第一部分系统主要组成、原理及主要功能

一、系统组成和基本工作原理

如下图所示,本系统主要由监控中心和监控终端组成。该系统以GSM公用通信网络(短信)作为通信信道,可以对众多用户进行远程抄表、遥测和遥控,及时发现各种用电异常和窃电现象。

监控中心由安装《远程抄表监控系统》软件的微机和GSM通信单元组成,微机和GSM通信单元通过RS232通信串口连接;

监控终端为现场监控设备,通常安装于被监控的开关箱(柜),如下图所示。(电能表应尽量选择相同规格型号的多功能电能表)

路器状态、电压缺相状态、门禁等开关量;对断路器进行控制输出等。

二、术语及相关说明

1、最大需量:

在指定的时间区间内,需量周期中测得的平均功率最大值。

2、设置参数:

针对终端而言,包括电表(测量点)数量,每块电表的序号、端口号、通信地址等信息

3、测量点基本参数:

电表的电压互感器倍率、电流互感器倍率、额定电压、额定电流、接线方式等参数。

4、状态量(开关量):

包括断路器状态、门禁状态,缺相状态等

5、模拟量:

电表测量的电压、电流、功率、功率因数等参数。

6、断相纪录:

指电表记录的断相时间、次数及相关信息。

7、电表状态:

包括电表状态字、电网状态字、编程时间次数、电池运行时间等。

8、上月信息:

具备电能冻结功能的电表在冻结日冻结的电表电能示值及最大需量相关数据。

9、反向数据:

电表连接,电流反向时计量的电能或者最大需量相关数据。

10、四象限无功电能:

无功电能正、反向各个象限分量计量的值。

11、通信速率:

终端和电表通信速率。

12、电表地址

终端和电表通信(RS-485)地址,同一终端连接的不同电表,地址应具备唯一性。

13、电能示值整数位:

电表电能示值的整数位数。

14、行政区代码:

监控系统所在地区的代码(见附录)。

15、终端地址:

中心和终端通信的地址。同一中心的不同终端,地址应具备唯一性。16、监控中心地址

监控中心地址,不同的监控中心应不同。

17、终端自动抄表日(日时分):

每月当日时间终端主动上传上月冻结电能示值,当前电能示值;每周一、四在此时刻主动上传当前电能示值。

三、监控终端主要功能

1、多功能电度表数据采集和上传(上传数据具体内容需电表支持)

监控终端通过RS485可以连接1~3块多功能电度表,采集多功能电能表相关数据(电能示值、最大需量、模拟量、设置量、开关量),通信协议符合

DLT645-1997(国标电度表规约)标准。

监控终端接受监控中心的查询命令,向监控中心上传采集的数据。在自动抄表日,每周一、四,均会主动上报当前电能,若设置为每天上报,那每天都会主动上报。自动抄表日还会主动上报上月信息。

终端上传到中心的数据包内容:

2、告警功能

当开关量(门禁、断路器状态、缺相等)发生变位时,自动向监控中心和值班员手机发出告警信号。值班员手机将收到中文告警信息。预存电量剩余下限告警(需电表支持)时,会主动向用电户手机发送催费通知短信;预存电量剩余下限告警或电量剩余为0(需电表支持)时,均会向监控中心发出信息。

3、控制功能

监控终端可以利用手持单元或接收监控中心的控制命令,完成断路器本地或远程分合闸操作。

4、自测试功能

1)测试和电表通信情况(RS-485)是否正常;

2)向监控中心和值班员手机发送测试短信,以测试连路状况。

5、设置功能

1)设置终端时间;利用终端时间对所有正确连接的低矮电表进行广播校时;

2)设置监控中心、值班员、用户手机电话号码;

3)设置行政区代码、中心地址、终端地址;

4)设置电表数量;根据电表功能设置费率数、电能示值整数位;

设置电表的通信地址(需电表配合)和电表的内部时间;

5)设置终端和电表通信速率以及每块电表地址;

6)设置是否每天自动上报信息,若为有效,则每天会自动上报当前正、反向电能示值。

7)基本设置,根据所使用的电表是否具备相应功能,具备的设为有效,否则设为无效。

8)根据使用的电表及其连接方式,设置互感器倍率,额定电压、电流、连接方式。

根据系统要求、电表功能和工作条件对终端进行必要设置。

第二部分监控终端安装及使用方法一、监控终端组成

监控终端主要包括监控单元和手持单元。

1、监控单元的构造和连接方法:

监控单元如系下图所示:

2)开关量输入

N:开关量公共端

A:备用

B:催费告警(需电表支持,无此功能电表不接)

C:电费0预存告警(需电表支持,无此功能电表不接)

D:门禁告警(接常开型门磁开关)

E:开关状态(接开关常开点)

3)控制输出

N:公共端(输入)

A:控制断开常闭点(备用)

B:控制断开常开点

C:控制闭合常闭点(备用)

D:控制闭合常开点

4)AC

终端电源输入:~220V,50Hz

5)DC(外接充电电池,电池电压6V,可以不接)

+:电池正端;-:电池负端

6)手持单元接口

需要时连接手持单元,正常运行时手持单元拔下

7)485

RS485通信口,和多功能电能表RS485通信口连接。复连多块电表时,电表地址不能设为相同值。

2、手持单元介绍

手持单元如下图所示,主要包括显示和键盘,可以通过扁平电缆与监控单元连接,即插即用,主要完成对终端的设置和调试。终端正常工作后,不必连接手持单元。

手持单元如图所示:

1)显示内容介绍

内容标号(数码管第一行左边两位,格式为X.Y):

X为所显示内容对象,0为终端参数;1为1#电表参数;2为2#电表参数;3为3#电表参数。若电表数量设置为1时,不能选择2#、3#电表,为2时,不

能选择3#电表。Y表示相关对象设置显示内容项目序号。当本内容为编辑状态时,内容标号闪烁。

显示内容(不同内容格式不同):

2)按键功能介绍

<数字键、小数点>:用于数字输入

<←>:输入错误时退位

<选择>:用于显示对象选择(包括终端、1#电表、2#电表、3#电表)

<上页、下页>:用于显示项目选择

<确认>:用于输入后的存储和操作确认

<合闸、分闸>:用于断路器控制

<测试>:用于电能表通信测试或上位机链路测试

<编辑>:用于进入编辑状态和编辑无效时退出编辑状态

二、系统安装调试前的准备

根据监控中心和监控终端的数量,从移动通信公司购买GSM的SIM卡,按监控中心和监控终端每个分配一张SIM卡,安装到监控中心GSM单元和监控终端(监控中心的使用见监控中心说明),并进行相关记录。

进行必要的系统配置规划,主要包括进行政区代码划分、电话号码分配、中

心地址分配、终端地址分配、电表型号和数量选择及其他相关信息配置和记录。建立必要的文档,作为中心和终端配置的依据。

四、监控终端的现场设置、控制和调试

在整个监控终端调试前,应利用监控中心的自测试功能,保证监控中心的正常。

正确安装监控终端,安装好SIM卡,插上手持单元,接通电源。然后根据系统要求进行终端设置和操作。

利用<选择、上页、下页>选择标号,然后进行相应操作。

1)设置(带*号的必须正确设置)

2)控制

3)测试

重要题示:若不能和监控中心通信,请查询相关的SIM卡是否已经欠费,或者是否有GSM信号。

手持机操作手册

手持机操作步骤——超级管理员 一:初次使用 1:设置超级管理员(注:工号固定为9999,不能使用其他工号)。 2:设置密码(注:密码长度为6位数字,前两位不允许同时为0不允许递增或递减方式设定,例:123456或654321,不允许使用同号,例:111111)。 3:设置姓名:不能超过四个汉字(输入法切换按手持机左下角的C*键)。 4:以上步骤每完成一步,按手持机右下角的Enter键进行确认并进行下一步骤,F3键的功能是表示退格(相当于删除的功能)。 5:设置日期和时间:设置成当前的时间(注:如果设置不正确,以后交接时会出错)。 6:设置管理员个数。 7:设置各箱子种类采用默认配置即可。 8:设置完毕后按F1保存。 二:设置管理员 1:用超级管理员的工号和密码进入以后,在<终端管理>状态下按Enter键进入设置界面,用手持机左边的滑轮进行选择,选择<终端管理>按Enter后再选择<员工管理>按Enter键到<增加员工>按Enter键到<添加管理员>按Enter键到<设置管理员>进行添加管理员,方法与设置超级管理员相同,工号从1001~1999,按顺序设置,工号一经设置,不可重复使用! 密码设置与超级管理员密码设置是一致。 2:设置完管理员后,按Enter键进行保存! 3:超级管理员只能添加管理员,不能进行网点员(员工)的添加/删除。 三:修改密码 1:用超级管理员的工号和密码进入以后,在<终端管理>状态下按Enter键进入设置界面,用手持机左边的滑轮进行选择,选择<员工管理>按Enter键到<更改密码>按Enter键到<修改管理员密码>按Enter键到<工号:9999>进行密码的修改! 2:注:修改密码这项功能只能由手持机内的用户,并在本人登陆以后才能进行修改,他人不能进行修改密码! 四:操作删除(员工删除) 1:用超级管理员的工号和密码进入以后,在<终端管理>状态下按Enter键进入设置界面,用手持机左边的滑轮进行选择,选择<员工管理>按Enter键到<操作删除>按Enter键到<删除管理员>按Enter键到<删除一个管理员>进行管理员的删除。 注:删除全部管理员不建议使用。 2:注:操作删除这项功能只能由上一级管理人员对下一级管理人员进行删除,不能越级,如:超级管理员不能对网点员(员工)进行删除! 五:数据查询(日志查询) 1:用超级管理员(管理理员或网点员)的工号和密码进入以后,在<终端管理>状态下按Enter 键进入设置界面,用手持机左边的滑轮进行选择,选择<数据查询>按Enter键到<员工变动>

智能远程抄表系统解决方案080

智能远程抄表系统 解决方案 西安沃泰科技有限公司 2017年8月 目录 1.概述........................................................ 1.1.项目背景............................................... 1.2.设计依据............................................... 法律法规.......................................... 标准规范.......................................... 1.3.建设内容............................................... 1.4.需求分析............................................... 数据采集需求...................................... 数据远传需求...................................... 数据的存储分析需求................................ 1.5.效果评价............................................... 2.方案设计.................................................... 2.1.系统结构...............................................

无线远传水电表远程抄表系统方案(带IC卡控制)

无线远传IC卡水电表方案

第二部分系统介绍

一、概述 远程抄表系统是为提高水表、电表等能耗参数的综合计费管理水平而设计的新兴技术。它以全自动的抄表方式取代了传统的人工抄表方式,和同类抄表系统相比,具有网络结构自适应、免调试、免维护、运行稳定、方便扩展的特点。该系统采用先进的无线网络数据传输技术,对居民用水、用电的使用状况进行实时采集,实现数据的集中存储和统一管理,减少了人工劳动,极大地提高了工作效率,为有关部门管理、统计、分析能源使用情况提供依据,使管理更科学、更高效。 1、应用范围 ?供水公司 ?电力公司 ?物业公司 ?企业单位 ?学校宿舍等 2、系统功能 ?实时抄表功能 ?冻结抄表功能 ?设备档案管理 ?用户档案管理 ?数据统计分析 ?报表查询打印 ?操作权限管理 ?缴费结算管理 ?数据异常诊断 ?数据备份恢复

二、参照标准和规范文件 ?GB/T 778.1-2007 冷水水表和热水水表(第1部分:规范) ?GB/T 778.2-2007 冷水水表和热水水表(第2部分:安装要求) ?GB/T 778.3-2007 冷水水表和热水水表(第3部分:试验方法和试验设备) ?CJ/T 188-2004 户用计量仪表数据传输技术条件 ?信部无[2005]423 号《微功率(短距离)无线电设备管理暂行规定》 ?JJG596-2012 电子式电能表 ?JJG596-2012 电子式电能表检定规程 ?IEC62052-11 交流电测量设备通用要求、试验和试验条件 ?GB/T17215.321-2008 1级和2级静止式交流有功电度表 ?DL/T 645-1997 多功能电能表通信规约 ?信部[2005]423号微功率(短距离)无线电设备的技术要求 三、系统介绍 远程抄表系统是我公司结合自身先进技术和用户实际应用需求,而推出的一套具有极高性价比的自动抄表系统。该系统秉承我公司在同类产品十余年的丰富经验,借鉴并结合了国内外数家著名同类产品的先进技术思路,运用了先进的计算机网络技术、无线网络技术、自动控制技术等,是目前国内最先进的远程抄表系统之一。 该系统依据我公司科技强大的技术平台,运用了数十项先进技术和专利技术,完美地实现了对计量表用量信息、运行状况的远程监控,管理员足不出户即可监测计量表运行状态、掌握能耗使用规律,为管理部门合理资源分配、节约能源、提高管理效率提供了依据。 该方案主要使用IC卡来实现表具的预付费控制功能,远传仅仅是来实现用户用量的抄录。远传表具内封装了IC卡读写卡模块和无线远传模块,用户到管理部门交费后,管理部门将所购用量写入非接触式IC卡中,用户把卡中数据输入计量表中,表即自动开始运行,当购买量用完后,表自动停止运行。远传功能

无线电表 水表 电能表远程集中抄表系统解决方案

无线电表、水表、电能表远程集中抄表系统解决方案 一、系统概述 无线远程集中抄表系统采用无线传感器网络技术,将电表、水表、电能表等仪表的数据自动传输到服务器。本系统适用于工厂厂房、办公园区、居民住宅、港口码头等各个环境,不受距离和现场环境影响。 二、系统设计方案 2.1、系统总体方案 深圳信立科技无线远程集中抄表系统可分成3层,用户层、主干网通信层、数据中心管理层三级网络,并形成了计量数据的三级储存。 用户层:各种485接口(或ModBus接口)电子通讯仪表(电表、水表、气表)、采集器,集中器。 采集层:数据通信主干网 管理层:水电气远程集中抄表管理系统软件 2.2、用户层设计方案 在用户层可采用每4层住户采用一个采集器,采集器在连接到集中器。结构图如下: 类别项目技术指标 规格工作电源电压:AC176~253V 频率:50Hz 工作环境工作温度-40℃~+70℃相对湿度10%~95% 功率消耗--------≤15W 时钟时钟精度<±1s/d 时钟电池CR2032 绝缘性能工频耐压 2.5KV 冲击耐压6KV 电磁兼容静电放电8KV 快速瞬变脉冲群 信号回路:2KV 电源回路:4KV

浪涌差模:2KV 共模:4KV 数据传输通讯方式 上行:微功率无线 下行:选配RS485 硬件接口 RS485:1路; 可选配:遥控/遥信/遥脉各1路 可靠性平均无故障时间MTBF≥7.6×104h 采集器安装时可以放置在下图所示的200*400*500mm的基业箱中。集中器的参数特征如下: 电气参数: 正常工作电压AC220V50HZ 极限工作电压AC165V~260V50HZ 电流线路功耗≤0.5VA 时钟参数: 时钟准确度(日误差)≤0.5s/d 电池寿命10年 电池连续工作时间≥5年 停电后数据保存时间≥10年 气候条件: 正常工作温度-20℃~55℃ 极限工作温度-30℃~70℃ 存储和运输温度-30℃~70℃ 存储和工作湿度≤95% 技术参数: 表规约同天扩展规约\DL/T645-1997电表规约\DL/T645-2007电表规约\CJT188-2004计量仪表规约 面板显示160×160点阵单色LCD,二极管背光 键盘6个按键:上移、下移、左移、右移、取消、确认数据传输可选配GPRS、以太网和485通讯等方式。 本地传输接口4路RS485或4路M-Bus抄表接口+1路微功率无线,RS485接口及M-Bus接口支持插拔方式

远程抄表系统设计方案

远程抄表系统 设 计 方 案

一、系统概况 二、远程抄表系统方案 (6) 三、总的系统构成 (9) 四、产品实物图 (10) 五、D CGLW2-TQ201R 型无线采集器 (10) 六、远程抄表管理中心软件说明 (10)

、系统概况 随着供电自动化以及城乡电网改造的不断深入,涉及到千家万户和用电大户的电能量管理和抄表计费已成为电力部门关心和重视的热点问题,尽管目前已有通过各种有线,红外,无线等通讯方式,对电能量进行管理和各种表计数据进行抄录,但在具体应用和项目实施过程中,都遇到数据抄录不稳定,施工困难,费用高昂等问题。 我公司长期从事电力自动化,GPRS远程数据通讯等产品的研制和开发,针对目前电力部门电能量管理和表计数据抄录,远程编程、校时存在的问题,提出了GPRS远程电能 量管理和表计数据抄录系列方案,采用先进的计算机网络技术和无线数据通讯技术,完成各种数据和控制信号的双向传输。本系列方案在同龙电、三星、恒通、威胜、浩宁达、华立、ABB斯伦贝谢的产品配套使用,以及电力自动化项目改造过程中,获得用户广泛好评。 我公司采用了业内最先进的GPRSJ术、及主研制的三级自动中继路由电台、与国内多家电表厂家合作推出了基于GPRS远程抄表系统,有着性能可靠、运行费用低廉、功能齐全的优点。已经在国内多家电业局开通运行,反映良好。

二、GPRS远程抄表系统方案 GPR远程抄表系统是针对电表的抄表工作而设计的一个大规模的远程抄表通讯网络系统。它溶合了业内最先进的GPR战术,结合了本公司多年来GPR殒程抄表的经验,以及多年来的GPR数据传输经验,是一套造价及运行费用低廉、组网方便、可扩展性强的大型GPRS远程抄表系统。该系统由中心数据后台计算机、中心后台软件、中心数据库服器、GPRS 服务器、DCGL321-ZPG82C型电能采集终端、带RS485接口的电能表、以及手抄器。 该GPRS远程抄表系统适用于对一个城市区域或城市小区的电表进行全自动远程抄表管理。该系统具有组合灵活,扩充方便的特点,从而满足了用户的需求,真正地实现了智能网络抄表的科学管理。 该GPRS远程抄表系统是我公司根据当前电量使用和管理现状而开发的自动化管理系统,该系统突破了传统管理模式:人工抄表,手工输入计算机,再进行核算和收费的模式。而是利用无线网络进行底层数据传输(读表和控制),这一技术的应用使工程的实施和维护变得非常简便、容易,同时构建系统的成本又可相对降低。管理中心的计算机可根据抄收到的原始数据,按需求产生相应的图表和统计报表,作为管理和计划调度的研究依据,另外也可与银行实行联网收费,从而从根本上解决了电费收缴工作自动化程度低,中间环节多,缴费不及时等问题。 1、采用新兴的GPRS作为各个区域之间的数据传输通道,使数据传输更 快。 GPRS采用先进的无线分组技术,将无线通信与因特网紧密结合,带您跨入无线互联网的崭新时代。GPRS的引入,无需更换手机号码,不会影响原有手机、原有业务的使用;她作为一种先进的、全新的无线网络承载手段,全面提升无线数据通信服务。 GPRS在GSM基础上发展起来的一种分组交换的数据承载和传输网络,与原有的GSM 相比,具有时尚前卫,令人耳目一新的优势: 永远在线:只要激活GPRS应用后,将永远保持在线,不存在掉线问题;类似于一种无线专线网络。 按量计费:虽然可以保持永远在线,但不必担心费用问题;因为只有产生通信流量时才 计费。她是一种面向使用的计费,计费方式更加科学合理。目前传输1000个字只需要3 分钱。 快速登录:全新的分组服务,无需以往长时间的拨号建立连接过程

手持机操作说明书

手持机操作说明书一、手持机总览 二、显示屏说明

三、按键说明 1、开关键:短按开机,长按3S关机 2、菜单键:进入菜单操作模式,有四个菜单选项. 3、组合键:在菜单操作模式下,起“+”键作用; 不在菜单操作模式时,进入刷临时卡入场工作模式。 4、组合键:在菜单操作模式下,起“+”键作用; 不在菜单操作模式时,进入刷临时卡出场工作模式。 5、快捷键:快速查询手持机机号和扇区号。 6、、、、数字键:输入0~9的数字键。 四、操作示例 注意:本管理器必须进入值班操作状态才可以对进出场车辆卡片,进行正常操作。 1、值班员无卡上下班 1.1、在第一次使用手持机的时候,需要登录操作员。无卡上下班,通过菜单按键 进入菜单选项,输入值班员编号(这里的编号不是指操作员的人员编号,而 是1至15数字,总共15个编号),然后输入该操作员的密码(操作员密码默 认为888888),按“确定”键登录。

注意:手持机上电默认显示出厂时添加的收费员。 2、刷卡记录查询和值班记录查询 2.1、查询刷卡记录,通过菜单按键进入菜单选项,如图所示: 然后按确定键进入查询界面,如下图所示: 2.2、查询值班记录,通过菜单按键进入菜单选项,如图所示: 然后按确定键进入查询界面,如下图所示:

3、临时卡进出场刷卡操作 3.1、临时卡入场需要通过入场按钮进入读卡界面,如下图所示: 如果需要预置车牌可按键盘上的‘*’键,如下图所示: 注意:需要设置车牌的首字和首字母,必须进入系统设置的车牌预置功能选项。 如果需要把预置卡片类型可以按‘#’键会出现如下界面: 在选项了卡类后按确定键会返回到入场刷卡界面,在车辆入场时卡片类型就会被改成预置的卡类,但是此卡类只能更改一次卡类,如果下次还要更改卡类,需要重新预置卡类。 设置好车牌后按确定键返回到进场刷卡界面,刷临时卡进场如下图所示: 如果需要把首字更换可以按‘*’键会出现如下界面: 注意:如果需要翻页可以按9键进行翻页 设置好首字和车牌后按确定键返回到进场刷卡界面,刷临时卡进场如下图所示:

智能电能表电力抄表远程抄表集中抄表电量管理系统样本

智能电能表电力抄表远程抄表集中抄表电量管理系统

【前言】: 为满足居民对生活用电的需求,不断提高供电服务质量,电力企业正在对城镇居民住宅实施一户一表工程,以提高用户用电收费的准确、合理性。一户一表的实施给电力企业增加了大量的工作量,一个中等城市户表数可达数十万台之多,除配电线路改造外,更有大量的抄表收费工作。如靠抄表员登门抄表和收费既要化费大量的人力和时间,给用户带来诸多不便;而且抄录的数据在时间上离散性大、准确度低,给用电管理带来很大困难。 为此,电量计量与远程集中抄表是现代电力营销系统的一个重要环节。采用远方集中抄表技术、银行划拨收费的方式完成抄表、收费工作,给供电企业和广大用户提供了简捷、准确的收缴电费手段。抄录数据的准确性和同时性,又给用电管理、分析、监察、线损计算提供了有效依据,提高了用电管理水平。随着技术的进步和经济的发展,远方集中抄表系统将进一步为需求侧管理提供良好的技术手段。 【系统介绍】: 厦门建纬信息科技有限公司用电信息远程集中抄表管理系统,是针对智能化住宅小区集中抄表应用而推出的解决方案,本系统由主站、远程数据采集终端、计量仪表组成,实现数据采集、存储和传输,并对计量仪表和远程数据采集终端运行工况准确实时监控、用量统计和分析,结算收费、催费。具有管理和结算功能,可实现多级、多层次分权管理功能。 一、整体系统由三级设备、二级通道以及一套系统构成。其中;

1、三级设备指的是电量计量设备,数据采集设备和主站设备。 2、二级通道指的是数据采集设备(采集终端)与电量计量设备的数据通道(下行通道)和数据采集设备(采集终端)与主站系统的数据通道(上行通道)。 3、一套系统指的是电力用户用电信息远程集中抄表管理系统。 二、建设内容 1、在智能小区各用户安装电子式电表。 2、安装厦门建纬JW5202数据采集终端,并在终端与多个电表直接进行485总线连接。 3、将数据采集终端过无线GPRS/CDMA通讯方式接入系统。 4、在主站系统设置档案及通讯信息,对上述设备进行联调,对电能量数据进行采集、管理、监测和信息发布。 5、各工作站可经过系统进行电能量管理和应用工作。 【系统框图】:

远程抄表系统总体设计方案

远程抄表系统总体设计方案 摘要:本文所研究的基于GPRS的电力系统远程抄表系统由上位客户管理机和通信服务器、GPRS网络、采集终端和电能表组成。该系统综合和改进了前人已研制应用的抄表系统,将采集终端分为了集中器和采集器两部分,更利于降低成本和系统扩容,且底层数据传输采用了优于电力载波传输等方式的RS485通信方式。分析了本文所述系统的整体实施方案。无线抄表终端能够准确、可靠地完成数据采集、数据处理、数据传输等功能,完全满足了电力远程监控管理的要求。 关键词:无线抄表GPRS通信采集终端 前言 1.国内研究现状 国内目前存在的抄表方法也有多种,如传统人工抄表,RS485线抄表,租用电话线抄表,低压电力载波抄表,光纤抄表等,但这些抄表方式都存在着各自的缺陷。传统人工抄表,会造成统计数据不准确,操作难以规范化,成本高,效率低,无法满足诸如分时电价运营、预支电费等先进供用电管理模式的推行。RS485和红外抄表技术比较成熟,且被广泛采用。但是RS485抄表需要布线,如果一栋大楼己经完工,重新布线是很困难的。低压电力载波利用低压电力线为数据传输通道,降低了抄表成本。但明显缺点就是数据噪声大和安全性低。电力线载波抄表只能在小范围内使用,其通信经常会发生一些不可预知的错误,家庭电器产生的电磁波也会对通信产生干扰。更优的无线抄表技术正是在技术与管理两方面急待进步、改革的迫切需求下逐渐发展起来的。目前,采用的无线传输主要有红外传输和无线射频传输。红外抄表采用红外(IrDA)通信,通过红外无线模块实现数据传输。其优点是价格低廉,功耗低。但红外有其自身无法克服的缺点,其方向性强,角度要求严,传输距离短,易受天气影响,易受各种热源、光源干扰,不能有遮挡物。随着无线通信技术的发展,还出现了GSM短消息通信方式的抄表技术。GSM短消息业务是GSM系统提供给用户的一种重要的数字业务,它通过数字控制信道传递。短消息的缺点在于这种通讯方式的可靠性并没有得到网络的保证,特别是当网络繁忙的时候短消息更加容易丢失。无线抄表有其他抄表方式所无法比拟的客观性、准确性、实时性;抄表人员无需靠近危险地区,很大程度地减轻了抄表人员的工作强度。综上所述,针对传统抄表方式和数传电台、电力线载波通讯、短消息通讯等远程自动抄表技术在电力远程测控系统中的不足之处,因此采用GPRS无线传输方式解决电力行业远程监测数据的实时传输问题就成为了一个新的研究热点,本课题正是在这样的背景下提出的。 2基于GPRS的远程抄表系统总体设计方案 基于GPRS技术的无线自动抄表系统的设计是针对目前已有很多自动抄表系统通信距离短、系统容量小等问题而专门设计的,这也是供用电技术改革所需。由于借用了不受通信距离和容量限制的GPRS技术,其基于GSM网络通信,通

远程抄表使用说明书-终端.

远程抄表监控系统 使用说明书(监控终端部分) 2006年5月

第一部分系统主要组成、原理及主要功能 一、系统组成和基本工作原理 如下图所示,本系统主要由监控中心和监控终端组成。该系统以GSM公用通信网络(短信)作为通信信道,可以对众多用户进行远程抄表、遥测和遥控,及时发现各种用电异常和窃电现象。 监控中心由安装《远程抄表监控系统》软件的微机和GSM通信单元组成,微机和GSM通信单元通过RS232通信串口连接; 监控终端为现场监控设备,通常安装于被监控的开关箱(柜),如下图所示。(电能表应尽量选择相同规格型号的多功能电能表) 路器状态、电压缺相状态、门禁等开关量;对断路器进行控制输出等。

二、术语及相关说明 1、最大需量: 在指定的时间区间内,需量周期中测得的平均功率最大值。 2、设置参数: 针对终端而言,包括电表(测量点)数量,每块电表的序号、端口号、通信地址等信息 3、测量点基本参数: 电表的电压互感器倍率、电流互感器倍率、额定电压、额定电流、接线方式等参数。 4、状态量(开关量): 包括断路器状态、门禁状态,缺相状态等 5、模拟量: 电表测量的电压、电流、功率、功率因数等参数。 6、断相纪录: 指电表记录的断相时间、次数及相关信息。 7、电表状态: 包括电表状态字、电网状态字、编程时间次数、电池运行时间等。 8、上月信息: 具备电能冻结功能的电表在冻结日冻结的电表电能示值及最大需量相关数据。 9、反向数据: 电表连接,电流反向时计量的电能或者最大需量相关数据。

10、四象限无功电能: 无功电能正、反向各个象限分量计量的值。 11、通信速率: 终端和电表通信速率。 12、电表地址 终端和电表通信(RS-485)地址,同一终端连接的不同电表,地址应具备唯一性。 13、电能示值整数位: 电表电能示值的整数位数。 14、行政区代码: 监控系统所在地区的代码(见附录)。 15、终端地址: 中心和终端通信的地址。同一中心的不同终端,地址应具备唯一性。16、监控中心地址 监控中心地址,不同的监控中心应不同。 17、终端自动抄表日(日时分): 每月当日时间终端主动上传上月冻结电能示值,当前电能示值;每周一、四在此时刻主动上传当前电能示值。 三、监控终端主要功能 1、多功能电度表数据采集和上传(上传数据具体内容需电表支持) 监控终端通过RS485可以连接1~3块多功能电度表,采集多功能电能表相关数据(电能示值、最大需量、模拟量、设置量、开关量),通信协议符合

武汉华建合力的远程抄表系统

武汉华建合力远程抄表系统 随着自来水供水部门对“一户一表”工程改造的推进,以及自动化应用越来越广泛,远程抄表系统已成为自来水自动化管理和智能化控制不可缺少的组成部分。该系统可自动完成用水户水表网络的远程数据采集、纪录、实时监测、统计分析、打印和供、停水控制等管理工作。 远程抄表系统的组成 1、电能表: a.三相有功无功多功能表,有功0.5级、无功2级,具有RS485通讯接口,电力部DL/T645通讯规约。 b.三相有功复费率表,有功1级,具有RS-485通讯接口,电力部DL/T645通讯规约。 2、采集器: 采集器主要特征如下:采用24个I/O口,可带24户电度表,停电数据保护,带后备电源,停电后仍可抄表。 3、传输终端: 传输终端采用厦门四信的F2103,实时永久在线,内嵌自主知识产权的TCP/IP协议栈,透明传输,同时支持RS232和RS485,支持多种工作模式,支持虚拟数据专用网。 4、中心软件系统: 基于ORACLE数据库的抄表软件,用户数量无限制,安全可靠,运行和处理速度快,功能丰富完善。 远程抄表系统的原理 远程抄表监控系统使用器远传燃气表来实现用气量的采集和计量。 采集数据时,采集器通过RS485/MBUS总线通过远传表内的表头采集器采集用气数据,并处理和存储,然后采集器通过无线数传模块把数据上传至集中器。集中器的主要功能是收集每个采集器上传的数据,处理后通过GPRS/CDMA上传至抄表系统监控中心,在需要抄表的时候,由监控中心的计算机发出采集命令,采集器收到命令后向所有的采集器转发采集

命令,表头采集板收到采集命令后判断是否是发给本终端的命令,如是则把表头采集板上存储的数据传回监控中心,从而实现远程抄表。同时,监控中心对所返回的数据进行分析,如是断线报警等异常报警信息,则发出报警信号,如是抄表数据,则把数据存储到数据库中,通过对历史数据的分析比较,判断是否有用气不正常等可疑用户,如有则发出报警信息,从而完成监控中心对用户表数据的采集和监控任务。 远程抄表系统的特性 1、支持900/1800/1900MHz三频GSM/GPRS。 2、接口:RS232、RS485、TTL。 3、系统理论传输速率171Kbps,实际传输速率40Kbps。 4、支持Windows95/98/2000/XP/LINUX操作系统。 5、透明数据传输:LQ1200-DTU内嵌TCP/IP协议,为用户的数据设备提供透明传输通道; 6、自动拨号连接:LQ1200-DTU可配置上电自动拨号上网、连接网络,同时支持用户端发起命令连接或远程唤醒连接; 7、短信息备用数据通道:在GPRS网络无法连接时可启用短信作为备用数据传输通道; 8、短信息远程维护功能; 9、实时监测网络连接情况,掉线自动重拨功能; 10、提供主副IP及动态域名解析; 11、心跳报告时间间隔用户可设定; 12、数据通信帧长度用户可设定; 13、支持VPN安全功能。 14、安装灵活、使用方便、可靠。 远程抄表系统的优点 1、实时性强: 由于GPRS 具有实时在线特性,系统无时延,无需轮巡就可以同步接收、处理多个/所有数据采集点的数据。可很好的满足系统对数据采集和传输实时性的要求。

几种馈线自动化方式

1.集中控制式 集中控制式的故障处理方案是基于主站、通信系统、终端设备均已建成并运行完好的情况下的一种方案,它是由主站通过通信系统来收集所有终端设备的信息,并通过网络拓扑分析,确定故障位置,最后下发命令遥控各开关,实现故障区域的隔离和恢复非故障区域的供电。 优点:非故障区域的转供有着更大的优势,准确率高,负荷调配合理。 缺点:终端数量众多易拥堵,任一环节出错即失败。 案例: 假设F2处发生永久性故障,则 变电站1处断路器CB1因检测到故障电流而分闸,重合不成功然后分闸闭锁。定位:位于变电站内的子站或配电监控中间单元因检测到线路上各个FTU的状态及信息,发现只有FTU1流过故障电流而FTU2~FTU5没有。子站或配电监控中间单元判断出故障发生在FTU1~FTU2之间。 隔离:子站或配电监控中间单元发出命令让FTU1与FTU2跳闸,实现故障隔离。恢复:子站或配电监控中间单元发出命令让FTU3合闸,实现部分被甩掉的负荷的供电。子站或配电监控中间单元将故障信息上传配调中心,请求合变电站1处断路器CB1,实现部分被甩掉的负荷的供电。配调中心启动故障处理软件,产生恢复供电方案,自动或由调度员确认。配调中心下发遥控命令,合变电站1处断路器CB1,实现部分被甩掉的负荷的供电。等故障线路修复后,由人工操作,遥控恢复原来的供电方式。

2.就地自动控制 2.1负荷开关(分段器) 主要依靠自具一定功能的开关本身来完成简单的自动化,它与电源侧前级开关配合,在线路具备其本身特有的功能特性时,在失压或无流的情况下自动分闸,达到隔离故障恢复部分供电的目的。 这种开关一般或者有“电压-时间”特性,或者有“过流脉冲计数”特性。前者是凭借加压、失压的时间长短来控制其动作的,失压后分闸,加压后合闸或闭锁。后者是在一段时间内,记忆前级开关开断故障电流动作次数,当达到其预先设定的记录次数后,在前级开关跳开又重合的间隙分闸,从而达到隔离故障区域的目的。 在“电压-时间”方案中,开关动作次数多,隔离故障的时间长,变电站出口开关需重合两次,转供时容易有再次故障冲击,但它的优点是控制简单。 (1)基于重合器与电压-时间分段器方式的馈线自动化 基于电压延时方式,对于分段点位置的开关,在正常运行时开关为合闸状态,当线路因停电或故障失压时,所有的开关失压分闸。在第一次重合后,线路分段一级一级地投入,投到故障段后线路再次跳闸,故障区段两侧的开关因感受到故障电压而闭锁,当站内断路器再次合闸后,正常区间恢复供电,故障区间通过闭锁而隔离。 而对于联络点位置的开关,在正常时感受到两侧有电压时为常开状态,当一侧电源失压时,该联络开关开始延时进行故障确认,在延时时间完成后,联络开关投入,后备电源向故障线路的故障后端正常区间恢复供电。两侧同时失压时,开关为闭锁状态。 特点:造价低,动作可靠。该系统适合于辐射状、“手拉手”环状和多分段多连接的简单网格状配电网,一般不宜用于更复杂的网架结构。应用该系统的关键在于重合器和电压–时间型分段器参数的恰当整定,若整定不当,不仅会扩大故障隔离范围,也会延长健全区域恢复供电的时间。 (2)基于重合器与过流脉冲计数分段器方式的馈线自动化

日本DENSO BHT系列手持终端相关操作说明文档

操作说明 1.连接无线网络 双击桌面【BhtShell】图标→点击第三项【System Properties】→找到【Wireless LAN】点击【Open】打开无线模块(如已开启请忽略此步骤)→点击屏幕上方【Profiles】选项卡→点击下方的【Scan】按钮开始搜索无线→然后在中间列表处选中您的无线网络→点击下方【Create Profile】按钮进行无线网络配置 SSID:无线网络名称-保持默认 Authentication:安全类型-通常为WPA2-PSK,如无密码请选择Open Encryption:加密类型-通常为AES,具体根据您的无线配置来设定 PSK:网络安全密钥-在此处输入您的无线网络密码 配置完毕后点击下方的【Apply】应用按钮即可,连接成功后再屏幕下方任务托盘处会有无线网络的信号格,如没有则代表信号弱,如是一个红色的X则表明无线未连接成功,请重新确认您的无线网络配置 图解

连接成功

2.系统备份 双击桌面【BhtShell】图标→点击第三项【System Properties】→找到【BHT Backup】点击【Backup】→输入本次备份名称→点击【BackUp】开始备份(电量不足时禁止备份) 备份成功后会有相应的提示,如果已有备份再次备份时会提示是否覆盖上次备份,点击【是】按钮即可,如果不想覆盖上次备份点击【否】按钮重新输入新的备份文件名称即可 图解

3.设置声音 双击桌面【BhtShell】图标→点击第三项【System Properties】→找到【ControlPanel】→找到【音量和声音】→双击打开声音配置界面 通过拖动滚动条来调节音量的大小,也可在其他选项卡对系统进行其他声音相关配置设定完毕后点击右上方的【OK】按钮进行保存 图解

远程水、电抄表系统施工要求及系统介绍详解

远程抄表系统 施 工 规 范

第一部分远传智能表 一、M-BUS水表 在水表表壳上标出了水表的编号,水表编号共有12位数字,也即为水表的电子地址。在管理软件里登记表档案时,在表地址一栏直接输入该12位数字。 二、485电能表 电源线及信号线连接 普通单相电表的电源线及485信号线连接如下图: 电子地址确定 在电表面膜上标出了电表的编号,编号共有12位数字,即电表的电子地址。

第二部分采集器 采集器按照下行通讯方式的不同,分为M-BUS采集器、485电表采集器二种。采集器的上行通讯方式均为无线通讯方式。采集器的安装位置要考虑到上行通讯的可靠与下行通讯的布线方便两个方面。 一、MBUS采集器 适用于M-BUS无源直读式水表的数据采集。 1.1、安装尺寸 MBUS采集器的安装尺寸如下图: 1.2、电源线连接 MBUS采集器的电源线连接如下图: 2.3、安装位置及安装步骤 2.3.1 安装位置: 一般情况下,为了减小施工难度,在层数不高的楼宇,每栋楼可安装一台

MBUS采集器,此时多个单元可共用一台MBUS采集器;而在层数较多的楼宇,可以选择一个单元安装一台MBUS采集器。 影响MBUS采集器安装位置最主要的因素是M-BUS通讯线的走线。首先确定单元楼MBUS线的走线,可以根据现场情况灵活调整MBUS采集器的安装位置。由于楼体及地面的阻隔,无线通讯无法保证,采集器禁止安装在地下室。在每单元计量表数量不多的情况下,相邻的单元可以通过楼顶的连线,共用一台M-BUS 采集器。 2.3.2 安装步骤: 采集器建筑物内安装时,采用壁挂式安装,具有三个固定孔,采用6膨胀丝将采集器固定于墙体表面,或防护箱内。 采集器建筑物外安装时,应配置室外防护箱,应选择不被雨淋、不被强光直射的地方,安装位置应低于防雷网。 安装步骤如下: <步骤一>:根据现场情况,将MBUS采集器固定。 <步骤二>:根据现场情况,参考MBUS采集器与直读表之间信号线的连接方式,将直读表的MBUS总线接到采集器的MBUS接口。 <步骤三>:MBUS采集器固定后,将配套天线(433MHz)可靠连接到MBUS采集器天线端子上。MBUS采集器天线固定位置应距离附近墙体水平距离30厘米以上,距地面高度1.5米以上。 <步骤四>:按照MBUS采集器电源线的连接方法,给采集器供电。采集器接通交流220V、50Hz的交流电后,工作指示灯点亮,采集器开始正常工作。 <步骤五>:记录无线采集的ID。 2.4、MBUS采集器与计量表间通讯线连接 MBUS采集器与直读水表的连线方式非常灵活。

智能分布式配电终端FTU-DTU..

智能分布式配电终端FTU/DTU及智能分布式FA 一、架空线路智能分布式馈线自动化终端(DAF-810馈线自动化终端) 1.现状和问题 传统的架空配电线路发生短路故障时,一般由变电站馈线出口断路器保护动作跳闸,并通过人工切除故障后,恢复供电。这种方式下,人员的维护量大,并且停电时间长,供电可靠性低。 现有的配电网自动化中一般是基于电压时间型的FTU,不依赖于通讯,当故障发生时,依然由变电站馈线出口断路器保护动作跳闸,通过FTU之间时间的配合,不断的通过重合,实现故障的自动恢复。这种方式下,如果发生的永久故障,并且故障发生在末端,会对配电网和用户设备造成多次短路冲击,而且恢复时间较长,供电可靠性依然低。 而智能分布式馈线自动化能够不依赖主站通过馈线自动化终端内部间的数据交换,实现故障点准确定位及跳闸。 图1 DAF-810馈线自动化终端FTU外观图 2.产品特点 广州市智昊电气技术有限公司DAF-810馈线自动化终端(分布式FTU)具有如下特点: 提高故障隔离与恢复的速度:为了保证系统的快速性,由智能FTU装置间就地动态决策,快速实现故障的自动恢复,有效减少馈线出口开关和分段开关的动作次数,极大的缩短停电时间。 加强系统运行的可靠性: 为了提高系统可靠性,主控FTU为动态的,当原主FTU故障时,其他FTU中编号最小的一台可自动取代原主控FTU,实现FTU协调功能。

系统基于无线通讯运行。在通讯正常的情况下,主控FTU能够准确定位故障点,并通过预置的控制策略来进行故障的快速隔离及恢复,避免了电压时间型FTU多次尝试性重合,减少了恢复过程中故障对系统的多次冲击;在通讯异常的情况下,本装置自动按传统的电压时间型FTU逻辑运行。 通过本系统的II段近后备保护,并结合馈线出口断路器的保护、母线保护、变压器保护,实现了电网、变电站和馈线各类保护的协同配合,同时本系统还具备重合闸、解列、重构等功能,完善了智能配电网的自愈体系,提高了配电网的供电质量。 提供强大的分析能力:后台监控系统主要包括系统运行监控功能、系统维护功能、分段开关四遥功能、以及后台辅助分析功能。监控功能指常态下的监控,系统维护功能主要包括馈线拓扑结构维护、控制策略的配置、定值的计算及在线下发等,而后台辅助分析功能包括故障场景再现,系统动作行为分析等。 运行过程中,本系统能将故障处理的过程信息,包括故障类型、故障点、电流、电压、DTU状态、通讯状态、分段开关状态,上传到后台监控系统或配电网自动化系统,实现故障处理的全过程监视及事后分析,便于检修人员的故障排除,缩短事故处理时间。 减少系统的维护量:后台监控系统,能提供配电网馈线拓扑结构的维护工具,能方便实现DTU装置的拓扑在线维护,并实现各类整定值的计算、校核和在线下发,系统维护量小。 本系统不需要配电自动化主站和变电站配网子站系统参与,就可自治实现配网的故障隔离及重合、故障恢复功能,安装实施简单,维护工作量小,便于推广使用。 强化投资的收益比:无线GPRS通讯是架空线型线路的标准配置,本系统要求的无线通讯并不增加投资。在资金充裕时,采用光纤通讯和断路器分段,可获得理想的保护选择性和故障智能处理特性;在资金紧张时,可使用GPRS专网、无线网桥建立通讯网络,使用负荷开关作为分段装置,也能建立就地智能FA,实现故障快速隔离及智能恢复。但是降低了故障隔离的选择性。 增强部署的灵活性:适用于市、县供电公司或大中型工矿企业中对供电可靠性有较高要求的架空线型配电线路。系统支持多种馈线拓扑结构,包括手拉手、单电源和多电源供电线路。 3.智昊电气DAF-810馈线自动化终端系统原理(中性点经小电阻接地系统的电缆网络) (1)电源甲侧首端线路故障检测

远程抄表系统介绍

远程抄表系统 远程抄表:是指利用微电子和计算机网络、传感等技术自动读取和处理表计数据,将城市居民的用水、电、气信息加以综合处理的系统。自动抄表技术使各水、电、气公司及物业管理部门从根本上解决了入户抄表收费给用户和抄表人员带来的麻烦,避免了许多不必要的纠纷。准确而便捷的收费系统,不但能提高管理部门的工作效率,也适应现代用户对用水、用电、用气缴费的需求。 一.远程自动抄表系统概述 现在最常见的远程自动抄表系统是采用分线制集中抄表方式,即由采集器定时顺序采集来自多路分线连接的水、电、气表信号并进行数据处理、存储,各采集器之间采用总线制连接,最后连接至计算机。其典型特点是各户表通过分户线连接至采集器位置。系统一般分为四层次结构;现场采集器、服务器(区域管理器)、通信控制器、管理器中心,部分产品还会附带一个掌抄器。系统结构如下图所示: 1.现场采集仪器:完成对现场表具输出数据的采集,一般一个采集器可以对多个基表进行采集。但是目前支持一个采集器对几种不同种类的基表同时进行采集的产品不是很多。

2.服务器(区域管理器):以多机通信方式采集数据采集器中的表数据,然后进行处理、存储,并通过通信总线与总控制室的系统管理中心的计算机相连。一个服务器可以连接几十个数据采集器(视系统通信方式定)。 3.通信控制器:连接服务器与管理中心的计算机对信号进行协议转换。 4.管理中心:管理中心由多媒体计算机和系统管理软件组成。安装在物业管理中心处。可以通过借口连接至营销系统。可以借助internet技术,将管理中心的计算机与电力、水、煤气或其他代收费部门的网络相连接实现网上抄收,上网用户可以在线查询自己的费用情况,方便实用,并可扩展到电子商务,实现网上付费。 二.电力远程抄表 1、当前表端获取数据方式 人们知道,要将机械表转换为数字表,都必需将机械转动的角度(角位移)转换为可计 数的信号。最原始的转换是利用机械触点开关以形成脉冲。在上世纪八十年代,光电技术逐步普及,得到了广泛应用。在抄表系统初级阶段,用得较多的是光电二极管和光敏三极管,包括可见光和红外光,其应用方式有穿透式和反射式。光电直读是近几年出现的读取表端数据的模式之一。其基本原理是将字轮按角度编码,通过光电读出该字轮所处位置的数字。光电直读最大的优点是不必长期供电,只在读取数据供电即可。但是,其结构复杂,易受水、油、气等污染,从而造成读表数据不准确。表端最重要的问题是解决信号增量必须和机械转动保持一一对应关系,非常可靠。正由于各个自动抄表系统生产商各自解决表端方案不完全相同,在市场上反应的效果也自然相异。 2、信号传输产生的问题 信号传输的方式很多,有线、无线。在每种方式中,它的拓扑构架,它的通信协议等都直接影响到它的通信质量。 就当前技术发展水平,绝大多数远程抄表系统采用了有线方式,或部分有线方式。有线方式初期建设投资大,工程难度大,但是通信质量较好。但是由于近年高层建筑增多,高级住宅增多,布线工作面临新的问题,除了工程难度以外,用户满意度就很难解决,特别是已住用户,要在室内打墙凿孔,很难做到户户满意。在住宅小区内布线,也会影响小区的人文景观,在一般情况下,小区物业管理和业主是不允许破土或空中架线的。 无线传输通信近几年发展较快,特别是433MHZ 频段开放以后,很多制造商都把这一技术优势引入自动抄表系统中,有的企业甚至直接引进西方发达国家已作成数据采集传输一体化的成品模块,但涉及到信号链接、组网等很多问题,使用起来并不理想,推广很难进行下去。 GPRS技术是当前自动抄表系统中的热点,它的优势是借用了中国移动通信现成的通信平台,不需要用户自己维护和管理。但是,GPRS 通信设备生产商很多,有的系统虽然选择了GPRS,却没有选择到一个性能优良的GPRS,或对GPRS 参数设置没有达到最佳状态,使数据传输质量不高,效率不高,直接影响到自动抄表系统的工作效率。

远程抄表系统技术解决实施方案

远程抄表系统技术解决 实施方案 年六月 第一章技术解决实施方案一 一、概述

远程抄表系统是为提高水、电等能耗参数的综合计费管理水平而设计的新兴技术。它以全自动的抄表方式取代了传统的人工抄表方式,和同类抄表系统相比,具有网络结构自适应、免调试、免维护、运行稳定、方便扩展的特点。该系统采用先进的无线网络数据传输技术,对水、电的使用状况进行实时采集,实现数据的集中存储和统一管理,减少了人工劳动,极大地提高了工作效率,为有关部门管理、统计、分析能源使用情况提供依据,使管理更科学、更高效。 1、系统功能 实时抄表功能 用户档案管理 数据统计分析 报表查询打印 操作权限管理 缴费结算管理 数据备份恢复等 二、系统介绍 远程抄表系统是沈阳市兴达科技开发有限公司结合自身先进技术和用户实际应用需求,而推出的一套具有极高性价比的自动抄表系统。该系统秉承沈阳市兴达科技开发有限公司在同类产品多年的丰富经验,借鉴并结合了国内外数家著名同类产品的先进技术思路,运用了先进的计算机网络技术、无线网络技术、自动控制技术等,是目前国内最先进的远程抄表系统之一。 该系统完美地实现了对计量表用量信息、运行状况的远程监控,管理员足不出户即可监测计量表运行状态、掌握能耗使用规律,为管理部门合理资源分 配、节约能源、提高管理效率提供了依据。 1、系统组成

水电多表远程抄表系统由智能表、采集器、集中器、GPRS-DTU管理中心 计算机及综合抄表管理系统软件组成。其中,智能表包括无线远传水表、RS485 电能表。

图一水电多表远程抄表系统网络结构1 综 合 应 用 和 数 据 管 理 中心 无线远传智能水表 串口转无线模块 串口转无线模块 带RS485接口的电表