文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水池蓄水试验记录SHT3503-J210

水池蓄水试验记录SHT3503-J210

水池蓄水试验记录SHT3503-J210

水池满水试验方案

目录 一、工程概述及编制说明 (2) 1、工程概况 (2) 2、编制依据 (2) 二、施工组织及技术准备 (2) 1、施工组织 (2) 2、技术准备 (2) 3、人员准备 (3) 4、施工准备 (3) 三、满水试验步骤及检查测定方法 (4) 1、注水 (4) 2、水位观测 (4) 3、蒸发量的测定 (5) 4、水池渗水量的计算 (5) 5、满水试验的标准及记录表格 (5) 四、满水试验方案 (7) (一)、试验程序 (7) (二)、准备工作 (7) (三)、试验方法 (8) 五、水池渗漏处理 (10) (一)、渗漏问题概述 (10)

(二)、堵漏主要材料的性能及特点 (10) (三)、主要处理方法 (12) (四)、注意事项 (15) 六、安全措施 (16) XXXXXXX污水处理厂二期工程 水处理构筑物满水试验专项施工方案 一、工程概述及编制说明 1、工程概况 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX. 本工程为二期工程,项目容包括:生化池、沉淀池、回流污泥泵池、澄清池、滤站(反冲洗泵房、反冲洗鼓风机房、变配电站、控制室与一期共用)、再生水清水池。 2、编制依据 《给水排水构筑物施工及验收规》(GB50141-2008)工程设计图纸

消防水池蓄水实验方案

消防水池防渗漏试验施工方案 编审: 审核: 批准:

目录 1. 编制依据 (3) 2. 工程概况 (3) 3. 指导小组 (3) 4. 实验准备 (3) 5. 实验过程 (4) 5.1.充水 (4) 5.2.观察检查 (4) 5.3.排水 (4) 6. 试验计划 (6) 7. 安全、文明措施 (7)

1.编制依据 GBJ141-90 《给水排水构筑物施工及验收规范》 2.工程概况 商场A区地下室东西两侧各有一个消防水池,水池设计蓄水深度为3m,每个水池容量大概为350m3,水池内防水材料采用聚乙烯丙纶复合高分子卷材,目前防水卷材施工已经完毕,防水施工过程中已经经过监理单位隐蔽验收,但为了检验防水效果、分清责任,以便水池内进行下道工序施工,经设计同意,应甲方、监理要求,准备对两个消防水池进行防渗漏试验。 3.指导小组 考虑到试验历时较长,过程中可能出现各种突发事件,项目部专门成立指导小组,负责试验的实施与对突发事件的处理。 指导小组成员: 组长: 组员: 4.实验准备 4.1 对水池内注水、排水过程中的看护人员进行技术交底,发现紧急情况及时汇报。 4.2 水池内进、出水管道安装、封堵完毕。 4.3 A区地下室消防水池附近的材料、物资等在实验开始前全部转移,以防水池漏水受泡。 4.4 将A区地下室所有排水沟和集水坑内垃圾清理干净,以便发生大量漏水现象时及时排水。 4.5 消防水池地面采取保护措施(铺橡胶垫片或其他弹性保护材料),以防注水

过程中将防水冲破。 4.6试验所需工具、物资准备齐全 5.实验过程 5.1. 充水 5.1.1 充水前先在消防水池观察口位置能观察到的墙面抄测3道水平标高线(相对于水池地面)与一道竖向对比线,用白色油漆标记,线宽不得超过5mm,3道水平标高线的标高分别为1m、2m、3m,竖向对比线贯通墙面上下。 5.1.2向水池内充水宜分三次进行:第一次充水深度到墙上1m线位置;第二次充水到墙上2m线位置;第三次充水到墙上3m线位置。 5.1.3充水时的水位上升速度不宜超过1m/d。相邻两次充水的间隔时间、不应小于24h。 5.1.4每次充水宜测读24h的水位下降值,在充水过程中和充水以后,应对水池作外观检查。当发现渗水量过大时,应停止充水,待作出处理后方可继续充水。 5.2. 观察检查 5.2.1水位可用水位标尺测定。 5.2.2充水至设计水深后蓄水48h,开始进行水位下降值的测定和外观检查,水池防水效果的判定,以外观检查为主。 5.3. 排水 5.3.1 采用2台直立式100mm口径污水泵,进行抽水,根据水泵工作性能倒班。 5.3.2 两个消防水池分两次做实验,第一个水池做完实验后水抽往第二个水池,作为实验用水。

水池闭水试验施工方案模板

水池闭水试验施工 方案

唐山市某供水工程净水厂 水池闭水试验施工方案 编制: 审核: 审批: 河北省某公司 唐山市某供水工程净水厂项目部 5月25日

一、工程概况....................................................................错误!未定义书签。 二、主要材料及要求........................................................错误!未定义书签。 三、闭水试验应具备条件 ...............................................错误!未定义书签。 四.闭水试验程序................................................................错误!未定义书签。 五、闭水试验方法............................................................错误!未定义书签。 六、渗水量计算................................................................错误!未定义书签。 七、闭水试验标准............................................................错误!未定义书签。 八、安全............................................................................错误!未定义书签。 九、施工注意事项............................................................错误!未定义书签。 十、水池满水试验记录表 ...............................................错误!未定义书签。

水池闭水试验施工方案

西安咸阳国际机场二期扩建工程污水处理厂建安施工 水池闭水试验施工方案 编制: 审核: 批准: 编制单位:陕西建工集团设备安装工程有限公司 咸阳机场项目经理部 编制时间:2010年07月15日

一、工程概况 (3) 二、主要材料及要求 (4) 三、闭水试验应具备的条件 (5) 四、闭水试验程序....................................................... .. (6) 五、闭水试验方法 (6) 六、渗水量的计算 (8) 七、闭水试验标准 (9) 八、安全 (9) 九、施工注意事项 (9) 十、满水试验记录表 (10)

一、工程概况 1、本工程为西安咸阳国际机场二期给排水工程-排水工程污水处理厂,原污水处理厂的东侧。本工程采用原污水处理厂中水为水源。 本工程为污水厂建筑和安装工程,具体包括:粗格栅及提升泵房、鼓风机房及变配电室、进水控制井、细格栅及沉砂池、CAST反应池、UV消毒池、调节贮水池、贮泥调节池、回用水处理间、清水池、等单项工程(每个单项包括土建、装修、工艺、给排水、电气、自控及机械等单位工程)的全部工程内容。 2、闭水工程介绍:

3、编制依据:《给排水构筑物施工及验收规范》(GBJ141-2008)。 二、主要材料及要求 1、大功率潜水泵、胶管:要用于闭水试验时抽水用; 2、标尺:主要用于观察充水时水位变化情况; 3、刻度尺; 4、水位测针:由针体和针头两部分构成(在测针未到位之前暂时用游标卡尺测量);

5、百分表; 三、闭水试验应具备条件 1、水池闭水试验应在下列条件下进行: 1)池体的混凝土达到100%设计强度; 2)现浇钢筋混凝土水池的防水层、防腐层施工以及回填土以前; 2、水池闭水试验前,应做好下列准备工作: 1)将池内清理干净,修补池内外的缺陷,临时封堵预留孔洞、预埋管口及进出水口等; 2)检查充水及排水闸门,不渗漏; 3)设置水位观测标尺; 4)标定水位测针; 5)准备现场测定蒸发量的铁皮箱; 6)充水的水源采用清水并做好充水和放水系统的设施。 3、水池闭水试验前,应做好下列检查工作: 1)外观质量检查合格; 2)构筑物内清理完毕,无杂物积水现象; 3)全部预留孔洞封堵不得漏水,位于水池底板以下的管道应封堵坚固不得漏水,堵板承载力经核算并大于水压力; 4)闭水试验所需材料设备进场,人员到位; 5)试验脚手架搭设完毕,并符合安全规定。

水池满水试验规定

构筑物满水试验的规定 一、水池满水试验前的必备条件 水池满水试验是水工构筑物的主要功能性试验,满水试验前必须具备以下条件: (1)池体的混凝土或砖、石砌体的砂浆已达到设计强度要求; (2)池内清理洁净,池内外缺陷修补完毕; (3)现浇钢筋混凝土池体的防水层、防腐层施工之前; (4)装配式预应力混凝土池体施加预应力且锚固端封锚以后,保护层喷涂之前; (5)砖砌池体防水层施工以后,石砌池体勾缝以后; (6)设计预留孔洞、预埋管口及进出水口等已做临时封堵,且经验算能安全承受试验压力: (7)池体抗浮稳定性满足设计要求; (8)试验用的充水、充气和排水系统已准备就绪,经检查充水、充气及排水闸门不得渗漏: (9)各项保证试验安全的措施已满足要求; (10)满足设计的其他特殊要求。 二、水池满水试验的准备 (1)选定好洁净、充足的水源;注水和放水系统设施及安全措施准备完毕。 (2)有盖池体顶部的通气孔、人孔盖已安装完毕,必要的防护设施和照明等标志已配备齐全。 (3)安装水位观测标尺;标定水位测针。 (4)准备现场测定蒸发量的设备。一般采用严密不渗,直径500mm,高300mm 的敞口钢板水箱,并设水位测针,注水深200mm。将水箱固定在水池中。 (5)对池体有观测沉降要求时,应选定观测点,至测量记录池体各观测点初始高程。

三、水池满水试验要求 (一)池内注水 1.向池内注水宜分3次进行,每次注水为设计水深的l/3。对大、中型池体,可先注水至池壁底部施工缝以上,检查底板抗渗质量,当无明显渗漏时,再继续注水至第一次注水深度。 2.注水时水位上升速度不宜超过2m/d。相邻两次注水的间隔时间不应小于24h。 3.每次注水宜测读24h的水位下降值,计算渗水量,在注水过程中和注水以后,应对池体作外观检查。当发现渗水量过大时,应停止注水。待作出妥善处理后方可继续注水。 4.当设计单位有特殊要求时,应按设计要求执行。 (二)水位观测 1.利用水位标尺测针观测、记录注水时的水位值; 2.注水至设计水深进行水量测定时,应采用水位测针测定水位。水位测针的读数精确度应达l/10mm; 3。注水至设计水深24h后,开始测读水位测针的初读数; 4.测读水位的初读数与末读数之间的间隔时间应不少于24h; 5.测定时间必须连续。测定的渗水量符合标准时,须连续测定两次以上;测定的渗水量超过允许标准,而以后的渗水量逐渐减少时,可继续延长观测。延长观测的时间应在渗水量符合标准时止。 (三)蒸发量测定 1.池体有盖时可不测,蒸发量忽略不计。 2.池体无盖时,须作蒸发量测定。 ①现场测定蒸发量的设备,可采用直径约为50㎝,高约30㎝的敞口钢板水箱,并设有测定水位的测针。水箱应检验,不得渗漏。 ②水箱应固定在水池中,水箱中充水深度可在20㎝左右。 3.每次测定水池中水位时,同时测定水箱中蒸发量水位。 四、水池的渗水量按下式计算:

综合水池注水试验方案

综合水池注水试验方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

施工方案 工程名称:贵州华电桐梓发电有限公司2×600MW机组 名称:综合水池注水试验方案 编制单位:桐梓电厂化水工程项目部 编制人: 专责工程师: 工程管理部: 安全保卫部: 总工程师: 贵州电力建设第一工程公司 编制时间 2012年04月20日 目录 1 编制依据 (1) 2 工程概况 (1)

3 试验项目 (1) 4 水池试水前的准备工作 (1) 5 注水与试验步骤 (2) 6 水池的渗水量计算 (3) 7 水池渗漏处理 (4) 8 试水期间安全技术要求 (5) 9 其它 (5) 附件一:水池注水试验小组成员名单 附表:水池满水试验记录 1编制依据 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202—2002 《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204—2002 《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-2002 《地下工程防水技术规范》GB50108-2001 《电力建设施工质量验收及评定规程》DL/—2005 《建筑工程施工质量评价标准》GB50375—2006 《给水排水构筑物施工及验收规范》GB50141-2008 西南电力设计院图纸《F185S-S5402(1)-03》说明第三条要求,水池在米层梁板施工完 成后进行注水试验 其它有关规范资料及以往施工经验。

2工程概况 贵州华电桐梓发电有限公司2×600MW机组新建工程综合水池,由西南电力设计院设计。蓄水池设计为长米,宽米。设计水深有、两种深度。 水池四周0米以下土方未回填,注水试验合格后方可隐蔽回填,设计水池的混凝土强度为C30,抗渗等级为W6。抗冻标号F50,水池为现浇钢筋混凝土结构,水池地面以下砼采用普通硅酸盐水泥,于2012年04月施工完毕。 3试验项目 根据有关规范和设计图纸要求水池应做注水试验。 4水池试水前的准备工作 4.1试水前检查工作 1、池体结构的混凝土抗压强度、抗渗抗冻标号均达到设计要求。 2、水池结构外观检查 试水前应先对池体进行外观检查,检查池体有无裂缝,如有较大开裂等情况发生应经设计等有关部门鉴定后再作处理,检查蜂窝麻面情况。 3、池体混凝土的缺陷修补 局部蜂窝、麻面、局部混凝土流浆、预埋钢筋等等,需在灌水试验前修补处理完毕。 4、水池封闭前应将池内的杂物清理干净。 5、在水池进人维修入口处,设置水位观测标尺、用明显的标记标定水池的各试水标 高及最高水位。 4.2水源点的选用 综合水池外靠2#水塔100米处,有干管出水口,进水采用DN110消防软管注水,可完成所需进水量。 注水试验用水,应采用清水。

蓄水池工程的施工方法

蓄水池工程的施工方法标准化工作室编码[XX968T-XX89628-XJ668-XT689N]

蓄水池工程的施工方法 1.主体工程 施工工序:基坑开挖→地基处理→底板及壁板钢筋绑扎→底板施工缝以下壁板支模及混凝土浇筑→顶板及施工缝以上壁板支模→顶板钢筋绑扎→顶板及施工缝以上壁板混凝土浇筑(封顶)→水池满水实验→池内外刚性防水抹灰→池外壁防腐→回填土。 ①基坑开挖 开挖前应严格按照设计图纸对水池、泵房做定位放线,放出开挖边线,按照开挖方案进行,如遇影响因素,则重新制定方案,进行开挖,开挖深度要满足设计要求。 ②地基处理 按照设计要求进行,存在的问题在施工前的图纸会审中提出,在施工中要满足设计要求和质量要求。 ③钢筋工程 新用钢材必须具有出厂合格证及试验报告,并按规定做原材料及焊接试验,合格后方可使用,钢筋下料成型要准确,对形状复杂及图纸要求的应先放出大样,再依样成型,钢筋堆放应分类成堆,堆放时应离地面不小于20 cm ,以防止锈蚀、污染,对于钢筋锈蚀、污染严重者,不得擅自使用,钢筋绑扎壁板上的绑丝应朝里,长度、规格、间距、根数、搭接必须符合设计要求,焊接搭接,单面焊10 d ,双面焊5 d ,绑扎搭接HPB235 级钢筋30 d ,HRB335 级钢筋40 d 。钢筋接头应错开,同一截面接头数量不大于50 %,钢筋遇孔洞处尽量绕过,不得截断,如必须截断,应与洞口加固筋焊牢或与预埋套管焊牢,底板钢筋与壁板钢筋在第一次浇筑前要一起绑完,管道套管应带有止水环,在支模前预埋到准确位置上,要结合泵房实际管位来做到预埋位置的准确。各种预埋件要提前预留在其相应位置。 ④模板工程 蓄水池支模必须保证有足够的强度、刚度和稳定性,水平、竖向支模板支得好坏直接决定着混凝土的浇筑质量和整个水池工程的质量。

水池满水试验方案

三环襄轴工业园商用车轴承分厂S32厂房防锈水池满水试验专项方案 编制 审核 批准 中铁十一局集团建筑安装工程有限公司三环襄轴工业园项目部 二零一一年十一月四日

目录 一、工程概况 (1) 二、试验条件及要求 (1) 三、试验总体部署 (1) 3.1试验总体安排 (1) 3.2 试验人员及设备配置 (1) 3.3 试验准备工作 (3) 四、施工方案 (4) 1、水池充水 (4) 2 、水位观测 (4) 3、蒸发量测定 (4) 4、水池的渗水量计算 (5) 五、注意事项 (5) 六、附件 (6)

S32厂房防锈水池满水试验专项方案 一、工程概况 黄州火车站化工园污水处理厂位于黄冈市XXX,污水处理厂内有污水处理池,平面尺寸XXmm×XXXmm、XXmm×XXXmm两个。针对该污水池,进行满水试验。 二、试验条件及要求 (1)池体的混凝土已达到设计强度要求; (2)池内清理洁净,池内外缺陷修补完毕; (3)现浇钢筋混凝土池体的防水层、防腐层施工之前; (4)设计预留孔洞、预埋管口及进出水口等已做临时封堵,且能安全承受试验压力: (5)试验用的充水和排水系统已准备就绪; (6)各项保证试验安全的措施已满足要求; (7)天气连续无雨。 三、试验总体部署 3.1试验总体安排 1、需检查各项条件满足要求后,安排该项试验。 2、现场需要相关人员进行配合。 3.2 试验人员及设备配置 项目部对该试验工作的各管理人员分工明确,责任明确,材料、

工具投入充分,以满足试验的需要。表 3.2-1主要负责人员表、表3.2-2主要试验设备配置情况表。 表3.2-1主要负责人员表 项目组织机构见下图5: 表2 组织结构框图

水池蓄水池试水方案

1 工程概况 (2) 2 试验项目 (2) 3 水池试水前的准备工作 (2) 3.1试水前检查工作 (2) 3.2水源点的选用 (3) 4 注水与试验步骤 (3) 5 水池的渗水量计算 (4) 6 水池渗漏处理 (5) 7 试水期间安全技术要求 (6)

1 工程概况 吉神化学工业股份有限公司30万吨/年环氧丙烷,循环水吸水池,由中石油东北炼化工程有限公司吉林设计院。蓄水池设计57.5×7.5m(长×宽),满水量均为3363立方米,设计水深5m。 水池坐落石持力层上,地基承载力≥550Kpa。设计水池的混凝土强度为C30补偿收缩混凝土,抗渗等级为≥S8 。水池为现浇钢筋混凝土结构,于 2012年10月结构施工完毕。 2 试验项目 根据有关规范水池应做满水试验。 3 水池试水前的准备工作 3.1 试水前检查工作 1、池体结构的混凝土抗压强度、抗渗标号均达到设计要求。 2、水池结构外观检查 试水前应先对池体进行外观检查,检查池体有无裂缝,如有较大开裂等情况发生应经设计等有关部门鉴定后再作处理,检查蜂窝麻面情况。 3、池体混凝土的缺陷修补 局部蜂窝、麻面、局部混凝土流浆、对拉螺栓孔、预埋管等等,需在灌水试验前修补处理完毕。 4、池内预留口的处理 池内各个进出水预留口,采用10厚钢板满焊封闭,不得漏水。所有封堵的预留孔,满水试验完毕后,应拆除并清理干净。 水池封闭前应将池内的杂物清理干净。 水池四周应设置照明措施。 5、在水池明显位置处,设置水位观测标尺、用明显的标记标定水池的各试 水标高及最高水位。

3.2 水源点的选用 蓄水池围墙外西5米处有水井房,出水量在7立方米/h左右。对于1326立方米的水池容积,一次进水需要331立方米的水,需用48小时。 采用取水点管道直接输送,进水采用2寸管两个,48小时可完成所需进水量。 故采用取水点直接进水方法较好。 注水试验用水,应采用清水。 4 注水与试验步骤 4.1、在充水之前测量人员应在水池顶部设置标高控制点和水位标尺。注水 顺序由东至西,依次为V-4303---V4308东---V4308中---V4308西 ---V4311---V4312,向水池内充水分五次进行,首先向蓄水池每次注入为设 计水深的1/5左右。注水水位上升速度不宜超过2m/24h。相邻两次注水时间 的间隔不得少于24小时。设定读数尺度标尺杆,标尺杆安装牢固稳定,标尺 杆正面安装钢尺刻度,读数清晰准确。 4.2、本工程设计没有提供长年水位容量,按照以往惯例及做法,分四段计算。 先充水至1.4米处,进行观察,察看水池外表面是否有明显渗漏现象,如果 无明显渗漏且水位表面无水波,记录水位初值;在记录初值24小时后,观察 记录第二次水位数值。计算渗漏数值是否超标。然后继续充水至2.5米处, 按第一次的方法测读出24小时的水位下降并填写《水池满水试验》的表格。 同样的方法充水至7.0米高度,观查并读出24小时的水位下降并填写《水池 满水试验》的表格。 4.3、在充水的过程中以及充水以后,应对水池进行外观检查,当发现渗水量 过大时,应停止充水。待处理后,方可继续充水。而且每24小时充水量不能 超过2米深。 如果池体外壁混凝土表面有渗漏情况,同时24小时水位初、终读数差超标较大时,应停止注水。经检查、分析、处理后,再继续注水。 注水时的水位用水位标尺观察。

蓄水池建设方案

一、编制说明 编制依据 1、Ⅲ区蓄水池工程施工图及甲方通知; 2、地质勘察报告; 3、施工组织设计; 4、现行相关规范、标准、图集、法律、法规等。 (1)、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001) (2)、《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204—2002) (3)、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202—2002) (4)、《砌体工程施工及验收规范》(GB50203—2002) (5)、《地下工程防水技术规范》(GB50108—2002) (6)、《矩形钢筋混凝土蓄水池》 05S804 编制原则 1、有利于加快工程进度,确保工程质量与安全目标的实现,着实履行合同约定的义务。 2、在施工上本着施工可行,技术可靠,经济合理为出发点。 3、在施工组织上,在准备阶段提前做好各种技术准备,对主要工程的大宗型材料提前组织进场并做好妥善保管,在施工过程中合理安排各工序间的施工顺序,确保相互衔接,不致于出现由于自身原因产生的窝工现象。 4、合理安排好现场的平面布置,尽可能减少大临设施,减少场内二次倒运,做到文明施工。 二、工程慨况及特点 工程概况 1、本工程位于四川成都市双流县东升镇普贤村(双流新城),Ⅱ标景观工程面积为5万多平方米,建设单位为四川川投国际网球中心开发有限责任公司,监理单位为中咨工程建设监理有限公司。本蓄水池工程位于Ⅲ区6#楼别墅南侧,主体长宽尺寸为4×14M,高3M,蓄水能力100M3。参照《矩形钢筋混凝土蓄水池》05S804图籍施工。其主要工作内容包括:土石方开挖、水池混凝土、顶板及侧壁防水、设备安装及管道安装、附属设施施工、蓄水池顶及周边土石方回填。

蓄水试验记录

夕卜墙面淋水(蓄水)_____ 扌报验申请表 工程名称:铜陵科美利办公楼工程编号: 致:铜陵永昌工程咨询管理有限公司(监理单位): 我单位已完成了办公楼外墙面淋水试验工作,现报上该工程报验申请 表,请予以审查和验收。 附件: 1、外墙面淋水(蓄水)试验记录 承包单位(章)铜陵营造有限责任公司项目经理 ______________________________ 日期 审查意见: 项目监理机构_______________________ 总/专业监理工程师 _____________________ 日期

外墙面淋水试验记录施工单位:铜陵营造有限责任公司编号:

楼地面淋水(蓄水)报验申请表 工程名称:铜陵科美利办公楼工程编号: 致:铜陵永昌工程咨询管理有限公司(监理单位): 我单位已完成了办公楼卫生间楼面蓄水试验工作,现报上该工程报验 申请表,请予以审查和验收。 附件: 1、卫生间楼面蓄水试验记录 承包单位(章)铜陵营造有限责任公司项目经理 ______________________________ 日期 审查意见: 项目监理机构_______________________ 总/专业监理工程师 _____________________ 日期

楼地面蓄水试验记录 2018年9月25日

屋面淋水(蓄水)报验申请表 工程名称:铜陵科美利办公楼工程编号: 致:铜陵永昌工程咨询管理有限公司(监理单位): 我单位已完成了办公楼屋面淋水试验工作,现报上该工程报验申请表, 请予以审查和验收。 附件: 1、屋面淋水(蓄水)试验记录 承包单位(章)铜陵营造有限责任公司项目经理 ______________________________ 日期 审查意见: 项目监理机构_______________________ 总/专业监理工程师 _____________________ 日期

地下混凝土水池蓄水试验方案

中国石化镇海炼化100万吨/年乙烯工程乙烯第四循环水场地下混凝土水池蓄水试验方案 编制: 审核: 批准: 茂名西南石化工程建设有限责任公司 镇海炼化工程项目部 2009年4月1 施工方案版本:第1版

目次 一、工程概况 (1) 二、试验质量要求 (1) 三、试验方案 (2)

一、工程概况 镇海炼化乙烯第四循环水场共有5个地下混凝土水池,具体项目如下: 二、试验质量要求 1、试验执行标准: SH/T3535 – 2002 《石油化工混凝土水池工程施工及验收规范》 GB50208 – 2002 《地下防水工程质量验收规范》 2、防水质量要求 2.1 各类防水等级的质量标准 1级:不允许渗水,结构表面无湿渍。 2级:不允许漏水,结构表面可有少量湿渍,湿渍总面积不大于总防水面积的6‰,单个湿渍面积不大于0.2m2,任意100 m2防水面积不超过4处。 3级:有少量漏水点,不得有线流和漏泥砂,单个湿渍面积不大于0.3 m2,整个水池平均漏水量小于0.5 L/d,任意100 m2防水面积不超过7处。

4级:有漏水点,不得有线流和漏泥砂。整个水池平均漏水量小于2 L/d。 2.2 质量标准的描述和标识符号 3、对试验规范执行的说明 按照SH/T3535第6条6.1C)要求,在蓄水试验前不得进行回填施工。但乙烯工程所处位置为软土地基,而且地下水位高,在回填土方前进行蓄水试验存在困难,因为地下水池均按深基施工,设有围护桩和支撑。水池上部壁板施工时必须拆撑,拆撑以后如不回填“镇压层”将存在极大安全隐患,而且也不允许人到坑底进行池壁的渗漏检查。因此,蓄水试验拟分两步进行,即地下水位以下部分按GB50208要求,在水池内部进行渗漏检查;地下水位以上部分执行SH/T3535规定,进行蓄水试验。 三、试验方案 1、池底和地下水位以下池壁部分试验 1.1 试验方法:检查池壁(地下水水位以下)和底板渗水情况。 采用渗漏水调查与测量方法(按GB50208附录C要求)。 1.2 试验要求

最新4000m3蓄水池满水试验方案汇总

4000m3蓄水池满水试 验方案

魏家峁煤电有限责任公司 5×4000m3蓄水池闭水试验方案 编制: 审核: 审批: 巴彦淖尔市明扬建筑安装工程有限责任公司魏家峁项目部 2014年4月18日

目录 一、方案编制原则 (1) 二、方案编制依据 (1) 三、工程概况 (1) 四、试验方案 (1) 五、人员安排及主要材料 (2) 六、闭水试验应具备条件 (2) 七、试验程序及方法 (3) 八、闭水试验标准 (6) 九、安全 (6) 十、施工注意事项 (7) 十一、试验记录 (8)

蓄水池满水试验方案 一、方案编制原则 我公司编制试水方案,设计原则是本着先进、合理,对工程的针对性原则,设计中严格按照国家规范、规程、标准进行编制,积极推广应用新技术、新材料、新工艺,确保工程质量达到要求等级,24小时施工,确保施工工期,安全文明施工,满足业主要求。 二、编制依据 2.1根据国家现行图集及相关工程施工标准、规范。 2.2《火电施工质量检验及评定标准》(土建篇) 2.3《电力建设施工及验收技术规范》(建筑工程篇) 2.4《电力建设安全工作规程》第1部分火力发电厂5009.1-2002 2.5《建筑施工手册》第四版 三、工程概况: 本次试验的是魏家峁煤电有限责任公司施工供水蓄水池及地上建筑工程,按照设计和施工验收规范要求,水池需进行水池满水试验。 水池为有盖式矩形池结构,为5个4000m3蓄水池工程,全部为地上池,钢筋混凝土结构;每座池内部尺寸均为29.4m×29.4m,净高 5m,,水池容积为4000m3。内设36根300mm×300mm钢筋混凝土支柱,底板、侧壁为500mm厚,顶板为200mm厚;池顶聚苯板保温层,覆土500mm。 四、试验方案

蓄水试验记录表【详细资料】

地面蓄水试验记录 TJ3.3 工程名称仁怀市高速公路收费站出入口环境整治工 程-综合楼 蓄水部位综合楼二层卫生间 建设单位仁怀市住房和城乡建设局试水方法结构(面层),H=3cm,t=24h 施工单位重庆市泰诚建设工程有限公司施工负责人李永红 蓄水时间24h 试验人员 (签字) 班组长:施工处施工员:技术员:监理员: 工程检查部位及情况 仁怀市高速公路收费站出入口环境整治工程综合楼二层卫生间结构层(面层)畜水深H=3cm,在t=24h后检查,无渗漏、表面无湿渍现象(面层排水后流水畅通,地面无积水)。 验 收 意 见 符合要求

施工单位检查意见: 质量检查员: 项目技术负责人: 年月日 监 理 ︵ 建 设 ︶ 单 位 验收结论: 监理工程师: (建设单位项目负责人) 年月日 地面蓄水试验记录 TJ3.3 工程名称仁怀市高速公路收费站出入口环境整治工 程-综合楼 蓄水部位综合楼三层卫生间 建设单位仁怀市住房和城乡建设局试水方法结构(面层),H=3cm,t=24h 施工单位重庆市泰诚建设工程有限公司施工负责人李永红 蓄水时间24h 试验人员 (签字) 班组长:施工处施工员:技术员:监理员: 工程检查部位及情况 仁怀市高速公路收费站出入口环境整治工程综合楼三层卫生间结构层(面层)畜水深H=3cm,在t=24h后检查,无渗漏、表面无湿渍现象(面层排水后流水畅通,地面无积水)。

验 收 意 见 符合要求 施工单位检查意见: 质量检查员: 项目技术负责人: 年月日 监 理 ︵ 建 设 ︶ 单 位 验收结论: 监理工程师: (建设单位项目负责人) 年月日 地面蓄水试验记录 TJ3.3 工程名称仁怀市高速公路收费站出入口环境整治工 程-综合楼 蓄水部位综合楼四层卫生间 建设单位仁怀市住房和城乡建设局试水方法结构(面层),H=3cm,t=24h 施工单位重庆市泰诚建设工程有限公司施工负责人李永红 蓄水时间24h 试验人员 (签字) 班组长:施工处施工员:技术员:监理员:

水池满水试验方案

水池满水试验方案 (一)充水 1向水池内充水宜分三次进行:第一次充水为设计水深的1/3;第二次充水为设计水深的2/3;第三次充水至设计水深。对大、中型水池。可先充水至池壁底部的施工缝以上,检查底板的抗渗质量,当无明显渗漏时,再继续充水至第一次充水深度。 2充水时的水位上升速度不宜超过2m/d。相邻两次充水的间隔时间、不应小于24h。 3每次充水宜测读24h的水位下降值,计算渗水量,在充水过程中和充水以后,应对水池作外观检查。当发现渗水量过大时,应停止充水。待作出处理后方可继续充水。 4当设计单位有特殊要求时,应按设计要求执行。 (二)水位观测 1充水时的水位可用水位标尺测定。 2充水至设计水深进行渗水量测定时,应采用水位测针测定水位。水位测针的读数精度应达1/10mm。 3充水至设计水深后至开始进行渗水量测定的间隔时间,应不少于24h。 4测读水位的初读数与末读数之间的间隔时间,应为24h。5连续测定的时间可依实际情况而定,如第一天测定的渗水量符合标准,应再测定一天;如第一天测定的渗水量超

过允许标准,而以后的渗水量逐渐减少,可继续延长观测。 (三)蒸发量测定 1现场测定蒸发量的设备,可采用直径约为50cm,高约30cm 的敞口钢板水箱,并设有测定水位的测针。水箱应检验,不得渗漏。 2水箱应固定在水池中,水箱中充水深度可在20cm左右。3测定水池中水位的同时,测定水箱中的水位。 (四)水池的渗水量按下式计算: 式中q——渗水量(L燉㎡?d); 注:①当连续观测时,前次的、,即为下次的及。 ②雨天时,不做满水试验渗水量的测定。 ③按上式计算结果,渗水量如超过规定标准,应经检查,处理后重新进行测定。

污水处理池满水试验方案.doc

**********工程 污水处理池满水试验方案 建设单位:***** 监理单位:*****工程咨询有限公司 施工单位:*****环保工程有限公司 编制日期:2015-2-25

污水处理池满水试验方案 一、工程概况 **********工程污水治理工程,按照施工验收规范要求,水池需进行满水试验。 污水处理工程所有水池均为有盖式矩形地埋式结构,池内空净尺寸分别为:处理池26.65×7.4×4.5米,设计蓄水深度3.7m,池底标高-5.0m,池顶标高-0.3m,有效蓄水量729.68m3;调节池、事故池30.1×7.4×5.3米,设计蓄水深度3.0m,池底标高-6.0m,池顶标高-0.50m,有效蓄水量668.22m3。 二、试验方案 试验用水要求使用清洁的自来水或地下水,以避免污染水池池壁,影响池壁抹灰及防水等下工序质量。经与甲方协调,根据工程情况,试验用水从厂区车间用水引入,分3次进行,每次连续注水不超过1/3。注水深度分别为处理池每次不超过1.25m、调节池事故池每次不超过1.0m。分别满足设计要求最高水位3.7m和3m。 按照规范要求,冲水的水位上升速度每天不得超过2米,同一池相邻两次注水间隔时间不小于24小时。水位超过施工缝和每次注水停止作为观察重点。注水到设计水面按照规范进行水池渗水量测量和计算,同时进行沉降观察。 三、试验程序 试验准备第一次注水观察记录第二次注水观察记录注水到设计水位沉降观察放、排水防腐装修

四、准备工作 1. 组织准备: 组建成立满水试验领导小组,试验小组全过程受甲方监理监督和核验。组长由项目经理担任,技术负责人担任副组长,组员有测量员、实验员、记录员和电工组成,配合工人2名。 2. 现场准备: (1)安装从临时水井至水池的管道,将水源引至水池内。 (2)池体混凝土达到设计强度后,防腐、装修和回填土之前,将池内清理干净,修补池内外的缺陷。临时封堵预留孔洞、预埋管口及进出水口等,并检查充水及排水闸门,不得渗漏。 (3)设置水位观测标尺。 (4)水池的预埋管与外部管道连接时,跨越基坑的管下填土应压实。 (5)布置好现场水池之间调水和排放水的水泵、管道、出口位置等设备、机具、材料。 3.物资准备: (1)水源:采用洁净的车间生产用水,每天用水量为466m3,按10%备用损耗水量,总备用水量约每天513m3。 (2)水泵:采用潜水式污水泵,水泵流量≥35m3/h,水泵功率5.5kw,数量2台,两座水池各使用一台。 (3)管道:管径DN100承压塑料管或钢管,长度160m;DN100软管10m。配套跨越基坑等架空管道支架。 (4)电气:开关箱20A,2台;铜芯电缆3×4+2.5,200米;碘钨灯

综合水池注水试验方案

施工案 工程名称:华电桐梓发电有限公司2×600MW机组名称:综合水池注水试验案 编制单位:桐梓电厂化水工程项目部 编制人: 专责工程师: 工程管理部: 安全保卫部: 总工程师: 电力建设第一工程公司 编制时间2012年04月20日

目录 1 编制依据 (1) 2 工程概况 (1) 3 试验项目 (1) 4 水池试水前的准备工作 (1) 5 注水与试验步骤 (2) 6 水池的渗水量计算 (3) 7 水池渗漏处理 (4) 8 试水期间安全技术要求 (5) 9 其它 (5) 附件一:水池注水试验小组成员 附表:水池满水试验记录

1编制依据 《建筑地基基础工程施工质量验收规》GB50202—2002 《混凝土结构工程施工及验收规》GB50204—2002 《地下防水工程施工质量验收规》GB50208-2002 《地下工程防水技术规》GB50108-2001 《电力建设施工质量验收及评定规程》DL/T5210.1—2005 《建筑工程施工质量评价标准》GB50375—2006 《给水排水构筑物施工及验收规》GB50141-2008 西南电力设计院图纸《F185S-S5402(1)-03》说明第三条要求,水池在-0.60米层梁 板施工完成后进行注水试验 其它有关规资料及以往施工经验。 2工程概况 华电桐梓发电有限公司2×600MW机组新建工程综合水池,由西南电力设计院设计。蓄水池设计为长43.4米,宽25.4米。设计水深有7.5m、6.15m两种深度。 水池四0米以下土未回填,注水试验合格后可隐蔽回填,设计水池的混凝土强度为C30,抗渗等级为W6。抗冻标号F50,水池为现浇钢筋混凝土结构,水池地面以下砼采用普通硅酸盐水泥,于2012年04月施工完毕。

水池闭水试验方案

首钢京唐钢铁联合有限责任公司 公辅区 (420EJ09006、09008、09010、09012、09014、09015、09018、09019、06003、06004、06005) 水 池 闭 水 试 验 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 河北省安装工程公司 2008-05-25

水池闭水试验施工方案 一、水池闭水试验的准备工作 1、污泥浓缩池、二沉池、回流沉淀池、好氧池、缺氧池及调节池、除油池、生物滤池、过滤池、冷却塔水池及泵房地坑等已施工完毕,具备闭水试验条件。 2、由于甲方给水管道压力不足须加加压泵一个,用钢管与甲方管道相连。所有水池全部采用甲方管道放水,适必造成水源的极大浪费,采用水循环利用的方式。闭水试验的顺序按现场由东到西及污泥浓缩池、二沉池、回流沉淀池、好氧池、生物滤池、缺氧池、调节池、除油池、过滤池的顺序进行。 3、闭水试验需购买加压泵一台、6B-13型离心式水泵3台(80-100m台/小时)、DN150截至阀一个、DN150钢管30米、VV-4*10电缆200米、尼龙水带200米、水位标尺、水位测计及法兰等相关连接件。用电量根据需抽水量计算,抽水量根据各水池差量计算抽水量。抽水时应由专人看护水泵每台水泵每天三个工日。 4、由于水池管道还未安装,在做闭水试验前,必须对防水套管用砖京进行封堵,套管内侧进行抹灰,防止套管处渗水。 二、水池闭水试验 1、向水池内充水宜分三次进行:第一次充水为设计水深的1/3;第二次充水为设计水深的2/3;第三次充水至设计水深。

对好氧池、缺氧池、调节池,可先充水至池壁底部的施工缝以上,检查底板的抗渗质量,当无明显渗漏时,再继续充水至第一次充水深度。 2、充水时的水位上升速度不宜超过2m/d。相邻两次充水的间隔时间,不应小于24h。 3、每次充水宜测读24h的水位下降值,计算渗水量,在充水过程中和充水以后,应对水池作外观检查。当发现渗水量过大时,应停止充水。待作出处理后方可继续充水。 4、充水时的水位可用水位标尺测定。 5、充水至设计水深进行渗水量测定时,应采用水位测计测定水位。水位测针的读数精度应达1/10mm。 6、充水至设计水深后至开始进行渗水量测定的间隔时间,应不少于24h。 7、测读水位的初读数与末读数之间的间隔时间,应为24h。 8、连续测定的时间可依实际情况而定,如第一天测定的渗水量符合标准,应再测定一天;如第一天测定的渗水量超过允许标准,而以后的渗水量逐渐减少,可继续延长观测。 三、蒸发量测定 1、现场测定蒸发量的设备,可采用直径约为50cm,高约30cm 的敞口10厚钢板水箱,并没有测定水位的测针。水箱应检验、不得渗漏。 2、水箱应固定在水池中,水箱中充水深度可在20cm左右。

消防水池蓄水实验方案

消防水池防渗漏试验施工方案 编审: 审核: 批准:

1.编制依据 (3) 2.工程概况 (3) 3.指导小组 (3) 4.实验准备 (3) 5.实验过程 (4) 5.1. 充水 (4) 52 观察检查 (4) 5.3. 排水 (4) 6.试验计戈U (6) 7.安全、文明措施 (8)

1.编制依据 GBJ141-90 《给水排水构筑物施工及验收规》 2.工程概况 商场A区地下室东西两侧各有一个消防水池,水池设计蓄水深度为3m每 个水池容量大概为350m,水池防水材料采用聚乙烯丙纶复合高分子卷材,目前防水卷材施工已经完毕,防水施工过程中已经经过监理单位隐蔽验收,但为了检验防水效果、分清责任,以便水池进行下道工序施工,经设计同意,应甲方、监理要求,准备对两个消防水池进行防渗漏试验。 3.指导小组 考虑到试验历时较长,过程中可能出现各种突发事件,项目部专门成立指导小组,负责试验的实施与对突发事件的处理。 指导小组成员: 组长: 组员: 4.实验准备 4.1对水池注水、排水过程中的看护人员进行技术交底,发现紧急情况及时汇报。 4.2水池进、出水管道安装、封堵完毕。 4.3 A区地下室消防水池附近的材料、物资等在实验开始前全部转移,以防水池漏水受泡。 4.4将A区地下室所有排水沟和集水坑垃圾清理干净,以便发生大量漏水现象时及时排水。 4.5消防水池地面采取保护措施(铺橡胶垫片或其他弹性保护材料),以防注水过程中将防水冲破。

4.6试验所需工具、物资准备齐全 5.实验过程 5.1.充水 5.1.1充水前先在消防水池观察口位置能观察到的墙面抄测3道水平标高线(相对于水池地面)与一道竖向对比线,用白色油漆标记,线宽不得超过5mm 3道水平标高线的标高分别为1m 2m 3m,竖向对比线贯通墙面上下。 5.1.2向水池充水宜分三次进行:第一次充水深度到墙上1m线位置;第二次充水到墙上2m线位置;第三次充水到墙上3m线位置。 5.1.3充水时的水位上升速度不宜超过1m/d。相邻两次充水的间隔时间、不应小于24h。 5.1.4每次充水宜测读24h的水位下降值,在充水过程中和充水以后,应对水池作外观检查。当发现渗水量过大时,应停止充水,待作出处理后方可继续充水。 5.2.观察检查 5.2.1水位可用水位标尺测定。 5.2.2充水至设计水深后蓄水48h,开始进行水位下降值的测定和外观检查,水池防水效果的判定,以外观检查为主。 5.3.排水 5.3.1采用2台直立式100mm口径污水泵,进行抽水,根据水泵工作性能倒班。 5.3.2两个消防水池分两次做实验,第一个水池做完实验后水抽往第二个水 池,作为实验用水。 533第二个消防水池做完实验后水抽往市政污水井

相关文档