文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 脚手架施工方案及计算书

脚手架施工方案及计算书

脚手架施工方案及计算书
脚手架施工方案及计算书

石灰石块仓脚手架施工方案

为进一步贯彻《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99),实现安全管理规范化、科学化,确保规范施工安全生产,根据该工程建筑结构和施工特点、特编制该施工方案。

1.工程概况

1.1、本工程位于神华宁夏煤业集团煤基烯烃项目动力站内,石灰石块仓涉及高空作业的设备必须搭设脚手架,并铺设跳板。

1.2、基础处理:采用夯实、找平。

2.搭设方案

2.1、材料及规格选择

根据JGJ59-99标准要求,采用钢管搭设,钢管尺寸采用φ48×3.5mm,并使用钢扣件。

2.2、搭设尺寸

安装用脚手架上面主要沉重施工人员的体重,部分设备材料,施工人员的体重与设备材料重量远小于脚手架自重,按如下规格搭设。

2.2.1、立杆

立杆间距1.8m,不大于2.0m,外脚手架立杆基础垫通长板(20cm×5cm×4cm 长的松木板),使用底座(1cm×15cm×8mm)。离地高度20cm设置纵横方向扫地杆。连续设置在立杆内侧,立杆接长采用对接,且接头交错布置,高度方向错开50cm以上,相邻接头不应在同跨内。接头距大横杆与立杆的交接处不应大于50cm。顶层立杆可搭接,长度不应小于1m,两个扣件。

2.2.2、大横杆

大横杆间距控制在1.8m,以便立网挂设,大横杆置立于立杆里面,每侧外伸长度不应小于10cm,但不应大于30cm。杆件接长需对接,接点距主接点的距离不应大于50cm。

2.2.3、小横杆

小横杆搭在大横杆上面,伸出大横杆长度不小于10cm,小横杆间距:立杆与大横杆交接处必须设小横杆。

2.2.4、剪刀撑

外脚手架的两端转角处,以及中间每隔6-7根(9-15M)立杆应设一组剪刀撑。剪刀撑从基础开始沿脚手架高度连续设置、宽度不少于6米,最少跨4跨,最多跨6跨,与地面的夹角为:跨6跨时45°、跨5跨时50°、跨4跨时60°。剪刀撑杆件接长需搭接,搭接长度不小于1m,使用三个扣件均匀分布,端头距扣件不小于10cm。

2.2.5、脚手板

应满铺脚手板,严禁探头板,不得高低不平。

2.3、排水措施:架底处不得有积水,并设排水沟。

3、施工要求

3.1、2米以上作业均称为高处作业,高处作业的设备必须搭设脚手架,并铺设跳板。

3.2、搭设脚手架人员必须有持证的架子工搭设。

3.3、搭设脚手架人员需要佩戴安全带、安全帽,并正确使用安全带、安全帽。在脚手架搭设期间由专职安全员检查落实安全带、安全帽的规范佩带事宜,并在施工中全程监控,发现违章情况及时处理并将有关情况上报项目部。,对于精神状态不佳、身体不适、酒后或宿酒未醒人员,严禁参与脚手架搭设施工。

3.4、搭设脚手架人员职工进行定期医务检查,随时掌握职工身体状况,有高、低血压,弱视,听觉不灵者不允许参与脚手架搭设作业。

3.5、搭设的脚手架,最上层应形成梯形平台,并应敷满架板,架板要用铁丝牢固固定,以便于工人操作。

3.6、脚手架敷设的人行走道,要保证400mm宽,应由两块跳板组成,跳板的探头应在小杆架设处用钢丝捆扎好,不允许有探头活动跳板。脚手架组装和解体必须要有专人监护,严格按拆装程序处理。

3.7、15m以上(含15m)的高空作业必须办理《高空作业票》(高度在15—30米为三级高空作业,高度在30米以上为特级高空作业),高空作业票由作业负责人填写,现场安全负责人或技术负责人审批,安全人员进行监督检查。

3.8、未经检查验收的架子,除架子工外其它人员严禁攀登。验收后任何人不得擅自拆改,需作局部修改时须经安全人员同意,由架子工进行实施。

3.9、搭设脚手架的区域以及下方5米范围不容许其他人员行走及作业。在搭设脚手架的区域拉警戒线,并设立警示牌。

3.10、脚手架搬运应有人工转运,轻拿轻放,不许乱丢。往高处输送在低处时应有人工一根一根接送,高处时应有绳子系好系牢通过滑轮慢慢起吊,绳子应牢固,滑轮挂好、安装牢固。

3.11、脚手架搭设人员不得骑在脚手架栏杆上,不得倚立在未安装牢固的设备、管道、模板或其它构件上,不得站在不牢固的结构物上进行作业,不得躺在安全网内休息。

3.12、脚手架搭设人员严禁上下抛掷工具、材料和杂物等。各种大小工具应有防掉绳,工具放入工具套内。不得上下垂直进行高处作业,不能分层进行作业。作业完毕后要清点所用工具,清理废弃物,防止遗留在作业现场,掉落伤人。

3.13、应从斜道或专用梯子上、下脚手架,不得沿脚手架上下攀登。脚手架定期检查,雨天或大风后应进行全面检查,如有松动、折裂或倾斜等情况,应及时紧固或修复。风力超过六级,要停止脚手架作业。雷雨天时作业人员必须及时撤离脚手架。

4.脚手架验收

4.1、搭设好的脚手架需要经项目部、安全专工、监理等单位验收挂牌,并有搭设人员、安全员、施工员、项目经理签证,才能准予使用,不经验收的脚手架严禁使用。不符合要求的应迅速整改。

4.2、脚手架的具体搭设由施工队长组织专业架子工实施,施工队长为脚手架搭设及使用的第一责任人。

4.3必须有量化的验收内容。

5.脚手架搭设的劳力安排

5.1根据工程规模和脚手架的数量确定搭设人员的人数,明确分工并进行技术交底。

5.2必须建立由项目经理、施工员、安全员、搭设技术人员组成的管理机构,搭设负责人向项目经理负责,负有指挥、调配、检查的直接责任。

5.3脚手架的搭设和拆除必须配备有足够的辅助人员和必要的工具。

6脚手架搭设的安全技术措施

6.1、施工人员要牢固树立“安全第一,预防为主”的安全思想,遵循《电力建设安全工作规程》的有关规定。

6.2、技术人员要认真进行施工项目的安全技术交底,组织有关人员认真学习,并在交底上签字,凡参加人员必须掌握交底内容,做到思想重视,并做到措施落实。

6.3、参加施工人员,必须经公司三级安全教育,经考试合格,取得上岗证后方可进入现场施工。

6.4、进入施工现场要戴好安全帽,高空作业扎好安全带,严禁酒后进入施工现场,现场严禁吸烟。

6.5、脚手架必须由持证的架子工搭设。脚手架搭设应符合规程的要求,经安检人员检查合格挂牌后使用。

6.6、加强内部治安管理,严密安全防范措施,动员和组织单位内部各方面力量,开展综合治理。

6.7、设备外部脚手架立杆基础外侧应挖排水沟,以防雨水浸泡地基。

6.8设备外部脚手架不得搭设在距离架空线路的安全距离内,并做好可靠的防雷接地处理。

6.9、脚手架必须及时维修加固,以达到坚固稳定,确保施工安全。

6.10、脚手架严禁钢竹、钢木混搭,禁止扣件、绳索、铁丝、竹蔑混用。

6.11、脚手架搭设人员必须持证上岗,并正确使用安全帽、安全网、穿防滑鞋。

6.12、严格控制施工荷载,脚手板上不得集中堆料,施工荷载不得大于1KN/M2。

6.13、控制扣件螺栓拧紧力矩,采用扭力扳手,扭力矩控制在40-50N.M范围内。

6.14、严禁脚手板存在探头板,铺设脚手板以及多层作业时,应尽量使施工荷载内、外传递平衡。

6.15、保证脚手架的整体性,不得与井架、塔吊一并拉结,不得截断架体。

7.脚手架拆除的安全技术措施

7.1拆架时应划分作业区,周围设防护围栏,竖立警戒标志,地面应设专人指挥,禁止非工作人员进入。

7.2拆架的高处作业人员应戴好安全帽,系好安全带,扎裹腿,穿软底防滑鞋。

7.3拆架程序遵守由上而下,先搭后拆的原则,即先拆拉杆、脚手板、剪刀撑、

斜撑,而后拆小横杆、大横杆、立杆等,并按一步一清的原则依次进行,严禁上下同时进行拆架作业。

7.4拆立杆时,要先抱住立杆在拆最后两个扣,拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时,应先拆中间扣件,然后托住中间,再解端头扣。

7.5拆除时,要同一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一人有关的结扣时,应先通知对方,以防坠落。

7.6拆架时严禁触及脚手架附近电源线,以防触电事故。

7.7在拆架时,不得中途换人,如必须换人时,应将拆除情况交代清楚后方可离开。

7.8拆下的材料要及时下运,严禁抛掷,运至地面的材料应按指定地点随拆随运,分类堆放,当天拆当天清,拆下的扣件要集中回收处理。

脚手架计算书

一、计算说明:

安装用脚手架上面主要沉重施工人员的体重,部分设备材料,施工人员的体重与设备材料重量远小于脚手架自重。

本计算书是依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001编制而成的。扣件式钢管脚手架,一般情况下,偏心产生的附加弯曲应力不大,予以忽略,并在有关调整系数中加以了考虑。按照《冷弯薄壁型钢结构技术规范》的规定,对本工程所使用的钢管Q235-A级钢的抗拉、抗压、抗弯强度设计值f取为:205N/MM2。

二、计算搭设高度计算

已知:立杆横距b=1.8米;立杆纵距ι=1.2米;横杆步距L=1.8米;内立杆距离建筑物b1=0.35米;脚手架步距h=1.8米,铺设脚手板按2层考虑;脚手架与建筑物拉结点的位置,竖向间距H1=3h=5.4米,水平距离L1=3L=5.4米;钢管为φ48×3.5;施工荷载QK<1.0KN/M2。

试验算采用单根钢管作立杆,其允许搭设高度为:

1.查有关表格得:φAf=47.028KN。

2.查有关表格得:N G K 2=2.156KN。

3.QK=

4.0KN/M2,查有关表格得:N Q K =

5.70KN。

4.查有关表格得:N G K 1=0.411KN。

5.将查得数值代入公式中,其中K A=0.85

H = [K AφAf-1.30(1.2 N G K 2+1.4 N Q K)]/1.2 N G K 1

=[0.85×47.082-1.3(1.2×2.156+1.4×5.70)]/1.2×0.411

=52.9米

最大允许搭设高度为H MAX=H/(1+H/100)=34.6米>28米(本工程最高设备脚手架高度)

故满足工程施工需要。

三、脚手架整体稳定性计算

H=34米,其折合步数n1=32/1.8=18步。

求证:N/φA≤K A K H f

双钢管部分,每一步纵距脚手架的自重

N G K 1`= N G K 1+2×1.8×0.376(钢管自重)+0.014×4(扣件自重)=0.411 + 1.354 + 0.056 =1.821KN

N =1.2n1N G K 1+1.4 N Q K=1.2×18×0.411+1.4×5.70=16.86KN

b =1.8 H1=5.4

λX = 2H1/ b=10.8/1.8=6

由b =1.8 H1=3 h 查有关表格得μ=30

λOX =μλX =30×6 = 180

由λOX = 180 查有关表格得φ= 0.220

立杆采用单钢管,K A =0.85

高度调整系数K H = I/(1+H/100)=1/(1+18/100)= 0.847

将N、φ、K A、K H代入公式得N/φA = 16.86×103/0.220×2492 =30.75N/MM2 K A×K H×f=0.85×0.752×205 = 131.03 N/MM2>30.75N/MM2

故脚手架搭设符合安全要求。

四、纵向水平杆、横向水平杆计算:

计算说明:纵向、横向水平杆自重与脚手板自重相比很小,忽略不计。

抗剪承载力:[V]=Af v/k1=(489.3mm2×120 N/mm2)/1.8=32.62KN K1为截面形状尺寸。横纵向水平杆的荷载有一只扣件传递,一只扣件的抗滑承载力设计值只有8.0KN,远小于[V],所以只要满足扣件的抗滑力,杆件抗剪力也肯定能满足。

模板内支撑体系脚手架施工方案

XXXXXXXXXXXX工程 模板内支撑 体系脚手架 施 工 方 案 编制单位: XXXXXX建筑工程有限公司 编制人: 审核人: 编制日期:二0XX年九月

目录 1、工程概况 (1) 2、编制依据 (1) 3、脚手架材料选择和质量规定 (1) 4、脚手架的搭设、使用和拆除的一般规定 (4) 5、施工准备 (7) 6、主要施工方法 (8) 7、计算书 (9)

1、工程概况 本工程XXXXXXXX投资建设,XXXXXXXXX设计院设计,由XXXXX监理有限公司进行工程监理,XXXX建筑工程有限公司组织施工。建设地点:XXXXXXX,工程名称:XXXXXX,总建筑面积2516.02㎡,结构框剪结构,建筑安全等级一级,屋面防水等级为一级,地下室防水等级为一级,耐火等级为一级,地下室耐火等级为一级,抗震设防烈度为6度,设计使用年限为50年。建筑物总高度为15.3m。 2、编制依据 2.1 施工图,施工组织设计; 2.2 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》(JGJ130-2001); 2.3 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 2.4 《建筑工程施工现场供电安全规范》(GB50194-93); 2.5 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001); 2.6 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); 2.7 《建筑施工手册》(第四版) 3、脚手架材料选择和质量规定 结合本工程结构特点以及钢管刚度好、强度高的优点,本工程脚手架采用扣件式钢管脚手架,在选材方面需遵循以下原则: 3.1钢管 3.1.1脚手架钢管使用租赁钢管。

满堂脚手架专项施工方案及计算书11

一、编制依据: 1、现场施工的条件和要求 2、施工图纸 3、《建筑施工手册》第四版 4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ30-2011 5、国家及行业现行规范规程及标准 二、工程概况 本项目为川北监狱外道路扩宽及防洪工程位于川北监狱门外。川北监狱灾后重建迁建项目是司法部监狱布局调整和国建政权基础设施灾后重建重点建设项目,是四川省“十一五期间国建投资的重点建设项目。为解决场地内临时便道通行及进出监狱需要,已于2011年修建完成了一条宽为15米的(断面为3米左侧人行道+9米车行道+3米右侧人行道)进出通道。 由于周边安置点的修建,现状道路断面已无法满足交通需求。同时道路止点接监狱内部环路处有一排洪沟,断面约1.8米×1.5米,为一断头排洪沟,无法满足地块周边山洪的排放问题,雨水自然漫流进入下面居住小区。 本工程现状道路分幅为3米左侧人行道+9米车行道+3米右侧人行道=15米,现根据使用需要,将车行道扩宽为14米,由于道路北侧人行道边为监狱管理安置房,无法进行拓宽,故在道路右侧(南侧)进行拓宽,具体拓宽方式为: 对南侧(右侧)道路路面进行扩宽,其中桩号0+240-0+321.7m段右侧人工边坡为本次整治范围,边坡为岩质边坡,长约81.7m,高约16m。将原道路右侧人行道拆除并拓宽车行道5米,并在新建及已建路面全部铺设沥青混凝土,在拓宽车行道南侧重做3米宽人行道,人行道外布置2.5米×3米排洪沟,并将雨水口位置平移至新建车行道外侧,原道路人行道上的行道树移栽至新建人行道上,原人行道上综合管线也需迁改至新建人行道上。 道路止点接监狱内部环路处有一排洪沟,断面约1.8米×1.5米,断面偏小,该排洪沟并未下穿川北监狱进出通道进入该区域北侧排洪沟,故该排洪沟为一断头排洪沟,根据我院排水专业测算,该排洪沟断面偏小,本次施工图设计在道路南侧(右侧)新增一道2.5×3米暗沟排洪沟排洪沟,在设计止点采用2.5×3米排洪沟穿路,最后进入市政排水管网。

模板脚手架专项施工方案.doc

中国机械工业第二建设工程有限公司 烟台开发区第七小学新建工程 模 板 施 工 方 案 建设单位:烟台开发区教育体育局 监理单位:烟台田园牧歌项目管理有限公司 施工单位:中国机械工业第二建设工程有限公司 设计单位: 广州市科城建筑设计有限公司 质量监督站:烟台市建设工程质量监督检查站开发区分站 模板施工方案 1.工程概况 工程名称:烟台市开发区第七小学 工程地点:福莱山街道办事处F-14小区 建设单位:烟台市开发区教育体育局

设计单位:广州市科城建筑设计有限公司 监理单位:烟台田园牧歌项目管理有限公司 施工单位:中国机械工业第二建设工程有限公司 建筑面积:11191㎡ 结构类型:框架结构 层数:1#、2#教学楼三层;综合楼四层,局部二层,其他单体一层 质量目标:合格 本工程为烟台市开发区第七小学项目,用地位于烟台市开发区衡山路以西,柳子河路以南,福莱山街道办事处F-14小区(舒家安置小区内)。1#教学楼、风雨廊,框架结构,地上3层,建筑高度12.00m,建筑面积为3702.95㎡;2#教学楼、风雨廊,框架结构,地上3层,建筑高度12.00m,建筑面积为3684.45㎡;3#综合楼、食堂、风雨操场、钟楼,框架结构,地上4层,建筑高度14.70m,建筑面积为3805.54㎡。 2.编制依据 1、烟台开发区第七小学现有各个单体建筑施工图、结构施工图,水电暖施工图。 2、建设单位和设计单位对工程施工提出的有关要求; 3、我国现行的施工规范和操作规程及国家质量评定标准; 4、国家现行法律、法规; 5、有关安全生产、文明施工的标准要求和规定; 6、我国现行的有关机械设备和材料的施工要求和标准; 7、我公司内部文件管理制度等 8、本工程招标文件 3.模板选型 本工程模板采用15mm厚木胶合板,木方采用50×100mm及50×80mm,模板支撑体

落地式脚手架施工方案计算书

落地式脚手架工程施工方案计算书 工程名称:演示工程 施工单位:施工单位名称 编制人:张某某 日期:

目录 一、编制依据 1 二、工程参数 (1) 三、横向水平杆(小横杆)验算 (2) 四、纵向水平杆(大横杆)验算 (4) 五、扣件抗滑承载力验算 (4) 六、立杆的稳定性计算 (5) 七、脚手架搭设高度计算 (8) 八、连墙件计算 (9) 九、立杆地基承载力计算 (11)

一、编制依据 1、工程施工图纸及现场概况 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 3、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 5、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 6、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 7、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 8、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 9、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号文 二、工程参数

1800 3001050

三、横向水平杆(小横杆)验算 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》规定: “当使用冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板时,纵向水平杆应作为横向水平杆的支座,用直角扣件固定在立杆上。”施工荷载的传递路线是:脚手板→横向水平杆→纵向水平杆→纵向水平杆与立杆连接的扣件→立杆,如图: 横向水平杆按照简支梁进行强度和挠度计算,小横杆在大横杆的上面。 (一)抗弯强度计算 1、作用横向水平杆线荷载标准值: q k=(Q K+Q P1)×S=(2+0.3)×1.5=3.45 kN/m 2、作用横向水平杆线荷载设计值: q=1.4×Q K×S+1.2×Q P1×S=1.4×2×1.5+1.2×0.3×1.5=4.74 kN/m 3、考虑活荷载在横向水平杆上的最不利布置(验算弯曲正应力、挠度不计悬挑荷载,但计算支座最大支反力要计入悬挑荷载),最大弯矩: M max= ql b 2= 4.74×1.052 =0.653kN·m 88 4、钢管载面模量W=4.49cm3 5、Q235钢抗弯强度设计值,f=205N/mm2 6、计算抗弯强度 σ = M max= 0.653×106 = 145.43N/m m2 〈205N/mm2 W 4.49×103 7、结论:满足要求

模板脚手架专项工程施工方案(DOC)

昌平区2012年中小型水库除险加固工程模板脚手架专项施工方案 编制人: 审核人: 批准人: 北京市新港永豪水务工程有限公司 昌平区2012年中小型水库除险加固工程项目部 2013年2月20日

一、工程主要建设内容: (1)德胜口水库除险加固工程。主要建设内容包括:1)坝基、坝体上游面和下游面防渗;2)坝顶加固;3)溢流面防护;4)消力池清淤、加固;5)输水管、进出口闸室拆除重建,更换检修闸门和启闭机;6)土坝工程;7)上坝路;8)新建位移观测点。 (2)水沟水库除险加固工程。主要建设内容包括:1)坝体上游面防渗;2)溢洪道防护;3)坝顶和坝体下游面加固;4)输水管、阀室拆除重建;5)上坝路;6)管理区路面硬化。 本工程模板及脚手架工程主要为大坝混凝土面板及迎水面混凝土基础、大坝背水面表面勾缝以及进出口闸室混凝土。结构面坡比有垂直、1:0.08、1:0.35、1:0.75四种。施工过程中针对不同坡比及不同工作内容采用不同的脚手架搭设形式。 二、编制依据: 1、昌平区2012年中小型水库除险加固工程设计图纸; 2、《水利水电工程模板施工规范》(DL/T5110-2000); 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)2002年版。 4、《钢管脚手架扣件》(GB15831); 5、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91); 6、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); 7、《混凝土结构工程施工质量验收规程》(GB50204-2002)。 三、脚手架工程 (一)坝面勾缝脚手架形式选用 坝面勾缝因施工荷载较小,采用单排扣件式脚手架(Φ48×

脚手架专项施工方案(含计算方案)

目录 一、工程概况 (2) 二、搭设方案 (2) 1、落地式双排双立管脚手架搭设方法 (2) 三、脚手架安全设施 (3) 1、安全网架设 (3) 2、防电避雷的措施 (4) 3、安全标志的悬挂 (4) 四、安全技术措施 (4) 五、脚手架检查及验收 (4) 1、脚手架及其地基基础应在下列阶段进行检查与验收; (4) 2、脚手架使用中,应定期检查下列项目; (5) 3、检查验收组织机构人员: (5) 六、落地式脚手架设计计算 (5) 七、脚手架拆除安全要求 (15)

脚手架施工方案 一、工程概况 本工程位于浏阳市行政中心东南角(临复兴路),建筑层数为六层,建筑总高23米。主要为钢筋砼框架结构。建筑面积:7081.43平方米。基础采用人工挖孔桩,建筑结构的安全等级为二级;地基基础设计等级为乙级;建筑物耐火等级为二级。 二、搭设方案 根据现场实际施工情况,本工程采用落地式脚手架,双排双立管落地式脚手架搭设高度为27米,在第六层钢筋与建筑主体结构拉结卸载,双排双立管落地式脚手架搭设在硬化水泥地面上,选用Φ48×2.75钢管,所有钢管、扣件及辅助材料均为符合标准规定:钢管有弯曲、压扁、打孔、锈蚀等缺陷的不得使用;扣件不得有裂纹、气孔、疏松、砂眼等缺陷,扣件应转动灵活、无锈蚀;脚手板不得有腐朽、缺片等。 1、落地式双排双立管脚手架搭设方法 ⑴基础 脚手架基础在结构楼面上加木垫块,立杆基础上设置预制垫块。每层的搭设高度不超过两个步距,每搭设一步脚手架后应按照JGJ130-2001的有关规定校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度,底座垫板均应准确地放在定位线上。 ⑵立管的搭设 立杆纵距1.45 米,内立杆距建筑物外边0.30m,每根立杆设置垫板,立杆垂直偏差应小于1/500。在底座上200mm 处用直角扣件设置一横向扫地杆和纵向扫地杆,横向扫地杆固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上,当立杆基础不在同一高度时,必须将高处的纵向扫地杆向外延长两跨至立杆固定,长度不小于2 米。立杆用对接扣件连接对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同一步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不小于500mm;各接头中心至主节点的距离小于步距的1/3。 ⑶水平杆的搭设 该工程的外脚手架为结构外脚手架,根据规范要求水平杆步距采用1.80 米。纵向

双排钢管脚手架施工方案(详细计算书)

目录 1编制依据1? 2?工程概况1? 3施工部署1? 3.1?组织机构 (1) 3.2?设计总体思路....................................................................................................................... 1 3.3?劳动力准备 (1) 3.4.................................................................................................................................. 材料准备23.5机具准备2? 3.6技术准备 (3) 4脚手架构造要求 (3) 4.1总的设计尺寸3? 4.2纵向水平杆 (3) 4.3横向水平杆3? 4.4脚手板4? 4.5立杆4? 4.6?连墙件4? 4.7门洞 (4) 4.8剪刀撑4? 4.9?扣件5? 4.10?基础5? 4.11?上人斜道5? 5?脚手架的搭设和拆除施工工艺.............................................................................................. 5 5.1落地脚手架搭设施工工艺5? 5.2?脚手架的拆除施工工艺 (6) 6?目标和验收标准 (6) 7?安全文明施工保证措施6? 7.1材质及其使用的安全技术措施6? 7.2?脚手架搭设的安全技术措施6? 7.3脚手架上施工作业的安全技术措施7? 7.4?脚手架拆除的安全技术措施............................................................................................. 7 7.5?文明施工要求 (8) 7.6?应执行的强制性条文9? 8设计计算 (10) 8.1?荷载传递路线10?

脚手架模板施工方案.docx

百度文库 脚手架施工方案 一、工程概况 工程项目概况 1工程项目名称:星河湾小区 11#楼、 14#楼、 15#楼及 5#商业 2工程等级:住宅楼 14 号为一类高层建筑,其余为二类高层建筑 3建筑地址:唐山市丰南区建设路东侧文化大街南侧唐胥路西侧 滨河大街北侧 4建筑规模:总建筑面积 38870m2,建筑总占地面积 2287m2. 5结构形式:住宅为钢筋混凝土剪力墙结构,商业为钢筋混凝土 框架结构。 6场地道路标高: ~5085m 7工程项目组成: 14#住宅楼为 24 层, 15#住宅楼为 18 层, 11#住宅楼为 11 层 8地质情况:据唐山市规划建筑设计研究院提供的《星河湾小区 岩土工程勘察报告》,场地为中硬土,场地类别属于Ⅱ类场地,地下水位稳定约 11.5 米左右,属潜水水质对混凝土无腐蚀性。 9建筑特点: (1)主要构造用料说明: 地下以上外承重墙为200、250 厚钢筋混凝土墙; 地下承重墙均为300、250、200 厚钢筋混凝土墙; 填充墙: 100 厚钢筋混凝土墙(住宅阳台、飘窗侧墙);130 厚钢丝网架水泥聚苯乙烯夹芯板墙(地下室隔墙)100 厚钢丝网加水

泥聚苯乙烯夹芯板(住宅内隔墙);200 厚加气混凝土砌块墙 (住宅内隔墙)。 (2)屋面防水:防水等级为Ⅱ级,采用 3 ㎜+3 ㎜厚 SBS改性沥青防水卷材,平屋面排水主坡为 2%, (3)地下防水及卫生间防水:地下防水等级为Ⅱ级,地下防水 采用 S6 抗渗混凝土和卷材防水二道防水,钢筋混凝土外墙级底板采用自防水并加 3 ㎜+3 ㎜厚 SBS改性沥青防水卷材。 卫生间采用混凝土挡水坎墙,高度大于 250 ㎜。 (4)门窗:满足安全与节能要求,面积大于㎡时均采用安全 玻璃,气密等级为 4 级,门窗位置除注明外,均与外墙皮平。 (5)电梯:客梯载重为 800 ㎏,速度 1.5m|s 。 (6)节能:外窗气密等级为 4 级,外墙为 60 厚挤塑聚苯板。10结构特点 (1)结构设计简况:结构设计基准期50 年;建筑结构安全等级为二级;建筑抗震设防类别为标准设防类(丙类);剪力墙抗震等级为二级,基础设计等级为乙级。 材料: 混凝土等级:一般按地下一层至 4 层为 C30,5 层以上为 C25.基础底板及地下室外墙均为抗渗混凝土,抗渗等级为S6. 钢筋: HPB235;HRB335;HRB400。预埋件为 Q235B 基本构造规定

脚手架专项施工方案(1)

施工组织设计(方案)报审表一工程概况: 1、该工程位于青岛市开发区齐长城路以南,五台山路路以北,西邻昆仑山庄,东邻山大医院。由青岛秀兰房地产开发有限公司投资开发,青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司设计,山东琴岗工程建设监理有限责任公司监理(非人防),青岛信达工程管理有限公司监理(人防),江苏南通三建集团有限公司承建。 2、该工程建筑物占地基本为四方形,建筑总面积约为13.1万平方米。工程为地下二层,其中负二层为人防部分负一层为非人防部分;地上由10#~14#、17#楼六栋住宅楼和两层商业网点组成,其中13#楼为18层,其余均为33层。人防部分基础绝对标高为37.059~32.515m,地下二层层高为4.95m,地下一层层高为3.95m,各楼座建筑高度分别为:10#楼95.85m、11#楼95.85m、12#楼96m、13#楼54.1m、14#楼98.30m、17#楼96.00m。 二、安全和文明施工目标 1.安全目标: 全面贯彻国家“安全第一、预防为主”的安全方针,加强安全教育,确保安全生产。杜绝重大人员伤亡事故,机械及火灾事故,一般事故频率控制在0.5‰以内。 2.文明施工目标: 切实做到施工现场的安全文明施工的要求,切实开展”两型,五化”.创青岛市标准化示范工地。 3.环境保护目标 贯彻ISO14001环境管理体系要求,树立全员环保意识,最大限度的减少人为环境污染。 三、脚手架施工方案:本工程脚手架搭设形式分为两种:落地式脚手架和型钢悬挑式脚手架。落地式脚手架主要应用于地下室、网点及部分主楼,型钢悬挑式脚手架主要应用于主楼。 1、地下室落地脚手架搭设: 1.1、地下室脚手架设置双排立杆,搭设宽度0.9m;架体内侧立杆与地下室外墙外皮之间的距离为0.3m(要保证结构施工和地下室外墙卷材防水的施工);立杆纵向间距1.5m,步距1.8m。连墙件设置利用基坑侧边支护锚杆与小横杆焊接设置,二步三跨设置连墙件,水平间距不超过4.5米,上下梅花形设置。 1.2、地下室脚手架连续设置纵向剪刀撑,剪刀撑设置在架体内侧立杆上(因外侧随基坑面搭设不规则,无法设置剪刀撑)。 2、网点落地式脚手架搭设: 2.1、脚手架在网点周围自然土上垫木道板及钢底座直接搭设,脚手架搭设高度为+8m。 2.2、架体搭设宽度0.9米,立杆纵距1.5米,架体步距为1.8米;架体内侧立杆距离外墙面的距离为0.25米。每步架铺设竹芭标高处,架体内增设两根大横杆,间距300mm。每步架在外侧立杆处设置两根护身栏杆,间距为600mm。 2.3、连墙件竖向间距 3.6米,水平向间距不超过 4.5米;在边缘梁砼内予埋短钢管,与架体扣件连接。 2.4、外侧纵向剪刀撑连续布置。 3、主楼落地式脚手架搭设:10#、11#、12#、17#主楼落地式脚手架搭至地下室顶板砼浇注完成后,再在地下室顶板上继续搭设主楼落地式脚手架。连墙件的设置,脚手架立杆纵距、步距、剪刀撑的设置同网点落地式脚手架。13#、14#主楼落地式脚手架搭设在地下室落地式脚手架上,连墙件的设置为二步三跨,脚手架立杆纵距、步距、剪刀撑的设置同网点落地式脚手架。10#、11#、12#、14#、17#楼落地脚手架搭设至3层顶,搭设高度为8.7m,其中14#楼搭设高度为14.7m;13#楼落地脚手架搭设至6层顶,搭设高度为22.4m。 4、主楼悬挑脚手架搭设: 4.1主楼悬挑脚手架采用型钢悬挑,型钢型号为16#工字钢。分层次悬挑。悬挑层次如下:10#、11#、12#、14#、17#楼分别在4层、10层、16层、22层、28层进行悬挑,共悬挑五次;13#楼在7层、13层进行悬挑,共悬挑二次,每次悬挑不超过7层高度为20米。本工程主楼层高为2.9米,根据规范要求主楼每6层一悬挑,悬挑脚手架搭设高度为17.4米。 4.2、脚手架搭设数据:立杆纵距1.5米(当排布不符合1.5米模数时,以小于1.5米为原则进行排布);架体搭设宽度0.9米;架体与墙体之间的缝隙为0.25米(外墙外模拆除后,将该缝隙用小块模板或平网层层进行封闭至小于0.15米标准);架体步距1.8米。 4.3、工字钢悬挑长度1.6米,楼板上搁置长度不小于2米;工字钢在立杆安放处事先焊接φ20以上的钢筋(长度大于100mm),防止立杆滑移。 4.4、工字钢铺设原则:在外窗洞口处直接安放与楼板上,当遇上翻≤200mm的梁时,工字钢必须放置于上翻梁上部;当遇上翻≥200mm梁时,工字钢可从上翻梁内穿过,但是千万不能把梁主筋切断。工字钢穿剪力墙处,浇注墙体砼时预埋工字钢洞口(洞口高度250mm,宽度150mm)。 4.5、外墙在转角处设置斜向工字钢,该工字钢采用预埋铁件焊接固定。 4.6、工字钢在楼板上搁置段至少设置两根刚性锚固点,锚固点采用φ16圆钢预埋在楼板上。端部锚固点距离工字钢端部距离为200mm,另一道锚固点距离外墙内侧面距离为300mm。 4.7、工字钢斜拉卸荷采用φ14钢丝绳进行。每根工字钢至少设置一根卸荷钢丝绳。钢丝绳在工字钢端部斜拉点采用φ16以上钢筋焊接防脱绳卡,长度50~100mm;钢丝绳在建筑物上的拉结点采用预埋φ16钢筋环(预埋于工字钢上一层),钢丝绳扣于锚环上,每端至少三个绳卡扣紧扣牢。 4.8、连墙件设置:二步三跨设置连墙件,横向距离不超过4.5米,上下呈梅花型布置。连墙件采用短钢管与事先预埋在边缘洞口上的短钢管扣件连接。4.9、剪刀撑设置:单面架体立杆根数大于3根的连续设置纵向剪刀撑;单面架体立杆根数少于3根的设置“之”字形剪刀撑。剪刀撑搭接长度不小于1米,采用至少三个转向扣件连接;剪刀撑必须与所有相交立杆采用转向扣件连接。 4.10、脚手架搭设严格按照脚手架搭设相关规范及青岛市建筑工程脚手架及模板管理暂行规定要求施工。 5、脚手架搭设材料要求: 5.1、采用Φ48×3.5的钢管;扣件:用可缎铸铁材质的接卡、十字卡、转卡等三种管卡; 5.2、悬挑梁:采用热轧16号工字钢,悬挑长度为1.6m;斜拉索:采用Φ14钢丝绳;脚手板:选用成品竹笆;档脚板:选用12mm厚的竹胶板,高度180mm,刷彩色警示条纹。围护:选用安监站准用的

模板工程施工方案盘扣式脚手架范本

模板工程施工方案盘扣式脚手架

目录 一、工程概况 (3) 二、施工准备工作 (4) 1、技术准备 (4) 2、物资准备 (5) 3、劳动组织准备 (5) 三、综合说明 (5) (一)模板支架选型 (5) (二)编制依据 (5) 四、搭设方案 (6) (一)基本搭设参数 (6) (二)材料及荷载取值说明 (6) 五、模板支架的强度、刚度及稳定性验算 (9) 150mm板承插型盘扣式楼板模板支架计算书 (9) 200*700mm承插型盘扣式梁模板支架计算书 (21) 六、主要项目施工技术措施 (33) 七、技术质量保证措施 (34) 1、质量保证措施、细部处理方法 (34) 2、技术交底制度 (35) 3、质量、技术管理制度 (35) 4、施工过程巡检监督制度 (37) 5、坚持工序中间检收制 (37)

八、工程进度保证措施 (38) 九、安全生产保证措施 (38) 十、成本节约措施 (40) 十一、产品保护措施 (41) 十二、文明施工措施 (42) 模板施工方案(盘扣式支撑)方案 一、工程概况 工程名称:美的遵义新蒲新区项目27、28、29栋土建总承包工程 建设单位:遵义市美的房地产发展有限公司 勘察单位:贵州建筑勘察设计有限公司 设计单位:贵州同盛建筑设计有限公司 监理单位:佛山市建友工程监理有限公司 施工单位:浙江广宏建筑有限公司 美的遵义新蒲新区项目27、28、29栋土建总承包工程位于遵义市新蒲新区。总建筑面积为57109.9平方米,其中地下室建筑面积为13794.2平方米,主体结构为剪力墙结构,地下室车库共2层,层高为3.3m,,室外覆土层厚度为0.9m米。抗震设防烈度为非抗震,建筑安全等级为二级,设计使用年限为50年,防火分类为I类,耐火等级为一级,地下室防水等级为I级,屋面防水等级

脚手架施工方案及计算书

石灰石块仓脚手架施工方案 为进一步贯彻《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99),实现安全管理规范化、科学化,确保规范施工安全生产,根据该工程建筑结构和施工特点、特编制该施工方案。 1.工程概况 1.1、本工程位于神华宁夏煤业集团煤基烯烃项目动力站内,石灰石块仓涉及高空作业的设备必须搭设脚手架,并铺设跳板。 1.2、基础处理:采用夯实、找平。 2.搭设方案 2.1、材料及规格选择 根据JGJ59-99标准要求,采用钢管搭设,钢管尺寸采用φ48×3.5mm,并使用钢扣件。 2.2、搭设尺寸 安装用脚手架上面主要沉重施工人员的体重,部分设备材料,施工人员的体重与设备材料重量远小于脚手架自重,按如下规格搭设。 2.2.1、立杆 立杆间距1.8m,不大于2.0m,外脚手架立杆基础垫通长板(20cm×5cm×4cm 长的松木板),使用底座(1cm×15cm×8mm)。离地高度20cm设置纵横方向扫地杆。连续设置在立杆内侧,立杆接长采用对接,且接头交错布置,高度方向错开50cm以上,相邻接头不应在同跨内。接头距大横杆与立杆的交接处不应大于50cm。顶层立杆可搭接,长度不应小于1m,两个扣件。 2.2.2、大横杆 大横杆间距控制在1.8m,以便立网挂设,大横杆置立于立杆里面,每侧外伸长度不应小于10cm,但不应大于30cm。杆件接长需对接,接点距主接点的距离不应大于50cm。 2.2.3、小横杆 小横杆搭在大横杆上面,伸出大横杆长度不小于10cm,小横杆间距:立杆与大横杆交接处必须设小横杆。

2.2.4、剪刀撑 外脚手架的两端转角处,以及中间每隔6-7根(9-15M)立杆应设一组剪刀撑。剪刀撑从基础开始沿脚手架高度连续设置、宽度不少于6米,最少跨4跨,最多跨6跨,与地面的夹角为:跨6跨时45°、跨5跨时50°、跨4跨时60°。剪刀撑杆件接长需搭接,搭接长度不小于1m,使用三个扣件均匀分布,端头距扣件不小于10cm。 2.2.5、脚手板 应满铺脚手板,严禁探头板,不得高低不平。 2.3、排水措施:架底处不得有积水,并设排水沟。 3、施工要求 3.1、2米以上作业均称为高处作业,高处作业的设备必须搭设脚手架,并铺设跳板。 3.2、搭设脚手架人员必须有持证的架子工搭设。 3.3、搭设脚手架人员需要佩戴安全带、安全帽,并正确使用安全带、安全帽。在脚手架搭设期间由专职安全员检查落实安全带、安全帽的规范佩带事宜,并在施工中全程监控,发现违章情况及时处理并将有关情况上报项目部。,对于精神状态不佳、身体不适、酒后或宿酒未醒人员,严禁参与脚手架搭设施工。 3.4、搭设脚手架人员职工进行定期医务检查,随时掌握职工身体状况,有高、低血压,弱视,听觉不灵者不允许参与脚手架搭设作业。 3.5、搭设的脚手架,最上层应形成梯形平台,并应敷满架板,架板要用铁丝牢固固定,以便于工人操作。 3.6、脚手架敷设的人行走道,要保证400mm宽,应由两块跳板组成,跳板的探头应在小杆架设处用钢丝捆扎好,不允许有探头活动跳板。脚手架组装和解体必须要有专人监护,严格按拆装程序处理。 3.7、15m以上(含15m)的高空作业必须办理《高空作业票》(高度在15—30米为三级高空作业,高度在30米以上为特级高空作业),高空作业票由作业负责人填写,现场安全负责人或技术负责人审批,安全人员进行监督检查。 3.8、未经检查验收的架子,除架子工外其它人员严禁攀登。验收后任何人不得擅自拆改,需作局部修改时须经安全人员同意,由架子工进行实施。

脚手架及模板施工方案

脚手架及模板施工方案

脚手架施工方案 1.编制依据 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 2.工程概况 工程名称:万友·香榭丽都14、15#住宅楼; 工程地址:攀枝花市仁和区四十九公里处炳仁线西侧; 结构类型:框剪结构;结构层数:地上11层、13层; 檐口高度:39米、44.8米; 建设单位:攀枝花市万友房地产开发有限公司 设计单位:四川八佾建筑设计有限责任公司; 勘察单位:冶金工业部华东勘察基础工程总公司攀枝花分公司; 监理单位:成都市蓉咨建设监理有限公司 施工单位:四川省攀西建设工程有限公司 工程范围:包括土建工程、水、电工程施工; 工程建筑面积:20538.96m2; 工程开工日期2014年2月20日;竣工日期2014年12月20日;总工期:300天(日历日天数) ;工程质量标准:合格。 3. 扣件式钢管脚手架的搭设及技术措施 (1)场地要求 四周外场地必须平整,底座下设垫板,其厚度不小于50㎜,布设必须平稳,不得悬空.并在四周距脚手架外立杆50㎝处设一浅排水沟. (2)立杆

(6)剪刀撑 本脚手架采用剪刀撑与横向斜撑相结合的方式,随立柱、纵横向水平同步搭设,用通长剪刀撑沿架高连续布置.单立杆部位则采用单立杆通长剪刀撑。剪刀撑每6步4跨设置一道斜杆与地面的夹角在45-60。之间.斜杆相交点处于同一条直线上,并沿架高连续布置.剪刀撑的一根斜杆扣在立柱上,另一根斜杆扣在小横杆伸出的端头上两端分别用旋转扣件固定,在其中间增加2---4各扣结点。所有固定点距主节点距离为15㎝。最下部的斜杆与立杆的连接点距地面的高度控制在30㎝内.剪刀撑的杆件连接采用搭接,其搭接长度为100㎝,并不少于2个旋转扣件固定.端部扣件盖板的边缘至杆端的距离为10㎝。横向斜撑搭设在B区脚手架部位,在同节内、由底到顶层呈“之”字型、在里、外排立柱之间上下连续布置,斜杆应采用旋转扣件固定在与之相交的立柱或横向水平杆的伸出端上。除拐角处横向斜撑外,中间每隔6跨。设置一道 7.脚手板 脚手板采用杨木,厚5㎝;宽35㎝;长度3.5的硬木板.作业层下部架设一道水平兜网,随作业层上升,同时作业层不超过两层.首层满铺一层脚手板,以上每隔六层也要满铺一层脚手板,并设置安全网及防护栏杆.脚手板设置在3横向水平杆上,并在两端8㎝处用直径1.2㎜的铁丝箍绕2~3圈固定.脚手板应平铺、满铺;铺稳,接缝中设两根小横杆,各杆距接缝的距离不大于15㎝.靠墙一侧的脚手板离墙距离为15㎝.拐角处两个方向的脚手板应重叠放置,避免出现探头及空挡现象.

移动脚手架专项施工方案

一、编制依据 《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2000 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 《建筑施工高处作业安全技术规程》JGJ80-91 建筑工程预防高处坠落事故若干规定(建质[2003]82号) 施工组织设计及施工图纸 二、工程概况 本工程为普洛斯(齐河)三期项目,含1栋单层锅炉(A12)、1栋单层门卫和2栋单层钢结构仓库(A-10、A-11)。位于德州市齐河园区北路以北,名嘉东路以西、名嘉中路以东。钢结构仓库的结构形式为门式钢架。A-1、A-11库均为四跨,跨度为24m-24m-24m-25m;含局部夹层,双坡屋面,檐口高度11.70m,屋脊高度13.15m;主要功能为仓库,仓库地面货物堆载为50KN/m2。 本工程建筑设计标高±0.00m等于绝对标高的数值,A-10、A-11库为23.325米;锅炉房(A12)为22.60米;门卫方为23.50米;建筑结构的安全等级为二级,设计使用年限50年。 总用地面积79311平方米,建筑面积47416平方米;其中A-10建筑面积23532平方米,A-11建筑面积23305平方米,A-12建筑面积390平方米,门卫建筑面积89平方米。 建筑层数:仓库A-10/A-11一层为主,局部二层;建筑层高:一层层高4.5米,二层层高6.0米。 仓库净高:10.5米(仓库地面到梁底或安装物最低点),但檐口附件净高不小于9.9米。 仓库净空高度10.5米,A12一层,层高6米;门卫一层,层高3.3米。 A-10/A-11库火灾危险等级:丙类二项火灾危险性仓库;设计耐火等级:A-10库/A-11库/A-12一级,门卫二级。 A-10/A-11库主体为门式钢架结构;A-12/门卫混凝土框架结构;设计耐久年限为50年。 三、脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,充分考虑以下几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构安全可靠,造价经济合理; 2、在规定的条件下和规定使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性及便于施工;

脚手架施工方案含图纸计算书

沃尔瑞新建厂区 脚 手 架 施 工 方 案

目录 一、工程概况 (1) 二、施工准备 (1) 三、搭设材料 (3) 四、搭设顺序及技术措施 (4) 五、拆除施工工艺 (13) 六、安全管理 (14) 七、计算书 (16)

一、工程概况 苏州沃尔瑞汽车科技有限公司新建厂区位于园区胜浦界胜浦路西侧。新建厂区共有二个单体厂房及一门卫室,建筑面积12171.4㎡。 ①其中1#厂房分A、B两个区,均为二层框架架构,局部三层(机房)。屋面标高9.5m,局部13.10m;2#厂房分A、B两个区,A区二层框架结构,B区三层框架结构,屋面标高均为12.5m,局部机房屋面为16.1m。 ②现场实际室内外高差均为0.6m以上。因此本项目脚手架实际搭设高度如下: 1#厂房:0.6m+9.5m+1.2m(女儿墙高)+1.5m=12.8m。(局部机房处一面在外架上,三面在9.5屋面上(在大屋面上实搭5.4m),该处高度14.9左右) 2#厂房:0.6+12.5+1.2+1.5=15.8m(局部机房处一面在外架上三面在12.5m处屋面上,局部机房外架上搭设至17.9m,三面脚手架搭设至12.5m屋面上搭4.1+1.5=5.6m左右)(见示意图) ③本方案编制依据参照JGJ-130---2011、J84-2011 ④脚手架搭设平面布置见搭设总平面布置图(1)示意。 二、施工准备 1、脚手架搭设前,应按方案要求向施工人员进行技术安全交底,架

子工必须持证上岗。 2、对进场的钢管、扣件、竹笆片、木垫板(或槽钢)、密目网进行检 查,不合格产品不得使用。 3、进场合格材料应按规格分类,堆放整齐、平稳,堆放场地不得积 水。 4、应清除搭设场地杂物,平整搭设场地,并使排水畅通(本方案中 已考虑搭设外四周设排水沟)。 5、搭设场地应高于自然土面50-100mm,雨水流向排水沟。搭设场地 必须夯实砼硬化(压实填土或建筑垃圾必须满足脚手架荷载)6、搭设平面见图1.2.3.

移动脚手架专项施工方案模板

、编制依据 《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2000 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 《建筑施工高处作业安全技术规程》JGJ80-91 建筑工程预防高处坠落事故若干规定(建质[2003]82号) 施工组织设计及施工图纸 二、工程概况 本工程为普洛斯(齐河)三期项目,含1栋单层锅炉(A12)、1栋单层门卫和2栋单层钢结构仓库(A-10、A-11 )。位于德州市齐河园区北路以北,名嘉东路以西、名嘉中路以东。钢结构仓库的结构形式为门式钢架。A-1、A-11库均为四跨,跨度为24m-24m-24m-25m含局部 夹层,双坡屋面,檐口高度11.70m,屋脊高度13.15m;主要功能为仓库,仓库地面货物堆载为 50KN/m2 本工程建筑设计标高土0.00m等于绝对标高的数值,A-10、A-11库为23.325米;锅炉房 (A12)为22.60米;门卫方为23.50米;建筑结构的安全等级为二级,设计使用年限50年。 总用地面积79311平方米,建筑面积47416平方米;其中A-10建筑面积23532平方米, A-11建筑面积23305平方米,A-12建筑面积390平方米,门卫建筑面积89平方米。 建筑层数:仓库A-10/A-11 一层为主,局部二层;建筑层高:一层层高 4.5米,二层层高 6.0 米。 仓库净高:10.5米(仓库地面到梁底或安装物最低点),但檐口附件净高不小于9.9米。仓库净空高度10.5米,A12一层,层高6米;门卫一层,层高3.3米。 A-10/A-11库火灾危险等级:丙类二项火灾危险性仓库;设计耐火等级:A-10库/A-11库/A-12 一级,门卫二级。 A-10/A-11库主体为门式钢架结构;A-12/门卫混凝土框架结构;设计耐久年限为50年。三、脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,充分考虑以下几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构安全可靠,造价经济合理; 2、在规定的条件下和规定使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性及便于施工;

脚手架工程专项施工方案

脚手架工程专项施工方案 一、编制依据 1、设计建筑、施工图纸 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 3、《建筑施工安全检查标准》 4、脚手架施工安全强制性条文 5、建筑施工手册 6、施工平面布置图 7、有关法律、法规、规章、管理文件。 二、工程概况 凯东新城一期工程包括住宅AZ6、AZ7、AZ8和住宅AZ1、AZ2及部分商铺楼,AZ6、AZ7、AZ8三栋单体主楼及一层和三层裙楼商铺为一个整体建筑,AZ1,AZ2两栋单体主楼及一层和三层裙楼商铺为一个整体建筑,而两个整体建筑群又由三层裙楼商铺联系在一起,一层留消防通道和小区次入口,AZ6为16层高,AZ7为17层高,AZ8为18层高,AZ1为16层高,AZ2为18层高,商铺分一层和三层均有。 三、脚手架方案构思 因为基于总体施工方案考虑,在承台基础砼施工完毕后,即采取整个基坑先搭设满堂脚手架和外围双排脚手架施工剪力墙柱及结构梁直至施工首层楼板;部分脚手架需要

施工至3层楼板,再采用工字钢固定于3层楼板悬挑脚手架继续施工外围梁、柱,标准层楼板采用门架施工,待首层结构楼板砼达到规范强度拆除基坑内满堂钢管脚手架及基坑内建筑物外双排脚手架后再进行基坑全面回填。土方回填时上部结构可同时在施工,这样方可保证整个结构施工工期不受回填土影响,确保施工主体工期。回填土后约一个月后,从新搭设满堂脚手架进行砌筑及粗装修等施工。 二、施工准备 施工准备包括技术准备、材料和机械准备以成熟的作业条件。 2.1 技术准备 2.1.1 项目部技术人员和工长认真熟悉施工图纸,做到充分吃透图纸,并核对平面尺寸和标高,图纸相互间有无矛盾或错误,掌握设计内容及各项技术要求,了解整个凯东一期工程规模、特点、工程量和质量要求。 2.1.2 仔细熟悉整个建筑外轮廓,确保整个脚手架搭设实用不浪费。 2.1.3 认真熟悉脚手架施工规范,严格按照规范设计与搭设脚手架工程。2.2 材料和人员准备 2.2.1 做好钢管、扣件及撑头等主要材料的计划和采购进场组织工作,严格按照施工平面布置图要求指定地点堆放。 2.2.2 所有脚手架工人必须持证上岗,进场前进行安全、质量教育。 2.3 作业条件 2.3.1 目前还不具备搭设脚手架条件,一旦砼承台基础梁浇筑砼完毕达到一定强度条件,在承台表面铺板保护即可落脚搭设脚手架。

模板脚手架工程施工方案

目录 一、工程概况 二、工程部署 三、施工准备 四、施工工艺 五、模板计算书 六、结构脚手架的搭设及计算 七、质量要求 八、安全措施与文明施工 九、模板的拆除 十、模板施工注意事项

模板及脚手架工程施工方案 一、工程概况 1、工程性质和作用 遂宁市河东片区任家渡村、僧家沟村450亩土地整治收储项目(僧家沟安置房)工程,位于遂宁市河东新区养生谷,总建筑面积40163.76平方米,其中;1#楼:异形柱框架剪力墙结构,建筑面积4248.34m2,层数5F/吊1F;2#楼:异形柱框架剪力墙结构,建筑面积4078.64m2,层数5F/吊1F;3#楼:异形柱框架剪力墙结构,建筑面积5494.2m2,层数5F/吊1F;6#楼:异形柱框架剪力墙结构,建筑面积5917.00m2,层数5F/吊1F;7#楼:异形柱框架剪力墙结构,建筑面积3688.24m2,层数5F/吊1F;8#楼:异形柱框架剪力墙结构,建筑面积1784.00m2,层数5F/吊1F;9#楼:异形柱框架剪力墙结构,建筑面积3679.72m2,层数5F/吊1F;10#楼:框架结构,建筑面积1128.96m2,层数2F/吊1F;地下室:框架结构,建筑面积4873.27m2,负1F;4#楼:异形柱框架剪力墙结构,建筑面积5307.24m2,层数6F;5#楼:异形柱框架剪力墙结构,建筑面积5307.24m2,层数6F。 2、工程特点 施工条件:本工程与城市交通干道距离较近,施工运料较为方便;基坑四周已经做了边坡的有效支护;施工场地较为狭窄,但尚能满足施工要求。

3、工程目标 质量目标:优质结构。 二、工程部署 1、施工程序 本工程遵循先地下后地上,先结构后装修,安装穿插进行的施工程序。 2、模板体系的选择 2.1基础底板模板 在基础底板外侧周边、基础下反梁、承台周边、集水坑及深浅基础相交斜面位置均砌240mm厚的砖胎模,用M10水泥砂浆砌筑,内侧及顶面抹1:2.5水泥砂浆,表面压光,阴阳角部位均做成小圆角,砌筑时留出抹灰层、防水层及防水保护层共60mm厚。外围挡土墙砖模上粘贴好防水卷材后,回填适当高度土方,回填时注意保护防水层。 2.2导墙及上返梁吊模 基础施工段,地下室外围剪力墙和消防水池墙板的导墙及基础上返梁模板均采用吊模方式,木工吊模前应根据施工员在基础钢筋绑扎完毕后的二次放线来控制墙、梁位置以及模板下口标高。 2.3剪力墙、柱大模板 剪力墙、柱模板均采用成品竹胶板。本工程暗柱多为异形柱,地下室外墙有部分扶墙柱,模板支设存在一定困难。大模板施工重点在于抓好楼梯间处接茬、楼层与墙的阴角节点接缝。 2.4 地下室外墙模板 根据本工程特点及公司料具供应情况,在本工程±0.000以下外墙砼墙体采用多层胶合板模板,模板拼缝要严密。穿墙螺栓用φ12圆钢制作,螺杆长度为墙厚加450mm,其中地下室外墙、水池壁等穿墙螺杆均为止水螺杆,中间要满焊50×50×3mm钢板止水片,墙体砼浇注后埋入砼

脚手架专项施工方案最新版

乡城县农产品质量安全监督检验检测站 建设项目 脚 手 架 专 项 安 全 施 工 方 案 编制人:职称(职务): 审批人:职称(职务): 批准人:职称(职务): 编制单位:四川双泰建筑工程有限公司 编制时间:年月日

脚手架专项安全施工方案 1:编制依据: 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ30-2011、J84-2001) 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 《施工现场安全生产保证体系管理资料》 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 2:施工方案 2-1:脚手架的荷载要求 承重架施工荷载<3KN/㎡,砌筑脚手架堆砖荷载不能超过单行侧摆四层,装修架施工荷载<2KN/㎡。 2-2:搭设方案 以国家现行的规范规定以及本施工图为根据,采用钢管式外脚手架,在地平面以上开始搭设。 3:地基处理 3-1:搭设脚手架的场地必须平整坚实,并作好排水,回填土地面必须分层回填,逐层夯实。 3-2:落地式脚手架的基础根据土质及搭设高度可按下表的要求处理,当土质与表不符合时,应按现行国家标准《建筑地基基础设计规范》(GBJ7)的有关规定经计算确定。

地基基础要求 4:构造要求: 4-1:搭设时应注意杆件的搭设步骤,以保安全。 4-2:横向水平杆:主接点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。主接点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。在双排脚手架中,靠墙一端的外伸长度不应大于0.4l,且不应大于500mm,横向水平杆靠墙的一端至墙装饰面的距离不大于100mm。 4-3:纵向水平杆设在立杆内侧,纵向水平杆长度不宜小于3跨,其接长采用对接扣件连接,但对接扣件应交错布置,两根相邻纵向水平

相关文档
相关文档 最新文档