2016年外施工单位安规考试试卷

(变电专业)A 卷

注意事项:1.答卷前请首先填写装订线左边的内容。 2.答卷必须用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔。

3.本试卷共4道大题,选择题(单选、多选)为50分,判断题为50分,总分 100 分,考试成绩90分为合格;综合分析为50分,考试成绩为30分合格。总计150分,120分为合格。考试时间 120 分钟。

一、单选选择题(每题2分,共30分)

1、高压设备需要全部停电或部分停电的工作应选用( A ) A 、厂站第一种工作票 B 、厂站第二种工作票 C 、厂站第三种工作票 D 、带电作业工作票

2、人员、工具及材料与10 kV 及以下设备带电部分的作业安全距离( B ) A 、0.7(0.34) B 、0.7(0.35) C 、0.7(0.30) D 、0.72(0.35)

3、抢修前预计12h 内无法完成的,应直接使用( D ) A 、厂站第一种工作票 B 、厂站第二种工作票 C 、厂站第三种工作票 D 、紧急抢修工作票

4、若一张工作票下设多个分组工作,每个分组应分别指定分组工作负责人(监护人),并使用( C )。

A 、安全技术交底单

B 、分组工作票

C 、分组工作派工单

D 、二次措施单

5、开工前,项目具体管理单位应组织承包商进行( D )。 A 、组织措施编制 B 、安全协议签订 C 、安全措施编制 D 、现场详细勘察

6、在运行设备的二次回路上进行拆、接线工作( A )。

A 、应使用二次措施单

B 、应使用二次交底单

C 、可不使用二次措施单

D 、可不使用二次交底单 7、_______________任何一方不得擅自变更安全措施。( C ) A 、值班员、工作负责人 B 、工作许可人、工作班成员 C 、工作许可人、工作负责人 D 、值班负责人、工作负责人

8、在同一电气连接部分,____一次回路接线或解开二次回路接线的情况下,在许可高压试验前____收回其他相关工作的工作票,___其他相关工作。( A ) A 、未拆除、必须、暂停 B 、拆除、应、暂停 C 、拆除、需要、暂停 D 、未拆除、不需要、继续

9、使用同一张厂站工作票依次在几个工作地点转移工作时,工作负责人应向作业人员交代不同工作地点的_______________。( A )

A 、带电范围、安全措施、注意事项

B 、带电范围、安全措施

C 、带电范围、注意事项

D 、安全措施、注意事项 10、一级动火工作票的种类编号_____。( A ) A 、8 B 、7 C 、9 D 、4

11、带电作业工作票的种类编号_____。( C ) A 、8 B 、7 C 、5 D 、4

12、许可人所持“二次设备及回路工作安全技术措施单”仅作为了解工作内容的依据,不体现工作过程,在作业终结后加盖“________”章( A )。 A 、作业终结 B 、工作票终结 C 、工作终结 D 、终结

13、除_____________之外的只能延期一次。( B ) A 、厂站第三种工作票 B 、紧急抢修工作票 C 、厂站第一种工作票 D 、厂站第二种工作票

14、若专责监护人长时间离开工作现场时,应由工作负责人变更专责监护人,履行变更手续,____________对工作进行交接,并告知全体被监护人员。( B ) A 、专责监护人与工作负责人 B 、现、原专责监护人 C 、专责监护人与工作成员 D 、专责监护人

题号 一 二 三 四 总计 评卷人 得分

单位 姓名 身份证号

15、同一工作人员在同一段时间内被列为多张工作票的工作人员时,应经( A )同意,并在每张工作票的备注栏注明人员变动情况。

A、各工作负责人

B、变电站值班员

C、工作许可人

D、原工作负责人

二、多项选择题(每题2分,共20分,多选或少选均不得分)

1、以下工作需选用厂站第一种工作票的是:( A、B、C )

A、高压设备需要全部停电或部分停电的工作。

B、在需高压设备停电或做安全措施配合的二次系统、动力或照明等回路上的工作。

C、在高压电力电缆或高压线路上需停电的工作。

D、高压电力电缆或高压线路上不需要停电的工作。

2、那些工作可共用同一张厂站第一或第二种工作票:( A、B、C、D )

A、厂站设备全部停电的工作。

B、厂站一台主变压器停电检修,其各侧断路器也配合检修,且同时停、送电的工作。

C、在位于同一平面场所(同一高压配电线路上的多个厂站不受同一平面场所限制)、同一电压等级、安全措施相同、工作中不会触及带电导体且同时停、送电的几个电气连接部分的工作。

D、在同一厂站内几个电气连接部分,依次进行的同一电压等级、同一类型的不停电工作。

3、工作方案应根据现场勘察结果,依据作业的危险性、复杂性和困难程度,制定有针对性的_______、_______和_______。( A、B、C )

A、组织措施

B、技术措施

C、安全措施

D、注意事项

4、填写二次设备及回路工作安全技术措施单的工作。( A、B、C )

A、在运行设备的二次回路上进行拆、接线工作。

B、在对检修设备执行隔离措施时,需拆断、短接和恢复同运行设备有联系的二次回路工作。

C、若在电流互感器与短路端子之间导线上进行工作。

D、所有二次设备及回路工作。5、工作许可可采用那些命令方式。( A、B、C、D )

A、当面下达

B、电话下达

C、派人送达

D、信息系统下达

6、检修工作结束以前,若需将设备试加工作电压,应满足那些条件方可由运行人员进行加压试验。( A、B、C 、D)

A、全体作业人员撤离工作地点。

B、收回所有相关设备的工作票。

C、工作负责人和工作许可人全面检查无误。

D、拆除临时遮栏、接地线和标示牌,恢复常设遮栏。

7、工作中如有试验等特殊情况需变更时,应事先取得________的同意并履行变更手续。( A )

A、工作许可人

B、值班员

C、工作负责人

D、值班负责人

8、作业终结是指作业已完成,__________,__________,________,_________,双方办理相应的作业终结手续。( A、B、C 、D)

A、作业人员布置的安全措施已拆除并恢复至作业前状态。

B、现场已清理。

C、人员已撤离。

D、工作负责人向工作许可人报告作业完工情况。

9、工作许可手续签名前,工作许可人应对工作负责人就工作票所列_______、_____和______进行安全交代。( A、B、C )

A、安全措施实施情况

B、带电部位

C、注意事项

D、运行方式

10、下列那些情况需要填写变电站安全技术交底单:(A、B、C)

A、具有法人资格的外单位人员作为工作负责人从事变电设备检修、防腐、安装、调试。

B、基建施工需要运行中设备停止运行。

C、外单位在变电站内对非管辖范围内设备的工作。

D、本单位的抢修工作。

三、判断题(每题2分,共50分)

1、工作票总人数包括工作负责人及工作班所有人员人数。(√)

2、运行设备实现指定电气或相关功能,并处于实时发电、输电、变电、配电和供电状态下的设备或设施。(√)

3、若只在其中一相工作,工作任务需写总名称。(×)

4、工作地点栏断路器、隔离开关填写双重命名。(√)

5、新建、扩建工程设备变更未定名称编号的,可以使用设备名称。(√)

6、应拉开的隔离开关与工作现场的过去运行方式无关。(√)

7、装设的接地线必须说明具体位置和组数,并写编号。(×)

8、不便一次性完成悬挂“在此工作!”标示牌的流动性作业,可由工作班人员根据工作地点改变悬挂。(×)

9、其他安全注意事项填写工作地点围栏范围内检修设备上下带电的一次或二次设备。(×)

10、在计划工作时间到期前 1小时由工作负责人向工作许可人申请办理延期手续。(×)

11、计划工作时间包括停送电操作时间。(√)

12、工作班成员不包括特种作业的人员。(×)

13、双重化配置的主变、线路、母线保护检验,工作任务需写明其检验装置的详细明称。(√)

14、只对其中一相设备进行工作时,工作地点只写总名称。(×)

15、不直接管理本设备的外单位办理需签发的工作票时应实行“签发”。(×)

16、工作变更由工作负责人征得工作票签发人同意,在原工作票上增加工作项目,并签名确认。(×)

17、值班负责人填写并汇报工作票所列的未拉开的接地刀闸、未拆除的接地线。(×)

18、计划工作时间最长不超过15天。(×)

19、若只在其中一相工作,工作任务需写总名称。(×)

20、应断开的断路器与工作现场的过去运行方式有关。(×)21、应合的接地刀闸、装设的接地线和绝缘挡板与工作现场的过去状态无关。(√)

22、围停电设备只提供唯一入口,室外在入口处悬挂“从此进出”。(√)

23、参加安全交待的所有工作班人员本人签名。(√)

24、许可人在工作负责人持有工作票的盖章处盖“工作终结”章。(×)

25、作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训,经考试合格上岗。(√)

四、综合分析(每题25分,共50分)

1、变电站内那些工作需选用厂站第三种工作票。(25分)

答:a)改扩建工程的土建部分不需运行设备停电的工作。

b)生产性建筑设施扩建、修缮不需运行设备停电的工作。

c)在电气场所运输及装卸不需运行设备停电的工作。

d)消防、绿化等不需运行设备停电的工作。

e)在高压场所照明回路上,不需运行设备停电的工作。

f)非设备运维人员(变电站等)对设备进行红外、紫外检测的工作。

g)其他不需运行设备停电的非电气工作。

2、动火工作负责人有那些安全职责。(25分)

答:a)正确安全地组织动火工作。

b)检查应做的安全措施并使其完善。

c)向有关人员布置动火工作,交代防火安全措施,进行安全教育。

d)始终监督现场动火工作。

e)办理动火工作票及相应的开工和终结手续。

f)动火工作间断、终结时检查现场有无残留火种。

电力安规考试试卷A卷

电力安规考试试卷A卷 Coca-cola standardization office【ZZ5AB-ZZSYT-ZZ2C-ZZ682T-ZZT18】

湖南易高水电科技有限公司安规考 试试卷 确答案的字母填在对应空格内) 1. ()可根据本规程的规定,结合本单位及工程的特点,编制专项实施细则或补充规定,经本单位()批准后执行。 A. 参建单位、分管领导; B. 业主项目部、分管领导; C. 参建单位、主要领导; D. 参建单位、主管领导 2. 施工分包规定描述错误的是()。 A. 应同时签订分包合同及安全协议; B. 劳务分包人员安全教育培训不必纳入承包单位统一管理; C. 专业分包工程的重要临时设施工程作业时,承包单位应派员监督; D. 劳务分包人员不得独立承担危险性较大的分部分项工程施工 3. 专项安全施工方案应由()组织编制,并经施工单位技术、质量、安全等管理部门审核,施工单位技术负责人批准。 A. 项目部技术负责人; B. 施工项目部技术人员; C. 公司技术负责人; D. 项目经理 4. 近电作业,当作业人员或机械器具与66~110kV带电设备的最小距离小于()m风险控制值时,施工项目部应编写安全施工方案,并将安全施工方案提交运维单位备案。 A. 7.5; B. ; C. ; D. 5. 近电作业,当作业人员或机械器具与 ±660kV 带电设备的最小距离小于()m风险控制值时,施工项目部应编写安全施工方案,并将安全施工方案提交运维单位备案。 A. 13.5; B. ; C. ; D. 6. 用计算机生成或打印的作业票应使用统一的票面格式,由()审核,手工或电子签发后方可执行。 A. 施工负责人; B. 作业票签发人; C. 监理工程师; D. 项目经理7. 下面不属于作业人员责任的是()。 A. 熟悉作业范围、内容及流程,参加作业前的安全交底; B. 掌握并落实安全措施; C. 正确组织施工作业; D. 正确使用施工机具、安全工器具和劳动防护用品 )。 工作票作业项目完工; 工程结算 地点应设()。 A. 警示标志; B. 交警指挥; C. 交通指示灯; D. 临时交通指挥 10. 易燃、易爆及有毒有害物品等应分别存放在与普通仓库隔离的危险品仓库内,危险品仓库的库门应(),按有关规定严格管理。 A. 向内开; B. 向外开; C. 横拉开; D. 封闭 11. 器材堆放整齐稳固。长、大件器材的堆放有()的措施。 A. 防滚动; B. 防倾倒; C. 防移动; D. 防火 12. 施工用电发电机组禁止设在以下()场所。 A. 基坑里; B. 场地内; C. 设备间内; D. 施工区 13. 在散发大量蒸汽、气体或粉尘的场所,应采用()型电气设备。 A. 抗腐蚀; B. 防爆; C. 密封; D. 抗氧化 14. 使用于潮湿或有腐蚀介质场所的剩余电流动作保护装置(漏电保护器)应采用防溅型产品,其额定动作电流不应大于()mA,额定动作时间不应大于。 A. 10; B. 15; C. 20; D. 30 15. 在防火重点部位或易燃、易爆区周围动用明火或进行可能产生火花的作业时,应办理()。 A. 第一种工作票; B. 第二种工作票; C. 抢修单; D. 动火工作票 16. 关于临时建筑错误的有()。 A. 临时建筑不宜建在电力线下方; B. 如必须在110kV及以下电力线下方建造时,应经线路运维单位同意; C. 屋顶采用耐火材料; D. 线路电压为110kV时,在导线最大计算弧垂情况下,临时库房与电力线导线之间的垂直距离不小于6m 17. 高处作业人员衣着穿戴要求描述错误的是()。

电力安规考试试卷A卷精编版

电力安规考试试卷A卷公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

湖南易高水电科技有限公司安 规考试试卷 一、 分。把正确答案的字母填在对应空格内) 1. ()可根据本规程的规定,结合本单位及工程的特点,编制专项实施细则或补充规定,经本单位()批准后执行。 A. 参建单位、分管领导; B. 业主项目部、分管领导; C. 参建单位、主要领导; D. 参建单位、主管领导 2. 施工分包规定描述错误的是 ()。 A. 应同时签订分包合同及安全协议; B. 劳务分包人员安全教育培训不必纳入承包单位统一管理; C. 专业分包工程的重要临时设施工程作业时,承包单位应派员监督; D. 劳务分包人员不得独立承担危险性较大的分部分项工程施工 3. 专项安全施工方案应由()组织编制,并经施工单位技术、质量、安全等管理部门审核,施工单位技术负责人批准。 A. 项目部技术负责人; B. 施工项目部技术人员; C. 公司技术负责人; D. 项目经理4. 近电作业,当作业人员或机械器具与66~110kV带电设备的最小距离小 于()m风险控制值时,施工项目 部应编写安全施工方案,并将安全施 工方案提交运维单位备案。 A. 7.5; B. ; C. ; D. 用统一的票面格式,由()审核, 手工或电子签发后方可执行。 A. 施工负责人; B. 作业票签发人; C. 监理工程师; D. 项目经理 7. 下面不属于作业人员责任的是()。 A. 熟悉作业范围、内容及流程,参加作业前的安全交底; B. 掌握并落实安全措施; C. 正确组织施工作业; D. 正确使用 施工机具、安全工器具和劳动防护用 品 8. 作业票应保存至()。 A. 工程项目竣工; B. 工作票作业项 目完工;C. 单位工程竣工;D. 工程 结算 9. 机动车辆行驶沿途应设交通指示标志,危险区段应设“危险”或“禁止 通行”等安全标志,夜间应设警示 灯。场地狭小、运输繁忙的地点应设()。 A. 警示标志; B. 交警指挥; C. 交通指示灯; D. 临时交通指挥 10. 易燃、易爆及有毒有害物品等应 分别存放在与普通仓库隔离的危险品 仓库内,危险品仓库的库门应 (),按有关规定严格管理。

国家电网公司新版安规题库

国家电网公司新版安规题库(综合部分)附答案 一、单选题共40题 1.工作终结和恢复送电制度规定,工作终结的报告应简明扼要,并包括下列内容:()姓名,某线路上某处(说明起止杆塔号、分支线名称等)工作已经完工等。答案:C 《线路安规: 2.7.3》 A. 工作许可人 B. 工作票签发人 C. 工作负责人 D. 工作班成员 2. 已终结的( )、事故应急抢修单、工作任务单应保存一年。答案:A 《线路安规:2.7.5》 A. 工作票 B. 带电作业票 C. 安全措施票 D. 线路倒闸操作票 3. 线路停电检修,工作许可人应在线路可能受电的各方面(含变电站、发电厂、环网线路、分支线路、用户线路和配合停电的线路)都拉闸停电,并( )后,方能发出许可工作的命令。答案:D 《线路安规:2. 4.2》 A. 停电操作完毕 B. 核实停电 C. 完成验电 D. 挂好操作接地线 4. 工作终结和恢复送电制度规定,完工后,工作负责人(包括小组负责人)应检查( )的状况。答案:C 《线路安规:2.7.1》 A. 线路运行地段 B. 线路 C. 线路检修地段 D. 线路部分地段 5. 工作票制度规定,其他工作需将高压设备停电或要做安全措施者应填用( )工作票。答案:D 《变电安规:3.2.2.7》 A. 事故应急抢修单 B. 第二种 C. 带电作业 D. 第一种 6. 在110千伏设备上带电作业与邻近带电设备距离小于( )m的工作应执行带

电作业工作票。答案:D 《变电安规:3.2.4》 A. 0.7 B. 3.0 C. 1.0 D. 1.5 7. 成套接地线应用有透明护套的( )组成。答案:C 《变电安规:4.4.10》 A. 多股铜线 B. 多股铝线 C. 多股软铜线 D. 多股铝铜线 8. 专责监护人临时离开时,应通知( )停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。答案:C 《变电安规:3.4.3》 A. 特种作业人员 B. 工作班全体人员 C. 被监护人员 D. 高空作业人员 9. 对难以做到与电源完全断开的检修设备,( )拆除设备与电源之间的电气连接。答案:D 《变电安规:4.2.4》 A. 必须 B. 不可 C. 禁止 D. 可以 10. 抢救过程中,要每隔数分钟对伤员呼吸和心跳是否恢复再判定一次,每次判定时间均不得超过( )。答案:B 《紧急救护法:2.6.1》 A. 30s B. 5~10s C. 15~20s D. 15s 11. 在高压设备上工作,应至少由( )进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。答案:B 《变电安规:2.4.2》 A. 三人 B. 两人 C. 四人 D. 一人 12. 工作地点中,10千伏设备带电部分与工作人员在进行工作中正常活动范围的距离小于( )m时,设备应停电。答案:C 《变电安规:4.2.1》

电厂安规考试题及答案

安规考题 1.电力生产必须坚持“____”的方针。B A.安全第一、预防为主 B. 安全第一、预防为主、综合治理 C.严格执行规章制度、安全工作 2.新建、扩建、改建工程的安全设施与主体工程同时_____、同时_____、同时投入生产和使用。B A.招标、检测 B. 设计、施工 C.安装、调试 3.发现有违反《电业安全工作规程》,并足以_____和_____安全者,应立即制止。A A.危及人身、设备 B.造成火灾、爆炸 C.影响社会治安、人身 4.任何工作人员除自已严格执行《电业安全工作规程》外,有责任_____周围的人员遵守《电业安全工作规程》。A A.督促 B.指导 C.要求 5.厂房的主要建筑物必须_____进行检查,结构应无倾斜、裂纹、风化、下榻、腐蚀的现象,门窗及锁扣应完整,化妆 板等附着物固定牢固。A A.定期 B.经常 C.重点 6.易燃、易爆、有毒危险品,高噪音以及对周边环境可能产生污染的设备、设施、场所,在符合相关技术标准的前提 下,应远离_____场所。A A.人员聚集 B.生活办公 C.文体活动 7.高度低于2.5米的电缆夹层、隧道照明应使用_____供电。A A.安全电压 B.直流电压 C.保安电源 8.室内的通道应随时保持_____,地面应保持清洁。A A.畅通 B.完整 C.标示清晰 9.所有楼梯、平台、通道、栏杆都应保持完整,铁板必须铺设牢固。在楼梯的始级应有明显的_____。A A.安全警示 B.方向指示 C.高度标示 10.门口、通道、楼梯和平台等处,不准_____。A A.堆放杂物 B.强行关闭 C.无故停留 11.地板上临时放有容易使人绊跌的物件(如钢丝绳、电源线等)时,必须设置明显的_____。A A. 警告标志 B.临时围栏 C.障碍标示 12.当过道中存在高度低于_____的物件时,必须设置明显的警告标志。A A.2m B.1m C.3m 13.地面有油水、泥污等,必须及时_____,以防滑跌。A A.清除 B.标示 C.告知 14.工作场所的井、坑、孔、洞或沟道,必须履以与_____的坚固盖板。A A. 地面齐平 B.可以承重 C.可以排水 15.在检修工作中如需将盖板取下,必须设有牢固的_____,并设有明显的警告标志。A A.临时围栏 B.醒目围带 C.警示带 16.在检修工作中如需将栏杆拆除时,必须装设牢固的临时围栏,并设有明显___A__。在检修工作结束时将栏杆立即装 回。 A.警告标志 B.警示带 C.障碍标示 17.楼板、平台应有明显的允许_____。A A.荷载标志 B.名称标示 C.方向标示 18.禁止利用任何管道、栏杆、脚手架等_____。A A.悬吊重物和起吊设备 B.悬挂设备标识 C.悬挂安全标识 19.在楼板和结构上打孔或在规定地点以外安装起重滑车或堆放重物时,必须事先经过本单位有关__A___的审核许可。 A.技术部门 B.值班人员 C.项目负责人 20.消防设施和消防防护装备应定期_____,保证随时可用。A A.检查和试验 B.整理和更换 C.检修和试验 21.禁止在工作场所存储易燃物品,运行中所需小量的润滑油和日常使用的油壶、油枪,必须存放在___A__的储藏室内。 A.指定地点 B.通风良好 C.通风防爆

(完整版)电力安规试题及答案

电力安规试题及答案 一、单项选择题: 1、进入下列现场,哪些必须戴安全帽:(A ) A、高压配电室 B、控制室 C、检修班组办公室 D、非生产区域 2、防止“五种”电气误操作事故,要求凡有可能引起电气误操作的高压电气设备,均应装设防误装置。“五防”功能中除以下哪项可采用提示性装置外,其它“四防”均应用强制性的装置:( D ) A、防止带负荷拉(合)隔离开关 B、防止带电挂(合)接地线(接地开关) C、防止带地线(接地开关)合断路器 D、防止误分(误合)断路器 E、防止误入带电间隔 3、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应:(A ) A、穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针; B、无任何安全措施,可单独巡视; C、穿绝缘靴,可靠近任何设备; D、穿绝缘靴,但可靠近避雷器和避雷针。 4、生产性企业对车间负责人、生产科室负责人及专业技术人员,应几年进行一次安全生产规章制度的考试:( A ) A、一年 B、两年 C、2—3年 D、1—2年

5、经企业领导批准允许巡视高压设备的值班员和非值班员,巡视高压设备时:(A ) A、不得进行其它工作不得移开或越过遮栏 B、可以进行其它工作 C、可以越过遮栏进行巡视 D、无具体规定 6、“两票三制”中的“三制”是指:(A ) A、交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮换制; B、交班制、接班制、巡回检查制; C、班前会制、班后会制、巡回检查制; D、设备运行制、设备检修制、设备定期试验轮换制 7、新入厂的生产人员,必须经什么考试合格,方可进入生产现场工作:(D ) A、经班组考试合格; B、经车间考试合格; C、经厂(局、公司)考试合格; D、经厂(局、公司)、车间和班组三级安全教育,经《电业安全工作规程》考试合格。 8、对于临时工,下列正确的是:(A ) A、临时工的安全管理、事故统计、考核以及安全防护用品的发放与固定职工同等对待; B、临时工的安全管理与固定职工相同,但不考核、不统计;

电力安规考试试题题库完整

安规考试试题题库 一、填空题 1、《电力安全工作规程》是依据国家有关法律、法规,结合(电力生产的实际)制定的。 2、作业人员的基本条件之一:具备必要的安全生产知识,学会(紧急救护法),特别要学会触电急救。 3、因故间断电气工作连续(三个月)以上者,应重新学习《安规》,经考试合格后,方能恢复工作。 4、外来人员参与公司系统电气工作,工作前,设备运行管理单位应告知现场电气设备接线情况、(危险点)和安全注意事项。5(各类作业人员)有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 6、雷雨天气,需要巡视(室外)高压设备时,应穿绝缘靴,并不准靠近避雷器和避雷针。 7、室高压设备发生接地时,不得接近故障点(4m)以;室外高压设备发生接地时,不得接近故障点(8 m)以。 8、一个(工作负责人)只能发给一工作票。 9、所有工作人员(包括工作负责人)不许(单独)进入、滞留在高压室和室外高压设备区。 10工作人员工作中正常活动围与10kV带电设备的安全距离应不小于(0.35 )m。

11、“五防”是指:(防止误分(合)断路器)、(防止带负荷拉(合)隔离开关)、(防止带电挂(合)接地线(接地开关)),(防止带地线(接地开关)合断路器)、(防止误入带电间隔)。 12、倒闸操作可以通过(就地操作)、(遥控操作)、(程序操作)完成。 13、所谓运用中的电气设备,系指(全部带有电压)或(一部分带有电压)及(一经操作即带有电压)的电气设备。 14、可以不用填写操作票的工作有:(事故应急处理)、(拉合断路器(开关)的单一操作)、(拉开接地刀闸或拆除全站仅有的一组接地线)。 15、带电作业应在良好天气下进行。如遇雷电听见雷声、看见闪电、雪雹、雨雾等不得进行带电作业。风力(大于5级)时,或湿度(大于80%)时,不宜进行带电作业。 16、带电作业工具使用前应根据工作负荷校核(机械强度),并满足规定的(安全系数)。 17、安全标志的种类有:禁止标志、(警告标志)、指令标志、(提示标志)、文字标志。 18、专责监护人临时离开时,应通知被监护人员(停止工作)或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。

电力安全生产月试题A

电力安全生产月试题 第一部分 1. 《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位的( A )对本单位的安全生产工作全面负责。 A. 主要负责人 B. 主管安全生产的领导 C. 财务主管 D. 安全总监 2. 2018 年 3 月13 日,第十三届全国人民代表大会第一次会议审议国务院机构改革方案。组建( C ),不再保留国家安全生产监督管理总局。 A. 应急指挥中心 B. 应急处置中心 C. 应急管理部 D. 应急指挥部 3. 2018 年安全生产月主题是( A ) A. 生命至上、安全发展 B. 全面落实企业安全生产主体责任 C. 强化安全发展观念,提升全民安全素质 D. 强化红线意识,促进安全发展 4. 根据国家规定,凡在坠落高度离基准面( A )以上有可能坠落的高处进行的作业,均称为高处作业。 A. 2m B. 3m C. 4m D. 5m

5. 重大事故,是指造成( B )人以上30 人以下死亡,或者50 人以上100 人以下重伤,或者5000 万元以上一亿元以下直接经济损失的事故。

属于( A )。 7. 预警信息是指可能发生,可能造成严重社会危害的信息。按照突发事件 程度,可能造成的危害程度分为一级、 二级、三级和四级,分别用( C ) 标示。一级 为最高级别。 橙色、红色、黄色和蓝色 B .黄色、橙 8. 国家发改委于 2014 年 10 月核准了中国华能集团投资的河北省石家庄热 电厂(2X 660MW )项目,根据《国家能源局关于加强电力工程质量监督工作的通 知》 (国能安全 [2014]206 号文)的规定,建设单位应向 提出质量监督注册申请。 ( A ) A. 质监总站 B. 华北中心站 C. 河北中心站 D. 华能中心站 9. 由独立的或者通过单一输电线路与外省连接的省级电网供电的省级人民 政府 所 在地城市,以及由单一输电线路或者单一变电站供电的其他设区的市、县 级市, 6. 在事故原因归属中, 没有或不认真实施事故防范措施以及对事故隐患整改 不力 A. 事故的间接原因 B. 事故的主观原因 B. 事故的客观原因 D. 事故的直接原因 的紧急 A. 色、红色和蓝色 C 红色、橙色、黄色和蓝 D. 红色、黄色、橙色和蓝色

电力安规考试题答案

电力安全工作规程(线路部分)试题(班组级) 姓名:得分: 一、单选题(10题) 1、作业现场的生产条件和( A )设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动 防护用品应合格、齐备。 A、安全 B、生产 C、环保 2、工作人员的劳动防护用品应合格( B )。 A、可靠 B、齐备 C、配套 3、各类作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训,经( A )上岗。 A、考试合格 B、领导批准 C、安监部门审查 4、作业人员对《电力安全工作规程》(电力线路部分)应( B )考试一次 A、半年 B、每年 C、两年 5、进行电力线路施工作业或( C)认为有必要现场勘察的施工(检修)作业,施工、检 修单位均应根据工作任务组织现场勘察。 A、工作许可人 B、专责监护人 C、工作票签发人和工作负责人 6、在同杆(塔)架设多回线路中的部分停电线路上的工作,应填用( B ) A、带电作业工作票 B、第一种工作票 C、第二种工作票 7、在部分停电的设备上工作,填用( A ) A、第一种工作票 B、第二种工作票 C、带电作业工作票。 8、在事故应急抢修时,应( B )。 A、使用一种工作票 B、使用事故应急抢修单 C、执行口头或电话命令 9、下列什么工作应按口头或电话命令执行?( A ) A 、测量接地电阻 B、检查高压电力电缆 C、停电的线路接地 10、工作票制度规定,工作票签发人、工作负责人、工作许可人,下面( A)做法是正确的。 A、一张工作票中,工作票签发人和工作许可人不得兼任工作负责人。 B、工作负责人不许填写工作票 C、工作负责人可兼任工作许可人 二、多选题(10) 1、高处作业安全带禁止系挂在(BCD )支持体上。 A、和作业位置一样高的 B、移动的 C、低于作业位置的 D、不牢固的 2、禁止工作人员穿越未(ACD)的绝缘导线进行工作。 A、停电 B、挂标示牌 C、接地 D、采取隔离措施 E、验电 3、作业人员的基本条件之一:具备必要的安全生产知识,学会( BC)。 A、测量血压 B、紧急救护法 C、特别要学会触电急救 D、注射 4、参与公司系统电气工作的外单位工作人员,工作前,设备运行管理单位应告知:( ABC) A、现场电气设备接线情况 B、危险点 C、安全注意事项 D、作业时间 5、作业人员的基本条件之一:具备必要的(BD),且按工作性质,熟悉《安规》的相关部分,并经考试合格。 A、学历 B、电气知识 C、特长 D、业务技能 6、对同杆塔架设的多层电力线路进行验电时,所遵循的原则是( ABC) A、先验低压、后验高压 B、先验下层、后验上层

精编新版国家电网安规完整考试题库500题(含标准答案)

国家电网安规考试题库500题[含答案] 一、单选题 1.高压试验应填用()。 A.变电站(发电厂)带电作业工作票 B.变电站(发电厂)第一种工作票 C.变电站(发电厂)第二种工作票 D.变电站(发电厂)电力电缆工作票B 2.所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,应装设不低于()mm高的栏杆和不低于100mm高的护板。 A.900 B.950 C.1000 D.1050 D 3.通信系统同继电保护、安全自动装置等复用通道(包括载波、微波、光纤通道等)的检修、联动试验,需将高压设备停电或做安全措施者,应该填用变电站(发电厂) ()。 A.第一种工作票 B.第二种工作票 C.带电作业工作票 D.事故紧急抢修单A 4.在经继电保护出口跳闸的发电机组热工保护、水车保护及其相关回路上工作,需将高压设备停电或做安全措施者,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第二种工作票 B.第一种工作票 C.带电作业工作票 D.事故紧急抢修单B 5.继电保护装置、安全自动装置、自动化监控系统在运行中改变装置原有定值时,不影响一次设备正常运行的工作,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第一种工作票 B.第二种工作票 C.带电作业工作票 D.安全措施票B

6.对于连接电流互感器或电压互感器二次绕组并装在屏柜上的继电保护、安全自动装置上的工作,可以不停用所保护的高压设备或不需做安全措施者,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第一种工作票 B.第二种工作票 C.带电作业工作票 D.工作任务单B 7.在继电保护、安全自动装置、自动化监控系统等及其二次回路,以及在通信复用通道设备上检修及试验工作,可以不停用高压设备或不需做安全措施者,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第一种工作票 B.带电作业工作票 C.第二种工作票 D.工作任务单C 8.二次系统上工作,监护人由技术水平较高及有经验的人担任,执行人、恢复人由 ()担任,按二次工作安全措施票的顺序进行。 A.工作负责人 B.专责监护人 C.工作许可人 D.工作班成员D 9.工作人员在现场工作过程中,凡遇到异常情况(如直流系统接地等)或断路器(开关)跳闸、阀闭锁时,不论与本身工作是否有关,应立即(),保持现状,待查明原因,确定与本工作无关时方可继续工作。 A.停止工作 B.报告运维人员 C.报告领导 D.报告调控人员A 10.工作人员在现场工作过程中,若因本身工作所引起异常情况或断路器(开关)跳闸、阀闭锁,应保留现场并立即通知(),以便及时处理。 A.工作负责人 B.工区领导 C.调控人员 D.运维人员D

2020电力安全工作规程考试试题及答案

精选考试类文档,如果您需要使用本文档,请点击下载! 祝同学们考得一个好成绩,心想事成,万事如意! 本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载,另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意! 2020电力安全工作规程考试试题及答案 第一部分单项选择题 1、带电作业结束后应及时向(D )汇报 A、工作票签发人 B、工作许可人 C、工作负责人 D、值班调度员 2、带电作业工作负责人在带电作业工作开始前,应与(C )联系。 A、工作票签发人 B、工作许可人 C、调度值班员

3、等电位作业一般在(B )kV及以上电压等级的电力线路和电气设备上进行。 A、35KV B、63(66)KV C、110KV D、220KV 4、等电位作业人员沿绝缘子串进入强电场的作业,一般在(B )kV及以上电压等级的绝缘子串上进行。 A、110 B、220 C、330 D、500 5、等电位作业人员在电位转移前,应得到(A )的许可。 A、工作负责人 B、工作许可人 C、值班调度员 6、若分裂导线间距小于(B)m,应设法加大距离或采取保护措施。 A、0.3 B、0.4 C、0.5 D、0.6 7、在气温低于零下10℃时,不宜进行高处作业。确因工作需要进行作业时,高处连续工作时间不宜超过(C)h。 A、3 B、2 C、1 D、0.5 8、电容型验电器起动电压试验的试验周期为(C) A、1月 B、1季度 C、1年 9、安全带静负荷试验的试验周期为:(C) A、1月 B、1季度 C、1年 10、10、35kV配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时,若导电部分对地高度分别小于(B)m,该裸露部分两侧和底部须装设护网。 A、2.6 、2.8 B、2.7、2.9 C、2.8、3.0 11、户外35KV、110kV高压配电装置场所的行车通道上,车辆(包括装载物)外廓至无遮栏带电部分之间的安全距离分别为(A)m。 A、1.15、1.65(1.75) B、0.7、1.5 C、0.6、1.5 12、如因工作需要变更工作负责人,(C)将变动情况记录在工作票。 A、工作负责人 B、工作票签发人 C、工作许可人 13、当SF6气体钢瓶内压力降至(A)个大气压时,应停止引出气体 A、1 B、2 C、3 14、使用钳形电流表测量高压电缆各相电流时,电缆头线间距离应在(C)mm以上。 A、200 B、250 C、300 15、核相器电阻管泄漏电流试验周期为(B) A、1季度 B、半年 C、一年 16、作业人员对本规程应()考试一次。因故间断电气工作连续(A )以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 A、一年3个月 B、半年6个月 C、两年3个月

电厂安规考试试题及答案

安规试题三 姓名:成绩: 一、填空 1、工作票签发人不得兼任该项工作的,不得签发工作票。 2、对触电伤员施用触电急救,首先要使触电者迅速__________,越快越好。 3、停电更换熔断器(保险)后,操作时,应戴手套和。 4、硬质梯子的横档应嵌在支柱上,梯阶的距离不应大于________,并在距梯顶________处设限高标志。 5、接地线应使用专用的线夹固定在导体上,禁止用________的方法进行接地或短路。 6、事故紧急处理可不用工作票,但应使用。 7、禁止将千斤顶放在________无人照料的荷重下面 8、工作票签发人和工作负责人,对有、施工复杂易发生事故的工作,应增设专人监护。专责监护人其他工作。 9、一张工作票中,和不得兼任工作负责人。可以填写工作票。 10、工作许可人的安全责任之一:工作现场布置的________是否完善,必要时予以补充。 二、单项选择 1、在工作期间,工作票应始终保留在()手中。 A、工作负责人 B、工作票签发人 C、工作班成员 2、工作票中停电线路名称栏应填写() A、线路电压等级和线路名称 B、线路停电变电站 C、线路停电开关 3、在高压设备上工作,应至少由( )进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。

A、三人 B、两人 C、四人 D、一人 4、专责监护人临时离开时,应通知( )停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。 A、特种作业人员 B、工作班全体人员 C、被监护人员 D、高空作业人员 5、工作票的有效时间,以()为限。 A、批准的检修期 B、工作申请时间 C、工作所需最长时间 6、工作票签发人不在工作现场时,工作票的修改可由工作负责人进行,但必须经()同意。 A、工作许可人 B、工作班人员 C、工作票签发人 7、工作监护制度规定,工作负责人在( )时,可以参加工作班工作。 A、一经操作即可停电 B、邻近设备已停 C、全部停电 D、部分停电 8、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过( )时,应使用安全带,或采取其他可靠的安全措施。 A、1.0m B、1.5m C、2.0m D、2.5m 9、建筑工、油漆工等非电气人员工作时,工作票发给() A、工作票负责人 B、工作票许可人 C、监护人 10、、室内高压设备发生接地时,不得接近故障点( )m以内。 A. 6.0 B. 8.0 C. 4.0 D. 5.0

最新电力安规考试题库

电力安全工作规程试题库(变电检修专业) 单项选择题(491题) 《国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)》自()年8月1日起在公司系统内试行。 A、2007 B、2008 C、2009 答案:C 国家电网安监〔2009〕664号文 制定《电力安全工作规程》的目的是为了加强电力生产(),规范各类工作人员的行为,保证人身、电网和设备安全。 A、劳动纪律 B、设备维护 C、现场管理 答案:C 变规1.1 制定《电力安全工作规程》的目的是为了加强电力生产现场管理,规范()工作人员的行为,保证人身、电网和设备安全。 A、检修 B、运行 C、管理 D、各类 答案:D 变规1.1 《电力安全工作规程》是依据国家有关法律、法规,结合()制定的。 A、国际惯例 B、电力生产的实际 C、我国国情 答案:B 变规1.1 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的()应合格、齐备。 A、安全工器具 B、劳动防护用品 C、车辆配备 答案:B 变规1.2.1 现场使用的安全工器具应()并符合有关要求。 A、足够B放置整齐C、合格 答案:C 变规1.2.3 作业人员的基本条件之一:经医师鉴定,无()的病症。 A、慢性 B、传染性 C、妨碍工作 D、严重 答案:C 变规1.3.1 对工作人员的体格检查每()年至少一次。 A、一 B、二 C、三 答案:B 变规1.3.1 作业人员的基本条件之一:具备必要的()知识,学会紧急救护法,特别要学会触电急救。 A、计算机操作 B、卫生保健 C、安全生产 答案:C 变规1.3.3 因故间断电气工作连续()以上者,应重新学习《安规》,经考试合格后,方能恢复工作。 A、三个月 B、半年 C、一年 答案:A 变规1.4.2 外来人员参与公司系统电气工作,工作前,设备运行管理单位应告知现场电气设备接线情况、()和安全注意事项。 A、防范措施 B、危险点 C、技术措施 答案:B 变规1.4.4 任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经()后才能恢复作业。 A、批准 B、纠正 C、许可

电力安规考试试卷A卷

湖南易高水电科技有限公司安规考试试卷 题型单选题多选题判断题填空题简答题案例分析题总分改卷人签字 分值 14.6 9.9 12.6 12.5 36 14.4 100 得分 一、选择题(共73题,每题0.2分,共14.6分。把正确答案的字母填在对应空格内) 1. ()可根据本规程的规定,结合本单位及工程的特点,编制专项实施细则或补充规定,经本单位()批准后执行。 A. 参建单位、分管领导; B. 业主项目部、分管领导; C. 参建单位、主要领导; D. 参建单位、主管领导 2. 施工分包规定描述错误的是()。 A. 应同时签订分包合同及安全协议; B. 劳务分包人员安全教育培训不必纳入承包单位统一管理; C. 专业分包工程的重要临时设施工程作业时,承包单位应派员监督; D. 劳务分包人员不得独立承担危险性较大的分部分项工程施工 3. 专项安全施工方案应由()组织编制,并经施工单位技术、质量、安全等管理部门审核,施工单位技术负责人批准。 A. 项目部技术负责人; B. 施工项目部技术人员; C. 公司技术负责人; D. 项目经理 4. 近电作业,当作业人员或机械器具与66~110kV带电设备的最小距离小于()m风险控制值时,施工项目部应编写安全施工方案,并将安全施工方案提交运维单位备案。 A. 7.5; B. 6.5; C. 5.5; D. 4.5 5. 近电作业,当作业人员或机械器具与±660kV 带电设备的最小距离小于()m风险控制值时,施工项目部应编写安全施工方案,并将安全施工方案提交运维单位备案。 A. 13.5; B. 14.5; C. 15.5; D. 16.5 6. 用计算机生成或打印的作业票应使用统一的票面格式,由()审核,手工或电子签发后方可执行。 A. 施工负责人; B. 作业票签发人; C. 监理工程师; D. 项目经理 7. 下面不属于作业人员责任的是()。 A. 熟悉作业范围、内容及流程,参加作业前的安全交底; B. 掌握并落实安全措施; C. 正确组织施工作业; D. 正确使用施工机具、安全工器具和劳动防护用品 8. 作业票应保存至()。 A. 工程项目竣工; B. 工作票作业项目完工; C. 单位工程竣工; D. 工程结算 9. 机动车辆行驶沿途应设交通指示标志,危险区段应设“危险”或“禁止通行”等安全标志,夜间应设警示灯。场地狭小、运输繁忙的地点应设()。 A. 警示标志; B. 交警指挥; C. 交通指示灯; D. 临时交通指挥 10. 易燃、易爆及有毒有害物品等应分别存放在与普通仓库隔离的危险品仓库内,危险品仓库的库门应(),按有关规定严格管理。 A. 向内开; B. 向外开; C. 横拉开; D. 封闭 11. 器材堆放整齐稳固。长、大件器材的堆放有()的措施。 A. 防滚动; B. 防倾倒; C. 防移动; D. 防火 12. 施工用电发电机组禁止设在以下()场所。 A. 基坑里; B. 场地内; C. 设备间内; D. 施工区 13. 在散发大量蒸汽、气体或粉尘的场所,应采用()型电气设备。 A. 抗腐蚀; B. 防爆; C. 密封; D. 抗氧化 14. 使用于潮湿或有腐蚀介质场所的剩余电流动作保护装置(漏电保护器)应采用防溅型产品,其额定动作电流不应大于()mA,额定动作时间不应大于0.1s。A. 10;B. 15;C. 20;D. 30 15. 在防火重点部位或易燃、易爆区周围动用明火或进行可能产生火花的作业时,应办理()。 A. 第一种工作票; B. 第二种工作票; C. 抢修单; D. 动火工作票 16. 关于临时建筑错误的有()。 A. 临时建筑不宜建在电力线下方; B. 如必须在110kV及以下电力线下方建造时,应经线路运维单位同意; C. 屋顶采用耐火材料; D. 线路电压为110kV时,在导线最大计算弧垂情况下,临时库房与电力线导线之间的垂直距离不小于6m 17. 高处作业人员衣着穿戴要求描述错误的是()。 A. 衣着灵便; B. 扎紧衣袖、裤脚; C. 穿软底防滑鞋; D. 衣着宽松 18. 进行交叉作业时做法正确的是()。 A. 作业现场设置专责监护人; B. 上层物件未固定前,下层继续作业; C. 上下抛掷工具、材料、边角余料; D. 在吊物下方接料 19. 山区抬运笨重物件或钢筋混凝土电杆的道路,其宽度不宜小于()m。 A. 1; B. 1.2; C. 1.5; D. 1.6 20. 进行焊接或切割作业时,操作人员应穿戴()、绝缘鞋、防护手套等符合专业防护要求的劳动保护用品。衣着不得敞领卷袖。 A. 棉质服装; B. 静电防护服; C. 防化服; D. 专用工作服 21. 电焊机倒换接头,转移作业地点或发生故障时,应()电源。 A. 切断; B. 更换; C. 远离; D. 控制 22. 下列不得与氧气瓶同车运输的物品有()。 A. 易燃品; B. 油脂; C. 带油污的物品; D. 以上都对 23. 施工现场用后的气瓶应关紧其阀门并标注“()”字样。 A. 氧气; B. 乙炔; C. 氮气; D. 空瓶 24. 对取暖设施应进行全面检查。用火炉取暖时,应采取防止()中毒措施;加强用火管理,及时清除火源周围的易燃物;根据需要配备防风保暖帐篷、取暖器等防寒设施。 A. 一氧化氮; B. 一氧化碳; C. 二氧化碳; D. 硫化氢 25. 高海拔地区施工在进行高处作业时,作业人员应随身携带小型氧气瓶或袋,高处作业时间不应超过()h。 A. 1; B. 2; C. 3; D. 4 26. 卷筒应与牵引绳保持垂直。牵引绳应从卷筒下方卷入,且排列整齐,通过磨芯时不得重叠或相互缠绕,在卷筒或磨芯上缠绕不得少于()圈,绞磨卷筒与牵引绳最近的转向滑车应保持5m以上的距离。 A. 3; B. 4; C. 5; D. 6 27. 使用装载机规定描述正确的是()。 A. 起步前,应先鸣声示意,宜将铲斗提升离地1.0m; B. 行驶中,应避免突然转向; C. 运载物料时,宜保持铲臂下铰点离地面1m左右; D. 将铲斗提升到最高位置运输物料 28. 操作时,应一人打夯,一人调整电源线。电源线长度不应大于50m,夯实机前方不得站人,夯实机四周1m 范围内,不得有非操作人员。多台夯实机械同时工作时,其平列间距不得小于5m,前后间距不得小于()m。 A. 3; B. 5; C. 10; D. 15 29. 混凝土泵车规定描述错误的是()。 A. 使用布料杆送料时,机身倾斜度不宜大于10°; B. 不得在地面上拖拉布料杆前端软管; C. 禁止延长布料配管和布料杆; D. 泵车不得停放在斜坡上 30. 关于除锈机规定描述错误的是()。 A. 操作除锈机时应戴口罩; B. 操作除锈机时应戴手套; C. 操作时操作人员应站在钢丝刷的后面; D. 带钩的钢筋不得上机除锈 31. 点焊机规定描述错误的是()。 A. 焊机应可靠接地; B. 作业前应清除上下两极油渍和污物; C. 工作棚应用防火材料搭设; D. 焊接操作时应戴眼镜及手套 32. 机动翻斗车料斗内()。料斗不得在卸料工况下行驶或进行平整地面作业。 A. 允许上人卸料; B. 可以载人; C. 不得装料; D. 不应载人 33. 以下()情况,滑车将报废。

2020年电厂人员安全教育考试题库(含答案)

2020年电厂人员安全教育考试题库(含答案) 一、选择题(单选) 1.一般传动机构离地面(B)m以下,应设置防护罩。 A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 2.对机械设备安全防护罩技术要求不正确的是(C) A.只要操作工可能触及的传动部件,在防护罩未闭合前传动部件不得运转 B.防护罩与活动部件有足够的间隙,避免防护罩和活动部件之间的任何接触 C.防护罩应牢固固定在设备或基础上,拆卸、调节时可以直接用手拆除 D.不影响操作,在正常操作或维护保养时不需拆卸防护罩 3.皮带防护罩与皮带的距离不应小于(B)mm,设计应合理,不应影响机器的运行。 A.30 B.50 C.70 D.80 4.保障机械设备的本质安全性的最重要阶段是(A) A.设计阶段 B.制造阶段 C.安装阶段 D.运行阶段 5.安全泛指(D) A.不发生事故 B.不发生伤亡事故 C.不存在发生事故的危险 D.没有危险、不出事故的状态

6.本质安全是指通过设计等手段使生产设备或生产系统本身具有(B),即使在误操作或发生故障的情况下也不会造成事故。 A.可靠性 B.安全性 C.完整性 D.一致性 7.(B)是安全生产管理预防为主的根本体现,也是安全生产管理的最高境界。 A.安全性质 B.本质安全 C.安全程度 D.安全状态 8.从事故的定义可以知道,意外事件出现后并没有实际发生人身伤害或财产损失,这种意外事件(B)。 A.不是事故 B.也是事故 C.仅仅是一种事件 D.是可以忽略的事件 9.《生产安全事故报告和调查处理条例》将生产经营活动中发生的造成人身伤亡或直接经济损失的事件定义为生产安全(C)。 A.隐患 B.危险 C.事故 D.灾难 10.危险是指系统中存在导致发生(D)的可能性超过了人们的承受程度。 A.事故 B.风险 C.危害 D.不期望后果 11.长期地或临时地生产、搬运、使用或存储危险物品,且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元(包括场所和设施)称为(B)。

电力安全知识试题

1.倒闸操作中发生疑问时,应立即停止操作并向什么人报告 答:发令人。 2.高压电气设备都应安装完善的防误操作闭锁装置。防误闭锁装置不得随意退出运行,停用防误闭锁装置应经什么人批准 答:本单位总工程师批准。 3.所谓运用中的电气设备,系指什么 答:系指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。 4.用绝缘棒拉合隔离开关(刀闸)或经传动机构拉合器断路器(开关)和隔离开关(刀闸),均应采取什么安全保护措施 答:戴绝缘手套。 5.什么情况时,一般不进行倒闸操作,禁止在就地进行倒闸操作 答:雷电时。 6.电气设备停电后(包括事故停电),在什么情况下,不得触及设备或进入遮拦,以防突然来电 答:未拉开有关隔离开关(刀闸)和做好安全措施前。 7.在发生人身触电事故时,为了抢救触电人,可以不经许可,即行断有关设备的电源,但事后应立即报告哪里 答:应立即报告调度和上级部门。 8.电气设备操作后的位置检查应以什么为准 答:应以设备实际位置为准。 9.若工作负责人长时间离开工作的现场时,应由原工作票签发人变更工作负责人,履行变更手续,并告知哪些人 答:告知全体工作人员及工作许可人。 10.在原工作票的停电范围内增加工作任务时,应由工作负责人征得哪些人同意并在工作票上增填工作项目 答:征得工作票签发人和工作许可人同意。 11.在原工作票的停电范围内增加工作任务时,若需变更或增设安全措施者应如何办理答:填用新的工作票,并重新履行工作许可手续。 12.验电时,应使用相应电压等级而且合格的那种验电器在什么处所对各相分别验电 答:接触式验电器。装设接地线或合接地刀闸处对各相分别验电。 13.各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及什么措施答:事故紧急处理措施。 14.对于因平行或邻近带电设备导致检修设备可能产生感应电压时,应采取什么措施 答:加装接地线或工作人员使用个人保安线。 15.请说出拆接地线的顺序。 答:先拆导体端,后拆接地端。 16.线路的停、送电均按照什么人的指令执行 答:值班调度员或线路工作许可人的指令执行。 17.对同杆塔架设的多层电力线路进行验电时,其验电顺序是什么 答:先验低压、后验高压,先验近侧、后验远侧。 18.对同杆塔架设的多层电力线路挂接地线时,其挂接顺序是什么 答:先挂下层、后挂上层,先挂近侧、后挂远侧。 19.一张工作票中,哪三种人三者不可以互相兼任 答:工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不可以互相兼任。

电力安全工作规程考试试题A(热机部分)

新《电力安全工作规程》试题 (机务检修部分) 部门:姓名:成绩: 一、填空题(共计30分,每空1分) 1、凡独立担任工作的人员,必须经过考试合格。新参加工作的人员 或调动到新的工作岗位的人员,在开始工作前必须学习规程的 (安全知识),并经过(考试)合格。对外厂来支援的工人、临时工、参加劳动的干部,在开始工作前必须向其介绍现场(安全措施)和(注意事项)。 2、生产厂房内外工作场所的井、坑、孔洞或沟道必须覆以与地面齐 平的坚固的盖板。检修工作中如需将盖板取下,须设(牢固的临时围栏)。临时打的孔、洞,施工结束后,必须(恢复原状)。 3、生产厂房内应备有(急救箱),存放消过毒的包扎材料和必需的 药品。 4、工作人员的工作服不应有可能被转动的机器(绞住)的 部分; 5、任何人进入(生产现场) (办公室、控制室、值班室和 检修班组室除外) ,必须戴安全帽。 6、机器的(转动部分)必须装有防护罩或其他防护设备(如 栅栏) ,露出的(轴端)必须设有护盖,以防绞卷衣服。 禁止在机器(设备断电隔离与转动)时从靠背轮和齿轮上取下防护罩或其他防护设备。 7、发现有人触电,应立即(切断)电源,使触电人脱离电 源,并进行急救。如在高空工作,抢救时必须注意防止(高空坠落)。 8、扑救可能产生有毒气体的火灾(如电缆着火等)时,扑救人员应使

用(正压式空气呼吸器)。 9、油管道法兰应用(导线)跨接牢固。每年雷雨季节前须认真 检查,并测量接地电阻。 10、工作人员进入容器、槽箱内部进行检查、清洗和检修工作时,应 加强通风,但严禁向内部输送(氧气)在可能发生有害气体的情况下,工作人员不得少于(3)人,其中2人在外面监护。 11、焊工应穿帆布工作服,戴工作帽,上衣(不应扎在)在 裤子里,口袋须有遮盖,脚面应有鞋罩,以免焊接时被(烧伤)。 12、储存气瓶的仓库内不准有(取暖)设备。仓库内应设架 子,使气瓶垂直立放,空的气瓶可以平放堆叠,但每一层都应垫有木制或金属制的型板,堆叠高度不准超过( 1.5 )m。13、氧气瓶应涂(天蓝)色,用(黑)色标明“氧气” 字样; 14、乙炔气瓶应涂(白)色,并用(红色)标明“乙炔”字样; 15、安全带在使用前应进行检查,并应定期(每隔(6)个月) 进行静荷重试验;试验荷重为(225)kg,试验时间为 ( 5 )min。 16、应尽可能避免靠近和(长时间)的停留在可能受到烫伤的地方。 二、判断题(共计10分,每题1分) 1、在密闭容器内,采取可靠的安全措施后,可以在监护下同时进行 电焊及气焊工作。(×) 2、焊枪熄火时,应先关氧气气门,再关乙炔门。防止氧气进入乙炔 瓶中。(×) 3、使用吊篮工作时,应将安全带固定地挂在篮内的可靠处。(×) 4、拆除脚手架作业时,应在专人指挥下,分层、按顺序进行。(√) 5、起重机的动力试验由有资质的专业机构随时进行。(×)