陕西省安装工程消耗量定额》综合性问题说明

一、《陕西省安装工程消耗量定额》的适用范围

本消耗量定额适用于一般工业与民用建筑工程中的新建、扩建和改建项目实行工程量清单计价方式中的通用安装工程项目,而不适用于专业性较强的专业专用安装工程及房屋修缮项目中的安装工程。

二、编制依据及作用

1.编制依据

《陕西省安装工程消耗量定额》是在2000年《全国统一安装工程预算定额》的基础上,按照我省建设工程造价方面的计价标准,相关规定进行编制的。2.消耗量定额的作用

(1)消耗量是招标人编制建设工程招标标底的主要依据。

(2)消耗量定额是投标人对建设工程项目进行投标报价的参考依据。

(3)消耗量定额是招标人与中标人签订建设工程合同及办理工程竣工结算的主要依据。

(4)消耗量定额是合理确定及有效控制工程造价的主要依据。

(5)消耗量定额也是施工企业作为编制企业消耗量定额和自主投标报价的基础资料。

三、陕西省安装工程消耗量定额的内容

《陕西省安装工程消耗量定额》按照其安装的专业及相应内容共分为十四册。

四、关于《陕西省安装工程消耗量定额》中的人工、材料、施工机械、仪器仪表台班费用的确定。

1.关于人工费用的确定

(1)本消耗量定额中的人工工日不分工种和技术等级,一律以综合工日表示,其内容包括基本用工、超运距用工和人工幅度差。

(2)基本用工是指生产工人完成一定计量单位合格产品的施工工艺过程所消耗的基本工作时间。

(3)超运距用工是指消耗量定额中取定的材料、成品、半成品的水平运距超过规定的运距所增加的用工。

(4)人工幅度差是指各个工种之间的工序搭接、土建专业和安装专业之间的交叉、配合中不可避免的停歇时间,施工中水电维修用工,隐蔽工程验收质量检查掘开及修复的时间,施工现场操作地点的转移影响操作的时间,施工过程中不可避免的少量用工等。

(5)人工费用的确定。招标人在编制招标工程的标底时,按本消耗量定额取定的人工工日用量乘以人工工日单价25.73元,来计取人工费。而投标人在进行投标报价时,应参考本消耗量定额的人工工日用量或企业消耗量定额中的人工工日用量乘以投标人自行确定的人工工日单价来计取人工费。

2.关于材料费用的确定

(1)本消耗量定额中的材料消耗量包括直接消耗在安装工作内容中的主要材料、辅助材料、和零星材料等,并计入了相应的损耗;其内容和范围包括:从工地仓库、现场集中堆放地点或现场加工地点,到操作或安装地点的运输损耗、施工操作损耗、施工现场堆放损耗等。

(2)凡消耗量定额中“()”内所列材料的用量,均为主材,应按当时当地的材料价格另行计算其主材费用。

(3)对用量很少,对基价影响很小的零星材料,已计入其他材料费内。(4)材料费用的确定。招标人在编制招标工程标底时,按本消耗量定额配套使用的《参考价目表》来确定计价材料(即辅材)的材料费。《参考价目表》中的计价材料单价是按2004年市场价格综合取定的。除另有规定外,均不得调整。而投标人在投标报价时,应参照本消耗量定额取定的材料消耗量或企业消耗量定额中的材料消耗量乘以投标人结合市场行情自主确定的材料价格来计取计价材料的材料费用。

3.关于施工机械,仪器仪表台班费用的确定

(1)本消耗量定额中机械消耗量台班是按正常合理的机械配备和大多数施工企业的机械化程度综合取定的。

(2)凡单位价值在2000元以内,使用年限在两年内的不构成固定资产的工具用具等未列入本消耗量定额,应在措施项目费用中考虑。

(3)本耗量定额中的施工仪器仪表消耗量是按大多数施工企业的现场、校验性仪器仪表配备情况综合取定的。实际与消耗量定额不符时,招标人编制标底时均不做调整,投标人报价时可按实调整。

(4)施工机械,仪器仪表台班的费用确定。招标人在编制招标工程的标底时按本消耗量定额配套使用的《参考价目表》来计取施工机械,仪器仪表台班的费用。而投标人在进行投标报价时,应参照本消耗量定额中取定的施工机械台班用量或企业消耗量定额中的施工机械台班用量乘以投标人结合市场行情自主确定的施工机械台班单价来计取施工机械,仪器仪表的台班费用。

五、关于各种按系数计取费用的规定

1.高层建筑增加费

是指高度在6层或20m以上的工业与民用建筑施工中应增加的人工降效及材料、工具垂直运输等增加的费用。按人工费的百分比(详见各册定额规定)计取。

(1)高层建筑是指高度在六层以上(不含六层)的多层建筑物,单层指自室外正负零至檐口高度在20m以上(不含20m)的建筑物。只要符合以上两个条件其中之一,均可计取高层建筑增加费。

(2)计算高层建筑物的高度时不包括屋顶水箱间,电梯间,屋顶平台出入口等局部建筑物,但应包括地下建筑物。

(3)高层建筑增加费发生的范围是给排水、采暖、燃气工程,电气及消防设备安装工程,通风空调工程,建筑智能化系统设备安装工程。其费用内容包括:人工降效、材料工具垂直运输的机械台班费用,施工用水加压泵的台班费用,工人上、下所乘坐升降设备的台班费用。

(4)高层建筑增加费的计取,应包括六层或20m以下的全部工程人工费作为计取基数。

(5)同一建筑中主楼和附楼高度不同时,不再分别计取,而是按主楼高度确定的费率计取。

(6)高层建筑增加费的费率中除人工费所占比例外,其余均为材料工具及工人上、下所乘坐升降设备的费用。

(7)为高层建筑供电的变电所和供水等动力设备安装工程,如安装在六层以上时,作为计取高层建筑增加费的基础;安装在六层以下时,不作为计取高层建筑增加费的基础。

(8)在高层建筑物施工中,同时又符合超高施工条件的,可同时计算高层建筑增加费和超高增加费。

2.脚手架搭拆费

脚手架搭拆费均按人工费的百分比(详见各册定额规定)计取。其中人工工资占25%,材料费占65%,机械费占10%。

(1)各册定额在测算时,均已考虑了以下的因素。①各专业工程交叉作业施工时,可以相互利用脚手架的因素;②测算安装工程脚手架费用时,大部分按简易脚手架考虑的因素。③施工时部分或者全部利用土建脚手架的因素。因此脚手架搭拆系数是综合考虑的,也是属于综合系数,除第六册定额规定单独承担室外地沟,埋地管道工程,不应计取脚手架搭拆费以外,其余各册不论是室内、室外,架空还是埋地均应计取脚手架搭拆费用;另一方面无论实际搭拆与否,还是利用土建或者其他专业脚手架,同样应计取脚手架搭拆费用。本册脚手架搭拆费为包干费,除定额中已考虑的(如10kV以下架空线路)外均可计取,无操作高度要求。

(2)本次对脚手架拆费用测算时也考虑到个别册的系数偏低,如电气工程(原按人工费4%计取,现按人工费的7%计取),消防工程(原按人工费的5%计取,现按人工费的7%计取)等,所以做了相应的调整。

(3)单独承包刷油、绝热、防腐蚀工程时,其脚手架搭拆费应按第十四册定额规定计取,如与其他册配套使用时,不再单独计算,应按所配套的主册定额规定系数计取。

3.超高增加费

(1)各册定额中规定操作物的高度,有楼层的以楼层地面至操作物的高度

计算,无楼层的以设计正负零至操作物高度计算。

(2)各册定额中规定设备底座的安装标高超过±10m时,则定额人工和机械按相应百分比(详见各册定额规定)计取超高增加费。这条不受楼层地面限制,均按设计正负零至设备底座的高度计算。

4.主体结构系数

主体结构凡属框架、框剪采用钢模施工的工程,其定额人工乘以系数1.05。主体结构是指建筑结构符合框架、框剪结构时,其安装工程要配合土建预留孔洞,预埋配件时所发生的费用,按定额人工乘以1.05的含义是指在定额人工费的基础上净增加人工费5%。

5.安装与生产同时进行增加费

本条是指改扩建工程在生产车间,装置区或建筑物内施工,因周围环境对操作者有一定影响或生产条件限制(如不准动火)等干扰了安装工程正常进行而增加的降效费用。

(1)由于建设单位原因造成的干扰,如改建、扩建工程中边生产,施工单位边施工,旧楼住人新增加安装项目(如采暖、燃气等),就应计取此项费用。

(2)不属于建设单位原因,而是由于各施工企业之间,各专业工程之间相互干扰,就不得计取此项费用。因为这种情况属于正常交叉作业,定额中已做考虑。

6.在害身体健康的环境中施工降效增加的费用

本条是指在施工现场范围内,由于种种原因产生的有害气体或高分贝的噪音超过国家规定标准以至影响施工人员的身体健康而增加的降效费用。

(1)由于建设单位的原因,或施工现场周围大的环境造成的噪音、有害气体等影响到施工人员身体健康,就应计取此项费用。

(2)如不属于建设单位原因,而是属于施工工艺过程自身产生的有害气体或高分贝噪音等影响到施工人员的身体健康就不得计取此项费用。施工人员可享受企业发放的工种保健补贴。

7.系统调整费

系统调整费是指安装工程在交工验收之前对所安装的项目按规范要求进行调整、调试所发生的费用。

(1)采暖工程、消防管道工程、通风空调工程,均按人工费的百分比(详见各册规定)计取。计取的范围是室内采暖工程,室内消防管道工程,室内通风空调及空调配管(冷热水管道)工程,而不包括室外管网工程。

(2)对于电气工程,消防自控工程,弱电工程等应按定额规定列项计算。8.站类工艺管道系统调整费

按各站工艺系统内全部安装工程人工费的35%计取,其中人工工资占50%,材料费占 15%,机械费35%。

(1)站类主要是指:制冷站(库),空气压缩机,乙炔发生站、水压机蓄势站、制氧站、燃气站、氮气站、氢气站等均可称为站类,可以计取站类工艺系统调试费。

(2)锅炉房、循环水泵站、深井泵站及热交换站等均不得计取站类工艺系统调整费。

(3)站类工艺系统调整费计取的范围仅限于采用《陕西省安装工程消耗量定额》第一册、第二册、第五册、第六册、第十四册等五册定额中属于站类

工艺系统的安装工程,方可计取站类工艺系统调整费。

9.拆除费用

拆除费用按相应定额人工、材料、机械费的百分比(详见各册定额规定)计取。

(1)本条主要是指在新建,扩建工程施工中,因设计施工图部分或全部发生变更、材料代用等,引起的对已安装的工程项目进行拆除的费用,可按此规定计取。

(2)如果对改建工程或旧楼房等原有建筑物内的设备、管道、线路、灯具等需要拆除时,不应按《安装工程消耗量定额》中规定的拆除系数计取,而应执行2001年《房屋修缮工程预算定额》中的相应拆除项目。

10.圆弧形管道安装增加费

圆弧形管道安装应按相应定额项目的人工费,机械费乘以系数1.30计算。本条主要是指管道施工中需要煨制圆弧形弯而增加的费用。管道直径仅限于DN200以内,对于管道直径大于DN200以上需要煨制圆弧形弯时,其费用应另行计算。

以上规定按系数计取的费用中除脚手架搭拆费,系统调整费,安装与生产同时进行增加费,在有害身体健康的环境中施工降效增加费等属于综合系数外其余均为子目系数。子目系数中的人工费应作为计取综合系数的基础。同时对以上规定按系数计取的费用中,按工程量清单计价规则的规定,除脚手架搭拆费应在措施项目清单中列项计取,各类系统调整费应在分部分项工程量清单中独立列项,并按相关规定计取以外,其余各种按系数计取的费用均应在分部分项工程量清单组合项目的综合单价中计取。

六、《陕西省安装工程消耗量定额》执行中应注意的问题

1.本消耗量定额是按目前大多数施工企业采用的施工方法,机械化装备程度,合理的施工工期,施工工艺和劳动组织条件制定的。除各章节另有说明外,招标人在编制标底时,均不得因上述因素有差异而对定额进行调整或者换算。但投标人可根据自己企业的实际消耗水平,进行投标报价。

2.本消耗量定额的工作内容除各章节另有说明的工序外,均已包括:施工准备、熟悉施工图纸、布置操作地点、领退料具,场内搬运,检查,安装,清理,配合质量检验;还包括工种间交叉配合,临时移动水、电源的停歇时间及操作完毕后的场地清理等。

3、本消耗量定额对设备、材料的水平及垂直运输规定:

(1)设备包括自安装现场指定堆放地点运至安装地点的水平和垂直运输,水平运输距离综合取定为100m,垂直运输综合取定为±10m。

(2)材料、成品、半成品:包括的施工单位现场仓库或现场指定堆放地点运至安装地点的水平和垂直运输;水平运输距离综合取定为300m,垂直运输综合取定为±10m。

(3)因设备、材料、成品、半成品的实际水平运距与本消耗量定额综合取定运距不符时,招标人在编制标底时不允许调整或换算,而投标人编制标投标报价时,可按实际情况自主调整。

(4)本消耗量定额对设备、材料、成品、半成品的场外运输未包括本消耗量定额内,应另行计算。

(5)设备材料的出库搬运、厂区内搬运、其费用未包括在本消耗量定额内。其搬运工作应由建设单位承担,若由施工单位进行运输搬运,其费用应另行

计算。

4.锅炉和压力容器等安装过程的质量监督检测费,本消耗量定额未包括,按有关规定应列入建设单位管理费,其费用发生时,由建设单位负担。5.设备交付安装时在现场的开箱,清点工作已包括在本消耗量定额内,但是对设备的采购及保管费,安装消耗量定额中未列入,招标人在编制标底时应按相关规定进行计算,而投标人进行投标报价时,其费用由投标人自主确定。

6.本消耗量定额规定按系数取的各项费用,招标人编制标底时,应按相应规定系数计取,不得调整,而投标人进行投标报价时,其相应费用是否计取,计取高低均由投标人自主确定

定额解释

第二册电气设备安装工程

1.本册价目表与第一册“机械设备安装工程”的分界:

(1)各种电梯的机械部分主要指:轿箱、配重、厅门、导向轨道、牵引电机、钢绳、滑轮、各种机械底座和支架等,执行第一册有关项目,电气设备安装主要指:线槽、配管配线、电缆敷设、电机检查接线、照明装置、风扇和控制信号装置的安装和调试,执行第二册有关项目。

(2)起重运输设备的轨道、设备本体安装、各种金属加工机床等的安装执行第一册的有关项目;其中的电气盘箱、开关控制设备、配管配线、照明装置和电气调试执行本册有关项目。

(3)电机安装执行第一册有关项目,电机检查接线执行本册有关项目。2.本册价目表与第十册“自动化控制仪表安装工程”的分界:

(1)自动化控制装置工程中的电气盘箱及其他电气设备安装执行本册有关项目;自动化控制装置的专用盘箱安装执行第十册价目表。

(2)电视、电话安装暂按第十二册相关子目执行。

3、计算高层建筑增加费时,地下层和技术层能否计算层数?

答:建筑物的层数以自然层数(含设备层)计算,包括地下室部分。建筑物的高度应从地下室底层板面(无地下室的从设计标高±0.00)起计算至建筑物檐口(或顶层楼地面),不包括屋顶水池、电梯房、女儿墙、天台出入口等构筑物的高度。在计算高层建筑增加费时,也应包括6层或20米以下(含

地下室)的全部工程的人工费为计算基础。按“建筑层数含地下室及半地下室层数”的规定,地下室或半地下室可计层数。但建筑物层高在2.2m以下的地下室或技术设备层不计算层数。例如某大楼设计室外地坪以上二十七层,其中第十二层到第十三层间有一层高2.2m的技术设备层,地下为两层。计算高层增加费时,技术层不计层数,地下两层加地上二十七层,应按二十九层计算高层建筑增加费。

4. 安装与生产同时进行增加费中,“生产”的含义是什么?

答:“生产”是指在已经投入使用的生产生活环境中,由于需要采取措施而降低了工效,为此可按定额规定计算相关费用。但如果安装工作不受干扰的,则不应计取此项费用。

5.超高增加费的计算是否按全部工程人工费为基础?

答:不是。应按超高部分的人工费为基数,按各册规定的系数计取。超高费计算的基准面,要按有无楼层考虑,无楼层时,以设计正负零为基准面;有楼层时,以楼面标高为基准面,计算至安装物的标高。

6.安装与生产同时进行的增加费,应如何理解?

答:此项增加费是指改扩建工程施工现场,因生产操作或生产条件限制干扰了安装工作正常进行而降效的增加费(全部为定额人工费)。不包括为了保证安全生产和施工所采取的措施费用。如安装工作不受干扰的,不应计取此项费用。

7.在有害身体健康的环境中施工降效增加费,应如何理解?

答:此项费用是指在民法通则有关规定允许的前提下,改扩建工程由于车间、装置范围内有害气体或高分贝的噪音超过国家标准以致影响身体健康

而降效的增加费(全部为人工费)。不包括劳保条例规定应享受的工种保健费。

8.超过定额规定的材料水平运输的距离,是否可调整?

答:材料水平运输的距离,是以工地仓库至安装地点300米(第一册为100米)计算的,实际运距大于或小于规定距离均不得调整。管道或金属结构预制件的运距,包括从现场预制厂运到安装场地的运输距离。

9.设备交付安装时,在现场的开箱、清点工作所发生的费用如何计取?

答:现场开箱、清点所发生的费用已包括在相应的设备安装项目内。建设单位接受设备到货时的开箱、清点、验收,应属于设备保管费范围。10.安装工程中,若实际没有搭拆脚手架,是否计取脚手架搭拆费?

答:安装工程中的脚手架搭拆费,是综合取定的系数。因此,除《价目表》规定不计取脚手架搭拆费用外,不论工程实际是否搭拆,或搭拆数量多少,均应按各册规定计取脚手架搭拆费用,并包干使用。

11.在高层建筑施工中主楼与裙楼高度不同时,是否按主楼套用高层建筑增加费?

答:应按实际施工作业楼层高度计算。若同一承建单位施工同一单位工程高度不同时,按最高楼层高度计算。

12.在高层建筑施工中,若由不同施工单位施工同一建筑,如何计算高层建筑增加费?

答:应按各施工单位实际作业楼层至设计室外地坪± 0.00的高度分别计算。

13.电梯安装是否应计算超高系数或高层建筑增加费?

答:电梯安装已考虑了高层作业因素,不应计取超高系数或高层建筑增

加费。

14. 建设单位供应材料,其价值能否计入工程造价?

答:材料不论是建设单位供应还是施工企业购买,均按有关规定计入含税工程造价中,体现工程项目完整的建安费用。

15.本册说明中未涉及洞库、暗室增加费系数,可否计取?

答:该系数是对设置于没有自然采光、没有正常通风、没有正常运输行走通道的情况下施工而进行补偿的施工降效费。本册也可计取。如在洞库、暗室内施工时,定额人工、机械消耗量增加15%。

1 6.变压器油过滤定额中包括取油样、配合试验,是否包括油的化验和油样分析?

答:变压器油过滤定额中不包括油的化验和油样分析。

17.高压成套配电柜中"双母线柜"是否是指"带旁路母线的柜"?

答:不是,带旁路母线柜系单母线柜的派生类型。

18.请问户表箱(电表箱)、明装配电箱如何套用定额?

答: 住宅户内电表箱、明装配电箱及各种配电箱均按半周长套用"成套配电箱"相应项目。

19.盘柜配线怎样计算?

答:盘柜配线仅适用于盘柜上设备元件的少量现场配线,不适用于工厂设备的修、配、改工程。计量时分不同规格,以"10米"为计量单位计算。 20.定额第七章说明中:"滑触线及支架安装是按10m以下标高考虑的,如超过10m时按册说明的超高系数调整",而册说明超高增加量是5m以上可

以计取,请问标高在10m以下至5m以上部分是否考虑超高系数?

答:滑触线及支架安装定额中已考虑了5m以上10m以下部分的高空作业因素;10m以上部分另按册说明的超高系数调整。

21.电缆敷设定额中的"截面"是指"单芯截面"还是"多芯截面之和"?"截面400~800平方毫米的单芯电力电缆敷设按400平方毫米电力电缆定额执行",是否乘系数?

答:电力电缆敷设定额中的"截面"指电缆线中的主线单芯截面。

截面400~800平方毫米的单芯电力电缆敷设按400平方毫米电力电缆定额(定额是按三芯考虑的)执行,不再乘系数。

22.电缆敷设中的接线端子是否还另套用"焊、压接线端子"定额?

答:电缆敷设中的接线端子已含在电缆终端头制作安装定额中。即电缆终端头制作安装定额中已包括焊压接线端子,不得重复计算。

23.竖直通道电缆敷设适用范围如何?电缆在竖井内桥架中竖直敷设时能否适用?

答:竖直通道电缆敷设是按电缆在竖直通道内垂直敷设的安装条件考虑的,采用支架支持固定电缆,支架间距符合设计或规范要求。

电缆在竖井内桥架中竖直敷设时不符合竖直通道敷设条件,应套用电缆其他敷设方式并乘以1.2系数。

34.电缆桥架、低压封闭式插接母线槽的支吊架制作安装是否可按铁构件制作安装定额另行计算?

答:电缆桥架定额和低压封闭式插接母线槽定额均未含支吊架制作安装。现场制作的支吊架可按铁构件制作安装定额执行。

25.预分支电缆(中间头)如何执行定额?

答:预分支电缆的分支接头(中间头)在生产厂内已预制好,所以执行定额时,不再计取电缆中间接头制作安装。分支电缆终端可执行焊、压接线端子定额。

26.防雷接地装置中,若利用柱内两根以上钢筋作引下线,应如何计算工程量?以焊接为一体的独立基础钢筋作为接地装置时如何执行定额?

答:利用建筑物内主筋作引下线定额是按每一根柱内焊接两根主筋考虑的,如果焊接主筋数目超过两根时,定额规定可按比例调整。即:调整系数为实际利用柱内钢筋根数除以2而得。

以焊接为一体的独立基础钢筋作为接地装置时,由于基础钢筋是土建专业施工的,安装只发生焊接,所以可参照柱主筋与圈梁钢筋焊接定额以"10处"为计量单位计算。

27.等电位箱、电缆T接箱如何执行定额?

答:等电位箱、电缆T接箱箱体安装可按接线箱安装相应项目执行,焊、压接线端子另计。

28 .焊、压接线端子定额中是否包括端子接线?

答:端子接线已包括在焊压接线端子定额内。

29. 卫生间的等电位接地如何执行定额?

答:卫生间内等电位接地采用圆、扁钢时,可参照防雷及接地装置中"户内接地母线"项目执行。

30.《工程量计算规则》第2.11.5条"送配电设备系统调试,适用于各种供电回路(包括照明供电回路)的系统调试,凡供电回路中带有仪表、继电器、

电磁开关等调试元件的(不包括闸刀开关、保险器)均按调试系统计算。"如果送配电系统中的电气设备生产厂家已按固定参数调整好,不需要现场进行调试就可直接投入使用,是否应计算调试工程量?

答:"送配电设备系统调试,适用于各种供电回路(包括照明供电回路)的系统调试,凡供电回路中带有仪表、继电器、电磁开关等调试元件的(不包括闸刀开关、保险器)均按调试系统计算。"这句话表明了定额的使用范围,符合上述条件的应计取该项费用。但计取的前提条件是发生,只有发生了该内容才能计取该费用。上述所说的不需要调试就可直接投入使用时是不能计取调试费用的。

31.调整试验是否必须提供实验报告才能计取?

答:各项调试定额均包括熟悉资料、核对设备、填写试验记录和整理、编写调试报告等工作。计取该项费用应符合该定额的工作内容,若与定额不符则不能套用该定额。

32.电容器调试定额的计量单位为"组",何为"一组"?

答:电容器的调试不分容量大小按每三相为一组计算。

33.本册"配管、配线"章中的塑料管敷设,三种材质如何区分?PVC管粘接是否执行"半硬质阻燃管暗敷设"?若为明敷,执行何子目?

答:(1)硬质聚氯乙烯管:系由聚氯乙烯树脂加入稳定剂、润滑剂等助剂经捏合、滚压、塑化、切粒、挤出成型加工而成,耐酸碱,加热煨弯、冷却定型才可用。主要用于电线、电缆的保护套管等。管材长度一般4m/根,颜色一般为灰色。管材连接一般为加热承插式连接和塑料热风焊,弯曲必须加热进行。

(2)刚性阻燃管:为刚性PVC管,也叫PVC冷弯电线管,分轻型、中型、重型。管材长度4m/根,颜色有白、纯白,弯曲时需要专用弯曲弹簧。管子的连接方式采用专用接头插入法连接,连接处结合面涂专用胶合剂,接口密封。

(3)半硬质阻燃管:也叫PVC阻燃塑料管,由聚氯乙烯树脂加入增塑剂、稳定剂及阻燃剂等经挤出成型而得,用于电线保护,一般颜色为黄、红、白色等。管子连接采用专用接头抹塑料胶后粘接,管道弯曲自如无须加热,成捆供应,每捆100米。

上述提到的PVC管套用定额问题,应根据其具体材质、施工方法选用相应定额。

34.电气工程中设计采用金属软管做电气保护管时如何执行定额?

答:除定额中(如装饰灯具)已包括的外,可参照金属软管相应项目执行。实际施工中,如每根长度、接头数量与定额不符时可按实际进行调整。35.电气刚性阻燃管暗配没有发生切割墙体的情况,如何执行?

答:电气刚性阻燃管暗配定额综合考虑了在墙体敷设时切割墙体工作。如果工程中没有发生切割墙体的情况,可对定额进行调整,人工乘以系数0.9,材料扣除水泥砂浆用量。

36.电气配管如半硬质阻燃管暗敷设定额工作内容内"抹砂浆保护层"应如何理解?

答:半硬质阻燃管暗敷设定额工作内容内"抹砂浆保护层"是指配合土建预留、预埋后,由于该管强度低,敷设后按规范要求必须抹砂浆层以保护电气配管。

37.在部分电气工程中使用方形管及其接线盒、紧锁式钢导管(JDG管)电线保护管时应套用何定额?

答:属定额缺项,可编制补充定额。

38.墙体剔槽定额适用于何种情况?定额中是否含补槽工料?

答:墙体剔槽定额适用于墙体成型后,由于设计或工艺要求需在墙体上开槽时的情况。剔槽定额中已考虑了管道敷设完毕后,使用水泥砂浆进行填补的工料。

39.桥架内配线是否可执行"金属线槽内配线"?

答:桥架内配线可执行"金属线槽内配线"。

40.线、缆增加的预留长度是否计算安装费?

答:线、缆增加的预留长度是工程量的组成部分,应计算安装费。

41.电机接线按规范配制金属软管1.25m,实际如与此不符,可否调整?

答:第六章说明九中已明确指出:"……如设计有规定的按设计规格和数量计算……"。因此,如不符可进行调整。

42.若装饰灯安装在顶棚内,顶棚的开孔工作是否包含在灯具安装定额中?

答:灯具安装定额中不包括该项内容。

43. 等截面电缆敷设和非等截面电缆的截面应如何计算?

答:等截面电缆敷设和非等截面电缆的截面均按电力电缆的单芯截面计算并套相应子目,不得将所有芯线截面相加计算。例如敷设等截面电缆4×240和非等截面电缆3×240+1×120均套用截面240 mm2电缆敷设子目。44. 成套配电箱内的电器元件安装能否另外执行相应子目?

答:不能。成套配电箱是在生产厂家已经全部制作、配套齐全并试验合格,

附有试验记录的,即使为运输方便或便于安装而分成若干件,仍然属于成套配电箱,可以直接套用成套配电箱安装子目,而箱内电器元件不需要再另套安装子目。

45. 线管暗配子目的工作内容是否包括凿槽刨沟?

答:线管暗配未包括凿槽刨沟。

46. 插座底盒安装执行接线盒安装子目还是开关盒安装子目?

答:暗装插座底盒执行2-1325暗装开关盒子目,明装开关(插座)底盒统一执行2-1326~1327明装接线盒子目。

47. 电机调试定额应如何运用?

答:单相电机不计取调试费用,三相电机区分容量大小,按供电方式和控制方式划分来执行相应定额子目。

48. 什么条件下可以计算电动机的检查接线?

答:在施工验收规范或技术资料要求的情况下,可以执行电动机检查接线定额子目。

49. 如何运用独立接地装置调试定额子目?

答:建筑物或设备的接地装置是相互独立,没有连接的以6根(以内)为一组套用独立接地装置调试定额子目,若接地装置是相互连接的,其调试工作包含在接地网(系统)调试内容中,不能再另外计取独立接地装置调试费用。

50. 如何计算接地网的系统数量?

答:接地网由多根接地极连接而成,其系统数量一般以设计的接地区域系统数量来划分计算,对于设计未有规定或划分困难的,可按网长每50米为一个系统计算,不足50米也按一个系统计取。

陕西省建筑装饰工程消耗量定额系数换算汇总

套定额乘系数汇总 总说明 砼预制构件的制作损耗、运输及堆放损耗、安装(吊装、打桩)损耗不论构件大小,均按下表规定损耗率计算列入工程量内。 计算方法:制作废钢筋、1.预制构件砼、模板预算制作工程量=图纸计算量×(1+ )。安装或打桩损耗率运输及堆放损耗率品率+++=2.预制砼构件预算运输工程量图纸计算量×(1+运输及堆放损耗率。安装或打桩损耗率)安装或打桩损耗图纸计算量×预制砼构件预算安装工程量3. =(1+) 率土石方工程第一章 人工土方子目是按干土编制的,如挖湿土时,人工乘以系数1.18; 1.人工乘以系数挖桩间土方时,按实挖体积 2.()扣除桩体积占用的体积1.5。时, 3.人工挖桩孔,孔内垂直运输方式按人工考虑。如深度超过12m1.512m以内按16m子目人工用量乘以系数20m;1.3以

内乘以系数专业资料 计算。 4.机械土方子目是按土壤天然含水率制定,若土壤含水率大于25%时,子目人工、机械乘以系数1.15。 5.人工挖土:人工挖、运土方按天然密实体积(自然方)计算工程量,土(灰土)方回填夯实按压实方计算。运土量无法按自然方计算时,素土量按压实体积乘以系数1.22计算;灰土在场外集中拌和时,灰土运输量按压实体积乘以1.31系数计算。若灰土必须在现场拌和时,灰土中的素土量按比量乘以1.22系数计算。 6. 机械土方:土方体积以挖掘前的天然密实体积(自然方)为准计算,碾压工程按压实方计算。运土量无法按自然方计算时,素土量按压实体积乘以系数1.22计算;灰土在场外集中拌和时,灰土运输量按压实体积乘以1.31系数计算。若灰土必须在现场拌和时,灰土中的素土量按比量乘以1.22系数计算。 第二章桩基工程 8、基坑支护中的孔内注浆是按水灰比w/c=0.45的水泥浆计算消耗量,如设计与其不同时可调整材料用量。在砂石层注浆,人工、机械、材料含量乘以1.2系数。 12、在桩间补桩或在强夯后的地基打桩、在打过灰土挤密桩后的场地打砼灌注桩时,按相应子目的人工、机械、摊销材料乘以1.15系数。 十、土钉墙支护以设计支护面积计算,不计算翻边、射角面积,锚杆(土钉)注浆按成孔体积以立方米计算,砂石层注浆乘以1.2系数,锚

陕西省建筑工程2004定额、2009价目表计算规则

陕西省建筑工程消耗量定额计算规则 总说明 (1) 2004年《陕西省建筑装饰工程消耗量定额》 (2) 第一章第一章土石方工程 (5) 第二章桩基工程 (9) 第三章砖石工程 (12) 第四章混凝土及钢筋混凝土工程 (15) 第五章金属构件制作及钢门窗 (25) 第六章构件运输及安装 (26) 第七章木门窗和木结构工程 (28) 第八章楼地面工程 (31) 第九章层面防水及保温隔热 (32) 第十章建筑装饰工程 (36) 第十一章总体工程 (37) 第十二章耐酸防腐工程 (38) 第十三章脚手架工程 (39) 第十四章垂直运输 (42) 第十五章建筑物超高增加人工、机械定额 (45) 第十六章附录 (46) 总说明

2004年《陕西省建筑装饰工程消耗量定额》 一、《陕西省建筑、装饰工程消耗量定额》(以下简称本定额),是在建设部1995年《全国统一建筑工程基础定额》和2002年《全国统一建筑装饰装修工程消耗量定额》的基础上,结合陕西使用新技术、新工艺、新材料、新设备的实际情况,按照《陕西省建设工程工程量清单计价规则》的要求进行编制的。 二、本定额是完成规定计量单位的分项工程所需人工、材料、施工机械台班社会平均消耗量标准,与《陕西省建设工程工程量清单计价规则》配合使用。是编制土建工程、装饰装修工程造价,制定招标工程标底、企业定额的基础和投标报价的参考。 三、本定额适用于新建、扩建、改建的建筑工程。 四、本定额是按照正常的施工条件,多数建筑企业的施工机械装备程度,合理的施工工期、施工工艺、劳动组织为基础编制的,反映了社会平均消耗水平。 五、本定额是依据国家和地区强制性标准、推荐性标准、设计规范、施工验收规范、质量评定标准、安全技术操作规程和《陕西省02系列建筑标准设计图集》中的建筑用料及做法进行编制的,并参考了有代表性的工程设计、施工资料、试验室资料和其他资料。 六、本定额人工工日不分工种、技术等级,一律以综合工日表示。内容包括基本用工、超运距用工、人工幅度差和辅助用工。工日消耗量是参照现行的全国建筑安装工程、建筑装饰工程劳动定额为基础进行计算的。 七、本定额材料消耗量的确定: 1.本定额采用的建筑材料、装饰装修材料、半成品、成品均按符合国家质量标准和相应设计要求的合格产品考虑。 2.本定额中的材料消耗包括主要材料、辅助材料和零星材料等,凡能计量的材料、成品、半成品均按品种、规格逐一列出数量,并计入了相应的损耗,其内容和范围包括:从工地仓库、现场集中堆放地点或现场加工地点至操作或安装地点的运输损耗、施工操作损耗、施工现场堆放损耗。 用量很少、占材料费比重很小的零星材料合并为其他材料费,以占材料费的百分比表示。 3.本定额中的周转性材料(钢模板、钢管支撑、木模板、脚手架)已按规定的材料周转次数摊销计入定额内,并包括必要的回库维修费用。 4.本定额中的砼、砌筑砂浆、抹灰砂浆及各种胶泥等均按半成品消耗量以“m3”表示,其标号是按一般常用标号列入的。同时附录一列出了砼和各种砂浆配合比,供参考。 八、砼预制构件的制作损耗、运输及堆放损耗、安装(吊装、打桩)损耗不论 1.预制构件砼、钢筋、模板预算制作工程量=图纸计算量×(1+制作废品率+

陕西省建筑工程消耗量定额

总说明 一、《陕西省建筑、装饰工程消耗量定额》(以下简称本定额),是在建设部1995年《全国统一建筑工程基础定额》和2002年《全国统一建筑装饰装修工程消耗量定额》的基础上,结合陕西使用新技术、新工艺、新材料、新设备的实际情况,按照《陕西省建设工程工程量清单计价规则》的要求进行编制的。 八、砼预制构件的制作损耗、运输及堆放损耗、安装(吊装、打桩)损耗不论构件大

最新《陕西省建筑 装饰工程消耗量定额》

2004年《陕西省建筑装饰工程消耗量定 额》

总说明 2004年《陕西省建筑装饰工程消耗量定额》 一、《陕西省建筑、装饰工程消耗量定额》(以下简称本定额),是在建设部1995年《全国统一建筑工程基础定额》和2002年《全国统一建筑装饰装修工程消耗量定额》的基础上,结合陕西使用新技术、新工艺、新材料、新设备的实际情况,按照《陕西省建设工程工程量清单计价规则》的要求进行编制的。 七、本定额材料消耗量的确定:

1.本定额采用的建筑材料、装饰装修材料、半成品、成品均按符合国家质量标准和相应设计要求的合格产品考虑。 八、砼预制构件的制作损耗、运输及堆放损耗、安装(吊装、打桩)损耗不论构件大小,均按下表规定损耗率计算列入工程量内。 构件名称制作废品率% 运输及堆放损耗 率% 安装、打桩损耗 率% 各类预制构件0.200.800.50 砼预制桩0.100.40 1.50计算方法: 1.预制构件砼、钢筋、模板预算制作工程量=图纸计算量×(1+制作废品率+运输及堆放损耗率+安装或打桩损耗率)。 2.预制砼构件预算运输工程量=图纸计算量×(1+运输及堆放损耗率+安装或打桩损耗率)

2004陕西建设工程消耗量定额补充定额

2004陕西建设工程消耗量定额 补充定额 一、总说明 1. 工程使用袋装熟石灰时,在执行消耗量定额时,需对相应定额子目按下列规定调整: ⑴袋装熟石灰用量按定额生石灰消耗量乘1.3系数。 ⑵每吨定额生石灰消耗量应扣除以下材料和用工: 人工:0.478工日/t 水:0.043m3/t 2. 工程使用预拌砂浆时,在执行消耗量定额时,需对相应定额子目做如下调整: ⑴砌筑工程中,不分砌筑砂浆种类,相应定额子目内每立方米砂浆扣除 人工0.69工日;抹灰工程中,不分抹灰砂浆种类,相应定额子目内每立方米砂浆扣除人工1.10工日。 ⑵相应定额子目内“灰浆搅拌机200L”的台班消耗量全部扣除; ⑶砂浆数量不变,将现场制拌砂浆配合比改为预拌砂浆。 二、土石方工程 说明 1. 水坠砂按机械施工考虑并考虑了人工配合的因素。(B1-1) 工程量计价规则 1. 水坠砂按实体积计算,挖土方可另执行相应子目。 三、桩基工程 说明 1. 回旋钻机成孔以相应砾石定额子目消耗量为基准,卵石地层乘以1.1

的系数,软岩地层乘以1.3的系数。 2. 静力压砼管桩定额子目不含砼管桩制作。桩尖制作套用预埋铁件,桩头处理套用相应子目。 3. 灌注桩后压浆是按照两根底管、一根侧管计算的消耗量,设计不同材料材质及用量可以换算。 4. 机械洛阳铲成孔适用于水位以上黏土、粉质粘土地层成孔,地质条件不同可按现场签证处理。定额消耗量中考虑了30米范围内倒渣土,渣土外弃套用相应子目。 5. 基坑支护的架子费套用15米以内钢管外脚手架(13-1)子目。 工程量计算规则 1.冲击钻(锥)机成孔深度是指护筒顶至桩底的深度,同一井深分不同 土质套用不同子目,不论其所在深度如何,均执行总孔深子目。 (B2-1~B2-18) 2.静力压砼管桩以不同桩径(含桩尖)以延长米计算。(B2-19~B2-21) 3.预制桩截桩头不论其桩头长短均以“个”计算。(B2-24) 4.素土挤密桩按设计图示桩长加0.25m乘以设计断面以“m3”计算。 (B2-22) 5.人工挖孔桩护壁模板按护壁砼体积以“m3”计算。(B2-23) 6.灌注桩后压浆以不同桩径按“根”为单位计算,桩顶标高以上虚桩部 分不得计算桩长。(B2-25~B2-28) 7.机械洛阳铲成孔按入土深度乘以成孔的截面积以“m3”计算工程量。 (B2-29~B2-30) 四、砼及钢筋砼工程

《陕西省建筑 装饰工程消耗量定额》

总说明 2004年《陕西省建筑装饰工程消耗量定额》 一、《陕西省建筑、装饰工程消耗量定额》(以下简称本定额),是在建设部1995年《全国统一建筑工程基础定额》和2002年《全国统一建筑装饰装修工程消耗量定额》的基础上,结合陕西使用新技术、新工艺、新材料、新设备的实际情况, 二、本定额是完成规定计量单位的分项工程所需人工、材料、施工机械台班社会平均消耗量标准,与《陕西省建设工程工程量清单计价规则》配合使用。是编制土建工程、装饰装修工程造价,制定招标工程标底、企业定额的基础和投标报价的参考。 三、本定额适用于新建、扩建、改建的建筑工程。 四、本定额是按照正常的施工条件,多数建筑企业的施工机械装备程度,合理的施工工期、施工工艺、劳动组织为基础编制的,反映了社会平均消耗水平。 五、本定额是依据国家和地区强制性标准、推荐性标准、设计规范、施工验收规范、质量评定标准、安全技术操作规程和《陕西省02系列建筑标准设计图集》中的建筑用料及做法进行编制的,并参考了有代表性的工程设计、施工资料、 六、本定额人工工日不分工种、技术等级,一律以综合工日表示。内容包括基本用工、超运距用工、人工幅度差和辅助用工。工日消耗量是参照现行的全国建筑安装工程、建筑装饰工程劳动定额为基础进行计算的。 七、本定额材料消耗量的确定:

1.本定额采用的建筑材料、装饰装修材料、半成品、成品均按符合国家质量 2.本定额中的材料消耗包括主要材料、辅助材料和零星材料等,凡能计量的材料、成品、半成品均按品种、规格逐一列出数量,并计入了相应的损耗,其内容和范围包括:从工地仓库、现场集中堆放地点或现场加工地点至操作或安装地点的运输损耗、施工操作损耗、施工现场堆放损耗。同时附录一列出了砼和各种砂浆配合比, 八、砼预制构件的制作损耗、运输及堆放损耗、安装(吊装、打桩)损耗不论构件大小,均按下表规定损耗率计算列入工程量 计算方法: 1.预制构件砼、钢筋、模板预算制作工程量=图纸计算量×(1+制作废品率+运输及堆放损耗率+安装或打桩损耗率) 2.预制砼构件预算运输工程量=图纸计算量×(1+运输及堆放损耗率+安装或打桩损耗率)

陕西省安装工程定额

陕西省给排水、采暖、燃气工程消耗量定额说明及工程量计算规则 陕西省给排水、采暖、燃气工程消耗量定额说明................................ 2004年《陕西省安装工程消耗量定额》 ................................... 2009年《陕西省安装工程价目表》 ....................................... 第一章管道安装........................................................... 第二章阀门、水位标尺及法兰安装........................................... 第三章低压器具、水表组成与安装........................................... 第四章卫生器具制作安装................................................... 第五章供暖器具安装....................................................... 第六章小型容器制作安装................................................... 第七章燃气管道、附件、器具安装........................................... 第八章其他.............................................................. 陕西省给排水、采暖、燃气工程消耗量定额说明 2004年《陕西省安装工程消耗量定额》 一、《陕西省安装工程消耗量定额》(以下简称“消耗量定额”),主要作为招标人编制标底、投标人进行报价、招标人与中标人签订工程合同及办理工程结算等计价活动中确定消耗量的依据,也是作为制定企业消耗量定额和自主投标报价的基础。 二、《陕西省安装工程消耗量定额》共分十四册,包括: 第一册机械设备安装工程第八册给排水、采暖、燃气工程 第二册电气设备安装工程第九册通风空调工程 第三册热力设备安装工程第十册自动化控制仪表安装工程 第四册炉窑砌筑工程第十一册通信设备及线路工程 第五册静置设备与工艺金属结构制作安装工程第十二册建筑智能化系统设备安装工程 第六册工业管道工程第十三册长距离输送管道工程 第七册消防设备安装工程第十四册刷油、防腐蚀、绝热工程 三、本消耗量定额适用于一般工业与民用建筑的新建、扩建和改建工程,不适用于房屋修缮工程。 四、本消耗量定额主要依据现行有关国家的产品标准、设计规范、施工及验收规范、技术操作规程、质量评定标准和安全操作规程编制的,也参考了行业、地方标准以及有代表性的工程设计、施工资料和其他资料。 五、本消耗量定额是按目前大多数施工企业采用的施工方法、机械化装备程度、合理的工期、施工工艺和劳动组织条件制定的,如因上述因素有差异,不得对本消耗量定额进行调整换算。 六、本消耗量定额是按下列正常的施工条件进行编制的: 1.设备、材料、成品、半成品、构件完整无损,符合质量标准和设计要求,附有合格证书和试验记录。 2.安装工程和土建工程之间的交叉作业正常。

2004年陕西消耗量定额

2004年陕西消耗量定额——补充定额中的 建筑面积计算规则 一、总则 1. 为规范工业与民用建筑工程的面积计算,同意计算方法,制定本规则。 2. 本规则适用于新建、扩建、改建的工业与民用建筑工程的面积计算。 二、术语 1. 层高系指上下两层楼面或楼面与地面之间的垂直距离。 2. 自然层系指按楼板、地板结构分层的楼层。 3. 架空层系指建筑物深基础或坡地建筑吊脚架空部位不回填土石方形成的建筑空间。 4. 走廊系指建筑物的水平交通空间。 5. 挑廊系指挑出建筑物外墙的水平交通空间。 6. 檐廊系指设置在建筑物底层出檐下的水平交通空间。 7. 回廊系指在建筑物门厅、大厅内设置的在二层或二层以上的回形走廊。 8. 门斗系指在建筑物出入口设置的起分隔、挡风、御寒等作用的建筑过渡空间。 9. 建筑物通道系指为道路穿过建筑物而设置的建筑空间。 10. 架空走廊系指建筑物与建筑物之间,在二层或二层以上专门为水平交通设置的走廊。 11. 勒脚系指建筑物的外墙与室外地面或散水接触部位墙体的加厚部分。 12. 围护结构系指围合建筑空间四周的墙体、门、窗等。 13. 围护性幕墙系指直接作为外墙起围护作用的幕墙。 14. 装饰性幕墙系指设置在建筑物墙体外起装饰作用的幕墙。 15. 落地橱窗系指突出外墙面根基落地的橱窗。 16. 阳台系指供使用者进行活动和晾晒衣物的建筑空间。 17. 眺望间系指设置在建筑物顶层或挑出房间的供人们远眺或观察走位情况的建筑空间。 18. 雨篷系指设置在建筑物进出口上部遮雨、遮阳篷。 19. 地下室系指房间地平面低于室外地平面的高度超过该房间净高的1/2者。 20. 半地下室系指房间地平面低于室外地平面的高度超过该房间净高的1/3,且不超过1/2者。 21. 变形缝系指伸缩缝(温度缝)、沉降缝和抗震缝的总称。 22. 永久性顶盖系指经规划批准设计的永久使用的顶盖。 23. 飘窗系指为房间采光和美化造型而设置的突出外墙的窗。 24. 骑楼系指楼层部分跨在人行道上的临街楼房。 25. 过街楼系指有道路穿过建筑空间的楼房。 三、计算建筑面积的规定 1. 单层建筑物的建筑面积,应按其外墙勒脚以上结构外围水平面积计算,并符合下列规定: (1)单层建筑物高度在2.2m及以上者应计算全面积;高度不足2.2m者应计算1/2面积。 (2)利用坡屋顶内空间时净高超过2.10m的部位应计算全面积;净高在1.20m至2.10m 的部位应计算1/2面积;净高不足1.20m的部位不应计算建筑面积。 2. 单层建筑物内设有局部楼层者,局部楼层的二层及以上楼层,有围护结构的应按期围护结构外围水平面积计算,无围护结构的应按其结构底板水平面积计算。层高在2.20m

陕西省建筑装饰工程消耗量定额及计价解释(二)

陕西省建筑装饰工程消耗量定额及计价解释(二) 一、计价费率部分 1、安全文明施工措施费用计算基数是:分部分项工程费+措施项目费+其他项目费;规费计算基数是:分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+安全文明施工措施费;差价应做为计算安全文明施工措施费、规费、税金(增值税销项税额)的基数。 2、根据规费的性质,在工程结算时,承包人不需要提供有关交费证明。 3、机械费中工日单价能否调整,以满足1)机械台班单价执行2009年《陕西省建设工程施工机械台班价目表》价格,2)施工合同约定执行国家调整政策或人工工日单价允许调整的条件为准,满足以上条件者,机械费中工日单价就能调整,计入差价;否则机械费中工日单价不能调整。 4、材料单价是指从其来源地运到工地仓库后出库的施工现场全部费用;其内容包括:材料原价(或供应价格)、材料运杂费、运输损耗费、采购及保管费等四项费用。材料的采购及保管费率为2.2%,其中采购费率为1%,保管费率为1.20%。其计算公式为:采购及保管费=(材料原价或供应价格+材料运杂费+运输损耗费)×采购及保管费率(2.2%) 5、按费率计算的检验试验费不包括下列内容:1)桩基承载力检测;2)人工地基承载力检测;3)钢筋保护层检测;4)面砖、植筋、

钢筋机械连接等拉拨试验检测;5)室内空气检测;6)节能检测;7)门窗、幕墙的水密性、气密性、抗风压、平面变形等检测;8)屋面、卫生间等防水闭水试验;9)石材、面砖的放射性检测;10)构件超声波的检测;11)钢筋混凝土墙抗渗试验;12)对已具有合格证的材料、成品、半成品重新检测。以上检测发生后,据实按有关收费标准执行。 6、水、电本身属于材料类别,水、电的消耗用量在各定额子目和各个费用中体现。工程结算时,要根据合同与招投标规定来确定是否能计算差价;1)招标文件要求水电费单价以市场价计算的,以合同约定为准;合同约定水电费属于调差材料者,可以调整水电差价,否则水电费不能调差;2)招标文件要求水电费单价以09价目表单价或建设单位指定价计算的,水电实际单价与09价目表单价或建设单位指定价有差异者,可以调整水电差价;3)差价计算方法:水、电实际单价与合同或招标文件要求的水电单价之差做为单价差,数量以施工现场的水电数量为准。 7、其他项目费用的计算原则:1)暂列金额在招投标时应按规定的金额计算,不允许改动暂列金额,结算时按暂列金额应减去工程价款调整费用(包括数量、综合间单价、差价、税金等方面)和现场签证费用(包括签证、索赔等方面),实行多退少补。2)专业工程暂估价在招投标时应按规定的金额计算,不允许改动,结算时依据发包人、承包人与专业分包人按有关计价规定最终确定的价格计算。3)总承包服务费应以合同约定的费率计算,结算时以发包人、

陕西省安装工程消耗量定额(2004)总说明

总说明 一、《陕西省安装工程消耗量定额》(以下简称:“消耗量定额”),主要作为招标人编制底、投标人进行报价、招标人与中标人签订工程合同及办理工程结算等计价活动中确定消耗量的依据,也是作为制定企业消耗量定额和自主投标报价的基础。 二、《陕西省安装工程消耗量定额》共分十四册,包括: 第一册机械设备安装工程第八册给排水、采暖、燃气工程 第二册电气设备安装工程第九册通风空调工程 第三册热力设备安装工程第十册自动化控制仪表安装工程 第四册炉窑砌筑工程第十一册通信设备及线路工程 第五册静置设备与工艺金属结构制作安装工程第十二册建筑智能化系统设备安装工程 第六册工业管道工程第十三册长距离输送管道工程 第七册消防设备安装工程第十四册刷油、防腐蚀、绝热工程 三、本消耗量定额适用于一般工业与民用建筑的新建、扩建和改建工程,不适用于房屋修缮工程。 四、本消耗量定额主要依据现行有关国家的产品标准、设计规范、施工及验收规范、技术操作规程、质量评定标准和安全操作规程编制的,也参考了作业、地方标准以及有代表性的工程设计、施工资料和其他资料。 五、本消耗量定额是按目前大多数施工企业采用的施工方法、机械化装备程度、合理的工期、施工工艺和劳动组织条件制定的,如因上述因素有差异,不得对本消耗量定额进行调整换算。 六、本消耗量定额是按下列正常的施工条件进行编制的: 1、设备、材料、成品、半成品、构件完整无损,符合质量标准和设计要求,附有合格证书和试验记录。 2、安装工程和土建工程之间的交叉作业正常。 3、安装地点,建筑物,设备基础,预留孔洞等均符合安装要求。 4、水、电供应均满足安装施工正常使用。 5、正常的气候、地理条件和施工环境。 七、人工工日消耗量的确定:本消耗量定额的人工工日不分列工种和技术等级,一律以综合工日表示。内容包括基本用工、超运距用工和人工幅度差。 八、材料消耗量的确定: 1、本消耗量定额中的材料消耗量包括直接消耗在工作内容中的主要材料、辅助材料和零星材料等,并计入了相应损耗。其内容和范围包括:从工地仓库、现场集中堆放地点或现场加工地点到操作或安装地点的运输损耗、施工操作损耗、施工现场堆放损耗。 2、凡消耗量定额中“()”内所列的材料用量均为主材,应按当地的材料价格计算。 3、用量很少,对基价影响很小的零星材料,已计入其他材料费内。 九、施工机械台班、仪器仪表台班消耗量的确定: 1、本消耗量定额的机械台班消耗量是按正常合理的机械配备和大多数施工企业的机械化装备程度综合取定的。 2、凡单位价值在2000元以内,使用年限在两年以内的不构成固定资产的工具、用具等,未进入本消耗量定额,应在建筑安装工程费用定额中考虑。 3、施工仪器仪表台班消耗量是按大多数施工企业的现场校验仪器仪表配备情况综合取定的,实际与定额不符时,除各章另有说明者外,均不调整。 十、关于水平和垂直运输: 1、设备:包括自安装现场指定堆放地点运至安装地点的水平和垂直运输。 2、材料、成品、半成品:包括自施工单位现场仓库或现场指定堆放地点运至安装地点的水平

最新_陕西省建筑工程消耗量定额

陕西省建筑、装饰工程消耗量定额 说明书

 八、砼预制构件的制作损耗、运输及堆放损耗、安装(吊装、打桩)损耗不论构件大小, 1.预制构件砼、钢筋、模板预算制作工程量=图纸计算量×(1+制作废品率+运输及堆放损耗率+安装或打桩损耗率)。 2.预制砼构件预算运输工程量=图纸计算量×(1+运输及堆放损耗率+安装或打桩损耗率) 3. 预制砼构件预算安装工程量=图纸计算量×(1+安装或打桩损耗率)

陕西省市政工程(2004)消耗量定额

陕西省市政工程(2004)消耗量定额 总说明 一、《陕西省市政、园林绿化工程消耗量定额》(2003年)(以下简称本定额)是在2001年《全国市政工程预算定额、1992年陕西省园林、绿化工程定额》的基础上,结合新技术、新工艺、新材料、新设备的广泛使用和《陕西省建设工程工程量清单计价规则》要求编制的,关于市政工程有关说明如下: 二、本定额适用于城镇管辖范围内的新建、扩建、改建的市政工程。 三、本定额是完成规定计量单位分项工程所需的人工、材料、施工机械台班社会平均消耗量,可作为编制市政工程施工图预算、进行工程招投标、办理竣工结算时直接费组价的基础。 四、本定额包括: 1.土石方工程 2.道路工程和道路交通管理设施工程 3.桥涵护岸工程 4.隧道工程 5.管网工程 6.地铁工程(待后出版) 7.钢筋工程 8.拆除工程 9.路灯工程 10.措施项目 五、本定额是按正常的施工条件,合理的施工工艺、施工工期、劳动组合,目前施工企业机械装备程度编制的,反映了陕西省市政工程社会平均消耗水平。 六、本定额是依据国家和地区强制性标准、推荐性标准、设计规范、施工验收规范、质量评定标准、安全技术操作规程编制的,并参考了有代表性的工程设计、施工资料、试验室资料和其他资料。 七、本定额人工不分工种、技术等级,均以综合工日表示人工消耗量内容包括基本用工、超运距用工、人工幅度差和辅助用工。 八、本定额隧道盾构掘进及垂直顶升按每工日6小时工作制,其他均按每工日8小时工作制计算。 九、定额中的材料消耗包括主要材料、辅助材料,凡能计量的材料、成品、半成品均按品种、规格逐一列出用量并计入了相应的损耗。其损耗的内容和范围包括:从工地仓库、现场集中堆放地点或现场加工地点至操作安装地点的现场运输损耗、施工操作损耗、施工现场堆放损耗。 十、本定额中的周转性材料(钢模板、钢管支撑、木模板、脚手架)已按规定的材料周转次数摊销计入定额内,并包括回库维修费用。 十一、本定额的机械台班消耗量已考虑机械幅度差内容,定额中机械类型、规格是按正常的施工条件下,按常用机械类型确定的。随工人班组配备并依班组产量计算的单位价值在2000元以下的小型施工机具,列入其他直接费中生产工具用具使用费下。

陕西省建筑装饰工程消耗量定额及计价解释(一)

一、脚手架部分 ???1.整体满堂钢筋砼基础,凡其宽度超过3m以上且深度在1.5m以上时(深度指室外地坪到满堂基础垫层底标高之间的高度),应按满堂脚手架基本层定额的50%计算脚手 ???6.吊栏脚手架(13-58、13-59)子目按使用的次数以平方米计算。例如:保温、装饰工程、水泥砂浆外墙面,墙面找平时吊拦使用一次,粘贴保温板时吊拦使用一次,做外墙涂料时吊拦使用一次,应计算三次。

???7.室内天棚装饰面(抺灰或吊顶)距设计室内地坪高度超过3.6m时,应计算满堂脚手架;室内天棚装饰面(抺灰或吊顶)上做油漆或涂料时另计算移动架。 ???8.双排脚手架套用定额高度按设计室外地坪至外墙的顶板面或檐口的高度计算(有女儿墙者高度算至女儿墙顶面)。 算,按搭设高度套用相应定额子目;挑架底部支撑按实际搭设的次数,以延长米计算。另一种情况是外架不是满搭设,是按悬挑情况分段分层搭设,此种情况双排脚手架以外墙面积计算,工程量不变,其单价应按规定换算,即双排脚手架以第一次搭设高度确定的定额子目,加上按外墙总高度执行的超高降效定额确定;挑架底部支撑按实际搭设的次数,以延长米计算。例:某建筑物高度60米,周长50米,二十层双排外架共分四次搭设,每次搭设高度为15米,挑架底部支撑搭设共三次。则:双排外架计算面积为:

50×60=3000M2,双排外架定额单价应为:以13-1子目(第一次搭设高度为15米),再加上建筑物总高度的超高降效定额(15-5)计算(不能直接按建筑物总高度60米套用定额13-5子目)。 ???外架定额子目(13-1)单价为941.01元/100M2,超高降效定额子目(15-5):人工17.86%、机械17.39% ???爬架降落子目(B13-8)子目工程量是按照实际降落外墙总面积计算。如建筑物共二十二层,每层高度面积为150M2,爬架搭设高度为四层,爬架降落部分面积为:(22-4)×150=2700M2。

陕西省安装工程消耗量定额(2004)总说明

陕西省安装工程消耗量定额(2004)总说明.txt铁饭碗的真实含义不是在一个地方吃一辈子饭,而是一辈子到哪儿都有饭吃。就算是一坨屎,也有遇见屎壳郎的那天。所以你大可不必为今天的自己有太多担忧。 十、关于水平和垂直运输:

陕西省建筑装饰工程消耗量定额及计价解释

陕西省建筑装饰工程消耗量定额及计价解释(一) 一、脚手架部分 1.整体满堂钢筋砼基础,凡其宽度超过3m以上且深度在以上时(深度指室外地坪到满堂基础垫层底标高之间的高度),应按满堂脚手架基本层定额的50%计算脚手架 (即定额是按满堂脚手架基本层定额的人、材、机消耗数量乘以系数);工程量按整体满堂基础平面面积计算。 2.无法计算建筑面积的的花架、独立柱以及室外工程中化粪池、水池、检查井等符合搭设脚手架规定的,应按有关规定计算脚手架,因无法计算建筑面积,其里脚手架可执行装饰工程相应定额子目。 3.电梯井架内有装饰抹灰时,应计算电梯井架,按其不同深度计算。 4.挑沿架子(不是挑沿模板支撑架)执行悬空脚手架(13-12 子目);特大挑沿、斜屋面等搭设并需专家论证的外挑架应按论证的组织方案的实际计算架子费。 5.建筑物垂直封闭(13-16、13-17)子目、水平防护架(13-14)子目、垂直防护架(13-15)子目,其内容均体现在安全文明施工措施费内(在测算安全文明措施费用时已考虑),计价时不再另套上述子目。

6.吊栏脚手架(13-58、13-59 )子目按使用的次数以平方米计算。例如:保温、装饰工程、水泥砂浆外墙面,墙面找平时吊拦使用一次,粘贴保温板时吊拦使用一次,做外墙涂料时吊拦使用一次,应计算三次。 7.室内天棚装饰面(抺灰或吊顶)距设计室内地坪高度超过时,应计算满堂脚手架;室内天棚装饰面(抺灰或吊顶)上做油漆或涂料时另计算移动架。 8.双排脚手架套用定额高度按设计室外地坪至外墙的顶板面或檐口的高度计算(有女儿墙者高度算至女儿墙顶面)。 地下室外墙外架套用定额高度按从设计室外地坪算至底板垫层底的高度计算;工程量按按外墙外边线的凹凸(包括凸出管道井、电缆井)总长度乘以从设计室外地坪至底板垫层底的高度,以面积计算。 9.《陕西省建设工程消耗量定额(2004)补充定额》说明3. “挑架底部支撑没有考虑挑架架体费用, 架体费用执行相应消耗量定额子目”。即悬挑双排外脚手架的计算包括双排挑架架体部分与挑架底部支撑之和。 架体是指悬挑双排外脚手架。 底部支撑子目是指悬挑双排外架的底部支撑系统,不包括外架部分,其双排外架部分仍执行本章外架的定额子目。

陕西省安装工程消耗量定额(2004)总说明(20201009073447)

陕西省安装工程消耗量定额(2004)总说明.txt 铁饭碗的真实含义不是在一个地方吃一辈子饭,而是一辈子到哪儿都有饭吃。就算是一坨屎,也有遇见屎壳郎的那天。所以你大可不必为今天的自己有太多担忧。总说明一、《陕西省安装工程消耗量定额》(以下简称:“消耗量定额” ),主要作为招标人编制底、投标人进行报价、招标人与中标人签订工程合同及办理工程结算等计价活动中确定消耗量的依据,也是作为制定企业消耗量定额和自主投标报价的基础。 二、《陕西省安装工程消耗量定额》共分十四册,包括:第一册机械设备安装工程第八册给排水、采暖、燃气工程第二册电气设备安装工程第九册通风空调工程第三册热力设备安装工程第十册自动化控制仪表安装工程第四册炉窑砌筑工程第十一册通信设备及线路工程第五册静置设备与工艺金属结构制作安装工程第十二册建筑智能化系统设备安装工程第六册工业管道工程第十三册长距离输送管道工程 第七册消防设备安装工程第十四册刷油、防腐蚀、绝热工程 三、本消耗量定额适用于一般工业与民用建筑的新建、扩建和改建工程,不适用于房屋修缮工程。 2、凡消耗量定额中“ ()”内所列的材料用量均为主材,应按当地的材料价格计算。 3、用量很少,对基价影响很小的零星材料,已计入其他材料费内。 九、施工机械台班、仪器仪表台班消耗量的确定: 1、本消耗量定额的机械台班消耗量是按正常合理的机械配备和大多数施工企业的机械化装备程度综合取定的。 2、凡单位价值在2000 元以内,使用年限在两年以内的不构成固定资产的工具、用具等,未进入本消耗量定额,应在建筑安装工程费用定额中考虑。 3、施工仪器仪表台班消耗量是按大多数施工企业的现场校验仪器仪表配备情况综合取定的,实际与定额不符时,除各章另有说明者外,均不调整。 十、关于水平和垂直运输: 1、设备:包括自安装现场指定堆放地点运至安装地点的水平和垂直运输。 2、材料、成品、半成品:包括自施工单位现场仓库或现场指定堆放地点运至安装地点的水平和垂直运输。 3、垂直运输基准面:室内以室内地平面为基准面,室外以安装现场地平面为基准面。 十一、本消耗量定额适用于海拔高程2000m以下、地震烈度八度以下地区,超过上述情况时 另行处理。 十二、本消耗量定额的工作内容除各章节另有说明的工序外,均包括:施工准备、熟悉施工图纸、布置操作地点、领退料具、场内搬运、检查、安装、清理、配合质量检验;还包括工种间交叉配合,临时移动水、电源的停歇时间及操作完毕的场地清理等。

相关文档
相关文档 最新文档