文章编号:1009-6825(2014)06-0118-02

住宅建筑外墙保温施工工艺

收稿日期:2013-12-17作者简介:栾绍刚(1969-),男,工程师

栾绍刚

(青岛五环嘉圣投资有限公司,山东青岛266061)

要:结合参与管理施工的住宅建筑外墙保温施工工程,根据多年的施工现场管理经验,提出施工过程及交付使用后住宅外墙

出现的问题,并针对遇到的质量问题,阐述了住宅建筑外墙保温施工工艺及技术控制措施。关键词:建筑节能,施工工艺,聚合物砂浆中图分类号:TU111.41

文献标识码:A

0引言

随着经济的发展,人们对建筑居住环境舒适度的需求也进一

步提高,国家开始实施建筑节能型标准,墙体内(外)设置保温材料层,可以较好的起到隔热、保温性能,所以已在城市改造开发建设项目的建筑中得到推广;外墙保温层既可设置在外墙体内侧,也可设置在外墙体外侧,以项目所在的青岛地区为例,根据气候

条件及施工习惯普遍是在住宅建筑设计时,

将保温层设置在外墙外侧,主体完工后,装饰抹灰前在外墙体上铺设外墙保温层。

目前外墙保温材料既有颗粒也有板材材料;根据工程结构特点、功能要求,就外墙保温材料选择;施工过程及交付使用后遇到的墙体开裂问题,结合所选择保温材料的性能、特点,总结、归纳住宅外墙保温施工工艺及节点控制措施。

1项目概况

该项目位于青岛市香港东路与海口路之间,整个项目由

11栋独立的6层住宅组成,结构形式为砖混结构,总建筑面积为55000m 2,整个小区规划人车分流,地下设停车场,地下部分为混凝土—框架结构。设计时,外墙设置保温层,保温材料根据实际条件选用,外墙厚度370mm 普通粘土砖,外墙饰面层为饰面砖和外墙涂料。项目分二期开发建设,一期1号 6号楼自2003年5月开工,2004年8月主体封顶,开始进行外墙保温层等装饰抹灰工程施工,

2005年5月竣工交付使用。2008年9月开始发现墙体出现裂缝,

外墙饰面砖墙阳角碰尖部位发现开裂等现象。二期7号 11号楼自2008年5月开工,2008年12月主体封顶,2009年

3月开始进行外墙保温层铺设施工,施工时拟定施工方案,针对一期外墙饰面砖、墙体饰面层发现的饰面砖空鼓、阳角碰尖开裂等问题,根据维修中采取的处理措施及实际效果,在外墙保温层铺贴细部做法,节点处理上采取了措施,按细化的施工方案检查、落

实到位,组织施工,2010年10月竣工验收交付使用,至今未发现墙面空鼓、

开裂现象。2外墙保温材料选择

目前外墙保温材料有硅酸盐保温材料、胶粉聚苯颗粒、挤塑

聚苯板、

硬泡聚氨酯保温板等多种不同类型材料,既有颗粒也有板材材料;根据工程结构特点、功能要求,结合实际考察参观相同

结构形式,竣工交付使用的住宅建筑,选择了挤塑聚苯乙烯板作为外墙保温材料。

挤塑聚苯乙烯板的优点:

1)挤塑聚苯乙烯板具有致密的表层、较好的保温隔热性能,良好的抗湿性。

2)优质的保温、抗压、质轻、防水性能,可用于外墙饰面材料为面砖或石材的建筑,因而被做保温材料广泛应用于住宅外墙保温层。

挤塑聚苯乙烯板的缺点:

挤塑聚苯板材自身的性质问题,强度高、难弯折,易损坏开裂,

透气性差。夏季,挤塑聚苯板内侧湿度高易由于受热膨胀,板材与墙体结合不牢、脱落,加之目前的施工方法尚不成熟,墙面易

出现局部裂缝。甚至面层墙砖脱落,

这是困扰建设和施工单位的一大难题,也影响到该材料在外墙保温,尤其是饰面材料为面砖

外墙中的推广櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅

件6804个,按目前市场租赁费,架管2分/(米·d ),扣件1.5分/(个·d ),施工工期按一个月计算,可得出节省材料租赁费9.3万元。

综合计算,可节省费用9.3万元+10.17万元=19.47万元。另外可节省搭设满堂脚手架工期约20d 。

6结语

通过现场验证螺栓球节点钢网架高空散装法安装工艺具有

工艺简捷、

工序合理的特点,可以加快施工速度,对比原来施工方法,施工进度加快,施工人员减少,特别是技术工人大幅减少,节约了人工费,

同时由于采用可重复利用平台,减少铺设大面积平台的周转材料,在地面组装单元格,可加快速度,同时减少高空作

业,减小了安全风险。

Application of bulk-way assembly construction technology of steel truss at bolt-sphere joints

WANG Zhi-yuan

(Tong Coal Group Hongyuan Corporation ,Datong 037003,China )

Abstract :The paper introduces the regulations ,chart auditing and scheme compilation methods of bulk-way assembly construction technology of steel truss at bolt-sphere joints ,discusses its construction technology procedures and construction matters ,and summarizes its quality control measures ,which has accumulated experience for similar engineering construction.Key words :steel structure ,construction ,quality control ,installation

·

811·第40卷第6期2014年2月

山西

建筑

SHANXI

ARCHITECTURE

Vol.40No.6Feb.2014

3外墙保温饰面层开裂、脱落分析

外墙保温饰面砖产生裂缝的原因复杂,根据实际观察一期墙

面饰面砖、

外墙饰面层的空鼓位置、开裂变化时间及规律分析,可能是保温层透气性差,夏季,挤塑聚苯板内侧湿度高,易由于受热膨胀,

板材与墙体结合不牢造成脱落现象,也可能是施工工艺不科学、工序操作落实不细,造成窗边,管卡,板缝渗水。水渗入

外墙保温层中,夏季受热膨胀,加之透气性差,与墙体结合不牢而脱落。

4外墙保温层空鼓、墙体饰面砖开裂脱落补修措施

一期外墙饰面层发现的空鼓均出现在大面积的墙体部位,饰面砖开裂脱落出现在墙面阳角碰尖处,根据这些特点,维修时有针对性的采取以下措施:

1)大面积墙体空鼓,铲除外墙饰面层和外墙保温层,将墙体基层空鼓处重新抹灰。

2)铺贴挤塑聚苯板保温层时,加密锚固件数量。

3)镶贴外墙饰面砖层时,隔一定距离设置排气孔,解决保温

层的透气性,避免夏季受热膨胀,形成墙体与保温层挤塑聚苯板结合不牢而脱开。

5外墙保温层工艺流程

外墙验收及施工前准备?基层处理(1?3水泥砂浆找平层)?

弹制控制线、挂基准线?配制聚合物砂浆粘结剂?粘条翻包0.9mm 厚钢丝网布?粘贴挤塑聚苯乙烯板?锚固件固定?配置抹面砂浆?抹底层聚合物砂浆?贴压网格布?抹面层聚合物砂浆?加强层做法?1?1油子灰贴面砖。

6主要施工工艺要点

1)外墙验收及施工前准备:主体施工完毕,外墙保温基层处

理施工前,应根据设计图纸检核门窗洞口尺寸、空调、排水管卡安装到位、架木眼等孔洞封堵完毕。

2)基层处理:外墙砖砌体上抹20mm 30mm 厚1?3水泥砂浆找平层,抹灰前应清理墙面,充筋,打饼;清理浸润砖墙基面,架木眼填塞。空调设备预留管埋置完毕。

3)配制聚合物砂浆:按照配合比要求配制聚合物砂浆。4)粘贴挤塑聚苯乙烯板:a.检查挤塑板规格尺寸,厚度,标准

板密度为45kg /m 3

,板面尺寸900mm 600mm ,厚度40mm ,对角线误差2mm ,对于翘区不平等不符合要求的板禁止上墙使用。b.在墙面上放线,标出板面的长宽位置及尺寸线,配置专用聚合物粘合剂:配合比乳液?水泥?中砂=1?2?2(重量比),电动搅拌机搅拌不少于5min ,一次配置量以45min 用完为宜。c.粘贴挤塑聚苯乙烯板从外墙砌体底开始,挤塑板在板四周涂抹一圈粘结剂宽50mm ,板心按梅花形布设粘结点5个,间距150mm 200mm ,直径100mm 左右,总粘贴面不得少于板面的30%。

5)安装固定件:在贴好的挤塑板上用电锤钻孔,放入膨胀螺丝,一般设于板上下或左右接缝处,孔洞深入墙基面不小于

50mm ,数量为每平方米2个 3个,但每一单块挤塑板不少于一

个,用8mm 聚乙烯胀塞把挤塑板固定在墙体上。6)抹聚合物水泥砂浆:将干混砂浆加入水,用电动搅拌器搅拌,搅拌时间不得少于5min ,一次配置量以45min 用完为宜。抹底层聚合物干混砂浆,用木抹子搓平,将膨胀缝用网压入,厚度以不超过4mm 为宜,粘贴首层阳角金属护网,底层灰平整度应达到质量标准。

7)压入网格布:网格布应横向铺设,压贴密实。门窗洞口角部沿45?方向各贴一层400mm ?200mm 网格布加强,铺大面网格布、竖铺、绷平;用抹子由中间向上,向下两边抹压入砂浆内,不

得有褶皱、

空鼓、翘边,压入深度为砂浆全部透过网眼,网格布与砂浆面层在一平为宜,网格布搭接宽度不小于60mm ,上下不得

小于80mm 。首层部位应铺双层网格布,

不能有空鼓、褶皱、翘曲、外露。

8)抹面层聚合物砂浆:将干混砂浆加入水,用电动搅拌器搅拌,

搅拌时水的添加量以适于刮涂粘度为准,可直接用刮刀涂于墙面,厚度小于1.5mm 为宜。

9)养护:抹完面层聚合物砂浆后10h 内,应用辊子养护一次,以后间隔10h 涂两次即可。

10)按常规做法用1?1水泥砂浆油子灰镶贴面砖。

7质量控制应注意的问题

1)配制的聚合物砂浆应严格按材料及配合比要求配制,不得随意添水及添加水泥等添加剂。

2)挤塑聚苯板平面外形尺寸要统一、厚度一致,误差符合规范要求。上墙粘贴施工前检查尺寸、厚度尺寸及四角是否掉角齐整,

整张挤塑聚苯板平整度是否符合规范要求,存在弯曲、破损。3)窗的上弦、台、四周,管卡四周等节点的细部处理要铺双层网格布,网格布搭接处要牢固、可靠,符合规范要求,无断开。4)台、四周,管卡四周等节点的细部处理要铺双层网格布,网格布搭接处要牢固、可靠,符合规范要求,无断开。5)挤塑聚苯排板时按水平顺序排列,上、下板错缝粘贴,阴阳角做错槎拼接。

樱海园项目二期5栋多层砖混结构住宅和一期6栋住宅一样,外墙均采用了相同的挤塑聚苯乙烯板做外墙保温层,面层贴面砖;二期施工过程中,在吸取、总结一期施工经验的基础上,结

合外墙饰面层出现的裂缝问题及处理,

改进了施工方案、加强了关键节点的施工做法检查与落实,

工程竣工五年来,未发现墙体裂缝、面砖脱落现象,达到较好的效果。实践说明,只要我们工程技术人员在现场施工管理中采取合理的施工顺序,结合材料特点制定科学、规范、合理的施工方案;观察、发现遇到的质量问题及时分析,有针对性的改进施工方案,认真落实各工序的工艺操作、细部、节点处理,挤塑聚苯乙烯板这一新型保温墙体材料,应用于建筑外墙保温施工中,能够满足外墙保温功能上的要求,在工程中可以推广使用。

Construction technology of exterior insulation of residential building

LUAN Shao-gang

(Qingdao Wuhuanjiasheng Investment Co.,Ltd ,Qingdao 266061,China )

Abstract :Combining with exterior insulation construction engineering of the residential building ,according to many years ’field construction management experience ,the paper points out external residential building wall problems occurring in construction process and after usage ,and describes exterior insulation construction technology and technology control measures of residential building in light of quality problems.Key words :building energy conservation ,construction technology ,polymer mortar

·

911·第40卷第6期2014年2月

栾绍刚:住宅建筑外墙保温施工工艺

外墙保温施工工艺

————装饰工程有限公司 HT不燃型轻质(保温板) 外 墙 保 温 系 统 施 工 方 案 山东~~工程有限公司 2012-10-05

施工方案 一、编制依据 1.1《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 1.2《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-88) 1.3 GB 8624-2006 建筑材料及制品燃烧性能分级 1.4 GB/T 8811-2008 硬质泡沫塑料尺寸稳定性测试方法 1.5GB/T 10294-2008 绝缘材料稳态热阻及有关特性的测定 1.6JC/T 841-2007 耐碱玻璃纤维网布 1.7JC/T 5641-2008 纤维增强硅酸钙板 二、工程概况 工程名称:~~县人民医院外装——(外墙HT轻型)保温工程。 工程概况:本工程位于~~县新人民医院,功能为~~县人民医院公用医疗建筑用房,主楼地下一层,地上十七层;附综合门诊楼地上四层;地下车库一层,全为框架剪力墙结构。 三、技术说明 本施工方案为公司工程科专业技术人员编制的外墙HT保温工程专项施工方案,本施工方案只使用与~~县人民医院新院区,HT型轻质保温板系统工程。 四、原材料要求 4.1~~县人民医院外墙保温采用的是由山东汇特环保科技有限公司,规格为600mm*300mm*45mm厚HT型不燃外墙保温板,配比砂浆为山东新大地工贸有限公司供应的专用膨胀聚苯板保温砂浆,符合GB/T1596-2005中的相关要求。 4.2 HT不燃型轻质保温板质量要求 4.2.1外观质量

HT不燃型轻质保温板外观质量符合表1的要求。 HT不燃型轻质保温板外观质量要求 4.2.2尺寸偏差 HT不燃型轻质保温板的尺寸偏差应符合表2的规定。 表4HT不燃型轻质保温板尺寸允许偏差 4.2.3外墙保温系统技术性能指标,符合表3的要求。

外墙真石漆施工工艺完整流程

外墙真石漆施工工艺完整流程 真石漆属于个性化、定制化的产品,需求不同,对应的产品组合体系,以及施工工艺、人工费用也不同。真石漆的关键性指标:耐候性、耐水性、附着力是比较关键的。能到这种标准的真石漆价格一般在4—8元/公斤。具体的要根据用量和厂家详谈的。真石漆根据品牌不同每升大概在10或20元不等一般5升可以刷40平米一遍,可以根据自己房间面积来计算具体花费外墙涂料主要有腻子类、丙烯酸墙面漆、外墙氟碳漆、真石漆等,真石漆工艺是由高性能树脂乳液、各种天然彩砂和多种助剂配置而成的厚浆型质感类涂料,经过喷涂或抹涂施工形成类似天然石材装饰效果的一种涂装工艺。由基层找平层、封闭底漆、真石漆、罩光清漆组成。通过不同的颜色搭配可以呈现不同的装饰效果,用于高档建筑的外墙装饰。 按正规施工: 典型工序 清扫墙面――填补缝隙――遮盖保护――喷、刷或辊涂底层涂料――墙面分格――喷涂主层涂料――喷涂、或辊涂罩面涂料 基底 本工艺适用于不泥砂浆、石棉水泥板、混凝土预制板、现浇混凝土、木质胶合板、石膏板、旧涂层基层. 基底检查验收 基层抹灰达到中级抹灰要求(参见涂料施工规范)

要点 平整度清洁含碱率含水率孔洞眼 工具 基底处理:油灰刀、钢丝刷、腻子刮刀或刮板、腻子托板、砂纸 涂装工具:滚筒、毛刷砂壁状涂料专用喷枪空压机 保护:薄膜胶带、遮挡板、遮盖纸、塑料防护眼镜、口罩、手套、工作服辅助设备:手提式电动搅拌机、过滤筛、塑料桶、匀料板、钢卷尺、粉线包 基层要求 因砂壁状材料较厚(2――5mm左右),并将基底完全遮盖,一般基底的小缺陷也 被掩盖.所以我们在处理基层时只要将孔洞和裂缝修补好即可. 施工技术措施: 外墙喷真石漆施工 基面处理:表层需平整、坚实、清洁、干燥.新建的墙体基面必须养护28天.检查主体墙面平整度及线条是否顺直清晰,要求基层表面:平整、干燥(水泥砂浆面应保养15天以上),无浮灰、沥青等污渍,且PH<10,含水率<10%。根据装饰的要求,用水泥砂浆或胶带纸将基面分割成所需图形(每个分割面最好不大于1.5m2). 基层处理:对于抹灰墙面应要求表面平整坚固,对缺棱掉角的地方要事先修补完成。修补采用刷一道水泥浆加20%胶液后抹1:3水泥砂浆局部勾抹平整,

外墙涂料施工工艺方法

外墙涂料施工工艺方法 1 施工准备 ①底材要求:基层抹灰已完成并保养了20天左右,基层的碱度PH值在9以下,同时基层已干燥(至少已干燥15天),湿度低于8%;基层表面平整,阴阳角及角线密实,轮廓分明;墙面无渗水、无裂缝、空鼓、起泡孔洞等结构问题。没有粉化松脱物,没有油、脂和其他粘附物。 ②外墙预留的缝已进行防水密闭处理。 ③所用涂料有出厂合证明,同时经检验达到国家相关规范标准要求。 ④所用涂料经业主同意,同时样板墙经业主、监理及设计单位同意。 ⑤装饰脚手架已搭设完毕。 ⑥基层外露铁件已做好相应的防锈处理(镀锌或刷防锈漆。 ⑦施工条件:外墙涂料由于是水性涂料,对施工保养条件要求较高。施工保养要求温度高于5℃,环境湿度低于85%,以保证成膜良好。低温将引起涂料的漆膜粉化开裂等问题,环境湿度大使漆膜长时间不干,并最终导致成膜不良。外墙施工必须考虑天气因素,在涂刷涂料前,12小时未下雨,以保证基层干燥,涂刷后,24小时不能下雨,避免漆膜被雨水冲坏。 2 外墙涂料施工方法 本工程中外墙建筑涂料涂装体系分为三层,即底漆、第一遍面漆、第二遍面漆。其作用如下: 底漆:底漆封闭墙面碱性,提高面漆附着力,对面涂性能及表面效果有较大影响。如不使用底漆,漆膜附着力会有所削弱,墙面碱性对面漆性能的影响更大,尤其使用腻子的底面,可能造成漆膜粉化、泛黄、渗碱等问题,破坏面漆性能,影响漆膜的使用寿命。 第一遍面漆:第一遍面漆主要作用是提高附着力和遮盖力,增加丰满度,并相应减少面漆用量。 第二遍面漆:第二遍面漆是体系中最后涂层,具装饰功能,抗拒环境侵害。 2.1施工工艺 修补→清扫→填补腻子、局部刮腻子→磨平→贴玻纤布→满刮腻子→磨平→底漆施工→第一遍面漆施工→第二遍面漆施工 2.2 操作方法 a、修补: 施涂前对于基体的缺棱掉角处、孔洞等缺陷采用1:3水泥砂浆(或聚合物水泥砂浆)修补。下面为具体做法: 空鼓——如为大面积(大于10cm2)空鼓,将空鼓部位全部铲除,清理干净,重新做基层,若为局部空鼓(小于10cm2),则用注射低粘度的环氧树脂进行修补。 缝隙——细小裂缝采用腻子进行修补(修补时要求薄批而不宜厚刷),干后用砂纸打平;对于大的裂缝,可将裂缝部位凿成“V”字形缝隙,清扫干净后做一层防水层,再嵌填1:2.5水泥砂浆,干后用水泥砂纸打磨平整。 孔洞——基层表面以下3mm 以下的孔洞,采用聚合物水泥腻子进行找平,大于3mm 的孔洞采用水泥砂浆进行修补待干后磨平。

外墙装饰工程施工工艺规范样本

工作行为规范系列 外墙装饰工程施工工艺规(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-32431 外墙装饰工程施工工艺规范 Specificati on for con structi on tech no logy of exterior wall decorati on project 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 外墙装饰工程施工工艺 施工工艺流程如下:(略) 外墙涂料 墙面基层抹灰经验收合格,各种管线安装完毕,洞口修补好后就开始施工涂料。首先将基层表面的灰尘、污垢、溅沫清理干净,用腻子将基层表面的孔眼、裂缝及其他坑洼不平处填平并用砂皮磨光,把门窗等易被污染的成品用胶带纸粘贴。 涂料施工时,要特别注意所有的涂料必须一次买齐,同一墙面所用的涂料必须一次配好,在施工过程中尽量不留搓,无法避免的,尽量留在阴角,以免产生色差。且不在雨天施工。 施工中注意事项: (1) 、粗糙:产生原因是基层处理不彻底,打磨不平,刮腻子时

没有收干净,干燥后没有平。 (2) 、开裂:产生原因是原墙面缺陷较大而没有认真处理,腻子刮得过厚,底层腻子未干又刮第二层腻子,造成底层腻子不干燥引起较大的收缩,造成干裂。 (3) 、脱皮:产生原因是一次涂刷过厚,涂料含胶量太多, 涂料与基层附着力不强。为增强涂料的附着力应在涂刷涂料前在墙面上喷一道胶水。 (4) 、反碱:产生原因是墙面潮湿,每一遍涂料内胶水太少,前一遍涂料未干就刷下一遍涂料。 (5) 、流坠:原因是墙面潮湿,涂料内胶水含量太多,不易干燥,刷浆过厚等。应在墙面干燥后再刷涂料。基层也要认真处理,不留疙瘩,刷浆要均匀一致。 (6) 、墙面颜色不一致,透底:原因是基层表面太光滑或有油污,使涂料粘不牢,刷浆时浆膜难以覆盖。一次调配的浆液不足,再次调配的颜色与第一次不一致。 请输入您公司的名字 Foon shi on Desig n Co., Ltd

外墙保温施工工艺完整版本

外墙保温施工工艺 1.1工艺流程 找平层—基层清理—吊垂直,套方,弹控制线,贴饼,冲筋,做口—粘贴保温板—抹抗裂砂浆—压入钢网—打膨胀舒乐钉—抹抹面砂浆—饰面层 1.2施工要点 1.2.1基层处理 墙面应清理干净,清洗油渍,清扫浮灰等;墙面松动部分应采取措施加固.墙表面凹凸≥5mm时应予以剔除或填补. 1.2.2保温层施工 (1)保温层粘结材料的配制: 严格按照规定的配合比和操作程序进行保温层材料的配制,确保粘结效果. (2)保温层粘贴: 在已清理好的砼墙面和砖墙面上直接用已拌制好的保温粘结材料,采用框点法粘贴聚苯板.注意平整度控制,并确保保温层与墙体的粘结要达到密实,严禁有虚粘,脱落的现象,粘贴面积不得小于苯板面积的40%.保温层成形时要保证其平整度和垂直度达到验收规程标准,粘帖好后须静置24小时后,方可进行下一道工序. 在所有门,窗,洞的四角处苯板不得拼接,须用整块的苯板进行切割成型,且板缝距角不小于200㎜. 在所有阴阳角处,必须采用错缝粘贴的方法,用线锤,靠尺控制其垂直

度,并用角尺检查. (3)聚苯板固定: 用塑料膨胀锚栓固定聚苯板,锚固点平均㎡/7个,有效锚固深度不小于50㎜. 1.2.3镀锌钢丝网 钢片网的铺贴应从上往下进行,先将顶端用膨胀舒乐钉将其固定,保证钢片网平直的贴于保温层面上然后从上往下逐排用膨胀钉将钢网固定,固定后的钢网应牢固,紧密贴在保温层上.钢片网应根据结构尺寸裁剪四角网分段进行铺贴,四角网的长度最长不应超过3m,为使边角施工质量得到保证,将边角处的四角网施工前预先折成直角.在裁剪网丝过程中不得将网形成死折,在铺贴过程形成网兜,网张开后应顺方向依次平整铺贴.网与网之间的搭接长度均应大于40mm,绑扎点的间距不应大于300mm,局部不平整的部位可临时做U型卡子调整直到平整为止,四角网不宜固定过死,留有一定的空隙,便于四角网包裹在抗裂砂浆中. 阴阳角,窗口,女儿墙,沉降缝等钢丝网收头处应使钢丝岗固定在主体结构上. 1.2.4抗裂砂浆的施工 搅拌均匀的抗裂砂浆按传统水泥砂浆施工方法在保温层上压抹,使之平整密实,收光压实后将钢网压入抗裂砂浆中,压好后的钢网应尽量靠近抗裂砂浆的外缘,以露纹不见色为最佳. 抗裂砂浆的总厚度控制在3-5mm,不宜过厚.表面不宜过于平整和光滑,应有一定的粗糙度,以

外墙涂料工程施工方案

外墙涂料工程施工方案 第一章工程概况 1.1、概述 本工程为天津市武清区保利·上河雅苑17#楼33层商品房外墙涂料工程,主体框架剪力墙结构。外墙装饰为1~5层为干挂劈岩石饰面,西单元6层~29层大面、东单元6~23层大面为仿砖弹性质感涂料,西单元29层至顶层大面、东单元23层至顶层大面为弹性质感涂料,面积约20000m2,采用吊篮施工。涂料品牌采用杜克,色样分别为:大面仿砖7176,大线脚以上7175,砖缝TR107,大线脚TT2466,小线角TT1928。(均以现场样板为准) 1.2、工程相关单位名称 建设单位:保利(天津)房地产开发有限公司 监理单位:天津建工建筑工程监理有限公司 设计单位:中建(北京)国际设计顾问有限公司 总包单位:江苏省苏中建设集团股份有限公司 分包单位:武汉市海岛装饰工程有限公司 1.3、编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》﹙GB50300—2001﹚ 《建筑装饰装修工程质量验收规范》﹙GB50201—2001﹚

《建筑涂饰工程施工验收规程》﹙JGJ/T29—2003﹚ 《建筑外墙弹性涂料应用技术规程》﹙DB/JT01—57—2001﹚ 《外墙涂料工程应用技术规程》﹙DB/TJ8—504—2000﹚ 《施工现场临时用电安全技术规范》﹙JGJ46—2005﹚ 《建筑施工安全检查标准》﹙JGJ59—99﹚ 《建筑机械使用安全技术规范》﹙JGJ33—2001﹚ 本工程施工图纸和招标文件 第二章施工部署及项目组织管理 2.1、施工准备 2.1.1、材料准备 A 根据本工程的涂料性质、颜色(根据甲方要求),结合实际面积与现场施工条件材料分批进场。 B 材料进场后,即时向甲方及监理方报告,并共同核验进场涂料的色泽、品牌、出厂合格证、检验报告、文件等,符合标准后备用。 C工程所用的涂料应按品种、颜色分别堆放,并实行专人管理。 D所用的腻子、底漆与面漆相配套进场。 2.1.2、施工机具、工具

(完整版)外墙涂料施工工艺和技术标准

外墙涂料 施工工艺及技术标准 一、材料准备 1、柔性腻子、涂料:按设计要求及样板颜色选用,所用材料应 一次备齐。涂料应有出厂合格证、出厂日期及使用说明书。选用的材 料应符合设计要求及国家、行业现行规范规定的标准。 2.底材要求:基层抹灰已完成并保养了20天左右,基层的碱度PH值在9以下,同时基层已干燥(至少已干燥15天),湿度低于8%;基层表面平整,阴阳角及角线密实,轮廓分明;墙面无渗水、无裂缝、空鼓、起泡孔洞等结构问题。没有粉化松脱物,没有油、脂和其他粘 附物。 3.外墙预留的缝已进行防水密闭处理。 4.所用涂料经业主同意,同时样板墙经业主、监理及设计单位 同意。 5.吊篮已搭设完毕。 6.基层外露铁件已做好相应的防锈处理(镀锌或刷防锈漆)。 7.施工条件:外墙涂料由于是水性涂料,对施工保养条件要 求较高。施工保养要求温度高于5℃,环境湿度低于85%,以保证成

膜良好。低温将引起涂料的漆膜粉化开裂等问题,环境湿度大使漆膜 长时间不干,并最终导致成膜不良。外墙施工必须考虑天气因素,在 涂刷涂料前,12小时未下雨,以保证基层干燥,涂刷后,24小时不 能下雨,避免漆膜被雨水冲坏。 二、作业条件 1、基层抹灰完成后进行检查,合格后方可进行施工。 2、基层涂刷涂料时,含水率不得大于10%。在施工时若没有测含水 率的手段,可以在基层表面放一块1m2卷材,静置3~4小时以后掀开 检查,基层覆盖部位与卷材上未见水印即可铺设。 3、门窗安装已完成,经检查合格,门窗框四周与墙之间的缝隙堵抹 应符合规范要求。 4、墙面的设备管洞已处理完毕,为确保墙干燥,各种穿墙孔洞应提 前抹灰补齐,墙面基层及女儿墙处出水口防水节点应处理完毕,雨落 水管卡、设备穿墙管道等安装预埋件工作已完成,并将洞口用水泥砂 浆堵实、抹平、晾干。 5、外用吊篮已安装调试完毕。 6、根据工程量及施工进度计划安排,已准备好相应的机械设备,并 接通电源试机。

建筑外墙涂装工程施工方案及工艺流程

建筑外墙涂装工程施工方案及工艺流程 一、施工工序 施涂前应将基层的缺棱掉角处,用1:2水泥砂浆修补;表面麻面及缝隙应用腻子填补齐平。同立面应用同一批号的乳胶漆,每遍乳胶漆不宜施涂过厚,涂层应均匀,颜色一致。抹灰施涂工序为:清扫→填补、缝隙、局部刮腻子→第一遍满刮腻子→磨平→第二遍满刮腻子→磨平→第一遍乳胶漆→复补腻子→磨平→第二遍乳胶漆→磨平→第三遍乳胶漆。 1.1 足够的养护期 新的水泥砂浆混凝土表面必须经过合理的养护时间,让其“吐碱”,并充分干燥,要求其含水率小于10%,PH 值小于10后方可施工。但墙体表面含水率和pH的测定并不方便。理论上讲,在温度25 度,相对湿度65%的条件下,水泥砂浆墙面须干燥21天以上,而在不同的季节,根据经验,夏天通常需2周以上,冬天通常需4周以上。目前一些高层建筑在外墙粉刷完工后,常常先拆除脚手架养护两个月以上,再用吊篮进行外墙涂装施工,这样不仅降低了含水率和pH值,而且如果墙面有收缩开裂等缺陷,也可及时处理,很大程度上保证了外墙涂装的质量;但是一些多层建筑由于工期原因、脚手架等问题,常常不能保证足够的养护期,为外墙涂装留下隐患。 (1):首先充分的养护时间是很难做到的,现在的工程工期不长,留给外墙涂料的施工工期就更短,很难保证其完全达到自然养护期的要求,因此让其完全“吐碱”是不可能的。有必要时,进行”酸洗”. (2):不同性质的涂料对底面的要求也不一样,溶剂型涂料要求底面含水率小于8%,水溶性涂料要求底面含水率小于10%,如果底面是木制含水率可以小于12%。 1.2 底层处理要合格 底层表面应干燥、坚实、牢固,不应有起砂、裂缝。疏松等缺陷。外墙涂装的底层根据对涂装的要求分为普通、中级、高级抹灰底层或混凝土底层。建筑外墙涂料施工前必须对抹灰和混凝土底层进行验收,未经验收或验收不合格的墙面不能进行涂装施工,如墙面有起砂、裂缝、疏松等现象应要求土建单位进行处理,要铲除疏松层,修补裂缝、缺棱掉角等缺陷,待验收合格后方可施工。 应该说墙面质量缺陷中,空鼓对涂料施工的威胁最大。涂料开始施工,即表示对墙面认可,许多工程因工期紧张,工序不到位,致使墙面质量留下隐患,因此,在涂料进场施工前一定要配合监理,土建方严格验收墙面。如果缺少这样的验收,将对未来的施工造成不小的麻烦。 1.3 底层表面清洁 底层表面必须清洁,无泥土、白霜、油污及脱模剂等污染物附着。如发现有上述附着物,应用铲刀、钢丝刷、砂纸。洗涤剂等除去,再用清水冲洗干净,干燥后方可进行涂装。墙面经处理后应尽快进行施工,以免重新污染。 对窗的保护,特别是现在流行的大面积落地塑钢窗。塑钢上一但污染腻子或涂料极难清洗,而且大部分工程塑钢窗窗框都在涂料之前施工完毕,本着“谁后施工谁保护”的原则,涂料施工方对塑钢一定要做仔细的保护,否则清洗起来是很麻烦的。最好的办法是和塑钢制作单位协商互惠的条件,比如让其免费使用吊篮维修塑窗和打密封胶等。 1.4 外墙面的分格条 外墙面涂装直做分格线处理,分格条有多种形式,过去常在抹面砂浆中预埋木条,

1外墙保温施工工艺

外墙保温一、基本构造 二、主要材料及技术要求 1、聚苯板 2、水泥砂浆

3、耐碱性玻纤网 4、锚固件 三、施工准备 1、施工条件 (1)、外墙保温施工,应在结构、外门窗及门窗框、各类墙面安装预埋件等施工及验收完毕后进行。外墙基面达到规范验收要求。 (2)、操作环境温度不低于5℃,风力不大于5级。 (3)、雨天不能施工。 2、材料准备 1)要在库内或者棚内存放,注意通风、防潮、严禁雨淋。 2)复合胶存放温度不得低于5℃,聚苯板的存放时间要满足42天的

陈化期。 四、施工工艺 1、施工程序 根据工程进度及现场情况,可分单组双向或者两组同向流水作业,即单组粘贴保温板自上到下施工,抹灰自上到下施工:双组粘贴保温板和抹灰均自上而下施工,流水间隔12h以上。施工程序如下: 2、施工要点 (1)基面处理 施工前对外墙进行打磨清理,彻底清除墙面上的混凝土残渣、灰尘等,对于外墙丝杆洞进行封堵,并涂上5-10mm防水油膏。 (2)墙面测量及弹线、挂线 1)在阴阳角和墙面适当部位固定钢丝以测量垂直基面误差,做好

标记并记录:在每一层墙面上合适的部位拉通长水平线以测定平整度误差,做好标记并记录。 2)依照基准线弹出水平和垂直伸缩缝分割线 3)挂控制线,墙面全高度固定垂直钢丝,每层板挂水平线。(3)粘贴安装聚苯板 1)配置胶粘剂,配比为干混料:胶=4:1,用电动搅拌器搅拌均匀,一次的配置量以60分钟内用完为宜。 2)粘翻包(包边)网格布。聚苯板安装到墙面的上、下、左、右顶点(包括伸缩缝、门窗洞口、阳台栏板等)处时要预贴翻包网格布。布宽为保温板厚+200mm,长度根据该处具体情况确定。 3)涂抹胶粘剂。聚苯板通常规格为900mm×600mm。(宽度不宜大于1200mm,高度不宜大于600mm)在板边缘抹宽50mm、高10mm的胶粘剂,板中间呈梅花点布置,间距不大于200mm,直径不大于100mm,粘结面积≥板面积的40%(当饰面为涂料时,粘结面积率不小于40%,饰面为面砖时,粘结面积率不小于50%)。板上口留50mm宽的排气口。板在阳角处要留马牙槎,伸出部分的聚苯板不抹胶粘剂,宽度略大于聚苯板厚度。 4)粘结聚苯板。粘板时应轻 柔均匀挤压板面,随时检查平 整度。每粘完一块板,将相邻 板面拍平,及时清理板边缘挤 出的胶粘剂:聚苯板应挤紧、

外墙涂料施工工艺流程

外墙涂料施工工艺流程公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

外墙涂料施工工艺流程 一、外墙涂料施工工艺流程 原则是由上而下、先墙面后线条。 1、基层处理(铲除、修补、清扫)→填补腻子、局部刮腻子、磨平、满刮腻子、磨平→底漆施工→涂饰骨浆、滚花(拉毛)→第一遍面漆施工→第二遍面漆施工→涂料修整。 2、施工工具准备 其主要机具有:刷涂工具:排笔、漆刷等;滚涂工具:长毛绒 辊筒、盛料桶等;抹涂工具:铁抹刀、油灰刀、灰盘等和电动搅拌机. 二、外墙涂料主要施工方法 本工程外墙建筑涂料涂装体系分为三层,即底漆、第一遍面漆、第二遍面漆。其作用如下: 1)、底漆: 底漆封闭墙面碱性,提高面漆附着力,对面涂性能及表面效果有较大影响。如不使用底漆,漆膜附着力会有所削弱,墙面碱性对面漆性能的影响更大,尤其使用腻子的底面,可能造成漆膜粉化、泛黄、渗碱等问题,破坏面漆性能,影响漆膜的使用寿命。 2)、第一遍面漆: 第一遍面漆主要作用是提高附着力和遮盖力,增加丰满度,并相应减少面漆用量。 3)、第二遍面漆:

第二遍面漆是体系中最后涂层,具装饰功能,抗拒环境侵害。 1、具体操作方法如下: ⑴、铲除 因该工程是旧楼改造,基层质量较差,增加用工量及工艺,采用人工铲除原有面层涂料及开裂空鼓基层,保证基层光洁。 ⑵、修补 施涂前对于基体的缺棱掉角处、孔洞等缺陷采用1:3水泥砂浆(或聚合物水泥砂浆)修补。下面为具体做法: 空鼓--如为大面积(大于10cm2)空鼓,将空鼓部位全部铲除,清理干净,重新做基层,若为局部空鼓(小于10cm2),则用注射低粘度的环氧树脂进行修补。 缝隙--细小裂缝采用腻子进行修补(修补时要求薄批而不宜厚刷),干后用砂纸打平;对于大的裂缝,可将裂缝部位凿成“V”字形缝隙,清扫干净后做一层防水层,再嵌填1:水泥砂浆,干后用水泥砂纸打磨平整。 孔洞--基层表面以下3mm以下的孔洞,采用聚合物水泥腻子进行找平,大于3mm的孔洞采用水泥砂浆进行修补待干后磨平。此外对于新的水泥砂浆表面,如急需进行涂刷时,可采用15%-20%浓度的硫酸锌或氧化锌溶液涂刷于水泥砂浆基层表面数次,待干燥后除去表面析出的粉末和浮砂即可进行涂刷。 ⑶、清扫: 尘土、粉末→可使用扫帚、毛刷、高压水冲洗,油脂→使用中性洗涤剂清洗;灰浆→用铲、刮刀等除去;霉菌→室外高压水冲洗,用清水漂洗晾干。 ⑷、填补腻子,局部刮腻子:

外墙涂料施工方案

外墙涂料施工方案 工程名称: _____________________________________________ 编编人: ___________________ 职务:_____________________ 审核人: ____________________ 职务:_____________________ 审批人: ____________________ 职务:_____________________ 施工单位: ______________________________________

建设单位: ____________________________________ 外墙涂料施工方案 监理单位: ____________________________ 审核人(监理工程师): ___________ 意见________________ 审批人(总监理工程师): _________ 意见________________

(1) ..... 错误!未定义书签 .. (1) 3.2劳动力准备 ........................................................ 1.. 3.3材料准备 ......................................................... 1.. 3.4机具准备 .......................................................... 1.. 3.5作业条件 .......................................................... 1.. 四、 操作工艺 (2) 4.1工艺流程 ............................................................2. 4.2施工操作 ............................................................2. 五、 质量标准 ....................................... 4 六、 施工注意事项 ................................... 5 七、 成品保护 ....................................... 8 八、 安全环保措施 . (9) 一、 编制依据 二、 工程概况 三、 施工部署 3.1组织机构 .......................................................... 1..

外墙工程施工工艺

第二章外墙工程 2.1.所有混凝土结构表面以及有特殊要求的部位,包括轻质加气块墙体,在粉刷之 前采用甲方认可的专用界面剂处理,防止粉刷层起壳、开裂。 2.2.外墙面分格条采用专用塑料条规格20×7MM,施工后不 取出来,永久放在外墙粉刷层内,分格条端部离开窗套 20MM。外墙分格条坞嵌前,必须按设计图纸要求进行弹 线控制,确保其水平度。 对于有外墙保温的墙面分格条,在墙面涂料饰面时,在保温面涂刷分色线假分 格;在墙面面砖饰面时,应将保温板断开,内填PU条,表面打胶封闭。 2.3.外墙保温外做涂料部位,抗裂砂浆厚度控制在3~5mm,并且玻纤网格布设置在 抗裂砂浆外侧;外墙花饰粉刷必须做套板,确保线条清晰、顺直、头角挺拔。 2.4.所有窗盘、窗顶、阳台板、空调板、雨蓬等必须上下对齐、左右水平呈一直线, 进出墙面距离要一致,做法统一。泛水找坡准确,施工时应拉通长钢丝或麻线 进行直线控制。 面砖饰面的窗套上口设置滴水线,采用专用的10×10mm 塑料条;涂料饰面的窗盘可以通过保温板制作老鹰嘴。 2.5.阳台、雨蓬、空调板以及其他外墙悬挑结构的底部外口粉出50mm宽,8—10mm 厚的双滴水线。 粉刷层保温板 网格布及粘结剂

聚氨酯发泡剂填充 1:2水泥砂浆 分两次粉刷 外墙 5 10 支模穿墙拉杆套管,两端分别凿去2cm 混凝土墙柱 2.6. 窗盘必须粉出不小于15mm 高差的排水坡,不得将抹灰粉到窗框下槛的下口以上(俗称咬樘子),必须从下口座进2—3mm ,抽出20mm 的圆弧。 对于采用外保温的窗台处理方式: 外保温外侧网格布翻至窗底框下口。 2.7. 外墙补支模洞应由专人负责施工,专人检查,做好隐蔽验收,每道工序均须经现场监理人员验收认可方可进行下道工序施工,总监及甲方代表须抽查部分洞口补洞施工过程。 空调出墙洞等部位有外保温时,做法如图: 10 10 外墙 半砖内外封堵确保砂浆饱满 1:2水泥砂浆分两次粉刷砖墙 10 聚氨酯发泡剂填充 外墙 1:2水泥砂浆分两次粉刷 支模穿墙拉杆洞 5 砖墙 外饰层网格布 苯板粘结剂 内衬套内外端盖墙体 密封胶此处网格布延洞口铺贴后剪成十字形状内翻,加固层随网格布 洞口网格布剪成十字形状后内翻示意

外墙保温施工工艺流程

外墙保温施工工艺及标准 一、施工工艺: 1.工艺流程: 施工准备→墙面基层处理,砌体抹灰找平→穿墙孔洞封堵→挤塑板(隔离带)粘贴→铺设钢丝网片并用锚固件固定→抹抗裂砂浆→养护验收 二、施工条件: 1.基层墙体的挠度应

3.墙面弹控制线:在二(三)层干挂石材与外墙贴砖处弹出控制线,以此开始保温板的粘贴,此外还应弹出外墙造型、线条标高线和防火隔离带的具体位置。并检查验收。 4.挂基准线:在建筑物外墙大角(阳角、阴角)及其它必要处挂出垂直基准控制线,弹出水平控制基准线。施工过程中每层适当挂水平线,以控制挤塑板的垂直度和平整度。 5.粘贴挤塑板 (1)配制粘接砂浆:专用聚合物粘贴砂浆应按配合比混合后,用搅拌机充分搅拌均匀。 (2)挤塑板的粘贴应从下往上进行。施工时要求在建筑物外墙所有阴阳角部位沿全高挂通线控制其顺直度,并在各层挂水平控制线。粘贴保温板应由大面处向拐角处进行粘贴。 (3)挤塑板粘贴时板缝应挤紧密实,当板间缝隙大于5mm 时,须用保温板条将缝塞满,板条不得用砂浆或胶结剂粘结;板间平整度高差过大的部位应在施工面层前用木锉、粗砂纸或砂轮打磨平整。 (4)按照事先排好的尺寸切割保温板,严禁随意拼粘。拐角处沿建筑物全高顺直、完整。挤塑板以长向水平铺贴,保证连续结合,上下两排板须竖向错缝1/2 板长,局部最小错缝不得小于200mm 。 (5)保温板与基层粘结砂浆在铺贴压实后,保温板与墙体粘接处的沾灰面积应在95%以上,以保证保温板与墙体粘结牢固。并不定时对沾灰率进行抽查,不合格处一律拆除。 (6)粘贴挤塑板时板与板之间要相互挤紧,每贴完一块板后要及时清理

外墙涂料施工工艺流程图

外墙涂料施工工艺流程 一、外墙涂料施工工艺流程 原则是由上而下、先墙面后线条。 1、基层处理(铲除、修补、清扫)→填补腻子、局部刮腻子、磨平、满刮腻子、磨平→底漆施工→涂饰骨浆、滚花(拉毛)→第一遍面漆施工→第二遍面漆施工→涂料修整。 2、施工工具准备 其主要机具有:刷涂工具:排笔、漆刷等;滚涂工具:长毛绒 辊筒、盛料桶等;抹涂工具:铁抹刀、油灰刀、灰盘等和电动搅拌机. 二、外墙涂料主要施工方法 本工程外墙建筑涂料涂装体系分为三层,即底漆、第一遍面漆、第二遍面漆。其作用如下: 1)、底漆: 底漆封闭墙面碱性,提高面漆附着力,对面涂性能及表面效果有较大影响。如不使用底漆,漆膜附着力会有所削弱,墙面碱性对面漆性能的影响更大,尤其使用腻子的底面,可能造成漆膜粉化、泛黄、渗碱等问题,破坏面漆性能,影响漆膜的使用寿命。 2)、第一遍面漆: 第一遍面漆主要作用是提高附着力和遮盖力,增加丰满度,并相应减少面漆用量。 3)、第二遍面漆: 第二遍面漆是体系中最后涂层,具装饰功能,抗拒环境侵害。 1、具体操作方法如下:

⑴、铲除 因该工程是旧楼改造,基层质量较差,增加用工量及工艺,采用人工铲除原有面层涂料及开裂空鼓基层,保证基层光洁。 ⑵、修补 施涂前对于基体的缺棱掉角处、孔洞等缺陷采用1:3水泥砂浆(或聚合物水泥砂浆)修补。下面为具体做法: 空鼓--如为大面积(大于10cm2)空鼓,将空鼓部位全部铲除,清理干净,重新做基层,若为局部空鼓(小于10cm2),则用注射低粘度的环氧树脂进行修补。 缝隙--细小裂缝采用腻子进行修补(修补时要求薄批而不宜厚刷),干后用砂纸打平;对于大的裂缝,可将裂缝部位凿成“V”字形缝隙,清扫干净后做一层防水层,再嵌填1:2.5水泥砂浆,干后用水泥砂纸打磨平整。 孔洞--基层表面以下3mm以下的孔洞,采用聚合物水泥腻子进行找平,大于3mm的孔洞采用水泥砂浆进行修补待干后磨平。此外对于新的水泥砂浆表面,如急需进行涂刷时,可采用15%-20%浓度的硫酸锌或氧化锌溶液涂刷于水泥砂浆基层表面数次,待干燥后除去表面析出的粉末和浮砂即可进行涂刷。 ⑶、清扫: 尘土、粉末→可使用扫帚、毛刷、高压水冲洗,油脂→使用中性洗涤剂清洗;灰浆→用铲、刮刀等除去;霉菌→室外高压水冲洗,用清水漂洗晾干。 ⑷、填补腻子,局部刮腻子: 如果墙体平整、光滑,可不使用腻子;腻子的要求除了易批易打磨外,还应具备较好的强度和持久性,在进行填补、局部刮腻子施工时要求,宜薄批而不宜厚刷。 刮腻子时的施工技术: ①、掌握好刮涂时工具的倾斜度,用力均匀,以保证腻子饱满。 ②、为避免腻子收缩过大,出现开裂和脱落,一次刮涂不要过厚,根据不同

外墙涂料施工工艺方案

外墙涂料施工工艺方案 吊篮施工工艺方案: 高处悬挂专项安全施工方案 安全施工责任重于泰山,警钟长鸣,长抓不懈.由变电所楼外墙涂料面积约700㎡.按照《浙江省高处悬挂施工安全管理规定(试行)》的指示精神,为了加强安全生产管理避免事故的发生,争取零事故目标,根据安全管理规定第五条高处悬挂施工企业必须建立健全安全生产责任制的规定和变电所外墙涂饰工程实际情况,特制定以下管理措施: 一、安全施工岗位责任制 1、项目总负责:负责本工程的人员、材料、设备等安全因素的总体管理计划实施的监督协调工作,保证安全施工的正常运作. 2、项目经理:对本工程的安全文明施工进行监督与实施.负责工程的质量、进度、工地各方面的协调等现场全面日常管理工作和工程每道工序的验收. 3、质量总监:负责工程每道工序的验收及工程质量系统的全面安全监督管理和考评,觖决施工过程中施工技术的难点及要点. 4、安全员:负责现场安全生产的统一指挥调度及监督.组织安全方针政策实施和安全人员进行日常安全检查和定期安全检查工作,在施工作业过程中如发生碰撞、磨损、单绳破断等情况,及时报告,修整后方可施工.安全责任落实到位.做好安全知识宣传教育,树立“安全第一,预防为主”的思想. 5、设备员:组织符合国家安全标准或行业标准的施工设备及安全附件器材,安全绳和安全带等特种劳动防护用品入场,负责设备的安装及调试和常规及突发情况下设备的检查维修维护.做到施工前对设备检查调试,施工后对设备进行保养.定期进行设备抽查.确保无安全隐患的设备施工. 6、施工队长:负责对施工人员安全施工的组织.选择具有丰富施工经验的施工人员,保质、按时完成施工任务.监督施工人员进场清理工作. 二、高处悬挂施工安全规程 1、高处作业人员须经过技术培训,具备操作的基本知识和应急处理方法. 2、高空作业人员必须戴好安全带,扣好保险钩.高处作业不准穿硬底鞋或带钉易滑鞋,不准往上或向下乱抛材料和工具等物件. 3、高空作业人员不带病上岗,凡患有不适宜从事高空作业疾病的人员,一律禁止从事高空作业. 4、高空作业应有足够的照明设备和避雷设施.高空作业、机械作业,做到统一指挥、统一信号,划定安全警界区.加强施工现场管理,做到工完、料尽、场清,防止各类事故发生. 5、高空作业所需的料具、设备等,必须有可靠的坠落措施和防护装置,根据施工进度随用随运,禁止超负荷运转.施工垃圾应集中堆放,及时清理,倾倒于专门区域. 6、六级以上大风、大雨、大雪、浓雾及夜间无照明时,禁止从事露天高空作业. 7、高空作业的料具堆放平稳,工具应随时放入工具袋内,严禁乱堆放和从高

建筑外墙施工工艺

建筑外墙施工工艺 对于建筑装饰的人员,建筑外墙施工工艺基本情况不怎么情况,为了帮助相关禁止企业人员了解建筑外墙施工注意情况,梳理外墙施工工艺基本内容,基本概况如下: 建筑外墙施工工艺主要内容包括:(1)外墙涂料施工准备(2)外墙涂料施工条件(3)外墙涂料施工流程(4)外墙涂料施工工艺四部分内容,为了帮助工程项目梳理开展,基本注意事项如下: 建筑外墙施工工艺——施工准备 1、底材要求:基层抹灰已完成并保养了20 天左右,基层的碱度PH 值在9 以下,同时基层已干燥(至少已干燥15 天),湿度低于8%;基层表面平整,阴阳角及角线密实,轮廓分明;墙面无渗水、无裂缝、空鼓、起泡孔洞等结构问题。没有粉化松脱物,没有油、脂和其他粘附物。 2、外墙预留的缝已进行防水密闭处理。 3、所用涂料有出厂合证明,同时经检验达到国家相关规范标准要求。 4、所用涂料经业主同意,同时样板墙经业主、监理及设计单位同意。 5、装饰脚手架已搭设完毕。 6、基层外露铁件已做好相应的防锈处理。 建筑外墙施工工艺: 1、修补:施涂前对于基体的缺棱掉角处、孔洞等缺陷采用1:3 水泥砂浆(或聚合物水泥砂浆) 修补。 2、清扫:尘土、粉末可使用扫帚、毛刷、高压水冲洗,油脂──使用

中性洗涤剂清洗; 灰浆── 用铲、刮刀等除去;霉菌──室外高压水冲洗,用清水漂洗晾干。 3、填补腻子,局部刮腻子:如果墙体平整、光滑,可不使用腻子;腻子的要求除了易批易打磨外,还应具备较好的强度和持久性,在进行填补、局部刮腻子施工时要求,宜薄批而不宜厚刷。要求腻子应具备更好的粘结性,粘结持久性及耐水性。 4、磨平:打磨必须在基层或腻子干燥后进行,不能湿磨以免粘附砂纸影响操作。砂纸的粗细要根据被磨表面的硬度来定,砂纸粗了会产生砂痕,影响涂层的最终装饰效果。打磨时先用粗砂布或打磨机打磨,再用细砂布打磨,注意表面的平整性。打磨后,立即清除表面灰尘,以利于下一道工序的施工。 5、贴玻纤布:采用网眼密度均匀,不要用太密的玻纤维布进行铺贴。 6、刮腻子再磨平:采用聚合物腻子刮平整,主要目的是为了修平贴玻纤布引起的不平整现象,防止表面的毛细裂缝。 7、涂料涂刷:涂料涂刷要求基层表面含水率不得大于8%,如遇有大风、雨、雾等到天气时不得进行面层涂料的施涂;施工时要求根据设计要求做样板墙,直到竣工验收时为止。

外墙保温施工工艺流程全

3#楼外墙保温施工工艺流程 一、整体施工安排: 因本工程外墙线条造型及凹凸关系均非常多,本工程粘贴苯板三次成活,即第一遍成活厚度为窗套平面高度,粘贴后施工一布二涂。第二遍在第一次成活面上根据分格尺寸放线并弹出施工线。而后进行第二遍施工,第二遍施工各种线条凹槽留设按图纸尺寸成活,粘贴完成后一布二涂施工。第三遍外表面刮抹面胶浆一遍。窗台所有压盖加丙纶防水一道。 二、详细流程: 外墙外保温施工工艺流程-第一步:贴翻包网 1、各门窗洞口及保温终止部位都应粘贴翻包网。 2、翻包网的宽度应根据现场保温所需保温板的厚度来确定, 粘贴在墙上的宽度大于65mm,翻包到板上的网宽度约 100mm左右,甩出部分应保持清洁。 外墙外保温施工工艺流程-第二步:保温板的粘贴 1、贴板前,应先清理基层墙面,清除杂物及水泥砂浆残留物及粉尘等。 2、保温板粘贴采用圈点法。在保温板背面四周抹上胶浆,其宽度各为70mm,中间均匀分布8个圆饼。直径为100mm,粘结面积不得少于40%。为保证粘接力,保温板距墙体2mm-3mm,要求铺贴平整,

3、保温板铺贴应沿水平线自下而上,横向铺贴,上下行应错 缝排列,错缝为1/2板长,阴阳角为犬齿交错互锁。 4、门、窗洞口板的切割应呈L型,大于200mm。 外墙外保温施工工艺流程-第三步:打磨 1、保温板粘贴完成后,通常情况下,24小时后即可打磨,主要是将板面打磨平整,包括阴阳角垂直方正,第二遍粘贴成活的凹槽部位用靠尺做标尺,将凹槽两侧打磨平直。 2、检查板面的平整度、垂直度可用2m直尺检测,平整度2m 范围内控制在2mm以内,阴阳角垂直度同样用2m直尺检测,控制在2mm以内,检查阴阳角是否垂直方正,门窗洞口是否垂直方正。外墙外保温施工工艺流程-第四步:铺贴网格布 1、上网前应先清理板面,去除杂物及松散聚苯颗粒。 2、将门、窗洞口及保温终止处甩出的翻包网粘贴到板上,压平压实。 3、贴网应自上而下,垂直铺贴,网格布搭接不小于100mm。 4、非凹槽阳角部位加阳角条(窗套阳角、线条阳角) 5、第二遍粘贴网格布凹槽之间平面部位粘网格布凹槽之间内侧用自粘网,保证自粘网与平面网格布搭接大于60mm。 中国第四冶金建设有限责任公司 日期:2014年9月16日

外墙平涂涂料施工工艺流程

1.施工工艺 (1)外墙涂装工程的基底应该干燥、其含水率≤10%,PH≤10。相对温度湿度≤85%的条件下方可施工。基层不应有开裂、掉粉、起砂、起壳、空鼓、剥离、石灰爆裂点等缺陷。 (2)专业外墙腻子;满刮腻子一遍、找平腻子一遍,基层砂纸打磨平整,养护7天以上至含水率、碱性达标,选购油漆就选邦韵漆。 (3)涂装工程的基底必须清洁,无尘土、油污、溅浆等污染物。若发现有上述附着物,应用铲刀,钢丝刷、砂纸、洗涤剂等除去,再用高压水冲洗干净,干透后方可进行涂装。墙面处理后应该尽快施工,以免重新污染。 (4)涂料工程的基底不得出现泛碱发花,若基底出现泛碱发花时,应使用5%草酸水溶液刷洗,再用清水冲洗干净。 (5)底漆施工,采用滚涂施工时,使用短毛滚筒,使用前除去松脱的滚毛并用溶剂浸润。涂饰时应采用均匀,同向平行的湿涂覆盖。同一面应一次涂饰完成。滚涂时滚筒应避免粘过多油漆,应使用均料板,避免发生流挂。漆膜待干透后方可涂饰下一层。 (6)面漆施工,先以不超过100微米湿膜的厚度使用普通滚筒先涂第一道漆,之后在采用花纹滚筒施涂第二遍。采用滚涂施工时,先使用花纹滚筒,使用前除去松脱的滚毛并用清水加少量清洁剂浸润,使用时洗净、甩干。涂饰时应采用均匀、同向、平行的涂湿覆盖。同一面应一次涂饰完成。滚涂时滚筒应避免粘过多油漆,漆膜待干透后方可涂饰下一层。 2、工艺流程墙面基层处理→满刮腻子一遍→找平腻子一遍→基层砂纸打磨→刷底漆→刷弹性面漆二遍→局部修补 (1)基层处理及满刮腻子 1)人员进场后,用铲刀、砂纸等对基层的灰尘、浮砂,凹凸、庇点、堆痕进行清理、修补,如墙面出现非空鼓产生的细微裂缝,即采用补缝胶嵌实,同时做好相关设施的防污染保结工作。 2)使用腻子加入清水搅拌均匀调节至合适的施工黏度后即可批刮,批刮用专用的刮铁板或油漆刀批刮,直至基层平整。混合后的腻子在25℃可供2小时使用,超过时间回引起固化而报废,表干60min/25℃。批刮下道腻子时间间隔至少12小时以上,上底漆前要养护5—7天,达到最佳强度后用砂纸打磨平整。 3)质量要求:平整、光滑、无油污、无裂纹、无空洞、无砂眼、角平整、顺直。

外墙涂料施工工艺

立邦真石漆效果施工技术方案 立邦涂料(成都)有限公司 2014年6月

目录 1、外墙涂装体系简介 1.1外墙仿大理石—立邦真石漆涂装体系 1.2外墙仿大理石—立邦岩片漆涂装体系 1.3外墙仿花岗岩—立邦岩彩水性陶石涂料 2、产品体系特点 3、涂装前对底材的要求 3.1外墙外保温底材 3.2水泥砂浆底材 3.3节点处理 4、涂料施工作业条件 4.1基层质量要求 4.2环境要求 5、涂装工艺流程 5.1施工工艺 5.2基层表面处理 5.3批刮外墙腻子 5.4打磨及养护 5.5底涂涂装 5.6分格处理 5.7石漆涂装(真石漆、岩片漆) 5.8揭美纹纸、修补处理 5.9描分格线 5.10技术要求 5.11清漆涂装 5.12完工清理 5.13涂装质量要求 5.14石漆常见问题及预防 5、岩彩漆的涂装 7、施工注意事项 8、文明施工 8.1施工管理制度 8.2现场环境管理制度 8.3项目管理制度 8.4成品管理制度 8.5雨天施工管理制度 9、工程质量与安全管理措施 9.1施工前准备 9.2工程质量基本要求 9.3工程质量监控 9.4施工环境管理制度 10、确保工期措施

工程名称六盘水市时代·蝴蝶湾外墙 施工单位六盘水蓝天美装饰有限公司分项工程名称 技术提要时代·蝴蝶湾外墙真石漆、岩片漆、岩彩漆涂装技术方案 1.外墙涂装体系简介 1.1外墙仿大理石—真石漆涂装体系: 工序涂料名称涂装 道数 耗漆量 (kg/m2) 重涂时间 (h/25℃) 稀释量(%) 抗裂找平粗腻子立邦QB-126B外墙找平腻子 1 3 6 ---- 底漆立邦QB-229水性含砂底涂 1 0.12-0.15 24 <20% 贴压条根据设计划线,贴压条或美纹纸 中涂漆 打底层立邦QB-317真石漆 1 1.50~2.0 >3h,三日以内 3.5~5.0 纹理层立邦QB-317真石漆 1 ~1.70 >24 3.5~5.0 去压条表干前撕掉分格缝压条的第一层或美纹纸;24小时后移走全部压条 面漆立邦HG-601硅树脂罩光清漆 1 ~0.12 ---- ---- 注:实际耗漆量会因施工方法、施工工具、表面平整度、粗糙度及施工环境而有差异。 真石漆耗量会根据涂装效果不同而有所不同。以上耗量为平喷效果参考用量。 1.2外墙仿大理石—立邦岩片漆涂装体系: 工序涂料名称涂装 道数 耗漆量 (kg/m2) 重涂时间 (h/25℃) 稀释量(%) 抗裂找平粗腻子立邦QB-126B外墙找平腻子 1 3 6 ---- 底漆立邦QB-229水性含砂底涂 1 0.12-0.15 24 <20% 贴压条根据设计划线,贴压条或美纹纸 中涂漆 打底层立邦QA-357岩片陶石涂料 1 1.50~2.0 >3h,三日以内 3.5~5.0 纹理层立邦QA-357岩片陶石涂料 1 ~3 >24 3.5~5.0 去压条表干前撕掉分格缝压条的第一层或美纹纸;24小时后移走全部压条 面漆立邦HG-601硅树脂罩光清漆 1 ~0.12 ---- ---- 注:实际耗漆量会因施工方法、施工工具、表面平整度、粗糙度及施工环境而有差异。 岩片陶石涂料耗量会根据涂装效果不同而有所不同。以上耗量为平喷效果参考用量。