vista120总线模块4101SN安装及编程说明

目录

一.接线 (1)

二.防区编程 (2)

三.继电器编程 (3)

一.接线:

如下图:

跳线设置:

当你不剪断白色跳线时,用于辅助防区的10k EOLR是内置的,此时只能使用N.O. 设备, 并且这些设备与4101SN的距离不能超过3英尺(约1米)

若你剪断了白色的跳线,你就必须在辅助防区走线的末端连接10k EOLR ,此时,无论是常开(N.O.)还是常闭(N.C.)设备均可使用。

当辅助防区被编程为窃警反应类型时,你可以使用10k 的电阻(提供)。当该防区被编程为火警反应类型时,你必须使用型号为WA 610-13 的电阻 (提供).

二 .防区编程

进入编程模式:按41408000 显示

然后按 #93 显示“ZONE PROG?”(防区编程)。

提示:在该模式下,按[*]进入下一页,按[#]返回上一页。

按【1】进入防区编程模式。

按【1 】确认

输入要编程的3位防区号(如10号防区输入 :010) 按【*】继续

该页面显示该防区当前编程摘要 按【*】继续。

输入防区类型(如 03:即时防区) 按【*】继续 常用防区类型如下:

00 = 未使用防区 01 = 延时防区#1, 02 = 延时防区#2,

03 = 周界,即时防区 04 = 内部防区 07 = 24小时有声报警 (紧急按钮)

按【*】继续进入下一页

按【*】继续进入下一页

按【*】继续进入下一页

输入分配给该防区的子系统号(1–8)。 按【*】继续。

按【*】【*】【*】继续进入下一页

Program Mode *Fill # View -00

ZONE PROG?

1 = YES 0 = NO 0

ZONE PROG?

1 = YES 0 = NO 0

SET TO CONFIRM? 1 = YES 0 = NO 0

ENTER ZONE NO. 000 = QUIT 010

010 ZT P RC In L 00 1 1 0 00 1

010 ZONE TYPE PERIMETER 03

010 ACCESS POINT (00-31) 00

010 ENTRY OR EXIT

010 Panel ID#

(01-08) 00

010 Partition

1

010 REPORT CODE 1st 03 2nd 12 3C

输入设备类型,即定义防区为主板防区或是扩展防区或是无线防区(如 06 代表扩展模块防区类型,适合:4208、4193、4293、4101SN ) 输入【06】按【*】继续 常用设备类型如下:

01=主板有线防区类型

06= 序号式总线设备,如:4208总线扩展模块、4101SN 继电器模块 03=无线设备 ,如:5800系列无线探测器

若该防区使用4101SN 继电器模块,则输入【1】否则,输入【0】 输入【1】按【*】继续

输入【00】 按【*】继续

输入总线设备上相应的防区地址序号(以A 开头的7位数字) 按【*】继续

按2次【*】确认

输入下一个编程防区号,

重复以上操作直至编程结束后按【000*】再按【1*】退出防区编程,按*99退出编程模式

三.继电器编程:

进入输出设备编程模式:1)【安装员码】 + [8] + [0] + [0] + [0]

2)按 [*]+[9]+ [3] 进入菜单编程模式

3)重复按【* 】键5次后显示“OUTPUT PGM?”(“输出编程”)

在该模式下,按[*]进入下一页,按[#]返回上一页。

按[1]进入输出设备编程

输入继电器(输出设备)的序号(01-96),该序号仅用于区分不 同的继电器,可以自己定义。 输入【01】,按[*]继续。

010 INPUT TYPE

RF Xmitter 3

010 V-PLEX RELAY?

1 = YES 0 = NO 0

010 ACCESS POINT (01-15) 00

010 INPUT S/N: L AXXX-XXXX 1

010 INPUT S/N: L AXXX-XXXX 1

ENTER ZONE NO.

000 = QUIT 011

OUTPUT PGM? 1=YES 0=NO 0

ENTER OUTPUT # (00=QUIT) 01

按[*]继续

按[*]继续

设置继电器被触发时,继电器的动作方式,

描述如下:0=未使用; 1=闭合2 秒; 2=保持闭合状态; 3=断续闭合; 4=无响应 输入【2】,按[*]继续

提示:以下各选项为设置继电器输出触发方式,共有5种,用户可指定一种或多种(以下操作均是以指定防区方式为例进行设置的)

1) 事件触发 2) 防区列表触发 3) 指定防区触发 4) 防区类型触发 5) 指定子系统触发

设定事件/防区列表组合或防区类型/系统操作触发继电器输出。 事件代码如下:

0=未使用;1=报警;2=失效;3=故障

若未使用事件/防区列表激活继电器,输入0,按[*]继续。

在这里输入防区列表(01-15),(防区列表包含一系列防区号, 如果选用防区列表方式,则如果该列表中任意一防区报警都会触发 继电器动作,防区列表编程在后面;如果不使用该方式,则输入00,) 输入【00】,按[*]继续。

输入防区号,采用这种方式,则只有在该防区发生报警时,继电器

才会动作(此方式一个防区号只能对应一个继电器。) 输入【010】,按[*]继续。

也可通过防区类型/系统操作触发继电器动作。

输入下表(见附表1)中的2位防区类型/系统操作代码。 按[*]继续。

02 A EV ZL ZT P STT 0 0 00 00 0

02 A EV ZL ZT P STOP 0 0 00 00 0

02 RELAY ACTION NO RESPONSE 0

02 START EVENT NOT USED 0

02 START: ZN LIST

00

02 START: ZONE #

000

02 START: ZN TYPE NO RESPONSE 00

若启动继电器动作的防区类型为27(门禁点),则出现该界面。 输入启动继电器动作的门禁点序号 按[*]继续。

若启动继电器动作的事件仅限于指定子系统,输入子系统序号(1-8) 按[*]继续;输入0表示所有任何分区。

提示:以下各选项为设置继电器停止动作方式,共有3种,用户可指定一种或多种(以下操作均是以防区类型方式为例进行设置的)

1) 防区列表触发停止 2) 防区类型触发停止 3) 指定子系统触发停止

输入用于停止继电器动作的防区列表序号(1-15), 则该防区列表中有防区恢复时,该继电器将停止动作。 输入00表示不使用任何防区列表。 输入【00】,按[*]继续。

若通过防区类型/系统操作触发继电器动作,输入启动/停止防区类 型和系统操作选项 表中的2位防区类型/系统操作代码。

输入【22】,按[*]继续。 常用代码如下:

20=留守布防 21=外出布防 22=撤防

若停止继电器动作的防区类型为27(门禁点),则出现该界面。 输入停止继电器动作的门禁点序号

若停止继电器动作的事件仅限于指定子系统,输入子系统序号(1-8) 输入0表示所有分区。 按[*]继续。

继电器可根据动作时间分组(指令06-10)。输入指定的继电器组序 号(01-15),输入00表示不选任何组。 按[*]继续。

设置不希望用户控制的外部设备,如火警出入门/设备。 输入1可禁止用户控制该输出设备。 输入【0】按[*]继续。

输入继电器类型:0=V-Plex(总线)设备;1=(ECP )继电器模块 (4204/4204CF);2=(X10)电源带载设备;3=火警报警设备(FSA )。 输入【0】,按[*]继续。

02 START: ACS PT (00-31) 00

02 START: PARTN ANY PARTITION 0

02 STOP: ZN LIST

00

02 STOP: ZN TYPE NO RESPONSE 00

02 STOP: ACS PT (00-31) 00

02 STOP: PARTN ANY PARTITION 0

02 RELAY GROUP

00

02 RESTRICTION 1=YES 0=NO 0

02 RELAY TYPE V-PLEX 0

对于总线防区(4101SN )触发输出的,输入每个继电器保护的防区 号(010-128),但必须确保继电器已经注册过。 输入【010】按[*]继续。

继续输入现已继电器编号,直至所有继电器编程完毕,输入【00】【*】退出输出设备编程,或者直接按【*】进入防区列表编程

提示:以下为防区列表编程

进入防区列表编程:在输出编程界面“enter output NO.”输入00自动进入防区列表

输入防区列表号(01-15),

输入00将退出“防区列表设置”。 输入【01】,按[*]继续。

输入将要添加防区的3位防区号。按【*】继续添加防区

(连续输入防区号,中间用 * 隔开)直到所有防区都已添加完毕后 输入000。按[*]继续。

输入0保存该防区列表,输入1删除防区列表。 按[*]继续。

输入1删除防区列表中的一个或多个防区,无需删除防区输入0。 若输入1,将出现下面的界面 输入【0】,按[*]继续。

依次输入将要删除的防区号,各防区号之间以[*]隔开。 按[*]继续。

若在“Enter Zone LIST ”界面输入00,出现该界面。输入将要查看 的防区列表号(01-15),按[*]显示下一页。 按[*]继续。

按[*]可依次查看防区列表中的所有防区。输入000+[*]退出查看防区。

输入【000】按【*】再按[1]退出菜单模式。 按[*][99]退出编程模式。

02 V-PLEX ZONE #

000

ENTER OUTPUT# (00=QUIT) 00

ENTER Zn LIST ? 00=QUIT 00

01 ADD ZONE # 000=QUIT 000

01 Del Zn LIST ? 1=YES 0=NO 0

01 DEL ZONES ? 1=YES 0=NO 0

01 Zn to DELETE ? 000=QUIT 000

VIEW Zn LIST ? 00=QUIT 00

01 ASSIGNED ZONE

000=QUIT 000

附表1:启动/停止防区类型选项和系统操作:

00 = 无响应(未使用) 22 = 撤防(代码 + Off) 40 = 旁路

01 = 进入/外出 #1 23 = 报警无响应 41 = 交流断电

02 = 进入/外出 #2 26 = 确认报警 42 = 系统电池电量低

03 = 周界 27 = 门禁点 43 =通讯失败

04 = Interior Follower 内部跟随 28 = MLB 监控 44 = RF 电池电压低

05 = 白天显示故障/夜间报警 29 = 短暂外出 45 = 总线失败

06 = 24小时无声 31 = 外出时间结束 51 = RF 接收器失败

07 = 24小时有声 32 = 进入时间开始 52 = Kissoff

08 = 24小时辅助 33 = 任意盗警警报 54 = 火警防区复位

09 = 火警报警或故障 34 = Code + [#] + 71 Key Entry 55 = Disarm + 1 Minute 撤防1分钟

10 = 内部延时 35 = Code + [#] + 72 Key Entry 56 = XX 分钟(在地址1*74中输入时间)* 14 = PLM监控 36 = 警铃超时** 57 = YY 秒(在地址1*75中输入时间)*

19 = 24小时故障 37 = 警铃2次超时** 58 = 挟持

20 = 留守布防 38 = 警铃

21 = 外出布防