总说明

一、《黑龙江省建筑工程消耗量定额》(以下简称本定额)是依据国家标准《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2003)》(以下简称“计价规范”)、建设部《建筑工程基础定额(GJD-101-95)》和《黑龙江省建设工程预算定额(土建)》(2000年),并结合我省实际情况进行编制的。

二、本定额适用于我省行政区域内的工业与民用建筑的新建、扩建和改建工程。

三、本定额是按正常的施工条件,合理的施工工期及施工工艺,科学的管理和施工组织编制的,反映了社会平均

消耗水平。

四、本定额与“计价规范”配套使用。是招标工程编制标底的依据;为投标报价、确定中标价、约定合同造价、进

行工程结算服务。

五、本定额项目划分与“计价规范”项目的工作内容相对应,工程量计算规则和计量单位与“计价规范”一致,但个别项目的计量单位与“计价规范”的计量单位不一致,在计算工程量时应将定额项目的计量单位调整为与“计价规范”项目的计

量单位一致。

六、本定额是按规定的计量单位表现的人工、材料、机械台班消耗数量。

七、本定额主要由实体消耗和措施消耗两部分组成。其中措施消耗部分为市场竞争部分。

八、本定额中材料消耗量包括主要材料、辅助材料、零星材料等。凡能计量的材料、成品、半成品均按品种、规格逐一列出数量,并计入了相应材料损耗(其中包括施工现场内运输损耗、施工操作损耗、施工现场堆放损耗等,详见附录)。凡未能计量的材料均列入其他材料费中,以“%”表示。但材料损耗应参与市场竞争,企业可根据自身的经营管

理水平进行调整。

九、本定额消耗量已包含人工幅度差、机械幅度差(详见表总-1、表总-2)。此二项应参与市场竞争,企业可根

据自身的经营管理水平进行调整。

总-1

人工幅度差

第一章土(石)方

说明

一、土壤及岩石分类详见“土壤、岩石分类表”。表中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类土壤为定额中的“普通土”;Ⅳ类土壤为定额中的“坚土”;Ⅴ类土壤为定额中“松石”;Ⅵ~Ⅷ类为定额中“次坚石”;Ⅸ、Ⅹ类为“普坚石”;Ⅺ~ⅩⅥ类为“特坚石”。

二、人工土石方

1.人工土方定额是按干土编制的,如挖湿土时,按定额相应项目人工乘以系数1.18。干湿土的划分,应根据地质勘测资料以地下常水位为准,地下常水位以上为干土,以下为湿土。

2.在同一沟槽或坑内土壤类别不同时,应分别按相应定额项目计算。其坡度系数按土壤类别加权计算。

3.沉井的挖土下沉以人挖机吊为主,下沉时沉井外的土方塌陷与排水以及与沉井校正的配合,已包括在定

额中。

4.支挡土板定额项目分为密撑和疏撑。密撑是指满支挡土板,疏撑是指间隔支挡土板,实际间距不同时,

定额不作调整。

5.在有挡土板支撑下挖土方时,按实挖体积,人工乘系数1.43。

6.挖桩间土方时(系指桩间净距小于4倍桩径的土),按实挖体积(扣除桩占体积),人工乘系数1.5。

7.人工挖孔桩定额,适用于在有安全防护措施的条件下施工。安全防护措施所用的材料、设备另行计算。

8.人工挖孔桩在同一孔内土壤类别不同时,应分别按相应定额项目计算。如遇有流砂、淤泥时,按实际挖

淤泥、流砂量,每立方米增加人工0.60工日。

9.场地竖向布置挖填土方时,不计算平整场地的工程量。

10.石方爆破定额是按炮眼法松动爆破编制的,不分明炮、闷炮,但闷炮的覆盖材料应另行计算。

11.本定额已综合了不同的开挖阶段高度、坡面、改炮、找平等因素,如设计规定爆破有粒径要求时,需增加的人工、材料和机械费用,应按实际发生计算。

12.石方爆破定额是按电雷管电起爆编制的,如用火雷管爆破时,雷管应换算,数量不变。扣除定额中的胶质导线,换成导火索,导火索的长度按每个雷管2.12m计算。

三、机械土、石方

1.推土机推土、推石碴、铲运机铲运土重车上坡,如坡度大于5%时,其运距按坡度区段斜长乘下表(表

1-1)系数计算。

表1-1

13.机械挖冻土(冻土层厚度大于20cm时),不分土壤类别,均按实挖体积计算,套挖非冻土定额相应项目,定额项目中的挖土机械台班量乘系数1.3。

14.单位工程的挖沟槽土方量超过大开口挖量时应按大开口的工程量计算。

四、地基强夯项目,未包括铺夯填材料及材料运输,如有铺夯填材料时,另行计算。

五、因场地狭小,无堆土场地,挖出的土方是否全部运出,待回填时再运回,或只运余土等情况发生时,其运

量、运距及运输工具,按相应定额项目另行计算。

土壤及岩石(普氏)分类表

5.建筑场地原土碾压以平方米计算,填土碾压按图示厚度以立方米计算。

6.沟槽、基坑划分:

凡图示沟槽底宽在3m以内,且沟槽长大于槽宽三倍以上的为沟槽;凡图示基坑底面积在20m2以内的为基坑;凡图示沟槽底宽3m以外、坑底面积20m2以外,均按挖土方计算。

7.计算挖沟槽、基坑、土方、山坡切土工程量需放坡时,放坡系数可参考下表(表1-4)规定计算。

表1-4

14.挖管道沟槽按图示中心线长度计算,沟底宽度,设计有规定的,按设计规定尺寸计算;设计无规定的,

可参考下表(表1-6)规定宽度计算。

表1-6

21.管道沟槽回填土,以挖方体积减去管径所占体积计算。管径在500mm以下的不扣除管道所占体积;管径超过500mm以上时,按下表(表1-7)规定(每延长米管道)扣除管道所占的体积计算。

表1-7

22.房心回填土,按主墙之间的面积乘以回填土厚度计算。

23.余土或取土工程量,可按下式计算:余土外运体积=实际挖土总体积-回填土总体积(式中计算结果为正值时为余土外运体积,负值时为取土体积)。但余土外运应按实际发生计算。

24.推土机推土运距:按挖方区重心至回填区重心之间的直线距离计算。

25.铲运机运土运距:按挖方区重心至卸土区(或堆放地点)重心加转向距离45m计算。

26.自卸汽车运土运距:按挖方区重心至填土区(或堆放地点)重心的最短距离计算。

27.地基强夯按设计图示强夯面积,区分夯击能量、夯击遍数,以平方米计算。强夯面积是指夯锤的底面与地面相接触的面积,即“实际夯击面积”。夯击能量等于夯锤重量与夯锤可提升到距地面的高度的乘积。夯击遍数是指夯锤与地面在同一位置夯击的次数。

28.刨冰:人工刨冰或机械刨冰均按人工刨冰计算,定额不作调整。工程量按天然密实体积以立方米计算。

第二章桩与地基基础

说明

1.本章适用于一般工业与民用建筑工程的桩基础工程,不适用于水工建筑、公路桥梁工程。2.本章土壤级别的划分应根据工程地质资料中的土层构造和土壤物理、力学性能的有关指标,参考纯沉桩时间确定。凡遇有砂夹层者,应首先按砂层情况确定土级。无砂层者,按土壤物理力学性能指标并参考每米平均纯沉桩时间确定。用土壤力学性能指标鉴别土壤级别时,桩长在12m以内,大于桩长的三分之一的土层厚度应达到所规定的指标;桩长在12m 以外,按5m土层厚度确定。土质鉴别见下表(表2-1):

表2-1

3.本章定额项目除静力压桩外,均未包括接桩。如需接桩时,按接桩定额项目计算。4.焊接桩接头钢材用量,设计与定额用量不同时,可按设计用量换算。

5.单位工程打(灌)桩工程量在下表(表2-2)规定数量以内时,其人工、机械量按相应定额项目乘以参考系数1.25计算。

表2-2

一、打预制钢筋混凝土桩体积,按设计桩长(包括桩尖,不扣除桩尖虚体积)乘以桩截面面积计算。管桩的空心体积应扣除。如管桩的空心部分按设计要求灌注混凝土或其他填充材料,应另行计算。

二、接桩:电焊接桩按设计接头以个计算;硫磺胶泥接桩按桩断面以平方米计算。

三、送桩:按桩截面面积乘以送桩长度(即打桩架底至桩顶面高度或自桩顶面至自然地坪面另加0.5m)计算。

四、打拔钢板桩按钢板桩重量以吨计算。

五、打孔灌注桩:

1.混凝土桩、砂桩、碎石桩、砂石桩的体积按设计规定的桩长(包括桩尖,不扣除桩尖虚体积)增加0.25m乘以桩截面面积计算。

2.扩大桩的打孔体积按单桩体积乘以次数计算。

3.先打孔后埋入预制混凝土桩尖,再灌注混凝土者,桩尖按钢筋混凝土章节规定计算体积,灌注桩按设计长度(自桩尖顶面至桩顶面高度)乘以桩外径截面面积计算。

六、钻孔灌注桩,按设计桩长(包括桩尖,不扣除桩尖虚体积)乘以设计截面面积计算。

七、混凝土钻孔灌注桩设计要求扩大头时,其扩大头体积(不包括桩体本身)所增加的人工和机械应另行计算,套用依附的灌注桩定额项目。扩大头部分的混凝土体积并入桩体积内计算。

八、泥浆运输工程量按钻孔桩体积以立方米计算。

九、钻孔注浆预应力钢筋锚桩,按延长米计算。

十、安、拆导向夹具,按设计图纸规定的水平长度以延长米计算。

十一、桩架90°调面只适用轨道式、走管式、导杆式、筒式柴油打桩机,按次计算。

十二、桩的钢筋笼按第四章混凝土及钢筋工程中相应项目计算。

第三章砌筑工程

说明

一、砌砖、砌块

1.定额中砖的规格,是按标准砖编制的;砌块、多孔砖规格是按常用规格编制的。规格不同时,可以换算。

2.砖墙砌体不分内、外墙,按单面清水墙、混水墙划分。如为双面清水墙时,按单面清水墙定额项目执行。

3.砌墙定额中已包括先立门窗框的调直用工以及腰线、窗台线、挑檐等一般出线用工。4.砖砌体均包括了原浆勾缝用工,加浆勾缝时,另按本章相应定额项目计算。

5.填充墙以填炉渣、炉渣混凝土为准,如实际使用材料与定额不同时允许换算,其他不变。6.硅酸盐砌块、加气混凝土砌块、陶粒混凝土砌块墙,是按水泥混合砂浆编制的,如设计使用不同时,应按设计要求另行换算。

7.圆形烟囱基础按砖基础定额执行,人工乘以系数1.2。

8.砖砌挡土墙,2砖以上执行砖基础定额;2砖以内执行砖墙定额。

9.零星砌体项目系指砖砌小便池槽、明沟、暗沟、隔热板带砖墩、地板墩等。

10.阳台栏板(1/4砖)设计需配置钢筋网片时,按第四章混凝土及钢筋工程的相应项目计算。

11.项目中砂浆系按常用规格、强度等级列出,如与设计不同时,可以换算。

12.砖平(弧)璇、钢筋砖过梁的模板已包括在项目之内。

二、砌石

1.定额中粗、细料石(砌体)墙按400mm×220mm×200mm,柱按450mm×220mm×200mm,踏步石按400mm×200mm×100mm规格编制的。

2.毛石墙镶砖,墙身按内背镶1/2砖编制的,墙体厚度为600mm。

3.毛石护坡高度超过4m时,定额人工乘以系数1.15。

4.砌筑圆弧形石砌体基础、墙(含砖石混合砌体)按定额项目人工乘以系数1.1。

5.项目中砂浆系按常用规格、强度等级列出,如与设计不同时,可以换算。

6.石砌体需加浆勾缝时,另按本章相应定额项目计算。

工程量计算规则

1.计算墙体时,应扣除门窗洞口、过人洞、空圈、嵌入墙身的钢筋混凝土柱、梁(包括过梁、圈梁、挑梁)、砖平(弧)璇、平砌砖过梁和暖气包壁龛及内墙板头的体积,不扣除梁头、外墙板头、檩头、垫木、木楞头、沿椽木、木砖、门窗走头、砖墙内的加固钢筋、木筋、铁件、钢管及每个面积在0.3m2以内的孔洞等所占体积,凸出墙面的窗台虎头砖、压顶线、山墙泛水、烟囱根、门窗套、三皮砖以内的腰线和挑檐等体积亦不增加。

2.砖垛、三皮砖以上的腰线和挑檐等体积,并入墙身体积内计算。

3.附墙烟囱(包括附墙通风道、垃圾道)按其外形体积计算,并入所依附的墙体积内,不扣除每个横截面积在0.1m2以内的孔洞体积,孔洞内的抹灰工程量亦不增加。

4.女儿墙高度:从屋面板下皮至图示女儿墙顶面高度,区别不同墙厚并入外墙计算。5.标准砖以240mm×115mm×53mm为准,其砌体计算厚度按下表(表3-1)规定计算。(注:使用非标准砖时,其砌体厚度应按砖实际规格和设计厚度计算。)

表3-1

(1)基础与墙(柱)身使用同一种材料时,以设计室内地面为界(有地下室者,以地下室室内设计地面为界),以下为基础,以上为墙(柱)身。

(2)基础与墙身使用不同材料时,位于设计室内地面±300mm以内时,以不同材料为分界线;超过±300mm时,以设计室内地面为分界线。

(3)砖、石围墙,以设计室外地坪为界线,以下为基础,以上为墙身。

7.基础长度:外墙墙基按外墙中心线长度计算;内墙墙基按内墙基净长线计算。基础大放脚T形接头处的重叠部分以及嵌入基础的钢筋、铁件、管道、基础防潮层及单个面积在0.3m2以内孔洞所占体积不予扣除,但靠墙暖气沟的挑檐亦不增加。附墙垛基础宽出部分的体积应并入基础工程量内。

8.墙的长度:外墙长度按外墙中心线长度计算,内墙长度按内墙净长线计算。(图3-1、3-2)

(图3-1)(图3-2)

9.砖砌挖孔桩护壁工程量按实砌体积计算。

10.墙身高度按下列规定计算:

(1)外墙墙身高度:斜(坡)屋面无檐口天棚者算至屋面板底;有屋架且室内外均有天棚者,算至屋架下弦底面另加200mm;无天棚者算至屋架下弦底加300mm;出檐宽度超过600mm时,应按实砌高度计算;平屋面算至钢筋混凝土板底。

(2)内墙墙身高度:位于屋架下弦者,其高度算至屋架底;无屋架者算至天棚底另加100mm;有钢筋混凝土楼板隔层者算至板底;有框架梁时算至梁底面。

(3)内、外山墙墙身高度:按其平均高度计算。

11.墙面勾缝按垂直投影面积计算,应扣除墙裙和墙面抹灰的面积,不扣除门窗洞口、门窗套、腰线等零星抹灰所占的面积,附墙柱和门窗洞口侧面的勾缝面积亦不增加。独立柱、房上烟囱勾缝,按图示尺寸以平方米计算。

12.双层门窗洞口按设计外口标注尺寸高增加25mm,宽增加35mm,扣除窗洞口面积计算。13.框架间砌体,分别内外墙以框架间的净空面积乘以墙厚计算;框架外表镶贴砖部分亦并入框架间砌体工程量内计算。

14.砖砌圆弧形墙按实砌砖体积套用相应墙厚定额项目计算。

15.多孔砖、空心砖按图示厚度以立方米计算,不扣除砖本身孔或空心部分体积。

16.空斗墙按外形尺寸以立方米计算,墙角、内外墙交接处、门窗洞口立边、窗台砖及屋檐处的实砌部分已包括在定额内,不另行计算;但窗间墙、窗台下、楼板下、梁头下等实砌部分,应另行计算,套零星砌体定额项目。

17.空花墙按空花部分外形体积以立方米计算,空花部分不予扣除,与空花墙连接的附墙柱和实砌墙体应合并计算,套相应厚度的外墙定额项目。

18.填充墙按外形体积以立方米计算,应扣除门窗洞口及嵌入墙身的钢筋混凝土构件等所占体积。实砌砖部分已包括在定额内,不另行计算。但定额中确定的填充材料与设计要求不同时允许换算,其它不变。

19.贴砌砖墙按外形尺寸以立方米计算,扣除门窗洞口所占的体积,套相应定额项目。20.小型空心砌块、硅酸盐砌块、加气混凝土砌块墙,按图示尺寸以立方米计算。按设计规定需要镶嵌砖砌体部分已包括在定额内,不另计算。

21.砖阳台栏板(1/4砖),按图示外围长度(伸入墙内部分不计算)乘以栏板高度以平方

米计算。定额中综合了栏板砌砖、泄水管等因素。但栏板内、外表面抹灰及粉刷应按设计要求另列项目计算。如设计要求采用型钢加固者,按设计用量套预埋铁件定额项目计算。22.厕所蹲台、水槽腿、灯箱、垃圾箱、台阶挡墙或梯带、花台、花池、地垄墙及支撑地楞的砖墩、房上烟囱、屋面架空隔热层砖墩及毛石墙的门窗立边、窗台虎头砖等,均按实砌体积以立方米计算,套用零星砌体定额项目。

23.暖气沟、电缆沟及其它砖砌沟道均按实体积以立方米计算。如沟壁以下为砖基础时,其工程量可合并计算,套用砖地沟定额。

24.砖平(弧)璇、钢筋砖过梁等,均按图示尺寸以立方米计算。如设计无规定时,砖平璇长度可按门窗洞口宽度两端共加100mm,高度区别不同门窗洞口宽度(门窗洞口宽小于1500mm时,高度为240mm,大于1500mm时,高度为365mm)计算。砖弧璇长度按璇的中心线弧长、高度按240mm计算。钢筋砖过梁长度按门窗洞口宽度两端共加500mm、高度按440mm计算。

25.钢筋砖过梁的钢筋保护层砂浆已综合在定额内,不另计算。

26.砖砌台阶(不包括挡墙或梯带),按水平投影面积以平方米计算。

27.锅台、炉灶按外形体积以立方米计算,不扣除各种孔洞的体积。灶台面镶贴块料面层以及砌体内设置预埋铁件者应另列项目计算。火墙、灶台安放的铁活均按座计算。

28.火墙、朝鲜式火炕按平方米计算。普通火炕按延长米计算。

29.砖烟囱:

(1)筒身:圆形、方形均按图示筒壁平均中心线周长乘以厚度并扣除筒身各种孔洞、钢筋混凝土圈梁、过梁等体积以立方米计算。其筒壁周长不同时,可按下式分段计算。

V=ΣH×C×πD

式中:V ——筒身体积;

H ——每段筒身垂直高度;

C ——每段筒壁厚度;

D ——每段筒壁中心线的平均直径。

(2)烟道、烟囱内衬按不同内衬材料并扣除孔洞后,以图示实体积计算。

(3)烟囱内壁表面隔热层,按筒身内壁并扣除各种孔洞后的面积以平方米计算;填料按烟囱内衬与筒身之间的中心线平均周长乘以图示宽度和筒高,并扣除各种孔洞所占体积(但不扣除连接横砖及防沉带的体积)后,以立方米计算。

(4)烟道砌砖:烟道与炉体的划分以第一道闸门为界,炉体内的烟道部分列入炉体工程量计算。

30.砖砌水塔:

(1)水塔基础与塔身划分:以砖砌体的扩大部分顶面为界,以上为塔身,以下为基础,分别套相应基础砌体定额。

(2)塔身以图示实砌体积计算,并扣除门窗洞口和混凝土构件所占的体积。砖平(弧)璇及砖出檐等并入塔身体积内计算。

(3)砖水箱内外壁,不分壁厚,均以图示实砌体积计算,套相应的内外墙定额。

31.砖砌围墙按不同厚度以平方米计算,其围墙柱(垛)、压顶、砖璇等已综合在定额内,不另计算。

32.砖砌检查井及化粪池不分壁厚均以立方米计算,洞口上的砖平(弧)璇等并入砌体体积内计算。

33.毛石墙、方整石砌体(墙、柱、台阶)按图示尺寸以立方米计算。墙体中如有砖平(弧)璇、钢筋砖过梁等,按实砌体积另列项目计算。

34.毛石台阶(踏步)按图示尺寸以立方米计算,套用毛石基础定额项目。

35.陶粒混凝土墙按设计图示尺寸以立方米计算,贴砌陶粒混凝土墙按结构部分外边线至墙外边线以立方米计算。计算工程量时扣除门窗洞口以及嵌入墙内的钢筋混凝土构件等所占体积。

36.砌体内的拉接钢筋、钢筋加固及阳台栏板和钢筋砖过梁中的钢筋应根据设计规定,以吨计算,套第四章混凝土及钢筋工程的相应项目。

第四章混凝土及钢筋工程

说明

一、混凝土工程

1.毛石混凝土是按毛石占混凝土体积20%计算的,如设计要求不同时,可以换算。

2.小型混凝土构件,系指每件体积在0.05m3以内的未列出定额项目的构件。

3.构筑物混凝土按构件选用相对应的定额项目使用。

4.钢筋混凝土烟道,按地沟项目执行,但架空烟道应分别套用相应定额项目。

5.现浇钢筋混凝土柱、墙定额项目,均按现行规范规定综合了底部灌注1∶2水泥砂浆用量。6.混凝土是按常用强度等级列入定额的,如设计要求不同时,配合比可以换算。

7.箱式满堂基础、框架式满堂基础中的基础柱、梁、墙、板分别按相应定额项目的基础、柱、梁、墙板套用。

8.设备基础除块体以外,其他类型设备基础(如框架式、立墙式等)分别按基础、梁、板、柱、墙等有关规定,套相应的定额项目计算。

9.现浇钢筋混凝土框架分别按梁、板、柱、墙的相关定额项目计算。

10.现浇挑檐、天沟、雨篷、阳台与板(包括屋面板、楼板)连接时以外墙外边线为分界线,与圈梁(悬挑梁)连接时以梁外边线为分界线,外边线以外为挑檐、天沟、雨篷或阳台。11.钢筋混凝土构件接头灌缝相应的模板已包括在定额项目内。

二、钢筋工程

1.钢筋工程区分钢筋的不同品种、不同规格,按现浇构件钢筋、预制构件钢筋、箍筋及预应力钢筋分别列项。

2.预应力构件中的非预应力钢筋按预制构件钢筋相应项目计算。

3.设计图纸未注明的钢筋接头,已综合在定额项目内。

4.绑扎铁丝、成型点焊和钢筋接头焊接的电焊条,已综合在定额项目内。

5.钢筋工程内容包括:制作、绑扎、安装以及浇灌混凝土时维护钢筋正确位置。预应力钢筋工程内容包括:制作、穿筋、张拉、孔道灌浆、锚固、放张、切断等。

6.现浇构件钢筋以手工绑扎为主,预制构件钢筋以手工绑扎和点焊分别列项,实际施工与定额不同时,不允许换算。

7.非预应力钢筋不包括冷加工,如设计要求冷加工时,另行计算。

8.预应力钢筋如设计要求人工时效处理时,另行计算。

9.预制构件钢筋,如用不同直径钢筋点焊成网片,按直径最小的定额项目计算。

10.后张法钢筋的锚固是按钢筋对接焊、墩头、U型插垫编制的,如采用其他方法锚固,另行计算。

11.下表(表4-1)所列构件,其钢筋可按表列条款调整人工、机械用量。

表4-1

12.现浇构件中,固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的“铁马”、伸出构件的锚固钢筋、预制构件的吊钩等,应并入钢筋工程量内计算。

13.钢筋的理论质量与实际质量不同时,可以换算。

三、在现场使用普通搅拌机搅拌和使用泵送混凝土时,视现场为集中搅拌站,按混凝土搅拌站相应项目计算。

工程量计算规则

一、混凝土工程

1.现浇混凝土:

(1)混凝土工程量除另有规定者外,均按图示尺寸实体体积以立方米计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件及墙、板中单个面积在0.3m2以内的孔洞所占体积。墙、板中单孔面积在0.3m2以外时,应予扣除。用型钢代替钢筋时,每吨型钢扣减0.10m3混凝土的体积。(2)有肋带形混凝土基础,其肋高与肋宽之比超过4∶1时,其基础底板按带形基础计算,以上部分按相应厚度的墙定额项目计算。

(3)柱:按图示断面尺寸乘以柱高以立方米计算。

①有梁板的柱高,应自柱基上表面(或楼板上表面)至上一层楼板上表面之间的高度计算。

②无梁板的柱高,应自柱基上表面(或楼板上表面)至柱帽下表面之间的高度计算。

③框架柱的柱高,应自柱基上表面至柱顶高度计算。

④构造柱按全高计算,与砖墙嵌接部分的体积并入柱身体积内计算。

⑤依附柱上的牛腿并入柱身体积内计算。

(4)梁:按图示断面尺寸乘以梁长以立方米计算。

①梁与柱连接时,梁长算至柱侧面。

②主梁与次梁连接时,次梁长算至主梁侧面。

③伸入墙内梁头、现浇梁垫体积并入梁体积内计算。

④圈梁与过梁连接者,分别套用圈梁、过梁定额项目,过梁长度按门、窗洞口宽度两端共加50cm计算。

⑤基础梁:凡直接由独立基础或桩为支点,承受墙身荷载的梁为基础梁。

(5)板:按图示面积乘以板厚以立方米计算。

①有梁板包括主、次梁与板,按梁、板体积之和计算。有梁板的梁必须是结构承重梁。

②无梁板按板和柱帽体积之和计算。

③平板按板实体积计算。

④伸入墙内的板头并入板体积内计算。

(6)墙:按图示中心线长度乘以墙高和厚度以立方米计算,应扣除门窗洞口及0.3m2以外孔洞的体积,墙垛及突出部分并入墙体积内计算。大钢模板混凝土墙中的圈梁、过梁及外墙的八字角应并入墙体积内计算。

(7)整体楼梯:

①整体楼梯包括休息平台、平台梁、斜梁及楼梯的连接梁,按水平投影面积计算,不扣除宽度小于500mm的楼梯井,伸入墙内部分不另增加。但楼梯与板无梯梁连接时,以楼梯的最后一个踏步边缘加300mm计算。

②楼梯与地面相连接部分的踏步、楼梯基础、支承柱,应另按相应定额项目计算。

③楼梯是现浇混凝土,休息平台是预制板时,仍按现浇楼梯以投影面积计算(包括休息平台),预制平板不再计算制作、运输、安装、灌缝等费用。

(8)阳台、雨篷(悬挑板):按伸出外墙的水平投影面积计算,伸出外墙的牛腿不另计算。带反挑檐的雨蓬按展开面积并入雨蓬内计算。

(9)有柱、梁雨篷及有柱、梁加油站、地重衡的风雨篷,按有梁板以立方米计算,柱按相

建筑施工企业安全三类人员A证B证C证考试题库(全)

建设工程安全生产法律法规 一、单选题(本题型每题有4个备选答案。其中只有1个答案是正确的。多选、不选、错选均不得分) 例:建筑工程开工前,建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地()申请领取施工许可证。 A.乡级以上人民政府建设行政主管部门 B.省级以上人民政府建设行政主管部门 C.县级以上人民政府建设行政主管部门 D.县级以上人民政府 正确答案:C 1. 2003年11月12日,国务院第28次常务会议讨论并原则通过了《建设工程安全生产管理条例》草案,()温家宝总理签署第393号国务院令予以公布。 A. 2002年11月20日 B. 2002年11月24日 C. 2003年11月20日 D. 2003年11月24日 正确答案:D 2. ()的颁布实施,标志着安全生产成为我国现阶段建筑业工作的重点,安全生产制度被确立为促进我国建筑业发展的一项根本制度。 A. 《建筑法》 B. 《安全生产法》 C. 《建设工程安全生产管理条例》 D. 《建设工程质量管理条例》 正确答案:C 3. 原建设部从1996年开始申办在我国执行建筑业安全卫生公约,并于()经我全国人大常务委员会通过,我国正式批准在中国除香港特别行政区以外实施建筑施工安全卫生公约,成为国际上实施建筑业安全卫生公约的第15个国家。 A. 2001年10月27日 B. 2002年10月27日 C. 2003年10月27日 D. 2003年10月24日 正确答案:A 4. 原建设部从1996年开始申办在我国执行建筑业安全卫生公约,并于2001年10月27日经我全国人大常务委员会通过,我国正式批准在中国除香港特别行政区以外实施建筑施工安全

建筑工程施工质量验收规范大全98077

建筑工程施工质量验收规范大全98077 建筑工程施工质量验收规范与表格释义大全详细介绍 第一部分建筑工程施工验收规范及强制性标准条文 盾构法隧道施工与验收规范(GB50446—2008) 盾构法隧道施工与验收规范(GB50446—2008)条文说明 建筑桩基技术规范(JGJ94—2008) 建筑桩基技术规范(JCJ94—2008)条文说明 城镇道路工程施工与质量验收规范(CJJ1—2008) 城镇道路工程施工与质量验收规范(CJJ1一2008)条文说明 建筑灭火器配置验收及检查规范(GB50444—2008) 建筑灭火器配置验收及检查规范(GB50444—2008)条文说明 塑料门窗工程技术规程(JGJ103—2008) 塑料门窗工程技术规程(JGJ103—2008)条文说明 早期推定混凝土强度试验方法标准(JGJ,T15——2008) 早期推定混凝土强度试验方法标准(JGJ,T15—2008)条文说明 地面辐射供暖木质地板铺设技术和验收规范(WB,T1037—2008) 工程建设施工企业质量管理规范(GB,T50430—2007) 工程建设施工企业质量管理规范(GB,T50430——2007)条文说明 消防通信指挥系统施工及验收规范(GB50401一2007) 消防通信指挥系统施工及验收规范(GB50401一2007)条文说明 气体灭火系统施工及验收规范(GB50263—2007) 气体灭火系统施工及验收规范(GB50263—2007)条文说明

建筑工程施工质量验收统一标准(CB50300—200下) 建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300--2001)条文说明 建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202--2002) 建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202——2002)条文说明 砌体工程施工质量验收规范(GB50203—2002) 砌体工程施工质量验收规范(GB50203一2002)条文说明 混凝土结构工程施工质量验收规范(GB502Q4—2002) 混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204--2002)条文说明 木结构工程施工质量验收规范(GB50206—2002) 木结构工程施工质量验收规范(GB50206—2002)条文说明 屋面工程质量验收规范(GB50207—2002) 屋面工程质量验收规范(GB50207—2002)条文说明 地下防水工程质量验收规范(GB50208——2002) 地下防水工程质量验收规范(GB50208—2002)条文说明 建筑地面工程施工质量验收规范(GB50209—2002) 建筑地面工程施工质量验收规范(GB50209—2002)条文说明 建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210—2001) 建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210—2001)条文说明 建筑给水排水及采暧工程施工质量验收规范GB50242—2002 建筑给水排水及采暧工程施工质量验收规范(GB50242—2002)条文说明通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243—2002) 通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243—2002)条文说明 建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303—2002)

房屋建筑住宅工程质量验收标准1

质量标准及评价办法告知书 一、入户门检验 1.检验标准 (1)门表面应洁净,不得有划痕、碰伤; (2)门的割角、拼缝应严密平整; (3)门与墙体间缝隙的填嵌应饱满; (4)门制作的允许偏差:门框翘曲允许偏差为3mm,门扇翘曲允许偏差为2mm;门扇的表面平整度允许偏差为2mm;门框门扇对角线长度允许偏差为3mm; (5)门安装的留缝限值、允许偏差:门扇对口缝、门扇与门框立缝宽度为1.5~2.5mm; (6)毛坯房入户门与地面的留缝宽度不应小于3.5cm; (7)门框检查:门框安装是否牢固平整,门框与墙体连接是否密闭严实,门框表面有无异常毛刺、开裂、破损等情况; (8)门扇检查:门扇有无变形、开裂问题;面漆外观是否完好、表面是否平整;有无明显划伤、嗑撞,距离地面是否考虑预留地面装修做法; (9)门锁检查:门锁安装是否牢固,钥匙插拔是否平滑、锁芯转动是否自如,各方向锁舌伸缩是否平稳,锁孔位置是否正常; (10)开启检查:门开闭是否平稳,有无异常阻力及磨损,门锁紧

后是否有晃动; (11)门把手检查:安装是否牢固,旋转时有无异常的阻力,表面有无缺损、变形; (12)密封检查:门扇掩缝是否在2.5㎜以内。 释疑:一般业主关注比较多的问题是门的外观质量问题,轻微的如小刮花、碰伤等,严重的有面板开裂、深长的划痕等,可能是施工过程中对门造成了损坏,小问题的损坏可以通过现场修补和补油漆进行修复,严重的损坏可以将门返厂维修;入户门与地面的留缝宽度不满足要求(小于3.5cm)时可以要求返厂锯短处理;(注:关于返厂维修和锯短处理的确定一般尽量由物业现场说服业主,一般不随便允诺业主,可请地产工程部评判决定)门锁的问题一般会出现在装修使用期间和业主入住使用期间,如发现钥匙可以通用、锁打不开等问题,经过现场确认出现质量问题的可以要求更换。 二、塑钢窗检验标准 (1)塑钢窗成品质量:表面应洁净、平整、光滑,色泽一致,无锈蚀。大面应无划痕、碰伤; (2)塑钢窗安装的允许偏差:门窗框的正、侧面垂直度允许偏差为2.5mm;窗横框的水平度允许偏差为2mm;窗横框标高允许偏差为5mm;窗竖向偏离中心允许偏差为5mm; (3)塑钢窗框与墙体之间的缝隙应填嵌饱满,并用密封胶密封。密封胶表面应光滑、顺直、无裂纹; (4)塑钢窗扇的橡胶密封条应安装完好,不得脱槽;设置的排

建筑工程施工质量验收规范

建筑工程施工质量验收规范 第一章建筑工程施工质量验收统一标准 一、总则 1、加强建筑工程质量管理,统一建筑工程施工质量的验收,保证工程质量,制订本标准。 2、本标准适用于建筑工程施工质量的验收,并作为建筑工程各专业工程施工质量验收规范的统一准则。 3、本标准依据现行国家有关工程质量的法律、法规、管理标准和有关技术标准编制。建筑工程各专业工程施工质量验收规范必须与本标准配全使用。 二、术语 1、建筑工程:为新建、改建或扩建房屋建筑物和附属构筑物设施所进行的规划、勘察、设计和施工、竣工等各项技术工作和完成的工程实体。 2、建筑工程质量:反映建筑工程满足相关标准规定或合同约定的要求包括其在安全、使用功能及其在耐久性能、环境保护等方面所有明显和隐含能力的特性总和。 3、验收:建筑工程在施工单位自行质量检查评定的基础上,参与建设活动的有关单位共同以检验批、分项、分部、单位工程的质量进行抽样复验,根据相关标准以书面形式对工程质量达到合格与否做出确认。 4、进场验收:对进入施工现场的材料、构配件、设备等按相关标准规定要求进行检验,对产品达到合格与否做出确认。 5、检验批:按同一的生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的,由一定数理样本组成的检验体。 6、检验:对检验项目中的性能进生量测、检查、试验等,并将结果与标准规定要求进行比较,以确定第项性能是否合格所进行的活动。 7、见证取样检测:在监理单位或建设单位监督下,由施工单位有关人员现场取样,并送至具备相应资质的检测单位所进行的检测。 8、交接检验:由施工的承接方与完成方经双方检查并对可否继续施工做出确认的活动。 9、主控项目:建筑工程中的对安全、卫生、环境保护和公众利益起决定性作用的检验项目。 10、一般项目:除主控项目以外的检验项目。 11、抽样检验:按照规定的抽样方案,随机地从进场的材料、构配件、设备或建筑工程检验项目中,按检验批抽取一定数量的样本所进行的检验。

房屋建筑工程验收标准

建筑工程验收标准 为统一园区所有房屋建筑工程竣工验收标准,加强施工过程中的质量管理,提高工程观感质量,依据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)和建筑工程各专业工程施工质量验收规范,制定本交房标准。 各房屋工程竣工验收除应满足国家现行质量验收及合同约定的标准外,还应达到如下标准: 一、建设完成标准 见交房标准。 二、楼地面 1、水泥砂浆(或混凝土)面层的强度达到设计要求。 2、地面方正,误差不超过10㎜;阴阳角线顺直整齐;各功能房间标高符合设计要求;表面平整度允许偏差控制在3㎜以内。 3、卫生间:楼地面坡度、坡向合理,符合设计要求,不得有倒泛水和积水现象;卫生间与相连接(无防水要求)的楼地面之间的高差满足设计要求且不得小于30㎜,高差线应顺直。 4、相邻房间楼地面之间有高差的,其高差线应顺直。 5、面层表面拉毛,要求色泽纹理一致;面层密实,无空鼓、裂纹、起砂及粘结污染,表面整洁。 6、室内洁净无垃圾、无异味。 三、室内墙面、顶棚 1、抹灰层无空鼓、起砂,面层无裂缝、爆灰、污染现象且强度符合设计要求。 2、顶棚、墙面的表面平整度及墙面的立面垂直度允许偏差控制在3㎜以内,达到高级抹灰要求(二次吊顶的空间除外);房间净高满足设计要求,其同一房间内的高低差控制在10㎜以内;同一自然间内房间应方正,其房间长宽两端尺寸偏差应控制在10㎜以内。 3、各阴阳角方正、顺直,无破损、无明显修补现象;各护角、空洞、槽、盒周围的表面平整、界面线条顺直;管道后面的抹灰层表面平整。 4、卫生间面层:水泥砂浆表面拉毛,要求颜色均匀、抹纹一致。 5、除卫生间以外的其他房间,面层为混合砂浆原浆收面(或以图纸设计、售房合同为准),要求表面颜色均匀、无抹纹。外墙、顶棚不得有渗水现象。 四、门窗工程

建筑企业三类人员考试模拟题

建筑企业三类人员考试模拟题

料核查完毕。 C、当施工单位对监督检查结果、责令整改决定有争议时,由监督人员召集施工、监理企业有关负责人到现场再议。再议尚不能达成一致意见的,由当地监督机构裁决。 D、监督机构应将所发出的隐患整改通知书、停工整改通知书的内容通过互联网实时上报。 5、下列说法不正确的是( C )。 A、造成3人以上(含3人)10人以下(不含10人)死亡的事故,属于较大事故。 B、单位负责人接到建筑施工安全事故报告后,应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府建设行政主管部门报告。 C、较大事故由事故发生地省级人民政府负责调查。 D、事故调查组应当自事故发生之日起60日内提交事故调查报告。 6、《刑法修正案》(六)规定,强令他人违章冒险作业,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的,处( B )以下有期徒刑或拘役。 A、三年 B、五年 C、七年 D、十年 7、根据建设部《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》(建质[2008]91号)的规定,总承包二级及以下资质企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员不得少于( B )人。

A、2 B、3 C、4 D、5 8、根据建设部《建筑施工企业安全生产许可证动态监管暂行办法》(建质[2008] 121号)的规定,施工企业发生一般安全生产事故,经复核降低了安全生产条件的,安全许可证颁发管理机关可以暂扣施工企业安全生产许可证( A )。 A、30至60日 B、30至90日 C、60至90日 D、90至120日 9、建设工程被列为施工安全重点监督工程后,施工企业( B )对该工程的安全生产检查。 A、每周至少开展1次 B、每月至少开展1次 C、每周至少开展2次 D、每月至少开展2次 10、( A )是建筑施工企业最基本的安全生产管理制度。 A、安全生产责任制度 B、安全检查制度 C、安全教育制度 D、安全技术交底制度 11、( C )是安全生产领域的综合性基本法,是我国第一部全面规范安全生产的专门法律。 A、《建筑法》 B、《建设工程安全生产管理条例》 C、《安全生产法》 D、《安全生产许可证条例》 12、《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位( D )依法对本单位的安全生产工作全面负责。

新版建筑工程施工质量验收标准规范标准

新版建筑工程施工质量验收标准规 1、新版标准规编制提出“验评分离,强化验收,完善手段,过程控制”的十六字方针。 2、为了加强建筑工程质量管理,统一建筑工程施工质量的验收,保证工程质量,制订了《建 筑工程施工质量验收统一标准》。 3、检验批:按同一的生产条件或规定的方式汇总起来供检验用的,由一定数量样本组成的检 验体。 4、主控项目:建筑工程中对安全、卫生、环境保护和公共利益起决定性作用的检验项目。 5、一般项目:除主控项目以外的检验项目。 6、抽样检查:按照规定的抽样检查,随机地从进场的材料、构配件、设备或建筑工程检验项 目中,按检验批取一定数量的样本所进行的检验。 7、抽样方案:根据检测项目的特性所确定的抽样数量和方法。 8、观感质量:通过观测和必要的测量所反映的工程外在质量。 9、施工现场质量管理应有相应的施工技术标准,健全的质量管理体系、施工质量检验制度和 综合施工质量水平评定考核制度。 10、涉及结构安全的试块、试件以及有关材料,应按规定进行见证取样检测。 11、工程的观感质量应由验收人员通过现场检测,并应共同确认。 12、检验批的质量检验,应根据检测项目的特点在下列抽样方案中进行选择:对重要的检测项目当(尚)可采用简易快速的检测方法时,可选用全数检验方案。经实践检测的有效的抽样方案。 13、建筑规模较大的单位工程,可将其能形成独立使用功能的部分分为一个单位工程。 14、分项工程应按主要工种、材料、施工工艺、设备类别等进行划分。 15、检验批可根据施工及质量控制和专业验收需要按楼层、施工段、变形缝等进行划分。 16、室外工程可根据专业类别和工程规模划分单位(子单位)工程。 17、检验批合格质量应符合下列规定:1、主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格。2、具有完整的施工操作依据、质量检查记录。 18、分项工程质量验收应符合下列规定:1、分项工程所含的检验批均应符合合格质量的规定。 2、分项工程所含检验批质量验收记录应完整。 19、分部(子分部)工程质量验收合格应符合下列规定:1、分部(子分部)所包含的分项工程的质量均应验收合格。2、质量控制资料完整。3、地基和基础、主体结构和设备安装等分部工程有关安全及功能检验和抽样检测结果应符合有关规定。4、观感质量验收应符合要求。 20、单位(子单位)工程质量验收合格应符合下列规定:1、单位(子单位)工程所含分部(子分部)工程的质量均应验收合格。2、质量控制资料应完整。3、单位(子单位)工程所包含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整。4、观感质量验收应符合要求。 21、当建筑工程质量不符合要求时,应按下列规定进行处理:1、经返工重做或更换器具、设备的检验批,应重新进行验收。2、经由资质的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的检验批,应予以验收。3、经由资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求,但经原设计单位核算认可能够满足结构安全和使用功能的检验批,应予以验收。4、经返修或加固的分项、分部工程,虽然改变外形尺寸但仍能够满足安全使用要求,可按技术处理方案和协商文件进行验收。 22、通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位(子单位)工程,严禁验收。 23、当参加验收各方对工程质量验收意见不一致时,可请当地建设行政主管部门或工程质量监督机构协调处理。

房屋建筑住宅工程质量验收标准(毛坯房篇)

房屋建筑住宅工程质量验收标准(毛坯房篇) 注:本篇是以国家现行验收规范为基础,结合以往交楼经验汇编而成。 一、入户门检验 1.检验标准 (1)门表面应洁净,不得有划痕、碰伤; (2)门的割角、拼缝应严密平整; (3)门与墙体间缝隙的填嵌应饱满; (4)门制作的允许偏差:门框翘曲允许偏差为3mm,门扇翘曲允许偏差为2mm;门扇的表面平整度允许偏差为2mm;门框门扇对角线长度允许偏差为3mm; (5)门安装的留缝限值、允许偏差:门扇对口缝、门扇与门框立缝宽度为1.5~2.5mm; (6)毛坯房入户门与地面的留缝宽度不应小于3.5cm; 2.业主疑问及释疑 业主一般会针对入户门的以下方面进行检查: (1)门框检查:门框安装是否牢固平整,门框与墙体连接是否密闭严实,门框表面有无异常毛刺、开裂、破损等情况; (2)门扇检查:门扇有无变形、开裂问题;面漆外观是否完好、表面是否平整;有无明显划伤、嗑撞,距离地面是否考虑预留地面装修做法; (3) 门锁检查:门锁安装是否牢固,钥匙插拔是否平滑、锁芯转动是否自如,各方向锁舌伸缩是否平稳,锁孔位置是否正常; (4) 开启检查:门开闭是否平稳,有无异常阻力及磨损,门锁紧后是否有晃动; (5) 门把手检查:安装是否牢固,旋转时有无异常的阻力,表面有无缺损、变形; (6) 密封检查:门扇掩缝是否在 2.5㎜以内。 释疑:一般业主关注比较多的问题是门的外观质量问题,轻微的如小刮花、碰伤等,严重的有面板开裂、深长的划痕等,可能是施工过程中对门造成了损坏,小问题的损坏可以通过现场修补和补油漆进行修复,严重的损坏可以将门返厂维修;入户门与地面的留缝宽度不满足要求(小于3.5cm)时可以要求返厂锯短处理;(注:关于返厂维修和锯短处理的确定一般尽量由物业现场说服业主,一般不随便允诺业主,可请地产工程部评判决定)门锁的问题一般会出现在装修使用期间和业主入住使用期间,如发现钥匙可以通用、锁打不开等问题,经过现场确认出现质量问题的可以要求更换。 二、铝合金门窗检验 1.检验标准 (1)铝合金门窗成品质量:表面应洁净、平整、光滑,色泽一致,无锈蚀。大面应无划痕、碰伤; (2)铝合金门窗安装的允许偏差:门窗框的正、侧面垂直度允许偏差为 2.5mm;门窗横框的水平度允许偏差为2mm;门窗横框标高允许偏差为5mm;门窗竖向偏离中心允许偏差为5mm; (3)铝合金门窗框与墙体之间的缝隙应填嵌饱满,并用密封胶密封。密封胶表面应光滑、顺直、无裂纹;(4)铝合金门窗扇的橡胶密封条应安装完好,不得脱槽;设置的排水孔应通畅; (5)铝合金门窗推拉门窗扇开关应力应不大于100N; (6)铝合金门窗玻璃安装质量:玻璃表面应洁净,不得有腻子、密封胶、涂料等污渍。中空玻璃内外表面应洁净,玻璃中空层内不得有灰尘和水蒸气。2.业主疑问及释疑 业主一般会针对铝合金的以下方面进行检查: (1)窗框检查:窗框安装牢固端正;窗框是否有划痕、磕碰、变形等。 (2)型材检查:表面涂层要求颜色和光泽均匀,手感光滑以及是否有划痕、磕碰、变形等。 (3)五金件及开启检查:要求开关自如平稳,推拉自如,轨道件安装牢固,关窗后不漏气。 (4)密封检查:窗扇与窗框、窗扇与玻璃的密封条是否到位、严密,有无破损、断续等问题;窗框与墙体间的密封胶条是否完整、有无脱落、破损、裂缝等问题,有无渗漏现象。 (5)玻璃检查:安装牢固、完整、无裂纹及明显划痕。释疑:业主关注比较多的是门窗玻璃的质量问题,可按以下玻璃的检验标准给予合理解释 每平方米玻璃的表面质量检验标准 项次项目质量要求 1 明显划伤和长度>100mm的轻微划伤不允许

建筑安全三类人员考核管理系统(企业版)

山东省 建筑安全三类人员考核管理信息系统 (企业版) 操 作 指 南 淄博利方软件科技有限公司

目录 第一章系统介绍 (3) 1.1 系统介绍 (3) 1.2 客户端环境 (3) 1.3 版权信息 (3) 第二章操作指南 (5) 2.1 用户登录 (5) 2.2 常用菜单 (7) 2.3 信息填报 (8) 2.4 报名考试 (15) 2.5 证书管理 (18) 2.6 信息变更 (23) 2.7 信息查询 (35)

第一章系统介绍 1.1 系统介绍 山东省建筑安全三类人员考核管理系统(WEB版)(简称:三类人员)是由山东省建筑安全监督站和淄博利方软件科技有限公司共同开发的建筑安全监督管理软件。该软件功能实用、界面美观,涵盖了建筑安全监督管理的各个方面。 1.2 客户端环境 【客户端硬件环境】 CPU:Intel Pentium (奔腾)Ⅲ1G 或更高 RAM:256M以上(推荐512M) 【客户端软件环境】 浏览器:IE8.0以上 操作系统:WINDOWS2000、Windows XP、Windows 2003、Windows7 显示器分辨率:1024×768 1.3 版权信息 本文档中的信息(包括URL 和其他Internet Web 站点引用)如有更改,恕不另行通知。除非另有声明,否则此处描述的范例公司、组织、产品、域名、电子邮件地址、徽标、人物、地点和事件都是虚构的,无意与任何真实的公司、组织、产品、域名、电子邮件地址、徽标、人物、地点和事件联系,也不应作此种联系的推测。遵守所有适用的版权法律是用户的责任。 【企业数据上报流程】

第二章操作指南 2.1 用户登录 用户首先进入山东省建筑工程管理局网站如下图。 点击单击上图所示部分进入如下界面。

建筑企业三类人员安全继续教育考试试题与答案

一、单选题: 1.开关箱中漏电保护器的额定漏电动作时间为( B)。 A. B.≯ C. D.≯ 2.人行斜道和运料斜道的脚手板上应每隔(B )mm设置一根防滑木条,木条厚度宜为20~30mm。A.200~300 B.250~300 C.300~350 D.350~400 3.照明灯具与易燃堆垛间至少保持(B )距离。 A. B.1m C. D.2m 4.配电箱、开关箱应装设端正、牢固。移动式配电箱、开关箱应装设在固定、稳定的支架上。其中心点与地面的垂直距离宜为(D )m。 A.~1 B.~C.~D.~ 5.开关箱与用电设备的水平距离不宜超过( D)。 A.3m B.4m C.5m D.6m 6.物料提升计的基础浇筑C20混凝土,厚度不得少于( D)。 A.150mm B.200mm C.250mm D.300mm 7.塔吊及大型机械设备的防雷接地电阻值不大于( C)Ω。 A.30 B.20 C.10 D.4 8.电弧焊焊接时,一旦发生人员及设备事故,应立即( )。A A.切断电源 B.停止气焊 C. 停止电焊 D.报告 9.生产经营单位各项安全生产规章制度的核心是()。B A.安全生产的“五同时” B.安全生产责任制 C.安全生产,人人有责 D.安全第一,预防为主 10.生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的(D )和管理能力。 A.安全生产技术 B.安全生产技能 C.安全意识 D.安全生产知识 11.脚手架底座底面标高宜高于自然地坪( D)mm。 A.20 B.30 C.40 D.50 12.电梯井口必须设防护栏杆或固定栅门;电梯井内应每隔两层并最多隔(D )m设一道安全

建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001

《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB50300-2001) 目录 关于发布国家《建筑工程施工质量验收统一标准》的通知 (2) 前言 (3) 1 总则 (4) 2 术语 (5) 3 基本规定 (7) 4 建筑工程质量验收的划分 (9) 5 建筑工程质量验收 (10) 6 建筑工程质量验收程序和组织 (14) 本标准用词说明 (32)

关于发布国家《建筑工程施工质量验收统一标准》的通知 建标[2001]157号 国务院各有关部门,各省、自治区建设厅,直辖市建委,计划单列市建委,新疆生产建设兵团,各有关协: 根据我部《关于印发一九九八年工程建设国家标准制订、修订计划(第二批)的通知》(建标[1998]244号)的要求,由建设部会同有关部门共同修订的《建筑工程施工质量验收统一标准》,经有关部门会审,批准为国家标准,编号为GB50300-2001,自2002年1月1日起施行。基中,3.03、5.04、5.07、6.0.3、6.0.4、6.0.7为强制性条文,必须严格执行。原《建筑安装工程质量检验评定统一标准》GBJ300-88同时废止。 本标准由建设部负责管理,中国建筑科学研究院负责具体解释工作,建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。 中华人民共和国建设部 2001年7月20日

前言 本标准是根据我部《关于印发一九九八年工程建设国家标准制订、修订计划(第二批)的通知》(建标[1998]244号)的通知,由中国建筑科学研究院会同中国建筑业协会工程建设质量监督分会等有关单位共同编制完成的。 本标准在编制过程中,编制组进行了广泛的调查研究,总结了我国建筑工程施工质量验收的实践经验,坚持了“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的指导思想,并广泛征求了有关单位的意见,由我部于2000年10月进行审查定稿。 本标准的修订是将有关建筑工程的施工及验收规范和工程质量检验评定标准合并,组成新年的工程质量验收规范体系,以统一建筑工程施工质量的验收方法、质量标准和程序。本标准规定了建筑工程各专业工程施工验收规范编制的统一准则和单位工程验收质量标准、内容和程序等;增加了建筑工程施工现场质量管理和质量控制要求;提出了检验批质量检验的抽样方案要求;规定了建筑工程施工质量验收中子单位和子分部工程的划分、涉及建筑工程安全和主要使用功能的见证取样及抽样检测。建筑工程各专业工程施工质量验收规范必须与本标准配合使用。 本标准将来可能需要进行局部修订,有关局部修订的信息和条文内容将刊登在《工程建设标准化》杂志上。 本标准以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。 为了提高标准质量,请各单位在执行本标准过程中,注意积累资料、总结经验,如发现需要修改和补充之处,请将意见和有关资料寄交中国建筑科学研究院国家建筑工程质量监督检验中心(北京市北三环东路30号邮政编码100013),以供今后修订时参考。 主编单位:中国建筑科学研究院 参加单位:中国建筑业协会工程建设质量监督分会 国家建筑工程质量监督检验中心 北京市建筑工程质量监督总结 北京市城建集团有限责任公司 天津市建筑工程质量监督管理总站 上海市建设工程质量监督总站 深圳市建设工程质量监督检验总站 四川省华西集团总公司 陕西省建筑工程总公司 中国人民解放军工程质量监督总站 主要起草人:吴松勤高小旺何星华白生翔徐有邻葛恒岳刘国琦王惠明 朱明德杨南方李子新张鸿勋刘俭 建设部

房屋建筑工程竣工验收程序

房屋建筑工程竣工验收程序 一、竣工验收目得与方式 建设项目得施工达到竣工条件进行验收,就是项目施工周期得最后一个程序,也就是建设成果转入生产使用得标志。 (一)竣工验收得目得 国家有关法规规定了严格得竣工验收程序,其目得在于以下几方面。 1、全面考察工程得施工质量:竣工验收阶段通过对已竣工工程得检查与试验,考核承包商得施工成果就是否达到了设计得要求而形成得生产或使用能力,可以正式转入生产运行。通过竣工验收及时发现与解决影响生产与使用方面存在得问题,以保证工程项目按照设计要求得各项技术经济指标正常投入运行。 2、明确合同责任:能否顺利通过竣工验收,就是判别承包商就是否按施工承包合同约定得责任范围完成了施工义务得标志。完满地通过竣工验收后,承包商即可以与业主办理竣工结算手续,将所施工得工程转交给业主使用与照管。 3、建设项目转入投产使用得必备程序:建设项目竣工验收也就是国家全面考核项目建设成果,检验项目决策、设计、施工、设备制造与管理水平,以及总结建设项目建设经验得重要环节。一个建设项目建成投产交付使用后,能否取得预想得宏观效益,需要经过国家权威管理部门按照技术规范、技术标准组织验收确认。因此,《建设项目工程)竣工验收办法》中规定,“已具备竣工验收条件得项目,3个月内不办理验收投产与移交固定资产手续,取消企业与主管部门得基建试车分成,由银行监理全部上交财政。如3个月内办理竣工验收确有困验,经验收主管部门批准,可以适当延长期限。” (二)竣工验收得方式

为了保证建设项目竣工验收得顺利进行,必须遵循一定得程序,并按照建设项目总体计划得要求,以及施工进展得实际情况分阶段进行。项目施工达到验收条件得验收方式可分为项目中间验收、单项工程验收与全部工程验收三大类,见表1。规模较小、施工内容简单得建设项目,也可以一次进行全部项目得竣工验收。 表1 不同阶段工程验收得特点 虽然项目得中间验收也就是工程验收得一个组成部分,但它属于施工过程中得管理内容,因此以下仅就竣工验收(单项工程验收与全部工程验收)得有关问题予以介绍。 二、竣工验收范围与依据 (一)竣工验收范围 按照国家颁布得建设法规规定,凡新建、扩建、改建得基本建设项目与技术改造项目,按批准得设计文件所规定得内容建成,符合验收标准,即:工业项目经过投料试车(带负荷运转)合格,形成生产能力得,非工业项目符合设计要求,能够正常使用得,都应及时组织验收,办理移交固定资产手续。对某些特殊情况。工程施工虽未全部按设计要求完成,也应进行验收,这些特殊情况就是指以下几种。

建筑施工企业三类人员安全生产知识

建筑施工企业三类人员安全生产知识 一、填空题 1.2010 年7 月19 日国务院下发了《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发, 2010? 23 号)要求:坚持(“安全第一、预防为主、综合治理”)的方针,全面加强企业安全管理,健全规章制度,完善安全标准,提高企业技术水平,夯实安全生产基础;坚持依法依规生产经营,切实加强安全监管,强化企业安全生产主体责任落实和责任追究,促进我国安全生产形势实现根本好转。 2. 建筑施工企业的安全生产管理机构是指建筑施工企业设臵的负责安全生产管理工作的(独立的职能部门)。 3. 依据《贵州省建设工程安全生产费用监督管理暂行规定》,安全生产费用以建筑安装工程造价为计取依据,其中房屋建筑工程不得少于( 2.5% ); 市政公用 工程不得少于( 1.0% )。 4. 依据《生产安全事故报告和调查处理条例》,事故发生后,事故现场有关人员应当(立即)向本单位负责人报告;单位负责人接到报告后,应当于( 1 小时)内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。 5. 对项目建设生产经营单位存在(违法分包、转包)等行为的,立即依法停工停产整顿,并追究项目业主、承包方等各方责任。 6. 依据《建筑起重机械安全监督管理规定》,建筑起重机械在使用过程中需要顶升的,使用单位委托(原安装单位或者具有相应资质的安装单位按照专项施工方案实施后,即可投入使用)。 7. 依据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》,施工单位应当根据论证报告修改完善专项方案,并经(施工单位技术负责人、监理单位总监理工程师、建设单位项目负责人)签字后,方可组织实施。 8. 依据《生产安全事故报告和调查处理条例》,事故发生单位负责人接到事故报告后,应当立即启动事故相应(应急预案),或者采取有效措施,组织抢救,防止事故扩大,减少人员伤亡和财产损失。 9. 依据《建筑施工企业安全生产管理机构设臵及专职安全生产管理人员配备办法》,施工作业班组可以设臵(兼职安全巡查员),对本班组的作业场所进行安全监督检查。建筑施工企业应当定期对兼职安全巡查员进行安全教育培训。 10. 建筑施工企业的分公司、区域公司等较大的分支机构应依据实际生产情况配备(不少于2人)的专职安全生产管理人员。 11. 依据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》,超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由施工单位组织召开专家论证会。实行施工总承包的,由(总承包单位)单位组织召开专家论证会。如:搭设高度(50 米)及以上落地式钢管脚手架工程;提升高度(150 米)及以上附着式整体和分片提升脚手架工程;架体高度(20 米)及以上悬挑式脚手架工程; 开挖深度超过(16 米)的人工挖孔桩工程。 12. 实施总承包的建设工程发生事故,由(总承包单位)负责上报事故。 13. 企业要经常性开展安全隐患排查,并切实做到整改(措施、责任、资 金、时限和预案)“五到位”。 14. 事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责,导致发生较大事故的,处上一年年收入(40% )的罚款;属于国家工作人员的,并依法给予处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。 1. 施工单位的项目负责人应当由取得相应(执业资格)人员担任,对建设工

房屋建筑住宅工程质量验收标准

房屋建筑住宅工程质量验收标准

房屋建筑住宅工程质量验收标准 一、入户门检验 1.检验标准 (1)门表面应洁净,不得有划痕、碰伤; (2)门的割角、拼缝应严密平整; (3)门与墙体间缝隙的填嵌应饱满; (4)门制作的允许偏差:门框翘曲允许偏差为3mm,门扇翘曲允许偏差为2mm;门扇的表面平整度允许偏差为2mm;门框门扇对角线长度允许偏差为3mm; (5)门安装的留缝限值、允许偏差:门扇对口缝、门扇与门框立缝宽度为1.5~2.5mm; (6)毛坯房入户门与地面的留缝宽度不应小于3.5cm; 2.业主疑问及释疑:业主一般会针对入户门的以下方面进行检查: (1)门框检查:门框安装是否牢固平整,门框与墙体连接是否密闭严实,门框表面有无异常毛刺、开裂、破损等情况; (2)门扇检查:门扇有无变形、开裂问题;面漆外观是否完好、表面是否平整;有无明显划伤、嗑撞,距离地面是否考虑预留地面装修做法; (3) 门锁检查:门锁安装是否牢固,钥匙插拔是否平滑、锁芯转动是否自如,各方向锁舌伸缩是否平稳,锁孔位置是否正常;(4) 开启检查:门开闭是否平稳,有无异常阻力及磨损,门锁紧后

是否有晃动; (5) 门把手检查:安装是否牢固,旋转时有无异常的阻力,表面有无缺损、变形; (6) 密封检查:门扇掩缝是否在 2.5㎜以内。 二、塑钢窗检验: 1、检验标准 (1)成品质量:表面应洁净、平整、光滑,色泽一致,无锈蚀。大面应无划痕、碰伤; (2)安装的允许偏差:门窗框的正、侧面垂直度允许偏差为2.5mm;门窗横框的水平度允许偏差为2mm;门窗横框标高允许偏差为5mm;门窗竖向偏离中心允许偏差为5mm; (3)窗框与墙体之间的缝隙应填嵌饱满,并用密封胶密封。密封胶表面应光滑、顺直、无裂纹; (4)窗扇的橡胶密封条应安装完好,不得脱槽;设置的排水孔应通畅; (5)推拉门窗扇开关应力应不大于100N; (6)窗玻璃安装质量:玻璃表面应洁净,不得有腻子、密封胶、涂料等污渍。中空玻璃内外表面应洁净,玻璃中空层内不得有灰尘和水蒸气。 2.业主疑问及释疑:业主一般会针对塑钢门窗的以下方面进行检查: (1)窗框检查:窗框安装牢固端正;窗框是否有划痕、磕碰、变

建筑安全三类人员

建筑施工企业三类人员(简称:建筑三类人员)中专职安全生产管理人员(C证)、企业主要负责人(A证)、项目负责人(B证)必须具备的资格证书。一般由建设部或交通部通过考核后颁发。安全员c证和注册安全工程师证的区别 这不是职称,属于国家职业技术技能鉴定证书,也就是代表你在某一技术领域具有某一水平的证明。职称都是通过评审的,但证是评审的其中条件之一。其余的还有论文,文凭,从事专业的年限等,根据国家相关法律规定,特殊生产行业,需要《安全生产许可证》。安全生产许可证是企业进行生产、建筑等必须具备的一个证件,是一个资格的象征。而且是和资质联系在一块的,办理资质许可证,需要有安全生产许可证方可领取。是有机统一的整体。 那么你所关心的安全员执业资格证,又是和《安全生产许可证》联系到一起的,对于未取得《安全生产许可证》的企业,当地建委会要求对企业里德三类人员进行相关的安全生产培训,这三类人员是指:主要负责人、项目负责人、安全员。主要负责人指的是企业总经理级别的管理者,项目负责人指的是负责具体项目的项目经理,安全员指的是在某一项目专门负责安全生产监督管理的人员。 经过培训,并参加考试合格,给予三类人员不同的安全员证书,其中:主要负责人(A本)、项目负责人(B本)、安全员(C本)。三类人员只有获得了相应证书,才能够在其相应岗位从事相关管理工作。 安全员培训保过班本信息来源于赶集网https://www.wendangku.net/doc/2a14286666.html,

安全员人A本:企业主要负责人350/人:主管安全的总经理、副总经理应提供大专以上学历,中级以上职称复印件,有建造师执业资格证书复印件可不提供学历和职称。有加盖单位公章的任职文件(单位聘书)一份。法定代表人只出具法人证书复印件。申请表一份(考试报名表加盖单位公章),身份证复印件一份,近期一寸彩色免冠照片5张。 安全员人B本:项目负责人350/人:应提供中专(含高中、中技、职高)以上学历复印件,初级以上职称复印件,建造师执业资格证书(暂时未发证的可以用项目经理资质证书代替)复印件。提供建造师执业资格证书复印件可不提供学历和职称。小型工程项目(三、四级资质的施工企业)提供符合任职条件的证明文件(单位聘书)。申请表(报名表加盖单位公章)一份,身份证复印件一份,近期一寸彩色免冠照片5张。 安全员人C本:专职安全员850/人:应提供中专(含高中、中技、职高)以上学历复印件,学历不达标的须具有五年以上(满23周岁以上)安全管理工作经历。申请表(考试报名表加盖单位公章)一份,身份证复印件,近期一寸彩色免冠照片5张。 建筑安全员培训取证通人和教育培训中心(包通过),团体报名更优惠,30人以上。

《建筑工程施工质量验收统一标准》

附件1: 施工现场质量管理检查记录 GB50300-2013 桂建质(综合类)—01

1.本表由施工单位项目负责人检查填写,再交总监检查确认。填写时间在进场后、开工前。当项目管理有重大变化调整时,应重新检查填写并交总监检查确认。 2.表中的内容按序号为: (1)项目部质量管理体系:主要包括质量方针和目标管理、质量管理组织机构、质量例会制度、质量信息管理和质量管理改进等。 (2)现场质量责任制:主要包括①人员任命与职责分工文件;②公司对项目负责人的授权文件、项目负责人签署的工程质量终身责任承诺书;③人员签字与照片文件;④项目负责人、项目技术负责人、项目施工负责人;技术员、施工员、质检员、安全员、资料员;预算员、材料员、试验员、测量员、机械员、标准员;施工班组长、作业人员等的质量责任制;⑤质量责任的落实规定,定期检查及有关人员奖罚制度;⑥技术交底制度。 (3)主要专业工种操作岗位证书:包括特种作业人员和测量工、钢筋工、木工等普通专业工种人员的岗位证书。 (4)分包单位管理制度:包括分包合同、对分包单位的质量安全管理制度等。(5)图纸会审记录:包括完整的设计文件、审图报告及相应的设计回复资料、设计交底记录、图纸会审记录及相应的设计答复资料等;建设、施工、监理、设计项目负责人均应参加设计交底与图纸会审。设计文件应加盖审图章。(6)地质勘察资料:有勘察单位出具的工程地质勘察报告。 (7)施工技术标准:包括施工工艺标准、验收标准、标准图集等,要求施工有明确的依据,能满足本工程施工需要。 (8)施工组织设计、施工方案编制与审批:要求有针对性,有编制、审核、批准人签名,经总监理工程师审批。 (9)物资采购管理制度:包括采购制度、进场验收制度、台帐等。 (10)施工设施和机械设备管理制度:包括安装、检测、备案、维保与拆卸等。(11)计量设备配备:要求计量准确。 (12)检测试验管理制度:包括检测仪器设备配置、材料设备进场检验制度、见证取样送检制度、试块留置方案、检测试验计划等。 (13)工程质量检查验收制度:包括自检与交接检制度、项目周检制度、质检员日检制度、质量问题整改制度、缺陷修补方案、施工过程质量控制制度等。

房屋建筑工程常用规范截至

房屋建筑工程常用规范 截至 Document number【SA80SAB-SAA9SYT-SAATC-SA6UT-SA18】

房屋建筑工程常用规范(截至2016-12)《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分)2013年版《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 《建设工程资料管理规程》JGJ/T185-2009 《建筑工程文件归档规范》GB/T50328-2014 《建设工程监理规范》GB50319-2000 《建设工程监理工作标准》DB33/T1104-2014 《建筑工程施工质量评价标准》GB/T50375-2006 《混凝土耐久性检验评定标准》JGJ/T193-2009 《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292-2015 《建筑抗震鉴定标准》GB50023-2009 《危险房屋鉴定标准》JGJ125-99(2004年版) 《既有采暖居住建筑节能改造技术规程》JGJ129-2000 《建筑工程裂缝防治技术规程》JGJ/T317-2014 《房屋渗漏修缮技术规程》JGJ/T53-2011 《施工现场临时建筑物技术规范》JGJ/T188-2009 《建筑施工组织设计规范》GB/T50502-2009 《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T104-2011 《浙江省保障性住房建设标准》DB33/T1101-2014 《建筑工程绿色施工评价标准》GB/T50640-2010 《建筑工程绿色施工规范》GB/T50905-2014 地基与基础: 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 《建筑地基基础工程施工规范》GB51004-2015 《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2014 《现浇混凝土大直径管桩复合地基技术规程》JGJ/T213-2010《大直径扩底灌注桩技术规程》JGJ/T225-2010 《刚-柔性复合桩基技术规程》DB33/T1048-2010 《既有建筑地基基础加固技术规范》JGJ123-2000 主体结构: 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011 《大体积混凝土施工规范》GB50496-2009 《高强混凝土应用技术规程》JGJ/T281-2012 《自密实混凝土应用技术规程》JGJ/T283-2012 《蒸压加气混凝土建筑应用技术规程》JGJ/T17-2008 《纤维混凝土应用技术规程》JGJ/T221-2010 《泡沫混凝土应用技术规程》JGJ/T341-2014 《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010 《钢-混凝土组合结构施工规范》GB50901-2013 《钢筋焊接网混凝土结构技术规程》JGJ114-2014 《冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程》JGJ95-2011