文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 预埋件计算示例

预埋件计算示例

预埋件计算示例
预埋件计算示例

预埋件计算书

==================================================================== 计算软件:MTS钢结构设计系列软件MTSTool v2.0.1.6

计算时间:2013年03月27日10:32:08

====================================================================

一. 预埋件基本资料

采用化学锚栓:单螺母扩孔型锚栓库_6.8级-M20

排列为(环形布置):2行;行间距200mm;2列;列间距80mm;

锚板选用:SB12_Q235

锚板尺寸:L*B= 200mm×300mm,T=12

基材混凝土:C35

基材厚度:400mm

锚筋布置平面图如下:

二. 预埋件验算:

1 化学锚栓群抗拉承载力计算

轴向拉力为:N=10kN

X向弯矩值为:Mx=9.5kN·m

锚栓总个数:n=2×2=4个

按轴向拉力与X单向弯矩共同作用下计算:

由N/n-M x*y1/Σy i2

=10×103/4-9.5×106×100/60000

=-13333.333 < 0

故最大化学锚栓拉力值为:

N h=(M x+N*l)*y1'/Σy i')2

=(9.5×106+10×103×100)×200/60000

=28750=28750×10-3=28.75kN

所选化学锚栓抗拉承载力为(锚栓库默认值):Nc=90.574kN

故有:

28.75 < 90.574kN,满足

2 化学锚栓群抗剪承载力计算

X方向剪力:Vx=8.2kN

X方向受剪锚栓个数:n x=4个

Y方向受剪锚栓个数:n y=4个

剪切荷载通过受剪化学锚栓群形心时,受剪化学锚栓的受力应按下式确定:

V ix V=V x/n x=8200/4=2050×10-3=2.05kN

V iy V=V y/n y=0/4=0×10-3=0kN

化学锚栓群在扭矩T作用下,各受剪化学锚栓的受力应按下列公式确定:

V ix T=T*y i/(Σx i2+Σy i2)

V iy T=T*x i/(Σx i2+Σy i2)

化学锚栓群在剪力和扭矩的共同作用下,各受剪化学锚栓的受力应按下式确定:

V iδ=[(V ix V+V ix T)2+(V iy V+V iy T)2]0.5

结合上面已经求出的剪力作用下的单个化学锚栓剪力值及上面在扭矩作用下的单个锚栓剪力值公式

分别对化学锚栓群中(边角)锚栓进行合成后的剪力进行计算(边角锚栓存在最大合成剪力):

取4个边角化学锚栓中合剪力最大者为:

V iδ=[(2050+0)2+(0+0)2]0.5=2.05kN

所选化学锚栓抗剪承载力为(锚栓库默认值):Vc=53.855kN

故有:

V iδ=2.05kN < 53.855kN,满足

3 化学锚栓群在拉剪共同作用下计算

当化学锚栓连接承受拉力和剪力复合作用时,混凝土承载力应符合下列公式:

(βN)2+(βV)2≤1

式中:

βN=N h/Nc=28.75/90.574=0.3174

βV=V iδ/Vc=2.05/53.855=0.03807

故有:

(βN)2+(βV)2=0.31742+0.038072=0.1022 ≤1 ,满足

三. 预埋件构造验算:

锚固长度限值计算:

锚固长度为160,最小限值为160,满足!

锚板厚度限值计算:

按《混凝土结构设计规范2002版》10.9.6规定,锚板厚度宜大于锚筋直径的0.6倍,故取

锚板厚度限值:T=0.6×d=0.6×20=12mm

锚筋间距b取为列间距,b=80 mm

锚筋的间距:b=80mm,按规范且有受拉和受弯预埋件的锚板厚度尚宜大于b/8=10mm,

故取

锚板厚度限值:T=80/8=12mm

锚板厚度为12,最小限值为12,满足!

行间距为200,最小限值为120,满足!

列边距为80,最小限值为60,满足!

行边距为50,最小限值为40,满足!

列边距为60,最小限值为40,满足!

预埋件计算原理及算例

混凝土结构设计计算算例 第17章预埋件 王依群 20201212年12月 这是《混凝土结构设计计算算例》(建筑工业出版社2012年8月出版)新增加的第17章。第17.1节配置直锚筋的预埋件计算,第17.2节配置直锚筋和弯折锚筋的预埋件计算。 例题演示了预埋件的计算和结果的准确性。 RCM软件试用版本RCML软件可到下面网站下载。 http//https://www.wendangku.net/doc/2f15490641.html,

目录 (33) 第3章R CM软件的功能和使用方法.................................................................................................................................... (44) 第17章预埋件计算原理及算例............................................................................................................................................ 17.1由锚板和对称配置的直锚筋所组成的受力预埋件 (4) 【例17-1】受拉直锚筋预埋件算例 (5) 【例17-2】受剪直锚筋预埋件算例 (6) 【例17-3】受拉剪直锚筋预埋件算例 (7) 【例17-4】受拉弯直锚筋预埋件算例 (8) 【例17-5】受压弯直锚筋预埋件算例 (10) 【例17-6】受弯剪直锚筋预埋件算例 (11) 【例17-7】受拉弯剪直锚筋预埋件算例 (12) 【例17-8】受压弯剪直锚筋预埋件算例 (13) 17.2由锚板和对称配置的弯折锚筋及直锚筋共同承受剪力的预埋件 (15) 【例17-9】受剪弯折锚筋及直锚筋预埋件算例 (15) 以后增加17.3构造要求

预埋件计算示例

预埋件计算书 ==================================================================== 计算软件:MTS钢结构设计系列软件MTSTool v2.0.1.6 计算时间:2013年03月27日10:32:08 ==================================================================== 一. 预埋件基本资料 采用化学锚栓:单螺母扩孔型锚栓库_6.8级-M20 排列为(环形布置):2行;行间距200mm;2列;列间距80mm; 锚板选用:SB12_Q235 锚板尺寸:L*B= 200mm×300mm,T=12 基材混凝土:C35 基材厚度:400mm 锚筋布置平面图如下: 二. 预埋件验算: 1 化学锚栓群抗拉承载力计算 轴向拉力为:N=10kN X向弯矩值为:Mx=9.5kN·m 锚栓总个数:n=2×2=4个 按轴向拉力与X单向弯矩共同作用下计算: 由N/n-M x*y1/Σy i2

=10×103/4-9.5×106×100/60000 =-13333.333 < 0 故最大化学锚栓拉力值为: N h=(M x+N*l)*y1'/Σy i')2 =(9.5×106+10×103×100)×200/60000 =28750=28750×10-3=28.75kN 所选化学锚栓抗拉承载力为(锚栓库默认值):Nc=90.574kN 故有: 28.75 < 90.574kN,满足 2 化学锚栓群抗剪承载力计算 X方向剪力:Vx=8.2kN X方向受剪锚栓个数:n x=4个 Y方向受剪锚栓个数:n y=4个 剪切荷载通过受剪化学锚栓群形心时,受剪化学锚栓的受力应按下式确定: V ix V=V x/n x=8200/4=2050×10-3=2.05kN V iy V=V y/n y=0/4=0×10-3=0kN 化学锚栓群在扭矩T作用下,各受剪化学锚栓的受力应按下列公式确定: V ix T=T*y i/(Σx i2+Σy i2) V iy T=T*x i/(Σx i2+Σy i2) 化学锚栓群在剪力和扭矩的共同作用下,各受剪化学锚栓的受力应按下式确定: V iδ=[(V ix V+V ix T)2+(V iy V+V iy T)2]0.5 结合上面已经求出的剪力作用下的单个化学锚栓剪力值及上面在扭矩作用下的单个锚栓剪力值公式 分别对化学锚栓群中(边角)锚栓进行合成后的剪力进行计算(边角锚栓存在最大合成剪力): 取4个边角化学锚栓中合剪力最大者为: V iδ=[(2050+0)2+(0+0)2]0.5=2.05kN 所选化学锚栓抗剪承载力为(锚栓库默认值):Vc=53.855kN 故有: V iδ=2.05kN < 53.855kN,满足 3 化学锚栓群在拉剪共同作用下计算 当化学锚栓连接承受拉力和剪力复合作用时,混凝土承载力应符合下列公式: (βN)2+(βV)2≤1 式中: βN=N h/Nc=28.75/90.574=0.3174 βV=V iδ/Vc=2.05/53.855=0.03807 故有: (βN)2+(βV)2=0.31742+0.038072=0.1022 ≤1 ,满足 三. 预埋件构造验算: 锚固长度限值计算: 锚固长度为160,最小限值为160,满足! 锚板厚度限值计算: 按《混凝土结构设计规范2002版》10.9.6规定,锚板厚度宜大于锚筋直径的0.6倍,故取 锚板厚度限值:T=0.6×d=0.6×20=12mm 锚筋间距b取为列间距,b=80 mm 锚筋的间距:b=80mm,按规范且有受拉和受弯预埋件的锚板厚度尚宜大于b/8=10mm,

预埋件计算

预埋件计算(预埋件计算) 项目名称 构件编号 日 期 设 计 校 对 审 核 执行规范: 《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010), 本文简称《混凝土规范》 钢筋:d - HPB300; D - HRB335; E - HRB400; F - RRB400; G - HRB500; P - HRBF335; Q - HRBF400; R - HRBF500 ----------------------------------------------------------------------- 1 计算条件 弯矩设计值M : 0.00kN ·m__轴力设计值N : 454.00kN 剪力设计值V : 0.00kN___力的正方向如图所示 直锚筋层数 : 3___层间距b1 : 200mm 直锚筋列数 : 2___列间距b : 150mm 锚板厚度t : 20mm___锚板宽度B : 300mm 锚板高度H : 750mm___最外层锚筋之间距离z: 400mm 结构重要性系数γ0 : 1.0___层数影响系数αr : 0.90 地震作用 : 不考虑 锚筋级别 : HRB400, f y =360.00N/mm 2, f y > 300, 取 f y = 300N/mm 2 直锚筋直径d : 22mm 砼强度等级 : C35, f c =16.70 N/mm 2, f t =1.57 N/mm 2 2 锚筋截面面积验算 (1)锚板受剪承载力系数αv : 根据混凝土规范9.7.2-5计算: =v (2)锚板弯曲变形折减系数αb : 根据混凝土规范9.7.2-6计算: b (3)直锚筋面积验算: 在剪力、法向拉力、弯矩的组合作用下,直锚筋的计算截面积按照混凝土规范 式 9.7.2-1 及 式9.7.2-2计算,并取其中较大值: ≥A S 0 (r v f 0.8 b f 1.3 r b f ? ( ?0.900.53300.00?0.83300.00 =2279.12mm 2 ≥0 ( ) N 0.8 b f M 0.4 r b f

预埋件计算书

目录 一、埋件计算概述 (1) 1.坐标轴定义 (1) 2.规范和参考依据 (1) 二、预埋件MJ01计算 (2) 1.埋件分布 (2) 2.荷载传递简图 (2) 3.埋件YMJ-01加工图中的尺寸: (2) 4.荷载计算 (3) 1)恒荷载标准值 (3) 2)风荷载标准值 (3) 3)地震荷载标准值 (3) 4)荷载工况组合: (3) 5.埋件受力分析 (4) 1)锚筋面积校核 (4) 2)锚板面积校核 (4) 3)锚筋锚固长度校核 (5)

一、埋件计算概述 1.坐标轴定义 对于位于土建梁侧的埋件:埋板的法向方向为Y轴;埋板平面内沿重力方向为Z轴;埋板平面内沿土建梁轴向方向为X轴; Z轴方向的荷载对埋件产生的效应为拉压力,记为N ;X轴和Y轴方向的荷载对埋件产生的效应为竖向剪力,记为Vx和Vy ,同理弯矩记为Mx和My 。 2.规范和参考依据 《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2001 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《建筑抗震设计规范》GB50011-2010 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003 《金属、石材幕墙工程技术规范》JGJ133-2001 《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145-2004 《建筑结构静力计算手册》第二版

二、预埋件MJ01计算 1.埋件分布 编号为MJ01类型的埋件在本工程中标高17.8m的位置。 2.荷载传递简图 3.埋件YMJ-01加工图中的尺寸: YMJ-01 尺寸图

4.荷载计算 1)恒荷载标准值 Gk2=ρ×t+gs ρ石材的重力密度,取值为:25.6 KN/m3 t 产生重力荷载的玻璃的有效厚度,此处取0.018 m gs 连接附件等的重量,保守按照11 Kg/m2取值为:0.11 KN/m2 Gk=28×0.030+0.11=0.95 KN/m2 2)风荷载标准值 根据《建筑结构荷载规范》中的风荷载标准值计算方法得出的风荷载标准值Wk1为:Wk1=W0×μs1×μz×βgz W0基本风压取为,上海50年,取值为0.55 KN/m2 μs1局部风压体形系数,此处按照最不利取值为(1.4+0.2)=1.6 μz风压高度系数,地面粗造度为B类,埋件使用部位标高17.8m,取值为1.19 βgz阵风系数,地面粗造度为B类,埋件使用部位标高17.8m,取值为1.63 Wk1=0.55×1.6×1.19×1.63=1.707 KN/m2, 3)地震荷载标准值 Ek=Gk×αmax×βE αmax 地震影响系数放大值,抗震设防烈度为7度,水平地震影响系数α取0.08 βE 动力放大系数,取:5.0 Ek=0.95×0.08×5.0=0.380KN/m2 4)荷载工况组合: 工况1 : 1.2×Gk+1.4×1.0×Wk+1.3×0.5×Ek 水平荷载 PAh=1.4×1.0×Wk+1.3×0.5×Ek=2.637 KN/m2 竖向荷载 PAv=1.2×Gk=1.140 KN/m2 竖框承受的最不利受荷载面积Am=1.2×2.25=2.700 m2 所以竖框对埋件产生的最大支反力如下: 水平荷载:RFy=PAh×Am=2.637×2.70=7.120 KN 竖向荷载:RFz=PAv×Am=1.140×2.700=3.078 KN 最大弯矩:M=RFz×L=3.078×0.275=0.846 KN.M

预埋件计算规范

去除时间限制及相关安装说明: 1、安装过程中需要产品代码时,填写EC-C01 2、安装过程中需指定License文件时,请选择光盘中的\LICENSE\LICENSE-DAR\license.txt,即可去除时间限制。 3、如果在Windows XP中安装客户端或单机用程序,必须确保Windows XP升级到SP2。 4、如果选择SQL Server 2000做后台服务器,必须升级到SP3以上。首先安装Other tool中的数据库,然后再安装所需的客户端程序。 5、如果只在本机使用,建议只安装Stand-alone版本即可,这样只会在本机安装MSDE引擎,用于学习软件使用和一般项目管理足够用了。 6、安装指南可参考光盘\Doc-V5.0\IT下的adminguide.pdf,内有详细的安装说明。 7、最后说一句,P3确实是非常牛的项目管理软件! 1、工程模式 工程组、工程、目标工程不限 每个工程可达10万条工序 自动进度计算和资源平衡 进展骤光灯和自动进度更新 显示进展线、前锋线 20级工作分解结构(WBS)编码 工程识别编码 24个用户可自行定义的作业分类码,可用于选择、排序、分组分析 16个用户自定义数据项 多个工程汇总成新工程 赢得值分析评价完成情况 保存历史数据 合并多个工程 总体更新用于一次修改批量数据 用户自定义的计划模板(子网络) 真正的同时多用户功能:多人同时更* Web 向导,用于Internet/Intranet Primavera 中国唯一总代理新、分析、制作报表 可对工程设定多级权限 与Microsoft Office 兼容的图形* 可按任意作业分类码和资源组合来组用户接口 显示进展线、前锋线/td> 20级工作分解结构(WBS)编码 2、进度计算 关键路径法(CPM)计算 单节点网络图(PDM)方式 自由浮时和总浮时计算 支持完成-开始、开始-开始、开始-完成和完成-完成四种作业关 关系线上可显示延时 每工程可使用31种作业日历 时间单位可为小时、天、周、月

预埋件的各种知识

预埋件的各种知识 在建筑与水利工程施工中,预埋件可分为受力预埋件和构造预埋件两种,通常由两部分组成:○1埋设在混凝土中的锚筋,这种锚筋一般采用I级或II级钢筋,也可以用角筋或其它型钢;○2外露在混凝土表面的锚板,一般选用3#钢板或角钢等。 在一些预埋件受力较大的地方,常在锚筋末端焊接挡板,称之为小锚板,目的是为了增强钢筋的锚固性能。而对于有抗剪要求的预埋件,在锚板上需加焊抗剪钢板,以满足使用要求。 一、预埋件施工前的准备 (1)预埋件施工工艺流程为:○1钢筋、钢板下料加工;○2焊接;○3支模并安 装预埋件;○4对照施工图校对预埋件尺寸和位置;○5浇筑混凝土;○6养 护和拆模;○7检查预埋件施工质量;○8修补处理。 (2)预埋件施工前,应首先了解其型式、位置和数量,然后按标准要求制作 并固定预埋件。预埋件的原材料应确保合格,加工前必须检查其合格证,进行必要的力学性能试验及化学成分分析,同时观感质量必须合格,表 面无明显锈蚀现象。钢筋的调直下料以及钢板的划线切割,需根据图示 尺寸认真实施。对于构造预埋件及有特殊要求的预埋件,应当注意锚筋 的弯钩长度、角度等规定。 (3)预埋件焊接前,必须检查钢筋钢板的品种是否符合设计要求及强制性标 准规定,对不符合要求者,需查明原因,妥善解决。 (4)对于焊条和焊剂型号的选定,需根据其使用要求和不同性能来进行,当 采用压力埋弧焊时,采用与主体金属强度相适应的焊条;当采用手工焊 时,应按强度低的主体金属焊条型号。 (5)预埋件的焊缝型式应由锚筋的尺寸确定,对直径>20mm的锚筋优先选用压 力埋弧焊,当施工条件受限时,也可用电弧焊,选择适当的焊缝形式可 以保证预埋件焊接质量。

预埋件计算技术手册2

预埋件计算技术手册2 预埋件的计算 一般要求: 一、计算的主要内容 预埋件计算的主要内容为计算预埋件锚筋的承载力设计值。预埋板厚度一般按不小于锚筋直径的60%构造配置。 二、锚筋的层数与根数 采用直钢筋做预埋件中的锚筋,其不宜多于4层,且不宜小于4根。超过4层时按4层计算。受剪预埋件的锚筋在垂直剪力方向可采用一层(2根)。 三、锚筋层数的影响系数 受剪和受弯预埋件的强度计算公式是根据二层锚筋确定的,当锚筋层数增多时,预埋件承载力设计值有所降低,需将锚筋层数的影响系数适当调低。当锚筋层数为2层时,取为1.0; 三层时取0.9;四层时取0.85。 四、预埋件的受力性能与预埋件锚板及焊于其上的传力件形式(如传力钢板、钢牛腿等)有关。传力件的设置,应使预埋件锚筋的应力状态与计算假定一致。 五、预埋件承受的外力中,含有拉力或弯矩时,其强度计算必须考虑预埋件钢板因弯曲变形而使锚筋呈复合应力状态的影响。如传力件的设置能保证预埋件钢板不产生弯曲变形,则不必考虑此影响。 六、锚筋的锚固长度 1、受拉锚筋和弯折锚筋的锚固长度应符合下表要求: 2、受剪和受压直锚筋的锚固长度不应小于15d。 七、受力预埋件的锚筋,如计算中充分利用其强度时,则埋置在混凝土内的锚固长度,不应小于上文第六项的要求。 受拉预埋件 受拉预埋件承载力设计值应按下列公式计算: 当采取措施防止预埋板弯矩变形时: 当时:

当时: 参数说明:为锚筋总截面面积; 为承受周期反复或多次重复荷载时的承载力折减系数,按前文表格; 为钢筋抗拉强度设计值; 为预埋板厚度; 为锚筋直径; 为垂直于传力预埋板方向的锚筋间距; 为预埋板弯曲变形的折减系数。 计算预埋板的弯矩变形的折减系数时,系假定拉力板作用在每二排锚筋中间中间排锚筋处,预埋板弯曲变形的折算宽度按下图确定。 受剪预埋件

幕墙预埋件计算书

幕墙预埋件计算书 1荷载计算 1.1风荷载标准值的计算方法 幕墙属于外围护构件,按建筑结构荷载规范(GB50009-2001 2006年版)计算: w k=βgzμzμs1w0……7.1.1-2[GB50009-2001 2006年版] 上式中: w k:作用在幕墙上的风荷载标准值(MPa); Z:计算点标高:20m; βgz:瞬时风压的阵风系数; 根据不同场地类型,按以下公式计算(高度不足5m按5m计算): βgz=K(1+2μf) 其中K为地面粗糙度调整系数,μf为脉动系数 A类场地:βgz=0.92×(1+2μf) 其中:μf=0.387×(Z/10)-0.1 B类场地:βgz=0.89×(1+2μf) 其中:μf=0.5(Z/10)-0.16 C类场地:βgz=0.85×(1+2μf) 其中:μf=0.734(Z/10)-0.22 D类场地:βgz=0.80×(1+2μf) 其中:μf=1.2248(Z/10)-0.3 对于C类地形,20m高度处瞬时风压的阵风系数: βgz=0.85×(1+2×(0.734(Z/10)-0.22))=1.9213 μz:风压高度变化系数; 根据不同场地类型,按以下公式计算: A类场地:μz=1.379×(Z/10)0.24 当Z>300m时,取Z=300m,当Z<5m时,取Z=5m; B类场地:μz=(Z/10)0.32 当Z>350m时,取Z=350m,当Z<10m时,取Z=10m; C类场地:μz=0.616×(Z/10)0.44 当Z>400m时,取Z=400m,当Z<15m时,取Z=15m; D类场地:μz=0.318×(Z/10)0.60 当Z>450m时,取Z=450m,当Z<30m时,取Z=30m; 对于C类地形,20m高度处风压高度变化系数: μz=0.616×(Z/10)0.44=0.8357 μs1:局部风压体型系数; 按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(2006年版)第7.3.3条:验算围护构件及其连接的强度时,可按下列规定采用局部风压体型系数μs1: 一、外表面 1. 正压区按表7.3.1采用; 2. 负压区 -对墙面,取-1.0 -对墙角边,取-1.8 二、内表面 对封闭式建筑物,按表面风压的正负情况取-0.2或0.2。 本计算点为转角位置。

预埋件和化学锚栓计算

后置埋件及化学螺栓计算 一、设计说明 与本部分预埋件对应的主体结构采用混凝土强度等级为C30。在工程中尽量采用预埋件,但当实际工程中需要采用后置埋件,需对后置埋件进行补埋计算。本部分后置埋件由4-M12×110mm膨胀、扩孔锚栓,250×200×10mm镀锌钢板组成,形式如下: 埋件示意图 当前计算锚栓类型:后扩底机械锚栓; 锚栓材料类型:A2-70; 螺栓行数:2排; 螺栓列数:2列; 最外排螺栓间距:H=100mm; 最外列螺栓间距:B=130mm; 螺栓公称直径:12mm; 锚栓底板孔径:13mm; 锚栓处混凝土开孔直径:14mm; 锚栓有效锚固深度:110mm; 锚栓底部混凝土级别:C30;

二、荷载计算 V x :水平方轴剪力; V y :垂直方轴剪力; N :轴向拉力; D x :水平方轴剪力作用点到埋件距离,取100 mm ; D y :垂直方轴剪力作用点到埋件距离,取200 mm ; M x :绕x 轴弯矩; M y :绕y 轴弯矩; T :扭矩设计值T=500000 N ·mm ; V x =2000 N V y =4000 N N=6000 N M x1=300000 N·mm M x2= V y D x =4000×100=400000 N ·mm M x =M x1+M x2=700000 N·mm M y = 250000 N·mm M y2= V x D y =2000×200=400000 N·mm M y =M y1+M y2=650000 N·mm 三、锚栓受拉承载力计算 (一)、单个锚栓最大拉力计算 1、在轴心拉力作用下,群锚各锚栓所承受的拉力设计值: 1/sd N k N n ;(依据《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145-2013 第5.2.1条) 式中,sd N :锚栓所承受的拉力设计值; N :总拉力设计值; n :群锚锚栓个数; 1k :锚栓受力不均匀系数,取1.1。

预埋件计算

预埋件的验算: 根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2002,9.7节预埋件及连接件锚筋的总面积应该满足以下规定: 当有剪力、法向拉力、和弯矩共同作用时,应按下面两个公式计算

(1)III 型托架上托口处预埋件验算: N=395.1KN (拉力) V=389.8KN M=145.8KN g m (4.00.08(4.00.0822)0.565v d α=-=-?= 3000.60.250.60.25 4.0122 b t d α=+=+?= r α取 0.85

Z=600mm 由公式9.7.2-1 62 3898003951000.8 1.30.850.5653000.8 4.01300145.8102705.5410.5182.83298.81.30.85 4.01300600 S r v y b y r b y V N M A f f f z mm ααααα≥ ++=+?????+=++=???? 由公式9.7.2-2 6 2 395100145.8100.80.40.8 4.013000.40.85 4.01300600410.5594.11004.6s b y r b y N M A f f z mm ααα?≥+=+??????=+= 实际上配筋面积18?380mm 2=6840mm 2 故满足要求。 (2)III 型托架下托口处预埋件验算: N=395.1KN (压力) V=399.5KN M=5.38KN g m (4.00.08(4.00.0822)0.565v d α=-=-?= 3000.60.25 0.60.25 4.0122 b t d α=+=+?= r α取0.85 Z=600mm 由公式由公式9.7.2-3 62 0.30.43995000.3395100 5.38100.43951006001.30.850.565300 1.30.85 4.013006001950.2(112.1)1838.1S r v y r b y V N M Nz A f f z mm αααα---??-??≥+=+??????=+-= 由公式9.7.2-4

预埋件及化学锚栓计算

预埋件及化学锚栓计算 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

后置埋件及化学螺栓计算 一、设计说明 与本部分预埋件对应的主体结构采用混凝土强度等级为C30。在工程中尽量采用预埋件,但当实际工程中需要采用后置埋件,需对后置埋件进行补埋计算。本部分后置埋件由4-M12×110mm膨胀、扩孔锚栓,250×200×10mm镀锌钢板组成,形式如下: 埋件示意图 当前计算锚栓类型:后扩底机械锚栓; 锚栓材料类型:A2-70; 螺栓行数:2排; 螺栓列数:2列; 最外排螺栓间距:H=100mm; 最外列螺栓间距:B=130mm; 螺栓公称直径:12mm; 锚栓底板孔径:13mm; 锚栓处混凝土开孔直径:14mm; 锚栓有效锚固深度:110mm; 锚栓底部混凝土级别:C30; 二、荷载计算 V x:水平方轴剪力; V y:垂直方轴剪力; N:轴向拉力; D x:水平方轴剪力作用点到埋件距离,取100 mm; D y:垂直方轴剪力作用点到埋件距离,取200 mm; M x:绕x轴弯矩;

M y :绕y 轴弯矩; T :扭矩设计值T=500000 N·mm ; V x =2000 N V y =4000 N N=6000 N M x1=300000 N·mm M x2= V y D x =4000×100=400000 N·mm M x =M x1+M x2=700000 N·mm M y = 250000 N·mm M y2= V x D y =2000×200=400000 N·mm M y =M y1+M y2=650000 N·mm 三、锚栓受拉承载力计算 (一)、单个锚栓最大拉力计算 1、在轴心拉力作用下,群锚各锚栓所承受的拉力设计值: 1/sd N k N n ;(依据《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145-2013 第5.2.1条) 式中,sd N :锚栓所承受的拉力设计值; N :总拉力设计值; n :群锚锚栓个数; 1k :锚栓受力不均匀系数,取。 2、在拉力和绕y 轴弯矩共同作用下,锚栓群有两种可能的受力形式,具体如下所示;(依据《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145-2013 第5.2.2条) 假定锚栓群绕自身的中心进行转动,经过分析得到锚栓群形心坐标为(125,100),各锚栓到锚栓形心点的x 向距离平方之和为:∑x 2=4×652=16900 mm 2; x 坐标最高的锚栓为4号锚栓,该点的x 坐标为190,该点到形心点的x 轴距离为:x 1= 190-125=65mm ;

预埋件规范

10.9 预埋件及吊环 下一节前一节回目录 第10.8.1条柱牛腿(当a≤h0时)的截面尺寸应符合下列要求(图10.8.1): 1牛腿的裂缝控制要求 字串3 F vk≤β(1-0.5F hk/F vk)f tk bh0/(0.5+a/h0) (10.8.1)

式中 F vk--作用于牛腿顶部按荷载效应标准组合计算的竖向力值; F hk--作用于牛腿顶部按荷载效应标准组合计算的水平拉力值; β--裂缝控制系数:对支承吊车梁的牛腿,取0.65;对其他牛腿,取0.80; a--竖向力的作用点至下柱边缘的水平距离,此时应考虑安装偏差20mm;当考虑20mm安装偏差后的竖向力作用点仍位于下柱截面以内时,取a=0; b--牛腿宽度; h0--牛腿与下柱交接处的垂直截面有效高度:h0=h1-a s+c·tanα,当α>45°时,取α=45°,c 为下柱边缘到牛腿外边缘的水平长度。 2牛腿的外边缘高度h1不应小于h/3,且不应小于200mm。 3在牛腿顶面的受压面上,由竖向力F vk所引起的局部压应力不应超过0.75f c. 第10.8.2条在牛腿中,由承受竖向力所需的受拉钢筋截面面积和承受水平拉力所需的锚筋截面面积所组成的纵向受力钢筋的总截面面积,应符合下列规定: A s≥F v a/0.85f y h0+1.2F h/f y(10.8.2) 此处,当a<0.3h0时,取a=0.3h0. 式中 F v--作用在牛腿顶部的竖向力设计值; F h--作用在牛腿顶部的水平拉力设计值。 第10.8.3条沿牛腿顶部配置的纵向受力钢筋,宜采用HRB335级或HRB400级钢筋。全部纵向受力钢筋及弯起钢筋宜沿牛腿外边缘向下伸入下柱内150mm后截断(图10.8.1)。纵向受力钢筋及弯起钢筋伸入上柱的锚固长度,当采用直线锚固时不应小于本规范第9.3.1条规定的受拉钢筋锚固长度l a;当上柱尺寸不足时,钢筋的锚固应符合本规范第10.4.1条梁上部钢筋在框架中间层端节点中带90°弯折的锚固规定。此时,锚固长度应从上柱内边算起。字串5 承受竖向力所需的纵向受力钢筋的配筋率,按牛腿有效截面计算不应小于0.2%及0.45f t/f y,也不宜大于0.6%,钢筋数量不宜小于4根,直径不宜小于12mm。 当牛腿设于上柱柱顶时,宜将牛腿对边的柱外侧纵向受力钢筋沿柱顶水平弯入牛腿,作为牛腿纵向受拉钢筋使用;当牛腿顶面纵向受拉钢筋与牛腿对边的柱外侧纵向钢筋分开配置时,牛腿顶面纵向受拉钢筋应弯入柱外侧,并应符合本规范第10.4.4条有关搭接的规定(图10.4.4b)。 第10.8.4条牛腿应设置水平箍筋,水平箍筋的直径宜为6-12mm,间距宜为100-150mm,且在上部2h0/3范围内的水平箍筋总截面面积不宜小于承受竖向力的受拉钢筋截面面积的 二分之一。

预埋件及化学锚栓计算资料讲解

预埋件及化学锚栓计 算

后置埋件及化学螺栓计算 一、设计说明 与本部分预埋件对应的主体结构采用混凝土强度等级为C30。在工程中尽量采用预埋件,但当实际工程中需要采用后置埋件,需对后置埋件进行补埋计算。本部分后置埋件由4-M12×110mm膨胀、扩孔锚栓,250×200×10mm镀锌钢板组成,形式如下: 埋件示意图 当前计算锚栓类型:后扩底机械锚栓; 锚栓材料类型:A2-70; 螺栓行数:2排; 螺栓列数:2列; 最外排螺栓间距:H=100mm; 最外列螺栓间距:B=130mm; 螺栓公称直径:12mm; 锚栓底板孔径:13mm; 锚栓处混凝土开孔直径:14mm; 锚栓有效锚固深度:110mm; 锚栓底部混凝土级别:C30;

二、荷载计算 V x :水平方轴剪力; V y :垂直方轴剪力; N :轴向拉力; D x :水平方轴剪力作用点到埋件距离,取100 mm ; D y :垂直方轴剪力作用点到埋件距离,取200 mm ; M x :绕x 轴弯矩; M y :绕y 轴弯矩; T :扭矩设计值T=500000 N·mm ; V x =2000 N V y =4000 N N=6000 N M x1=300000 N·mm M x2= V y D x =4000×100=400000 N·mm M x =M x1+M x2=700000 N·mm M y = 250000 N·mm M y2= V x D y =2000×200=400000 N·mm M y =M y1+M y2=650000 N·mm 三、锚栓受拉承载力计算 (一)、单个锚栓最大拉力计算 1、在轴心拉力作用下,群锚各锚栓所承受的拉力设计值: 1/sd N k N n ;(依据《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145-2013 第5.2.1条) 式中,sd N :锚栓所承受的拉力设计值; N :总拉力设计值; n :群锚锚栓个数; 1k :锚栓受力不均匀系数,取1.1。

预埋件计算其他种类

1.对于端部无弯钩的锚筋,在锚筋端部加焊端锚板,取其中最小值确定 (1)0.515a a l l d '≥及 (2)5 3.5;0.76e e c t b d t d mm ≥≥≥及 锚筋强度: 10.8u b y s N f A α= 椎体强度:120.6()u t e e e A N n f l b l A π=+ 端锚板局部承压强度:3u c l N n f A β= 设计值应满足32u u N N ≥,当用于预埋件的抗震验算时,32,u u N N 乘以折减系数0.8;3u N 折减系数0.7 满足321u u u N N N ≥≥ b α锚板的弯曲变形折减系数,按图14.5.1及图14.5.3或式14.5.5 y f 锚筋抗拉强度设计值 s A 全部锚筋的截面面积 n 锚筋的根数 t f 混凝土抗拉强度设计值 e l 拉椎体的计算高度,e l l a α '=- a 构件纵向钢筋中心线至截面近边的距离 e b 端锚板宽度(当端锚板为矩形时取短边边长) 1A 各拉椎体顶面处的投影面积之和(扣除投影面积的重叠部分)见图14.3.3

A 各完整拉椎体在椎体顶面处投影面积的总和,2(2)/4e e A n l b π=+ β局部受压承载力提高系数b l A A β= b A 按同心短边对称原则求得的端锚板局部受压计算面积 l A 端锚板的面积 c f 混凝土轴心抗压强度设计值 2.当锚筋的实际锚固长度a l '小于表14.2.1中受力类型1的数值时,其受拉锚筋强度y f 需要乘以折减系数a α,但是受拉锚筋的最小锚固长度,min 0.515a a l l d ≥及的要求 y a y f f α'=; a a a l l α'= a l '受拉锚筋的实际锚固长度 a l 按表14.2.1确定的受拉锚筋的锚固长度 3.直锚筋预埋件的轴心受拉承载力设计值uo N 计算公式 10.8uo b a y s N k f A αα= 0.60.2510.055(8)b t d b t α+=+- 1k 承载力折减系数按照表14.5.1确定P655 b α锚板的弯曲变形折减系数按图14.5.3或;当采取措施防止锚板弯曲变形时,可取1b α= a α拉锚筋强度y f 折减系数,当锚固长度满足要求时取1.0 y f 钢筋抗拉强度设计值,但不应大于300N/mm 2 s A 全部锚筋的截面面积

相关文档