文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 酚醛泡沫保温板外墙外保温施工工艺(pfr板)_secret

酚醛泡沫保温板外墙外保温施工工艺(pfr板)_secret

酚醛泡沫保温板外墙外保温施工工艺(pfr板)_secret
酚醛泡沫保温板外墙外保温施工工艺(pfr板)_secret

前言

为了贯彻国家及天津市建筑节能政策,规范QCB复合酚醛泡沫保温板外墙外保温系统的技术要求,做到技术先进、安全可靠、经济合理,保证使用功能和工程质量,天津市奇才防水材料工程有限公司编写了《QCB复合酚醛泡沫板外墙外保温系统应用技术规程》(以下简称《规程》)。

本规程依据国家及天津市目前颁布的节能法规、政策和现行的相关标准规范进行编写。本规程共分7章,包括总则、术语、基本规定、性能指标、设计、施工及质量验收等内容。

本规程由天津市奇才防水材料工程有限公司提出,并负责管理与具体技术内容的解释。

目次

1 总则 (1)

2 术语 (2)

3 基本规定 (3)

4 性能要求 (4)

4.1 系统性能要求 (4)

4.2 材料性能要求 (4)

5 设计 (8)

5.1 一般规定 (8)

5.2 系统构造 (8)

5.3 设计要点 (8)

6 施工 (14)

6.1 一般规定 (14)

6.2 施工准备 (14)

6.3 工艺流程 (14)

6.4 施工要点 (14)

6.5 成品保护 (16)

7 质量验收 (17)

7.1 一般规定 (17)

7.2 主控项目 (17)

7.3 一般项目 (18)

7.4 竣工验收 (18)

附表A FRF板外墙外保温系统主要材料的见证取样 (19)

附表B 围护结构(外墙)负风压区风荷载标准值参照表 (20)

本规程用词说明 (21)

引用标准名录 (22)

1 总则

1.0.1 为贯彻国家及天津市建筑节能政策,规范QCB复合酚醛泡沫保温板外墙外保温系统的技术要求,做到技术先进、安全可靠、经济合理,保证使用功能和工程质量,制定本规程。

1.0.2本规程适用于天津市新建、扩建和改建的建筑节能工程中QCB复合酚醛泡沫保温板外墙保温工程的设计、施工和工程质量验收。

1.0.3 QCB复合酚醛泡沫保温板外墙外保温系统的设计、施工、验收除应符合本规程的规定外,尚应符合国家和天津市现行相关标准的规定。

2术语

2.0.1酚醛泡沫板(简称:PFR板)

用酚醛树脂、发泡剂、固化剂和其他助剂经反应和发泡所得的可应用于建筑外墙外保温系统中的热固性硬质酚醛泡沫塑料板。

2.0.2复合酚醛泡沫保温板(简称:FPF板)

以耐碱玻纤网布增强玻纤毡为胎体的聚合物水泥胶浆为面层,以酚醛泡沫板为芯材复合而成的保温板。

2.0.3复合酚醛泡沫保温板外墙外保温系统(简称:FPF板外墙外保温系统)

由复合酚醛泡沫保温板、固定材料(胶粘剂、锚栓)和保护层等构成且适用于安装在外墙外表面的非承重保温构造总称。

2.0.4基层墙体

建筑物中起承重或围护作用的墙体,包括各种砌块墙体和混凝土墙体。2.0.5界面处理剂

用于提高酚醛泡沫板与基层粘接强度及减少酚醛泡沫板吸水率的一种界面处理材料。

2.0.6 胶粘剂

用于复合酚醛泡沫保温板与基层的粘结材料。

2.0.7抹面胶浆

在复合酚醛泡沫保温板外墙外保温系统中用于做薄抹面层的材料。

2.0.8耐碱玻纤网布

以耐碱玻璃纤维编织,表面涂覆耐碱高分子材料制成的网,用于埋入抹面胶浆防护层中的网布。

2.0.9锚栓

由耐腐蚀性耐老化性高分子材料和(或)金属材料制成,包括自攻螺钉、膨胀管和固定片,用于将酚醛板固定于基层墙体的专用连接件。

2.0、10 饰面层

外保温系统外装饰层。

3基本规定

3.0.1外墙外保温工程应能适应基层的正常变形而不产生裂缝和空鼓。

3.0.2外墙外保温工程应能长期承受自重、风载荷和室外气候的长期反复作用而不产生有害的变形和破坏。

3.0.3外墙外保温工程应与基层墙体有可靠连接,避免在地震时脱落。

3.0.4外墙外保温工程应采取防火构造措施,防火性能应符合国家和天津市现行相关标准的规定。

3.0.5外墙外保温工程应具有防水渗透性能。

3.0.6外保温复合墙体的保温、隔热和防潮性能应符合国家和天津市现行相关标准的规定。

3.0.7外墙外保温工程各组成部分应具有物理—化学稳定性。所有组成材料应彼此相容并具有防腐性。在可能受到生物侵害(鼠害、虫害等)时,外墙外保温工程还应具有防生物侵害功能。

3.0.8在正确使用和正常维护的条件下,外墙外保温工程的使用年限不应少于25年。

3.0.9本规程检测数据的判定采用国家现行标准《数值修约规则与极限数值的表示和判定》GB/T8170中规定的修约值比较法。

3.0.10复合酚醛板外墙外保温系统不适用于面砖饰面。

4性能要求

4.1 系统性能要求

4.1.1 FPF板外墙外墙外保温系统应按《外墙外保温工程技术规程》JGJ144规定的实验方法进行耐候性试验,系统经试验后,不得出现保护层空鼓、剥落或脱落等破坏,不得产生渗水裂缝;薄抹面层与保温层的拉伸粘结强度不得小于0.1MPa,并且破坏部位应在保温板内。

4.1.2 FPF板外墙外保温系统的其它性能要求应符合表4.1.2的规定。

表4.1.2 FPF板外墙外保温系统其它性能要求

注:1 水中浸泡24h,系统吸水率小于500g/㎡时,可不检验耐冻融性能。

2 当需要检验系统抗风荷载性能时,其性能指标应符合设计要求。

4.2材料性能指标

4.2.1 FPF板主要性能指标应符合企业产品标准《QCB复合酚醛泡沫保温板》Q/12WQ5125-2011和表4.2.1-1、表4.2.1-2、表4.2.1-3要求。

表4.2.1-1 PF板(保温材料)性能要求

检验项目

表4.2.1-2 FPF板尺寸允许偏差单位:mm

≤4.0

4.2.2胶粘剂的性能要求应符合表4.2.2的规定。

项目

拉伸粘结强度(与

水泥砂浆)

4.2.3抹面胶浆性能要求应符合表4.2.3的规定。

% ≥1.5 4.2.4耐碱玻纤网布的性能要求应符合表4.2.4的规定。

4.2.5锚栓性能要求应符合表4.2.5的规定。

4.2.6热镀锌电焊网性能要求应符合表4.2.6的规定。

5设计

5.1一般规定

5.1.1不得更改系统的构造和组成材料。

5.1.2 FPF板外墙外保温系统的建筑节能设计应符合国家和天津市现行相关标准的规定。

5.1.3设置外墙外保温防火隔离带时,应符合国家和天津市现行相关标准的规定。

5.2系统构造

5.2.1 FPF薄抹灰外墙外保温系统由基层、粘结层、保温层(FPF板、PFR板)、耐碱玻纤网布、薄抹面层和饰面层构成(图5.2.1)。

图5.2.1 系统构造图

5.3设计要点

5.3.1 FPF板长度不宜大于1200mm,宽度不宜大于600mm,厚度按设计要求。

5.3.2 外墙外保温工程密封和防水构造设计,应保证水不会渗入保温层及基层,重要部位应有详图。水平或倾斜的出挑部位以及延伸至地面以下的部位应做防水处理。在外墙外保温系统上安装的设备或管道应固定于基层上,并应做好密封和

防水设计。

5.3.3门窗四角、阴阳角和装饰缝处应设置局部增强网。建筑物门窗洞口部位外保温构造应符合以下规定:

1门窗外侧洞口四周墙体,FPF板的厚度不应小于25mm;

2门窗洞口四角处的FPF板铺贴时应采用整块板切割成型,不得拼接。板与板接缝距洞四角距离不得小于200mm;

3铺设耐碱玻纤网布时,应在门窗洞口四角处45°斜角加贴2003300mm 的标准网布。(图5.3.3)。

图5.3.3 门窗洞口网格布加强示意图

5.3.4粘贴FPF板时,7层以下的建筑物保温板与接触墙体的粘结面积率不得小于50%;7层及7层以上的建筑物保温板与接触墙体的粘结面积率不得小于70%,且每栋建筑上下做法一致。

5.3.5 FPF板应从下向上粘贴,首层起始点设置铝合金托架。采用锚栓辅助固定时锚栓的选择和设置按负风压的计算确定。

5.3.6锚栓宜在抹面胶浆施工前的板面上按照规定的数量和位置进行钻孔安装。

5.3.7薄抹灰外保温系统在建筑物变形缝处应做防水和保温处理,其保温构造(图5.3.7),并应符合以下规定:

1变形缝处应填充低密度EPS板;

2金属盖缝板宜采用合金铝板或不锈钢板;

3变形缝处应做包边处理,包边宽度不得小于100mm。

图5.3.7变形缝保温构造

5.3.8建筑物的勒脚部位的外保温构造做法应符合以下规定:(图5.3.8)

1勒脚部位的外保温与室外地面散水间应预留不小于20mm缝隙;

2缝隙内宜填充EPS板,外口应设置背衬材料,并用耐候建筑密封胶密封;

3勒脚处端部应采用标准网布、加强网布做好包边处理、包边宽度不得小

于100mm。

图5.3.8-1 有地下室勒脚部位外保温构造

图5.3.8-2 无地下室勒脚部位外保温构造

5.3.9 FPF板薄抹灰外保温工程在建筑物檐口、女儿墙部位应采用FPF板全包覆做法,以防止产生热桥。当有檐沟时,应保证檐沟混凝土顶面有不小于20mm

厚度的FPF板保温层(图5.3.9)。

图5.3.9 檐口、女儿墙保温构造

5.3.10建筑物的门窗洞口部位的外保温构造做法:(图5.3.10)

图5.3.10 门窗洞口排板示意图

5.3.11建筑物的转角部位的外保温构造做法(图5.3.11)

图5.3.11 外墙外保温转角排板示意图

5.3.12薄抹灰系统的抹面胶浆的厚度,二层以上或2m以上,抹面胶浆厚度不应小于3mm,首层易受冲击的部位,应采用热镀锌电焊网厚抹灰作法,面层厚度

不应小于20mm。

6施工

6.1一般规定

6.1.1外墙保温系统应由专业施工队伍施工,施工单位应具有健全的质量管理体系、施工质量控制和检验制度。

6.1.2外墙保温系统施工前应编制专项施工方案,并经监理(建设)单位批准。施工作业人员上岗前应进行技术交底和必要的专业技术实际操作培训,并经考核合格。

6.1.3系统各组成材料包括胶粘剂、抹面胶浆等除按产品要求掺入一定水量拌和外,现场不得掺加任何其他材料。

6.1.4施工期间及完工后24小时内,基层及环境空气温度不应低于5℃;外墙外保温系统的施工,夏季应避免阳光暴晒,在五级以上大风和雨天不得施工。6.1.5 酚醛泡沫板上墙前应加涂界面处理剂,界面处理剂用量0.5~1.0kg/㎡.

6.1.6袋装材料在运输、贮存过程中应防潮、防雨、防暴晒,包装袋不得破损;并应存放在干燥、通风的室内。

6.2施工准备

6.2.1外墙外保温工程的施工应在基层施工质量验收合格后进行。基层墙体应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204和《砌体工程质量验收规范》GB50203的要求.

6.2.2外墙外保温系统的组成材料进场应对品种、规格、包装、外观和尺寸等进行检查验收,并应经监理工程师(建设单位代表)确认,形成相应的验收记录。

6.2.3进入施工现场的FPF板及系统组成材料应附有出厂合格证书和相关性能检测报告,进场后应按本规程的规定进行复验,复验应见证取样。复验不合格的严禁在工程中使用。

6.2.4施工前准备工作应满足下列规定:

1保温系统施工应在基层墙体水泥砂浆找平层完成,施工质量验收合格后进行。找平层应干燥、坚实、平整。

2施工前,门窗洞口应通过验收,洞口尺寸、位置应符合设计和质量要求。门窗框或附框、各种管线、落水管支架、预埋件等构配件应安装完毕。并按保温系统要求预留出保温层厚度。门窗框与墙体的缝隙应采用发泡聚氨酯填实。

3 酚醛泡沫板上墙前应加涂界面处理剂,界面处理剂用量0.5~1.0kg/㎡,

界面处理剂表干后,可进行保温板铺贴。

6.2.5大面积施工前,应在现场采用相同材料、构造做法和工艺制作样板墙,并经有关各方确认后,方可进行施工。

6.2.6楼层超过7层时山墙部位应设置工字型金属嵌固带,连同锚栓辅助固定。在7层至18层隔层设置;18层以上每层设置。

6.3工艺流程

6.3.1 FPF板外墙外保温系统的一般工艺流程:

6.4施工要点

6.4.1基层墙体处理:墙面应清理干净无浮灰、油污等妨碍粘结的附着物。在基层墙体验收合格后,抹水泥砂浆找平层。找平层抹灰应分层进行,一次抹灰厚度不宜超过10mm。用2m检测尺检查,最大偏差应小于4mm,超差部分应剔凿修补平整。

6.4.2弹控制线应符合下列要求:

1根据建筑立面设计和外墙保温系统的技术要求,在墙面弹出外门窗水平、垂直及伸缩缝、装饰缝线。

2在建筑物外墙阴阳角及其他必要处挂出垂直基准控制线,每个楼层适当位置挂水平线,以控制FPF板粘贴的垂直度和平整度。

6.4.3配制胶粘剂应符合下列要求:

1配制胶粘剂应由专人负责,按产品说明书的要求配制。要求搅拌均匀,稠度适中,保证胶粘剂有一定粘度。

2将配好的胶粘剂按产品说明书的要求静置一定时间后,再次搅拌方可使用。调好的胶粘剂应在规定时间内用完。

6.4.4 粘贴FPF板应符合下列要求:

1粘贴前应按设计要求绘制排板图,确定异型板的规格和数量,并在基层上用墨线弹出板块位置图。

2现场采用专用切割工具裁切FPF板,但必须注意切口与板面垂直。

3粘接时应分区段进行、各区段应保持足够的防火间距粘贴方式采用条粘法。

1)条粘法:将板背面抹好调好的粘接胶浆,厚度约10mm,然后用专用的

工具“镘刀”沿竖向将胶浆刮成条型,多余的胶浆回收。将抹好粘接

胶浆的FPF板粘贴在墙体基层上,并用手揉挤、粘实,粘接面积应满

足5.3.4条款的要求。用2米靠尺检查表面平整度、垂直度,及时将

挤出板边缘的胶浆清除干净,以免影响拼缝宽度。

做法见示意图6.4.4。

图6.4.4 条粘法示意图

2)防火隔离带与基层应满粘,并应与FPF板施工同步进行。

4应自下而上、水平粘贴,上下两排竖向错缝宜为板长的1/2,最小错缝尺寸不得小于200mm。墙角处应交错互锁。门窗洞口四角处的保温板应采用整块板切割成型,不得拼接,接缝距洞口四角距离应不小于200mm。

5板与板之间的缝隙应采用聚氨酯发泡材料填充处理。

6.4.5 锚栓固定应在FPF板粘贴至少24小时后进行。锚栓固定时,其规格、数量、位置、锚固深度和拉拔力应符合设计要求。

6.4.6防护层施工应符合下列要求:

1在FPF板固定后经检查验收,进行抹面胶浆防护层施工。宜做到边固定边涂抹保护层,未涂抹保护层的FPF板高度不应超过三层(9mm)。

2在FPF板的表面涂抹一层面积略大于一块网布的底层抹面胶浆。立即将网布布置其上,并将弯曲的一面朝里,用抹子由中间向四周抹平,使其紧贴底层抹面胶浆表层。

3在底层抹面胶浆凝结前用抹面胶浆罩面。面层砂浆切忌不停揉搓,以免形成空鼓。施工间歇应在变形缝、阴阳角、挑台等处自然断开,以方便后续施工的搭接。在连续墙面上如需停顿,面层胶浆不应完全覆盖已铺好的网布,需与网布、底层砂浆呈台阶形坡茬,留茬间距不小于150mm,以免网布搭接处平整度超出偏差。

4墙体阴阳角、门窗洞口四周、建筑物首层等易受碰撞部位,防护层构造应满足以下要求:

保温系统防护层构造要求:

1)墙体阴、阳角部位应采用耐碱玻纤网布挂贴,并实施交错翻包搭接(每

边的翻包搭接宽度均不小于200mm);也可先挂贴一道耐碱玻纤网布,

然后再加设一道耐碱玻纤网布(每边宽度均不小于200mm)。

2)门窗洞口周边应采用不小于200mm宽耐碱玻纤网布进行包边加强,包

入洞口内侧100mm宽,并在四角加贴300mm3200mm耐碱玻纤网布,铺

贴角度为45°。

3)挂贴的耐碱玻纤网布在保温墙面与非保温面交界处,其保温墙面内网

布应伸出100mm宽与非保温面搭接。

6.4成品保护

6.4.1对安装完保温板的保温墙体,不得随意开凿孔洞,如确实需要,应在胶粘剂达到设计强度后方可进行,安装物件后其周围应恢复原状。

6.4.2应防止重物撞击墙面。

6.4.3防止施工污染。

7质量验收

7.1一般规定

7.1.1 FPF板外墙外保温系统工程的施工质量验收应按国家和天津市现行标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001、《建筑节能工程施工质量验收统一标准》GB50411-2007、《天津市民用建筑节能工程施工和质量验收规程》DB29-126-2010等标准的相关规定的要求进行。

7.1.2建筑节能工程施工各道工序之间应进行交接检验,上道工序合格后方可进行下道工序施工,并做好记录。

7.1.3施工质量验收以每500㎡~1000㎡划分为一个检验批,不足500㎡也划分为一个检验批;每个检验批每100㎡至少抽查一处,每处不得小于10㎡。7.1.4墙体节能工程随施工进度应对下列部位或内容及时进行隐蔽工程验收,并应形成详细验收记录和图像资料:

1保温层附着的基层及其表面处理;

2保温板、防火隔离带的粘结或固定;

3锚固件、嵌固带铝合金托架设置;

4增强网铺设;

5墙体热桥部位处理;

6被封闭的保温材料厚度。

7.2主控项目

7.2.1材料进场后应进行检验,其品种、规格、性能必须符合设计和有关标准的要求。

检验方法:1 观察、尺量检查;核查材料的出厂质量证明文件;

2 FPF板、防火隔离带和粘结材料等,复验应为见证取样送检(详

见附表A)

检查数量:按进场批次,每批抽取3个试样进行检查;质量证明文件应按照其出厂检验批进行核查。

7.2.2水平防火隔离带的位置、数量、宽度、燃烧性能应符合设计要求;当采用粘贴法施工时,水平防火隔离带应与基层墙体全面积粘贴。

检验方法:观查和尺量检查;核查质量证明文件。

检查数量:全数检查,水平防火隔离带全面积粘贴检查为每道隔离带不少于2处。

7.2.3保温层厚度应符合设计要求,单点厚度检测不允许出现负偏差。

检查方法:插针法检查。

检查数量:每个检验批不少于3处。

7.2.4 FPF板与墙体基层以及各构造层之间必须粘结牢固,其粘接面积、粘结强度和后置锚栓应符合设计要求。

检查方法:做现场拉拔实验。

检查数量:每个单位工程抽查不少于一组。

7.2.5系统抗冲击性应符合本规程要求,应在外墙保温保护层(含加强层)施工完成28d后按《天津市民用建筑围护结构节能检测技术规程》(DB/T29-88)的规定进行系统抗冲击性的现场检验。

检验方法:检查检测报告

检验数量:1 建筑物首层墙面及门窗口等易受碰撞部位,应分别抽取一组做

10J级抗冲击性试验。

2 建筑物二层以及上部位,每两层分别抽取一组墙面做3J级抗

冲击性试验。

3 同一构造设计不少于3组。

7.3一般项目

7.3.1耐碱玻纤网布不得褶皱、外露,抹面胶浆应密实,不得有空鼓。

检查方法:观察检查;核查隐蔽工程验收记录;

检查数量:每个检验批不少于5处,每处不少于2㎡。

7.3.2墙体保温层及保护层(含加强层)施工应符合下列要求:

1保温板类应错缝施敷,板缝应采用聚氨酯灌填,表面应平整、清洁;施敷质量应符合本规定表7.3.2规定。

项目

表面平整度

检验方法:观察检查;方尺、塞尺、钢尺尺量检查、2m靠尺和吊线检查、敲击检查并检查隐蔽验收记录和施工记录。

检查数量:每个检验批应抽查10%,且不少于5处。

7.4竣工验收

7.4.1外墙外保温工程竣工验收应提交下列文件:

1外保温系统的设计文件、图纸会审、设计变更和洽商记录。

2施工方案和施工工艺。

3外保温系统的型式检验报告及其主要组成材料的产品合格证、出厂检验报告、进场复检报告和现场验收记录。

4施工技术交底。

5施工工艺记录及施工质量检验记录。

6隐蔽工程验收记录。

7其他必须提供的资料。

外墙岩棉防火保温板专项施工方案(2016最新版)

大丰·壹方城外墙保温工程 外墙岩棉防火保温板 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 江苏建设控股集团有限公司大丰·壹方城外墙保温工程2016年10月18日

目录 一:工程概况 (2) 二:编制依据 (3) 三:外墙保温构造 (3) 四.施工部署 (3) 1.施工准备 (3) 2.安全技术交底 (3) 3.材料准备 (4) 五、施工工艺 (4) 1.弹控制线、挂基准线 (4) 2.安装底座托架 (4) 3.粘结砂浆 (5) 4.基层上粘贴翻包网格布 (5) 5.粘结剂 (5) 6.粘贴岩棉板 (6) 7.安装锚固件 (6) 8.打磨岩棉板不平整接缝处、贴翻包网格布 (7) 9.底层抹面胶浆 (8) 10.铺设耐碱网格布 (8) 11.面层抹面胶浆 (9) 12.细部节点及特殊部位处理 (9) 六.施工重点 (9) 七.施工验收 (10) 1.检验批的划分 (10) 2.材料验收及复试 (10) 3.施工过程中隐蔽工程验收 (10) 4.复合岩棉防火保温板安装允许偏差、外保温墙面层的验收标准 (10) 4.复合岩棉防火保温板安装允许偏差、外保温墙面层的验收标准 (11) 一:工程概况 工程内容:大丰·壹方城外墙保温项目,真石漆饰面、复合岩棉防火保温板。 外墙保温工程采用90mm厚A级复合岩棉防火保温板外墙外保温系统,外饰面采用真石漆涂料饰面。主要施工工艺如下:建筑物基层墙面处理(找平层验收)、施工面岩棉板布胶粘贴(包括岩棉板界面处理)、抹面胶浆批涂、玻纤网布铺设、锚栓固定;细

部节点(变形缝、门窗洞口、保温端口等)网布加强及防水构造设置。窗侧边20mmA 级复合岩棉板保温构造。 质量标准:合格 二:编制依据 1.国家及地方施工验收规范及标准: 《建筑工程施工质量验收规范》(GB 50300-2013) 《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2014) 《建筑节能工程施工质量验收规程》(DGJ32/J19) 《外墙外保温工程技术规程》(JGJ 144-2008 ) 《复合岩棉防火保温板系统应用技术规程》(JG/T 060-2013 ) 2.大丰·壹方城外墙保温建筑施工图 三:外墙保温构造 本施工方案为岩棉板薄抹灰外墙外保温系统施工,采用90mmA级复合岩棉保温板作为保温层,运用胶粘剂粘贴和锚栓固定相结合的工艺与基层墙体连接固定,并由抹面胶浆和玻纤网格布复合成抹面层,饰面层为真石漆饰面。 具体构造措施我公司跟进总包外立面粉刷进度,即A区东立面→A区北立面→C区东立面→C区南立面→C区北立面→C区西立面→B区西立面→B区东立面→A区西立面施工。 四.施工部署 1.施工准备 1.1外墙抹灰基层用1:2水泥砂浆整体找平,保证基面平整度偏差不超过4mm,并按照GB 50210《建筑装饰装修工程质量验收规范》中关于一般抹灰工程的质量要求进行验收。 1.2 因外墙A级复合岩棉保温板在本地尚未普及,为确保施工质量,根据现场实际情况,首先在外墙合适位置完成样板,经建设、监理单位认可后,方可进行大面积施工。

纸面石膏板吊顶施工工艺

纸面石膏板吊顶施工工艺 轻钢龙骨石膏板吊顶和木龙骨夹板吊顶施工工艺流程: 熟悉图纸→结构顶放吊筋线,墙面抄水平线→打眼→安装吊筋→安装主龙骨→安副龙骨→拉线→检查主、副龙骨→隐蔽工程验收→强、弱电及消防隐蔽工程验收→封石膏板→自检→验收。 施工要求及操作要点: 1、轻钢龙骨采用C50或C38不上人系列,9mm厚纸面石膏板,全牙Ф6内膨涨吊筋 2、轻钢龙骨安装: 大龙骨中距为1200mm,副龙骨距为400mm,吊筋距离为1200mm。在主龙骨端部位接长处必须设置一根吊筋,第一根主龙骨距墙面不得大于150mm吊筋距强、弱电线管,消防管外径大于50mm。 3、主龙骨必须错开格棚灯位。在格棚灯洞四周加设龙骨加固。 4、跨度比较大的房间,中间起拱高度按跨度的1%起拱。 5、主、副龙骨安装完后,必须拉线检查龙骨横平竖直,作好隐蔽工程验收。 6、石膏板安装前,在龙骨下口拉通线,控制石膏板安装时缝隙顺直,石膏板与石膏板接头处留5mm缝,固定石膏板的钉距不得大于150mm,钉帽必须入板内1~2mm。用原子灰将缝和钉眼(钉眼要作防锈处理)批平,接缝处贴绷带。 7、龙骨吊装夹板时,应向业主建议吊装双层夹板,底层为5厘普通夹板,面层为质量较好的进口或合资3厘夹板,保证其面层不会起层、鼓泡。安装时,应注意底层和面层夹板的拼缝必须相互错开,且在转角处,用整板开料 1过渡,不得在转角处留有拼缝。

8、面层拼缝要留缝3mm,且双边坡口。在刮腻子前,用木胶粉分3次嵌填密实,并刮平。 9、吊顶夹板安装固定时,离墙距离不得小于10mm。 大面积吊顶施工工艺: 本节适用于以轻钢龙骨、铝合金龙骨以及要龙骨为骨架的种类石膏板、矿棉(岩棉)吸音板、玻璃纤维板、胶合板、钙塑板、塑料板、加压水泥板以及各种金属饰面板等吊顶工程。 (一)施工准备 1.材料 (1)各种材料级别、规格以及零配件应符合设计要求。 (2)各种材料应有产品质检合格证书和有关技术资料,配套齐备。 (3)所有用料运输进场不得随意乱扔、乱撞,防止踏踩,堆放平正,防止材料变形、损坏、污染、缺损。 2.作业条件 (1)首先应熟识图纸、所用材料、施工工具、工程量、劳动力情况、施工工序、现场情况、工期等。 (2)该建筑物原始资料应xx。 (3)所有现场配制的粘结剂,其配合比应先由有关部门进行试配,试验合格后才能用。 (4)吊顶施工前,应在上一工序完成后进行。 (5)对原有孔洞应填补完整,无裂漏现象。 (6)对原有的(埋)吊杆(件)应符合设计要求。2(7)对上工序安装的管线应进行工艺质量验收;所预留出口、风口高度应符合吊顶设计标高。

复合石膏保温板施工方案.

复合石膏保温板外墙内保温工程 施 工 组 织 设 计 方 案 湖南省沙坪建筑有限公司 二零一六年九月

目录 一、工程慨况与编制依据 二、施工部署 三、施工准备 四、施工总体部署及过程控制 五、施工工艺 六、项目管理机构组织的形式及组织分工 七、确保工程质量技术组织措施 八、施工工期保障措施 九、安全保证措施 十、成品保护控制措施 十一、文明施工的措施 十二、配合协调措施 十三、工程技术档案管理 十四、质量保修回访措施 附表1:施工管理流程图

一、工程概况与编制依据: 1.1工程概况 1)工程名称:万科·梅溪郡17#、20#、22#栋; 2)建设单位:长沙市万科房地产开发有限公司; 3)监理单位:四川省城市建设工程监理有限公司; 4)建设地点:长沙市岳麓区,梅溪湖路以东,环湖三路以北; 5)设计单位:广东华玺建筑设计有限公司; 6)建筑特点:万科·梅溪郡17#、20#、22#,25#栋栋工程位于长沙市岳麓区,梅溪湖路以东,环湖三路以北,17#栋建筑面积为:12360.0㎡,层数为地上22层,20#栋建筑面积为:9556.06㎡,层数为地上18层,22#栋建筑面积为:13766.85㎡,层数为地上17层,;墙体节能采用(石膏面板+挤塑板)复合保温板外墙内保温的形式作为保温系统。根据建筑特点施工:采取先贴板,然后钻孔钉入膨胀锚栓加以固定的施工工艺。 2.2编制依据 1、《建筑装饰装修工程质量验收规范》 2、《外墙外保温施工技术规程》 3、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》 4、《外墙内保温建筑构造》 5、《复合保温有机板内保温系统构造图集》 二、施工部署: 1、施工重点: A选派技术过硬的施工人员及项目管理班子。 B对进场施工的技术工人进行安全、技术培训,合格上岗。 C严格检查所使用主要材料、杜绝不合格产品进入施工现场。

酚醛保温板施工工艺

酚醛保温板由酚醛泡沫制成,酚醛泡沫是一种新型不燃、防火低烟保温材料,它是由 酚醛树脂加入发泡剂、固化剂及其它助剂制成的闭孔硬质泡沫塑料。它最突出的特点 是不燃、低烟、抗高温歧变。它克服了原有泡沫塑料型保温材料易燃、多烟、遇热变 形的缺点,保留了原有泡沫塑料型保温材料质轻、施工方便等特点。 酚醛保温板内外墙保温一般采用砂浆粘接法或粘钉结合法 1、由下至上从支撑部位开始,用聚合物粘裂砂浆,将酚醛保温板粘贴在墙面上。粘接面积应大于35%,首层要大于50%。外护层较重的,每平米要钉4-6个保温钉。 2、粘接后要停24小时再进行保护层施工。 3、再隔24小时可进行外施面的施工。 4、保温板厚度、密度按设计要求,一般在黄河以北地区不应小于4cm,密度50kg/m,寒冷地区应加厚。复合保温装饰板于建筑保温和装饰于一体。 一、工厂化生产。将酚醛保温板牢固的粘接在装饰面板上。 二、采用轻钢龙骨施工方案,将复合保温装饰板挂在龙骨上,要加以固定。 三、一定将板之间缝隙处理好防止漏水。 非透明幕墙可粘接在幕墙内面板上或粘接固定于墙面。与幕墙面板之间形成封闭空间。防火隔离带,按设计要求的间距采用粘钉结合方法进行,不能少于30公分。 特别注意:新生产的酚醛板一般要后熟化21天才可使用。 YT无机墙体保温隔热材料是以天然优质耐高温轻质材料为骨料,天然植物蛋白纤维, 优化组合多种无机改性材料和固化材料,经过工厂化生产配制,真正给客户提供一个 单组分的、完整的产品并具有保温、隔热、防火、抗水、轻质、隔音、抗开裂、抗空鼓、抗脱落、使用寿命同墙体等各种性能融为一体的A级不燃绿色环保墙体保温隔热 节能材料,冬季可提高室内温度6-10℃,夏季可降低室内温度6-8℃。满足国家50%-65% 的节能要求。 银通A级不燃YT无机活性墙体隔热保温绿色节能系统属无网隔热保温系统,银通 YT A级不燃绿色节能产品直接用于各类基层墙体,不需加设网格布及锚栓(不会产生 热桥)、不需做抗裂砂浆等材料和工序,并在保温层上直接做涂料饰面和面砖饰面, 达到粘结牢固、不开裂、不渗水、使用寿命与墙体一致的起保温隔热节能和装饰作用 的构造系统。

匀质防火保温板施工方案(详细版本)

碧桂园珍宝岛·时代印象一标段匀质保温板外墙外保温系统 专 项 施 工 方 案 安徽龙云建设投资(集团)有限公司 2017年8月

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工准备 四、施工安排 五、产品性能及施工工艺 5.1系统性能 5.2组成材料性能 5.3允许偏差项目 5.4施工工艺 六、质量保证程序 6.1 质量保证措施 6.2 质量保障措施 七、安全文明施工 7.1 安全保证措施 7.2 环境保护措施 八、成品保护措施

一、编制依据 序号名称 1 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013 2 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411-2014 3 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210—2018 4 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015 5 《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004 6 《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ 33-2001 7 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 95-2011 8 《冬冷夏热地区居住建筑节能设计标准》(GJ134-2001) 9 《外墙保温系统构造图集》(七)(皖2007J212)13 10 《住宅建筑节能设计标准》(DG/J08-201) 11 安徽省居住建筑节能设计标准(夏热冬冷地区)DB34/T754-2007 12 《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144 13

二、工程概况 三、施工准备 3.1 技术准备 3.1.1 做好图纸会审工作 由技术负责人组织各专业人员进行图纸学习和自审,找出本专业图纸上的疑问,提出需由设计院解答的疑问,在设计交底会上予以解决,将影响施工的疑问消除在施工前。 工程名称 碧桂园·珍宝岛-时代印象I 标段2#、3#、5#、6#、7#、8#楼及地下车库 工程地点 亳州市菁华路与银杏路交口(亳州学院南门对面) 建设单位 亳州碧桂园德源房地产开发有限公司 设计单位 广东博意建筑设计院有限公司 勘察单位 亳州市岩土勘测设计院有限公司 监理单位 河南省万安工程建设监理有限公司 施工单位 安徽龙云建设投资(集团)有限公司 楼号 2#楼 3#楼 5#楼 6#楼 7#楼 8#楼 地下车库 结构类型 剪力墙 剪力墙 剪力墙 剪力墙 剪力墙 剪力墙 框剪 建筑高度 85.6m 98.5m 77.55m 53.75m 32.8m 81.9 3.6m 层数 (地下/地上) 0/27 1/31 1/16 1/18 1/11 1/26 1/0 层高 m (其他/标准层) 3.7/3.15 2.95、3.6/ 3.15 4.5/3.9/ 5.0 3.3/2.95 3.3/2.95 3.15 3.6 建筑面积 m 2 (基底/地上) 825.13/ 15181.23 879.3/ 13166.20 1449.29/ 19545.53 590.97/ 10382.45 612.31/ 6319.49 580.3/ 14415.3 34739.9 场地类别 Ⅲ类 Ⅲ类 Ⅲ类 Ⅲ类 Ⅲ类 Ⅲ类 Ⅲ类 抗震设防烈 度 7度 7度 7度 7度 7度 7度 7度 结构安全等 级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 抗震设防类 别 丙类 丙类 丙类 丙类 丙类 丙类 丙类 抗震等级 二级 二级 三级 三级 三级 三级 三级 耐火等级 一级 一级 二级 二级 二级 二级 一级

墙面直接粘接石膏板施工工艺

墙面直接粘贴石膏板施工工艺 这种方法是将特定的纸面石膏板直接粘接在混凝土墙或砖墙上。 它适用于商业及家庭内部装修中的平面墙体。 本工艺的优点是施工完的饰面平整度极高,安装简单,速度快,无需特殊机械。 1.操作程序 2. 操作要点 2.1 基层清理混凝土墙或砖墙面灰尘,松散物及油污清理干净。然后再用湿布擦一下,这样可保证石膏板粘结牢固。 2.2 弹线 A. 在楼板和地板上弹线。墨线离开墙面的位置是一块(密缝施工)或二块(离缝施工)石膏板厚度加上至少10mm空腔,供放置石膏板粘结膏用。

B.在墙体上划垂直线标出粘结膏饼线的位置,两竖线间距≤600mm。 2.3 冲筋粘贴石膏龙骨,使之垂直,表面平整方正。沿石膏板周围粘贴石膏龙骨。龙骨宽不小于7厘米。板中间也要统长加贴龙骨。龙骨与龙骨中至中不大于45厘米。 2.4 粘结膏拌制粘结膏水和干粉的比例要按厂方规定配制。先将干纷缓缓撒入水中(不可将水倒入干粉中),让干粉浸透2-3分钟,搅拌成均匀膏体,静置10分钟,再次轻轻搅拌,直至达到合适的粘稠程度,拌制成的粘结膏要在2小时内用完。 2.5 粉粘接膏饼粘接膏饼的宽度为50-75mm,长度为250mm,粘接膏饼沿垂直线向下粉,粘接膏饼横向中到中距离为600mm,竖向中到中距离为200mm。在吊顶线下方50mm处两列粘结膏饼之间增加一行粘结膏饼并在地板线上方50mm处增排一行连续的粘结膏饼线。 2.6 粘贴石膏板 将石膏板的背面紧压在粘结膏饼上,并同时使用顶板器将石膏板紧贴在吊顶上,然后在石膏板底部垫小块的石膏板使板保持固定的位置。 使用靠尺将石膏板沿吊线和地板线固定。 2.7 嵌缝粘结膏变硬后(约8小时)再进行接缝处理,嵌缝膏要用专用配套嵌缝膏,其搅拌步骤与粘接膏搅拌步骤相同。嵌缝过程

复合型保温彩钢板安装方案

(1) 加工压制金属板原材料应有生产厂商的质量证明书,对原材料的品质按有关规定做抽样检查,其结果应符合国家现行标准的规定或定货合同的要求。 压型金属板和泛水板、包角板成型后,其基板不得有裂纹。 加工时要避免出现漆模裂纹剥落和露出金属基板等缺陷。 (2) 压型金属板后按合同文件的要求包装出厂,包装必须可靠,避免损伤压型金属板。 每个包装箱均应设置标签,标明压型金属板的材质、板型、板厚、板长、板号、数量、和生产日期。 (3) 装卸无外包装的压型金属板时,应采用吊具起吊,严禁直接使用钢丝绳起吊。 压型金属板的长途运输应采用集装箱装载。 用车辆运输无外包装的压型金属板时,应在车上设置衬有橡木胶垫的枕木,其间距不宜大于3000MM。 9.2.3.3现场制作、场内运输与安装 原材料进入现场后,根据货物清单认真检查,如发现任何质量缺陷或数量的短缺,应以书面形式通知制造商。 现场加工与车间预制具有相同的操作工艺和质量要求。 金属板及泛水板、包角板为了避免板面的任何损伤,应做到以下几点: ① 属板必须对方紧固以免相互滑移对板面涂层的破坏。 ② 开金属板必须用尼龙绳和专用提开工具。 ③ 板长超过6M时,每隔3M应设一道尼龙绳。 ④ 每米尼龙绳应设比板略宽的垫块做支撑。 ⑤ 提开金属板时每货盘金属板的数量不宜超过12张。 在安装中,始终是粉笔线作出铅孔及打自攻钉或拉铆钉的位置,这可以保证板面的外观美观,减少钻孔遗漏造成结构的薄弱环节。 在每个作业时的结尾,用松软的刷子清楚板面上的垃圾如拉铆钉头、钻孔及切割产生的残渣、废弃钉子等铁制品。因为如这些垃圾不及时清理,易在板面上产生锈板,最终影响工程质量。板材固定时应遵循以上两条原则: ① 面板固定时,自攻钉固定在波峰上。 ② 面固定时,自攻钉固定在波谷上。 当在屋面板上行走时,避免踩在波峰上,只能踩在波谷上。特别沿着檩条线,因为踩在波峰上可能造成板材连接及板材本身的损伤,导致结构上形成薄弱环节。 避免在板上运输或作业,如果这种情况因现场条件需要无法避免,应在板面上铺木跳板,且跳板的两端一定支撑在檩条上。运输或作业只允许在跳板形成的道路上进行,因为直接在板面上运输或行走会引起板面的变形,最终影响板面的外观及结构。 为了更好的防水,在屋面板安装完工后,用专用工具把屋面板靠屋脊、处折3CM,约800。

幕墙式干挂复合装饰保温一体板施工工法知识讲解

幕墙式干挂复合装饰保温一体板施工工法

干挂式复合装饰保温一体板 施工工法 中建新疆建工集团第一建筑工程有限公司 2015年10月25日 1.前言 外墙干挂复合装饰保温一体板是保温装饰一体化板的一种,指定设计要求防火等级为A 级的岩棉为保温层,由固定层(龙骨)、装饰保温成品板、锚固件、密封材料等组成。不仅适用于新建筑的外墙保温与装饰,也适用于旧建筑的节能和装饰改造;既适用于各类公共建筑,也适用于住宅建筑的外墙外保温和装饰;既适用于北方寒冷地区的建筑,也适用于南方炎热地区建筑节能。 本工程由岩棉做保温材料、铝板做面板的外墙保温。面板铝板上可根据建筑总体效果要求涂刷合适的颜色的氟碳漆,易与和其他装饰协调,外墙整体效果美观、颜色均匀一致并经久耐用。岩棉具有良好的防火隔热性能、不燃、无毒、质量轻的特点。 2.工法特点 1、保温性能 复合装饰保温一体板是置于建筑物墙体表面的保温及装饰系统,保温效果良好并且耐久,不易出现热桥,节能保温效果好。复合装饰保温一体板从系统设计到主要原材料,到配套材料的选购,到无尘车间全自动化生产、加工工艺到节点冷桥处理到施工细节,按65%建筑节能设计要求进行,比传统节能保温的施工做法有着更多、更优的保温隔热功能。 复合装饰保温一体板将建筑装饰、保温真正一体化。装饰保温复合一体板作为装饰、节能与建筑一体化的主要组成部分,通过龙骨骨架体系和复合一体板与L型连接件固定体系,

再与建筑主体连接固定方式相互配合,并在空气层处理体系和防水体系的长期协同下,形成与节能、装饰与建筑的一体化整体美观效果。 2、稳定性好 面板具有优异的强度指标,整体为背衬式结构,大大增加了面板的耐冲击性,并且表面喷涂性能优异的涂层,防水、防静电、耐腐蚀、耐酸碱、耐候性、抗紫外线、抗老化。 3、安全性高 干挂复合装饰保温一体板相对于传统保温材料,防火性能更好,施工不受环境的限制,剔除了由于施工技术的不同而造成的弊端。安装十分简便,由于固定采用化学锚栓、螺栓连接、焊接等固定方式,复合装饰保温一体板直接用自攻螺丝固定在龙骨上,因此连接的安全性高,不易松动,整体性好,抗风压性能强。 4、面板强度高 复合装饰保温一体板板面平整度高,不易变形。比传统保温做法更简单、保温效果更好,远优于普通、传统保温做法。由于复合装饰保温一体板的板面采用金属面板本身强度高,整体结构相融性比较好,不会产生在应用过程中由于温变、日照、雨水、风压等因素的影响而产生的形变,因此,保温装饰一体化板板面平整度较好。 3.适用范围 一般多用于钢筋混凝土结构等高层建筑。不宜用于砖墙和轻型、加气混凝土墙。 4.工艺原理 “干挂”工艺的原理是直接在板材上打孔铆接连接片,并通过固定在结构物上的埋件和龙骨与其相连的金属挂件栓接来悬挂饰面板材,使分散的板材之间相互连接为一体,成为结构体外的一层装饰面。这种工艺在板材背面不需要粘接砂浆固定板材,而是靠连接件、锚固预埋件基本的强度承受饰面传递荷载,在板材与墙体间形成一定宽度的封闭空气层。 5.施工工艺流程及操作要点 1、准备工作 根据图纸测量放线,首先对施工图纸进行核对,如果有误,应征求设计单位的意见进行分格,并应有文字依据;没有错误,按原图纸施工。根据建筑物的辅助轴线弹设周围定位辅助线,由各定位辅助线对照主龙骨布置图确定每面角主龙骨的安装位置点,并放设竖向垂直钢丝,用经纬仪校准后固定,以此钢丝作为此面主龙骨安装的定位控制垂直线。然后,根据建筑物的标高,用水准仪在建筑外檐引出水平点,并弹出一根横向水平基准线来控制次龙骨安装。基准线确定后。就可以利用基准线作为主龙骨安装的水平控制基线,在放测各轴线时,必须与主体结构实测数据相配合,对主体的误差进行分配、消化。 2、工艺流程 结构尺寸复查

酚醛板外墙保温系统施工方案模板

外墙保温分部工程专项施工方案、编制依据 、工程概况 1、工程名称:神木新村神华小区二期工程14 楼1 段、 15#楼 2、建设地点:陕西省榆林市神木县新村 3、建设单位:神木县神华新村项目建设办公室 4、施工单位:榆林市承亿建设工程有限公司 5、建筑工程等级:中型 6、设计使用年限:50 年 7、建筑面积:14#楼1段建筑面积10642.78 m2, 15#楼建筑面积11047.47 m。 8、建筑结构类型:钢筋混凝土框架剪力墙结构 9、建筑高度:14#楼1 段55.35M,15#楼55.35M。 10、建筑物抗震设防烈度: 6 度 般规定 1、酚醛板外墙保温工程应由专业队伍施工,施工单位应具有 健全的质量管理体系、施工质量控制和检验制度。 2、酚醛板外墙保温工程施工前应编制专项施工方案,应经监 理(建设)单位批准。施工作业人员上岗前应进行技术交底和必要的 专业技术实际操作培训。

四、施工准备 酚醛板外墙保温系统的组成材料进场应对品种、规格、外 观和尺寸等进行验收,并应经监理工程师(建设单位代表)确认,形 成相应的验收记录。 3、 酚醛板外墙保温系统及防火隔离带所使用的材料, 其材质、 防火性能、抹面层厚度应符合设计要求。施工中应进行过程控制,做 好隐蔽工程和检验批验收。 4、 本工程各组成材料包括专用界面粘接剂、抗裂砂浆等除按 产品要求渗入一定水量搅拌和外,现场不得掺加任何其他材料。 5、 施工期间及完工后24h 内,基层及环境空气温度不应低于 5C;外墙外保温工程的施工,夏季应避免阳光暴晒,在五级以上大 风和雨天不得施工。 6、 袋装材料在运输、贮存过程中应防潮、防雨、防暴晒,包 装袋不得破损;并应存放在干燥、通风的室内。 1、

玻化微珠保温板施工方案

集聚能量创新科技 玻化微珠保温板外墙外保温系统 施 工 方 案 工程名称: 编制单位:苏州邦晖防火保温材料有限公司 编制日期:年月日 外墙外保温玻化微珠保温板施工方案(一)施工准备

1.基层墙体 基层墙体应符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210的标准,墙面的疏松、粉尘、污垢和脱膜剂清理干净,墙面平整度超差部分应剔凿或修补,伸出墙面的(设备、管道)连接件已安装完毕。外保温施工的墙体基面的尺寸偏差应符合表1的规定。 在轻质墙体上施工或对既有建筑进行外保温改造时,需对外保温墙体表面进行检查,通过计算验证,确认其与所用玻化微珠保温板胶粘剂达到应有的粘结强度。即 F=B×S≥0.10N/mm2 式中,F----应有的粘结强度(N/mm2) B----基层墙体与所用玻化微珠保温板胶粘剂的实测粘结强度 S----粘结面积率 基层墙体为混凝土墙、混凝土多孔砖(砌块),以及其有脱膜剂影响时,其外侧应有水泥砂浆找平层。 门窗口 门窗洞口经过验收,洞口尺寸位置达到设计和质量要求;门窗框或附框安装完毕。 2.气候条件 操作环境和基底温度不低于5℃,风力不大于5级,雨天不能施工。 夏季施工,施工面应避免阳光直射,必要时可在脚手架上搭设防晒布,遮挡墙面。如施工中突遇降雨,应采取有效措施,防止雨水冲刷墙面。 3.施工机具 外接电源设备、电动搅拌器、开槽器、角磨机、电锤、称量衡器、密齿手锯、壁纸刀、剪刀、螺丝刀、钢丝刷、腻子刀、专用抹子、阴阳角抿子、托线板、2m 靠尺、墨斗等。 4.材料准备 材料应分类挂牌存放,玻化微珠保温板应按要求放置,粉料应防潮。可按厂方建议的方法和材料说明进行操作。 图1涂料饰面施工流程图

ZH复合保温板施工方案

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工准备 (1) 四、施工工艺及要点 (3) 五、质量控制 (5) 六、安全措施 (6) 七、环保措施 (7) 八、注意事项 (7) 九、成品保护措施 (8)

现浇混凝土复合保温系统施工方案 一、工程概况 本工程为济南恒世房地产开发有限公司开发的高新G005地块建设项目商务公寓5#楼,筏板基础 ,剪力墙结构。总长51.96米m,总宽14.96m。框架抗震等级为三级。建筑结构设计使用年限为50年。本工程室内±0.000为绝对高程110.6米。外墙复合保温板为20厚轻质混凝土+70厚XPS挤塑聚苯板+5厚轻质混凝土。防火等级A级,夹心保温导热系数0.03W/(m2/K),保护层导热系数0.89W/(m2/K) 建设单位:济南恒世房地产开发有限公司 设计单位:北京炎黄联合国际工程设计有限公司 施工单位:宿迁华夏基业建筑工程有限公司 二、编制依据 《复合外模板现浇混凝土保温系统建筑构造》L17J104 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 《外墙外保温工程技术规范》JCJ144-2008 《混凝土结构施工质量验收规范》GB50204-2015 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 《施工图纸》 三、施工准备 系统构造说明 本系统是用于现浇混凝土剪力墙的外保温体系,芯材采用B1级挤塑板,双面保护层通过特殊粘接工艺,一侧包裹20mm无机防火浆料,另一侧包裹5mm无机保护层的体系,每平米复合保温板板带有5-6套锚固件,锚固件长度比复合保温层厚度长50mm以上。 1、技术准备: ●熟悉各方提供的有关图纸资料,参阅有关施工方案,做好准备工作; ●了解材料性能,掌握施工要领和施工程序;

酚醛板外墙外保温系统施工方案

复合酚醛板外墙 外保温系统 施 工 方 案 目录 一、工程概况 二、施工特点 三、适用范围 四、工艺原理 五、施工工艺流程及操作要点 六、材料和设备 七、质量控制 八、安全措施 九、环保措施 十、保温特点 十一、节点构造图示

、 前言 复合酚醛板薄抹灰外墙外保温系统集保温、防水和装饰功能为一体,具有节能、保温、隔热、隔声、防渗漏等功能;系统中各组成材料在自身的生产过程中对环境无污染,是一种轻质、高效、环保型的墙体节能系统。其适用范围广,材料配套齐全,工艺简便、合理,能满足我国大部分地区不同气候条件的建筑节能施工要求。 在本系统的工程施工中,除执行本法外,尚应符合国家及本市现行的有关规范、规程的规定。 一、工程概况 工程名称:太古时代广场项目 建设地点:哈尔滨市道外区南头道街与太古街交接处 建筑外墙:采用复合酚醛板薄抹灰外墙外保温系统 饰面类型:住宅楼按涂料面层。 二、施工特点 2.1本系统采用复合酚醛板作为保温材料,因为其导热系统系数很小,所以具有优良的保温性能。 2.2本系统不仅采用拉伸粘结强度很高的胶粘剂和抹面材料,并且在复合酚醛板的两个面涂刷特种 界面处理剂,该界面剂晾干后有粘性,并能与聚合物改性聚合物水泥砂浆产生化学性的结合。而且对所有酚醛板均采用锚固件作辅助固定,即其与基层墙体的连接全部采用粘钉结合方式,提高了系统的粘结强度和拉伸强度,大幅提高了系统以及系统与基层墙体之间的整体性。 2.3本系统保温层的酚醛板结构紧密、抗压强度高,有利于提高系统抗冲击和抵御各种外力作用的 能力;抗拉伸强度高,保温层本身的整体性好,能提高抗负风压的能力(不易被拉开)。 2.4本系统采用具有抗裂作用的柔性胶粘剂和抹面砂浆,具有高弹性和整体性,对建筑物墙面开裂 适应性强,特别对陈旧的墙面局部裂纹有整体的覆盖的效果,有效地解决了传统墙体由于多种原因而产生的龟裂问题。 2.5本系统对门窗洞口边等部位以及系统与非保温部位接口处均采用了耐碱涂覆玻璃纤维网格布和 膨胀锚栓的加强处理,增加了系统的强度,能够有效地防止面层开裂、脱落等现象的出现。 2.6本系统对门窗洞口边等容易遭受雨淋的部位,在护面层中间专门设置有防水弹性涂膜层,防止 因雨水从这些部位进入保温层和墙体而影响系统性能和面层质量。 三、适用范围 3.1酚醛板薄抹灰外墙外保温系统既使用于北方需冬季保温地区的采暖建筑,也适用于需夏季隔热 地区的空调建筑;既能在低层、多层建筑中应用,也可以在中高层建筑和高层建筑中应用;既适用于新建建筑,也适用于各类既有建筑的节能改造工程。 3.2酚醛板薄抹灰外墙外保温系统施工工法还适用于多种墙体材料,如多层及高层建筑的钢筋混凝 土、加气混凝土、砌块、烧结砖和非烧结砖等,均须保证固定件在墙体中具有可靠的抗拉拔能力。对抗震裂度的要求是≤9度的地区。外饰面可以是涂料、彩色砂浆等。 四、工艺原理 酚醛板薄抹灰外墙外保温系统是采用粘钉结合方式将保温材料固定在主体结构外部,并用抹面砂浆和耐碱纤维网格布做为保护加强层的方法。减少外界温度、湿度、紫外线等对建筑墙体的影响,即可以减少主体的热应力,消除了热桥,又能增加墙体的热惰性,以达到保温隔热的效果,从而改善室内的热环境质量;可以对主体结构起保护作用,从而延长了主体结构的耐久性。这是一种科学合理的保温结构。本系统的基本构造如表1所示。 表1酚醛板薄抹灰外墙外保温系统基本构造

外墙岩棉防火保温板专项施工方案(2016最新版)

大丰·壹方城外墙保温专项施工方案 大丰·壹方城外墙保温工程 外墙岩棉防火保温板 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 江苏建设控股集团有限公司大丰·壹方城外墙保温工程 2016年10月18日

大丰·壹方城外墙保温专项施工方案目录 一工程概 况 ............................................................................ (3) 二编制依 据 ............................................................................ (3) 三外墙保温构 造 ........................................................................... .. (3) 四 施工部 署 ............................................................................ (4) 1 . 施工准 备 ........................................................................... (4) 2 . 安全技术交 底 .......................................................................... (4) 3 . 材料准 备 ........................................................................... (4) 4 . 系统对基层面的要 求 ......................................................................... (4) 5 . 根据外保温工程施工前,应满 足.............................................................................. (4) 五 施工工 艺 ............................................................................ (4) 1 . 弹控制线、挂基准 线 ........................................................................ (5) 2 . 安装底座托 架 ......................................................................... (5) 3 . 粘结砂 浆 .......................................................................... (5) 4 . 基层上粘贴翻包网格 布 ........................................................................ (5) 5 . 粘结 剂 .......................................................................... (5) 6 . 粘贴岩棉 板 ......................................................................... (6) 7 . 安装锚固 件 ......................................................................... (7) 8 . 打磨岩棉板不平整接缝处、贴翻包网格 布 (8) 9 . 底层抹面胶 浆 ......................................................................... (8)

聚氨酯复合板外墙外保温系统施工方法

聚氨酯复合板外墙外保温系统施工方法 弹控制线定位方法 (1)测量方法:所有外墙作业均以定位点为准,用钢尺、经纬仪、水准仪、线坠按要求测量出基准点,引出至外墙外保温操作线。 (2)与总包技术人员共同确认定位线。 (3)水平点:以本工程结构高程定位线为基准点,引出至结构外墙,用水准仪校验。 (4)垂直点:以本工程结构定位线为基准垂直定位线,引出至结构外墙。用经纬仪或线坠校验。 (5)以定位线为基准点,悬挂5kg钢丝线坠,线坠的垂直线为外墙保温层。 2配制聚合物水泥胶粘剂 (1)集中搅拌,专人定岗,设置两只干净的聚合物砂浆搅拌塑料容器,为专用搅拌容器。 (2)先往搅拌容器内注入少量的清水,再陆续加入聚合物干混砂浆,边加边搅拌,直到搅拌均匀且稠度适中为止。保证预涂粘结剂应有一定粘度,以维持刚粘上的复合板不滑落,加水时严格控制水量,避免加水过多,水灰比为1∶3左右。第一次调制粘结剂可以用啤酒瓶做水的计量容器。 (3)将配好的粘结剂静置5分钟,再搅拌一次,只要预涂粘结砂浆还没有初凝(5分钟内),可以加少量水或干混砂浆进行调和。调好的粘结剂最好在1小时内使用完,最长不超过3小时。

(4)粘结剂内不能加入任何其他添加物。此项工作有专人负责。 3粘贴聚氨酯复合板 (1)先在结构外墙上弹出基准线作为控制阳角上下垂直的依据。再弹出0.000的+50㎝线作为控制粘贴复合板平直、门窗口方正的依据。(2)粘贴复合板前,用抹子在每块复合板的单侧面板(标准板尺寸为30mm*600mm*1200mm)周边涂上宽约5cm,厚度1cm的胶粘剂,然后再在复合板同侧刮8块直径约10厘米、厚约3-6毫米的粘结点,此粘结点必须布置均匀,保证每块复合板粘贴面积40%。 (3)复合板贴在墙上时,粘贴复合板时应轻揉均匀挤压,保证粘贴牢固,随即用2m靠尺检查平整度和垂直度;排板时按水平顺序排列,上下错缝保证连续结合。板缝要及时清理粘贴复合板时溢出的胶粘剂。板缝应严密,保证平整度和粘贴牢固。在墙拐角处,应先排好尺寸,裁切复合板使其粘贴时垂直交错连接,保证拐角处顺直。在粘贴窗洞口四角时,应用整板裁切(裁切后的复合板最小宽度距门窗洞口不低于80mm),避免窗洞口四边与复合板接缝形成通缝。

酚醛泡沫保温板外墙外保温施工工艺(pfr板)_secret

前言 为了贯彻国家及天津市建筑节能政策,规范QCB复合酚醛泡沫保温板外墙外保温系统的技术要求,做到技术先进、安全可靠、经济合理,保证使用功能和工程质量,天津市奇才防水材料工程有限公司编写了《QCB复合酚醛泡沫板外墙外保温系统应用技术规程》(以下简称《规程》)。 本规程依据国家及天津市目前颁布的节能法规、政策和现行的相关标准规范进行编写。本规程共分7章,包括总则、术语、基本规定、性能指标、设计、施工及质量验收等内容。 本规程由天津市奇才防水材料工程有限公司提出,并负责管理与具体技术内容的解释。

目次 1 总则 (1) 2 术语 (2) 3 基本规定 (3) 4 性能要求 (4) 4.1 系统性能要求 (4) 4.2 材料性能要求 (4) 5 设计 (8) 5.1 一般规定 (8) 5.2 系统构造 (8) 5.3 设计要点 (8) 6 施工 (14) 6.1 一般规定 (14) 6.2 施工准备 (14) 6.3 工艺流程 (14) 6.4 施工要点 (14) 6.5 成品保护 (16) 7 质量验收 (17) 7.1 一般规定 (17) 7.2 主控项目 (17) 7.3 一般项目 (18) 7.4 竣工验收 (18) 附表A FRF板外墙外保温系统主要材料的见证取样 (19) 附表B 围护结构(外墙)负风压区风荷载标准值参照表 (20) 本规程用词说明 (21) 引用标准名录 (22)

1 总则 1.0.1 为贯彻国家及天津市建筑节能政策,规范QCB复合酚醛泡沫保温板外墙外保温系统的技术要求,做到技术先进、安全可靠、经济合理,保证使用功能和工程质量,制定本规程。 1.0.2本规程适用于天津市新建、扩建和改建的建筑节能工程中QCB复合酚醛泡沫保温板外墙保温工程的设计、施工和工程质量验收。 1.0.3 QCB复合酚醛泡沫保温板外墙外保温系统的设计、施工、验收除应符合本规程的规定外,尚应符合国家和天津市现行相关标准的规定。

外墙聚苯板保温施工方案

外墙保温施工方案 一、工程简述 本工程外墙保温挤塑板厚75㎜、薄抹面从上向下的施工顺序依次施工。严格依据施工图纸及新06J108图集进行施工;本项目采用吊篮脚手架进行外墙外保温施工。 二、施工方案 1.材料准备 1.1根据设计要求准备:容重为26-34㎏/m3,B1级阻燃要求的挤塑板;有出厂合格证并经复试合格。 1.2粘结挤塑板的胶浆及薄抹面防裂砂浆均有出厂合格证经复试合格。采用耐碱玻璃纤维涂塑网格布,并应具有合格证和检验报告单。 2.施工工具 保温板电热丝切割器、开槽器、万能刀、剪刀、墨斗、棕刷、粗细砂纸、电动搅拌器、普通抹具、冲击钻、锤子、钢卷尺、水平靠尺、塑料量杯等。 3.工艺流程 基层墙面处理→弹线→校准门窗洞口→挂垂直和拉水平线→排挤塑板→材料准备→配制粘接剂→镶贴挤塑聚苯乙烯板→打磨找平→嵌贴翻包网格布→安装锚固件→铺设网络布→涂抹抗裂砂浆→找平修补→涂面层涂料→验收。 3.1基层墙体的处理 (1)基层墙体表面的浮灰浮尘、残留砂浆清理干净,打底砂浆抹面完成。 (2)墙体架眼洞,砖缝应先填实抹平,对混凝土构造柱及圈梁墙面不平处要事先凿平修好,以保证墙体表面平整。所有外墙的门窗框、水落管、进户管线、墙面预埋件等都已安装到位,并通过隐蔽验收并办

理交接手续。 (3)在施工过程中及施工后24小时内,施工现场环境温度和基层墙面表面温度不得低于5℃,风力不大于4级。施工应避免直接日晒和雨淋,必要时,应在脚手架上搭设防晒布遮挡墙面以避免阳光的直射和雨水的冲刷。 (4)外墙保温施工应由专业队伍或经过专业培训考核合格后的人员进行,作业前应编制详尽的专项施工方案,对细部及特殊部位的做法进行事先策划,提出具有针对性的预控措施、细部具体做法等。 3.2墙面测量及弹线、挂线 (1)根据建筑立面设计和外墙外保温技术要求,在外门窗洞口及伸缩缝、装饰线处弹水平、垂直控制线。在阴角、阳角和窗边固定钢线以测定垂直基面误差,做好标记并记录;拉通长水平线用以测定墙面平整度误差,做好记录。 (2)在建筑物外墙阴阳角及其他必要处挂出垂直基准控制线,弹出水平控制基线并做好记录。 (3)施工过程中每层适当挂水平线,以控制挤塑板粘贴的垂直度和平整度。 (4)粘贴翻包网格布 凡挤塑板侧边端部与主体墙体接触处,门窗洞口处及建筑变形缝两侧,都应做网格布翻包处理。 3.3粘结剂配制 (1)根据厂家生产的聚合物粘结砂浆粉料,按照粉料:水=1:0.25(重量比)的配合比配制粘结砂浆,严格计量,机械搅拌,确保搅拌均匀,拌好的粘结砂浆在静停十分钟后还需二次搅拌才能使用,配好的砂浆应注意防晒避风,一次配制量应控制在可操作时间内用完,一般不应超过2小时,超过可操作时间后不准再度加水(胶)使用。

岩棉复合板外墙保温施工方案(1)

外墙保温板施工方案 2012年 06 月 20 日 目录 1.工程概况-------------------------------------------------------3 2.编制依据-------------------------------------------------------3 3.施工部署-------------------------------------------------------4 4.主要材料性能指标-----------------------------------------------4 5.主要施工方法---------------------------------------------------7 6.质量要求及施工质量保证措施------------------------------------16 7.施工安全要求及措施--------------------------------------------18 8.文明施工与环保措施--------------------------------------------19 1.工程概况: 1.1工程总概况 1.1.1工程名称: 1.1.2工程地址: 1.1.5建设单位: 1.1.7监理单位: 1.1.9施工总承包单位: 1.2宿舍楼建筑概况

2.1图集 GB/T25975-2010 建筑外墙外保温用岩棉制品 JGJ 144 外墙外保温工程技术规程 JG 149-2003 膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统 DB11/T 584-2008 外墙外保温施工技术规程(增强网聚合物砂浆做法) GB/T 11835-2007 绝热用岩棉、矿棉及其制品 GB/T 13480-1992 矿物棉制品压缩性能试验方法 GB/T 16401-1996 矿物棉制品吸水性试验方法 GB 8624-1997 建筑材料燃烧性能分级方法 GB/T 8811-2008 硬质泡沫塑料尺寸稳定性试验方法 GB/T 10294-2008 绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法 JC/T 992-2006 墙体保温用膨胀聚苯乙烯板胶粘剂 JC/T 993-2006 外墙外保温用膨胀聚苯乙烯板抹面胶浆 GB/T9914.3-2001 增强制品试验方法第3部分单位面积质量的测定 GB/T7689.5-2001 增强材料及织物试验方法第5部分玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定 DB11/T644-2009 外墙外保温技术规程(现浇混凝土模板内置保温板做法) 02J121-1 《外墙外保温建筑构造》图集 05J3-1 《05系列建筑标准设计图集》 3.施工部署: 3.1工期要求: 保温施工工期:

相关文档