1.电容性负载电流的相位滞后于电压的相位。( ×)

2.光电耦合电路的光耦在密封壳内进行,故不受外界光干扰。( √)

3.自耦变压器的零序差动保护,能反映变压器内部各侧线圈的接地故障。( ×)

4.在一次设备运行而停部分保护进行工作时,应特别注意断开不经连接片的跳、合闸线圈及与运行设备安全有关的连线。( √)

5.查找直流接地时,所用仪表内阻不得低于2000Ω/V。( √)

6.电网发生振荡时,距离保护三段可能误动。( ×)

7.辅助继电器可用来改进和完善保护的功能,按其作用的不同,可分为中间继电器、时间继电器以及信号继电器等。( √)

8.变压器充电时,励磁涌流的大小与断路器瞬间电压的相位角有关。( √)

9.当电流互感器饱和时,测量电流比实际电流小,有可能引起差动保护拒动,但不会引起差动保护误动。( ×)

10.在小接地电流系统中发生单相接地故障时,并不破坏系统线电压的对称性,系统还可继续运行1~2h。( √)

11.在额定电压下,重合闸充电10s,继电器可靠动作。( ×)

12.当重合闸重合于永久性故障时,主要有以下两个方面的不利影响:1)使电力系统又一次受到故障的冲击;2)使断路器的工作条件变得更加严重。( √)

13保护装置或继电器应进行工频耐压试验,绝缘电阻试验,冲击电压试验等试验项目。( √)

14.电压互感器二次输出回路A.B.C.N相均应装设熔断器或自动小开关。( ×)

15.继电保护灵敏性是指继电保护对设计规定要求动作的故障及异常状态能够可靠地动作的能力。( √)

16.保护装置二次回路变动时,严防寄生回路存在,没用的线应拆除。( √)

17.在变动直流二次回路后,应进行相应的传动试验。必要时还应模拟各种故障进行整组试验。( √)

18.跳合闸引出端子应与正电源适当隔开。( √)

19.继电保护装置做传动试验或一次通电试验时,应通知值班员和有关人员,并由工作负责人或由他派人到现场监护,方可进行。( √)

20.引至微机保护装置的空接点,应经光电隔离后进入微机保护装置。( √)

21.电力系统振荡过程中的振荡周期始终不变。( ×)

22.能满足系统稳定及设备安全要求,能以最快速度有选择

地切除被保护设备和线路故障的保护称为主保护。( √)

23.在保护盘上或附近进行打眼等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备跳闸的措施,必要时经值班调度员或值班负责人同意,将保护暂时停用。( √)

24.电力系统A相发生接地故障时,B相故障电流等于0,在不计负荷电流时各分支B相电流一定等于0。( ×)

25.按躲过负荷电流整定的线路过电流保护,在正常负荷电流下,两相三继电器式不完全星形接线由于电流互感器极性接反而可能误动。( √)

26.电气设备停电后,即使是事故停电,在未拉开有关隔离开关(刀闸)和做好安全措施以前,不得触及设备或进入遮拦,以防突然来电。( √)

27.根据最大运行方式计算的短路电流来检验继电保护的灵敏度。( ×)

28.微机保护不应使用在直流电源恢复( 缓慢恢复除外)时不能自启动的直流逆变电源。( √)

29.零序电流的分布,与系统的零序网络无关,而与电源的数目有关。( ×)

30.现场工作结束后,现场继电保护工作记录本上应记录整定值变更情况。二次回路更改情况,以解决及未解决的问题及缺陷,运行注意事项,能否投入等项内容。( √)

31.电力系统振荡时,对阻抗继电器无影响。( ×)

32.变压器油箱内常见的短路故障的主保护是差动保护。( ×)

33.在有助增电流的情况下,距离保护选择性应以最大可能的助增工况考虑。( ×)

34.在同一刻度下,对电流继电器,并联时的动作电流为串联时的2倍。( √)

35.阻抗继电器的测量阻抗与保护安装处至故障点的距离成正比,而与电网的运行方式无关,并不随短路故障的类型而改变。( √)

36.整套保护上电应先投辅助屏操作箱电源,后投保护屏保护装置电源;停用时反之。( √)

37.为了防止调相机的强行励磁装置在电压互感器二次回路断线时误动作,两块低电压继电器应分别接于不同的电压互感器上。( √)

38.零序电流I段定值计算的故障点一般在本侧母线上。( ×)

39.大接地电流系统中,单相接地故障时,非故障相电压大小、幅值不变。( ×)

40.变压器比率制动差动保护设置制动线圈的主要原因是为了躲励磁涌流。( ×)

41.零序电流保护的灵敏度必须保证在对侧断路器三相跳闸前后,均能满足规定的灵敏系数要求。( √)

42.继电器触点桥与静触点接触时所交的角度应为50°~

60°。( ×)

43.在同一刻度下,对电压继电器,并联时的动作电压为串联时的2倍。( ×)

44.中央信号装置分为事故信号和预告信号。( √)

45.对称三相电路Y连接时,线电压为相电压的倍。( √)

46.对采用单相重合闸的线路,当发生永久性单相接地故障时,保护及重合闸的动作顺序为:先跳故障相,重合单相,后加速跳单相。( ×)

47.微机保护按继电器的动作判据进行计算的算法目前主要使用的有移相器算法、滤序器算法等。( √)

48.反应两个交流电气量之间大小关系的继电器称为幅值比较继电器,简称比幅器。( √)

49.由于自动重合闸装置本身投资较低、工作可靠,采用自动重合闸装置后可避免因暂时性故障停电而造成的损失,因此规定:在1kV及以上电压的架空线路或电缆与架空线的混合线路上,只有装有断路器,一般都应装设自动重合闸装置。( √)

50.电流互感器变比越大,二次开路电压越大。( √)

51.专用高频通道新投入运行时,进行的传输衰耗试验的结果应保证收信和接收对端信号时的通道裕量不低于8.686dB。( √)

52.在受电侧电源的助增作用下,线路正向发生经接地电阻单相短路,假如接地电阻为纯电阻性的,将会在送电侧相阻抗继

电器的阻抗测量元件中引起容性的附加分量ZR。( √)

53.330kV、500kV线路应有两套完整、独立的全线快速主保护。( √)

54.电流互感器一次和二次绕组间的极性,应按加极性原则标注。( ×)

55.断路器的“跳跃“现象一般是在跳闸、合闸回路同时接通时发生的,“防跳”回路设置是将断路器闭锁到跳闸位置。( √)

56.微机装置机箱应采取必要的防静电及电磁辐射干扰的防护措施。机箱的不带电金属部份应在电气上连成一体,并可靠接地。( √)

57.在正常运行时候,接入负序电流继电器的电流互感器的一相断线,当负荷电流的数值达到3倍负序电流的整定值时,负序电流继电器才动作。( √)

58.判断振荡用的相电流元件定值,按可靠躲过正常负荷电流整定。( √)

59.变压器差动保护范围应包括变压器套管及其引出线。( √)

60.清扫运行中的设备和二次回路时,应认真仔细,并使用绝缘工具(毛刷、吹风设备等),特别注意防止振动、防止误碰。( √)

61.输电线路BC两相金属性短路时,短路电流Ibc滞后于BC 相间电压一线路阻抗角。( √)

62.运行中的设备,如断路器、隔离开关的操作,音响、光字

牌的复归,均应由运行值班员进行。但“跳闸连片”(即投退保护装置)应由继电保护人员负责操作,运行值班员监护。( ×)

63.电力系统过电压即指雷电过电压。( ×)

64.110~220kV中性点直接接地电网的线路保护中符合下列条件之一时,应装设一套全线速动保护装置:1)根据系统稳定要求有必要时;2)线路发生三相短路如使发电厂厂用母线的电压低于允许值(一般约为70%额定电压),且其他保护不能无时限和有选择切除短路时;3)如电力网的某些主要线路采用全线速动保护后,不仅改善本线路保护性能,而且能够改善整个电网保护的性能。( √)

65.变电站装设避雷器是为了防止直击雷。( ×)

66.大接地电流系统接地短路时,故障点的零序电压最低,变压器中性点接地处的电压为高。( ×)

67.220-500kV的母线及变压器断路器上必须装设非全相保护。( ×)

68.220kV线路重合闸在“停用”方式下,若被保护线路发生单相故障,则本保护动作于三相跳闸。( √)

69.线路发生接地故障,正方向时零序电压滞后零序电流,反方向时,零序电压超前零序电流。( √)

70.在最大运行方式下,电流保护的保护区大于最小运行方式下的保护区。( √)

71.振荡时系统任何一点的电流与电压的相位都随功角δ的

变化而变化;而短路时,电流与电压之间的相位角是基本不变的。( √)

72.低电压继电器返回系数应为1.05~1.2。( √)

73.在运行中的二次回路上工作时,必须由一人操作,另一人作监护。监护人应由技术经验水平较高者担任。特殊情况,经工作负责人同意,在确保安全的情况下,可不设监护人。( ×)

74.输电线路零序电流速断保护范围应不超过线路的末端,故其动作电流应小于保护线路末端故障时的最大零序电流。( ×)

75.系统零序阻抗和零序网络不变,接地故障时的零序电流大小就不变。( ×)

76.在大接地电流系统中,某线路的零序功率方向继电器的零序电压接于母线电压互感器的开口三角电压时,在线路非全相运行时,该继电器会动作。( √)

77.在欧姆定律中,导体的电阻与两端的电压成正比,与通过其中的电流成反比。( √)

78.继电保护装置是保证电力元件安全运行的基本装备,任何电力元件不得在无保护的状态下运行。( √)

79.采用自动重合闸装置,在线路上发生永久性故障时,能迅速恢复供电,从而可提供供电的可靠性。( ×)

80.继电保护专用的高频通道设备回路无需由继电保护专业人员维护和检验。( ×)

81.高频闭锁纵联保护的220kV线路在母差保护动作后均应停发高频闭锁信号,以便开放对侧全线速动保护跳闸。( √)

82.可靠性包括可信赖性和安全性两层含义。前者要求所配置的保护装置只能在事先规定需要它动作的情况下动作,而后者则要求在其他一切不需要它动作的的情况下都不动作。( √)

83.电动机电流速断保护的定值应大于电动机的最大自起动电流。( √)

84.检修继电保护的人员,在取得值班员的许可后可进行拉合断路器和隔离开关操作。( ×)

85.处理直流接地时不得造成直流短路和另一点接地。( √)

86.变压器的接线组别是表示高低压侧线电压之间相位关系的一种方法。( √)

87.控制熔断器的额定电流应为最大负荷电流的2倍。( ×)

88.阻抗继电器受过渡电阻的影响,使得阻抗继电器的测量阻抗不正确。( √)

89.自耦变压器和绝缘有要求的变压器中性点不必直接接地运行。( ×)

90.监视220V直流回路绝缘状态所用直流电压表计的内阻不小于10kΩ。( ×)

91.保护用电缆与电力电缆可以同层敷设。( ×)

92.不论是单侧电源线路,还是双侧电源的网络上,发生短路故障时,短路点的过渡电阻总是使距离保护的测量阻抗增大。

( ×)

93.触点的动、静两端之间应承受500V工频试验电压。( ×)

94.变压器励磁涌流含有大量的高次谐波分量, 并以5次谐波为主。( ×)

95.电力系统发生接地故障时,接地点相电压为零,负序电压不为零。( √)

96.励磁涌流中含有大量的高次谐波,其中以2次谐波为主。( √)

97.双侧电源的单回线路,投检查无压一侧也同时投入检查同步继电器,两者的触点串联工作。( ×)

98.在某些运行方式下,允许适当地牺牲部分选择性,例如对终端供电变压器等情况。( √)

99.变压器充电时,励磁涌流的大小与断路器充电瞬间电压的相位角有关。( √)

100.正弦交流电最大的瞬时值,称为最大值或振幅值。( ×) 101.对出口中间继电器,其动作值应为额定电压的30%~70%。( ×)

102.由电源算起,愈靠近故障点的继电保护动作俞灵敏,动作时间愈长,并在上下级之间留有适当的裕度。( ×) 103.高压线路微机保护中的低气(液)压闭锁重合闸将不论低气(液)压是发生在跳闸前还是跳闸后,一律实现跳后不重合。( ×)

104.检查舌片在动作过程中与磁极间的间隙,上下间隔应尽量相同,最小间隔不得小于1mm。( √)

105.在现场改变微机保护装置的定值、程序或接线时,要有主管调度的定值、程序及回路变更通知单方允许工作。( √) 106.220kV母线的正序、负序综合阻抗值是0.113,零序综合阻抗值是0.163,在该母线发生两相故障时,短路电流是3.2。( ×) 107.发电厂和变电所应采用铜芯控制电缆和绝缘导线,按机械强度要求,强电控制回路截面不应小于1.5mm2,弱电回路截面不应小于0.5mm2。( √)

108.所用电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性的、可靠的保护接地。( √)

109.保护安装处的零序电压,等于故障点的零序电压减去由故障点到保护安装处的零序电压降。因此,保护安装处距离故障点越近,零序电压越高。( √)

110.通常采用施加单相电压来模拟两相短路的方法来整定负序电压继电器的动作电压。例如,将继电器的B.C两端短接后对A端子施加单相电压U。若负序继电器动作电压整定为3伏,则应将U升至9伏时,才能使继电器刚好动作。( √) 111.方向纵联保护中的方向元件应满足不受振荡影响,在振荡无故障时不误动,振荡中故障能准确动作、不受负荷的影响,在正常负荷状态下不启动等要求。( √)

112.变压器的瓦斯保护范围在差动保护范围内,这两种保护

均为瞬动保护,所以能启动瓦斯动作的故障也能启动差动保护。( ×)

113.目前电网中线路采用的重合闸方式有单相重合闸、三相重合闸、综合重合闸、重合闸停用四种。( √)

114.励磁流涌可达变压器额定电流的6~8倍。( √)

115.110kV及以下电力设备的保护一般采用远后备保护。( √)

116.励磁涌流的衰减时间为1.5~2s。( ×)

117.电气主接线图一般以单线图表示。( √)

118.保证220kV及以上电网微机保护不因干扰引起不正确动作,现场不必采取相应措施,主要是选用电磁兼容性更强的微机保护装置。( ×)

119.在高压系统中广泛采用单相自动重合闸,这就需要选相元件。( √)

120.电力系统振荡时,原理上不受振荡影响的保护有相差动保护和电流差动纵联保护等。( √)

121.三相桥式整流中,RL承受的是整流变压器二次绕组的线电压。( √)

122.可用电缆芯两端同时接地的方法作为抗干扰措施。( ×) 123.在继电保护人员输入定值时应停用整套微机继电保护装置。( √)

124.手动起动录波试验:要求装置具有通过面板按键或键盘

起动录波的功能。( √)

125.同一基准功率,电压等级越高,基准阻抗越小。( ×) 126.在保护屏的端子排处将所有外部引入的回路及电缆全部断开,分别将电流、电压、直流控制信号回路的所有端子各自连在一起,用1000V摇表测量绝缘电阻,其阻值均应大于10M Ω。( √)

127.电流继电器的返回系数,一般要求调整在1.1~1.2之间。( ×)

128.变压器并列运行的条件:(1)接线组别相同;(2)一、二次侧的额定电压分别相等(变比相等);(3)短路阻抗相等。( √) 129.继电保护装置试验所用仪表的精确度应为0.1级。( ×) 130.当重合闸使用方式为单相重合闸时,选相达两相及以上时应跳三相。( √)

131.一条线路两端的同一型号微机高频保护程序版本应相同。( √)

132.电力系统正常运行时,原动机供给发电机的功率总是等于发电机送给系统供负荷消耗的功率。当电力系统受到扰动,使上述功率平衡关系受到破坏时,电力系统应能自动地恢复到原来的运行状态,或者凭借控制设备的作用过渡到新的功率平衡状态运行,即谓电力系统稳定。( √)

133.系统振荡时,线路发生断相,零序电流与两侧电势角差的变化无关,与线路负荷电流的大小有关。( ×)

134.对220kV线路,符合下列条件之一时,可以装设一套全线速动保护装置:1)根据系统稳定要求;2)复杂网络中,后备保护整定配合有困难时。( ×)

135.要保证继电保护有选择性,则越靠近故障点,保护装置的动作时限和灵敏度都应越小。( ×)

136.高频保护在自动重合闸重合后随之发生振荡,保护装置将误动作。( ×)

137.电流互感器两相星形接线,只用来作为相间短路保护。( √)

138.所谓运用中的电气设备,是指全部带有电压或一部分带有电压及一经操作即带有电压的电气设备。( √)

139.后备保护动作是无选择性动作。( ×)

140.气体保护是变压器的后备保护。( ×)

141.微机保护装置应设有自复位电路,在因干扰而造成程序走死时应能通过自复位电路自动恢复正常工作。但在进行抗高频干扰试验时,不允许自复位电路工作。( √)

142.屏内与屏外二次回路的连接、同一屏上各安装单位之间的连接以及转换回路等,均应经过端子排。( √)

143.断路器最低跳闸电压及最低合闸电压,其值分别为不低于30%Ue,和不大于70%Ue。( ×)

144.电流互感器不完全星形接线,不能反应所有的接地故障。( √)

145.220kV线路的全线速动主保护可作为相邻线路的远后备保护。( ×)

146.从故障开始到线路跳闸这一段时间是继电保护装置动作时间和断路器全开断时间之和。( √)

147.继电保护快速性是指继电保护应以允许的可能最快速度动作于断路器跳闸,以断开故障或中止异常状态发展。( √) 148.工作负责人对工作前的准备,现场工作的安全、质量、进度和工作结束后的交接负全部责任。( √)

149.电流互感器完全星形接线,在三相和两相短路时,零导线中有不平衡电流存在。( √)

150.电源电压不稳定,是产生零点漂移的主要因素。( ×) 151.反应两个交流电气量之间相位关系的继电器称为相位比较继电器,简称比相器。( √)

152.在现场工作过程中,如遇到异常,不论与本身工作是否有关,应立即停止工作,恢复保护原始转状况,待找出原因或确定与本工作无关后,方可继续工作。( √)

153.线路重合闸时间系指从断路器主触点断开故障到断路器收到合闸脉冲的时间。( √)

154.对变压器差动保护进行六角图测量,应在变压器空载时进行。( ×)

155.一般锯割铝材、铜材、铸材、低碳钢和中碳钢以及锯割厚度较大的材料时,一般选用细齿锯条。( ×)

156.当直流发生接地时,禁止在二次回路上工作。( √)

157.三相五柱式电压互感器有两个二次绕组,一个接成星形,一个接成开口三角形。( √)

158.单相重合闸的线路为考虑非全相过程中健全相再故障,采用非故障相电流差突变量元件作为单相重合闸过程的故障判别元件。( √)

159.选择性要求具有后备保护作用,如果最靠近故障点的继电保护装置或断路器因故拒绝动作而不能断开故障时,能由紧邻的电源侧继电保护动作将故障断开。( √)

160.对于终端站具有小水电或自备发电机的线路,当主供电源线路故障时,为保证主供电源能重合成功,应将其解列。( √) 161.根据叠加原理,故障状态可分解为故障前的正常状态和故障引起的附加状态。( √)

162.在10kV输电线路中,单相接地一般不超过2h。( √)

163.加装电压断线闭锁是防止变压器阻抗保护因电压互感器二次失压误动作的最有效措施。( ×)

164.接地距离II段定值按本线路末端发生金属性故障有足够灵敏度整定,并与相邻线路接地距离I段配合。( √) 165.220kV系统保护定值的更改时间应以省调下令时间为准。( √)

166.线路自动重合闸的使用,不仅提高了供电的可靠性,减少了停电损失,而且还提高了电力系统的暂态稳定水平,增大了

高压线路的送电容量。( √)

167.对电子仪表的接地方式应特别注意,以免烧坏仪表和保护装置中的插件。( √)

168.接线展开图由交流电流电压回路、直流操作回路和信号回路三部分组成。( √)

169.大接地电流系统接地短路时,系统零序电流的分布与中性点接地的多少及位置有关。( √)

170.考虑到零序电抗继电器的特点,其一般要与选相元件、方向元件和躲负荷元件共同使用。( √)

171.零序电流I段的保护范围随系统运行方式变化,距离保护I段的保护范围不随系统运行方式变化。( √)

172.事故信号的主要任务是在断路器事故跳闸时,能及时地发出音响,并作相应的断路器灯位置信号闪光。( √) 173.对于微机距离保护装置,当TV失去电压时,只要装置不启动,不进入故障处理程序就不会误动。( √)

174.采用三相重合闸的线路,先合侧要检查线路无电压,后合侧要检查线路与母线电压同步。( √)

175.3~35kV电网的中性点均采用中性点直接接地方式。在这种系统中,发生单相接地故障时接地短路电流很大,故称其为大接地电流系统。( ×)

176.对电流互感器的一、二次侧引出端一般采用减极性标注。( √)

177.不履行现场继电保护工作安全措施票,是现场继电保护动作的习惯性违章的表现。( √)

178.电力系统振荡时,对继电保护装置的电流继电器、阻抗继电器有影响。( √)

179.同一阻抗一1000MVA折算的标幺值是以100MVA折算的标么值的10倍。( √)

180.除大区系统间的弱联系联络线外,系统最长振荡周期可按1.5S考虑。( √)

181.在对称三相电路中,中线不起作用,可以省去。( √)

182.220kV设备的保护均采用近后备方式。( √)

183.辅助继电器可分为中间继电器、时间继电器和信号继电器。( √)

184.在运行的高频通道上进行工作时,应确认耦合电容器低压侧接地措施可靠后,才能进行工作。( √)

185.带负荷调压的油浸式变压器的调压装置本身可不装设瓦斯保护。( ×)

186.变压器在运行中补充油,应事先将重瓦斯保护改接信号位置,以防止误动跳闸。( √)

187.减小零点漂移的措施:(1)利用非线性元件进行温度补偿;

(2)采用调制方式;(3)采用差动式放大电路。( √)

188.可用卡继电器触点、短路触点或类似人为手段做保护装置的整组试验。( ×)

189.在空载投入变压器或外部故障切除后恢复供电等情况下,有可能产生很大的励磁涌流。( √)

190.方向特性阻抗继电器实现简单,对过渡电阻的反应能力较强,但无方向性。( ×)

191.220kV终端变电站主变的中性点接地与否都不再影响其进线故障时送电侧的接地短路电流值。( ×)

192.所有母差保护的电压闭锁元件由低电压元件、负序电压元件及零序电压元件经或门构成。( ×)

193.高频保护在短路持续时间内,短路功率方向发生改变,保护装置不会误动。( √)

194.短时间内危及人生命安全的最小电流为50mA。( √)

195.综合重合闸中,选相元件必须可靠,如果因选相元件在故障时拒动而跳开三相断路器,根据有关规程规定应认定综合重合闸为不正确动作。( √)

196.接地距离保护不仅能反应单相接地故障,而且也能反应两相接地故障。( √)

197.电力变压器正、负、零序阻抗值均相等而与其接线方式无关。( ×)

198.一次接线为1个半断路器接线方式的一串中的中间断路器拒动,应将该串两个边开关跳开即可。( ×)

199.双端供电线路两侧均安装有同期重合闸,为了防止非同期重合,两侧重合闸连接片(压板)均应投在检同期方式进行。

( ×)

200.高频保护通道中,输电线路衰耗与它的电压等级、线路长度及使用频率有关,使用频率愈高,线路每单位长度衰耗愈小。( ×)

201.暂态稳定是指电力系统受到微小的扰动(如负载和电压较小的变化)后,能自动地恢复到原来运行状态的能力。静态稳定对应的是电网受到大扰动的情况,电力系统应能自动地过渡到新的功率平衡状态运行。( ×)

202.新投入或改动了二次回路的变压器差动保护,在变压器由第一次投入系统时必须投入跳闸。( √)

203.电气主接线的基本形式可分为有母线和无母线两大类。( √)

204.我国采用的中性点工作方式有:中性点直接接地、中性点经消弧线圈接地和中性点不接地三种。( √)

205.在同一接法下( 并联或串联),电磁型电流继电器最大刻度值的动作电流为最小刻度值的2倍。( √)

206. 有两只电容器A.B,A的电容为20μF.耐压为450V;B 的电容为60μF.耐压为300V,可串联当作一只耐压600V的电容器使用。( √)

207.预告信号的主要任务是在运行设备发生异常现象时,瞬时或延时发出音响信号,并使光字牌显示出异常状况的内容。( √)

《电力系统继电保护》试题库 (第7套试卷) 答案

试卷7答案 一、填空题 1、金属性 2、相间短路、接地短路 3、方向阻抗继电器 4、瓦斯轻瓦斯重瓦斯跳闸 5、匝间相间不能 6、电流 7、流出 8、不正常状态发信号故障时跳闸 9、非周期 10、故障元件 11.螺管线圈式吸收衔铁式转动舌片式大于动作电流小于返回电流使返回系数小于1启动电流返回电流 返回电流/启动电流 12.接线和负荷性质 13.对地电容电流 14.接地的中性点的位置 15. 1.5 16.最大阻抗 17.最灵敏 18.正常无高频正常有高频移频 19.比较支路电流相位 20.当固定连接破坏时,保护会出现误动 二、选择题【每题2分,共20分】 1.B 2.A 3.B 4.D 5.A 6.B 7.C 8.A 9.A10.B 三、判断题【每题1分,共5分】 1.错 2.对 3.对 4.错 5.对 四、简答题 1.依据电力元件两端电气量在正常工作和短路状态下的差异,可以构成哪些原理的保护?答:利用电力元件两端电流的差别,可以构成电流差动保护;利用电力元件两端电流相位的差别可以构成电流相位差动保护;利两侧功率方向的差别,可以构成纵联方向比较式保护;利用两侧测量阻抗的大小和方向的差别,可以构成纵联距离保护。 2.何为瞬时性故障,何谓永久性故障? 答:当故障发生并切除故障后,经过一定延时故障点绝缘强度恢复、故障点消失,若把断开的线路断路器再合上就能够恢复正常的供电,则称这类故障是瞬时性故障。如果故障不能自动消失,延时后故障点依然存在,则称这类故障是永久性故障。 3.变压器可能发生哪些故障和不正常运行状态?它们与线路相比有何异同?

答:变压器故障可以分为油箱外和油箱内两种故障,油箱外得故障主要是套管和引出线上发生相间短路和接地短路。油箱内的故障包括绕组的相间短路、接地短路、匝间短路以及铁芯的烧损等。 变压器的不正常运行状态主要有变压器外部短路引起的过电流、负荷长时间超过额定容量引起的过负荷、风扇故障或漏油等原因引起的冷却能力下降等。此外,对于中性点不接地运行的星形接线变压器,外部接地短路时有可能造成变压器中性点过电压,威胁变压的绝缘;大容量变压器在过电压或低频率等异常工况下会使变压器过励磁,引起铁芯和其他金属构件的过热。 油箱外故障与线路的故障基本相同,都包括单相接地故障、两相接地故障、两相不接地故障和三相故障几种形式,故障时也都会出现电压降低、电流增大等现象。油箱内故障要比线路故障复杂,除了包括相间故障和接地故障外,还包括匝间故障、铁芯故障等,电气量变化的特点也较为复杂。 4.发电机在运行中为什么?失磁对发电机的电力系统有哪些影响?对于失磁发电机什么时候才造成危害?为什么? 答:发电机运行中,由于励磁绕组故障、励磁回路开路、半导体励磁系统故障、灭磁开关误跳闸、自动调节历次系统故障以及误操作的原因都会引起励磁电流突然消失或下降到静稳及线所对应的励磁电流以下。 失磁对机组的影响: <1>造成转子槽楔、护环的接触面局部过热。 <2>引起定子端部过热。 <3>使定子绕组过电流。 <4>造成有功功率周期性摆动和机组振动等。 对系统的影响: <1>造成系统无功大量缺额、各点电压降低,甚至因电压崩溃而瓦解。 <2>引起机组或输电线路过电流,若机电保护动作,可导致大面积停电。 <3>引起相邻机组与系统之间或系统各部分之间失步。 对于失磁发电机只有在失步后才会造成对机组和系统的危害。由于出现滑差,在转子上产生差额电流,引起局部过热。此时吸取大量无功功率引起定子绕组过电流。异步运行时,将造成机组振动等。 五、计算题 1.解:过电流保护4的最大负荷电流为 4.max I =400+500+550=1450A 保护4的过电流定值为 .4 4.max ss rel set re K K I I K =ⅢⅢ=2.55A 时限为4t Ⅲ=max(1t Ⅲ, 2t Ⅲ,3t Ⅲ)+t ?=1.5s 2.解:1.元件阻抗计算 20.43012()0.44016() 11510.5%44.1()31.5 AB BC T Z Z Z =?=Ω=?=Ω=?=Ω3.答:(1)过电流保护动作值 ,灵敏度1.26<1.5;(2)低压过电流保护动作电流 ,动作电压,灵敏度2.36。

继电保护试卷(试题、答案)教学文稿

继电保护试卷(试题、 答案)

2011– 2012学年度第二学期期末考试 《 继电器保护原理课程 》试卷(A 卷答卷) 教学中心: 专业层次: 继续教育本科 学号: 姓名: 座号: 注意事项:1. 本试卷共 五 大题,满分100分,考试时间120分钟,闭卷; 2. 考前请将密封线内各项信息填写清楚; 3. 所有答案直接做在试卷上,做在草稿纸上无效; 4.考试结束,试卷、草稿纸一并交回。 出卷要求: 1、所有试卷必须依据教学大纲和考试大纲的要求出题; 2、试卷内容难度:基础内容约占60%、中等难度内容约占30%、较难内容约占10%; 3、题型一般应该多样化,如:判断题、选择题、填空题、概念解释题、简 答题、论述题、计算题、设计题,操作题、作图题、分析题、编程题等; 4、题量适当,考试时间不低于90分钟,一般为120分钟; 5、同一份试卷中,相同内容不得出现在不同题型中;出卷应出A 、B 、C 卷,题型相同且难易程度相当,同题型试题内容重复率不得超过20%; 6、试卷应合理分配各题型分数,且注明各小题分数; ( 密 封 线 内 不 答 题 )

7、按照学院统一试卷格式要求排版,每份试卷表头、得分表及密封线均应与试卷模版所给相同; 8、每份卷给出标准(参考)答案,其中论述题、分析题、操作题等应指出得分要点; 9、试卷与答案一起上交(含电子版),出卷教师在试卷纸版背面签名确认。 一.判断题(每题1分,共15分) 1.电力系统发生故障时,继电保护装置如不能及时动作,可能破坏电力系统运行 的稳定性。 ( √) 2.继电保护装置的测量部分测量被保护元件的某些运行参数并与保护的整定值 进行比较。( ×) 3.电力系统发生故障时继电保护装置通常应在保证选择性的前提下,尽快动 作。 ( √ ) 4.采用900接线的功率方向继电器,两相短路时有电压死区。 (×) 5.电力系统发生不对称相间短路时,短路电流中含正序分量、负序分量、零序 分量。 (× ) 6.中性点不接地电网发生单相接地时,故障线路保护通过的零序电流为本身非 故障相对地电容电流之和。 (× ) 7.距离保护接线复杂,可靠性比电流保护高,这是它的主要优点。 (×) 8.长线路的测量阻抗受故障点过渡阻抗的影响比短线路大。 (×) 9.电流比相式母线保护动作判断只与电流的相位有关,而与电流的幅值无关。 (√) 10.对于中性点非直接接地电网,母线保护采用三相式接线。 ( × ) 11.平行线路的一回线检修时,横差方向保护应自动退出工作。 (√ ) 12.相差高频保护能作相邻元件的后备保护。 (×)

保险基础知识试题及答案

保险基础知识试题及答案 保险是通过集合同类危险聚资建立基金,来对特定危险的后果提供经济保障。以下是由整理关于保险基础知识试题的内容,希望大家喜欢! 保险基础知识试题第1题:储蓄与保险一样,都具有以现在的积累解决以后问题的特点,但与保险不同的是,储蓄属于() A、互助行为 B、他助行为 C、自助行为 D、群体行为 第2题:在非寿险的理赔中,保险人审核保险责任的内容之一是() A、损失是否发生在投保人指定的地点 B、损失是否发生在保单所载明的地点 C、损失是否发生在被保险人指定的地点 D、损失是否发生在代理人指定的地点 第3题:个人从事保险代理业务必须具备的条件有()等 A、取得所代理的保险公司核发的《保险代理从业人员展业证书》 B、取得所代理的保险公司核发的《保险代理从业人员资格证书》

C、取得中国保监会核发的《保险代理从业人员展业证书》 D、取得保险行业协会核发的《保险代理从业人员资格证书》 第4题:保险合同当事人包括() A、保险人和被保险人 B、投保人和受益人 C、保险人和投保人 D、被保险人和受益人 第5题:保险合同解释原则中,必须尊重双方当事人在订约时的真实意图进行解释的原则为() A、批注解释原则 B、文义解释原则 C、意图解释原则 D、补充解释原则 第6题:保险公司通过中介渠道获得业务的销售方式被称为() A、直接销售 B、个人销售 C、渠道销售 D、间接销售 第7题:甲公司拖欠乙公司货款100万元,后甲公司被乙公司兼并,甲公司欠乙公司的债务随之消失,这种债的消灭被称之为() A、债的混同 B、债的抵消

C、债的免除 D、债的解除 第8题:如果保险代理从业人员在执业活动中,擅自改变经保险监督管理部门批准或备案的保险条款和费率,则视其为() A、差异竞争行为 B、恶意竞争行为 C、不正当竞争行为 D、优势竞争行为 第9题:保险公司委托保险代理机构或者保险代理分支机构销售人寿保险新型产品的,应当对销售人寿保险新型产品的保险代理机构或者代理分支机构的业务人员进行专门培训。根据《保险代理机构管理规定》,对业务人员在销售前的培训时间为() A、不得少于12小时 B、不得少于36小时 C、不得少于60小时 D、不得少于80小时 第10题:保险双方当事人享有权利与承担义务的最重要的凭证和依据是() A、保险单 B、小保单 C、投保单 D、暂保单

国网考试电力系统继电保护 习题库

欢迎阅读 第一章绪论 习题 1-1在图1-1所示的网络中,设在d点发生短路,试就以下几种情况评述保护1和保护2对四项基本要求的满足情况: (1)保护1按整定时间先动作跳开1DL,保护2起动并在故障切除后返回; (2)保护1和保护2同时按保护1整定时间动作并跳开1DL和2DL; (3)保护1和保护2同时按保护2整定时间动作并跳开1DL和2DL; (4)保护1起动但未跳闸,保护2动作跳开2DL; )、 dz·J K lm(1)、 被 =1.5, zq 3种 t10=2.5s。 1 求电流I段定值 (1)动作电流I’dz I’dz=K’k×Id·B·max=1.3×4.97=6.46(kA) 其中Id =E S/(X s+X AB)=(37/3)/(0.3+10×0.4)=4.97(kA) ·B·max (2) 灵敏性校验,即求l min l min = 1/Z b×((3/2)·E x/ I’dz-X s,max) = 1/0.4×( (37/2) / 6.46 -0.3)=6.4 (km)

l min % = 6.4/10 ×100% = 64% > 15% 2 求电流II段定值 (1) 求动作电流I’’dz 为与相邻变压器的瞬动保护相配合,按躲过母线C最大运行方式时流过被整定保护的最大短路电流来整定(取变压器为并列运行)于是 =E S/(X s+X AB+X B/2)=(37/3)/(0.3+4+9.2/2)=2.4(kA)Id ·C·max I’’dz=K’’k·Id·C·max=1.1×2.4=2.64(kA) 式中X B=U %×(U2B / S B)=0.075×(352/10)=9.2(Ω) d (2)灵敏性校验 K’’lm=Id·B·min / I’’dz=3/ 2×4.97/2.64=1.63 > 1.5满足要求(3 t’’ 3 (1) I 式中 (2) K lm (1) 考虑C 4. (1) Ig 取n1=400/5 (2)继电器动作电流 I段I’dz·J=K jx×I’dz/ n1=6.46×103/80 = 80.75(A) II段I’’dz·J =2.64×103/80 = 33(A) III段I dz·J = 523 / 80 = 6.54(A) 5 求当非快速切除故障时母线A的最小残压 非快速保护的动作区最靠近母线A的一点为电流I段最小保护范围的末端,该点短路时母线A的残余电压为

继电保护专业测试试题

A、安全知识 11、【2】电气设备分为高压和低压两种:高压:电压在250伏以上者;低压:电压在250伏及以下者。------( ) (×) 12、【1】工作票签发人不得兼任该项工作的工作负责人。------( ) (√) 13、【1】工作负责人不可以填写工作票。------( ) (×) 14、【1】工作许可人可以签发工作票。------( ) (×) 15、【1】根据现场的安全条件、施工范围、工作需要等具体情况,增设的专责监护人不得兼做其他工作。------( ) (√) 16、【1】备用主要发供电设备不能按调度规定的时间投入运行,应算作事故。------( ) (√) 17、【1】生产场所失火,造成直接经济损失超过10000元者,应算作事故。------( ) (√) 18、【1】由于通讯失灵,造成延误送电可不算作事故。------( ) (×) 19、【2】对尚末构成事故的异常情况,但情节严重、性质恶劣,本单位及上级主管单位可以认定为事故。------( ) (√) B、工种相关知识 143、【3】在使用三极管时,若集电极电流Ic超过最大允许电流Icm,则β值要增大------( )。 (×) 144、【2】因为三极管是放大电路中的放大元件,所以它把输入能量放大了------( )。(×) 145、【1】当三极管电路短电时,不能用万用表的欧姆档去测量三极管间的电阻------( )。(√) 146、【2】当温度T升高时,三极管的Icbo将增大------( )。(√) 147、【2】半导体二极管的伏安特性曲线是一条直线------( )。(×) 148、【2】所谓三极管的放大作用是在输入端输入一个能量较小的信号,而在输出端获得一个能量较大的信号------( )。√)

员工保险知识培训考试题库(《保险学原理》简答、论述题答案)

《保险学原理》简答题答案 四、简答题(共40题) 1.保险虽然仅仅作为整个风险管理过程中财务管理手段之一,但却比其它风险的财务处理手段优越得多。为什么? 答案:指定教材P19-21。 避免是指设法回避损失发生的可能性,它是处理风险的一种消极技术,且避免地采用通常会受到限制;自留风险是对风险的自我承担,是处理风险的一种常用且重要的技术,但自留风险有时会因风险单位数量的限制而无法实现其处理风险的功效,一旦发生风险损害,可能导致财务调度上的困难而失去其作用;损失抑制是指在损失发生时或之后为缩小损失程度而采取的各项措施,常在损失程度高且风险又无法避免和专家的情况下采用。保险方式属于风险处理方式中的转嫁方式,风险管理者将不能回避或排除的风险通过这种方式转嫁给保险公司,当发生风险损失时,保险人按照合同约定责任给予经济补偿。相比之下,其他风险处理方式存在一些缺陷使风险不能得到有效控制,风险损失不能得到补偿,保险比其他风险的财务处理手段优越得多,而且在现代社会中广泛运用。 2.什么是可保风险?其要件有哪些? 答案:指定教材P21-22。 可保风险是指可被保险公司接受的风险,或可以向保险公司转嫁的风险。可保风险必须是纯粹风险,即危险。其要件是: 第一,风险不是投机的;第二,风险必须是偶然的;第三,风险必须是意外的;第四,风险必须是大量标的均有遭受损失的可能性;第五,风险应有发生重大损失的可能性。 3.如何理解保险的本质是一种分配关系? 答案:指定教材P30。 保险是一种平均分担经济损失补偿的活动,在分担的主体之间必然形成一种再分配关系,保险作为经济范畴,是这种分配关系的理论表现。保险的本质就是在参与平均分担损失补偿的单位和个人之间形成的一种分配关系。从近现代保险经济的主要形式看,内部关系的对立统一有:被保险人之间的分配关系,这是整个保险分配关系的基础;被保险人和保险人之间的分配关系,这是保险分配关系的表现形式;保险人与再保险人之间的分配关系,这是保险分配关系的发展。 4.如何理解现代保险的三大功能之间的关系? 答案:(1)保险的三大功能是指经济补偿、资金融通和社会管理功能; (2)保险的三大功能是一个有机联系、相互作用的整体。其中,保险保障功能是保险最根本的功能,也是保险区别于其它行业的最根本的特征。资金融通功能是在经济补偿功能基础上发展起来的,社会管理功能是保险业发展到一定程度并深入到社会生活的诸多层面之后产生的

继电保护试题库(选择,判断题)

继电保护试题库 一、选择题: 1、省电网220千伏及以上线路、母线、发电机、变压器、电抗器等电气元件正常运行均应有( C ); 若快速保护退出,必须采取临时措施,否则一次设备必须停役。 (A)高频保护; (B)后备保护; (C)快速保护; (D)过流保护 2、距离保护Ⅱ段的保护范围一般为( C )。 (A)线路全长85%; (B)线路全长; (C)线路全长及下一线路的30%~40%; (D)线路全长及下一线路全长 3、110kV线路TV二次电压回路断线时对重合闸同期的影响是( B )。 (A)可实现同期合闸; (B)不能实现同期合闸; (C)可能能实现同期合闸; (D)也有可能不能实现同期合闸、可实现检无压合闸 4、当变压器外部故障时,有较大的穿越性短路电流流过变压器,这时变压器的差动保护( C )。 (A)立即动作; (B)延时动作; (C)不应动作; (D)视短路时间长短而定 5、PT失压时,线路微机保护应将( C )自动闭锁。 (A)电流差动保护; (B)电流速断保护; (C)距离保护; (D)零序电流保护 6、继电保护室(含高压室)空调设备应随时处于完好状态,温度设为( C )℃,应控制继保室 内(含高压室)环境温度在5~30℃范围内,应防止不良气体和灰尘侵入。 (A)15; (B)20; (C)25; (D)30 7、零序电流的大小,主要取决于( B )。 (A)发电机是否接地;(B)变压器中性点接地的数目; (C)用电设备的外壳是否接地;(D)故障电流。 8、只有发生( C ),零序电流才会出现。 (A)相间故障; (B)振荡时; (C)接地故障或非全相运行时; (D)短路。 9、过流保护加装复合电压闭锁可以( C )。 (A)加快保护动作时间; (B)增加保护可靠性; (C)提高保护的灵敏度; (D)延长保护范围。 10、零序保护能反应下列哪种故障类型( A )。 (A)只反映接地故障;(B)反映相间故障;(C)反映变压器故障;(D)反映线路故障。 11、在大接地电流系统中,线路发生接地故障时,保护安装处的零序电压( B )。 (A)距故障点越远就越高; (B)距故障点越近就越高; (C)与故障点距离无关; (D)距离故障点越近就越低。 12、大电流接地系统中,任何一点发生单相接地时,零序电流等于通过故障点电流的( C )。 (A)2倍; (B)1.5倍; (C)1/3倍; (D)1/5倍。 13、在大接地电流系统中,故障电流中含有零序分量的故障类型是( C )。 (A)两相短路; (B)三相短路; (C)两相短路接地; (D)与故障类型无关。 14、电力系统发生振荡时,各点电压和电流( A )。 (A)均作往复性摆动;(B)均会发生突变;(C)电压摆动,电流不变;(D)均不变。 15、快速切除线路与母线的短路故障,是提高电力系统的( A )的最重要的手段。 (A)暂态稳定;(B)静态稳定;(C)动态稳定;(D)热稳定。 16、对电力系统的稳定性干扰最严重的是( B )。 (A)投切大型空载变压器; (B)发生三相短路故障; (C)系统内发生二相接地短路; (D)发生单相接地。 17、快速切除线路任意一点故障的主保护是( C )。 (A)距离保护;(B)零序电流保护;(C)纵联保护;(D)相间过流保护。 18、主保护拒动时,用来切除故障的保护是( A )。

平安保险基础知识模拟考试(新E家题库150题)_带答案

固定考试一 1.”如果可能的话,我要把保险两个字刻在家家户户的大门上。”这句话出自哪位名人之口(D) A.马明哲 B.嘉诚 C.杜鲁门 D.丘吉尔 2.以下哪一项是我们学到的赚钱能力公式()(单选) A.赚钱能力=运气×买彩票次数×本钱 B.赚钱能力=99分的汗水+1分的智慧 C.赚钱能力=健康×时间×能力 D.赚钱能力=智商+情商+法商 3.请选出保险五要素对应术语保什么()、谁能保()(单选) A.保险责任、投保条件 B.保险期限、保险金额 C.保险责任、保险金额 D.保险金额、保险费 4.保险具有”一人为众,众为一人”的特征,体现了保险的()(单选) A.法律性 B.经济性 C.互助性 D.科学性 5.保险是一种合同行为,这是从()角度看保险。(单选) A.经济角度 B.社会角度 C.风险角度 D.法律角度 6.在保险理论与实务中,风险仅指()(单选) A.损失的不确定性 B.损失的确定性 C.损失的必然性 D.损失的客观性 7.以下哪个选项不属于人身保险()(单选) A.人寿保险 B.健康保险 C.意外伤害保险 D.第三者责任险 8.现代保险最早形式--海上保险就发源于()(单选)

A.意大利 B.法国 C.德国 D.英国 9.”耕三余一”是()时期的思想(单选) A.春秋 B.战国 C. D.西汉 10.按照保险标的分类,保险一般可分为()(单选) A.责任保险和信用保险 B.人寿保险和健康保险 C.财产损失保险和人身意外伤害保险 D.财产保险和人身保险 11.保险合同是()与保险人约定权利义务关系的协议(单选) A.投保人 B.被保险人 C.受益人 D.代理人 12.合同容不是由当事人双方共同协商拟定,而是由一方当事人事先拟定,另一方当事人只能作取与舍的决定,无权拟定合同的条文,这种合同叫做()(单选) A.有偿合同 B.双务合同 C.射幸合同 D.附合合同 13.受益人取得受益权的唯一方式是()(单选) A.依法确定 B.以血缘关系确定 C.被保险人或投保人通过保险合同指定 D.以经济利害关系确定 14.在保险活动中,投保人通过履行交付保险费的义务,所换取的是()(单选) A.保险人提供的经济保障的权利 B.保险人获得的经济保障的义务 C.保险人赔偿或给付保险金的义务 D.保险人赔偿或给付保险金的权利 15.按照保险标的的分类,保险合同一般分为()(单选) A.责任保险合同和信用保险合同 B.财产保险合同和人身保险合同

继电保护试卷1(试题、答案)

华南理工大学网络教育学院 2011– 2012学年度第二学期期末考试 《 继电器保护原理课程 》试卷(A 卷答卷) 教学中心: 专业层次: 继续教育本科 学号: 姓名: 座号: 注意事项:1. 本试卷共 五 大题,满分100分,考试时间120分钟,闭卷; 2. 考前请将密封线内各项信息填写清楚; 3. 所有答案直接做在试卷上,做在草稿纸上无效; 4.考试结束,试卷、草稿纸一并交回。 出卷要求: 1、所有试卷必须依据教学大纲和考试大纲的要求出题; 2、试卷内容难度:基础内容约占60%、中等难度内容约占30%、较难内容约占10%; 3、题型一般应该多样化,如:判断题、选择题、填空题、概念解释题、简答题、论述题、计算题、设计题,操作题、作图题、分析题、编程题等; 4、题量适当,考试时间不低于90分钟,一般为120分钟; 5、同一份试卷中,相同内容不得出现在不同题型中;出卷应出A 、B 、C 卷,题型相同且难易程度相当,同题型试题内容重复率不得超过20%; 6、试卷应合理分配各题型分数,且注明各小题分数; 7、按照学院统一试卷格式要求排版,每份试卷表头、得分表及密封线均应与试卷模版所给相同; 8、每份卷给出标准(参考)答案,其中论述题、分析题、操作题等应指出得分要点; 9、试卷与答案一起上交(含电子版),出卷教师在试卷纸版背面签名确认。 一. 判断题(每题1分,共15分) 1. 电力系统发生故障时,继电保护装置如不能及时动作,可能破坏电力系统运行的稳定性。 ( √ ) 2. 继电保护装置的测量部分测量被保护元件的某些运行参数并与保护的整定值进行比较。 ( × ) 3. 电力系统发生故障时继电保护装置通常应在保证选择性的前提下,尽快动作。 ( √ ) 4. 采用900接线的功率方向继电器,两相短路时有电压死区。 ( × ) 5. 电力系统发生不对称相间短路时,短路电流中含正序分量、负序分量、零序分量。 (× )

《保险基础知识》考试题题库

第一套考试题 1、我国反不正当竞争法对经营者的界定是(A )。 A、仅指从事商品经营或者营利性服务的法人 B、仅指从事商品经营或者营利性服务的个人 C、包括从事商品经营或者营利性服务的法人、其他经济组织和个人 D、包括从事非商品经营或者服务的法人、其他经济组织和个人 2、将年金保险分为定额年金和变额年金的分类标准是(B)。 A、保费额是否变动 B、给付额是否变动 C、利息额是否变动 D、费用额是否变动 3、保险代理人的权利形式包括( C )。 A、明示权利和保证权力 B、明示权利和确认权利 C、明示权利和默示权利 D、明示权利和公示权利 4、根据我国消费者权益保护法的规定,消费者有权要求经营者提供的商品和服务符合:( C ) A、国际最新标准的要求 B、消费者个性化的要求 C、保障人身和财产安全的要求 D、低价格、高质量的要求 5、国内水路、陆路货物运输保险综合险的保险责任包括(A)等。 A、符合安全运输规定而遭受雨淋所致的损失 B、保险货物本身的缺陷或自然损耗 C、在转载时,因遭受装卸人员违反操作规程所造成的损失 D、战争或军事行动造成货物的散失 6、依据我国反不正当竞争法规定,不正当竞争行为的表现形式之一是。( A ) A、投标者和招标者相互勾结,排挤竞争对手的公平竞争 B、处理有效期限即将到期的商品或者其他积压的商品 C、因清偿债务、转产、歇业降价销售产品 D、季节性降价 7、根据我国消费者权益保护法的规定,经营者应当听取消费者对其提供的商品或者服务的意见,接受( D )。 A、竞争者的监督 B、主管部门的监督 C、行业协会的检查 D、消费者的监督 8、在失能收入损失保险中,部分残疾给付的计算公式是(B )。 A、部分残疾给付=全部残疾给付×(残疾前的收入—残疾后的收入)×残疾后的收入 B、部分残疾给付=全部残疾给付×(残疾前的收入—残疾后的收入)/残疾前的收入 C、部分残疾给付=全部残疾给付×(残疾前的收入+残疾后的收入)×残疾前的收入 D、部分残疾给付=全部残疾给付×(残疾前的收入+残疾后的收入)/残疾后的收入 9、在责任保险中,以索赔提出的时间作为承保基础确定保险责任事故有效期间的方法是(B)。 A、期内发生式 B、期内索赔式 C、期满发生式 D、期满索赔式 10、在重大疾病保险中,某类产品通常作为寿险的附约,保险责任包含重大疾病和死亡高残两类,且有确定的生存期间。这种类型的重大疾病保险属于(C)。 A、独立主险型重大疾病保险 B、提前给付型重大疾病保险 C、附加给付型重大疾病保险 D、比例给付型重大疾病保险 11、根据《保险销售从业人员监管办法》的有关规定,保险公司、保险代理机构对保险销售从业人员进行的培训,可以委托的单位包括( A )。 A、行业组织或者其他机构 B、监管部门 C、竞争对手 D、生产性企业

电力考试网继电保护技师题库第套

继电保护工-技师 试卷满分:100 一.单选题(每小题1.0分,共26.0分) 1.对于“掉牌未复归”小母线PM,正确的接线是使其()。 A.正常运行时带负电,信号继电器动作时带正电 B.正常运行时不带电,信号继电器动作时带负电 C.正常运行时不带电,信号继电器动作时带正电 D.正常运行时带正电,信号继电器动作时带负电。 该题得分:0 正确答案:A 2.由反应基波零序电压和利用三次谐波电压构成的100%定子接地保护,其基波零序电压元件的保护范围是()。 A.由中性点向机端的定子绕组的85%~90%线匝 B.由机端向中性点的定子绕组的85%~90%线匝 C.100%的定子绕组线匝 D.由中性点向机端的定子绕组的50%线匝。 该题得分:0 正确答案:B 3.高频保护载波频率过低,如低于50kHz,其缺点是()。 A.受工频干扰大,加工设备制造困难 B.受高频干扰大 C.通道衰耗大 该题得分:1.0 正确答案:A 4.系统振荡与短路同时发生,高频保护装置会()。 A.误动 B.拒动 C.正确动作 D.不定。 该题得分:1.0 正确答案:C 5.新安装或一、二次回路有变动的变压器差动保护,当被保护的变压器充电时应将差动保护()。 A.投入 B.退出 C.投入退出均可 D.视变压器情况而定。 该题得分:0 正确答案:A 6.按躲过负荷电流整定的线路过电流保护,在正常负荷电流下,由于电流互感器极性接反而可能误动的接线方式为()。

A.三相三继电器式完全星形接线 B.两相两继电器式不完全星形接线 C.两相三继电器式不完全星形接线 D.两相电流差式接线。 该题得分:1.0 正确答案:C 7.在正常负荷电流下,流过电流保护测量元件的电流,当()。 A.电流互感器接成星形时为Iph B.电流互感器接成三角形接线时为Iph C.电流互感器接成两相差接时为零 D.电流互感器接成三角形接线时为Iph。 该题得分:0 正确答案:B 8.利用纵向零序电压构成的发电机匝间保护,为了提高其动作的可靠性,则应在保护的交流输入回路上()。

继电保护题库(含答案)

一、选择题: 1、距离保护Ⅱ段的保护范围一般为(C )。 A、线路全长85%; B、线路全长; C、线路全长及下一线路的30%~40%; D、线路全长及下一线路全长 2、过流保护加装复合电压闭锁可以( C )。 A、加快保护动作时间; B、增加保护可靠性; C、提高保护的灵敏度; D、延长保护范围。 3、零序保护能反应下列哪种故障类型( A )。 A、只反映接地故障; B、反映相间故障; C、反映变压器故障; D、反映线路故障。 4、系统在( C )下出现负序电流。 A、正常时 B、三相对称短路时 C、两相短路或单相接地时 5、接线组别为Y/d11接线时变压器高低侧相位相差( B )且低压侧超前。 A、15° B、30° C、45° D、60° 6、变压器发生内部故障时的主保护是(A)保护。 A、瓦斯; B、差动; C、过流; 7 、电流互感器极性对(C )没有影响。 A、差动保护 B、方向保护 C、电流速断保护 D、距离保护 8、两台变压器并列运行的条件是(D)。 A、变比相等; B、组别相同; C、短路阻抗相同; D、变比相等、组别相同、短路阻抗相同 9、备用电源自动投入装置应保证动作几次?( A ) A、一次; B、二次; C、三次; D、四次 10、电流互感器变比为600/5,当一次电流为1200安培时,二次电流为( B )。 A、5A; B、10A; C、12A 二、判断题 1、变压器中性点装设阀型避雷器是为了防止操作过电压。(√) 2、距离保护突然失去电压时要误动作。(√) 3、断路器跳闸时间加上保护装置的动作时间就是切除故障的时间。(√)

4、瓦斯保护和差动保护的范围是一样的。(×) 5、复合电压闭锁过流保护中复合电压元件由负序电压和低电压两部份元件组成。(√) 6、投入保护装置的顺序为:先投入出口压板,后投入直流电源;停用保护装置的顺序与此相反。(×) 7、继电保护的三误是误碰、误试验、误接线。(√) 8、对继电保护的基本要求是:正确性、快速性、灵敏性、可靠性。(×) 9、为提高保护动作的可靠性,不允许交直流共用一根电缆。(√) 10、零序保护中的3IO可以从中性点电流互感器和各相电流互感器零序接线中获取。(√)

学习继电保护必须掌握的基础知识

学习继电保护必须掌握的基础知识 1.什么是继电保护装置? 答:当电力系统中的电力元件(如发电机、线路等)或电力系统本身发生了故障危及电力系统安全运行时,能够向运行值班人员及时发出警告信号,或者直接向所控制的断路器发出跳闸命令以终止这 些事件发展的一种自动化措施和设备,一般通称为继电保护装置。 2.继电保护在电力系统中的任务是什么? 答:继电保护的基本任务:(1)当被保护的电力系统元件发生故障时,应该由该元件的继电保护装置迅速准确地给脱离故障元件最近的断路器发出跳闸命令,使故障元件及时从电力系统中断开,以最大限度地减少对电力系统元件本身的损坏,降低对电力系统安全供电的影响,并满足电力系统的某些特定要求(如保持电力系统的暂态稳定性等)。(2)反应电气设备的不正常工作情况,并根据不正常工作情况和设备运行维护条件的不同(例如有无经常值班人员)发出信号,以便值班人员进行处理,或由装置自动地进行调整,或将那些继续运行会引起事故的电气设备予以切除。反应不正常工作情 况的继电保护装置允许带一定的延时动作。 3.简述继电保护的基本原理和构成方式。 答:继电保护主要利用电力系统中元件发生短路或异常情况时的电气量(电流、电压、功率、频率等)的变化,构成继电保护动作的原理,也有其他的物理量,如变压器油箱内故障时伴随产生的大量瓦斯和油流速度的增大或油压强度的增高。大多数情况下,不管反应哪种物理量,继电保护装置都包括测量部分(和定值调整部分)、逻辑部分、执行部分。 4.电力系统对继电保护的基本要求是什么? 答:继电保护装置应满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性的要求:这四“性”之间紧密联系,既矛盾又统一。(1)可靠性是指保护该动体时应可靠动作。不该动作时应可靠不动作。可靠性是对继电保护装置性能的最根本的要求。(2)选择性是指首先由故障设备或线路本身的保护切除故障,当故障设备或线路本身的保护或断路器拒动时,才允许由相邻设备保护、线路保护或断路器失灵保护切除故障。为保证对相邻设备和线路有配合要求的保护和同一保护内有配合要求的两元件(如启动与跳闸元件或闭锁与动作元件)的选择性,其灵敏系数及动作时间,在一般情况下应相互配合。(3)灵敏性是指在设备或线路的被保护范围内发生金属性短路时,保护装置应具有必要的灵敏系数,各类保护的最小灵敏系数在规程中有具体规定。选择性和灵敏性的要求,通过继电保护的整定实现。 (4)速动性是指保护装置应尽快地切除短路故障,其目的是提高系统稳定性,减轻故障设备和线路的损坏程度,缩小故障波及范围,提高自动重合闸和备用电源或备用设备自动投入的效果等。一般从装设速动保护(如高频保护、差动保护)、充分发挥零序接地瞬时段保护及相间速断保护的作用、减少继 电器固有动作时间和断路器跳闸时间等方面入手来提高速动性。 5.如何保证继电保护的可靠性? 答:继电保护的可靠性主要由配置合理、质量和技术性能优良的继电保护装置以及正常的运行维护 和管理来保证。任何电力设备(线路、母线、变压器等)都不允许在无继电保护的状态下运行。 220kV及以上电网的所有运行设备都必须由两套交、直流输入、输出回路相互独立,并分别控制不 同断路器的继电保护装置进行保护。当任一套继电保护装置或任一组断路器拒绝动作时,能由另一套继电保护装置操作另一组断路器切除故障。在所有情况下,要求这购套继电保护装置和断路器所 取的直流电源都经由不同的熔断器供电。 6.为保证电网继电保护的选择性,上、下级电网继电保护之间逐级配合应满足什么要求:答:上、下级电网(包括同级和上一级及下一级电网)继电保护之间的整定,应遭循逐级配合的原则,满

(全)继电保护模拟考试题库附答案

继电保护模拟考试 1、【判断题】变压器低电压起动的过电流保护,电压元件接在降压变压器低压侧母线电压互感器二次侧线电压,反应三相线电压升高时动作。(×) 2、【判断题】当通过电流继电器的电流大于动作电流时,继电器动作,动合触点闭合。(√) 3、【判断题】合理的规章制度是保障安全生产的有效措施,工矿企业等单位有条件的应该建立适合自己情况的安全生产规章制度。(×) 4、【判断题】工作票是准许在电气设备上工作的书面命令,是执行保证安全技术措施的书面依据,一般有三种格式。(×) 5、【判断题】低电压保护用于反应电动机供电电压降低。(√) 6、【判断题】当电气装置或设备发生火灾或引燃附近可燃物时,首先要切断电源。(√) 7、【判断题】电动机运行时,电压互感器一次或二次发生断线时,低电压保护瞬时跳闸。(×) 8、【判断题】中性点直接接地系统发生接地故障,接地故障点的零序电压最高。(√)

9、【判断题】在二次回路中设备之间的所有连接线均需要标号,标号采用数字与文字组合,表明回路的性质与用途。(√) 10、【判断题】电动机堵转保护采用正序电流构成。(√) 11、【判断题】微机保护中将模拟量转换为数字量称为模数转换。(√) 12、【判断题】隔离开关是将电气设备与电源进行电气隔离或连接的设备。(√) 13、【判断题】按功能模块设计,采用主从CPU协同工作方式,各功能模块之间无通讯,由监控主机与各功能子系统通讯的方式称为集中式变电站自动化系统。(×) 14、【判断题】对于容量在400kVA及以上的并列运行变压器或企业中的重要变压器应装设纵差动保护。(×) 15、【判断题】定时限过电流保护在外部故障切除后应可靠返回。(√) 16、【判断题】备用电源自动投入装置动作时间应以负荷停电时间尽可能短为原则,这主要是考虑故障点的绝缘恢复时间。(×) 17、【判断题】变压器电流速断保护利用动作时间保证保护的选择性。(×) 18、【判断题】变压器励磁涌流中含有明显的非周期分量,波形偏向时间轴的一侧。(√) 19、【判断题】线路上发生线路倒杆等永久性故障,当使断路器重新合闸时保护将动作再次跳闸。(√)

继电保护专业笔试新题库

继电保护专业Ⅱ级题库 继电保护Ⅱ级单项选择题 1. (易)在正弦交流纯电容电路中,下列各式,正确的是( A )。 (A )I =U ωC ;(B )I =C U ω;(c )I =C U ω;(D )I =C U 。 2. (易)电阻负载并联时功率与电阻关系是( C )。 (A )因为电流相等,所以功率与电阻成正比; (B )因为电流相等,所以功率与电阻成反比; (C )因为电压相等,所以功率与电阻大小成反比; (D )因为电压相等,所以功率与电阻大小成正比。 3. (易)欠电压继电器是反映电压( B )。 (A )上升而动作;(B )低于整定值而动作;(C )为额定值而动作;(D )视情况而异的上升或降低而动作。 4. (易)当系统发生故障时,正确地跳开离故障点最近的断路器,是继电保护的(B )的体现。 (A )快速性;(B )选择性;(C )可靠性;(D )灵敏性。 5. (易)在保护和测量仪表中,电流回路的导线截面不应小于( B )。 (A )1.5 mm 2;(B )2.5mm 2;(C )4mm 2;(D )5mm 2 。 6. (易)我国电力系统中性点接地方式有三种,分别是( B )。 (A )直接接地方式、经消弧线圈接地方式和经大电抗器接地方式; (B )直接接地方式、经消弧线圈接地方式和不接地方式; (C )不接地方式、经消弧线圈接地方式和经大电抗器接地方式; (D )直接接地方式、经大电抗器接地方式和不接地方式。 7. (易)在小电流接地系统中,某处发生单相接地时,母线电压互感器开口三角的电压为( C )。 (A )故障点距母线越近,电压越高; (B )故障点距母线越近,电压越低; (C )不管距离远近,基本上电压一样高; (D )不定。 8. (易)高压输电线路的故障,绝大部分是( A )。 (A )单相接地短路;(B )两相接地短路;(C )三相短路;(D )两相相间短路。

继保基础知识培训资料

电力系统的运行状态 正常运行 系统的电流、电压均处于电气设备正常承受范围内,不会对电气设备造成危害 故障: 各种短路(三相短路、两相短路、单相接地短路、两相接地短路、发电机和电动机以及变压器绕组间的匝间短路等)和断线(单相、两相),其中最常见且最危险的是各种类型的短路。其后果:I增加危害故障设备和非故障设备; U降低影响用户正常工作; 破坏系统稳定性,使事故进一步扩大(系统振荡,瓦解) 不正常运行状态: 电力系统中电气元件的正常工作遭到破坏,但没有发生故障的运行状态。如:过负荷、过电压、频率降低、系统振荡等。 继电保护的任务 1.当电力系统中某电气元件发生故障时,能自动地、迅速地、有选择地将故障元件从电力系统中切除,避免故障元件继续遭到破坏,使非故障元件迅速恢复正常运行。 2. 当电力系统中电气元件出现不正常运行状态时,能及时反应并根据运行维护的条件发出信号或跳闸。

继电保护的分类 ?按被保护的对象分类: ?输电线路保护、发电机保护、变压器保护、电动机保护、母线保护等; ?按保护原理分类: ?电流保护、电压保护、距离保护、差动保护、方向保护、零序保护等; ?按保护所反应故障类型分类: ?相间短路保护、接地故障保护、匝间短路保护、断线保护、失步保护、失磁保护及过励磁保护等; ?按继电保护装置的实现技术分类: 机电型保护(如电磁型保护和感应型保护)、整流型保护、晶体 管型保护、集成电路型保护及微机型保护等;

按保护所起的作用分类 1. 主保护:反应被保护元件自身的故障并以尽可能短的延时,有 选择性地切除故障的保护称为主保护。 2. 后备保护:当主保护拒动时起作用,从而动作于相应断路器以 切除故障元件。 (1)近后备保护:当主保护拒动时,由本电力设备或线路的另一套保护来实现后备的保护。 (2)远后备保护:当主保护或断路器拒动时,由相邻电力设备或线路的保护来实现的后备保护。 对动作于跳闸的继电保护,在技术上一般应满足四个选择性、速动性、灵敏性、可靠性四个基本要求。 1. 无时限电流速断保护 ?电流保护有无时限电流速断保护、限时电流速断保护和定时限过电流保护三种。 ?电流保护是最早的继电保护措施,之前就是简单的熔断器保护。 ?无时限电流速断保护就是一旦检测出发生短路,不带延时地断开电路的保护。 ?无时限电流速断保护可作为被保护线路相间短路的主保护。2.限时电流速断保护 ?无时限电流速断保护虽然动作速度很快,但不能保护线路的全长,应加以改进。

澳新保险基础知识考习题库

1经济衰退时,最可能发生消费者增加借贷 政府将努力控制支出 金融业将扩张 投资将减少 2下列哪一项既是金融产品的发行人又是 中介? 保险经纪人 联邦政府 保险人 股票经纪人 AnswerChecked,MarkAwarded:1,Questi onValue:1 3下列哪一项对“金融市场”的描述最确 切? 决定利率升降的经济领域 股票、债券或保险等金融商品的创造 和交易机制 供市场领导者确定股票、债券或保险 等金融商品价格的结构 向潜在购买者发售股票等金融产品的 场所 AnswerChecked,MarkAwarded:1,Questi onValue:1 4根据供求原理,当某种商品的供应增加 而需求保持稳定时:

价格下跌 价格得到平衡 价格上涨 价格得不到平衡 AnswerChecked,MarkAwarded:1,Questi onValue:1 ?法定保险: 1.工伤补偿保险 2.第三者责任强制性保险保险人: 1.不能决定提供哪些保障 2.不能拒保5金融产品: 在一级市场上发行,在一级市场和二 级市场上交易 在一级市场和二级市场上发行 在任一市场上发行和交易 在一级市场上发行,在二级市场上交 易 AnswerChecked,MarkAwarded:1,Questi onValue:1 6许多国家在政府支持下强制要求投保下列哪一种个人保险? 健康保险 消费者信贷保险 机动车辆第三方财产损害保险 以上都不是 ModelAnswer: Youranswerisincorrect,MarkAwarded:0, QuestionValue:1 7下列哪一项会影响ABC公司的资产负债表? ABC公司发行了额外的股票 ABC公司的大量股票在市场上交易