A.30~A.43 SH/T3503-J122-1“射线检测报告(一)”、SH/T3503-J122-2“射线检测报告(二)”、SH/T3503-J123-1“焊缝超声波检测报告(一)”、SH/T3503-J123-2“焊缝超声波检测报告(二)”、SH/T3503-J124-1“材料超声检测报告(一)”、SH/T3503-J124-2“材料超声检测报告(二)”、SH/T3503-J125-1“超声测厚报告(一)”、SH/T3503-J125-2“超声测厚报告(二)”、SH/T3503-J126-1“磁粉检测报告(一)”、SH/T3503-J126-2“磁粉检测报告(二)”、SH/T3503-J127-1“渗透检测报告(一)”、SH/T3503-J127-2“渗透检测报告(二)”、SH/T3503-J128“金属材料化学成分分析检验报告”、SH/T3503-J129“硬度检验报告”等表格中的通用栏目按下列说明填写:——“委托单位”是指与检测单位签订无损检测合同的单位或其授权的单位,负责办理委托事宜;

——“承包单位”按委托单填写所委托检测项目的责任单位,分别填写采购单位、施工单位等单位名称;

——“检件名称”按委托单填写,其中管道填写管道编号和介质;设备填写设备位号和设备名称;

——“检件编号”按委托单编写,其中管道填写管道编号或预制管段编号、设备填写设备位号、炉管填写炉位号与炉管区段号;

——“报告编号”由检测单位填写自行编制的号码;

——“检件规格”按委托单填写,其中设备应填写设备内径×壁厚;管道应填写管子外径×壁厚;同一管道编号中所检验的不同规格均应逐一填写;

——“检件材质”按委托单填写,其中同一台设备或同一管道编号中所检验的不同材质应逐一填写;

——“检测标准”、“合格级别”、“检验比例”等按委托单要求填写,“检验比例”中管道的固定焊口和活动焊口应分开填写;

——“检验时机”分别填写焊后、打磨后、热处理后、坡口准备、轧制、锻造、铸造、清根后、堆焊前、压力试验前、后等;

——“表面状态”系指喷砂、打磨、机加工、轧制、漆面等;

——“评片人”、“检测人”应由II级及以上检测人员签字或盖章;

——“审核人”应由技术负责人(具有II级及以上资格)签字或盖章。

A.40~、A.41 SH/T3503-J127-1“渗透检测报告(一)”、SH/T3503-J127-2“渗透检

测报告(二)”表格中专有栏目按下列说明填写:

——“渗透剂牌号”、“清洗剂牌号”、“显像剂牌号”按照所使用的渗透检测剂上标示的牌号填写;

——“渗透温度”按照进行渗透检测时检件温度填写;

——“检测方法”按照JB/T4730标准所规范的检测方法分类代号填写,如溶剂去除型着色渗透检测(溶剂悬浮显像剂)为ⅡC-d。

新建排水管道CCTV检测报告模板规范(汇总版)

#* XXX路新建排水管道检测评估报告 XXXX有限公司 二〇一二年XX月

目录 1.项目信息 (3) 2.检测工程概况 (4) 3.检测设备简介 (5) 4. 作业流程示意图 (5) 5 管道评估 (6) 5.1一般规定 (6) 5.2检测项目名称、代码及等级 (6) 5.3结构性状况评估 (8) 5.4功能性状况评估 (10) 6 总体评估与建议 (12) 6.1 管道评估与建议依据 (12) 6.2 CCTV检测管道缺陷汇总 (12) 6. 3 修复与养护建议 (13) 6. 4 结论 (14) 7.管道检测缺陷情况详表 (15) 8.管道缺陷CCTV图片汇总 (16) 附:检查井现况图、现场施工图 (23)

新建排水管道检测评估报告 3 1.项目信息

2.检测工程概况 新建排水管道已铺设完成但尚未正式投入运行。包括雨水、污水,总长度6153米,其中雨水管道Ф600、Ф700、Ф800、Ф1000、Ф1200、Ф1350,管道长度3331米;污水管道Ф500,管道长度2822米。管道埋深1米-3米,大部分管道无积水。希望通过检测了解现状管道是否存在破裂、渗漏、错位、脱节、胶圈脱落等病害。 按照合同要求,我公司于 XXXX-XX-XX 开始,对新建排水管道进行了CCTV 检测。本次检测使用设备为(XXX)CCTV检测仪器。检测方式为:用CCTV检测仪器对管道进行内窥检测,对发现问题的管段采用视频和缺陷截图进行分析、标记。现场负责人XXX ,外业工作于XXXX-XX-XX结束。检测报告以路为单位报送,具体检测情况如下: 表2.1 检测管道计划量与实际量对照表

污水管网验收评估报告

利辛县市政工程污水管网一标段工程 工 程 质 量 评 估 报 告 编制: 审核: 批准: 天津港保税区中天建设咨询管理有限公司利辛县市政工程城市污水管网工程项目监理部

利辛县城市污水管网工程I标 污水管网工程质量评估报告 一、工程概况 1、建设区段:本标段污水管道工程自利辛县县城西红丝沟区段污水管路,是由新港路至西红丝沟污水提升泵站。 1.1建设规模:全路段(XHW36--XHW69)总长2866米,其中DN1000钢筋混凝土管顶管2551米,采用泥水平衡法顶管施工;DN500聚乙烯管道315米,是采用明槽开挖方式施工。 1.2管道材料:DN1000钢筋混凝土管,DN500是采用聚乙烯塑料管。 1.3管道接口:水泥涵管采用钢丝网砂浆抹带接口、钢管采用焊接。 1.4管道基础:聚乙烯塑料管采用砂石基础,管道坞膀采用中粗砂回填,密实度要求≧93%。 1.5沉井施工:基础采用抗渗钢筋混凝土封底,沉井四壁用S6级抗渗混凝土、壁厚600mm。 1.6泵站施工:泵站房屋为单层框架结构,墙体采用煤矸石空心烧结砖砌筑。 1.7设备安装:安装潜水泵、回转式机械格栅机、配电设备和自动控制设备。 2、本工程参建单位: 建设单位:利辛县污水处理厂 设计单位:上海市政工程设计研究总院 勘察单位:安徽省阜阳市岩土工程勘察研究院 监理单位:天津港保税区中天建设咨询管理有限公司 施工单位:中铁上海工程局有限公司 3、开竣工日期:自2011年12月15日开始,至2014年11月22日施工完成。

4、监理机构人员配备 本项目监理组监理人员一览表 二、质量评估的依据 1、利辛县城市污水管网工程I标委托监理合同; 2、利辛县城市污水管网工程工程I标施工合同; 3、经业主认可的本工程监理规划; 4、本工程污水管道、测量专业监理实施细则; 5、建设工程监理规范(GB50319-2000); 6、建设部《工程建设技术标准强制性文件》; 7、《建筑施工安全检查标准》(GB50010-2011) 8、市政排水管道工程施工及验收规程(DBJ08-220-96); 9、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002); 10、《埋地塑料排水管道工程技术规程》(DG/TJ08-308-2002); 11、《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 12、《给排水构筑物施工及验收规范》(GB50141-2009); 13、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002); 14、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002); 15、《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008; 16、市政排水管渠工程质量检验评定标准(CJJ3-90) 三、工程主要设计变更 本工程未发生设计变更。

2、检测报告

????二级公路改建工程(兰州段) 路基路面检测报告 受??的委托,???于2014年11月12对????二级公路改建工程(??段)进行了路基路面竣工验收前的工程质量检测。 一、概述 (一)项目概况 ???起点位于兰州市七里河区韩家河(紧邻兰临高速公路起点),桩号为K0+000。路线由北向南,经过西果园镇后穿越现有七道梁隧道(七道梁隧道全长1560m),之后继续向南,终点桩号K23+858,全长23.858km。 本项目全线采用二级公路技术标准建设,设计速度为40km/h,路基宽度为7~15m。路面各结构层为:18cm水泥稳定砂砾底基层,20cm水泥稳定碎石基层,7cm沥青碎石(ATB-25)和5cm沥青混凝土(AC-20)下面层,3.5cm和4.0cm沥青混凝土上面层(AC-13)。 (二)主要工程数量 主要工程量为:路基挖方63049m3,利用土方26881m3,借土填方2501m3,水泥混凝土面板25448m2, 砂砾垫层293078m2,水泥稳定砂砾土底基层271762m2,水泥稳定碎石基层263846m2,细粒式沥青混凝土242125m2,中粒式沥青混凝土151571m2,密集配沥青碎石89159m2,K1+790韩家河中桥,K9+115西果园中桥,K10+320尖滩河中桥,新建钢筋混凝土盖板涵137m/11道,新建钢波纹管涵120m/10道,接长利用、完全利用、清淤涵洞共22道及隧道维修工程,沿线设有各类标志牌、标线等安全设施来用于诱导行车,保证行车安全。 (三)项目组织 1、建设单位:?? 2、设计单位:?? 3、质量监督单位:?? 4、监理单位:?? 5、施工单位:??

排水管道检测方案模板

排水管道检测方案

排水管道检测方案 前言 城市的排水管道与人类文明的发展和人们的日常生活密切相关,从河南省登封王城岗龙山文化时期城址出土的陶制管道是中国4300多年前的城市排水管道,这是人类文明的一个里程碑。随着时代的发展,城市的排水管道在现代化城市中的作用更加重要,近年来中国各级政府不断加大对市政基础设施建设的投入,市政工程管网建设得到了前所未有的重视和发展。可是今年7月间的一场暴雨就让北京的交通几乎瘫痪;广州“水浸街”的问题也是时有发生,在其它城市此类问题更是不胜枚举。有业内人士指出:排水设施能力低、排水体系不完善、养护手段落后是制约当前城市排水能力的突出问题。 其中养护手段落后是。由于长期以来管道养护手段的局限性,现有的管道大多不同程度的存在渗漏、腐蚀、积泥堵塞甚至塌陷,严重了制约现有排水管道的能力。为了能够最大限度的发挥管道的排水能力,延长管道的使用寿命,就需要对其进行定期的检查、评估、养护和修复,建立一套完善的检测评估和养护手段。 一、工程主要概况 统景沿江污水管网检测工程包括地埋管道,DN400,检测管道长度为1.6公里。

此次工程的主要目的是检测(给)排水管网的内部结构,以及管网能否安全运行。所谓管网内部结构是指管道本身或者外界作用力后导致的问题,如管道脱节、管道错位、管道沉降、管道破损、管道腐蚀严重等影响管网结构的问题。管道淤泥多、建筑垃圾堵塞、生活垃圾堵塞等问题则会影响管网的整体运行功能。 二、施工工期 根据施工前期准备工作情况,准备于 4月20日开工,力争于6月20日完工。 三、施工方法 1、管道CCTV的组成和检测方法 管道视频检测系统是由三部分组成:主控器、线缆盘、带摄像镜头的“机器人”爬行器。主控器安装在汽车上,操作员经过主控器控制“爬行器”在管道内前进和后退等动作,摄像头则具有高聚焦光圈,能够调节焦距,以便看清楚管道的内部细节。电缆线是整个设备的传输中心,能够将摄像头拍摄的各种画面传输到主控器显示屏上,这样操作员可实时的监测管道内部状况。主控器在监视的同时也将原始图象记录存储下来,以便做进一步的分析。 强大的主线系统支持所有的Telespec摄像头和附件。如果需要还能够和其它仪器配合使用。该系统坚固耐用,性能可靠,在世界范围内广泛用于勘测和修复直径100-1500mm的管道。 管道内窥系统的组成介绍

雨污水管道开工报告

苏州工业园区兴浦路西侧道路工程合同段(K0+040—K1+505.88) 雨 污 水 管 道 开 工 报 告 腾达建设集团股份有限公司 兴浦路西侧道路工程项目经理部 二零零五年二月十二日

目录 一、工程开工申请表- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 二、施工组织设计报审表- - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 三、施工技术方案报审表- - - - - - - - - - - - - - - - - - -7 四、施工放样报验单- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 五、建筑材料报验单- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -9-10 六、材料试验报告及配合比报告- - - - - - - - - - - - - - 39-48 1、中砂检测报告- - - - - - - - - - - - - - - - -39 2、水泥检测报告- - - - - - - - - - - - - - - - - -40 3、碎石检测报告- - - - - - - - - - - - - - - - - -41 4、砖检测报告- - - - - - - - - - - - - - -- - - -42 5、混凝土配合比报告- - - - - - - - - - - - - - -43-45 6、砂浆配合比报告- - - - - - - - - - - - - - - -46-48 七、进场设备报验单- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -11 八、施工组织设计- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12-23 1、施工前的准备工作- - - - - - - - - - - - - - - - -12 2、详细的施工方案- - - - - - - - - - - - - - - - -12-17 ①施工准备- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12 ②雨污水管道施工程序- - - - - - - - - - - - - - - - -12-17 a、管节- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -12-13 b、基坑开挖- - - - - - - - - - - - - - - - - - -13-14 c、铺设垫层- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14 d、管道基础浇筑- - - - - - - - - - - - - - - - - -14-15 e、窨井砌筑- - - - - - - - - - - - - - - - - - -15-16 f、安装管节- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16 g、管座基础浇筑- - - - - - - - - - - - - - - - - - -16 h、橡胶圈接口- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16 I、闭水试验- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17 J、基坑回填- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -17 九、质量措施- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17-21 1、质量保证体系- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -17 2、质量管理网络- - - - - - - - - - - - - - - - - - -17 3、技术管理措施- - - - - - - - - - - - - - - - - -17-19 4、施工降低成本措施- - - - - - - - - - - - - - - - -19-20 5、雨天施工安排- - - - - - - - - - - - - - - - - -20-21 十、文明施工及安全管理- - - - - - - - - - - - - - - - - 21-23

新建排水管道CCTV检测报告模板(新版)

XXX路新建排水管道 检测评估报告 XXXX有限公司 二0—二年XX月 1项目信息 (3) 专业资料

2. 检测工程概况 (4) 3. 检测设备简介 (5) 4?作业流程示意图 (5) 5管道评估 (6) 5.1 一般规定 (6) 5.2检测项目名称、代码及等级 (6) 5.3结构性状况评估 (8) 5.4功能性状况评估 (10) 6总体评估与建议 (12) 6. 1管道评估与建议依据 (12) 6. 2 CCTV检测管道缺陷汇总 (12) 6. 3 修复与养护建议 (13) 6. 4 结论 (14) 7. ................................................................................................. 管道检测缺陷情况详表 . (15)

8. ................................................................................................... 管道缺陷CCTV图片汇总. (16) 附:检查井现况图、现场施工图 (23) 1项目信息

2.检测工程概况 新建排水管道已铺设完成但尚未正式投入运行。包括雨水、污水,总长度 6153米,其中雨水管道①600、①700、①800、①1000、①1200、①1350,管道长度3331米;污水管道①500,管道长度2822米。管道埋深1米-3米,大部分管道无积水。希望通过检测了解现状管道是否存在破裂、渗漏、错位、脱节、胶圈脱落等病害。 按照合同要求,我公司于XXXX-XX-XX开始,对新建排水管道进行了 CCTV检测。本次检测使用设备为(XXX) CCTV检测仪器。检测方式为:用 CCTV检测仪器对管道进行内窥检测,对发现问题的管段采用视频和缺陷截图进行分析、标记。现场负责人XXX ,外业工作于XXXX-XX-XX结束。检测报告以路为单位报送,具体检测情况如下: 表2.1检测管道计划量与实际量对照表

厂区CCTV雨污水管道检测报告样板1

昆山湖华金属制品有限公司电镀厂 排水管道 检 测 报 告 江苏复坤环境科技有限公司 2019年1月8日

昆山湖华金属制品有限公司电镀厂 排水管道 检测报告 审定人:曾伦 审核人:刘伟 项目负责人:刘伟 编写人:梁泳珊 项目参与人员:刘明成 江苏复坤环境科技有限公司 2019年1月8日

目录 一、工程概况 (4) 二、作业依据 (4) 三、坐标系统 (5) 四、仪器设备及探测方法 (5) 五、管道检测缺陷汇总 (4) 六、管道缺陷详细图表 (8) 七、管道工作量统计 (8) 八、检测评估表 (8) 九、结论及建议 (8)

一、工程概况 工程名称:昆山湖华金属制品有限公司电镀厂雨污水管道检测 实施地点:江苏省昆山市开发区镒松路1号 实施内容:雨污水管线检测 承揽单位:江苏复坤环境科技有限公司 二、作业依据 2.1《地下管线测绘规范》(DGJ08-85-2000) 2.2《城市地下管线探测技术规程》(CJJ61-2003,J271-2003) 2.3《1:500、1:1000、1:2000地形图图式》(GB/T 20257.1-2007) 2.4《1:500、1:1000、1:2000外业数字测图技术规程》(GB/T14912-2005) 2.5《城市测量规范》(CJJ/T8—2011) 2.6《测绘产品检查验收规定》(CH1002—95) 2.7《数字测绘产品检查验收规定和质量评定》(GB/T18316— 2001) 2.8《测量规范》(GB50026-2007) 2.9《全球定位系统GPS测量规范》(GB/T18314-2009) 2.10《测绘成果质量检查与验收》(GB/T24356-2009) 2.11《城镇排水管道检测评估技术规程》(CJJ181-2012)

排水管道检测方案

排水管道检测方案 前言 城市的排水管道与人类文明的发展和人们的日常生活密切相关,从河南省登封王城岗龙山文化时期城址出土的陶制管道是我国4300多年前的城市排水管道,这是人类文明的一个里程碑。随着时代的发展,城市的排水管道在现代化城市中的作用更加重要,近年来我国各级政府不断加大对市政基础设施建设的投入,市政工程管网建设得到了前所未有的重视和发展。但是今年7月间的一场暴雨就让北京的交通几乎瘫痪;广州“水浸街”的问题也是时有发生,在其它城市此类问题更是不胜枚举。有业内人士指出:排水设施能力低、排水体系不完善、养护手段落后是制约当前城市排水能力的突出问题。 其中养护手段落后是。由于长期以来管道养护手段的局限性,现有的管道大多不同程度的存在渗漏、腐蚀、积泥堵塞甚至塌陷,严重了制约现有排水管道的能力。为了能够最大限度的发挥管道的排水能力,延长管道的使用寿命,就需要对其进行定期的检查、评估、养护和修复,建立一套完善的检测评估和养护手段。 一、工程主要概况 统景沿江污水管网检测工程包括地埋管道,DN400,检测管道长

度为1.6公里。 此次工程的主要目的是检测(给)排水管网的内部结构,以及管网能否安全运行。所谓管网内部结构是指管道本身或者外界作用力后导致的问题,如管道脱节、管道错位、管道沉降、管道破损、管道腐蚀严重等影响管网结构的问题。管道淤泥多、建筑垃圾堵塞、生活垃圾堵塞等问题则会影响管网的整体运行功能。 二、施工工期 根据施工前期准备工作情况,准备于2015年4月20日开工,力争于2015年6月20日完工。 三、施工方法 1、管道CCTV的组成和检测方法 管道视频检测系统是由三部分组成:主控器、线缆盘、带摄像镜头的“机器人”爬行器。主控器安装在汽车上,操作员通过主控器控制“爬行器”在管道内前进和后退等动作,摄像头则具有高聚焦光圈,可以调节焦距,以便看清楚管道的内部细节。电缆线是整个设备的传输中心,可以将摄像头拍摄的各种画面传输到主控器显示屏上,这样操作员可实时的监测管道内部状况。主控器在监视的同时也将原始图象记录存储下来,以便做进一步的分析。 强大的主线系统支持所有的Telespec摄像头和附件。如果需要还可以和其它仪器配合使用。该系统坚固耐用,性能可靠,在世界范围内广泛用于勘测和修复直径100-1500mm的管道。

污水管网监理工程质量评估报告

竹溪县城关镇大裕沟村河道污水 管网工程 工 程 质 量 评 估 报 告 监理单位(章):十堰市格新工程建设监理咨询有限公司 总监理工程师: 日期:

一、工程概况: 项目名称:竹溪县城关镇大裕沟村河道污水管网工程 建设单位:城关镇人民政府 建设地点:城关镇大裕沟村河道内 工程类型:市政污水管网工程 监理单位:十堰市格新工程建设监理咨询有限公司 施工单位:湖北双浩建设有限公司 二、建筑规模: 本工程设计内容主要为河道污水主管道埋设,沉泥井埋设、通气井埋设及管道周边住户管道接入。工程点起点位于大裕沟移民区大门外桥头处,终点位于妇幼保健院处河道,接竹溪河污水管网,管线全场2.267km,管网总长 3415.435m(局部路段为双排管道)。 三、施工内容及要求 1、管道材料:新建污水管道为钢壁波纹管,环刚度不小于8000N/m2;直径由DN300-DN600的钢壁波纹管。 2、管道接口:钢壁波纹管采用承插式橡胶圈接口,热熔连接。 3、管道预埋敷设:管道埋设结合现状地形,管道顶面水平方向距离石岸≥1.5m,管道顶面垂直方向距离河道底面≥1.0m。考虑小巷两边居民、小区、单位等污水排放问题,布设 DN300 污水预留管或φ110Pvc管,设计接入坡度 0.3‰,预留支管的数量和位置可根据实际调整。 4、检查井及井座:均按照国家标准图集《市政排水管道工程及附属设施》(06MS201-3排水检查井)选型。井盖采用Φ700成品混凝土井盖;检查井踏步采用踏步,按照06MS201-6。 四、监理单位责任: 十堰市格新工程建设监理咨询有限公司是监理合同的最终责任方,对于项目监理组人员的调配、工程预决算、档案管理、专项试验及后勤服务等,由公司协助总监解决。项目组实行总监负责制。工程于2018年3月8

环境土壤检测报告

环境土壤检测报告 2008年度土壤环境质量监测情况报告 如东县农产品质量检测中心 一、监测概况 1.监测点设置 2008年度我们在各镇均设立一个土壤环境监测点,每点选择5,10个有代表性的农户,为土壤环境监测户。每个监测户选择1,2个田块为采样点,其大宗作物种植面积不少于1亩;蔬菜作物不少于0.3亩,监测户且有一定的文化知识和示范作用。全县共设置监测点15个,75户,115块田,监测点蔬菜种植面积175亩。 2.监测点种植作物概况 3.监测内容 3.1各监测点农户建立田间档案,按要求详细记载监测田块的基本情况、各项农艺措施、收获产量及农业投入品(肥料、农药)的使用时期和使用量。 3.2各监测田块每年7月、10月分两次采集土壤样品,按NY 395要求检测其土壤质量状况。7月份土壤样品分析有机氯、有机氮等农药残留;10月份土壤样品分析有机质、全氮、速效磷、速效钾及铅、砷、铬、镉、汞等。 3.3各监测田块每茬蔬菜收获前采集蔬菜样品,按NY/T761要求检测其产品质量安全状况。 3.4采样方法 土壤样品:在田间按棋盘式多点采集,采样深度0,20cm;蔬菜样品:按五点梅花式采集已成熟,可上市销售的样品;样品量:按NT/Y789要求。 4.检测方法及判定依据 4.1土壤样品:按NY 395规定的方法进行;农产品样品:按NY/T761规定要求进行。 4.2判定依据

土壤按《农产品质量安全无公害蔬菜产地环境》规定;蔬菜按GB2763规定, 所检项目中如有一项指标超出标准规定,即判该产品不合格。 4.3评价标准和依据 农业环境质量现状评价对照无公害农产品产地环境要求,结合产地环境调资料及检测数据进行统计分析。以《无公害食品产地环境评价准则》(NY/T5295-2004)和《无公害农产品产地环境监测与质量评价》(DB/T534-2003)为依据。 5.监测结果 5.1土壤养分状况 据土壤养分检测结果统计,监测点平均土壤有机质17.59g/kg、全氮 1.020g/kg、速效磷2 2.6mg/kg、速 **效钾133.5mg/kg;C/N为9.1;有机质量与全氮相关系数r=0.8954(n=76)。 5.2土壤农药残留状况 按土壤质量检测标准要求,土壤中的农药残留主要是检六六六、滴滴涕,全县六六六、滴滴涕含量分别为0.0002、0.0337mg/kg。其中:六六六检出率为13.1%,无超标田块;滴滴涕检出率高达96.1%,超标率达19.7%,最高的田块达0.22mg/kg,超出国家规定标准的0.05mg/kg的4.4倍。按农业部行业标准《无公害食品产地环境评价准则》(NY/T 5295-2004)的单项污染指数法Pi=C/Si的计算方法(式 中:P,ii 单项污染指数;C,污染物i的实测值;S,污染物i的评价标准)进行评价,本 县土壤中污染物i的ii 滴滴涕农药残留的单项污染指数已超过1,成为今后发展无公害农产品生产基 地的一大障碍因子。 5.3施肥状况

波纹管检验报告.docx

报告编号: F2 0 1 4 XS0 0 8 2 检验报告 样品名称:波纹管 受检单位:广州市博越五金塑料有限公司 检验类别:委托检验 从化市质量监督检验所 检验报告正页(首页) 检验报告 报告编号: F2014XS0082 共 2 页第 1 页

样品名称波纹管检验类别委托检验 型号规格——商标/ 任务来源来样 受检单位名称广州市博越五金塑料有限公司 制造单位名称广州市博越五金塑料有限公司 抽样单编号/抽取样本送到日期2014-04-08 抽样日期/抽样地点/ 受检批生产日期2011-04-05批号或编号/ 受检批数量/抽取样本数量/ 委托样品数量10 只委托样品收到日期2014-04-11 检验依据和 / 或《中华人民共和国国家标准/ 不锈钢食具容器卫生标准》GB 综合判定原则9684-88 检验日期2014-04-14~2014-04-21 送检的样品经检验, 按上述检验依据的技术指标要求, 结果见检检验结论 验报告附页。 地址从化市镇南路 受检 ( 委托 ) 单位通讯资料 510000电话 邮政编码 批准:审核:编制或主检: 日期:日期:日期: 检验报告(附页) 报告编号: F2014XS0082 共 2 页第 2 页序号测试项目技术要求试验结果单项评价 1外观 不锈钢件表面应平表面平整、光滑、 合格整、光滑、无毛刺、无毛刺、无影响强

无影响强度和损伤度和损伤外观的缺 外观的缺陷。陷。 2密度33合格 ~cm cm 3拉伸强度≥ 2024合格4断裂伸长率, %≥250272合格 管体与不锈钢件在 100N试验拉力下 5连接强度保持 5min,结合处未见脱落、破裂及 合格不应出现脱落、破异常损伤现象。 裂及异常损伤现 象。 耐受水压(保压 10min)试验,应无未见渗漏,可见的 6耐压试验渗漏,无可见变形、变形、试验过程中合格 试验过程中无异常无异常的响声。 的响声。 7蒸发残渣,水浸泡 ≦ 3019合格液, mg/L 8高锰酸钾消耗量, ≦ 4025合格水浸泡液, mg/L 9锌(Zn),4%乙酸浸 ≦ 2013合格泡液, mg/L 10重金属( Pb), 4% ≦合格乙酸浸泡液, mg/L 备注—— 声明事项 1、报告结论栏无本检验机构检验报告专用章、报告无骑缝章无效。部分复制或复制报告未重新加盖本检验机构报告专用章无效。 2、报告无主检(编制)、审核、批准人签字无效。报告涂改无效。 3、本检验机构对检验结果的准确性负责;委托方、受检单位对所提供的样品及其相关信息的真实性负责;未经检验机构同意,不得擅自使用检验结果进行不当宣传。 4、委托送样检验的检验结果仅对来样负责,不代表样品所属批次产品的质量。 5、对检验报告若有异议,请于收到报告之日起15 日内向本机构、本机构的上级主管部门或下达检验任务的行政部门提出,逾期不予受理。 6、本报告仅提供给任务下达部门、受检单位或委托方及其指定的单位或个人,本

污水管网竣工验收报告样本

污水管网竣工验收 报告 1 2020年4月19日

施工单位:日期:******污水管网工程一标 竣工验收报告 ****建设工程有限公司二0一二年十月二十六日 竣工验收报告 一、工程概况 本工程为******污水管网工程,在东排洪道西侧至污水处理厂,管径d1000钢筋混凝土管,长度1246米,管径d800钢筋混凝土管,长度986.6米。 二、施工过程质量管理情况 为了确保工程质量,我公司在开工前,根据本工程的特点,建立系统完善的质量管理制度,在施工过程中严格遵守。 技术交底制度:每项工程开工前,必须有主管工程师向全体施工人员进行技术交底,讲清该项工程的设计要求、技术标准、定位方法、几何尺寸、功能作用及与其它项目的关系、施工方法和注意事项等。每个工序开工前有施工队主管工程师向施工班组进行技术交底,严格按设计图纸、工程招标合同文件、有关现行施工规范和质量标准制订实施措施,使施工人员都明确质量标准和技术要求、工艺方法和注意事项。使全体人员在彻底明了施工对象的情况下投入施工。建立严格的隐蔽工程检查签证制度:凡属隐蔽工程项目,首先由班、队、项目部逐级进行自检,自检合格后,会同监理一起 2 2020年4月19日

复检,检查结果填入验收及质量评定表格,由双方签认,并由监理签发隐蔽工程验收证明。 “质量跟踪监测”制度:跟踪检测由项目部质检员和施工队质检员进行,检测工作将按“施工跟检”、“复检”、和“抽检”三种方法进行。 原材料、成品和半成品进场验收制度:对采购进场的原材料、成品和半成品要有安全质量部组织进行验收,验收合格的方可使用。 经过以上制度和措施的认真落实,使得本工程的质量得到很好控制。 三、工程资料情况 本工程质量保证资料齐全、隐蔽验收、相关记录,签证等资料齐全。 1、质量保证资料检查表: 2、分部工程评定汇总表: 四、外观评定 本工程外观符合设计要求,总体观感良好。五、评定结论 该工程分部分项工程质量合格,特申请相关单位对本工程进行验收。 ****** 建设工程有限公司污水管网项目部项目经理: 二0一二年十月二十六日 3 2020年4月19日

排水管道检测方案

排水管道检测方案 、尸■、亠 前言 城市的排水管道与人类文明的发展和人们的日常生活密切相关,从河南省登封王城岗龙山文化时期城址出土的陶制管道是我国4300 多年前的城市排水管道,这是人类文明的一个里程碑。随着时代的发展,城市的排水管道在现代化城市中的作用更加重要,近年来我国各级政府不断加大对市政基础设施建设的投入,市政工程管网建设得到了前所未有的重视和发展。但是今年7 月间的一场暴雨就让北京的交通几乎瘫痪;广州“水浸街”的问题也是时有发生,在其它城市此类问题更是不胜枚举。有业内人士指出:排水设施能力低、排水体系不完善、养护手段落后是制约当前城市排水能力的突出问题。 其中养护手段落后是。由于长期以来管道养护手段的局限性,现有的管道大多不同程度的存在渗漏、腐蚀、积泥堵塞甚至塌陷,严重了制约现有排水管道的能力。为了能够最大限度的发挥管道的排水能力,延长管道的使用寿命,就需要对其进行定期的检查、评估、养护和修复,建立一套完善的检测评估和养护手段。 一、工程主要概况 统景沿江污水管网检测工程包括地埋管道,400,检测管道长度为1.6 公里。 此次工程的主要目的是检测(给)排水管网的内部结构,以及管网能

否安全运行。所谓管网内部结构是指管道本身或者外界作用力后导致的问题,如管道脱节、管道错位、管道沉降、管道破损、管道腐蚀严重等影响管网结构的问题。管道淤泥多、建筑垃圾堵塞、生活垃圾堵塞等问题则会影响管网的整体运行功能。 二、施工工期 根据施工前期准备工作情况,准备于2015年4月20日开工,力争于2015年6月20日完工。 三、施工方法 1、管道的组成和检测方法 管道视频检测系统是由三部分组成:主控器、线缆盘、带摄像镜头的“机器人”爬行器。主控器安装在汽车上,操作员通过主控器控制“爬行器”在管道内前进和后退等动作,摄像头则具有高聚焦光圈,可以调节焦距,以便看清楚管道的内部细节。电缆线是整个设备的传输中心,可以将摄像头拍摄的各种画面传输到主控器显示屏上,这样操作员可实时的监测管道内部状况。主控器在监视的同时也将原始图象记录存储下来,以便做进一步的分析。 强大的主线系统支持所有的摄像头和附件。如果需要还可以和其它仪器配合使用。该系统坚固耐用,性能可靠,在世界范围内广泛用于勘测和修复直径100-1500 的管道。

排水管道检测评估技术规范

1 总则 1.0.1 为了统一天津市排水管道检测的技术要求,规范检测工作的实施,保证其成果的质量,及时、准确地为都市排水规划、设计、施工、抢险以及建设治理提供准确的技术资料和决策依据,以适应现代化都市建设进展的需要,制定本规程。 1.0.2 本规程适用于公共排水管道的检测。 1.0.3 排水管道检测评估工作,应遵循客观、科学和高效的原则,积极采纳先进的检测和评估手段,保证检测与评估结果准确可靠。 1.0.4 各级排水治理部门与市政治理机构,应加强对排水管道检测评估工作的监督,建立和完善相关规章制度,提高排水管道检测评估工作技术水平。 1.0.5 公共排水管道的检测评估,除按本规程规定执行外,还应遵守国家和行业其他相关标准、规程的规定。

2 管道检测评估术语 2.0.1 管段 Pipe Section 两座检查井之间的管道。 2.0.2 新建排水管道 New Sewerage Pipeline 施工建设已完成,未投入使用的或投入使用不足3个月的排水管道。 2.0.3 旧有排水管道 Old Sewerage Pipeline 施工建设已完成,投入使用3个月以上的排水管道。 2.0.4 电视检测 TV Inspection 采纳专用闭路电视系统进行管道结构内窥检测的方法。 2.0.5 闭路电视系统 Closed Circuit Television System(简称CCTV) 远程采集图像,通过有线传输方式,进行直观影象显示和记录的集成系统。 2.0.6 直向摄影 Straight Camera Inspection 电视摄像机取景方向与管道轴向一致,在行进过程中拍摄并通过操纵器显示和记录管道影象的拍摄方式。

CCTV检测报告

环临巷雨水管道CCTV检测项目 评估报告书 杭州杭伟市政工程有限公司 2017年3月

目录 1. 项目信息.................................................... 2. 检测工程概况................................................ 3.管道检测评估依据............................................. 检测标准....................................................... 检测评估....................................................... 管道检测设备................................................... 管道缺陷名称、代码与等级....................................... 管道状况评估................................................... 4.检测缺陷结果................................................. 5.管道缺陷统计................................................. 6.管道缺陷状况评估............................................. 7. 各管段CCTV检测缺陷明细..................................... 8.管道位置示意图...............................................

CCTV合同(污水管道检测合同)

委托方(甲方)诸暨市经济开发总公司 受托方(乙方)上海柳创工程建设有限公司 合同签订地点:浙江省诸暨市 根据《中华人民共和国经济合同法》和有关法律法规,经甲、乙双方协商一致签订本合同。 第一条工程范围: 1、外商投资园区:万松路、灵源路、望云西路、兴业一路、兴业二路、兴业三路、兴业五路、西二环路(望云西路-五泄江桥)、协和西路(至泵站止)。 2、北片工业区:二环北路(四根支管)、建工路(千禧路-创业路)、千禧路(二环北路-建工路)。 第二条工程内容: 主要包含排水管道CCTV检测、疏通。 第三条执行技术标准:

第四条提交工作成果 1、CCTV报告各2套; 第五条工程费用: (一)、工程数量: 根据现场实际工作量计算; (二)、价格: 1、根据2009版《上海排水管道设施养护维修定额》,主管道CCTV 检测综合单价(包括检测、疏通)以118元/米计算。决算总价根据单价*工程量计算。 2、结算时按检测单价乘以工作量(实际工程量与业主提供图纸工程量(单位工程长度)相差10%(含)以内的,以测量数据为准,超过10%的,工程量根据双方核定认可为准)。 第六条:付款方式 1、为保证工程正常进行,在工程完成50%工程量时,甲方需支付

乙方总工程费用的30%作为预付款。 2、工程完工后提交检测报告给甲方时,甲方再支付乙方总工程费 用的50%, 3、余款在决算完毕后30天内全部付清。 备注:由于检测工程量不确定,最终检测费用按实际工程量结 算。 第七条 (一)、甲方的义务 1、在排水管道进行检测前提供被检测管道的图纸。 2、允许乙方施工时临时占道、派一名专人协助乙方施工,允许乙方24小时内任意时段作业等。对乙方进场人员的工作提供便利条件。 3、配合协调工程施工,办理施工许可证,确保工程顺利进行。 4、按合同规定支付工程款。 (二)、乙方的义务 1、自收到甲方的合同之日起,根据甲方的技术要求及相关资料 于5工作日内组织队伍进场作业。

南京干道土壤铅离子检测报告

南京城市干道铅污染的统计分析 ——原子吸收(AAS )法测定土壤中铅含量 铅污染是现代重要的重金属污染之一。铅污染有着诸多危害,尤其对人体危害不容小觑,微量的铅经蓄积后就会对人体的神经、血液、生殖、免疫等多个系统造成损害。因而铅检验具有重要的现实意义。常用检测法有传统的双硫脲分光光度法,离子色谱法,电化学方法等,内容可详见文献总结。本次实验使用原子吸收(AAS )法进行测定,简单、快速、灵敏度高。 一、实验目的 1、了解铅污染的危害,使用AAS 法测定南京城市干道土壤铅含量,并对干道地区铅污染得出分析结论; 2、学习土壤样品采集、前处理的方法; 3、巩固标准曲线法实验方法和AAS 的使用操作。 二、实验原理 原子吸收光谱法基于从光源发出的被测元素特征辐射通过样品蒸汽时被待测元素基态原子吸收,在锐线光源条件下,基态原子蒸汽对共振线的吸收符合朗伯-比尔定律: 00 lg KLN I I A ==。式中,I 0和I 分别表示入射光和透射光的强度;N 0为单位体积基态原子数;L 为光程长度;K 为与实验条件有关的常数。 对大多数元素,N≈N 0,故而可表示为c K A ’ =,即吸光度与浓度成正比。这就是原子吸收定量分析的基础。 因实验条件限制,本实验使用土壤样本来分析南京城市干道铅污染,干道土壤中铅的主要来源为汽车尾气。固体样品须将其中元素消解为可溶态,本次使用湿法混酸消解。 三、仪器和试剂 仪器:GBC932plus 火焰原子吸收分光光度计;乙炔钢瓶;空气压缩机;铅空心阴极灯;分析天平;石英坩埚(带盖);电热板; 100ml 容量瓶1个,50ml 容量瓶6个,25ml 容量瓶1个; 1ml 、5ml 吸管各1支;10ml 量筒1个;漏斗;小玻棒;25ml 烧杯;铁铲;样品袋等。 试剂:纯水;浓硝酸;发烟高氯酸;稀硝酸;铅储备液(1mg/ml);铅标准溶液原液:临用前,用稀硝酸溶液稀释储备液成50μg/ml 溶液备用。 四、实验步骤 1. 采样

CCTV检测技术在排水管道的应用和规范标准[详]

CCTV检测技术在排水管道的应用及规 排水管道是城市重要的基础设施之一,随着社会经济的迅速发展,城市中的排水管道系统日趋完善,已经取得了令人瞩目的成就并带来了巨大的社会效益,同时我们也注意到,很多管道老化严重,带病作业,由此带来的隐患对人民生活质量及人民生民安全的影响是巨大的,开展对排水管道检测,及时掌握管道结构和功能安全程度运用科学手段指导养护维修工作,已是当务之急排水管道由于其处于地下,具有隐蔽性,不便进行人工检测,加之人们长期以来对地下管道的轻视现象比较严重,城市出现排水管道故障的概率非常高。管道电视检测法在国外称管道CCTV(ClosedCircuit Television)检测,是目前国际上用于管道状况检测最为先进和有效的手段。20世纪90年代中,西方管道的电视和声纳检测技术被的学者介绍进来,引起了排水行业的广泛注意,CCTV管道检测技术与传统的管道检测技术相比,安全性高,图像清晰,直观并可反复播放供业人士研究的特点,为管道修理方案的科学决策提供了有力的帮助。本文就CCTV管道检测的基本方法和评估手段等方面进行阐述,结合自身的工程实践做出一些总结。 1、城市地下排水管道CCTV检测的方法及评估手段 排水管道检测已有很长的历史,传统的管道检测方法有很多,伴随着科技的不断进步,对排水管道的检测方法也由以前的潜水员探摸等原始的方法,逐渐向先进的闭路电视检测法过渡管道,既CCTV检测系统。

1.1 CCTV检测的基本方法 排水管道电视检测是采用一个闭路电视系统 (Closed Circuit Television),通过控制在管道行走的机器人摄像头远程采集图像,并通过有线传输方式,把图像进行显示和记录的集成系统。 管道CCTV电视检测系统是由三部分组成:主控器、操纵线缆架、带摄像镜头的“机器人”爬行器。主控器可安装在汽车上,操作员通过主控器控制“爬行器”在管道前进速度和方向,并控制摄像头将管道部的视频图象通过线缆传输到主控器显示屏上,操作员可实时的监测管道部状况,同时将原始图象记录存储下来,做进一步的分析。当完成CCTV的外业工作后,根据检测的录象资料进行管道缺陷的编码和抓取缺陷图片,以及检测报告的编写,并根据用户的要求对CCTV 影像资料进行处理,提供录象带或者光盘存档,指导未来的管道修复工作。 常用CCTV检测设备: E36B+管道潜望 SINGA200管道机器 人 SINGA300管道机器人

CCTV合同(污水管道检测合同)

委托方(甲方)____________________________ 受托方(乙方)___________________________ 合同签订地点:湖南省长沙市 根据《中华人民共和国经济合同法》和有关法律法规,经甲、乙双方协商一 致签订本合同。 第一条工程范围: 1、高新区:XX路、XX路、XX路、XX路、XX路、XX路、XX路、XX路。。。 第二条工程内容: 主要包含排水管道CCTV佥测、疏通。 第三条执行技术标准: 第四条提交工作成果 1、CCTV艮告各2套; 第五条工程费用: (一)、工程数量: 根据现场实际工作量计算; (二八价格: 1、根据2009版《上海排水管道设施养护维修定额》,主管道CCTV佥测综合单价(包括检测、疏通)以118元/米计算。决算总价根据单价*工程量计算。 2、结算时按检测单价乘以工作量(实际工程量与业主提供图纸工程量(单位工程长度)相差10%(含)以内的,以测量数据为准,超过10%勺,工程量根据双方核定认可为准)。 第六条:付款方式 1、为保证工程正常进行,在工程完成50%T程量时,甲方需支付乙方总工程费用的 30%乍为预付款。

2、工程完工后提交检测报告给甲方时,甲方再支付乙方总工程费用的50% 3、余款在决算完毕后30天内全部付清 备注:由于检测工程量不确定,最终检测费用按实际工程量结算。 第七条 (一)、甲方的义务 1、在排水管道进行检测前提供被检测管道的图纸。 2、允许乙方施工时临时占道、派一名专人协助乙方施工,允许乙方24小时内任意时段作业等。对乙方进场人员的工作提供便利条件。 3、配合协调工程施工,办理施工许可证,确保工程顺利进行。 4、按合同规定支付工程款。 (二八乙方的义务 1、自收到甲方的合同之日起,根据甲方的技术要求及相关资料于5工作日 内组织队伍进场作业。 2、乙方应当按合同工期确保工程项目完成。 3、乙方应当按照《检测规程》要求确保工程质量满足要求。 4、乙方应严格按照国家、上海市及相关管理部门的相关安全法律法规施工。第八条项目完成工期 该项目工期至乙方完成甲方指定的所有任务之日止。 第九条对乙方成果的所有权、使用权和著作权归双方共同所有。 第十条甲方违约责任 1、合同签订后,甲方无正当理由单方中止正在施工的任务,甲方应向乙方支付违 约金Y 10000元,大写人民币壹万圆整。并承担乙方相应的损失。 2、非属乙方违约原因,甲方未能按期支付乙方工程费用,向乙方支付违约金。 第十一条乙方违约责任 1、合同生效后,如乙方擅自中途停止或终止任务的,乙方应向甲方支付违约金10000元,大写人民币壹万圆整。 2、乙方因成果质量不符合合同约定的要求造成后果时,乙方应对因此造成的直接损失负赔偿责任,并承担相应的法律责任。

相关文档