文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › QLD8B型流量可调多功能消防水枪性能参数介绍

QLD8B型流量可调多功能消防水枪性能参数介绍

QLD8B型流量可调多功能消防水枪性能参数介绍
QLD8B型流量可调多功能消防水枪性能参数介绍

QLD8B型流量可调多功能消防水枪性能参数介绍

QLD8B型流量可调多功能消防水枪

■水枪采用导流式结构原理设计,后坐力小,可实现单人操作,直流/喷雾转换轻松自如既减少了作战消防员数量。又降低了消防人员的危险性;

■流量可在2L/s~12L/s范围内调节,冲洗档位可进行水枪冲洗,防止异物堵塞枪体;

■喷射水流集中,射程远;

■水枪连接接口能自由旋转,可防止水带缠绕;

■枪口自由旋转的雾化齿环高速旋转使喷雾更细化,使防热辐射和烟雾更理想;

■枪体上部u型开关手柄,开关方便轻松;

■枪体下部手握把柄,便于握紧、防滑;

江西西河机械设备有限公司主要消防产品包含消防炮、炮塔、泡沬灭火系统、防撞调压消火栓、炮座、石化专用消火栓箱、船用消防炮、船用泡沬灭火系统等。所有系列产品均经公安部消防产品检测中心的认可,并取得型式认可证书。消防炮、泡沫系统产品获得中国CCS船级社颁发型式认可证书。

公司产品专业服务于石油化工储运、炼油、危险品化工码头、LNG/LPG、煤化工、危险品船舶、专业消防船项目,长期以来从事消防行业的技术、经验的积累,使得西河产品专业程度强,种类齐全,质量优,深受消防部队、消防车辆厂及电厂、石化企业、油田、码头等用户的信赖和好评。

江西西河机械设备有限公司的消防使命:为顾客创造安全、为员工创造机会、为社会创造平安。

消防器材标准-消防水枪

消防水枪 1 适用范围 本标准适用于xxxx有限公司消防使用。 2 引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB8181-2005 (消防水枪) 3 要求 3.1 外观质量 铸件表面应无结疤、裂纹及孔眼。铝制件表面须作阳极氧化处理。 3.2 材质要求 3.2.1 水枪应采用耐腐蚀或经防腐蚀处理的材料制造,以满足相应使用环境和介质的防腐要求。 3.2.2 水枪材质应选用铸铝合金或铸铜合金。 4 包装、贮存 4.1 标志 4.1.1 水枪上应牢固标有型号、商标或厂名。 4.1.2 水枪应有射流形态改变的易辨认的永久性指示标记。 4.1.3 第Ⅲ类直流喷雾水枪应有流量刻度值(以L/s为单位)的永久性标记,第Ⅳ类直流喷雾水枪应有流量(以L/s为单位)使用范围的永久性标记。 4.2 使用说明书 产品应附有使用说明书,其内容应包括基本参数、执行产品标准号、维护保养、操作程序及注意事项。 4.3 包装 4.3.1 产品包装随带的文件应齐全,包括使用说明书、合格证、装箱单等。 1

4.3.2 包装采用塑料薄膜包装后,再用纸箱或木箱包装,标明注意事项。 4.4 贮存 (1)应放在干燥通风的仓库中,温度要求0~30℃之间,湿度要求45RH%~75RH%之间,并离开一切发热体1m以外。 (2)物资存储应分类存放,且码放要求“五五码放”整齐有序。 (3)物资发放应遵循先进先出,存储超3个月的物资需上报安保部门及时调剂使用,存储超24个月的物资需上报安保部门检测其性能。 5 本标准自下发之日起执行。 2

消防水计算公式汇编

消防水专业计算公式汇编 第四章建筑消防(规范第2章) 一、消火栓系统: 1、系统水量和设置场所:见P515~P518 2、消火栓充实水柱: 1)、室外消火栓充实水柱不应小于10m,常压供水应考虑地面到着火点的标高;2)、室内消火栓充实水柱: ·消火栓的水枪充实水柱一般不应小于7m: ·超过100m的高层建筑、高架仓库、高层工业建筑内水枪充实水柱不应小于13m。 ·不超过100m的高层建筑、超过六层的民用建筑,超过四层的厂房、库房、人防工程、停车库、修车库的水枪充实水柱不应小于10m。 3)消火栓充实水柱计算: S k= (H1-H2)/sinα(m) 式中S k——水枪的充实水柱长度,m; H1——室内最高着火点离地面的高度,m; H2——水枪离着火层地面的高度,m;一般取1m; α----水枪上倾角,一般为450,最大不应超过600; 4)、消火栓设置间距; (1)室内消火栓保护半径计算: R=kL d+Ls 式中:R---消火栓保护半径,m; L d——水带的铺设长度; k----水枪弯曲折减系数,宜根据水带的弯曲量取80-90%水带总长 Ls----水枪的充实水柱长度在平面上的投影长度,当水枪倾角为450时,Ls=0.71 S k;(L= Hmcosα) 大空间消火栓设置间距S,应根据消火栓保护半径R和保护间距b,根据勾股定理求得: S=(R-b)1/2 式中S——消火栓间距,m; R——消火栓保护半径,m; b——消火栓最大保护宽度的1/2,m 5)、管网水力计算: (1)、消火栓栓口水压计算: 消火栓栓口最低水压: Hxh= Hq + hd + H k =A d L d q2xh+q2xh/B+H k 式中:Hxh—消火栓栓口最低水压, 0.01Mpa

多功能消防水枪接口批发价格多少钱_多功能消防水枪接口尺寸参数

多功能消防水枪接口批发价格多少钱_多功能消防水枪接口尺寸参数 多功能消防水枪具有直流开关水枪的远距离喷射灭火及关闭水流的功能外,还具有开喷射及喷雾功能,交替变换功能可在扑灭远距离中心火源的同时扑灭近距离大面小火,或喷雾用作水帘幕以保护自身安全,是新一代较为理想的消防器材之一。在常压条件下,该水枪具有直流射程远,射流集中,雾化效果好,覆盖面大的特点。适用于补灭一般固体物质火灾和中、小型重油火灾,并具有掩护、排烟等作用,是一种性能先进、两用的能消防的水枪。该水枪还可用作果树、苗圃、花园进行喷雾或喷灌之用。下面我们来了解一下多功能消防水枪接口批发价格多少钱以及多功能消防水枪接口尺寸参数。【多功能消防水枪接口批发价格多少钱】 消防水枪价位便宜的1000左右、好点的2000以上,主要是电机有三项和两相的分别、有铜线和铝包铜的区别。价格来源于网络,仅供参考,具体以实物为主。 【多功能消防水枪接口尺寸参数】

消防水枪的技术参数 额定喷射压力/MPa射程/m额定流量/L/s适用介质接口公称直径/mm当量喷嘴直径/mm QZ3.5/550160.35≥255水、泡沫、混合液QZ3.5/7.56519≥287.5QZG3.5/55016≥25 5QZG3.5/7.56519≥287.5 消防水枪的喷嘴直径有哪些 型号规格公称通径(MM) 进水口出水口 QZ165016 QZ196519 QZG165016QZG196519

【多功能消防水枪系列检查】 消防水带检查 1.产品标识:对照水带的3C认证型式检验报告,看该产品名称、型号、规格是否一致; 2.织物层外观质量:合格水带的织物层应编织均匀,表面整洁,无跳双经、断双经、跳纬及划伤; 3.水带长度:将整卷水带打开,用卷尺测量其总长度,测量时应不包括水带的接口,将测得的数据与有衬里消防水带的标称长度进行对比,如水带长度小于水带长度规格1m以上的,则可以判该产品为不合格; 4.压力试验:截取l.2m长的水带,使用手动试压泵或电动试压泵平稳加压至试验压力,保压5min,检查是否有渗漏现象,有渗漏则不合格。在试验压力状态下,继续加压,升压至试样爆破,其爆破时

消防用水量实例计算

摘要:消防设计用水量包括流量和水量。 建筑中自动灭火系统的设计流量应按其中设计流量最大的一种系统确定,多种消防系统的设计总流量应按其中消防总流量最大的一个防护对象和防护区确定,一个防护区的总流量应为其中的消火栓、自动灭火、水幕系统流量之和。把出现在不同防护区的消火栓系统最大流量、自动灭火系统最大流量和水幕系统最大流量之和作为消防系统的设计总流量不符合每次只有1个失火点的消防基本设定。确定系统的设计水量,方法类似。 关键词:消防工程设计流量水量自动灭火系统建筑水消防系统建筑消防用水量包括流量和水量两个参数。用水流量决定消防水泵的流量和消防管径,用水水量决定消防水池的容积。流量和水量的合理确定一方面影响着消防系统的灭火性能或消防灭火的成败,另一方面还通过管径、水泵流量、水池容积等影响着消防丁程的投资规模。因此,消防流量和水量是消防灭火供水丁程中一组非常重要的数据。 1目前水量计算存在的问题根据国家规范,消防系统用水量按需要同时开启的灭火系统的用水量之和计算。然而,由于下列原因,需要同时开启的灭火系统越来越难以判断和把握,以至于判断结果及用水量的计算值往往因人而异,并且差别明显。 (1)建筑水消防灭火系统的种类越来越多,消火栓系统有室内、室外系统;自动灭火系统有:湿式系统、干式系统、预作用系统、雨淋系统、水喷雾系统、水幕系统、自动喷水一泡沫联用系统、消防水炮系统等;水幕系统有防火分区水幕、防火隔离单元水幕,且其中又分冷却水幕和隔断水幕。一个消防供水系统中,往往同时含有上述的多种系统。 (2)建筑的功能和构造越来越复杂,一个消防灭火系统所防护的建筑物特别是综合建筑一般由多种不同功能的建筑空间组成,有的是多栋建筑其功能互不相同,有的是一栋建筑含有多个功能区间。消防用水量随建筑功能而变化,同一灭火系统的用水量也会依功能区和建筑构造的变化而出现多个值。需要同时开启的系统种类或数量决定着用水量之和,哪些系统需要同时开启是设计中首先要解决的问题。但目前,需要同时开启的系统并没有可操作的判定标准,设计人员都根据自己的经验确定。由于火灾学专业水平和经验的差异,致使同时

消防水枪、水带操作规范

消防水枪、水带操作规范 一、使用程序 1.打开消火栓门,取出水带、水枪。 2.检查水带及接头是否良好,如有破损严禁使用。 3.向火场方向铺设水带,避免扭折。 4.将水带靠近消火栓与消火栓连接,连接时将连接扣准确插入滑槽,按顺时方向拧紧。 5.将水带另一端与水枪连接(连接程序与消火栓连接相同)。 6.连接完毕至少2人握紧水枪,对准火场(勿对人防止高压水伤人。) 7.缓慢打开消火栓阀门至最大,对准火源根部进行灭火。 8.敲碎消防箱内消火栓按钮玻璃自动启动消防泵,为消火栓系统注水加压。 9.灭火后,停消防泵,关闭消火栓阀门,恢复消火栓按钮(换上新的消火栓按钮玻璃),水带平铺晾干盘好后放回消火栓箱内。 二、使用与维护 1.消防水带使用和存放时,应避免摔、撞和重压,以防变形而拆装困难。 2.连接之前,应认真检查滑槽和密封部位,若有污泥和沙粒等杂质及时清除,以防装拆困难,密封不良。

3.存放时注意避免与酸、碱等化学药品等接触,以防金属件腐蚀和橡胶密封圈变质。 三、注意事项 1.用消火栓灭火至少3人,2人握水枪,1人开阀。 2.防止水枪与水带,水带与阀门脱开,造成高压水伤人。 3.使用消火栓先检查是否断电,断电后方可进行施救。 灭火器的使用规范 一、灭火操作 1.拔出保险销,站在离着火点的有效距离处。 2.一手握胶管,一手按压把,将喷嘴对火焰根部喷出,适当摆动喷嘴,使喷雾横扫整个火焰根部并逐渐向前推移。 3.如有多处明火,可移动位置射失火点,直到火焰完全熄灭,不留明火为止,以免复燃。 4.灭火后,抬起灭火器把,即停止喷射。 二、注意事项 1.灭火时,不可冲击液面,以防飞溅。 2.灭火器一经开启后,不能保存,要重新灌、装后才能保证使用。

消防设施计算公式

第一章消火栓给水系统 消防水池的有效容积可按下式计算(简单应用) V-消防水池的有效容积( 1113); qi-第i种消防设施的设计秒流量(L/s);ti-第j种消防设施的设计火灾延续时间 (h), n -消防给水系统所服务的水灭火系统的数量; qb-火灾延续时间内外网可靠连续补充水量(L/s); t ij-ti中的最大者(h)。 消防水泵扬程的确定(综合应用) Hb-消防水泵的扬程(Mh); HΔ-水池最低水位至最不利点灭火设备处的静水压(MPa); Hc-最不利点灭火设备所需的水压(MPa);Hω-最不利计算管路的总水头损失( MPa)。 消防水箱的有效容积(简单应用) Vf-消防水箱有效容积m3); Qf-室内消防用水量(L/s): Tx-水箱保证供水时间( min),取10min。室内消火栓的保护半径(简单应用) Rf-室内消火栓的保护半径 Ld-水带铺设长度,一般取水带长度80-90% Lk-水枪充实水柱投影长度 水枪充实水柱在平面上的投影长度计算公式: Sk-水枪充实水柱 α-水枪射流上倾角 室内消防栓布置间距(综合应用) 1,一股水枪充实水柱能到达室内任何部位 Lf-室内消火栓布置间距(m); Rf-室内消火栓保护半径(m); Bf-室内消火栓最大保护宽度(m)。 2.一股水枪充实水柱能到达室内任何部位且消火栓呈多排布置 3.两股水枪充实水柱同时到达室内任何部位 4.两股水枪充实水柱同时到达室内任何部位且消火栓呈多排布置 消防给水管道计算 (一)管径确定(综合应用) D-管网管径(m); Q-管段设计流量(m3/S); v-管段流速( m/s),对于独立的消防给水管网,其最大流速不宜超过2.5m/s。

消防系统计算书

鄂尔多斯市泰裕亿丰国际汽贸城工程 消防计算书 共一册第一册 文件号: 水-01/算 工程编号: 2009-30 北京建工建筑设计研究院 2010 年02 月 、设计依据

1. 建设单位对本工程的技术要求。 2. 国家现行的有关设计标准和规范。 1) GB 50015-2003 《建筑给水排水设计规范》; 2) GB50045-2006 《高层民用建筑设计防火规范》; 3) GB 50084-2005 《自动喷水灭火系统设计规范》; 4) GB 50140-2005 《建筑灭火器配置设计规范》; 5) GB 50067-1997 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》; 6) GB50338-2003《固定消防炮灭火系统设计规范》 3. 各专业提供的设计要求。 二、设计原则 1) 认真贯彻“预防为主、防消结合”的方针,严格遵循国家有关方针政策,从全局出发,统筹兼顾,积极采取行之有效的消防措施,做到消防立足自救,并以当地公安消防部门和临近消防力量为辅助救援力量。 2) 严格执行国家及行业的有关标准、规范和规定; 3) 结合国情采用先进技术、高效设备,确保消防系统可靠、有效,确保生产的安全运行; 4) 尽可能利用现有设施,避免重复建设,降低工程造价; 5) 本着经济合理、施工方便的原则,满足业主单位运行要求。 三、消防系统概述 1. 水源 本工程水源来自市政管网,两路进水,经水表计量后,供给地下层消防水池、给水系统。 2. 消防用水量 本工程室内消火栓用水量301/s,火灾延续时间3h,室外消火栓用水量301/s , 火灾延续时间3h。消防炮系统用水量401/s,火灾延续时间1h。自动喷淋用水量361/s , 火灾延续时间1h。

安装消防工程定额套用及工程量计算方法

第七册第二章水灭火系统学习心得 1.1管道安装:定额套用7-67~7-75,可分为镀锌钢管螺纹连接和镀锌钢管法兰连接,同时也适用与无缝钢管,但只做为喷淋管道,消防管道套用第8册定额。其中7-74-1、7-74-2、7-75是法兰连接,包括了所有的安装人工,但管件及法兰、螺栓应单独计算主材。法兰焊口的除锈刷油套用第11册定额 2.1喷头安装:一般水灭系统喷头可分为闭式喷头、开式喷头、特殊喷头三种。根据安装位置氛围无吊顶和有吊顶两种,分别套用7-76、7-77,定额考虑的安装方法是在试压合格后再进行安装的。附图: 2.2湿式报警装置安装:是喷水灭火系统中一个重要的组件,作用于探测火警、启动装置、发出声光等报警信号以及监测、监视喷水灭火系统的古装,减少系统失效率,增强系统的控火,灭火能力。套用7-78~7-82,湿式报警装置由湿式阀、蝶阀、装配管、供水压力表、试验阀、泻放试验阀、泻放试验管、试验管流量计、过滤器、延时器、水力警铃、报警截至阀、漏斗、压力开关等组成。雨淋、干式两用及预作用报警装置,其安装执行湿式报警装置安装定额,其人工*1.2系数,其余不变。附图:

2.3温感式水幕装置安装:水幕起的是隔断作用,与防火卷帘门等是这样的作用,水幕喷头与普通的喷淋系统的喷头是有所不一样的,整个水幕系统由雨淋阀、水幕喷头、供水设施、管网和探测系统及报警系统组成。套用7-83~7-87,注意其中的定额编号及管道工程直径的变换。定额中包括了管道及管件、阀门、喷头等的全部安装,但管道的主材及喷头的数量,应根据实际的数量加损耗率进行计算(书上第37页第六条中喷头按实际数量计算应该有误)2.4水流指示器安装:是喷水灭火系统中一个非常重要的水流传感器,它有ZSJZ带电子延时装置、ZSJZ带机械延时装置、JSJZ 无延时装置。分螺纹连接及法兰连接分别套用7-88~7-96,检查接线套用10-423*0.3系数子目 3.1减压孔板安装:为了控制消防栓出口的流量的一种减压工具,一般设置在高层建筑的底层消防栓出口处,根据公称直径分别套用7-97~7-101。附图:

消防计算题:一消计算公式汇总,值得收藏!

消防计算题:一消计算公式汇总,值得收藏! 本篇文章给大家总结了部分公式,大家可以先好好理解这些公式,然后可以看看具体实际运用,已经知道的小伙伴可以温习一下。消防考试的数学计算公式,包括常考的泄压面积、灭火器数量的计算等,大家在记忆的同时也要多做题,理论联系实际才能更好的理解哦! 1、百人宽度指标 百人宽度指标是每百人在允许疏散的时间内,以单股人流形式疏散所需的疏散宽度。 一般,一二级耐火建筑的疏散时间控制为2min,三级耐火等级建筑疏散时间控制为1.5min,根据上述公式,可以计算出不同建筑每百人所需宽度。 影响安全出口的因素有很多,如建筑物的耐火等级与层数、使用人数、允许疏散时间、疏散路线是平地还是阶

梯等。防火规范中规定的百人宽度指标是通过计算、调整得出的。 2、泄压面积计算 爆炸能够在瞬间释放出大量气体和热量,使室内形成很高的压力。为了防止建筑物的承重构件因强大的爆炸力遭到破坏,将一定面积的建筑构、配件做成薄弱的泄压设施,其面积称为泄压面积。 C——厂房容积为1000m3时的泄压比(m2/m3),其值考试中一般会告诉大家。 计算步骤↓↓↓ (1)计算长径比,长径比为建筑平面几何外形尺寸中的最长尺寸与其横截面周长的积和4.0倍的该建筑横截面积之比。 长径比=L×[(W+H)×2]/(4×W×H)。 (2)如果长径比>3时,宜划分为长径比≤3的计算段;分段方法↓↓↓

0<长径比≤3,不需要分段计算; 3<长径比≤6,需要分两段计算; 6<长径比≤9分三段计算;以此类推(但如果真的 分三段之后还是大于3,直接就按照公式直接求泄 压面积即可) (3)代入公式计算泄压面积。 3、水雾喷头布置要求 保护对象的水雾喷头数量应根据设计喷雾强度、保护面积和水雾喷头特性,按水雾喷头流量计算公式和保护对象水雾喷头数量计算公式计算确定; 应使水雾直接喷射和完全覆盖保护对象,如不能满足要求,应增加水雾喷头的数量;水雾喷头和保护对象之间的距离不得大于水雾喷头的有效射程;水雾喷头、管道与电气设备带电部分的安全净距离应符合国家有关标准规定。

消防设备的设置及摆放标准

消防设备的设置及摆放标准 1. 灭火器设置点的要求: 1)灭火器应设置在明显的地方,对有视线障碍的灭火器设置点,应设置指示其位置的发光标志; 2)灭火器应设置在便于人们取用的地方; 3)灭火器的设置不得影响安全疏散; 4)灭火器设置点应便于人员对灭火器进行保养,维护及清洁卫生; 5)灭火器设置点应便于灭火器的稳固安放; 6)灭火器设置点环境不得对灭火器产生不良影响。 2. 灭火器的摆放要求: 1)灭火器需置于灭火器箱内,或设置在挂钩、托架上(其顶部距离地面高度应小于,底布离地面高度不宜小于); 2)面向外,摆放稳固; 3)前方净空(每个设置点30cm计算)并予以指示; 4)外观清楚,无灰尘; 5)灭火器上方须用标识牌标示(顶部离地高度大于小于或根据摆放点实际情况设置,要求标示明显易见,指示正确); 6)灭火器箱不得上锁; 7)灭火器摆放在潮湿或强腐蚀性的地点,应有相应的保护措施。灭火器摆放在室外时,应有相应的保护措施; 3.灭火器配备数量标准: 1)甲、乙类火灾危险性的厂房、油浸电力变压器室、油开关、高压电容器室、调压器室、发电机房、电信楼、广播楼、铝、镁加工房等,可按每50平方米配置1个计算; 2)甲、乙类火灾危险性库房、丙类火灾危险性的厂房,可按每80平方米配置1个计算,丙类火灾危险性的库房,每100平方米配置1个; 3)甲、乙类火灾危险性生产装置区,每100~150平方米配置1个,丙类火灾危险性生产装置区每150~200平方米配置1个; 4)办公楼,每50-100平方米配置1个;

5)电气设备间,每50平方米至少配置2个; 6)液化石油气、可燃气体罐区,每罐设2个; 7)易燃、可燃液体装卸栈台,每10~15米设1个。 灭火器需置于灭火器箱内,或设置在挂钩、托架上(其顶部距离地面高度应小于,底布离地面 灭火器等消防设备需定期检查并记录 高度大于小于或根据摆放点实际情况 设置,要求标示明显易见,指示正确)

消防水枪、水带操作标准正式样本

文件编号:TP-AR-L1917 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 消防水枪、水带操作标 准正式样本

消防水枪、水带操作标准正式样本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、使用程序 1.打开防火栓门,取出水带、水枪。 2.检查水带及接头是否良好,如有破损严禁使用。 3.向火场方向铺设水带,避免扭折。 4.将水带靠近消火栓端与消火栓连接,连接时将连接扣准确插入滑槽,按顺时针方向拧紧。 5.将水带另一端与水枪连接(连接程序与消火栓连接相同)。 6.连接完毕至少2人握紧水枪,对准火场(勿对人,防止高压水伤人)。

7.缓慢打开消火栓阀门至最大,对准火场根部进行灭火。 二、使用与维护 1.使用和存放时,应避免摔、撞和重压,以防变形而装拆困难。 2.连接之前,应认真检查滑槽和密封部位,若有污泥和砂粒等杂质须及时清除,以防装拆困难,密封不良。 3.存放时注意避免与酸、碱等化学药品等接触,以防金属件腐蚀和橡胶密封圈变质。 三、安全事项 1.用消防栓灭火至少3人,2人握水枪,1人开阀。 2.防止水枪与水带、水带与阀门脱开,造成高压水伤人。

消防工程量计算规则

第七册消防及安全防范设备安装工程 (一)火灾自动报警系统 1、点型探测器按线制的不同分为多线制与总线制,不分规格、型号、安装方式与位置,以“只”为计量单位。探测器安装包括了探头和底座的安装及本体调试。 2、红外线探测器以“只”为计量单位。红外线探测器是成对使用的,在计算时一对为两只。估价表中包括了探头支架安装和探测器的调试、对中。 3、火焰探测器、可燃气体探测器按线制的不同分为多线制与总线制两种,计算时不分规格、型号,安装方式与位置,以“只”为计量单位。探测器安装包括了探头和底座的安装及本体调试。 4、线形探测器的安装方式按环绕、正弦及直线综合考虑,不分线制及保护形式,以“m”为计量单位。估价表未包括探测器连接的一只模块和终端,其工程量应按相应项目另行计算。 5、按钮包括消火栓按钮、手动报警按钮、气体灭火起/停按钮,以“只”为计量单位,按照在轻质墙体和硬质墙体上安装两种方式综合考虑,执行时不得因安装方式不同而调整。 6、控制模块(接口)是指仅能起控制作用的模块(接口),亦称为中继器,依据其给出控制信号的数量,分为单输出和多输出两种形式。执行时不分安装方式,按照输出数量以“只”为计量单位。 7、报警模块(接口)不起控制作用,只能起监视、报警作用。执行时,不分安装方式以“只”为计量单位。 8、报警控制器按线制的不同分为多线制与总线制两种。其中又按其安装方式不同分为壁挂式和落地式。在不同线制、不同安装方式中按照“点”数的不同划分估价表项目,以“台”为计量单位。 多线制“点”是指报警控制器所带报警器件(探测器、报警按钮等)的数量。 总线制“点”是指报警控制器所带有地址编码的报警器件(探测器、报警按钮、模块等)的数量。如果一个模块带数个探测器,则只能计为一点。 9、联动控制器按线制的不同分为多线制与总线制两种,其中又按其安装方式不同分为壁挂式和落地式。在不同线制、不同安装方式中按照“点”数的不同划分估价表项目,以“台”为计量单位。 多线制“点”是指联动控制器所带联动设备的状态控制和状态显示的数量。 总线制“点”是指联动控制器所带的有控制模块(接口)的数量。 10、报警联动一体机按线制的不同分为多线制与总线制两种,其中又按其安装方式不同分为壁挂式和落地式。在不同线制、不同安装方式中按照“点”数的不同划分估价表项目,以“台”为计量单位。 多线制“点”是指报警联动一体机所带报警器件与联动设备的状态控制和状态显示的数量。 总线制“点”是指报警联动一体机所带的有地址编码的报警器件与控制模块(接口)的数量。 11、重复显示器(楼层显示器)不分规格、型号、安装方式,按总线制与多线制划分,以“台”为计量单位。 12、警报装置分为声光报警和警铃报警两种形式,均以“台”为计量单位。 13、远程控制器按其控制回路数以“台”为计量单位。 14、火灾事故广播中的功放机、录音机的安装按柜内及台上两种方式综合考虑,分别以“台”为计量单位。 15、消防广播控制柜是指安装成套消防广播设备的成品机柜,不分规格、型号以“台”为计量单位。 16、火灾事故广播中的扬声器不分规格、型号,按照吸顶式与壁挂式以“只”为计量单位。 17、广播分配器是指单独安装的消防广播用分配器(操作盘),以“台”为计量单位。

消防水枪(城市消防国家标准)

消防水枪 1 范围 本标准适用于工作压力为0.20~4.0 MPa、流量不大于16 L/s的消防水枪。 本标准不适用于脉冲气压喷雾水枪。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 197 普通螺纹公差与配合(GB/T 197—2003,ISO 965-1:1998,MOD) GB/T 1173 铸造铝合金 GB/T 1176 铸造铜合金技术条件(GB/T 176—1987,neq ISO 1338:1977) GB 3452.1 液压气动用O形橡胶密封圈第1部分:尺寸系列及公差(GB 3452.1—2005ISO 3601-1:2002,MOD) GB 12514(所有部分) 消防接口 GB/T 15115 压铸铝合金 GB/T 15116 压铸铜合金 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1 消防水枪(以下简称为水枪) fire nozzles 由单人或多人携带和操作的以水作为灭火剂的喷射管枪。 水枪通常由接口、枪体、开关和喷嘴或能形成不同形式射流的装置组成。

3.2 充实水流solid stream 具有充实核心段的水射流。 3.3 雾状水流fog stream 水滴平均粒径不大于0.1 mm,射流边缘夹角大于0°,且不具有充实核心段的水射流。 3.4 开花水流(又称防护水幕) safeguarding water stream 水滴平均粒径大于0.1 mm,用来降低热辐射的伞形水射流。 3.5 直流喷雾水枪 combination nozzle with a straight stream and a fog stream 既能喷射充实水流,又能喷射雾状水流,并具有开启、关闭功能的水枪。 3.6 直流开花水枪nozzle with a straight stream and a safeguarding water stream 既能喷射充实水流,又能喷射开花水流,并具有开启、关闭功能的水枪。 3.7 多用水枪multi-purpose nozzle 既能喷射充实水流,又能喷射雾状水流,在喷射充实水流或喷射雾状水流的同时能喷射开花水流,并具有开启、关闭功能的水枪。 3.8 射程reach 水枪在喷射轴线上喷射水流连续散落最远处至喷嘴出口端中心在地面上的垂直投影点之间的距离折回10%视为射程。 3.9 喷雾角spray angle 雾状水流边缘间的夹角。 3.10 开花角safeguarding water stream angle 开花水流边缘间的夹角。 3.11 当量喷嘴直径calculated nozzle diameter 以水枪直流流量额定值和额定喷射压力为条件,流量系数为1时计算的直流喷嘴直径的圆整值。 4 分类与型号 4.1 分类 4.1.1 按水枪的工作压力范围分为: a) 低压水枪(0.20~1.6 MPa); b) 中压水枪(>1.6 ~2.5 MPa);

2018消防计算公式汇总

第二篇第六章安全疏散 百人宽度指标★★★★★. 百人宽度指标是每百人在允许疏散时间内,以单股人流形式疏散所需的疏散宽度。 一般,一、二级耐火等级建筑疏散时间控制为2min,三级耐火等级建筑疏散时间控制为 1.5min,根据式2-6-1可以计算出不同建筑每百人所需宽度。影响安全出口宽度的因素很多,如 建筑物的耐火等级与层数、使用人数、允许疏散时间、 疏散路线是平地还是阶梯等。防火规范中规定的百人宽度指标是通过计算、调整得出的。 第八章建筑防爆 泄压面积计算★★★★爆炸能够在瞬间释放出大量气体和热量,使室内形成很高的压力,为了防止建筑物的承重 构件因强大的爆炸力遭到破坏,将一定面积的建筑构、配件做成薄弱泄压设施,其面积称为泄 压面积。根据《建筑设计防火规范》(G B50016),有爆炸危险的甲、乙类厂房,其泄压面 积宜按下式计算,但当厂房的长径比大于3时,宜将该建筑划分为长径比小于等于3的多 个计算段,各计算段中的公共截面不得作为泄压面积: 式中:A—泄压面积(㎡); V—厂房的容积(m3); C—泄压比(㎡/m3),其值可按表2-8-1选取。 表2-8-1 厂房内爆炸性危险物质的类别与泄压比规定值

注:1.长径比为建筑平面几何外形尺寸中的最长尺寸与其横截面周长的积和4.0倍的该建筑横截面积之比。 2.K尘是指粉尘爆炸指数。 第三篇第四章水喷雾灭火系统水雾喷头布 置要求★★★ 水雾喷头布置的基本原则是,保护对象的水雾喷头数量应根据设计喷雾强度、保护面积和 水雾喷头特性,按水雾喷头流量计算公式3-4-1和保护对象水雾喷头数量计算公式3-4-2计算确定,水雾喷头的布置应使水雾直接喷射和完全覆盖保护对象,如不能满足要求时应增加水雾喷头的数量;水雾喷头与保护对象之间的距离不得大于水雾喷头的有效射程;水雾喷头、管道与电气设备带电(裸露)部分的安全净距应符合国家现行有关标准的规定。

消防水枪价格,最新全国消防水枪规格型号价格大全

全国各规格型号消防水枪 价格大全 来源:造价通工程造价信息网 概述:造价通工程造价信息网为您实时提供全国各省市地区各种规格/型号消防水枪 价格查询。 标签:消防水枪价格,消防水枪价格表,消防水枪规格,消防水枪型号,最新消防水枪 价格,消防水枪报价,消防水枪价格查询,消防水枪市场价 编者按:造价通——是中华人民共和国国家标准《建设工程人工材料设备机械数据标 准》(GB/T 50851-2013)的参编单位和唯一数据提供方。

材料名规格/型号单位品牌省份城市查询账号账号密码 消防水枪根北京北京市misschen1988 lzl639528417 消防水枪QZ65 根川消四川成都市misschen1988 lzl639528417 消防水枪QZ16 DN50 个广东东莞市misschen1988 lzl639528417 消防水枪QZ19 DN65 个广东东莞市misschen1988 lzl639528417 消防水枪QZ19 根青龙广东广州市misschen1988 lzl639528417 消防水枪QZ19 根广东广州市misschen1988 lzl639528417 消防水枪Ф65多用根协林湖南长沙市misschen1988 lzl639528417 消防水枪Ф65直流根协林湖南长沙市misschen1988 lzl639528417 消防水枪Ф50多用根湖南长沙市misschen1988 lzl639528417 消防水枪Ф50直流根湖南长沙市misschen1988 lzl639528417 消防水枪Ф50直流根三安湖南长沙市misschen1988 lzl639528417 消防水枪Ф65直流根三安湖南长沙市misschen1988 lzl639528417 消防水枪Ф50多用根三安湖南长沙市misschen1988 lzl639528417 消防水枪Ф65多用根三安湖南长沙市misschen1988 lzl639528417 消防水枪DN65 个贵州贵阳市misschen1988 lzl639528417

消防维保收费标准

山东省建筑消防设施维修保养收费标准 一.建筑消防设施维修保养收费,以年费计收。 二.建筑消防设施维修保养费以火灾自动报警系统维修保养费用为计算基准,加上其他相关设施的维修保养费用,为该工程总费用: 计算公式:M=A+B+C+D+E+F 式中:M=建筑消防设施维修保养总费用 A=火灾自动报警系统维修保养费用 B=自动灭火系统维修保养费用 C=防排烟系统维修保养费用 D=防火卷帘系统维修保养费用 E=消火栓系统维修保养费用 F=消防广播`疏散指示标志维修保养费用 (一)火灾自动报警系统维修保养费用A,按探测器数量规模及系统投入使用年限计算,具体如下表。 单位:元/每只探测器 以使用年限 收费标准 探测器数量1-3年4-6年7年以上 100只以内40 45 50 101~300只35 38 42 301~800只30 33 36 801~1500只25 27 30 1501只以上23 25 27

(二)自动消防系统其他消防设施,以其服务区域自动报警系统维修保养费用为基准计算。设有自动灭火系统的,B=28%A; 设有防排烟系统的,C=10%A; 设有防火卷帘系统的,D=200元*卷帘门数; 设有消火栓系统的,E=5%A; 设有广播。疏散指示标志系统的,F=2%A; 三`单设灭火系统的,维修保养费用按其保护区域计算。 (一)单设喷淋灭火系统的,按所保护场所面积,每平方米1元计算;(二)单设气体灭火系统的,按所保护场所空间,每立方米5计算。 四`其他建筑消防设施维修保养费用,已含在上述费用中,不再另行计算。 五`以上所列费用不包含建筑消防设施及其配件的更换`法定检测以及火灾探测器的清洗费用。六`本收费标准为最高收费标准,具体收费由当事人协商确定。

消防计算公式汇总

【消防工程师】重要计算公式汇总 第二篇第六章安全疏散 百人宽度指标★★★★★百人宽度指标是每百人在允许疏散时间内,以单股人流形式疏散所需的疏散宽度。 数 每分钟每股人流通过人疏散时间单股人流宽度百人宽度指标??=100 一般,一、二级耐火等级建筑疏散时间控制为2min,三级耐火等级建筑疏散时间控制为 1.5min,根据式2-6-1可以计算出不同建筑每百人所需宽度。 影响安全出口宽度的因素很多,如建筑物的耐火等级与层数、使用人数、允许疏散时间、疏散路线是平地还是阶梯等。防火规范中规定的百人宽度指标是通过计算、调整得出的。 第八章建筑防爆 泄压面积计算★★★★ 爆炸能够在瞬间释放出大量气体和热量,使室内形成很高的压力,为了防止建筑物的承重构件因强大的爆炸力遭到破坏,将一定面积的建筑构、配件做成薄弱泄压设施,其面积称为泄压面积。根据《建筑设计防火规范》(GB 50016),有爆炸危险的甲、乙类厂房,其泄压面积宜按下式计算,但当厂房的长径比大于3时,宜将该建筑划分为长径比小于等于3的多个计算段,各计算段中的公共截面不得作为泄压面积: 式中:A—泄压面积(㎡); V—厂房的容积(m3); C—泄压比(㎡/m3),其值可按表2-8-1选取。 表2-8-1厂房内爆炸性危险物质的类别与泄压比规定值

注:1.长径比为建筑平面几何外形尺寸中的最长尺寸与其横截面周长的积和4.0倍的该建筑横截面积之比。 2.K尘是指粉尘爆炸指数。 第三篇第四章水喷雾灭火系统 水雾喷头布置要求★★★ 水雾喷头布置的基本原则是,保护对象的水雾喷头数量应根据设计喷雾强度、保护面积和水雾喷头特性,按水雾喷头流量计算公式3-4-1和保护对象水雾喷头数量计算公式3-4-2计算确定,水雾喷头的布置应使水雾直接喷射和完全覆盖保护对象,如不能满足要求时应增加水雾喷头的数量;水雾喷头与保护对象之间的距离不得大于水雾喷头的有效射程;水雾喷头、管道与电气设备带电(裸露)部分的安全净距应符合国家现行有关标准的规定。

消防设施操作规程完整

消防器材使用及维护保养 操作规程 编写人:夏祥龙 培训人:闫文涛 审核人:李凤亭

消防泡沫泵操作规程 一、灌装泡沫液的方法: 灌装泡沫液首先关闭泡沫液出液阀、排液阀、进水阀、灌液口盖,同时打开灌体排气阀、胶囊充、排气阀、放水阀。然后打开灌液口盖加注泡沫液,即人工或使用电动自吸泵向罐内加注泡沫液。灌装结束后,灌装结束,应保证进水阀和出液阀常开,其余阀门和法兰口盖常关,设备进入正常待备状态。 二、启动前的检查与准备: 1、检查机泵各部位的固定螺栓有无松动,泵的联轴器的两轴是同心,端面间隙是否合适,检查机组周围有无杂物。 2、盘车3—5圈,检查转动是否灵活,有无卡紧现象及杂音。 3、检查并调整好盘根的松紧程度,检查排污系统是否畅通。 4、检查各仪表是否齐全准确,灵活好用。 5、检查消防水池水量、泡沫储罐是否符合要求。 6、按真空泵操作规程启动真空泵,给消防水泵灌泵待启。 三、操作方法 1、首先应给胶囊内部充水,打开罐体排气阀,胶囊充、排气阀,关闭出液阀,从排液阀向胶囊内充水,当水从胶囊充、排气阀溢出时,关闭胶囊充、排气阀、排液阀;缓慢打开进水阀,向罐夹层进水,当水从罐体排气阀处流出时,关闭进水阀、罐体排气阀。再缓慢打开进水阀,启动消防泵给罐内加压,观察压力表及安全阀的开启压力(安全阀开启压力应在1.2-1.32MPa之间,否则,应予以调整)。消防主管道有压力水后,比例混合器管线有水流经过,此时打开进水管路上的进水阀,当进水管路上的压力表显示到0.6 Mpa以上时,即可打开出液管路上的出液阀,泡沫混合液将自动调节到3%或6%的比例,开始向系统输出泡沫混合

液。 2、设备停止使用时,一定要首先关闭出液阀,然后关闭进水阀,再关停消防泵,防止泡沫混合液由出液管路回流进橡胶隔膜内,导致未使用的泡沫液失效。 四、维护和保养 1、使用前先检查加液管上的法兰盖、连接管法兰是否密封,各种阀门是否关闭。 2、安全阀的出液冷言阀门平时处于常开状态,当在紧急情况下,安全阀无效时,可关闭该阀。此时应注意压力表所显示的压力在正常的工作范围内。执行完成任务后,应立即修复安全阀。 3、灌装泡沫液时,应保持灌内清洁,不得与油类或其它泡沫液想混,不应与老化的泡沫液混合使用,泡沫液的型号不能用错。 4、泡沫液应避免阳关直射,并贮藏在温差小的场所,要尽量减少与空气接触,凡贮藏过两年的泡沫液,使用前抽样检验,合格后方可使用,对于失效的泡沫液应及时更换。 5、泡沫液用完后或贮藏期超过有效期的,应充装新的泡沫液。在充装之前应对胶囊进行全面清洗。先放尽胶囊内剩余的泡沫液,再打开排水阀和排液阀,然后从胶囊充排气阀接压缩空气将胶囊内泡沫残液吹尽,再关闭排液阀,从灌液口处向胶囊内加满清水清洗胶囊内表面,最后打开排液阀,从胶囊充排气阀接通压缩空气将水挤出,并继续用压缩空气吹喷胶囊30min,把胶囊内水分彻底吹干,重新灌装泡沫液。 6、在更换泡沫液时,应对该灭火系统做一次模拟试验,以检查比例混合装置以及泡沫产生器等设备是否正常可靠,如有异常应及时检修。 7、若用泵加装泡沫原液时,每次加装完后应将泵用清水清洗干

消防开关直流水枪厂家价格_直流水枪性能参数

消防开关直流水枪厂家价格_直流水枪性能参数 什么是直流水枪呢?近期小编听到很多朋友在讨论直流水枪。直流水枪是消防队员在灭火时用的主要器材,它可以把水带内的高压水流转化成水枪的高速射流。是消防队员在灭火时用的主要器材,它可以把水带内的高压水流转化成水枪的高速射流,并把这种射流喷到火场的物体上,达到灭火的目的。接下来我们一起来看看消防开关直流水枪厂家价格以及直流水枪性能参数。 【消防开关直流水枪厂家价格】 消防直流水枪在喷射过程中水流速度 快,所以水流射程远。管道的直径与水 流的速度是成反比的,根据流体力学的 原理可知,当管道的直径小时,水流速 度越快;当管道直径大时,水流速度越 慢。所以,消防直流水枪为了获得较远 的射程,其口径就需要小。消防直流水 枪具有消防水射程远、水流量大、冲击 力强等特点。 消防开关直流水枪厂家价格建议联系 当地生产厂家咨询。 【消防开关直流水枪性能参数】 消防水枪在发生火灾时,对于灭火起到 了一个非常重要的作用,消防水枪在灭 火过程中与消防水带通过接扣连接喷 射密集的水流,消防水枪具有水量大、射程远等优点。消防水枪铸件采用机械压铸加工生产工艺,表面采用阳极氧化防腐处理。 消防水枪分为:直流水枪、喷雾水枪、喷雾水枪、多用水枪、多功能水枪。

【消防开关直流水枪使用方法】 1、打开消火栓箱,将消防水带、直流水枪取出。 2、检查所有消防设备,是否都处于良好状态,如有异常禁止使用。 3、在向发生火灾的地方铺设水带过程中,要注意尽量避免消防水带发生扭折的现象出现。 4、将消防水带与室内消火栓或者室外消火栓以及消防车连接,将水带接扣准确的插入滑槽,顺时针方向拧紧,然后消防水带在与直流水枪进行连接,检查是否连接完好。

消防设施计算公式

消防设施计算公式 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-

正方形布置喷头间距 或 S -喷头呈正方形布置时的间距(m);A1-每只喷头的保护面积( m2) R -喷头设计喷水保护半径(m)。 矩形或平行四边形布置喷头间距 S -喷头呈矩形或平行四边形布置时的长边长度(m); A1-每只喷头的保护面积(m2)。 单排布置喷头时的布置间距 S -单排布置喷头时的布置间距(m);R -喷头设计喷水保护半径(m): b -走道的宽度(m)。 第三章水喷雾灭火系统 水雾喷头的流量(领会) q-水雾喷头的流量(L/min); P-水雾喷头的工作压力( MPa); K-水雾喷头的流量系数,取值由生产厂提供,一般K=16-102。保护对象的水雾喷头设置数量(领会) (下方为q)N-保护对象的水雾喷头设置数量;S-保护对象的保护面积(m2); W-保护对象的设计喷雾强度 [ L/( min·m2)]; q-水雾喷头的流量( L/min)。 水雾系统的计算流量(领会) Qj-系统的计算流量(L/s); n -系统启动后同时喷雾的水雾喷头数量(个); qi-水雾喷头的流量(L/min)。 水雾系统的设计流量(简单应用)Qs-系统的设计流量( L/s); k -安全系数,应取1. ; Qj-系统的计算流量(L/s), 系统灭火面积及冷却面积

F -冷却面积( Ill2): B -最大油舱的宽度( m); L -最大油舱的纵向长度( m);fmax-最大油舱的面积( mz)。 水炮系统的设计流量 Qs -水炮的设计流量( L/s); Qs0-水炮的额定流量(L/s)。 泡沫混合液初始流量的计(简单应用) Q -泡沫炮系统的泡沫混合液设计流量(L/min); A3-泡沫炮系统的最大保护面积 (m3); R3-泡沫炮系统泡沫混合液供给强度[ L/( min·m2)]。 泡沫混合液设计用量(综合应用) V-泡沫炮系统扑救一次火灾的泡沫混合液设计用量(L);q-单台泡沫炮的泡沫混合液流量(L/s); t-泡沫炮系统的泡沫混合液连续供给时间(s); P-泡沫炮的进口压力(MPa); K-泡沫炮的流量特性系数。 第六章泡沫灭火系统 储罐中所需泡沫混合液流量用下式计算 Q-泡沫混合液设计流量(L/min);R-泡沫混合液供给强度 [ L/( min·m2)]; A-燃烧面积(m2)。 , A-燃烧面积(1112); D-储罐直径(m)。 系统的泡沫混合液设计用量 包括三部分:罐内用量、辅助管枪用量和管道剩余量。

相关文档