高压电缆检修作业指导书

1.目的

规范西安铁路局普速铁路接触网高压电缆检修程序及标准。

2.范围

适用于西安铁路局普速铁路接触网高压电缆检修作业。

3.作业准备

高压电缆检修作业指导书

4.作业流程

4.1 检查电缆终端头

4.1.1 高空操作人员A目视检查电缆终端头表面是否光洁,伞群状态是否良好,是否有放电痕迹。

4.1.1.1 电缆终端头表面脏污,使用棉纱对电缆头绝缘部分进行清扫。

4.1.1.2 电缆终端头伞群破损、烧伤痕迹严重,更换电缆终端头。

4.1.2 高空操作人员B用钢卷尺测量电缆头固定抱箍距电缆头根部距离是否在200-400mm范围内,判断电缆终端头是否受力;目视检查电缆固定抱箍内是否有绝缘衬垫。

4.1.2.1 电缆终端头与线夹连接处受力时,在距离电缆头根部200-400mm处加装电缆抱箍进行固定,避免电缆头受力。

4.1.2.2 电缆固定抱箍内无绝缘衬垫时,加装绝缘衬垫。

抱箍距电缆头距离过大,

4.1.3 高空操作人员A目视检查电缆终端头与线夹连接螺栓弹垫是否压平。未压平时,用力矩扳手紧固螺栓。

4.1.4 高空操作人员B用钢卷尺测量终端头绝缘距离,电缆终端头处对接地体距离是否大于450mm;终端头本体与接地体距离是否大于35mm;终端头本体并联时,两终端头本体间距离是否大于35 mm。电缆终端与接地体距离不合格时,调整电缆终端头的位置,保证电缆终端头的绝缘距离。

4.1.5 目视检查电缆头铜屏蔽层和铠装层是否单独接地;两端电缆

头是否接地(长度大于200m的电缆,两端电缆头一端铠装层、屏蔽层直接接地,另一端铠装层、屏蔽层均通过护层保护器接地;长度小于200m 的电缆,一端电缆头直接接地,另一端不接地);多个电缆头接地线是否共用一个护层保护器;护层保护器是否安装牢固。

4.1.

5.1电缆头铜屏蔽层和铠装层只有一根接地编织线时,重新制作电缆头,使铜屏蔽层和铠装层均接地。

4.1.

5.2大于200m的电缆,两端电缆头铠装层、屏蔽层均直接接地时,在一端铠装层、屏蔽层加装护层保护器接地。

4.1.

5.3大于200m的电缆,两端电缆头铠装层、屏蔽层均通过护层保护器接地时,拆除一端护层保护器直接接地。

4.1.

5.4电缆头采用护层保护器接地,铠装层、屏蔽层未全部通过护层保护器接地时,将铠装层、屏蔽层全部通过护层保护器接地。

4.1.

5.5 多个电缆头接地共用一个护层保护器时,加装护层保护器使每个电缆头接地线分别通过护层保护器接地;

4.1.

5.6 护层保护器安装不牢固时,紧固螺栓。

4.1.6 目视检查电缆头编织线状态是否良好,悬空的接地线是否接触接地体;用接地电阻测试仪测量电缆头接地电阻值是否大于4Ω。

4.1.6.1电缆头编织线外护套破损时,用35kv自粘性绝缘胶带包扎;

编织线破损、断裂时,用同材质的线索进行接续,同时用35kv自粘性绝缘胶带进行包扎。

4.1.6.2 悬空的接地线接触接地体时,调整接地线使其脱离接地体。

4.1.6.3 接地电阻值大于4Ω时,对接地极采取降阻措施,方法执行《接地装置检修作业指导书》。

4.2检查电缆外观

4.2.1 目视检查电缆外护套有无损伤、鼓包,电缆与套管之间有无防护措施,电缆套管是否形成闭合磁路。

4.2.1.1 电缆外护套轻微损伤时,用自粘绝缘胶带包扎。

4.2.1.2 电缆外护套鼓包、严重损伤时,截断制作电缆中间头。

4.2.1.3 电缆与套管之间无防护措施时安装绝缘衬垫;管口未封堵时用防火泥对管口进行封堵。

4.2.1.4 电缆套管形成闭合磁路,更换为开槽的电缆套管。

4.3 目视检查电缆固定卡箍是否锈蚀,螺栓是否齐全,紧固是否到位,电缆固定卡箍是否形成闭合磁路。

4.3.1 电缆固定卡箍锈蚀时进行更换。

4.3.2 螺栓不齐全、紧固不到位时,补装螺栓并紧固。

4.3.3 电缆固定卡箍形成闭合磁路时,更换为非导磁性的铝质固定卡箍或绝缘螺栓。

4.4 目视检查电缆标桩是否齐全。缺失时补装。

4.5 检查电缆最小盘圈半径是否小于电缆直径的15倍,不符合标准时调整弯曲半径;检查转角处电缆是否受力,是否有绝缘衬垫。不符合标准时,调整电缆位置或电缆弯曲半径,安装绝缘衬垫。

4.6 用500V兆欧表分别摇测铜屏蔽层、铝铠装层对地电阻及铜屏蔽层与铝铠装层(两编织线)之间绝缘电阻是否小于0.5MΩ;小于时,立即进行全面排查,找出电缆接地点并进行处理。