卫生间渗漏问题大部分是由于吊洞质量不合格引起的,采用止水节施工可以避免人工吊洞过程中的大量难控制因素,从而解决卫生间渗漏的问题提。

目前,现行的止水节大致可以分为两类:现浇型止水节和预留型止水节,本指引从减小施工风险、避免不可控因素等角度出发推荐使用现浇型止水节,因此对于预留型止水节不再赘述。

一、现浇型止水节介绍

顾名思义现浇型止水节是将预制的直接固定在模板上,将止水节管身与现浇面一次浇筑成型。止水节管身四周混凝土为一次成型,较后吊洞材料均一度好,不易出现不密实、开裂等现象。同时避免了人工吊洞时可能会采用钢丝吊模、未分次吊洞等操作问题引起的渗漏隐患。

二、使用范围

本方法适用于一结构施工阶段水电定位已确定的标段,可用于卫生间、厨房、阳台、露台等有管道穿楼板安装的位置。

三、成本因素

根据施工单位及已在使用的标段反馈信息汇总,人工吊洞与pvc止水节的费用对比如下:

四、工艺原理

目前吊洞的渗漏的原因主要分为两方面:

1.工法通病

因吊洞混凝土与楼板混凝土不是同时浇筑,两者存在收缩、养护、密实度等情况的不同,在吊洞混凝土形成强度的过程中容易形成裂缝。

2.操作不当

人工吊洞时由于是二次填塞细石混凝土,操作空间较小,容易导致管身四周混凝土填塞不密实;同时存在工人施工不规范,采用钢丝吊模或模板支撑强度不足,导致吊洞成型质量不佳。

采用现浇型止水节在楼板浇筑时一次安装完成,可以有效避免吊洞做法存在的渗漏隐患。

五、施工工艺

轴线定位一固定止水节一浇捣板面一拆除模板一砌体、粉刷一止水节清理一立管安装一填塞止水节与管道间隙一打密封膏一闭水试验。

操作要点:

1.根据支模轴线,在制作完卫生问模板弹出地漏、马桶等定位十字线。

2.用2寸钉将“止水节”按十字线在四角固定。

3.固定“止水节后用木屑或黄砂垫满“止水节”管身,避免浇捣时混凝土浆留入管

身。

4.浇捣混凝土时应派安装工人观察”止水节”有无位移变形或堵塞情况,发现问

题应立即停止浇捣并在已浇捣的混凝土前修整完毕。

5.混凝土养护达到强度后拆除模板,注意止水节不被拉伤。

6.砌筑,粉刷过程中对止水节做好保护,后续做法时不能损坏止水节。

7.安装管道或卫生洁具前须把止水节内侧清理干净,不得有任何粘附物。

8.用沥青油麻丝分两遍填充止水节与管道间缝隙,挤密压实并在上下口各留20mm 深

凹槽。

9.在上下口凹槽内嵌填建筑密封膏。

10.卫生间防水和面层施工完毕,必须做24小时蓄水试验,竣工前检查时卫生间必须

蓄水,确保卫生间不渗不漏。

六、控制要点

现浇型止水节在实际施工中主要存在以下两个常见问题需要重视:

1.上下层止水节垂直度超标

首先,需保证垂线定位正确。

应先确定下层止水节中心点,操作人员从模板底面向下层止水节中心点进行垂线,找到上层止水节的中心点;从模板底面打进钢钉,钢钉打入点即为上层止水节中心,固定止水节。再复核定位轴线准确,避免定位偏差。

其次,需对固定完的止水节及时保护,避免位移、破坏。

止水节应有专人负责进行保护,可实行小段包工制,由操作工人对固定完及浇筑时止水节的保护负责。

2.PVC止水节损坏

需设置有效的成品保护措施。

应据止水节型号,利用废旧模板制成正方形,用钢钉将模板固定在地面上,对止水节上口进行封堵护。封堵完成后用水泥砂浆将模板四周进行抹面,抹成四棱台。用红漆喷于模板表面,对止水节进行质量标示。

止水钢板的安装的步骤及施工方法

止水钢板的安装的步骤及施工方法 止水钢板的定义: 建筑物地下室水平构件和竖向构件无法一次性浇筑,一般采用在基础底板上返300mm位置留置水平施工缝,施工缝位置止水钢板,止水钢板一般在400mm宽,新旧混凝土内各埋置一半。 止水板的原理为: 新旧混凝土接缝位置成为施工位置,此属于防水混凝土防水的薄弱环节,增加止水钢板后,水沿着新旧混凝土接茬位置的缝隙渗透时碰见止水钢板后无法继续渗透,止水钢板起到切断水渗透路径的作用,及时沿着止水钢板与混凝土之间的缝隙渗透,止水钢板有一定的宽度,也延长了水的渗透路径,同样可以起到防水作用。 止水钢板的施工方法及步骤 在施工底板钢筋时需要将止水钢板底板钢筋有效连接,可采用12#钢筋制成门形支架固定于底板钢筋上面,门型架与钢板之间采用焊接 先将两根12#钢筋垂直于底板固定,将止水钢板位置与两根钢筋中间,通过一根水平钢筋穿透止水板,并在水平钢筋上面焊接止水环,将止水环和止水钢板之间满焊连接,止水钢板厚度不小于400mm,分别埋入底板砼中200mm,该处浇砼应高于底板上表面200mm以上,钢板厚度不小3mm,为确保钢板在施工时具有一定的额刚度,最好钢板在长方向两边50mm折边,约折

30°边。 待止水钢板基本就位,钢板之间应尽量减少缺口,钢板之间的接口可采用塔接焊接,搭接长度宜大于400mm,焊缝必须满焊,钢板止水带和橡胶止水带相比,优点不如橡胶止水带,一个最明显的确定就是生锈,后期处理麻烦,所有尽可能采取橡胶止水带施工(止水带是混凝土浇筑过程式中部分或全部浇筑埋在混凝土中,混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋头由于塑料和橡胶的撕裂强度比拉伸强度低3-5倍,止水带一旦被刺穿或撕裂时,不需要很大外力裂开就会扩大,所以止水带定位和混凝土浇捣过程中,应注意定位和浇捣方法,以免止水带被刺破,所以在止水带定位和混凝土浇捣和过程中,应该注意定位方法和浇捣压力,以免止水带被刺破。) 安装方向问题,无论是水平钢板止水带还是竖向钢板止水带,一定要使两翘曲面安装方向迎水面。 止水带一般都是在安装后浇带位置,有防水的地下室侧墙板分割缝或施工缝处,暴露在外周期长,要做好防护措施。 地下室底板后浇带的止水钢板凹口朝向 某项目一期地下室的设计图纸指出:除注明外,施工缝、变形缝、(诱导缝)后浇止水带选用中埋式止水带。那么安装时钢板的凹口朝向是施工时要解决的问题。项目部向设计单位进行了询问。 根据设计回复,止水钢板凹口朝向迎水面,按此原则底板做

钢板桩止水帷幕施工方案

目录 钢板桩止水帷幕施工方案 工程概况 (1) 主要人工、机械及材料计划 (2) 拉森钢板桩施工工艺 (3) 施工质量保证措施 (9) 环境保护与安全文明施工措施 (11)

钢板桩止水帷幕施工方案 一、工程概况 京津塘高速公路空港加工区出入口工程位于京津塘高速公路与空港物流加工区一期、二期的交汇处,紧邻规划的蓟汕快速路,南侧为规划的航空城,北侧为空港加工区。本项目是连接空港加工区与北京、天津港的重要工程,同时可以缓解津汉公路上的交通压力。 根据《京津塘高速公路空港加工区出入口立交规划》,京津塘高速公路与蓟汕快速路相交处规划双喇叭互通立交,进出京津塘高速公路、蓟汕快速路的单喇叭立交均与加工区内部规划道路纬十路西延线相接。本项目C线起自空港加工区内的内部规划道路纬十路西延线,向南跨越京津塘高速公路。A、B、D、E四条线分别连接C线与纬十路西延线,形成双层互通立交。 京津塘高速公路现状为双向四车道,中间分隔带宽度为3米,两侧各有10.75米行车道和停车带,外侧为0.75米路肩,道路全宽26米。为保证桥梁施工期间高速公路的正常通行,立交桥梁修建之前,需要在一定范围内修筑高速公路辅道。其中包括箱形通道2座,过水涵洞7座,接长的角度和高程同原有通道。

本工程平面示意图见图1。 其中D线桥承台D0、D1、 D2、 D3 位于景观河旁边,地下水比较丰富,为了便于承台开挖及支护,承台施工前采用钢板桩止水帷幕止水。 二、主要人工、机械及材料计划 2.1劳动力计划表 序号名称人数备注 1项目负责人1 2技术负责人1 3机械管理人1 4材料员1 5测量员2 6安全员1 7电焊工5 8架子工5 9机械操作手8 2.2机械设备 名称规格数量备注汽车式起重机30t1台用于拨钢板桩 震动拔桩机45KW1台拨钢板桩

遇水膨胀止水条施工工艺

1、材料:腻子型遇水膨胀止水条 2、工具:钢丝刷、油灰开刀、毛刷(2寸)、剪刀或多用刀、小滚筒(Φ40×50mm)、铁锤 3、作业条件: (1)、止水条拟安装部位混凝土面必须干燥、洁净、没有浮浆 (2)、施工前应有详细的技术交底,并交至施工操作人员 4、操作工艺: 工艺流程 4.1施工缝混凝土表面清理:安装遇水膨胀止水条前,用钢丝刷、油灰刀、毛刷,将施工缝已硬化的混凝土表面的水泥浮浆、杂物及灰尘清理干净,保持干燥; 4.2在凿毛的混凝土表面,中心50mm范围内用水不漏砂浆找平,10~20mm厚; 4.3安装遇水膨胀止水条:混凝土施工缝止水条施工程序见下图 图1:上工序混凝土施工缝留茬剖面图 图2:凿毛混凝土找平示意图 图3:混凝土施工缝安置止水条剖面图 图4:施工缝再次浇筑混凝土剖面示意图 4.4施工缝安设止水条:将包裹在遇水膨胀止水条外面的隔离纸撕掉,把止水条直接安设在施工缝混凝土表面上,每隔80~120cm加设一水泥钉,将止水条与混凝土钉牢,以免错位; 4.5用滚筒滚压遇水膨胀橡胶止水条上表面,是止水条与混凝土表面密贴、牢固; 4.6止水条需要接头时,将要搭接的两根止水条端头6cm范围内分别用刀切成斜面或压扁1/2,上下重叠搭接,用手压,使其与混凝土表面紧密接触,再在搭接中部用水泥钉钉在混凝土上或水平错接6cm以上,错接部位两根止水条间不得有空隙,并用水泥钉分别将错接部位钉在混凝土上,见下图。止水条严禁采用对接,以免在浇筑混凝土时错位形成“决口”; 4.7混凝土浇筑:遇水膨胀橡胶止水条安设完毕,经隐蔽工程验收合格后,揭去止水条表面隔离纸,方可进行下一工序混凝土浇筑; 4.8季节性施工:遇水膨胀橡胶止水条不宜在雨天、雪天、和五级以上风天施工,作业环境温度不宜低于5℃。如寒冷天气可采取辅助增温措施,在保证作业环境温度不低于5℃的前提下,进行止水条粘贴施工。

卫生间止水节施工法

卫生间止水节施工法 卫生间止水节施工法,可以有效解决传统予留管道安装施工所导致卫生间渗漏难题。 一、方法特点 (一)现浇型止水节本方法的目的在于提供一种结构简单、操作方便、无需预留孔洞的现浇型“止水节”。在施工时,它直接被安装在建筑支模板上再将该“止水节”的管身与现浇板面一次浇捣成型,这样,止水节周围的混凝土为均匀的一体,不易出现开裂。它改变了传统管道安装中采用予留孔洞的安装施工方法,避免了予留孔洞在安装中由于补洞不密实、砼收缩等原因引起的渗漏。 (二)予留型止水节本办法提供一种结构简单、安装方便,防漏效果良好的水管“止水节”。以现场实际可操作性并防止渗漏为出发点,在“止水节”的上部设置了多层凹凸止水圈,打破了以往套管光滑的弊端,能更有效的与混凝土结合,加强了止水功能;下部的托盘内侧设置渗水小孔,即便是补洞后仍有渗漏,流到托盘内还是将水从渗水孔回流到管道中去,起到了双重“保险”的效果。 二、适用范围 本办法可用于住宅卫生间、厨房、阳台、露台等现浇楼板的管道穿板安装。 三、工艺原理 目前卫生间等部位存在管道周边渗漏,其根本原因是立管封堵时现浇楼板与二次浇捣的细石砼、PVC 立管收缩徐变产生裂缝所引起的。针对上述通病,本办法分别采取现浇型与预留型“止水节”与PVC立管连接进行有效控制通病发生。 四、施工工艺流程及操作要点 (一)现浇型 1、工艺流程 定位→固定止水节→浇捣板面→拆除模板→砌体、粉刷→立管安装→支管安装(直接插入止水节)→卡件固定→闭水试验 2、操作要点: (1)根据支模轴线,在制作完卫生间模板弹出地漏、大便器等定位十字线。

(3)固定“止水节”后,用木屑或黄砂垫满“止水节”管身,避免浇捣时混凝土浆流入管身。 (4)浇捣混凝土时应注意观察“止水节”有无位移变形或堵塞情况,发现问题应立即停止浇捣进行整改。如下图: (现浇型定位) 现浇型止水节定位图 (二)予留型“止水节” 1、工艺流程 浇捣混凝土板面→(无予留孔洞)→砌体、粉刷→定位→取孔→安装止水节→安装立管→安装支管→闭水试验。 2、操作要点: (1)砌体、粉刷完成后,在未做地面前,弹出地漏、大便器等定位十字线。 (2)用钻孔机在现浇板面上按立管要求尺寸取孔。(也可先予留孔洞) (3)安装“止水节”。如下图: 止水节安装剖门图 预留型止水节安装图

橡胶止水带的施工方法

橡胶止水带施工与安装方法,止水带宽度与厚度的选择 橡胶止水带施工与安装方法的正确性是使用橡胶止水带的关键所在,我们知道橡胶止水带是在混凝土浇注过程中部分或全部浇埋在混凝土中。由于混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋,所以在止水带定位和混凝土浇捣过程中,应注意安装定位方法和浇捣压力,以避免止水带被刺破。由于塑料和橡胶的抗断撕裂强度比拉伸强度低3-5倍,所以如果产品被刺破将会大幅度降低产品抵抗外力的能力,故在施工中要格外注意。 进行橡胶止水带施工时具体注意如下几个方面: 1.当施工人员在绑扎钢筋和支模时,中埋式橡胶止水带必须采取可靠的固定措施,避免在浇注混凝土时发生位移,保证止水带在混凝土中的正确位置。 2、对于固定橡胶止水带时,只能在止水带的允许部位上穿孔打洞,不得损坏本体部分。 3、对于止水带的固定方法应按设计要求的施工规范进行,常用的固定方法有:利用附加钢筋固定;专用卡具固定;用铅丝和模板固定等。不论采用何种固定方法,都必须保证止水带定位准确,不损坏止水带有效部分,方便混凝土浇捣。 4、应尽量在工厂中连接成整体。如因制造工艺、运输条件等限制,需在现场连接的,应采用热压硫化胶合(橡胶止水带)或焊接(塑料止水带),其接头外观应平整光洁,抗拉强度不低于母材的80%。不加任何处理的所谓“搭接”是绝对不允许的。 5、钢边橡胶止水带的各种交叉连结点,要使用我们成林公司生产成配件,以保证在施工中现场连接只在直线段进行。 6、我们还会提供橡胶止水带时还提供相应规格止水带接头模具,技术人员可随时到施工现场指导,根据实际情况,需方可与我公司联系,大家可以参考:橡胶止水带的施工与安装。 注:如何进行橡胶止水带宽度与厚度的选择 如果进行橡胶橡胶止水带宽度与厚度的选择的依据要考虑,工程变形缝的水平及垂直方向的变形量,及水压力,以及橡胶止水带结构断面尺寸。如果橡胶止水带断面尺寸大于

改性双液注浆止水帷幕施工工艺

目录 一、工程概述.............................................................................................. 二、设计概况.............................................................................................. 三、改性双液静压注浆施工工艺及参数.................................................. 1、施工工艺................................................................................................ 2、施工机械................................................................................................ 3、材料及施工参数 .................................................................................... 4 ........................................................................................................ 、报价 双液注浆施工方案 一、工程概述 工程名称:青山北路综合管廊基坑支护项目 工程地点:南昌市东湖区青山北路道路西侧的非机动车道或人行道上,少数跨越至临街宗地的界址内。线路起于洪都大道,止于至丹霞路。 建设单位:南昌城市建设投资发展有限公司 勘察单位:江西省煤矿设计院 设计单位:上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 监理单位:江西中昌工程咨询监理有限公司 施工单位:中国建筑股份有限公司 监督单位:南昌市质量监督站 青山北路综合管廊全长1.78km,结构形式采用3舱现浇钢筋混凝土矩形箱涵。综合管廊沟槽拟采用明挖法施工工艺,标准段管廊底板埋深约7m采用拉森钢板桩支护,交叉口处底板埋深10m采用灌注桩+三轴搅拌桩支护。 二、设计概况 补救措施:围护结构外止水帷幕 武汉地下水位较高,因此止水帷幕采用改性双液静压注浆止水帷幕,

止水带焊接施工工艺

止水带安装及焊接施工工艺 一、设计图要求: 1、中埋式止水带采用橡胶止水带(止水带宽度30cm),采用热熔对接法焊接。中埋式止水带采用钢筋夹固定。 2、背贴式止水带要定位准确,止水带纵向轴线要求与施工缝、变形缝对齐。环向背贴式止水带焊接在防水板表面,手工焊接,焊接宽度不得小于4cm,焊接部位应牢固可靠。纵向背贴式止水带采用粘接法固定在初期支护找平层上,纵向背贴式止水带采用搭接法或对接法连接,保证抗拉强度不得小于母材强度的90%。 3、止水带材质和各项技术指标符合设计要求。 二、施工工艺要求: 1、环向止水带固定方法:仰拱环向止水带,在接缝砼面上沿衬砌轴线每隔0.5m 钻一个孔径Φ12mm的孔洞。将加工的钢筋卡,由待灌混凝土侧端头模板穿过,止水带卡进钢筋卡一半,另一半止水带平靠在挡头板面朝向隧洞外周。待混凝土凝固拆除挡头板后,拉直钢筋,以钢筋卡水平固定紧止水带。 纵向施工缝止水带固定方法:①、纵向施工缝止水带可用自制U型钢筋卡,将止水带下部一半嵌在U型钢筋卡里,钢筋卡两端点焊在二衬钢筋上,保持止水带成一条直线,砼浇筑时边上要设专人拉紧止水带,直至终凝。②、纵向施工缝也可用钢管固定,9m长钢管上点焊∟40×4mm角钢,角钢两端各钻一个Φ24螺栓孔,施工中先热熔焊接止水带,随后用角钢夹住止水带一半处,钢管两端用铁丝扎紧固定在衬砌钢筋上定位,角钢上紧螺丝,拉直止水带,将钢管牢靠固定在仰拱浇筑砼面处位置,待砼浇筑完毕后取出钢管。边顶拱二衬砼浇筑时,注意控制好外露的一半止水带位置。 2、根据隧道二衬台车的侧模底部位置,拱墙衬砌施工缝的止水带长度用一整

条止水带,以尽量减少接头;环向止水带只允许在隧道左右两侧边墙基础上设两个接头,接头搭接长度不小于30cm。 仰拱施做前,仰拱施工缝附近1m宽度范围内初期支护喷砼表面应无明显的渗漏水,否则,应采取注浆封堵(防水板隔离)和钻孔引排等措施。 3 、止水带热熔焊机采用止水带供货商提供的专用橡胶止水带热熔焊机,使用前首先将生橡胶切碎放在甲苯溶液里浸泡成胶体,将两止水带接头用刀切齐后,在接头5cm范围内两侧涂生橡胶胶体,在热焊机底座上放一层报纸后将两接头平铺在已预热过的热焊机底座上(预热温度130℃左右),两接头中间填充生橡胶胶体后,接头抵紧,接头处上下面分别放置一生橡胶条(宽5~8cm),上面铺一层报纸后紧固热焊机,继续加热,保持150℃约10min,将止水带接头取出,若接头表观检查合格,待冷却后即可使用,否则重新焊接。 4、止水带安装对称进行,伸入模内和外露部分宽度基本相等,拱墙二衬沿环向每0.5m设二根Φ16mm短钢夹住,以保证止水带在整个施工过程中位置正确,露出模筑砼的止水带做到宽度均匀,缝身竖直,环向贯通,两侧砼填塞密实,止水带外表光洁。 5、模筑砼浇筑时,止水带附近砼应仔细捣鼓密实,但振捣棒不得触及止水带,以防止水带移位、损坏。

止水节方案

目录 第一章工程概况 (3) 一、工程概况 (3) 二、本专业工程特点 (3) 第二章编制依据及原则 (3) 一、编制目的 (3) 二、编制依据 (3) 三、工程实施的技术标准和规范 (3) 四、编制原则 (4) 第三章主要施工工艺(工序) (4) 一、排水系统 (4) 二、管道预留预埋 (4) 2.1、穿墙刚性防水套管安装。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。4 2.2、防水套管安装。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5 2.3、楼板空洞预埋(止水节专用洞口预埋)。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5 2.4管径预留洞口。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5第四章施工质量保证措施 (6) 一、质量目标 (6) 二、质量管理流程 (6) 2.1、质量控制过程。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6 2.2、事前控制。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6 2.3、事中控制。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6 2.4、事后控制。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6 三、质量保证体系建立。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6 3.1、质量保证体系概述。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6 3.2、质量管理机构。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6 四、质量资源、要素的控制。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6 4.1、劳动力保证。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6 4.2、施工机具、检测设备保证。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。7 4.3、材料的质量保证。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。7 五、质量管理措施 (7) 5.1、工程质量制度管理措施。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6 5.2、质量管理机构。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。7 5.3、坚持施工全程的质量监控措施。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。8 5.4、保证质量技术措施。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。9

止水带施工方案

火泥塘隧道止水带施工方案 一、工程概况 隧道结构防水等级为II级,采用衬砌结构自防水和外贴式防水板结合的综合防水措施。其中,止水带的施工方案如下。 二、施工工艺 (一)、隧道止水带的施工包括: 1、施工缝防水:环向施工缝采用中埋式橡胶止水带+外贴式止水带,按10m一道计列,纵向施工缝采用中埋式钢边止水带+遇水膨胀止水胶进行防水处理。 2、变形缝防水:变形缝设钢边橡胶止水带+外贴式橡胶止水带+嵌缝材料进行防水处理。 (二)止水带施工工艺 止水带具体施工工艺如下: 1、沿衬砌设计轴线间隔0.5m挡头板上钻一φ10钢筋孔; 2、将加工成型的φ10钢筋卡由待模筑混凝土一侧向另一侧穿入,内侧卡紧止水带之半,另一半止水带平结在挡头板上; 3、待模筑混凝土凝固后,拆除挡头板,将止水带靠中心钢筋拉直,然后弯曲φ10钢筋卡套上止水带,模筑下一环混凝土。(三)、止水带施工技术措施 1、止水带不得被钉子、钢筋和石子刺破。如发现有割伤、破裂现象,应及时修补; 2、在固定止水带和灌筑混凝土过程中应防水止水带偏移;

3、加强混凝土振捣,排除止水带底部气泡和空隙,使止水带和混凝土紧密结合; 4、止水带的搭接宽度不得少于10cm,止水带接头采用冷接,冷粘缝宽不少于5cm; (四)、质量措施 ⑴在二次衬砌灌筑前必须检查止水带的质量,如发现破损,应立即修补;不合格者禁止使用。 ⑵止水带安设位置一定要准确; ⑶止水带四周的衬砌混凝土一定要振捣密实,使止水带和混凝土紧密结合,严防出现空洞; ⑷止水带施工要严格按照交底进行。 三、各项保证措施 ㈠、质量保证措施 1、质量方针和目标 方针:以人为本,遵规守纪,信守合同,以优良的工程质量、周到服务赢得用户的信任。 目标:确保秦家沟隧道创部优质工程,争创国优,确保分项工程一次检验合格率100%,优良率90%以上。 2、质量保证措施 我方在本标段按项目法组织施工,全面推行ISO9000标准,运用科学的施工管理手段,积极推广“四新”科技成果,广泛开展“五小”发明创造,充分发挥机械效能,和专业化班组的优势,贯彻质量

深基坑止水帷幕施工方案

目录 一、工程概况 (2) (一)工程简介 (2) (二)工程地质与水文条件 (2) 二、编制依据 (3) 三、编制原则 (3) 四、施工组织与计划安排 (4) (一)施工组织 (4) (二)施工计划及安排 (5) 五、基坑止水帷幕施工 (5) (一)、止水帷幕设计 (6) (二)、止水帷幕稳定性验算 (6) (三)、止水帷幕桩施工工艺 (7) (四)、施工技术要求 (8) (五)、施工安全防护 (9) (六)、常遇问题分析及处理措施............................................................... 错误!未定义书签。 六、质量保证措施 (10) (一)、质量保证组织机构 (10) (二)、管理措施 (11) (三)、技术措施 (11) 七、安全和环境保护措施 (12) (一)、安全措施 (12) (二)、环境保保措施 (13)

止水帷幕水泥搅拌桩施工方案 一、工程概况 (一)工程简介 阳澄西湖隧道ZH-LQ08标段工程起止桩号K80+800~K81+940,路线全长1140m。其中K80+800~K81+690段为湖西暗埋段,主线南侧附建湖西变电所、雨水泵房, K81+690~K81+940段为湖西敞开段。隧道施工采用明挖法施工,基坑围护采用基坑开挖坡顶设置止水帷幕,本标段工程坡顶四周止水帷幕采用Φ700@500双头搅拌桩(双排布置),桩底一般位于④2层粉砂夹粉土层、⑤1粉质粘土层、⑥1粘土层,要求渗透系数≤10-7cm/s,采用硅酸盐水泥,水泥掺量13%。地质与水文条件 (二)工程地质与水文条件 1、工程地质 根据设计资料,本工程穿越土层主要为:①2素填土;①3淤泥;②2淤泥质粉质粘土;③1粘土;③2粉质粘土;③3粉土;④2粉砂夹粉土;⑤1粉质粘土;⑤2粉土;⑥1粘土;⑥2粉质粘土;⑦2粉土夹粉质粘土;⑦3粉质粘土夹粉土;⑧2粉砂夹粉质粘土;⑨1粉质粘土。 2、地质水文条件 本工程采用水中围堰明挖法施工,隧道从阳澄湖底部穿越。阳澄湖为静水湖,汛期、枯水期水位差在0.5~1.0m。据水文资料知,阳澄湖多年平均水位为 0.987m,历史最高水位为2.347m,水深在1.5~6.5m,淤泥层厚约0~0.50m。潜水主要赋存于浅部的①2填土层的孔隙中,富水性差;微承压水主要赋存于③3粉土、④2粉砂夹粉土中,富水性中等,水头标高0.7~0.94m;承压水主要赋存于⑦2粉土夹粉质粘土中,富水性中等,水位标高-2.19~-2.68m间。如下图2-2。

止水节安装技术交底

工程名称廊坊市开发区大学里三期工 程 交底部位止水节安装 工程编号日期 交底内容: (一)、主要施工工艺 一、排水系统 室内排水系统采用废、污水合流制。卫生间采用双立管排水,厨房及阳台采用单立管排水,室内废污水合流至室外化粪池处理后,排入市政污水管网。地下室废水和消防排水汇集到集水坑,经潜污泵提升排放至室外雨水管网。屋面雨水采用重力排水系统,经设于室内的雨水管,由地下一层汇合后排至室外雨水井。 二、管道预留预埋 预留预埋准确与否对整个安装工程至关重要。预留预埋是给排水专业在主体施工中的工作重点,它将直接影响给排水安装的顺利进行。 施工准备期间,专业工长认真熟悉施工图纸,找出所有预埋预留点,并统一编号,并在深化设计的预留预埋图中标注清晰,以便于各专业的预留预埋.同时与其他专业沟通,以避免今后安装有冲突、交叉现象,减少不必要的返工。 严格按照标准图集加工制作防水套管、穿墙套管,套管长度按结构施工图尺寸确定。 2.1 穿墙刚性防水套管安装: 剪力墙刚性套管安装:对于需安装在剪力墙上的刚性防水套管,在主体结构钢筋绑扎好后,按照管道深化图纸,确定管道安装的标高,找准位置,按大于穿剪力墙管道外径一到两号选择套管的几何尺寸,同时根据剪力墙的厚度及建筑做法决定套管的长度,然后将选择好的套管置于钢筋中,校对坐标、标高、平正合格,牢固的绑扎在钢筋网中固定,如果需气割钢筋安装的,必须得到设计允许,安装后套管处必须由结构施工方用加强筋加固。套管在安装前套管内应刷防锈漆两道,套管外壁不刷漆,套管安装好,在结构模板未封闭前,应先将套管内用锯末、旧棉絮等进行填充,用胶带将套管两头进行完全封闭,防止浇灌混凝土时混凝土进入套管,将套管堵死。 后砌墙穿墙套管安装:对于需安装在后砌墙上的刚性套管,在土建专业在砌筑隔

中埋式橡胶止水带施工方案

中埋式橡胶止水带 施工方案

文档仅供参考,不当之处,请联系改正。 XX中心城市XX(XX-XX)综合管廊工程中埋式橡胶止水带施工方案 编制: 审核: 审批: XX集团有限公司 二〇一七年九月

目录 一、编制依据 ................................................................... 错误!未定义书签。 二、工程概况 ................................................................... 错误!未定义书签。 三、施工安排 ................................................................... 错误!未定义书签。 3.1 施工组织管理机构设置.............................................. 错误!未定义书签。 3.2 施工步骤..................................................................... 错误!未定义书签。 3.3 施工目标..................................................................... 错误!未定义书签。 3.4 各项目部主要岗位职责.............................................. 错误!未定义书签。 3.5 施工区段划分 ............................................................. 错误!未定义书签。 3.6 材料组织..................................................................... 错误!未定义书签。 3.7 劳动力组织 ................................................................. 错误!未定义书签。 四、施工准备 ................................................................... 错误!未定义书签。 五、施工工艺及方法 ....................................................... 错误!未定义书签。 5.1、施工顺序.................................................................. 错误!未定义书签。 5.1、钢边橡胶止水带的连接........................................... 错误!未定义书签。 5.1.1、钢边橡胶止水带的连接工艺流程 ........................ 错误!未定义书签。 5.1.2、钢边橡胶止水带的连接操作要点及技术要求 .... 错误!未定义书签。 5.2、钢边橡胶止水带施工工艺....................................... 错误!未定义书签。 5.2.1、底板钢边橡胶止水带安装工艺流程 .................... 错误!未定义书签。 5.2.2、操作要点及技术要求 ........................................... 错误!未定义书签。

止水帷幕施工方案

深层搅拌桩施工方案 一、工程概况 1、工程概况 拟建的包头市青山区民4#棚户区改造项目,场地紧临民主路与文学道交叉口,位于包头市青山区民主路以东,文化路南侧,文学道以北,基坑深度分别为米(桩支护部分)和米(土钉支护部分)。 基坑周围环境复杂,距离已建建筑物距离很近,按照土力学原理,基坑降水必然对周围建筑物产生沉降影响,具体情况见下表。 > 基坑与周边建筑物的关系见下表及《平面图》 为了减小基坑降水对周围建筑物的影响,在基坑的北侧和东侧设置止水帷幕。具体见《基坑降水布置平面图》。 2、工程管理目标 < 质量目标:国家验收规范合格标准。 安全、文明施工目标:市标化工地 二、编制原则 ⑴在充分理解设计文件的基础上,以设计图纸为依据,采用先

进、合理、经济、可行的施工方案。 ⑵整个工程全过程对环境破坏最小、占用场地最少,采取对周围环境保护措施,避免周围环境的破坏。 ⑶充分应用先进的科学技术和施工设备,做到机械化作业、标准化作业、流水作业,坚持技术先进性、科学合理性、经济适用性、安全可靠性相结合原则。 ⑷强化质量管理,树立优良工程观念,创一流施工水平,创精品工程。 \ ⑸实施项目法管理,通过对劳务、设备、材料、资金、方案、信息、时间与空间条件的优化处置,实现成本、工期、质量及社会效益的预期目标。 三、工程及水文地质情况 1、工程地质 包头市青山区民4#棚户区改造项目,场地紧临民主路与文学道交叉口,位于包头市青山区民主路以东,文化路南侧,文学道以北,场地地形较平坦。拟建场地在地貌上属于大青山冲洪积沉积物。具体地层详见《包头市青山区民主路4#街坊棚户区改造项目岩土工程勘察报告》。 2、水文地质 本次勘察地下水位埋深为~,地下水对混凝土结构有微腐蚀性,长期浸水下,对结构中钢筋有弱腐蚀性,在干湿交替下对其有弱腐蚀性。 场地抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度值为,设计地震分组为第一组,场地标准冻结深度。 :

钢板止水带的施工方法

钢板止水带的施工方法 止水钢板的定义:建筑物地下室水平构件和竖向构件无法一次性浇筑,一般采用在基础底板上返300mm 位置留置水平施工缝,施工缝位置放置止水钢板。止水钢板一般在400mm宽,新旧混凝土内各埋置一半。 止水钢板的原理为:新旧混凝土接缝位置称为施工缝,此属于防水混凝土防水的薄弱环节,增加止水钢板后,水沿着新旧混凝土接茬位置的缝隙渗透时碰见止水钢板即无法再往里渗,止水钢板起到了切断水渗透路径的作用。及时沿着止水钢板与混凝土之间的缝隙渗透,止水钢板有一定宽度,也延长了水的渗透路径,同样可以起到防水作用。 止水钢板的施工方法及步骤: 在施工底板钢筋时需将止水钢板底板钢筋有效连接,可采用12#钢筋制成门形支架固定于底板钢筋上面,门形架与止水钢板之间采用焊接,具体步骤如下: 1、先将两根12#钢筋垂直于底板固定,将止水钢板置于两根钢筋中间,通过一根水平钢筋穿透止水钢板,并在水平钢筋上面焊接止水环,将止水环和止水钢板之间满焊连接。止水钢板宽度不小于400mm,分别埋入底板砼中200mm,该先浇砼应高于底板上表面200mm以上,钢板厚度不小于3mm,为保证钢板施工时具有一定的刚度,最好钢板长方向两边50mm折边,约折30度边; 2、待止水钢板基本就位,钢板之间应尽量减少借口,钢板之间的接口可采用搭接焊接,搭接长度宜大于400mm,焊缝必须满焊。钢板止水带和橡胶止水带相比,优点不如橡胶止水带,一个最明显的缺点就是生锈,后期处理麻烦,所以尽可能采用橡胶止水带施工;(这里面,吉吉介绍一下橡胶止水带的安装要求:止水带是在混凝土浇注过程式中部分或全部浇埋在混凝土中,混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋头由于塑料和橡胶的撕裂强度比拉伸强低3-5倍,止水带一旦被刺破或撕裂时,不需

止水节施工指引

止水节施工指引 卫生间渗漏问题大部分是由于吊洞质量不合格引起的,采用止水节施工可以避免人工吊洞过程中的大量难控制因素,从而解决卫生间渗漏的问题提。 目前,现行的止水节大致可以分为两类:现浇型止水节和预留型止水节,本指引从减小施工风险、避免不可控因素等角度出发推荐使用现浇型止水节,因此对于预留型止水节不再赘述。 一、现浇型止水节介绍 顾名思义现浇型止水节是将预制的直接固定在模板上,将止水节管身与现浇面一次浇筑成型。止水节管身四周混凝土为一次成型,较后吊洞材料均一度好,不易出现不密实、开裂等现象。同时避免了人工吊洞时可能会采用钢丝吊模、未分次吊洞等操作问题引起的渗漏隐患。 二、使用范围 本方法适用于一结构施工阶段水电定位已确定的标段,可用于卫生间、厨房、阳台、露台等有管道穿楼板安装的位置。 三、成本因素 根据施工单位及已在使用的标段反馈信息汇总,人工吊洞与pvc止水节的费用对比如下: 四、工艺原理 目前吊洞的渗漏的原因主要分为两方面: 1.工法通病 因吊洞混凝土与楼板混凝土不是同时浇筑,两者存在收缩、养护、密实度等情况的不同,在吊洞混凝土形成强度的过程中容易形成裂缝。 2.操作不当 人工吊洞时由于是二次填塞细石混凝土,操作空间较小,容易导致管身四周混凝土填塞不密实;同时存在工人施工不规范,采用钢丝吊模或模板支撑强度不足,导致吊洞成型质量不佳。 采用现浇型止水节在楼板浇筑时一次安装完成,可以有效避免吊洞做法存在的渗漏隐患。 五、施工工艺 轴线定位一固定止水节一浇捣板面一拆除模板一砌体、粉刷一止水节清理一立管安装一填塞止水节与管道间隙一打密封膏一闭水试验。

操作要点: 1.根据支模轴线,在制作完卫生问模板弹出地漏、马桶等定位十字线。 2.用2寸钉将“止水节”按十字线在四角固定。 3.固定“止水节后用木屑或黄砂垫满“止水节”管身,避免浇捣时混凝土浆留入管 身。 4.浇捣混凝土时应派安装工人观察”止水节”有无位移变形或堵塞情况,发现问 题应立即停止浇捣并在已浇捣的混凝土前修整完毕。 5.混凝土养护达到强度后拆除模板,注意止水节不被拉伤。 6.砌筑,粉刷过程中对止水节做好保护,后续做法时不能损坏止水节。 7.安装管道或卫生洁具前须把止水节内侧清理干净,不得有任何粘附物。 8.用沥青油麻丝分两遍填充止水节与管道间缝隙,挤密压实并在上下口各留20mm 深 凹槽。 9.在上下口凹槽内嵌填建筑密封膏。 10.卫生间防水和面层施工完毕,必须做24小时蓄水试验,竣工前检查时卫生间必须 蓄水,确保卫生间不渗不漏。 六、控制要点 现浇型止水节在实际施工中主要存在以下两个常见问题需要重视: 1.上下层止水节垂直度超标 首先,需保证垂线定位正确。 应先确定下层止水节中心点,操作人员从模板底面向下层止水节中心点进行垂线,找到上层止水节的中心点;从模板底面打进钢钉,钢钉打入点即为上层止水节中心,固定止水节。再复核定位轴线准确,避免定位偏差。 其次,需对固定完的止水节及时保护,避免位移、破坏。 止水节应有专人负责进行保护,可实行小段包工制,由操作工人对固定完及浇筑时止水节的保护负责。 2.PVC止水节损坏 需设置有效的成品保护措施。 应据止水节型号,利用废旧模板制成正方形,用钢钉将模板固定在地面上,对止水节上口进行封堵护。封堵完成后用水泥砂浆将模板四周进行抹面,抹成四棱台。用红漆喷于模板表面,对止水节进行质量标示。

止水帷幕施工方案

目录 第一章编制依据 (1) 第二章工程概况 (2) 第三章场地岩土和水文地质条件 (3) 第四章工程总体部署 (5) 第一节项目管理目标 (5) 第二节项目管理组织机构 (5) 第五章施工准备与资源配置计划 (8) 第一节施工准备 (8) 第二节资源配置计划 (11) 第四章施工工艺 (13) 第五章保证安全措施 (17) 第六章消防措施 (19) 第七章文明工地管理措施 (19) 附图1施工及验收记录表

第一章编制依据 一、施工图纸与地勘报告 类别名称接收日期施工图纸黄石万达广场基坑支护设计图纸(蓝图2013.09.30)2013年10月10日地勘报告黄石万达广场地质勘察报告(电子版)2013年8月8日二、主要规范、规程 序号类别名称编号 1 国标建筑地基基础设计规范GB50007-2012 2 国标建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 3 国标建筑工程施工现场供用电安全安全规范GB50194-1993 4 行标建筑地基处理技术技术规范JGJ79-2002 5 行标建筑桩基技术规程JGJ94-2008 6 行标建筑基坑支护技术规程JGJ120-2012 7 行标建筑地基处理技术规程JGJ79-2012 三、主要标准 序号类别名称编号 1 国标普通混凝土拌合物性能试验方法标准GB50080-2002 2 混凝土质量控制标准GB50164-1992 3 建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 4 混凝土强度检验评定标准GBJ107-1987 四、主要法规 序号类别名称编号 1 国家《中华人民共和国建筑法》97主席令第91号 2 国家建设工程质量管理条例国务院279号发布 3 国家 房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和 送检的规定 建建(2000)211号 5 国家《中华人民共和国安全生产法》2002-11-1 6 国家《中华人民共和国环境保护法》第22号主席令 7 国家《中华人民共和国劳动法》1995-1-1 10 国家建设工程安全生产管理条例建设部

止水帷幕施工方案

工程概况 工程名称: 建设单位: 主体设计单位: 基坑设计单位: 监理单位:东 承建单位:有限公司 1.1.工程现场及周边概况: 现场四周围墙已基本形成,水、电已经到位,具备开工条件。 1.2.工程地质和水文地质概况 1.2.1.场地地形、地貌及现状 拟建场地位于 1.2.2.土层分布与工程特性:详见地质报告; 工程项目控制目标及技术标编制依据 1.3.质量目标 一次性验收合格。中建国际大厦工程创建东营市“优质结构”工程、省优“泰山杯”、省“文明工地”工程提供条件。 1.4.工期目标 桩基及围护桩节点工期100个日历天,计划2016年月日开工,确保在2016年月日竣工。

1.5.安全生产、文明环保施工 ?确保达到安全文明标化工地,确保施工期间无重大安全事故发生。 ?我公司承诺在本工程建设中将始终把绿色施工、环保施工、节能施工放在首位。 1.6.“渣土垃圾”的整治处置 ?严格按山东省、东营市及园区有关要求,做好对施工过程中渣土和建筑垃圾的规范施工与运输等工作。 1.7.编制依据 ?本工程招标文件、包括招标答疑会纪要等; ?《建筑工程质量验收统一标准》(GB50300-2001); ?《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); ?《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002); ?《人民防空工程施工及验收规范》(GB50134-2004); ?《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88); ?《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); ?《建设施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91); ?《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2003); ?国家、地区其他相关规范、规程及规定; ?我公司制订的质量、职业健康与安全、环境保护等管理文件。 2.总体施工部署 2.1.施工流程与进度计划 2.1.1.施工流程 本工程桩基及围护桩施工,将遵循下述原则: ?围护桩优先施工,在场地条件和用电量条件允许的前提下,工程桩作穿插施工; ?在围护桩施工中,先双轴水泥土搅拌止水帷幕桩,再钻孔灌注排桩施工; 再高压旋喷加劲桩; ?周围围护钻孔灌注排桩应优先施工。 ?工程桩施工应先双轴水泥土搅拌桩加固区、高压旋喷加劲桩(深坑)加固区施工;其次是基坑四周边桁架及对撑桁架区域工程桩施工;再施工

止水带施工方法

止水带施工方案 一、止水带施工方法 1、橡胶止水带是在混凝土浇注过程中部分或全部浇注埋进混凝土中。 2、在浇埋混凝土以前先要使其在界面部位保持平展,接头部分粘接紧固,再以适当的力充分浇捣,震荡混凝土来定位止水带,使其与混凝土良好的结合,以免影响止水效果。 二、止水带施工注意事项 1、在施工过程中,由于混凝土中有许多尖角的石和锐利的钢筋,所以在浇捣和定位止水带时,应注意浇捣的冲击力,以免由于力量过大而刺破橡胶止水带。如果发现有破裂现象应及时修补,否则在接缝变形和受水压时橡胶止水带抵抗外力的能力就会大幅度降低。 B、固定止水带时,只能在止水带的允许部位上穿孔打洞,不得损坏本体的部分。 C、在定位橡胶止水带时,一定要使其在界面部位保持平展,更不能让止水带翻滚、扭结,如发现有扭结不展现象应及时进行调整。 D、在浇注固定止水带时,应防止止水带偏移,以免单侧缩短,影响止水效果。 E、在混凝土浇捣时还必须充分震荡,以免止水带和混凝土结合不良而影响止水效果。 F、止水带接头必须粘接良好,如施工现场条件具备,可采用热硫化连接的方法。不加任何处理的所谓“搭接”是绝对不允许的。底板打砼收面时,在墙内部位(墙筋之间)压槽,比止水带略宽1公分,深度1公分。封模时安放止水带,放在槽内就很平整,用长度为小于墙厚的6个圆钢垂直压在止水片上,间距1米5,两头与墙纵筋点焊。这样止水片就无法打卷了。

橡胶止水在先施工一侧的基础底板时加固,一般采用钢筋骨架托着,在用钢筋压住,类似夹子那种形状。所以说加固起来也很浪费材料的。 止水带下面浇筑起来确实有难度,这和钢板止水带一样的,浇筑时必须分层浇筑,先浇筑到与止水带同高度位置。振捣密实后在下部砼初凝前再浇筑止水带上部混凝土。 止水带---就是防止阻止水分渗透(流动'扩散)而制作安装的带状物,一般用于防水部位的施工缝或后浇带或管道穿墙(板)处.通常它必须交圈.一般由300~500MM宽的钢板或橡胶板作成.现在市场上也有现成的橡胶止水条(圈)出售.可以根据工程的具体要求和图纸要求具体选用. 止水带一般用于地下室施工缝部位,为防止因混凝土施工未连续浇注而导致的隙缝(水见缝就会渗透,特别是地下水,有一定压力),因此在这些部位进行防水处理,一般水平向为膨胀止水条和钢板止水带两种,竖向一般用橡胶止水带(当然也不是固定的,根据设计要求选择图集做法)。 伸缩缝,是指为防止建筑物构件由于气候温度变化(热涨、冷缩),使结构产生裂缝或破坏而沿房屋长度方向的适当部位竖向设置的一条构造缝。伸缩缝是将基础以上的建筑构件如墙体、楼板、屋顶(木屋顶除外)等分成两个独立部分,使建筑物沿长方向可做水平伸缩。缝宽一般在200-400mm。 后浇带是钢筋砼结构中临时断开的一个条带,一般宽度0.8米,钢筋连通不断,仅砼先不浇筑。待一定时间以后再浇筑,最后结构成为一个整体。根据作用不同,一般有以下两种类型:一。协调砼收缩变形的后浇带:钢筋砼结构超过一定长度时(好像是地上40米,地下70米,具体查有关规范),砼在新浇筑的早期(2个月内),因收缩产生的变形较大,对刚性节点结构产生较大的附加应力,可能引起砼结构出现裂缝甚至破坏,因此,需要用后浇带将砼结构的施工长度缩小,使每一小块砼结构充分收缩稳定以后,再连成整体。这种后浇带的封填时间是一至两个月后。 二.协调不均匀沉降的后浇带:在高层建筑中,主楼和群楼的沉降量是不同的,一种办法是设置永久沉降变形缝来解决。但某些建筑可能不希望有缝,而且主楼、群楼在施工期间的沉降完成后,以后的残余沉降量和沉降差都很小,则可以考虑在主楼、群楼之间设置施工后浇带,这种后浇带的封填时间是主楼结顶以后。 建筑变形缝是指为了避免建筑由于温度变化、建筑物各部分所受荷载的不同以及建筑物相邻部分结构的差异和地震的影响而使建筑物出现变形、开裂、建筑结构破坏而设置的将建筑物垂直分开的缝隙。变形缝包括伸缩缝、沉降缝、防震缝。