新建迎宾小区一期变电所供电工程卷册名称:变电所电气设计施工

批准:

审核:

编制:

**电力工程设计有限公司

二O—五年五月

目录

1 工程概述............................................................... -1 -

1.1 设计依据 ............................................................ -1 -

1.2建设规模............................................................. -1 -

1.3 设计方案概述....................................................... -1 -

1.4设计范围............................................................. -1 -

2 电气系统运行及相关参数................................................... -

3 -

2.1接入系统方案......................................................... -3 -

2.2用电负荷计算......................................................... -4 -

3 电气一次部分............................................................. -8 -

3.1电气主接线........................................................... -8 -

3.2过电压保护及接地..................................................... -9 -

3.3电气设备布置及配电装置................................ 错误!未定义书签。

3.4电缆敷设........................................................... -10 -

4 电气二次部分........................................................... -11 -

4.1变压器保护测控装置 (11)

4.2电气火灾自动报警系统............................................... -11

4.3 0.4kV 系统 ......................................................... -11

4.4 电量计量及负控装置 ............................................... -12 -

工程概述

1.1设计依据

1?甲方设计委托书。

2?甲方提供①建筑土建综合布线管网预置施工图和电气设备分布,变压器位置及接入通道等相关资料。

3.国网**县供电有限公司《业扩现场勘查工作单(高压)》和技术方案说明书。

4.国家和电力行业设计相关规程规范

电测量及电能计量装置设计技术规程DL/T 5137-2001

交流电气装置①过电压保护和绝缘配合DL/T 620 —1997

交流电气装置①接地DL/T 621-1997

电力装置①继电保护和自动装置设计规范GB50062-2008

导体和电器选择设计技术规定DL/T5222-2005

高压配电装置设计技术规程DJ/T5352-2006

低压配电设计规范GB 50054-2011

供配电系统设计规范GB 50052-2009

建筑电气常用数据04DX101-1

城市配电网规划设计规范GB50613-2010

住宅建筑电气设计规范JGJ242-2011

全国民用建筑工程设计技术规范(2009)

1.2建设规模

迎宾小区位于**县迎宾路西南侧,小区建筑主体分二期建设;一期为#8-11号楼住宅

小区(下称一期)和综合办公大楼。小区一期建筑面积地上29359m2、地下6687m2主

体建设均已完工且具备交房入住条件,需提供居民商住永久性常供市电,综合办公大楼建

筑面积地上22098m 2、地下5552m 2主体在建。二期为#1-7楼住宅小区(下称二期),计划建筑面积地上31000m2、地下6000m 2主体还未开工建设。

远期供电方案计划在综合办公大楼一层设计置附设式10kV配电室,方案配置详见附

图(远期10kV供电路径图和电气一次图),一、二期住宅楼①10kV供电均引自综合办

公楼10kV配电室。由于综合办公楼主体在建,配电室短时间内无法建设投运,且一期主体配套建设基本完工计划近期交房,为解决迫切①居民用电问题,本期设计方案暂只涉及迎宾小区一期供电工程,并综合考滤小区一、二期住宅楼和综合办公大楼①用电分布来确定10kV供电走廊,预留综合办公大楼配电室和二期住宅楼及一期住宅楼变更接入用电通道。

1.3设计方案述

一期主体建筑为四栋独立单元,地下一层、地上一十五层,楼高48.3米,建筑面积

地上29359m2,地下6687m 2,均为高层建筑。新建迎宾小区变电所工程为欧式箱变,设

计安装容量2台630kVA变压器(合计1260kVA)及1台250kW柴油发电机,为小区住宅及配套商业、地下车库、公用物业、二级安保负荷等提供电源。其中单相负荷共219户(包括住宅195户,店铺24户),三相荷共2户、分别是小区内配套幼儿园设计荷46kW 和预留小区配套公共设施用电。变电所拟建于小区#9西北,0.4kV电源均由交联电缆引

自小区变电所经电缆沟敷设至各单元楼内一层配电间设置XL立式配电柜。#8-11号楼住

宅、商用和物业用电表箱均集中设置于各单元一层配电间经计量后由电缆坚井敷设至用户终端三级配电箱。二级负荷或安保用电及公共用电在变电所配置专用出线柜并设置集中计量。公用出线柜一路引出线与备用柴油发电机母线联络,在常供电源侧设置双投四级隔离

开关,并在柴油发电机房侧加装可实现自投不自复功能双电源切换箱。

1.4设计范围

1、迎宾小区一期变电所供电工程内各级电压配电装置,绝缘配合及过电压保护,接地装置和电缆设施,继电保护及二次系统等。

2、迎宾小区变电所10kV接入电缆①敷设、路径选择和电气布置、系统方案设计。

3、迎宾小区#8-11单元楼住宿及商业用电①电缆敷设、路径选择、电气布置、低压系统接入和欧式箱变主接线方案设计

4、本工程设计预留二级负荷(安保用电)及公共用电①电源接入间隔,二级负荷

(安保用电)及公共用电负荷系统应由甲方另行委托设计。

二、电气系统运行及相关参数

2.1接入系统方案

1. 本工程系统主电源由10kV西福线949线路杉戈环网柜914开关间隔引出接入新增开关型一进两出电缆分接箱,原10kV西福线949线路杉戈环网柜914开关间隔所带丹霞幼儿园箱式变负荷改由新增电缆分接箱接入。

2. 新建迎宾小区一期变电所电缆走廊由新增电缆分接箱引出途经综合办公楼后接入一期(#9-#10 )单元楼间YBM欧式箱变。

3. 电缆采用电缆沟内穿管直埋敷设,电缆沟双回排管预埋,其中一回远期备用。

4. 供电方式采用高供低计,10kV母线采用单母线供电,0.4kV采用单母线分段供电。

5.0.4kV电源均由电缆自小区变电所经电缆沟敷设至各单元楼内一层配电间设置XL 立式配电柜。#8-11号楼住宅、商用和物业用电表箱均集中设置于各单元一层配电间经计量后由电缆

坚井敷设至用户终端三级配电箱。

6. 二级负荷(安保用电)及公共用电均在变电所配置专用出线柜并设置集中计量,公用出线柜一路引出线与备用柴油发电机母线联络,在常供电源侧设置双投四级隔离开关,

并在柴油发电机房侧加装可实现自投不自复功能双电源切换箱。

7. 为保证本工程二级负荷(安保用电)①供电可靠性,本工程设置1台250kW①柴油发电机作为应急电源。

2.2用电负荷

1?负荷等级

本建筑物应急照明、排水泵、消防排水泵、消防风机、消防电梯、公共照明、防排烟风机、正压风机等用电负荷等级为二级,其它设备用电负荷等级为三级。

2?负荷计算及无功补偿

本工程设备安装总功率为2292kW,计算有功功率为1006kW,需要系数为0.44。采用需要系数法进行负荷计算,计算结果详见附表;

新建迎兵小区变电所供电工程动力负何表

供电工程设计说明书

新建10kV供电工程 电气部分 施工图设计 设计说明书及材料表

设计单位: 设计证号: 地址: 日期: 批准:审核: 校核: 编写:

目录 1、工程概述 (1) 2、设计依据 (1) 3、卷册划分 (1) 4、设计范围、管理模式 (1)

5、主要设计方案 (1) 6、短路电流计算 (3) 7、接地 (3) 8、照明 (3) 9、土建 (3) 本工程变电所位于建材城负一层,建筑面积266.2㎡。变电所室内净高3.650m,梁下净高2.900m。平面布局分为高压配电室、变压器及低压配电室。变电所室内地面标高比所外地面高300mm,变电所入口处设置坡道及台阶。 (4) 变电所室内装修做法详见土建施工图。变电所设置1.8米深电缆沟,电缆沟上部布设8厚花纹钢板,钢板上覆盖绝缘胶皮。电缆沟以外部分回填轻质材料,地面为高标号水泥压光。电缆沟内壁涂抹20厚防水砂浆,电缆沟底设置集水井。变电所所有门均为甲级钢质防火门,高压室与低压室之间的门为双向开启活中槛。 (4) 本工程变电所高压配电室设置轴流风机一台,低压配电室设置轴流风机两台,变压器室应设机械送排风系统,夏季排风温度不宜高于45℃;进风,排风温差不宜大于15℃。 (4) 10、消防 (5) 11、其他 (5) 12、主要设备材料清册 (6) 1、工程概述 (1) 2、设计依据 (1) 3、卷册划分 (1) 4、设计范围、管理模式 (1) 5、主要设计方案 (1) 6、短路电流计算 (3) 7、接地 (3) 8、照明 (3) 9、土建 (3) 本工程变电所位于建材城负一层,建筑面积266.2㎡。变电所室内净高3.650m,梁下净高2.900m。平面布局分为高压配电室、变压器及低压配电室。变电所室内地面标高比所外地面高300mm,变电所入口处设置坡道及台阶。 (4)

自来水厂供电系统设计方案

自来水厂供电系统设计方案 一、课程设计的目的与任务 供电系统与电气控制是自动化专业的专业课,具有很强的实践性和工程背景,供电系统与电气控制课程设计的目的在于培养学生综合运用供电系统与电气控制的知识和理论分析和解决供电系统设计问题,使学生建立正确的设计思想,掌握工程设计的一般程序、规和方法,提高学生调查研究、查阅文献及正确使用技术资料、标准、手册等工具书的能力,理解分析、制定设计方案的能力,设计计算和绘图能力,实验研究及系统调试能力,编写设计说明书的能力。 二、原始资料 (1) 自来水厂用电设备一览表(附表2) (2) 自来水厂平面布置图(附图5) (3) 自来水厂机修车间平面布置图(附图6) (4) 该厂年最大有功负荷利用小时数 T max =8000小时 (5) 该厂一、二泵房为二级负荷,机修及办公室为三级负荷。 (6) 电源条件: 距该厂8公里处,有一地区变电所,地区变电所可分别从两段35kV 母线上各提供一回电源,这两段母线的短路容量皆为: MVA sd P 350)3( (7) 气象及其他有关资料 a) 要求车间变电所低压侧的功率因数为0.85。高压侧功率因数为0.95。 b) 年平均温度及最高温度 最热月平均最高温度 年平均温度 最热月土壤平均温度 35℃ 18℃ 30℃

三、设计要求容: (1) 计算自来水厂、机修车间的总计算负荷。并确定为提高功率因数所需的补 偿容量。 (2) 选择该自来水厂总降压变电所、机修车间变电所的变压器台数及额定容 量。 (3) 选择和确定自来水厂高压供电系统(包括供电电压,总降压变电所一次接 线图,场高压电力网接线)。 (4) 选择高压电力网导线型号及截面。 (5) 选择和校验总降压变电所的一次电气设备。 (6) 拟定机修车间供电系统一次接线图(包括车间变电所一次接线及车间低压 电力网接线)。 (7) 选择机修车间的低压电力网的导线型号及截面。 (8) 选择和校验机修车间供电系统的一次电气设备(包括各支线上的开关及 熔丝)。 四、负荷计算 地区变点所 U p =35KV 总降压变电所 U e =10KV 去自来 水厂 自来 图二 课题(2)电力系统结构图

住宅小区供电方案

XX地块电气设计说明 一、工程概况 1、本期规划范围总用地17ha,总建筑面积万m2。 2、总建筑户数为3548户,所有户型面积之和为434800m2,所有住宅公摊面积约为49700m2,左右。 3、建筑面积120m2及以下的户数为2994。 4、建筑面积120m2以上、150m2及以下的住宅户数为108户。 5、建筑面积150m2以上、267m2以下的住宅户数为208。 6、建筑面积267m2以上的户数为238户。 7、小商铺建筑面积为3500m2左右,酒店建筑面积为62800m2左右,员工宿舍楼和其它公建面积为43500m2左右,地下室(含架空层)建筑面积万m2。 二、设计依据 1、上级各部门和当地政府各部们批准的文件及甲方设计任务书 2、国家现行有关设计规程、规范及标准,主要包括: (1)《建筑设计防火规范》(GB50016-2006); (2)《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95); (3)《住宅设计规范》(GB50096-1999); (4)《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-2008); (5)《建筑物防雷设计规范》(GB50057-95)(2005版); (6)《10kV及以下变配电所设计规范》(GB50053-94); (7)《低压配电设计规范》(GB50054-95); (8)《供配电系统设计规范》(GB50052-95); (9)《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98); (10)《城市道路照明设计标准》(CJJ45-200; (11)《城市电力规划规范》(GB50293-1999); (12)城市电力网规划设计导则Q/GDW156-2006; (13)汽车库、修车库、停车场设计防火规范(GB50067-97); (14)江苏省新建居住区供配电设施规划设计导则(试行);

电力设计说明知识讲解

电气设计说明 本专业施工验收按GB50303-2002<<建筑电气安装工程施工质量验收规范>>执行. 电力设计要求: 1、供电负荷分级:本建筑物为一类高层建筑,消防用电、电梯为一级负荷, 其它负荷为三级负荷。 2、电力设计:1)供电系统:本建筑的低压工作电源引自7#楼地下室变配电所,住宅进线电力电缆引至本楼地下室配电间内,住宅及公共设施用电均从地下室配电间内各自的配电柜内引接电源。一级负荷备用电源引自地下室低压配电室备用电源柜,备用电源选用柴油发电机,电源电压380/220V,当正常电源断电时,柴油发电机于30秒内自起动。柴油发电机只保证消防负荷及一级负荷用电。消防用电采用两路电源供电,供电末端设自动双电源切换箱,由此向用电设备控制箱配电. 住宅采用IC卡电度表计量方式。 2)照明系统:*照明种类:本工程照明种类可分为:正常照明、应急照明。*根据节能要求,本建筑内的照度标准及照明功率密度如:配电间、电梯机房:照度200Lx,照明功率密度限值为7W/m2,风机房:照度100Lx,照明功率密度限值为4W/m2。走廊楼梯:照度50Lx,照明功率密度限值为2.5W/m2住宅:起居室、厨房、卫生间照度100Lx,卧室照度75Lx,餐厅照度150Lx,照明功率密度限值为6W/m2商业:照度300Lx,照明功率密度限值为10W/m2。照明功率密度值均满足节能要求。*照明灯具:厨房、卫生间选用防潮型灯具;电梯机房、风机房、配电间等采用自带蓄电池单、双管荧光灯;荧光灯灯管为节能型(T5,T8)灯管,电子镇流器 cos?不小于0.90。疏散指示灯和标志照明灯具的选型应符合消防局的有关规定,并且灯具应设置蓄电池,蓄电池的工作时间不小于30分钟。*应急照明:门厅、走道等按照度不应低于1LX考虑,楼梯间等竖向疏散区域不应低于5lx考虑。各层走道,拐角及出入口均设置疏散指示灯(带电源浮充),出口标志灯在门上方安装时,底边距门框0.2m;若门上无法安装时,在门旁墙上安装,顶距吊顶50mm;疏散指示灯明装,底边距地0.5m。疏散通道上的应急照明平时采用就地控制,火灾时由消防控制室自动控制点亮全部应急照明灯。 3. 线路敷设:1)低压电缆:低压出线电缆选用WDZ-YJE-1KV交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃铜芯电缆;消防设备供电选用WDZN-YJE-1KV交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃耐火铜芯电缆;所有支线除双电源双切箱出线选用WDZN-BYJ交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃耐火铜芯电导线,至潜污泵出线选用防水型电缆外,其他均选用WDZ-BYJ交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃铜芯电导线穿钢管敷设。2)本楼内电气竖井的配电干线在电缆桥架内敷设,其它所有线路均穿SC管埋地埋墙或埋顶暗敷设。消防干线和非消防干线在同一桥架内敷设应做隔板处理(加防火隔板)。若不敷设在桥架上,明敷设时穿焊接钢管(SC)应涂防火涂料保护。在有吊顶的地方,均穿金属管在吊顶内敷设;在无吊顶的地方,应急照明线一律穿金属管在墙、楼板等不燃烧结构体内暗敷,保护层厚度不应小于 3cm。普通照明支线一律穿管暗敷在楼板或墙内。3)消防设备配电线路暗敷时,应穿金属管敷设于不燃烧结构体内,保护层厚度须大于30mm;明敷设时,应穿有防火保护的金属管或有防火保护的封闭式金属桥架或线槽(采用的防火涂料,耐火不小于3小时)。洞在设备安装完毕后用防火材料封堵;4)本工程图中标注SC管为焊接钢管;消防用电设备供电缆线的选型及敷设应满足防火要求。5)所有照明支线除注明外均

新建住宅小区变电所供电工程设计方案说明书

新建迎宾小区一期变电所供电工程卷册名称:变电所电气设计施工 批准: 审核: 编制: ** 电力工程设计有限公司 二O—五年五月

目录 1 工程概述........................................................ -1 - 1.1 设计依据................................................... -1 - 1.2建设规模.................................................... -1 - 1.3 设计方案概述................................................ -1 - 1.4设计范围.................................................... -1 - 2 电气系统运行及相关参数............................................. - 3 - 2.1接入系统方案.................................................. -3 - 2.2用电负荷计算.................................................. -4 - 3 电气一次部分.................................................... -7 - 3.1电气主接线.................................................... -7 - 3.2过电压保护及接地............................................... -9 - 3.3电气设备布置及配电装置.............................. 错误!未定义书签。 3.4电缆敷设.................................................... -10 - 4 电气二次部分.................................................... -10 - 4.1变压器保护测控装置........................................... -10 - 4.2电气火灾自动报警系统.......................................... -11 - 4.3 0.4kV 系统................................................. -11 - 4.4电量计量及负控装置 (11)

机房UPS供电系统设计方案

通信机房UPS供电系统设计方案探讨 1引言 计算机在通信系统中的广泛应用,对供电质量提出了越来越高的要求,由此在通信机房中安装UPS(不间断电源)供电系统变得越来越普遍。一个设计良好的UPS供电系统能给负载提供优质电源,然而在实际应用中,许多问题又往往是UPS供电系统本身引起的。因此,如何建立~个合理的、安全的UPS供电系统成为大家关注的问题。本文将从UPS供电系统设计角度对这~问题进行探讨。 2对UPS前级供电系统的要求 UPS可以向负载提供稳压精度高、稳频、波形失真度小的高质量电源,并且在与静态旁路切换时可以做到供电无间断。但要做到这点,它的前级供电质量不容忽视。我们在设计通信机房前级供电系统时,应考虑以下几个方面: (1)前级供电系统电源质量不宜太差,电压及频率应稳定在正常范围。一般地讲,大容量UPS主机输人电压范围应为380V±15%。电压过低,将使UPS 备电池频繁放电,最终因长期处于欠压充电状态而大大缩短它的使用寿命,相反,电压过高,则易引起逆变器损坏。对于旁路输入,其电压和频率波动也有~定的范围,一般为额定电压±10%,额定频率±15%,如果前级电源变化范围过大,就会导致逆变器和旁路电源之间的切换被禁止或有间断。因此,如果通信机房的前级电网在电压范围上达不到要求,应在UPS前级配置合适的抗干扰交流稳压电源,但不宜采用电子管型交流稳压器或磁饱和稳压器,因为这两类稳压器在开机时可产生瞬时高压,输出波形失真度也较大,易造成UPS故障。 (2)前级供电系统中不应当带有别的频繁启动负载,比如经常使用的电梯,频繁开启的空调等。原因是在这些负载开、关机时会出现瞬间高低压,使供电线路上电压波形失真度过大,造成UPS市电旁路供电与逆变器供电转换控制电路误动作,进而引起同步控制电路故障。所以在条件许可下,宜将UPS电源尽可耀于电网输入的前端。 (3)前级供电系统中的交流发电机组容量应适当放大。大多数通信机房都备有发电机组,以解决较长时间停电难以供电问题。但在配置发电机组时,其容量应考虑不少于UPS电源额定输出功率的1.5-2倍,以保证发电机输出电压、频率正常,并改善其波形失真度。 3 UPS容量的确定 根据负载容量及性质,选择适当的UPS,既可保证UPS的供电质量,降低故障率,又可节省投资,提高经济效益。一般来说,UPS容量的确定主要是要满足当前负载的需要,同时,也要考虑几个因素:

小区供配电工程施工组织设计

xxxxx供配电工程施工组织设计

一、编制依据 1、本工程设计图纸。 2、本工程电缆线路及高压开关柜低压配电柜变压器安装工程招标文件。 3、本工程电缆线路及高压开关柜低压配电柜变压器安装工程招标答疑。 4、国家现行变配电安装工程施工及验收规范及质量检验评定标准。 5、本公司ISO9002质量手册、程序控制文件及作业指导书。 6、本公司多年的施工经验和施工管理能力及技术装备。 7、工程项目施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件。 二、编制说明 本工程工期紧,质量要求高,为保证优良的工程质量,使施工工艺达到一流水平,本《施工组织设计》中提出的施工方案、施工方法和技术措施,力求具体、实用、针对性强,同时积极慎重地推广和应用先进的新材料、新设备、新技术、新工艺,向科技要质量、要工期、要效益。本《施工组织设计》是直接指导施工的依据。围绕质量、工期和安全这三大目标,在施工管理、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备周转材料配备、主要技术方案及措施、安全和工期的保证措施、文明施工及成品保护和工程质量保证措施等各个方面,做了统筹考虑,突出其科学性和可行性。 三、工程概况 1、本工程为xxxx供配电工程。本期工程中安装设备有户外6KV环网柜一台,315KVA箱式变电站四台,户外低电配电柜十五台,三相计量控制箱三台,单元电表箱五十台。 2、建设规模: 项目名称容量/数量

变压器容量(KVA)1260KVA 高压柜(台) 低压柜(台) 计量柜(台) 6KV电缆线路(KM) 1KV电缆线路(KM) 四、主要工程量表 五、施工部署: 1、施工组织机构设置: 1.1.成立项目经理部 项目经理部全面负责本次施工任务的安全、技术、质量、材料、人员等的管理及协调,负责组织完成项目工程的各项经济技术指标;负责协调项目建设中的甲乙方、部门之间、项目工地与地方之间的关系;对参与该次工程的人员进行有关工程施工规范的学习,施工前认真组织技术交底,让每个人弄清楚技术要求和施工方法。

10102综采工作面供电设计说明书

山西吕梁离石金晖荣泰煤业有限公司10102综采工作面供电设计说明书 设计:孟庆保 2011-6-21

10102综采工作面供电设计 (一)综采工作面主要条件 该工作面属于10#煤层一采区,平均煤层厚度3.3m,工作面长度180m,走向长度为1170m,平均倾角3-5度,采用一次采全高采煤工艺,可采最高煤层厚度3.5m。 矿井井下高压采用10KV供电,由采区变电所负责向该综采工作面供电。变电所高压设备采用PBG23-630/10Y型高压隔爆开关,保护选用常州市武进矿用设备厂GZB-ARM-911系列智能型高压数字式综合继电保护装置,采区变电所距综采工作面皮带机头200m。 (二)设备选用 1、工作面设备 采煤机选用山西太重煤机煤矿装备成套有限公司生产的MG300/730-WD型采煤机,其额定功率730KW,其中两台截割主电动机

功率为300KW,额定电压为1140V;两台牵引电机功率为55KW,额定电压为380V;调高泵电机电压1140V,功率20KW。 工作面刮板输送机中煤张家口煤矿机械有限责任公司制造的SGZ764/630型输送机,机头及机尾都采用额定功率为160/315KW的双速电机,额定电压为1140V。 2、顺槽设备 1)破碎机:采用中煤张家口煤矿机械有限责任公司制造的PCM-110型破碎机,其额定功率110KW,额定电压1140V。 2)转载机:采用中煤张家口煤矿机械有限责任公司制造的SZZ764/160型转载机。其额定功率160KW,额定电压1140V。 3)顺槽带式输送机:采用兖州市华泰机械公司制造的DSJ100/63/2*110型输送机(1部),驱动电机额定功率2×110 KW, 4)乳化液泵站:两泵一箱,乳化液泵采用无锡威顺生产的BRW200/31.5型液泵,其额定功率125KW,额定电压1140V。 5)喷雾泵:采用无锡威顺生产的BPW315/6.3型(2台),其额定功率45KW,额定电压1140V。 3、其它设备 (三)工作面移动变电站及配电点位置的确定 工作面电源电压为10kV,来自井下中央变电所。根据用电设备的容量与布置,采用1140V电压等级供电,照明及保护控制电压采用127V。在临时变电所处设置移动变电站,为顺槽皮带机供电;在顺槽

供电工程施工设计方案

东台市开发大厦变压器及高低压配电系统设备采购及安装工程 施 工 组 织 设 计

审批: 编制: 编制单位:新源送变电工程安装有限公司编制日期:2011年06月14日 目录 一、编制说明 二、工程简况 三、工程质量及工期 四、施工现场组织机构 五、施工案 六、工程成本控制措施 七、施工进度计划 八、质量保证措施 九、安全目标、安全保证体系技术组织措施 十、环境保护及文明施工 十一、计划、统计及信息经管 十二、协调配合及其他

一、编制说明 我公司具有先进的机械设备和完善的经管体制,已通过了GB/T19001质量体系的认证和GB/T28001职业健康和安全经管体系的认证,在长期的电气工程施工中积累了丰富的施工经验。如本次中标,我们将以先进的施工机具、精干的施工力量和完善的质量体系投入本工程。为响应招标文件所有条款。本着保证工程质量和工期要求,降低消耗,为顾客提供优质服务的原则,我们认真考察了现场,研究了招标文件,总结以往施工经验,编制本文件。 本施工组织设计文件编写依据: ★东台市开发大厦变压器及高低压配电系统设备采购及安装工程施工招标文件★东台市开发大厦变压器及高低压配电系统设备采购及安装工程施工图 ★我公司对东台市开发大厦变压器及高低压配电系统设备采购及安装工程施工现场的调查资料 ★颁布的有关建筑电气安装工程施工规程和规 ★省供配电设施建设规 ★我公司的《质量手册》和《程序文件》

《电气装置安装工程盘、柜及二次回路验收规》GB50171-92 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规》GB50169-92 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规》GB50171-92 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规》GB50171-92 《电气装置安装工程电力变压器油濅电抗器互感器施工及验收规》GBJ148-90 电缆工程 《砌体工程施工质量验收规》GB50203-2002 《地下防水工程施工及验收规》GB50208-2002 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规》GB50202-2002 《建筑土结构工程施工质量验收规》GB50204-2002 二、工程简况 2.1工程简况 2.1.1 工程名称和地址 工程名称:东台市开发大厦变压器及高低压配电系统设备采购及安装工程 工程地址:东台市城东新区东进路以北,经八路东侧 2.1.2 职能单位 建设单位:东台市投资发展有限公司 2.1.3 工程规模

小区电力外网施工方案

施工组织设计方案 编制单位:长春星宇集团 编制: 审核: 编制时间:二○○四年四月二十七日

1.工程概况 1.1工程概述 1.1.1工程名称:2004住宅小区综合整治工程铁人小区低压电力 外网及住宅楼内电气改造工程 1.1.2建设地点:铁人小区 1.1.3承包方式:包工不包料 1.1.4计划工期:2004年4月30日开工,2004年10月15日 竣工 1.1.5要求质量标准:合格 1.2主要工程量 铁人小区低压电力改造(器低压箱出口至住宅楼内3#配电箱)路灯改造。 1.3工程特点 该施工项目为住宅小区电力外网维修改造工程,电路老化严重,施工难度比较大,是管理局推出的民心工程,因此,加强安全环保意识、保证工程进度、提高工程质量是关键之所在。2.施工部署和施工方法 2.1施工部署 2.1.1施工组织机构 2.1.1.1《项目经理部》见附图一。 2.1.1.2项目经理部 项目经理:赵景林(二级项目经理资质)

技术负责人:赵国玉质量负责人:李俊峰HSE负责人:马磊预算负责人:孟庆国材料负责人:潘喜平 安装队队长:朱喜干电仪队队长:赵英杰土建队队长:赵子武 2.1.1.3技术管理机构 技术负责人:赵国玉质量负责人:李俊峰 工艺技术员:左龙设备技术员:赵春山 电气技术员:刘先军仪表技术员:孙海双土建技术员:宋士力 2.1.1.4质量保证体系 项目经理:赵景林 技术负责人:赵国玉质量负责人:李俊峰材料负责人:潘喜平质检员:商玉龙保管员:吕丽 安装队队长:朱喜干电仪队队长:董维福土建队队长:赵子武 2.1.1.5HSE组织机构 项目经理:赵景林HSE负责人:马磊技术负责人:赵国玉安全员:刘俊生 安装队队长:朱喜干电仪队队长:赵英杰土建队队长:赵子武 2.2 10KV及以下输电线路设备安装施工技术标准 2.2.1检查设备的规格及型号是否符合设计中的要求。按厂

10kV配电工程设计说明书

**开发有限公司10kV配电工程施工设计说明书 **有限公司 电力设计资格证书号:**

批准:审核:设计:

目录 一、......................................................................................................................................... 工程概况4 二、设计依据 (4) 2.1、甲方提供的建筑电气图纸。 (4) 2.2、供电部门提供的用电方案答复单。 (4) 2.3、有关的设计规范 (4) 三、设计范围 (6) 四、供电设计 (6) 4.1、概述 (6) 4.2、接线方式 (6) 4.3、计量 (6) 4.4、电缆选型 (7) 4.4.1、接线方式选择 (7) 4.4.2、导线截面选择原则 (7) 4.4.3、低压电缆的选型 (10) 4.5、10kV/0.4kV供、配电 (10) 4.5.1 、负荷计算 (10) 4.5.2 、变压器 (12) 4.5.3 、无功补偿 (14) 4.6、防雷与接地 (14) 五、其他 (15) 六、主要设备材料清册 (16)

一、工程概况 本工程位于**,总建筑面积约47761㎡,由7#、8#楼住宅、车库及商业组成。建筑层数:7#、8#楼为31F/-1F,其中1~31F为住宅,-1F为地下车库和商业;住宅总户数372户、门市39户。负荷等级:消控室用电、消防负荷等为二级负荷,其余负荷为三级负荷。 总概况为:电源进线采用10kV单电源供电,电源点从由**处搭火。本期工程设计变压器总容量为2300kVA,在本期工程7#、8#楼地下室配电房内新建高压柜KYN28-12/5台,SCB11-1000KVA变压器1台,SCB11-800KVA变压器1台,SCB11-500KVA变压器1台。低压进线柜GCK/3台、低压出线柜GCK/7台、补偿柜GCK/3台、联络柜GCK/1台、直流屏1套24AH,350kW发电机1台、发电机进线柜GCK/1台、发电机出线柜GCK/3台。 二、设计依据 2.1、甲方提供的建筑电气图纸。 2.2、供电部门提供的用电方案答复单。 2.3、有关的设计规范 GB 50052-2009 《供配电系统设计规范》; GB 50053-2013 《10kV 及以下变电站设计规范》; GB 50054-2011 《低压配电设计规范》;

工厂供电项目设计方案

工厂供电项目设计方案 1 绪论 1.1引言 供配电技术,就是研究电力的供应及分配的问题。电力,是现代工业生产、民用住宅、及其事业单位的主要能源和动力,是现代文明的物质技术基础。没有电力,就没有国民经济的现代化。因此,电力供电如果突然中断,则将对这些用电部门造成严重和深远的影响。故,做好供配电供电工作,对于保证正常的工作、学习和生活将有十分重要的意义。 供配电工作要很好的为用电部门及整个国民经济服务,必须达到以下的基本要求]5[: (1)安全:在电力的供应、分配及使用中,不发生人身事故和设备事故。 (2)可靠:应该满足电力用户对供电可靠性和连续性的要求。 (3)优质:应该满足电力用户对电压质量和频率质量的要求。 (4)经济:应使供配电系统投资少,运行费用低,并尽可能的节约电能和减少有 色金属消耗流量。 另外,在供配电工作中,还应合理的处理局部和全局,当前与长远的关系,即要照 局部和当前利益,又要有全局观点,能照顾大局才适合发展。 我们这次的课程设计的题目是:某变电所一次系统设计。作为工厂随着时代进步的推进和未来的发展,对工厂的设施建设提出了很大的要求。因此,在做供配电设计工作时,要为未来的发展提供足够的空间。 1.2设计原则]5[ 工厂供电设计必须遵循以下原则: 1、遵守规程、执行政策 必须遵守国家的有关规定及标准,执行国家的有关方针政策,包括节约能源,节约有色金属等技术经济政策。 2、安全可靠、先进合理 应做到保障人身和设备的安全,供电可靠,电能质量合格,技术先进和经济合理,采用效率高、能耗低和性能先进的电气产品。 3、近期为主、考虑发展 应根据工作特点、规模和发展规划,正确处理近期建设与远期发展的关系,做到

小区供电方案

句容黄梅地块电气设计说明 一、工程概况 1、本期规划范围总用地17ha,总建筑面积77.02万m2。 2、总建筑户数为3548户,所有户型面积之和为434800 m2,所有住宅公摊面积约为49700m2,左右。 3、建筑面积120m2及以下的户数为2994。 4、建筑面积120m2以上、150m2及以下的住宅户数为108户。 5、建筑面积150m2以上、267m2以下的住宅户数为208。 6、建筑面积267m2以上的户数为238户。 7、小商铺建筑面积为3500m2左右,酒店建筑面积为62800 m2左右,员工宿舍楼和其它公建面积为43500 m2左右,地下室(含架空层)建筑面积17.59万m2。 二、设计依据 1、上级各部门和当地政府各部们批准的文件及甲方设计任务书 2、国家现行有关设计规程、规范及标准,主要包括: (1)《建筑设计防火规范》(GB50016-2006); (2)《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95); (3)《住宅设计规范》(GB50096-1999); (4)《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-2008); (5)《建筑物防雷设计规范》(GB50057-95)(2005版); (6)《10kV及以下变配电所设计规范》(GB50053-94); (7)《低压配电设计规范》(GB50054-95); (8)《供配电系统设计规范》(GB50052-95); (9)《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98); (10)《城市道路照明设计标准》(CJJ45-200; (11)《城市电力规划规范》(GB50293-1999); (12)城市电力网规划设计导则Q/GDW 156-2006; (13)汽车库、修车库、停车场设计防火规范(GB50067-97);

小区供电方案设计知识讲解

小区供电方案设计

姓 名 xxx 学 号 2010xxxx 院、系、部 电气工程系 班 号 方xxxx 完成时间 2013年7月4日 第1章 设计任务 1.1设计内容 1.为住宅小区长期供电进行合理设计,同时为该住宅小区两栋楼房临时建筑施工选择变压器及其一次侧电气设备花园小区长期供电变电所设计。 ※※※※※※※※ ※ ※※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 2010级 供电技术课程设计

2.设计两栋楼房的变电所,即选择变压器,确定主接线方案,绘出主接线图,选择变电所进出线和低压进线。 1.2设计依据 该住宅小区临时施工现场用电情况如下: 混凝土搅拌机2台,每台10kw,380v 卷扬机2台,每台28kw,380v 塔式起重机2台,每台20kw,380v 振捣器10台,每台1kw,380v 施工照明,6000w,220v 生活照明,9000w,220v 动力设备平均功率因数0.75,需要系数0.5,照明需要系数0.9. 小区有两栋高层楼房 1号楼24层分3个单元,2号楼18层,1个单元,各楼每个单元负一层均设有单元配电室,每个单元有15kw电梯两部,10kw风机和25kw高压水泵电动机2台,220kw热力泵电动机2台; 两栋楼各有30kw消防水泵电动机各两台; 1号楼每个单元住户用电设备容量为192kw,2号楼住户用电设备容量为144kw。1号楼地下车库照明用电设备容量为2kw,2号楼为1kw。 路灯照明设备容量2kw。 1.3设计要求 为两栋楼房临时建筑施工选配变压器,选择变压器一次侧电气设备; 设计两栋楼房变电所,即选择变压器,确定主接线方案,绘出主结构图; 选择变电所进线,低压进电线; 画出二次回路接线图;

关于小区转供电方案汇报

关于小区转供电方案汇报 公司领导: 根据公司2008年度工作计划,带着仕名小区居民用电、购电归口转交电业局管理的工作目标,我们先后多次与城东电力公司有关部门进行了联系,针对我院的具体情况我们给电力公司打了两次专题报告,由于历史遗留问题,所有办公与居民共用电单位存在管理、维修计量电费贴费等一系列矛盾问题,电力公司.设立了“大院工程改造工程部”,对于复合大院改造工程项目的单位分两部分承担改造费用:一是高压线缆、厢式站前端工程费用由电力局承担投资,二是低压线缆开关箱至入户表箱工程有本企业承担费用。前期递交申请、现场勘察确定方案后,电力公司接到企业正式通知,根据预算签订双方工程投资合同。 启动大院工程计划不包括路游土建,计算配套费每建筑平米110元,我院居民区四千多平米,按照电力公司接管标准,现有低压电缆、桥架、配电柜、电表箱必须全部更新,配套费概算为560万元,其中企业需投入低压工程款预计283万元。 11月24日接到电力公司华主任电话我院申请已转交客服中心,25号我们再次到城东电力公司客服商谈有关事宜,11月27日客服中心徐主任带领供电科、计量科、到我院勘察现场,根据我们的条件可由如下三种改造方案: 方案一、 改造后居民用电资产彻底交由电力公司管理,但是改造费用过

大水泥院投资项目包括: 1、用户表箱、支线改造工程:644户*0.095=61.2万元 2、户外FDF配电箱:29套*1.6=46.4万元 3、低压直埋4*240平方铠装动力电缆3500米,入户铠装电缆 预计2000米,施工材料费:140万元 4、高层(需建独立变电室)配双电源改造费:35万元 投资概算合计:282.6万元 一方案院办公用电负荷可以减少,取消一台变压器,变电室高压柜改造不用迁址,可减少三台高压柜,但需增加四条低 压联络电缆和两台受总开关,高压柜改造费用不会降低。 方案二、 建立二级收费标准,资产维护用户服务继续由物业公司负责,需要做如下工作: 1、申请电力局如果同意低压计量,在居民用户主电缆侧安装 仕名小区居民计量总表,根据实际用电量按照民用电价收 费,水泥院每月总用电量减去居民实际总用电量,剩余部 分按照企业电价收费。 2、设立低压居民计量总表,需在东院变电室增加两台计量计 量柜,将居民用电回路与办公用电回路部分调整切换,将 高层电梯、彩灯公共部位用电于居民用电分离。 3、居民购电继续由物业受理,楼道灯、线损电费由物业承担。 该方案只需要改造东院、高层低压配电柜,改造低压受总

电力设计说明书

第一部分设计说明书 1主变压器的选择 1.1主变压器容量的选择原则 1.单元接线的主变压器的选择 单元接线时变压器的容量应按发电机的额定容量扣除本机组的厂用电负荷后,留有10%的裕度确定。采用扩大单元接线时,应尽可能采用分裂绕组变压器,其容量亦应按单元接线的计算原则计算出的两台机组容量之和来确定。 2.具有发电机电压母线的主变压器的选择 连接在发电机电压母线与系统之间的主变压器的容量,应考虑以下因素: (1)在发电机全部投入运行时,在满足发电机电压供电的日最小负荷,并扣除常用负荷后,主变压器应能将发电机电压母线上的剩余功率和无功容量送入系统。 (2)当接在发电机电压母线上的最大一台机组检修或因供热机组热负荷变动而需要限制本厂出力时,主变压器应能从电力系统倒送功率,保证发电机电压母线最大负荷的需要。 (3)若发电机电压母线上接有两台及以上的主变压器时,当其中容量最大的一台机组因故退出运行时,其他主变压器应能输送母线剩余功率的70%以上。 (4)电力市场环境下,中小火电机组的高成本电量面临“竞价上网”的约束,特别是在夏季丰水季节处于不利地位,加之“以热定电”的中小热电厂在夏季热力负荷减少的情况下,可能停用火电厂的部分或全部机组,主变压器应具有从系统倒送功率的能力,以满足发电机组电压母线上最大负荷的要求。 3.连接两种升高电压母线的联络变压器 联络变压器的台数一般只设置一台,最多不超过两台,这是考虑到布置和引线的方便。(1)联络变压器容量应能满足两种电压网络在各种不同运行方式下有功和无功的交换。(2)联络变压器容量一般不应小于接在两种电压母线上最大一台机组的容量,以保证最大一台机组故障或检修时,通过联络变压器来满足本侧负荷的要求;同时,也可在线路检修或故障时,通过联络变压器将剩余容量送入另一系统。 1.2 主变压器形式的选择 选择主变压器时应从相数,绕组数,冷却方式,接线组别等方面选择。

住宅小区供电系统设计

住宅小区供电系统设计 1、引言 社会经济的快速发展使人们对居住条件的要求越来越高,各式各样的住宅小区层出不穷,在了解了小区的位置、环境、交通及户型等外观后,人们开始更加注重供配电等内在条件的质量。因此,安全可靠、技术先进、经济合理的小区供配电系统显得日趋重要。住宅小区供电方案设计质量直接影响小区可靠用电、节能运行。对新建住宅小区供电方案进行研究分析,在常规方案基础上对10kV电源进线方案、配电变压器配置及布点、低压配电网进行优化设计,提高了供电可靠率,降低了变压器损耗。近几年,全国各地新建住宅小区发展迅速,新建住宅小区以其优美、舒适的居住环境深受广大居民青睐。但是,住宅小区配套电力设施建设由于标准不统一、供电方案不规范等原因,使小区用电可靠性不高、设备运行损耗偏大等问题,在全国各地均有不同程度体现,这影响和谐、节约型社会的构建。 在保障住宅小区居民今后用电需求增长前提下,如何提高供电可靠性,降低配电运行损耗,需对供电方案进行深入分析研究。本文从提高小区供电可靠性、提高能效利用水平的思路出发,对住宅小区电力建设供电方案进行优化设计。 2、小区的供电 2.1负荷等级 按我国现有的有关规范规定,凡多层住宅用电均按三级负荷供电,而小区的配套设施如面积较大或带有空调系统的会所、商铺及地下停车库等则应根据《建筑防火设计规范》(GBJ 16-87)、《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-98)、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB 50057-97)设置相应的消防设施,且上述消防设备应按二级负荷供电。为小区服务的保安系统、远程集中收费系统、电视、信息网络系统的负荷等级不应低于二级,即宜由二回线供电或地区供电条件困难时,二级负荷可由一路专用10 kV架空线路或电缆供电。当采用架空线时,可为一回路架空线供电。当采用电缆线路时应采用二根电缆组成的线路供电,其每根电缆应能承受百分之百的二级负荷。对末端消防设备应采用单独的供电回路,并当发生火灾而切断生活用电时,应仍能保证消防用电,其配电设备应有明显标志。

煤业公司供电设计说明书

目录 目录 (1) 第一章供电电源 (2) 第二章电力负荷 (2) 第三章地面供配电 (5) 第一节矿井地面35kV 变电站 (5) 第二节主井场地10kV 变电所 (6) 第三节供配电系统 (10) 第四章井下供配电 (8) 第一节井下负荷及井筒电缆的选择 (8) 第二节井下变电所接线系统及设备选型 (24) 第三节井下高、低压配电系统井下接地,照明及采掘工作面供电 25

第一章供电电源 山西柳林汇丰兴业曹家山煤业有限公司地处柳林县境内。本矿在 风井场地已建一座35kV 变电站,本次设计中一回35kV 电源引自南 山110kV 变电站35kV 母线段,另一回35kV 电源线路引自穆村 110kV 变电站35kV 变电站。两回线路均采用LGJ-120mm 2钢芯铝铰线,两回电源线路一回工作,一回(带电)备用,当任一回路发生故障停止供电时,另一回路能保证矿井全部负荷供电。 南山110kV 变电站位于该矿井井田北北方向约5km ,安装有 2 台三绕组变压器,其容量为 2 X 40MVA,电压为110/35/10kV ,电源可靠,供电质量有保证。 穆村110kV 变电站位于该矿井井田西北方向约9km 。安装 2 台变压器,其容量均为2X 40MVA ,电压为110kV/35kV/10kV ,电源可靠,供电质量有保证。 第二章电力负荷 本次设计中,矿井达产时,35kV 变电站10kV 母线侧计算负荷如下: 设备总台数:226 台 设备工作台数:187 台 设备总容量:10708.42kW 设备工作容量:9126.16.16kW 计算有功功率:4798.77kW

计算无功功率: 3332.56kVAR 自然功率因数: 0.82 无功功率补偿: 1800kVAR 补偿后无功功 率:1532.56kVAR 补偿后视在功 率:5037.55kVA 补偿后功率因 数:0.95 矿井年耗电量:15.71 X 106kW?h 矿井吨煤耗电 17.46kW ?h 量: 变压器选择表附下一页:

供电系统接地设计方案

供电系统接地设计 1.接地方式,设备内部有各种不同目的的接地,他们之间不允许简单的相互连接,以免通过接地回路发生干扰影响。常见的接地有三种: ⑴.保护接地设备金属外壳等的接地,以免危及操作人员的安全。相应的接地线为保护地线PE; ⑵.系统接地其接地目的是为系统各部分提供稳定的基准电位,要求接地回路的公共阻抗尽可能小。相应的接地线为系统接地线SE。 ⑶.屏蔽保护及防静电接地电缆、变压器等屏蔽层的接地,目的是抑制电磁场干扰。相应的地线称为屏蔽及防静电地线FE。 2.增加屏蔽保护及防静电接地 经过30多年改革开放,现代化工厂遍布全国,工厂用电负载由原来较多使用低压开关、低压控制继电器、接触器、普通交直流电机,发展成由工业计算机控制的变频系统、直流系统、伺服系统、机器人系统及数据保护系统。系统微电压信号居多,需要屏蔽保护及防静电接地线FE,此接地与原有供电系统PE功能有所区别。 原有低压配电系统即 TT 、 TN 和 IT 三类系统中的专用保护线 PE 是设备保护地线,就TN-S 方式供电系统,它是把工作零线 N 和专用保护线 PE 在变配电室总等电位铜排一点分开的供电系统,在工

厂专用保护线 PE常常与设备及控制盘外壳相连接,固定在工厂内墙下部周围,在设备与控制盘外壳带电时专用保护线 PE有大电流流过,PE线产生很高电压,易干扰设备控制系统,工业计算机控制的变频装置、直流装置、伺服装置、机器人装置及数据保护装置等系统地不能接入专用保护线 PE,所以要再增加屏蔽保护及防静电接地线FE,原有供电系统改为为三相六线制即L1,L2,L3,N,PE, FE。PE和FE 在变配电室总等电位铜排有电气联系,FE单独敷设电缆线至控制柜、盘、箱。屏蔽保护及防静电接地线FE用25mm2以上单芯护套铜线为宜。控制柜内需要独立设置FE铜排,以我多年使用情况,铜排截面积3X40mm2,长度800mm以上为宜。

住宅小区供配电设计方案

住宅小区供配电设计 目录 第一章前言??1 第二章工程概述??2 第三章电气照明设计??3 3.1 照明系统的概述??3 3.1.1 照明系统的发展现状??3 3.1.2 照明计量单位??3 3.2 照度方式和种类??3 3.2.1 照明方式??3 3.2.2 照明种类??4 3.3 照度计算??5 3.3.1 利用系数法??5 3.3.2 单位容量法??6 3.4 小区的电气照明设计??8 3.4.1 电气照明设计的基本原则??8 3.4.2 电气照明详细设计计算??8 3.5 插座系统??143.5.1 插座系统的概述??14 3.5.2 一般规定(规)??14 3.5.3 插座的安装??14 3.5.4

小区住宅的插座系统设计??16 3.5 该小区标准层照明设计??17 第四章低压配电系统设计??18 4.1 高层建筑一般规定??4.2 低压配电系统线路的选择??4.2.1 低压线路接线方式??4.2.2 导线和电缆的选择??4.3 低压配电系统电气设备的选择??4.3.1 基本要求??4.3.2 漏电保护??4.4 配电变压器的选择??4.5 小区的低压供配电系统设计?? 住宅小区供配电设计 4.5.1 小区整体低压配电设计(见附录1) ??4.5.2 小区1 号楼与 4 号楼低压配电设计(见附录2) ??4.5.3 小区2 号楼与3 号楼低压配电设计(见附录2)??4.5.4 小区商业、电梯、车库、消防、物管用电低压配电设计(见附录3)??4.6 负荷计算的方法??4.7 小区住宅的负荷计算?? 第五章防雷接地系统设计??32 5.1 防雷与接地系统概述?? 5.1.1 防雷系统概述??5.1.2 建筑物的防雷等级??5.1.3 高层建筑物的防雷措施??5.1.4 接地系统概述??4.4 小区1#楼接地设计??32 32 32 33 34 37 第六章技术经济分析??38 第七章结论??39 参考文献??39