进行机组出厂检测和现场检测的仪表允许采用 1.0级准确度的仪器仪表进行测量。

试验应在经预热的机组上进行。

机组功率可按环境要求,依据规定进行功率修正。

可采用纯阻性负载或功率因数大于0.8的感性负载;负载变化的等级为空载、25%、50%、75%、100%额定功率。

检测容性负载时,按照机组输出最大有功功率的100%配置阻性负载,并按照功率因数超前(容性)0.95配置相应的容性负载。

除另有规定外,各电气指标均在机组控制屏输出端考核。

一、机组绝缘检查

机组各独立电气回路对地及回路间应能承受试验电压数值为表1规定、频率为50Hz、波形为实际正弦波、历时

1min的绝缘介电强度试验而无击穿或闪络现象。绝缘电阻应不低于表2规定,冷态绝缘电阻只供参考,不作考核。

二、启动检测

常温条件下向自动启动机构发出自动启动指令(模拟市电电网中断供电、模拟市电电网电压下降至规定值等),观察机组是否自动启动、升速、建压、合闸供电,运行1min,重复进行3次,间歇时间小于20s;机组自动启动后,观察机组是否自动加载;加额定负载后,观察机组是否能在20s 内带额定负载运行;检查低温启动装置的电路、管路、油路等是否畅通。

三、自动保护功能检测——不做现场要求,可以抽测功

能测试

通过模拟的方法在机组的控制屏上对相应的传感器输入信号接入端子给人为的闭合信号,观察机组能否自动保护停机或告警;机组应具有的保护包含:机油压力低、过欠电压、超欠速、水温高、发电机温度高、过载、短路保护、逆功率(并机时测)、过电流等。

四、机组稳态运行

额定主用功率的连续运行试验:机组在额定工况下满载运行11h后,紧接着过载10%运行1h;每隔30min记录一次功率、电压、电流、功率因数、频率、柴油机冷却出水(或风)温度及机油温度(在仪器板温度表上读取)、添加燃油时间等。观察机组是否出现停机、降功率等异常现象。(机组铭牌上未标出主用功率数值的,厂商应提供相应的主用功率数值以供测试。)

五、机组瞬态性能测试

机组的瞬态特性测试:按0%→50%突加负载,然后从50%→慢慢加至100%(步长不小于5%),最后100%→0%突减负载,重复进行三次。取三次结果的平均值。

六、机组负载突减

100%--0,负载突减特性。使用电能质量分析仪表记录波形,检查机组能否保持稳定的输出,是否导致机组保护性停机,以及是否出现频率异常、电压异常导致的电源设备的报

警甚至停机。

七、机组容性负载能力检测——YD502新的测试方法,arctan0.95计算要求加入。

检测容性负载时,按照机组输出最大有功功率的100%配置阻性负载,并按照功率因数超前(容性)0.95配置相应的容性负载。机组在额定工况下运行1h。每隔30min记录一次功率、电压、电流、功率因数、频率、柴油机冷却出水(或风)温度、机油压力和发电机绕组温度。

八、连续运行能力测试:(测试指标:带载能力、冷热态电压变化、柴、机油消耗率)

机组先以额定功率带载运行2小时,紧接着以110%额定功率运行一小时,应无停机、降功率等异常现象。运行过程中记录以下参数:

a、机组输出发电机各项电气参数;

b、记录发动机各项参数(水温、机油压力、转速等);

c、记录发电机房间内进风温度,出风温度;

d、观察发电机排烟颜色是否正常;

e、采用热成像仪,扫描发电机输出配电柜、电缆、开关、铜排、接线端子等温度是否正常;

f、采用热成像仪,扫描发电机进风、排烟等各机械部件温度是否正常;

g、采用噪音仪,检查发电机满载情况下的噪音。

九、并机性能测试

如有并机系统测试要求,则需在单机测试合格后,进行并机性能测试。

a、模拟市电停电,观察本系统内油机是否能全部自动启动且并机成功,记录机组从启动发出到全部油机并机成功的时间;

b、并机成功后观察是否能自动加载;

c、模拟并机测试自动加机减机功能逻辑验证,当负载减少到发电机组退出一台柴油发电机组的条件时(一般80%),验证柴油发机电系统是否能够自动退出一台机组,并自动停机;当负载增加到自动加另一个柴油发电机组时(一般85%),验证柴油发机电系统是否能够自动启动且能够并网到柴油发电机系统中带载运行;

d、手动模拟主油机故障,检查备机是否正常启动,备用联络开关投入,并机动作是否正常;

e、手动恢复主油机故障,备用发电机退出,备用联络开关退出,主用发电机投入运行正常;

f、模拟市电恢复,观察油机是否经过可调整的延时将所有负荷切回市电电源供电,油机在空载下运行约5分钟是否自动停机,控制装置是否自动复位,为下一次运行做好准备。

十、仪表要求

测试记录应有详细测试表格备案,测试仪表应在测试记录中登记。

最新砌体结构工程施工质量验收规范GB50203-

砌体结构工程施工质量验收规范(GB 50203-2011) 2011年10月8日

1总则 ? 1.0.1为了加强建筑工程的质量管理,统一砌体工程施工质量的验收,保证工程质量,制定本规范。 ? 1.0.2本规范适用于建筑工程的砖、石、混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块等砌体的施工质量控制和验收。 ? 1.0.3本规范与国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001配套使用。 ? 1.0.4砌体工程施工中采用的工程技术文件、承包合同文件对施工质量验收的要求不得低于本规范的规定。 ? 1.0.5砌体工程施工质量的验收除应执行本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 ? 2 术语 ? 2.0.3块体——砌体所用各种砖、石、小砌块的总称。 ? 2.0.4小型砌块——块休主规格的高度大于115mm而又小于380mm的砌块,包括普通混凝土小型空心砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块等。简称小砌块。 ? 2.0.13 薄层砂浆砌筑法——采用蒸压加气混凝土砌块粘结砂浆砌筑蒸压加气混凝土砌块墙体的施工方法,水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度为 2mm~4mm。简称薄灰砌筑法。 ?由于加气混凝土与水泥砂浆材料的膨胀与收缩存在着一定差异,加气混凝土又是一种多孔质吸水的材料,传统水泥砂浆难以与加气混凝土粘牢。 ?加气混凝土专用砂浆,其中又分为适用于“薄灰砌筑法”的蒸压加气混凝土砌块粘结砂浆、适用于非“薄灰砌筑法”的蒸压加气混凝土砌块砂浆。使用蒸压加气混凝土砌块粘结砂浆砌筑蒸压加气混凝土砌块时,砌块不需浇(喷)水湿润,水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度为2 mm~4 mm。 ?蒸压加气混凝土砌块采用薄层砂浆砌筑法有下列优点: ?①不需要对蒸压加气混凝土砌块提前浇(喷)水湿润,不仅方便施工,而且又减少了砌块上墙含水率,有利于对墙体收缩裂缝的控制; ?②对外墙,由于水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度仅2 mm~4mm,较采用一般砌筑砂浆8mm~12mm大大减小,可减少灰缝处“热桥”的不利影响,提高节能效果; ?③节省砌筑砂浆,并提高砌筑功效。 ? 3 基本规定

建筑工程施工现场扬尘控制方案

目录 第一章编制说明第二章编制依据第三章工程概况第四章控制要点第五章控制措施

第一章编制说明 为适应市场、相关方和提升企业管理绩效的需求,构筑环境保护长效管理机制,积极推行可持续发展战略决策,确保遵守国家环境法律、法规及河北省有关文明施工、环境管理规定,切实加大项目部环境管理力度,最大限度地减少、控制环境因素影响,力争达到施工与环境的和谐,特编制本扬尘控制专项方案。 第二章编制依据 1、《中华人民共和国环境保护法》; 2、《中华人民共和国环境影响评价法》; 3、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》; 4、《中华人民共和国大气污染防治法》; 5、《河北省建设工程文明施工管理规定》; 6、《河北省扬尘污染防治管理办法》; 7、河北省建委有关文明施工、环境管理规定文件。 第三章工程概况 xxxx商贸中心一期启动区F区项目工程位于xx省xx县xx高速xxx出口附近。本工程共有十五栋局部四层框剪商业楼及地下车库组成,地上建筑面积为43670.83平方米,地下车库建筑面积为20022.99平方米。本工程由xx县xxxx房地产开发有限公司投资建设,xxx市xx

建筑安装有限公司施工,xxxx建设监理有限公司实施工程监理。 第四章控制要点 1、项目部控制扬尘的管理制度是否健全和落实,关键在于落实。 2、控制扬尘的经费是否落实,是否是专款专用,是否及时划拨使用。 3、工地清扫出的建筑垃圾是否按规范要求进行清运和堆放。 4、土方进出工地时,是否将车辆的槽帮和车轮冲洗干净,是否做好遮蔽、清洁工作。 5、施工现场内堆放的水泥、灰土、砂石等易产生尘埃的物料,是否采取围栏、遮盖等防尘措施。 6、工地上木工机械等易产生粉尘的设备是否安置在相对封闭的操作棚内,产生的木屑、废料等是否及时得到清理。 7、工地在清扫时,是否有洒水或其它防尘、吸尘措施。 第五章控制措施 1、本工程建立以项目经理为第一责任人的环境保护责任制,建立和健全有建设方、监理方、施工单位三方各分包、劳务队伍全体参与的控制扬尘领导小组。 2、由建设单位落实控制扬尘的经费,施工单位保证扬尘控制经费专款专用。 3、本施工组织设计方案由项目部有关人员审阅签字,项目部盖

第五章 文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施

第五章文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施5.1 管理目标 我公司已通过依照ISO14000标准的环境管理体系的认证,并依据ISO14000环境管理和《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2001),建立环境管理体系,制定环境方针、环境目标和环境指标,配备相应的资源,遵守法规,预防污染,节能减废,实现施工与环境的和谐。 我公司将认真贯彻执行建设部、北京市关于施工现场文明施工管理的各项规定,包括:《建设工程施工现场安全防护、场容卫生、环境保护及保卫消防标准》(DBJ01-83-2003),《北京市建设工程施工现场生活区设置和管理标准》(DBJ01-72-2003)等。使施工现场成为干净、整洁、安全的文明工地并达到“北京市文明工地”标准。 5.2 文明施工、环境保护管理体系 本工程地处朝阳区青年路东侧,东接星河湾高档住宅区,北接中铁租赁站,南接工厂,交通较为便利。该工程为群体住宅,属部分精装修工程,装修作法较为繁复,安全、优质、高效建成本工程,对树立业主及本公司的良好形象具有重大意义。由于工程地理位置的特殊性,所以文明施工和环境保护为本工程的重中之重。 5.2.1 以项目经理和项目安全负责人为核心,在项目经理部建立符合ISO14000标准的文明施工、环境保护管理体系,明确体系中各岗位职责和权限,建立并保持一套工作程序,对所有参与体系工作的人员进行相应的培训。 5.2.2 将有关项目环保策划报监理工程师审批,并在项目实施过程中保持良好的运行状态。 5.2.3 施工现场按照北京市建委创建文明安全工地的标准和要求进行文明安全施工管理。施工中严格遵守国家环境保护部门的有关规定,采取有效措施以预防和消除因施工造成的环境污染。 5.3 工作制度 5.3.1 每周召开一次“施工现场文明施工和环境保护”工作例会,总结前一阶段的文明施工和环境保护管理情况,并布置下一阶段的工作。 5.3.2 建立并执行施工现场环境保护管理检查制度。每周组织一次由各专业部门的文明施工

施工现场扬尘控制要点和控制措施

施工现场扬尘控制要点和控制措施 姓名:XXX 部门:XXX 日期:XXX

施工现场扬尘控制要点和控制措施 1.5施工现场内堆放的水泥、灰土、砂石等易产生尘埃的物料,是否采取围栏、遮盖等防尘措施。 1.6工地上木工机械等易产生粉尘的设备是否安置在相对封闭的操作棚内,产生的木屑、废料等是否及时得到清理。 1.7工地在清扫时,是否有洒水或其它防尘、吸尘措施。 2.控制措施 2.1本工程建立以项目经理为第一责任人的环境保护责任制,建立和健全有建设方、监理方、施工单位三方各分包、劳务队伍全体参与的控制扬尘领导小组和管理网络(具体名单和网络附后)。 2.2由建设单位落实控制扬尘的经费,本施工单位保证扬尘控制经费专款专用(由同志管理专款)。 2.3本施工组织设计方案由项目部有关职能科室审阅签字,项目部盖章确认后,由本公司总工程师及职能科室负责人审批和签字,并盖章确认后,报监理备案。 2.4建立扬尘控制责任制及制度,并做好分阶段作业扬尘控制台账。 2.5项目部扬尘控制措施和承诺的内容在工地四周醒目处进行公示。 2.6指定同志负责施工现场扬尘控制的管理工作,并建立扬尘控制档案,工作总结、实施方案、会议记录、宣传资料等。 2.7对参加本工程施工作业的所有人员进行保护环境、控制扬尘知识及重要性等有关方面的教育和宣传。 2.8对控制扬尘工作的职责进行分解落实即:项目经理现场施工负 第 2 页共 5 页

责人现场扬尘负责人各施工作业片片长各专业分包队伍、劳务分包队伍、作业班组负责人工人,使本工地的扬尘控制制度做到层层落实,控制到位。 2.9根据有关规定,本施工现场四周的围墙设置高不低于3米,用红砖砌筑,用水泥砂浆粉刷后,再用白涂料进行涂刷,并在围墙上用红字书写环境保护等宣传标语。 2.10临时围挡设施不低于2米,用彩钢板制作牢固。 2.11临街及临居民小区作业面用绿色密目安全网进行全封闭处理。 2.12施工现场的主要道路铺设厚度不小于20cm的钢筋混凝土路面,场地内的地面进行硬化处理,因施工原因没有硬化的地方用瓜子片或绿网覆盖,使泥土不裸露。 2.13施工现场内堆放的水泥等易产生尘埃的物料进行封闭式管理,不允许露体堆放,灰土、砂石进行可靠围挡,并用绿色密目网随时进行覆盖。 2.14建筑垃圾、工程渣土在24小时内不能清运出场的,设置临时堆场,堆场周围进行围挡、遮盖、保温等防尘措施。 2.15散装物料、建筑垃圾在6m3以上采取密闭清运,施工场地清扫出的建筑垃圾、工程渣土采用袋装或密闭清运。 2.16在工地内如有闲置三个月以上的空地,对裸露地面进行临时绿化或用绿网覆盖。 2.17运输车辆驶离工地前,必须将车辆的槽帮和车轮用高压水枪设备冲洗干净,并采取围挡、遮盖等防尘措施。严禁使用压缩空气清理车辆和地面上的泥土。 2.18施工现场的施工污水、泥浆必须经三级沉淀池沉淀后排放, 第 3 页共 5 页

施工扬尘处理措施及办法

扬尘治理措施 一、扬尘治理目标 强化施工现场科学管理,满足现场环境要求,创一流管理目标;我公司将严格按照河南省、**市关于建筑工程文明施工的各项管理规定执行,加强施工现场安全文明管理,达到**市标准化施工现场的标准,符合环境管理标准。不发生施工扰民事件,我公司承诺文明施工达到河南省、**市的要求。 二、扬尘治理指导思想 为施工人员提供一个健康、安全的工作环境;使生产带来的影响不超过环境保护规定的对周围环境的污染和施工影响区域内居民健康规定;使各项施工作业进行得有序,实现最短合理工期;使文明施工、扬尘治理的工作在施工过程中全面执行。 三、扬尘治理保证体系 1、项目部组建施工现场扬尘控制责任体系并始终保持运转;项目部施工现场扬尘控制责任体系框图如下: 2、项目经理负责对施工全过程监督,从源头做好施工扬尘整治工作。并负责对本方案的检查、监督及评价。对违法违规、不符合要求的扬尘行为必须坚决制止,不听劝阻的要及时向建设行政主管部门报告。

3、技术负责人负责对扬尘治理专项方案的编制、实施和检查,对投入到扬尘专项治理的人、机、材、设备等作统一安排和部署,对扬尘污染负主责。必须按照河南省、**市有关扬尘治理的规定,落实好裸土覆盖、硬化道路、冲洗车辆、洒水降尘、工地绿化5个100%必须达标的要求;必须有专门机构,指派专人负责,每天对施工现场扬尘整治工作进行检查并记录,使工地扬尘整治工作步入常规化和规范化管理。 4、专职安全员:负责每天检查扬尘治理落实及实施情况并作好记录。 5、施工员:负责对路面保洁人员的监督。 6、材料员:负责对项目针对扬尘整治的材料采购。 7、工程施工前组织全体施工人员学习有关的工程施工扬尘污染防治的法律、法规、标准及规定。 8、施工现场及相关出入口道路配备1辆洒水车进行洒水降尘,清洁工人8人进行清扫。 9、项目部定期组织相关人员对施工范围及周边相关范围内的扬尘污染防治工作进行检查,发现问题及时整改。

《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011(DOC)

《砌体结构工程施工质量验收规范》 GB50203-2011 广西建设工程质量安全监督总站 2013年11月表格修编

目录 砌体基础子分部工程质量验收记录 (1) 砌体结构子分部工程质量验收记录 (3) 砖砌体工程检验批质量验收记录 (5) 混凝土小型空心砌块砌体工程检验批质量验收记录 (7) 石砌体工程检验批质量验收记录 (10) 填充墙砌体工程检验批质量验收记录 (12) 配筋砌体工程检验批质量验收记录 (14)

砌体基础子分部工程质量验收记录 收统一标准》(GB50300-2001)第5.0.6条处理的情况。

砌体基础子分部工程资料检查表 2. 工程地质勘察报告、地基验槽记录在无支护土方或有支护土方子分部工程质量验收中检查; 3.有关钢材和混凝土的资料,是指配筋砌体、地梁等的钢筋和混凝土资料; 4.验收时,若混凝土试块和砂浆试块未达龄期,各方可先验收除混凝土强度和砂浆强度之外的其它内容。待试块强度试验数据得出后,达到设计要求则验收有效;达不到要求,处理后重新验收。

砌体结构子分部工程质量验收记录 注:“经核定符合规范要求项”是指初验未通过的项目,按《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)第5.0.6条处理的情况。

砌体子分部工程资料检查表 2. 有关钢材和混凝土的资料,是指配筋砌体、构造柱、芯柱的钢筋和混凝土资料。 3. 验收时,若砂浆试块未达龄期,各方可验收除砂浆强度外的其它内容。待砂浆强度试验数据得出后,达到设计要求则验收有效;达不到要求,处理后重新验收。 4.钢筋工程检验批已含隐蔽验收,不必另做隐蔽工程检查验收记录。须做隐蔽工程检查验收的是诸如埋入管线之类。

施工现场扬尘控制措施建筑工地生活区污水排放垃圾处理的方案

施工现场扬尘控制措施建筑工地生活区污水排放垃 圾处理的方案 The following text is amended on 12 November 2020.

施工现场扬尘控制措施、建筑工地生活区 污水排放、垃圾处理的方案 施工现场建立环境保护管理体系,责任落实到人,并保证有效运行。对施工现场防治扬尘、噪声、水污染及环境保护管理工作进行定期检查。对建设工程施工中的办公区和生活区应进行绿化和美化。 二、施工现场环境保护具体措施: 1、施工区域应用围墙与非施工区域隔开,防止施工污染施工区域以外的环境,施工围墙完整、连续、牢固。 2、施工现场整洁、运输车辆不带泥砂出场。细颗粒的散体材料装卸运输时,采取遮盖措施,并做到沿途不遗撒扬尘。施工垃圾应及时清运一到指定消纳场所,严禁乱倒乱卸,现场设有洒水措施。 3、施工现场外不允许堆放材料,必须存放时报有关部门批准,办理临时占地手续。 4、搅拌站(或露天保温材料堆放点)的四周,不允许有废弃的砂浆、混凝土(保温材料)等固体废弃物。 5、工地办公室、职工宿舍和更衣室要整齐有序,保持卫生,无污染物、污水。生活垃圾集中堆放并及时清理,严禁随地大小便。 三、环境卫生管理措施 1、施工现场暂设用房整齐美观。 2、现场内各种材料按照施工平面图统一布置上,分类码放整齐,材料标识要清晰准确。材料的存放场地应平整夯实,有排水措施。水泥库内外散落灰要及时清理,搅拌机四周、搅拌处及现场内无废砂浆和混凝土。 3、施工现场要天天打扫,操持整洁卫生,场地平整,各类物品堆放整齐,道路平坦畅通,无堆放物、无散落物、做到无积水、无黑臭、无垃圾有排水措施。施工垃圾要分别定点存放,严禁混放,并及时清运。 4、施工现场严禁大小便。 5、施工零散材料和垃圾,要及时清理,垃圾临时堆放最长时间不得超过3天。 6、办公室做到天天打扫,保持清洁卫生,做到窗明地净,文具摆放整齐。

施工现场扬尘治理方案

施工现场扬尘治理方案 扬尘防治专项方案 本扬尘安全管理方案编制依据 《中华人民共和国建筑法》 《中华人民共和国安全生产法》 《中华人民共和国噪声限值标准》GB12523-90 《建筑机械使用安全规范》JGJ33-2001、J119-2001 《建筑施工高空作业安全技术规范》JGJ80-91 《塔式机重机安全规范》GB5144-93 《重庆市建筑工地文明施工标准》(渝建发[200]39号) 1工程概况 本工程位于成都市天府新区核心区,距离成都市中心26公里。西北侧比邻成都府河,北侧有麓湖国际景观湖及老南干渠。 单体建筑部分建设情况 2 扬尘治理、文明施工目标 为了有效控制施工扬尘,满足文明施工现场要求,特制定本方案。要求按此认真执行,具备防尘、除尘设施和措施,达到成都市安全生产文明施工标准化工地要求。 3施工现场扬尘治理措施 3.1项目经理成立以项目经理为组长的扬尘治理领导小组,制定施工现场扬尘治理方 案和措施。定期检查(每月进行不少于一次)及突击检查。 3.2设专职扬尘治理管理员一人,责任到人,负责日常的扬尘 治理管理及检查监督工作。 3.3松散材料扬尘的管理措施 3.3.1水泥必须设置水泥仓库,下面用木方铺防水卷材或塑料布垫起30cm,卸货时严 浸抛散;或者使用密闭水泥罐。

3.3.2砂子、石子等松散材料在现场必须用塑料布或帆布进行覆盖,随用随清,卸货时严禁抛散。 3.3.3施工现场松散材料堆放处及时清理,以减少扬尘。 3.3.4四级(含四级)以上大风,禁止产生扬尘作业。 3.4施工过程中降尘管理措施 3.4.1施工现场制定清扫、洒水制度,配备洒水设备,并派专人负责洒水、清扫。 3.4.2建筑内的施工垃圾必须用袋装好,然后运至建筑外垃圾点,不得从建筑内直接向外抛洒。 3.4.3四级级以上大风天气,禁止产生扬尘的作业施工。 3.4.3回填土施工时,掺拌白灰的回填土禁止抛洒,以免产生扬尘。 3.4.5土方铲、运、卸等环节设专人洒水降尘,运土方、渣土及散粒材料时必须使用防尘专用车辆,以防沿途遗洒扬尘。 3.4.6楼内清理时,提前一天降楼内地面洒水湿润,尽量减少浮灰飞扬,避免污染空气,也便于清扫。 3.4.7混凝土采用预拌商品混凝土、成品砂浆。 3.4.8预拌砼的罐车使用完,冲洗干净,不要将杂物遗洒到道路上。 3.4.9建筑垃圾入库存放,装运时、如果太干,提前洒水湿润后再装车,以减少灰尘污染环境。 3.4.10其他材料(聚苯板、保温板等容易碎的材料),要及时清理,避免产生扬尘。 3.4.11 加强现场施工人员教育,督促施工人员必须遵守现场制定的各项规章制度、对违反制度的人员进行处罚。 3.5现场道路硬化管理措施 3.5.1施工现场主要道路、材料堆放区采用混凝土硬化,混凝土路面厚度250mm,强度等级C30。 3.5.2施工现场主出入口内侧设置冲洗设备,对出入车辆冲洗,以免泥土带出现场。 3.6施工现场封闭措施及环境保护措施

施工现场扬尘控制方案

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx项目 扬 尘 控 制 方 案

一、控制目标:随时保持施工现场及道路干净、整洁。 二、控制要点 1、项目部健全和落实控制扬尘、噪音的管理制度,关键在于落实。 2、及时划拨使用专款,落实控制扬尘的经费。 3、按规范要求,施工现场产生的垃圾及时清运,材料堆放整齐。 4、土方进出工地时,在洗车池将车辆的车帮和车轮冲洗干净,并做好遮 蔽、清洁工作。 5、施工现场内堆放的水泥、灰土、砂石等易产生尘埃的物料,采取围栏、遮盖等措施防尘。 6、工地上木工机械等易产生粉尘的设备安置在相对封闭的操作棚内,产生的木屑、废料等及时清理。 7、工地在清扫时,适当洒水或采取其它防尘、吸尘等措施。 三、控制措施 1、本工程建立以项目经理为第一责任人的环境保护责任制,建立和健全由建设方、监理方、施工单位三方各分包、劳务队伍全体参与的控制扬尘领导小组和管理网络。 2、由建设单位落实控制扬尘的经费,本施工单位保证扬尘控制经费专款专用。 3、建立扬尘、噪音控制责任制及制度,并做好分阶段作业扬尘、噪音控制。 4、项目部扬尘、噪音控制措施和承诺的内容在工地四周醒目处进行公示。 5、指定安全文明施工负责人负责施工现场扬尘、噪音控制的管理工作,

并建立扬尘、噪音控制档案,工作总结、实施方案、会议记录、宣传资料等。 6、对参加本工程施工作业的所有人员进行保护环境、控制扬尘、噪音知识及重要性等有关方面的教育和宣传。 7、对控制扬尘、噪音工作的职责进行分解落实即:项目经理→现场施工负责人→现场扬尘、噪音负责人→各施工作业组组长→各专业分包队伍、劳务分包队伍、作业班组负责人→工人,使本工地的扬尘、噪音控制制度做到层层落实,控制到位。 8、临街及临居民小区作业面用绿色密目安全网进行全封闭处理。 9、施工场地已经进行了地面的硬化处理,因施工需要没有硬化的地方用绿网覆盖或其它措施,使泥土不裸露。 10、施工现场内堆放的水泥等易产生尘埃的物料进行封闭式管理,不允许露体堆放,灰土、砂石进行可靠围挡,并用绿色密目网随时进行覆盖。 11、建筑垃圾、工程渣土在24小时内不能清运出场的,设置临时堆场,堆场周围进行围挡、遮盖、等防尘措施。 12、散装物料、建筑垃圾在6m3以上采取密闭清运,施工场地清扫出的建筑垃圾、工程渣土采用袋装或密闭清运。 13、在工地内如有闲置三个月以上的空地,对裸露地面进行临时绿化或用绿网覆盖。 14、运输车辆驶离工地前,必须将车辆的槽帮和车轮用高压水枪设备冲洗干净,并采取围挡、遮盖等防尘措施。严禁使用压缩空气清理车辆和地面上的泥土。 15、施工现场的施工污水、泥浆必须经三级沉淀池沉淀后排放,并由专人

检测报告

天祥集团 检测报告 序号:THJ0071063 日期:2008-03-03 申请人:东莞华益体育用品有限公司,中国广东,虎门,怀德镇,黄泥田工业园,F栋。抽样描述:2个系列样本结果: 物品名称:(A)游泳护目镜,以下简称泳镜。泳镜——PINK CLEAR(粉红清晰)(G600)(B)泳镜——BLUE PORPOISE(蓝色海豚)(G1700) 数量:每个系列7个 原产地:中国 出口目的国:美国 接到样品日期:2007-11-13,2007-12-10,2007-12-18 开始检测日期:2007-11-13,2007-12-10,2007-12-19 检测管理: 按照申请者的要求进行,细节参考附页。 结论:

授权单位:代表台湾天祥测试服务有限公司 本报告只能全部复制,不须经过实验室的书面批准。 测试管理 序号(所有材料序号相同,以下翻译忽略) 1.儿童太阳镜测试 根据每项申请者的要求,参考美国阳光地带公司标准:——2007年10月——儿童太阳镜测试标准——美国分售 年龄分极的测试目标是:适合所有的年龄段。ASTM测试为更严格水平的测试 测试结果

附注:P=PASS(通过) ;NR= NOT REQUESTED BY APPLICANT(申请人未做要求) #3:样品在2007-12-26号检测,报告编号:THJ0061429,结果已载入此报告#4:样品在2007-12-31号检测,报告编号:THJ0065606,结果已载入此报告2.表面游泳护目镜安全要求 参考英国标准:BS5883:1996-泳镜表面规格 样品数量:每个类型一对,2个类型

结果:

施工现场扬尘治理措施

朝阳路(东四环~杨闸环岛)改扩建工程2#标 施工现场扬尘污染治理工作方案 一、工程概况: 朝阳路是连接城市环路东二环、东三环、四环及东五环之间的主要联络线,同时该道路是北京市路网规划中的城区道路放射线之一。而现况朝阳路路面较窄、路况差,且担负多条公交线路运营,交通量密集经常出现交通拥堵状况。朝阳路(东四环-杨闸环岛)改扩建工程位于朝阳区,西起东四环路,东至双桥东路。途径星火路、平房西路、五环路、定福庄路、三间房东路、常营路等。 本标段为朝阳路(东四环-杨闸环岛)改扩建工程2#合同,西起青年路西,东至东五环,对应道路桩号:K5+800-K8+250,全长2450米。 本路为城市主干路,红线宽60米,本标段范围道路断面为五幅路形式。拟同步实施雨水、污水、燃气、中水、给水、电信及人行过街设施等市政公用工程。 二、扬尘治理方案 1、施工现场进行土方施工时要求施工机械操作人员严格按照正规操作规程进行操作,严禁乱抛、乱卸,减少扬尘污染。 2、运输土方时加覆盖设施,集中堆放的土方加盖绿色密格网,封闭严密以防土方遗洒扬尘。并由工号施工员负责覆盖工作,并经常检查覆盖情况,如发现有破损或未覆盖处立即进行修补、覆盖。

3、结构施工中模板清理、结构吹仓时及时的洒水降尘。 4、水泥、石灰等散体材料运输过程中必须进行覆盖。存放时采用入库或严密遮盖措施存放。 5、施工现场及办公、生活区及时进行洒水降尘。配备的水车由专人负责。正常情况下每天上、下午各一遍,遇到风沙天气,相应增加洒水遍数。 6、在施工区域出口处设立洗车池,施工车辆驶出现场前经过洗车池,防止车辆带泥上路。 7、施工现场存土表面拍实,采用密格网进行表面覆盖。 8、外运土方、渣土的车辆加盖,不得超量运载,装载物低于槽帮0.15m。 9、施工现场成立现场保洁小分队,每日两次清扫和洒水,降尘和及时清理浮土垃圾。 10、混凝土运输过程中严格遵守操作规程,防止混凝土遗洒,污染道路。 11、钢筋厂及木工加工厂的碎料及时清理,集中存放并进行标识。

柴油发电机组正式合同

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 柴油发电机组正式合同 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

根据〈〈中华人民共和国合同法》和有关法律的规定,甲、乙双方本着“平 等、白愿、公平、诚信、协商一致”原则,就甲方购买重庆康明斯发动机有 限公司柴油发动机配康明斯发电机技术(中国)有限公司发电机的主用功率823KW (24小时连续运行),备用功率906KW (1小时连续运行)柴油发电机组及运输、安装、调试等交朗匙工程事宜达成一致意见,签订本合同,共同遵守。 设备、规格、型号、价格、数量 以上价格不包含机组外连接电缆(电线)、白动切换柜和所有土建施工 主要配置及机组参数

三、机组要求 1. 柴油发电机组及柴油发动机、交流发电机、控制器等必须是全新产品; 2. 柴油发电机组冷却方式:风扇水箱冷却,启动方式:白动启动和手动启动; 3. 柴油发电机组必须配备控制箱(含1600A送电总空开)、200AH/12V蓄电池2组及连线、充电器、油箱、消声器及吊架、法兰盘、波纹伸缩管、锥度 弯接头、排烟管10M (机房内接入烟道)、减振垫、等随机附件以及1500L储油箱(带油位计、观察孔、呼吸阀)、进回油管、排风导风罩(接入风井)、F 级机组机油加满(5桶)、试机用柴油、工具箱以及完成本合同交朗匙工程的一切设备材料。 四、交(提)货安装时间、地点、运输、安装、调试及费用 1. 交(提)货时间:合同签订后收到甲方定金(以到帐为准)次日起其0 个工作日内交货; 2. 交货地点:也庆市九龙坡区石新路216号;联系人: ; 联系电话; 项目名称:“恒鑫名城三期” 800kw柴油发电机组 3. 运输方式及费用:汽车运输,装卸、搬运至甲方发电机房,费用由乙方承担; 4. 安装时间:货到甲方工地,甲方工地具备相应条件15个工作日内完成安装,全部安装材料由乙方承担费用。 五、乙方对产品质量负责的条件、期限和服务 1.柴油发电机组免费维修期为白安装完工试运行验收合格,办理移交手续之日起1 2个月或者运行1 0 0 0小时(先到为准)。并对柴油发电机组终身有偿维修; 2.免费维修期内,由于柴油发电机组本身原因出现故障,乙方接到甲方故障申报电话后2 4小时内(特殊情况除外)赶赴现场进行故障处理,若非柴油发电机组本身原因导致机组故障(如操作不当、油品质量不合格、进水、 未按时保养等)不在保修范围之列; 3.免费维修期外,乙方必须以优惠的价格为甲方提供维修服务。 六、柴油发电机组的调试验收、验收标准及内容 1.按照国家相关技术规范及本合同提供的技术要求验收; 2.验收内容:空载试机、带负荷试机;

施工现场扬尘处理措施

施工现场扬尘防治措施 施工单位:福建省高华建设工程有限公司

施工现场扬尘防治措施 施工现场扬尘污染的来源:建设工程施工的扬尘污染,是指在房屋建设施工、道路与管线施工、物料运输、物料堆放、道路保洁、泥地裸露等活动中产生粉尘颗粒物,对大气造成的污染。施工现场易产生扬尘污染的物料主要有:水泥、砂石、灰土、灰浆、灰膏、建筑垃圾、工程渣土等。 1、施工区域的围栏封闭 根据规划红线范围,设置高度不低于的围墙,确保整个施工区域与外界充分隔离,围墙外侧作美化或绿化处理。建设施工工地出入口必须设立环境保护监督牌,注明项目名称、建设单位、施工单位、防治扬尘污染现场监督员姓名和联系电话、项目工期、环保措施、举报电话等内容。 2、运输车辆的防尘控制 在施工大门口设置冲洗设备、沉淀池及排水沟。施工运输车辆、挖掘机械等驶出工地前必须清除泥土作防尘处理,严禁将泥土、尘土带出工地。冲洗车辆产生的泥浆水应通过二级沉淀达到排放标准后,方可排人城市公共管网。沉淀池派专人定期进行清理,一般为2 ~3 天清理一次。 3、施工场地的硬化处理 施工现场按平面布置要求做好主要道路、材料堆场、生活办公区域铺设混凝土路面工作,实行场地的硬化或绿化处理,确保无一处露土现象,以达到防尘控制要求。 4、道路清扫扬尘污染的控制 安排保洁人员2名(佩戴标识)每日对施工现场的道路进行1 ~2 次的清扫,清扫前对路面进行洒水。天气干燥或风力较大时,增加洒水频次,以保持路面的湿润。 5、建筑材料扬尘污染的控制 (1)砂石设置专用池槽进行堆放,控制进料数量,做到随到随用,不大量囤积。堆放时做到堆积方正、底脚整齐干净,并将周边及上方拍平压实,然后用密目网罩进行覆盖。砂石料如过于干燥,应及时进行洒水。

施工现场防扬尘管理解决方法措施

施工现场防扬尘措施 一、编制目的 为了有效防治城市及住宅区扬尘污染,改善城市环境空气质量及人居环境,为城市创建田园城市做出贡献,为认真贯彻落实《建设工程安全生产管理调理》和《呼和浩特市扬尘污染防治管理办法》以及呼和浩特市重大工程建设的有关文明施工管理规定,实现文明施工现场,特编制本施工扬尘控制专项方案,并成立联合检查领导小组,开展项目施工扬尘整治工作的日常检查工作。 二、编制依据 1、《中华人民共和国大气污染防治法》 2、《建设工程安全生产管理条例》 3、《建筑施工现场安全防护与文明施工图集》 4、《呼和浩特市建设工程文明施工管理规定》 5、《呼和浩特市环境保护条例》 三、施工扬尘控制措施 (一)设置围档、围网防尘 1、施工现场周围采用符合规定强度的硬质材料设置不低于2米的密闭围档,确保基础牢固,表面平整和清洁。 2、工程脚手架外侧使用绿色密目式安全网进行封闭;设置整齐并保持清洁。 (二)作业场地、施工便道硬化处理 1、工程的进出口、场内施工便道和建筑材料堆放地进行硬化处理,

浇筑混凝土。安排专人经常清洁、洒水降尘。 2、在施工场地内,设置车辆清洗设施以及配套的排水、泥浆沉淀设施;工地出入口配置冲洗用水和设备。运输车辆带泥轮胎进行冲洗干净后,方可驶出工地。 三)建筑垃圾、渣土处置 1、建筑垃圾、工程渣土在48小时内不能完成清运的,在施工工地内设置临时堆放场,临时堆放场采取围挡、遮盖等防尘措施。 2、在施工现场处置工程渣土时进行洒水或者喷淋降尘。 3、施工现场堆放的渣土,堆放高度不得高于围档高度,并采取遮盖措施。 4、在建筑物、构筑物上运送散装物料、建筑垃圾和渣土时,采用密闭方式清运,禁止高空抛掷、杨撒。 (四)预拌砂浆扬尘控制 1、施工现场全部使用商品混凝土 2、在施工现场不得进行敞开式搅拌预拌砂浆作业 3、施工现场采用搅拌砂浆时,设置封闭式砂浆搅拌棚,建立水泥库(五)其他扬尘控制措施 1、土方作业过程中,安排专人及时清理路面遗洒的泥土,并是路面始终保持较湿润的状态,做到不泥泞,不扬尘。土方施工期间当气象预报风速达到六级以上,停止施工作业。 2、项目施工范围内的裸露泥地,进行绿化。 3、禁止使用空气压缩机来清理车辆、设备和物料的尘埃。

施工现场环境保护降噪扬尘控制要点和控制措施

施工现场环境保护降噪扬尘控制要点和控制措 施

施工现场环境保护降噪扬尘控制要点和控制措施 编制: 审核: 审批: XXX建筑工程有限公司 第一项经部 目录

一、控制要点 (2) 二、管理组织机构的制度及职责 (2) 1、管理组织机构及职责 (2) 2、降噪防尘管理制度 (3) 3、办公室环境卫生制度 (4) 4、文明宿舍住宿制度 (5) 5、食堂卫生管理制度 (5) 6、厕所卫生管理制度 (6) 7、传染病防治管理制度 (6) 三、控制措施 (7) 1、扬尘控制措施 (8) 2、降噪控制措施 (10) 3、施工现场防止污染的各项措施 (11)

工程概述 本工程一标段3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#楼总建筑面积为13..32万m2,地下一层、地上二十六层,层高2.8 m,建筑高度为78.8m,结构形式均为剪力墙结构。本工程占地面积较大,施工战线长,结合本市创卫要求,保护环境降噪控制扬尘成为项目管理核心。 一、控制要点 1.1 建立健全保护环境降噪、扬尘控制的管理制度。 1.2、及时划拨降噪、扬尘控制的经费。 1.3 工地清扫出的建筑垃圾应按规范要求进行清运和堆放。 1.4 土方进出工地时,应将将车辆的槽帮和车轮冲洗干净,做好遮蔽、清洁工作。 1.5 施工现场内堆放的水泥、灰土、砂石等易产生尘埃的物料,必须采取围栏、遮盖等防尘措施。 1.6 工地上木工机械等易产生粉尘的设备应设置在相对封闭的操作棚内,产生的木屑、废料等必须及时得到清理。 1.7 工地在清扫时,应洒水或做好其它防尘、吸尘措施。 二、管理组织机构的制度及职责 1、管理组织机构及职责 为了保护和改善生活与生态环境防止降噪、控制扬尘,建筑施工造成的作业污染和扰民,保障建筑工程工地附近居民和施工人员的身体健康,促进社会主义现代化建设的发展,争创国家卫生城

柴油发电机组维护保养报告(科学材料)

一、客户资料 客户名称联系人 机房地点电话 生产厂家科泰交付时间年 二、机组资料 机组型号编号空气滤清器 柴油机型号编号柴油滤清器 发电机型号编号机油滤清器 控制屏型号编号旁通滤清器 ATS型号编号水套加热器 三、维护保养检查项目 序号检查内容检查结果是否正常备注 1 柴油机部分 1.1 检查机油液位口是口否 1.2 检查机油清洁度口是口否 1.3 检查机油滤清器口是口否 1.4 检查机油旁通滤清器口是口否 1.5 检查柴油液位口是口否 1.6 检查油箱盖口是口否 1.7 检查油位显示仪口是口否 1.8 检查柴油滤清器口是口否 1.9 检查防冻液液位口是口否 1.10 检查防冻液清洁度口是口否 1.11 检查风扇及皮带情况口是口否 1.12 检查空气滤清器口是口否 1.13 检查蓄电池液位口是口否 1.14 检查电池连接线口是口否 1.15 检查蓄电池电压口是口否 1.16 检查水温、油压传感器口是口否 2 发电机部分

2.1 检查发电机输出电压是否正常口是口否 2.2 检查发电机各连接线口是口否 3 控制系统 3.1 检查保险丝口是口否 3.2 检查紧固连接线口是口否 3.3 检查继电器工作状况口是口否 3.4 检查急停按钮工作是否正常口是口否 4 整台发电机组 4.1 累计运行时间小时 4.2 检查水套加热器工作状况口是口否 4.3 检查浮充工作状况口是口否 4.4 检查紧固件螺丝是否松动口是口否 4.5 检查减震垫外观口是口否 5 试运行机组 5.1 试运行时间分钟 5.2 检查指示灯显示是否准确口是口否 5.3 检查仪表显示是否准确口是口否 5.4 检查排烟是否正常口是口否 5.5 检查各缸工作情况口是口否 5.6 检查四漏(油、气、水、电) 口是口否 四、机组维护保养主要内容 五、机组是否存在故障 六、已更换配件明细表 名称 数量

施工现场扬尘和噪音控制措施

施 工 扬 尘 及 噪 音 控 制 措 施 四川广安建设集团綦江公信建材施工项目部二O一三年三月

施工扬尘及噪音控制措施 按照国家有关环保规定,进场后及时与所在区域环保部门联系,按要求控制各种粉尘、废气、废水、噪音等环境污染,并将工地环境卫生纳入现场总体规划。 一、扬尘(粉尘)控制措施: ①、设置专人清运现场建筑垃圾。楼层清扫前,先洒水润湿,再将建筑垃圾铲入特制带盖的斗车内,集中采用门架运到地面后及时处理,防止扬尘。运输的车辆如运送建筑材料时要进行覆盖,车辆在门口清洗后才出场。 ②、总平面范围及工地周边场地设置专人每天2~3次洒水后进行清扫,并对周围绿化地段的花草、树木定期洒水冲洗,保持洁净。 ③、松散颗粒材料堆放处砌筑砖墙围挡,表面覆盖竹席,防止刮风粉尘弥漫,影响环境卫生。 ④、生活区食堂及锅炉房可烧无烟煤、焦碳等,严禁烧有烟煤。 ⑤、现场设置专人配合分包单位清扫泥浆及车辆沾带的泥土,项目派人在出入口铺收草垫,加强配合和管理工作,保证市容及周围环境干净。 在土方施工阶段,大门口设专人对进出车辆进行冲洗,水经沉淀后排入市政管网。严防泥土和污水出工地。 运土、运砖、运砂石等建筑材料的车辆外面均要用布覆盖,防止尘土飞扬。

二、疾病控制措施: 施工现场所设临时厕所除定期打药。民工宿舍派专人管理,并定期打药,保持卫生,防止传染疾病发生。 三、污水处理: 污水经管道排入现场排水井经沉淀池沉淀后排出。 四、噪音控制措施: 由于施工工地周围有居民,所以防噪特别重要。 ①、在施工中尽量降低扰民噪声。对产生震动噪音的木工机具、砼搅拌机、振动器等,除必须进行夜间连续施工的砼浇筑外,一般情况晚上10点以后及午休时间尽量不施工。 ②、材料运输等汽车派专人指挥交通,不准鸣笛。 ③、垂直运输设备采用对讲机联络,严禁在设备上以敲击金属件形式通知操作人员。 ④、项目经理、副经理等指挥人员佩带对讲机,缩短指挥距离。 ⑤、材料装卸采用人工传递,特别是钢管,钢模,严禁抛掷或汽车一次性翻斗下料,杜绝野蛮施工。 五、施工现场园林化: 根据施工现场特点及标准化文明施工对绿化的要求,利用有限的场地合理布置绿化地段。

施工现场扬尘污染治理措施六个百分

施工现场扬尘污染治理措施 一、建筑施工现场100%围挡 施工现场及项目部周围均设100%全封闭围挡。车行道下穿施工路段两端、路口设370mm厚砖砌围墙,M7水泥砂浆抹面,围墙高度2.5m,墙顶挂灰色琉璃瓦。施工路段在道路两侧人行道上搭设2.5m高彩钢板。南干渠改迁在施工过程中封闭一段,开挖一段,回填一段,拆除一段,依次循环,分段推进,直至该施工段全面竣工。所有围挡必须封堵周密,搭设牢靠,无缝对接。围挡外侧喷绘工程设计效果图、企业简介、安全教育及公益广告等宣传图片资料。 二、工地裸土100%覆盖 施工中采取边开挖边遮盖,对开挖面、土方、砂石料等裸露部分采用遮阳网100%覆盖,并采用抑尘车、喷淋系统随时洒水抑尘,保持湿润无扬尘。 三、工地主要路面100%硬化 施工路段原路面为沥青混凝土路面,符合100%硬化的要求,施工过程中指派专人对路面清扫保洁,定期开启喷淋系统随时洒水保湿,防止产生扬尘。 四、拆除工程100%洒水抑尘 施工现场划分为三个施工段: 每个施工段各配备1台抑尘车(雾炮机),全段共配备3台抑尘车(雾炮机),结合喷淋系统在土方挖运、回填全过程100%洒水抑尘,进行湿法作业。 施工路段,在距下开挖外边线0.5m处敷设喷淋系统环形供水管线,主管管径DN50mm,喷头安装高度2.0m,沿喷淋主管每隔10m布置一个360°旋转喷头,每个喷头最大喷洒半径15m,施工路段全线共设置124个喷头,覆盖整个施工区域进行洒水抑尘。 五、出工地运输车辆100%冲净无撒漏 和东、西大门入口处各设一处洗车台。由工地驶出车辆必须用苫布对厢体所运渣土遮盖严实,并在洗车台对前后左右轮胎冲洗明净后,方能驶入市政道

砌体结构现场检测

第七章砌体结构现场检测 第一节概述 一、砌体结构的破坏形式及特点 砌体结构以其造价低的优点,自建国以来广泛应用于工业与民用建筑中。在受力特性上而言,砌体的抗压性能较好,但抗弯、抗拉及抗裂性能较差。砌体结构由砌块和砂浆砌在一起组成,在拉力或剪力作用下,容易沿砂浆或者砌块出现裂缝,最终造成砌体结构的破坏。砌体结构的裂缝一般由两种情况引起: 1.由荷载引起的破坏 ⑴受压破坏:砌体的受压破坏分三个阶段,在压力增大至50%-70%的破坏荷载时,部分砌块中出现第一批裂缝,当压力继续增大至80%-90%的破坏荷载时,砌块内的裂缝不断沿竖向发展,形成上下连续的裂缝,当压力继续增大时,连续裂缝迅速延伸,形成贯通裂缝,砌体结构最终因失稳而破坏。 ⑵弯拉破坏:砌体结构在受到轴心拉力时,一般是沿与拉力垂直的方向破坏。当砌块的强度相对于砌块与砂浆的粘结力较低时,砌体就会产生通过砌块和灰缝连成的直缝;当砌块的强度相对于砌块与砂浆的粘结力较高时,会产生粘结力破坏,裂缝沿与拉力垂直方向的齿缝破坏。 ⑶受剪破坏:受剪破坏根据垂直压应力 σ和剪应力τ的比值不同产生不同的 y σ/τ较小时,砌体沿水平通缝方向受剪且在摩擦力作用下产生滑移,破坏形式:当 y σ/τ较大时,砌体沿阶梯形灰缝截面受剪破坏,发生主拉应力发生剪摩破坏;当 y σ/τ更大时,砌体沿砌块与灰缝截面受剪破坏,发生斜压破坏。 破坏;当 y 2 由变形引起的破坏 ⑴地基不均匀沉降:对于软土地基,通常会在地基中部产生较大沉降,砌体结构会在底层开始出现斜裂缝,最终导致结构破坏;对于地基软硬不均的情况,则会在较软一边出现大幅沉降,房屋由顶部开始出现斜裂缝,最终导致结构破坏。 ⑵温度变形:在昼夜温差较大的地区,屋顶受阳光照射升温,混凝土板膨胀变形,对板下的墙体产生横向的剪应力及拉应力,当应力过大时会产生水平裂缝,并会在转角处贯通,形成包角裂缝,结构最终失去使用功能。 二、砌体结构现场检测的方法 由砌体结构的破坏形式及特点可以看出,砌块及砂浆的强度是影响砌体结构承载能力的主要因素,因此在砌体工程现场检测时,主要针对砌块强度、砌筑砂浆强度、砌体的抗压强度、抗剪强度进行检测和鉴定。

施工现场扬尘控制要点和控制措施

编号:SM-ZD-10008 施工现场扬尘控制要点和 控制措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

施工现场扬尘控制要点和控制措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1.控制要点 1.1项目部控制扬尘的管理制度是否健全和落实,关键在于落实。 1.2控制扬尘的经费是否落实,是否是专款专用,是否及时划拨使用。 1.3工地清扫出的建筑垃圾是否按规范要求进行清运和堆放。 1.4土方进出工地时,是否将车辆的槽帮和车轮冲洗干净,是否做好遮蔽、清洁工作。 1.5施工现场内堆放的水泥、灰土、砂石等易产生尘埃

的物料,是否采取围栏、遮盖等防尘措施。 1.6工地上木工机械等易产生粉尘的设备是否安置在相对封闭的操作棚内,产生的木屑、废料等是否及时得到清理。 1.7工地在清扫时,是否有洒水或其它防尘、吸尘措施。 2.控制措施 2.1本工程建立以项目经理为第一责任人的环境保护责任制,建立和健全有建设方、监理方、施工单位三方各分包、劳务队伍全体参与的控制扬尘领导小组和管理网络(具体名单和网络附后)。 2.2由建设单位落实控制扬尘的经费,本施工单位保证扬尘控制经费专款专用(由同志管理专款)。 2.3本施工组织设计方案由项目部有关职能科室审阅签字,项目部盖章确认后,由本公司总工程师及职能科室负责

相关文档