文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 泥浆池处理方案

泥浆池处理方案

泥浆池处理方案

泥浆池处理方案

一、工程概况:

黄浦江沿岸E8洋泾地区公共绿地(E14-2b地块)及防汛墙工程项目由我公司项目部施工,防汛墙工程由中交三航建设施工,中交三航防汛墙桩工程施工期间在项目偏洋泾港区域开挖了长26.5米*宽29.5米*深3米、长35米*宽45米*4米钻孔灌注桩用泥浆池,坑里排满了泥浆,测量核算该段合计泥浆总量约为3747立方米,增加回填方8735.25立方米。经现场定位放线,图纸中部分人行步道及自行车道处于该泥浆池之上,为确保工程质量,防止该路段会发生不均匀沉降,维护环保精神、经我方技术人员精心组织,拟采用以下方案进行处理。

二、泥浆池回填

为保证路基质量,防止路基不均匀沉降,泥浆挖除应挖至原土为止,保证泥浆处理干净。泥浆挖除后,由业主、监理及相关单位验收合格后才能进入下一道施工工艺。

泥浆池采用现场破碎砼毛石+素土1:1拌和分层回填夯实,每层50cm。填筑压实后顶面回填模量必须大于80Mpa。人行步道及自行车道路基区域待回填至原地面标高向下20cm处采用内配单层钢筋网片砼浇筑加固措施。

三、环境保护措施

1、运泥车辆出场前清洗干净,同时执行相关文件精神。保持现场场容整洁,维持施工便道的畅通,并随时对各种施工材料回收及整理。

2、泥浆池回填期间,在规定期限内清理、平整场地并控制扬尘,打扫干净施工现场路面的卫生。

上海春沁生态园林建设股份有限公司 2017年5月25日

某水库混凝土防渗墙施工方案知识讲解

防渗墙施工方案一、工程概况 本工程大坝防渗墙位于上游坝坡,平行于坝轴线,距坝轴线12.4m,桩号0+009.96~0+257.88,全长247.92m,防渗墙顶高程315.5m,底高程随基岩高程的不同而不同。设计要求0+009.96~0+090入岩0.5m,0+090~0+131穿透强风化岩石层入弱风化岩石0.5m,0+131~0+255.14入基岩1.5m,防渗墙厚度0.3m,造孔工程量约6000m2,混凝土浇筑约2241m3,防渗墙混凝土采用粘土或膨润土混凝土,抗压强度不低于5MPa,抗渗标号S4,渗透系数不大于10-7cm/s,弹性模量小于14000MPa。 根据设计提供的地质资料,防渗墙位置造孔地层为:上部坝体回填砂卵石,中下部为回填石渣,坝基为片麻岩,其中桩号0+101-0+123.5处岩基上有残留砂砾石强透水层,厚度3.46m。 二、施工特点分析 1、墙体厚度较小,由于钻具直径受墙体厚度限制,重量轻,钻孔效率大大降低。 2、钻孔地层上部为砂卵石层,透水性强,稳定性差,易发生漏浆、槽孔坍塌等事故,下部为石渣和基岩,强度高,进尺慢,施工难度大。 3、修筑施工平台将坝顶道路破坏后,进料道路转移到施工平台道路上,施工平台道路又兼做抓斗施工道路、浇筑运输道路,由于施工区可利用场地狭小,给施工作业布置和现场协调带来很大困难。 4、工期紧张。防渗墙为控制性工程项目,其影响后面诸多工序,春节前若不能完成,则影响总工期,而现在距春节只有4个多月,工期非常紧张。 二、施工平面布置 根据现场情况和工程特点,本工程的拌合系统布置于溢洪道南侧,砂石料场就近布置,水泥及粉煤灰库布置于配料机一侧,泥浆池及搅浆系统布置于砂石料场北侧,粘土场布置于泥浆池附近。由于原坝顶道路已破坏不能使用,因此在变压器处修筑斜坡道路至防渗墙施工平台,在防渗墙施工平台南侧修筑斜坡道路至坝顶,由此通至溢洪道,并与围堰顶道路连接组成场内环形施工道路(附施工平面布置图) 三、施工平台

泥浆池清淤施工方案

松江区十一号河广富林路占压段 河道整治工程 泥 浆 池 清 淤 施 工 方 案 上海松江水利建筑工程有限公司

2012年12月

泥浆池清淤施工方案 一、工程概况 松江区十一号河广富林路占压段河道整治工程河道护岸基坑开 挖施工,在河道蓝线施工范围内有一因油墩港大桥施工而蓄灌的泥浆 池,现需将泥浆翻挖运离至施工范围以外。 河道蓝线范围内泥浆池平面示意图河道蓝线 河道蓝线 27n 27,.8r 4 40, 4 4 .3HI

河浜现场照片 二——、^施^工^方^案 1、施工工艺流程 施工准备一一测量放样一一淤泥堆放地筑坝一一三方联测计量一一挖掘机翻挖 淤泥至原土一一淤泥500m场内短驳一一河底素土分层回填夯实2、施工方法 2.1机械和材料准备 河浜淤泥采用挖掘机清除,清淤范围设置排水系统,采用水泵及时排水,以 保持底干燥。河浜回填时底部50cm采用砾石砂回填,上部填筑材料采用透6% 水泥土进行分层回填,挖机整平,压路机进行碾压,外侧用粘土进行包边处理。

清淤回填配备机械为:挖掘机(1m3)1台,18T压路机1台,水泵若干台,其他小型机具配齐配足,确保施工的顺利进行。 2.2测量放样 根据测绘院提供水准点,测量河塘的水深、淤顶高程、淤泥厚度、断面尺寸。 测绘出相应的平面图和断面图,平面图中应标明线路中心线、边线、断面桩号等内容。横断面布设间距为4米,纵向地形变化复杂时应加设横断面。 2.3抽水、清淤 采用水泵及时进行抽水。抽水抽干后,进行淤顶高程测量,清淤采用挖掘机进行,加以人工配合,把淤泥彻底清理干净,及时进行验收,满足要求。 清淤后测量应在清淤前布置断面的基础上,对应于清淤前测量位置,进行逐桩断面高程测量。及时绘制出断面图和平面图,做好内业资料的整理工作,及时进行上报。 2.4开挖台阶 排水清淤验收合格后,将河塘堤岸挖成宽>30cm,高度为20cm,向内倾斜的台阶,在清淤处设置积水槽,用水泵进行排除积水,以保持基底干燥。 2.5底部50cm砾石砂回填 及时进行50cm厚砾石砂的回填,原材料严格按照要求进行验收,不允许不合格材料进入现场。砾石砂用人工配合挖机整平,18T震动压路机进行碾压,满足要求后及时进行验收。 2.6分层回填6%水泥土 砾石砂层验收合格后,进行6%水泥土的分层回填,虚铺厚度控制在30cm左右,压实厚度控制在25cm左右,挖机进行整平,及时用18T震动压路机进行碾压。 水泥土采用现场拌合,首先铺筑30cm素土,划分网格,按照6%水泥掺量计算每个网格水泥用量。按计算好的量堆放袋装水泥,打开水泥袋将水泥倒在素土上,并

泥浆处置专项方案

一、编制依据 1、本工程设计施工图; 2、招标文件、施工合同; 3、温州市泥浆处置消纳有关规定; 4、中华人民共和国交通部颁布的现行《工程建设标准强制性条 文》(公路、市政工程部分); 5、中华人民共和国交通部颁布的现行《公路工程技术标准》 (JTG B01-2003); 6、中华人民共和国交通部颁布的现行《公路工程施工安全技术规 程》(JTJ076-95); 7、中华人民共和国住房和城乡建设部《城镇道路工程施工与质量 验收规范(CJJ1-2008); 8、本单位现有的管理人员、技术人员,机械设备、经济能力等综 合实力; 9、本单位的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体 系等; 10、本单位人员现场考察和调查所获资料。 二、工程概况 1、工程概况 仰义街道渔渡三路道路红线宽12m,渔渡三路西起渔藤路,东至沿江路,设计桩号0+019~0+165.341,全长147m,并跨越丰门河,设置1×16m预应力简支空心板梁桥一座。

桥梁基础桩为钻孔灌注桩,采用重力式桥台,16m空心预制梁板。桥梁全长19.696m,共12根桩,桩径1.0m。 2、泥浆排放量 桥梁桩基混凝土灌注总量为306.2立方米,按照1比2的比例估算,本工程将产生泥浆约612立方米。根据温州市相关规定,市区内工程施工所产生的泥浆必须外运,禁止在施工场地内处置,所有泥浆必须外运至处置场集中进行处理。 三、施工计划 根据本标段工程内容,结合工程量和施工特点,为实现合同工期目标,我方根据钻孔灌注桩施工进度计划安排,桩基施工工期为2015年10月3日至2015年12月31日完成,计划工期90天。 四、施工组织 1、施工准备 ⑴应根据水文气象资料和工地实际情况,合理安排施工计划。 ⑵开工前,应做好各项技术准备工作,并做好“三通一平”、临建工程等的准备工作。 ⑶开工前,应安排施工设备人员及物资等提前到位。 2、施工机械及材料准备 ⑴施工机械、施工工具、设备及材料的型号、规格、技术性能应根据工程施工进度和强度合理安排与调配。 ⑵根据工程施工进度应及时组织泥浆运输,并应事先对泥浆池的布置、排放和运输等方式进行详细的规划。

某水库混凝土防渗墙施工方案

防渗墙施工方案 一、工程概况 本工程大坝防渗墙位于上游坝坡,平行于坝轴线,距坝轴线12.4m,桩号0+009.96~0+257.88,全长247.92m,防渗墙顶高程315.5m,底高程随基岩高程的不同而不同。由于原坝顶道路已破坏不能使用,因此在变压器处修筑斜坡道路至防渗墙施工平台,在防渗墙施工平台南侧修筑斜坡道路至坝顶,由此通至溢洪道,并与围堰顶道路连接组成场内环形施工道路(附施工平面布置图) 三、施工平台 施工平台采用砂卵石料回填,与坝体填筑施工同时进行,平台顶高程315.5m,总宽度14.31m,平台上游坡度1:1.12,坡面采用抛石进行防护。

泥浆池施工方案

东关桩基泥浆池施工方案 1、泥浆池设置 (1)布置原则:泥浆池布置在紧邻便道侧,征地红线以内。泥浆池的排列要整齐、有序,靠近便道一侧纵向边缘成一直线,整齐美观(具体布设情况参见泥浆池平面布置图)。 (2)尺寸:每半幅两个墩位设置一个泥浆池循环系统(泥浆池包括造浆池、沉淀池及净化处理系统)。截面尺寸统一为20m×10m×3m。 2、泥浆净化处理 为满足施工环保要求,钻孔时应设置造浆池、沉淀池及净化处理系统。制备泥浆的粘土选用水化快、造浆能力强、粘度大的膨胀土或接近地表经过冻融的粘土。造浆池和沉淀池分开设置。施工中钻渣随泥浆从孔内排出经泥浆槽进入沉淀池,沉淀后的泥浆经造浆池返回钻进的孔内,形成不断的循环沉淀净化。泥浆循环顺序为:新制泥浆→造浆池→桩孔→泥浆槽→沉淀池→造浆池→桩孔。 3、泥浆的排放 为保护环境和文明施工,利用自动泥浆沉渣分离装备将废渣分离出,钻孔弃渣(废泥浆)放置到指定地方,不得任意堆砌在施工场地内或直接向水塘、河流排放,以避免污染环境。废泥浆用罐车送到处理场进行处理;钻渣待沉淀后运到指定的弃土场。钻孔弃渣(废泥浆)由专业施工队伍(运输一队)统一处理。

4、泥浆池防护 泥浆池旁边应设置明显的警示牌和刚性的安全防护措施。泥浆池四周用φ48钢管单排架作围栏;立杆长度1.8米,打入地下0.5m;围栏高度1.3m;钢管之间用脚手架扣件或粗铁线连接结实;具体结构见大样图。横杆采用红、白油漆间隔涂刷,围栏用安全绿网围护,悬挂醒目夜光安全警示牌及标语,并配置足够的照明设施。 5、施工要点 (1)泥浆池采用挖掘机开挖,四周按1:0.5.放坡。开挖应自上而下,逐层进行,严禁先挖坡脚或逆坡开挖。 (2)在泥浆池一端开设一个1米宽的小门,供施工人员进出。(3)泥浆池、沉淀池开挖后,必须用挖掘机辅以人工平整、夯实;为防池壁坍塌,池顶面也需密实。 (4)泥浆池开挖平整完成后,为防止泥浆中水份流失造成池壁坍塌,需铺设彩条布材料,彩条布铺设至池顶,同时,彩条布需有一定厚度,以防后期破坏。 6、注意事项 (1)泥浆池开挖时造浆池和沉淀池之间留有隔墙,隔墙预留1米厚,隔墙上严禁堆放机具和行走。 (2)要废弃的泥浆(沉渣)和开挖泥浆池土方及时拉运,不得随意流放到红线以外,造成环境污染和水土流失;不得长时间存放施工现

钻孔灌注桩泥浆处理措施

钻孔灌注桩泥浆处理措施 一、工程概况 新建铁路**********是在建中的武广客运专线的延伸部分,全线呈西北至东南走向,起于建设中的武广客运专线的新广州站(武广客运专线里程DK2218+558),止于*****的龙华镇。 我工区起讫里程为*~*,施工范围内共有桥梁2.5座,全线钻孔桩共计3756根,合123457.5延米,灌注混凝土约15万方,按照1:3的比例,估算排放泥浆 45万方。 二、工程地质他正特征 平原表层为粉质粘土,褐黄色,软~硬塑,岩土工程分级为Ⅱ级,下为淤泥、淤泥质砂,再下为细~粗砂层,再下为基岩。 丘坡表层为粉质粘土加碎石,下伏基岩为变质砂岩、花岗岩,节理发育、岩体破碎。 三、水文地质特征 本工程地下水主要以第四系孔隙潜水和基岩裂隙水为主,饱和砂层为主要含水层,受大气降水和地表水补给,第四系孔隙水及基岩裂隙水,在河床附近连续性较好,地下水与地表有直接联系,基岩裂隙水透水性较弱。 第四系砂层中的地下水对混凝土具弱腐蚀性,对混凝土中的钢筋无腐蚀性;基岩水多数对混凝土及混凝土中钢筋无腐蚀性,局部有弱腐蚀性。 四、泥浆处理方案 1、平面布置原则 经济性原则:充分利用工程所在区域现有地形加以改造,以节约土地,尽量减少临时工程的投入。

实用性原则:现场布置规划设计尽量靠近施工工点,实用方便,不重复建设,确保各项设施的高效使用。 方便管理原则:便于施工管理,便于劳动力、机具设备和材料等调配,有利于减少施工干扰,有利于文明工地建设。 安全性原则:场地布置将符合有关安全生产、劳动保护、防火、防洪等法律、法规和要求,将方便安全措施的有效实行,有利于安全救助。 环保性原则:根据现场调查获得的当地有关施工环境资料,结合当地环保部门要求,有利于环保和水土保持,尽可能减少对环境产生的不利影响。 2、循环池、储浆池设置 根据施工现场的实际情况设计现场泥浆池平面布置。每个泥浆池分循环池、储浆池,中间设泥浆通道。循环池与桩基钻孔用泥浆槽连接,泥浆在桩基钻孔与循环池间循环。 3、泥浆外运 泥浆运输采用专门的泥浆运输车。泥浆车采用全封闭的罐式运输车。运输车在罐顶和底部设进浆口和排浆口。泥浆通过泥浆泵打入罐车,装满后,将进浆口封闭,运输至指定地点弃浆,通过排浆口排出。运输罐车的封闭性较好,杜绝了泥浆运输过程中的污染。 五、安全文明施工保证措施 1、“四无”即:无重伤事故、无交通事故、无火灾洪灾事故、无行车事故;“一杜绝”即:杜绝死亡事故。施工安全工作贯彻“安全第一,预防为主”的方针,“一创建”为创建安全标准工地。 安全工作是项目施工管理的重要内容,确保施工安全及运营和行车安全,避免事故发生,是参加施工的全体职工的重要任务,正确贯彻“安全为了生产,生产必须安全”及“安全第一,预防为主”的方针,建立健全安全保证体系,建立

防渗工程施工方案精选.

第一章工程综合说明 1.工程概况 青海省黄南州同仁县浪加水库工程位于同仁县双朋西乡,距同仁县城约20公里,坝址位于峡谷区,现有同夏公路通往坝址。 本工程防渗墙总长约420米,防渗墙墙厚0.6m,深度10-57m不等,防渗墙墙顶标高自两侧坝肩呈阶梯状降至河道,防渗墙底部进入弱风化砾岩。 浪加水库库盆相对高差400~700m,河流和主要山体呈北西西向延伸,地形陡峻,沟壑纵横。河谷两岸山体高大、陡峻,山体坡度多在50°左右,局部为陡崖,两岸封顶高程2750~2800mm,河底高程2590m~2610m,为构造侵蚀、堆积成因地貌。 库区地貌为狭长河谷地貌,谷底狭窄,左侧岸坡坡度35°~40°。现代河谷两侧发育不对称Ⅰ、Ⅱ级阶地及河漫滩,河漫滩一般高出河床0.5~1.2m,Ⅰ级阶地高出河漫滩1.5-2m左右,现代河谷右岸发育高台地,高出现代河谷20~30m,台地地形呈阶梯状,现大多为耕地,总体坡度5°左右,台地呈不连续分布,台地前缘大部分为陡坎,坡度大于50°,后缘岸坡坡度15°~20°。 库区内小型冲沟较多,但均发育规模较小,延伸较短,约200-300m,库区内左岸较大冲沟主要有3个,最大延伸长度的2km,在坡脚处均呈小型洪积扇,沟内大多为季节性流水,发育泥石流较小,对河流基本无影响。库区右岸发育较大冲沟有2个,冲沟方向近东北-南西向,最大延伸大于5km,在坡脚堆积呈小型洪积扇,其中右岸靠近坝址处冲沟发育较大,沟内洪水季节水量较大,且常有泥石流发育,该冲沟对河道有一定的影响。 库区出露的地层岩性主要为白垩纪地层和第四系松散堆积物。 白垩系河口组(K1hk):砾岩、局部夹杏仁状安山玄武岩,紫红色、暗紫红色厚层砾岩,泥质胶结为主,具铁锰质胶结特性,为一套内陆湖沉积地层。岩体节理不发育,岩体完整,但易风化,遇水易软化,饱和抗压强度低,属较软岩。该套地层为构成库盆基座的地层。安山玄武岩在库区及坝址区内呈条带状发育,暗灰色、深灰色,岩体较完整,表层节理裂隙较发育,分布不连续,无规则,其中库区右岸发育较多,左岸仅在河床部位稍有分布,夹在砾岩之中。

钻孔灌注桩泥浆处理方案.

金沙碧桂园II标段桩基工程 旋挖钻孔灌注桩 泥浆处理施工方案 编制: 审核: 审批: 贵州聚黔建设工程有限公司 二0一八年五月

目录 第一章工程概况 (1) 第二章泥浆处理方案 (2) 第三章安全文明施工保证措施艺 (3)

第一章工程概况: 一、工程名称:金沙碧桂园II标段桩基工程 二、工程地点:金沙县经济开发区 三、建设单位:金沙碧桂园物业发展有限公司 四、设计单位:广东博意建筑设计院有限公司 五、勘察单位:贵阳建筑勘察设计院有限公司 五、监理单位:贵州鑫晟达建设工程项目管理有限公司 六、施工单位:贵州聚黔建设工程有限公司 七、工程概况:金沙碧桂园II标段项目位于金沙县县城经开区,东侧紧邻黄山大道距金沙经开区客运站600m,南侧紧邻黄河大道距杭瑞高速金沙收费站 700m,东侧距金沙县第二职业技术高级中学1.6km,交通便利。该项目占地面积约30000m2,场地长约400米,宽约76米,拟建建筑物以高层为主。其中12#、13#、17#、18#、19#、20#、21#、22#楼为地下1层,地上18层;7#、16#楼为地下1层、地上16层,11#楼地下1层、地上17层,地下室为地下一层(7#楼、11#楼及附带地下室),结构类型为框架剪力墙结构或剪力墙结构,桩基础形式,建筑结构安全等级为二级。 根据地勘资料显示,场地所处地貌单元属溶、剥蚀、河谷阶地地貌区,场区整体位于河谷阶地及溶蚀残丘坡脚地段,整体为东高西低,地形坡度较缓,原始地面为荒地,表层存在临近场地堆填素填土,地面标高921.0-924.9m左右。场区上空无高压电线通过,场地周边也无重要建筑物及构筑物,周边无地下管线。场地工程环境条件简单。 根据区域水文资料,该场区位于溶蚀、侵蚀地段,地势较低洼,为地下水径流排泄区,根据场区地形地貌及地下水排泄条件,地下水迳流方向由东往西方向径流、排泄,最终汇入西侧支流-箐河内。场地岩溶水含水层受含水岩组地层岩性、构造发育的影响,基岩富水性强,属强透水岩组。根据场区地形地貌及地表水、地下水排泄条件,场区地下水水位较高,局部低洼地点已出露于地表,根据钻探期间对钻孔水位进行观察,场区水位标高为919.30~920.20m,场区为回

专项施工方案防渗墙

开化县大溪边乡柴塘水库除险加固 工程 塑性砼防渗墙 专项施工方案 编制: 校核: 审定: 浙江巨江水电建设有限公司

年月日 塑性砼防渗墙施工方案 一、工程简介 1.1工程概况 柴塘水库兴建于1962年,水库集雨面积2.5平方公里,总库容54万立方米,后列入省千库保安工程,2004年10月动工,2005年8月竣工。 土坝上游块石护坡损坏严重;清基不彻底;坝基无任何防渗措施,坝坡出逸段无保护措施。现采用槽孔式混凝土防渗墙的施工工艺,混凝土防渗墙位于原大坝坝顶中间,沿坝轴线布置,墙顶高程263.00m,墙体厚度为0.8m,最大墙深约26.09m,工程量1894.4m2。砼防渗墙起讫桩号0+000~0+080,长80m。 1.2地质、地貌条件 库区场地范围内无不良地质作用,稳定性好;场地地震设防烈度为6度区,地震动峰值加速度属0.05g区,场地属中、硬场地土,可不考虑地震液化问题;根据场地环境水质简分析,判定环境水对分解类—溶出型,一般酸性型、碳酸型,分解结晶复合类—硫酸镁型、结晶类—硫酸盐型均无腐蚀性;工程区内圆砾渗透系数k值为1.04×10-2-6.78×10-2cm/s,属强透水层,强风化岩透水率为29.5-56.4Lu,属中等透水层。弱风化岩透水率为7.50-11.40Lu,属弱透水层。 二、工程施工组织 2.1施工准备 工程进场后,派出工程技术人员进驻工地,进一步了解实施本工程的目的、设计标准、技术要求,按要求进行测量放样工作。 针对槽孔试防渗墙工程的要求,编制详细的施工组织设计和施工进度计划,用以指导施工。 按施工技术要求平整、清理场地,准备好堆料场(库),联系好原材料供应厂商。 确定好设备进场道路,施工设备运输进场、安装。 2.2施工组织 (1)主要施工机械设备投入 CZ-55冲击钻机2台,导管提升机2台,泥浆处理净化器HB-200一台,

钻孔桩泥浆排放与泥浆池安全管理方案标准版本

文件编号:RHD-QB-K4187 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 钻孔桩泥浆排放与泥浆池安全管理方案标准版 本

钻孔桩泥浆排放与泥浆池安全管理 方案标准版本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 一、工程概况 我项目主要负责DK19+674.67至DK30+000的施工,施工范围内共有钻孔桩共计1589根,合89835.5延米,灌注混凝土约11万方,按照1:3的比例,估算排放泥浆33万方。 二、工程地质特征 沿线广覆第四系地层,本线出露和工程相关的地层主要为第四系、上第三系、泥盆系、石炭系及奥陶系,第四系岩性为粉质黏土、粉土、砂质黄土、砂类土、碎石类土等,上第三系岩性为泥岩、砂岩、砾

岩,泥盆系岩性为砂岩等,奥陶系岩性为板岩、砂岩、石灰岩等。 沿线普遍分布有薄层软黏性土,以软塑-流塑状的粉质黏土为主,有机质含量较高,具高压缩性、孔隙率大、强度及承载力低的特点,工程性质差。路基、涵洞等工程的基底需处理,桥工程应考虑施工时易产生桩井缩孔的问题。 三、泥浆处理方案 1、平面布置原则 经济性原则:充分利用工程所在区域现有地形加以改造,以节约土地,尽量减少临时工程的投入。 实用性原则:现场布置规划设计尽量靠近施工工点,实用方便,不重复建设,确保各项设施的高效使用。 方便管理原则:便于施工管理,便于劳动力、机

具设备和材料等调配,有利于减少施工干扰,有利于文明工地建设。泥浆池分循环池、储浆池,中间设泥浆通道。循环池与桩基钻孔用泥浆槽连接,泥浆在桩基钻孔与循环池间循环。 3、泥浆外运 泥浆运输采用专门的泥浆运输车。泥浆车采用全

泥浆池施工方案

泥浆池施工方案 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

东关桩基泥浆池施工方案1、泥浆池设置 (1)布置原则:泥浆池布置在紧邻便道侧,征地红线以内。废泥浆用罐车送到处理场进行处理;钻

渣待沉淀后运到指定的弃土场。 5、施工要点 (1)泥浆池采用挖掘机开挖,四周按1:.放坡。临时排水施工方案91433

XXXXXXXXXXXXXXX工程 临时排水施工方案 中国华西企业有限公司 二〇一五年十二月

目录 1 编制依据 ........................................... 错误!未定义书签。 2 工程概况 ........................................... 错误!未定义书签。 3 施工现场污水、雨水排放原则.......................... 错误!未定义书签。 4 排污排水管道及排水沟设计............................ 错误!未定义书签。 5 安全文明施工管理措施................................ 错误!未定义书签。 6 成品保护管理措施 ................................... 错误!未定义书签。 7 环境保护管理措施 ................................... 错误!未定义书签。 8 临时排水系统管理措施................................ 错误!未定义书签。 9 附图 ............................................... 错误!未定义书签。

1 编制依据 1、《室外排水设计规范》GB50014-2006(2014年版)。 2、《室外给水设计规范》GB50014-2006(2014年版)。 3、《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2015)。 4、《建筑给水排水设计手册》。 5、《施工安装建筑设备通用图集》(91SB4)。 6、《建筑工程施工现场安全防护、场容卫生、环境保护及保卫消防标准》(DBJ01-83-2003)。 7、业主提供的现场临时用水情况。 8、总平面布置图。 9、其他有关的国家现行规范、标准、规程和规定。 2 工程概况 一、基本情况 本工程位于位于深圳市福田区振华路与华发北路交汇处,由1栋综合楼及部分裙楼组成,占地面积约 4200.94平方米,总建筑面积58674.25平方米。地下3层,地上31层,总建筑高度134.4米,其中6层及以下为商业裙楼。本工人施工高峰期人数为350人,施工期间产生生活污水量约为67立方米/日,雨水量178L/S。 二、周边市政排水管网情况 该项目南侧为环中路、西侧为华发北路,有1条N160污水管网和1条DN300 雨水管网。 三、工地内雨污分流情况 工地内部雨、污分流,食堂污水经隔油池,厕所污水经化粪池处理后排入市政(污)水管;施工产生废水经多个集水井、沉淀池处理后排入市政(污)水管;屋面、室外地面雨水经排水沟、临时排水管汇集到沉淀池处理后排入市政(雨)水管。 四、出户管与市政管网接驳情况 1、DN:160污水出户管连接桑达小区DN300污水管的检查井(坐标:X=,Y=),下游连接华发北路现状DN500市政污水管道的检查井(X=,Y=)。

冲孔灌注桩泥浆处理方案

冲孔灌注桩泥浆处理方案 致:北京市市政工程设计研究总院有限公司 一、工程概况 南腊河跨大桥其中4号5号桥是景洪市勐腊县新城区主出口跨河人行道及车行道桥。2座共计冲孔灌注桩64根,合约1200余米,灌注混凝土约2000m3按1:3比例,估算排放泥浆6000m3。1号桥冲孔灌注桩32根,合约612米,灌注混凝土约1100m3按1:3比例,估算排放泥浆3300m3。3号桥冲孔灌注桩28根,合约590余米,灌注混凝土约900m3按1:3比例,估算排放泥浆2700m3。 二、工程地质特征 表层未粉性粘质土,褐黄色,软,硬塑。中部为泥岩(俗称风化料)属于次坚石,褐红色,硬,可塑性低。下部为强风化泥质粉砂岩。 三、水文地质特征 本工程地下水多为河床渗水及暗河支系。 四、泥浆处理方案 1.平面布置原则 经济性原则:充分利用工程所在区域现有地形加以改造,节约土地,减少临时工程的投入。 实用性原则:现场布置规划设计靠近施工点,实用方便不重复建设,确保各项设施的高效使用。 方便管理原则:便于施工管理,便于劳动力、机械设备和材料

的调配,有利于减少施工干扰,有利于文明工地建设。 安全性原则:场地布置符合有关安全生产、劳动保护、防火、防洪等法律、法规要求,将方便安全措施的有效施行,有利于安全求助。 环保性原则:根据现场调查获得当地有关施工环境资料,结合当地环保部门要求,有利于环保和水土保持,尽可能减少对环境产生的不利影响。 2、循环池、储浆池设置 根据施工现场的实际情况设计现场泥浆池平面布置。循环池泥浆池与桩基冲孔用泥浆槽连接,泥浆在循环池泥浆池桩基循环。 3、泥浆处理办法共二种 (办法1)泥浆运输采用专门的泥浆运输车。泥浆车采用全封闭的罐式运输车。运输车在灌顶和底部设进浆口和排浆口。泥浆通过泥浆泵打入罐车,装满后,将进浆口封闭,运输至指定地点弃浆,通过排浆口排出。 (办法2)冲桩完成后泥浆在泥浆池沉淀控水待含水率不足30%时由机械装运,自卸式运输车运输至指定地点弃浆。

防渗及防冲墙专项施工方案

(临水总]2015]技案006号) 合同名称:拉萨市拉萨河城区段综合整治工程(2#闸)合同编号: 致:中水北方勘测设计研究有限责任公司拉萨河城区段综合整治(2#闸)工程监理部我方今提交拉萨市拉萨河城区段综合整治工程(2#闸)工程的: 附:□防渗及防冲墙专项施工方案 请贵方审批。 承包人:山东临沂水利工程总公司 拉萨市拉萨河城区段综合整治工程(2#闸)项目经 理部 项目经理: 日期:年月日 监理机构将另行签发审批意见 监理机构:中水北方勘测设计研究有限责任公司拉萨 河城区段综合整治(2#闸)工程监理部签收人: 日期:年月日 说明:本表一式—份,由承包人填写。监理机构签收后,发包人—1_份、设代机构1份、监理机构_^份、承包人_^份。

拉萨市拉萨河城区段综合整治工程(2#闸)防渗及防冲墙专项施工方案 编制:________________ 审核:________________ 审批:________________ 山东临沂水利工程总公司 拉萨市拉萨河城区段综合整治工程(2#闸) 项目经理部 二0—五年七月

防渗及防冲墙施工方案

第一章、编制依据 ⑴、业主、监理要求及现场实际情况。 ⑵、有关施工规范、规程及质量检验标准。 ⑶、我单位在地下工程施工中积累的经验。 第二章、总体施工方案 防渗及防冲墙成槽采用一台BH - 12液压抓斗成槽机成槽,膨润土泥浆护壁,导管法灌注水下墙身砼。 先施工一个或几个先行槽段,再在先行槽段旁边施工连接槽段,最后以闭合槽段结束。施工过程中应做好泥浆护壁,并始终保持槽内泥浆面不低于导墙顶面以下且高于地下水位2m以上。 第三章、施工人员机械源配置 施工管理组织机构设置与总体施工组织设计机构相同。操作技术人员与机械配置表如下: 表1 操作技术工人配备表 表2机械设备配备情况

泥浆池处理方案

温州电力局物资区域库西向用房工程 泥 浆 池 处 理 方 案 宝腾建设集团有限公司 温州电力局物资区域库西向用房工程项目部

2014年4月2日 温州电力局物资区域库西向用房工程 泥浆池处理方案 一、工程概况 本工程位于温州中国鞋都产业园三期11号地块内,总建筑面积9796m2,该工程场地内发现有三个大型泥浆池。这三块泥浆池占地面积大,泥浆池内泥浆沉淀而成的淤泥层厚度达2.7m,且该泥浆池位于我施工场地主建筑和施工主道路上,为了我项目的正常施工,计划对此泥浆池进行清淤换填地基处理,填料为:优质粘土、砂土、粉质粘土、粉土,特编制换填处理方案。 清淤换填范围:三个泥浆池。根据定位测量泥浆池1#泥浆池位于2#仓库及工程施工主干道位置,尺寸为21m*6m,该池底标高为2.085m,泥浆池面标高为4.85m;2#泥浆池位于工程施工主干道位置,尺寸为20m*6m,该池底标高为1.75m,泥浆池面标高为4.45m;3#泥浆池位于1#仓库及工程施工主干道上,尺寸为19m*43.3m*26m*43.3m,该池底标高为2.045m,泥浆池面标高为4.745M。(注:场地工程设计标高为+0.00为黄海标高6.00m,具体详见附图)。 二、施工准备及施工工艺 1、组织准备 建立泥浆池清淤换填地基处理组织机构,如下: 2 ((

立现场高程控制点,并做好相应保护工作。 (3)土方回填前,由技术部向作业班组、质检员进行详细的技术交底,将回填区域的划分、碾压压实参数、施工方法等问题交代清楚。 3、材料准备 (1)本次泥浆池清淤回填处理选用回填料全部为外购。为保证填方地基的强度和稳定性,含水量符合压实要求的粘性土、砂土可作为回填料,淤泥和淤泥质土不能用作回填料。 (2)填土土料含水量的大小,直接影响到夯实(碾压)质量,在夯实(碾压)前应先试验,以得到符合密实度要求条件下的最优含水量和最少夯实(或碾压)遍数。含水量过小,夯压(碾压)不实;含水量过大,则易成橡皮土。各种土的最优含水量和最大密实度参考数值见下表。粘性土料施工含水量与最优含水量之差可控制在-4%~+2%范围内(使用振动碾压时,可控制在-6%~+2%范围内)。 应采取翻松、晾干、风干、换土回填、掺入干土或其他吸水性材料等措施。如土料过干,则应预先洒水润湿。当含水量小时,亦可采取增加压实遍数或使用大功率压实机械等措施。 (4)在气候干燥时,须采取加速挖土、运土、平土和碾压过程,以减少土的水分散失。 (5)工程师认为不合格的填筑料一律不得使用。 4、主要施工机械准备 (1)机械设备在满足工程施工要求的基础上力求少而精,做到生产上适用、技术性能先进、安全可靠、状况稳定、经济合理。 (2)所有大型机械设备均要有完整的技术资料。 (3)设备进场前必须验收合格。

大坝帷幕灌浆及充填灌浆施工方案范文文稿

大新县派林水库除险加固工程 大坝帷幕灌浆及充填灌浆施工方案 审核:付俊杰 编制:陆伟 广西越海建设工程有限公司 大新县派林水库除险加固工程 项目经理部 二○○八年七月二十日

本工程大坝灌浆坝基线以下5米采用防渗帷幕灌浆,灌注纯水泥浆,坝基以上为土坝充填式灌浆,在坝坡上桩号0-020~0+162布置单排灌浆孔,,孔距2.0米。 灌浆材料:水泥粘土浆(砂含量10~30%,粉粒含量30~50%,粘粒含量20~30%),水泥掺入量为15%。 灌浆施工次序:采用逐渐加密法,即沿轴线每隔20米先钻一个先导孔,了解地质状况,然后进行第一次序孔灌浆,再进行第二次序孔灌浆,再然后进行第三次序孔钻孔灌浆。 施工方法:帷幕灌浆采用直自下而上进行,灌浆压力400~500Kpa。充填式灌浆采用分段灌注方法,由下而上,下套管分段灌注,段长5~10米。浆液稠度先稀(容重1.3g/cm3)后稠(容重1.6g/cm3),采用少管多复方法。灌浆压力由小到大,孔口最大灌浆压力为50kPa。 一、机械设备和人员 钻孔机械采用1台套液压回转钻机,1台套灌浆泵,1台套水泥搅拌机,水泵4台。钻孔灌浆专业施工人员8人。 二、钻孔和灌浆 灌浆工艺流程图如下: 1、测量布孔 按设计图纸测量放出灌浆孔轴线,确定起始孔从坝右开始,从右坝端用钢卷尺量出4米为第一个孔,然后用钢卷尺在孔位轴线上放出各孔位,并用木桩

在地面上标明孔位写上孔号。所有钻孔按施工放样图纸统一编号,并注明施工次序。 2、灌浆材料准备及制浆 2.1灌浆材料 (1)本次帷幕灌浆采用纯水泥浆,水泥采用42.5普通硅酸盐水泥,其细度要求通过 6900孔/cm2标准筛余量少于5%。用于灌浆工程的水泥材料的生产(或出厂)指标及检验资料报送监理人审查批准。 (2)本次充填灌浆采用水泥粘土浆,水泥采用42.5普通硅酸盐水泥,其细度要求通过 6900孔/cm2标准筛余量少于5%。粘土采用砂含量10~30%,粉粒含量30~50%,粘粒含量20~30%粘土。用于灌浆工程的水泥材料的生产(或出厂)指标及检验资料报送监理人审查批准。 (3)水:灌浆用水直接引用水库里的水。 2.2制浆 (1)制浆材料经过称量,称量误差小于5%。 (2)浆液采用专用机械制浆,搅拌均匀并测定浆液密度。 (3)浆液各项指标按设计要求控制。土料应先在泥浆池内浸泡数小时,搅拌成浆,通过过滤筛清除大颗粒和杂物,灌浆前再通过35孔/cm2的过滤筛。灌浆过程中浆液容重和输浆量应每小时测定1次并记录,浆液的稳定性和自由析水率10天测1次,如浆料发生变化,应随时加测。使用普通搅拌机时,应不少于3min; 使用高速搅拌机时,应不少于30s。浆液存放时间:当环境温度10℃以下时,不超过5h; 当环境温度10℃以上时,不超过3h; 3、施工机械选用和灌浆试验 3.1钻孔设备 钻孔机械采用1台套油压回转钻机钻进,配备足够长度的钻杆和岩芯管。 3.2灌浆设备 (1)用2台套以上的灌浆泵和水泥浆搅拌机。 (2)搅拌机的转速和拌合能力分别与所搅拌浆液类型及灌浆泵排浆量相适

钻孔桩泥浆排放与泥浆池安全管理方案

仅供参考[整理] 安全管理文书 钻孔桩泥浆排放与泥浆池安全管理方案 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共5 页

钻孔桩泥浆排放与泥浆池安全管理方案 一、工程概况 我项目主要负责DK19+674.67至DK30+000的施工,施工范围内共有钻孔桩共计1589根,合89835.5延米,灌注混凝土约11万方,按照1:3的比例,估算排放泥浆33万方。 二、工程地质特征 沿线广覆第四系地层,本线出露和工程相关的地层主要为第四系、上第三系、泥盆系、石炭系及奥陶系,第四系岩性为粉质黏土、粉土、砂质黄土、砂类土、碎石类土等,上第三系岩性为泥岩、砂岩、砾岩,泥盆系岩性为砂岩等,奥陶系岩性为板岩、砂岩、石灰岩等。 四、安全文明施工保证措施 1、“四无”即:无重伤事故、无交通事故、无火灾洪灾事故、无行车事故;“一杜绝”即:杜绝死亡事故。施工安全工作贯彻“安全第一,预防为主”的方针,“一创建”为创建安全标准工地。 安全工作是项目施工管理的重要内容,确保施工安全及运营和行车安全,避免事故发生,是参加施工的全体职工的重要任务,正确贯彻“安全为了生产,生产必须安全”及“安全第一,预防为主”的方针,建立健全安全保证体系,建立安全责任制,开展安全教育,强化安全意识,加强安全监督检查。 项目部安排专人对泥浆运输进行指挥协调,尤其是泥浆车在通过公路和在晚上施工时,安排专人指挥车辆。 2、加强安全教育,使广大职工牢固树立“安全第一,预防为主” 第 3 页共 5 页

(13)塑性砼防渗墙方案

(6)塑性砼防渗墙施工方案 布良水库设计塑性砼防渗墙长220m,最大墙深43.42m,墙厚0.6m。主要工作内容有:地下边续墙成槽、塑性砼防渗墙浇筑工程。 防渗墙体有效厚度为0.6m,进入基岩以下不小于0.5m,墙顶高程140.65m,轴线位于坝轴线上游侧2.0m处,在防渗墙轴线的下游侧设置平行于轴线的排水沟以便排废浆、废渣等,断面尺寸30×40cm,再按40m间距做垂直于防渗墙轴线的排水沟,将废渣排至下游。 导墙是挖掘机无法造槽孔浇筑防渗墙施工时在坝体防渗墙施工平台高程处沿防渗墙轴线方向设置的临时构筑物,导墙采用倒L型断面,现浇C20砼构筑,槽内净宽70cm,顶面高于施工平台10cm。 以上防渗墙造槽孔时孔底高程仅作为抓斗成槽的参考数据,槽孔深入基岩的深度必须满足进入基岩以下不小于0.5m的设计要求。施工时基岩面需按下列方法确定: a、依照防渗墙中心线地质剖面图,当孔深接近预计基岩面时,即应开始取样,然后根据岩样的性质确定基岩面; b、对照邻孔基岩面高程,并参考钻进情况确定基岩面; c、当上述方法难以确定基岩面,或对基岩面发生怀疑时,应采用岩芯钻机取岩样,加以确定和验证。基岩岩样是槽孔嵌入基岩的主要依据,必须真实可靠,并按顺序、深度、位置编号,填好标签,装箱,妥善保管。 A、砼防渗墙施工流程

防渗墙施工工艺流程图 B (A)施工准备 根据本工程的施工情况,考虑地质特点、工期要求、施工环境影响等条件,进行复勘后编制槽位轴线剖面,查明槽段有无基岩陡

坡或反坡以及大孤石分布特征等;编制槽位轴线剖面图、划分槽段、确定合拢段位置,并将槽孔中心线定位测量记录报送监理人员检查,并经监理人员同意后施工. 对重要或有特殊要求的工程,根据监理人员的指示,在工程地质条件相类拟地段或在防渗墙中心线部位进行生产性试验,以取得造孔、固壁泥浆、墙体浇筑等施工工艺和参数,并将试验成果报送监理人。 做好槽孔施工废浆排放,防止污染环境。应设置地表水排水系统,防止地表水渗入槽孔内,以免影响泥浆性能和破坏孔壁稳定。 (B)导向槽及造孔 造孔机具 根据布良水库大坝砼防渗墙施工深度要求,施工机具选用液压反循环挖抓机。 SG-35A液压抓斗性能参数及回转半径如下表: