夏季一次回风

夏季一次回风
夏季一次回风

夏季一次回风:

========================= 送风量kg/h : 614.04

新风量m^3/h: 120

回风量kg/h : 479.485

新风比%: 21.91

热湿比: 11141

-------------------------

机组总冷量kW: 3.3718

室内冷负荷kW: 1.699

新风负荷kW: 1.6728

再热冷负荷kW: 0

-------------------------

总湿负荷kg/s: 0.000592253

室内湿负荷kg/s: 0.0001525

新风湿负荷kg/s: 0.000439886

-------------------------

混风点-C:

大气压力Pa: 100287

干球温度℃: 23.2

湿球温度℃: 19.0

相对湿度%: 67.7

含湿量g/kg: 12.2

焓kJ/kg: 54.3

露点温度℃: 16.7

密度kg/m^3: 1.2

-------------------------

送风点-O:

大气压力Pa: 100287

干球温度℃: 12.5

湿球温度℃: 12.1

相对湿度%: 95.2

含湿量g/kg: 8.7

焓kJ/kg: 34.5

露点温度℃: 11.6

密度kg/m^3: 1.2

-------------------------

一次回风系统过程线图:

集中式空调二次回风系统空气的处理方案

集中式空调二次回风系统空气的处理方案 哈尔滨冰球馆 王明泉 集中式空气调节系统按照被处理空气的来源不 同,可分为直流式(全部采用新风)系统、部分回风式(一次回风式和二次回风式)系统以及全部回风式(封闭式)系统。 工程上究竟采用哪一种系统,主要根据生产工艺要求和技术经济条件而定。一般情况,除了由于生产工艺过程产生有害气体(或有害物质)的房间,以及卫生标准不允许采用回风的场合(例如病房、手术室和餐厅等)外,其它场所均可采用一次回风和二次回风式系统。设置回风系统的目的是节省冷量和热量。如果全部采用回风的封闭式系统,虽然能节省能量,但卫生效果差。封闭式系统主要应用于工艺设备内部密闭空间的空气调节、或者用于无法采用新风的场合(如战争时的地下蔽护所、潜艇等),这种情况需要考虑供氧气装置和化学再生问题。 空调房间内总是存在着产生热量和湿量的来源的,正是在这些热量负荷作用下,使室内空气状态遭到破坏。为了维持所要求的室内空气状态,只能向空调房间送入具有一定状态和一定数量的空气,才能吸收室内的余热量和余湿量。将不符合要求的空气状态(如室外新风),经过处理或调节到所需要的送风状态,这就涉及到空调方案的问题。 本文下面将研讨二次回风式系统的空调方案(参见图1) 。 图1 二次回风式空调系统示意图 这种空调方式具有既能节省能源又能适量补充 新风的特点。在一次回风基础上只要采用第二次回图2 二次回风系统夏季空气处理过程 风,就可达到取代再热器的目的。以下分别谈谈夏季和冬季的处理方案。 夏季空气处理方案,如图2所示。图中:w x ———新风; c x 1———第一次混 合点;C ′———一次回风状态点; N x ———室内空气状态点; εx — ——热湿比;L x ———机器露点(二次回风);S x ———送风状态点; C x 2———二次回风混合状态点;L ———表示露点(一次回风)。 首先在i -d 图上确定室内状态点N x ,过该点 画一条热湿比εx =Q/W 的过程线(Q 表示空调房间的余热量,W 表示空调房间的余湿量),并与φ= 90~95%曲线相交于L x 点,该点就是空气经喷水 室或表面冷却器处理后的机器露点。然后按照规定的送风温差,在εx 线上定出送风状态S x 点,这点也是第二次回风与经喷水室处理后空气进行混合的状态点C x 2(第二次混合点)。二次回风式的机器露点 L x 要比一次回风式的L ′低一些,而第一次混合点 C x 1要比C ′ 更远离回风状态点。如前所述,空调房间的送风量为: G = Q i N x -i S x =1000W d N x -d S x  (kg/h ) 式中:G ———空调房间送风量; Q ———空调房间的余热量;W ———空调房间的余湿量;i N x ———室内空气的焓; d N x ———室内空气的含湿量;i S x ———送风的焓;d S x ———送风的含湿量。 ? 73?《机械工程师》 19961 5

AHU空气处理机组选型手册

目录1.如何确定机组型号 2.AHU定义及常用场合功能排布 3.各种功能段使用介绍

第一部分 如何确定机组型号 1.箱体(客户有要求的除外)箱体选型原则:

2.机组高度2300mm及以下,整机运输;机组高度23mm以上,散件运输。 当机组总高模数大于等于25或宽度模数大于25时,底座槽钢采用100mm,其余均为80mm。 3.表冷器选型 表冷选型出水温度偏差±0.5℃围 水阻在110KPa以(水阻太大时可将盘管前后分级,或左右分) 迎面风速>2.9m/s时,要加挡水板(在湿度较大的地区,如、等地,建议冷盘管迎面风速高于2.8m/s时,即加装挡水板) 选盘管时冷量需乘以1.06的安全系数 4.风机选型 机组全压>1200Pa时,选用后倾风机 风机出风口风速:直接出风风机,风口风速≤13m/s 不直接出风风机,风口风速≤15m/s 电机极数的选择:风机转速<600r/min,选用6极电机 风机转速600--3000r/min,选用4极电机 风机转速>3000r/min,选用2极电机 无蜗壳风机:必须找厂家选型,无涡壳风机功能段排布上均流在风机段之前。 对于风机电机直联的注意一般都要配变频电机。 5.机组带转轮除湿机的,一般转轮除湿段和机组前后功能段都是通过帆布软接,注意前后预留中间段,帆布软接一般是根据现场情况配,工厂不带。 6.所有的加湿器都要加接水盘,高压喷雾和喷淋还要加装挡水板和开门。喷淋前后都要预留中间段,并且开门。喷淋段本身也要开门。 7.没有特殊要求不允许机组配置外置板式加袋式共滑道。 8.如果要装压差计,初中效不能同框架或者滑道。 9.加湿出风段在一起时,出风段需要设置门。 10.机组配置紫外线灯的,注意机组的宽度是否大于紫外线灯的长度。不同规格紫外线灯的长度:20W——604mm 30W——908.8mm 40W——1213.6mm 11.湿膜加湿分直排水和循环水两种,我们通常采用的是直排水的。湿膜在功能段上作为加湿用还是作为挡水板是有区别的,所以报价及EOF中要明确。 12.在对噪音要求较高的场合,一般会配置900mm长的消声段,舒适性场合一般选用孔板+玻璃棉形式的消声器,净化场合采用微穿孔的消声器。 13.风阀执行器

空气处理机组使用说..(1)

目录 一、机组特点????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 2 二、型号说明????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 3 三、外形尺寸及规格参数??????????????????????????????????????????????????????????????? 4 四、安装??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 11 机组的存放????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 11 机组的安装??????????????????????????????????????????????????????????????????????????11 水系统安装??????????????????????????????????????????????????????????????????????????11 风系统安装??????????????????????????????????????????????????????????????????????????12 电气安装?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????12 五、调试???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????14 六、日常维护?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????14 七、故障分析和诊断???????????????????????????????????????????????????????????????????? 16 八、售后服务及保修???????????????????????????????????????????????????????????????????? 17

一次回风计算例题

3/h (空气密度 1.2kg/m3) 8 C温差送风的一次回风冬夏季过程设计计算。 露点送风一次回风设计过程。 冬季一次回风过程 第2章例题中的北京某房间,北京夏季室外计算干球温度33.2 C,湿球温度26.4 C (i=82.95Kj/kg ),冬季室外计算干球温度-12 C,相对湿度45%(i=-10.56 Kj/kg )。室内计算温度26r,相对湿度50% (i=53.18 Kj/kg )。夏季冷负荷(围护结构加室内热源设备照明人员负荷)4.36kW,湿负荷 1.06kg/h=0.000295kg/s,冬季热负荷-2.08kW.室内有10人, 每人新风量30nVh (空气密度1.2kg/m3) 夏季风机盘管加独立新风系统设计计算 冬季风机盘管加独立新风系统设计计算 解: 夏季:新风量0.1kg/s 送风量 4.36/(53.18-38.454)=0.296 kg/s Im= (0.296*38.454-0.1*53.18 ) /0.196=30.955kj/kg 风机盘管风量0.196 kg/s 风机盘管冷量=0.196* (53.18-30.955 ) =4.36Kw 新风冷量=0.1* (82.95-51.601 ) =3.13kW

冬季: 热湿比=-7051 同夏季送风量=0.296 kg/s ,得0 点53.18- (-2.08/0.296 )=60.207 kj/kg 新风量GW/G=MO/M!所以新风量=0.029 kg/s 新风机冷量0.029*(37.078-(-10.56 ))=1.4kW 回风量(风机盘管风量) 0.267 kg/s 风机盘管冷量=0.267* (62.763-53.18 )=2.55 kW 均小于夏季,校核可以采用同一设备满足设计要求。

空调一次二次回风的类比

在采用相同的送风参数条件下,同一房间采用一次回风与二次回风比较: 1.一次回风与二次回风空调系统的总送风量相同 2.一次回风空调机组的冷量大于二次回风空调机组的冷量。一次回风空调机组制冷量=房间冷负荷+新风冷负荷+再热负荷(不允许最大送风温差时的在热量),二次回风空调机组制冷量=房间冷负荷+新风冷负荷,无在热量。 3.二次回风的机器露点比一次回风的机器露点温度低,因为二次回风表冷器的风量小于一次回风表冷器处理的风量,即二次回风系统中一次回风与新风混合的风量小于一次回风表冷器的风量,所以二次回风只得降低表冷器的机器露点,所以二次回风机器露点温度低啦(二次回风需要更低的露点温度才能保证相同除湿量) 4.一次回风与二次回风空调系统的热湿比线是相同的,不存在二次回风热湿比线比一次回风热湿比线更陡的现象 5.当二次回风系统的二次回风阀关闭时就变为一次回风系统,因此过渡季节二次回风也可以采用全新风 6.一次回风与二次回风都属于定风量空调系统,见教材P380页。 7.在相同的条件下,二次回风比一次回风节能。此话不对,二次回风与一次回风相比只是节省再热量,通过采用二次回风来减少送风温差达到节约能量的目的。二次回风往往设回风机,还有水系统能耗及冷水机组能耗,难以定论。

关于通风部分中空气含尘浓度相关的数值: 1、三版教材170页10行、254页倒数10行提到30% 2、三版教材338页23行、310页12行提到25% 3、三版教材256页倒数16行提到50% 关于补水量总结: 1、新民规8.5.15:空调冷水系统的设计补水量(小时流量)可按系统水容量的1%计算 2、新民规8.5.16.2:空调补水泵的总小时流量宜为系统水容量的5%-10% 3、新民规8.11.15:锅炉房、换热机房的设计补水量(小时流量)可按系统水容量的1%计算 4、暖规6.4.10及6.4.11:空气调节水系统的小时泄漏量宜按系统水容量的1%计算 5、锅规10.1.8:热水系统的小时泄漏量应根据系统的规模和供水温度等条件来确定,宜为系统循环水量的1% 6、热网规7.5.3:热水热力网补水装置选择应符合:闭式热力网补水装置的流量,不应小于供热系统循环流量的4% 7、热网规10.3.8:间接连接供暖系统补水装置选择应符合下列规定:当设计供水温度高于65 oC时,可取系统循环流量的4%-5%;当设计供水温度小于等于65 oC时,可取系统循环流量的1%-2%;补水泵的扬程不应小于补水点压力加30-50kpa;补水泵台数不宜小于2台,可不设备用泵;补水箱的有效容积可按15-30min的补水能力考虑 8、新技术措施6.9.1条:换热器产生的被加热水、供暖热水、空调冷热水的循环水系统的小时泄漏量,宜按系统的水容量的1%计算。系统水容量应经计算确定。供冷和采用空调器供热的空调水系统可按表6.9.1估算。室外管线较长时,应取较大值。 9、图集05K210:设有膨胀水箱的系统的系统补水量:系统小时泄漏量可取系统水容量的1%,系统补水量可取系统水容量的2%。 10、三版教材96页:气压罐的选用应以系统补水量为主要参数选取,一般系统的补水量可取总容水量的4%计算,与锅炉的容量配套使用

一次回风系统

一次回风系统 一、实验目的 1.了解一次回风系统室内温度控制的方法 2.进一步加深对空调机组自动控制的认识 二、实验介绍 在每年的过度季节,室外空气温度往往低于空调系统的送风温度。因此,对于室内冷负荷较大的空调系统,此时我们可以将室外空气作为空调系统的一种冷源而加以利用,我们可以将室外新风与空调系统的回风按一定的比例混合,达到合适的送风状态后送入空调房间,基于这个原理我们便得到一次回风空调系统。 三、 实验原理 一次回风系统流程如图1所示: 图1 一次回风系统流程图 在夏季送往室内的空气吸收房间余热、余湿变为N状态后,一部分排到室外,另一部分回到混合箱和室外新风混合,然后经表冷器处理,释放热量Q1后形成状态L,经风机送往再热器加热并吸收热量Q2,最后送往空调房间,形成一个循环。空气调节的过程如图2所示:

图2 一次回风空气调节过程图 一次回风的冬季处理过程可以参照夏季处理过程,在次不再详述。 四、 实验装置 空调机组、风冷热泵机组、组合式空调机组、室内温、湿度传感器H7012B1015、风道温、湿度传感器H7015B1004、风阀执行器SM24—SR 、控制主机P4 512M 17、楼宇自动化综合实验台、系统软件 License for EBI with a 24 reader/500 point database.includes 2 Stations,Display Builder,Quick Builder and one interface. 五、 实验内容 1、 熟悉一次回风系统的工作原理,在h-d 图上标出一次回风冬季、夏季的空气处理过程; 2、 确定混合点(C)空气状态参数; 混合点空气的焓 W W N N c W N G h G h h G G +=+ (KJ/kg ) 混合点空气的含湿量 W W N N W N G d G d d G G += + (g/kg 干) 混合点空气的温度 W W N N W N G t G t t G G +=+ (℃) 式中:W G 、W d 、W h 、W t —新风量、含湿量、焓、温度 N G 、N d 、 N h 、N t —回风量、回风含湿量、回风焓、回风温

洁净区域二次回风负荷计算

洁净区域二次回风负荷计算 一、风量计算 根据系统需求计算得到系统所需总风量为17000 m 3/h ,新风量为4000 m 3/h ,总回风量为13000 m 3/h 。 二,夏季空气处理过程计算 本系统设计采用二次回风,夏季户外新风W 先与室内部分一次回风N 混合至中间状态点C ,而后制冷除湿至露点L ,再与室内部分二次回风N 混合至送风状态点O ,进而送入室内。焓湿图过程线如下图所示: 二次回风系统过程线图(夏季) : 计算所得各状态点参数如下: 洁净区域空气处理过程状态参数表 已知系统所需总风量为17000 m 3/h ,新风量为4000 m 3/h ,总回风量为13000 m 3/h 。 根据W 、N 、C 三点的焓值及新风量可以计算出系统一次回风量为: G1=4000*(88.7-72.3)/(72.3-53.2)=3434 m 3/h 根据总风量及一次回风量可以计算出系统二次回风量为: G2=13000-3434=9566 m 3/h 根据C 、L 两点的焓值及经过表冷盘的风量(一次回风量+新风量)可以计算空气处理机组所需冷量: Q=(3434+4000)*(72.3-44.5)*1.2/3600=69 Kw 三、冬季空气处理过程计算。 本系统设计采用二次回风,冬季户外新风W 先与室内部分一次回风N 混合至 状态点名称 干球温度(℃) 相对湿度(%) 含湿量(g/kg) 焓值(kJ/kg) W 33.6 63.6 21.4 88.7 N 24 60 11.4 53.2 C 29.2 64.5 16.8 72.3 L 16.7 90 10.9 44.5 O 19.3 77.8 11.1 47.6

以一次回风论VAV系统

187301以一次回风系统的空调全年运行为例论V A V 系统With a return air system of air conditioning for example the operation of VAV sy stem 摘要:变风量空调系统是利用改变送入室内的送风量来实现对室内温度湿度的全空气空调系统,本文以一次回风系统空调为例通过对夏季冬季过度季的调节控制措施控制来论述V A V 系统 关键词:一次回风系统、变风量、温度、湿度、控制 Abstract: the variable air volume air conditioning system is to use change into indoor air output to realize the indoor temperature humidity all air air conditioning system, based on the primary return air conditioning system as an example through the summer winter excessive season adjusting and controlling measures to this VAV system Keywords: a return air system, variable air volume, temperature, humidity, control 1、空调自动控制系统 1.1 空调自动控制系统的基本构成 空调自动控制系统可以用 图 15-25的方框图表示。 由于外扰的作用,使调节对象的调节参数发生偏差,经敏感元件测量并传送给调节器,调节器根据调节参数与给定值的偏差,指令执行机构使调节机构动作,使调节对象的调节参数保持在给定值的规定偏差范围内。 图15-25 自动调节系统方框图 2室外空气参数变化的系统调节 室外空气状态变化过程通常在焓湿图上进行分析。若把全年各时刻干湿球温度状态点在焓湿图上的分布进行统计,算出这些点全年出现的频率值,就可得到一张焓频图,点的边界线称室外气象包络线。 图 15-1上可显示出室外空气焓值的频率分布。 按照室外空气状态全年的变化情况,将全年室外空气状态所处的位置划分为四个区域,即四个工况区,对于每一个空调工况区采用不同的运行调节方法。 每一个空调工况区,空气处理都应尽可能按最经济的运行方式进行,而相邻的空调工况都能自动转换。 图 15-1为在室外设计空气参数下的一次回风空调系统的流程及冬夏季的处理工况 按照室外的空气状态全年的变化情况,将全年室外空气状态所处的位置划分为I 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四个区域,冬夏季允许有不同的室内状态点,如图中的n1 和w1 。在焓频图上用等焓线作为分界线来分区,这样比较方便。其中 区为冬夏季室内 设计参数不同所特有的,若两者相同则不存在这个区。下面以一次回风空调系统为例,根据焓频图分析在室外空气状态点位于 每一工况区内时的调节过程。 I 'I 扰量 敏感元件 调节对象 被调参数 控制信号 执行机构 调节作用 偏差信号 给定值 调节器 冷量风量 h W h N h W h W 热量

通风与空调工程第二版习题答案第7-8章

第七章空气调节系统 1.答:按照空气处理设备的设置情况,空气调节系统可分为集中式空调系统、半集中式空调系统、分散式空调系统三类。 集中式空调系统的特点是所有的空气处理设备(加热器、冷却器、过滤器、加湿器等)以及通风机等设备都设在一个集中的空调机房内,处理后的空气经风道输送到各空调房间。 半集中式空调系统除了设有集中在空调机房的空气处理设备可以处理一部分空气外,还有分散在被调房间内的空气处理设备。 分散式空调系统的特点是将冷(热)源、空气处理设备和空气输送设备都集中或部分集中在一个空调机组内,组成整体式和分散式等空调机组,可以根据需要,灵活、方便的布置在各个不同的空调房间或邻室内。 2. 答:按照负担室内负荷所用的介质种类,空气调节系统可分为全空气空调系统、全水式空调 系统、空气—水空调系统和冷剂系统四类。全空气系统是空调房间的室内负荷全部由经过处理的空气来承担的空调系统。全水系统是空调房间的热湿负荷全部靠水作为冷热介质来承担的空调系统。 空气—水空调系统是由空气和水共同负担空调房间热湿负荷的空调系。冷剂系统是将制冷系统的蒸发器直接放在空调房间来吸收余热余湿。 3. 答:按照所处理空气的来源,普通集中式空气调节系统可分为封闭式空调系统、直流式空调 系统和新、回风混合式空调系统三类。 封闭式系统全部使用室内再循环空气,没有室外空气补充。这种系统最节能,但卫生条件也最差。

直流式系统使用的空气全部来自室外,经热湿处理后送入空调房间,吸收余热余湿后又全部排至室外。这种系统耗能最多,但室内空气得到了百分之百的交换。 新、回风混合式空调系统采用室外空气与室内再循环空气相混合的系统,这样既节能又卫生。 4. 答:一次回风空调系统的简图及夏季工况空气处理过程的h—d 图如下图所示 图7 —1 一次回风空调系统夏季处理过程 (a)系统图示(b)h—d 图 一次回风系统的装置示意图如图所示。状态为W 的室外新风与状态为N 的室内回风混合为状态C,经喷水室(或表面式冷却器)冷却减湿到点L(点L 称机器露点.它一般位于φ=90%一95%线上),再从L 加热到送风状态点O,然后送人房间吸收房间的余热余湿后变为室内状态N ,一部分空气被排到室外,另一部分返回到空调机组与新风混合。 5. 答:室外新风和回风在表面式冷却器前混合,经过表面式冷却器处理后再与另一股回风混合, 称为二次回风空调系统。 1)夏季空气处理过程

二次回风空调机组基于焓值的串级控制策略

二次回风空调机组基于焓值的串级控制策略 发表时间:2018-03-13T14:28:47.330Z 来源:《建筑学研究前沿》2017年第30期作者:程美华 [导读] 大型剧场、体育馆、会所等大空间区域的温湿度负荷、地面高差及服务规模负荷流动均较大。 中建深圳装饰有限公司天津 300300 摘要:由于中央空调系统是一个具有多个输入输出参数、典型的强耦合、参数时变性强的非线性系统,在相同的负荷状态下,不同的被控对象随时间的变化也不一样。空调系统控制策略的任务就是通过保证自身逻辑上的完整性,在负荷状态变化时,仍能以高效节能的方式维持空调房间的空气温湿度品质。本文以阿尔及利亚康斯坦丁3000座剧院为背景,研究大空间二次回风空调系统的智能化控制策略。 关键词:二次回风;串级控制策略;温湿度;焓值 1 大空间二次回风空调系统介绍 1.1、大空间空调系统分析 大型剧场、体育馆、会所等大空间区域的温湿度负荷、地面高差及服务规模负荷流动均较大,在满足舒适性要求下,送风温度不宜过低温差不宜大于7℃,采用二次回风中央空调系统结合座椅送风通风方式(如图1所示),能够有效节约能源,同时能提供良好的空调效果和合理的气流分配。在人员密集场所的温度、湿度和空气品质直接影响人体舒适感,但被控对象随着负荷变化或者感染因素的影响,其对象特性参数或者结构发生改变,多个控制目标相互存在耦合,调节一个目标时也会对其他目标产生影响。康斯坦丁3000座剧院项目在通常的温度控制基础上进行了创新,设计了串级控制技术设计控制策略,即“温度-焓值”串级控制,根据实际系统的输入输出数据,系统对空气状态进行实时控制,具有较好的时效性,并根据运行情况不断修正,保证空调效果的同时有效避免了系统的不稳定性、滞后性及非线性、强耦合的弊端。如图1所示气流组织示意图。 图1 某工程大空间气流组织示意图 1.2二次回风空调机组功能介绍 二次回风空调机组主要针对夏季工况而言,引进二次回风的主要目的是提高表冷器之后的空气温度而达到降低送风温差和节约能源的目的,减少二次加热和相应配套设备容量。在冬季或者过渡季,二次回风机组关闭二次回风阀从而转变为一次回风机组或全新风机组,其功能段组合方法有多种。康斯坦丁剧院项目如图2所示的组合方式,避免建立复杂的控制模型,高效、实用,节约项目成本,其系统组成部件及检测参数介绍如下: a.送、回风是定频风机,检测送、回风的温湿度以及风机的运行状态,不检测风量。 b.一次回风、新风、二次回风量之和等于送风量,且三者之间保持平衡;排风阀打开,保证室内一定的正压且不阻碍新风的引进。 c.新风不做监测,只需保证在满座情况下的最小新风量即可;当室外新风参数发生变化,即室外新风状态点偏离设计值时,针对新风负荷变化的系统动作响应会通过送、回风温、湿度变化得以调节。 d.室内CO2含量不做监测,只需满足满座情况下的最小新风量即可; e.过滤段主要对前后压差进行检测,当压差高于设定压差值时发出警报信号,及时清洗过滤段。 f.单盘管处理冷热负荷,电动三通阀调节冷冻水流量。 g.加湿器位于送风管上,控制加湿器动作,监测安全恒湿量。 图2 二次回风空调机组功能段示意图 在本空调系统中,空调机组启动初期,温度控制的优先级高于空气品质控制的优先级,即为节约能源空调机组开启时新风阀保持为最小开度(夏季工况),调节二次回风阀和冷水阀使温度尽快达到设定值;在室内温、湿度基本达到设定的要求后改为空气品质的优先级高于温度控制的优先级。 基于以上分析,本文所介绍的控制策略原则如下:a.在满足人体舒适感及卫生要求的同时,保证最小新风量(新风阀门由机组风平衡调试确定);b.在保证室内温度及空气品质的同时,温度控制优先级高于湿度控制;c.避免阀门频繁动作造成系统空气质量的不稳定。 2 工况选择及控制策略 2.1 工况选择 工况分为过渡季、夏季、冬季三种。针对康斯坦丁当地温差加大的特点,为保证室内温、湿度调节在目标范围内,每小时进行一次模

二次回风空调过程计算

1.设计参数 广州某洁净生产车间面积26.9m 2,净层高4m ,净化级别为万级,室内空气参数由工艺确定为:干球温度t N =22±1℃,相对湿度φ=55%±5%;该车间的热湿负荷为:夏季热负荷Q=30.5kW ,散湿量W=0.0025kg /s ,冬季热负荷Q=-1.2kW ,湿负荷与夏季相同,工艺设备排风量L=3000m 3/h ,拟按全空气二次回风净化空调系统进行设计,试设计该空调系统及主要设备,并进行空调系统的耗能分析。 室外设计参数:夏季℃t W 5 .33=,℃t S 7.27= 冬季tw=5℃,φw=70% 室内设计参数:℃℃t N 122 ±=,%5%55±=? 空调负荷: 夏季余热量Q=30.5kW , 余湿量W=0.0025kg /s 冬季余热量Q=-1.2kW ,余湿量与夏季相同 设备排风量: L=3000m 3/h 当地大气压力: 101325B Pa = 2.空调过程计算 (1)夏季空调过程计算 1)计算室内热湿比 122000025.05.30===W Q ε 2)确定送风状态点 在B=101324的d i -图上,根据室外空气干球温度℃t W 5.33=、湿球温度℃t S 7 .27=,室内空气干球温度℃t N 22 =、相对湿度%55=?,确定室外状态W 点及室内状态N 点,得kg kJ i N 51.45=,N d =9.16/g kg ,kg kJ i W 8.88=,d W =21.45/g kg 。根据空调精度取 送风温差℃t 6=?,确定送风温度为℃16,过N 点作ε =12200的热湿比线与℃t 16=的等温线相交,即得送风状态点,kg kJ i O 75.37=,kg g d O 53.8=。 3)确定机器露点 在i d -图上延长ε线与%90=?曲线相交得机器露点L ℃t L 38.12= kg kJ i L /05.33= 4)计算送风量(按室内余热量计算) h kg s kg i i Q G O N /1414993.375 .3751.455 .30==-=-= h m G L /117912 .114149 3== = ρ

空气处理机组选择计算说明

空气处理机组选择计算 1 电算表格内容、适用范围和使用说明 1.1 空气状态点计算表 已知某空气状态点的任意2个常用参数,求其他参数: 1、已知干、湿球温度; 2、已知干球温度、相对湿度; 3、已知干球温度、含湿量; 4、已知干球温度、焓值; 5、已知含湿量、焓值。 1.2 一次回风空气处理机组的选择计算表 基本已知数据:冬夏季室内热湿负荷、人员所需新风量、冬夏季新风状态、冬季加湿方式(仅限于“等焓”或“等温”加湿) 注:冬季当室内热湿负荷低于设计工况时,空气处理机组则需要较大的加热和加湿量,因此冬季工况表中填入的热湿负荷值应适当考虑开机时室内较低负荷的数值。 1.2.1夏季工况计算表 1、表1:已知室内温湿度,求空气处理机组的送风量、送风参数、冷却量、冷凝水量等。适用于 允许采用最大送风温差的一般典型空气处理机组的选型计算。见图1.2.1-1处理过程1(实线)。 2、表2:已知室内温度、允许送风温差,求空气处理机组的送风量、送风参数、冷却量、冷凝水 量和室内相对湿度等。可用于要求较小送风温差、但又不采用二次加热或二次回风的空调系统 能否满足要求。见图1.2.1-1(例如下送风舒适性空调),可根据计算结果校核室内相对湿度 2 处理过程2(虚线)。 100% 图1.2.1-1 采用最大送风温差的一次回风系统夏季处理过程 3、表3:已知室内温湿度、允许送风温差,求空气处理机组的送风量、送风参数、冷却量、再热 量、冷凝水量等。适用于要求较小的送风温差,不再热不能满足室内湿度要求的情况,以及热湿比较小,采用再热才能将送风状态点处理至热湿比线上的情况等。见图1.2.1-2

100% 图1.2.1-2 带二次加热的夏季一次回风系统处理过程 4、表4:已知室内温度、空气处理机组送风量,求室内相对湿度、机组送风参数、冷却量、冷凝 水量等。适用于已按表1确定空气处理机组风量,但无室内湿度控制措施(二次加热等)的一般舒适性空调系统,在室内热湿负荷减小(部分负荷)时,进行室内湿度等校核计算。此外也适用于需全年送冷内区夏季空气处理机组送风参数的求解计算(对于需全年送冷的内区,冬夏负荷相差不大,但冬季室内设定温度较低,而送风温度不能过低,即冬季送风温差小于夏季送风温差,因此冬季送风量大于夏季,应按冬季工况确定空气处理机组送风量),见图1.2.1-1处理过程(虚线)。 1.2..2 冬季工况计算表 1、表1:已知室内温湿度、空气处理机组送风量,求送风参数、空气处理机组加热量、加湿量等。 适用于已经按夏季工况确定空气处理机组风量(对应上述1.2.1表1、2、3的计算结果),计算冬季加热量和加湿量的典型情况。见图1.2.2-1实线(等焓加湿)和虚线(等温加湿)2种处理过程。 100% W 图1.2.2-1一次回风系统冬季等温或等焓加湿处理过程(送热风) 2、表2:已知室内温湿度、允许送风温差,求空气处理机组的送风量、送风参数、空气处理机组 加热量、加湿量等。一般用于需全年送冷的内区,且有最大送风温差的限制,按冬季工况选择

一次回风、二次回风、单风管、双风管

一次回风、二次回风、单风管、双风管 集中式空调系统:是指对办公建筑物内部的空气进行集中处理,输送和分配的空调系统。系统组成:(1)空调房间; (2)空气处理设备;(3)送/回风管道;(4)冷热源;按送风管的套数不同分类:单风管系统和双风管系统。一次回风空调系统:空调系统的回风与室外新风在喷淋室(或空气冷却器)前混合一次称一次回风式系统。单风管系统(一次回风):只设置一根风管,处理后的空气通过风管送入末端装置。一次回风式空调系统结构示意图:一次回风系统分类:一次回风露点送风:露点送风是指空气经冷却处理到接近饱和状态点(称机器露点)不经再加热送入室内。一次回风再热送风:再热式系统是指处理到机器露点状态的空气经过再加热然 后才送入室内的的空调系统。再热式空调系统与露点送风空调系统的比较:对于空调精度要求不高的系统,如能用最大温差送风,即用机器露点状态作送风状态,则可以免去再热因而也可以减少抵消这部分再热的冷量,使制冷系统负荷降低。从这一点出发,几乎所有的舒适性空调都无需使用再热。单风管二次回风空调系统:一次回风与二次回风的区别:在喷水室或空气冷却器前同新风进行混合的空调房间回风,叫第一次回风。具有第一次回风的空调系统简称为一次回风式系统。与经过喷水室或空气冷却器处理之后的空气进行混合

的空调房间回风,叫第二次回风,具有第一次和第二次回风的空调系统称为一、二次回风系统,简称二次回风式系统。回风方式选择依据表:双风管系统:有两条送风管,分别送冷风和热风,新风与回风混合,经第一级空调器处理后,一部分经一根风管送到末端装置,另一部分再经第二级空调器处理后才送到末端装置;两种不同状态的空气在末端装置中混合,才送到空调房间。双风道空调系统的特点及应用:双风道系统适用于每个房间都需要分别控制室温,而每个房间冷、热负荷变化情况又不同的多层、多房间建筑。单风管空调系统的特点及应用:单风道集中式系统适用于空调房间较大,各房间负荷变化情况相类似的场合,如办公大楼、剧场、大会堂等。虽然双风管空调系统具有很好的调节性和节能性,但是其设备复杂占用空间大,限制了该系统的发展,所以集中式空调系统中一般多使用单风管空调系统。一次回风系统和二次回风系统的应用比较:(1)在夏季和接近夏季的过渡季节工况下,一次回风系统空气处理流程图见图1,新风与回风 混合后,经表冷器冷却到“机器露点”,然后再利用电能或者蒸 汽加热后送入室内。一次回风系统空气处理h-d工况见图4。空气洁净等级越高,换气次数越大,送风温差越小,即tn-to越小,to-tl越大,二次加热量越大。这样造成冷热相抵,消耗大量 能源。(2)夏季空气处理过程采用固定二次回风系统,减少在 同一空调系统中同时加热和冷却,达到节能目的,这在空调界

暖通空调考试题

1、建筑物处于自然环境中,室内空气环境必然受到外部和内部的两类如愿的综合热作用。 外部热源主要是指太阳和大气;内部热源则可能包括热体,以及与人类活动相关的照明、机电设备、器具或其他一些能量消费与传递装置。 2、热源总是具有与室内环境不同的能量品味,并总是以导热、辐射或对流方式与环境之间 进行着热能的交换,进而形成加载与环境的热负荷。 3、建筑物处于自然环境中,室内空气环境在接受外部、内部热源综合作用的同时,也受到 存在于外部、内部湿源的综合作用。湿源表面与环境空气环境间总会存在一定的水分子浓度差或分压差,有此推动水分子的迁移,并借助其蒸发、凝结或渗透、扩散等物理作用实现与室内环境之间的湿交换,形成相应的湿负荷。 建筑内部在各种内、外热源和湿源的综合作用之下,所产生的热湿必然会作用于房间热力系统,并形成影响其热稳定性的热(冷)、湿负荷。 4、房间围护结构的耗热量如何计算?通常需要考虑哪些修正? 【答】 围护结构的基本耗热量包括基本耗热量和附加(修正)耗热量两项。基本耗热量按下式计算:N W =() Q KF t t a ,K 为围护结构的传热系数,F 为围护结构的计算面积, t N 、t W 分别为冬季室内、外空气的计算温度,a 为围护结构的温差修正系数。附加耗热 量要考虑朝向修正、风力修正、高度修正等主要修正,另外如考虑窗墙比修正、具有两面及其以上外墙的修正等。对于间歇供暖系统还要考虑间歇附加率。 5、什么是得热量?什么是冷负荷?什么是除热量?试简述三者的区别。 【答】 室内得热量是指某时刻由室内、室外各种热源散入房间的热量的总和,得热量可分为潜热得热和显热得热,而显热得热又可分为对流热和辐射热;室内冷负荷是指某时刻当空调系统运行以维持室内温湿度恒定时,为消除室内多余的热量而必须向室内供

一次回风计算例题

夏季冷负荷(围护结构加室内热源设备照明人员负荷)4.36kW,湿负荷1.06kg/h=0.000295kg/s,冬季热负荷-2.08kW.室内有10人,每人新风量30m3/h(空气密度1.2kg/m3)●8℃温差送风的一次回风冬夏季过程设计计算。 ●露点送风一次回风设计过程。 ●冬季一次回风过程

第2章例题中的北京某房间,北京夏季室外计算干球温度33.2℃,湿球温度26.4℃(i=82.95Kj/kg),冬季室外计算干球温度-12℃,相对湿度45%(i=-10.56 Kj/kg)。室内计算温度26℃,相对湿度50%(i=53.18 Kj/kg)。夏季冷负荷(围护结构加室内热源设备照明人员负荷)4.36kW,湿负荷 1.06kg/h=0.000295kg/s,冬季热负荷-2.08kW.室内有10人,每人新风量30m3/h(空气密度1.2kg/m3) ●夏季风机盘管加独立新风系统设计计算 ●冬季风机盘管加独立新风系统设计计算 解: 夏季:新风量0.1kg/s 送风量4.36/(53.18-38.454)=0.296 kg/s Im=(0.296*38.454-0.1*53.18)/0.196=30.955kj/kg 风机盘管风量0.196 kg/s 风机盘管冷量=0.196*(53.18-30.955)=4.36Kw 新风冷量=0.1*(82.95-51.601)=3.13kW

冬季: 热湿比=-7051 同夏季送风量=0.296 kg/s,得0点53.18-(-2.08/0.296)=60.207 kj/kg 新风量GW/G=MO/MK,所以新风量=0.029 kg/s 新风机冷量0.029*(37.078-(-10.56))=1.4kW 回风量(风机盘管风量)0.267 kg/s 风机盘管冷量=0.267*(62.763-53.18)=2.55 kW 均小于夏季,校核可以采用同一设备满足设计要求。

暖通空调考试题

1、 热源总是具有与室内环境不同的能量品味,并总是以导热、辐射或对流方式与环境之间 进行着热能的交换,进而形成加载与环境的热负荷。 2、 建筑物处于自然环境中,室内空气环境在接受外部、内部热源综合作用的同时,也受到 存在于外部、内部湿源的综合作用。湿源表面与环境空气环境间总会存在一定的水分子浓度差或分压差,有此推动水分子的迁移,并借助其蒸发、凝结或渗透、扩散等物理作用实现与室内环境之间的湿交换,形成相应的湿负荷。 建筑内部在各种内、外热源和湿源的综合作用之下,所产生的热湿必然会作用于房间热力系统,并形成影响其热稳定性的热(冷)、湿负荷。 3、 房间围护结构的耗热量如何计算通常需要考虑哪些修正 【答】 围护结构的基本耗热量包括基本耗热量和附加(修正)耗热量两项。基本耗热 量按下式计算:N W =() Q KF t t a -,K 为围护结构的传热系数,F 为围护结构的计算面积, t N 、t W 分别为冬季室内、外空气的计算温度,a 为围护结构的温差修正系数。附加耗热 量要考虑朝向修正、风力修正、高度修正等主要修正,另外如考虑窗墙比修正、具有两 面及其以上外墙的修正等。对于间歇供暖系统还要考虑间歇附加率。 5、什么是得热量什么是冷负荷什么是除热量试简述三者的区别。 【答】 室内得热量是指某时刻由室内、室外各种热源散入房间的热量的总和,得热量可分为潜热得热和显热得热,而显热得热又可分为对流热和辐射热;室内冷负荷是指某时刻当空调系统运行以维持室内温湿度恒定时,为消除室内多余的热量而必须向室内供给的冷量;房间的除热量是指空调设备供给房间的实际供冷量。 区别:大多数情况下,冷负荷与得热量有关,但并不等于得热。得热量中显热得热中的对流成分和潜热得热(不考虑围护结构内装修和家具的吸湿与蓄湿作用情况下)立即构成瞬时冷负荷,而显热得热中的辐射得热在转化成室内冷负荷的过程中,数量上有所衰减,时间上有所延迟,即冷负荷与得热量之间存在相位差和幅度差,这与房间的构造、围护结构的热工特性和热源的特性有关。当空调系统连续运行并经常保持室温恒定时,除热量就等于空调冷负荷(空调冷负荷就是指室内冷负荷);当空调系统间歇使用而停止运转,或虽然连续运转但室温经常处于波动状态时,房间便会产生一个额外增加的自然温升负荷,其与空调冷负荷之和就是所谓除热量。 6 , 空调房间夏季设计送风状态点和送风量是如何确定的 【答】 根据房间热量平衡关系式O N Gi Q Gi +=得房间送风量为N O Q G i i = -,或根据湿量 平衡关系式O N 1000 1000 d d G W G +=得房间送风量为N O 1000W G d d = -。在系统设计时。空调冷、湿 负荷、热湿比ε已知,室内状态点也是已知的,只要确定送风状态点,送风量即可确定。工程上常根据焓湿图和送风温差O N O t t t ?=-来确定送风状态点,先确定送风状态点的温度,其所在的等温线与热湿比线的交点即为送风状态点O 。送风量即可确定,如已确定出余热量中的显热量X Q ,也可根据N O () X p Q G c t t = -求空调送风量。 7 空气处理热湿基本过程有哪些 ① 等湿加热(A B →):使用以热水、蒸汽等作热媒的表面式换热器及某些换热设备,通

暖通空调考试题

1、 建筑物处于自然环境中,室内空气环境必然受到外部和内部的两类如愿的综合热作用。 外部热源主要是指太阳和大气;内部热源则可能包括热体,以及与人类活动相关的照明、机电设备、器具或其他一些能量消费与传递装置。 2、 热源总是具有与室内环境不同的能量品味,并总是以导热、辐射或对流方式与环境之间 进行着热能的交换,进而形成加载与环境的热负荷。 3、 建筑物处于自然环境中,室内空气环境在接受外部、内部热源综合作用的同时,也受到 存在于外部、内部湿源的综合作用。湿源表面与环境空气环境间总会存在一定的水分子浓度差或分压差,有此推动水分子的迁移,并借助其蒸发、凝结或渗透、扩散等物理作用实现与室内环境之间的湿交换,形成相应的湿负荷。 建筑内部在各种内、外热源和湿源的综合作用之下,所产生的热湿必然会作用于房间热力系统,并形成影响其热稳定性的热(冷)、湿负荷。 4、 房间围护结构的耗热量如何计算?通常需要考虑哪些修正? 【答】 围护结构的基本耗热量包括基本耗热量和附加(修正)耗热量两项。基本耗热 量按下式计算:N W =() Q KF t t a -,K 为围护结构的传热系数,F 为围护结构的计算面积, t N 、t W 分别为冬季室内、外空气的计算温度,a 为围护结构的温差修正系数。附加耗热 量要考虑朝向修正、风力修正、高度修正等主要修正,另外如考虑窗墙比修正、具有两面及其以上外墙的修正等。对于间歇供暖系统还要考虑间歇附加率。 5、什么是得热量?什么是冷负荷?什么是除热量?试简述三者的区别。 【答】 室内得热量是指某时刻由室内、室外各种热源散入房间的热量的总和,得热量可分为潜热得热和显热得热,而显热得热又可分为对流热和辐射热;室内冷负荷是指某时刻当空调系统运行以维持室内温湿度恒定时,为消除室内多余的热量而必须向室内供给的冷量;房间的除热量是指空调设备供给房间的实际供冷量。 区别:大多数情况下,冷负荷与得热量有关,但并不等于得热。得热量中显热得热中的对流成分和潜热得热(不考虑围护结构内装修和家具的吸湿与蓄湿作用情况下)立即构成瞬时冷负荷,而显热得热中的辐射得热在转化成室内冷负荷的过程中,数量上有所衰减,时间上有所延迟,即冷负荷与得热量之间存在相位差和幅度差,这与房间的构造、围护结构的热工特性和热源的特性有关。当空调系统连续运行并经常保持室温恒定时,除热量就等于空调冷负荷(空调冷负荷就是指室内冷负荷);当空调系统间歇使用而停止运转,或虽然连续运转但室温经常处于波动状态时,房间便会产生一个额外增加的自然温升负荷,其与空调冷负荷之和就是所谓除热量。 6 , 空调房间夏季设计送风状态点和送风量是如何确定的? 【答】 根据房间热量平衡关系式O N Gi Q Gi +=得房间送风量为N O Q G i i = -,或根据湿量 平衡关系式O N 1000 1000 d d G W G +=得房间送风量为N O 1000W G d d = -。在系统设计时。空调冷、湿 负荷、热湿比ε已知,室内状态点也是已知的,只要确定送风状态点,送风量即可确定。工程上常根据焓湿图和送风温差O N O t t t ?=-来确定送风状态点,先确定送风状态点的温度,其所在的等温线与热湿比线的交点即为送风状态点O 。送风量即可确定,如已确定出余热量中的显热量X Q ,也可根据N O () X p Q G c t t = -求空调送风量。