文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 洁净厂房施工过程

洁净厂房施工过程

洁净厂房施工过程
洁净厂房施工过程

净化厂房的制作

一、空调通风工程

1、镀锌钢板风管施工工艺

采用镀锌钢板风管,本工程采用较先进的共板法兰风管制作工艺作为本工程中镀锌钢板风管的制作安装指导。

2、共板法兰风管制作工艺

矩形风管钢板厚度

A.低中压风管钢板厚度B高压风管钢板厚度GB50243

⑴风管咬口方式采用联合角式或按扣式咬口

⑵风管下料时除了预留出相应的咬口量外,还必须预留出组合法

兰成型量(根据法兰成型机调整,本机为62mm)。

⑶采用单片或双片式下料时,应将板材在折方线的组合法兰成型

留量范围内切断,再进行后续工作。

a.压筋加固

⑴矩形风管,通常都需要进行压筋加固,压筋线应尽量与法兰线

方向平行。

⑵加强筋外凸方向为风管外侧。

b.咬口成型

⑴根据不同的咬口形式要求通过咬口机咬口。

⑵拼板成型的风管料也要预留共板法兰成型量。

c.组合法兰成型

⑴将下好并咬口的风管料通过共板法兰机进行法兰成型。

⑵长度小于200mm的风管成型时要使用滑车固定,否则很容易在

成型时滑开形成废品。

d.连接卡成型

⑴连接卡采用 1.2mm厚的镀锌钢板成型而成。⑵下料尺寸应为

57mm,长度大于300mm。使用共板法兰机成型。

⑶洁净风管和需经漏风量测试的风管建议不使用此连接卡,而使

用密封性能更好的成品法兰夹。

e.扣管及安装法兰转角

⑴将成型的风管料组装成矩形管道。⑵法兰转角由模具一次冲压

成型,钢板厚度不得小于 1.0mm,安装时的打压顺序。⑶风管安

装转角前应先将风管调正,否则加工出的风管很容易扭曲变形。

f.风管加固-采用与传统角钢法兰风管相同的角钢外加固。

关键工序-A直板下料(要保证精度)B转角安装(要使内缘贴合风管)

3、共板法兰风管安装工艺

1.支吊架规格

(a) 低速风管(新风管)(b)高速风管(排烟管)GB50243

2.密封垫材料

3.法兰夹安装:法兰夹的安装间距一般为150mm-200mm,安装时应尽量使螺

栓朝向和间距一致,并注意使法兰夹平整,减少法兰的变形。

4.风管安装:风管安装无特殊要求,可采用与角钢法兰风管相似的安装方法风管可在地面组装后规模吊装。

根据安装经验,400mm以上管径的风管可以先吊装后加法兰夹而不会有明显变形,但若锁紧法兰角螺栓则风管中间法兰不能贴合,这种安装顺序对洁净风管的施工是不利的,需加法兰夹。350mm以下管径的风管则需在吊装前安装法兰夹,否则,水平管弯曲形变比较明显。

5.阀门安装:如需在共板法兰风管中安装角钢法兰的阀门,可直接在共板法兰上配孔,用螺栓连接;如果阀门也为共板法兰形式,则可直接用法兰夹相连。由于共板法兰强度不如角钢法兰,因此较重的阀门需单独悬吊,如防排烟阀等;一般的手动对开多叶调节阀可选择另加一副吊架。

4、风管测试工艺

1. 基本原理:在理想状态下向一个密闭容器注入气体,保持容器内压力恒定,

此时注入的气体流量与密闭容器的泄漏量相等。

2. 检测原理:将漏风检测仪风机的出风口用软管连接到被测试的风管上,该段

风管除和测试装置用软管连接以及从上面引出一根风管测压管外,其

余接口均应堵死。当启动漏风检测仪并逐渐提高风机转速时,通过软

管向风管中注风,风管内的压力也会逐步上升。当风管达到所需测试

的压力后,调检测仪的风机转速,使之保持风管内的压力恒定,这时

测得风机进口的风量即为被测风管在该压力下的漏风量。

5、管道施工方法及措施

①施工准备

安装前应密切配合土建单位,和土建相关的工程要仔细检查,包括预留洞口、预埋套管等,待合格满足安装要求,相关管道及配件必须有质量保证资料,有关安全技术资料交底要完成。

②管道预制和安装:

A.管道预制和安装前要进行内外壁清理,除锈和清除杂质;

B.管道尽量采用预制,以减少固定焊口和现场安装高空作业工作量;

C.制作完后应编号,并且打上焊工代号和检验标志;

D.管道坡口应符合焊接工艺,坡口采用机械加工和氧乙炔加工法;

E.管道组对严禁偏差、错边量不得超过壁厚的10%,且不大于2mm;

F.管道安装必须横平竖直,管道和设备必须避免强力连接,安装过程不得损坏建筑物结构的可靠性、完整性;

G.在安装隐蔽工程和埋地管道,装卸、运输机吊装入管沟时,应挂钩管子两端,不得将钢丝绳直接捆扎在管子防腐层上,以防损坏防腐绝缘层;

H.焊缝未经检验和压力试验合格不得作防腐,待合格后方能作防腐处理,仿佛绝缘层如损坏,必须进行修补,并做好隐蔽工程的验收资料. 管道支架安装-管道支架的形式和材质须按照设计要求,支架采用机械切割,电钻、冲床开孔,焊接优良无变形,焊后作防腐处理,根据规范严格控制支架间距,对减震器验收应有出厂证明,并作相应超载试验,必须完全吻合相关标准。管道阀门安装-阀门必须有质保资料,严格按照设计规格型号进行外观检查、压力试验,不合格不采用,安装时阀门必须在关闭状态下,严禁管道受力于阀门,安全阀安装前必须调校检验,管道吹扫、冲洗后有关阀门应抽心检查,阀门和管道设备连接必须避免强力连接,松开紧固件时阀门处于正确自由位置。

焊接:焊工必须为取得焊工合格证的焊工,所有焊接辅材应有材料质保资料,焊口根据材质规格、工艺要求选用坡口型式,焊缝间距均匀,不应有未熔合等缺

陷,管道纵环缝不得开孔和焊接支管,且直径大雨150mm的管道,直管段上两对接焊缝间距不得小于150mm,焊接外观成形美观,无咬边气孔、焊瘤等缺陷。

检验:管道施工完毕后,先进行外观检查,然后根据设计要求和施工规范进行气密试验和水压试验,管道系统吹扫及清洗时,管道吹扫时应与设备隔离,吹洗前相关仪表、阀芯应拆除,吹洗时应有足够流量,压力不低于设计压力,流速不小于20m/s。

管道油漆、保温:管道安装前和安装后均应除锈、刷漆,冷水管道保温为关键工序,保温前确认材料和选型,管道使用专用清洁剂清洗一遍,两面涂胶,黏结时严禁拉伸保温材料,胶水应均匀,且焊缝处应更牢固,保温厚度应满足设计要求和相关施工规范。

普通不锈钢管道焊接工艺流程

本工艺适用于本工程的不锈钢风管、给排水管以及压缩空气管道的焊接施工。当不锈钢的壁厚超过1.2mm时,可使用普通直流焊接,使用反极法连接。

二、电力工程:

1、土建施工条件:

①预留孔洞、预埋铁件全部完成。

②顶棚和墙面的喷浆、油漆等工作全部完工后。

施工图纸、技术资料齐全。技术、安全、消防措施落实。桥架的材料、配件齐全,并运至现场仓库。

操作工艺

弹线定位:根据设计图纸确定桥架的安装线路位置,用墨斗沿墙壁、顶棚和地面等处在桥架的安装位置弹出轮廓线,按设计图要求及施工验收规范规定,分匀档距并标出具体位置。

2、支吊架安装:

①支吊架所用钢材应平直,无显著扭曲。下料后长短偏差应在5mm范围内,

切口处应无卷边、毛刺。

②钢支架与吊架应焊接牢固,无显著变形,焊缝长度应符合要求,不得出

现裂纹、咬边、气孔、凹陷、漏焊、焊漏等缺陷。

③支架与吊架应安装牢固,保证横平竖直。④支吊架材料规格一般不小

于扁钢25×25×3mm。⑤固定支点间距一般不应大于1.5~2m。在进出接线盒、箱、柜、转角、转弯和变形缝两端及丁字接头的三端500mm以内应设置固定支持点。⑥支吊架距离上层楼板不应小于150~200mm;距地面高度不应低于100~150mm。

3、桥架安装

①桥架应平整,无扭曲变形,内壁无毛刺,各种附件齐全。

②桥架的接口应平整,接缝处应紧密平直。盖板装上后应平整,无翘角,出线口的位置准确。

③不允许将穿过墙壁的桥架与墙上的孔洞一起抹死。

④桥架经过建筑物的变形缝时,桥架本身应断开,桥架内用内连接板搭接,不需固定。保护地线和桥架内导线均应留有补偿余量。

⑤保护地线连接

㈠保护地线应根据设计要求敷设在桥架内一侧,接地处螺丝直径不应小于5mm;并且根据需要加平垫和弹垫,用螺母压接牢固。

㈡桥架的所有非导电部分的铁件均应相互连接和跨接,使之成为一连续导体,并做好整体接地。

4、质量标准

桥架的规格、安装位置必须符合设计要求和有关规范的规定。

①桥架应固定牢靠、横平竖直、布置合理。盖板无翘角,接口严密整齐,

拐角、转角、丁字连接、转弯连接正确严实,桥架内外无污染。

检验方法:观察检查。

②支吊架应布置合理、固定牢固、平整。

检验方法:观察检查。

③桥架穿过梁、墙、楼板等处时,桥架不应固定在建筑物上;跨越建筑物

变形缝处的桥架应断开,保护地线应留有补偿余量;桥架与电气器具连接紧密,内敷设线路无外露现象。

检验方法:观察检查。

④允许偏差项目

桥架水平或垂直敷设直线部分的平直程度和垂直度允许偏差

应不超过5 mm。

5、成品保护

(a) 安装桥架时,应注意保持墙面和顶棚的清洁。(b) 安装完成后,桥架盖板应齐全平实,不得遗漏,应严禁施工人员拿桥架当脚手架随意踩踏,严禁随意拆卸、挪动支吊架和桥架。(c) 桥架安装完成后,不应再进行喷浆、刷油之类的工作,以防止桥架外观遭到破坏。

电缆敷设

(a) 变配电室内全部电气设备及用电设备配电箱柜安装完毕。(b) 电缆桥架、电缆托盘、电缆支架及电缆过管、保护管安装完毕,并检验合格。

6、操作工艺

①施工前应对电缆进行详尽检查;规格、型号、截面、电压等级均符合设

计要求,外观无扭曲、坏损。

②电缆敷设前进行绝缘摇测或耐压试验:1KV以下电缆用1KV摇表摇测线间及对地的绝缘电阻应不低于10KΩ。

③采用机械放电缆时,应将机械选好适当位置安装,并将钢丝绳和滑轮安装好。人力放电缆时将滚轮提前安装好。

④临时联络指挥系统的设置

㈠线路较短或室外的电缆敷设,可用无线电对讲机联络,手持扩音喇叭指挥。

㈡较长较复杂的建筑内电缆敷设,可用无线电对讲机定向联络,简易电话作为全线联络,手持扩音喇叭指挥(或采用多功能扩大机,它是指挥放电缆的专用设备)。

⑤在桥架或支架上多根电缆敷设时,应根据现场实际情况,事先将电缆的排列,用表或图的方式画出来。以防电缆的交叉或混乱。

⑥电缆的搬运及支架架设

㈠电缆短距离搬运,一般采用滚动电缆轴的方法。滚动时应按电缆轴上箭头指示方向滚动。如无箭头时,可按电缆缠绕方向滚动,切不可反缠绕方向滚运,以免电缆松弛。

㈡电缆支架的架设地点应选好,以敷设方便为准,一般应在电缆起止点为宜。架设时,应注意电缆轴的转动方向,电缆引出端应在电缆轴的上方。

7、电缆沿支架、桥架敷设

(a) 水平敷设

①敷设方法可用人力或机械牵引。

②电缆沿桥架或托盘敷设时,应单层敷设,排列整齐。不得有交叉,拐弯处应以最大截面电缆允许弯曲半径为准。

③不同级电压的电缆应分层敷设,高压电缆应敷设在上层。

④同等级电压的电缆沿支架敷设时,水平净距不得小于35mm。

(b) 垂直敷设

①垂直敷设,有条件的最好自上而下敷设。土建未拆吊车前,将电缆吊至楼层顶部。敷设时,同截面电缆应先敷设低层,后敷设高层,要特别注意,在电缆轴附近和部分楼层应采取防滑措施。

②自下而上敷设时,低层小截面电缆可用滑轮,人力牵引敷设。高层、大截面电缆宜用机械牵引敷设。

③沿支架敷设时,支架距离不得大于1.5米,沿桥架或托盘敷设时,每层最少加装两道卡固支架。敷设时,应放一根立即卡固一根。

④电缆穿过楼板或房间隔墙时,应装套管,敷设完后应将套管用防火材料堵死。具体做法见设计文件。

8、挂标志牌

(a) 标志牌规格应一致,并有防腐性能,挂装应牢固。(b) 标志牌上应注明电缆编号、规格、型号及电压等级。

(c) 两端应挂标志牌。 (d) 沿支架敷设电缆在其两端、拐弯处、交叉处、应挂标志牌,直线段应适当增设标志牌。

导线穿管敷设

管内穿线在建筑的结构及土建施工作业完成后进行。

9、质量标准

①灯具的规格、型号及使用场必须符合设计要求和施工规范的规定。

②低于2.4以下的灯具的金属外壳部分应做好接地或接零保护。

基本项目

①灯具安装牢固端正,位置正确,灯具安装在木台的中心。器具清洁干净,吊

杆垂直,吊链日光灯的双链平行。

②导线进入灯具的绝缘保护良好,留有适当余量。连接牢固紧密,不伤线芯。压板连接时压紧无松动,螺栓连接时,在同一端子上导线不超过两根。吊链灯的引下线整齐美观

10、成品保护

(a) 灯具进入现场后应码放整齐、稳固。并要注意防潮,搬运时应轻拿轻放,以免碰坏表面的镀锌层、油漆及玻璃罩。

(b) 安装灯具时不要碰坏建筑物的门窗及墙面。

(c) 灯具安装完毕后不得再次喷浆,以防止器具污染。

4.5 电气设备安装

本部分包括落地式配电柜、配电箱、控制箱等的安装。有关详细的设备搬运方案,出入口选择,设备拖运、吊运等在本章第六节有详细方案阐述。

11、调试运行

配电盘安装完毕后,用兆欧表对线路进行绝缘摇测。摇测项目包括相线与相线之间、相线与零线之间、零线与地线之间。两人进行摇测,同时做好记录,作为资料存档。

三、内装工程

1、施工要点

洁净围护结构的安装是在技术夹层内的各种主管安装完,然后对室内地墙、空间进行一次彻底清扫,达到清洗无积尘,并在施工过程中零部件和场地做到专人清扫。

1)施工前首先熟悉二次设计图,完成现场勘测,对土建房间的误差做到心中有数。吊挂等与主体结构和地面的联结件的固定应严格按二次设计面要求进行。

2)对土建地面、墙面不平整度不应大于0.1%,墙角应垂直交接,为防止累积误差造成壁板倾斜、扭曲,壁板的垂直度偏差不应大于0.2%。

3)吊顶应按房间宽度方向起拱,使吊顶在受荷载后的使用过程中保持平整。吊顶四周应与墙体交接严密,安装过程中不得撕下板材表面保护膜。禁止撞击和踩踏板面。

4)需要粘贴面层的材料,嵌填密封胶的表面和沟槽防止脱落积尘,必须严

格清扫,除去杂质和油污,确保粘密实牢固。

5)围护结构的所有安装缝隙,必须用硅胶密封,嵌填的密封胶应平直,光滑、不应有间断、外露、毛边等现象。打胶的环境温度应在0℃以上进行。

6)平开门的缝隙密封:在经常启闭门扇通行的情况下,除某些外门为避开重设备等运输时,可能对门樘的碰撞而把密闭条全部设置在门扇上。一般情况下,为了使密闭条尽量避免手摸、脚踩或击碰,可受人行与运输的影响,多将长宽仅几毫米的小断面成型弹性密闭条,敷设在门樘的隐蔽凹槽部位,再借门扇的关闭压紧。密闭条应沿活动缝隙的周边连续敷设,以便在门关闭后形成一圈封闭齿形的密封线。若密闭条被分别设置在门樘和门扇两处时,就必须注意两者有很好的衔接,尽量减小密闭条在门缝的中断间隙。

7)管道穿行:管通穿过围护结构时,首先需要有良好的固定构造,在使用时不能晃动变位,才能保证密封措施的效果。必须将安装定位与密封处理两者有机结合起来。因此金属壁板上所开的每个孔的周边附加定位骨架,大尺寸风管加固应防止前后、左右窜动,在管壁与金属壁板缝隙内垫胶或胶海棉,再用密封胶处理。

2、质量要求

1)对净化装修工程所用材料,另部件应符合设计要求;设计无要求的自购件应达到优质及部颁标准。金属壁板,应有质保书、性能检测报告、合格证书。 2)净化装修前,室内空间必须彻底清扫至无积尘,金属壁板和配件应存放在清洁的环境中,平整地放在防潮膜上,防止变形。壁板和配件应在清洁环境中开箱启封。不合格或已损坏的产品不得安装。

3)金属壁板隔墙安装要平整,板缝要垂直严密。吊顶的固定和吊挂件只能与主体结构相连,不能与设备和管线支架交叉混用。壁板和顶棚表面应光洁、平整,不起灰,不落尘,耐腐蚀,耐冲击,易清洗。

4)洁净室内地面与墙面,墙面与墙面,墙面与顶棚间的阴阳角采用R=50mm 的铝合金圆角,并用硅密胶密封。R圆角安装必须平直,接头严密。

5)所有密封窗,洁净门及隔断缝隙均需用硅胶密封。

6)严格执行国家颁布净化装修工程的施工验收规范和质量评定标准,并做好各项隐蔽工程记录。

3、环氧自流平施工工艺

基层中以水泥为结合材料的混凝土,以及砂浆(含找平层)基层面最多,在特殊的情况下也有钢板基层面。

表1 MS施工基层种类和用途

混凝土系指整浇层;砂浆与混凝土之间需用表面处理剂。

混凝土只是骨料和水泥里加水木建筑基本构造的材料。因为作为骨料使用大粒石子,如果作为地坪基层面直接使用时,需要相当高水平的抹、镘施工技术。在日本、美国等发达国家在混凝土面上直接采用涂料施工的方法越来越多。

【长处】因为是一体结构,和砂浆相比起壳、裂缝等比较少。

【短处】表面用抹子很难涂的平坦、光滑。

砂浆基层(找平层)是在混凝土基层面上用抹子涂抹2-3CM厚的砂浆,掩盖混凝土面的粗糙性,如果施工和管理质量不过关,混凝土与砂浆之间附着力往往不能达到设计要求,其结果会发生起壳、接缝等缺陷。

设计阶段需要留出MS涂层厚度的空间,以免影响户门开关。

【长处】用抹子特别好施工,加工面也很平坦

【短处】砂浆与混凝土的附着部分不结实,会发生起壳、裂缝等缺陷。

钢板基层:

室内楼梯,人行天桥、栈桥等大部分都是钢基层面,钢板有一定的弹性,膨胀系数也很大,涂装前须进行表面处理。

【长处】附着强度稳定,不易发生裂缝、起壳等。

【短处】易弯曲,如果膨胀系数相差较大,涂层会发生剥离。

MS施工前基层条件:

“平坦性”即基层面上没有不规则性、凹凸不平之现象,MS涂膜与

砂浆相比相当薄,基层面的平坦度直接会影响MS涂抹的整体表观

质量。

简单判定方法:用长2M直尺贴在基层面上,看所出现的缝隙在5MM以内来作为基层平坦测定的方法。

基层面的平滑性:

平滑度即基层面用金属抹子涂抹得非常平滑,没有粗糙的毛面,如果基层面特别粗糙的时候,一则可能基层强度不足,二则需消耗大量材料,而钢板则要人为增加其粗糙度以提高粘结性。

简单判定方法:以眼睛看来判定。钢基层面可用标准照片对照判定。

基层面的强度;如果基层面太脆弱的话,MS涂膜会拉开砂浆面,造成剥离。

简单判定方法用钢丝刷摩擦基层面,或用小铁锤敲打基层面来判定。也可现场做粘接强度(大于室10KG/CM2为宜)

基层面的干燥程度:

因混凝土和砂浆含有水分,到MS地坪涂料施工时必须干燥到所要求的程度。

简单判定方法:以基层施工后的时间来判定:表面是否发白或测含水率。(基层已做防潮、防水层处理)

混凝土干燥程度的简单判定法

基层的附着物:

在基层面上,往往会留有工中的水泥尘屑,特别是新施工面由浮浆(水泥游离碱性结晶体),钢板上会附着绣等,这些附着物在MS涂层施工之前需用电动工具或錾刀等除去,比较彻底的方法是喷砂。

基层面上的缺陷:(起壳、裂缝、缺口)

起壳:是混凝土和砂浆的结合面剥离,没有附着好的状态,如整个结合面都剥离的话,要把砂浆全部清除后重新抹面,如只是一部分有剥离的话以树脂注入的方法来补修。

裂缝:往往是由起壳而发生的,对策是沿着裂缝部分用电动切割机开1CM左右宽度的U字型槽,用树脂砂浆来填补槽。

缺口:是基层面的以部分发生凹窝的状态。处理方法,是把粉尘等脏物吸扫干净,用树脂胶泥抹平。

4、风量或风速的检测

检验方法

(1)送回风口处;(2)恒温工作区具有代表性的地点( 如沿着工艺设备周围布置或等距离布置);

(3)没有恒温要求的洁净室中心; (4)测点一般应布置在距墙外表面大于0.5M,离地面0.8M的同一高度上;也、可以根据恒温区的大小,分别布置在离地不同高度的几个平面上.

测点数应符合下表规定GB50243. 温湿度测点数

有恒温恒湿要求的洁净室.室温波动范围按各测点的各次温度中偏差控制的最大值,占彻点总数的百分比整理成累积统计曲线.如90%以上测点偏差值在室温波动范围内,为符合设计要求.总之,为不合格.

区域温度以各测点中最低的一次测试温度为基准, 各测点平均温度与超偏差值的点数,占测点总数的百分比整理成累计统计曲线,90%以上测点所达到的偏差只值为区域温差,应符合设计要求。相对温度波动范围可按波动范围的规定执行。

单向流洁净室截面平均速度和速度不均匀度的检测

洁净室垂直单向流和非单向流应选择或围护结构内表面大于0.5M,离地面高度0。5≈1。5M处的纵段面为工作区。水平单向流以送风墙或围护结构内表面0.5M 处的纵断面为第一工作面。

室内噪声的检测-测噪声仪器应采用带倍频程分析的声级计(SL-4001).

测点布置应按洁净室面积均分,每50 M2设一点.测点位于其中心,距地面 1.1≈1.5M高度处或按要求设定.

施工过程的质量管理

(1)建立健全切实可行的质量保证机构,完整的监测和控制体系,用全面的质量管理手段和方法,以保证质量为目的,明确质量保证的目的,明确质量保证机构和质检人员的任务和责任,根据施工程序形成的质量保证体系,对质量在形成过程中实行全面控制。

(2)施工技术人员和质检员针对工程特点和施工程序,操作方法,保证质量措施,施工机具及检测器具、规程、规范、质量、标准、工艺试验与评定结论等内容,对操作者进行全面技术交底,并在施工过程中做好技术复核工作。

(3)应用于本项目的所有检测测量仪器和设备需经有关计量单位鉴定和校准,并备有台帐记录。

(5)工艺文件控制-用于指导施工的文件(操作人员必须严格执行)不得擅自修改。

(6)材料质量控制-所有投入施工的材料,均应按图纸及有关文件要求对材料的标识、名称、材质、型号、规格、数量,过程检验和最终检验《质量记录控制工作程序》

工序质量控制-建质量控制点,明确需检验工序的名称,内容及检验、确认、评定职责。

工程质量的监测和控制

工程的品质不仅仅包含最终展现的工程本身的质量,而且包含过程中的标准、服务和配合的一贯内容,需要拟定一套完整的工程质量的检测和控制方案。检测不只是操作仪器进行的测量活动,它还包含了项目部管理人员对施工全过程的监督检查,以及上级对本工程的各类质量检验、检查审核等活动。

监视和测量过程通过“顾客满意”监测、“内部审核”、“过程的监视和测量”以及“工程质量的监视和测量”等四个子过程来完成。

医药工业洁净厂房设计要求规范

医药工业洁净厂房设计规范 第一章总则 第1.0.1条为了贯彻执行国家《药品生产质量管理规范》(以下简称GMP),提出符合GMP要求的生产厂房、设施及设备的设计要求,特制订本规范。 第1.0.2条本规范适用于新建、改建和扩建的医药制剂、原料药和药用辅料的精制、干燥、包装工序,直接接触药品的药用包装材料、无菌医疗器械等医药工业洁净厂房的设计。 第1.0.3条医药工业洁净厂房诉设计必须贯彻国家有关方针、政策。做到技术先进、确保质量、安全实用、经济合理,符合节约能源和保护环境的要求。 第1.0.4条医药工业洁净厂房的设计,既要满足当前产品生产的工艺要求,也应适当考虑今后生产发展和工艺改进的需要。 第1.0.5条在利用原有建筑和设施进行洁净技术改造时,可根据生产工艺要求,从实际出发,充分利用现有的技术设施,符合因地制宜的原则。 第1.0.6条医药工业洁净厂房的设计应为施工安装、维护、管理、检修、测试和安全运行创造必要的条件。 第1.0.7条医药工业洁净厂房的设计除应执行本规范外,还应符合现行的国家标准、规范和规定的有关要求。 第二章生产区域的环境参数 第一节一般规定 第2.1.1条为了保证医药产品生产质量,防止生产环境对产品的污染,生产区域必须满足规定的环境参数标准。

注2:空气洁净度的测试以静态条件为依据,测试方法应符合国家医药管理工业洁净室和洁净区悬浮粒子的测试方法》中有关规定; 注3:对于空气洁净度为100级的洁净室,室内大于等于5μm尘粒的计数,应进行多次采样,当其多次出现时,方可认为该测试数值是可靠的。 第2.2.2条药品生产有关工序和环境区域的空气洁净度等级按国家CMP等有关规定确定。 第2.2.3条洁净室内的温度和湿度应符合下列规定: 一、生产工艺对温度和湿度无特殊要求时,以穿着洁净工作服不产生不舒服感为宜。空气洁净度100级、10000级区域一般控制温度为20~24℃,相对湿度为45~60%。100000级区域一般控制温度为18~28℃,相对湿度为50~65%。 二、生产工艺对温度和湿度有特殊要求时,应根据工艺要求确定。 第2.2.4条洁净室内应保持一定的新鲜空气量,其数值应取下列风量中的最大值: 一、非单向流洁净室总送风量的10~30%,单向流洁净室总送风量的2~4%; 二、补偿室内排风和保持室内正压值所需的新鲜空气量; 三、保证室内每人每小时的新鲜空气量不小于40m3。 第2.2.5条洁净室必须维持一定的正压。不同空气洁净度的洁净区之间以及洁净区与非洁净区之间的静压差不应小于5Pa,洁净区与室外的静压差不应小于10Pa。 青霉素等特殊药物生产洁净区,固体口服制剂配料、制粒、压片等工序洁净区的气压控制,应符合第8.5.1条要求。 第2.2.6条洁净室和洁净区应根据生产要求提供足够的照度。主要工作室一般照明的照度值不宜低于300LX;辅助工作室、走廊、气闸室、人员净化和物料净化用室可低于300LX,但不宜低于150LX。对照度要求高的部位可增加局部照明。

洁净厂房各专业施工技术方案

洁净厂房各专业施工技术方案 (一)通风空调工程施工方案 通风空调部分包括一至五层的洁净空调及通风系统,压缩空气系统及真空吸引系统。其净化空调系统高效送风口、层流罩、空调机组等安装工程,安装时应符合暖风专业设计施工说明和下列施工及验收规范的规定: 《通风与空气施工及验收规范》 《药品生产质量管理规范》(98修) 《洁净厂房设计规范》 根据GMP规范的和生产工艺的要求,空调净化系统采用组装式净化空调器。空调风经初、中、高效三级过滤,高效过滤器设在末端送风口上,净化空调系统采用顶送风,侧墙下回风方式,通过沿墙回风支管,再通过吊顶内回风干管集中回至空调机组。采用全空气低速单风道系统,气流组织方式为乱流,局部百级洁净室采用自带风机吊装式的洁净层流罩" "净区空调管道采用优质镀锌钢板咬口制作。风管材料厚度的选定以及法兰、三通、弯头、变径管等部件的作法均参见《全国通用通风管道配件图表》。 空气洁净技术是一门高要求的综合性技术,旨在对生产环境中的尘埃、细菌、带菌微生物等加以控制,从而达到保证产品高精度、高纯度和高可靠性的目的。根据这些特殊要求,空气洁净系统的制作安

装,除应按照国家规范要求进行施工之外,还必须根据具体情况采取一定的技术措施,以满足洁净系统安装的洁净度、严密性的要求。1、通风管道、配件、部件的制作顺序: 板材搬运→清洗油污→制咬口→折方→清除表面油污→组合铆接成型→擦洗→内表面检验→封闭管口→成品堆放。 风管的作业顺序及检查要点(见附图一) 2、通风管道制作及加工技术措施: (1)、板材必须有质保书,外观检查必须达到平整、光滑、无划痕、无锌层剥落,且符合设计要求,否则不得使用。 (2)、加工前,应清除板材上的油污,做到一摸、二擦、三查,保证将油污彻底清除千净。 (3)、在加工过程申,为避兔铁皮被划磨出伤痕,破坏锌层或沾染灰尘,应在平整的水泥地面铺上厚度为3㎜的布橡皮板,在橡皮板上下料 (4)、在剪切、制咬口、拼接、折方、搬运片料时,应采用存放架或四轮小推车接料转送,不得触地拖拉。 (5)、半成品应堆放在置有橡皮板的平台上。 (6)、法兰的加工除边长(或直径)按规范要求外,还应各做到: ①、型材必须达到优质标准,不得有严重锈蚀、结皮或麻点。 ②、法兰组焊接缝[平整度错口不大于0.5㎜,铆钉必须经过镀碎处理,

某厂房洁净彩钢板墙板、吊顶施工方案-secret

一.工程概况 本工程为****工程D6号建筑物,位于****院****地区航天城试验区,建设单位为中国**集团公司****研究院基建部,设计单位为中国****建筑设计研究院(集团),监理单位为****监理公司,施工单位为****建设工程公司,该工程总建筑面积为14994平方米,占地面积为11934平方米,建筑物±0.000为45.05米,建筑物南北两侧为副楼,分别为二层和三层,建筑物檐高23.6m。北侧裙楼首层层高为5.4米,二层层高为6.9米,南侧裙楼首层层高为7.2米,二层高层高为4.5米,三层层高为6.9米。 建筑物基础为CFG地基处理,独立柱基基础。主体为框+排架架构,埋深为-2.5m。建筑物抗震设防为八度。建筑物结构安全等级为二级,框架抗震等级为二级,剪力墙抗震等级为一级。建筑物排架柱距为9米,跨距为18米和24米,楼梯形式为板式楼梯。 主厂房地面为自流平地面,其余地面为地面以水磨石地面、地砖地面以及水泥地面,外门窗为中空隔热铝合金门窗,内门为防火门和特殊工业大门,外墙采用挤塑聚苯板,外贴式保温。二次墙体为陶粒混凝土砌块、加气混凝土砌块以及灰砂砖墙体砌筑。建筑物屋面系统空间网架系统,轻钢屋面系统,主厂房屋面防水为渗耐防水卷材,裙楼屋面防水为SBS材屋面,屋面防水等级为Ⅱ级。主厂房屋面排水为虹吸式排水系统,辅楼为自由排水,汇集集中内排水。 本工程防火等级为丙级,耐火等级为一级,厂房内设置自动喷淋灭火系统,本工程的部分厂房洁净度要求为J8和J9级净化标准。 本工程配备变配电系统、动力系统、照明系统、防雷接地系统、火灾自动报警系统。安全防范系统、给排水系统、采暖系统和通风空调系统。 分包施工单位:

洁净厂房施工样本

第一节洁净室建筑装饰施工要求 1、总则 洁净室必须按设计图纸旋工,施工中需修改时应有设计单位的修改通知。 洁净室施工前应制定详尽的施工方案和程序,施工中各工种应密切配合,按程序施工,先行施工的工种不得房碍后续的施工。 工程所用的材料.设备、成品、半成品均应符合设计规定,并有出厂合格证或质量证明文件。 洁净室施工过程中,应在每道工序施工完毕后进行中间检验验收,并记录在案。 2、—般规定 洁净室建筑装饰施工应在屋⑥防水工程和外围护结构完成, 外门窗安装完毕,主体结构验收后进行,其内容包括室内装饰工程, 门窗安装,缝隙密封,以及各种管线、照明灯具、净化空调设备、工艺设备等与建筑的结合部位缝隙的密封作业。 洁净室建筑装饰施工进度安排应与其它专业工种指定明确的施工协作计划,按程序施工,互相配合 洁净室建筑装饰施工除应符合现行国家标准外,还应保证施工的气密性,减少施工作业的发尘量和保持施工现场的整洁。 洁净室建筑装饰施工现场的环境温度应不低于10C,对于特殊的装饰工程,应按有关说明书施工。

3、材料要求 用于洁净室嵌缝的弹性密封材料及防尘涂料必须注明成分、品 种、出厂日期、贮存有效期和施工方法的说明书以及产品合格证书。 不得使用过期产品和未经鉴定的产品。 洁净室涂料地廁水泥砂浆基底的水泥标号不得低于425号。 洁净室墙廂使用的木材的含水率不应大于16%,而且不得外露使用;石膏板、胶合板和木龙骨应做防潮处理,或采用防水石膏板; 生物洁净室不应使用木材和石膏板作表面装饰材料。 4、构造与装饰要求 预埋在钢筋混凝土构件和墙体上的铁件、木框等应牢固,木砖和木框应做防腐处理,预埋铁件外露部分和吊杆支架应做防锈或防腐处理。 所有建筑构配件、隔墙、吊顶的固定和吊挂件,应与主体结构相联,不应与设备支架(如传送带吊杆、风管吊杆以及有振动的设备)和管线支架相联接。 建筑装饰及门窗的缝隙应在正压面密封。 改建工程在隔墙拆移、打洞.管线穿墙和穿楼板等施工后,应修补牢固,表面逬行相应装饰,防止积尘掉灰。 管线隐蔽工程应在管线施工完成并进行试压验收后进行。管线穿墙、穿吊顶处的洞□周围应修补平齐、严密.清洁,并用密封材料嵌缝。隐蔽工程的检修□周边应粘贴气密性密封垫。 洁净室地直垫层下应铺设0.4一0.6mm厚的防水薄膜作防潮层, 接

洁净厂房设计

洁净空调系统设计相关 通风空调工程包括:送排风系统、防排烟系统、防尘系统、空调系统、净化空气系统、制冷设备系统、空调水系统等七个子分部工程。 3、空气调节的气流组织空气调节气流组织设计的任务就是要合理地组织室内空气的气流流动,使工作区的温度,湿度,气流速度和洁净度能很好地满足生产和科学研究以及人们舒适感的要求。气流组织不合理不仅直接影响空调房间的空调参数和空调效果,而且还要空调系统的能耗。 空调系统送风口射出空气射流是影响室内气流组织的主要因素,而空调回风口,从流体力学角度是空气的汇流,起回风速度衰减很快,与其距离的平方成反比。因此回风口的位置对室内气流组织的影响比较小。 空气调节系统的气流组织形式主要有:上送下回,上送下侧回,上送上回,侧上送侧下回等形式。见图十五。 图十五空气调节的气流组织 (二)空气净化的基础知识 1.洁净室及其四大技术要素根据生产和科研的要求对室内空气环境的洁净 度、温度、相对湿度以及压力、噪声、振动、静电等参数都进行控制的房间叫 洁净室或洁净厂房。 洁净室的四大技术要素就是:粗效,中效和高效三级过滤,足够的净化送风量,室内正压的建立和维持,以及终端高效或超高效过滤器的设置。 2.洁净室的应用和分类当今洁净室已广泛地应用在电子、航天、机械、化工、制药、食品、医疗、生物工程??各行各业。而且,随着国民经济和科研事业的飞速发展,洁净室的应用将越来越广泛,越来越重要, 洁净室可按气流流型和使用用途以及控制的主要对象来分类。 ⑴、洁净室按气流流型来划分 ①单向流(层流)洁净室,其中又分垂直单向流洁净室和水平单向流洁 净室 图十六单向流气流流型

②非单向流(乱流)洁净室 图十七非单向流气流流型 ③混合流洁净室 图十八混合流气流流型 ④矢流(对角流)洁净室 图十九矢流气流流型 ⑤各种气流的特点、创造的洁净度、应用范围和投资运行费。 ▲ 单向流气流的净化原理是活塞和挤压原理,把灰尘从一端向另一端挤压出去,用洁净气流置换污染气流。包括有垂直单向流和水平单向流。 垂直单向流是气流以一定的速度 ( 0.25m/s~0.5m/s )从顶棚流向地坪的气流流型。这种气流能创造100级、10级、1 级或更高洁净级别。但其初投资很高、运行费很高,工程中尽量将其面积压缩到最小,用到必须用的部位 水平单向流是气流以一定的速度 (0.3m/s~0.5m/s )从一面墙流向对面的墙的气流流型。该气流可创造100 级的净化级别。其初投资和运行费低于垂直单向流流型。 ▲ 非单向流气流的净化原理是稀释原理。一般型式为高效过滤器送风口顶部送风;回风的型式有下部回风、侧下部回风和顶部回风等。依不同送风换气次数,实现不同的净化级别,其初投资和运行费用也不同。 ▲ 混合流气流是将垂直单向流和非单向流两种气流组合在一起构成的气流流型。这种气流的特点是将垂直单向流面积压缩到最小,用大面积非单向流替代大面积单向流以利节省初投资和运行费。 ▲ 举例给出不同气流流型的送风量、耗冷量、初投资和运行耗电的具体指标见表一,此指标是以电子工业洁净厂房为代表,具体数据有参考价值,但不能随便套用。 表一不同洁净级别洁净厂房的送风量、冷量投资耗电的指标

洁净室施工方案

1.1. 洁净室装修施工方案 1.1.1. 洁净室装修工程概况、特点 本洁净室装修工程需通过GMP认证。工作内容包括:全部吊顶、墙、门窗、传递箱的采购安装以及部分FURNITURE、FIXTURE、EQUIPMENT的采购安装。 1.1. 2. 洁净室装修工程工艺流程

1.1.3. 彩钢板安装施工方案 1.1.3.1. 洁净室墙 1. 概述 可拆卸式彩钢板中空墙体表面

光滑平整,没有外露龙骨,为钢结构系统,静电可通过地龙骨从地面释放。墙板是拆卸式的,拆装后仍可使用。 2.墙的尺寸 标准墙厚度为60毫米、76毫米及100毫米,可根据具体情况增减厚度,以便容纳风管及其它墙内设施。墙板间缝隙用硅胶密封。双面墙重量约为35kg/m2。墙的结构是气密性的,3米高的墙板其两侧压差为40Pa时,弯曲程度小于3毫米/米。标准墙壁的耐火时间超过60分钟,并且得到中国防火部门的认证。 3.钢龙骨和支撑 洁净室墙龙骨热镀锌(厚度1.2mm,镀锌厚度为35微米)。独创的连接方式已获国家专利。 4. 板材 根据不同的要求和规格可以选择多种材料(基于钢龙骨和支撑)

5. 钢板 0.6mm聚酯包面的镀锌钢板在运输和安装过程中应用塑料膜保护。

6.机械稳定性 墙的机械稳定性符合美国和欧洲的要求。每延长米单面墙板荷载超过30kg,须采用额外的加固措施。当墙体两面压差超过100Pa时,亦需根据整体结构采取加固措施

9.保温 传热系数: 不保温墙体的传热系数为:4W/m2K; 岩棉保温墙体的传热系数为:0.502W/m2K。 10. 建筑偏差 地面的不平整可以通过地龙骨来消除,这样保证了吊顶高度在一个水平线上,也保证了气密性。 地地龙骨可调整25mm左右的地面偏差,当偏差大于25mm时将采取特殊的调整方法。

2021年洁净厂房施工方案大全

洁净厂房施工计划年夜全 欧阳光明(2021.03.07) 目录一、概述 二、工程特色 三、沟通及调和 1、与建造单位沟通及调和 2、与规划单位沟通及调和 3、与监理单位沟通及调和 4、洁净施工班组与其他施工班组沟通及调和 四、现场施工规画 五、确保洁净合格简直保办法 1、主旨 2、装修施工要害 3、空调施工要害 4、照明施工设备要害 六、施工办法.

6.1装修工程施工办法 6.2空调工程施工办法 6.3保温工程施工办法 6.4照明工程施工办法 6.5管道工程施工办法 6.6电气工程施工办法 6.7消防工程施工计划 一、概述 本计划针对洁净厂房的特殊性论述施工办法,顾名思义洁净厂房对洁净水平要求比较高,给施工带来肯定的难度。 因为产品的质量要求相比较较高,所以对厂房的依靠水平十分高,建厂进程中的质量直接招致产质量量的凹凸。施工时专业技能问题是一个十分全面,多专业、多职业的问题,还有安插规画、调和的问题。 二、工程特色 1、在设备进程中,除惯例设备工艺外,有需要着重要考虑施工方针和施工环境的洁净、清洁、无毒、漂亮,施工工艺有需要契合GMP认证的要求。

2、项目在施工设备进程中,各专业交叉合作作业量年夜,工序之间彼此联接要求高,因而,在施工时,有需要拟定出翔实的施工协作计划,严峻依照施工法度施工,确保环境洁净、清洁。 3、对设备施工机械设备的选样、资料的选用、设备技能操纵要求较高;工艺设备制作精良,并且呈体积小,重量轻的趋势,且较多设备选用不锈钢制作;选用的资料种类标准数量单一,工艺管道原料选用不锈钢较多,其焊接作业有很强的技能性。 4、管道设备配管时肯定要考虑其漂亮,尽量靠墙安顿。在施工中肯定要留意调和好各工种彼其间的关系,判定施工次第,做到互不搅扰,确保管道设备的标高、斜度,便于往后修理的准则。 三、沟通及调和 1、与建造单位沟通及调和 (1)依照ISO9002质量确保体系的要求,满意业主的需求是项目的方针。 (2)在工程开工前和开工早期,项目部的首要规画人员应与建造单位代表建立密切联系,将我方对工程各专业的具体作业计划与建造单位代表进行沟通,依据其要求进行调整,遵守整个建造项目的全体计划。我方将向建造单位提交翔实的施工进度计划、资料及设备收购计划。 (3)我方技能人员在细心研讨规划图纸的根底上,与建造

(完整版)洁净厂房设计规范

洁净厂房设计规范 第一章总则 第1.0.1条洁净厂房设计必须贯彻执行国家的有关方针政策,做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量、符合节约能源和环境保护的要求。 第1.0.2条本规范适用于新建和改建、扩建的洁净厂房设计,但不适用于以细菌为控制对象的生物洁净室。本规范有关防火和疏散、消防设施章节的规定,不适用于建筑高度超过24米的高层洁净厂房和地下洁净厂房的设计。 第1.0.3条在利用原有建筑进行洁净技术改造时,洁净厂房设计必须根据生产工艺要求,因地制宜、区别对待,充分利用已有的技术设施。 第1.0.4条洁净厂房设计应为施工安装、维护管理、检修测试和安全运行创造必要的条件。 第1.0.5条洁净厂房设计除应按本规范执行外,尚应符合现行的国家标准、规范的有关要求。 第二章空气洁净度等级 第2.0.1条空气洁净度应按表2.0.1规定划分为四个等级。 空气洁净度表2.0.1 注: 对于空气洁净度为100级的洁净室内大于等于5微米尘粒的计数,应进行多次采样,当其多次出现时,方可认为该测试数值是可靠的.

第2.0.2条洁净室空气洁净度等级的检验,应以动态条件下测试的尘粒数为依据。洁净室空气洁净度的测试,应符合附录二规定。 第三章总体设计 第一节洁净厂房位置选择和总平面布置 第3.1.1条洁净厂房位置的选择,应根据下列要求并经技术经济方案比较后确定: 一、应在大气含尘浓度较低,自然环境较好的区域; 二、应远离铁路、码头、飞机场、交通要道以及散发大量粉尘和有害气体的工厂、贮仓、堆场等有严重空气污染、振动或噪声干扰的区域,如不能远离严重空气污染源时,则应位于其最大频率风向上风侧,或全年最小频率风向下风侧; 三、应布置在厂区内环境清洁、人流货流不穿越或少穿越的地区。 第3.1.2条对于兼有微振控制要求的洁净厂房的位置选择,应实际测定周围现有振源的振动影响,并应与精密设备、精密仪器仪表允许环境振动值进行分析比较。 第3.1.3条洁净厂房最大频率风向上风侧有烟囱时,洁净厂房与烟囱之间的水平距离不宜小于烟囱高度的12倍。 第3.1.4条洁净厂房与交通干道之间的距离不宜小于50米。 第3.1.5条洁净厂房周围宜设置环形消防车道(可利用交通道路)。如有困难时,可沿厂房的两个长边设置消防车道。 第3.1.6条洁净厂房周围的道路面层,应选用整体性好、发尘少的材新。 第3.1.7条洁净厂房周围应进行绿化。可铺植草坪、种植对大气含尘浓度不产生有害影响的树木,并形成绿化小区,但不得防碍消防操作。 第二节工艺布置和设计综合协调

洁净厂房建设的施工要点

洁净厂房建设的施工要点 随着国家改革开放的初步深入,电子厂房、食品加工、生物制药等阳光产业如雨后春笋般的发展起来,作为其产品生产硬件的洁净厂房的建设质量也越来越被人们所关注。 1、洁净厂房概况 1)关于洁净厂房的空气洁净度级别国际上有不同的划分标准,我国目前实 行的GB500732001洁净厂房设计规范中采用的是国际污染控制学会(lcccs)制定的标准ISO/TC209。 2)洁净室原理简单地说就是采取何种有效的途径来控制污染,达到有效阻 止室外的污染侵入室内,迅速有效地排除室内已经发生的污染,控制污染源、减少污染发生量的目的。 3)洁净室根据洁净气流通过洁净室的气流流向分类为:a.乱流(紊流)洁净室。基本原理:当一股干净空气从送风口送入室内时,迅速向四周扩散,同时把差不多同样数量的空气从回风口排走,这股干净空气稀释着污染的空气,把原来含尘浓度比较高的空气充淡了,一直达到平衡。所以气流扩散得越快,越均匀,稀释的效果就越好。一般适应于1000级及以下的洁净度。送风方式:一般为高效过滤器顶送、密集流线型散流器顶送、局部孔板送风、侧送。b.单向流洁净室。基本原理:在洁净室内,从送风口到回风口,气流流经图中几乎没有什么变化,加上送风静压箱和过滤器的均流作用,全室断面上的流速比较均匀,而至少在工作区内流线单向平行,没有涡流。送风方式:上送下回、侧送侧回、上送侧回。

2、洁净室施工的阶段划分 在整个洁净室施工过程中,要遵循JGJ7190洁净室施工及验收规范中的规定,并根据施工场所洁净度控制要求的不同,具体分三个施工阶段: 1)一般洁净阶段。指土建围护结构已完成,常规的设备安装阶段,包括一些机械设备、送排风系统及吊顶支架等的安装,对施工现场的清洁程度无特殊要求。 2)非常洁净阶段。指当建筑外围完工之后,加压风机开始工作,所有洁净室的施工必须在正压环境下操作的过程。此阶段包括洁净室吊顶、地板、隔墙及洁净管道等的安装施工。 3)超级洁净阶段。指洁净室结构完成后的最后施工阶段。在此阶段,主要进行高效过滤器、风口、风淋室、洁净灯具、洁净管道、设备等对洁净等级有极高要求的设备的安装,工艺管线,以及一些测试工作。 3、洁净室具体施工要点 总的施工原则为:先上后下、先粗后细、统筹安排、相互保护。 3.1洁净室内装修施工要点 1)吊顶是专为洁净室设计的系统,便于安装,简易、快速、坚固、美观,有干、湿两类。干吊顶用于高效过滤风机系统,湿吊顶用于回风空调箱带高效过滤风口系统。 2)湿吊顶须用密封胶密封。

洁净室施工组织设计方案

洁净室 施工组织设计 编制:mengxiangyi 审核:mengxiangyi 工程名称: 施工单位: 编制日期:2007年5月27日 目录

二、施工前准备............................................................................................ 错误!未定义书签。 三、各专业施工进度计划............................................................................... 错误!未定义书签。 四、施工组织中的协调................................................................................... 错误!未定义书签。 1、与设计单位之间的协调 ......................................................................... 错误!未定义书签。 2、与监理或甲方之间的协调 ..................................................................... 错误!未定义书签。 五、各专业施工技术方案............................................................................... 错误!未定义书签。 (一)通风空调工程施工方案......................................................................... 错误!未定义书签。 1、通风管道、配件、部件的制作顺序: ................................................. 错误!未定义书签。 2、通风管道制作及加工技术措施: ......................................................... 错误!未定义书签。 3、风管安装.............................................................................................. 错误!未定义书签。 4、通风、空调设备安装.......................................................................... 错误!未定义书签。 5、洁净系统制作、安装中必须注意的问题: ......................................... 错误!未定义书签。 6、保证暖通工程优良质量的主要措施.................................................. 错误!未定义书签。 7、关于材料、半成品、成品安装前的检测与验收: ........................ 错误!未定义书签。 8、关于风管、消声器安装前的保证项目的检测: ................................. 错误!未定义书签。 (二)、围护结构施工技术方案..................................................................... 错误!未定义书签。 1、围护结构施工流程.............................................................................. 错误!未定义书签。 2、彩钢夹芯板安装.................................................................................. 错误!未定义书签。 3、净化结构部分施工结点图.................................................................. 错误!未定义书签。 (三)管道工程施工技术方案......................................................................... 错误!未定义书签。 1、工程概况.............................................................................................. 错误!未定义书签。 2、施工方法及措施.................................................................................. 错误!未定义书签。 (四)、电器工程施土技术方案..................................................................... 错误!未定义书签。 1、工程概况.............................................................................................. 错误!未定义书签。 2、施工措施及方法.................................................................................. 错误!未定义书签。 (五)自流平施工技术方案............................................................................. 错误!未定义书签。 1、此自流平采取一道底漆,一道中间层、一道自流平面漆的做法,应采用进口环氧树 脂自流平地面。........................................................................................ 错误!未定义书签。 2、施工工序: ............................................................................................. 错误!未定义书签。 3、工程验收标准...................................................................................... 错误!未定义书签。 六、系统调试................................................................................................... 错误!未定义书签。 七、工程测试................................................................................................... 错误!未定义书签。 八、施工预算................................................................................................... 错误!未定义书签。 九、质量保证措施........................................................................................... 错误!未定义书签。 十、安全生产措施........................................................................................... 错误!未定义书签。

现有厂房内墙面改造施工方案(无尘车间)

厂房内墙面改造施工方案 防霉涂料工艺流程:(水性防霉涂料) 施工工序:原有装饰层铲除→砂浆层表面浮灰清理→墙面检查→阴阳角修补→刮腻子→打磨→刷防霉底漆→刷防霉面漆→清理 1、墙面清理:旧墙面用铲刀或钢刷剔除霉斑、污物,然后用5%碱水揩擦,最后用清水漂洗。含有霉菌的旧墙面处理必须做到一丝不苟,做到充分干燥,铲平、清洁、杀菌灯工序,以免留下霉菌隐患。由于霉菌生命力较强,经铲除霉斑后的基底仍留有霉菌的残余和污染,必须继续清除以保持涂面基底的清洁,防止霉菌后继续在基底处蔓延生产。一般杀菌处理用7-10%磷酸三钠水溶液涂刷2-3遍,即能起到杀菌作用。 2、阴阳角修补:确保顺直,用直尺对大墙面进行修补,确保整体墙面的平整。 3、在抹灰面上批、刷二遍混合腻子:施工时将搅匀的腻子在托板上进行刮涂,先上后下,腻子干后应用砂纸打磨,不得磨出波浪形,也不能留下明显磨痕,打磨完毕后扫去浮灰。 4、涂刷防霉底漆二遍:将搅匀的底漆用滚筒均匀涂刷一遍。注意不要漏刷,也不要刷得过厚,造成流挂现象。底漆料干后,如有必要可局部补腻子,干后砂平,再补刷底漆一遍。 5、涂刷防霉面漆四遍: a搅匀的面漆用长毛滚筒均匀涂刷一遍。注意不要漏滚,也不要滚得过厚,造成流挂现象。滚涂面纹路必须保持均匀一致,也可用无气喷涂。 b施工段防止摸碰,也不能靠墙放置任何工具。禁止从窗口阳台上泼水及乱扔杂物,以免污染涂料面。新厂房洁净车间内墙装饰工艺:(参考) 杀菌、防霉涂料内墙:刷乳白色杀菌、防霉涂料(两底四度)(单价22.33元/M2)高级装修做法:5厚1:2水泥砂浆粉面,12厚1:3水泥砂浆打底防霉涂料分两类:水性防霉涂料和油性防霉涂料

洁净厂房施工过程

净化厂房的制作 一、空调通风工程 1、镀锌钢板风管施工工艺 采用镀锌钢板风管,本工程采用较先进的共板法兰风管制作工艺作为本工程中镀锌钢板风管的制作安装指导。 2、共板法兰风管制作工艺 矩形风管钢板厚度 A.低中压风管钢板厚度B高压风管钢板厚度GB50243 ⑴风管咬口方式采用联合角式或按扣式咬口 ⑵风管下料时除了预留出相应的咬口量外,还必须预留出组合法 兰成型量(根据法兰成型机调整,本机为62mm)。 ⑶采用单片或双片式下料时,应将板材在折方线的组合法兰成型 留量范围内切断,再进行后续工作。 a.压筋加固 ⑴矩形风管,通常都需要进行压筋加固,压筋线应尽量与法兰线 方向平行。 ⑵加强筋外凸方向为风管外侧。 b.咬口成型 ⑴根据不同的咬口形式要求通过咬口机咬口。 ⑵拼板成型的风管料也要预留共板法兰成型量。 c.组合法兰成型 ⑴将下好并咬口的风管料通过共板法兰机进行法兰成型。 ⑵长度小于200mm的风管成型时要使用滑车固定,否则很容易在 成型时滑开形成废品。 d.连接卡成型 ⑴连接卡采用 1.2mm厚的镀锌钢板成型而成。⑵下料尺寸应为 57mm,长度大于300mm。使用共板法兰机成型。 ⑶洁净风管和需经漏风量测试的风管建议不使用此连接卡,而使

用密封性能更好的成品法兰夹。 e.扣管及安装法兰转角 ⑴将成型的风管料组装成矩形管道。⑵法兰转角由模具一次冲压 成型,钢板厚度不得小于 1.0mm,安装时的打压顺序。⑶风管安 装转角前应先将风管调正,否则加工出的风管很容易扭曲变形。 f.风管加固-采用与传统角钢法兰风管相同的角钢外加固。 关键工序-A直板下料(要保证精度)B转角安装(要使内缘贴合风管) 3、共板法兰风管安装工艺 1.支吊架规格 (a) 低速风管(新风管)(b)高速风管(排烟管)GB50243 2.密封垫材料 3.法兰夹安装:法兰夹的安装间距一般为150mm-200mm,安装时应尽量使螺 栓朝向和间距一致,并注意使法兰夹平整,减少法兰的变形。 4.风管安装:风管安装无特殊要求,可采用与角钢法兰风管相似的安装方法风管可在地面组装后规模吊装。 根据安装经验,400mm以上管径的风管可以先吊装后加法兰夹而不会有明显变形,但若锁紧法兰角螺栓则风管中间法兰不能贴合,这种安装顺序对洁净风管的施工是不利的,需加法兰夹。350mm以下管径的风管则需在吊装前安装法兰夹,否则,水平管弯曲形变比较明显。 5.阀门安装:如需在共板法兰风管中安装角钢法兰的阀门,可直接在共板法兰上配孔,用螺栓连接;如果阀门也为共板法兰形式,则可直接用法兰夹相连。由于共板法兰强度不如角钢法兰,因此较重的阀门需单独悬吊,如防排烟阀等;一般的手动对开多叶调节阀可选择另加一副吊架。 4、风管测试工艺 1. 基本原理:在理想状态下向一个密闭容器注入气体,保持容器内压力恒定, 此时注入的气体流量与密闭容器的泄漏量相等。 2. 检测原理:将漏风检测仪风机的出风口用软管连接到被测试的风管上,该段 风管除和测试装置用软管连接以及从上面引出一根风管测压管外,其 余接口均应堵死。当启动漏风检测仪并逐渐提高风机转速时,通过软

浅谈洁净厂房建筑设计

浅谈洁净厂房建筑设计 摘要:随着生产生活的提高,对医药、电子、食品行业的设计越来越多,要求越来越高,国家对洁净厂房明确提出了建筑设计、生产环境、设备等设计要求,就洁净厂房建筑设计谈几点体会。 关键词:洁净厂房洁净装修防火 前言 洁净厂房建筑设计具有很强的综合性。建筑设计是为生产与生活筹划室内、外空间的工作,借以寻求空间功能合理、造型美观、经济耐用的综合效果。洁净厂房建筑设计则着重为了净化而去解决各项洁净技术专业分类在应用工程中的统筹安排。以获得最优化综合效果的空间,特别是洁净室的建筑设计与空气净化设计,两者在空间布局与气流组织、建筑气密与微正压控制等方面有着密切的关系,做好上述设计工作能保证洁净室内密性和洁净度的要求。反映了洁净厂房建筑设计的高度“综合性”。在设计是充分理解运用现行的有关建筑设计规范、规程和规定。GB50457-2008如:《建筑设计防火规范》GBJ16-87(2001版)、《食品企业通用卫生设计规范》(GB14881-94)、《洁净厂房设计规范》(GB50073-2001)(JGJ171—90)、《医药工业洁净厂房设计规范》8.2.2GB50457-2008。 一、厂址选择及平面布置 1.合理选择厂址。洁净厂房与其它工业厂房的区别在于洁净厂房内的生产工艺有空气洁净度的要求,因此.在选择厂址时。应重点考虑三点:一是大气含尘和有害气体浓度较低,空气、土壤及水资源无污染自然环境较好的区域。二是应远离交通要道及有振动或噪声干扰的区域。三是同时还综合应考虑水、电、排污、燃料在目前使用及今后的发展。 2.总平面布置。由于洁净厂房有其特殊性,既在平面布置时.应按厂区内各建筑物的使用功能及洁净等级的要求划分。人流物流不穿越或少穿越的地段,与市政交通干道的间距宜大于50m。车间四周设消防车道。 二、洁净厂房建筑平面设计 厂房的主要用途是生产,洁净厂房的建筑平面与局部应具有适当的灵活性,应为生产工艺的调整创造条件,为了便于厂房内墙的可变性,主体结构宜采用大空间及大跨度柱网。洁净厂房从使用功能上可分为主要生产区和辅助区,厂房建筑平面一般是根据工艺流程平面置形成的,但在实际设计中,在满足生产工艺条件的前提下,设计厂房要考虑的东西很多如通风、设备、采暖、防火疏散设卫生环境等,这都直接影响员工的表现力,力求在设计技术先进,经济实用的基础上,在设计中应注意以下问题:在工艺流程平面初设阶段时,建筑师即应参与进来,在平面布置中如何确定门窗位置,疏散出口的数量等因素综合,主要考虑

洁净厂房设计与装修细则

厂房根据使用上的要求,可以分为很多不同类型的种类,不同的厂房所要采用装修方式也会有所不同的,比较常见的有电子厂房,服装厂房,机械厂房,化工厂房,洁净厂房等等,不同类型的厂房装修的方式是不一样的,主要就是使用的要求不一样,就对于洁净厂房装修来说,就是保证厂房内部的洁净度的。 通常食品厂房,药品厂房都对厂房内部的洁净有着很高人的要求,同时在设计说明也有很多说法的。洁净厂房装修设计包含洁净厂房板材安装,洁净厂房照明线路设计与布局,洁净厂房净化设备的安装,洁净厂房净化通风空调施工工法,洁净厂房机房管道的布置,洁净厂房天然气管道安装要求,电子洁净厂房生产监控室装修要求,洁净厂房大门顶吹热风幕技术标准与要求,洁净厂房微振动控制,洁净厂房风管及风管附件技术标准与要求,洁净厂房环氧树脂地坪施工实用方案。 洁净厂房墙面装修过程中,墙面与地面相交处宜做半径50毫米的圆弧,以减少灰尘积聚和便于清洁。运输走廊等易撞处墙边宜设置防撞栏杆,防止因装修材料震动而灰尘脱落。墙面应光滑、平整不起尘,耐腐蚀,色彩和谐,便于识别污染物,内墙涂料必须采用防霉、防静电、避免眩光并能耐受清洗和消毒的材料涂刷。 为防止室内外温差而产生结露,室内不同洁净度的房间之间的门窗缝隙要密封。门窗材料应选择耐侯性好,自然变形小,制造误差小,气密性好的,造型要简单,不易积尘,便于清扫,门框不设门槛。洁净厂房的门窗宜用金属或金属涂塑材料,不得使用木门窗,以免长期受潮长菌。外墙上的窗宜与内墙面平整,窗台呈斜角或不留窗台,且为双层固定窗以减少能量损失。 洁净厂房吊顶装修过程中,厂房装修提示吊顶与墙面要光滑连接。吊顶与送

回风管口要可靠封闭。吊顶安装完成后要进行灯检,保证无缝隙。根据工艺要求,一般在技术夹层内应设置检修走道,便于管道的检修和更换过滤器。技术夹层的墙面与顶棚需刷涂料饰面。洁净厂房为了保证室内清洁,所有送风管,灯具必须布置在技术夹层里。现在大多数制药企业采用彩钢夹心板密封吊顶。彩钢夹心板有重量轻,整体强度大,整体性好,保温隔热发尘小等。 洁净厂房地面装修可以达到镜面装饰效果、无缝连接、耐油类及酸、碱、盐化学溶剂。具有防静电,发尘小,耐磨耐冲击等特点但是造价高。大多采用于要求高洁净度、外表美观、无尘、无菌的电子、医药、血液制品等行业生产车间地面。环氧自流坪地面的使用寿命厚度1mm以上一般可使用6年以上。以上地坪地面垫层下应铺设防潮层,混凝土分仓线不宜通过洁净区。地面应用平整,无缝隙,耐磨耐腐蚀,不易集聚静电的,便于清理的整体地面。设计中可以采用现浇水磨石地面,所用石子直径应在6-15mm之间。其中分隔条必须采用铜条分隔,不得采用玻璃条。现多采用环氧自流坪地面,它是一种树脂类复合材料地坪。它的特点是无溶剂、无毒无味、无接缝、自流找平。 洁净厂房的全部维修构件在工厂内按统一模数及系列加工完成,适于批量生产,质量稳定,供货迅速。机动灵活,即适合在新建厂房配套安装,也适宜老厂房的净化技术改造。维修结构也可随工艺要求任意组合,拆卸方便。需要辅助建筑面积较小,对土建筑装修要求低。气流组织形式灵活,合理,可满足各种工作环境,不同洁净等级的需要。

洁净厂房施工组织方案大全

洁净厂房施工方案大全 目录一、概述 二、工程特色 三、沟通及调和 1、与建造单位沟通及调和 2、与规划单位沟通及调和 3、与监理单位沟通及调和 4、洁净施工班组与其他施工班组沟通及调和 四、现场施工办理 五、确保洁净合格的确保办法 1、主旨 2、装修施工要害 3、空调施工要害 4、照明施工设备要害 六、施工办法. 6.1装修工程施工办法 6.2空调工程施工办法 6.3保温工程施工办法 6.4照明工程施工办法 6.5管道工程施工办法 6.6电气工程施工办法 6.7消防工程施工方案 一、概述 本方案针对洁净厂房的特殊性论述施工办法,顾名思义洁净厂房对洁净程度要求比较高,给施工带来必定的难度。 因为产品的质量要求相对比较高,所以对厂房的依靠程度十分高,建厂进程中的质量直接导致产质量量的凹凸。施工时专业技能问题是一个十分全面,多专业、多职业的问题,还有安排办理、调和的问题。 二、工程特色 1、在设备进程中,除惯例设备工艺外,有必要着重要考虑施工方针和施工环境的洁净、清洁、无毒、漂亮,施工工艺有必要契合GMP认证的要求。

2、项目在施工设备进程中,各专业穿插合作作业量大,工序之间彼此联接要求高,因而,在施工时,有必要拟定出翔实的施工协作方案,严峻依照施工程序施工,确保环境洁净、清洁。 3、对设备施工机械设备的选样、资料的选用、设备技能操作要求较高;工艺设备制作精良,而且呈体积小,重量轻的趋势,且较多设备选用不锈钢制作;选用的资料种类标准数量繁多,工艺管道原料选用不锈钢较多,其焊接作业有很强的技能性。 4、管道设备配管时必定要考虑其漂亮,尽量靠墙安置。在施工中必定要留意调和好各工种彼此间的关系,断定施工次序,做到互不搅扰,确保管道设备的标高、斜度,便于往后修理的准则。 三、沟通及调和 1、与建造单位沟通及调和 (1)依照ISO9002质量确保体系的要求,满意业主的需项目的方针。 (2)在工程开工前和开工初期,项目部的首要办理人员应与建造单位代表建立密切联系,将我方对工程各专业的具体作业方案与建造单位代表进行沟通,依据其要求进行调整,遵守整个建造项目的全体方案。我方将向建造单位提交翔实的施工进度方案、资料及设备收购方案。 (3)我方技能人员在细心研讨规划图纸的根底上,与建造单位进行沟通,了解提取出产工艺,依据现场的丈量状况,遵循GMP的有关要求,进行具体的施工程序规划及进程。 (4)依据设备方案与甲方代表调和由建造单位供给的设备的参与时刻和地址,由我方专业技能人员合作建造单位进行设备的装卸、开箱、清点以及在设备前进行防护。 (5)合作建造单位编制设备办理或操作规程,并帮忙建造单位训练操作工或修理工。 2、与规划单位沟通及调和 (1)在施工进程中,若施工人员发现有与GMP标准不契合或工艺不合理、资料需代用等状况,提出修正的合理化主上报项目技能担任人,项目技能担任人向规划代表和业主、监理工程师提出修正主,规划出具体修正改动告诉后再安排施工,力求找到优质优价的合理方案。 (2)项目技能担任人依据要求,守时或不守时安排有关专业工程师参与与规划代表的调和会议,洽谈处理有关问题。 3、与监理单位沟通及调和