1.适用范围

适用于本建筑工程当中精品B区室内采暖热水温度不大于130℃的采暖系统的水压试验和调试。

2.施工准备

2.1 技术准备

1.熟悉设计图纸,了解掌握本系统水压试验、冲洗,调试标准和要求。校核系统是否与图纸、洽商相符。

2.工程规模大、系统复杂时,应编制调试方案;工程规模小、系统简单可编写技术安全交底。

3.系统调试应邀请建设单位、监理单位及参施单位共同参与,相互配合。

2.2 材料要求

系统水压试验、冲洗、调试时应备全、备足所用的材料,一般应有:铅油、青麻、耐热橡胶垫(板)、麻布、棉纱、石笔、管件、拖布、水桶、铁锨、扫把等。

2.3 主要机具

1.机具:电动试压泵、手动试压泵等。系

统大、压力高应用电动试压泵(管线总长超过500m、试验压力大于0.6MPa);系统小、压力低可用手动试压泵(管线总长在500m以内、试验压力在0.6MPa以下)。

2.工具:管钳、扳手、钳子、钢锯、压力表、通信工具等。

2.4 作业条件

1.系统安装项目全部完成。

2.水源、电源、热院满足调试要求。

3.参试单位、人员已通知到位。

4.环境温度应高于5℃。当低于5℃时,室内门、窗、洞口要进行封闭,并达到所要求温度。

3.施工工艺

3.1工艺流程

系统试压→系统冲洗→系统通热测试→系统验收

3.2操作工艺

3.2.1系统试压

(1)系统试压前应进行全面检查,核对已安装好的管道、管什、阀门、紧固件及支架等质量是否符合设计要求及有关技术规范的规定,同时检

查管道附件是否齐全、螺栓是否紧固、焊接质量是否合格。

(2)系统试压前应将不宜和管道一起试压的阀门、配件等从管道上拆除。管道上的甩口应临时封堵。不宜连同管道一起试压的设备或高压系统与中、低压系统之间应加装盲板隔离,盲板处应有标记,以便试压后拆除。系统内的阀门应开启,系统的最高点应设置不小于管径DNl5的排气阀,最低点应设置不小于DN25的泄水阀。

(3)试压前应装2块经校验合格的压力表,并应有铅封。压力表的满刻度应为被测压力最大值的1.5~2倍。压力表的精度等级不应低于1.5级,并安装在便干观察的位置。

(4)采暖系统安装完毕,管道保温前应进行水压试验。试验压力应符合设计要求,当设计未注明时,应符合下列规定:

1)蒸汽、热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.1MPa做水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于O.3MPa。

2)高温热水采暖系统,试验压力应为系统顶点工:作压力加0.4MPa。

3)使用塑料管及复合管的热水采暖系统,应

以系统顶点工作压力加0.2MPa做水压试验。同时在系统顶点的试验压力不小于0.4MPa。

(5)应先关闭系统最低点的泄水阀,打开各分路进水阀和系统最高点的排气阀,接通水源向系统内注水,边注水边排气,系统水满、空气排净后关闭排气阀。然后接通电源用电动试压泵或手动试压泵进行加压。系统加压应分阶段进行,第一次先加压到试验压力的1/2,停泵对管道、设备、附件进行一次检查,没有异常情况再继续升压。一般分2~3次升到试验压力。当压力达到试验压力时保持规定时间和允许压力降,视为强度试验合格。然后把压力降至工作压力进行严密性试验,对管道进行全面检查,未发现渗漏等异常现象视为严密性试验合格。

3.2.2系统冲洗

(1)系统冲洗在试压后进行。

(2)管道吹(冲)洗应根据管道输送的介质不同而定,选择正确合理的吹洗方法。

(3)热水采暖系统冲洗

1)旨先检查系统内阀件的关启状况符合要求。

2)热水采暖系统一般可用洁净的水进行冲

洗,如果管道分支较多,可分段进行冲洗。冲洗时应以系统内可能达到的最大压力和流量进行,流速不应小于1.5m/s,反复冲洗至排出水与进水水质基本相同为合格。

3)蒸汽采暖系统采用蒸汽吹洗较好,也可采用压缩空气进行。吹洗时除把疏水器卸掉以外,其他程序与热水系统冲洗相同。

3.2.3系统通热调试

系统吹(冲)洗工作完成后,接通热源即可通暖调试,如果热源及其他条件尚不具备时,可延期调试工作。

(1)调试内容及要求

系统调试是对系统安装总体质量和供暖效果的最终检验,也是交工前必做的一项重要工作,其调试内容及要求有以下三项:

1)系统压差调试,也称压力平衡调试。主要是调节、测定供、回水的压力差,要求各环路的压力、流量、流速达到基本均衡一致。

2)系统温差调试,也称温度平衡调试。主要调节、测定系统供回水的温差。要求供、回水的温差不能大于20℃,由于供暖面积、管路长短不同决定其温差的大小,故需进行很好的调节,

使温差达到最佳状态为15℃~20℃左右。

系统理想供水温度为85℃-75℃左右,回水温度为65℃~55℃。如果系统回水温度低于55%,房间温度就不能得到保证,要想得到良好的供暖效果,系统回水温度应保持在55℃以上。

3)房间温度调试,即各房间设计温度的调试。主要调节、测定各房间的实际温度,如居室设计温度18±2℃,经调节后测定在此允许范围内,即可认为满足设计温度要求。房间温度调试完后应绘制房间测温平面图,整个系统调试完成后应填写系统调试记录。

(2)系统调试程序及方法

采暖系统调试分为初调和试调两个阶段进行。

1)初调:初调是为了保证各环路平衡运行的调节,通过调节各干立支管上的阀门,使各环路上的阻力、流量达到平衡,观察立支管、散热器、各入口处的温差、压差是否正常。

2)试调:系统的试运行调节是根据室外气候条件的变化而改变,采用质调节、量调节和间歇调节。

①用改变供水温度和流量的方法,使其与室

内的条件相适应。

②采用间歇调节的方法,使其与室外的条件相适应。

③调试的最终效果是室内的实际温度和设计温度相适应。

3.2.4系统验收

系统试压、冲洗、调试完成后,应分别及时办理验收手续,为交工使用创造条件。

4.质量标准

4.1 主控项目

1.采暖系统安装完毕,管道保温前应进行水压试验。试验压力应符合设计要求,当设计未注明时,应符合下列规定:

(1)蒸汽、热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.1MPa做水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa。

(2)高温热水采暖系统,试验压力应为系统顶点工作压力加0.4MPa。

(3)使用塑料管及复合管的热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.2MPa做水压试验。同时在系统顶点的试验压力不小于0.4MPa。

使用钢管及复合管的采暖系统应在试验压

力下lOmin内压力降不大于0.02MPa,降至工作压力后检查,不渗、不漏。

使用塑料管的采暖系统应在试验压力下1h 内压力降不大于0.05MPa,然后降压至工作压力的1.15倍,稳压2h,压力降不大于0.03MPa,同时各连接处不渗、不漏。

2.系统试压合格后,应对系统进行冲洗并清扫过滤器及除污器。

3.系统冲洗完毕应充水、加热,进行试运行和调试。

5.成品保护

(1)系统试压、冲洗时应对甩口严密封堵外,还要对容易出现"跑、冒、滴、漏"的部位进行严密监护,当发现异常现象时,立即采取措施以防冲、泡建筑成品。

(2)系统试压、冲洗、调试后,应对管道、设备、附件进行清理,对需要涂油、防腐、保温的项目及时做好涂油、防腐、保温工作。

6.应注意的质量问题

(1)为防止高层双管上分式采暖系统,上

层散热器过热,下层散热器不热,通过关小上层散热器支管阀门调节上下层流量的平衡,使上下层散热器温度基本一致。

(2)为防止异程式采暖系统最不利环路末端散热器不热,采取如下防治措施:

1)通过关小系统始端环路立管或支管阀门进行调节。

2)要排净系统末端积存的空气。

3)为防止下分式采暖系统上层散热器不热,应给系统补充水量和排净空气。

测量学试卷 第 3 页(共 7 页)

《测量学》模拟试卷

评卷人 复查人

1.经纬仪测量水平角时,正倒镜瞄准同一方向所读的水平方向值理论上应相差(A )。

A 180°

B 0°

C 90°

D 270°

2. 1:5000地形图的比例尺精度是( D )。

A 5 m

B 0.1 mm

C 5 cm

D 50 cm

3. 以下不属于基本测量工作范畴的一项是( C )。

A 高差测量

B 距离测量

C 导线测量

D 角度测量

4. 已知某直线的坐标方位角为220°,则其象限角为(D )。

一、单项选择题(每小题1 分,共20 分) 在下列每小题的四个备选答案中选出一个正确的答案,并将其字母标号填入题干的括号内。

A 220°

B 40°

C 南西50°

D 南西40°

5. 由一条线段的边长、方位角和一点坐标计算另一点坐标的计算称为(A )。

A 坐标正算

B 坐标反算

C 导线计算

D 水准计算

6. 闭合导线在X轴上的坐标增量闭合差(A )。A为一不等于0的常数 B 与导线形状有关C总为0 D 由路线中两点确定

7. 在地形图中,表示测量控制点的符号属于(D )。

A 比例符号

B 半依比例符号

C 地貌符号

D 非比例符号

8. 在未知点上设站对三个已知点进行测角交会的方法称为(A )。

A 后方交会

B 前方交会

C 侧方交

测量学试卷第3 页(共7 页)

会 D 无法确定

9. 两井定向中不需要进行的一项工作是(C )。

A 投点

B 地面连接

C 测量井筒中钢丝长度

D 井下连接

10. 绝对高程是地面点到(C )的铅垂距离。

A 坐标原点B任意水准面 C 大地水准面 D 赤道面

11.下列关于等高线的叙述是错误的是:(A )A.高程相等的点在同一等高线上

B.等高线必定是闭合曲线,即使本幅图没闭合,则在相邻的图幅闭合

C.等高线不能分叉、相交或合并

D.等高线经过山脊与山脊线正交

12.下面关于非比例符号中定位点位置的叙述

测量学试卷第3 页(共7 页)

测量学试卷 第 3 页(共 7 页) 错误的是(B )

A .几何图形符号,定位点在符号图形中心

B .符号图形中有一个点,则该点即为定位点

C .宽底符号,符号定位点在符号底部中心

D .底部为直角形符号,其符号定位点位于最右边顶点处

13.下面关于控制网的叙述错误的是(D )

A . 国家控制网从高级到低级布设

B . 国家控制网按精度可分为A 、B 、

C 、

D 、

E 五等

C . 国家控制网分为平面控制网和高程控制网

D . 直接为测图目的建立的控制网,称为图根控制网

14.下图为某地形图的一部分,各等高线高程如图所视,A 点位于线段MN 上,点A 到点M 和点N 的图上水平距离为MA=3mm ,NA=2mm ,则A 点高程为(A )

A

N

M 37

36 35

测量学试卷 第 3 页(共 7 页)

A . 36.4m

B . 36.6m

C . 37.4m

D . 37.6m

15.如图所示支导线,AB 边的坐标方位角为

'

'30'30125 =AB α,转折角如图,则CD 边的坐标方位角CD α为( B )

A .

''30'3075 B .''30'3015 C .''30'3045 D .''30'2925

16.三角高程测量要求对向观测垂直角,计算

往返高差,主要目的是(D )

A . 有效地抵偿或消除球差和气差的影响

B . 有效地抵偿或消除仪器高和觇标高测量误

差的影响

C . 有效地抵偿或消除垂直角读数误差的影响

100°130°100° D C B A

D.有效地抵偿或消除读盘分划误差的影响

17.下面测量读数的做法正确的是(C )A.用经纬仪测水平角,用横丝照准目标读数B.用水准仪测高差,用竖丝切准水准尺读数C.水准测量时,每次读数前都要使水准管气泡居中

D.经纬仪测竖直角时,尽量照准目标的底部

18.水准测量时对一端水准尺进行测量的正确操作步骤是( D )。

A 对中----整平-----瞄准----读数 A 整平----瞄准----读数----精平

C 粗平----精平----瞄准----读数D粗平----瞄准----精平----读数

19.矿井平面联系测量的主要任务是(D )

A 实现井上下平面坐标系统的统一

B 实现井上下高程的统一

C 作为井下基本平面控制

测量学试卷第3 页(共7 页)

D 提高井下导线测量的精度

20.井口水准基点一般位于(A )。

A 地面工业广场井筒附近

B 井下井筒附近

C 地面任意位置的水准点

D 井下任意位置的水准点

得分评

21水准测量中,为了进行测站检核,在一个测站要测量两个高差值进行比较,通常采用的测量检核方法是双面尺法和。

22直线定向常用的标准方向有真子午线方向、

二、填空题(每空2分,共20分)

测量学试卷第3 页(共7 页)

_____磁北方向____________和坐标纵线方向。23地形图符号一般分为比例符号、_半依比例符号_________________和不依比例符号。

24 井下巷道掘进过程中,为了保证巷道的方向和坡度,通常要进行中线和____________的标定工作。

25 测量误差按其对测量结果的影响性质,可分为系统误差和_偶然误差______________。

26 地物注记的形式有文字注记、______ 和符号注记三种。

27 象限角的取值范围是:0-90 。

28 经纬仪安置通常包括整平和对中。

29 为了便于计算和分析,对大地水准面采用一个规则的数学曲面进行表示,这个数学曲面称为参考托球面。

测量学试卷第3 页(共7 页)

30 光电测距仪按照测量时间的方式可以分为相位式测距仪和差分。

得分评

31.竖盘指标差

竖盘分划误差

32.水准测量

利用水准仪测定两点间的高差33.系统误差

三、名词解释(每小题5分,共20分)

测量学试卷第3 页(共7 页)

由客观原因造成的具有统计规律性的误差

34.视准轴

仪器望远镜物镜和目镜中心的连线

得分评

35.简述测回法测量水平角时一个测站上的工作步骤和角度计算方法。

对中,整平,定向,测角。观测角度值减去定向角度值

四、简答题(每小题5分,共20分)

测量学试卷第3 页(共7 页)

采暖系统安装技术交底

表C2-2 技术、安全交底记录 施工单位:山西三建第十分公司 2013 年5月2日编号: 工程名称长治市城区城中村改造 东片战区新华新民安置 楼(文化东方项目) 交底部位采暖管道安装 共 2 页 第 1 页 交底内容: 室内采暖管道及设备安装 一施工准备 1、材料要求: 采暖系统管材应根据设计要求选用,采暖管道管径<100mm者用焊接钢管,管径≥100mm 者用无缝钢管。管材不得有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象。 二主要机具: 1. 机具:套丝机、切割机、电气焊机、煨管机、试压泵、钻孔机等。 2. 工具:工作台、管钳、手锤、手锯、扳手、水平尺、钢卷尺、线坠、石笔、铅笔、小线等。 3、作业条件: (1)主体结构已验收,现场已清理干净。 (2)管道安装所需要的基准线应测定并标明,如吊顶标高、地面标高、内隔墙位置线等。 (3)安装管道所需要的操作架应由专业人员搭设完毕。 (4)检查管道支架、预留孔洞的位置、尺寸是否正确。 三操作工艺 1、工艺流程: 预制加工→支、吊架安装→管道安装→配件安装→管道试压→管道冲洗→管道防腐和保温→通热调试 2、安装准备: (1)认真熟悉图纸,根据施工方案、技术、安全交底的具体措施选用材料,测量尺寸,绘制草图,预制加工。 (2)核对有关专业图纸,查看各种管道的坐标、标高是否有交叉或排列位置不当,及时与设计人员研究解决,办理洽商手续。 (3)检查预埋件和预留洞是否准确。 (4)检查管材、管件、阀门、设备及组件等是否符合设计要求和质量标准。 (5)要安排合理的施工顺序,避免工种交叉作业干扰,影响施工。 3、. 干管安装: (1)安装卡架,按设计要求或规定间距安装。 (2)干管安装应从进户或分支路点开始,装管前要检查管腔并清理干净。在丝头处涂好铅油缠好麻,一人在末端扶平管道,一人在接口处把管相对固定对准丝扣,慢慢转动入扣,用一把管钳咬住前节管件,用另一把管钳转动管至松紧适度,对准调直时的标记,要求丝扣外露2~3扣,并清掉麻头。 技术负责人:交底人:接交人:表C2-2

管道水压试验方案讲解学习

管道水压试验方案

西安草堂集中供热工程(热源厂) 工艺管道系统 水压试验专项方案 编制: 审定: 批准: 上海天德建设集团有限公司 草堂热源厂项目部 二零一七年八月十七日

目录 1 工程概述 (1) 2 编制依据 (1) 3 试压要求与程序 (1) 3.1 试压要求 (1) 3.2 试压工艺流程 (1) 4 试验准备 (2) 5 压力试验 (3) 6 试压共检 (4) 7 管道泄压 (5)

1、工程概述 西安草堂集中供热工程(热源厂)工艺管道系统包含:蒸汽管道系统、循环水系统、除氧水系统、锅炉给水系统等管线,为保证管线试压工作有序、保质保量、安全高效地完成,特编制本方案。 2、编制依据 2.1 现场施工图纸及设计文件; 2.2 《工业金属管道工程施工规范》GB50235-2010; 2.3 《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB50184-2011; 2.4 《电力建设施工及验收规范》管道及焊接篇 3、试压要求与程序 3.1 试压要求 3.1.1管线试压时所有不能参与试压的设备、管线须做好系统隔离,无法隔离的设备须经设计和建设单位认可同意后方可参加系统试压。 3.1.2试验压力应以相同等级系统中设计压力最高的管线试验压力为整个系统的试验压力,且不同压力等级的管线不得串联在一起试验。 3.1.3当管道与设备作为一个系统进行试验时,应征得建设/监理和设计单位同意,并符合下列规定: a)管道的试验压力小于或等于设备的试验压力时,按管道的试验压力进行试验; b)管道试验压力大于设备的试验压力,且设备无法隔离,设备的试验压力大于或 等于管道试验压力的70%时,按设备的试验压力进行试验。 3.2 试压工艺流程 管道试压前,应对已焊接好的管道进行必要的检查,检查合格后,才能进行试压。试压工艺流程见图3.2。

供热管道水压试验方案2

目录 一、围 二、编制依据 三、工程概况 四、作业程序 五、质量标准 六、安全与文明施工措施

一、围 本方案适用于宁海电厂一期供热改造工程厂区供热管道水压试验。 二、编制依据 1、《厂区管道安装图》F4621E19S-J0203 2、《电力建设施工及验收技术规》(锅炉机组篇)DL 5047-95 3、《火力发电厂焊接技术规程》(DL/T869-2004) 4、《火电施工质量检验及评定标准》(锅炉篇)1996版 5、《火电施工质量检验及评定标准》(管道篇) (2000年版) 6、《电力建设安全工作规程》(第一部分:火力发电厂)DL5009.1-2002 7、《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分)2006版 8、《工业金属管道工程施工及验收规》 GB50235—97 9、《化工金属管道工程施工及验收规》 HG20225—95 三、工程概况 宁海电厂一期供热改造工程管道材质主要以20号无缝钢管为主,根据图纸要求该系统完工后必须进行水压试验,管道按系统及压力等级进行水压试验,主要分为:厂区地埋管及厂区地上管道 1、水压围:厂区及首站供热管道,厂区部分Φ377×12管道620m,首站分汽缸及Φ377×12管道34m、Φ426×13管道29m。 四、作业程序 4.1水压试验流程: 水压试验临时系统安装→水压系统检验→系统上水→初次升压至1/2设计压力→系统全面检查→继续升压至设计压力→系统全面检查→升压至水压试验压力(稳压10分钟)→降压至设计压力→系统全面检查→结束试验,排除全部存水→系统恢复 4.2.临时系统安装 1、用厚度为16的钢板将两侧管口封住,在生产楼侧加装打压设备及压力表,压力表精确度为1.6(0-6.0MPa )。在首站出口处加装一临时疏水阀及压力表。

规范的给水管道水压试验方法

本方法依据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)制定。(GB50242-2002)规定:“室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计没有注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的倍【意思是指如果你家原有自来水水压是6公斤那么你试验水压就要达到9公斤】,但不得小于【6公斤】。检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于 MPAa【公斤】,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水管道系统应在试验压力下【一般8-10公斤】稳压力1h【小时】,压力降不得超过 MPAa【公斤】,然后在工作压力的倍状态下稳压2 h【小时】,压力降不得超过 MPAa【公斤】,同时检查各连接处不得渗漏.给水管道安装完成后,应首先在各出水口安装水阀或堵头,并打开进户总水阀,将管道注满水,然后检查各连接处,没有渗漏,才能进行水压试验,室内给水管道水压试验操作程序如下: 1. 连接试压泵: 试压泵通过连接软管从室内给水管道较低的管道出水口接入室内给水管道系统. 2. 向管道注水 打开进户总水阀向室内给水管系统注水,同时打开试压泵卸压开关,待管道内注满水并通过试压泵水箱注满水后,立即关闭进户总水阀和试压泵卸压开关. 3. 向管道加压

按动试压泵手柄向室内给水管系统加压,致试压泵压力表批指示压力达到试验压力时停止加压. 4. 排出管道空气 缓慢拧松各出水口堵头,待听到空气排出或有水喷出时立即拧紧堵头. 5. 继续向管道加压 再次按动试压泵手柄向室内给水管系统加压,致试压泵压力表批指示压力达到试验压力时停止加压. 然后按(GB50242-2002)规定的检验方法完成室内给水管系统压力试验.试验完成后,打开试压泵卸压开关卸去管道内压力.

某办公楼采暖系统改造施工设计方案

高等教育出版社宗技楼暖气改造工程 施 工 案

目录 1 编制依据 (1) 2 工程概况 (1) 3 施工案 (1) 3.1 拆除原暖气系统 (2) 3.2 安装准备 (2) 3.3卡架安装 (2) 3.4管道安装 (2) 3.5散热器安装 (4) 3.6水压试验 (4) 3.7系统冲洗 (4) 3.8保温防腐 (4) 3.9系统调试 (4) 3.10后期恢复 (4) 3.11劳动力计划 (5) 3.12主要机具计划 (5) 3.13质量控制和保证的具体措施 (6) 3.14质量控制点及控制措施 (6) 4 安全生产、文明施工及安全措施 (7) 5 成品保护措施 (8)

1编制依据 1.1 设计文件; 1.2 《采暖通风及空气调节设计规》GB50019-2003; 1.3 《建筑设计防火规》GB50016-2006; 1.4 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规》GB50242-2002; 1.5 现行的工程建设、安全生产、文明施工、环保及消防等有关规定; 2 工程概况 2.1 工程名称:******公司机关办公楼采暖系统大修工程。 2.2 建设单位:******服务管理中心。 2.3 工程地点:******公司机关办公楼。 2.4 主要工程容:拆除原暖气系统、新暖气系统安装、后期恢复。 2.5 工程期限:按甲要求 3 施工案 本工程施工过程要做到正常施工并保证办公楼工作的正常运行,这使得施工难度增加,顾施工中应注意以下几点: (1)原暖气系统的拆卸必须采用工人手工拆除,搬运过程中有些设备不便使用,要采用人工搬运式,同时设专门人员对拆卸搬运过程进行监督,以免造成人身伤害。 (2)楼人员活动频繁,为防止造成人身伤害,需要放置安全警示牌等以示提醒,同时采取一定的遮挡措施,以免管件机具等倾斜、掉落砸伤楼办公人员; (3)管件、机具等要轻拿轻放,以免出现噪音,影响楼人员正常办公; (4)施工过程中的管件、机具要轻拿轻放,必要时需要在墙壁、地面上铺设遮挡物,以防止管件、机具等放置、移动过程中对墙壁及楼地面造成破坏; (5)施工时间根据现场办公人员在场时间确定,办公人员不在场时不得施工,在场时可施工。因办公人员不在场导致的施工进度延缓,要在其余时间加班加点完成; 施工工序:拆除原暖气系统→安装准备→卡架安装→管道安装(先干管,再

压力管道水压试验

压力管道水压试验公司内部档案编码:[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]

压力管道水压试验 一、水压试验前,施工单位应编制的试验方案,其内容应包括: 1、后背及堵板的设计; 2、进水管路、排气孔及排水孔的设计; 3、加压设备、压力计的选择及安装的设计; 4、排水疏导措施; 5、升压分级的划分及观测制度的规定; 6、试验管段的稳定措施和安全措施。 二、试验管段的后背应符合下列规定: 1、后背应设在原状土及人工后背土上,土质松软时应采取加固措施; 2、后背墙面应平整并与管道轴线垂直。 三、采用钢管、化学建材管的压力管道,管道中最后一个焊接接口完毕一个小时以上方可进行水压试验。 四、水压试验管道内径大于或等于600mm时,试验管段端部的第一个接口应采用柔性接口,或采用特制的柔性接口堵板。 五、水压试验采用的设备、仪表规格及其安装应符合一步下列规定: 1、采用弹簧压力计时,精度不低于级,最大量程宜为试验压力的~倍,表壳的公称直径不宜小于150mm,使用前经校正并具有符合规定的检定证书;

2、水泵、压力计应安装的试验段的两端部与管道轴线相垂直的支管上。 六、开槽施工管道试验前,附属设备安装应符合下列规定: 1、非隐蔽管道的固定设施已按设计要求安装合格; 2、管道附属设备已按要求坚固、锚固合格; 3、管件的支墩、锚固设施混凝土强度已达到设计强度; 4、未设置支墩、锚固设施的管件,应采取加固措施并检查合格。 七、水压试验前,管道回填土应符合下列规定: 1、管道安装检查合格后,应按本规范第条第1款的规定回填土; 2、管道顶部回填土宜留出接口位置以便检查渗漏处。 八、水压试验前准备工作应符合下列规定: 1、试验管段所有敞口应封闭,不得有渗漏水现象; 2、试验管段不得用闸阀做堵板,不得含有消火栓、水锤消除器、安全阀等附件; 3、水压试验前应清除管道内的杂物。 九、试验管段注满水后,宜在不大于工作压力条件下充分浸泡后再进行水压试验,浸泡时间应符合表1的规定: 表1 压力管道水压试验前浸泡时间

采暖工程改造工程施工方案设计:

辽统监表A-2 归档编号:B1-5施工组织设计(方案)报审表 工程名称:盛德实业公司0#、1#、2#、3#、4#、14#住宅楼采暖改造工程第( 1 )号

本表由施工单位填报一式四份,经项目监理机构审批后,施工单位留存一份,项目监理机构收存份。工程名称:承德市第三医院新院采暖改造工程 % 施 工 组 织

设 计 * 施工组织设计审批页

" 一、工程概况 本标段为承德市第三医院新院采暖改造工程 ,其中: 总建筑面积4928m2。 设计要求:拆除旧管道,按一户一阀方式改造,即供回水立管设在楼梯间,在各户供回水支管上设锁闭控制阀,使各户形成独立的供回水采暖系统。 楼梯间内及地下埋设的管道采用焊接钢管,管径小于等于DN32毫米为丝扣连接,管径大于DN32毫米为焊接,底层供回水立管上安装闸阀;户内管道均采用D e32*管,热溶连接,户内阀门采用PPR球阀。 — 原TFD-700-Ⅲ型散热器的数量及位置不变,旧管道拆除后须对散热器进行冲

洗除垢。 合同工期为2007年7月25日至2007年10月10日,共78天。 二、编制依据 1. 施工承包合同 2. 施工设计图纸 3.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2013) 4.《建设工程强制性标准》(2012版) 5.《建设工程质量验收统一标准》(GB50300-2013) 】 6.《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) 7. 标准图集 (1)采暖管道设计安装图 (2)采暖设备安装图 < 三、施工部署、组织机构 )

) 为了圆满完成此项任务,公司选择具有丰富施工经验的专业人员,组建了防空所综合实验工程项目管理班子,建立以项目经理为主的施工管理系统和项目技术负责人为主的技术管理系统,建立各项各级责任制,做好施工前的各项组织落实,以保证工程质量。 根据施工过程分三个施工阶段:主体结构施工预留孔洞及预埋件阶段、管道及设备安装阶段、试运行及设备调试阶段。 主体结构施工预留孔洞及预埋件阶段:配合土建,做好管道穿越墙壁及楼板等结构的预留孔洞,预埋套管工作,施工中采取与土建跟班作业,专人看守维护。 管道及设备安装阶段:第一次结构验收后,插入各专业管道的安装。在土建专业结构封顶以后,做一个样板层或重点部位样板,验收合格后,按此标准进行大面积施工。管道安装时,首先进行排水管道的安装,重点保证这些管道的坡度符合设计和规范要求;其次进行给水管道、采暖管道的安装。在管道的强度严密性试验进行之后,开始进行设备的安装,设备配管结束以后,开始进行各系统的调试、试运行及验收。本工程安装工程量较大,时间上紧迫,交叉作业多,必要时采取24小时连续作业。 调试阶段:严格按照设计及验收规范要求作好各种管道及设备调试。调试全部合格后应把所有的手续及资料整理完毕,签字齐全统一归档。 施工进度安排:

中央空调调试运行方案

中央空调调试运行方案 下载积分:400 内容提示:工程名称:仓储物流基地A区建筑等两项工程地源热泵空调系统工程工程地点:大兴区魏善庄结构类型:框架结构工程规模:建筑面积54000平方米设计单位:国内贸易工程设计研究院本工程为北京宇称物流有限公司仓储物流基地建设项目。总建筑面积53806口2。本工程分为A、B两个区,其中仓储物流B区为17832m2,仓储物流A区为35973 m2。地下一层,地上四层。本工程内容包括采暖、通风、空调风、空调水、消防排烟系统。采暖系统:A区地下一层车库采暖热媒为60~50°的热水,由B区三台满液式地源热泵机组供给。… 文档格式:DOC|浏览次数:299|上传日期:2011-05-02 22:19:58|文档星级: 工程名称:仓储物流基地A区建筑等两项工程地源热泵空调系统工程工程地点:大兴区魏善庄结构类型:框架结构工程规模:建筑面积54000平方米设计单位:国内贸易工程设计研究院本工程为北京宇称物流有限公司仓储物流基地建设项目。总建筑面积53806m2。本工程分为A、B两个区,其中仓储物流B区为17832m2,仓储物流A区为35973m2。地下一层,地上四层。本工程内容包括采暖、通风、空调风、空调水、消防排烟系统。 采暖系统:A区地下一层车库采暖热媒为60~50C的热水,由B 区三台满液式地源热泵机组供给。从B区地下一层1/E轴4-1/4 轴除外墙,经过室外管网接入A区地下一层采暖系统。采暖系统为上供上回双管系统。散热器采用铸铁散热器,型号为四柱

760型。通风系统:A区地下一层车库设有一台补风机风量=35296m3/h,地下一层理货加工间设有二台补风机及排风机,补 风机风量=33112m3/h,排风机风量=5595m3/h,首层理货加工间设有六台排风机,排风机风量=15026m3/h,二层理货加工间设有六台排风机,排风机风量=15026m3/h,三层理货加工间设有六台排风机,排风机风量 =15026m3/ho B区培训中心又分为五个区,各区每层卫生间设有换气扇。 另外B区培训中心四、五区首层 设有一台排风机及三台新风换气机,排风机风量=3114m3/h,新风 换气机风量分别为6300m3/h、3000m3/h,二层设有一台排风机及 二台新风换气机,排风机风量=5064m3/h,新风换气机风量分别为 6300m3/h。空调风系统:A区地下一层车库设有五台热风幕风量=1500m3/h,首层设有四台新风机组,新风机组,风量 =7000m3/h。夹层设有24台风机盘管,二台新风机组,风量=7000m3/h。B 区培训中心又分为五个区,一区为一个空调系统 分为四层,每层设有一台新风机组,各房间设有风机盘管,二、 三区为一个空调系统分为四层,每层设有一台新风机组,各房间设有风机盘管,四、五区为一个空调系统分为三层,地下一层机 房设有二台制冷制热满液式热回收地源热泵机组机及一台制生活热水满液式热回收地源热泵机组机,型号分别为MWH440ACD、 MWH^OACD,另设有地埋侧补水泵二台,补水泵二台、热水 机组地埋侧循环泵、热水加热循环泵、地埋侧循环泵、空调冷热 水循环泵、全自动软水设备、气压罐、电子水处理器、末端分集

室内采暖系统水压试验及调试

1.适用范围 适用于本建筑工程当中精品B区室内采暖热水温度不大于130℃的采暖系统的水压试验和调试。 2.施工准备 2.1 技术准备 1.熟悉设计图纸,了解掌握本系统水压试验、冲洗,调试标准和要求。校核系统是否与图纸、洽商相符。 2.工程规模大、系统复杂时,应编制调试方案;工程规模小、系统简单可编写技术安全交底。 3.系统调试应邀请建设单位、监理单位及参施单位共同参与,相互配合。 2.2 材料要求 系统水压试验、冲洗、调试时应备全、备足所用的材料,一般应有:铅油、青麻、耐热橡胶垫(板)、麻布、棉纱、石笔、管件、拖布、水桶、铁锨、扫把等。 2.3 主要机具 1.机具:电动试压泵、手动试压泵等。系统大、压力高应用电动试压泵(管线总长超过500m、试验压力大于0.6MPa);系统小、压力低可用手动试压泵(管线总长在500m以内、试验压力在0.6MPa以下)。 2.工具:管钳、扳手、钳子、钢锯、压力表、通信工具等。 2.4 作业条件 1.系统安装项目全部完成。 2.水源、电源、热院满足调试要求。 3.参试单位、人员已通知到位。 4.环境温度应高于5℃。当低于5℃时,室内门、窗、洞口要进行封闭,并达到所要求温度。 3.施工工艺 3.1工艺流程 系统试压→系统冲洗→系统通热测试→系统验收 3.2操作工艺 3.2.1系统试压 (1)系统试压前应进行全面检查,核对已安装好的管道、管什、阀门、紧固件及支架等质量是否符合设计要求及有关技术规范的规定,同时检查管道附件是否齐全、螺栓是否紧固、焊接质量是否合格。试验压力应符合设计要求,当设计未注明时,应符合下列规定: 1)蒸汽、热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.1MPa做水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于O.3MPa。

给排水及采暖工程调试方案

编号: 北方工业大学第三实验楼工程给排水及采暖工程调试专项方案 中国建筑一局(集团)有限公司 北方工业大学第三实验楼项目部 二O一五年四月

北方工业大学第三实验楼工程 给排水及采暖工程调试专项方案 编制: XXX 审核: XXX 审批: 注:上述签字格式为:横线上为手签名字,横线下为机打名字 中国建筑一局(集团)有限公司 北方工业大学第三实验楼项目部 二O 一五年四月

给排水及采暖工程调试专项方案审批表

目录 1................................................................ 工程概况1.工程概况. (6) 1.1.工程总体概述 (6) 1.1.1.生活给水系统 (6) 1.1.2.生活中水系统 (6) 1.1.3.污水废水排水系统 (7) 1.1.4.雨水排水系统 (7) 1.1.5.压力排水系统 (7) 1.1.6.消防系统 (7) 1.1.7.采暖系统 (7) 1.2.主要调试内容与计划 (8) 1.2.1.调试计划 (8) 2.调试的依据及目的 (9) 2.1.调试的依据 (9) 2.2.调试的目的 (9) 3.调试程序及技术要求 (10) 3.1.给排水及采暖系统 (11) 3.2.调试程序 (11) 3.3.调试前准备工作 (11) 3.4.系统调试 (12) 3.5.生活给水系统调试 (12) 3.6.排水系统调试 (13) 3.7.水泵等设备调试 (13) 3.8.喷淋系统调试 (14) 3.9.消火栓系统调试 (16) 3.10.采暖系统调试 (17) 4.主要资源需用计划 (18) 4.1.调试人员配备配备计划 (18)

供热管道水压试验规范

竭诚为您提供优质文档/双击可除供热管道水压试验规范 篇一:室外供热系统水压试验及调试质量标准和检验方法 表5.25.21室外供热系统水压试验及调试质量标准和检验方法 篇二:热力工程工程水压试验方案 太原市集中供热联网工程 太榆路主干线(规划二路-龙城大街)/太榆路支干线(南中环街-规划二路)/中心街主干线(太行路-太榆路)/中心街北街支线(太榆路以东)/火车南站支线(新太榆路- 规划五路) 水压试验方案 编制人:李春雷 审核人:李怀锋 编制单位:太原市市政工程总公司 编制日期:20xx年8月 一、编制依据 1.太原市热力设计有限公司设计的“太原市集中供热联

网工程太榆路主 干线(规划二路-龙城大街)”热机专业施工图(141204)/太榆路支干线(南中环街-规划二路)(131294)/中心街主干线(太行路-太榆路)(141211)/中心街北街支线(141217)/车站南路支线(新太榆路-规划五路)(151257); 2.《城镇供热管网工程施工及验收规范》(cjj28-20xx); 3.《城镇直埋供热管道工程技术规程》(cjj/81-20xx); 4.《城镇供热管网工程质量检验评定标准》 (cjj38-20xx); 5.《工业金属管道工程施工及验收规范》(gb50235-97); 6.《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(gb50236-98); 7.本工程施工到目前的状况、实际情况。 二、工程管线综述 1太原市集中供热联网工程太榆路支干线(南中环街- 规划二路)○。施工起点桩号0+805,终点桩号1+300。dn1200主线长495m*2趟。小室3座。支线共计4趟,支线设计管径均为dn400,l=(62+108+60+56)m*2趟;。 2太原市集中供热联网工程太榆路主干线(规划二路- 龙城大街)○。施工起点桩号0+000,终点桩号2+238,设计管径dn1200,l=2238m*2趟,主线小室共计14座。a支线设计管径dn1200,l=204m*2趟,a支线小室共计2座。b支

[2017年整理]室内采暖系统水压试验及调试

 3.施工工艺 3.1工艺流程 系统试压→系统冲洗→系统通热测试→系统验收 3.2操作工艺 3.2.1系统试压 (1)系统试压前应进行全面检查,核对已安装好的管道、管什、阀门、紧固件及支架等质量是否符合设计要求及有关技术规范的规定,同时检

某办公楼采暖系统改造施工方案[1]

1编制依据 (1) 2工程概况 (1) 3施工方案 (1) 3.1 拆除原暖气系统 (2) 3.2安装准备 (2) 3.3卡架安装 (2) 3.4管道安装 (2) 3.5散热器安装 (4) 3.6水压试验 (4) 3.7系统冲洗 (4) 3.8保温防腐 (4) 3.9系统调试 (4) 3.10后期恢复 (4) 3.11劳动力计划 (5) 3.12主要机具计划 (5) 3.13质量控制和保证的具体措施 (6) 3.14质量控制点及控制措施 (6) 4安全生产、文明施工及安全措施 (7) 5成品保护措施 (8) 1 编制依据 1.1 设计文件;

1.2 《采暖通风及空气调节设计规范》GB50019-2003; 1.3 《建筑设计防火规范》GB50016-2006; 1.4 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002; 1.5 国家现行的工程建设、安全生产、文明施工、环保及消防等有关规定; 2 工程概况 2.1 工程名称:沈阳市服装艺术学校昆山校区采暖改造工程。 2.2 建设单位:****** 服务管理中心。 2.3 工程地点:****** 公司机关办公楼。 2.4 主要工程内容:拆除原暖气系统、新暖气系统安装、后期恢复。 2.5 工程期限:按甲方要求 3 施工方案本工程施工过程要做到正常施工并保证办公楼内工作的正常运行,这使得施工难度增加,顾施工中应注意以下几点: (1)原暖气系统的拆卸必须采用工人手工拆除,搬运过程中有些设备不方便使用,要采用人工搬运方式,同时设专门人员对拆卸搬运过程进行监督,以免造成人身伤害。 (2)楼内人员活动频繁,为防止造成人身伤害,需要放置安全警示牌等以示提醒,同时采取一定的遮挡措施,以免管件机具等倾斜、掉落砸伤楼内办公人员; (3)管件、机具等要轻拿轻放,以免出现噪音,影响楼内人员正常办公; (4)施工过程中的管件、机具要轻拿轻放,必要时需要在墙壁、地面上铺设遮挡物,以防止管件、机具等放置、移动过程中对墙壁及楼地面造成破坏; (5)施工时间根据现场办公人员在场时间确定,办公人员不在场时不得施工,在场时方可施工。因办公人员不在场导致的施工进度延缓,要在其余时间加班加点完成; 施工工序:拆除原暖气系统一安装准备一卡架安装一管道安装(先干管,再立管,后支管)f散热器安装f水压试验f系统冲洗f防腐保温f系统调试f后期恢复 3.1 拆除原暖气系统 3.1.1 为防止对办公环境等造成破坏,原有暖气系统采用手工拆除方法,自较

管道水压试验方案(完整版)

XXXX市XXXXXXXX工程XXXXXXXXX X程 第XXX单元XXX施工第X标段 【合同编号:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)]X XXX 管 道 试 压 XXX施工单位 一、工程概况

本标段为土建施工X标,负责XXXX)分水口门至XXXXX(包括XX支线)土建施工(包括XX加压泵站)。试验段桩号XX0+63—XX0+980全长350m全部为单排DN800的高强度聚氯乙烯(PVC-S给水管道。 二、试验目的 根据设计、规范要求,给水管道工程安装完成后,检验打压段管材衔接处 是否密封不漏水,检验压力是否达到运行要求。 三、试验依据 (1)XX市XXXXXX工程XXXXXXX X程第X计单元施工第X标段《招标文件》;(2)《施工合同》; (3)施工图及设计技术要求; (4)国家现行法律法规及标准 (5)本工程管道试压按《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 以及河北省地方标准埋地高强度聚氯乙烯(PVC-S)给水管道工程技术规程 (DB13/T2164-2014)与设计院提供技术要求文件的规定进行打压,试验压力取工 作压力的1.5倍,即为管道工作压力为0.36MPa,设计压力为0.54MPa依规范 要求至少达0.8MPa故此次试验压力取0.8MPa 四、试压前准备工作 1、管道试压采用管道试压泵作为压力源。 2、压力表采用0-1.0MPa,最小刻度0.02MPa,管道一端设一个压力表。(压力 表使用前必须拿到计量局进行校正,并出具证明),压力计要安装在试验段低端 部位。 3、盲板选择:由XX管厂提供的钢制盲板(满足国标PN10)。 4、后背设计:采用原状土加固后背墙或素混凝土后背墙,然后在后背墙上使用

采暖工程改造工程施工方案:

辽统监表A-2 归档编号:B1-5 施工组织设计(方案)报审表 ######

工程名称:承德市第三医院新院采暖改造工程 施 工 组 织 设 计

一、工程概况 本标段为承德市第三医院新院采暖改造工程 ,其中: 总建筑面积4928m2。 设计要求:拆除旧管道,按一户一阀方式改造,即供回水立管设在楼梯间,在各户供回水支管上设锁闭控制阀,使各户形成独立的供回水采暖系统。 楼梯间内及地下埋设的管道采用焊接钢管,管径小于等于DN32毫米为丝扣连接,管径大于DN32 32*4.4PPR管,热溶连接,户内阀门采毫米为焊接,底层供回水立管上安装闸阀;户内管道均采用D e 用PPR球阀。 原TFD-700-Ⅲ型散热器的数量及位置不变,旧管道拆除后须对散热器进行冲洗除垢。 合同工期为2007年7月25日至2007年10月10日,共78天。 二、编制依据 1. 施工承包合同 2. 施工设计图纸 3.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2013) 4.《建设工程强制性标准》(2012版) 5.《建设工程质量验收统一标准》(GB50300-2013) 6.《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) 7. 标准图集 (1)采暖管道设计安装图 (2)采暖设备安装图

三、施工部署、组织机构 3.1为了圆满完成此项任务,公司选择具有丰富施工经验的专业人员,组建了防空所综合实验工程项目管理班子,建立以项目经理为主的施工管理系统和项目技术负责人为主的技术管理系统,建立各项各级责任制,做好施工前的各项组织落实,以保证工程质量。 3.2根据施工过程分三个施工阶段:主体结构施工预留孔洞及预埋件阶段、管道及设备安装阶段、试运行及设备调试阶段。 3.2.1主体结构施工预留孔洞及预埋件阶段:配合土建,做好管道穿越墙壁及楼板等结构的预留孔洞,预埋套管工作,施工中采取与土建跟班作业,专人看守维护。 3.2.2管道及设备安装阶段:第一次结构验收后,插入各专业管道的安装。 3.2.3调试阶段:严格按照设计及验收规范要求作好各种管道及设备调试。调试全部合格后应把所有的手续及资料整理完毕,签字齐全统一归档。 3.3施工进度安排:

采暖系统专项工程施工组织方案

范文范例学习指导 1、工程概况 2、编制依据 3、施工准备 4、采暖系统安装 5、施工质量管理 6、职业健康安全管理 7、文明施工及环境保护 8、文明施工现场措施 附表(1)拟投入本标段的主要施工设备表 附表(2)拟配备本工程的试验和检测仪器设备表附表(3)劳动力计划表 附表(4)计划开、竣工日期和施工进度横道图 附表(5)施工总平面图 附表(6)临时用地表

1、工程概况 本工程为临汾职业技术学院2016年学院暖气及暖气管网维修项目。 2、编制依据 2.1、施工图 2.2、国家现行有关规范、标准和手册 2.2.1、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 ; 2.2.2、《民用建筑设计通则》GB50352-2005 ; 2.2.3、《房屋建筑设计规范》JGJ36-2005 ; 2.2.4、《供热计量技术规 范》 JGJ173-2009 ; 2.2.5、《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010 3、施工准备 3.1、技术准备 3.1.1、明确责任工程师职责,明确个人职责所在。 3.1.2、认真熟悉图纸,做好图纸会审工作和技术交底工作。 3.1.3、做好进度计划图,严格控制各个节点。 3.2、设备的验收及搬运 3.2.1、设备必须有装箱清单、图纸说明书、合格证等随机文件。

322、设备安装前,进行开箱检验,开箱检查人员又建设、监理、施工单位的代表组成。 3.4、材料准备 施工前按施工图,提取详细材料计划报材料组准备材料。 3.4.1、管材、管件检验:对材料组所供材料对照图纸对材质进行严格的检查核对。 3.4.2、管道附件检验 a、螺栓及螺母的螺纹应光整、无伤痕、毛刺等缺陷。螺栓与螺母应配合良好,无松动或卡涩现象。 b、管道支架按规范安装,其间距符合设计及规范要求。 4、采暖系统安装 4.1、管道及配件安装 4.1.1、管道及配件安装前应具备下列要求 a、管子、管件、散热器及阀门等已经检验合格,且具备有关的技术要求。 b、管子、管件、散热器及阀门等已按设计要求校对无误,内部已清理干净,不存杂物。 4.1.2、管道及配件的安装 4.1.2.1、管道安装坡度,当设计未注明时,应符合下列要求:

(完整版)供热管道压力试验

供热管道压力试验 1K415022 掌握供热管道功能性试验的规定:供热管道压力试验分为强度和严密性试验。强度试验是超过设计参数的压力试验,是用以检查由于设计或安装原因可能存在的质量隐患而使结构承载能力不足的缺陷。由于是超压试验,对系统本身是不利的,因此不应反复、多次进行。严密性试验是略超设计参数的压力试验,是在系统设备全部安装齐全且防腐保温完成的情况下,用以检查可能存在的微渗漏缺陷。 试验中所用压力表的精度等级不得低于1.5级,量程应为试验压力的1.5~2倍,数量不得少于2块,表盘直径不应小于100mm,应在检定有效期内。压力表应安装在试验泵出口和试验系统末端。 一、强度试验 管线施工完成后,经检查除现场组装的连接部位(如:焊接连接、法兰连接等)外,其余均符合设计文件和相关标准的规定后,方可以进行强度试验。 强度试验应在试验段内的管道接口防腐、保温施工及设备安装前进行,试验介质为洁净水,环境温度在5℃以上,试验压力为设计压力的1.5倍,充水时应排净系统内的气体,在试验压力下稳压10min,检查无渗漏、无压力降后降至设计压力,在设计压力下稳压30min,检查无渗漏、无异常声响、无压力降为合格。 当管道系统存在较大高差时,试验压力以最高点压力为准,同时最低点的压力不得超过管道及设备的承受压力。 当试验过程中发现渗漏时,严禁带压处理。消除缺陷后,应重新进行试验。 试验结束后,应及时拆除试验用临时加固装置,排净管内积水。排水时应防止形成负压,严禁随地排放。 二、严密性试验 严密性试验应在试验范围内的管道全部安装完成后进行,且各种支架已安装调整完毕,固定支架的混凝土已达到设计强度,回填土及填充物已满足设计要求,管道自由端的临时加固装置已安装完成,并安全可靠。严密性试验压力为设计压力的1.25倍,且不小于0.6MPa。一级管网稳压1h内压力降不大于0.05MPa;二级管网稳压30min内压力降不大于0.05MPa,且管道、焊缝、管路附件及设备无渗漏,固定支架无明显变形的为合格。 钢外护管焊缝的严密性试验应在工作管压力试验合格后进行。试验介质为空气,试验压力为0.2MPa。试验时,压力应逐级缓慢上升,至试验压力后,稳压10min,然后在焊缝上涂刷中性发泡剂并巡回检查所有焊缝,无渗漏为合格。 三、试运行 工程已经过有关各方预验收合格且热源已具备供热条件后,对热力系统应按建设单位、设计单位认可的参数进行试运行,试运行的时间应为连续运行72h。 试运行过程中应缓慢提高工作介质的升温速度,应控制在不大于10℃/h。在试运行过程中对紧固件的热拧紧,应在0.3MPa压力以下进行。 试运行中应对管道及设备进行全面检查,特别要重点检查支架的工作状况。 对于已停运两年或两年以上的直埋蒸汽管道,运行前应按新建管道要求进行吹洗和严密性试验。新建或停运时间超过半年的直埋蒸汽管道,冷态启动时必须进行暖管。

采暖系统施工方案

采暖系统管道安装 施工方案 本工程采暖系统垂直方向分高、低两个区,三~十六层为低区,十七~三十二层为高区,一、二层商铺为一个独立系统,散热器上供下回同程系统。为便于分户计量器,本住宅采用共用立管分户独立系统,楼梯间设集中管井,供水进户支管上均装锁闭阀。户内系统为地板辐射采暖 施工工艺: 安装准备→预制加工→支管安装→管道安装→防腐→保温→试压→冲洗→调试 二、施工操作机具: 套丝机、切割机、台钻、电焊机、滚槽机、开孔机、管钳、扳手、榔头。 三、环境、安全 A:刷油、套丝机、应注意油漆污染。 B:切割机、减少噪声排放,电焊焊渣清理回收。 四、具体施工要求: 1、安装支架: 应注意同排的高度一致,按照规定为1.5m~1.8m之间,应统一。地下一层、一层、二层楼层过高,应设2个支架。 2、管道安装 ⑴本工程采用的采暖管道管材:≥DN50采用无缝钢管,<DN50采用焊接钢管,管道连接方法:≥DN50为焊接连接,<DN50丝扣连接。 ⑵采暖供回水干管,共用立管均保温,保温材料为橡塑保温管壳,管道保温前应除锈并刷防锈漆2道,管道保温厚度为管径≥DN80时厚度=28mm;管径200mm>DN>80mm,厚度为32mm; ⑶管道穿墙及穿楼板处应加钢套管,穿楼板套管应高出地坪50mm。套管应比管道直径大2号。管子与套管间用石棉绳填实。 ⑷安装立管时,必须按照规范施工,其垂直度标准应符合下表 ⑸管道相应支架的最大间距如下表:

垂直管道支架最大间 1.8 2.4 2.4 3.0 3.0 3.0 3.5 3.5 3.5 3.5 4.0 距(m) 3、防腐:一二层采暖钢管、管件、支架表面除锈及污垢后,刷防锈漆二道,银粉漆二道。 4、保温:地下室及管井内采暖管道均需保温,保温材料采用保温橡塑板,管道保温应粘 贴紧密,表面平整、圆弧均匀、无环形断裂。保温层厚度应符合设计要求,允许偏差为+5%~-10%。 5、试压:系统安装完毕应进行水压试验,系统试验压力为管道工作压力的1.5倍。 6、冲洗:采暖系统投入使用前必须进行冲洗,冲洗前应将滤网,温度计,调节阀及平阀 等拆除,待冲洗合格后再安装上。 7、调试:采暖系统经试压和冲洗合格后,即可进行调试,使各系统环路的流量压力符合 设计要求,达到热力平衡

采暖系统调试措施方案

xx公司 采暖系统调试措施 批准: 审核: 编制: xx年xx月

目录 1、概述 2、调试范围 3、组织措施 4、调试步骤 5、调试条件 6、系统隔离 7、补水泵调试 8、采暖系统注水 9、循环泵调试、系统水循环 10、采暖换热器投入 11、疏水泵调试及疏水回收 12、暖风机调试投入 13、安全注意事项

1 概述 我厂采暖系统主要是对全厂生产区的汽机房、锅炉房的暖气片、暖风机和所有辅助厂房的暖气片提供采暖用水;采暖加热站主要有三台热网循环泵、两台补水泵、两台疏水泵、两台汽水换热器、一台水水换热器以及分汽缸、分水器、补水箱等设备和相应的管网、暖气片组成。系统运行压力0.5-0.6Mpa,温度不大于110℃。本系统补水采用除盐水和蒸汽采暖回水,换热器疏水合格后通过疏水泵回收至汽机排汽装置。 2 调试范围 2.1 采暖加热站的循环泵、补水泵、疏水泵启停及联锁试验 2.2 #1机组采暖系统注水检漏 2.3 辅助厂房采暖系统注水检漏 2.4 采暖系统水循环 2.5投入采暖换热器 3、组织措施 由于采暖系统庞大,关系到生产区的每一个地方,一旦造成泄漏可能会影响正常的生产、生活秩序,因此在调试时必须统一协调指挥,各相关单位积极配合。 调试组织机构—— 总指挥:运行副总 指挥:运行专工 调度:值长 监督:安监部经理或专工, 操作:运行值班员(施工单位协助) 配合单位:管理公司、监理公司、xx、技术维护部、工程部及相关的设计施工单位。

职责: 总指挥:负责指挥系统、设备的调试过程,协调各相关单位的工作 指挥:运行专工负责指挥设备的启停操作、系统的隔离等 调度:当值值长负责统一调度 监督:安监部负责指挥清理设备系统的违章现象、监督采暖系统的整个调试过程。 操作:运行值班员在指挥人员的指导下进行操作 管理公司:督促设备厂家和设计单位提供设备和设计说明书及相关资料 监理公司、工程部:督促各施工单位参与调试,并消除调试出现的问题 电建一公司:负责向电厂提供和介绍设备安装和管网分布的详细情况,在调试中协助运行人员对系统进行隔离和消缺。 技术维护部:负责配合施工单位消缺。 4 调试步骤: 4.1采暖换热站补水泵试验 4.2 #1机组生产区及辅助厂房暖气系统注水 4.3 热网循环泵试验及水循环 4.4换热器投加热 4.5疏水泵试验及疏水回收 4.6暖风机试转 5 调试条件 6.1 系统设备安装完毕,检查合格,安装记录齐全 6.2 脚手架等临时设施拆除,设备和周围环境清理干净 6.3 沟道.孔洞均用盖板盖好 6.4 现场应有足够照明