文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › _江苏省建筑高支模专项监理实施细则(标准化格式文本)

_江苏省建筑高支模专项监理实施细则(标准化格式文本)

_江苏省建筑高支模专项监理实施细则(标准化格式文本)
_江苏省建筑高支模专项监理实施细则(标准化格式文本)

B13

工程

监理实施细则

(高支模工程)

内容提要:

高支模工程概况

本工程特点、难点

监理工作依据

监理组织机构

监理工作流程

监理工作控制要点及目标值

监理工作方法及措施

工程监理机构(章):

专业监理工程师:

总监理工程师:

日期:

江苏省住房和城乡建设厅监制

—1 —

高支模工程监理实施细则

1 高支模工程概况

1.1 工程概况:

工程名称:中江文华苑项目A地块A-8#楼

建设地点:徐州沛县东环路西侧,新沛路南侧,迎宾大道东侧,南环路北侧

建设单位:江苏沛县中江国际城镇开发有限公司

设计单位:中国江苏国际经济技术合作集团有限公司

施工单位:中国江苏国际经济技术合作集团有限公司

监理单位:江苏建科建设监理有限公司

建筑面积:本工程总建筑面积:11472.34平方米。其中地上建筑面积10090.73平方米,地下建筑面积441.15平方米。地上24层,地下1层。建筑高度72米,属一类高层民用建筑,耐火等级为一级。

1.2 本高支模工程概况:(如有多种支模形式应分别说明)

本高支模工程概况一览表表1.1

2 本工程高支模工程的特点、难点

2.1 本工程高支模分部工程设计、施工特点、难点:。

2.2 本工程高支模分部工程监理质量控制的重点:。

3 高支模工程监理工作依据

3.1 经审查合格的设计文件。

3.2 本工程施工合同、协议等资料。

—2 —

— 3 —

3.3 本工程《监理规划》。

3.4 经批准的工程施工组织设计、专项施工方案。

3.5 本工程适用的高支模工程相关现行法律法规、技术标准规范及图集。

高支模工程相关现行法律法规、技术标准规范及图集一览表 表3.1

3.6 其他依据:

4 项目监理部组织机构

4.1 项目监理部组织机构框图:(示意,框图中可添加人员姓名)

图4.1 项目监理部组织机构框图

5 高支模工程监理工作流程(用框图表示)

5.1 高支模工程施工阶段监理程序:(示意)

图5.1高支模工程施工阶段监理程序框图

5.2 高支模施工专项方案审批监理程序:

5.3高支模搭设阶段的监理工作程序:

5.4支架预压的监理工作程序:

5.5浇筑混凝土的施工监理工作程序:

5.6地基处理的监理工作程序:

5.7支架拆除的监理工作程序:

5.8其他程序或流程:(根据工程实际情况增减、调整)

6 高支模工程监理工作控制要点及目标值

6.1根据施工组织设计文件、施工合同及相关标准的要求,本高支模工程质量目标确定为:。

本高支模工程的检验及主要验收内容如下:

高支模工程检验及主要验收内容一览表表6.1

6.2本高支模工程监理质量控制点。

—4 —

6.3 材料、设备进场检查验收。

6.3.1 专业监理工程师对高支模工程所用进场材料和设备检查内容有:。

6.3.2材料的见证取样:

6.4高支模方案设计要求。

以下专项施工方案施工单位应编制专项施工方案:①搭设高度5m及以上;②搭设跨度10m及以上;③施工总荷载10kN/m2及以上;④集中线荷载15kN/m及以上;⑤高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。

以下专项施工方案施工单位应组织专家组论证审查:①高度超过 8m及以上;②搭设跨度超过18m及以上;③施工总荷载15kN/m2及以上;④集中线荷载20kN/m及以上。

对于设通道、通航的支架应做专门的设计与计算。

6.5 高支模施工专项方案审查的监理要点。

(高支模施工专项方案的编制内容、施工单位审核程序必须符合住建部〔2009〕87号文的规定。)

6.6 高支模搭设过程的监理工作要点。

(高支模搭设的单位和个人的资质必须符合相关规定。在搭设时施工单位要做好自检,监理应做好巡视检查。)

—5 —

6.7 支架预压监理工作要点。

(支架预压必须按设计的加载和卸载方案实施,并应加强现场的监视和检测。)

6.8 混凝土浇筑的监理工作要点。

(混凝土的浇筑必须按预定的浇筑程序和方案进行,并随时观察支架的变形情况,避免意外事故的发生。)

6.9 支架的拆除阶段监理要点。

(支架的拆除需等混凝土强度达到设计要求方可拆除,拆除顺序应符合规范要求。)

7 高支模工程监理工作方法及措施

7.1 审查内容:。(如审查承包单位、分包单位的安全生产保证体系、质量保证体系是否建立、健全;审查承包单位报送的高支模专项施工方案,按要求需专家论证的是否组织论证并按论证意见修改完善,并提出审查意见;审查施工单位报送的进场材料、构配件和设备的报告,审查地基处理后的检验报告、支架搭设后的自查报告、支架预压后的沉降观测报告和高支模拆除的申请报告等;重点要认真审查施工单位方案中的技术方案的可行性,内容的完整性。)

7.2 复核内容:。(如承包单位、分包单位资质、安全生产许可证、专职安全员、特种人员作业上岗证;复核专项方案中的荷载计算书;复核地基处理的承载力、标高、平整度、排水等情况;复核支架的位置、间距、支构(件)的链接质量、扫地杆、支撑等的搭设情况是否符合设计要求;复核模板安装的位置、尺寸、标高等是否符合要求;复核支架预压的堆载顺序、重量、和预压时间、变形等情况是否符合设计要求;复核支架拆模前结构混凝土同条件试块强度试验报告是否达到拆模强度要求等。)

7.3 质量安全问题的处理方法:。(如对未按照经批准的专项施工方案实施,搭设、使用或拆除中出现的质量、安全问题,材料、构配件进场未经监理人员验收或验收不合格,支架搭设完成后未经检查验收而擅自进行预压或混凝土浇筑的监理工程师应及时下达监理工程师通知单、备忘

—6 —

录、停工令等,报告业主,必要时报告政府行政主管部门。监理工程师在日常的巡视检查过程中发现的一些较轻微的质量问题和安全隐患要及时要求施工单位进行现场整改并做好复查。)

7.4 旁站。

本工程高支模工程监理旁站内容主要包括:混凝土浇筑。其他:。(注:应根据住建部的有关规定确定,监理人员在哪些部位旁站。)

7.5 巡视检查内容:。(如:对现场安全警戒情况,施工顺序、方法,搭设质量情况,安全文明施工情况;施工人员安全防护齐备,有无违规违章作业;支架的扫地杆、斜撑、剪刀撑设置、对预压过程中的支架沉降和变形、稳定情况,混凝土浇筑过程中支架的变形、沉降、稳定等进行巡视检查,发现其他及时处理。)

7.6 现场协调方式:。(如:组织现场协调会、工地例会、专题会议等。)

7.7 其他监理方法:。

7.8 验收。

7.8.1 验收条件。

7.8.2 验收程序。

7.8.3 验收内容:。

7.9 高支模工程履行监理法定职责的服务。

7.9.1 开工前的安全监督管理:。

7.9.2 施工过程中的安全监督管理:。

7.9.3 安全监测:。

8 表式:按建设行政主管部门规定用表:。

(如施工安全生产管理体系报审表A3.2,分包单位资质报审表A3.6,施工安全专项方案报审表A3.9等。)

—7 —

—8 —

—9 —

江苏高支模工程监理实施细则标准化格式文本

江苏高支模工程监理实施细则标准化格式文本 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

某某工程工程 监理实施细则 (高支模工程) (标准化格式文本) 内容提要: 高支模工程概况 本工程特点、难点 监理工作依据 监理组织机构 监理工作流程 监理工作控制要点及目标值 监理工作方法及措施 工程监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制 高支模工程监理实施细则 1 高支模工程概况 工程概况:

本高支模工程概况:(如有多种支模形式应分别说明) 本高支模工程概况一览表表

2 本工程高支模工程的特点、难点 本工程高支模分部工程设计、施工特点、难点: 2.1.1模板支撑体系设计 楼层框架柱、梁及顶板模板的支撑限位,主要通过搭设钢管满堂排架体系受力;排架形式:采用Φ48*钢管搭设排架,立杆采用扣件连接组成排架支撑体系;支撑立杆

下垫15mm厚300mm×300mm木模,木模下为混凝土楼面,立杆离地以内设置纵横向水平拉杆,水平纵横拉杆设置步距,其中最上层兼做枋木搁置钢管,搁置钢管需加一个扣件抗滑移。 在梁底垂直于梁跨方向满布竖向剪刀撑,在竖向剪刀撑部位的顶部,扫地杆处及支架中部再加设一道水平剪刀撑;局部适当调整(只允许调小不允许调大)大梁底的横杆间距,以便于在大梁底另专设纵向剪刀撑,以增强整个支撑系统的刚度。为保证整个钢管排架支撑系统的稳定,其它未注构造做法,水平拉杆、斜撑、斜道等按规范要求。 高支模支撑系统搭设过程中,纵横向的水平拉杆,在过楼层时拉杆要求周边顶撑在梁侧面,形成高支模的竖向限位;高支模外有外脚手当外脚手超出二步不具备连墙拉结时,高支排架与外脚手拉结,形成整体受力,当上层结构施工时,利用结构拉结点做好拉结,同时拆除高支模与外架临时增设的拉结。 2.1.2施工特点、难点 1、本工程高支模架体高宽比偏大。 2、本工程梁截面较大,最大梁截面600×1200㎜, 3、本工程支撑高度较高,最高部位为米。 本工程高支模分部工程监理质量控制的重点: 高支撑模板系统应采用钢支撑作立柱,不得使用竹木作立柱,不得使用严重锈蚀、变形、断裂、脱焊、螺栓松动的钢支撑材料搭设支撑。高支撑模板系统的钢支撑的设计应符合现行国家标准《钢结构设计规范》。建设工程高支撑模板系统施工前应由施工单位编制专项技术方案。技术方案必须经企业的技术和安全负责人审批、签字并加盖企业技术和安全部门的公章等。 3 高支模工程监理工作依据

高支模安全监理细则

高支模工程安全监理实施细则 一、工程概况 本工程支模高度9.5m,既属于危险性较大的分部分项工程。也属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,施工单位须组织专项方案专家论证会。专项方案经论证后,专家组必须提交论证报告。 二、安全监理人员及职责 (一)安全监理人员 1.总监:夏新金 2.专业监理工程师:罗和平 (二)总监的职责

(三)专业监理工程师的职责 三、监理依据 1.《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号)

2.建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号) 3.《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ 162-2008) 4.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2001) 5.《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 128-2000) 6.《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-99) 四、安全监理要点 1.专项方案编制和审核、论证 (1)本工程水平支撑系统高度大于8米的模板。高支模专项方案应有计算书。计算书应包括施工荷载计算,模板及其支架系统的强度、刚度、稳定性、抗倾覆等方面的验算,支承层承载的验算。 (2)对已重复使用多次的模板、支架材料,应作必要的强度测试,技术方案应以材料强度实测值作为计算依据。 (3)对于特殊的工程结构,当模板面非水平面或施工荷载不均衡时,应按整体稳定性和抗倾覆能力计算确定水平拉杆、剪刀撑的设置。(4)根据住房和城乡建设部《关于印发<危险性较大的分部分项工程安全管理办法>的通知》(建质(2009)87号),当高大模板工程达

到超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围的,需组织5名及以上的专家组对专项方案进行论证,并提供论证报告。 (5)支架立杆基础必须坚固,按设计计算要求严格控制支架沉降量。立杆的支承面是泥土地面时,应采取排水措施,并应在平整、夯实后必须做板压测试,加设满足承载力要求的垫块支承立杆。 (6)专项施工方案应当包括以下内容: a.编制说明及依据:相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及图纸(国标图集)、施工组织设计等。 b.工程概况:高大模板工程特点、施工平面及立面布置、施工要求和技术保证条件,具体明确支模区域、支模标高、高度、支模范围内的梁截面尺寸、跨度、板厚、支撑的地基情况等。 c.施工计划:施工进度计划、材料与设备计划等。 d.施工工艺技术:高大模板支撑系统的基础处理、主要搭设方法、工艺要求、材料的力学性能指标、构造设置以及检查、验收要求等。f.施工安全保证措施:模板支撑体系搭设及混凝土浇筑区域管理人员组织机构、施工技术措施、模板安装和拆除的安全技术措施、施工应急救援预案,模板支撑系统在搭设、钢筋安装、混凝土浇捣过程中及混凝土终凝前后模板支撑体系位移的监测监控措施等。 g.劳动力计划:包括专职安全生产管理人员、特种作业人员的配置等。 h.计算书及相关图纸:验算项目及计算内容包括模板、模板支撑系统的主要结构强度和截面特征及各项荷载设计值及荷载组合,梁、板模板支撑系统的强度和刚度计算,梁板下立杆稳定性计算,立杆基础承

高支模施工监理实施细则

张家港大造气雾剂有限公司新建工厂一期 高 支 模 监 理 实 施 细 则 项目监理部(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:

目录 一、总则 二、高大模板工程的特点 三、高大模板施工监理工作流程 四、高大模板施工监理工作控制要点 五、高大模板施工监理工作方法

第一章总则 1.为了确保高大模板工程的施工质量及安全,特制定本细则 2.本细则未详尽之处,须按国家或行业及厦门市地方有关规范、规定办理。 一、编写依据 1.已批准的高大模板工程施工方案; 2.与高大模板工程施工相关的标准、规范及设计文件等技术资料 3.与高大模板工程施工相关的安全施工规定。 二、工程概况及特点 本工程位于张家港国泰北路与彩虹路交叉,总用地面积9294M2,总建筑面积:8687M2,地上2层,建筑高度12.1M,标准层高4.6M,其他主要层高7.5M。 建设单位:张家港大造气雾剂有限公司 设计单位:苏州市城市建设设计院有限责任公司 地勘单位:江苏新亚勘测设计有限公司 监理单位:苏州富莱工程项目管理咨询有限公司 施工单位:藤田(中国)建设工程有限公司 1、本工程为框架结构体系,其中在1—5轴与H—M轴间为高大模板,支模高度 第二章、高大模板工程的特点 (一)、高大模板支撑系统易失稳坍塌,易发生重、特大事故。

为避免高大模板工程支撑系统发生失稳坍塌事故,应督促施工单位在施工前做好下列工作: 1、按照施工图纸内容做好方案,并绘制详细的高大模板支架图、支撑平面图、立面图和剖面图及节点大样施工图。 2、按照有关规范、标准的要求设置高大模板支撑系统的构造,其内容应包括:立杆设置、木楞设置、立杆间距、纵横向水平杆、剪刀撑及顶托设置,扣件连接方法及荷载有效传递等。 3、对施工荷载、立杆、立杆地基承载力、支架、模板及其支撑系统的强度、刚度、稳定性、抗倾覆进行详细验算。 4、针对不同工程结构、施工方法、选用的各类机械设备、施工场地及周围环境等特点制定有针对性高大模板安全技术措施。 5、制定应急救援预案,内容应包括:各方主体的职责、针对各种突发情况的应急处理方案、浇筑混凝土期间检查模板变形情况制度、异常情况报告制度等。 (二)、高大模板工程施工属危险性较大的工程,应编制专项施工方案,并经5人以上的专家组进行审查论证,专家组成员需具备以下条件:专家组成员应是有高大模板支撑体系工程经验或施工技术理论的具有高级职称的人员,总人数不少于5人。专家应当对方案的可靠性提出具体论证审查意见。 (三)、施工单位应根据专家组意见对专项施工方案进行修编,并经施工企业技术负责人、监理单位总监理工程师签字审批后报质监站备案同意后方可实施,施工中原则上不得调整施工方案。因特殊原因确需调整的,应经施工企业技术负责人、监理单位总监理工程师签字同意,并提出是否重新组织专家进行论证审查。 第三章、高大模板施工监理工作流程 高大模板施工监理工作流程:

高支模与高大支模工程监理实施细则

高支模与高大支模工程监理 实施细则 本页仅作为文档页封面,使用时可以删除 This document is for reference only-rar21year.March

广州南沙金茂湾(西三地块)自编A3~A4、B9~B15栋、幼儿园兼托儿所、垃圾收集站、公变电房、配套公建楼(G1栋)及地下室工程 高支模、高大支模工程监理实施 细则 编制人: 审批人: 审批时间:

广州宏达工程顾问有限公司 南沙金茂湾(西三地块)项目监理组 目录 前言................................................................. 错误!未定义书签。 一、工程概况 (3) 二、监理依据 (7) 三、监理工作程序 (8) 四、安全监理工程的程序 (13) 五、模板工程安全监理工作的特点 (14) 六、安全监理工作的控制要点及目标值 (15) 七、安全监理工作的方法 (17)

八、安全监理工作措施 (23) 九、高支模、高大支模技术保证措施 (24) 十、高支模、高大支模质量验收 (26) 十一、高支模、高大支模支架监测措施 (29) 十二、高支模、高大支模方案专家验收 (34)

前言 建筑工程中模板制作与安装分项工程,砼在浇注时,砼呈现可塑性通过模板工程给予按设计平面几何尺寸、形状,保持其位置正确,不可缺少的模板分项工程,并对砼浇注后,砼质量有直接重大影响,所以模板分项工程质量好坏,对钢筋砼结构工程是很重要的分项工程。 为了监理规划的全面实施,监理依据设计施工图纸,技术文件,按现形施工验收规范、技术操作规程、国家现行质量验评标准、国家法令法规、政府有关文件精神,结全本地区质量标准、采用检查、实测实量手段,加强关键工序、关键部位进行重点质量控制,做好模板分项工程予控办法,运用标准化、规范化、程序化、科学的管理使承包单位全面实现工程项目合同约定的质量目标。特编制本监理细则。 一.本工程模板工程的概况 基本概况 表1:工程概况表 积为63387㎡。拟建7栋32层住宅楼,2栋30层住宅楼,1栋3层幼儿园,1栋2层公建配套,2栋1层电房,1栋1层垃圾收集站,设地下车库两层(两层均是人防)。本工程结构形式为现浇钢筋混凝土剪力墙结构(住宅楼)和框架结构(幼儿园、公建配套、电房、垃圾收集站及地下室)。 高支模及高大支模概况

高支模监理实施细则

A.0.4江苏荣生电子有限公司2#车间工程监理实施细则 (高支模) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师(签字):(执业印章) 日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制

高支模监理细则 1.1工程概况及专业工程特点 建设单位:江苏荣生电子有限公司 设计单位:盐城市建筑设计研究院有限公司 监理单位:江苏广和工程咨询有限公司 施工单位:江苏正平建设工程有限公司 江苏荣生电子有限公司2#车间工程,属于高大模板支架位置: 结构标高9.90~10.717m 屋面位置,1~/15 轴与B~G 轴,梁300×750mm,屋面板为预制板,梁混凝土强度达到100%后,进行预制板的吊装。梁模板支架支撑在经处理后的地基,结合地面做法:立杆下为素土夯实(压实系数0.92 以上),上铺300mm 厚二灰碎砖(石灰:粉煤灰:碎砖=6:14:80,压实系数≥0.96),100 厚C30 混凝土,混凝土面层标高-0.055m。,承载力设计标准值70kPa。 1.2 专业工程特点 根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质「2009」87号规定:混凝土模板支撑工程搭设高度8 m及以上,搭设跨度18m 及以上,施工总荷载15KN/m2及以上,集中线荷载2015KN/m及以上为危险性较大的分部分项工程。 本工程局部搭设高度超过8米,属于危险性较大的分部分项工程,

施工难度较大,施工安全性要求高。. 2.监理细则编制依据 2.1《建设工程监理规范》(GB50319-2000) 2.2《砼结构工程施工及验收规范》(GB50204-2015) 2.3《建筑施工扣件或钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)2.4《建筑施工门式或钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2000)2.5工程设计图纸及会审记录 2.6监理规划 2.7经批准的施工组织设计(方案)及高支模专项施工方案。

高支模工程安全监理实施细则.doc

高支模工程安全监理实施细则 欧阳旺云 一、工程概况 本工程支模高度9.5m,既属于危险性较大的分部分项工程。也属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,施工单位须组织专项方案专家论证会。专项方案经论证后,专家组必须提交论证报告。 二、安全监理人员及职责 (一)安全监理人员 1.总监:××× 2.专业监理工程师:××× (二)总监的职责

(三)专业监理工程师的职责

三、监理依据 1.《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号) 2.建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号) 3.省建设厅《广东省建设工程高支撑模板系统施工安全管理办法》(粤建监字[1998]027号) 4.市建委《关于公布高支模工程施工方案审查推荐专家名单的通知》(穗建筑[2006]241号) 5.《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ 162-2008) 6.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2001) 7.《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 128-2000) 8.《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-99) 四、安全监理要点 1.专项方案编制和审核、论证 (1)高支模是指高度大于或等于5米(广州4.5米)的模板及其支架系统。高支模专项方案应有计算书。计算书应包括施工荷载计算,模板及其支架系统的强度、刚度、稳定性、抗倾覆等方面的验算,支承层承载的验算。

(2)对已重复使用多次的模板、支架材料,应作必要的强度测试,技术方案应以材料强度实测值作为计算依据。 (3)对于特殊的工程结构,当模板面非水平面或施工荷载不均衡时,应按整体稳定性和抗倾覆能力计算确定水平拉杆、剪刀撑的设置。 (4)根据住房和城乡建设部《关于印发<危险性较大的分部分项工程安全管理办法>的通知》(建质(2009)87号),当高大模板工程达到超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围的,须组织5名及以上的专家组对专项方案进行论证,并提供论证报告。 (5)支架立杆基础必须坚固,按设计计算要求严格控制支架沉降量。立杆的支承面是泥土地面时,应采取排水措施,并应在平整、夯实后必须做板压测试,加设满足承载力要求的垫块支承立杆。 (6)专项施工方案应当包括以下内容: a.编制说明及依据:相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及图纸(国标图集)、施工组织设计等。 b.工程概况:高大模板工程特点、施工平面及立面布置、施工要求和技术保证条件,具体明确支模区域、支模标高、高度、支模范围内的梁截面尺寸、跨度、板厚、支撑的地基情况等。 c.施工计划:施工进度计划、材料与设备计划等。 d.施工工艺技术:高大模板支撑系统的基础处理、主要搭设方法、工艺要求、材料的力学性能指标、构造设置以及检查、验收要求等。 f.施工安全保证措施:模板支撑体系搭设及混凝土浇筑区域管理人员组织机构、施工技术措施、模板安装和拆除的安全技术措施、施工应急救援预案,模板支撑系统在搭设、钢筋安装、混凝土浇捣过程中及混凝土终凝前后模板支撑体系位移的监测监控措施等。 g.劳动力计划:包括专职安全生产管理人员、特种作业人员的配置等。 h.计算书及相关图纸:验算项目及计算内容包括模板、模板支撑系统的主要结构强度和截面特征及各项荷载设计值及荷载组合,梁、板模板支撑系统的强度和刚度计算,梁板下立杆稳定性计算,立杆基础承载力验算,支撑系统支撑层承载力验算,转换层下支撑层承载力验算等。每项计算列出计算简图和截面构造大样图,注明材料尺寸、规格、纵横支撑间距。 i.附图包括支模区域立杆、纵横水平杆平面布置图,支撑系统立面图、剖面图,水平剪刀撑布置平面图及竖向剪刀撑布置投影图,梁板支模大样图,支撑体系监测平面布置图及连墙件布设位置及节点大样图等。

(完整word版)高支模监理实施细则(DOC)

青岛华润中心悦府二期(地块二)8号楼高支模监理实施细则 编制: 审批: 山东新昌隆建设咨询有限公司 青岛华润中心悦府二期项目监理部

目录 1. 工程概况 (1) 2. 编制依据 (2) 3. 高支模工程的专业特点及其技术、质量标准 (2) 3.1 专业工程特点 (2) 3.2 工程技术、质量标准 (3) 4. 监理工作范围及重点 (3) 5. 监理工作流程 (3) 6. 监理工作控制要点及目标 (5) 6.1 监理工作控制要点 (5) 6.2 监理工作目标 (12) 7. 监理工作方法与措施 (12) 7.1 监理工作方法 (12) 7.2 监理措施 (14)

1.工程概况 (1)青岛华润中心项目二期(地块二)8号楼及地库项目位于青岛市市南区山东路6号甲、6号乙,东侧为青岛华润中心万象城,南侧为香格里拉大厦,西侧紧邻北海宾馆,北侧待建悦府二期 6#、7#楼工程。总占地面积4972.26平方米,总建筑面积 125919.23平方米,其中地下建筑面积36355平方米,地上建 筑面积89564平方米, 相对标高±0.000相当于绝对高程 28.000。 (2)8#楼地上部分为一幢塔楼,为两单元超高层板式楼,南北朝向,地上共60层,建筑总高度约199.50米,首层大堂层高6.3米,标准层层高3.15米,避难层及设备层设置在30层。地下室共 6层,其中负六层至负四层为人防工程。 (3)塔楼基础形式为筏板基础,地下车库基础形式为柱下独立基础+砼底板基础;地下车库结构形式为框架结构;塔楼主体结构形 式为框支剪力墙结构。 2. 编制依据 (4)《建筑施工计算手册》(中国建筑工程出版社); (5)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001);(6)《建筑工程施工安全技术操作规程》(中国建筑工程出版社);(7)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); (8)《建筑施工常用数据》; (9)《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008);

高支模工程监理细则

苏地2015-WG-19地块工程 编号:A.0.4 苏B.1.4 监理实施细则 【高支模工程】 (标准化格式文本) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 工程监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师(签字、执业印章): 日期:年月日 江苏省住房和城乡建设厅监制

目录 1.专业工程概况和特点 2.监理工作依据 3.监理工作流程 4.监理工作的控制要点及目标值 5.监理工作的方法和措施

一、工程概况 一、工程项目概况 1.1 工程项目名称:苏地2015-WG-19号地块项目 1.2 工程项目建设地点:苏州市劳动路南、胥涛路北、胥台路东、港通路西1.3 工程项目规模及工程概况: 1.3.1工程规模:苏地2015-WG-19号地块项目总建筑总面积为221745.142,结构类型为剪力墙结构(其中14#楼为刚框架),包括高层住宅(地上24-26层,地下2层)14栋,会所1栋(地上三层,地下1层),高层住宅建筑面积为152795.09 m2,地下车库局部为人防工程人防建筑面积为9526m2。 1.3.2 结构工程概况 高层住宅为剪力墙结,抗震等级为六级,结构设计使用年限为50年,±0.00相当绝对标高国家85高程+3.621m,室外自然地面平均标高取-0.8m(相对标高),地下室结构底标高为-6.050m,开挖深度为 6.25m,高层住宅建筑最高为78.45m;地库为-6.050m,底板为桩筏结构,开挖深度为5.7m;14#(会所)相当于建筑±0.000相当于高黄海高程绝对标+3.000m,结构底标高为-5.4m,开挖深度为5.4m。本工程耐火等级为一级;屋面防水等级为一级,设防要求二道、三道,地下工程顶板、底板侧壁一级,其余为二级,主体结构防水为一级,防水混凝土抗渗等级P6(14#楼为P8)。 1.3工程特点 1.3.1难点:14#楼地下一层层高最高为9.05米,梁最大跨度18米,楼层层高较高,梁跨度较大;其次14#楼地下一层内层高较多,高低跨较多,标高复杂;地下一层属于框架加钢立柱结构,结构类型也较为复杂。另该项目工期较紧,基坑属于深基坑,安全隐患较大 1.3.2高支模层结构情况

最新高支模(超高)监理实施细则

高支模监理实施细则 目录 一、工程概况及专业工程特点 (1) 1.1 工程概况 (1) 1.2 专业工程特点 (1) 二、编制依据 (2) 三、监理工作流程 (3) 3.1监理工作程序 (3) 3.2监理工作流程图 (4) 四、监理工作要点及目标 (5) 4.1高支模工程检验及主要验收内容 (5) 4.2高支模工程监理质量控制点 (5) 4.3材料进场检查验收 (6) 4.4准备阶段监理工作控制要点 (6) 4.5施工阶段监理控制要点 (7) 4.6监理工作目标 (10) 五、监理工作方法及措施 (10) 5.1监理工作方法 (10) 5.2监理工作措施 (11)

高支模(超高)监理实施细则 一、工程概况及专业工程特点 1.1 工程概况 项目概况表 工程名称建设地点建设用途总建筑面积 (m2) 参建单位审图、监督单位 建设施工图 审查单位 过控 勘察质量监督 设计安全监督 总包专业分包 监理劳务分包 建设规模及工期 投资总额计划开工日期 监理费金额计划完工日期 项目承包模式质量要求 分期建设安全要求 1.2 专业工程特点 根据“危险性较大的分部分项工程安全管理规定(中华人民共和国住房和城乡建设部 令第37号)”和“住房城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管 理规定》有关问题的通知(建办质[2018]31号)”,混凝土模板支撑工程:搭设高度8m 及以上,或搭设跨度18m及以上,或施工总荷载(设计值)15kN/m2及以上,或集中线荷

载(设计值)20kN/m 及以上的模板支撑系统属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。高支模易失稳坍塌,易发生重、特大事故,施工难度及危险系数高,支模架搭设需严格满足规范要求,并要求进行荷载计算。需要单独编制专项施工方案,并通过专家论证。 结构信息 二、编制依据 1、经批准的设计施工图、设计技术文件和说明; 2、经批准的本工程监理规划; 3、经批准的本工程施工组织设计和高支模专项施工方案; 4、建设工程监理规范(GB/T50319-2013) 5、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》 (2018年2月12日第37次部常务会议审议通过) 6、关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知 (建办质〔2018〕31 号) 7、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 8、《建筑施工模板安全技术规范》( JGJ162-2008) 9、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 10、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015);11、《建筑工程安全生产管理条例》(国务院393号令); …… 三、监理工作流程 3.1监理工作程序 3.1.1专项施工方案审批监理程序:编制专项施工方案后,经施工单位技术负责人 序号部位 层高(m ) 梁截面尺寸 梁最大跨度(m ) 柱截面尺 寸 板厚(mm) 备注 1 2

高支模安全监理实施细则

一、工程概况本工程建筑面积为****m2(其中地下车库部分** m2),建筑层数地下一层,地上十六层,建筑高度*******m(平屋面高),建筑结构形式为剪力墙结构。本工程抗震设防烈度为7度(0.15ɡ)。建筑安全等级为二级,建筑物耐火等级为一级,防火设计建筑分类:一类高层。工程合理使用年限为50年。本工程高架支模在十三层楼面上,框架梁断面为400×1400,次梁为200×400和200×500.楼板厚度为150mm、120mm和100mm。梁支撑搭设高度为20.2m。高支模系统中,采用¢48壁厚3.0mm焊接钢管,模板采用18mm厚胶合板,50×100木方,梁下立杆横距800mm,纵距500mm。板底的木方间距均为300mm,板底立杆横距为1000横距1000,步距为1.5m,立杆基础作用在九层楼面板上。二、监理依据: 1、******工程施工设计图纸; 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59—99 3、《建筑施工高处作业安全技术规范》 4、《建设工程高大模板系统施工安全监督管理导则》(建质(2009)254号)三、安全监理工作的控制要点:1、审查高支模施工方案:(1)审查梁支撑体系结构布置是否合理;梁底模板计算、梁底纵横向枋木验算是否正确合理;梁底纵向钢管验算、扣件抗滑移能力验算、立杆稳定性是否符合要求;(2)审查楼板支撑体系结构布置是否合理;板底模板计算、板底、枋木验算是否正确合理;板底水平钢管验算、扣件抗滑移能力验算、立杆稳定性是否符合要求; (3)审查高支模的质量安全保证体系是否完善。监理对施工单位所申报高支模工程施工方案进行了认真的审查,并召开专家评审会议,专家评审建议如下:1、该方案中需增加质量保证措施。2、该方案中应增加砼浇筑顺序方案,如板下柱现行浇筑,待强度达80%后再浇梁板,板从中心向四周浇筑及控制好砼的高度。3、梁底建议优先采用托架支座,必须保证双扣件,立杆间距建议不宜大于0.9m。4、因立杆支撑在九层楼层板上,应经设计院复核。5、建议对拉螺栓采用¢14,并进行复核。6、加强施工荷载控制、施工过程和架体变形监测。施工方必须认真执行专家评审意见。

高支模监理细则_0

高支模监理细则_0 无锡建设监理 重大危险源监理细则 B13 无锡太湖国际博览中心二期工程 监理实施细则 ( 重大危险源高支模系统 ) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 江苏省建设厅监制 无锡太湖国际博览中心二期工程 高支撑模板系统质量安全控制监理细则 一、专业工程特点 本工程二层梁、板标高为11.90M,板厚150MM,最大柱网尺寸15*18M,主框梁700*2000肋梁500*1200,其他局部布置次梁截面较多,有的超过500*1200,、700*1200等。达500*1600

由于结构复杂,且层高超过8M,达12M左右,板有大部超过10KN/M2,属于大跨度,大荷载高支架的模板及其支撑系统。二、编写依据 1、设计文件和技术资料 2、专业工程相关标准规范: 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2001) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002) 3、经审查批准的施工组织设计(方案) 4、危险性较大的分部分项工程安全管理办法建质[2009]87号 三、监理工作控制目标 贯彻“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,监督承包单位应按施工专项方案进行施工,确保高支模施工无事故发生。 四、监理工作流程 1 2 五、监理控制要点与方法 (一)事前监理控制 1.高支撑模板系统应采用钢支撑作立柱,不得使用竹木作立柱,不得使用严重锈蚀、变形、断裂、脱焊、螺栓松动的钢支撑材料搭设支撑。 2.高支撑模板系统的钢支撑的设计应符合现行国家标准《钢结构设计规范》。 3.建设工程高支撑模板系统施工前应由施工单位编制专项技术方案。技术方案必须经企业的技术和安全负责人审批、签字并加盖企业技术和安全部门的公章;技术方案报送监理公司,监理工程师审核批准后才能实施方案。 4.水平混凝土构件模板支撑系统高度超过8m,或跨度超过18m,施工总荷载大于10kN/m2,或集中线荷载大于15kN/m的模板支撑系统,必须由有资格的评审机

高支模工程监理实施细则22674

A.0.4 XXXXXXX工程 监理实施细则 (高支模工程) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师(签字、执业印章): 日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制

高支模工程监理实施细则 1 高支模工程概况 1.1 工程概况: 工程名称:XXXXXXXXXXX项目 (XXXXX号地块项目) 建设单位:XXXXX有限公司 设计单位:XXX有限公司 勘察单位:XXX察院 监理单位:XXX公司 施工单位:XXX限公司 建筑地点:XXXXXXXX 建筑规模:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX㎡,高度为XXXX。 1.2 本高支模工程概况:(如有多种支模形式应分别说明) 本高支模工程概况一览表表1.1

2 本工程高支模工程的特点、难点 2.1 本工程高支模分部工程设计、施工特点、难点: 地下室局部顶板厚度超过300mm且最大厚度为350mm;门厅、室内共享空间高超过8米。门厅位于3-6/A-C轴,高为9.65米米;共享空间位于6-7/C-D轴,层高9米。地下室顶板该部分的梁截面为400×650 mm、450×900mm、400×700mm、500×900mm、450×1300mm 、500×1300mm 、450×1000mm、300×700mm、300×900mm、500×1400mm、400×1200mm。门厅、共享空间该部位梁截面为:300×1000 mm、350×1000mm、350×700mm、400×750mm、300×750mm 、350×700mm。建设工程施工现场混凝土构件模板支撑高度超过8m,或搭设跨度超过18m,或施工总荷载大于15kN/㎡,或集中线荷载大于20kN/m的模板支撑系统,需要制定高大模板专项方案。高支模易失稳坍塌,易发生重、特大事故,施工难度及危险系数高,支模架搭设需严格满足规范要求,并要求进行荷载计算。施工前需出具专项施工方案,并通过专家论证。 2.2 本工程高支模分部工程监理质量控制的重点: 针对高支模专项施工方案的审核(包括应急救援预案),并审查其中所有关于高支模稳定性的计算书。现场检查定位轴线、标高、几何尺寸,梁底模及侧模的加固方式,纵、横向剪刀撑及扫地杆的搭设,基础及垫板的牢固程度,现场量测梁底大小横杆、间距、纵横向水平拉杆及步距应符合高支模专项施工技术方案的要求。总的来说,现场所含分项工程的质量均应验收合格。质量控制资料应完整齐全。经监理人员对原材料的检验和抽样送检后的检测报告应合格,检测结果符合有关规定。观感质量验收符合要求。 3 高支模工程监理工作依据 3.1 经审查合格的设计文件。

_江苏省建筑高支模专项监理实施细则(标准化格式文本)

B13 工程 监理实施细则 (高支模工程) 内容提要: 高支模工程概况 本工程特点、难点 监理工作依据 监理组织机构 监理工作流程 监理工作控制要点及目标值 监理工作方法及措施 工程监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制 —1 —

高支模工程监理实施细则 1 高支模工程概况 1.1 工程概况: 工程名称:中江文华苑项目A地块A-8#楼 建设地点:徐州沛县东环路西侧,新沛路南侧,迎宾大道东侧,南环路北侧 建设单位:江苏沛县中江国际城镇开发有限公司 设计单位:中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 施工单位:中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 监理单位:江苏建科建设监理有限公司 建筑面积:本工程总建筑面积:11472.34平方米。其中地上建筑面积10090.73平方米,地下建筑面积441.15平方米。地上24层,地下1层。建筑高度72米,属一类高层民用建筑,耐火等级为一级。 1.2 本高支模工程概况:(如有多种支模形式应分别说明) 本高支模工程概况一览表表1.1 2 本工程高支模工程的特点、难点 2.1 本工程高支模分部工程设计、施工特点、难点:。 2.2 本工程高支模分部工程监理质量控制的重点:。 3 高支模工程监理工作依据 3.1 经审查合格的设计文件。 3.2 本工程施工合同、协议等资料。 —2 —

— 3 — 3.3 本工程《监理规划》。 3.4 经批准的工程施工组织设计、专项施工方案。 3.5 本工程适用的高支模工程相关现行法律法规、技术标准规范及图集。 高支模工程相关现行法律法规、技术标准规范及图集一览表 表3.1 3.6 其他依据: 4 项目监理部组织机构 4.1 项目监理部组织机构框图:(示意,框图中可添加人员姓名) 图4.1 项目监理部组织机构框图 5 高支模工程监理工作流程(用框图表示) 5.1 高支模工程施工阶段监理程序:(示意)

高支模工程安全监理细则

模板工程安全监理细则 一、工程概况 1、工程名称:***********************工程 2、建设单位:**************************** 3、监理单位:***************************** 4、设计单位:******************************* 5、施工单位: ************************** 6、计划工期:2014年8月至2015年6月 7、工程质量等级要求:合格 8、工程投资总额:************ 9、工程概况: 工程总体概况****************,*******路(K0+0000+972.559),道路宽30米,含双孔5m箱涵一座,单孔3m箱涵一座,16+25+16米连续桥梁一座。道路采用单幅断面形式,具体断面为:3m(人行道)+24m(车行道)+3m(人行道)=30m。按城市次干路标准实施,设计时速为40。 1、K0+700桥 拟建桥梁位于南通市港闸区港闸路上,中心桩号K0+700。道路等级为城市次干路。河道为新开河道,桥位处河口宽约39m,河床底标高为-0.95m,通航等级为等外级。桥位中心线与道路中心斜交60°,结构采用16+25+16连续梁。桥面布置为3m(人行道)+24m(机非混合车道)+3m(人行道),全宽30m。

桥梁上部结构采用80~180高(变截面)连续梁(底板半径9481.4)C50预应力钢筋砼现浇连续梁。 梁体纵横向均为变截面,其中:纵向为鱼腹式变截面梁;横向梁底水平,2%横坡则通过梁高度来调整实现。 2、K0+825桥 拟建桥梁位于南通市港闸区港闸路上,中心桩号K0+825。道路等级为城市次干路。河道为现状河道,无通航要求。桥位中心线与道路中心斜交19°,结构采用7+9+7m连续梁。桥面布置为3m(人行道)+24m(机非混合车道)+3m(人行道),全宽30m。 桥梁上部结构采用50高(等截面)C35钢筋砼现浇板梁,横坡由板顶底板调节而成。 二、监理工作依据 1、《建筑工程安全生产管理条例》; 2、《建筑施工碗扣式脚手架安全技术规范》; 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 4、《公路桥涵施工技术规范》 5、《施工现场临时用电安全技术规范》; 6、《建筑施工高处作业安全技术规范》 7、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》 8、《建筑施工安全检查标准》 9、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质【2009】87号 10、《建设工程高大模板支撑体系统施工安全监督管理导则》建质

高支模工程监理细则样本

苏地-WG-19地块工程 编号:A.0.4 苏B.1.4 监理实行细则 【高支模工程】 (原则化格式文本) 内容提纲: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作办法及办法 工程监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师(签字、执业印章): 日期:年月日 江苏省住房和城乡建设厅监制

目录 1.专业工程概况和特点 2.监理工作根据 3.监理工作流程 4.监理工作控制要点及目的值 5.监理工作办法和办法

一、工程概况 一、工程项目概况 1.1 工程项目名称:苏地-WG-19号地块项目 1.2 工程项目建设地点:苏州市劳动路南、胥涛路北、胥台路东、港通路西1.3 工程项目规模及工程概况: 1.3.1工程规模:苏地-WG-19号地块项目总建筑总面积为221745.142,构造类型为剪力墙构造(其中14#楼为刚框架),涉及高层住宅(地上24-26层,地下2层)14栋,会所1栋(地上三层,地下1层),高层住宅建筑面积为152795.09 m2,地下车库局部为人防工程人防建筑面积为9526m2。 1.3.2 构造工程概况 高层住宅为剪力墙结,抗震级别为六级,构造设计使用年限为50年,±0.00相称绝对标高国家85高程+3.621m,室外自然地面平均标高取-0.8m(相对标高),地下室构造底标高为-6.050m,开挖深度为 6.25m,高层住宅建筑最高为78.45m;地库为-6.050m,底板为桩筏构造,开挖深度为5.7m;14#(会所)相称于建筑±0.000相称于高黄海高程绝对标+3.000m,构造底标高为-5.4m,开挖深度为5.4m。本工程耐火级别为一级;屋面防水级别为一级,设防规定二道、三道,地下工程顶板、底板侧壁一级,别的为二级,主体构造防水为一级,防水混凝土抗渗级别P6(14#楼为P8)。 1.3工程特点 1.3.1难点:14#楼地下一层层高最高为9.05米,梁最大跨度18米,楼层层高较高,梁跨度较大;另一方面14#楼地下一层内层高较多,高低跨较多,标高复杂;地下一层属于框架加钢立柱构造,构造类型也较为复杂。另该项目工期较

高支模安全监理细则

高支模工程安全监理实施细则 、工程概况 本工程支模高度9.5m,既属于危险性较大的分部分项工程。也属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,施工单位须组织专项方案专家论证会。专项方案经论证后,专家组必须提交论证报告。 二、安全监理人员及职责 (一)安全监理人员 1.总监:夏新金 2.专业监理工程师:罗和平 (二)总监的职责

精品文库

精品文库(三)专业监理工程师的职责 三、监理依据 1.《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号)

2.建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87 号) 《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ 162-2008) 四、安全监理要点 1.专项方案编制和审核、论证 有计算书。计算书应包括施工荷载计算,模板及其支架系统的强度、 刚度、稳定性、抗倾覆等方面的验算,支承层承载的验算。 (2) 对已重复使用多次的模板、支架材料,应作必要的强度测试, 技术方案应以材料强度实测值作为计算依据。 (3) 对于特殊的工程结构,当模板面非水平面或施工荷载不均衡时, 应按整体稳定性和抗倾覆能力计算确定水平拉杆、剪刀撑的设置。 (4) 根据住房和城乡建设部《关于印发 <危险性较大的分部分项工程 安全管理办法 >的通知》(建质(2009) 87号),当高大模板工程达 到超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围的,需组织5名及 以上的专家组对专项方案进行论证,并提供论证报告。 (5) 支架立杆基础必须坚固,按设计计算要求严格控制支架沉降量。 3. 4. 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》( JGJ 130-2001) 5. 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》( JGJ 128-2000) 6. 《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-99) (1 )本工程水平支撑系统高度大于 8米的模板。 高支模专项方案应

高支模工程监理实施细则

v1.0 可编辑可修改重庆江记酒庄白酒分装项目 1#楼高支模 监 理 实 施 细 则 重庆兴达建设监理有限公司 重庆江记酒庄白酒分装项目监理部 2017年7月10日

监理实施细则审批表

8. 应用表单 (11)

高支模工程监理实施细则 1. 工程概况 工程名称:重庆江记酒庄白酒分装项目 建设单位:重庆江记酒庄有限公司 设计单位:重庆市设计院 勘测单位:四川自力建筑勘测设计有限公司 监理单位:重庆兴达建设监理有限公司 施工单位:四川同力达建筑工程有限公司 建筑地点:重庆市江津白沙工业园区 2. 本工程高支模工程的特点、难点 本工程高支模分部工程设计、施工特点、难点 本工程1#楼一单元二层多功能厅屋面S-X/1-6轴,长为35米、宽为米,高为米,净跨度为米,设计了16道截面400mmX1200mm的钢筋混凝土梁,其中净跨度为18450mm为8道,端柱截面600X600mm、600X1600mm,边梁为500X1300,600X1300,跨度为米,根据高度大于等于8米及跨度大于等于18米以上和大截面梁属专家论证范围,重点对净跨度为18450mm 的8道梁为验算依据。混凝土强度等级为C40。 根据“危险性较大分部分项工程安全管理办法建质〔2009〕87号”建设工程施工现场混凝土构件模板支撑高度超过8m,或搭设跨度超过18m,或施工总荷载大于15kN/㎡,或集中线荷载大于20kN/m的模板支撑系统,需要制定高大模板专项方案。高支模易失稳坍塌,易发生重、特大事故,施工难度及危险系数高,支模架搭设需严格满足规范要求,并要求进行荷载计算。施工前需出具专项施工方案,并通过专家论证。 本工程高支模分部工程监理质量控制的重点 针对高支模专项施工方案的审核(包括应急救援预案),并审查其中所有关于高支模稳定性的计算书。现场检查定位轴线、标高、几何尺寸,梁底模及侧模的加固方式,纵、横向剪刀撑及扫地杆的搭设,基础及垫板的牢固程度,现场量测梁底大小横杆、间距、纵横向水平拉杆及步距应符合高支模专项施工技术方案的要求。总的来说,现场所含分项工程的质量均应验收合格。质量控制资料应完整齐全。经监理人员对原材料的检验和

高支模安全监理细则样本

高支模工程安全监理实行细则 一、工程概况 本工程支模高度9.5m,既属于危险性较大分某些项工程。也属于超过一定规模危险性较大分某些项工程,施工单位须组织专项方案专家论证会。专项方案经论证后,专家组必要提交论证报告。 二、安全监理人员及职责 (一)安全监理人员 1.总监:夏新金 2.专业监理工程师:罗和平 (二)总监职责

(三)专业监理工程师职责 三、监理根据 1.《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号) 2.建设部《危险性较大分某些项工程安全管理办法》(建质[]87号)

3.《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ 162-) 4.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-) 5.《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 128-) 6.《建筑施工安全检查原则》(JGJ 59-99) 四、安全监理要点 1.专项方案编制和审核、论证 (1)本工程水平支撑系统高度不不大于8米模板。高支模专项方案应有计算书。计算书应涉及施工荷载计算,模板及其支架系统强度、刚度、稳定性、抗倾覆等方面验算,支承层承载验算。 (2)对已重复使用多次模板、支架材料,应作必要强度测试,技术方案应以材料强度实测值作为计算根据。 (3)对于特殊工程构造,当模板面非水平面或施工荷载不均衡时,应按整体稳定性和抗倾覆能力计算拟定水平拉杆、剪刀撑设立。 (4)依照住房和城乡建设部《关于印发<危险性较大分某些项工程安全管理办法>告知》(建质()87号),当高大模板工程达到超过一定规模危险性较大分某些项工程范畴,需组织5名及以上专家组对专项方案进行论证,并提供论证报告。

相关文档
相关文档 最新文档