注意:在试验接线中,将试验仪的UZ接于保护的开口三角电压回路L。

1、纵联方向保护检验:仅投入主保护压板1LP18

(1)短接11D8—11D36,11D9—11D37;1D48—1D55(如有收发信机则将收发信机电源给上,然后将短接片置于“负载”下。

(2)模拟A相接地故障

故障前正常负荷状态为12秒;

直接用阻抗界面时,使Z=0.95*Zzdp2=0.95*2.18=2.07Ω,Φ=Φlm,故障时间=0.1s;

用电流电压界面时,使I=3A,U=0.95*(1+0.83)*3* Zzdp2=11.37V,故障相电压超前故障相电流为零序灵敏角Ps0=80°。(非故障相电压为正常电压,非故障相电流为0A);

(4)模拟AB相间故障

故障前正常负荷状态为12秒;

直接用阻抗界面时,使Z=0.95*Zzdpp2=0.95*4.6=4.37Ω,Φ=Φlm,故障时间=0.1s;

用电流电压界面时,使IA=3A,Uab=0.95*2*3* Zzdpp2=26.22V,故障相间电流的超前相IA滞后故障相电压超前相UA为正序灵敏角Ps1=80°,滞后相电流IB与IA 相差180°。(非故障相电压为正常电压,非故障相电流为0A);

(5)模拟BC、CA相间故障,方法同上。

(6)保护信息为D++。

2、纵联零序方向保护。投入主保护压板1LP18和零序保护压板1LP17

(1)短接1D48—1D55、11D8—11D36,11D9—11D37;(如有收发信机则将收发信机电源给上,然后将短接片置于“负载”下。

(2)模拟A相接地故障

故障前正常负荷状态为12秒;

用电流电压界面时,使I=(I0zdF*1.05)A,U=53V,故障相电压超前故障相电流为零序灵敏角Ps0=80°。(非故障相电压为正常电压,非故障相电流为0A);

故障时间为0.1s

保护发单跳令。

(3)模拟B、C相接地故障,方法同上。

(4)用I=(I0zdF*0.95)A,检验可靠不动。

(5) 保护信息为0++。

3、工频变化量距离保护,投入主保护压板1LP18和距离保护压板1LP19

(1)推荐用电流电压界面;

(2)模拟A相接地故障

故障前正常负荷状态为12秒;

用电流电压界面时,使I=5A,U=(1+K)*5*DZzd+(1-m*1.05)*57.7V,故障相电压超前故障相电流为零序灵敏角Ps0=80°。(非故障相电压为正常电压,非故障相电流为0A);

m=1.1时应动作,m=0.9时应不动作

故障时间为0.05-0.1s

(3)模拟B、C相接地故障,方法同上。

(4)模拟AB相接地故障

故障前正常负荷状态为12秒;

用电流电压界面时,使I=5A,U=2*5*DZzd+(1-m*1.05)*100V,°故障相间电流的超前相IA滞后故障相电压超前相UA为正序灵敏角Ps1=80°,滞后相电流IB与IA 相差180°。(非故障相电压为正常电压,非故障相电流为0A);

m=1.1时应动作,m=0.9时应不动作

故障时间为0.05-0.1s

(5)模拟BC、CA相间故障,方法同上。

4、零序方向保护,以零序二段为例,投入零序保护压板1LP17。

(1)模拟A相正方向接地短路,首先进行灵敏角下的动作值,故障前时间12S 通入的故障状态如下表,故障时间为稍大于整定时间。

(2)动作边界的检验

改变电流的角度,若固定UA为0°,则电流的两个边界理论上分别为+12°和

-168°,用试验的方法寻找边界并在报告上记录。

5、距离保护的检验

本功能试验方法不再详述,注意故障前时间要有12S。

注意:在进行接地距离一段的试验过程中检验跳闸及起动失灵压板的开断可靠性,检验方法要保证出口相别正确,且压板能正确短开所控制的回路。

6、PT断线下保护的检验,投入零序保护压板

(1)PT断线下零序过流保护的检验

模拟A相接地故障,不给故障前电压,直接按定值给A相通入电流,故障时间稍大于整定时间。

(2)PT断线下相过流保护的检验

模拟三相对称故障,不给故障前电压,直接按定值给A,B,C相通入正序电流,故障时间稍大于整定时间。

(3)故障信息为LPT。

7、后加速保护的检验(手合后加速)

(1)拆开1D46与1D55的短接线,短接1D46与1D54。

(2)投入1LP17、1LP18、1LP19;

(3)不用故障前时间,直接给故障量

(4)模拟A相接地故障,用接地阻抗三段定值计算电压U=0.9*(1+K)*(1.05*I0zdCF)* Zzdp2

(5)故障时间给0.3S;

(6)故障信息为CF1和CF2。

8、反方向出口保护可靠不动作检验

(1)投入1LP17、1LP18、1LP19;

(2)模拟反方向出口A相接地故障

故障前正常负荷状态12S。

故障时间为稍小于零序三段的时间。

通入故障状态如下:

用阻抗界面时,给出阻抗为0.1欧姆,阻抗角为-102度。(3)模拟反方向出口BC相间故障

故障前正常负荷状态12S。

故障时间为稍小于相间距离三段的时间。

通入故障状态如下:

用电流电压界面时,

注意:在试验接线中,将试验仪的UZ接于保护的开口三角电压回路L。

注意检查保护的通道是允许式还是闭琐式。

短开对重合闸放电的各回路,保证“充电满”

CSL-101保护检验方法(定值根据已整定定值为依据)

1、高频距离保护的检验(闭锁式)

(1)短接1n11—1n101,1n12—1n88,(如有收发信机则将收发信机电源给上,然后将短接片置于“负载”下)。

(2)投入高频保护压板并进行确认(1LP11)

(3)推荐用直接通入阻抗的方法进行检验。

(4)模拟A相接地故障(在试验仪界面选择单相接地故障)

故障前正常负荷状态为12秒;

直接用阻抗界面时,对XDZ定值进行检验:Z0.95*XDZ=0.95*8.38=7.96Ω,Φ=90°,故障时间=0.1s;

保护发单跳令。

直接用阻抗界面时,对RDZ定值进行检验:Z=0.95*RDZ=0.95*2.5=2.36Ω,Φ=0°,故障时间=0.1s;

保护发单跳令。

(5)模拟B、C相接地故障,方法同上。

(6)模拟AB相间故障(在试验仪界面选择相间故障)

故障前正常负荷状态为12秒;

直接用阻抗界面时,对XDZ定值进行检验:Z=0.95*XDZ=0.95*8.38=7.96Ω,Φ=90°,故障时间=0.1s;(故障相电流固定为3A)

保护发单跳令。

直接用阻抗界面时,对RDZ定值进行检验:Z=0.95*RDZ=0.95*2.5=2.36Ω,Φ=0°,故障时间=0.1s;(故障相电流固定为3A)

保护发三跳令。

(7)模拟BC、CA相间故障,方法同上。

(8)保护信息为:高频启动,高频距离保护出口,重合闸出口。(注意打印故障报告中的采样值)

2、高频零序保护的检验(闭锁式)

(1)短接1n11—1n101,1n12—1n88,(如有收发信机则将收发信机电源给上,然后将短接片置于“负载”下)。

(2)投入高频保护压板并进行确认(1LP11)

(3)推荐用直接通入阻抗的方法进行检验。

(4)模拟A相接地故障(在试验仪界面选择单相接地故障)

故障前正常负荷状态为12秒;

输入阻抗为11Ω(该值应大于高频距离的定值,防止高频距离与高频零序同时出口)通入故障电流为1.05*3I0=1.1*1=1.1A,阻抗角为78度。

故障时间为0.1S.

保护发单跳令。

(5)模拟B、C相接地故障,方法同上。

(6)保护信息为:高频启动,高频零序保护出口,重合闸出口。(注意打印故障报告中的采样值)

3、高频负序保护(该保护是作为振荡发生150MS后高频距离保护被闭锁后发生相间

故障的主保护)

(1)短接1n11—1n101,1n12—1n88,(如有收发信机则将收发信机电源给上,然后将短接片置于“负载”下)。

(2)投入高频保护压板并进行确认(1LP11)

(3)推荐用直接通入阻抗的方法进行检验。

(4)模拟AB相接地故障(在试验仪界面选择相间故障)

Ⅰ.故障前正常负荷状态为12秒;

Ⅱ.故障1状态模拟区外相间故障(这时高频零序肯定不出口),

输入阻抗为11Ω

通入故障电流为1.1A,阻抗角为78度。

故障时间为0.16S.

Ⅲ.故障2状态模拟区内相间故障,

输入阻抗为7Ω

通入故障电流为2A,阻抗角为78度。

故障时间为0.4S.

保护发三跳令。

(5)模拟BC、CA相接地故障,方法同上。

(6)保护信息为:高频启动,高频负序保护出口,重合闸出口。(注意打印故障报告中的采样值)

4、距离保护的检验,投入距离保护压板并进行确认。

试验方法在此不详述。

在进行距离一段保护的检验,保护分相出口跳闸,应测量压板接线的正确性(包括跳闸压板,启动失灵压板,重合闸压板)

5、零序保护的检验方法同LFP-901A一致,但注意在动作区测定的方法及结果,保证动

作区正确。

本保护动作区为,3I0超前3U0的角度为18-180度动作。

6、手合加速零序四段

(1)短接1D42与1D45(TWJA)

(2)直接给故障电流满足零序四段动作条件(只要求电流满足)

(3)故障时间0.3S.

(4)故障信息:零序电流Ⅳ段加速出口。

RCS-923检验方法:

1、分相及三相启动失灵接点的正确性测量:

通入单相电流大于失灵启动电流定值,测量对应相别及三相启动失灵接点的通断及压板的控制作用(应分别进行A、B、C三相)

打印报告。

2、充电保护的检验,投入充电保护压板

(1)短接4D67-4D68。

(2)给故障电流大于充电保护电流。

(3)充电保护动作时间大于0.4S.

3、母联过电流保护

(1)投入过电流保护压板,8LP6

(2)进行相过电流保护及零序过电流保护的动作情况检验。

4、非全相保护的检验

(1)投入压板8LP5

(2)短接8D28-8D34

(3)通入单相电流大于负序和零序闭锁电流二者中较大的一个的三倍

(4)故障时间大于不一致保护的整定时间。

1 母线差动保护的带负荷校验

1 母线差动保护的带负荷校验 发电厂和变电所的母线是电力系统的重要设备。如果母线故障不能迅速地被切除,将会引起事故扩大,破坏电力系统的稳定运行,造成电力系统的瓦解事故。因此,母线差动保护正常时均需投入运行。但在新投断路器时,则应在断路器充电前将母差保护停用,带负荷后,测量保护回路的电流极性正确后再加用。因此,母线差动保护回路的电流极性正确后再加用。因此,母线差动保护带负荷校验,具体的步骤如下:①将母线差动保护停用。②进行充电操作。③使断路器带上负荷后,由继电保护人员进行检验工作。④检验保护回路的电流极性正确后,将母线差动保护加用。 母线差动保护带负荷校验时的注意事项:①母线差动保护停用的方法要正确。应先停用母差保护断路出口联接片,再停用保护直流电源。取直流电源熔断器时,应先取正极,后取负极,也可根据现场需要不停用保护直流电源。②带负荷校验时险除测定三相电路及差回路电流外,必须测中性线的不平衡电流,以确保回路的完整正确。③校验完毕,母线差动保护加用的操作要正确。先加直流电源,在检查整个保护装置正常后,使用高内阻电压表测量出口联接片两端无电压后,使用高内阻电压表测量出口联接片两端无电压后,逐一加用各断路器出口联接片。④根据母线的运行方式、母差保护的类型正确将母线差动保护投入。要特别注意断路器电压回路切换和母差失灵保护出口联接片的切换。采用隔离开关重动继电器自动切换的,要注意检查重动继电器状态,防止重动继电器不励磁或不返回。 2 主变差动保护的带负荷校验 纵联差动保护是将变压器各侧的电流互感器按差接法接线。在变压器正常和外部短路时,其各侧流入和流出的一次电流之和为零,差动继电器不动作;内部故障时,各侧所供短路电流之和,流入差动继电器,差动继电器动作切除故障。 因此,对主变差动保护带负荷校验步骤如下:①主变差动保护在主变充电时应加用,因此即使某电流回路极性不正确,在主变充电时,仍能起到保护作用。但带上负荷后,若极性不正确,就会因有差流而误动作,所以,必须在带负荷前停用;停用后,再使主变带上负荷,检测各侧电流、二次接线及极性是否正确和检测差动继电器关压是否满足要求。②检验电流极性是否正确的方法一般采用测量电流相应(通称测六角图)的方法,高压侧对中压侧(低压侧断开)和高压侧对低压侧(中压侧断开)同相电流的相互差180°为正确。③六角图正确,还不能保证差动保护 继电器内部接线正确,因此,还应测差回路的不平衡电流或电压,证实二次接线及极性正确无误后,方可将差动保护投入运行。 主变差动保护校验时的注意事项:①变压器空载投入时,励磁涌流的值可达6 ~倍额定电流。励磁涌流的大小、波形与合闸前铁心内剩磁、合闸初相角、铁心饱 和磁通、系统电压和联系阻抗、变压器三相接线方式和铁心结构形式、电流互感器饱和特性和二次三相接线方式等因素有关。变压器空载合闸时的励磁涌流有可能使主变差动保护动作,但这不能用来判断就是电流回路或继电器内部接线错误,相反可以用来检查差动继电器的选型、整定、接线是否符合要求。②新投变压器充电,应将变压器的所有保护全部加用,差动保护、零序保护即使不能保证其极性正确也应加用。轻瓦斯保护采用短接线接跳闸回路,充电完毕后拆除短接线,恢复到原信号位置。③差动保护带负荷测试内容有两项:一是差动回路“六角相位”,以判别 差另回路接线的正确性,如TA极性接错与否,联接线别或相位正确与否,其二是继

高压线路维护规范标准

110(66)kV~500kV架空输电线路运行规范目录 第一章总则 (1) 第二章引用标准 (1) 第三章岗位职责 (2) 第四章安全管理 (5) 第五章输电线路工程设计及验收管理 (9) 第六章输电线路的运行管理 (10) 第七章特殊区段输电线路的管理 (13) 第八章输电线路保护区管理 (13) 第九章运行维护重点工作 (15) 第十章输电线路缺陷管理 (23) 第十一章事故预想及处理 (24) 第十二章输电线路技术管理 (26) 第十三章输电线路评级与管理 (29) 第十四章带电作业管理 (29) 第十五章人员培训 (31) 附录A(规范性附录):架空输电线路缺陷管理办法 (35) 附录B(规范性附录):架空输电线路评级管理办法 (38) 附录C(规范性附录):架空输电线路专业年度工作总结提纲 (42) 附录D(规范性附录):架空输电线路故障调查及统计办法 (47)

附录E(资料性附录):架空输电线路运行技术资料档案(技术专档、线路台帐) (54) 编制说明 (64) 第一章总则 第一条为了规范架空输电线路(以下简称“输电线路”或“线路”)的运行管理,使其达到标准化、制度化,保证设备安全、可靠、经济运行,特制定本规范。 第二条本规范依据国家(行业)有关法律法规、标准(包括规程、规范等,下同),以及国家电网公司发布的生产技术文件(包括导则、管理制度等,下同),并结合近年来全国电力系统输电线路运行经验、设备评估分析而制定。 第三条本规范对架空输电线路生产过程中的工程设计、验收、运行、缺陷管理、事故预想及处理、技术管理、设备评级、带电作业、人员培训等项工作以及运行维护重点工作,分别提出了具体要求或指导性意见。 第四条500kV交流架空输电线路。±500kV直流线路、35kV交流线路可参照执行。 本规范适用于国家电网公司系统内的110(66)kV 第五条各区域电网、省(自治区、直辖市)电力有限公司可根据本规范,制定适合本地区电网实际情况的实施细则。 第二章引用标准

继电保护校验规程.

继 电 保 护 校 验 规 程 无为严桥风电场2016年5月

目录 1范围 (1) 2规范性引用文件 (1) 3总则 (1) 4检验种类及周期 (2) 5检验工作应具备的条件 (4) 6现场检验 (5) 7本厂自动化系统、继电保护及故障信息管理系统的检验 (13) 8装置投运 (13) 9极化继电器的检验 (15) 10电磁型保护的检验 (24) 12 厂站自动化系统中的各种测量、控制装置的检验项目 (26)

继电保护校验规程 1范围 本标准规定了华电福新安徽新能源有限公司无为严桥风电场继电保护及其二次回路接线(以下简称装置)检验的周期、内容及要求。本标准适用于华电福新安徽新能源有限公司无为严桥风电场继电保护运行的维护和管理。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 7261—2000 继电器及装置基本试验方法 GB/T 14285—2006 继电保护及安全自动装置技术规程 DL/527—2002 静态继电保护装置逆变电源技术条件 3总则 3.1本标准是继电保护及电网安全自动装置在检验过程中应遵守的基本原则。 3.2本标准中的电网安全自动装置,是指在电力网中发生故障或出现异常运行时,为确保电网安全与稳定运行,起控制作用的自动装置,如自动重合闸、备用电源或备用设备自动投入、自动切负荷、低频和低压自动减载、电厂事故减出力、切机等。 3.3各级继电保护管理及运行维护部门,应根据当地电网具体情况并结合一次设备的检修合理地安排年、季、月的保护装置检验计划。相关调度部门应予支持配合,并作统筹安排。 3.4装置检验工作应制定标准化的作业指导书及实施方案,其内容应符合本标准。 3.5检验用仪器、仪表的准确级及技术特性应符合要求,并应定期校验。 3.6微机型装置的检验,应充分利用其“自检”功能,着重检验“自检”功

线路保护调试方案

工程施工方案审批单 包头供电局2016年主网技改-4 高新变500kV线路保护更换工程施工方案审批单批准: 生产副总审核: 生产处审核: 运行单位审核: 检修(维护)单位审核: 监理单位审核: 施工单位批准: 施工单位审核: 施工方案编制: 包头供电局2016年主网技改-4工程

高新变500kV线路保护屏更换 施工方案 (修试一处) 内蒙古电力建设集团有限责任公司 包头供电局生产处2016年主网技改、配网行动计划施工建设工程项目部 2017年8月23 日 1.编制和试验依据: 1.1包头供电局2016年主网技改工程设计图纸: 1.2 设备制造厂家的产品技术说明、资料等文件 1.3 GB/T 14285-2006《继电保护和安全自动装置技术规程》 1.4 DL/T587-2007《微机继电保护装置运行管理规程》 1.5 DL/T995-2006《继电保护和电网安全自动装置检验规程》 1.6 DL/T 559-2007《220--750kV电网继电保护装置运行整定规程》

1.7 《国家电网公司电力安全工作规程》(变电部分) 1.8 《继电保护及电网安全自动装置反事故措施》 1.9 《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》 1.10 华北电网调(2006)30号《华北电网继电保护基建工程验收规范》 1.11 国家和电力行业的有关标准及规范 2.工程概况 高新变500kV线路保护屏屏更换项目共更换500kV线路保护屏4面。500kV 响高I、II回各1面线路保护屏,500kV华新I、II回各1面线路保护屏。 3. 工作计划时间、工作内容: 3.1计划工作时间:2017年09月07日——2017年12月31日 3.2工作内容 将500kV响高I、II回原L90型线路保护整屏更换,更换后的保护柜含:RCS-931AMV纵联电流差动保护装置1台,RCS-925A保护装置1台,新更换的保护柜仍放在原有屏位上。 将500kV华新I、II回原L90型线路保护整屏更换,更换后的保护柜含:CSC-103A纵联电流差动保护装置1台,CSC-125保护装置1台,新更换的保护柜仍放在原有屏位上。 3.2工作步骤 1)原保护屏拆除,更换的电缆敷设 2)安装新保护屏 3) 二次接线,回路检查 4)保护调试、传动验收、综合自动化对点、投入运行。 4. 组织机构 为了保证更换工程各项施工工作能够顺利进行,协调好与建设单位、运行单位及各有关单位的关系,组织安排本单位的施工力量,在规定的工期内圆满的完成施工任务,特成立以下施工组织机构: 项目经理:孙彪 项目总工:王欣 技术负责人:王欣 技术员:李雪飞赵旭任利辉 安全员:陈兵刘欢赵占博 5.施工方案 5.1 500kV华新I线线路保护更换方案(工期:2天) 1)500kV华新I线线路停电,华新I线5011、5012断路器转检修。断开华新I 线线路保护装置电源,断路器控制电源,测控装置电源,再从直流屏将空开断开。 2)拆除电压时认真核对相应端子,先从电压转接屏打开用绝缘胶布包好,再拆除保护屏处,防止保护电压失压,短路、接地。

线路保护规程四方CSCc参考其说明书仅供参考(终审稿)

线路保护规程四方C S C c参考其说明书仅 供参考 公司内部档案编码:[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-

1线路保护 1.1技术参数 1.1.1环境条件 装置在以下环境条件下能正常工作: (1)工作环境温度:-10℃~+55℃。运输中短暂的贮存环境温度-25℃~+70℃,在极限值下不施加激励量,装置不出现不可逆的变化,温度恢复后,装置应能正常工作; (2)相对湿度:最湿月的月平均最大相对湿度为90%,同时该月的月平均最低温度为25℃且表面无凝露; (3)大气压力:80kPa~110kPa; (4)使用场所不得有火灾、爆炸、腐蚀等危及装置安全的危险和超出本说明书规定的振动、冲击和碰撞。 1.1.2额定参数 (1)交流电压Un:100/ 3 V;线路抽取电压Ux:100V 或100/ 3 V; (2)交流电流In:5A ,1A; (3)交流频率: 50Hz; (4)直流电压: 220V,110V; (5)开入输入直流电压:24V(默认),也可以选择220V 或110V。 1.1.3交流回路精确工作范围 (1)相电压:~70V ;

(2)检同期电压:~120V ; (3)电流:~30In。 1.1.4差动元件 (1)整定范围:~2In;级差; (2)整定值误差:不大于±% 或± In; (3)动作时间: 2 倍整定值时,不大于20ms。 1.1.5距离元件 (1)整定范围:Ω~40Ω(5A);Ω~200Ω(1A);级差Ω; (2)距离I 段的暂态超越:不大于±4%; (3)距离I 段动作时间:近处故障不大于15ms; (4)倍整定值以内时,不大于20ms; (5)测距误差(不包括装置外部原因造成的误差) (6)金属性短路故障电流大于 In 时,不大于±2%,有较大过渡电阻时测距 (7)误差将增大。 1.1.6零序方向过流元件 (1)整定范围:~20In;级差; (2)零序I 段的暂态超越:不大于±4%。 (3)零序电流I 段的动作时间:倍整定值时,不大于20ms; (4)零序功率方向元件的正方向动作区:18°≤arg(

kv线路保护整定计算公式汇总

继电保护整定计算公式汇编 为进一步规范供电系统继电保护整定计算工作,提高保护的可靠性快速性、灵敏性,为此,将常用的继电保护整定计算公式汇编如下,仅供参考。有不当之处希指正: 一、 电力变压器的保护: 1、 瓦斯保护: 作为变压器内部故障(相间、匝间短路)的主保护,根据规定,800KVA 以上的油浸变压器,均应装设瓦斯保护。 (1) 重瓦斯动作流速:0.7~1.0m/s 。 (2)轻瓦斯动作容积:S b <1000KVA :200±10%cm 3;S b 在1000~15000KVA :250± 10%cm 3;S b 在15000~100000KVA :300±10%cm 3;S b >100000KVA :350±10%cm 3。 2、差动保护:作为变压器内部绕组、绝缘套管及引出线相间短路的主保护。包括平衡线圈 I 、II 及差动线圈。 3、 电流速断保护整定计算公式: (1)动作电流:Idz=Kk ×I (3) dmax2 继电器动作电流:u i d jx K dzj K K I K K I ???=2max )3( 其中:K k —可靠系数,DL 型取1.2,GL 型取1.4 K jx —接线系数,接相上为1,相差上为√3 I (3) dmax2—变压器二次最大三相短路电流 K i —电流互感器变比 K u —变压器的变比 一般计算公式:按躲过变压器空载投运时的励磁涌流计算速断保护值,其公式为: 其中:K k —可靠系数,取3~6。

K —接线系数,接相上为1,相差上为√3 jx —变压器一次侧额定电流 I 1e —电流互感器变比 K i (2)速断保护灵敏系数校验: 其中:I(2) —变压器一次最小两相短路电流 dmin1 —速断保护动作电流值 I dzj K —电流互感器变比 i 4、过电流保护整定计算公式: (1)继电器动作电流: —可靠系数,取2~3(井下变压器取2)。其中:K k K —接线系数,接相上为1,相差上为√3 jx —变压器一次侧额定电流 I 1e K —返回系数,取0.85 f —电流互感器变比 K i (2)过流保护灵敏系数校验: 其中:I(2) —变压器二次最小两相短路电流 dmin2 —过流保护动作电流值 I dzj —电流互感器变比 K i K —变压器的变比 u 过流保护动作时限整定:一般取1~2S。 5、零序过电流保护整定计算公式: (1)动作电流: 其中:K —可靠系数,取2。 k —变压器二次侧额定电流 I 2e

继电保护装置带电负荷校验的步骤及注意事项.docx

继电保护装置带电负荷校验的步骤及注意事项摘要:继电保护对于电力设备及变电站的安全、可靠运行具有重要意义,因此要重视校验电力系统中的继电装置,以确保继电装置的保护作用能够得到充分的发挥。为了提高继电装置校验水平,本文结合实际工作经验,对带电符合校验的具体步骤以及注意事项进行了分析,以供参考。 一、带电负荷校验的作用 带电负荷校验是建设电力系统时必须开展的一项工作,只有进行负荷校验才能够有效判断竣工后的输电工程、投入使用的新型电力设备是否处于正常工作状态。在进行负荷校验的过程中,控制好继电装置,使其处于可靠运行以及安全运行状态,是保障电力工程当中的一次设备能够投入使用的前提条件,同时也是校验二次设备运行质量的重要途径。此外,在建设电力基础设施的过程中,也必须开展负荷校验工作,只有校验带电负荷,才能够对电力系统当中的接线方式以及保护装置设计方案进行有效检查,便于及时找出错误的接线方式,并完善保护装置设计方案。 二、继电保护装置带电负荷校验的步骤及注意事项分析 1.母线差动保护的带负荷校验 发电厂和变电所的母线是电力系统的重要设备。如果母线故障不能迅速地被切除,将会引起事故扩大,破坏电力系统的稳定运行,造成电力系统的瓦解事故。因此,母线差动保护正常时均需投入运行。但在新投断路器时,则应在断路器充电前将母差保护停用,带负荷后,测量保护回路的电流极性正确后再加用。因此,母线差动保护回路的电流极性正确后再加用。因此,母线差动保护带负荷校验,具体的步骤如下: ①母线差动保护停用。 ②进行充电操作。

③使断路器带上负荷后,由继电保护人员进行检验工作。 ④检验保护回路的电流极性正确后,将母线差动保护加用。 ⑤母线差动保护带负荷校验时的注意事项: ⑥母线差动保护停用的方法要正确。应先停用母差保护断路出口联接片,再停用保护 直流电源。取直流电源熔断器时,应先取正极,后取负极,也可根据现场需要不停 用保护直流电源。 ⑦带负荷校验时险除测定三相电路及差回路电流外,必须测中性线的不平衡电流,以 确保回路的完整正确。 ⑧校验完毕,母线差动保护加用的操作要正确。先加直流电源,在检查整个保护装置 正常后,使用高内阻电压表测量出口联接片两端无电压后,使用高内阻电压表测量 出口联接片两端无电压后,逐一加用各断路器出口联接片。 ⑨根据母线的运行方式、母差保护的类型正确将母线差动保护投入。要特别注意断路 器电压回路切换和母差失灵保护出口联接片的切换。采用隔离开关重动继电器自动 切换的,要注意检查重动继电器状态,防止重动继电器不励磁或不返回。 2.主变差动保护的带负荷校验 纵联差动保护是将变压器各侧的电流互感器按差接法接线。在变压器正常和外部短路时,其各侧流入和流出的一次电流之和为零,差动继电器不动作;内部故障时,各侧所供短路电流之和,流入差动继电器,差动继电器动作切除故障。 因此,对主变差动保护带负荷校验步骤如下: ①变差动保护在主变充电时应加用,因此即使某电流回路极性不正确,在主变充电时, 仍能起到保护作用。但带上负荷后,若极性不正确,就会因有差流而误动作,所以, 必须在带负荷前停用;停用后,再使主变带上负荷,检测各侧电流、二次接线及极

RCS900南瑞线路调试

RCS-902系列线路保护试验指导书 1 交流回路校验 1.进入“保护状态”菜单中“DSP采样值”子菜单,在保护屏端子上(标准屏上一般电流端子分别为1D1、1D3、1D5、1D7。电压端子分别为4D151、4D154、4D157、1D12、线路电压为1D14)分别加入额定的电压、电流量,在液晶显示屏上显示的采样值应与实际加入量相等,其误差应小于±5%。 2.进入“保护状态”菜单中“CPU采样值”子菜单,在保护屏端子上分别加入额定的电压、电流量,在液晶显示屏上显示的采样值应与实际加入 量相等,其误差应小于±5%。 3.进入“保护状态”菜单中“相角显示”子菜单,在保护屏端子上分别加入对称的额定电压、电流量,并且把电压超前电流的相角固定为某一角 度,如? 30,线路电压并接在A相既4D157上,在液晶显示屏上显示的角度如下表: 2 输入接点检查 1.进入“保护状态”菜单中“开入状态”子菜单,在保护屏上分别进行各接点的模拟导通,在液晶显示屏上显示的开入量状态应有相应改变。如下 表所示:

注:在做跳闸位置开入试验时,应分别跳A 、B 、C 相开关,不要三相一起跳,以便检查二次回路接线的正确性。另外,保护的合闸出口压板要退出。 3 整组试验 试验前整定压板定值中的内部压板控制字“投闭锁重合压板”置0,其它内部保护压板投退控制字均置1,以保证内部压板有效,试验中仅靠外部硬压板投退保护,“电压接线路TV ”置0。 3.1闭锁式纵联距离保护 1.若配有收发信机,将收发讯机整定在“负载”位置。若未配有收发信机, 可将本装置的发信输出接至收信输入构成自发自收; 2.投主保护压板,投距离保护压板,重合把手切在“单重方式”(实际系统 中一般都为单重方式); 3.整定保护定值控制字中“投纵联距离保护”置1、“允许式通道” 置0、 “投重合闸” 置1; 4.开关要在合位,用测试仪给本装置加入正序的额定电压(加入方法同交流 回路效验),电流可不加,等保护充电,直至“充电”灯亮; 5.加故障电流I=5A ,故障电压F Z I U **95.0 (F Z 为纵联距离阻抗定值) 分别模拟单相接地、两相和三相正方向瞬时故障; 6.模拟A 、B 、C 正方向单相接地瞬时故障,故障相电流滞后故障相电压的角 度为本装置定值中的零序灵敏角,故障状态时间设置为50MS ,故障状态50MS 后应给本装置再加入一段时间的正序的额定电压,此时间以大于装

线路保护调试方案

工程施工案审批单 供电局2016年主网技改-4 高新变500kV线路保护更换工程施工案审批单 批准: 生产副总审核: 生产处审核: 运行单位审核: 检修(维护)单位审核: 监理单位审核: 施工单位批准: 施工单位审核: 施工案编制:

供电局2016年主网技改-4工程高新变500kV线路保护屏更换 施工案 (修试一处)

电力建设集团有限责任公司 供电局生产处2016年主网技改、配网行动计划施工建设工程项目部 2017年8月23 日 1.编制和试验依据: 1.1供电局2016年主网技改工程设计图纸: 1.2 设备制造厂家的产品技术说明、资料等文件 1.3 GB/T 14285-2006《继电保护和安全自动装置技术规程》 1.4 DL/T587-2007《微机继电保护装置运行管理规程》 1.5 DL/T995-2006《继电保护和电网安全自动装置检验规程》 1.6 DL/T 559-2007《220--750kV电网继电保护装置运行整定规程》 1.7 《电网公司电力安全工作规程》(变电部分) 1.8 《继电保护及电网安全自动装置反事故措施》 1.9 《电网公司十八项电网重大反事故措施》 1.10 华北电网调(2006)30号《华北电网继电保护基建工程验收规》 1.11 和电力行业的有关标准及规 2.工程概况 高新变500kV线路保护屏屏更换项目共更换500kV线路保护屏4面。500kV响高 I、II回各1面线路保护屏,500kV华新I、II回各1面线路保护屏。 3. 工作计划时间、工作容: 3.1计划工作时间:2017年09月07日——2017年12月31日 3.2工作容 将500kV响高I、II回原L90型线路保护整屏更换,更换后的保护柜含:RCS-931AMV 纵联电流差动保护装置1台,RCS-925A保护装置1台,新更换的保护柜仍放在原有屏位上。 将500kV华新I、II回原L90型线路保护整屏更换,更换后的保护柜含:CSC-103A 纵联电流差动保护装置1台,CSC-125保护装置1台,新更换的保护柜仍放在原有屏位上。 3.2工作步骤 1)原保护屏拆除,更换的电缆敷设 2)安装新保护屏 3) 二次接线,回路检查

线路保护规程四方CSC-103c(参考其说明书)(仅供参考)

1线路保护 1.1技术参数 1.1.1环境条件 装置在以下环境条件下能正常工作: (1)工作环境温度:-10℃~+55℃。运输中短暂的贮存环境温度-25℃~+70℃,在极限值下不施加激励量,装置不出现不可逆的变化,温度恢复后,装置应能正常工作; (2)相对湿度:最湿月的月平均最大相对湿度为90%,同时该月的月平均最低温度为25℃且表面无凝露; (3)大气压力:80kPa~110kPa; (4)使用场所不得有火灾、爆炸、腐蚀等危及装置安全的危险和超出本说明书规定的振动、冲击和碰撞。 1.1.2额定参数 (1)交流电压U n:100/ 3 V;线路抽取电压U x:100V 或100/ 3 V; (2)交流电流I n:5A ,1A; (3)交流频率: 50Hz; (4)直流电压: 220V,110V; (5)开入输入直流电压:24V(默认),也可以选择220V 或110V。 1.1.3交流回路精确工作围 (1)相电压: 0.25V~70V ; (2)检同期电压: 0.4V~120V ; (3)电流: 0.08I n~30I n。 1.1.4差动元件 (1)整定围: 0.1I n~2I n;级差0.01A; (2)整定值误差:不大于±2.5% 或±0.02 I n; (3)动作时间: 2 倍整定值时,不大于20ms。 1.1.5距离元件 (1)整定围:0.01Ω~40Ω(5A);0.05Ω~200Ω(1A);级差0.01Ω; (2)距离I 段的暂态超越:不大于±4%; (3)距离I 段动作时间:近处故障不大于15ms; (4)0.7 倍整定值以时,不大于20ms; (5)测距误差(不包括装置外部原因造成的误差) (6)金属性短路故障电流大于0.01 I n 时,不大于±2%,有较大过渡电阻时测距 (7)误差将增大。 1.1.6零序方向过流元件

220kV线路保护检验方法

注意:在试验接线中,将试验仪的UZ接于保护的开口三角电压回路L。 1、纵联方向保护检验:仅投入主保护压板1LP18 (1)短接11D8—11D36,11D9—11D37;1D48—1D55(如有收发信机则将收发信机电源给上,然后将短接片置于“负载”下。 (2)模拟A相接地故障 故障前正常负荷状态为12秒; 直接用阻抗界面时,使Z=0.95*Zzdp2=0.95*2.18=2.07Ω,Φ=Φlm,故障时间=0.1s; 用电流电压界面时,使I=3A,U=0.95*(1+0.83)*3* Zzdp2=11.37V,故障相电压超前故障相电流为零序灵敏角Ps0=80°。(非故障相电压为正常电压,非故障相电流为0A); ( (4)模拟AB相间故障 故障前正常负荷状态为12秒; 直接用阻抗界面时,使Z=0.95*Zzdpp2=0.95*4.6=4.37Ω,Φ=Φlm,故障时间=0.1s; 用电流电压界面时,使IA=3A,Uab=0.95*2*3* Zzdpp2=26.22V,故障相间电流的超前相IA滞后故障相电压超前相UA为正序灵敏角Ps1=80°,滞后相电流IB与IA 相差180°。(非故障相电压为正常电压,非故障相电流为0A); (5)模拟BC、CA相间故障,方法同上。 (6)保护信息为D++。 2、纵联零序方向保护。投入主保护压板1LP18和零序保护压板1LP17 (1)短接1D48—1D55、11D8—11D36,11D9—11D37;(如有收发信机则将收发信机电源给上,然后将短接片置于“负载”下。 (2)模拟A相接地故障 故障前正常负荷状态为12秒; 用电流电压界面时,使I=(I0zdF*1.05)A,U=53V,故障相电压超前故障相电流为零序灵敏角Ps0=80°。(非故障相电压为正常电压,非故障相电流为0A); 故障时间为0.1s 保护发单跳令。

线路保护校验方法

RCS-900系列线路保护测试 一、RCS-901A 型超高压线路成套保护 RCS-901A 配置: 主保护:纵联变化量方向,纵联零序,工频变化量阻抗; 后备保护:两段(四段)式零序,三段式接地/相间距离; 1) 工频变化量阻抗继电器: 保护原理: 故障后 F 点的电压 Uf = 0,等价于两个方向相反的电压源串联, 如果不考虑故障瞬间的暂态分量,则根据叠加定律,有 根据保护安装处的电压变化量U ?和电流变化量I ?,保护构造出一个工作电压op U ?来反映U ?和I ?,其定义为 set op Z I U U ??-?=? ,物理意义如下图所示 当故障点位于不同的位置时,工作电压op U ?具有不同的特征

正向故障: 区内 f op U U ?>? 区外 f op U U ?

)Z Z (I Z I Z I Z I U U set s set s set op +??-=??-??-=??-?=? 短路点处的电压变化量(注意:f U ?的方向!) )Z Z (I U f s f +??=? 所以:动作判据 f op U U ?≥? 等价于 s set s f Z Z Z Z +≤+, 结论:正向保护区是以(-Zs )为圆心,以 |Zset + Zs| 为半径的圆。 当测量到的短路阻抗 Zf 位于圆内(正向区内)则动作, 位于圆外(正向区外)不动; 反向故障时: 工作电压 )Z Z (I Z I Z I Z I U U set R set R set op -??=??-??-=??-?=? 短路点处的电压变化量(注意:f U ?的方向!) )Z Z (I U f R f +??-=? 所以:动作判据 f op U U ?≥? 等价于 R set R f Z Z Z )Z (-≤--, 结论:反向保护区是以 ZR 为圆心,以 |ZR –Zset|为半径的圆。 测量到的短路阻抗(-Zf )永远不可能进入位于第1象限内的动作区, 所以反向不会动作。 测试要点:由于工频变化量阻抗继电器的阻抗特性边界受电源侧等值阻抗Zs 的控制,所以不

220kV线路保护规程

220kV线路保护规程线路保护SV及GOOSE网流向表 1、采样值A网信息流向表 2、采样值B网信息流向表 3、GOOSE信息流向表A网

4、 一、线路保护 1、保护配置及概述 220kV关西开关站220kV 线路保护(除关白I路与关白II路)均采用双重化配置,第一套为南瑞PCS902高频距离保护+FOX41B超高压线路成套保护,第二套为国电南自PSL-603U电流差动保护。两套保护共用一组屏,交流电压、电流回路,直流电源回路完全独立,并分别接入 220kV 第一套 GOOSE 网和第二套 GOOSE 网,分别跳断路器第一、二组跳闸线圈。 2、保护测控屏上空开、按钮及切换开关说明(见下表1.1) 表1.1、保护屏上有关空气开关、按钮及切换开关说明表

2FA PSL-603U保护信号复归 PSL-603U保护动作时按下此按钮复归动 作报文 24FA FOX-41装置信号复归FOX-41保护动作时按下此按钮复归动作 报文 3QK 关闽线231间隔远方就地转换开关此开关为关闽线231间隔开关刀闸远方就 地切换 3BK 关闽线231五防切换把手本站均置解锁位置 3、PCS-902 PCS-902G系列包括以纵联距离和零序方向元件为主体的快速主保护,由工频变化量距离元件构成快速Ⅰ段保护,由三段式相间和接地距离及多个零序方向过流构成的全套后备保护。保护装置设有分相跳闸出口,配有自动重合闸功能,对单或双母线接线的开关实现单相重合、三相重合。 本站PCS-902线路纵联距离保护与通信接口FOX-41B装置配合,构成线路光纤允许式纵联距离保护,作为线路的第一套保护。 3.1装置面板图,见图1.1 图1.1 PCS-902保护装置面板图 3.2装置面板指示灯与按钮说明表:(见表1.2) 表1.2 PCS-902超高压线路成套保护装置面板指示灯与按钮说明表 名称正常状态说明 液晶显示正常显示日期、实时时钟、三相平均值(电流、电压)、定值区号,保护动作时显示最新一次保护动作报告,当一次有多个动作元件时,则滚屏显示,自检出错时显示自检报告,一次有多个出错信息时,则滚屏显示。 运行绿灯亮亮-装置正常运行,闪烁-装置启动TV断线黄灯灭亮-交流电压回路断线 充电黄灯亮亮-重合闸充电完成 通道异常黄灯灭亮-通道故障 A相跳闸 红灯灭亮-保护动作出口断路器A相跳闸,自保持 B相跳闸亮-保护动作出口断路器B相跳闸,自保持C相跳闸亮-保护动作出口断路器C相跳闸,自保持重合闸亮-重合闸动作断路器重合闸,自保持 信号复归按钮按下则复归装置面板上自保持信号,还可切换液晶显示状态(跳闸报告、自检报告、正常显示状态) 确认 按键用于确认本次数据修改 区号按下则液晶显示“当前区号”和“修改区号”,

220kV线路保护全部校验标准化作业指导书(修改版)

XXX变220kVXXX线保护全部校验标准化作业指导书 编写:年月日审核:年月日批准:年月日

一、WXH-802保护装臵检验 6 开入量检查(加重合闸把手) 开入量名称 装置显示开入量状态 开入量名称 装置显示开入量状态短接前短接后短接前短接后 投高频保护TWJA 投检修TWJB 投距离保护TWJC 投零序保护压力低闭锁重合闸 打印信号复归 对时输入单跳起动重合闸 7 模数变换系统检查 (1)零漂检验:(试验时电流回路开路、电压回路短接) 交流量I A I B I C3I0U A U B U C U x CPU 要求-0.1--0.1A,-0.2--0.2V (2)电流线性度测试: 通道Ia Ib Ic 3Io 0.1In 0.5In 1In 5In 10In 要求小于±5 % (3)电压线性度测试:(加相位角) 通道Ua Ub Uc Ux 1V 5V 30V 60V 70V 要求小于±5 % 8 整定值检验 (1)高频保护 1)高频距离保护 故障相别K=0.95 K=1.05 K=0.7 K=0.95 且反向AN 相可靠动作可靠不动作可靠不动作

BN 相可靠动作可靠不动作可靠不动作CN 相可靠动作可靠不动作可靠不动作AB 相可靠动作可靠不动作可靠不动作BC 相可靠动作可靠不动作可靠不动作CA 相可靠动作可靠不动作可靠不动作2)高频零序保护 故障相别K=1.05 K=0.95 K=1.2 K=1.05 且反向AN相可靠动作可靠不动作可靠不动作BN相可靠动作可靠不动作可靠不动作CN相可靠动作可靠不动作可靠不动作 (2)距离Ⅰ段 故障相别K=0.95 K=1.05 K=0.7 K=0.95且反向AN相可靠动作可靠不动作可靠不动作BN相可靠动作可靠不动作可靠不动作CN相可靠动作可靠不动作可靠不动作AB相可靠动作可靠不动作可靠不动作BC相可靠动作可靠不动作可靠不动作CA相可靠动作可靠不动作可靠不动作 (3)距离Ⅱ段 故障相别K=0.95 K=1.05 K=0.7 K=0.95且反向AN相可靠动作可靠不动作可靠不动作BN相可靠动作可靠不动作可靠不动作CN相可靠动作可靠不动作可靠不动作AB相可靠动作可靠不动作可靠不动作BC相可靠动作可靠不动作可靠不动作CA相可靠动作可靠不动作可靠不动作 (4)距离Ⅲ段 故障相别K=0.95 K=1.05 K=0.7 K=0.95且反向AN相可靠动作可靠不动作可靠不动作BN相可靠动作可靠不动作可靠不动作CN相可靠动作可靠不动作可靠不动作AB相可靠动作可靠不动作可靠不动作BC相可靠动作可靠不动作可靠不动作CA相可靠动作可靠不动作可靠不动作 (5)距离保护反方向出口故障 故障相别AN相BC相ABC相 故障量:U=0,I=6IN,Ф=180°+Фsen

继电保护二次核相、带负荷试验方法

核相、带负荷实验报告 一、实验介绍 核相:新发电站并网,新变电站投产前,经常要做核相试验,现场所说的核相,包括核对相序和核对相位。核对相序,主要是为了发电机、电动机的正常工作。在电力生产实践中,发电机并网前必须核对相序的试验,相序不对,发电机是无法并网的,强行并网会造成设备损坏。在电网的改造中,也应该注意保持电网原有的相序,以免给用户带来麻烦。(变电站常见的二次核相主要是指在一次同源电压下,核准不同电压互感器感应出的二次电压幅值、相序符合要求,验证电压二次回路接线正确性。) 带负荷:带电负荷校验是建设电力系统时必须开展的一项工作,只有进行负荷校验才能够有效判断竣工后的输电工程、投入使用的新型电力设备是否处于正常工作状态。在进行负荷校验的过程中,控制好继电装置,使其处于可靠运行以及安全运行状态,是保障电力工程当中的一次设备能够投入使用的前提条件,同时也是校验二次设备运行质量的重要途径。此外,在建设电力基础设施的过程中,也必须开展负荷校验工作,只有校验带电负荷,才能够对电力系统当中的接线方式以及保护装置设计方案进行有效检查,便于及时找出错误的接线方式,并完善保护装置设计方案。带负荷试验也是验证电流二次回路接线正确性的重要手段,电流回路有改动的工作在投运前均需进行带负荷试验。 二、实验目的 1. 110kV莫宁变110KV I母PT核相试验; 2. 110kV莫宁变新莫1375线带负荷试验; 3. 220kV乐新变110KV I母线PT进行核相试验,并分析故障的类型。 三、实验器材 万用表、核相矢量分析仪、钳形表、一字螺丝刀 四、实验方法 1.110kV莫宁变110KV I母PT核相试验。对110kV莫宁变110kV母设/PT 并列屏进行操作,先了解并列屏电压、电流回路接线,通过母线压变,使用万用表取莫宁变两条母线三相及三相之间的二次电压,得到数据进行分析。 2. 110kV莫宁变新莫1375线带负荷试验。先记录新莫线1375的功率流动情况,以从母线流到线路为正方向,P=-3 3.44MW,Q=8.56Mvar,线路电流为I=252.57A。对110kV莫宁变#1主变保护屏进行操作。使用核相分析仪分别测量高压侧ABC三相新莫线1375电流以及莫宁变低压侧三相电压以及同相电流与电压的角度差。测试原理图如图1所示。

线路保护检验作业指导书

(工程名称) 110kv~500kV线路保护检验作业指导书 编码:BDECSY-01 二○一○年十月

作业指导书签名页

目录 1.适用范围 (1) 2. 编写依据 (1) 3. 作业流程............................................................................................. 错误!未定义书签。 作业(工序)流程图 ..................................................................................... 错误!未定义书签。 4. 安全风险辨析与预控 (3) 5. 作业准备 (4) 5.1 人员配备 (4) 5.2 工器具及仪器仪表配置 (4) 6. 作业方法 (4) 6.1作业条件检查 (4) 6.2通电前检查: (5) 6.3绝缘检查 (5) 6.4通电检查 (5) 6.5保护装置校验 (5) 6.6 保护通道联调: (7) 6.6整组传动试验: (7) 6.7电流电压回路检查: (8) 6.9受电前检查: (8) 7. 质量控制措施及检验标准 (8) 7.1质量控制措施 (8) 7.2质量控制表单 (9) 7.3检验标准 (9)

1.适用范围 本作业指导书适用变电工程110kV~500kV线路保护调试,编写时按110kV~500kV线路保护功能编制,现场可根据实际情况进行删减和补充。 2. 编写依据

3. 作业流程 作业(工序)流程图 图3-1 线路保护作业流程图

继电保护检验项目及要求.(DOC)

继电保护检验项目及要求 7.1 检验种类及期限 所有继电保护装置与电网安全自动保护装置及其回路接线(以后简称保护装置),必须按《继电保护及电网安全自动保护装置检验条例》的要求进行检验,以确保保护装置的元件良好,回路接线、定值及特性等正确。 7.1.1 检验分为三种: ⑴新安装保护装置的验收检验。 ⑵运行中保护装置的定期检验(简称定期检验)。 ⑶运行中保护装置的补充检验(简称补充检验)。 ⑷对新型的保护装置(指未经部级鉴定的产品),一般不能使用。必须进行全面的检查试验,并经电网(省)局继电保护运行部门审查,其技术性满足电网安全要求时,才能在系统中投入试用。 7.1.2 定期检验分为三种: ⑴全部检验:按保护装置的全部检验项目进行检验。 ⑵部分检验。按保护装置的部分重点检验项目进行检验。 ⑶用保护装置进行断路器跳合闸试验。 7.1.3 补充检验分为四种: ⑴保护装置改造后的检验。 ⑵检修或更换一次设备后的检验。 ⑶运行中发现异常情况后的检验。 ⑷相关设备故障后的检验。 7.1.4 新安装保护装置的验收检验,在下列情况时进行: ⑴当新装的一次设备投入运行时。 ⑵当在现有的设备上投入新安装的保护装置时。 ⑶当对运行中的保护装置进行较大的更改或增设新的回路时,其检验范围由公司总工办根据具体情况确定。

由于制造质量不良,不能满足检验要求的保护装置,原则上应由制造厂负责解决,属于普遍性的问题,应向有关上级部门报告。 7.1.5定期检验期限 定期检验应根据《继电保护及电网安全自动保护装置检验条例》所规定的期限、项目和部颁试验规程所规定的内容进行。检验期限如下表33: 7.1.6对保护装置检验的一般要求 ⑴利用保护装置进行断路器跳闸试验,一般每年至少一次。 ⑵一次设备(断路器、电流和电压互感器等)检修后,分公司根据一次设备检修的性质和内容,确定保护装置的检验项目。 ⑶保护装置的二次回路检修后,均应由继电保护机构进行保护装置的检验,并按其工作性质,由分公司确定其检验项目。 ⑷凡保护装置拒绝动作、误动作或动作原因不明时,均应由公司总工办根据事故情况,有目的地拟定具体检验项目及检验顺序,

PCS-931G超高压线路成套保护装置调试大纲

目录 一、线路保护概述: (2) 二、试验接线与参数配置 (2) 1、试验接线 (2) 2、IEC61850参数设置 (2) 3、系统参数设置 (7) 三、电压电流采样及信号测试 (8) 四、稳态差动 (9) 1、保护原理 (9) 2、保护定值与压板 (10) 3、调试方法 (10) 五、距离保护 (17) 1、保护原理 (17) 2、保护定值与压板 (18) 3、调试方法 (18) 六、零序过流保护 (20) 1 保护原理 (20) 2 保护定值与压板 (20) 3 调试方法 (21) 3.1.零序过流动作值测试 (21) 3.2.零序过流保护动作时间测试 (23) 3.3.零序过流动作边界测试 (25) 附录A “IEC61850配置”页面参数说明 (29) 附录B保护测试仪常见问题汇总 (34)

PCS-931G–D超高压线路成套保护装置调试大纲 一、线路保护概述: PCS-931系列为由微机实现的数字式超高压线路成套快速保护装置,可用作220KV及以上电压等级输电线路的主保护及后备保护。 PCS-931包括以分相电流差动和零序电流差动为主体的快速主保护,由工频变化量距离元件构成的快速I段保护,由三段式相间和接地距离及多个零序方向过流构成的全套后备保护,PCS-931可分相出口,配有自动重合闸功能,对单或双母线接线的开关实现单相重合、三相重合和综合重合闸。 1、通道类型可选:“0:专用光纤”、“1:复用光纤”、“2:复用载波”、“3: 收发信机” 二、试验接线与参数配置 1、试验接线 测试仪光网口A1接保护装置SV直采口,光网口B1接保护装置GOOSE直跳口,光网口B2接保护装置组网口。 2、IEC61850参数设置 打开测试软件主界面,点击“光数字测试”模块,进入“IEC-61850配置(SMV-GOOSE)” 菜单: