摘要本文主要介绍了UPS 系统基本组成和各模块功能、设备故障时的工作情况,主从热备份并机应用及预防故障和发生故障的操作规程,以此提高UPS 应用水平,减少事故的发生。

关键词UPS 蓄电池主从热备份为配合雷达管制的需要,重庆空管站先后引

进了THALES~ 次雷达和Telephonics 航管自动化系统,提升了硬件设备设施的保障力量。在此情况下,为设备正常运行提供动力支持的供电系统也凸显重要地位,因为供电系统的正常与否不仅关系到设备的运行安全,更关系到管制工作的利展开。在供电系统中,UPS( 不问断电源) 是至关重要的一个环节,它是负载和供电干线之间的连接,解决了市电中断或瞬时变化对负载产生的不良影响,保证连续地和稳定地向负载供电,是预防突发事件的一个缓冲点。

一 UPS 系统基本组成和各模块的功能UPS 是在市电断电或电压波动出现时,能够

不间断地为负荷提供电源,同时它还具有电源净化功能,能够将诸如:电压浪涌、电压尖峰、电压瞬变以及噪声电压等过滤掉,保护所带负荷正常工作。我站采用的是BEST S4000 型UPS ,其基本供电单元是交流/直流/交流变流器,主要由整流器、蓄电池、逆变器、静态开关、静态旁路、维修旁路功能模块组成,其功能如下:

l 、整流器

整流器采用了三相/六脉冲方式整流,将不稳定的三相交流市电电源整成直流的器件。市电经整流后主要作为逆变器电源,同时提供给电池组作为浮充或均充电源。整流器是恒流恒压设计,当充电电流达到指标极限时将自动调节充电电压,防止对电池造成过充。

2 、蓄电池

蓄电池组是UPS 系统的关键,平时由整流器整流的直流浮充工作。当交流输入失电或电网电源质量超标,将自动由蓄电池组提供直流电源经逆变后不间断送向负载。因此,蓄电池组性能的好坏直接影响UPS 发挥作用。

3 、逆变器

逆变器将整流的直流电由IGBT( 绝缘栅双极性晶体管) 经SP1ljl 『M( 正弦脉宽调制) 变换,经逆变变压器转换,输出滤波后,输出纯净的正弦交流电,由静态开关零切换给负载。

4 、静态开关

静态旁路开关是由可控硅等电力电子元件组成。从原理上讲它相当于一个单刀双置的开关。静态自动旁路在控制上保证逆变器和旁路电源之间自动切换特点是“先合后断”,以此保证向负荷供电不间断。正常运行状态,静态开关闭合在逆变器侧。5 、维修旁路维修旁路是接于旁路电源和逆变器输出之间的开关,它可以隔离逆变器输出和自动旁路,作为UPS 维修和测试时不间断负载供电的设备。需要注意的是:只有UPS 工作在静态旁路电源侧才能手动合手动旁路开关。

二、设备故障时工作情况

l 、整流器故障或市电中断

整流器无直流输出,电池组继续向逆变器供电,逆变器将电池供给的直流电转换成交流电通过逆变器输出静态开关供给负载,此时供电的时间长短取决于电池组的容量。

2 、逆变器故障或超载

整流器处于正常工作状态,继续向电池组充电,逆变器输出静态开关在旁路开关合上后自动分离,采用了先合后分的模式,保证在切换的过程中毫无中断,负载通过静态开关切换到静态旁路,由市电供电。

3 、逆变器故障无法转至静态旁路

当逆变器故障无法转至静态旁路时,手动转至维修旁路供电。

4 、UPS 无法供电时

将机房配电柜里的双向闸刀倒向市电。

三、蓄电池的维护

在平时的工作中,我们可以依靠UPS 完善的监控系统和日常巡检来及时发现和处理像整流

器、逆变器出现的问题,但是像蓄电池组缺少监控体系的环节来说,日常的维护和检查显得更加重要。我站的UPS 系统采用的电池是松下免维护电池,一套UPS 系统由32 块单体电池串联组成,由于每一块电池的性能好坏将影响整组电池发挥作用,因此,蓄电池更应该是UPS 日常注意和维护的重点内容。正常运行时对免维护电池应该做到以下几点:

1 、电池组的工作环境,温度应保证在20 ℃一

25"(2 ,电池使用中会产生氢气,所以要远离火源,保持通风,防止爆炸。

2 、避免不同的电池混合使用。

3 、定期对UPS 进行放电测试,检查电池放电终止电压是否在正常范围内。

四、双UPS 主从热备份的应用

单台UPS 使用时,各功能部件之间是串联关系,任何一个环节出故障,都有可能造成供电系统失效,若采用双UPS 系统并联,势必将提高供电系统的可靠性。我站在加大设备更新的同时,又增加了一台UPS 保障力量,采用了UPS 双机主从热备份并机模式,下面以此系统为例说明其工作情况。如图1 所示:

由图 1 可以看出,第一台UPS 是串接在第二台UPS 的Bypass 支路中的,在UPS2 正常工作时,旁路 2 开关断开,UPS1 的逆变器工作是空载运行,它的整流器 1 向电池组1 浮充,旁路 1 也处于断路状态。一旦UPS2 故障,其逆变器 2 输出断开,而旁路 2 静态开关导通,UPS1 接着向负载供电,如果UPS1 也发生故障,逆变器输出断开,旁路l 静态开关导通,仍继续供电。这种方式由于是热备份连接而不存在高风险的均流问题,因此系统稳定可靠。其缺陷在于两台UPS 的老化不均,如果主机在较长时间内没有出现故障,则从机一直空载运行,从而造成主、从机元器件的老化严重不均,当主机出现故障后将负载转到从机,可能会由于从机瞬间无法承受突加的重载而将负载甩给市电,造成系统崩溃。备机电池长期不处于浮充状态,影响电池寿命。面对以上实际解决的问题,我站制定了人工主备转换操作规程。由于两台UPS 是同时输出,靠逆变器静态输出开关的闭合来选择主从机,逆变器在线带载的UPS~P 称为主用机,未带载的UPS 称为备用机。当主机出现逆变器故障、过载等异常情况时,系统自动切换到备用机带载供电,此时主备关系转换不需要人工干预,但是进行系统转换检测、应急供电转换时,就需要下述人工主备转换操作:l 、正常情况下的操作步骤1) 检查确认市电供电正常,双机系统中逆变器启动,确认带载UPS 为主用机,空载UPS 为备用机。2) 停止主用机逆变器( 机内按INV ON /OFF 钮) ,检查确认主用机逆变器停止。3) 检查备用机逆变器是否已自动带载,如未带载按备用机机内SSI ON 钮,启用备用机逆变器带载。转换完成后,开启原主机逆变器,SSI 灯灭。4) 如备用机逆变器启动带载,操作即完成。

2 、非正常情况下的操作

由于串联结构是两台完整的UPS 同步工作,平常主机输出全部负载电流,主机故障时切换到从机。这种结构的并机系统最大的问题是主机的静态旁路没有备份。如果主机的转换控制失灵或者静态旁路故障,即使从机正常也不能切换给负

载。在这种情况下,就需要进行以下操作:

6) 检查备用机静态旁路开关是否带载供电,否则合上IRE ,启动备用机静态旁路( 机内按bypass on 钮) ,检查确认备用机静态旁路带载供电后,断开备用机维修旁路( 断开备用机机内IBY 开关) 。7) 合上备用机IRP ,启动备用机逆变器,机内按INV ON /OFF'It ,等待备用机逆变器同步,然后按SS1 0N 钮,启动备用机逆变器带载,操作即完成。

3 、主从热备份并机的不足

从主从热备份UPS 这个系统来说,当它处于正常运行状态时,一台主UPS 在工作,另一台备机UPS 只提供主UPS 旁路电压,不提供电流,所以备机设备能力不能充分发挥,只是作为一个应急手段。另外,负载短路或过负荷的问题是有可能发生的,一般情况下,旁路电源的过载能力比逆变器过载能力大,虽然增加了一台UPS ,但是它接在主机的旁路电源,在负载短路或过负荷时,1) 检查确认市电供电正常,双机系统中逆变器均启动,确认带载UPS 为主用机,空载机为备用机。2) 检查双机UPS 共用配电箱内维修旁路开关状态,确保其断开,任何情况下禁止闭合共用配电箱内维修旁路开关。3) 在主用机上将负载转到维修旁路供电:断开主用机IRP 空开,检查确认主用机维修旁路带载供电。4) 检查备用机逆变器,如在运行即停止备用机逆变器,断开备用机IRP 空开。5) 将备用机转换到维修旁路,检查确认备用机维修旁路与主用机维修旁路同时带载供电后,断开主用机维修旁路( 断开主用机机内IBY 开关) 。最终还会出现由主机逆变器到旁路再到备机旁路的自动切换,因此,增加一台UPS 没能达到提高系统的过载能力。所以在以后的工作中我们还应

该尝试更好的并机技术,为此建议采用外部过流保护措施,或选用有该保护功能的设备,即若负载为短路状态,~UuFs 自动切断输出,避免造成更严重的损坏。

五、总结

虽然加大了设备和技术上的投入和更新,但是仍存在一些问题需要解决,在实际工作中也会不可避免地遇到新的故障现象,我们要做的就是在现有的基础上,充分了解设备的运行过程,制定出完善的工作规程,在实践中不断地提升设备的运行能力,从而保障生产安全。

UPS不间断电源工作原理及应用

UPS不间断电源工作原理及应用 国电新疆艾比湖流域开发有限公司—刘晓伟 摘要:本文介绍了UPS电源系统的基本组成,原理及特点,并对如何对其全面、完善维护做了详细的阐述。 关键字:UPS 储能电池、工作原理、维护 一、引言 保证任何情况下的正常供电,是水电行业的重要基础。为此,除工业电网正常供电外,还需配备UPS供电系统。UPS电源是保障供电稳定和连续性的重要设备,因其主要机智能化程度高,储能器材采用免维护蓄电池,使得在运行中往往忽略了对该系统的维护与检修。其实维护的好坏,对电源的寿命和故障率有很大影响,虽说各企业配臵的UPS供电系统设备型号及系统容量有所不同,但其原理和主要功能基本相同。在UPS电源类型选择上各站都选择了在线式,这时因为在线式UPS电源系统具有对各类供电的零时间切换,自身供电时间的长短可选,并具有稳压、稳频、净化的特点。当UPS电源系统本身出现故障时有自动旁路功能,当需要检修时可采用手动旁路,使检修、供电互不影响。 二、UPS电源系统 UPS电源系统由4部分组成:整流、储能、变换和开关控制。其系统的稳压功能通常是由整流器完成的,整流器件采用可控硅或高频开关整流器,本身具有可根据外电的变化控制输出幅度的功能,从而当外电发生变化时(该变化应满足系统要求),输出幅度基本不变的整流电压。储能电池除可存储直流直能的功能外,对整流器来说就象

接了一只大容器电容器,其等效电容量的大小,与储能电池容量大小成正比频率的稳定则由变换器来完成,频率稳定度取决于变换器的振荡频率的稳定程度。为方便UPS电源系统的日常操作与维护,设计了系统工作开关,主机自检故障后的自动旁路开关,检修旁路开关等开关控制。 UPS电源系统主要分两大部分,主机和储能电池。额定输出功率的大小取决于主机部分,并与负载属那种性质有关,因为UPS电源对不同性能的负载驱动能力不同,通常负载功率应满足UPS电源70%的额定功率。储能电池容量的选取当负载功率确定后主要取决其后备时间的长短,这个时间因各企业情况不同而不同,主要由备用电源的接入时间来定,通常在几分钟或几个小时不等。UPS电源系统在检测到电网电压中断后,可自行启动供电,且随着储能电池慢慢放电,储能电池的容量随着时间会逐渐降低,考虑到寿命终止时储能电池容量下降到50%并留有一定的余量。 2.1电源工作原理 2.1.1 AC-DC变换:将电网来的交流电经自耦变压器降压、全波整流、滤波变为直流电压,供给逆变电路。AC-DC输入有软启动电路,可避免开机时对电网的冲击。 2.1.2 DC-AC逆变电路:采用大功率IGBT模块全桥逆变电路,具有很大的功率富余量,在输出动态范围内输出阻抗特别小,具有快速响应特性。由于采用高频调制限流技术,及快速短路保护技术,使逆变器无论是供电电压瞬变还是负载冲击或短路,均可安全可靠地工

UPS原理与维修知识

摘要:不间断供电电源(UPS)是一种高可靠性的电子电源设备,但是依然会存在UPS出现故障的情况,针对此类情况,本文实例列举了品牌故障以及实例解决办 法。 1山特UPS-500 故障现象1:逆变输出正常,市电输入时UPS无输出。 故障分析:逆变输出正常,使用市电时无输出,故障主要存在于市电电压检测电路和市电/逆变继电器转换电路。由于这个继电器转换电路简单,故首先检查此部分电路。人为使该继电器动作,发现市电转换正常,说明故障在市电电压检测电 路。此部分相关电路如图1所示。 从此图可以看出,当市电输入电压为220V时,经变压整流得到一个约为+30V 的市电输入检测信号电压,该电压高低与市电输入电压成正比。此电压经R60、R59、C25滤波后,得到一个+2.4V的直流电平信号,该信号分别送到U5的7脚和U6的4脚。由-5V经R54、RP5分压得到的1.6V接至U5的6脚。此时U5的1脚、U6的2脚都输出+12V的高电位,使后续电路中的继电器不工作,市电的输入与输出保持连通状态。当市电电压低至170V以下时,U5的第7脚电位降至1.5V 以下,低于第6脚的电位,第1脚输出低电位,使后续电路中继电器动作,切断市电

通路,UPS转为逆变输出;当电压高于260V时,U6的第2脚输出低电位,后续电路中的继电器动作,切断市电通路,UPS转为逆变输出。 现测U5(LM339)的1脚电位为6V,正常为0V,测2脚为0V,6脚和5脚电位正常,7脚电位为4V,正常时为2.4V,而测市电输入正常,30V检测电平信号正常,说明故障是由于市电检测电路损坏引起。根据上述市电检测电路的工作原理可知, 引起U57 脚电位升高的原因有两种: ①30V检测电平升高; ②U5或外围损坏。 首先测R59上端电位2.7V正常,说明故障是由于U5或外围元件损坏引起。断电查U5外围元件均正常,重新加电测U5的1脚和U6的2脚电压发现1脚为0V,2脚为6V,据此基本可断定U5损坏,更换U5故障排除。 故障现象2:逆变无输出,市电输入不稳压,指示灯不亮,无告警声。 故障分析:根据故障现象,应首先检查辅助电源。本机辅助电源电压为+24V、+12V、+5V。辅助电源电路如图2所示。 从此图可以看出,+24V是继电器线圈工作电源,+12V是整机控制辅助电源,+5V是整机的控制电源。当缺少+12V或+24V时,所有继电器都不会吸合。本例在市电输入状态下,测蓄电池两端电压为+26V,说明LM317正常,再测LM7812输入端电压为+24V,但输出端电压为0,说明LM7812损坏,更换LM7812整机恢复正常。 据有关资料介绍,当整机缺少+12V电压时,故障现象为UPS没有任何反应,处于“死机”状态。但在修复此故障后,又换上坏的LM7812开机,现象为:市电供电时,有不稳压的交流输出(输出电压比输入电压高);逆变无输出,此时指示灯不亮,没有告警声。可以认为,整机既然没有+12V电压,那么+5V电压也就没有。缺少+12V和+5V两组电压后,逆变电路也就无电压输出,指示灯也不亮,没有告警声。但由于继电器的常闭接点把市电输入与输出构成回路,故输出的是未经稳压的交流电压。 故障现象3:市电正常时有输出,若突然停电,UPS刚进入逆变状态,蜂鸣器长鸣,随即UPS输出截止。 故障分析:因在市电正常时UPS工作正常,而在市电突然停电时UPS能进入逆

UPS电源方案书山特3C3

U P S电源方案书山特3C3 30K S(总4页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

UPS电源方案书 山特 EX系列 北京捷诚立信科技发展有限公司 2016年07月04日 第一部分:山特电源简介 山特电子(深圳)有限公司是专业从事不间断电源(UPS)开发、生产及经营的国际性厂商。在中国的北京、上海、深圳、沈阳、成都、武汉、西安已设立7家分公司,生产基地设在广东深圳,产品范围从后备500VA到在线 640kVA大功率并机系列,能满足不同行业用户的需求。 永不妥协的品质是山特成为市场领导者的基础。作为最 早进入中国市场的知名UPS厂商,山特公司已通过 ISO9000国际质量标准认证和ISO14000环境管理体系认 证,产品通过泰尔认证、国家广电总局入网认证等多项 行业认证。 不断创新的技术是山特追求的目标。设立于深圳的电源 研发中心,有世界一流的研发条件,拥有500多位研发 人员,其中80%具有本科以上的学历,10%具有高级技 术职称。强大的研发能力,保证了山特产品的先进性和 创新性,并能不断推出更具市场竞争力的机种,满足用 户对UPS高可靠性和高智能化的需求。 目前,世界上最高功率密度的UPS产品由山特公司制造。山特还是率先将IGBT 功率元件及高频PWM技术引入UPS行业的厂商。这些技术的应用,从根本上提升了UPS的性能和稳定度。 规范高效的服务是山特的核心竞争力。山特一直把建立规范化的服务体系,为客户提供及时、高效的技术支持保障作为重点,在深圳设立了客户服务中心,全国分布有33个直属服务站、84家服务网点。200多名通过专业培训的技术工程师,正时刻准备响应客户的需求。 特约经销是山特在中国的主要销售模式,全国现已有近百家特约经销商。强强联手,是共同发展的根本。 山特公司进入中国二十多年,凭借雄厚的技术研发实力,可靠的产品品质,完备、快捷、高效的售后服务体系,得到了国内各行业用户的一致肯定,产品已广泛应用于政府、金融、电信、电力、交通、科研院所、制造业及军队等行业,数以千万的用户正在依靠山特UPS为其设备提供安全、可靠的电源环境。第二部分:需求说明 一、设备 1.用户负载约30000W,,故新增UPS容量选为30KVA。

UPS电源的工作原理详解

UPS电源的工作原理详解 UPS电源也称不间断电源,能够提供持续、稳定、不间断的电源供应的重要外部设备。顾名思义UPS电源,它就是一台这样的机器,它在市电停止供应的时候,能保持一段供电时间,使人们有时间存盘,再从容地关闭机器。 UPS电源按工作原理分成后备式、在线式与在线互动式三大类。 UPS电源现已广泛应用于:工业、通讯、国防、医院、广播电视、计算机业务终端、网络服务器、网络设备、数据存储设备等领域。 UPS电源工作原理 (1)在线式 在线式UPS(On-Line UPS)的运作模式为“市电和用电设备是隔离的,市电不会直接供电给用电设备”,而是到了UPS就被转换成直流电,再兵分两路,一路为电池充电,另一路则转回交流电,供电给用电设备,市电供电品质不稳或停电时,电池从充电转为供电,直到市电恢复正常才转回充电,“UPS在用电的整个过程是全程介入的”。其优点是输出的波型和市电一样是正弦波,而且纯净无杂讯,不受市电不稳定的影响,可供电给“电感型负载”,例如电风扇,只要在UPS输出功率足够的前题下,可以供电给任何使用市电的设备。 UPS电源一直使其逆变器处于工作状态,通过电路将外部交流电转变为直流电,再通过高质量的逆变器将直流电转换为高质量的正弦波交流电输出给计算机。在线式UPS在供电状况下的主要功能是稳压及防止电波干扰;在停电时则使用备用直流电源(蓄电池组)给逆变器供电。由于逆变器一直在工作,因此不存在切换时间问题,适用于对电源有严格要求的场合。在线式UPS电源不同于后备式的一大优点是供电持续长,一般为几个小时,也有大到十几个小时的,它的主要功能是可以让您在停电的情况可像平常一样工作,显然,由于其功能的特殊,价格也明显要贵一大截。这种在线式UPS比较适用于计算机、交通、银行、证券、通信、医疗、工业控制等行业,因为这些领域的电脑一般不允许出现停电现象。 (2)后备式 后备式又称为非在线式不间断电源(Off-Line UPS),它只是“备援”性质的UPS,市电直接供电给用电设备也为电池充电(Normal Mode),一旦市电供电品质不稳或停电了,市电的回路会自动切断,电池的直流电会被转换成交流电接手供电的任务(Battery Mode),直到市电恢复正常,“UPS只有在市电停电了才会介入供电”,不过从直流电转换的交流电是方波,只限于供电给电容型负载,如电脑和监视器。 平时处于蓄电池充电状态,在停电时逆变器紧急切换到工作状态,将电池提供的直流电转变为稳定的交流电输出,因此后备式UPS也被称为离线式UPS。后备式UPS电源的优点是:运行效率高、噪音低、价格相对便宜,主要适用于市电波动不大,对供电质量要求不高的场合,比较适合家庭使用。然而这种UPS存在一个切换时间问题,因此不适合用在关键性的供电不能中断的场所。不过实际上这个切换时间很短,一般介于2至10毫秒,而计算机本身的交换式电源供应器在断电时应可维持10毫秒左右,所以个人计算机系统一般不会因为这个切换时间而出现问题。后备式UPS一般只能持续供电几分钟到几十分钟,主要是让您有时间备份数据,并尽快结束手头工作,其价格也较低。对不是太关键的电脑应用,比如个人家庭用户,就可配小功率的后备式UPS。 (3)线上交错式 线上交错式又称为线上互动式或在线互动式(Line-Interactive UPS),基本运作方式和离线式一样,不同之处在于线上交错式虽不像在线式全程介入供电,但随时都在监视市电的供电状况,本身具备升压和减压补偿电路,在市电的供电状况不理想时,即时校正,减少不

ups电源故障维修tdl

ups电源故障维修 时间:2009-07—24 17:23:58 来源:互联网作者:不详 UPS的品牌较多,这里以山特(Santak)牌C系列3kVA在线式UPS为例叙述其工作原理及维修方法,供电源技术工程人员参考。 1性能参数及系统框图 (1) 性能参数 如表1所示,这里同时把该系列1kVA及2kVA产品的性能参数一并列出,供比较用. 表1 山特C1kVA/ C2kVA/ C3kVA性能参数:

外形尺寸(mm)W×D×H145×405×220195×455×330 (2) 系统框图 上图所示,当市电正常时,主路由功率因数校正电路产生逆变器工作所需的±370V的直流电压,再经逆变器将直流转换为交流输出;另一路市电经充电器电路产生110V的直流电压对蓄电池充电;当市电中断时,蓄电池所储存的能量经DC/DC变换器转换为±400V的直流电压作为逆变器输入,使输出实现不间断供电。 图2 充电器电路 2电路工作原理(以C3k为例) (1)功率级电路工作原理 ①充电器电路 如图2所示,市电经P(L)、P(N)进入功率板做为充电器的输入电源, 经由BR01、VM208、U206、TX1、U202、U203等构成隔离反激式变换器,转换为直流电压对电池充电.为确保电池寿命,充电器输出电压必须保持稳定,调整VR301可得到110V的充电电压Uch,同时TX1的副边还为功率因数校正电路提供驱动电源PFVCC+、PFVCC0、PFVCC-;该反激式变换器由开关型PWM集成电路UC3845 (即U206)控制,CPU通过(加在TLP521上的)信号控制UC3845的工作。当有市电时,TLP521截止,UC3845起振,正常工作,给蓄电池充电;当无市电时,TLP521导通,将定时电容(C221A)对地短路,UC3845停振,从而停止充电,同时功率因数校正电路也停止工作。 ②开机电路 如图3所示,直流、交流开机均是在接到由CNTL板送来的开机信号后,用一个高电平(电池电压或充电电压)去触发Q8的基极,使Q8导通,给工作电源的集成控制片U302送去工作电压,使U302开始工作,转换成多个直流电源,并用其中的+24V电源继续维持Q8的导通状态,开机动作完毕。 图3 开机电路 ③辅助电源电路 如图4所示,电池电压、充电电压由TX305第6脚输入,经由U302、VM3、TX305等所构成的开关电源电路,产生多组相互隔离的逆变器所需的工作电源IGBT+12V、IGBT-5V及控制工作电源24V、12V,其中12V电源再经由U311(7805)产生5V电源供控制板或其他控制集成电路作工作电源。 图4 辅助电源电路 ④斩波器电路 如图5所示,由TX501、TX502、VM501、VM502、VM503、VM504、VM505、VM506及控制元件U501组成的升压斩波电路,将单一的直流电压(电池电压)转换为高压正负直流电压。当市电中断时,此直流电压通过VD501、VD502、VD503、VD504、VD505、VD506、VD507、VD508和电感L501、L502送至±DC BUS(±400V)继续提供电源给逆变器,使供电不致中断,并用U501 来控制DC BUS 的输出电压,由CPU进行设定并控制,不需人工调整。CPU通过U501(SG3525)的OFF端控制该直流直流变换器的工作状态。当市电正常时,关闭集成控制片SG3525,使斩波器不工作,只有在蓄电池供电时,该斩波器才工作。 图5 斩波器电路 ⑤功率因数校正电路 如图6所示,输入交流电经CT2,电感L1、L2,整流桥BR02、VM1A、U305、U10组成升压斩波电

山特UPS电池配置的计算方法及其使用和维护

山特UPS电池配置的计算方法及其使用和维护 长延时UPS电源电池配置的计算方法 对于使用者来说,怎样去配置长延时UPS电池容量是一个必须了解的问题,放电电流的大小与电池的实际容量关系颇大,蓄电池的放电时间定义为:当蓄电池以规定的放电电流进行恒流放电时,蓄电池的端电压下降到所允许的临界电压(终了电压)时所经过的时间。比如 12V24AH /20R Panasonic电池以0.4C放电时,可提供使用的效率(容量)为73.3%,可放电2小时,而以7C放电时,可提供使用的效率(容量)为4%,放电时间50秒。因此,要计算UPS电源的时间必须先计算出放电电流,再通过查验厂家提供的放电时间表计算出准确时间。 计算放电电流的公式是: 放电电流=UPS容量(VA) ×负载功率因数/(逆变器效率*UPS终止电压) 以山特10KVA为例: UPS容量:10KVA UPS输出功率因数:0.8 UPS终止电压:单只电池终了电压×UPS电池组电池个数 =10.5V×16只=168VDC 逆变器效率:0.85 注意:电池的能量并非都能直接提供给负载,它还包含了把电池能量转换为负载可使用的能量的转换效率,即逆变器效率。 放电电流=10000VA*0.8/(0.85*168)V=56A 查表 可查询不同AH的电池在同样放电电流下的使用时间,以求得自己所要求合适容量的电池,在这里提出一点,以上我们的计算都是认为UPS为满负载,对用户而言,重要的是了解在实际负载下UPS电源提供的实际使用时间,从经济和实用的角度而言,了解自己的负载数量,计算一个实际放电电流再查表方是正确做法。 蓄电池使用及维护 免维护电池所指的是电池的内环境无需维护,而不是说可以任意使用,因此,在以下几个方面应加以注意: 为了保证电池良好的工作状态,对于长期搁置不用的蓄电池必须每隔一定时间充电一次,以达到激活电池的目的,恢复电池原有的容量数。另外,特别应注意的是,对于运行于供电质量高、很少发生停电的UPS电源来说,也应每隔一定的周期(3个月)人为地中断交流电的输入,使电池放电至少在UPS电池组可提供时间的一半,再重新充电,这样会延长电池的使用寿命。 对于不同容量的电池,绝对不可以在同一组中串联混合使用,应特别注意的是,对于不同容量的电池,并联使用也是很不好的,这样会大大降低电池的使用寿命,很简单地说,不同容量的电池组并联使用时,由于放电电流的不同分配,放电速率则对于它们来说一定是不

UPS不间断电源原理和维修技巧

UPS不间断电源原理和维修技巧 UPS的中文意思为“不间断电源”,是英语“Uninterruptible Power Supply”的缩写,它可以保障计算机系统在停电之后继续工作一段时间以使用户能够紧急存盘,使您不致因停电而影响工作或丢失数据。它在计算机系统和网络应用中,主要起到两个作用:一是应急使用,防止突然断电而影响正常工作,给计算机造成损害;二是消除市电上的电涌、瞬间高电压、瞬间低电压、电线噪声和频率偏移等“电源污染”,改善电源质量,为计算机系统提供高质量的电源。 从基本应用原理上讲,UPS是一种含有储能装置,以逆变器为主要元件,稳压稳频输出的电源保护设备。主要由整流器、蓄电池、逆变器和静态开关等几部分组成。 1)整流器:整流器是一个整流装置,简单的说就是将交流(AC)转化为直流(DC)的装置。它有两个主要功能:第一,将交流电(AC)变成直流电(DC),经滤波后供给负载,或者供给逆变器;第二,给蓄电池提供充电电压。因此,它同时又起到一个充电器的作用; 2)蓄电池:蓄电池是UPS用来作为储存电能的装置,它由若干个电池串联而成,其容量大小决定了其维持放电(供电)的时间。其主要功能是:1当市电正常时,将电能转换成化学能储存在电池内部。2当市电故障时,将化学能转换成电能提供给逆变器或负载; 3)逆变器:通俗的讲,逆变器是一种将直流电(DC)转化为交流电(AC)的装置。它由逆变桥、控制逻辑和滤波电路组成; 4)静态开关:静态开关又称静止开关,它是一种无触点开关,是用两个可控硅(SCR)反向并联组成的一种交流开关,其闭合和断开由逻辑控制器控制。分为转换型和并机型两种。转换型开关主要用于两路电源供电的系统,其作用是实现从一路到另一路的自动切换;并机型开关主要用于并联逆变器与市电或多台逆变器。 目前,主流的UPS厂商有APC、山特等,都提供各种级别的UPS满足不同用户群的需要。 从原理上来说,UPS是一种集数字和模拟电路,自动控制逆变器与免维护贮能装置于一体的电力电子设备; 从功能上来说,UPS可以在市电出现异常时,有效地净化市电;还可以在市电突然中断时持续一定时间给电脑等设备供电,使你能有充裕的时间应付; 从用途上来说,随着信息化社会的来临,UPS广泛地应用于从信息采集、传送、处理、储存到应用的各个环节,其重要性是随着信息应用重要性的日益提高而增加的。————————————————————2.UPS分哪些种类? UPS按工作原理分成后备式、在线式与在线互动式三大类; 其中,我们最常用的是后备式UPS,如四通HO系列与SD系列,它具备了自动稳压、断电保护等UPS最基础也最重要的功能,虽然一般有10ms左右的转换时间,逆变输出的交流电是方波而非正弦波,但由于结构简单而具有价格便宜,可靠性高等优点,因此广泛应用于微机、外设、POS 机等领域; 在线式UPS结构较复杂,但性能完善,能解决所有电源问题,如四通PS系列,其显著特点是能够持续零中断地输出纯净正弦波交流电,能够解决尖峰、浪涌、频率漂移等全部的电源问题;由于需要较大的投资,通常应用在关键设备与网络中心等对电力要求苛刻的环境中;

UPS不间断电源工作原理及应用说明

UPS不间断电源工作原理及应用说明 2008年10月25日星期六 03:21 P.M. 摘要:本文介绍了UPS电源系统的基本组成,原理及特点,并对如何对其全面、完善维护做了详细的阐述。 关键字:UPS 储能电池 Abstract: Basic composing,theory and characteristic of UPS power are introduced in this article.It particular explains how to excessive maintenance. Key words: UPS Saving battery 一、引言 保证任何情况下的正常供电,是冶金行业的重要基础。为此,除工业电网正常供电外,还需配备UPS供电系统。UPS电源是保障供电稳定和连续性的重要设备,因其主要机智能化程度高,储能器材采用免维护蓄电池,使得在运行中往往忽略了对该系统的维护与检修。其实维护的好坏,对电源的寿命和故障率有很大影响,下面根据我们使用中的具体情况和维护经验介绍UPS电源的使用注意事项和日常维护要求。 虽说各企业配置的UPS供电系统设备型号及系统容量有所不同,但其原理和主要功能基本相同。在UPS电源类型选择上各站都选择了在线式,这时因为在线式UPS电源系统具有对各类供电的零时间切换,自身供电时间的长短可选,并具有稳压、稳频、净化的特点。 当UPS电源系统本身出现故障时有自动旁路功能,当需要检修时可采用手动旁路,使检修、供电互不影响。在功率选择上,莱钢中小型棒材生产线选用了中功率系统。 二、UPS电源系统 UPS电源系统由4部分组成:整流、储能、变换和开关控制。其系统的稳压功能通常是由整流器完成的,整流器件采用可控硅或高频开关整流器,本身具有可根据外电的变化控制输出幅度的功能,从而当外电发生变化时(该变化应满足系统要求),输出幅度基本不变的整流电压。净化功能由储能电池来完成,由于整流器对瞬时脉冲干扰不能消除,整流后的电压仍存在干扰脉冲。储能电池除可存储直流直能的功能外,对整流器来说就象接了一只大容器电容器,其等效电容量的大小,与储能电池容量大小成正比。由于电容两端的电压是不能突变的,即利用了电容器对脉冲的平滑特性消除了脉冲干扰,起到了净化功能,也称对干扰的屏蔽。频率的稳定则由变换器来完成,频率稳定度取决于变换器的振荡频率的稳定程度。为方便UPS电源系统的日常操作与维护,设计了系统工作开关,主机自检故障后的自动旁路开关,检修旁路开关等开关控制。 如图1所示,在电网电压工作正常时,给负载供电如所示,而且,同时给储能电池充电;当突发停电时,UPS电源开始工作,由储能电池工给负载所需电源,维持正常的生产(如粗黑→所示);当由于生产需要,负载严重过载时,由电网电压经整流直接给负载供电(如虚线所示)。

UPS(山特)操作手册

UPS操作手册 一、电气安全 1.上电前,请确认已正确接地,并检查接线和电池极性的连接正确。 2.当UPS需要移动或重新接线时,应将交流输入电源断开,并保证UPS完全停机,否则输出 端仍可能带电,有触电的危险。 3.请使用山特指定的附加装置和附件。 4.为了符合EMC的要求,UPS的输出线长度应在40米以内。 二、电池安全 1.电池的寿命随环境温度的升高而缩短。定期更换电池可保证UPS工作正常,并保证足够的 后备时间。 2.蓄电池维护只能由具备蓄电池专业知识的人员来进行。 3.蓄电池存在电击危险和短路电流危险。为避免触电伤人事故,在更换电池时,请遵守下列 警告: A.不要佩带手表、戒指或类似的金属物体; B.使用绝缘的工具; C.穿戴橡胶鞋和手套; D.不能将金属工具或类似的金属零件放在电池上; E.在拆电池连接端子前,必须先断开连接在电池上的负载。 4.请不要将蓄电池暴露于火中,以免引起爆炸,危及人身安全。 5.非专业人士请勿打开或损毁蓄电池,因为电池中的电解液含有强酸等危险物质,会对皮 肤和眼睛造成伤害。如果不小心接触到电解液,应立即用大量的清水进行清洗,并去医院检查。 6.请不要将电池正负极短路,会导致电击或着火。 三、使用保养 1.使用环境及保存方法对本产品的使用寿命及可靠性有一定影响,请不要在以下工作环境中使用: 超出技术指标规定(温度0℃~40℃,相对湿度20%~90%)的高、低温和潮湿场所; 有振动、易受撞的场所; 有金属性粉尘、腐蚀性物质、盐份和可燃性气体的场所。 2.如果长时间放置不使用,必须将UPS(不带电池)存放在干燥的环境中,存贮温度范围:-25℃~+55℃。UPS开机之前,必须先让环境温度回暖至0℃以上。 四、使用说明 本UPS是一种先进的在线式正弦波不间断供电系统,可选带有手动旁路维护开关,具有并联冗余的功能,可以为您的精密设备提供可靠、优质的交流电源,其适用范围很广,从电脑设备、通信系统到工业自动控制设备都可以使用。由于它的在线式设计,不同于后备式UPS,它对输入电压不断调整、滤波,在市电中断时,会无时间中断地从备用电池上提供后备电源。在过载或逆变失败情况下,UPS会转换到旁路状态,由市电供电。若过载情况消除,UPS会自动转回到逆变器供电状态。

UPS电源结构及原理

UPS电源结构及原理 拓荒者 建议删除该贴!! | 收藏| 回复 | 2009-03-24 22:42:24楼主 不间断电源UPS能够在市电断电后实现不间断地向计算机供电,因为断电后计算机靠储存在滤波电容中的能量来维持电流,一般仅能持续半个周期(10ms)左右。UPS能够在10ms 之内将蓄电池内的直流电能转变为交流电能重新向计算机供电,这样就实现了对计算机不间断供电,可避免存储器中的数据丢失。 一、UPS的基本结构与原理 图12-6为UPS电源系统的基本结构框图。它是由一套交流+直流充电+交直流逆变装置构成。UPS中的蓄电池在市电正常供电时处于充电状态。一旦市电中断,蓄电池立即将储存的直流电输出给逆变器逆变成交流电供给计算机设备,保持对计算机设备供电的连续性。一般情况下,中小功率后备式UPS靠蓄电池维持供电的时间在10~30min左右。 1.交流滤波调压回路 交流滤波回路主要是对输入的交流电进行滤波净化,去掉电网中的干扰成分。并在一定范围内进行调压。 2.整流充电回路 整流充电回路是将交流整流成直流,经充电电路给蓄电池充电,并向内部提供所需的直流电。 3.蓄电池组电路 在中小型UPS中广泛应用的是M型密封电池,这是一种密封免维护电池。一般每节电池的额定电压可为2V、4V、6V或12V,它们经串并联组成电池组在UPS中使用。 蓄电池的规格容量用安时(Ah)表示,如12V,6Ah/20hR。它表明该电池的输出电压为12V,其标称容量为6Ah。这一指标是指把该电池以20h速率的条件下进行放电(放电电流为 6/20=0.3A),一直放电到电池输出的终了电压为10.5V时,所测量到的总安培小时数。 蓄电池是UPS的重要组成部分,蓄电池性能和质量的好坏直接影响到UPS电源整机的质量,它的成本占整机成本的1/3以上。 4.脉宽调制型(PWM)逆变器及控制电路 在UPS中普遍地采用脉冲宽度调制技术(PWM)来实现直流转变成交流,实现直流转变成交流的电路称为逆变器。逆变器及其控制电路是UPS的核心电路。

一种实用ups电源电路图及电路工作原理

一种实用ups电源电路图及电路工作原理 UPS即不间断电源(ups不间断电源),该装置可以保障计算机系统停电后,用户还能再工作一段时间紧急存盘,不会因为停电而影响工作或使数据丢失。当市电输入正常时,ups可将市电稳压后提供给负载使用,此时ups(ups稳压电源)被当做交流市电稳压器,与此同时还向机内电池充电。当市电中断时,UPS 便立即将机内电池的电能向负载继续供电,使负载保持正常工作状态,并保护负载、软件、硬件不被损坏。UPS 设备通常对电压过大或电压太低都可以提供保护,本文主要介绍了一种实用ups电源电路图及电路工作原理。 在使用ups电源(ups电源的作用)时,我们要留意以下几个注意事项: 1)UPS的输出负载控制在60%左右为最佳,可靠性最高。 2)UPS放电后应及时充电,避免电池因过度自放电而损坏。 3)UPS的使用环境应注意通风良好,利于散热,并保持环境的清洁。 4)切勿带感性负载,如点钞机、日光灯、空调等,以免造成损坏。 5)UPS带载过轻(如1000VA的UPS带100VA负载)有可能造成电池的深度放电,会降低电池的使用寿命,应尽量避免。 6)对于多数小型UPS,上班再开UPS,开机时要避免带载启动,下班时应关闭UPS;对于网络机房的UPS,由于多数网络是24小时工作的,所以UPS也必须全天候运行。 7)适当的放电,有助于电池的激活,如长期不停市电,每隔三个月应人为断掉市电用UPS 带负载放电一次,这样可以延长电池的使用寿命。 一、UPS电源系统组成 UPS电源系统由4部分组成:整流、储能、变换和开关控制。 在电网电压工作正常时,给负载供电,而且,同时给储能电池充电;当突发停电时,UPS 电源开始工作,由储能电池供给负载所需电源,维持正常的生产(如粗黑→所示);当由于生产需要,负载严重过载时,由电网电压经整流直接给负载供电(如虚线所示)。 二、实用ups电源电路图及电路工作原理 实用ups电源电路图如下图所示。 电路工作原理:常态下,市电(220V)通过可调充电器向蓄电池充电,同时自启动继电器K1吸合,R1与VZ1、VZ2对蓄电池+24V电压进行分压采样,采样电压Vo通过R2、VD3加到V1基极,使V1处于线性放大状态,V2、V3深度饱和,直流控制继电器K吸合,+24V电压通过K、K1送至逆变器V+端,逆变器工作,输出220V正弦波电压,同时自锁继电器K2吸合。 当市电断电时,K1断开,初时输人电压+24V不变,K继续吸合,由于K2的自锁作用,+24V仍正常送至逆变器。经一段时间后,电池电压开始下降,Vo跟着下降,V1导通减弱,

UPS电源常见故障分析及维修技巧

U P S电源常见故障分析及 维修技巧 Last revision date: 13 December 2020.

UPS是Uninterruptible Power Supply的简称,也就是我们常说的UPS不间断电源。它是一种含有储能装置、以逆变器为主要组成部分的恒压恒频的电源设备,是通信设备、计算机系统等不得断电的系统不可缺少的外围设备之一,它的作用是在外界中断供电的情况下,及时给计算机等设备供电,以免影响通信的中断、重要数据的丢失和硬件的损坏。然而我们在使用UPS电源作为保护其他对象的同时,其UPS电源本身往往也会发生一些故障,如果UPS电源发生了故障,就无法我们负载提供保护功能。因此我们对UPS电源常见故障现象的分析处理进行介绍: 问题一:有市电时UPS电源输出正常,而无市电时蜂鸣器长鸣,无输出。 故障分析:从现象判断为蓄电池和逆变器部分故障,可按以下程序检查: 1、检查蓄电池电压,看蓄电池是否充电不足,若蓄电池充电不足,则要检查是蓄电池本身的故障还是充电电路故障。 2、若蓄电池工作电压正常,检查逆变器驱动电路工作是否正常,若驱动电路输出正常,说明逆变器损坏。 3、若逆变器驱动电路工作不正常,则检查波形产生电路有无PWM控制信号输出,若有控制信号输出,说明故障在逆变器驱动电路。 4、若波形产生电路无PWM控制信号输出,则检查其输出是否因保护电路工作而封锁,若有则查明保护原因; 5、若保护电路没有工作且工作电压正常,而波形产生电路无PWM波形输出则说明波形产生电路损坏 上述排故顺序也可倒过来进行,有时能更快发现故障。 问题二:逆变器功率级一对功放晶体管损坏,更换同型号晶体管后,运行一段时间又烧坏的原因是电流过大,而引起电流过大的原因有: 1、过流保护失效。当逆变器输出发生过电流时,过流保护电路不起作用; 2、脉宽调制(PWM)组件故障,输出的两路互补波形不对称,一个导通时间长,而另一个导通时间短,使两臂工作不平衡,甚至两臂同时导通,造成两管损坏; 3、功率管参数相差较大,此时即使输入对称波形,输出也会不对称,该波形经输出变压器,造成偏磁,即磁通不平衡,积累下去导致变压器饱和而电流骤增,烧坏功率管,而一只烧坏,另一只也随之烧坏。 问题三:蓄电池电压偏低,但开机充电十多小时,蓄电池电压仍充不上去。 故障分析:从现象判断为蓄电池或充电电路故障,可按以下步骤检查: 1、检查充电电路输入输出电压是否正常; 2、若充电电路输入正常,输出不正常,断开蓄电池再测,若仍不正常则为充电电路故障;

UPS不间断电源工作原理及应用说明

UPS不间断电源工作原理及应用说明 摘要:本文介绍了UPS电源系统的基本组成,原理及特点,并对如何对其全面、完善维护做了详细的阐述。为方便UPS 电源系统的日常操作与维护,设计了系统工作开关,主机自检故障后的自动旁路开关,检修旁路开关等开关控制。莱钢中小型棒材生产线因生产需要不允许断电,因此,UPS电源系统在检测到电网电压中断后,可自行启动供电,且随着储能电池慢慢放电,储能电池的容量随着时间会逐渐降低,考虑到寿命终止时储能电池容量下降到50%并留有一定的余量,我厂UPS电源系统的工作时间当储能电池满容量时为2小时,半容量为1小时。 2.1电源工作原理 2.1.1 AC-DC变换:将电网来的交流电经自耦变压器降压、全波整流、滤波变为直流电压,供给逆变电路。AC-DC输入有软启动电路,可避免开机时对电网的冲击。

UPS不间断电源常见故障维修方法2016-12-12

前言 目前所有的弱电工程都配备了UPS,那么UPS出现故障了,你会不会维修?如 果厂家不能及时到达现场解决问题,你是否可以进行简单的维修呢?本文重点 介绍一下UPS简单的故障处理方法 正文: UPS,即不间断电源,是将蓄电池(多为铅酸免维护蓄电池)与主机相连接,通 过主机逆变器等模块电路将直流电转换成市电的系统设备,主要用于给单台计算机、计算机网络系统或其它电力电子设备如电磁阀、压力变送器等提供稳定、 不间断的电力供应。它的作用是在外界中断供电的情况下,及时给计算机等设 备供电,以免影响通信的中断、重要数据的丢失和硬件的损坏。然而在使用 UPS电源作为保护其他对象的同时,其UPS电源本身往往也会发生一些故障, 如果UPS电源发生了故障,就无法为负载提供保护功能。 在这篇文章里为大家介绍UPS电源常见故障现象的分析处理: 常出现的问题一: 有市电时UPS电源输出正常,而无市电时蜂鸣器长鸣,无输出。 故障分析:从现象判断为蓄电池和逆变器部分故障,可按以下程序检查: ①检查蓄电池电压,看蓄电池是否充电不足,若蓄电池充电不足,则要检查是 蓄电池本身的故障还是充电电路故障。 ②若蓄电池工作电压正常,检查逆变器驱动电路工作是否正常,若驱动电路输 出正常,说明逆变器损坏。 ③若逆变器驱动电路工作不正常,则检查波形产生电路有无PWM控制信号输出,若有控制信号输出,说明故障在逆变器驱动电路。 ④若波形产生电路无PWM控制信号输出,则检查其输出是否因保护电路工作而 封锁,若有则查明保护原因; ⑤若保护电路没有工作且工作电压正常,而波形产生电路无PWM波形输出则说 明波形产生电路损坏 以上的排故顺序也可倒过来进行,有时能更快发现故障 常出现的问题二: 逆变器功率级一对功放晶体管损坏,更换同型号晶体管后,运行一段时间又烧 坏的原因是电流过大,而引起电流过大的原因有: ①过流保护失效。当逆变器输出发生过电流时,过流保护电路不起作用; ②脉宽调制(PWM)组件故障,输出的两路互补波形不对称,一个导通时间长,而另一个导通时间短,使两臂工作不平衡,甚至两臂同时导通,造成两管损坏; ③功率管参数相差较大,此时即使输入对称波形,输出也会不对称,该波形经 输出变压器,造成偏磁,即磁通不平衡,积累下去导致变压器饱和而电流骤增,烧坏功率管,而一只烧坏,另一只也随之烧坏。

不间断电源UPS工作原理及应用

不间断电源(UPS)知识 何谓不断电系统(UPS)? 不断电系统的英文名称是Uninterruptible Power Supply取其英文字缩写即为"UPS"。所以不断电系统依其字面的意义,就是当电源中断或异常时能够不间断提供电力以维持计算机正常运作的设备。 为何需要不断电系统(UPS)? 不稳定的电源质量均足以影响计算机的正常运作。而不断电系统,不仅在输入电源中断时可立即供应电力,在电源输入平时,也可对质量不良的电源进行稳压、滤除噪声、防雷击等功能以提供使用者稳定纯净的电源。所以,拥有不断电系统就像为计算机设备购买了保险一样,有备无患。 不断电系统(UPS)种类有那些? 按照不同的标准有不同的划分方法,如按UPS工作性质可分为以下几种:离线式(OFF LINE) ,在线式(ON LINE),在线互动式式(LINE INTERACTIVE)和串并联工作模式。 何谓离线式不断电系统(Off-Line UPS)? 如下离线式系统方块图,平常市电走旁边的一条直通路径(直接供电给负载。只有停电或市电异常时,才由电池提供电力。经逆变器转换为交流电源提供给负载电力。特色: 1. 市电正常时,UPS对市电几无处理而直接输出至负载,对市电噪声、突波衰减能力差。 2. 具转换时间,保护性最低。 3.结构简单、体积小、重量轻、控制容易、低成本特性。 何谓在线式不断电系统(On-Line UPS)? 在线式UPS平常由逆变器输出给负载电力,只有UPS故障、过载或过热时才会转为旁路输出给负载。特色: 1.输出至负载之电力经UPS处理,输出电源质量最高 2.无转换时间 3.结构复杂,成本较高 4.保护性最高,对市电噪声、突波衰减能力最佳 何谓在线互动式不断电系统(Line-Interactive UPS)? 互动式UPS平常由旁路经变压器输出给负载,逆变器此时做为充电器。当断电时逆变器则将电池能量转为交流电输出给负载。特色: 1.具双向性转换器设计,UPS电池回充时间较短 2.具转换时间 3.控制结构复杂,成本较高 4.保护性介于在线式与离线式UPS之间,对市电噪声,突波衰减能力差 如何选购适当的不断电系统(UPS)? 1.UPS的质量最重要是有良好的稳定度及可靠的特性 2.在各地有及时的销售与维修服务 3.具最优秀的研发工程人员,具产品创新开发能力 4.产品具备效率高,噪音低等优异特性 5.厂商声誉较佳,及财务结构健全者 6.产品经过国外检验机构认证合格等 7.工厂经过检验机构认证合格如ISO9001,ISO9002 我住的地方很少停电,我需要拥有不断电系统(UPS)吗? 据统计,电力问题中停电只占一小部分,不易察觉的电力问题,例如电压过高、电压过低、突波等才是电力问题之大宗。UPS设计目的就是在提供顾客极重要之负载的全面性电源保护。包括稳压、防止突波损害、避免高频干扰、防止任何型式之电源供应中断或浮动等,以及可以提供没有限制的长延时供电。 不断电系统(UPS)供电时间多长才适当?