计算机辅助普通话水平测试机房设备及机房建设参考要求

计算机辅助普通话水平测试机房设备及机房建设参考要求
计算机辅助普通话水平测试机房设备及机房建设参考要求

湖北省计算机辅助普通话水平测试机房设备及机房建设

参考要求

一、设备

监考机、考试机最好为联想、惠普品牌机,市场主流配置;监考机为双网卡、大容量硬盘。以下设备配置要求只作为各测试站建立机房的参考,各测试站可以根据实际情况调整配置。

(一)台式机配置要求

监考机:CPU:CoreQ8200 2.33G;内存:2048M;硬盘:500G;网卡100Mbps。

考试机:CPU:Core E5300 2.6G;内存:1024M;硬盘:250G;网卡:100Mbps。

耳麦:Philips HM1900 头戴式耳麦。

(二)笔记本电脑配置要求

监考机:CPU:英特尔酷睿i5 520M 2.4G;内存:4G;硬盘:500G;网卡:1000Mbps以太网卡。

考试机:CPU:英特尔酷睿i5 430M 2.26G;内存:2G;硬盘:320G;网卡:1000Mbps以太网卡

(三)交换机

交换方式:二层以太网交换机/背板带宽19.2Gbps/端口数:48个10/100/1000BASE-T/自协商的以太网固定端口,2个10/100/1000BASE-T自协商的以太网网端口/VLAN支持:512/传输速率(Mbps):10.1

(四)操作系统

操作系统:Win2003 Server(SP2)或 Windows XP 专业版

二、独立测试机房建设

各测试站选择一个适合的房间,将房间分割成若干个小的测试室,采用隔音材料封闭到顶。考生将在测试室进行测试,各地应根据自身情况来决定测试室的大小以及使用什么隔音材料。以下可作参考。

(一)隔音材料

隔音材料有很多,例如“岩棉、苯板、矿棉吸音板”等,具体可咨询施工方。材料建议考虑环保型低碳材料。

(二)测试室

1.建设测试专用机房,机房周边环境应相对安静,面积不小于30平米。保证通风(采用排气扇设备或中央空调形式)。

2.把机房分割成若干个小测试室,有条件的建议建立中控室,每个测试室应该有自己的强电和弱电接口(电源、RJ45、RJ11、监控线路)。

3.测试室应使用隔音材料封闭到顶,达到相互不受干扰、相邻测试室听不到声音的效果。

4.每间测试室面积应约2-3平米(可以根据各测试站自身情况而定),但不低于2平米。

5.每间测试室门上应设有清晰的考场号或牌子。每间测试室的考试机也统一编号。

6.每间测试室建议配有单独的监控摄像头,由中央控制台(室)统一管理。

三、几点说明

1.测试室应具备连接互联网的宽带接口(有条件的单位推荐光纤接入)与监考机连接,其他测试室的所有考试机通过局域网与监考机互联互通。

2.建设机房时须与施工方相互协商好各种线路如何布置,应在条件允许的情况下尽量多留线路。线路在装修时应强弱电分离,装入相应的管道,裸露在外的房间空架线路应该分类放入好预先安装的桥架中,新加的桥架和线路必须走阴角线。

3.所有设备应为普通话水平测试专用,计算机不能安装其它与测试无关的软件。建议除监考机(有条件的单位可采用专用服务器作为监考机)外,其他考试机不需要接入互联网,关闭杀毒软件和本机防火墙。网络出口处中如果有网络防火墙和网络设备,必须把网络的21和20号端口保持开放,以便考试数据上传至省中心服务器。

4.测试室中每个机位应装有监控设备,以便在主控台就能查看到每个考生的整个考试情况。

湖北省普通话培训测试中心

二〇一一年十二月

计算机机房建设方案

机房建设方案 一、设计的主导思想 针对该教室的建设要求,并以机房设计规范为依据,对该教室进行设计。主要对教室的配电系统、防静地板、消防、电脑桌椅等几方面进行着重设计。教室设计的主导思想:首先需要保证教室设备安全可靠地运行,主要考虑它的供配电系统、UPS不间断电源、防雷和接地等方面。其次要充分满足教室的设备对环境的要求,主要考虑环境的温湿度、空气的洁净度、防静电和防电磁干扰、智能化等方面。因此不但要通过相应的设备(如空调、新风机等)对环境进行控制,而且要考虑装饰材料对机房环境的影响。另一方面针对电脑教室的特点,还要考虑教室照度的足够和防眩光处理要求。在保证设备安全运行和满足设备的使用功能的前提下,将美学艺术有机地融入其中,加之合理地运用装饰材料对教室空间进行美化,并对其重点部位细致刻画和创新,既能体现教室的装饰特点,又能营造良好的学习氛围,旨在重点突出教室机房装饰的高科技形象,体现设计的人性化特点。针对本工程,我公司遵循以上的主导设计思想,以达到安全、可靠、经济、美观和环保节能为原则,对本工程进行详细的设计,体现信息时代的特征以及机房的网络化和智能化特点。 整体构成: 一个全面的机房建设应包括以下几个方面: 1.机房装修 2.电气系统 3.空调系统 4.门禁系统 5.监控系统 6.消防系统 1、机房装修 1、一般规定 计算机房的室内装修工程施工验收主要包括吊顶、隔断墙、门、窗、墙壁装修、地面、活动地板的施工验收及其他室内作业。 室内装修作业应符合《装饰工程施工及验收规范》、《地面及楼面工程施工及验收规范》、《木结构工程施工及验收规范》及《钢结构工程施工及验收规范》的有关规定。 在施工时应保证现场、材料和设备的清洁。隐蔽工程(如地板下、吊顶上、假墙、夹层内)在封口前必须先除尘、清洁处理,暗处表层应能保持长期不起尘、不起皮和不龟裂。

数据中心机房设备标签规范建议

数据中心机房设备标签规范建议 xxxxxxxxxx有限公司 xx年xx月

资产编号、资产标识,全部调为设备编号

目录 1. 前言 (5) 2. 规范总则 (5) 2.1规范范围 (5) 2.2规范说明 (5) 3. 规范设计 (6) 3.1主设备 (6) 3.1.1 标识位置 (6) 3.1.2 标识大小及材料 (6) 3.1.3 标识内容 (6) 3.1.4 标识范例 (7) 3.2存储设备(移动硬盘、光盘等媒介) (7) 3.2.1 标识位置 (7) 3.2.2 标识大小及材料 (7) 3.2.3 标识内容 (7) 3.2.4 标识范例 (8) 3.3线缆标签 (8) 3.3.1 标识位置 (8) 3.3.2 标识大小 (9) 3.3.3 标识内容 (9) 3.3.4 标识范例 (9) 3.3.5 线缆使用规范 (10) 3.4机柜标识 (10) 3.4.1 标识位置 (10) 3.4.2 标识大小及材料 (11) 3.4.3 标识内容 (11) 3.4.4 标识范例 (12)

3.5仪器仪表 (13) 3.5.1 标示位置 (13) 3.5.2 标识大小及材料 (13) 3.5.3 标识内容 (13) 3.5.4 标识范例 (13) 3.6动力与环境设备 (13) 3.6.1 标识位置 (13) 3.6.2 标识内容 (14) 3.6.3 标识范例 (14) 3.7网络口及电源插座口标识 (15) 3.7.1 标示位置 (15) 3.7.2 标识大小及材料 (15) 3.7.3 标识内容 (15) 3.7.4 标识范例 (15) 3.8等保标签 (15) 3.8.1 标识位置 (15) 3.8.2 标识大小及材料 (15) 3.8.3 标识内容 (16) 3.8.4 标识范例 (16) 3.9临时标签 (16) 3.9.1 标识位置 (16)

机房的维护管理方案

机房管理方案 随着计算机技术的快速发展和员工对计算机使用操作步骤的日益增加,播出机房的地位和作用越来越重要。合理有效地对机房进行管理,将对设备的运行维护、快速处理设备故障、降低成本具有十分重要的意义。 一、机房环境的要求 1、机房空气环境 机房设备维护主要包括电气环境、温湿度、防尘、防鼠等方面。 (1)电气环境要求 电气环境的要求主要是指防静电要求和防电磁干扰等。 防静电要求播出设备内部电路采用大量的半导体、CMOS等器件。由于这类器件对静电的敏感范围为25~1000V,而静电产生的静电电压往往高达数千伏甚至上万伏,足以击穿各种类型的半导体器件,因此机房应铺设抗静电活动地板,地板支架要接地,墙壁也应做防静电处理,机房内不可铺设化纤类地毯。工作人员进入机房内要穿防静电服装和防静电鞋,避免穿着化

纤类服装进入机房。柜门平常应关闭,工作人员在机房内搬动设备和拿取备件时动作要轻,并尽量减少在机房内来回走动的次数,以免物体间运动摩擦产生静电。 对于长期运行但无法经常清洁的设备,专门对设备做一次清洁是很有必要的。在长期的维护工作中,有时会碰到电路板的告警,如果对该电路板重新插拔,清洁掉电路板插针周围的灰尘,电路板就会恢复正常。 电磁干扰对播出设备的硬件和软件都有可能造成损害,播出设备本身产生的电磁辐射也会对临近的电子设备产生影响。因此,设备在安装时,应与临近用电设备保持一定的距离,必要时机房应采取屏蔽措施,以免临近电子设备之间相互产生干扰。播出设备的机外布线最好与火线交叉通过,并尽量避免长距离靠近并行。 (2)温湿度要求 播出设备尤其是交换机和磁盘阵列等设备对机房的温度有着较高的要求。温度偏高,易使机器散热不畅,使晶体管的工作参数产生漂移,影响电路的稳定性和可靠性,严重时还可造成元器件的击穿损坏。播出设备在长期运行工作期间,机器温度控制在18℃~25℃之间较为适宜。湿度对通信设备的影响也很大。空气潮湿,易引起设备的金属部件和插接件管部件产生锈蚀,并引起电路板、插接件和布线的绝缘降低,严重时还可

中国电子计算机机房设计规范(GB50174-1993)

中华人民共和国国家标准 电子计算机机房设计规范GB50174-93 Design Code for Electronic Computer Ro (1993年2月17日 国家技术监督局 、中华人民共和国建设部联合发布1993年9月1日实施) 第一章 总则 第1.0.1条 为了使电子计算机机房设计确保电子计算机系统稳定可靠运行及保障机房工作人员有良好的工作环境,做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量,制定本规范。 第1.0.2条 本规范适用于陆地上新建、改建和扩建的主机房建筑面积大于或等于140平方m的电子计算机机房的设计。本规范不适用于工业控制用计算机机房和微型计算机机房。 第1.0.3条 电子计算机机房设计除应执行本规范外,尚应符合现行国家有关标准规范的规定。 第二章 机房位置及设备布置 第一节 电子计算机机房位置选择 第2.1.1条 电子计算机机房在多层建筑或高层建筑物内宜设于第二、三层。 第2.1.2条 电子计算机机房位置选择应符合下列要求: 一、水源充足、电子比较稳定可靠,交通通讯方便,自然环境清洁; 二、远离产生粉尘、油烟、有害气体以及生产或贮存具有腐蚀性、易燃、易爆物品的工厂、仓库、堆场等; 三、远离强振源和强噪声源; 四、避开强电磁场干扰。 第2.1.3条 当无法避开强电磁场干扰或为保障计算机系统信息安全,可采取有效的电磁屏蔽措施。 第二节 电子计算机机房组成 第2.2.1条 电子计算机机房组成应按计算机运行特点及设备具体要求确定,一般宜由主机房、基本工作间、第一类辅助房间、第二类辅助房间、第三类辅助房间等组成。 第2.2.2条 电子计算机机房的使用面积应根据计算机设备的外形尺寸布置确定。在计算机设备外形尺寸不完全掌握的情况下,电子计算机机房的使用面积应符合下列规定: 一、主机房面积可按下列方法确定: 1.当计算机系统设备已选型时,可按下式计算: A=K∑S (2.2.2-1) 式中A--计算机主机房使用面积(m2); K--系数,取值为5~7;

一个详细的计算机机房设计方案

一个详细的计算机机房设计方案 计算机机房建设方案 设计宗旨 (1)集成系统的节能化考虑,新技术的应用,以节约日后的运行成本; (2)合理的信息路由结构设计,以防止可能系统互联的阻塞; (3)机构紧密的供电设计,以减少网络设备的电磁干扰; 室内装璜部分的设计原则:体现作为重要信息会聚地的室内空间特点,在充分考虑网络系统、空调系统、UPS系统等设备的安全性、先进性的前提下,达到美观、大方的风格,有现代感。 在选用装修、装璜材料方面,要以自然材质为主,做到简明、淡雅、柔和,并充分考虑环保因素,有利于工作人员的自身健康。 一、机房的布局要求 根据《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93)、《计算站场地技术要求》(GB2887-89)和《计算机站场地安全技术》(GB9361-88)要求, 1、计算机机房的使用面积应按照S=KA 式中:S——计算机机房的面积,平方米; A——计算机机房内所有设备台(架)的总数;(包括服务器、路由器、防火墙、交换机等主要设备 K——系数,取值(4、5~5、5)平方米/台(架)。

2、机房位置要有利于人员的进出和设备的搬运。机房包括主机房、UPS电源房及其它辅助房间等。 3、机房高度要求梁下最小高度不低于3米,以防机架过高,不利于设备的安装、维护。机架前后至少留有1、2m的空间,以方便设备的安装、调试及维护。 4、机房地板要能够承受足够的重量,尤其是楼上机房对于较重的设备(如直流蓄电池)要在机架下面垫上槽钢来分散重力。 5、机房顶、墙、门、窗、地面应不脱落、不起尘,装饰材料应为不可燃材料,凡是安装综合布线硬件的地方,墙壁和天棚应涂阻燃漆。门窗密封性良好,以防止尘土、有害气体或其它物质微粒侵入造成金属接点接触不良或短路,影响设备工作性能。墙面、天花板应涂防尘漆。 6、机房内的环境必须保持一定的湿度和温度,并有良好的通风条件。为此,机房应配备专业空调及抽风机,满足设备正常工作时对温度、湿度的要求。设备间室温应保持在10℃至25℃之间,相对湿度保持60%至80%。 7、机房应有防静电措施。铺设防静电地板,地板安装有接地铜带。 8、机房应有可靠的工作接地、保护接地、防雷接地。(良好的接地是设备正常运行的必要条件,同时它也是防静电、防雷击、抗干扰、消除感应电的重要手段)防静电和防雷击是机房最主要的预防灾害。

机房设备维护方案

机房设备维护方案 机房设备维护方案 一、维护目的 保障机房设备正常运行,过对机房环境支撑系统、监控设备、计算机主机设备定期检测、维护和保养,保障机房设备运行稳定,通 过保养延长设备生命周期,降低故障率。确保机房在突发事故导致硬件设备故障,影响机房正常运作情况下,可及时得到设备供应商或机房服务维护人员的产品维修和技术支持,并快速解决故障。 二、维护内容 1机房主机设备维护管理:计算机服务器(包括PC服务器及 存储服务器);网络设备(交换设备等)。 2、机房监控设备维护管理:供配电监测系统、温度环境检测系统、门禁设备系统、保安监控设备。 3、机房空调与配电设备维护管理:空调设备、新风设备、UPS 电池、主配电箱。

4、机房消防设备维护管理:烟感热感探测器、手动报警按钮和报警控制器、灭火器的控制装置。 5、机房供水水路、电路及照明维护管理:水电路管线及接口的检查维护。 6、机房基础维护管理:机柜线路的整理、标签检查更换、机房除尘清洁、防火地板、墙面、吊顶、门窗及相关配套的维护管理。 三、具体维护方案 1机房主要设备维护及安全: 服务器维护及安全: ①关闭无用的端口: 网络连接都是通过开放的应用端口来实现的。尽可能少地开放端口,就会大大减少了攻击者成功的机会。关闭掉不会用到的服务。telnet使用更为安全的ssh来代替。下载端口扫描程序扫描系统,如果发现有未知的开放端口,马上找到正使用它的进程,从而判断是否关闭。 Windows主机可采用定义安全策略的方法关闭隐患端口;也可采用筛选tcp端口添加允许的端口,其余端口就被自动排除。 Linux主机可检查inetd. conf文件。在该文件中注释掉那些永不会用至U的服务(如: echo gopher、rsh、rlogin、rexec ntalk、finger 等)。 ②删除不用的软件包 将不需要的服务一律去掉,如果服务器运行了很多的服务。但有许多服务是不需要的,很容易引起安全风险;同时可以腾出空间运行必要的服务,既节省资源又能保证服务器安全。

计算机机房建设组成及划分标准【最新版】

计算机机房建设组成及划分标准 1、功能划分 数据中心机房组成应按计算机运行特点及设备具体要求确定,机房面积可根据计算机设备数量或占地面积进行估算。 一般机房设计,除考虑主机房用房外,还要考虑到配置各种辅助用房,具体包括以下几类:辅助工作间类,如网管监控、终端数据录入、备份介质存储等。硬件维护、软件调试、培训教室、办公室等工作用房。配套动力用房,包括配电间、发电机房等。辅助用房,厕所、楼梯、电梯等用房。 2、结构与装修 数据中心机房在结构上应设独立的出入口,当与其它部门共用出入口时,应避免人流、物流交叉;宜设门厅、休息室和值班室。人员出入主机和基本工作间应更衣换鞋。机房与其他建筑物合建时,应单独设防火分区。计算机房安全出口不应少于两个,并尽可能设于机房两端。机房装修包括地板、吊顶、墙壁装修以及隔断、防火金属门建设;机房装修要体现机房区域的特点,从内部看,要重点体现高科技的工作环境、严谨的科学气氛、简洁大方的装修线条、庄重典雅的装

修色彩、以及以人为本的环保装修理念。机房装修要严格按照国家相应的标准规范执行。 3、供配电系统 根据运行负荷的重要性程度确定供电电源等级。机房电气系统包括机房区的动力、照明、监控、通讯、维护等用电系统,按负荷性质分为计算机设备负荷和辅助设备负荷,计算机设备和动力设备应分开供电。供配电系统的组成包括配电柜、动力线缆、线槽及插座、接地防雷、照明箱及灯具、应急灯、照明线管。应独立设置计算机设备专用配电柜和辅助设备配电柜。 雷击一般分为直击雷和感应雷,在机房防雷系统设计中主要避免感应雷,在配电柜进线侧面的三条火线、一条零线分别并联一个过电压保护装置。 4、机房空调系统 根据数据中心机房环境及设计规范要求,主机房和基本工作间,均应设置空气调节系统。其组成包括精密空调、通风管路、新风系统。流送回风所采用下送上回、上送下回、上送侧回等方式。新风宜采用经温湿度、洁净度预处理后的新风,与回风混合后送入机房。

机房设备线缆标签依据什么规范

数据中心机房设备标签规范建议xxxxxxxxxx有限公司 xx年xx月

目录

1. 前言 随着信息化的高速发展,作为支持信息化应用的核心物理平台,机房建设越来越得到用户的重视。特别是金融行业,在投入大量资金购置、使用先进的设备、技术,建设自己的网络和应用系统时,更将目光锁定于机房的维护。 机房的维护工作中,标识管理是极其重要的一部分,从基本的线缆上跳接信息的标识,到设备、机柜标识规范的实施,不同程度的体现了标识管理的重要作用。完善的标识管理可以提高维护水平、降低劳动强度、缩短排除故障时间、方便资产管理。 2. 规范总则 2.1 规范范围 本规范适用于机房主设备、线缆、机柜(含PDU插排)、仪器仪表、动力配套设备(各类空调、消防设备、配电柜、UPS等设备)、网络口、电源插座口的标签、标识规定。 2.2 规范说明 ●本规范综合考虑了维护管理、资源管理等多方面要求。 ●标识的制作和标贴不能违背机房整(体)治的相关管理要求。 ●各类标签、标识可根据设备和机柜的尺寸、大小进行调整。同一种型号设备标识应粘 贴在设备的同一位置,粘贴位置要求平整、美观,不能遮盖设备出厂标识。 ●标签、标识应采用易清洁的材质并保证其与被标识设备的持久、牢固的结合。 ●标识一律采取打印方式,可采用专门的标签打印机和标签打印纸、或采用普通打印机 和过塑等。

3. 规范设计 3.1 主设备 3.1.1 标识位置 设备的标识统一固定在设备正面(右上角)。 如设备正面无位置可供固定,应按照首选设备正面、次选设备正上面、再次选设备背面的次序固定。特殊情况下,标识规格与字体大小根据设备的实际情况确定。建议机柜内设备安装的间隔距离为:1至2个U,既利于设备的散热,又利于设备标识的识别。 3.1.2 标识大小及材料 设备标签采用36mm/24mm宽、黄底黑字的专用标签自粘纸。 3.1.3 标识内容 ●设备编号:<由本行统一编制的固定资产内部编号,具有唯一性> ●设备型号:<此处输入设备的具体型号> ●序列号:<此处输入设备的机箱序列号> ●设备用途:<此处输入该设备的中文用途描述> ●使用部门:<此处输入该设备所属部门> ●采购日期/保修年限:<此处输入该设备的保修开始时间及保修的年限> ●条形码 3.1.4 标识范例 (36mm宽色带) (24mm宽色带)

机房设备维护方案

机房设备维护方案 一、维护目的 保障机房设备正常运行,过对机房环境支撑系统、监控设备、计算机主机设备定期检测、维护和保养,保障机房设备运行稳定,通过保养延长设备生命周期,降低故障率。确保机房在突发事故导致硬件设备故障,影响机房正常运作情况下,可及时得到设备供应商或机房服务维护人员的产品维修和技术支持,并快速解决故障。 二、维护内容 1、机房主机设备维护管理:计算机服务器(包括PC服务器及存储服务器);网络设备(交换设备等)。 2、机房监控设备维护管理:供配电监测系统、温度环境检测系统、门禁设备系统、保安监控设备。 3、机房空调与配电设备维护管理:空调设备、新风设备、UPS电池、主配电箱。 4、机房消防设备维护管理:烟感热感探测器、手动报警按钮和报警控制器、灭火器的控制装置。 5、机房供水水路、电路及照明维护管理:水电路管线及接口的检查维护。 6、机房基础维护管理:机柜线路的整理、标签检查更换、机房除尘清洁、防火地板、墙面、吊顶、门窗及相关配套的维护管理。 三、具体维护方案 1、机房主要设备维护及安全:

服务器维护及安全: ①关闭无用的端口: 网络连接都是通过开放的应用端口来实现的。尽可能少地开放端口,就会大大减少了攻击者成功的机会。关闭掉不会用到的服务。telnet使用更为安全的ssh来代替。下载端口扫描程序扫描系统,如果发现有未知的开放端口,马上找到正使用它的进程,从而判断是否关闭。 Windows主机可采用定义安全策略的方法关闭隐患端口;也可采用筛选tcp端口添加允许的端口,其余端口就被自动排除。 Linux主机可检查inetd.conf文件。在该文件中注释掉那些永不会用到的服务(如:echo、gopher、rsh、rlogin、rexec、ntalk、finger等)。 ②删除不用的软件包 将不需要的服务一律去掉,如果服务器运行了很多的服务。但有许多服务是不需要的,很容易引起安全风险;同时可以腾出空间运行必要的服务,既节省资源又能保证服务器安全。 ③不设置缺省路由 在服务器中,应该严格禁止设置缺省路由,建议为每一个子网或网段设置一个路由,否则其它机器就可能通过一定方式访问该服务器而造成安全隐患。 ④口令管理

计算机房建设标准

计算机机房建设标准 机房环境、电源及防雷接地应满足《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》(CECS 72:97)的要求。计算机机房的设计应符合下列规定:★设备间内所有设备应有足够的安装空间,其中包括计算机主机,网络连接设备等。 ★设备间的地面面层材料应能防静电。 ★设备间至少提供离地板255CM高度的空间,门的高度应大于210CM,门宽应大干90CM,地板的平均荷载应大于5kN/m2。凡是安装综合布线硬件的地方,墙壁和天棚应涂阻燃漆。 ★设备间应采用全封闭房间,防止有害气体(如SO2、H2S、NH3、N O2等)侵入,并应有良好的防尘措施。 ★设备间室温应保持在10℃至25℃之间,相对温度应保持60%至8 0%。 ★设备间应安装符合法规要求的消防系统,应使用防火防盗门,至少能耐火1小时的防火墙。

★机房内的尘埃要求低于0.5um;对于开机时机房内的噪音,在中央控制台处测量时应小于70dB。 ★机房内无线电干扰场强,在频率范围为0.15—1000MHz时不大于12 0dB。机房内磁场干扰场不大于800A/m。 ★计算机房内的照明要求在离地面0.8m处,照度不应低于200lx,其它房间的照明不应低于5lx,主要通道及有关房间可根据需要设置,但其照度要求是在离地面0.8m处不低于1lx。 ★设备间应采用UPS不间断电源,防止停电造成网络通讯中断。UPS 电源应提供不低于2小时后备供电能力。UPS功率大小应根据网络设备功率进行计算,并具有20-30%的余量。设备间电源设备应具有过压过流保护功能,已防止对设备的不良影响和冲击。 ★防雷接地可单独接地或同大楼共用接地体。接地要求每个配线柜都应单独引线至接地体,保护地线的接地电阻值,单独设置接地体时,不应大于2欧姆;采用同大楼共用接地体时,不应大于1欧姆。 机房建设所涉及系统 ★机房装修系统 ★机房布线系统(网络布线、电话布线、DDN、卫星线路等布线) ★机房屏蔽、防静电系统(屏蔽网、防静电地板等)

机房建设方案(详细版)

第一部分项目背景与需求分析 1.1 概述 XX医院是一家二级乙等综合性的医院,是喜德县最大的县级医疗机构。历届院领导在信息化方面的意识都很强,早在2003年就开始应用医院信息系统对医院的各项业务进行管理。现有以财务为中心的事务型医院信息系统已在稳定运行了多年,包括门诊计价收费、门诊药房、入院登记、住院收费、住院发药、药库管理、院长查询系统等,为医院业务发展和医院进行整体综合信息化管理奠定了基础和良好环境。但由于多方面的原因,大多系统只是停留在简单的事务处理层面上,系统功能不全面;对数据资源不能进行更深层次的挖掘与利用,还不能满足医院内部部门之间的互联互通、资源共享的需求,无法起到辅助院领导管理决策和医护工作人员医疗决策的作用。医院近年业务蓬勃发展,对医院信息系统的要求更高,迫切需要对系统进行更新来适应医院新的发展。 1.2 现状分析 “十一五”期间,卫生信息化建设取得较快发展。90%以上的县及县以上医院建立了挂号收费、药品器材、医疗管理等内容的医院管理信息系统,而在全国范围内,只有少数县医院使用以电子病历为核心的临床和运营管理系统(如临床路径、临床检验、医学影像、医疗管理、运营管理等)。总体而言,我国县医院信息化建设水平比较低,医院信息系统不够完善,医院信息化规划和总体设计不足,信息孤岛和信息烟囱问题突出,不能满足医药卫生体制改革提出的“建立实用共享的医药卫生信息系统”总体要求。 作为县内最大的一家综合性医院,近年来信息化建设的飞速发展,现在基础信息模块无法满足医疗业务的需求。 医院对信息化的需求主要反映在以下几个方面:业务层面的经济核算、医院管理及事务处理、临床业务应用;基础层面的系统数据统一管理、数据高度共享、数据交换和对外数据接口统一管理;管理层面的数据查询及分析等;决策层面的决策支持等。 我院信息化建设始于2003年底,至今已近十年,在医院管理和临床服务方面发挥了重要的作用,但随着医疗体制改革的不断深入和完善,新农合、医保、民政救助几乎涵盖全县人民,老百姓不再是看不起病,医院面临的将是病人越来越多,我院职工工作量越来越大,我们的信息数据处理的软件、服务器及网络、机房也承担巨大的压力,现我院在用医院信息管理系统存在的亟待解决的问题主要有以下几点:

弱电及机房设备命名规则

弱电及机房设备命名规则

设备命名规则 一、概述 为规范标签管理规范化,提高资源信息准确率,降低故障历时,对所涉及的弱电设备、机房设备、综合布线线路及连接设备的标签规范做统一说明。 二、标签管理目的 为加强施工管理、运维管理和资源管理,规范设备标识,使设备安装维护、线路布设维护、资源管理有机结合起来,为保证施工效率、日常维护、应急调度、障碍查修提供快速、方便、准确的资源信息,特制定此规范。 三、范围 1、机房标识;机柜标识、网络设备标识、服务器标识、光端设备标识及各系统机房设备标识。 2、公共机架标识:MDF(总配线架或主配线架)、DDF(数字配线架:数字复用设备与程控交换设备或数据业务设备等其他专业设备之间的配线连接设备。)、ODF(光纤配线架)铭牌等; 3、电源:电源柜、电源插排标识; 4、尾纤、跳线及扎线标识:设备侧、线路侧、设备之间标识、其它情况 四、执行单位 青岛海博科技信息系统有限公司工程部 四、标签编制规则

4.1主设备 1.网络主设备机架标识式样 各类网络主设备包括交换设备、数据设备、安全设备等,标识外观统一如下图: 设备型号: DSX-045 设备编号: 2.主设备机架编号规则 2.1 字符集 所有名称描述所使用的字符必须属于本字符集。字符集包括:汉字(相当于两个字符) 大小写英文字母:A-Z,a-z 数字:0-9 特殊符号:-、(、)、【、】、.、*、@、等 2.2主设备机架编号的构成 3F A1 A2 DEV 01 机柜内设备序号 设备类型 机柜编号 机房编号 楼层

楼层以NF 标识(N 代表阿拉伯数字),例如3F ,即3楼;每层各机房 按A (1-9)编号(如果用户已经编号机房号填上用户机房编号既可); 机柜编号关联下边的机柜编号;DEV 设备类型可以用设备名称的首字 母的大写够成(例如:录像机—LXJ ); 2.3设备功用:是指设备的主要功能应用。例如做WEB 管理的服务器 在设备功用项上用WEB 服务器表示。 4.2机柜编号 1.机柜编号生成 3F A1 A2 机柜编号 机房编号 楼层 楼层以F 开头,后边数字表示楼层数;每层机房按A (1-9)编号(如 果用户已经编号机房号填上用户机房编号既可);机柜编号前边大写 字母表示排数(A-Z ),字母后边的数字表示第几个机柜(0—9);例 如F4A3H6:表示的是4楼3号机房第H 排第6台机柜。 2.设备功用:配线机柜、网络机柜、服务器机柜以主要功用来标识。 4.3光收发及光端设备 1.设备编号原则如网络设备能够准确表达出设备的物理位置。 设备型号: WLX-05 设备编号: 设备型号: WLX-05 设备编号:3F-A3-B4

机房维保方案

机房维保方案 随着计算机技术的快速发展和员工对计算机使用操作步骤的日益增加,机房的地位和作用越来越重要。合理有效地对机房进行管理,将对设备的运行维护、快速处理设备故障、降低成本具有十分重要的意义。 一、机房设备对环境的要求 1、机房空气环境 机房设备维护主要包括电气环境、温湿度、防尘、防鼠等方面。 (1)电气环境要求 电气环境的要求主要是指防静电要求和防电磁干扰等。 防静电要求播出设备内部电路采用大量的半导体、CMOS等器件。由于这类器件对静电的敏感范围为25~1000V,而静电产生的静电电压往往高达数千伏甚至上万伏,足以击穿各种类型的半导体器件,因此机房应铺设抗静电活动地板,地板支架要接地,墙壁也应做防静电处理,机房内不可铺设化纤类地毯。工作人员进入机房内要穿防静电服装和防静电鞋,避免穿着化

纤类服装进入机房。柜门平常应关闭,工作人员在机房内搬动设备和拿取备件时动作要轻,并尽量减少在机房内来回走动的次数,以免物体间运动摩擦产生静电。 对于长期运行但无法经常清洁的设备,专门对设备做一次清洁是很有必要的。在长期的维护工作中,有时会碰到电路板的告警,如果对该电路板重新插拔,清洁掉电路板插针周围的灰尘,电路板就会恢复正常。 电磁干扰对播出设备的硬件和软件都有可能造成损害,播出设备本身产生的电磁辐射也会对临近的电子设备产生影响。因此,设备在安装时,应与临近用电设备保持一定的距离,必要时机房应采取屏蔽措施,以免临近电子设备之间相互产生干扰。播出设备的机外布线最好与火线交叉通过,并尽量避免长距离靠近并行。 (2)温湿度要求 播出设备尤其是交换机和磁盘阵列等设备对机房的温度有着较高的要求。温度偏高,易使机器散热不畅,使晶体管的工作参数产生漂移,影响电路的稳定性和可靠性,严重时还可造成元器件的击穿损坏。播出设备在长期运行工作期间,机器温度控制在18℃~25℃之间较为适宜。湿度对通信设备的影响也很大。空气潮湿,易引起设备的金属部件和插接件管部件产生锈蚀,并引起电路板、插接件和布线的绝缘降低,严重时还可

IT机房建设标准

I T机房建设标准 内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

IT机房建设标准 一、基本配置设备 门禁系统:监控及门禁; 通风制冷:新风机、、排烟机; 供配电:UPS、; 环境监测设备:探测/检测器; 核心业务:服务器、防火墙、交换机等 二、配置要求 核心设备考虑高可用,核心交换、供电、空调、通讯链路均考虑一主一备。 三、具体标准细则 1、机房选址 机房必须具备防尘、防潮、防雷、抗静电、阻燃、绝缘、隔热、降噪音等物理环境,防盗设施齐全,应避开强磁场的干扰,应选择设在建筑物的中间层,方便管理和布线。避免设在最高层、地下室和用水设备下层。 2、机房装修 吊顶:机房应采用金属天花板吊顶,梁、顶应做防尘处理。 墙体:墙面应进行隔音、防火、防水、防尘、防辐射和屏蔽处理,墙面刷高档防火乳胶漆。 地面:机房地面必须平整。并做防水处理。地板采用架空防静电可拆卸地板,高度为15cm至35cm之间。

门窗:在IT机房进出口应安装防火防盗门,机房窗户应安装防盗防护窗,同时外窗安装防水雨棚来防止雨水溅入,窗帘采用双层结构,外层应采用防光隔热窗帘材料,避免阳光直接照射。 照明:主机房的平均照度不低于300 lx(距地面处) 3、机房配电 供配电系统是机房整个工程的重点,采用双回路供电(照明、空调等通用设备由市电供电,服务器等专用设备经UPS后供电,所有线路分相独立走线)。机房采用独立接入的三相五线制或单相三线制电源。 4、UPS配置 UPS作为中心机房建设的基本设备,应采购UPS设备为机房提供稳定、持续的供电,并在断电情况下保障机房一定的供电时间。UPS容量应是总用电功率的倍进行预留,在线备用时间应大于2小时 5、机房强电插座 机柜需配置相应的UPS,PDU标准插座,至少在8位以上。 6、机柜采购及安装 网络设备、服务器、配线架等设备统一安装到机柜里面。机柜应整齐排放,机柜与墙体的距离不小于(如房间面积允许,宜留1m),方便管理和维护服务器机柜标准:1000*650*2000,交换机机柜标准:600*600*2000。 7、机房空调系统 应根据实际面积或空间进行配置空调,至少满足有一主一备。空调的冷凝水排放,不得在机房内。以免溢水损坏设备。 8、综合布线系统

对网络中心机房建设与维护的探讨

对网络中心机房建设与维护的探讨 发表时间:2018-06-06T15:39:08.177Z 来源:《科技新时代》2018年3期作者:陈妮 [导读] 摘要:随着我国的信息技术迅猛的发展,网络的机房建设与维护显得尤为重要。,本文深入探讨了怎样进行网络中心机房的建设与设计,最后对网络中心机房的日常维护与管理作了一些说明,对网络中心机房的建设、维护与管理有一定的参考价值。 摘要:随着我国的信息技术迅猛的发展,网络的机房建设与维护显得尤为重要。,本文深入探讨了怎样进行网络中心机房的建设与设计,最后对网络中心机房的日常维护与管理作了一些说明,对网络中心机房的建设、维护与管理有一定的参考价值。 关键词:网络中心机房;建设;维护;探讨 随着信息化系统对环境的要求越来越高,对网络机房建设也提出了更高的要求,涉及到多种专业,比如:建筑结构、给水排水、电子工艺、空气调节、电器技术等,它是为解决诸如温(湿)度、电磁场强度、供配电、洁净度等综合技术问题,从而为工作人员提供 良好的工作环境以及为电子计算机系统提供稳定可靠的运行环境。 1 网络中心机房建设概述 由于电子计算机的网络化程度越来越高,同时计算机设备的集成度也越来越高,因此可靠性高、运行稳定的网络中心是各种信息系统不间断运行的必备条件。网络中心要求达到高可靠、稳定的运行需求,给机房的场地环境提出了更加严格的要求。 1.1 网络中心机房的使用要求 网络中心机房的使用主要有四个方面的需求:(1)使计算机及网络设备能可靠、稳定的运行;(2)使计算机及网络设备的使用寿命进一步延长;(3)使管理人员的身心健康得以保障,管理和维护更加方便;(4)个别特殊的业务要求。 1.2 网络中心机房建设的六个特点 概括起来主要包括六个特点:(1)不间断运行;(2)可靠;(3)安全;(4)系统;(5)节能;(6)环保。 1.3 网络中心机房的组成 分为三个部分:主机房,支持区以及辅助房间。 1) 主机房:主要包括网络机房、服务器机房、存储机房、监控中心、网络接入间、调试区、备件库等。 2) 支持区:主要包括变配电室、空调机房、UPS室、动力站房、电池室、消防和安防控制室、消防设施用房等。 3) 辅助房间:主要包括机房管理人员的办公室、休息室和客户接待室以及盥洗室等。 2 网络中心机房安全问题 2.1网络中心机房设备陈旧落后 由于技术的不断发展,计算机升级更新速度不断加快,设备功能不断得到巩固与完善,硬件配置不适应发展要求,使得旧的设备淘汰周期缩短。一些单位因为各种问题,导致缺乏提升硬件机器设备的必要资金,出现了部分软件运行不畅,在特殊时期甚至出现瘫痪无法使用的局面。 2.2安全防护不足,存在着被恶意攻击的危险 网络机房安装的操作系统一般都是WINDOWS的,由于一些限制性条件使得机房网络系统得不到及时地更新升级,而存在着系统漏洞加上网络中心机房改造人员对网络环境缺乏有效的监管和控制,这就给网络上大量的计算机病毒、木马病毒可趁之机,网络中心机房面临着被各种各样的计算机网络病毒恶意攻击的局面,一旦被恶意攻击计算机病毒轻则破坏计算机文件,使得计算机系统无法正常运行,重则破坏整个中心机房,甚至会导致机房的整体瘫痪。 2.3网络中心工作人员维护保养方式不当 计算机设备的元件对灰尘分敏感,灰尘堆积到一定的程度时,当启动计算机时板卡很容易烧坏。机房工作人员要做好计算机的卫生清洁工作和必要的保养维护。网络中心机房存在工作人员不足,工作人员工作任务繁杂、工作时间紧张等 情况。或者是对机房工作人员的具体工作缺乏具体的硬性规定、有效的监督和不定期的抽查以及奖惩反馈,存在一些工作人员钻空工作不负责。计算机管理工作人员缺乏必要的安全知识以及网络安全技术,不能有效地预防和处理机房可能会出现的各种安全问题。这些实际情况使得计算机得不到必要的及时的除尘清洁工作,计算机得不到及时的维护必然会大大降低计算机设备的使用寿命,可能造成整个机房网络系统的瘫痪。 3 安全防护策略 3.1机房整体环境的维护 计算机设备对灰尘、室内温度和湿度以及机房配套的电路设备的用电安全等方面要求较高。机房要保持卫生清洁,机房不宜设置在外部灰尘较多的环境中,尽量减少灰尘对设备的损害。机房室内的整体温度和湿度要控制在合理水平,以免温度过高引起计算机元件和设备硬件损伤,甚至导致发火,在电路遍布和计算机设备集中的室内湿度过低也容易损坏内部设备。 3.2对硬件的保养更换 机房工作人员要懂得一些计算机操作和维护保养得常识。高校机房工作人员要定期对计算机硬件进行必要的检查和更换,如计算机的鼠标、键盘和光驱等,保证计算机设备的使用。机房工作人员要制定硬件清洁时间表,定期对计算机的键盘和计算机桌面进行彻底的清洁,严格执行时间表,对计算机内部进行除尘。 3.3软件的保养维护 网络中心机房的软件维护工作应该分为五个方面。 第一方面,要把磁盘转换成NTFS格式。我们知道我们的资料保存在FAT格式的磁盘分区,存在着安全漏洞有很大的危险性,很容易受到黑客的恶意攻击。第二方面,定期检查保证机房计算机设备是在使用最新的操作系统安全修补程序。选择使用具有补丁下载安装功能的系统漏洞扫描助手,增强计算机设备的防、拦截病毒和黑客恶意入侵的功能。市场上有专业的计算机人才队伍不断地检查计算机系统软件的安全漏洞并研制出更安全的程序来进行补丁。第三方面,平时要注意计算机服务器的防火墙。防火墙可以过滤不安全的数据,防止病毒入侵,防止黑客更改或者毁坏计算机重要信息,防火墙对计算机的安全防护作用不容忽视,防火墙是高校网络中心机房

机房设备维护管理制度

机房设备维护管理制度 为妥善保证网络工作的良好运行,特制定此机房设备维护管理制度。 一、信息网络机房为用于放置、操作信息网络设备的专用房间;机房 设备的管理由系统管理员负责。 二、信息网络机房内须保持清洁、肃静、设备整齐有序;严禁在机房 内吸烟、不准在计算机及工作台附近放置可能危及设备安全的物品。 三、信息网络机房是重点防火防盗单位,必须设置专用灭火器具,并 定期检查。机房管理人员为机房的安全、卫生负责人,负责机房的防火、防水、防盗等安全消防工作和日常卫生管理工作。 四、信息网络机房内各种仪器设备由机房管理人员集中管理,耗材使 用要严格登记,禁止用机房设施做与本职工作无关的事,外出时须做好交接工作。认真做好机房内各类记录介质的保管工作,落实专人收集、保管,信息载体必须安全存放、保管、防止丢失或失效。机房资料外借必须经批准并履行手续,作废资料严禁外泄。 五、信息网络机房管理人员使用服务器、交换机、UPS、空调及其它仪 器设备,必须严格遵守操作规程,必须先经检查确认正常后再按顺序依次开机;结束操作必须检查确认正常关机并切断电源后方可离开。 因操作不当造成仪器设备损坏,由当事人负责赔偿。 六、信息网络机房设备应由专业人员操作、使用,禁止非专业人员操

作、使用。对各种设备应按规范要求操作、保养。发现故障,应及时报请维修,以免影响工作。机房工作人员对机房存在的隐患及设备故障要及时报告,并与有关部门及时联系处理。非常情况下应立即采取应急措施并保护现场。 七、外单位人员因工作需要进入机房时,必须由相关部门办理审批手 续。进入机房后听从工作人员的指挥,未经许可,不得乱动机房内设施。外来人员参观机房,须有指定人员陪同。操作人员按陪同人员要求可以在电脑演示、咨询;对参观人员不合理要求,陪同人员应婉拒,其他人员不得擅自操作。中心机房处理秘密事务时,不得接待参观人员或靠近观看。 八、信息网络机房的温度和湿度均保持在正常的指标内。

电子计算机机房设计规范-GB-

电子计算机机房设计规范-GB-

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

电子计算机机房设计规范 来源:发布时间:2004-5-23 16:27:22 电子计算机机房设计规范GB50174-93 主编部门:中华人民共和国电子工业部 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:1993年9月1日 关于发布国家标准《电子计算机机房设计规范》的通知 建标[1993]123号 根据国家计委计综〔1987〕2390号文的要求,由电子工业部会同有关部门共同制订的《电子计算机机房设计规范》,已经有关部门会审。现批准《电子计算机机房设计规范》GB50147-93为强制性国家标准,自1993年9月1日起施行。 本规范由电子工业部负责管理,其具体解释等工作由电子工业部第十设计研究院负责。出版发行由建设部标准定额研究所负责组织。 中华人民共和国建设部 1993年2月17日 编制说明 本规范是根据国家计委计综〔1987〕2390号文的要求,由电子工业部第十设计研究院负责主编,并会同有关单位共同编制而成。 在本规范编制过程中,规范编制组进行了广泛的调查研究,认真总结了我国电子计算机机房设计的实践经验,参考了有关国际标准和国外先进经验,针对主要技术问题开展了科学研究与试验验证工作,并广泛征求了全国有关单位的意见。最后由我公司会同有关部门审查定稿。 鉴于本规范系初次编制,执行过程中,希望各单位结合工程实践和科学研究,认真总结经验,注意积累资料,如发现需要修改和充实之处,请将意见和有关资料寄交电子工业部第十设计研究院(北京307邮政信箱,万寿路27号,邮政编码:100840)《电子计算机机房设计规范》国标管理组,以供今后修订时参考。 中国电子工业总公司 1991年11月 第一章总则 第1.0.1条为了使电子计算机机房设计确保电子计算机系统稳定可靠运行及保障机房工作人员有良好的工作环境,做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量,制订本规范。 第1.0.2条本规范适用于陆地上新建、改建和扩建的主机房建筑面积大于或等于140㎡的电子计算机机房的设计.本规范不适用于工业控制用计算机机房和微型计算机机房。 第1.0.3 条电子计算机机房设计除应执行本规范外,尚应符合现行国家有关标准规范的规定。 第二章机房位置及设备布置 第一节电子计算机机房位置选择

机房标签规范

机房标签规范 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

黑龙江省机房标签使用规范 中国移动通信集团黑龙江有限公司 网络管理部 2014年11月 一、机柜(机架) 机柜(机架)安装在传输机房,用于装置传输设备。一般一个机柜由单面或双面(A、B) 样例: 物理机架(设备机架): 综合机架: 标签要素:机架名称、二维码 说明: 1、机房名称:设备所在机房的名称。 2、设备厂家标识:参见集团规范V 2.1附录A6。 3、行号(列柜号):表示机柜(机架)所在的机列在机 房中位置;各地根据自身管理习惯来定义列柜,在该字段 中可包含表示方向的字母。 4、列号(机架号):机柜(机架)在列柜中位置,从01 开始编制。

5、“机架名称”取值资源管理系统,标签名称与资源系 统名称保持一致。二维码由综资系统根据二维码编码规范 统一生成。 实景效果: 物理机架(设备机架): 综合机架: 二、网元 传输系统中传输网元设备是指安装在站点内,按照业务需要,从光缆传输系统下载或上接不同带宽的传输通道的设备;包括PDH 传输设备,SDH终端或分插复用设备,以及WDM波分复用设备、 PTN设备、PON设备等。 样例: 标签要素:网元ID、网元名称、二维码 说明: 1、传输网元名称:与传输综合网管一致。 2、“网元名称”取值资源管理系统,标签名称与资源系 统名称保持一致。二维码由综资系统根据二维码编码规范 统一生成。 3、粘贴于设备面板正面、顶面靠左或机架柜门内侧该设 备所在框对应位置。包括传输网元、数据交换机、协议转 换器、光终端盒等小型设备。 4、PON设备标签,请参照传输网元标签,从传输综合资

机房设备维护规章制度

机房设备维护规章制度 前言:为了给予公司所有员工的办公系统及网络建立一个良好环境,保证现有服务器和网络设备及各应用之间正常运行,特制定本规定。 第一章机房出入管理规定 第一条除经授权的系统管理、技术部人员外,公司其他人员进入机房必须经过技术部门领导批准,并严格执行。 第二条严禁带外单位人员或无关人员进入机房,确因工作需要,如:因系统故障诊断和处理、设备维修维护、系统或设备安装、风控部门、上级检查、等进入机房,必须由技术人员陪同进入,做好登记,并配合项目的实施。 第三条设备进入机房前拆除外包装,或上机柜后清理干净以保证机房环境的清洁和安全。 第四条禁止携带食品、饮品、及易燃、易暴、易腐蚀等危险性物品进入机房。第二章计算机房日常维护规定 第一条任何人进入机房必须填写《出入登记表》,当班人员操作服务器、核心设备必遵循先备份再操作并填写《核心设备操作日志》,如需对网络拓扑结构、各线路连接方式进行修改或拆接则需经技术部主管同意或批准,操作同时做标识并填写《线路拆接日志》。 第二条机房内禁止吸烟、吃食、喝水。禁止使用具有碱性、磁性、腐蚀性的物品;高压放电、强辐射、充电加热等物品。 第三条机房内的所有设备及UPS机房,技术部当班人员需定期备份巡检,并做好维护、清洁工作。

第四条中心机房保存的各种重要数据、介质;保存的重要账号、密码,必须严格按规定存放。账号、密码按各类系统密码策略每月更新。 第三章机房事故报告制度 第一条机房内出现服务器设备异常,机房当班人员必须立即向技术部主管汇报情况。 第二条找寻异常原由或解决办法后,当班人员应立即汇报技术部主管征得其同意解决问题,将事故控制住,使其不再发展。 第三条作为事故的第一目击人需根据,事故发生的时间、地点;发生事故波及的项目到人员和现象、硬件状态、软件应用状态、网络通讯状态、供电状态、环境、温度状态、报警装置状态等,以及事故前后的操作步骤;现场处理涉及的相关人员、到过现场人员、事故造成的影响和后果等,做一份记录详实报告。