沈阳市悦霖电力设备制造有限公司 目录 一、适用范围 (2) 二、环氧树脂浇注干式变压器的特点 (2) 三、使用条件 (2) 四、产品主要规格型号 (2) 五、产品结构概述及主要技术原理 (3) 六、产品主要技术参 数 (6)

七、运输和起吊 (10) 八、验收、保管和储存 (11) 九、产品安装 (12) 十、现场交接试验 (13) 十一、变压器试运行 (15) 十二、变压器的维护 (18) 十三、安全注意事项 (18) 一、适用范围 本说明书适用于我公司生产的额定容量20000kVA及以下,电压等级为35kV及以下无励磁和有载调压环氧树脂浇注薄绝缘干式变压器的装卸、运输、仓储保管、安装、使用及维护。 二、环氧树脂浇注干式变压器的特点 环氧树脂浇注干式变压器具有低损耗、低局放、防爆、难燃、环保无污染、免维护、抗短路能力强等特点。 三、使用条件

1.环境温度不高于40℃,海拔高度不超过1000m,若环境温度高于40℃或海拔超过1000m时,应按GB6450的有关规定作适当的定额调整。 2.外壳防护等级有IP20、IP23等型式。The protection degree of enclosure is IP20、IP2 3. 3.冷却方式有空气自冷(AN)和强迫风冷两种。对空气自冷(AN)和强迫风冷(AF)的变压器,均需保证变压器的安装环境具有良好的通风能力,当变压器安装在地下室或其他通风能力差的环境时,须增设散热通风装置,通风量按1kW损耗(P O+P K)需4m3/min风量选取。 四、产品主要规格型号 1.对于单相干式变压器产品,型号主要有:DC(B)9、DC(B)10等系列。 型号所表示的意义如下:(以“DC(B)10型变压器”为例)The 2.对于三相干式变压器产品,型号主要有:SC(B)9、SC(B)10等系列。 型号所表示的意义如下:(以“SC(B)10型变压器”为例)

变压器安装步骤及流程

变压器安装步骤及流程 一、设备及材料准备 变压器应装有铭牌。铭牌上应注明制造厂名、额定容量,一二次额定容量,一二次额定电压,电流,阻抗,电压%及接线组别等技术数据。 变压器的容量,规格及型号必须符合设计要求。附件备件齐全,并有出厂合格证及技术文件。 型钢:各种规格型钢应符合设计要求,并无明显锈蚀。 螺栓:除地脚螺栓及防震装置螺栓外,均应采用镀锌螺栓,并配相应的平垫圈和弹簧垫。其它材料:电焊条,防锈漆,调和漆等均应符合设计要求,并有产品合格证。 二、主要机具 搬运吊装机具:汽车吊,汽车,卷扬机,吊链,三步搭,道木,钢丝绳,带子绳,滚杠。 安装机具:台钻,砂轮,电焊机,气焊工具,电锤,台虎钳,活扳子、鎯头,套丝板。 测试器具:钢卷尺,钢板尺,水平尺,线坠,摇表,万用表,电桥及测试仪器。 三、作业条件 施工图及技术资料齐全无误。土建工程基本施工完毕,标高、尺寸、结构及预埋件强度符合设计要求。 屋面、屋顶喷浆完毕,屋顶无漏水,门窗及玻璃安装完好。 室内粗制地面工程结束,场地清理干净,道路畅通。 四、操作工艺

设备点检查 设备点件检查应由安装单位、供货单位、会同建设单位代表共同进行,并做好记录。 按照设备清单,施工图纸及设备技术文件核对变压器本体及附件备件的规格型号是否符合设计图纸要求。是否齐全,有无丢失及损坏。变压器本体外观检查无损伤及变形,油漆完好无损伤。 绝缘瓷件及环氧树脂铸件有无损伤、缺陷及裂纹。 变压器二次搬运 变压器二次搬运应由起重工作业,电工配合。最好采用汽车吊吊装,也可采用吊链吊装。变压器搬运时,应注意保护瓷瓶,最好用不箱或纸箱将高低压瓷瓶罩住,使其不受损伤。变压器搬运过程中,不应有冲击或严重震动情况,利用机械牵引时,牵引的着力点应在变压器重心以下,以防倾斜,运输倾斜角不得超过15 度,防止内部结构变形。 大型变压器在搬运或装卸前,应核对高低压侧方向,以免安装时调换方向发生困难。 变压器稳装变压器就位可用汽车吊直接甩进变压器室内,或用道木搭设临时轨道,用三步搭、吊链吊至临时轨道上,然后用吊链拉入室内合适位置。变压器就位时,应注意其方位和距墙尺寸与图纸相符,允许误差为±25mm, 图纸无标注时,纵向按轨道就位,横向距墙不得小于800mm ,距门不得小于1000mm 。附件安装 变压器的交接试验变压器交接试验的内容: 测量线圈连同套管一起的直流电阻;检查所有分接头的变压器的变压比;检查三相变压器的接线组别和单项变压器引出线的极性;测量线圈同套管一起的绝缘电阻;线圈连同套管一起做交流耐压试验。 变压器送电前检查变压器送电试运行前做全面检查,确认符合试运行条件时方可投入运行。变压器试运行前,必须由质量监督部门检查合格。

变压器生产流程

变压器生产流程 原材料领料 变压器图纸确认 绕组首先确认图纸是否与生产产品相符,确认其容量无误后再看线规,找出线规后确认匝数。其次确认是何种接线方式(星型和三角型),高压图纸要看其分接出头,数好出头匝数,低压看好是何种绕线方式,出头长度,换位位置,绕组的内外径,幅向大小等。 绝缘首先根据线圈内经算出纸筒纸板长宽度,其次从图纸编号找出端绝缘长度图纸,包括油道垫块和瓦楞纸油道厚度,依次找出端圈及上下铁轭绝缘 一二次侧绕组、绝缘 一次绕组 看图纸确认出头长度,用红蓝铅笔在导线标出,如果是螺旋式需不同的尺度,后一组比前一组多量出一根导线的长度,以便保持出头整齐美观。出头折弯后要用皱纹纸半迭式包一层,出头要弧度角度一致,出头整理好后用皱纹纸包三毫米厚,外用白布带绑紧(不可用紧缩带,焊接时容易烧坏)。 纸筒绕之前要先用卡尺把模具外径量准,需要加垫纸板的要裁好。纸筒纸板选一毫米为宜两头搭接绕制用紧缩带绕紧,绕制中辅助工要用锤沿着紧缩带敲紧。 圆筒式绕法端绝缘由纸条制成时,用直纹布带将其绑扎在第一匝导线上开始绕第一匝时,边绕边再线匝下面沿圆周放四处拉紧布带(紧缩带)。端绝缘的绑扎成8字形。拉紧布带将第一匝和端绝缘绑扎在一起,绕第二匝时将拉紧布带翻到上面来,绕第三匝时在压到下面去,这样曲折的将端圈拉紧。圆筒式绕组中间换位一次,换位后要用皱纹纸包一层再用半毫米纸板垫在里面用白布带绑紧。绕制时辅助工要不断的靠紧和控制幅向,层间用0.08毫米电缆纸三层绝缘,第二匝与出头要用半毫米纸板隔开以免破坏绝缘同样在底部升层时的剪刀口处也要加。 结束时两个出头要对齐,同样出头与倒数第二匝也用纸板隔开,两出头要扎紧。剪断线前要用紧缩带扎紧整个线圈。 螺旋式绕组主要是630千伏安以上的低压绕组,出头与圆筒式相同,需要注意的是出头折弯处用斜拉紧缩带与前面的拉紧布带一样压紧并一直压到结束出头并绑紧防止出头弹出和线圈张力作用。 (1) 绕组绕制要紧密无间隙

kV级油浸式变压器安装使用说明书

10kV级液浸式配电变压器 安装使用说明书 电气设备有限公司 目录 1. 适用范围 (3) 2. 变压器结构简介 (4) 3. 运输 (4) 4. 验收 (4) 5. 储存 (5) 6. 安装变压器 (5) 7. 变压器投入运行 (6) 8. 变压器投入运行后的注意事项 (6) 附录组件使用说明 A. 压力释放阀 (7) B. 无励磁分接开关 (8) C. 套管 (10) D. 吸湿器 (13) E. 温度控制器 (13) F. 气体继电器型 (15) 1 范围

本说明书适用于10kV 三相液浸式配电变压器安装、试验、调试、试运行、投入运行。 2 引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。GB 1094.1 电力变压器第 1 部分:总则 GB 1094.2 电力变压器第2部分:液浸式变压器的温升 GB1094.3 电力变压器第3 部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙GB/T1094.4 电力变压器第 4 部分:电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则 GB 1094.5 电力变压器第5 部分:承受短路的能力 GB/T 1094.7 电力变压器第7 部分:油浸式电力变压器负载导则 GB/T 1094.10 电力变压器第10 部分:声级测定 GB 2536 电工流体变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油 GB 311.1 绝缘配合第1 部分:定义、原则和规则 GB/T 2900.15 电工术语变压器、互感器、调压器和电抗器 GB/T 4109 交流电压高于1000V的绝缘套管 GB 4208 外壳防护等级(IP 代码) GB/T 5273 变压器、高压电器和套管的接线端子 GB/T 6451 油浸式电力变压器技术参数和要求 GB/T 7252 变压器油中溶解气体分析和判断导则 GB/T 7354 局部放电测量 GB/T 7595 运行中变压器油质量 GB/T8287.1标称电压高于1000V系统用户内和户外支柱绝缘子第1部分:瓷或玻璃绝缘子的试验 GB/T 8287.2 标称电压高于1000V系统用户内和户外支柱绝缘子第2部分:尺寸与 特性 GB/T 11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 GB 11604 高压电器设备无线电干扰测试方法 GB/T 13499 电力变压器应用导则 GB/T 16927.1 高电压试验技术第1 部分:一般定义及试验要求 GB/T 16927.2 高电压试验技术第2部分:测量系统 GB/T 17468 电力变压器选用导则 GB 20052 三相配电变压器能效限定值及能效值 GB/T 25446 油浸式非晶合金铁芯配电变压器技术参数和要求 GB/T 26218.1 污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定第1 部分:定义、信息和一般原则 GB/T 26218.2 污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定第2 部分:交流系统用瓷和玻璃绝缘子 GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 DL/T 572 电力变压器运行规程

变压器、箱式变电所安装作业工艺流程

变压器、箱式变电所安装作业工艺流程 1 适用范围 适用于一般工业与民用建筑电气安装工程10kV及以下中小型室内变压器及箱变式变电所的安装。 2 施工准备 2.1技术准备 2.1.1熟悉图纸资料,弄清设计图的设计内容,注意图纸和产品技术资料提出的具体施工要求。 2.1.2考虑与主体工程和其他工程的配合问题,确定施工方法。 2.1.3技术交底。施工前要认真听取工程技术人员的技术交底,弄清技术要求,技术标准和施工方法。 2.1.4必须熟悉有关电力工程的技术规范。 2.2设备及材料要求 2.2.1变压器应装有铭牌。铭牌上应注明制造厂名,额定容量,一、二次额定电压,电流,阻抗电压及接线组别等技术数据。 2.2.2变压器的容量、规格及型号必须符合设计要求。附件、备件齐全,并有出厂合格证及技术文件。 2.2.3干变式变压器的局放试验PC值及噪声测试器dB(A)值应符合设计及标准要求。

2.2.4带有防护罩的干变式变压器,防护罩与变压器的距离应符合标准的规定。 2.2.5查验箱式变电所合格证和随带技术文件,箱式变电所应有出厂试验记录。 2.2.6外观检查。有铭牌,箱门内侧应有主回路线路图、控制线路图、操作程序和使用说明,以及附件齐全,绝缘件无损伤、裂纹,箱内接线无脱落脱焊,箱体完好无损,表面涂膜应完整。 2.2.7安装时所选用的型钢和紧固件、导线的型号和规格应符合设计要求,其性能应符合相关性技术标准的规定。紧固件应是镀锌制品标准件。 2.2.8型钢:各种各样规格型钢应符合设计要求,并无明显锈蚀;螺栓:除地脚螺栓及防震装置螺栓外,均应采用镀锌螺栓,并配相应的平垫圈和弹簧垫。 2.2.9其他材料:蛇皮管、耐油塑料管、电焊条、防锈漆、调合漆及变压器油,均应符合设计要求,并有新产品合格证。 3 施工工艺 3.1变压器 3.1.1工艺流程。

大型电力变压器安装使用说明书

大型电力变压器安装使用说明书通用部分

山东泰开变压器有限公司 大型电力变压器安装使用说明书 本说明书为大型电力变压器安装使用说明书的通用部分,用户在使用本公司产品之前,务必仔细阅读该安装使用说明书及其它随机出厂资料,避免由于误操作而造成产品的损坏。如有疑问,请与制造厂联系,以便妥善处理。说明书的组成变压器主体的起吊;1 变压器的运输;2 变压器的检查及验收;3 变压器的储存及保管;45现场安装前的准备;变压器总体安装前的检查;6变压器总体复装;7 抽真空及真空注油;89变压器投运前的检查;试验;10运行与维护;11变压器主体的起吊1起吊主体时,应按照变压器总装图要求,吊挂所有主体吊拌,使吊绳长度相等且1.1 30°,要保持平稳不倾斜。受力均匀,吊绳与垂线夹角小于利用千斤顶支撑起主体时,所有千斤顶支架要同时受力,各千斤顶的升降要同步,1.2速度要均匀。变压器的运输2 变压器本体运输2.1 变压器本体无论铁路运输、汽车运输、人工辊杠载运及水运,变压器都要可靠2.1.1 规定,并且在油箱上装设冲击记录仪,1固定,不得有移位,整个运输过程中都应遵守表该记录仪记录变压器从制造厂运输到现场的过程中受到冲击的情况。表1:变压器运输过程中应遵守的规定

主体沿长轴方向倾斜角度≤15° 主体沿短轴方向倾斜角度≤10° 一级路面≤35km/h公路运输时车速其它路面≤20km/h人工辊杠在轨道上移动速度≤ 3m/min 纵向≤3g横向≤2g冲击加速度 垂直≤3g 2.1.2变压器本体运输的封装 1)充油运输 油箱内注入合格的变压器油,油面高度在箱盖以下100mm处,所有密封部位均需密封 良好,不得渗漏油。 2)充氮运输 -1- 大型电力变压器安装使用说明书 ,在产品运输,箱内压力达0.02-0.03MPa油箱内充入高浓度干燥氮气(纯度≥99.9%)时应 放气,若因MPa时应补充氮气,当氮气压力高于0.03过程中氮气压力低于0.02MPa。MpaMPa;最高氮气压力0.035温差较大的原因允许最低氮气压力0.015 变压器组件、附件运输2.2 2.2.1不能与变压器主体一起运输的组部件、附件,均按拆卸一览表拆卸,按装箱单装箱后 单独运输。单独包装运输的套管,注意包装箱不得承受过大的冲击力,要在车中可靠固定。2.2.2 带有绝缘件的零部件应充油运输,所使用的变压器油必须为合格油。2.2.3变压器的检查及验收3主体验收3.1用户收到变压器后,应验证产品铭牌及合格证书是否与订货合同规定的型号相一致,然后进行下列一般性检查、记录。检查变压器主体有无损伤、变形、开裂等现象,检查变压器主体与运输车之间3.1.1包括限位块是否移位或破坏,固定用的钢丝绳是否拉断现象,是否有明显的撞击和其它损,应停止卸货,并将情况通知运输伤;如果发现有设备损坏的迹象(由设备外观情况看)部门和制造厂,以便及时查找原因,明确责任,研究处理。条规定的范围之内。2.1.2.23.1.2检查氮气压力是否在规定的范围之内。1检查冲击记录仪的记录是否在表3.1.3 按出厂技术文件记录,查对制造厂给出用户的出厂技术文件是否齐全完整。3.1.4 附件验收3.2

整流变压器安装使用说明书

整流变压器安装使用说明书 1.产品名称和型号 1.1 产品名称:整流变压器 1.2 产品型号: 整流变压器的产品型号由“系列代号”、“规格代号”、“特殊使用环境代号”(如有)组成,其间以短横线隔开。 1.2.1 “系列代号”按表1所列代表符号组成。 1.2.2 整流变压器“规格代号”组成如下: 整流变压器型式容量(KV A)/网侧电压等级(KV) 1.2.3 “特殊使用环境代号”由表2所列符号组成。

1.2.4 产品型号列举: 电解用油浸整流变压器,湿热带型,网侧三相,内附平衡电抗器,铜线圈,网侧电压35KV,有载调压,型式容量为1000 K V A,型号为:ZHZK-1000/35-TH。 2.用途和使用范围: 2.1 用途: 整流变压器是将交流电网的电压交换成整流装置所需要的电压,并通过相数和相位角的变换,改善交流侧及直流侧的运行特殊性的一种专用变压器。 2.2 使用范围: 2.2.1 该产品使用于铝镁电解、食盐电解、水电解以及其他金属电解等负载场合。 2.2.2 整流变压器的使用条件多为户内式,也可腹胀户外式。(详见铭牌)变压器室的建筑就能满足产品的轨距,外形尺寸及吊高,并备有起吊变压器总重及器身的装置,其正常使用条件应符合下列规定: A、海拔高度; 整流变压器安装的海拔高度不能超过1000米。 B、冷却介质温度:

空气冷却时:周围气温自然变化的最大值不超过+40℃,最低气温不低于—30℃,日平均最高气温不超过+30℃,年平均气温不超过+20℃。 注:干式变压器允许最低气温为—40℃。 水冷却时:冷却水温自然变化的最在值不超过+30℃;日平均最高水温不超过+25℃。 C、空气最大相对湿度 当空气温度为+25℃,空气最大相对湿度不超过90%。 D、安装场所无严重影响变压器绝缘的气体、蒸气、化学性沉积、 灰尘、尘垢及其爆炸性气体和浸蚀性介质。 E、安装场所应无严重的振动和颠簸,垂直倾斜度应小于5%。 F、接到整流变压器的交流电网电压应符合以下规定: 电压波形为近似正统曲线; 幅值波动范围不超过±5%;短暂(1秒钟)波动范围不超过±10%; 频率为50赫兹;变动范围不超过±1%; 三相电压近似对称。 3、主要规格和技术参数 可参考JB/DQ2113-84《电化学用整流变压器》及JB2530-79《电力变流变压器》的规格及有关技术参数,但由于整流变压器的整流线路和变压器的联结组标号等各异,故具体规格和技术参数详见各产品的技术条件。

干式变压器使用说明书

干式变压器使用说明书 新华都特种电气股份有限公司 2010 年07 月 售后服务热线:0 本说明书的内容包括安装使用说明及维护。 变压器运行前注意事项: 本产品必须安装在室内,不得在带电时进入变压器安全距离内,以免发生危险! 1、在运输、安装及使用过程中,不得使变压器受到滴水、雨、雪的浸湿。 如有问题请及时按照本说明书处理或联系我们; 2、投运前应检查所有紧固件、连接件是否松动,若有松动现象,应紧固; 在紧固过程中,为防止变压器引线及线鼻子受损或折断,应避免引线及 线鼻子转动;需要调整高压分接时,调整后检测三相直流电阻应与出厂 值一致,以确保分接端子接触良好; 3、投运前应检查变压器主体接地是否满足要求和有效接地; 4、投运前应检查温控仪三相温度显示是否正常、整定值是否符合要求、 各信号接点是否引入中控室、变压器冷却风机是否每台运转正常,且

其 转向是否与标识一致,若有异常应及时检修或更换; 5、应定期对底吹风机及柜体滤网(如有)进行清理,对变压器本体(线 圈、绝缘子、分接线端子等部位)进行除尘;定期检查各带电连接端子 是否松动、连接线绝缘和线圈表面有无变色、放电、损伤、碳化的痕迹; 6、停机后再次投运前,应检测变压器绝缘电阻(尤其受潮时)和外观是 否有异常,若有则应进行相应处理; 7、应保持变压器室内良好通风(其进出风口温度差小于10℃);如有柜 体,应保持其内的良好通风(其进出风口温度差小于15℃)。 高压危险!只允许具备资格的专业人员操作本设备。在安 装调试和使用设备之前,请务必完整地阅读使用说明书。 新华都特种电气股份有限公司干式变压器使用说明书共11 页第 1 页 1.使用范围: 本公司生产三大系列干式变压器:干式电力变压器及配电变压器系列、干式整 流变压器系列及干式变频调速用变压器系列,均为非包封结构,电压

三相隔离变压器使用说明

美变·基本概述: SG系列隔离变压器在电网中不仅具有变压功能,还可隔离电网对设备的三次谐波,保护机器产生的发热和绝缘材料的寿命减少。特别适合进口设备使用(380V 进→220V出、380V进→任何电压输出、220V进→任何电压输出)规格1KVA~1000KVA之间,SG、DG系列干式隔离变压器广泛适用于交流50~60HZ,输入、输出电压不超过500V的各种三相供电场合。广泛适用于交流50、60HZ,输入、输出电压不超过500V的各种供电场合。产品的各种输入、输出,电压高低,联接组别,调节抽头位置,绕组容量分配,次级绕组配备,是否要求带外壳等,均根据用户的要求进行精心的设计与制造。 美变·节能效益分析: 1.采用优质冷轧硅钢片叠装;采用特殊浸漆工艺处理,烘箱干燥!有效降低了运行时的震动和噪声;以及采用耐高温的绝缘材料设计等新工艺、新技术的引入,使变压器更加节能、更加宁静。节能低噪线圈留有通风槽,空气流动畅通,有效降低线圈温度。 2.带防护机箱产品可带:脚轮(100KVA以下)电压表,电流表,散热风扇. 美变·技术参数:

美变·型号含义: □G ▼-▽▲ ▲:铁芯形式:“C”插片式,“P”卷片式;未标明时默认为“C”插片式▽: 额定容量(VA) ▼:设计序号 □: S 三相 D 单相 美变·使用条件:

1.海拔高度不超过1000m; 2.最高温度+45℃/+65℃(适用于户内式变压器) 3.最底温度-30℃(适用于户外式变压器); 4.最高日平均气温+35℃/+65℃(据选配材料而定); 5.最高年平均气温+25℃; 6.环境温度:-20℃-45℃/+65℃; 7.相对湿:≤90%; 8.电源电压波形近似于正弦波; 9.多相电源电压应近似对称。 美变·适用范围: ★医疗机械设备★CNC电脑锣★SMT设备★PCB钻孔机★激光切割 机★冲孔加工机★数控车床★印刷机器★自动插件机★自动流水线★镭射切割机★实验室设备★塑胶射出成型机★电子设备★整流装置★全厂变压

油浸式电力变压器安装使用说明书-中电投响屏山

油浸式电力变压器安装使用说明书 本说明书适用于中电投响屏山风电场220KV 电力变压器,作为产品运输、装卸、贮存、安装运行等环节工作中基本技术要求和操作程序的指导性文件。 在使用本说明书时,应结合变压器的具体结构和订货合同(含技术协议)要求,参照相关国家、行业标准和有关组部件使用说明书的技术要求进行施工。如有疑问请与生产商联系以便妥善处理。 1、包装 1.1 变压器的主体和附件分开运输。变压器的主体、较长的导油管路、 支架、净油器、储油柜、片式散热器及其控制箱、充满变压器油的套管型电流互感器组等,一般不包装运输,但所有管口应密封可靠,其中储油柜的玻璃管式油位计用木盒保护。 1.2 63kV级及以上电容式套管、冷却器及其控制箱等均单独包装。1.3 片式散热器用风扇、40kV级及以下套管、吸湿器、硅胶、气体继 电器、测温装置、较小的导油管路、联气管、小车、备件等,为集中包装。 1.4一台变压器有多个包装箱时,箱体表面上有编号,装箱单与出厂 文件一起包装运输。 2、运输与装卸 2.1 运输要求

2.1.1 带油运输的变压器,油箱内应充入合格的变压器油,油面高度 离油箱顶,平顶时约100mm,梯形顶时约150mm。密封可靠,无渗漏油现象。 2.1.2 充气(指纯氮气或干燥空气,以下同)运输的变压器,油箱内油 面高度为下部放油阀管径上部约50mm。应充入纯度大于99.9%、露点不高于-40℃的纯氮气或露点不高于-40℃的干燥空气,并应在油箱上部装置补充气体设备和压力表,保持油箱内正压力 0.015~0.03MPa。 2.1.3运输装车和固定,按有关运输部门规定和要求执行。特别提示必 须利用上节油箱的吊拌和下节油箱的吊轴孔进行变压器固定,严禁使用加强铁工艺孔、升高座或法兰管等不能承受拉力的组附件。完成装车后,应对索固件的位置进行有效的标记,以备运输过程中和到达目的地时测定位移情况。 2.1.4按照GB/T6451的要求,容量≥150MVA的变压器主体运输时应装 冲撞记录仪;一般情况下,容量<150MVA的变压器主体运输时也应装冲撞记录仪。 2.1.5带有载开关的变压器,运输时将开关内变压器油放至离顶面约 30mm。 2.2主体运输 2.2.1 运输前,应进行路线勘查,调查好道路及途经的桥梁、涵洞、隧

变压器说明书

GGAj02—□A/□kV 高压静电除尘用整流变压器使用说明书 福建龙净环保股份有限公司

GGAj02-□A/□kV高压静电除尘用整流变压器使用说明书目录

一安全信息 1重要安全标识 有电危险。 注意安全。 2安全注意事项 设备运行时带有高压电。为了你的安全,请遵守如下规定: 2.1安装、调试、参数设置、维护和操作均要由专业人员进行; 2.2整流变压器有高压,运行时请勿接触,否则将导致触电; 2.3设备运行时不要拆卸或触摸任何部件,否则将导致触电; 注意! 为了避免被电击,请严格遵守本说明书的规定。只有专业技术人员才能打开、操作或维修本设备。 我公司将不对由于错误安装和使用本设备而造成的人身伤害负责。 二接收、搬运和储存 1接收 检查包装箱的外部,查看是否有损坏。 注意:任何外部损坏预示着设备可能受损。 2搬运 用叉车或起重机移动包装箱。用叉车时将叉子放在包装箱的底部;当用起重机时,起吊用的绳子至少要足够承重,并且绳子要尽可能地放在包装箱的底部。包装箱尽可能放在平坦的地面上。搬运时,保留包装箱将有利于保护设备免遭损坏。任何时候都要保证设备是垂直的。

图1 整流变压器保装箱起吊示意图 3 开箱 首先打开包装箱上盖板,然后打开四周的包装物,整流变压器的底部已用螺杆固定在木板上,需先取去固定整流变压器底座的螺杆,整流变压器方可从底座上提起。整流变压器箱体上有四个吊攀,采用直径为20~25mm 的钢丝绳,均匀钩在吊攀上进行起吊;若采用吊钩起吊,则吊钩直径应≤30mm ,注意不要碰坏散热片,如图2。 注意!整流变压器箱盖上的四个吊环是用于整流变压器检修吊芯的,不能用箱盖上的吊环起吊整流变压器。 图2 整流变压器起吊示意图

变压器制造过程质量验收检验大纲

大型变压器制造过程质量验收检验大纲 1总则 1.1内容和适用范围 1.1.1本大纲主要规泄了采购单位(或使用单位)应对石油化工用35kV及以上大型变压器制造过程进行质疑验收检验的基本内容及要求,也可作为委托驻厂监造的主要依据。 1.1.2本大纲适用于石汕化工工业使用的输变电用35kV及以上大型变压器。 1.2.1GB 1094.1-5《电力变压器》; 1.2.2IEC 60076 ?电力变压器》; 1.2.3GB/T6451-2008《油浸式电力变压器负载导则》; 1.2.4GB311.1-1997《高压输变电设备的绝缘配合》; 1.2.5GB/T 1094.7-2008《汕浸式电力变压器负载导则》: 1.2.6GB 5273《变压器、髙压电器和套管的接线端子》: 1.2.7GB 2536《变压器油》; 1.2.8GB 7449《电力变压器和电抗器等雷电冲击试验和操作冲击试验导则》; 1.2.9国家及行业相关标准规范等。 2原材料 2.1依据采购《技术协议》核对铜导线供应商,并审查原始质保书中的化学成分、机械性能、导电率、电阻率、截而积及绝缘等级: 2.2根据采购《技术协议》核对硅钢片供应商,并审査原始质保书中的化学成分、机械性能、磁感强度、单耗、厚度: 2.3根据采购《技术协议》核对绝缘材料供应商,并审査原始质保书中的机械性能、电气性能及绝缘等级: 2.4根据采购《技术协议》审查变压器用汕的供应商、牌号、油基、化学成分、物理性能、抗氧化剂含量: 2.5根据采购《技术协议》及施工图要求审查钢板的供应商,并审查原始质保书中的化学成分、机械性能、规格等: 2.6根据采购《技术协议》及施工图要求审查外购仪表的供应商、规格及型号。 3主要组件检测 3.1电容式套笛、分接开关耐压试验抽查比例按采购《技术协议》规左; 3.2电容式套管介质损耗因数测左按采购《技术协议》规泄: 3.3电容式套管的电容值测定按采购《技术协议》规左; 3.4硅钢片、铁芯对地、绕组对地绝缘电阻测左。 4几何尺寸 4.1按制造厂图纸及工艺规定验收; 4.2线圈高度、内径、外径、出线线头及位置偏差应进行核查; 4.3外绝缘距离应进行核査; 4.4套管爬电距离应进行核査: 4.5变压器本体轨距与地脚螺栓配合尺寸应进行核查。

10KV变压器使用说明

10k V级及以下全密封 油浸式配电变压器 安装使用说明书OEH.469.3005 通过I S O9001质量体系认证企业 通过I S O14001环境管理体系认证企业 中华人民共和国 特变电工衡阳变压器有限公司电气分公司

1适应范围 1.1本说明书适用于容量为1600k V A及以下,电压为10k V及以下的全密封油浸式配电变压器。凡本系列变压器经正常运输后,不需作吊芯检查,即可装配有关拆卸的零部件,做验收试验项目合格后,便可投入运行。 2运输 2.1变压器至安装地点的运输方法,主要为公路或铁路运输,此类变压器一律装满油运输,应附带的零件、配套件、出厂技术资料等,另装成箱与变压器一起发运。 2.2起吊变压器时,应同时使用箱壁上的吊拌,起吊时绳与垂直线之夹角不得大于30度。 2.3运输过程中,变压器的倾斜度不得大于15°。 3验收 3.1用货单位收到变压器以后,应立即按铭牌查对所收到的产品之型号、规格是否与订货合同相符,随之按出厂文件一览表查对技术资料及产品与附件是否齐全,并检查: 3.1.1变压器有无漏油、渗油现象。 3.1.2产品与零件有无损坏。 3.1.3易损部件如油面温控器、套管、压力释放阀、油位计有无损坏(容量为800k V A及以下无油面温控器)。 4储存 4.1变压器储存时,其油面应保持在箱盖以上。定期检查其储存情况,以适应温度变化的需要。 5总装配 5.1变压器运输到现场后,即可做投入运行前的试验项目。 5.2装水银温度计、油面温控器的同时要将温度计座内注满变压器油。 5.3装配好其他零部件。 5.4注入变压器油,将套管放气,直至冒油时将其密封好,检查所有密封面,停放24小时后,检查其是否有渗漏现象,补注变压器油时,须注意补注变压器油型号、产地或油基。不同型号的变压器油一般不得混合使用,若混合使用须试验合格方可。 5.5取变压器油样,做试验进行化验分析。 5.6注油完毕应开始做密封试验,试验方法如下: 气压静压试验:利用油位计上部通道,315k V A及以下用20k P a,400k V A及以上用15k P a干净干燥的压缩空气做静压试验,保持3小时应无渗油现象。

变压器使用说明书

使用说明书 星角转换变压器 此种变压器通过两个分接开关和内部接线,可直接在无励磁条件下进行Y—△变换,使一台变压器可适用于10KV和6KV级两种电网电压。 三档分接开关适用于正常的无励磁±5%调压。 二档分接开关可进行Y—△变换,其第一档为Y接,可接入10KV 电网电压,其第二档为△接,可接入6KV电压。 注意:使用此变压器前一定要阅读此说明,以免产生误操作,而损坏变压器。 使用说明书 无载分接开关 一、用途 1、变压器箱盖上备有无载分接开关一只,作为变压器高压侧变换电压之用。 二、使用 2、操作分接开关时必须先切断高低压侧电源,确保变压器无电时方可进行。 3、分接开关指示盘数字位置Ⅱ代表变压器之额定电压,Ⅰ代表较额定电压+5%之电压,Ⅲ代表较额定电压-5%之电压。 4、变换电压时,先旋出风雨罩上的圆头螺钉,取下风雨罩,将手柄从定位槽内取出,连同手柄旋转至所需的分接位置,并使手柄定位钉能正常置入指示板的定位槽内,然后盖上风雨罩头并旋紧圆头螺钉,然后才能使变压器投入运行。 三、维护 5、分接开关应每年进行一次维护工作。 (1)取下风雨罩,检查各部有无锈蚀,并擦试干净,涂抹适量的润滑脂。 (2)将分接开关手柄左右回复旋转各10~15次,如发现与箱盖接处或转轴处有渗油现象时,将上边的安装螺母或压紧螺母稍予旋紧即可。

安装使用说明书 吸湿器 (玻璃型) 一、用途 1、吸湿器系供清除和干燥进入变压器储油柜的空气中的杂物和 潮气之用,以保持变压器油的绝缘强度。 二、结构和工作原理 2、吸湿器的结构为吊式,吸湿器的主体为一玻璃管,内盛有氯化钴浸渍过的硅胶(变色胶硅)作为吸湿剂,罩中装有变压器油作为杂物过滤剂。 3、当变压器由于负荷或环境温度的变化而使变压器油的体积发生胀缩,迫使储油柜内的气体通过吸湿器产生呼吸,以清除空气中杂物和潮气,保持变压器内变压器油的绝缘强度。 4、变压硅胶在干燥状态下呈蓝色。吸收潮气后呈粉红色,此时,即说明硅胶已失去吸湿效能,必须进行干燥或更换。 三、使用与维护 5、使用前必须检查玻璃管是否完好,硅胶是否呈蓝色,并将罩拧下来,卸除储运密封用的密封垫圈,按罩的油面线高度注入变压器油后,仍将罩拧上,最后应检查密封处是否严密,以防漏气。 6、更换硅胶时,将吸湿器从变压器上拆下,可以从法盘兰的出口处倒出或装入硅胶即可(硅胶粒度的大小为2~7毫米)。 7、受潮后的硅胶在140℃温度下烘焙约8小时(或在300℃温度上烘焙约2小时)后,便可完全变为蓝色,否则,应酌置延长烘焙时间,直到完全转变成蓝色时为止。 8、在使用过程中,应经常监视吸湿器中的硅胶是否变色,变压器油是否过脏或者回蒸发而使油面低于油面线,当硅胶呈红色或油面低于油面线,或油质过脏时,应按本说明书第7条所述方法,将硅胶进行干燥或更换,或按第5条添注或更换变压器油。 四、硅胶浸渍氯化钴的方法 9、当没有变色硅胶时,可用原色白硅色胶浸渍氯化钴,其步骤如下: (1)取占硅胶重量3%的氯化钴溶解于水中,水量应保证使硅胶能充分吸收; (2)将粒度为2~7毫米的硅胶,沉浸在氯化钴溶液中,并使它充分吸收,直至硅胶变为粉红色为止; (3)将浸渍过氯化钴溶液并呈粉红色的硅胶,放在115℃温度下进行干燥处理,直至硅胶全转变成蓝色为止。

干式变压器使用说明书

干式变压器 使 用 说 明 书 四川省彭山县特种变压器厂

1、产品使用环境条件 1.1环境温度:上限+40℃,下限-25℃(户内); 1.2海拔高度不超过1000m; 1.3相对湿度:日平均值不大于95%,月平均值不大于90%; 1.4地震烈度不超过8度; 1.5没有火灾,爆炸危险,严重污秽,化学腐蚀及剧烈振动场所。 2、变压器主要技术数据: 详见《产品检验报告书》 3、变压器使用前的检查 3.1变压器经过长途运输,应对铁轭螺杆,夹件与铁芯间的绝缘是否良好,铁芯是否有多点接地,紧固件是否松动,各部分导体之间的绝缘距离是否符合要求,引线是否损坏等进行检查。 3.2变压器在投入运行前必须检查所有数据是否符合要求。 4、变压器运行 4.1变压器运行前的准备工作: 变压器投入运行前,要核对铭牌数据,铭牌电压和线路电压是否相符;要检查变压器接地装置是否良好;变压器绝缘是否合格等,经检查一切都符合要求后,变压器方能投入运行。 4.2运行标准:

①允许温升:变压器运行时,在正常条件下,不得超过绝缘材料所允许的温度。(绝缘等级见《产品检验报告书》) ②允许负荷:变压器有负荷时,因铜损和铁损而发热,负荷愈大,发热愈多,温升愈高,当变压器负荷足够大时,变压器可能超过允许温升,这样容易损坏绝缘,为此,变压器运行,有一允许的连续稳定的负荷,即变压器运行时,一般要求不得超过铭牌所规定的额定值。 ③允许电压变动:运行中加于变压器的电压,可等于或小于变压器的额定电压,由于变压器铁芯磁化后过饱和的关系,即使向变压器加以较小的过电压,也会引起磁感应不均匀地大量增加。变压器中磁感应愈大,电压高次谐波愈多,空载电流也就愈大,空载电流增大,高次谐波使电压波形畸变愈尖锐,这对较高电压的变压器特别危险。根据所述,规定变压器外加电压一般不超过所在分接头额定值105%,并要求变压器二次侧电流不大于额定值。 ④绝缘电阻允许值:一般使用1000-2500伏兆欧表测量绝缘电阻值。衡量变压器绝缘状态的基本方法,是把运行过程中所测得的绝缘电阻值与运行前所确定的原始数据相比较。测量时,在环境湿度相同的条件下,如果绝缘电阻值剧烈下降至初值的50%或更低,即认为不合适。 5、变压器的维护,检查及故障分析 5.1变压器的维护 应根据电流表、电压表等来监视变压器的负荷。安装在经常有值班人员的变电所内的变压器,应根据控制盘上的仪表监视变压器运行,并每小时抄

2021年变压器厂生产实习报告

变压器厂生产实习报告 导语:通过实习,使学生对企业、对产品的科研、生产全过程有一个初步的全面的了解,下面由出的变压器厂生产实习报告内容,一起来看看吧。 生产实习是热能与动力工程专业教学计划中的重要组成部分,是一个重要的实践性教学环节。它是在学生基本完成专业基础课程学习,并已通过了《金工实习》、《认识实习》和《电工电子技术实训》等实践教学环节的锻炼以后进行的。它是课堂教学的必要补充,也是实践教学环节的延伸,是贯彻理论联系实际原则,使认识进一步深化的过程,同时也是学生在校学习期间接触和了解社会,了解企业的重要途径,是学生向工人学习的最好机会,也是毕业后参加实际工作的一次预演。它为实现专业培养目标起着重要作用。在生产实习中,学生应深入生产现场,认真实习,获取直接知识,巩固所学理论。其主要教学目的有: 1.通过参加实际生产工作,灵活运用已学的理论知识解决实际问题,培养学生独立分析问题和解决问题的能力。 2.实习过程中,学生不断学习广大工人和现场技术人员的优秀品质,树立刻苦钻研科学技术为祖国现代化多作贡献的思想。

3.通过火电厂的生产实习,应熟练掌握火力发电厂热力过程的基本原理,整个发电过程的工艺流程。 4.通过火电厂的生产实习,理解火力发电过程中电厂集控运行系统及输配电方法。 5.通过火电厂的生产实习,了解从事电力生产、电力安装和电力设计所必需具备的基本知识和能力。 6.通过火电厂的生产实习,收集与本专业相关的技术资料并认真分析,为后续的专业课程学习和毕业设计做准备。 第一次来到的就是胜利发电厂,当天上午,厂内工人向我们简单介绍了一下电厂的基本历史,胜利石油管理局胜利发电厂1988年开工建设,装机容量2×22万kW,至1993年2台机组相继投产。截止目前,累计发电200多亿kWh。电厂拥有胜利水泥厂、华胜电业建设有限责任公司和年生产50万吨水煤浆的华新能源有限责任公司3个多种经营企业,基本形成了主业与辅助产业并驾齐驱,发电生产与多种经营共同发展的经济格局。还有就是发电的基本原理。然后我们就在一师傅的带领之下去参观了电厂的各个部分。电厂给人的第一感觉就是嘈杂,环境极为恶劣(至少对于我来说是这样的),对于师傅的介绍,讲解,如果站在一米外几乎就听不到说什么,很不幸,在厂

变压器基础知识 制作流程 详解

员 工 专 业 知 识 培 训 教 材 确认审核作成 承认日期 作成日期2004 – 11 – 28 初版页数共 53页 工程部

第一章 变压器的概述 变压器的最基本型式,包括两组绕有导线的线圈,并且彼此以电感方式称合一起。当一交流电流(具有某一已知频率) 流于其中之一组线圈时,于另一组线圈中将感应出具有相同频率的交流电压,而感应的电压大小取决于两线圈耦合及磁交链的程度。 一般指连接交流电源的线圈称之为“一次线圈”(Primamary Coil) ;而跨于此线圈的电压称之为“一次电压”。在二次线圈的感应电压可能大于或小于一次电压,是由一次线圈与二次线圈间的“匝数比”所决定的。因此,变压器区分为升压与降压变压器两种。 大部份的变压器均有固定的铁心,其上绕有一次与二次的线圈。基于铁材的高导磁性,大部份磁通量局限在铁心里,因此,两组线圈藉此可以获得相当高程度的磁耦合。在一些变压器中,线圈与铁心二者间紧密地结合,其一次与二次电压的比值几乎与二者的线圈匝数比相同。因此,变压器的匝数比,一般可作为变压器升压或降压的参考指标。由于此项升压与降压的功能,使得变压器已成为现代化电力系统之一重要附属物,提升输电电压使得长途输送电力更为经济,至于降压变压器,它使得电力运用方面更加多元化,我们可以这幺说,倘无变压器,则现代工业实无法达到目前发展的现况。 电子变压器除了体积较小外,在电力变压器与电子变压器二者之间,并没有明确的分界线。一般提供60Hz电力网络的电源均非常庞大,它可能是涵盖有半个洲地区那般大的容量。电子装置的电力限制,通常受限于整流、放大,与系统其它组件的能力,其中有些部份属放大电力者,但如果与电力系统发电能力相比较,它仍然归属于小电力的范围。 各种电子装备常用到变压器,理由是:提供各种电压阶层确保系统正常操作;提供系统中以不同电位操作部份得以电气隔离;对交流电流提供高阻抗,但对直流则提供低的阻抗;在不同的电位下,维持或修饰波形与频率响应。“阻抗”的其中一项重要概念,即电子学特性,是一种假想的设备,即当电路组件阻抗系从一阶层改变到另外的一个阶层时,其间要使用到一种设备—变压器。 对于电子装置而言,重量和空间通常是一项努力追求的目标,至于效率、安全性与可靠性,更是重要的考虑因素。变压器除了能够在一个系统里占有显着百分比的重量和空间外,另一方面在可靠性方面,它亦是衡量因子中的一个要项。因为上述与其它应用方面的差别,使得电力变压器并不适合应用于电子电路上。

110KV级变压器安装使用说明书

第二部分运输及起吊 1 运输方式:本公司产品适合公路、铁路、水路等运输方式。用户可以根据现场实际情况选择运输方式。 2带油运输 带油运输的变压器在出厂时充入合格的变压器油,在常温下油面高度离油箱顶约100mm。变压器运输时应检查有无渗漏现象,特别是箱顶无油部位有无渗漏。 有载调压变压器必须将有载开关内油放至离开关箱顶约100mm,或用专用联通管将变压器油箱与开关油箱联通。 3充氮运输 充氮运输的变压器在出厂时充入纯度大于99.9%,露点不高于-40℃的纯氮气。并在油箱顶上装置充氮设备和压力表。运输前保持油箱内正压力在0.025~0.03MPa之间,运输过程中压力始终不应低于0.02MPa,否则应及时补气。4运输装车、固定应严格按照有关运输部门规则执行,并在发运前得到运输部门检验认可。 5主体运输 5.1整个运输过程中,(包括铁路、公路、船舶运输)变压器主体倾斜度,长轴方向不大于15°;短轴方向不大于10°。 5.2严禁溜放冲击,运输过程中变压器本体不应有明显位移。 5.3公路运输时,一级公路上速度不超过15km/h,二级公路上速度不超过10km/h。 6主体起吊 6.1起吊设备、吊具及装卸地点地基,必须能承受变压器起吊重量(即运输重量),并能满足机械标准中规定的动载荷下必须具备的安全裕度之规定。 6.2起吊时应使用规定的吊攀起吊,并尽可能使每个吊拌同时受力。吊索与垂直夹角不大于30°;无法满足时应当应采用吊梁起吊。 7主体牵引及起重 7.1主体牵引时,牵引点应在变压器重心以下,钢丝绳应挂在下节油箱专用牵

引孔上(或用钢丝绳捆绑在变压器油箱上)。严禁牵挂在不能受力的组件上及管接头上。 7.2使用小车或滚杠牵引运输时速度不大于100m/h。 7.3在斜坡上装卸主体,斜坡角度应不大于10°,并应有防滑措施。带油的变压器,应注意由于油面晃动,引起重心偏移,可能产生的突然下滑。 7.4使用千斤顶时,应放在油箱千斤顶支架下。升起和降落时,必须保持同步,且速度相等,并应有防止千斤顶打滑的措施。

变压器安装使用说明书

变压器安装使用说明书 本说明书适用于我厂生产的额定容量为16000kVA及以下、电压等级35kV及以下的无载/有载调压环氧树脂浇注干式电力变压器的装卸、运输、仓储保管、安装、使用及维护。 1. 产品概述 我厂生产的树脂浇注干式电力变压器是引进德国HUBERS公司的树脂浇注设备及乔格公司的硅钢片剪切设备生产而成,产品的技术性能指标完全符合GB6450及国际电工IEC726标准。该产品具有如下几个特点:(1)具有良好的阻燃性,使用安全,可安装在负荷中心;(2)节能低耗;(3)体积小、重量轻,便于安装;(4)无污染,不需要特别的维护;(5)耐潮湿;(6)局部放电量小;(7)机械强度高、无开裂。可广泛应用于输变电系统、宾馆酒店、高层建筑、商业中心、体育场馆、石化工厂、机场、车站、海上钻台等场所,特别是安装空间有限、须靠近负荷中心和具有特殊防火要求的场合,更能充分发挥其体积小、阻燃性好的优越性。 2. 使用条件 2.1冷却方式:有空气自冷(AN)和强迫风冷(AF)两种。对空气风冷(AN)和强迫风冷(AF)的变压器,均需保证变压器具有良好的通风能力。当变压器安装在地下室或其它通风能力较差的环境时,须增设散热通风装置,通风量按每1kW损耗4m3/min风量选取。 2.2保护等级有IP00、IP20、IP23等型式。 2.3变压器安装地点的海拔不超过1000米,环境温度不高于40℃,若环境温度高于40℃或海拔超过1000米时,应按GB6450和有关规定作适当调整。 3. 产品装卸 3.1装卸设备可采用起重机、汽车吊、叉车等起吊设备。 3.2装卸时应严格按照国家有关装卸规程。 3.3主体包装箱四角下方(滑木倒角处附近)喷有“由此吊起”标志符号,起吊时,应在包装箱的四下角垫木处挂钢丝绳,如下图一;如没有包装箱或变压器从包装箱中吊出时,应同时使用器身上的所有吊板起吊,起吊钢丝绳之间的夹角不得大于60。,如下图二。 3.4产品装卸过程中,应小心轻放。

相关文档