PQM09-6系列

多回路电能质量在线监测装置

产品手册

江苏中凌高科技有限公司

PQM09-6系列电能质量在线监测装置是对电力系统进行实时、高精度、综合监测的关键设备,是真正的数字式、实时、在线、多功能、多回路、网络化、高精度电能质量在线监测装置,它具有各项电力参数和电能质量指标的测量、统计、分析、存储、显示、上传、越限报警、触发录波等功能,与同类产品相比,其主要特点是:

(1)按IEC61000-4-30 A级标准研发,并通过国家权威部门测试;

(2)既有500个频点的谐波和间谐波,又有50个谐波子群和50个间谐波子群,谐波精度非常高;

(3)电压波动頻率从0.00833Hz到33.33Hz的宽广范围——闪变(Pst)精度都很高,而且闪变精度无需校准或补偿;

(4)由监测装置(终端)直接生成PQDIF文件,PQDIF文件符合国际标准;

(5)1 台PQM09-6可同时监测6个回路(6×3电压、6×3电流),且6个回路的额定电压和额定电流均可独立设定。

PQM09-6系列电能质量在线监测装置的研发从算法到装置历经十余年,其间得到多项政府基金的支持,包括2009年江苏省创新基金项目——数字化网络化电力参数实时高精度测量模块的研发与产业化,科技部2010年创新基金项目——基于IEC61000-4-30 A级标准的电能质量在线监测终端。

PQM09-6系列电能质量在线监测装置还拥有两项已授权的国家发明专利:

①一种基于非同步采样的谐波分析方法(专利号:200810194747.X——已授权)

②基于包络分解的间谐波测量仪(专利号:201010154555.3 ——已授权)

PQM09-6型多回路电能质量在线监测装置(简称PQM09-6监测装置)可以同时监测

1~6个回路(或监测点)的电能质量,每个回路都可以实时监测3相电压、3相电流、3相功率等数百个参数(包括:谐波、间谐波、闪变、不平衡度、频率偏差、电压偏差、暂态指标等)。

PQM09-6监测装置有以太网接口、RS485接口、RS232接口,专用管理软件可实现数据远程传送、存储、显示、分析。后台软件的使用请参阅《PQM09管理软件使用说明》。

在网络尚未建立的变电站,可以用手提电脑抄收PQM09-6监测装置存储的历史数据和报表,手提电脑抄收数据推荐用以太网接口,也可用RS232、RS485接口,安装在手提电脑上的专用抄收数据软件可方便地抄收、存储、显示监测装置的数据和报表。

PQM09-6监测装置是安装在监测现场的监测终端,PQM09-6监测装置可同时监测变电站1~6个回路的电能质量。

PQM09-6监测装置主要由1~6个独立的测量模块、ARM 模块、彩色LCD (触摸屏)模块、开关量输入输出模块、电源模块组成——参见图1。测量模块的数目取决于回路(或监测点)的数目,1个测量模块对应1个回路(或监测点)。

ARM 模块由ARM9微控器、实时时钟、Flash 存储器(2×2GB )、以太网控制器、模块通讯总线、电源馈线等部件构成,ARM9带嵌入式操作系统。

每个测量模块都由1片32位DSP (主频150MHz )、1片16位∑-⊿型ADC 、3对高精度微型PT 、CT 等部件构成,每个测量模块的硬件、软件是相同的。

图1 PQM09-6监测装置结构图

u u u a i b i c i u u u a i b i c

i u u u a i b i c

i

每个测量模块独立测量1个回路的三相U、I、P、Q、PF、谐波、闪变、不平衡度、电压暂态......。

每台PQM09-6监测装置对外提供1个以太网接口、1个RS485接口、1个RS232

接口,它们可同时使用。

一般情况下,每个测量模块的输入量都是三相电压和与之对应的三相电流——这样保证每个回路的每一相电压和电流都同时采样——这是精确测量功率所必须的。

3. 主要功能

PQM09-6监测装置是一台多回路、多功能监测仪器,‘多功能’主要体现在两个方面,一是:监测的参数有数百个——涵盖了几乎所有的电能质量指标和电力参数,二是:除了精确测量电能质量指标和电力参数——还要对测量结果进行统计、分析、存储、显示、上传、越限报警、触发录波等等。PQM09-6监测装置的主要功能有:

3.1 测量

每个测量模块实时测量对应回路的各种电力参数和电能质量指标,这些电力参数和电能质量指标列于表1。

表1 每个测量模块实时测量的电力参数和电能质量指标

3.2 事件与波形

PQM09-6监测装置每半个周波判别半周有效值是否越限,每10分钟判别短时闪变是否越限,每2小时判别长时闪变是否越限,每3秒钟判别其它参数是否越限。

PQM09-6监测装置可存储最近500次以上越限事件记录,每个越限事件记录包括:开始时刻、持续时间、相别、事件类别、极值。后台可存储最近三年的越限事件记录。

PQM09-6监测装置还可存储最近500次以上触发录波的波形记录,触发录波的触发源是:电压暂态事件、各项电能质量指标越限事件、外部开关量(开关量输入)。后台可存储最近三年的波形记录。

每次触发录波记录 6 路波形(三相电压、三相电流),所录波形可以上传、回放。6 路

波形同步记录事件发生前2个周波、事件发生后14个周波、事件结束前14个周波、事件结束后2个周波。波形记录的采样点数是2048点/10周波(50Hz时)。

3.3统计

3.3.1 日、周、月报表

日、周、月报表主要统计各项电能质量指标的最大值、最小值、平均值、95%概率值、越限次数、合格率。参与统计的变量有:

电压偏差(ABC相)、频率偏差、电压不平衡度、电流不平衡度、短时闪变(ABC相)、长时闪变(ABC相)、电压THD(ABC相)、电流THD(ABC相)、电压2~50次谐波含有率(ABC相)、电流2~50次谐波含有率(ABC相)。

每天结束时产生日报表、每周结束时产生周报表、每月结束时产生月报表。日报表至少每天上传到后台一次,周报表至少每周上传到后台一次,月表报表至少每月上传到后台一次。

在PQM09-6监测装置(终端)中,日报表保存32天,周报表保存32周,月报表保存32个月。在后台,日、周、月报表均可保存3年以上。

3.3.2 PQDIF文件

按一定时间周期(文件周期)生成PQDIF文件,并定时向后台发送PQDIF文件,文件周期可设定。在PQM09-6监测装置(终端)中,至少保留最近1000个PQDIF文件。

3.4 通信

每台PQM09-6监测装置提供1个以太网接口、1个RS485接口、1个RS232接口,它们可同时使用。

FTP定时传输PQDIF数据,TCP/IP和WEB服务方式提供设备状态查询、设备信息查询和远程对时。

PQM09-6监测装置具备经远方时钟服务器网络对时功能,网络对时报文符合标准网络时间协议NTP或简单网络时间协议SNTP。

PQM09-6监测装置具有就地或远方设置功能,设置参数包括:IP地址、掩码、网关、密码,各项电能质量指标的限值,事件触发条件, PT、CT变比等。

在网络尚未建立的变电站,可用手提电脑抄收监测装置存储的历史数据和报表,手提电脑抄收数据推荐用以太网接口,也可用RS232、RS485接口,安装在手提电脑上的专用

抄收数据软件可方便地抄收、存储、显示监测装置的数据和报表。

3.5 报警

电能质量指标越限时,及时发出报警信号——输出8路继电器触点,每路触点的定义见“6.外部接线”。

3.6LCD显示

图2 PQM09-6监测装置的面板

LCD显示选用7吋800×480分辨率的彩色LCD,带触摸屏。LCD主界面有一个‘监测点’选择,LCD显示的是‘当前监测点(回路)’的实时数据和状态,主要内容有:实时数据(表1的所有变量),向量图、频谱图、事件记录等。

为了降低功耗,LCD显示数分种后会自动熄灭,用手触摸LCD屏后LCD显示将变亮。

图2是面板照片,面板左边是LCD,右边下方有2个指示灯:绿色的是电源指示灯,红色的是越限报警灯,报警灯亮后可在LCD上查到是哪个回路、何种原因报警。

4. 技术指标

4.1主要电气性能

1)电源电压

AC220V±20%,频率50Hz±0.5Hz,谐波畸变率≤8%;

DC220V±20%,纹波系数≤5%;

DC110V±20%,纹波系数≤5%;

2)电压信号输入回路

互感器接入:额定电压57.74V

直接接入:额定电压220V

过载能力: 1.2倍额定电压连续

注意:

1 台PQM09-6可同时监测6个回路(6×3电压、6×3电流),6个回路的额定电压和额

定电流可以不同,每个回路的额定电压和额定电流看LCD显示的‘主页’或机箱背面接线端子的标记!

3)电流信号输入回路

互感器接入:额定:1A 或5A

过载能力: 1.2倍额定电流连续,2倍额定电流持续10秒,10倍额定电流持续1秒

4.2 测量精度

PQM09-6监测装置的测量精度指标如表2。

表2 PQM09-6监测装置的精度指标

4.3 主要引用标准

IEC 61000-4-30:2008 Electromagnetic Compatibility: Testing and Measurement Techniques - power quality measurement methods

IEC 61000-4-7:2002 Electromagnetic Compatibility: Testing and measurement techniques - General guide on harmonics and interharmonics measurements and instrumentation, for power supply systems and equipment connected thereto

IEC 61000-4-15 :2003 Flickermeter Functional and design specifications

GB/T 19862-2005电能质量监测设备通用要求

DL/T 1028-2006 电能质量测试分析仪检定规程

GB/T 12325-2008电能质量供电电压偏差

GB/T 12326-2008电能质量电压波动和闪变

GB/T 14549-2009电能质量公用电网谐波

GBT 24337-2009 电能质量公用电网间谐波

GB/T 15543-2008电能质量三相电压不平衡度

GB/T 15945-2008电能质量电力系统频率偏差

GB/T 18481-2001电能质量暂时过电压和瞬态过电压

GB/T 17626.7-2008 电磁兼容试验和测量技术谐波间谐波

GB/T 17626.11-2008 电磁兼容试验和测量技术电压暂降、短时中断

GB/T 17626.27-2006 电磁兼容试验和测量技术三相电压不平衡

5.安装与接线

5.1安装

PQM09-6监测装置采用嵌入式安装方式,可以集中安装于控制室的屏或柜上,也可分散安装于开关柜上。

PQM09-6监测装置的环境温度:-5℃~+45℃,相对湿度:年平均相对湿度≤75%,大气压力:80kPa~110kPa(海拔1000m及以下)。

为了保证良好的散热,机箱上下左右的空间不得小于30mm。为了保证安全性,机箱应可靠接地(机箱上有接地螺丝)。机箱背面的电源线插口内藏保险丝管,保险丝容量5~10A,推荐10A。下图是PQM09-6监测装置机箱尺寸图,单位mm。

5.2外部接线

图3 机箱背面的接线端子和插座

外部接线全部在机箱的背面——参见图3,图中从右到左依次为:

●第1个回路的输入信号——

三相电压信号:Ua、Ub、Uc、N,

三相电流信号:Ia+ Ia- 、Ib+ Ib-、Ic+ Ic-

●第2个回路(如果配备)的输入信号——

●第3个回路(如果配备)的输入信号——

●第4个回路(如果配备)的输入信号——

●第5个回路(如果配备)的输入信号——

●第6个回路(如果配备)的输入信号——

●开关量输入——最多可接入8对常开触点,每对触点必须无源

●开关量输出——8对常开触点(无源),每对最大负载250VAC/5A 或24VDC/5A,8路开关量输出定义如下:

● 网口、RS485口、RS232口、电源开关、电源线插口(AC220V )

同一段母线上的几个回路的电压信号一般都取自该段母线上的TV ,电流信号则取自不同回路上的TA ,图4 就是1段母线2个回路的电压电流信号典型接法。

图4 1段母线2个回路的电压电流信号典型接法

一般情况下,每个测量模块的输入量都是三相电压和与之对应的三相电流——这样保证每个回路的每一相电压和电流都同时采样——这是精确测量功率所必须的。

特殊情况下,一个测量模块也可以测量无对应关系的1~3路电压和1~3路电流。

IA+ IA- IB- UA UB UC N

IB+ IC+ IC-

I 段母线 回 路 1

回 路 2

原油酸值测定仪作业指导书201004

1 适用范围 适用于原油酸值测定仪的操作和日常维护。 2 操作步骤 2.1 打开测定仪电源开关。 2.2 检查氢氧化钾-异丙醇标准溶液是否足量,并且在标准溶液下部没有浑浊或出现结晶。 3.3将吸样管从纯水中取出,放入氧化钾-异丙醇标准溶液,并选择测定仪操作面板上的“ChongXi”键进入冲洗程序,点“确定”用标准溶液对管线进行冲洗。 2.4检查各个管线中有无气泡,如有气泡,需要再次冲洗将气泡排净。 2.5 称量2~5克于150ml烧杯中,精确到0.1克。 2.6 向烧杯中加入约125ml滴定溶剂,将样品充分溶解。 2.7 将烧杯放在试验架上,将滴定管和电极浸入样品中,打开电极帽。 2.8 样品滴定 2.8.1确认自动电位滴定仪设置 在“滴定(等当点滴定)”中,主要设置如下: 1)“控制”按钮: 控制—自定义; 滴定剂添加模式—增量添加模式; dV—0.01ml,此项是滴定剂每次添加的体积,控制滴定速度; dt—15s,此项是每添加一次滴定剂平衡的时间,控制滴定平衡; 2)“评估和识别”按钮: 评估模式—标准模式; 阈值—200mV,如果电极时间久了,终点识别不出来,可以改为100 mV; 3)“终止”按钮: 最大体积—1mL; EQP点的数目—2; 组合终止条件—√。 2.8.2在测定仪操作面板上选择“SUANZHI”程序,在样品大小的选项中输入样品质量后,点“开始”,“确定”进行原油酸值的滴定。 2.9 待测定结束后,查看滴定曲线是否正常并且记录测定结果,如果滴定曲线不正常,需要从 3.5开始重新试验并且改变取样的质量。仪器不能给出第二个突跃时的滴定体积,需要人为根据滴定数据进行判断,判断时以每滴加0.01ml标准溶液引起电位值变化最大的点为滴定终点。 2.10 以滴定溶剂为空白,进行样品空白值测定,空白测定时的仪器设置与样品测定一致。 2.11将滴定管和电极从烧杯中取出,用清水冲洗电极并盖好电极帽。将吸样管放回纯水中,选择测定仪操作面板上的“ChongXi”键进入冲洗程序,点“确定”用纯水管线进行冲洗。 2.12 将滴定后混合液倒入废油桶,洗涤并清理测定仪,关闭测定仪电源。 中国石化青岛炼油化工有限责任公司检验中心2014年4月4日批准2014年4月4日实施

(完整版)视频监控系统常见十六种故障的解决方法

视频监控系统常见十六种故障的解决方法 在一个监控系统完工以后需要进入调试阶段、试运行阶段以后才能交付使用,有可能出现各种故障现象,例如常见的:不能正常运行、系统达不到设计要求的技术指标、整体性能和质量不理想,特别是对于一个复杂的、大型的监控工程项目来说,是在所难免的,这是就需要我们去做相应的处理来解决故障,保证系统的正常运行。 1、电源不正确引发的设备故障。 电源不正确大致有如下几种可能:供电线路或供电电压不正确、功率不够(或某一路供电线路的线径不够,降压过大等)、供电系统的传输线路出现短路、断路、瞬间过压等。特别是因供电错误或瞬间过压导致设备损坏的情况时有发生。因此,在系统调试中,供电之前,一定要认真严格地进行核对与检查,绝不应掉以轻心。 2、由于某些设备的连结有很多条,若处理不好: 特别是与设备相接的线路处理不好,就会出现断路、短路、线间绝缘不良、误接线等导致设备的损坏、性能下降的问题。在这种情况下,应根据故障现象冷静地进行分析,判断在若干条线路上是由于哪些线路的连接有问题才产生那种故障现象。因此,要特别注意这种情况的设备与各种线路的连接应符合长时间运转的要求。 3、设备或部件本身的质量问题。 各种设备和部件都有可能发生质量问题,纯属产品本身的质量问题,多发生在解码器、电动云台、传输部件等设备上。值得指出的是,某些设备从整体上讲质量上可能没有出现不能使用的问题,但从某些技术指标上却达不到产品说明书上给出的指标。因此必须对所选的产品进行必要的抽样检测。如确属产品质量问题,最好的办法是更换该产品,而不应自行拆卸修理。 4、设备(或部件)与设备(或部件)之间的连接不正确产生的问题大致会发生在以下几个方面: ⑴阻抗不匹配。 ⑵通信接口或通信方式不对应。这种情况多半发生在控制主机与解码器或控制键盘等有通信控制关系的设备之间,也就是说,选用的控制主机与解码器或控制键盘等不是一个厂家的产品所造成的。所以,对于主机、解码器、控制键盘等应选用同一厂家的产品。 ⑶驱动能力不够或超出规定的设备连接数量。比如,某些画面分割器带有报警输入接口在其产品说明书上给出了与报警探头、长延时录像机等连接的系统主

DK全自动酸值测定仪操作使用

DK 全自动酸值测定仪操作使用 仪器操作 1.开机画面 打开仪器左侧的电源总开关,再按启动开关,进入如下界面: 时间设置 清洗关机 萃取法自动酸值测试仪 请稍候…… **************************2009年08月14日17时17分53秒 仪器标定 数据查询 样品测定 温度:22℃湿度:20%RH 等待期间,仪器进行各液体管路的检查及温度传感器、湿度传感器、泵压传感器的检查,判断萃取液是否用完,以及萃取液是否呈中性,如果出现如下界面:

确认 萃取法自动酸值测试仪 请添加萃取液 **************************2009年08月14日17时17分53秒 湿度:20%RH 这时,需要在萃取池内加入适量萃取液,然后轻触“确认”键,开始对萃取液进行空白滴定,使其呈中性,界面显示如下: 萃取法自动酸值测试仪 对萃取液进行空白滴定 **************************2009年08月14日17时17分53秒 温度:22℃湿度:20%RH 对萃取液进行空白滴定完成后,将会出现“请操作”提示界面,如下:

时间设置 清洗关机 萃取法酸值自动测试仪 请操作…… **************************2009年08月14日17时17分53秒 仪器标定 数据查询 样品测定 湿度:20%RH 2.仪器标定 此过程在初次使用本仪器和更换新配制的中和液(乙醇—KOH 溶液)时,必须进行。在仪器正常使用过程中可以略去。 轻触屏幕上的“仪器标定”键,进入如下界面: 重新标定 退出菜单 **************************2009年08月14日17时17分53秒 中和液滴数:125滴标定时间:15:20:40标定日期:2009-08-14 仪器标定 此界面显示的中和滴数为原来标定结果。如需重新标定,轻触“重新标定”键,界面显示如下:

视频监控系统用户操作手册范文

视频操作系统 用 户 操 作 手 册 昆明德泰力科技有限公司

视频监控系统用户操作 一、开机与关机 1.1开机 插上电源线,按下后面板的电源开关,电源指示灯亮,录像机开机,开机后视频输出默认为多画面输出模式,若开机启动时间再录像设定时间内,系统将自动启动定时录像功能,相应通道录像指示灯亮。 1.2进入系统菜单 正常开机后,按Enter确认键(或单击鼠标左键)弹出登录对话框,用户在输入框中输入用户名和密码。 出厂时有4个用户admin,,及隐藏的default,前三个出厂密码与用户名相同。admin,出厂时默认属于高权限用户,而出厂默认属于低权限用户,仅有监视、回放、备份等权限。(为安全起见请及时更改默认密码) 1.3关机 A进入【主菜单】>【关闭系统】中选择【关闭机器】(关机时建议使用此方法,以避免意外断电时对设备造成的损害。) B 关机时,按下后面板的电源开关即可关闭电源。 1.4断电回复 当录像机处于录像、定时录像、报警录像工作状态下,若系统电源被切断或被强行关机,重新来电后,录像机将自动保存断电前的录像,并且自动恢复到断电前的工作状态继续工作。 二、录像操作

昆明德泰力科技有限公司 2.1预览 设备正常登陆后,直接进入预览画面。 在每个预览画面上有叠加的日期、时间、通道名称,屏幕下方有一行表示每个通道的录像及报警状态图标。 2.2手动录像 2.2.1进入手动录像操作界面 单击鼠标右键或在【主菜单】>【高级选项】>【录像控制】中可进入手动录像操作界面。在预览模式下按前面板【录像/●】键可进入手动录像操作界面。 2.2.2开启/关闭某个或某些通道 要开启/关闭某个通道的录像,首先查看该通道录像状态。(“○”表示关闭,“●”表示开启)使用左右方向键移动活动框到该通道,使用上下方向键或相应数字键切换开启/关闭状态。● 2.2.3启动/关闭全通道录像 将录像模式中自动/手动“全”切换到“●”状态,即可开启全通道录像,将录像模式中关闭“全”切换到“●”状态,即可关闭全通道录像。 2.3录像查询 单击右键,选择录像查询,进入界面查看录像。 2.4录像设置 进入菜单,可进行定时时间内的连续录像,即对录像在定时的时间段内录像:【主菜单】>【系统设置】>【录像设置】 1

天视达网络摄像机视频监控系统操作指南

天视达网络摄像机视频监控系统操作指南我厂公寓视频监控系统采用三台深圳天视达网络摄像机技术有限公司生产的网络摄像头,其中采用了TSD806-4S42-22R型红外网络变速球摄像机两台,分别装于公寓楼靠公路侧的左、右侧,支持红外夜视(红外距离可达120米)、最大可支持10个用户同时浏览、内置云台(水平360°、垂直90°旋转;转速15°/S。64个预置位)、支持轨迹巡航、断电记忆功能等功能,用于监视车库、花圃、机电仓库、球场、公路、岗亭等区域;另一台采用TSD803-3S48R 型室内红外网络标准型半球机,装于公寓楼大门口,支持红外夜视(红外距离可达25米),用于监视公寓楼大门口人员进出情况。系统配备了一台惠普ProLiant ML110 G6型服务器,安装于公寓楼四楼通讯机房内,具备2TB储存容量,用于对上述三个监视点进行全天候录像及视频回放支持。 一、功能简介: 1、实时视频显示。可实时显示监视网络内所有的实时视频图像,可以实现单画面、4画面、 多画面分割显示。 2、云台控制。在权限许可范围内,通过对前端云台和镜头的控制,改变摄像机的方位,俯 仰角度和焦距等。 3、实时视频图像抓拍:实时图像抓拍是用来实时拍摄图像的辅助功能,它将动态的图像中 的单帧图像以BMP 的图像格式保存下来,可以对正在监视或正在回放的图像抓拍。4、如需在电厂内网内进行网络视频监视系统IE 客户端安装,需要下载ActiveX 控件,下 载前需要对IE浏览器做适当设置以确保成功下载控件。(注意:请尽量使用Windows 操作系统自带的IE 浏览器,并确保版本在6.0 以上。此控件不能保证能在第三方浏览器如Maxthon、FireFox 等内正常使用)。 二、IE设置: 1、打开IE浏览器,依次点击“工具”-“Internet选项”-“安全”,如下图。

酸值的测定方法

酸值的测定方法 5.1 酸值测定 5.1.1 原理 中和1g样品中游离的脂肪酸所需要的氢氧化钾毫克数。 5.1.2 试剂和试液 a. 95%乙醇; b. 氢氧化钾标准溶液〔c(KOH)=0.05mol/L〕:称取3g氢氧化钾溶于1000mL蒸馏水中,静置一周,取上层清液摇匀,参照 GB 601标定; c.酚酞指示液:1g/L乙醇溶液; d.中性乙醇:以酚酞为指示剂,用氢氧化钾标准溶液(5.1.2b)将95%乙醇(5.1.2a)调至微红色。 5.1.3 试验步骤 称取3g样品(准至0.000 2g)于锥形瓶中,加50mL中性乙醇(5.1.2d),在水浴上加热溶解后放至室温,加1滴酚酞指示剂(5.1.2c),用氢氧化钾标准溶液(5.1.2b)滴至微红色,10s不褪色为终点。 5.1.4 结果计算 酸值X1(mgKOH/g)按式(1)计算: c·V×56.1 X1= ━━━━━━ (1) m 式中:c——氢氧化钾标准溶液浓度,mol/L; V——样品消耗氢氧化钾标准溶液体积,mL; 56.1——与1.00毫升氢氧化钾标准溶液〔c(KOH)=1.000 mol/L〕相当的氢氧化钾的质量,mg; m——试样质量,g。 产品名称:全自动酸值测定仪(萃取法) 产品型号:ADS-2932 单位:台 库存:有货 购买数量: 1 、需要联系18874 起订数量: 1 购买 802728 全自动酸值测定仪(萃取法)SH/T 长沙艾迪生仪器设备有限公司平价供应

适用范围 全自动酸值测定仪是按国家标准GB/T264、GB7599-87规定设计制造的,主要用于绝缘油、汽轮机等石油产品的酸值测量。仪器集光学、电子、机电、化学等为一体的高新技术产品,具有测量速度快、准确、可靠、重复性好的特点。 功能特点 1、大屏幕液晶显示、中文菜单提示功能、无标识按键; 2、自动换杯、自动检测、自动储存、自动打印检测结果; 3、仪器可对六个油样进行检测; 4、创新引进美国进口XECOM数据处理芯片,对数据进行快速精确的处理; 5、采用进口VERDER精确进样系统,精密控制结果的进度; 技术参数 1、电源电压:~220V±10% 50Hz 2、最大耗电功率:﹤100W 3、酸值测定范围:0.001~0.999 mgKOH/g 4、最小分辨率: 0.001 mgKOH/g 5、测量准确度:酸值<0.1时 ±0.02 mgKOH/g :酸值≥0.1时 ±0.05 mgKOH/g 6、重复性: 0.004 mgK

视频监控系统说明书

2012-5-20

登录与退出 双击桌面上的“客户端”图标或在“开始”菜单打开所有程序 Honeywell 霍尼韦尔安防集成平台 客户端 客户端。打开客户端,显示如下登录画面: 客户端登录界面 输入正确的用户名和密码、选择站点名。 点击【确定】进入主界面: 要退出客户端,选择菜单用户 退出或点击客户端主窗口右上角“”按钮

实时视频管理 在主界面的功能标签导航栏上点击“实时视频”标签页。 在“实时视频”标签页工作区中,可查看实时图像以及对设备进行设置。“实时视 频 实时视频主界面 设备导航右键菜单 播放视频 右键单击某个设备组或其子项中的视频通道,选择“播放视频”,则在视频窗口只 放该设备组下的视频对象,选中根目录时不播放其子设备组中的视频对象。右键单击

个视频对象选择“播放视频”,则在当前指定视频窗口播放该视频图像。 拖拽视频 鼠标左键点击右侧设备导航中的某个视频对象,直接拖拉到左侧某一个视频播放窗,则该路视频将在该窗口播放。 查找视频 设备导航支持视频项的模糊查找功能。在设备导航顶部的文本框里面输入需要查找频对象的信息,点击右边的“”开始查找。 支持循环查找,输入查找串后,多次点击“”,等同于查找下一个。如果存在符条件的视频对象,则该路视频被标记为绿色,否则弹出窗口提示没有查找结果。 图5-21 视频查找 实时监控 实时监控主界面如下所示

视频操作 窗口间视频的拖拉交换:左键点击某一个视频窗口,并按住鼠标,将其拖动到另一个窗口,则这两个窗口间的视频将交换位置; 从设备导航到播放窗口的视频拖拽:在设备导航上左键点击某一个视频对象,并按住鼠标,将其拖动到另一个窗口,则该视频对象将在该窗口播放; 单窗口的全屏播放:左键双击任一个窗口,将只显示该窗口,同时隐藏其它的窗口;再次双击将复位。 多窗口的全屏播放:右键单击任一个窗口,选择“全屏”,则所有窗口视频将全屏播放;全屏以后,点击任一个窗口,选择“退出全屏”,将恢复正常的现实模式。 右键单击视频窗口区,出现如下视频操作菜单:

组态王使用说明

皖西学院 监控组态软件实验指导书 机械与电子工程学院 电气工程教研室 2013.3

实验一监控组态工程建立与工艺流程图绘制 一、实验目的 熟练掌握工控组态软件的绘图工具 二、实验内容 熟悉工控组态软件的绘图工具,完成反应工段工艺流程绘制以及外部设备和变量的定义。 三、实验步骤 1.1创建工程 在工程管理器中选择菜单“文件/新建工程”,或者点击工具栏的“新建”按钮,根据“新建工程向导”对话框完成工程创建,如图一所示 图一工程管理器 1.2 组态画面 双击工程管理器中的工程,打开工程浏览器,在工程浏览器中左侧的“工程目录显示区”中选择“画面”,在右侧视图中双击“新建”,弹出新建画面对话框如图一所示。

图二画面属性设置 点击图二确定按钮后,在工具箱和图库中选中相应图素进行监控画面组态,绘制工艺流程图如图三所示。 图三反应车间监控画面 1.3定义设备 根据工程中实际使用得设备进行定义,本例程使用亚控的仿真PLC设备,使用“PLC-亚控-仿真PLC-串口”驱动,定义设备名称为“PLC”。

1.4定义变量 在组态王中定义三个变量:原料油液位(IO实数类型)、成品油液位(IO实数类型)、催化剂液位(IO实数类型)。 原料油液位变量:最小值0,最大值100,最小原始值0,最大原始值100,连接设备PLC,寄存器DECREA100,数据类型short,读写属性为只读,采集频率1000。记录和安全区选择“数据变化记录”,变化灵敏度选择“0”。 催化剂液位变量:最小值0,最大值100,最小原始值0,最大原始值100,连接设备PLC,寄存器DECREA100,数据类型short,读写属性为只读,采集频率1000。记录和安全区选择“数据变化记录”,变化灵敏度选择“0”。 成品油液位变量:最小值0,最大值200,最小原始值0,最大原始值200,连接设备PLC,寄存器INCREA200,数据类型short,读写属性为只读,采集频率1000。记录和安全区选择“数据变化记录”,变化灵敏度选择“0”。 四、实验报告 实验报告包括实验目的、实验内容、设计说明、实验体会等。

监控系统操作手册

视频监控系统使用详解1 系统登陆 点击桌面“DSS操作员”图标弹出系统登录框。 图2-1 输入服务器IP、端口(端口默认9000)、用户名和密码进行登录。 注意: 登陆后请用户及时更改操作员密码,方法是点击图标,选择修改密码

2.2页面及使用说明 图2-3 视频监视界面介绍图 说明: 客户端界面有两种形式: 正常模式(图2-3所示,视频窗口、工具栏和功能栏同时显示); 全屏模式(只显示视频窗口,工具栏和功能栏浮动隐藏,鼠标移动到相应位置就会显示)。 点击 可进行界面模式切换。 2.2.1 视频窗口介绍 1 视频窗口 视频显示和控制,控制包括关闭监视窗、保存为监视任务、本地录像、开启音频、本地录像、对讲、视频上墙等等; 2 工具栏 包括设备树、云台控制、画面分割、电子地图、显示颜色调 节、视频上墙管理;; 3 功能栏 包括监控计划、报警、回放、附加功能、配置等按键,以及 0?^使用率、网卡使用率、消息、退出系统按钮等信息提示 区、全屏7退出全屏等操作工具按键 4 标题栏 操作员界面锁定、最小化、最大化、退出。

表2-1 视频窗口右键菜单介绍表 控制项说明 窗口窗口提示信息,显示窗口编号 关闭当前窗口关闭当前视频窗口 关闭摄像头关闭当前窗口中的摄像头,此摄像头在其他窗口打开的视频同时被关掉关闭所有窗口关闭所有视频窗口 鼠标模拟打开鼠标模拟功能 保存为任务将当前视频窗口与窗口中打开的摄像头保存为一个任务模式进行实时模式和流畅模式的切换 音频打开或关闭摄像头的音频功能 本地录像将当前视频窗口中的音视频保存在客户端本地文件中 抓图将当前视频窗口中的图像以图片形式保存在客户端本地文件中(每调用 一次保存一张) 语音对讲打开或关闭当前监视设备的语音对讲功能〔81设备支持通道对讲,01 设备支持设备对讲) 视频上墙将当前计划或任务发送到已配置的电视墙上,实现视频上墙 2.2.2 工具栏介绍 点击设备树图标,进入设备列表界面,提供按照组织结构、报警输出、收藏夹三种方式进行显示的设备列表 图2-4 设备列表界面示意图 组织结构按组织结构显示前端设备和解码器电视墙名称,设备节点显示设备名称 (该版本不显示解码器) 报警输出按组织结构显示报警输出信息,设备的子节点只显示报警输出通道收藏夹把想要收藏的通道统一放在该项中,方便査看管理 电视墙功能 ①设备树组织结构处,选择某一个电视墙,右键选项如上图所示打开电视墙或者清屏,选择清屏即关闭当前的电视墙显示; ②选择“打开电视墙”,界面和操作见下面介绍;

全自动馏程测定仪操作使用说明书

S Y Q-6536D 石油产品蒸馏测 定仪 (低温单管式) 使用说明书 扬州市菲柯特电气有限公司 一、概述 自动馏程测定仪按照国标GB/T2282。GB/T6536设计生产。

型自动馏程测定仪采用了模块化设计,检测部分采用了先进的传感器和高精度AD转换电路,主控部分采用了多个工业应用、高可靠性16位RISC结构、超低功耗微处理器,良好可靠的通讯将各模块组成一个统一的、可靠的测控平台。 自动馏程测定仪所有运转活动部分全部采用步进电机带动,具有精度高、低噪音、运行可靠、维护量小、使用时间长的特点。 自动馏程测定仪的运行程序,采用高质量、最简捷的模块化程序设计,并与硬件有机的结合,使得馏程测定过程的升温和冷却、液位跟踪、记录温度、打印等全部工作自动完成,达到了一键出结果的操作方式。 自动馏程测定仪自动检测所在环境的大气压和测定仪内的工作温度,并对测定结果进行了在标准大气压下的自动补偿,使测试结果增加了可比性。 自动馏程测定仪预设了16组测定参数,供检测不同试样时选用,便于检测操作。同时预设参数具有可修改性,来满足测定特殊试样的要求。 二、特点 ·良好人机界面,方便操作 ·一键完成馏程蒸馏测定,简化操作 ·八组预置参数,供选用 ·可修改预置参数,适应特殊要求 ·红外液位检测不受室内光线、灯光干扰 ·液位跟踪,灵活自如 ·全部模块化设计稳定、可靠性高 ·自动储存100个检测结果,并随时查看或打印 ·检测过程遵守标准规定,数据可靠 ·检测方法可靠,重复性好 ·可长期连续工作,故障率极低 三、安全指导 为确保****型自动馏程测定仪安全运行,必须遵守以下指导: 1. 在安装使用前,请仔细阅读本使用说明书。 2. 请注意包装上的警告标志。

1 视频监控系统操作说明书

视频监控系统 操 作 培 训 手 册

第一章、控制键盘简易操作说明 一、功能说明 DS-1003K控制键盘除了具备控制硬盘录像机外,还可以对球机进行控 制。由于使用键盘控制硬盘录像机步骤过于复杂在此不作详细对硬盘录像机操作说明,此章节只作简单对硬盘录像机的操作进行说明。详细的硬盘录像机操作说明见另一章节内容。对于球机的控制把括云台转动的控制、拉近、拉远、调用预置点的控制。 二、控制硬盘录像机 键盘通电后在液晶屏上显示:“DVR:01”此时可以对01号的硬盘录像机的控制操作,如需对监控的画面进行切换则按“多画面”键此时监视的画面进行单路、四路、九路的循环切换控制。如需对硬盘录像机的其它操作请见另一章操作说明。 三、控制球机 在控制硬盘录像机的情况下液晶屏上显示:“DVR:01”时无法对球机进行控制,此时需要按住键盘上的“切换”键进行切换。当按完切换键后,液晶屏上显示:“球机地址:001”此时可以对“01号球机”进行控制。有效的球机地址:01、02、03、04、05、06、07。 上下左右方向转动控制: 当对控制杆进行上、下、左、右控制时球机会根据你的控制方向转 动响应; 拉近、接远的控制: 如对控制杆进入顺时针或逆时针转动时,球机会相对进入拉近、拉 远的响应 调预置点让球机自动转动的控制 按“调预置”→输入“53”→确定,输完后球机进入慢速自动线扫 状态。(52为中速,51为快速)。注:当液晶屏上显示“调预置点

---”时不能对球机进入转动或拉近、拉远的控制,此时需要按“退出”键清除“调预置点---”的字幕后才能进行球机的控制。 控制其它编号的球机: 当液晶屏上显示“球机地址:01”时只能对01号球机进行控制。此时如需控制“07”号球机则需按“地址”→“07”→“确定”后液晶屏上显示“球机地址:07”即可控制07号球机。其它球机编号的方法一样。 对球机和DVR之间的切换控制 当液晶屏上显示“球机地址:07”时不能进行硬盘录像机的控制。 此时按住“切换”键后液晶屏上显示“DVR:01”此时可对硬盘录像机进行控制,当再按“切换”键后液晶屏上显示“DVR:07”时可对球机进行控制。

全自动酸值测定仪菜单及按键操作说明

https://www.wendangku.net/doc/2c15144953.html, 全自动酸值测定仪菜单及按键操作说明全自动酸值测定仪菜单及按键操作说明 仪器采用了大屏幕液晶,一屏画面所能显示的信息量更丰富,减少了切换显示画面的数 量,配合全屏触摸按键,按键功能定义明确,用户学习使用仪器变得简单。 仪器共分为4个显示画面: ?开机欢迎画面; ?参数设置画面 ?历史记录画面; ?样品测定画面; 下面详细介绍。 1. 开机画面: 连接好仪器电源线,打开电源开关,屏幕中心出现十字光标画面,如下图所示: 这时,您可以进行触摸屏校准,方法如下:用手指触摸十字光标,则进入触摸屏校准画 面,如下图所示:

https://www.wendangku.net/doc/2c15144953.html, 这时,您按提示依次对屏幕的五个基准点(即四角和中心)进行校准,校准完一个点后,十字光标自动移到下个校准点。 注意:仪器出厂时已经进行了校准,没有特殊情况下,轻易不要进入校准!切记! 如果开机后2秒内没有触摸十字光标,则自动进入开机欢迎画面,如下图所示: 在当前显示画面有三个功能项目可供选择: “设置”:进入时钟和实验参数设置画面 “记录”:进入历史实验数据画面 “测定”:进入样品测定画面

https://www.wendangku.net/doc/2c15144953.html, 2. 参数设置 在开机画面下按下“设置”键,液晶屏幕显示如下面图所 示: 在当前显示画面下用手指触摸要修改的参数进行选中,选中后按“增加”、“减小”键对当前的参数数值进行调整,按“保存”键保存参数,按“退出”键返回到开机画面。 各参数的意义说明如下: 日期、时间:仪器的系统时钟。 打印方式:表示样品全部测定完后是否自动打印,“自动”表示自动打印,“手动”表示不自动打印。 终点颜色:实验时判断滴定终点的依据,根据现场所测试石油样品进行微调。 3. 历史记录 在“开机画面”下,按“记录”键,可以显示历史实验记录,如下图所示:

视频监控系统方案设计

教二二楼视频监控系统 设 计 方 案 课程名称:弱电工程综合实训 指导教师: 项目设计:闭路电视监控系统 设计人: 班级 项目小组:第6组 组员 目录

1 工程概况 1.1 建筑物概述 教二二楼有施耐德照明系统实验室、传感器实验室、电机控制实验室、楼宇控制实验室、空调制冷实验室、单片机应用技术实验室、PLC实验室以及两个办公室,走廊是“L”型,西走廊长36m,宽2.45m,南走廊长57m,宽2.45m。西走廊尽头是门,南走廊尽头是窗中间有扇门另一个尽头是电梯、楼梯。 1.2 视频监控的意义 监控系统是安全防范领域中的重要组成部分,系统通过摄像机及其辅助设备(镜头、云台等),直接观察被监视场所的情况,同时可以把被监视场所的情况进行同步录像。另外,电视监控系统还可以与防盗报警系统等其他安全技术防范体系联动运行,使用户安全防范能力得到整体的提高。 视频监控具有明显的应用特点,它主要用于工业、交通、商业、金融、医疗卫生、军事及安全保卫等领域,是现代化管理、监测、控制的重要手

段之一。由于它首先应用于工业,所以有时又称它为工业电视。应用电视能实时、形象、真实地反映被监视控制的对象。利用这一点,及时获取大量丰富的信息,极大地提高了管理效率和自动化水平。同时,在某些场合,利用应用电视解决人们不能直接观察的困难,使其成为一种有效地观测工具,发挥不可替代的独特作用。因此,应用电视越来越受到人们的重视,在现代社会的各个方面得到越来越多的应用。

2 系统设计原则 本套监控报警系统的设计须严格按照甲方的要求且遵守以下原则: 先进性:本监控系统采用国际上技术先进、性能优良、工作稳定的监控设备,使整个系统的应用在相当长的一段时间内保持领先的水平。 可靠性:系统的可靠性原则应贯穿于系统设计、设备选型、软硬件配置到系统施工的全过程。只有可靠的系统,才能发挥有效的作用。 方便性:监控系统的操作应具有灵活简便,人机界面友好,易于掌握的特点,操作人员能够方便物进行使用及维护,使整个系统的功能得以最大实现。 扩展性:系统设计留有充分的余地,以便日后比较方便地进行系统扩充。为此,设备采用模块式结构,在需要时可随时补充。增加视频及其它控制模块,使系统具备灵活的扩展性。 安全性与保密性:本系统运行的数据多为敏感、涉密信息,专业数据采用分布存放。网络及重要数据要安全管理措施。 开放性与标准性:系统涉及的部门众多,应是一个开放的、易扩展的、分布式的系统。系统设计所涉及的技术和选用的产品应是行业入围的主流产品,符合业界最新的标准,并具有良好的开放性,能够与相关系统进行相连和数据共享。 易操作性与易维护性:系统操作简便、应用软件操作界面友好,信息处理工作简单、方便、快捷。业务流程清晰,符合公安业务管理的工作模式。系统数据备份及数据恢复快速简单。系统维护、系统配置、应用软件安装等应简单,高效。在满足技术参数的要求和价格同等的条件下,优先考虑使用本地产品 3 系统设计依据 1、《安全防范工程费用概预算编制办法》GA/T70-94。 2、《安全防范系统通用图形符号》GA/T74-94GA 3、《低压配电设计规范》GB50054-95 4、中华人民共和国<<社会公共安全标准汇编1、2>> 5、中华人民共和国<<国家电气工程施工规范汇编>> 6、<<中华人民共和国公安部行业标准>> GA/T27-1992 7、 <<安全防范工程程序与要求>> GA/T75-1994 8、 <<民用闭路电视监控系统工程技术规范>> QB/T50198-1994 9、<<微型计算机通用规范>> QB/T9813-2000

怎么使用全自动酸值测定仪

怎么使用全自动酸值测定仪 1. 开箱后把仪器安放在实验室稳固的工作台上。 2. 取一个烧杯装入随机带的氢氧化钾兑80ml水,充分溶解后,再注入洗气瓶中。 3.向随机带的萃取液瓶中注入萃取液(液面不得高于500mL刻线)。 4.打开后面挡板,把萃取液瓶和中和液瓶放入仪器后面的固定瓶孔上。 5.接通220V电源。注意:220V电源应有良好的接地线! 七、试验操作步骤 1. 打开电源,仪器屏幕显示首页面。 2. 空白实验:如果更换了萃取液,油样测试前必须先做空白实验。取一空杯放入1杯位,并放入一粒搅拌子。调整样品质量为“空白”,按“开始”键后,机器将自动进行空白实验操作。(注意:观察中和液的滴定速度约为每滴1秒左右)然后将做完空白实验的杯子取出,即可实验。 3. 油样测试: 1)在开机画面中按“设置”键,进入参数设置画面,输入中和液浓度。 2)用手指触摸要修改的参数进行选中,按“增加”、“减小”键输入中和液浓度。 3)在开机画面中按“测定”键,进入油样测定画面。 4)油样称量:用注射器抽取油样,绝缘油和透平油的量为8mL,抗燃油为1mL,称其净重并记录杯号。 5)将油杯对号放入杯盘中,分别放入一个搅拌子。 6)用手指触摸选中实验杯对应的样品质量,并输入样品质量。 7)按“开始”键进行油样自动测定。 8)每做完一杯油样,屏幕显示其测试结果,待所设置的油样全部完成,仪器将自动打印测量结果(如果选择了自动打印功能)。 八、注意事项 1.试验用的杯必须用无水乙醇清洗干净,待干燥后方可使用。

2. 注意测定酸值前,一定要先做空白实验,如果一次测量多杯油样可以做一次空白实验。如果间隔时间较长或环境温度有所变化,则每一次测量油样前都要做一次空白实验。请确认杯中放入搅拌磁棒并核对是否是第一杯位。 3. 特别提醒:空白试验时,中和液的滴速一定不能过快,否则会使滴数检测不准确,影响实验结果。 4.如果做空白试验时,掀开保护盖,则油样检测时也应掀开保护盖,保持试验前后环境光线一致。 5.实验油杯放入杯盘时,必须保证杯底完全放入托盘的杯托内,以免杯放不正,影响收光检测。 6. 每次做完实验的杯子必须从杯盘内取出,以免再做实验时影响定位。 7. 实验结束时,中和液和萃取液瓶应放在遮光处密封保存,以免变质失效。 九、故障现象及排除方法 现象原因处理 1 中和液滴定特慢或 几乎不上液 ●有可能中和液瓶盖 未旋紧、漏气。将瓶 盖旋紧即可 ●有可能因清洗不彻 底,使中和滴定针头 堵塞 更换 4.5#针 头,调节针头 的倾斜角度, 使滴数检测 准确 2 低酸值试油测试结 果出现 0.0001mgKOH/g或 误差较大现象 需要重新做 空白实验。确 保空白实验 必须准确 十、安装打印纸 1. 安装纸卷与上纸,翻下打印机前盖,捏住固定机头的机头拉板两侧的弹性卡条,将机头拉板拉出约2毫米,接通打印机电源,打印机走纸三行后,进入待命状态,此时指示灯亮。按一下按键,指示灯灭,再按住按键1秒钟以上,打印机开始走纸;或直接按住按键1秒钟以上,打印机开始走纸。将打印纸的前端剪成三角形后,将打印纸退入打印机进纸口,打印纸会被打印机卷进。待打印

视频监控系统用户操作手册

视频操作系统 用户操作手册 昆明德泰力科技有限公司 视频监控系统用户操作 一、开机与关机 1.1开机 插上电源线,按下后面板的电源开关,电源指示灯亮,录像机开机,开机后视频输出默认为多画面输出模式,若开机启动时间再录像设定时间内,系统将自动启动定时录像功能,相应通道录像指示灯亮。 1.2进入系统菜单 正常开机后,按Enter确认键(或单击鼠标左键)弹出登录对话框,用户在输入框中输入用户名和密码。 出厂时有4个用户admin,888888,666666及隐藏的default,前三个出厂

密码与用户名相同。admin,888888出厂时默认属于高权限用户,而666666 出厂默认属于低权限用户,仅有监视、回放、备份等权限。(为安全起见请及时更改默认密码) 1.3关机 A进入【主菜单】>【关闭系统】中选择【关闭机器】(关机时建议使用此方法,以避免意外断电时对设备造成的损害。) B关机时,按下后面板的电源开关即可关闭电源。 1.4断电回复 当录像机处于录像、定时录像、报警录像工作状态下,若系统电源被切断或被强行关机,重新来电后,录像机将自动保存断电前的录像,并且自动恢复到断电前的工作状态继续工作。 二、录像操作 2.1预览 设备正常登陆后,直接进入预览画面。 在每个预览画面上有叠加的日期、时间、通道名称,屏幕下方有一行表示每个通道的录像及报警状态图标。 2.2手动录像 2.2.1进入手动录像操作界面 单击鼠标右键或在【主菜单】>【高级选项】>【录像控制】中可进入手动录像操作界面。在预览模式下按前面板【录像/?】键可进入手动录像操作界面。 2.2.2开启/关闭某个或某些通道 要开启/关闭某个通道的录像,首先查看该通道录像状态。“O”表示关闭, “?”表示开启)使用左右方向键移动活动框到该通道,使用上下方向键或相应

全自动酸值测定仪试验操作步骤

https://www.wendangku.net/doc/2c15144953.html, 全自动酸值测定仪仪器结构如下图所示: 注:转盘中可放置6个油杯,一次实验最多可以做6个油样。 本仪器分为三部分,即控制箱、机械传动部分、试验区。试验区中放置油杯转盘,滴数检测装置,自动测定酸值。控制箱收集处理各种信息,并向执行机构发出运行指令,同时控制箱含有液晶和触摸屏,形成良好的人机沟通界面。机械传动机构在机箱内部,通过蠕动泵及机械传动机构,控制上液及杯盘转动等。 全自动酸值测定仪试验操作步骤 1. 打开电源,仪器屏幕显示首页面。 2. 空白实验:如果更换了萃取液,油样测试前必须先做空白实验。取一空杯放入1杯位,并放入一粒搅拌子。调整样品质量为“空白”,按“开始”键后,机器将自动进行空白实验操作。(注意:观察中和液的滴定速度约为每滴1秒左右)然后将做完空白实验的杯子

https://www.wendangku.net/doc/2c15144953.html, 取出,即可实验。 3. 油样测试: 1)在开机画面中按“设置”键,进入参数设置画面,输入中和液浓度。 2)用手指触摸要修改的参数进行选中,按“增加”、“减小”键输入中和液浓度。 3)在开机画面中按“测定”键,进入油样测定画面。 4)油样称量:用注射器抽取油样,绝缘油和透平油的量为8mL,抗燃油为1mL,称其净重并记录杯号。 5)将油杯对号放入杯盘中,分别放入一个搅拌子。 6)用手指触摸选中实验杯对应的样品质量,并输入样品质量。 7)按“开始”键进行油样自动测定。 8)每做完一杯油样,屏幕显示其测试结果,待所设置的油样全部完成,仪器将自动打印测量结果(如果选择了自动打印功能)。 全自动酸值测定仪试验注意事项 1. 试验用的杯必须用无水乙醇清洗干净,待干燥后方可使用。 2. 注意测定酸值前,一定要先做空白实验,如果一次测量多杯油样可以做一次空白实验。如果间隔时间较长或环境温度有所变化,则每一次测量油样前都要做一次空白实验。请确认杯中放入搅拌磁棒并核对是否是第一杯位。 3. 特别提醒:空白试验时,中和液的滴速一定不能过快,否则会使滴数检测不准确,影响实验结果。 4. 如果做空白试验时,掀开保护盖,则油样检测时也应掀开保护盖,保持试验前后环境光线一致。

绝缘油酸值测试仪(操作方法)使用说明书

电力变压器绝缘油酸值测试仪使用方法 绝缘油酸操作方法 (一)溶液的作用及配置 绝缘油酸的操作方法一共分为两步,第一是溶剂的配置,第二是连接与测量,溶液也称为试剂属于易损耗材,如果超出使用有效期将无法使用请您妥善处理,试剂一共有以下六种,中和液(乙醇-KOH)溶液、萃取液、标准酸溶液、BTB水溶液、洗气液和无水乙醇,试剂一般我们一般是在出库前一天配置,有效期一般3~6个月不等,详见实物表明。 (1)中和液(乙醇—KOH)溶液: 把随仪器附带的标有KOH的玻璃瓶中内的白色固体尽可能全部转移到贴有乙醇—KOH标签的玻璃瓶内,再向瓶内注入约100ml无水乙醇,充分摇动使之完全溶解,并静置一昼夜备用。 (2)萃取液:准备一个1000ml以上的容器(可以选用洁净干燥的饮用水瓶)和一个反应杯,异丙醇和石油醚各500ml。打开随仪器附带的装有BTB指示剂的塑料袋,倒入反应杯中,加入少量异丙醇和石油醚溶解,溶液转移到预先准备好的大容器,再用石油醚和异丙醇多次清洗反应杯,清洗液一并倒入大容器中,剩余的石油醚和异丙醇全部倒入大容器中摇匀。再分别注入盛装异丙醇和石油醚的空瓶旋紧瓶盖备用。 (3)标准酸溶液:标准酸溶液为0.15mol/l的邻苯二甲酸氢钾水溶液,在小玻璃瓶中可直接取用。

(4)BTB水溶液:把随仪器附带的装有BTB的塑料袋剪开,把塑料袋内的BTB 固体尽可能全部转移到100ml的容量瓶内,再向瓶中注入100ml无水乙醇,充分摇动使之完全溶解备用。每次使用时,用刻度吸管吸取0.5ml此溶液,加入50ml蒸馏水即配制成BTB水溶液。 (5)洗气液:把随仪器附带的标有KOH玻璃瓶中白色固体尽可能全部转移到贴有洗气瓶标签的塑料瓶内,再向瓶内注入约50ml水,充分摇动使之完全溶解备用。 (6)无水乙醇:将无水乙醇倒入随仪器附带的清洗瓶中。 (二)连接方法 打开绝缘油酸测试仪右部小门,把洗气瓶、中和液(乙醇—KOH)、无水乙醇三个塑料瓶从左到右依次放入,用软管把中和液(乙醇—KOH)的另一个出口与底板上的接口连接起来,把试剂瓶内的萃取液注入萃取池内,把装有无水乙醇的瓶子与底板上的接口连接起来,压下蠕动泵的压臂并锁紧,确认无误后,关闭仪器右部的小门,如图所示:

快控组态软件使用手册(V6.0.1)

快控组态软件使用手册 (V6.0) 上海罗湖斯自动化技术有限公司 https://www.wendangku.net/doc/2c15144953.html, 2017-8-1

版本记录

34任务的日期选择2016.12.110.7V6.0 35画面适应屏幕2016.12.110.17V6.0 36增加配方控件图元2017.8.1 6.6V6.0.1 37增加抄表控件2017.8.1 6.6V6.0.1 38图元信息批量替换2017.8.1 6.8V6.0.1

目录 一、简介 (1) 1.1.快控组态软件介绍 (1) 1.2.快控组态软件系统架构 (1) 1.3.快控组态软件典型使用流程 (2) 二、工程管理 (4) (4) 2.1.工程管理器 (4) 2.2.组态工程 (5) 2.3.运行工程 (6) 三、工程配置 (7) (7) 3.1.工程参数配置 (7) 3.2.用户管理 (7) 3.3.事件告警管理 (8) 1)基本配置 (9) 2)短信与邮件通知 (9) 3.4.数据库配置 (10) 3.5.网络配置 (13) 四、设备管理 (14) (14) 4.1.添加设备 (14) 4.2.删除设备 (18) 4.3.设备配置模版 (18) 4.4.Modbus设备配置示例 (20) 五、变量管理 (22) (22) 5.1.变量管理方式 (22) 5.2.状态量管理 (22) 5.3.模拟量管理 (24) 1)工程值转换 (25) 2)模拟量的保存 (26) 5.4.公式编辑 (27) 六、画面组态 (30) (30) 6.1.画面管理 (30) 6.2.图元库管理 (31) 6.3.编辑画面 (32) 6.4.图元参数设置 (34) 6.5.画面模版 (37) 6.6.常用图元设置 (40) 6.7.批量添加图元 (55) 6.8.批量替换图元信息 (57)

SYQ-0165A减压馏程测定仪操作使用说明书(数显)

SYQ-0165A型 减压馏程测定仪 (数显) 使用说明书 扬州市菲柯特电气有限公司

目录 一、用途及适用范围 (2) 二、主要技术规格及参数 (2) 三、结构特点 (2) 四、使用要求及注意事项 (4) 五、仪器成套及技术文件 (6) 附:SYQ-0165A减压馏程测定器真空度的标定方法 (6) 本仪器为精密测试仪器, 使用前请详阅使用说明书,谨慎操作!

一、用途及适用范围 本仪器是根据中华人民共和国行业标准SH/T O165-92《高沸点范围石油产品高真空蒸馏测定法》规定的要求设计、制造的,适用于测定蜡油和润滑油等高沸点范围石油产品的馏程。 二、主要技术规格及参数 1、工作电源: AC(220±10%)V, 50Hz。 2、加热功率:蒸馏烧瓶加热器:1300W,受器量筒加热器:350W。 3、蒸馏烧瓶加热炉功率: (0~1300)W连续可调。 4、受器量筒空气浴控温点:室温~100℃连续可调。 5、空气浴温度传感器: Pt100铂电阻。 6、空气浴控温方式:数显控温表自动控温。 7、控温精度:设定温度±1℃。 8、缓冲罐容积: 1000ml。 9、真空泵最大残压:≤2mm汞柱。 10、数显压力表:绝压(0~200)㎜汞柱。 11、受器量筒空气浴照明灯:节能日光灯。 12、外形尺寸: 580㎜×230㎜×605㎜(长×宽×高)。 13、仪器工作条件:环境温度:5℃~35℃,相对湿度:< 85%。 三、结构特点 本仪器由蒸馏烧瓶加热炉、加热功率调节器、受器量筒接收器及其空气浴温控系统、真空系统、真空压力计、照明系统、加热炉冷却装置等部分组成。 仪器外形见图1所示,各部分功能如下: 1、真空接管和接头:接真空泵。 2、真空调节阀:调节真空度的大小。 3、数显压力表:显示真空压力值。 4、照明灯:工作室内的照明灯。

维卡仪使用说明书

维卡仪使用说明书 维卡仪学名:水泥稠度凝结时间测定仪,是测量水泥稠度及凝结时间的专用仪器,适用于硅酸盐水泥、普通水泥、矿渣水泥、火山灰水泥、测定净力稠度与凝结时间之用。 水泥标准稠度用水量测定实验 一、主要仪器设备 1.水泥净浆搅拌机:由主机、搅拌叶和搅拌锅等组成,搅拌叶片能以双转速转动。(推荐型号:NJ-160A水泥净浆搅拌机) 2.标准稠度测定仪:由机身、试杆和试模组成。标准稠度测定用试杆有效长度为50mm土 1mm、由直径为10mm土0.5mm的圆柱形耐腐蚀金属制成。 试模为深40mm土0.2mm、顶内径65土0.5mm、底内径75mm土0.5mm的截顶圆锥体。与试杆联结的滑动杆表面应光滑,能靠重力自由下落,不得有紧涩和旷动现象。(推荐型号:维卡仪) 3.天平、铲子、小刀、量筒、玻璃板等。(配套产品可以与我们联系,我们会提供详细的配套产品给您) 二、试验步骤 1. 调整试杆接触玻璃板时指针对准零点。 2. 称取水泥试样500g,量取适量的净水。 3.用湿布将搅拌锅和搅拌叶片擦湿,将拌和水倒入搅拌锅内,然后在5s~10s内将称好的500g水泥加入水中,防止水和水泥溅出。 4.将锅放在搅拌机的锅座上,升至搅拌位置,启动搅拌机,低速搅拌120s,停止15s,同时将叶片和锅壁上的水泥浆刮入锅中间,接着高速搅拌120s后停机。 5.搅拌结束后,立即将水泥净浆装入置于玻璃底板上的试模内,用小刀插捣并振动数次,刮去多余的净浆,抹平后迅速将试模和底板移到标准稠度测定仪,并将中心定在试杆下,降低试杆直至与水泥净浆表面接触,拧紧螺丝1s~2s后,突然放松,使试杆垂直自由地沉入水泥净浆中。 在试杆停止沉入或释放试杆30s时记录试杆距底板之间地距离,升起试杆后,立即擦净,整个操作应在搅拌后1.5min内完成。 三、试验结果 以试杆沉入净浆并距底板6mm土1mm的水泥净浆为标准稠度净浆。其拌和水量为该水泥的标准稠度用水量(P),按水泥质量的百分比计。

相关文档
相关文档 最新文档