文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 设备调试合格确认书

设备调试合格确认书

设备调试合格确认书

设备调试合格确认书

合同名称合同编号

山东石横特钢集团有限公司:

我单位:提供的

设备目前已经调试合格可以正常使用,相关配件及设备资料及发票等已按合同要求办理完毕提供齐全,请确认。

项目责任人:

年月日

现场人员意见

设备已调试合格并可正常使用,随机配件及设备资料已经提供齐全,特此确认。

现场调试工程师:

监理部意见调试合格,调试期间遗留问题已经处理完毕,特此确认。

监理工程师:

(单位公章)

主管部门意见

该合同设备已调试合格,调试期内所有遗留问题均已处理完毕,达到合同规定支付调试款条件,建议支付调试款。

主管工程师:

(单位公章)

年月日

注:本表经以上单位确认后作为调试款支付证明材料,附付款申请或借据后。

设备安装调试验收规范

设备安装调试过程管理规定 1 目的 为加强对生产设备安装、调试工作的管理,按时保质的完成设备安装调试工作,结合公司的实际情况,特制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于生产设备安装调试相关工作。 3 安装规范 设备部作为生产设备的归口管理部门,应该根据设备安装现场的格局和设备的具体特点,制定设备安装方案,并报设备部经理审核。对于供应商提供安装服务的设备,需和供应商共同制定安装方案。 准备工作 保证安装现场干净、无杂物,以免影响安装并将设备的精度造成不必要的影响。 保持地面平坦以便设备定位和水平调节。 保证在有限的空间里各管道、电缆和设备不出现重叠及相互影响,按要求预留安全距离,设备进厂前人员培训和各项准备工作。 由各车间主管负责合理人员分工,并做好进厂安装前安全培训工作,重点培训安装过程中需注意的事项,以及发生危险的急救措施。 准备好拆箱、安装前所需的工具如:管钳、整套开口扳手、公制内六角和英制内六角扳手、手枪钻、铁锤和橡胶锤、虎钳、人形梯等,并对没有安装调试经验的员工进

行工具使用培训工作。 劳保用品的准备,如线手套、PVC手套、工作帽、创口贴、紫药水、防砸劳保鞋等。 设备到厂后需要由使用单位和设备部共同填写设备到货单,主要包括:设备名称、规格型号、生产厂家、到厂时间、卸货地点等基本信息。 设备安装 安装前期需要做基础、有破地要求的,由设备管理部向基建主管室申请清理路面,不在基建主管室承受能力范围的由设备管理部联系外来施工单位进行路面清理; 1)要安装的产品必须是合格的产品,不合格的设备不得安装; 2)电箱应安装在安全、干燥、易操作的场所。配电箱安装时,如无设计要求,则一般照明配电板底边距地不小于.并列安装的配电箱、盘距地高度要一致,同一场所安装的配电箱、盘允许偏差不大于5mm. 3)安装配电盘所需要的木砖及铁件等均应预埋,明装配电箱应采用金属膨胀螺栓固定。 4)铁制配电箱均需涮一遍防锈漆,预埋的各种铁件均应刷防锈漆,并做好明显可靠的接地。导线引出面板时面板线孔应光滑无毛刺,金属面板应装设绝缘保护套。 5)配电箱带有器具的铁制盘面和装有器具的门及电器的金属外壳应有明显的可靠的PE保护地线(PE线为编织软裸铜线),但PE保护地线不允许利用箱体或盒体串接。6)配电箱上配线需排列整齐,并绑扎成束,活动部位均应固定;盘面引出和引进的导线应留适当余量,便于检修; 7)垂直装设的刀闸及熔断器等电器上端接电源,下端接负荷。横装者左侧(面对盘面)接电源,右侧接负荷。

设备现场调试记录表.docx

设备现场调试检查记录表 单位名称 现场地址 单位负责人联系电话 检检查内容检查方法和要求 查 项 目 1.1 设备是否按要求安装到查阅工程图纸、施工 位设计方案。 1.2 设备是否有连接不到位查看设备连接处的1 的情况。每个人接头情况。 检 验 1.3 设备是否有出厂检验合审查设备的包装情 格证。况 1.4 设备是否有开机正常运审查设备开启运行 行。状态。 编号:检查结果 □ 符合 □ 不符合 □ 有缺陷 □ 无此项 □ 符合 □ 不符合 □ 有缺陷 □ 无此项 □ 符合 □ 不符合 □ 有缺陷 □ 无此项 □ 符合 □ 不符合

□ 有缺陷 □ 无此项 □ 符合 2.1 整体联合试验是否合审查工程项目的设□ 不符合 格。计方案。□ 有缺陷 □ 无此项 □ 符合 2 2.2 每项设备设计是否达到□ 不符合调查阅图纸设计。 合格。□ 有缺陷 试 □ 无此项 □ 符合 2.3 设备连续运行是否合查阅设备连续运行□ 不符合 格。状况。□ 有缺陷 □ 无此项 检 查 检查内容检查方法和要求检查结果项 目 □ 符合 2 2.4 设备试运行试验是否满检查设备的每项参□ 不符合 调足要求数。□ 有缺陷试□ 无此项 2.5 设备紧急情况是否达到检查设备在紧急状□ 符合

要求。况下的反应。□ 不符合 □ 有缺陷 □ 无此项 □ 符合 3 运 3.1 设备产品在大负荷的情 况下连续运行是否合格询问客户在连续使 用的情况。 □ 不符合 □ 有缺陷 行 问题记录(包括未在“检查内容”栏目中列出的其他问题)□ 无此项: 处理意见: 安全监察员:单位负责人员:日期:日期:

(完整word版)设备调试方案

设备调试方案 一,项目试运行程序与责任分工 (一)试运行的阶段 1,试运行目的。是检验单台机器和生产装置的制造、安装质量、机械性能或系统的综合性能,能否达到生产出合格产品的要求。 2,试运行阶段的划分。分为单机试运行、联动试运行、负荷试运行等阶段。前一阶段试运行是后一阶段的准备,后一阶段的试运行必须在前一阶段完成后进行。 1)单机试运行。指现场安装的驱动装置的空负荷运转或单台机器以空气、水等代设计的工作介质进行的模拟负荷试运行。单机试运行属于工程施工安装阶段的工作内容。但确因受介质限制或必须带负荷才能运转而不能进行单机试运行的单台设备,按规定办理批准手续后,可留待负荷试运行阶段一并进行。 2)联动试运行。指对试运行范围内的机器、设备、管道、电气、自动控制系统等,在各自达到试运行标准后,以水、空气作为介质进行的模拟运行。联动试运行适于成套设备系统的大型工程。 3)负荷试运行。是指对指定的整个装置按设计文件规定的介质打通生产流程,进行指定装置的首发衔接的试运行,以检验其除生产产量指标外的全部性能,并生产出合格产品。负荷试运行是试运行的最终阶段,自装置接受原料开始至生产出合格新产品、生产考核结束为止。(二)试运行责任分工及参加单位 1,单机试运行责任分工及参加单位 (1)单机试运行由施工单位负责。 (2)参加单位:施工单位、监理单位、设计单位、建设单位、重要机械设备的生产厂家。2,联运试运行责任分工及参加单位 (1)由建设单位(业主)组织、指挥。建设单位工作内容包括:负责及时提供各种资源,编制联动试运行方案,选用和组织试运行操作操作人员,实施试运行操作。 (2)联运试运行参加单位:建设单位、生产单位、施工单位以及总承包单位、设计单位、监理单位、重要机械设备的生产厂家。 (3)施工单位工作内容。包括:负责岗位操作的监护,处理试运行过程中机器、设备、管道、电气、自动控制等系统出现的问题并进行技术指导。 3,负荷试运行责任分工及参加单位 (1)由建设单位负责组织、协调和指挥。 (2)除合同另有规定外,负荷试运行方案由建设单位组织生产部门和设计单位、总承包,施工单位共同编制,由生产部门负责指挥和操作。 二、项目单机试运行前应具备的条件 1,机械设备及其附属装置、管线已按设计文件的内容和有关规范的质量标准全部安装完毕,包括: (1)安装水平已调整至允许范围。 (2)与安装有关的几何精度经检验合格。 2,提供了相关资料和文件: (1)各种产品的合格证书或复验报告。 (2)施工记录、隐蔽工程记录和各种检验、试验合格文件。 (3)与单机试运行相关的电气和仪表调校合格资料等。

中国计量科学研究院拟处置锅炉房供暖设备项目现场踏勘管理

中国计量科学研究院拟处置锅炉房供暖设备项目现场踏勘管理规定 为保障各意向受让方顺利有序到现场踏勘,同时维护转让方科研、工作正常秩序,特制订本规定,各意向受让方须经过相关许可,并服从转让方现场人员的指挥与安排,遵守以下现场踏勘纪律: 1.意向受让方须通过转让方联系人:高女士,联系电话:64524361向中国计量科学研究院申请。申请经许可后在转让方安排的时间内到现场踏勘,转让方不接待未经批准的踏勘要求。 2.意向受让方代表人提出申请及现场踏勘时,需提交踏勘申请表、公司营业执照复印件(加盖公章)、身份证原件及复印件、授权委托书、踏勘确认书等资料。 3.踏勘时须遵守现场要求,按照现场指导人员安排的时间、地点和顺序进行踏勘。不得以踏勘为名,要求拆解或破坏设备,更不得夹带任何现场物资出场。 4.踏勘时须服从转让方人员的指导和陪同,禁止脱离现场指导人员视线范围,私自进入其它场所或空间,为确保人身安全不得擅自挪动现场设备,否则造成的一切后果由意向受让方自行承担。 5.踏勘时须遵守转让方院区管理的各项规定,禁止与周

边居民或转让方其他人员发生任何矛盾和纠纷,造成的一切后果由意向受让方自行承担。 6.踏勘现场严禁烟火,也不得酒后进入现场踏勘。 7.意向受让方踏勘现场时,若有拍摄需求,必须经转让方同意。未经批准私自拍摄的,转让方有权删除拍摄内容;造成不良影响和后果的,意向受让方承担相应的法律责任。 8.意向受让方必须遵守分配的踏勘时间,并在安排的时间内,自行前往踏勘,不得随意更改,也不得私下相互邀约、与其他意向受让方一同前往现场踏勘。 9.意向受让方对现场踏勘了解的情况负有保密义务。 10.踏勘完毕后,意向受让方需签署《现场踏勘确认书》,在交易所报名时提交《现场踏勘确认书》作为报名先决条件。 11.意向受让方经现场踏勘并递交受让申请,即表明已完全了解与认可标的状况及相关约定,自愿接受转让标的的全部现状及瑕疵,并愿承担一切责任与风险,成为最终受让方后,未签订交易《动态报价成交确认书》之前,转让方不再接受最终受让方提出的踏勘申请。 中国计量科学研究院 财务部国有资产管理中心

设备安装调试验收单81639

设备安装调试验收单81639 设备安装验收单 设备名称规格型号制造编号 安装地点安装日期安装负责人 1、设备安装及管线布置是否符合设计要求, 2、设备安装及整个生产系统的联结是否符合工艺要求, 3、是否便于操作与维修, 4、是否符合安全要求,安全防护装置是否完善, 5、试车运行情况 (1)工作可靠性: (2)操作灵敏性: (3)震动: (4)噪声: (5)泄露: (6)工作参数与铭牌标记的符合程度 使用部 门意见 设备安装调试验收单 使用单位: 年月日编号: 设备名称规格型号生产单位设备编号安装地点出厂年月 空车 运行 情况

负荷 运行 情况 验收 评价 备注 验收人员 设安使备装用部部部门门门 下面红色部分是赠送的总结计划,不需要的可以下载后编辑删除~ 2014年工作总结及2015年工作计划(精选) XX年,我工区安全生产工作始终坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,以落实安全生产责任制为核心,积极开展安全生产大检查、事故隐患整改、安全生产宣传教育以及安全生产专项整治等活动,一年来,在工区全员的共同努力下,工区安全生产局面良好,总体安全生产形势持续稳定并更加牢固可靠。 一、主要工作开展情况 (一)认真开展安全生产大检查,加大安全整治力度。 在今年的安全生产检查活动中,工区始终认真开展月度安全检查和日常性安全巡视检查记录,同时顺利完成公司组织的XX年春、秋季安全生产大检查和国家电网公司组织的专项隐患排查工作。截止日前,工区先后共开展各类安全检查71次,查出事故隐患点22处,均进行了闭环处理。通过检查活动,进一步夯实了工区的安全生产基础。 (二)顺利完成保电专项工作。

现场踏勘管理规定

现场踏勘管理规定 为保障各意向受让方顺利有序到现场踏勘,同时维护转让方生产、生活正常秩序,特制订本规定,各意向受让方须经过相关许可,并服从转让方现场人员的指挥与安排,遵守以下现场踏勘纪律: 1.意向受让方须通过转让方经纪会员(联系人:陈昊,联系电话:)向内蒙古中电物流路港有限责任公司赤峰铁路分公司申请。申请经许可后在转让方安排的时间内到现场踏勘,转让方不接待未经批准的踏勘要求。 2.意向受让方代表人提出申请及现场踏勘时,需提交踏勘申请表、有效身份证明、授权委托书、受让方主体资格资质文件、踏勘确认书等资料原件,复印件加盖公章(包括传真和电子邮件)。 3.踏勘时须遵守现场要求,按照现场指导人员安排的时间、地点和顺序进行踏勘。不得以踏勘为名,要求拆解或破坏设备,更不得夹带任何现场物资出场。 4.踏勘时须服从转让方人员的指导和陪同,禁止脱离现场指导人员视线范围,私自进入其它场所或空间,否则造成的一切后果由意向受让方自行承担。 5.踏勘时须遵守转让方厂区管理的各项规定,禁止与周边居民或

转让方其他人员发生任何矛盾和纠纷,造成的一切后果由意向受让方自行承担。 6.踏勘现场严禁抽烟,也不得酒后进入现场踏勘。需要戴安全帽或其它防护措施才能进入的场所,必须严格遵守相关安全规章制度; 7.意向受让方踏勘现场时,若有拍摄需求,必须经转让方同意。未经批准私自拍摄的,转让方有权删除拍摄内容;造成不良影响和后果的,意向受让方承担相应的法律责任。 8.意向受让方必须遵守分配的踏勘时间,并在安排的时间内,自行前往踏勘,不得随意更改,也不得私下相互邀约、与其他意向受让方一同前往现场踏勘。 9.意向受让方对现场踏勘了解的情况负有保密义务。 10.踏勘完毕后,意向受让方需签署《现场踏勘确认书》,在交易所报名时提交《现场踏勘确认书》作为报名先决条件。 11.意向受让方经现场踏勘并递交受让申请,即表明已完全了解与认可标的状况及相关约定,自愿接受转让标的的全部现状及瑕疵,并愿承担一切责任与风险,成为最终受让方后,未签订交易合同之前,转让方不再接受最终受让方提出的踏勘申请。

设备安装调试流程及规范

设备安装调试程序1.开箱验收 新设备到货后,由设备科,会同厂方进行开箱验收,检查设备在运输过程中有无损坏、丢失,附件、随机备件。专用工具、技术资料等是否与合同装箱单相符,并填写设备开箱验收单,存入设备档案,若有缺损及不合格现象应立即厂方代表交涉处理,索取或索赔。 2.设备安装施工 设备科会同设备使用科室及厂方,对设备的安装进行定位。对设备定位要考虑以下因素。 (1)应适应工艺流程的需要 (2)应便于使用者的医疗操作 (3)设备及其附属装置的外尺寸、运动部件的极限位置及安全距离 (4)应保证设备安装、维修、操作安全的要求 安装前要进行技术交底,组织施工人员认真学习设备的有关技术资料,了解设备性能及施工中应事项。 安装过程中,对基础的制作,装配链接、电气线路等项目的施工,要严格按照施工规范执行。整个安装过程设备科应派技术人员跟进,做好厂方和使用科室的沟通桥梁。

3.设备试运行 安装结束后,设备使用科室应与设备科及厂方一起对设备进行试运行,试运行前应充分检查电源和设备的接地是否良好。试运行时,对设备的各功能进行核准,发现问题及时解决。 4.设备安装工程的验收与移交使用。 (1)设备基础的施工验收由设备科,使用科室,厂方三方共同验收,填写施工验收单。 (2)设备安装工程的最后验收,在设备调试合格后进行。在安装、检查、安全、使用等各方面有关人员共同参加下进行验收,做出鉴定,填写试车运转记录等凭证和验收移交单由参加验收的各方人员签字方可竣工。 (3)设备验收合格后办理移交手续 设备开箱验收(或设备安装移交验收单)、设备运转试验记录单由参加验收的各方人员签字后及随设备带来的技术文件,由设备管理部门纳入设备档案管理;随设备的配件、备品,应填写备件入库单,送交设备仓库入库保管。

设备安装调试验收移交流程

设备安装、调试、验收 和移交流程 一、开箱验收 新设备到货后,由设备管理部门,会同购置单位,使用单位(或接收单位)进行开箱验收,检查设备在运输过程中有无损坏、丢失附件、随机备件等。专用工具、技术资料等是否与合同相符,是否与装箱单相符,并填写设备开箱验收单,存入设备档案,若有缺损及不合格现象应立即向有关单位交涉处理,索取或索赔。 二、设备安装 按照工艺技术部门(或机构)绘制的设备工艺平面布置图及安装施工图、基础图、设备轮廓尺寸以及相互间距等要求划线定位,组织基础施工及设备搬运就位。在设计设备工艺平面布置图时,对设备定位要考虑以下因素。 (一)应适应工艺流程的需要 (二)应方便于设备及附属设备的存放、运输和现场的清理 (三)设备及其附属装置的外尺寸、运动部件的极限位置及安全距离 (四)应保证设备安装、维修、操作安全的要求 (五)场地与设备工作匹配 应按照设备安装验收有关规范要求,保证安装稳固,减轻震动,避免变形,保证安全正常使用。安装前要进行技术交底,组织施工人员认真学习设备的有关技术资料,了解设备性能及安全要求和施工中应注意的事项。 安装过程中,对基础的制作,装配链接、电气线路等项目的

施工,要严格按照施工规范执行。安装工序中如果有恒温、防震、防尘、防潮、防火等特殊要求时,应采取措施,条件具备后方能进行该项工程的施工。 三、设备联调 设备运行测试是为了检查设备安装后的可用性,设备的稳定性和安全性等测试。根据设备不同,进行自检测试以及连接测试。 四、设备验收与移交 (一)设备安装后的验收工作由设备使用部门、技术部门会同设备供货商,在安装、检查、安全、使用等各方面有关人员共同参加下进行验收,做出鉴定,填写验收报告和移交单由参加验收的各方人员签字。 (二)验收合格后办理移交手续 设备开箱验收单、设备联调测试记录单由参加验收的各方人员签字后及随设备带来的技术文件,由设备管理部门纳入设备档案管理;设备移交需使用单位(或部门)签字确认,作为存档、固定资产管理凭证、考核工程计划的依据。

电气设备测试、调试记录

临时用电电气设备试验、检验、调试记录 AQ-C7-6 编号C7-6-001 工程名称设备种类记录项目 5#商品住宅楼等35项(顺义区赵全营镇镇中 心区E1-03、E3-03、E3-04等地块居住、商业(配建限价商品房)(原板桥二期)项目)配电箱、ZXA-1-4 试验 √ 检验 √ 调试 √ 主要试验、检验、调试内容: 1、母线连接压接牢固。 2、隔离开关,负荷开关分、合灵活。 3、开关动触头与静触头接触良好,接触面均匀。 4、工作零线与保护零线分别压接牢固。 5、漏电开关,按试验按钮,动作灵活。 6、通电试验、检验,各种仪表、指标正常,线电压均为400V。 结论及处理意见: 经检验及通电试运行开关电气完好,符合运行规范要求同意进行下一验收程序。 2015年10月14日 参加 人员 电气技术负责人电管人员安全员试验、检验、调试人员

临时用电电气设备试验、检验、调试记录 AQ-C7-6 编号C7-6-002 工程名称设备种类记录项目 5#商品住宅楼等35项(顺义区赵全营镇镇中心区E1-03、E3-03、E3-04等地块居住、商业(配建限价商品房)(原板桥二期)项目)生活区、办公区、食堂电 气安装 试验 √ 检验 √ 调试 √ 1、选用电器材料合格。 2、日光灯选用电子起动,开关控制相线。 3、插座与照明分开敷设,选用单相220V/20A漏电开关控制。 4、开关选用按板式控制相线,距门边水平距离合格。 5、线路敷设选用PVC塑料线槽,电线为BV塑铜线。 6、送电试运行正常,测试相电压230V。 7、选用电器材料合格。 8、插座与照明分开敷设,选用220V/20A漏电开关控制。 9、开关选用防水型、控制相线,距门边水平距离合格。 10、插座选用防水型,安装高度合格。 11、线路敷设选用PVC塑料线槽,电线为BV塑铜线。 12、电器金属外壳与保护零线可靠连接。 13、控制开关分、合灵活,漏开动作正常。 14、送电试运行正常相电压230V。 结论及处理意见: 经检验及通电试运行开关电气完好,符合运行规范要求同意进行下一验收程序。 2015年10月20日 参加 人员 电气技术负责人电管人员安全员试验、检验、调试人员

设备调试报告 ()

设备调试报告 2016年 8月15日—2016 年 8月 16 日 设备名称三效蒸发器调试地 址武汉北湖云峰环保科技有限公司内 需方武汉北湖云峰环保科 技有限公司需方代表 供方武汉晟驰机械有限公 司供方代表 一、设备、原料、工艺概况 设备组成部分: 一、二、三效加热器、一、二、三效分离器、一、二、三效结晶器I、II、III效循环出料泵、真空泵、冷凝水泵、进料泵、工作平台、配电箱等组成。 设备工作原理: ?通过热交换,将水溶液加热至沸点,将溶液中的部分水份汽化,并排出,以提高溶液的浓度,达到获得晶体的目的。 原料数据: 乳化液废水。 溶液呈碱性 物料蒸发量为3吨/小时。 二、调试方案 处理物料:乳化液废水 1)开机步骤: 1、开启冷却循环水,保证冷凝器以及各泵机封均有冷却水通过。 2、开启真空泵(运行过程中的真空度分别为:一效加热器的真空度为 0,温度为100度左右,二效加热器的真空度约为-0.04MPa,温度 约为85度左右,三效加热器的真空度约为-0.06~-0.07MPa左右, 温度约为70度左右,冷凝器内的真空度不超过-0.093MPa,温度不 高于50度),如真空度过高,真空泵出现异响,请将破空阀逐渐

打开,直到异响声消失为止。 3、打开进料泵,将物料送入III、II、I效蒸发器内,液位在各分离器的 视镜中间。(重点) 4、各效蒸发器内的液位达到最低液位后,方可开启各效的循环泵(输送 泵)。 5、循环泵打开后,缓慢开启蒸汽阀,开始不要进得太大,蒸汽由调节 阀自动控制,控制温度不高于100度。 6、当一效加热器内的压力为负压时,逐渐开启蒸汽阀门或是关小一效 冷凝水阀门,特别注意,各效冷凝水阀门绝对不能完全关闭。 7、蒸汽阀门打开后,各效加热器及冷凝器内会产生冷凝水,此时可打 开冷凝水泵。 8、各效循环泵一直保持开启状态,防止溶液浓度变高后,睹塞管道。 9、勤测出料浓度,出料浓度最好控制在85-90%之间。(从最下面的视 镜观察浓度是否增加,或是取样测比重)浓度较高时(90%)需要将浓缩液排出,防止睹泵。循环出料泵需要一直开着,防止睹泵。出料阀启闭以分离器内的浓度而定。 10、在整个生产过程中不允许中断冷却水。 11、在整个生产过程中不允许中断物料。 2)关机顺序: 1\关闭蒸汽 2\约5分钟后关闭真空泵,同时破真空。 3\破真空后,关闭冷凝水泵。

设备调试验收工作管理制度

XXX集团公司 设备管理标准化管理体系文件 设备调试验收工作制度 目录 第1章总则 (2) 第2章设备调试准备工作 (2) 第3章实施设备调试 (3) 第4章设备验收 (4) 第5章其他 (4) 第6章附则 (5)

第1章总则 第1条为规范设备调试工作,确保设备的性能完好,从而确保正常的生产经营活动,特制定本制度。 第2条本制度适用于公司设备调试的相关工作事项。 第3条设备调试工作由设备部工程师及专员负责,并向设备部部长汇报。 第2章设备调试准备工作 第4条一般设备由设备调试人员、设备使用部门对设备进行调试验收。 第5条设备安装完成后,对于大型关键设备,公司需由主管副总组织建立调试验收小组负责其调试验收工作。 第6条设备调试前,调试负责人员须制定详细的调试方案,并报设备部部长审批后实施。 第7条设备调试方案应包括调试时间计划、调试人员及分工、调试实施办法、调试所需材料、仪表仪器等内容。 第8条调试人需协助设备的安装,严格执行安装操作规范,避免设备变形或损坏。 第9条调试人员在调试工作开展前需认真检查随机物品及资料是否齐全。 第10条检查设备的各接头、管路等,检查调试所需用具是否齐备,检查安全装置,以保证正确可靠。

第3章实施设备调试 第11条公司自制设备由调试人员按照设备的操作说明和调试规范,有序开展调试工作,确保安全作业。 第12条外购设备的调试由设备供应商提供技术支持和培训,调试人员参与学习并配合其工作。 第13条设备调试分为以下3大步骤。 (1)空运转试验。主要是为检验设备安装精度的保持性,设备的稳固可靠性,传动、操纵、控制等系统状态是否正常。运转应分步进行,由部件至组件,由组件至整机,由单机至全部自动线。 (2)负荷试验。主要是为检验设备在一定负荷下的工作能力,以及各组成系统的工作是否安全、稳定、可靠。 (3)精度试验。在负荷试验后按说明书的规定进行,例如,对专门规定的检查项目进行检查。 第14条设备运行试验中,调试人员须做好以下各项记录,并对整个设备的试运转情况加以评定。 (1)设备几何精度、加工精度检验记录及其他机能试验的记录。 (2)设备试运转的情况,包括调试过程中对故障的排除情况。 (3)对无法调整及排除的问题按性质归纳分类。 第15条调试人员根据调试记录编写调试报告并交设备部部长审批。调试报告内容应该包括调试情况详述、存在的问题及解决办法等。 第16条调试过程中无法调整及排除的问题,调试人员须向供应商或设备部反馈,及时解决。

设备安装调试验收规范.doc

设备安装调试验收规范4 设备安装调试过程管理规定 1 目的 为加强对生产设备安装、调试工作的管理,按时保质的完成设备安装调试工作,结合公司的实际情况,特制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于生产设备安装调试相关工作。 3 安装规范 设备部作为生产设备的归口管理部门,应该根据设备安装现场的格局和设备的具体特点,制定设备安装方案,并报设备部经理审核。对于供应商提供安装服务的设备,需和供应商共同制定安装方案。 3.1 准备工作 3.1.1 保证安装现场干净、无杂物,以免影响安装并将设备的精度造成不必要的影响。3.1.2 保持地面平坦以便设备定位和水平调节。 3.1.3 保证在有限的空间里各管道、电缆和设备不出现重叠及相互影响,按要求预留安全距离,设备进厂前人员培训和各项准备工作。 3.1.4 由各车间主管负责合理人员分工,并做好进厂安装前

安全培训工作,重点培训安装过程中需注意的事项,以及发生危险的急救措施。 3.1.5 准备好拆箱、安装前所需的工具如:管钳、整套开口扳手、公制内六角和英制内六 角扳手、手枪钻、铁锤和橡胶锤、虎钳、人形梯等,并对没有安装调试经验的员工进行工具使用培训工作。 3.1.6 劳保用品的准备,如线手套、PVC手套、工作帽、创口贴、紫药水、防砸劳保鞋等。 3.1.3 设备到厂后需要由使用单位和设备部共同填写设备到货单,主要包括:设备名称、规格型号、生产厂家、到厂时间、卸货地点等基本信息。 3.2 设备安装 安装前期需要做基础、有破地要求的,由设备管理部向基建主管室申请清理路面,不在基建主管室承受能力范围的由设备管理部联系外来施工单位进行路面清理; 1)要安装的产品必须是合格的产品,不合格的设备不得安装; 2)电箱应安装在安全、干燥、易操作的场所。配电箱安装时,如无设计要求,则一般照明配电板底边距地不小于1.8m.并列安装的配电箱、盘距地高度要一致,同一场所安装的配电箱、盘允许偏差不大于5mm.

设备安装、调试、验收管理制度

编号:SY-AQ-03200 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 设备安装、调试、验收管理制 度 Equipment installation, commissioning and acceptance management system

设备安装、调试、验收管理制度 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关系更直接,显得更为突出。 1、一切准备安装的设备,必须是检修后验收合格的设备,或是入库 验收的新设备。安装前必须清点型号、规格、数量与装箱单相符。 各种随机文件和试验报告齐全。 2、安装单位根据需要组织安装队伍,指定专人负责。首先熟悉设备 使用说明书、图纸、资料等,并详细了解设备性能、结构特点、技 术要求,而后编写安装规程和安全技术措施。 3、设备安装中,对可拆卸的零部件,要做好标记,轻搬轻放,不得 野蛮装卸,以免损坏机件。 4、设备安装要按图纸工艺要求、安装标准进行,安装完毕,必须经 过调试,调试工作要按有关标准和厂家要求,逐条逐项进行,要做 好测试记录填好调试报告,保存好安装原始数据。调试合格进行试 运转,按规程规定,做好空载和满载试验。 5、设备安装竣工后,必须进行验收,由设备组、安装队、使用单位

共同到现场进行验收交接、办理手续、三方签字后生效。 6、大型设备安装完毕后;按“机电设备安装质量标准”要求,由矿组织验收,设备组人员做好记录,并办理《验收报告单》和设备移交手续,验收合格后,安装单位应将全部图纸资料交资料室存档,如有资料丢失、损坏现象,要追究有关单位责任。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

现场踏勘

现场踏勘 踏勘指的是对道路建设的方案进行野外勘察和技术经济调查并估算投资等的作业。从招投标的角度讲,招标人组织潜在投标人对现场情况的勘查,通常也叫做踏勘。 《招标投标法》第二十一条规定,招标人根据招标项目的具体情况,可以组织潜在投标人踏勘项目现场。 现场的踏勘是指招标人组织投标人对项目的实施现场的经济、地理、地质、气候等客观条件和环境进行的现场调查。 招标人在发出招标通告或者投标邀请书以后,可以根据招标项目的实际需要,通知并组织潜在投标人到项目现场进行实地勘查。这样的招标项目通常以工程项目居多。 潜在投标人可根据是否决定投标或者编制投标文件的需求,到现场调查,进一步了解招标者的意图和现场周围环境情况,以获取有用信息并据此作出是否投标或投标策略以及投标价格决定。

投标人如果在现场勘查中有疑问,应当在投标预备会前以书面形式向招标人提出,但应给招标人留有时间解答。 招标人应主动向潜在投标人介绍所有现场的有关情况,潜在投标人对影响供货或者承包项目的现场条件进行全面考察,包括经济、地理、地质、气候、法律环境等情况,对工程建设项目一般应至少了解以下内容: 1、施工现场是否达到招标文件规定的条件; 2、施工的地理位置和地形、地貌; 3、施工现场的地址、土质、地下水位、水文等情况; 4、施工现场的气候条件,如气温、湿度、风力等; 5、现场的环境,如交通、供水、供电、污水排放等; 6、临时用地、临时设施搭建等,即工程施工过程中临时使用的工棚、堆放材料的库房以及这些设施所占持方等。

但是,并非所有的招标项目,招标人都有必要组织潜在投标人进行实地勘查,对于采购对象比较明确如货物招标,往往就没有必要进行现场查勘了。 来源:招标师在线网(QQ学习群:244362119),欢迎分享本文!

电气设备测试、调试记录

精心整理临时用电电气设备试验、检验、调试记录 AQ-C7-6 编号C7-6-001 工程名称设备种类记录项目 5#商品住宅楼等35项(顺义区赵全营镇镇中 心区E1-03、E3-03、E3-04等地块居住、商业(配建限价商品房)(原板桥二期)项目)配电箱、ZXA-1-4 试验 √ 检验 √ 调试 √ 主要试验、检验、调试内容: 1、母线连接压接牢固。 2、隔离开关,负荷开关分、合灵活。 3、开关动触头与静触头接触良好,接触面均匀。 4、工作零线与保护零线分别压接牢固。 5、漏电开关,按试验按钮,动作灵活。 6、通电试验、检验,各种仪表、指标正常,线电压均为400V。 结论及处理意见: 经检验及通电试运行开关电气完好,符合运行规范要求同意进行下一验收程序。 2015年10月14日 参加 人员 电气技术负责人电管人员安全员试验、检验、调试人员 临时用电电气设备试验、检验、调试记录 AQ-C7-6 编号C7-6-002

工程名称设备种类记录项目 5#商品住宅楼等35项(顺义区赵全营镇镇中心区E1-03、E3-03、E3-04等地块居住、商业(配建限价商品房)(原板桥二期)项目)生活区、办公区、食堂 电气安装 试验 √ 检验 √ 调试 √ 1、选用电器材料合格。 2、日光灯选用电子起动,开关控制相线。 3、插座与照明分开敷设,选用单相220V/20A漏电开关控制。 4、开关选用按板式控制相线,距门边水平距离合格。 5、线路敷设选用PVC塑料线槽,电线为BV塑铜线。 6、送电试运行正常,测试相电压230V。 7、选用电器材料合格。 8、插座与照明分开敷设,选用220V/20A漏电开关控制。 9、开关选用防水型、控制相线,距门边水平距离合格。 10、插座选用防水型,安装高度合格。 11、线路敷设选用PVC塑料线槽,电线为BV塑铜线。 12、电器金属外壳与保护零线可靠连接。 13、控制开关分、合灵活,漏开动作正常。 14、送电试运行正常相电压230V。 结论及处理意见: 经检验及通电试运行开关电气完好,符合运行规范要求同意进行下一验收程序。 2015年10月20日 参加 人员 电气技术负责人电管人员安全员试验、检验、调试人员 临时用电电气设备试验、检验、调试记录 AQ-C7-6 编号C7-6-003 工程名称设备种类记录项目 5#商品住宅楼等35项(顺义区赵全营镇镇中 心区E1-03、E3-03、E3-04等地块居住、商业(配建限价商品房)(原板桥二期)项目)FXB1#8#二级电箱 试验 √ 检验 √ 调试 √

现场踏勘确认书四篇

现场踏勘确认书四篇 篇一:现场踏勘确认书 致:XXXXXXXXX 我司已按招标文件、图纸及工料规范要求踏勘了贵公司位于XXXXXXXXXXXXXX的工程现场,取得了所有与本供货合同有关的资料,并充分了解了工地的位置、邻近建(构)筑物、临时设施、临时水电、临时道路、官网布置、场地布置、起卸吊运限制、垂直运输、物料搬(转)运、现场在建施工单位等足以影响投标报价的其它情况,由此可能发生的任何费用我司均在投标报价中予以综合考虑。 并郑重承诺若我司中标后,将不会以不了解现场为由,提出投标报价以外的任何费用要求,包括但不限于以工地现状接收场地,并对接收后的场地任何缺陷修改(诸如纠偏等)至符合工料规范及图纸要求等所需工作之一切费用。 投标单位(签署及盖章) 日期:20XX年7月16日

篇二:现场踏勘确认书 XX市国土资源与房产管理局: 我方已于年月日对贵局于20XX年11月20日起在XX市土地矿产资源交易市场举行的国有建设用地使用权的拍卖出让活动中拟出让的2XX地块进行了现场踏勘,现就现场踏勘情况确认并承诺如下: 一、经现场踏勘,我方对该地块的场地现状已充分了解。 二、经过充分考虑,我方认为场地现状满足开发建设的条件,愿意参与地块的竞买活动,并保证在竞得地块的建设用地使用权后,不对场地现状提出异议,不以场地存在瑕疵为由拒绝签署土地交接书或拒绝履行《XX市国有建设用地使用权出让合同》所约定的各项义务。 三、如我方竞得,并需对场地进行整理或实施土石方工程,我方愿意自行处理并承担相应的费用。 四、我方知悉出让地块地下可能存在未知的地下管道、管沟或设施,以上情况视为不可抗力,我方同意不以此为由提出拒绝履行合同条款的抗辩。 五、我方已充分知悉出让地块内南侧的XX市XX暂按现状保留,由XX市XX区人民政府负责于20XX年6月底前完成拆除及土头清运,如我方竞得,我方同意不以此为由提出拒绝履行合同条款的抗辩。 六、我方已充分知悉出让地块内西北侧的安置房施工场地暂按现状保留,由XX 市土地开发总公司负责于20XX年6月底前完成搬迁,如我方竞得,我方同意不以此为由提出拒绝履行合同条款的抗辩。

12、现场踏勘确认书

现场踏勘确认书 厦门市国土资源与房产管理局: 我方已于 年 月 日对贵局于2013年11月20日起在厦门市土地矿产资源交易市场举行的国有建设用地使用权的拍卖出让活动中拟出让的2013P16地块进行了现场踏勘,现就现场踏勘情况确认并承诺如下: 一、经现场踏勘,我方对该地块的场地现状已充分了解。 二、经过充分考虑,我方认为场地现状满足开发建设的条件,愿意参与地块的竞买活动,并保证在竞得地块的建设用地使用权后,不对场地现状提出异议,不以场地存在瑕疵为由拒 绝签署土地交接书或拒绝履行《厦门市国有建设用地使用权出让合同》所约定的各项义务。 三、如我方竞得,并需对场地进行整理或实施土石方工 程,我方愿意自行处理并承担相应的费用。 四、我方知悉出让地块地下可能存在未知的地下管道、管沟或设施,以上情况视为不可抗力,我方同意不以此为由提出拒绝履行合同条款的抗辩。 五、我方已充分知悉出让地块内南侧的厦门市中医院禾祥东门诊部暂按现状保留,由厦门市思明区人民政府负责于2014年6月底前完成拆除及土头清运,如我方竞得,我方同意不以此为由提出拒绝履行合同条款的抗辩。 六、我方已充分知悉出让地块内西北侧的安置房施工场 (剪切线)

地暂按现状保留,由厦门市土地开发总公司负责于2014年6月底前完成搬迁,如我方竞得,我方同意不以此为由提出拒绝履行合同条款的抗辩。 七、我方已充分知悉出让地块内除上述第五、六条所述外的其余地上物暂按现状保留,由厦门市思明区人民政府负责于2014年1月底前完成拆除、土头清运并修建围墙,如我方竞得,我方同意不以此为由提出拒绝履行合同条款的抗辩。 八、如我方竞得,有关用水、用电、污水及其他设施同宗地外主管线、用电变电站接口和引入工程我方愿意按有关规定办理并承担由此所发生的一切费用,并同意政府为公用事业需要而敷设的各种管道与管线进出、通过、穿越受让宗地。 九、地块周边道路及市政管线的施工可能对我方的项目建设(如我方竞得)造成一定的影响,我方同意予以配合并不以此为由提出拒绝履行合同条款的抗辩。 十、我方知悉本项目出让范围外南侧有一排电力杆线,我方已充分考虑此因素,如我方竞得,我方同意不以此为由提出拒绝履行合同条款的抗辩。 我方确认本确认书为现场踏勘后的真实意思表示,我方愿意遵守和执行本确认书的内容。 确认人盖章: 法定代表人/负责人或委托代理人签名: 确认书填写日期:年月日

设备调试方案

目录 一、工程概况------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 二.施工及验收规范---------------------------------------------------------------------------------------------------1 三.试运转---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 (一)试运转前的准备-----------------------------------------------------------------------------------------------1 (二)试运转的程序-------------------------------------------------------------------------------------------------2 (三)设备单体试运转的一般要求-------------------------------------------------------------------------------3 (四)主要设备单体试运转的具体要求------------------------------------------------------------------------3 (五)设备单体试运转的安全措施-----------------------------------------------------------------------------15 四.区域联试----------------------------------------------------------------------------------------------------------15 五.无负荷联动试车------------------------------------------------------------------------------------------------15 六.负荷试车---------------------------------------------------------------------------------------------------------16 七.试车负责人员--------------------------------------------------------------------------------------------------17