1试分析影响土方边坡稳定的主要因素?

内因:抗剪强度:摩阻力和内聚力;剪力:自重和外荷载。

2.土钉墙支护的作用机理?

(1)起到了约束土体变形的作用,弥补了土体抗拉强度低的缺点,发挥共同作用,可显著提高基坑侧壁的承载能力和稳定性。

(2)土钉与基坑侧壁土体共同承受外荷载和自重应力,土钉起着分担作用。土钉具有较高的抗拉、抗剪强度和抗弯刚度,当土体进入塑性状态后,应力逐渐向土钉转移,当土体开裂时,土钉内出现弯剪、拉剪等复合应力,最后导致土钉锚体碎裂,刚进屈服。

(3)由于土钉的应力分担、应力传递与扩散作用,增强了土体变形的延性,降低了应力集中程度,从而改善了土钉墙复合塑性变形和破坏状态。

(4)喷射混凝土面层对坡面变形起约束作用,约束力取决于土钉表面与土的摩阻力,摩阻力主要来自复合土体开裂区域后的稳定复合土体。

3.试述基坑支护的形式及其使用范围?

(1)水泥土搅拌桩适用于淤泥、淤泥质土、粉土和含水量较高且地基承载力小于120kPa粘性土层中。

(2)土钉支护适用于地下水位以上或经降水措施后的砂土、粉土、粘土等。

(3)排桩墙支护应用广泛。

4.试述四中井点降水及其适用范围?

轻型井点、喷射井点、电渗井点、管井井点和深井井点。

集水坑降水法一般用于降水深度较小且土层中无细砂、粉砂时;如降水深度较大或土层为细砂、粉砂,或处于软土地区,应尽量采用井点降水。

5.试述集水坑降水和井点降水使用范围?

集水坑降水法适用与面积较小、降水深度不大的基坑开挖工程;

降水深度较大或土层为细砂、粉砂,或处于软土地区,应尽量采用井点降水。

6.试分析产生流砂的外因和内因?

内因:土壤性质土的孔隙度大含水量大粘粒含量少粉粒多渗透系数小排水性能差。外因:产生流砂现象主要是由于地下水的水力坡度大,即动水压力大,当动水压力等于或大于土的浸水密度时,土颗粒处于悬浮状态,并随地下水一起流入基坑,即发生流砂现象。

7.试述防治流砂的途径和方法?

途径:减小或平衡动水压力或改变其方向。

措施:抢挖法、打钢板桩法、水下挖土法、用井点法降低地下水位、在枯水季节开挖基坑、地下连续墙法。

8.试述四种井点的概念?

轻型井点:是沿基坑四周以一定间距埋入直径较小的井点管至地下蓄水层内,井点管上端通过弯联管与集水总管相连,利用抽水设备将地下水通过井点管不断抽出,使原有地下水位降至基底以下。

喷射井点:

管井井点:是沿基坑周围每隔一定距离(20—50m)设置一个管井,每个管井单独用一台水泵不断抽水来降低地下水位。

深井井点:是依靠水泵的扬程把深处的地下水抛到地面上来。

9.常用的土方施工机械有哪些?试述工作特点及适用范围?

推土机:能单独地进行挖土、运土和卸土工作。适用于场地清理、场地平整、开挖深度不大

的基坑以及回填作业等。

单斗挖土机:(1)正铲挖土机:前进向上强制切土,其挖掘力度大,生产率高。适用于开挖高度3m以上的无地下水的干燥基坑。

(2)反铲挖土机:后退向下,强制切土。反铲挖土机主要用于开挖深度4m左右的基坑、基槽和管沟等,亦可用于地下水位较高的土方开挖。

(3)拉铲挖土机:后退向下,自重切土。适于开挖大型基坑及水下挖土。

(4)抓铲挖土机:直上直下,自重切土。适于开挖窄而深的基坑、沉井,特别是水下挖土。

10.试述常用填方土粒的选择和填筑要求?

不允许做填方的土料:含水量大的粘土、冻土,有机物含量大于8%的土和水溶性硫酸盐含量大于5%的土均不得用作回填土。

填筑要求:填土应分层进行,尽量采用同类土回填。换土回填时,必须将透水性较小的土置于透水性较大的土层上,不得将各类土料任意混杂使用。填方土层应接近水平地分层压实。

11.试述填土的压实方法及其适用范围?

填土压实德尔方法有碾压法,较小面积的填土工程采用夯实法和振动压实法。

12.试解释土的最佳含水量和最大干密度,它们与填土压实的质量有和关系?

土的含水量对填土压实质量有很大影响。较干燥的土,由于土颗粒之间的摩阻力较大,填土不易被压实;而土中含水量较大,超过一定限度时,土颗粒之间的孔隙全部被水填充而呈饱和状态,土也不能被压实,只有当土具有适当的含水量,土颗粒之间的摩阻力由于水的润滑作用而减小,土才容易被压实。在压实机械和压实遍数相同的条件下,使填土压实获得最大密实度时的土的含水量,被称为土的最优含水量。

13.试述影响填土压实的主要因素有哪些?

影响填土压实质量的因素有很多,其中主要有:土的含水量、压实功及铺土厚度。

14.试述影响地基验槽的目的和方法?

目的:(1)核对其平面位置、平面尺寸、槽底标高是否满足设计要求。(2)核对土质和地下水情况是否满足岩土工程勘察报告及设计要求。(3)检查是否存在软弱下卧层及空穴、古墓、古井、防空掩体、地下埋设物等及相应的位置、深度、性状。方法:地基验槽以观察法为主,辅以钎探法。

15.试述钢筋砼预制桩的制作、起吊、运输、堆放等环节的主要工艺要求?

预制桩的混凝土浇筑应由桩顶向桩尖连续浇筑,严禁中断。上层桩或邻桩的浇筑,应在下层桩或邻桩混凝土达到设计强度等级的30%以后方可进行。接桩的接头处要平整,使上下桩能相互贴合对准,浇筑完毕应覆盖洒水养护不少于7d;如用蒸汽养护,在蒸养后,尚应适当自然养护30d后方可使用。

钢筋混凝土预制桩应在混凝土达到设计强度标准值的75%方可起吊,达到100%方能运输和打桩,如提前起吊,必须作强度和抗裂度验算,并采取必要措施。起吊时,吊点位置应符合设计规定。

桩的运输应根据打桩进度和打桩顺序确定,一般情况采用随打随运的方法以减少二次搬运。长桩运输可采用平板拖车、平台挂车等,短桩运输亦可采用载重汽车,现场运距较近亦可采用轻轨平板车运输。

堆放时场地应平整、坚实,排水良好,桩应按规格、桩号分层叠置,支撑点应设在吊点或近旁处,上下垫木应在同一直线上,并支撑平稳;堆放层数不宜超过4层。

16.试述打桩顺序的要求?

自一侧向单一方向进行;自中间向两个方向对称进行,自中间向四周进行。

17.端承柱和摩擦桩的质量控制以什么为主?

打桩的质量控制包括两个方面的要求:一是能否满足贯入度及桩尖标高或入土深度要求,二是桩的位置偏差是否在允许范围之内。

打桩的控制原则是:当桩尖位于坚硬、硬塑的粘土、碎石土、中密以上的砂土或风化岩等土层时,‘以贯入度控制为主,桩尖进入持力层深度或桩尖标高可作参考;当贯入度已达到,而桩尖标高未达到时,应继续锤击3阵,其每阵10击的平均贯入度不应大于规定的数值;桩尖位于其他软土层时,以桩尖设计标高控制为主,贯入度可作参考。

18.什么是沉管擦桩的复打法?起什么作用?

复打桩施工是在单打施工完毕、拔出桩管,及时清除后粘附在管壁和散落在对面上的泥土,在原桩位上第二次安放桩尖,以后的施工过程则与单打灌注桩相同。对于怀疑或发现有断桩、缩颈等缺陷的桩,作为补救措施也可采用复打法。

19.套管成孔灌注桩施工中常遇到哪些质量问题?如何处理?

(1)断桩。布桩不宜过密,桩间距以不小于3.5d为宜;当桩身混凝土强度较低时,可采用跳打法施工;合理制定打桩顺序和桩架行走路线以减少振动的影响。

(2)缩颈桩。施工过程应经常观测管内混凝土的下落情况,严格控制拔管速度,采取“慢拔密振”、“慢拔密击”的方法。在可能产生缩颈的土层施工时,采用反插法可避免缩颈。(3)吊脚桩。严格检查预制桩尖的强度和规格。沉管时可用吊砣检查桩尖是否进入桩管或活瓣是否张开。如已发现吊脚现象,应将桩管拔出,桩孔回填后重新沉入桩管。

(4)桩尖进水进泥沙。对缝隙较大的活瓣桩尖应及时修复或更换;预制桩尖的尺寸和配筋均应符合设计要求,混凝土强度等级不得低于C30,在桩尖与桩管接触缠绕麻绳或垫衬,使二者接触处封严。当发现桩尖进水或泥沙时,可将桩管拔出,修复桩尖缝隙,用砂回填桩孔后再重新沉管。当地下水量大时,桩管沉至接近地下水位时,可灌注0.05—0.1m2封底混凝土,将桩管底部的缝隙用混凝土封住,灌1m高的混凝土后,再继续沉管。

20.试述套管水泥砂浆和混合砂浆的特点,适用范围及使用要求?

水泥砂浆塑性和保水性相对较差,但可通过掺入塑化剂等改善其塑性,保证砌筑质量。水泥砂浆能够在潮湿环境中硬化,可用于潮湿的地下室与砖石基础、含水量较大的地基土和地下砌体结构等;混合砂浆塑性、保水性和强度较好,常用于地上砌体结构。

21、砖砌体的砌筑工艺:找平弹线,摆样砖,立皮数杆,砌筑和勾缝等工序。

22、砌体施工时以下位置不允许留设脚手架眼:1)120mm的厚墙、料石清水墙和独立柱;2)过梁上与过梁成60°的三角形范围内及过梁净跨度二分之一的高度范围内;3)宽度小于1m的窗间墙;4)砌体门窗洞口两侧200和转角处450mm范围内;5)梁或梁垫下及其左右500mm范围内;6)设计不允许设置脚手架眼的部位。

23、砖砌体施工的质量要求是:横平竖直、灰浆饱满、错缝搭接、接搓可靠。

24、不同砌块的块体施工准备不同:普通混凝土小砌块吸水率很小,砌筑前无需浇水,当天气干燥炎热时,可提前洒水湿润;轻骨料混凝土小砌块吸水率较大,应提前2d浇水湿润;加气混凝土砌块砌筑时,应向砌筑面适量浇水,但含水量不宜过大,以免砌块孔隙中含水过多,影响砌体质量。

25、抗震要求的钢筋强度应满足:1)钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度的实测值的比值不应小于1.25;2)钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应小于1.3。钢筋的连接方法:焊接连接、机械连接、绑扎连接。

26、钢筋下料长度的计算:直钢筋下料长度=构件长度—保护层厚度+弯钩增加长度;弯起钢筋下料长度=直段长度+斜段长度—弯曲调整值+弯钩增加长度;箍筋下料长度=箍筋长度+箍筋调整值。钢筋的绑扎顺序:基础底板的钢筋绑扎--先铺设底板下部主、次向钢筋,再铺设底板上部次向、主向钢筋,最后是安装墙柱插筋及预埋件。柱子钢筋绑扎顺序—先校正、

调直基础插筋或下层上返的柱纵向钢筋,绑扎箍筋,然后接长柱的纵向钢筋,绑扎柱上部箍筋。墙体钢筋绑扎顺序—竖向在外、横向在内、生根基础。梁的绑扎顺序—短在下长在上。

27、模板设计应考虑的荷载:1)模板及其支架自重标准值;2)新浇混凝土自重标准值;3)钢筋自重标准值;4)施工人员及设备荷载标准值;5)振捣混凝土时产生的荷载标准值;6)新浇筑混凝土对模板侧面的压力标准值;7)倾倒混凝土时对垂直面模板产生的水平荷载。现浇结构拆模时的要求:侧模—其混凝土强度应在其表面及棱角不致因拆模而受损坏时,方可拆模。底模及其支架—应在混凝土强度达到规定的强度时,始能拆除。当混凝土强度达到拆模强度后,应对已拆除侧模板的结构及其支撑结构进行检查,确认混凝土无影响结构性能的缺陷,而结构又有足够的承载能力后,才能拆除承重模板和支架。

28、模板特点:木模板—加工容易,拼接方便,而且可以拼制成不同规格的定型模板,但它的木材消耗量大,容易受潮变形,重复使用率低,所以一般很少用或者不用。胶合模板—1)裁截方便,易加工成各种形状的模板,包括曲面模板;2)强度高,承重力大;3)规格尺寸大,自重轻,减少了现场模板安装工程量,而且模板接缝少,成型的混凝土表面平整,可用于清水混凝土。4)保温性能好,冬期施工有助于混凝土的保温;5)运输,堆放、管理方便;6)竹材胶合板模板以竹代木,节省木材,而且收缩率小、膨胀率和吸水率低。定型组合钢模板—其通用性强,装拆灵活、搬运方便、节省用工;浇筑的构件尺寸准确、棱角整齐、表面光滑;模板周转次数多;大量节约木材。缺点是模板单块面积小、拼缝多、拆装繁琐、平整度差等。钢框胶合板模板—在钢边框上钻有连接孔,用连接件纵横连接,组装成各种尺寸的模板,它也具备定型组合钢模板的某些特点,而且重量比组合钢模板轻,施工方便。钢框竹胶合板—重量轻、装拆工效较高,施工进度较快的特点,但是其胶合板周转次数相对较少,现场加工质量,安装质量难以达到高标准要求。

29、钢筋冷拉的要求:当采用冷拉的方法调直钢筋时,HPB235级钢筋的冷拉率不宜大于4%;HRB335级、HRB400级和RRB400钢筋的冷拉率不宜大于1%.

30、施工配合比换算原因:实验室配合比所用的骨料-砂、石都是干燥的,而施工现场使用的砂,石都具有一定的含水率,含水率的大小随季节,气候不断变化。如果不考虑现场的砂、石含水率,还按照实验室的配合比投料,结果是改变了实际砂石用量和用水量,而造成各种原材料用量的实际比例不符合原来的配合比的要求。换算过程--水泥:砂:石=1:x:y,水灰比:W/C,现场测得砂含水率为Wsa、石子含水率为Wg,则施工配合比为:水泥:砂:石=1:x(1+Wsa):y(1+Wg),水灰比W/C不变(但用水量减去砂石含水量)。

31、混凝土搅拌机分为:1)自落式搅拌机,适用于搅拌流动性较大的混凝土,但不适用于搅拌高强混凝土。2)强制式搅拌机,适用于搅拌低流动性混凝土、干硬性混凝土和轻骨料混凝土。

32、混凝土振捣设备有内部振动器、表面振动器、附着式振动器和振动台。内部振动器多用于振捣现浇基础、柱、梁、墙等结构构件和厚大体积设备基础的混凝土捣实。

33.试述混凝土施工缝留设的原则和处理方法。原则:施工缝的位置应在混凝土浇筑之前确定,易留在结构受剪力较小且便于施工的部位。处理方法:已浇筑的混凝土,其抗压强度不应小于1.2MPa。在已硬化的混凝土表面上,应清除水泥薄膜和松动石子以及软弱混凝土层,并加以充分湿润和冲洗干净,不得积水。在浇筑混凝土前,施工缝处宜先铺设水泥浆或与混凝土成分相同的水泥砂浆一层。浇筑时混凝土应细致捣实,使新旧混凝土紧密结合。

34.大体积混凝土施工有哪些技术措施?如何进行自然养护?

(1)水泥应选用水化热低和凝结时间长的水泥;(2)粗骨料宜采用连续级配,细骨料宜采用中砂。(3)应掺用缓凝剂、减水剂和减少水泥水化热的掺和料。(4)保证混凝土强度及

塌落度要求的前提下,提高掺和料和骨料的含量,以减少每立方米混凝土水泥用量。(5)降低混凝土的入模温度,控制混凝土内外的温差。(6)及时对混凝土覆盖保温、保湿材料。(7)可预埋冷却水管,通过循环将混凝土内部热量带出,进行人工导热。

自然养护:(1)在浇筑完毕后的12h以内对混凝土加以覆盖保湿和浇水;高强混凝土浇筑完毕后要立即覆盖养护或立即喷洒或涂刷养护剂,以保持混凝土表面湿润。(2)普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐盐水泥拌制的混凝土,不得少于7天,掺用缓凝型外加剂或有抗渗性要求的混凝土,不得少于14天。(3)浇水次数应能保持混凝土处于湿润状态。养护用水应与拌制用水相同。(4)采用塑料布覆盖养护时,混凝土敞露的全部表面应覆盖严密,并应保持塑料布内有凝结水。(5)混凝土强度达到1.2N╱㎜前,不得在其上踩踏或安装模板及支架。(6)对于高强混凝土,养护期间混凝土的内部最高温度不宜高于75度,并应采取措施使混凝土内部与表面的温差小于25度。

35.预应力混凝土对混凝土有何要求?(1)全预应力混凝土是在全部使用荷载作用下,受拉区边缘不允许出现拉应力的预应力混凝土,适用于要求混凝土不开裂的结构。(2)部分预应力混凝土是在全部使用荷载作用下,受拉区边缘允许出现一定拉应力或裂缝的混凝土。36.试述预先张法预应力筋放张的要求:放张预应力筋时,混凝土强度必须符合设计要求。当设计无要求时,不得低于设计的混凝土强度标准值的75%。

37.试述后张法孔道留设的方法有几种?孔道留设要注意哪些问题?钢管抽芯法、胶管抽芯法和预埋管发。(1)对预制构件,孔道之间的水平净间距不宜小于50mm;孔道至构件边缘的净间距不宜小于30mm,且不至于小于孔道直径的一半。(2)在框架梁中,预留孔道在竖直方向的净间距不应小于1.5倍孔道外径;从孔壁算起的混凝土保护层厚度,梁底不宜小于50mm,梁侧不宜小于40mm。(3)预留孔道的内径应比预应力钢丝束或钢绞线束外径及需穿过孔道的连接器外径大10-15mm。(4)在构件两端及跨中应设置灌浆孔或排气孔,其孔距不宜大于12mm。(5)反制作时需要预先起拱的构件,预留孔道宜随构件同时起拱。38.试述后张法预应力筋无粘结预应力筋的张拉顺序:先铺设的先张拉,后铺设后张拉。楼盖结构宜先张拉楼板、后张拉楼梁板。楼板中的预应力筋可一次张拉,梁中预应力筋宜对称张拉。

39.试述结构安装工程中常用的起重机机械及其使用范围:自行杆式起重机,适用于单层工业厂房结构安装中。塔式起重机,多层及高层建筑施工中。桅杆式起重机,适用于安装工程量比较集中的工程。

40.试述柱的绑扎及吊升工艺:绑扎:自重13t以下的中、小型柱,大多绑扎一点;重型或配筋少而细长的柱,则需绑扎两点或三点。有牛腿的柱,1点绑扎的位置常选在牛腿以下。工字形断面柱的绑扎点应选在矩形断面处。按柱起吊后柱身是不是垂直,分为直吊绑扎法和斜吊绑扎法。吊升:应根据柱的重量、长度、起重机性能和现场调价而定,可采用单机吊装,对重型柱有时也可采用两台起重机抬吊。根据柱在抬升过程中运动的特点,柱的吊升可分为旋转法和滑行法两种。

41.试述两种结构吊装方法:(1)分件吊装法:起重机每开行一次,仅吊装一种或几种构件,第一次开行,吊装全部柱子;第二次开行,吊装吊车梁、连系梁及柱间支撑等;第三次开行,依次按节间吊装屋架、天窗架、屋面板及屋面支撑等。(2)综合吊装法:起重机在厂房一次开行中,分节间吊装完所有各种类型的构件。开始吊装4-6根柱子,立即进行校正和最后固定,然后吊装该节间内的吊车梁、连系梁、屋架、屋面板等结构。

42.什么叫基层处理剂?有何作用?冷底子油是利用30%-40%的石油沥青加入70%的汽油或者加入60%的煤油熔融而成。冷底子油渗透性强,喷涂在基层表面上,可使基层表面具有憎水性并增强沥青胶结材料与基层表面的粘结力。

43.卷材防水屋面找平层为何要留分隔缝,如何留设?缝的宽度为20mm,留设在预制板支

承边的拼缝处。

44.屋面防水卷材铺贴方向如何?屋面坡度<3%时,卷材宜平行屋脊方向铺设。屋面坡度>15%或屋面存在振动时,卷材应垂直屋脊方向铺设。屋面坡度在3%-5%之间时,卷材铺设方向随意。

45.涂膜防水屋面的施工如何进行?

46.防水混凝土工程施工要求有哪些?防水混凝土施工时,必须严格控制水灰比,水灰比不大于0.55,塌落度不大于50mm。混凝土必须采用机械搅拌、机械振捣,搅拌时间不应小于2min,振捣时间10-20s。

47.简述一般抹灰施工的工艺流程:基层处理、湿润墙面、阴阳角找方、设置标筋、抹底层灰、抹中层灰、抹面层灰。

48.天然大理石和花岗石的特点和适用范围有何不同?大理石属中硬石材,其地质均匀、色彩多变、纹理美观,是良好的饰面材料。但大理石耐酸性差,在潮湿且含较多二氧化碳和二氧化硫的大气中,易受侵蚀,使其表面失去光泽,甚至遭到破坏,故大理石饰面板除某些特殊品种的大气中,故不宜用于室外或易受有害气体侵蚀的环境中。天然花岗石板材材质坚硬、密实、强度高、耐酸性好、属硬石材。常用于室外墙地饰面。

49.饰面板施工有哪些方法?湿作业法、干挂法和直接粘贴法。

计算题:

1.P6例1-1

2.场地平整土方量如何计算(见课件)。

3.P140例4-1

三、施工总进度(包括施工进度计划横道图、网络图)及保证措施(1)

三、施工总进度(包括施工进度计划横道图、 网络图)及保证措施 3.1 施工进度计划安排 在安排本工程的进度时以我公司施工技术力量为前提,通过提高工程的机械化程度,积极推广各种施工新技术、新工艺,以加快施工进度、缩短工期,争取早日交付建设单位使用。 根据本工程的特点、工作量和施工条件,再结合我公司的施工水平,经研究,确定本工程施工总工期50日历天。 3.2 编制依据及原则 1、施工招标及合同文件中所提供的现场施工条件、工程量清单、工期要求等。 2、施工招标发放的图纸。 3、施工招标文件补充通知及技术资料。 4、有关法律法规和施工技术规范。 5、本投标文件《施工组织设计》中所编制的各建筑物工程的施工方案、施工程序和施工方法。 6、在满足招标文件规定工期的基础上,依据施工技术规范的要求,针对建筑物的布置特点和结构特点,合理安排各建筑物不同部位施工的先后次序,尽可能地消除各工序施工、各部位施工之间的相互干扰。 7、在满足招标文件规定的控制工期前提下,优化施工方案,尽可能地做到均衡生产,削减高峰施工强度。 8、工期安排和各部位采用的施工方法相统一。 3.3 施工进度计划控制 1、开工报告

(1)总工期开工报告 开工前按合同规定向监理工程师提交开工报告,主要内容包括:施工机构的建立,质检、安全体系的建立和劳力安排,材料、机械及检测仪器设备进场情况,水电供应,临时设施的修建,施工方案准备情况等。 (2)分部工程开工报告 在分部工程规定时间内向监理工程师提交开工报告单,其内容包括:施工地段与工程名称;现场负责人名单;施工组织和劳动安排;材料供应、机械进场等情况;材料试验及质量检查手段;水电供应;临时工程修建;施工方案进度计划以及其他需说明的事项等,经监理工程师审批后,方可开工。 2、制定施工方案、施工组织计划 (1)在签订合同协议后规定的时间内,应根据投标书规定的施工组织规划和监理工程师的指示,编报实施性的施工组织计划。 (2)工程实施过程中,根据总体计划和监理工程师的指示和要求,及时提交每月施工计划,经监理工程师批准后执行。如果这些计划引起总体计划的必要调整和变动时,连同修订的总体计划一并提交。修订的总体计划应保证合同规定的总工期不变。 3、分部工程和分项工程施工计划 根据总体施工计划和年度计划,制定各分部工程的施工计划和某些分项工程的施工计划。 3.4 主体工程施工程序 首先进行施工准备,主要进行施工范围内地表电线、通讯线、路灯电杆、建筑垃圾等的拆除和清除,进行施工范围的围挡,完成施工用水、用电及临时生产设施和施工便道的新建,确定弃土场位置,弃碴和材料运输路线,沿线路走向施工临时排水设施,为工程展开施工创造条件。具体安排步骤如下:第一步:交接桩、线路复测、队伍安家、临时设施的修建、队伍和机械设备进场、地表及地下管网的调查。施作临时排水设施,砂、石料材质化验,砼配合比试配等。编制实施性施工组织设计。 第二步:进行施工范围以外的围挡,对施工范围内的管线及需拆除的建筑进行拆除和改移,同时清除施工范围内的地表土及建筑垃圾,其中表土集中择地

框架结构施工要点

框架结构施工要点 框架结构是目前应用较多的结构形式之一,具有建筑平面布置灵活,使用空间大,便于分隔,延性较好等特点。由于施工质量不到位或使用年限过久导致的承载能力下降不容忽视,往往会造成严重安全隐患。下面整理了框架结构注意要点,一起来看看吧。 框架结构布置要点 横向承重布置 房屋平面一般横向尺寸较短,纵向尺寸较长,横向刚度比纵向刚度弱。将框架结构横向布置时,可以在一定程度上改善房屋横向与纵向刚度相差较大的缺点,而且由于连系梁的截面高度一般比主梁小,窗户尺寸可以设计得大一些,室内采光、通风较好。因此,在多层框架结构中,常采用这种结构布置形式。 纵向承重布置

框架结构纵向承重方案中,楼面荷载由纵向梁传至柱,横梁高度一般较小,室内净高较大,而且便于关系沿纵向穿行。此外,当地基沿房屋纵向不够均匀时,纵向框架可在一定程度上调整这种不均匀性。纵向框架承重方案的最大缺点是房屋的横向抗侧移刚度小,因而工程中很少采用这种结构布置形式。 双向承重布置 框架结构双向承重方案因在纵横两个方向中都布置有框架,因此整体性和受力性能都很好。特别适合对房屋结构整体性要求较高和楼面荷载较大的情况下采用。 框架剪力墙结构施工准备 为确保框架剪力墙结构施工的顺利进行,在正式开工前,需要做好以下准备工作。 技术交底 在施工之前组织各参建方参加工程设计图纸会审,要求施工单位必须明晰工程设计图纸中的关键性问题,了解框架剪力墙结构工程施工流程;施工单位要根据工程建设要求,结合自身的施工资源编制切实可行的施工方案,要求施工人员了解工程总进度计划,知晓分项工程的施工质量要求,以及应采取的技术安全措施,并制定施工技术方案,确保技术方案的可行性和先进性。 材料准备 根据工程建设要求,确定材料需用规格、数量、性能、质量要求以及到场时间等事项,科学安排材料有序进场,并由专人负责对材料进行质检验收。

施工总体部署

第三章施工总体部署 第一节机电施工总承包管理目标策划 作为本工程机电系统的施工单位,对机电专业的各个系统及甲供设备的安装等进行综合协调和管理,包括机电各专业管线综合平衡的设计、协调和管理,并对机电各系统工程联合调试及竣工验收实施管理;与钢结构、幕墙、装修、智能化系统、高压变配电系统、电梯安装、发电机及其环保治理工程等专业单位的交叉施工与协调管理工作。遵守招标文件的所有条件和投标书全部内容,并将这些条件和内平共处五项原则容作为合同条件以全面履行机电施工总承包单位的责任与义务,协调、管理各专业分包方、分供方的工作。一旦有幸中标,我方立即组建完善的机电施工总承包管理机构,同时将该工程作为我方的最重要工程来抓,建立制度,定期检查,确保本工程在机电承包单位的强有力管理、协调、配合下,顺利全面建成。 第二节机电施工承包服务目标计划 在本工程的机电施工总承包管理中,将采用目标管理战略,在总体目标明确的前提下,制定各项行动计划、步骤和措施,筹措配置相应的资源。建立项目总目标和各分部实施目标;建立完善的项目组织机构和人力资源管理制度;建立科学合理的监控体系;建立并确保项目里程碑控制事件和项目的各阶段进度的实现;建立项目网络信息化管理系统。面对技术上的众多挑战,积极论证和引进新技术、新材料和新工艺,在多点面实现技术突破和创新。 第三节机电工程施工总体安排 根杭州国际会议中心工程结构主体施工总计划,地下室结构施工首先进行,然后进行上部结构部分的施工。根据本工程的结构特性

和施工总进度计划的安排,机电安装的整体施工可以依据“分层施工、交叉循环搭接、分段调试、整体联动”的原则来进行部署。 表2-1 机电施工总服务目标及措施 根据结构主体进度计划,我方将优先安排地下室的机电安装施工,进入工地后首先进行施工前的准备工作;对地下室由土建施工单位施工的预留预埋管线进行复核合格后进行移交。然后地下室的机电安装工程施工全面展开。首先进行地下室部分的机电系统的配电房、空调机房、消防泵房及给排水系统的施工,以确保后续工程的用电、用风和用水的需要,特别是消火栓系统优先安排施工,以保证精装饰阶段的防火要求,保证消火栓系统在工程精装饰阶段部分投入使用。市政供电、供水工程应尽早完成,以满足低区机电系统调试所需。杭州国际会议中心工程机电系统调试按设备的供电、供水范围分为低区

福田雅居一期绿色文明施工方案(DOC)

福田雅居一期工程 绿色文明施工专项施工方案 编制人:邢建平 审核人:蔡道强 审批人:邵民龙 南京苏舜建筑安装工程有限公司 年月日 福田雅居一期一期绿色文明施工方案 绿色施工是指工程建设中,在保证质量、安全等基本要求的前提下,通过科学管理和技术进步,最大限度地节约资源与减少对环境负面影响的施工活动,实现四节一环保(节能、节地、节水、节材和环境保护)。绿色施工管理主要包括组织管理、规划管理、实施管理、评价管理和人员安全与健康管理五个方面。 一、编制说明 根据招投标文件、施工合同以及设计施工图纸,结合本工程施工组织设计和现场实际条件,并在充分理解的基础上进行编制的。本施工方案作为工程绿色环境管理的依据,编制时对施工部署、主要技术方案及措施、工程质量及施工安全保证体系、工程项目组织管理机构情况、施工现场平面布置、施工总进度计划控制等诸多因素进行充分考虑,突出其可行性、科学性。 本施工方案是我公司为优质、高速、安全、文明、低耗等绿色施工工程,全面实现施工合同和设计图纸提出的各项要求而作出的慎重承诺,是做到绿色施工相关要求的指导性文件。 二、编制依据 1.《中华人民共和国环境保护法》 2.《中华人民共和国环境影响评价法》 3.《中华人民共和国大气污染防治法》

4.《中华人民共和国水污染防治法》 5.《中华人民共和国环境噪声污染防治法》 6.《中华人民共和国固体废物污染防治法》 7.《建设项目环境保护管理条例》 8.《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2006; 9.《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-2011); 10《建筑施工场界噪声测量方法》(GB12524-90); 11.《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB54011-2007); 三、工程概况 本工程为新建福田雅居一期工程,建设单位是南京润科置业有限公司,设计单位是南京金海设计工程有限公司,勘察单位是江苏省地质勘察院,监理单位是南京工大建设监理咨询有限公司,施工单位是南京苏舜建筑安装工程有限公司。 本工程位于南京市溧水区开发区(福田路以东,19号路以北)。总用地面积为68077㎡,由住宅、地下室及商业楼三部分组成。总建筑面积161344.25㎡,地上总建筑面积为134880㎡,地下总建筑面积26464.25㎡,其中地上住宅总建筑面积为130000.33㎡,商业楼建筑面积为4879.67㎡。建设工期700天。 四、施工部署 4.1施工组织 4.1.1 项目管理部组织机构 由公司委派项目经理组建“福田雅居一期工程项目部”,实施项目经理负责制,下设生产经理,负责项目部日常工作。项目管理部组织机构详见组织系统表:

三、施工总进度计划及保证措施

三、施工总进度计划及保证措施 本工程工期为XXX天,我单位保证在规定的日期开工,并在确保施工安全和工程质量的前提下,按工期要求完成全部工程,并一次达到交验标准。 (一)、确保工期领导小组 组长:项目经理 组员:项目副经理及技术工长 (二)、确保工期的措施 根据合同的要求,结合工程的特点和本单位的实际机械、人员等情况,施工中将采取以下措施确保总进度计划的实施。 1、从组织管理上保证工期 (1)、本工程实行项目法施工,为便于管理和组织施工,满足施工需要,项目部下辖叁个分部。我们将组织精干的施工人员,调集精良设备投入到本工程项目之中,成立由主管生产副经理领导的,由有丰富的桥梁施工经验的人员担任生产指挥调度员,加强施工现场的协调和指导,以各施工队为生产实施对象,形成一个从上而下的主管施工进度的组织体系。 (2)、建立以项目为核心的责权制体系,定岗、定人、授权,各负其责。 (3)、各施工队应坚持每天一次的生产布置会,做到当天的问题不留到下一天,并让每个生产者清楚明天的工作,及时安排布置,不耽误每一天。 (4)、生产调度室每周定期召开一次由各施工队负责人参加的生产调度会,及时协调各队伍之间的生产关系,合理调配机械设备、物资和人力,及时解决施工生产中出现的问题,并积极参与协调好工程施工外部的关系。 (5)、每月由项目经理主持各部门负责人参加的生产总调度会,

总结上个月的施工进度情况,安排下个月的施工生产;及时解决工程施工内部矛盾,及时协调各队伍之间和各队伍与各职能部门之间的关系;还对施工机械设备、生产物资和劳动力的使用情况进行全面了解,布置下个月的机械设备、生产物资和劳动力安排计划;并对资金进行合理分配,保证施工进度的落实和完成。 (6)、建立严格的《工程施工日记》制度,逐日详细记录工程进度、质量、设计修改、工地洽商等问题,以及施工过程中必须记录的有关问题。 (7)、各级领导必须“干一观二计划三”,提前为下道工序的施工,做好人力、物力和机械设备的准备,确保工程一环扣一环地进行。对于影响工程总进度的关键项目、关键工序,主要领导者和有关管理人员必须跟随班作业,必要时组织有效力量,加班加点突破难点,以确保工程总进度计划的实现。 2、从计划安排上保证工期 (1)、在工程开工前,必须严格按照《工程施工承包合同》的总工期要求,提出工程施工总进度计划,并对其的科学性和合理性,以及能否满足合同工期的要求并有所提前等问题,进行认真审查。(2)、在工程施工总进度计划的控制下,坚持逐旬(周)编制出具体的工程施工作业计划和工作安排。 (3)、制定周密详细的施工进度计划,抓住关键工序,对影响到总工期的工序和作业环节给予人力和物力的充分保证,确保总进度计划的顺利完成。 (4)、对生产要素认真进行优化组织、动态管理。灵活机动地对人员、设备、物资进行调度安排,及时组织施工所需的人员、物资进场,保障后勤供应,满足施工需要,保证连续施工作业。 (5)、缩短进场后的筹备时间,边筹备,边施工。 (6)、工程计划执行过程中,如发现未能近期完成计划的情况时,

框架结构主体施工方案

第一章框架结构主体施工方案 第一节施工工艺流程 框架结构层施工工艺流程: 抄平、放线→柱筋制绑(钢筋隐蔽)→支柱模板(模板补缝,复核)→支梁底模板(模板检查、校正、复核)→制绑梁筋(复核)→支梁侧模及板模(模板检查、校正、复核)→制绑板筋(检查、验收、签字)→浇灌柱梁板砼,取样(养护)→反复循环进行。 第二节模板工程 一、模板、支模架选材及支设方法 1、墙柱模 支撑架必须及梁架及楼板满堂架连成整体。 2、梁模 采用12厚木胶板,梁底模按3/1000起拱(当梁净跨大于4m 时)。当梁高≥700时,设对拉螺栓,其间距宜在0.5~0.7m。梁采用钢管支撑承重,其立杆间距800,对于大于800的梁,在梁底加设一根立杆支撑,支撑架横杆步距为1200~1500,并设扫地杆和剪刀撑。 3、楼板模板 楼板模板采用12厚木胶板,辅以50×80木枋,间距≤300。板承重架采用满堂钢管脚手架,立杆间距1000*1000。 4、楼梯模板 (1)模板选择:

底模采用木胶板,侧模采用木模。 a、楼梯模板施工前应根据实际层高放样,确定楼梯板底模高度和踏步平面、立面位置。 安装顺序:立平台梁模板→立平台板模板→钉托木,支搁栅→支牵杆、牵杆撑→支外侧模→钉踏及侧模→钉反三角木。 b、搭设竖向脚手架和水平连系杆。 c、搭设支底模的纵横向钢管,铺楼梯底模,模板采用12厚木模板。 d、等绑扎好楼梯钢筋后安装楼梯外帮侧板,钉好固定踏步侧板的挡木。 e、在侧板处用套板画出踏步位置线。 f、安装踏步立模,模板高度为楼梯踏步高度减去模板厚度,模板顶为踏步平面,将踏步立模和两边侧模固定。 g、在踏步模上每米固定三角木,每隔三个踏步用对拉螺栓φ14将楼梯底板和踏步模板拉紧固定,为周转使用,对拉螺栓套上管。 二、模板及其支架必须符合下列规定: 1、墙柱模支撑采用钢管及梁板支承架连成整体。 2、梁板:本工程现浇梁板面积较大,周转材料用量大,针对这一特点,为了缩短工期、加快周转材料周转,降低造价,梁板模采用快拆体系。 3、为保证结构几何尺寸和相对位置的准确性,模板各部分尺寸必须及设计相符。模板和支架必须具有足够的强度、刚度和稳定性。

XXX电视业务用房第一期工程(贵州电视大楼)第三章施工总体部署

第二章施工总体部署 第一节施工管理体系和质量管理体系 一、成立以项目经理领导的水电技术部、电气专业安装队,安装队负责本工程电气安装施工工作。 电气安装工程施工组织管理体系

二、质量保证体系见下图: 质量保证体系三、电气安装队主要人员设置如下:

第二节施工总体原则 在主体施工阶段紧密配合土建施工,在地下室施工阶段,电工1班负责A 区施工、电工2班负责B区和C区。三个区衔接处设一名电工,负责边界施工,以防管路漏敷。地面以上,电工1班负责A区主楼施工,电工2班负责B 区裙楼和C区圆厅的施工。两个班组在施工中应参照土建施工进度,组织立体交叉施工,电气工程安装阶段两个电工班的分工与预埋阶段相同。考虑建设方对B区用房的需要,我方总体施工进度安排,在2001年12月底交付业主使用。 总体原则: 一、在项目经理的领导指挥下,协调好与其它各专业的关系,确保工程质量和合同工期。 二、组织有经验的施工骨干按照施工图进行预埋管、盒及防雷接地的焊接,确保工程质量及进度。 三、现场设材料库及加工场地,所有工程材料一律分批进到现场,钢管套丝、煨弯一律现场加工,以便随用随加工,以确保工程进度。 四、在本工程总工期的控制下,电气安装工程要与其他专业(如管道安装、消防等)工程总体协调配合,以防管线打架。 第三节施工总体顺序 一、在地下室阶段,分段进行防雷接地极、接地线的焊接、各类钢管、PC阻燃管及暗盒的预埋二、地面以上部分防雷引下线,均压环的焊接,强、弱电各类管线、支架铁件的预埋。 三、配合外装修及管安装进行避雷带安装及各类金属构件的接地。 四、主体工程完工后配合装修进行吊顶内管路敷设T暗装配电箱的外壳安装T桥架安装T动力配电箱安装T电缆敷设及管内穿线T装饰面完成后暗装箱内芯体T消防报警设备安装T灯具安装T设备安装及调试。

质量样板引路专项施工方案

目录 1 工程概述............................................................................................................................................................ - 1 - 1.1工程概况 (1) 1.2分部分项工程概况与特点 (1) 1.2.1 混凝土结构工程概况与特点 ............................................................................................................. - 1 - 1.2.2 砌体工程概况与特点......................................................................................................................... - 1 - 1.3编制依据 (2) 1.4施工准备 (2) 2 实行样板引路范围和样板施工作业计划 ........................................................................................................ - 3 - 2.1混凝土结构工程 (3) 2.2砌体工程 (3) 3 样板分项工程施工内容和标准 ........................................................................................................................ - 3 - 3.1混凝土结构工程 (3) 3.1.1 钢筋分项工程..................................................................................................................................... - 3 - 3.1.2 模板分项工程..................................................................................................................................... - 5 - 3.1.3 混凝土分项工程............................................................................................................................... - 6 - 3.2砌体工程 (8) 3.2.1 施工内容和工序要求......................................................................................................................... - 8 - 3.2.2 质量标准和技术措施....................................................................................................................... - 9 - 4 分部分项质量通病的预防措施 ...................................................................................................................... - 11 - 4.1钢筋工程质量通病的预防措施 (11) 4.2模板工程质量通病的预防措施: (12) 4.3砼工程质量通病的预防措施: (13) 4.4砌体工程质量通病的预防措施 (15) 5 质量样板引路专项施工方案实施的工作流程 .............................................................................................. - 15 - 5.1第一步:方案确认 (15) 5.2第二步:样板施工 (15) 5.3第三步:样板验收 (15) 5.4第四步:样板交底 (16)

3第三章 施工进度计划和各阶段进度的保证措施

第三章施工进度计划和各阶段进度的保证措施 施工进度计划是施工组织设计的核心内容,在施工组织设计中起着主导作用。施工进度计划设计编制合理与否,直接影响到工程质量、安全和工期,同时对各种资源的投入、成本控制产生重要影响。 3.1 总工期及各节点工期目标 3.1.1 进度计划编制要求 1、招标文件对工期要求。 2、遵照工程设计图纸要求,以现场实施工况,满足设计对施工工艺要求。 3、以关键线路为主线,合理清晰。 4、各区段划分合理,资源需求大致平衡。 5、工程量大,施工交叉作业多,在计划安排中,加快主体结构施工进度为机电设备安装和装饰装修施工尽早插入创造条件。 6、在施工过程中,需要为业主指定分包提供作业面,计划中需要尽早安排,减少相互严重干扰,减少对各自施工进度的影响。 3.1.2 施工工期目标 1)总工期目标 依据对同类工程的施工经验,我单位有能力满足招标文件中所要求的工期,暂定2010年10月5日开工(具体以甲方开工令为准),2011年12月31日竣工,总工期453天。 2)各节点工期目标 (1)土方开挖完成:2010年10月30日 (2)桩基完成:2010年11月30日 (3)地下室底板完成时间:2011年1月15日; (4)地下一层结构完成:2011年3月20日 (5)地上一层结构完成时间:2011年5月1日; (6)、钢结构完成:2011年4月15 (7)结构封顶时间:2011年8月15日; (8)竣工验收时间:2011年12月31日; 3.1.3 施工进度计划安排 见施工总进度网络计划图。 3.2 关键线路分析

经过周密的计划安排及运用先进的软件系统,分析出关键线路结果如下:施工准备→桩基→土方→地下结构→主体结构→装饰安装工程→竣工验收。 3.3 工期保证措施 3.3.1 确保工期的组织措施 确保工期的具体组织保障措施,见表3.3-1所述。 表3.3-1 组织保障措施一览表

第三章、施工总体部署

目录 第一章、编制依据4 第一节、编制依据4 第二节、编制原则5 第二章、工程概况6 第一节、工程简介6 第二节、主要工程项目及工程量6 第三节、工程特点8 第三章、施工总体部署9 第一节、项目部的组建9 第二节、施工技术准备 12 第三节、施工总平面布置13 第四节、施工劳动力计划 18 第五节、材料供应计划 19

第六节、施工机具、设备供应计划19 第七节、施工进度计划 20 第八节、试验、检验计划23 第九节、施工用款计划 25 第十节、与设计、监理的协调与配合26 第四章、主要施工方法及施工工艺29 第一节、雨水工程施工 29 第二节、污水工程施工 32 第三节、给水工程施工33 第四节、电力工程施工 38 第五节、电信工程施工 44 第六节、道路工程施工 45 第五章、雨季施工措施52 第一节、本工程雨季施工概况52 第二节、建立防汛组织机构

第三节、雨季防汛施工措施 53 第六章、工程质量保证措施55 第一节、工程质量目标 55 第二节、质量保证措施 61 第七章、安全保证措施63 第一节、安全保证目标 63 第二节、安全保证体系 63 第三节、施工安全保证措施 64 第四节、机电、设备安全保证措施65 第五节、临时用电安全保证措施66 第八章、现场文明施工措施68 第九章、施工现场环境保护措施70 第一节、防止扬尘污染措施 70 第二节、防止水污染措施

第三节、施工现场及临设环境卫生措施 71 第四节、防止噪声污染措施71 第十章、工期保障措施72 第一节、施工组织实施的保障 72 第二节、项目部技术、管理人员保障72 第三节、劳动力、材料、设备供应保障72 第十一章、施工现场消防、保卫措施74 第一节、施工现场管理措施74 第二节、施工现场料具管理措施 74 第三节、突发事故处理措施 75 第十二章、施工现场卫生防疫措施76 第一节、预防“非典”专项措施76 第二节、预防“高致病性禽流感”专项措施76 第十三章、施工成本控制措施78 第一节、技术措施、管理手段方面采取的控制措施78 第二节、材料使用成本控制措施 78

质量专项施工方案

一.质量目标 本工程质量管理目标为确保“合格”。 为确保本工程质量目标的实现,在工程开工初期,首先进行精品策划工作,建立完善的项目管理体系,建立相应的岗位责任制,确定创优控制点,使工程从开始就纳入有序轨道,使工程质量管理工作有一个良好的开端。项目精品策划流程示意图如下图。 二.质量保证体系 1.全面推行质量管理体系和质量保证标准,根据公司质量保证体系的要求编制本工程项目质量计划,结合本工程的实际情况,建立由公司总工程师、项目技术负责人负责的质量管理机构,采用质量预控法,把质量管理由事后检查转变为事前控制,达到“预防为主”的目的。使整个质量保证体系协调运作,工程的质量始终处于受控状态。 项目精品策划流程示意图 2.项目经理部建立工程创优领导小组和以项目技术负责人为组长的QC领导小组,明确工程质量目标,制定工程创优计划,与各作业班组层层分解,按单位工程、分部工程、分项工程把责任落实到相应的部门和人员。项目技术负责人、质量技术部门负责本工程的施工过程的全面控制,作业层每个班组设有专职的质检人员,层层落实工程质量经济责任制。

项目部质量保证体系示意图 三.组织管理措施 1.全面推行工程质量优质优价,与全体管理人员及各班组长签订创优责任状,把工程质量与干部职工的经济利益挂钩,完成质量目标管理的,工资上浮;否则,管理人员、工人工资下浮。管理人员考核以单位工程作为考核依据,工人考核以每天完成的工作量为考核依据,由质检员每天检查考核,充分落实质量经济责任制,调动全体职工的积极性。 2.强化项目技术负责人、质检员的质量否决权利,质检员对工人每天完成的工作量进行验收,工程技术部门每周对质检员工作进行检查,项目技术负责人对工程技术部门每旬进行考核一次,发现达不到优良标准的一律返工,充分行使质量一票否决制度。 3.进一步完善项目经理部的质量管理制度,强化干部职工的质量意识,充分落实公司的质量方针,贯彻落实各项质量管理制度,严格执行质量程序文件,正确处理好质量与效益的关系。 4.加强对职工进场前的技术质量教育、培训与考核,抽调等级高的技术骨干到本工程施工,坚持管理人员和特殊作业人员持证上岗,进入本施工现场的技术工人一律持相应工种的 技术等级证书,无证者不录用,提高项目经理部施工人员的整体素质,为能实现目标管理提

3、施工进度计划和各阶段进度计划的保证措施

第三章施工进度计划和各阶段进度计划的保证 措施 一、工程施工进度计划安排 1、工程进度安排的原则 1)、根据本工程施工现场的自然条件,合理配置生产要素,科学计划安排,精心组织施工,在确保安全、质量的前提下,满足业主对工期的要求。 2)、实事求是,量力而行,最大限度的发挥我公司的优势,采取先进、成熟的技术措施,在提前完工的情况下,保证该工程达到优良水平。 3)、统筹兼顾,合理安排工期,组织均衡生产,提高设备、器材利用率,做到少投入,多产出,确保整个工程顺利进行。必要时交叉施工要为下一工序做好准备工作,将各工序之间地相互影响降到最小限度。 2、工程进度目标 本工程计划工期180天。具体计划详计划开、竣工日期施工进度网络图所示(详附图四:计划开、竣工日期施工进度网络图)

3、施工进度计划和各阶段进度计划的保证措施

3、施工进度计划和各阶段进度计划的保证措施 附表四计划开、竣工日期和施工进度网络图

二、施工进度的管理控制流程图 按照业主和监理单位审批的施工组织设计方案、施工进度计划要求,编制优化的施工网络进度计划、月度计划,按照项目进度控制目标要求,对照实际进度、客观条件进行分析、调整,不断完善管理、合理调整每月计划,使之符合施工网络进度计划;当实际进度拖后时,在保证质量的前提下,增加投入,采取措施,使实际进度与计划进度相一致,确保工程质量、进度。搞好与建设单位、设计单位的配合,定期召开协调会议,对施工进度中遇到和发现的一些问题,及时研究协调。工程进度实行周末检查,每周召开一次例会。通过例会制度落实每天进度,实行动态管理,随时调整计划,及时确定对策,使进度计划确实能指导生产并真正付诸实施。如图2-1工程施工进度计划管理控制流程所示:

框架结构完整施工方案

牙浪乡卡岗村幼儿园教学用房 施 工 方 案 黄南州德川建筑工程有限公司编制日期:2017年7月28日

一、施工组织设计编制说明 1、承担本工程施工的指导思想: 确保结构安全、满足使用功能、消灭质量通病、建设精品工程;科学管理保工期、周密策划保安全、统筹协调顾大局。 2、本工程的施工组织设计依据: 工程招标文件,设计图纸、招标答疑、地址勘察报告,现行国家建筑安装工程施工《规范》、《规程》、《标准》。以及青岛市建设委员会颁发的有关建筑规程、安全、质量等有关文件进行编制。 3、施工现场平面布置的原则: 尽量使用现有场地,并满足施工生产需要;尽力减少周围区域的正常工作及生活的干扰,保持周围的环境卫生;确保施工其间所有相关人员、财产的安全;在保证工程质量、工期、安全的前提下降低资源内耗。 二、工程概况 1、工程概况 本工程位于牙浪乡卡岗村幼儿园内。主体结构体系为钢筋混凝土框架结构体系,采用独立基础。地上一层,无地下室,建筑总高度为3.9米,室内外高差为300mm,上部结构的嵌固部位为基础顶部。 2、施工现场特征:施工现场"三通一平"条件已经具备,施工电源由总配电箱引入施工点,水源由水塔引至施工现场生活用水及施工用水。 三、工程质量保证措施及目标 1、质量保证措施 1.1、严格遵守本公司的质量方针和目标,建立工程质量责任控制保证体系。树立以质量为核心的经营管理指导思想,健全以质量为主线的经营管理体系,运用全面质量管理办法,重点作好施工工序控制、工程质量评审、物资材料管理等工作。 1.2、建立各级质量责任制:工程项目经理是质量责任者,质检员负责工程质量,施工队长、施工员、技术员三者协助经理抓好质量工作,各工序承担工序质量责任,各工序质量控制人员严格把好质量关。做到:坚持没有质量计划和组织设计不安排施工;坚持没有校验达标工程不竣工交付使用;坚持没有质量签证不能决算施工任务或承包合同。

现场施工总体部署 (2)

第三章总体施工部署 第一节施工管理目标 为确保工程按预定的工期、质量、进度、职业健康、安全文明施工、科技绿色施工等管理目标的全面实现,我单位将以一个优秀的承包商的综合实力和素质,紧紧围绕施工总目标和各项阶段性分目标,做好本工程的总体实施策划,统筹好各专业分包的工程。根据本工程施工工序、工期计划等,切实做好施工各项安排。 第二节施工组织机构 1.项目组织机构的设置 我司将按总承包管理模式实施项目管理及施工,成立“龙汇大厦总承包项目管理经理部”。项目经理部本着科学管理、精干高效、结构合理的原则,选派具有大型及高层工程施工管理经验、业务能力强、综合素质高的工程技术和管理人员组成。项目部将通过建立并严格执行科学的项目管理制度,以及完善的质量、安全、技术、计划、成本和合约等方面的管理程序,使整个工程的全过程实施处于总承包单位科学的管理之下,实现对业主的承诺,为工程的建设竭诚服务。 2.对项目总承包管理与管理机构设置的理解与思路 2.1.项目总承包管理的理解与思路 施工总承包管理是施工阶段对业主负总责的项目管理,不仅包括总承包单位所施工的内容,还包括对分包工程的施工进行总承包协调管理和配合服务。总承包项目管理的组织结构包括施工总包单位、专业分包单位和材料供应商等。总包对分包实行统一指挥、协调、管理和监督,做好本项目施工的总策划、总组织和总协调。

2.2.管理机构设置的理解与思路 2.2.1. 项目经理部组织机构设置的原则 2.2.2. 项目经理部的组织层次 施工总承包项目组织管理包括保障层、总承包管理层、作业层三个层面。 第三节总承包项目管理组织架构 1.总承包项目组织架构图

消防工程专项施工方案模板

消防工程专项施工 方案 1

重庆嘉慧仓储一期项目 消防安装工程专项施工方案 编制人: 审批人 : 编制单位 :

目录 第一章、工程基本概况及编制依据 一、编制说明 二、编制依据 三、工程基本概况 第二章、施工部署及施工准备 一、施工总体目标 二、施工准备 三、施工程序 第三章、组织机构 一、组建项目组 二、施工管理 三、工程主要管理人员 第四章、施工组织及施工计划 一、本公司管理组织机构图 二、施工现场组织图 三、施工调度 四、施工进度计划 第五章、施工方法 一、自动喷水灭火系统、消火栓给水系统 二、火灾自动报警系统及联动控制系统 三、应急照明、疏散指示系统 第六章、安全管理保证措施 一、确保品质管制的技术组织措施 二、确保工程施工安全卫生及雨季技术组织措施 3

三、确保文明施工的技术组织措施 四、确保工期技术组织措施 五、降低成本控制措施 六、建立与土建、装饰装修单位的配合协调措施 七、主要部位质量通病及防治办法 第七章、系统主要工作流程 一、火灾自动报警系统 二、自动喷淋灭火系统 三、消火栓给水系统 四、应急照明系统、疏散指示系统 第八章、工程项目竣工验收 一、竣工验收的准备工作 二、竣工验收依据 三、竣工验收的标准 四、竣工验收的范围 五、验收程序 第九章、成品及设备的保护措施 第十章、售后服务承诺 一、售后服务承诺的具体内容 资源配备计划 附表 4

第一章工程基本概况及编制依据 一、编制说明 本施工组织设计作为指导施工的依据,编制时对目标工期、工程质 量、项目管理机构设置、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备及周期材料配备、主要分部分项工程施工方法、安全保证措施、文明施工及环境保护措施、选用设备材料品牌优质生产厂家,降低成本措施等诸多因素尽可能充分考虑,突出科学性及可行性。当前,我公司已做好了相应的技术、资源准备,我们的宗旨是对能为业主更好的 5

(完整版)3施工进度计划和保证措施.doc

第三章施工进度计划及各阶段进度的保证措施 本工程体量大 , 工期紧,如何在规定的时间内高质量完成本工程施工任务,是本次施工的关键。施工过程中,将根据本公司的综合实力,同时参考本公司类似工程施工积累的经验,从人机料法等各项生产要素的优化组合、施工过程控制、多专业施工配合、进度计划控制、与各方的协调等方面管理出发,发挥我公司综合实力,统筹考虑,总体部署,对施工进度计划进行严格而科学的管理和控制,以确保工期目标的顺利实现。 第一节施工总体进度计划编制 一、编制原则 1、合同文件对工期要求。 2、遵照工程设计图纸要求,以现场实施工况,满足设计对施工工艺要求。 3、以关键线路为主线,合理清晰。 4、各区段划分合理,资源需求大致平衡。 5、工程量大,施工交叉作业多,在计划安排中,加快主体结构施工进度为机电设备安装和装饰装修施工尽早插入创造条件。 6、在施工过程中,需要为业主指定分包提供作业面,计划中需要尽早安排,减少相互严重干扰,减少对各自施工进度的影响。 7、进度安排以保证质量、安全为前提,充分利用各种资源,合理穿插各工序施工,合理赶工,合理配置各施工工种,有效加快施工进度,缩短工期。

二、编制的总体思路 (1)抓住关键线路 本工程的关键线路为:施工准备→土方开挖→垫层施工→基础施工→基础验收→地上结构施工 ( 含钢结构 ) →二次结构施工→主体结构验收→室内、外装修工程施工→屋面工程施工→ 竣工验收。 (2)把握好总体施工顺序 施工总体进度应围绕以上关键线路展开,同时在主体施工到一定阶段时 插入砌砖、装修等工序,为其它专业交接安装创造条件,合理控制工期,确保本工程整体进度目标实现。 三、总工期控制及工期安排 根据本工程的实际情况及我公司的施工实力,我公司保证在合同规定的时间内完成全部工作。各工序做到有效搭接,水、电、暖通等配套工程预留、预埋穿插在结构施工中同步完成,施工过程中科学组织、精心施工、各专业密切配合,确保按期完成施工任务。 根据合同的要求,本工程工期目标300 日历天。 具体计划为: 1、土方开挖及其基础施工30 天。 2、一层至主体封顶 ( 钢结构安装 ) 为 40 天。 3、砌体施工期限为主体封顶后40 天完成(包含顶层混凝土达到拆模强 度后拆模、清理,及砌体施工、二次结构施工、找补等,主体验收准备工作)。 4、内外装饰施工期限为190 天。 具体的施工进度计划安排详见进度计划表。

施工组织总体部署

第三章施工组织总体部署 3.1、施工部署 3.1.1、施工总体思路 本工程建设单位工期要求较紧,为快速优质完成该项目工程量,总体上,基础和主体施工阶段各楼号平行施工、同步作业。主体结构完成至9层时开始全面铺开9层以下及车库内外装饰施工,机电、安装、待全部封顶后9层以上内外装饰与景观施工交叉进行,确保如期竣工交付。 3.1.2、施工段的划分 (1)基础和主体施工阶段:售楼处和样板房均独立作为一个施工段,自下而上,平行施工。安装预埋和二次结构穿插进行,确保各号楼按业主要求早日封顶; (2)装饰和安装施工阶段:售楼处和样板房同样均独立作为一个施工段,外装饰以幕墙主次龙骨安装关键线路,内装饰以墙顶面为主,其次到地面,其余各分项穿插其中,安装工程配合土建同步进行。 (3)按工程常规施工程序:本工程中间验收部位主要设置在地基基槽验收、基础结构验收、主体结构中间验收三个节点。若发包人、监理有其他要求,我们将积极配合工作展开。

3.1.3、施工流程 临设搭建、临时给排水管敷设、道路浇筑施工准备售楼处、样板房基坑土方开挖售楼处、样板房主体结构施工 售楼处、样板房基础施工室外景观施工 售楼处幕墙、室内装饰及机电安装施工 样板房外墙涂料、室内装饰及机电安装施工 示范区(售楼处及景观区域)完成对外开放 样板房施工完成对外开放 3.2、各阶段交通组织 本工程地块西侧为黄家花园路,北侧为陇南路,东侧为嘉涛路,南侧为海波路待建; 3.2.1、基础及主体施工阶段交通组织 根据施工现场实际情况,本工程办公区和生活区设置在陇南路南侧靠近黄家花园路路口绿化带区域;示范区基础及主体施工阶段计划开通西侧黄家花园路上的海波路道口,沿规划中的海波路向东铺设1条6米宽混凝土施工便道,通往示范区,示范区南侧设置一处工地主出入口,示范区内同样铺设6米宽混凝土施工便道至售楼处及两栋样板房,以满足基础及主体施工阶段各种材料运输车辆及人员通行,具体详见下图:

质量通病专项施工方案

目录 第一节、编制依据--------------------------------------1 第二节、工程概况--------------------------------------1 第三节、编制目标及原则--------------------------------2 第四节、质量保证体系----------------------------------3 第五节、质量通病的原因分析及防治措施------------------4 一、土方工程质量通病及防治措施-------------------------------4 二、大体积混凝土工程质量通病及防治措施-----------------------7 三、模板工程质量通病防治措施---------------------------------9 四、钢筋工程质量通病防治措施--------------------------------11 五、现浇混凝土结构工程质量通病防治措施----------------------15 六、砌体工程质量通病防治措施--------------------------------23 七、塑钢门窗工程质量通病防治措施----------------------------28 八、一般抹灰主要质量通病防治措施----------------------------29 九、地面工程质量通病防治措施-------------------------------31 十、内墙腻子、涂料工程质量通病防治措施----------------------40 十一、地下防水工程质量通病治理措施--------------------------42 十二、屋面防水工程质量通病治理措施-------------------------43 十三、厨房、卫生间防水工程质量通病治理措施------------------47 十四、外墙及门窗周边渗漏质量通病及防治措施------------------48十五、外保温外墙渗漏质量通病及防治措施----------------------49 十六、外墙涂料工程质量通病治理措施--------------------------50 十七、散水、明沟、台阶和坡道工程质量通病治理措施------------51 十八、电气工程质量通病防治的技术措施------------------------51 十九、给排水工程质量通病防治--------------------------------52

3施工进度计划和各阶段进度的保证

施工进度计划和各阶段进度的保证 第一节工期目标及进度控制原则 进度控制原则 明确施工工期60日历天,在保证工程质量的前提下,通过人力、财力、物力的投入,运用科学的管理方法和先进的机械设备,合理的进行资源分配。在确保总体施工期如期完成的前提下,积极调动各种因素,抓紧前期施工计划,以灵活多变的工作方法穿插各班组施工。动态监督施工进度,发现问题及时解决。 在保证工程质量的前提下,要加快施工进度并取得较好经济效益,除了提高机械化施工的强度,还必须采用科学的施工技术措施与充足的、有一定技术素质的劳动力。 第二节施工进度管理内容 本工程装饰项目工期紧,施工工艺繁多,因此对参与施工的各专业各单位的总体管理、配合协调能力有很高的要求,其中根据本工程特点及招标文件的要求,做好各专业间的配合,是本工程总体进度管理的关键。我公司派驻施工现场的项目经理部应统筹协调各分部、分项工程的施工,合理划分施工流水段,安排好各工种的流水施工,在确保质量前提下,满足进度控制,满足业主的要求。 施工部署应包括以下内容: 1、项目的质量、进度、成本及安全目标 2、拟投入的最高人数和平均人数 3、劳动力使用计划、材料供应计划、机械设备供应计划 4、施工程序 5、项目管理总体安排 施工准备阶段工作 (1)项目经理部在施工人员进场之前组织参与本工程的项目组成员及各工种的队长踏勘现场,进行图纸会审和施工方案会审,针对该工程的特点以及施工中可能会出现的问题,在施工前给予充分的考虑。 (2)在开工令下达之前应安排部分人员进入现场开展前期工作,与工程甲方、监理及总包单位进行接触了解,熟悉施工现场环境,要提前组织好施工人员和运输车辆,安排好材料运输线路,并协调好与交通、城管等相关部门的事宜,使装修工作尽快的全面开展起来。 (3)进场后,首先安排好施工临时设施,电工组将在甲方指定的分电箱下安装电箱及电表,并由专人定时看管,节约用电。各个工种要求用电时由专职人员进行接插分配,每天上、下班由专职人员关电闸,做到万无一失。同时安排好施工用临时水的管路,应保证走线合理,管线密闭,不影响正常施工。

相关文档