文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 10 施工组织设计

10 施工组织设计

10   施工组织设计
10   施工组织设计

10 施工组织设计

10.1 施工条件

10.1.1 工程概况

XX水电站是杜柯河左岸一级支流俄枯果洛沟梯级开发的第一级电站,该电站工程的主要任务是发电。为单一径流引水式电站,电站取水枢纽控制流域面积169.0km2,设计引用流量4.4m3/s,设计工作水头592.0m。装机20000kW(2×10000kW),电站由首部枢纽、输水系统、厂区枢纽三大部分组成。本工程属Ⅳ等小(1)型工程,主要建筑物按照四级设计,次要及临时建筑物按照五级设计。

电站取水工程由俄枯果洛沟取水口及斯加XX沟取水口两部分组成。俄枯果洛沟取水口位于俄枯果洛沟与支流斯加XX沟交汇口以上约8.8km的俄枯果洛沟上,由拦河闸及左岸进水闸两部分组成,正常蓄水位3354.00m,拦河闸全长26.5m。斯加XX沟取水口位于俄枯果洛沟与支流斯加XX沟交汇口以上约5.0km 的斯加XX沟上。由拦河闸及左岸进水闸两部分组成,正常蓄水位3352.50m,拦河闸全长14.4m。

本工程引水线路总长度为11835.83m,均为园拱直墙城门洞型断面。1号隧洞沿俄枯果洛沟左岸布置,全长8312.68m。2号隧洞沿斯加XX沟右岸布置,全长3555.15m。2#隧洞在桩号在隧3+555.15处汇入1#隧洞,共布置6条施工支洞,根据隧洞沿线的围岩类别,对洞身进出口段及跨沟段不同的围岩特点分段采用钢筋混凝土衬砌,对其他洞段根据围岩情况分别采用钢筋混凝土、混凝土、锚杆加喷混凝土进行衬砌。

压力前池采用窑洞式前池,全长40m,前池始端底板高程与引水隧洞底板高程相同,为3343.30m,宽度经28m扩散段,由2m扩宽为3.9m,扩散段底板坡降为I=1:5,前池池身采用钢筋砼整体浇筑。

压力管道采用明管敷设方式,共设8个镇墩,主管内径为1.2m,长1220.22m,管内流速为3.89m/s。支管总长38.08m,支管直径0.8m,管道钢材选用16M n R o。

厂址位于俄枯果洛沟与斯加XX沟汇口处的一级阶地上,地形起伏较小并缓倾下游,厂房上游内边坡的下部为崩坡积块碎石夹泥砂土,坡角约25°~30°,边坡稳定;上部为基岩陡坡,坡角28°~42°,天然边坡稳定主厂房总长31.0m,总

宽15.9m,总高18.929 m。副厂房总长41.04m,总宽8.70m,总高11.729m。升压站布置在厂房的左侧,在主厂房后接尾水渠。尾水池为梯形,底板高程2724.33m,宽10.04 m。发电尾水通过尾水渠汇入原道河中。

XX电站主体工程主要工程量表

表10—1—1

本电站施工对外交通运输根据工程区周边交通状况采用公路运输方式。

大宗物资中水泥主要采用拉发基水泥厂生产的水泥,钢筋、钢材、机电设备在成都购买,木材、油料及火工材料由当地解决,生活物资从金川县城采供。

俄枯果洛沟及工程区内的支沟水质良好,可作生产、生活用水;施工用电直接从二嘎里电站引一回10KV线路至工区。

针对该工程的特点,有众多施工队伍可参与施工,可实行招投标选择施工队伍。

10.1.2 水文、气象

XX水电站所处绰斯甲河为大渡河上段右岸较大支流,又称杜柯河,河长401km,流域面积16064km2总落差1696m(▽3950~▽2254),平均比降4.23‰,水能蕴藏量136万kW。

俄枯果洛沟为绰斯甲河左岸支流,全流域面积为216km2,河长21.9km,河流源头高程为4370m,河流出口高程为2560m,总落差1810m,平均比降为82.6‰。

斯加XX沟为俄枯果洛沟最大一条支流,发源于马尔康县与金川交界处的处山冈。河流由北向南流,全流域面积为96.3km2,河长18.5km,河流源头高程为4240m,河流出口高程为2721m,总落差1519m,平均比降为82.1‰。

俄枯果洛沟流域位于地处青藏高原东南缘。冬季受西北寒流影响较为显著,气温低,降水量少,气候寒冷而干燥。1、2月份和12月份的月平均气温在0℃以下,每年从9、10月开始降雪至次年4、5月。降雪期为6-8个月。由于水气缺乏,雪量不大,积雪深度不大。夏季因受东南、西南暖湿气流影响,夏季短促,气候凉爽,水气充沛,降水集中,汛期5-10月降水量占全年89%。

据马尔康气象站资料统计,多年平均年降水量为761.2mm,多年平均年降水日为154天,一日最大降水量为53.5mm,多年平均气温8.6℃,极端最高气温为34.8℃,极端最低气温为-17.5℃,多年平均蒸发量为1514.3mm多年平均相对湿度为61%,最小相对湿度为零,多年平均霜期约140天,最大冻土深度26cm,多年平均雷暴日数68.8d,多年平均日照时数为2173.4h,多年平均风速1.2m/s,多年平均大风日数为36.6天,历年最大风速为22m/s。

电站分期洪水计算成果表

表10—1—2 单位:m3/s

10.1.3 工程地质

工程区位于金汤弧形构造带与秦岭东西向构造带间的三角形地块内。区内出露地层有三迭系中统杂谷脑组及上统侏倭组,岩性均以浅变质石英砂岩、板岩为主。第四纪全新统地层为各种成因的松散堆积层。主体构造为轴向近东西向的线状褶皱,断裂不发育,层间错动明显。区域新构造运动是以大面积地壳抬升为主,无发生强震的地质背景。据《中国地震动参数区划图》GB18306—2001,工程区地震动水平峰值加速度0.10g,对应其地震基本烈度为7度。据《中国地震动参数区划图》GB18306—2001,工程区地震动水平峰值加速度0.10g,对应其地震基本烈度为7度。

电站分别在俄枯果洛主沟和斯加XX支沟的河段上建坝取水。俄枯果洛沟首部枢纽布置在河流的左岸高河漫滩上,斯加XX沟首部枢纽布置在河流的右岸高河漫滩上,地形利于水工建筑物的布置。地基持力层为冲洪积块漂卵石夹砂层,稍~中等密实,透水性强,结构不均匀,其承载和变形能满足建筑物要求。

电站有两条引水隧洞:一为俄枯果洛沟取水口—前池的1#引水隧洞;二为斯加XX支沟取水口—前池的2#引水隧洞。主沟1#引水隧洞沿俄枯果洛河左岸傍河山体穿行直接前池,洞线主要穿行在龙日倒转向斜的北东翼。2#引水隧洞沿斯加

XX沟右岸山体穿行直接前池,洞线穿过观音桥复式倒转背斜北东翼及轴部,直抵南西翼。两条引水隧洞均以Ⅱ、Ⅲ类围岩为主,围岩岩性为三叠系上统侏倭组和三迭系中统杂谷脑组变质砂岩、板岩、千枚岩,以硬质砂岩为主,具备成洞条件。在隧洞局部洞段的层间错动强烈破碎带、裂隙密集带和结构面不利组合地段应紧跟掘进立即衬砌。

地面前池位于山梁上,压力管线沿山梁顺坡布置,前池和压力管道地段基岩为三叠系上统侏倭组和三叠系中统杂谷脑组的变质砂岩夹板岩、千枚岩,前池地段天然边坡稳定。压力管线所经地段天然边坡大部分稳定,局部稳定性差。

厂房位于俄枯果洛河与斯加XX河汇口处的一级阶地上,厂基为冲洪积漂块卵石夹砂,其承载及变形能满足要求。主要工程地质问题是:①厂房基础置于冲洪积漂块卵石夹砂层上,持力层内可能有泥砂透镜体,存在不均匀变形问题;②厂址位于两河汇口处,基坑涌水较大;③厂区河岸较低,应筑防洪堤,以防汛期洪水,确保厂房安全。

10.1.4 天然建筑材料

工程建设需用砂料约1.8万m3,卵石3.7万m3,块石520 m3,土料300 m3。但区内河流两岸无符合质量要求的天然砂、卵石料场。可在距厂区约2~3km的河口附近,沿杜柯河上下游80km河段内,采集漫滩和阶地上的砂、卵石,质量和数量基本能满足要求。

块石料:可在洞碴中筛选变质石英砂岩、硬质板岩以及开采两岸坚硬的变质石英砂岩、板岩,其质量和数量能满足工程需要。

施工围堰所需土料,可在就近5km范围内采取岸坡坡残积碎石粘土层,其质量和数量能满足要求。

10.2 施工导流

10.2.1 导流标准及时段

10.2.1 导流标准及时段

根据《水利水电工程等级划分及设计安全标准》DL5180-2003的规定,本工程属Ⅳ等小(1)型工程。

本工程为引水式电站,装机装机容量20MW,工程等别为Ⅳ等小(1)型工程。根据防洪标准《GB50201-94》、《水利水电工程施工组织设计规范》

(SDJ338-89),永久性主要建筑物拦河闸坝、引水隧洞、前池、压力管道、主副厂房等按4级设计,次要建筑物和临时建筑物按照4级建筑物设计。考虑其枯期流量较为稳定,故选择导流标准为5年一遇洪水重现期。

其分期洪水计算成果见表10-1-2。

首部枢纽为闸坝,根据水工建筑物的布置情况、结合施工进度分析认为河床建筑物可利用枯水时段建成,推荐采用枯水期明渠导流,导流时段拟选为11~4月,相应:主沟导流设计流量Q=4.11m3/s;支沟导流设计流量Q=3.72m3/s;厂区导流设计流量Q=8.23 m3/s。

10.2.2导流方式

根据闸坝区的地形、地质及水工建筑物布置等条件,导流流量小,导流时段不长,经综合比较主沟采用右岸明渠过水、支沟采用左岸明渠过水、主体工程分期施工的导流方案。厂房防洪堤低水围堰保护施工。

10.2.3导流规划

根据施工进度安排,第一年10月开始明渠开挖和衬砌,11月初截流并填筑围堰至设计高程,中旬即可进行基础开挖,导流至4月底即拆除围堰,封堵明渠并进行岸坡施工。第二年枯水期进行水闸上部施工和闸门安装。

10.2.4 导流建筑物

由于工程规模不大,导流流量较小,导流建筑物主要为导流明渠、上下游土石围堰和土工膜防渗。

(1)俄枯果洛沟首部导流建筑物

导流明渠总长约184m,底宽1m,边坡0,深约1.25m,考虑进出口水位衔接,进口底板高程为3352.5m,出口底板高程为3347.0m,明渠纵坡约2%,鉴于流速较大,又考虑一期基坑防渗问题,明渠采用浆砌块石护坡。

根据水力计算成果,上游围堰挡水位为3352.8m,加安全超高0.5m,上游围堰堰顶高程为3353.3m,采用土石围堰,堰顶宽3m,迎水面坡度1:2,背水面坡度1:1.5。

下游围堰挡水位为3347.22m,加安全超高0.5m,下游围堰堰顶高程为3347.72m,采用土石围堰,堰顶宽3m,迎水面坡度1:2,背水面坡度1:1.5。

(2)斯加XX沟首部导流建筑物

导流明渠总长约110m,底宽1m,边坡0,深约1.13m,考虑进出口水位衔接,进口底板高程为3349.17m,出口底板高程为3346.17m,明渠纵坡约2%,

鉴于流速较大,又考虑一期基坑防渗问题,明渠采用浆砌块石护坡。

根据水力计算成果,上游围堰挡水位为3350.10m,加安全超高0.5m,上游围堰堰顶高程为3350.60m,采用土石围堰,堰顶宽3m,迎水面坡度1:2,背水面坡度1:1.5。

下游围堰挡水位为3346.25m,加安全超高0.5m,下游围堰堰顶高程为3346.75m,采用土石围堰,堰顶宽3m,迎水面坡度1:2,背水面坡度1:1.5。

(3)厂房导流建筑物

厂房导流建筑物采用低水头土石围堰。其建筑物结构型式同首部。

导流工程量见表10-2-2。

导流工程量表

表10—2—2 单位:m3

1、施工程序

根据导流规划及方案,施工导流采用明渠导流方式。第一年10月进行明渠开挖及闸坝枯期水位以上土石开挖,11月初完成明渠及围堰修筑。11~次年5月初完成开挖和底板混凝土浇筑。第二年枯水期完成水上底板混凝土和闸门的安装。

2、施工方法

导流明渠砂卵石开挖采用人工开挖拖拉机运输出碴。

浆砌石的块卵石于渣场人工捡选,农用车运输至工作面,砂浆人工拌制,胶轮车运输。

围堰土石填筑料(土料就近开采)采用人工开挖拖拉机运输出碴,推土机推平压实。

围堰拆除采用人工开挖拖拉机运输出碴运料。

10.3 主体工程施工

10.3.1 首部枢纽施工

1、工程概况

电站取水工程由俄枯果洛沟取水口及斯加XX沟取水口两部分组成。俄枯果洛沟取水口位于俄枯果洛沟与支流斯加XX沟交汇口以上约8.8km的俄枯果洛沟上,由拦河闸及左岸进水闸两部分组成,正常蓄水位3354.00m,拦河闸全长26.5m。斯加XX沟取水口位于俄枯果洛沟与支流斯加XX沟交汇口以上约5.0km 的斯加XX沟上。由拦河闸及左岸进水闸两部分组成,正常蓄水位3352.50m,拦河闸全长14.4m。

2、施工方法

(1) 土石方开挖

土方开挖采用人工开挖,人工装渣,拖拉机运输至碴场。石方开挖采用YT-28风钻打眼,电力起爆,人工装渣,拖拉机运输至碴场。

(2) 混凝土浇筑

由搅拌机拌制混凝土,胶轮车运输入仓浇筑,2.2kw插入式振捣器振捣。

(3)土石回填

人工取土回填,蛙夯机夯实。

(4)浆砌石

于开挖料中捡选堆存,人工抬运安砌,人工拌制砂浆,胶轮车运输至工作面。

(5)大块石回填

在开挖料中分选,拖拉机运输,人工抛填。

首部枢纽工程主要施工机械设备表

表10—3—1

10.3.2 引水隧洞施工

1、主要施工特性

本工程引水线路总长度为11835.83m,均为园拱直墙城门洞型断面。1号隧洞沿俄枯果洛沟左岸布置,全长8312.68m。2号隧洞沿斯加XX沟右岸布置,全长3555.15m。2#隧洞在桩号在隧3+555.15处汇入1#隧洞,共布置6条施工支洞,根据隧洞沿线的围岩类别,对洞身进出口段及跨沟段不同的围岩特点分段采用钢筋混凝土衬砌,对其他洞段根据围岩情况分别采用钢筋混凝土、混凝土、锚杆加喷混凝土进行衬砌。

2、施工方法

引水隧洞采用钻爆法开挖,采用有轨运输,施工均采用先开挖、后衬砌的顺序作业方式。

引水隧洞采用YT-30手风钻钻爆全断面开挖,光面爆破,人工装碴,0.6m3斗车运输至洞口,弃置坡脚,再用装载机装渣,自卸汽车转运至渣场。

引水隧洞按不同围岩类别安排循环进尺,Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类围岩,开挖后视围岩稳定情况采用锚喷临时支护,循环进尺2.0m,综合月进尺90m;Ⅴ类围岩段的开挖遵循“短进尺、弱爆破、强支护、勤量测、及时封闭”的施工原则,开挖爆破后及时进行系统锚喷及挂网临时支护,局部地段辅以钢支撑支护。Ⅴ类围岩循环进尺1.5m,综合月进尺50m。

由于引水隧洞施工控制段较长,独头掘进最大长度近1km,为缩短排烟时间和保证良好的工作环境,施工过程中应加强通风,拟采用88-1双级对旋式轴流风机(2×25kW)进行压入式通风,风机布置在支洞口,风管直径0.3m。

在地下水较丰富的洞段,采用沿隧洞周边预注浆防水,施工期渗水采用设排水沟或隔段设积水坑进行抽排。

混凝土衬砌采用0.4m3拌和机拌制砼,索道运至洞口,手推矿车0.6m3自制砼罐车洞内运输,边顶拱泵送入仓,底板人力辅助直接入仓,组合钢模施工。混凝土衬砌边顶拱浇筑月进尺90m,底板混凝土浇筑月进尺200m。

固结灌浆采用手风钻钻孔,回填灌浆采用手风钻钻孔或预留灌浆管,灰浆搅拌机制浆,50/10型灌浆泵灌浆。

引水隧洞工程主要机械设备表

表10—3—2

10.3.3 前池及溢流支洞施工

1、主要施工特性

压力前池采用窑洞式前池,全长40m,前池始端底板高程与引水隧洞底板高程相同,为3343.30m,宽度经28m扩散段,由2m扩宽为3.9m,扩散段底板坡降为I=1:5,前池池身采用钢筋砼整体浇筑。

1号隧洞在桩号为6+919.07~6+945.07设溢流堰段溢流堰长6.0m,堰顶高程3345.85,利用4号支洞作为溢流支洞,在溢流堰上游设14.7m长渐变段,下游设9.7m长渐变段。溢流堰段隧洞宽3.0m,上游隧洞宽1.5m,下游隧洞宽2.0m。溢流支洞长328.0m,水流由支洞出口流入山沟,在汇入俄枯果洛沟。

2、施工方法

(1)土石明挖

岩石采用手风钻钻孔,浅孔松动爆破,孔深1.2~1.5m,土石采用装载机配自卸汽车运输至渣场。

(2)石方洞挖

采用手风钻钻孔,人工装渣,0.6m3斗车运输出洞,坡脚用装载机配自卸汽车转运至渣场。

(3)砼

采用0.4m3拌和机拌制砼,索道运输至洞口,斗车转运入仓。

(4)固结灌浆

固结灌浆采用手风钻钻孔,灰浆搅拌机制浆,50/10型灌浆泵灌浆。

主要机械设备表

表10—3—3

10.3.4 压力管道施工

1、施工特性

压力管道采用明管敷设方式,共设8个镇墩,主管内径为1.2m,长1220.22m,管内流速为3.89m/s。支管总长38.08m,支管直径0.8m,管道钢材选用16M n R o。

2、施工通道

为了节约工期,减少对厂房、前池施工压力,沿管道设置人行便道,在管道轴线上方设架空索道2级,其程序按开挖→镇支墩混凝土浇筑→钢管就位→二期混凝土回填的施工程序进行施工。

3、施工方法

压力管道石方采用风钻打眼,人工扒渣至坡脚,用装载机装渣,自卸汽车转运至渣场。

压力钢管在加工场制作,钢管用索道运至安装现场。钢管安装后,即进行二期混凝土浇筑。

砼浇筑采用0.4m3拌和机拌制砼,索道运输,人工转运入仓,插入式振捣器振捣。

压力管道主要机械设备表

表10—3—4

10.3.5 厂区工程施工

1、工程概况

厂址位于俄枯果洛沟与斯加XX沟汇口处的一级阶地上,地形起伏较小并缓倾下游,厂房上游内边坡的下部为崩坡积块碎石夹泥砂土,坡角约25°~30°,边坡稳定;上部为基岩陡坡,天然边坡稳定,主厂房总长31.0m,总宽15.9m,总高18.929 m。副厂房总长41.04m,总宽8.70m,总高11.729m。升压站布置在厂房的左侧,安置主变及相关的开关设备构架。在主厂房后接尾水渠。尾水池为梯形,底板高程2724.33m,宽10.04 m。发电尾水通过尾水渠汇入原道河中。

2、施工方法

土方开挖采用 1.6m3挖掘机装碴配8t自卸汽车运输出碴。石方开挖采用YT-28风钻打眼,电力起爆,1.6m3挖掘机装碴配8t自卸汽车运输出碴。

土石回填利用开挖料,1m3装载机运直接回填,蛙夯夯实。

砼采用0.5m3拌和机拌制砼,胶轮车运输,8t井架提升入仓,组合钢模施工,机械振捣。

浆砌石于开挖料中捡选堆存,人工抬运安砌,人工拌制砂浆,胶轮车运输。

厂区枢纽工程主要施工机械设备表

表10—3—5

10.4 施工交通运输

10.4.1 对外交通运输

俄枯果洛沟流域出口有成都至壤塘317国道公路经过,交通方便,沿河有乡间机耕道,对外交通方便。

工程施工的水泥采用白花水泥厂生产的水泥,钢材来自成都,火工材料采用雅安生产的炸药、雷管,木材、油料、施工人员生活物资就近采购,机电及金属结构设备从生产厂家经公路输至电站。

对外交通主要物资分年度运量表

表10—4—1

10.4.2 重大件运输

本工程最重件为发电机转子,重量约37t,采用普通载重汽车运输,对外交通沿线的桥涵能够满足最重件的运输要求。最大件为桥吊,采用拖挂车或普通载重汽车运输。根据道路情况,运输上述重、大件时可不必封闭地方交通。

10.4.3 场内交通运输

本工程区域内主沟尚无交通道路,工程开工前须修建约10km临时交通道路至俄枯果洛沟取水口处。斯加XX沟沿途已有至牧场公路相通,但须进行加宽整治方能满足电站运输要求,整理长度约4km。施工期间各支洞处均需从公路上用索道运输材料设备至洞口。

引水系统施工采用有轨运输,需架设轻轨约15km,轻轨规格12kg/m。10.5 施工工厂设施

10.5.1 砂石加工厂

根据施工总进度安排,本工程混凝土浇筑月高峰强度约为1800m3,鉴于混凝土浇筑月高峰强度相对较低,为节省投资,降低工程造价,本工程所用的混凝土成品骨料主要在杜柯河处购买,仅部分粗骨料利用开挖石渣加工使用,因此,仅需布置简易加工系统。

10.5.2 混凝土系统

本工程为引水式电站,引水隧洞总长约12km,主体工程混凝土约34554m3(含喷混凝土),除闸首和厂区外,另有引水隧洞出口和压力管道的多个工作面,施工战线较长,工作面分散。所以,混凝土系统宜根据各工作面的混凝土浇筑部位分散布置。

本阶段共设9混凝土拌和站,分述如下:

(1)1#混凝土拌和站:设在俄枯果洛沟闸首附近,主要供应闸首及1号引水隧洞上游工作面的混凝土浇筑,主要混凝土拌制设备为JZ500型混凝土拌和机1台。采用袋装水泥,人工拆包,人工转运。

(2)2#混凝土拌和站:设在1#施工支洞口附近,主要供应引水隧洞1#施工支洞上下游工作面砼浇筑。主要混凝土拌制设备为JZ500型混凝土拌和机1台。采用袋装水泥,人工拆包,人工转运。

(3)3#混凝土拌和站:设在2#施工支洞口附近,主要供应引水隧洞2#施工支洞上下游工作面砼浇筑。主要混凝土拌制设备为JZ500型混凝土拌和机1台。

采用袋装水泥,人工拆包,人工转运。

(4)4#混凝土拌和站:设在3#施工支洞口附近,主要供应引水隧洞3#施工支洞上下游工作面砼浇筑。主要混凝土拌制设备为JZ500型混凝土拌和机1台。采用袋装水泥,人工拆包,人工转运。

(5)5#混凝土拌和站:设在4#施工支洞口附近,主要供应引水隧洞4#施工支洞上游工作面,溢水道砼浇筑。主要混凝土拌制设备为JZ500型混凝土拌和机1台。采用袋装水泥,人工拆包,人工转运。

(6)6#混凝土拌和站:设于厂区,供应前池管道以及厂区枢纽工作面混凝土,主要混凝土拌制设备为JZ500型混凝土拌和机1台。采用袋装水泥,人工拆包,人工转运。

(7)7#混凝土拌和站:设于6#支洞口,供应6#支洞上下游工作面混凝土,主要混凝土拌制设备为JZ500型混凝土拌和机1台。采用袋装水泥,人工拆包,人工转运。

(8)8#混凝土拌和站:设于5#支洞口,供应5#支洞上下游工作面混凝土,主要混凝土拌制设备为JZ500型混凝土拌和机1台。采用袋装水泥,人工拆包,人工转运。

(9)9#混凝土拌和站:设在斯加XX沟闸首附近,主要供应闸首及2号引水隧洞上游工作面的混凝土浇筑,主要混凝土拌制设备为JZ500型混凝土拌和机1台。采用袋装水泥,人工拆包,人工转运。

10.5.3 综合加工及金属结构制作安装系统

1、钢筋加工厂

根据本工程的枢纽布置、建筑物分布、施工布置、总进度计划等因素,本阶段暂考虑全工程设置9处钢筋加工厂,分别布置于各工区。

2、木材加工厂

主要承担工程施工期临建房屋用材及施工期混凝土浇筑木模板的加工供应。根据当地木材的加工能力及木材的供应、结合本工程的实际情况,木材加工厂设置9处,分别布置于各工区。

3、钢管、金属结构及机电安装场

本工程对外交通较为方便,而压力钢管和金属结构的加工、制造工艺技术要求较高,压力钢管和金属结构加工、制作拟委托专业厂家承担,场内不考虑设置

专门的加工厂,在首部附近设置金属结构拼装场地,用于闸门、起闭机等金属结构的防腐、防锈处理和预组装。拼装场内准备一定的库房,储存不宜露天存放的金属结构和材料。另在厂区设置机电安装及钢管拼装场,主要用于压力钢管拼装、永久机电设备及金属构件的存放、维护、单件调试等作业,场内分别设有各类设备、材料库房和调试用房。

4、机械维护及汽车保养站

本工程施工工期相对较短,施工机械设备的使用期不太长,加之对外交通方便,所以不专设机械修配厂。仅在厂区考虑设置的施工机械停放场内设置简单的维护工具,以承担现场的施工机械设备及运输车辆的小型零配件更换。

5、施工风、水、电供应及施工通信

(1) 施工供风

本工程施工战线较长,施工供风系统宜分散布置。根据枢纽布置、引水隧洞施工支洞分布等因素,共9座设置供风站,各供风站特性见表10—5—1。

空压站特性表

表10—5—1

(2) 施工供水

本工程共设有施工供水站9个,均采用三班制生产。各供水站特性见表10-5-2。

供水站特性表

表10—5—2

(3)施工供电

本工程区域内无电源点,拟从二嘎里电站施工电源点用10KV线路引至工区,从厂区直至首部,总长度约为12km。根据对施工机械设备等用电设备的估算,本工程高峰用电负荷约为650kW,工程为引水式电站,施工用电分布在工程沿线。尖峰负荷统计见表10—5—3。

尖峰负荷统计表

表10—5—3

10.6 施工通信

XX水电站距离金川县城约95km,该县已建成较为完善的、以光纤干线为骨架的地方邮电通信网络,并接入全省的邮电通信网,但工程所属区域属深山区,且无人员居住,属于电信盲区,对外通讯必须架设有线电话进入工区。因此对外通讯采用固定电话。

施工期间各工区的内部通信,考虑对讲机。

10.7 施工总布置

10.7.1 布置条件和原则

XX水电站位于俄枯果洛沟上,在取水枢纽及厂区范围内的左、右岸河滩,均有部分缓坡地、河滩地和阶地可作施工场地,施工布置条件较好。

根据本工程的枢纽布置特点、地形和场地条件,施工布置按照“集中与分散相结合”的原则进行,结合工程施工管理和场地条件,分2个首部、6个支洞、厂房9个工区布置。

工程施工高峰月劳动力人数为1258人,施工期多年平均劳动力人数为740人。按人均综合建筑面积计算需要生活设施建筑面积1500m2;生产设施建筑面积500m2;施工总占地为172.3亩。

10.7.2 分区布置规划

1#工区包括为俄枯果洛沟取水口及1#引水隧洞工作面以上的的生产、生活设施,布置有混凝土拌和站、供风站、供水站、生活区、金属结构拼装场等,主要布置在俄枯果洛沟取水枢纽右岸河滩坡地上。

2#工区包括引水隧洞及1#支洞工作面服务的生产、生活设施,布置有混凝土拌和站、供风站、供水站、生活区等,主要布置在1#支洞洞口坡地上。

3#工区包括引水隧洞及2#支洞工作面服务的生产、生活设施,布置有混凝土拌和站、供风站、供水站、生活区等,主要布置在2#支洞洞口坡地上。

4#工区包括引水隧洞及3#支洞工作面服务的生产、生活设施,布置有混凝土拌和站、供风站、供水站、生活区等,主要布置在至3#支洞公路平缓坡地上。

5#工区包括引水隧洞及4#支洞工作面及溢水道服务的生产、生活设施,布置有混凝土拌和站、供风站、供水站、生活区等,主要布置在至4#支洞公路平缓坡地上。

6#工区包括前池、压力管道及厂房工作的生产、生活设施,布置有混凝土拌和站、供风站、供水站、生活区等,主要布置在厂房右上角台地。

7#工区包括引水隧洞6#支洞工作面服务的生产、生活设施,布置有混凝土拌和站、供风站、供水站、生活区等,主要布置在至6#支洞公路平缓坡地上。

8#工区包括引水隧洞5#支洞工作面服务的生产、生活设施,布置有混凝土拌和站、供风站、供水站、生活区等,主要布置在至5#支洞公路平缓坡地上。

9#工区包括为斯加XX沟取水口及2#引水隧洞工作面以上的的生产、生活设施,布置有混凝土拌和站、供风站、供水站、生活区、金属结构拼装场等,主要布置在斯加XX沟取水枢纽右岸河滩坡地上。

10.7.3 特殊仓库

(1) 炸药库:炸药库根据需用点附近人烟稀少、安全可靠处设置,面积60m2,占地面积150m2。

(2) 油库:油库布置在厂区下游约200m处,建筑面积20m2,占地面积150m2。

施工总布置详见“施工总布置图”。

10.8 碴场规划

本工程主体工程及临时工程土及砂卵石开挖总量14248m3,石方开挖4279m3,石方洞挖66506m3,土石方填筑总量4201m3,共弃渣量123578m3(松方),由于工程建筑物较分散,且分布高差较大,共设堆渣场5个。

各渣场规划及弃碴场特性详见表10—8—1。

各渣场位置见施工总平面布置图。

XX水电站初步设计(代可行性研究)报告

土石平衡表

表10—8—1

10-20

某小区住宅楼施工组织设计

目录 No table of contents entries found. 第二章工期目标2 第三章工程概况3 第四章施工组织机构4 第五章施工部署及主要部位形象进度5 第六章施工准备及人力、设备、材料计划6第一节技术准备6 第二节材料准备6 第三节施工用电6 第四节施工用水7 第五节劳动力准备7 第六节设备准备7 第七节施工现场准备8 第七章主要项目施工方法及技术措施9 第一节测量放线9 第二节基础工程9 第三节主体工程施工方法9 第四节楼地面工程施工方法10 第五节门窗工程施工方法10 第六节装饰工程施工方法10 第七节屋面工程施工方法11 第八节管道工程施工方法11 第九节电照工程施工方法12 第八章工程质量保证措施13 第九章主要安全施工方案14 第十章安全保证措施16 第十一章工期保证措施17

第十二章现场文明施工措施20 第十三章原材料质量保证措施21 第十四章成品与半成品保护措施22 第十五章屋面卫生间地面及管道重要部位防渗漏技术措施23第十六章创优质工程质量保证措施及制约措施24 第十七章创市级文明工地措施25 第十八章农忙季节、节假日连续施工措施及违约承诺26第十九章创无质量通病工程措施28 第二十章技术管理措施29 第二十一章雨季施工措施30 第二十二章停水停电保证连续施工措施31 第二十三章环境保护措施32 第二十四章回访保修措施及维修承诺33 第二十五章降低燥音,减少污染的具体措施34 第二十六章现场消防措施35 第二十七章协调友临关系,保证施工现场的安定团结措施36第二十八章创优工程保工期制约措施37

本工程质量目标:市优质工程

实验楼施工组织设计72715

鞍山市第八中学实验楼施工组织设计 编制单位:鞍钢房产建设有限公司 第四建筑工程分公司 编制人:王俐 审核人:卢景茂

日期:2011年5月2日 签审意见: 建设单位: 年月日监理单位: 年月日施工单位:技术负责人:年月日 工程部:年月日技术质量部:年月日 安全部门:年月日

设备部门:年月日

目录 1编制依据 1.1施工合同书﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒(3)1.2施工图纸、施工组织总设计﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒(3)1.3主要施工规范、规程、图集及标准﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒(3)2工程概况 2.1工程总体概况﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒(5)2.2建筑、结构等设计概况﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒(6)2.3场地特点和现场施工条件﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒(7) 2.4工程施工特点﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒(8) 3、施工组织部署 3.1施工组织管理体系﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒(8)3.2项目目标﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒(9)3.3施工任务划分﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒(10)3.4施工现场平面布置图﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒(10)3.5主要工程量﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒(10)3.6劳动力组织﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒(11)3.7主要材料用量﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒(12)3.8主要机械和机具计划﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒(12)4施工准备 4.1技术准备﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒(13)4.2现场准备﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒(13)4.3大型机械设备准备﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒(14)5主要施工方法及方案 5.1测量放线﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒(15)5.2土方工程﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒(18)5.3钢筋工程﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒(19)5.4模板工程﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒(22)

清表1施工组织设计

路基场地清理施工组织设计 一、工程简介及初步说明 我部K197+460~K200+路段场地清理工程量有:清表土54365m3;砍树挖根(树直径>10cm)10413棵;砍灌木林及除草共118741m2。 二、路基场地清理施工的范围 路基清表施工范围填方段包括路基两侧排水沟内侧所包含的路基宽度,切方段包括路基坡口线所包含的范围。填方段除水塘外清表厚度为至少30cm,切方段厚度为30cm。 三、路基场地清理的方案 清表的废土按业主或监理工程师指定的范围堆放,如业主或监理工程师允许可将废土堆放在路基坡脚外侧,作为以后防护绿化施工时种植土资源。 ] 取土场的路基清表:取土场征地完成后用推土机清除表面的杂草及表土,用挖掘机挖除树根,辅以人工清除杂质,清表完成后方可取土。 四、路基场地清理的施工方法、要求及注意事项 1.施工步骤及要点: 1)、确定现场工作界线(设计红线)。调查现有地上和地下公共设施的现状,并进行适当的测量。 2)、测量、放样。用全站仪进行全线红线放样,核实原设计红线范围够不够,如有不够的地方及时上报。 3)、清理场地 a.路基用地范围内的树木、灌木丛等均应在施工前砍伐或移植,砍伐的树木应堆放在路基用地之外,并妥善处理。 b. 填方路基范围内的垃圾,有机物残渣及原地面以下至少30cm内的草皮、农作物的根系和表土应予以清除,并且堆放在弃土场内。 ( c.路基用地范围及取土场范围内的树根应全部挖除,并将路基用地范围内的坑穴填平夯实。 d.在填方和借方地段的原地面应进行清表处理,清理深度应根据种植土厚度决定,清出的种植土应集中堆放。填方地段在清理完地表面后,应整平压实到规定要求,才可

楼盘施工组织设计

楼盘施工组织设计

BC楼施工组织设计 目录 第一章、施工组织设计编制依据及执行规范 第一节、编制依据………………………………………………… 4 第二节、执行标准及规范总汇……………………………………… 4 第二章、工程概况 第一节、建筑结构设计概况 (5) 第二节、气象概况…………………………………………………… 6 第三节、施工条件………………………………………………… 6 第四节、工程施工特点……………………………………………… 6 第三章、施工组织管理 第一节、项目组织体系 (6) 第二节、组织机构主要部门的职责 (9) 第三节、管理的几个重要原则…………………………………… 10

第四节、现场施工的通信联络……………………………………… 11 第四章、施工部署及平面布置 第一节、施工准备…………………………………………………… 11 第二节、施工平面布置……………………………………………… 12 第三节、临时设施安排计划………………………………………… 13 第四节、施工劳动力的安排计划…………………………………… 13 第五节、主要施工机械设备及材料配备…………………………… 14 第六节、材料供应计划……………………………………………… 15 第七节、工程计量检测实验设备一览表………………………… 16 第八节、施工现场检验试验计划表………………………………… 17 第五章、施工进度计划 第一节、施工进度计划控制………………………………………… 18 第二节、施工段划分………………………………………………… 18

第六章、主要分部分项工程施工方法 第一节、基础及地下室……………………………………………… 19 第二节、地下室人防工程…………………………………………… 31 第三节、主体结构工程……………………………………………… 33 第七章、装饰装修阶段主要分部分项工程施工方法 第一节、楼地面工程………………………………………………… 62 第二节、门窗工程…………………………………………………… 72 第三节、玻璃安装…………………………………………………… 79 第四节、外墙面涂料施工…………………………………………… 80 第五节、外墙干挂石材……………………………………………… 82 第六节、防水工程…………………………………………………… 84 第七节、室内砼及抹灰表面刷乳胶漆……………………………… 86 第八节、木构件清色油漆工程……………………………………… 88

实训楼施工组织设计

第七章基础施工方案及技术措施 一、施工测量放线 鉴于本工程结构复杂性,施工中设专职测量员协调技术负责人作好工程测量工作,作为工程施工重点之一。 该工程成立安排1名专职测量和技术员等3人组成的测量小组,专门负责定位、轴线、标高的测设,保证建筑物的几何尺寸正确无误。施工放线前,应提前复核建筑与周边红线的距离,经设计单位确认后方能正式施工。 设备配置 第二节土石方施工 一、土方施工1、施工准备 (1)查勘现场,摸清工程实地情况,包括邻近建筑地下埋设物、管线、电缆线路、地面上障碍物和堆积物、水电供应等等。 (2)土方开挖时,应防止邻近建筑物或构筑物,道路、管线等发生下沉和变形。必要时应与设计单位或建设单位协商,采取防护措施,并在施工中进行沉降或位移观测。 (3)施工中如发现有文物或古墓等,应妥善保护,并应及时报请当地有关部门处理,方可继续施工。如发现有测量用的永久性标桩或地质、地震部门设置的长期观测点等,应加以保护。在敷设地上或地下管道、电缆的地段进行土方施工时,应事先取得有关管理部门的

书面同意,施工中应采取措施,以防损坏管线,造成严重事故。 (4)在场地周围设置必要的截水沟、排水沟,疏通原有排水系统,保证场地不积水。(5)设置测量控制网:包括轴线控制桩和水平基准点。要求设在不受基础施工影响之处。 2、土方开挖技术要求 根据建物结构特点及场地地质情况,本工程采用人工挖孔灌注桩的基础形式,具体基础情况如下: ⑴、江职业技术学院新校区1#实训楼采用人工挖孔灌注桩的基础形式,实训楼部分人工挖孔桩共计64根,桩身直径为900mm,扩底直径为1300mm,根据内江建筑勘察设计研究院出具的《岩土工程勘察报告》设计文件中要求建筑物基础持力层选择为基岩中风化层,桩端承载力特征值不小于2500kpa。 ⑵、结构实训车间人工挖孔桩共计22根,分为ZJ1、ZJ2,ZJ1桩身直径为1000mm,扩底直径为1400mm,ZJ2桩身直径为1100mm,扩底直径为1500mm,根据内江建筑勘察设计研究院出具的《岩土工程勘察报告》和设计文件中要求建筑物基础持力层选择为基岩中风化层,且嵌入中等风化基岩1.0m,桩端承载力特征值不小于2500kpa。 具体施工方案详人工挖孔桩专项施工方案。 ⑶、根据内江建筑勘察设计研究院出具的《岩土工程勘察报告》得知场地大部分位于冲沟部分,场地地下水发育,且桩底标高位于地下水位相应的高程以下,所以本工程在人工挖孔桩开挖前应考虑人工降水,具体方案详专项方案。3、地基验槽

框架结构办公楼工程施工组织设计

框架结构办公楼施工组织设计

目录 第一章编制程序 (1) 1 编制依据 (1) 2 编制程序 (5) 第二章工程概况 (4) 1 工程概述 (4) 2 建筑特征 (4) 3 结构特征 (5) 4 工程地质水文情况 (6) 第三章施工总体部署 (6) 1 施工顺序 (6) 2 施工调度 (7) 第四章施工方案及主要技术措施 (21) 1 土方工程施工.............................................. 2 基坑排水降水措施 (26) 3 地梁施工 (26) 4 钢筋工程 (27) 5 焊接工程 (28) 6 模板工程施工方法 (30)

7 混凝土工程施工方法 (40) 8 砌体工程施工技术方案 (42) 9 装修工程施工技术方案 (45) 10 普通门窗工程 (49) 011 铝合金窗施工方法 (50) 12 施工测量方法 (50) 13 地下防水施工方法........................................................... 第五章施工准备工作计划 .. (55) 1 施工准备 (55) 2 施工技术准备 (56) 3 物资条件准备 (57) 4 施工组织准备 (58) 5 现场施工布置 (61) 6 场外组织与管理的准备 (62) 第六章施工质量保证措施 (64) 1 施工质量管理及保证质量措施 (65) 2 质量保证体系实施 (65) 3 确保施工质量的技术措施 (66) 4 各工序质量保证措施 (67)

5 保证质量的管理措施 (68) 6 防止质量通病措施 (68) 7 土建施工对安装工程的配合措施 (75) 8 过程服务与保修服务 (75) 9 雨期施工措施 (76) 第七章保证安全施工措施 (77) 第八章保证工期措施 (78) 1 保障措施 (78) 2 施工进度的控制 (78) 第九章文明施工及保卫措施 (79) 1 文明施工措施 (79) 2 半成品、原材堆料放 (80) 3 现第场场地和道路 (81) 4 污水的处理和排放 (81) 5 粉尘控制 (82) 6 噪音控制 (82) 7 运输车辆 (82) 8 现场卫生管理 (82) 9 保卫措施 (82)

施工组织设计要点

施工组织设计要点 如果中标,中标人应于收到中标通知书后天内按要点要求,编制详细的施工组织设计, 作为工程施工的指导性文件,向建设单位提交一式五份的《施工组织设计方案》。 第一部分编制说明 一、设计文件、立项批文、规划报建文件等相关文件。 二、国家、广东省、广州市及工程所在地的有关施工验收规范、质量标准和操作规程等要求。 三、指导方针: 确保施工工期满足业主要求。按本工程规定的总工期,编制出完善的施工进度控制计划,力争提前完成工程任务。 发挥技术优势,优化管理水平。安排经验丰富的优秀管理人员和高素质的工人参加本项目施工,采用先进的技术设备,优化施工管理,充分发挥施工单位在管理和技术方面的优势。 第二部分工程概况说明 一、工程概况 、工程名称: 广州市新穗学校学生宿舍楼工程施工总承包 、建设单位: 广州市新穗学校 、工程地点: 广州市海珠区 、工程规模: 详见招标公告。 、结构形式:框架工程 、工程投资: 财政资金 二、承包范围及工程量 本施工组织设计所涉施工范围详见设计文件、工程量清单。 三、气候特征 广州市地处亚热带,属海洋性季风气候,全年大部分时间光照充足,雨量大,雨季长,台风和强热带风暴频繁,每年四至九月为雨季,夏秋季有台风袭击。根据这一地区特征,在本工程在施工过程中,除要做好与气象台的联系工作,提前采取措施外,做好雨季防雷及炎热季节施工措施,对保证工程进度和质量意义重大。 四、现场施工条件 1.施工场地已具备施工条件,可通行各种类型车辆,但必须服从建设单位指定的道路行驶及停放。 2.施工用水、电能满足施工要求。 第三部分施工布署与领导机构

一、施工管理组织架构 为更好完成该工程的施工任务,应从施工方案、人员设置、机械配备、材料供应和工程服务等方面全力进行合理的安排和调配。同时在施工中,将从建设单位的整体利益出发,积极与质量监督部门、监理单位配合,协调好内外关系及地盘管理,通过有效地对工序、材料、人员进行控制,不仅保证工程质量,而且保证安全文明施工得到有效保障。通过有效的环保措施,使声、光、尘污染得到有效控制,创建安全文明施工的模范工地。 1.项目经理部的组成 以中标人投标文件为准。 2.各人员职能 项目经理:负责项目经理部的行政领导工作,并对整个项目的施工计划、生产进度、质量安全、经济效益全面负责,分管施工部、行政部和质安部。 项目总工程师:负责项目施工中的全部技术管理、质量控制和安全监督工作,分管技术部和质安部。 项目副经理:协助项目经理和项目总工程师进行工地的各项管理,分管技术部和材料部。 技术部:负责施工组织设计、专项施工方案和交底卡的编制;负责钢筋翻样、木工放样,构配件加工订货和现场施工技术问题的处理;负责发放施工图纸、设计变更和有关技术文件;办理工程签证;做好隐蔽工程的验收记录本和各项工程技术资料的收集整理工作。 施工部:负责定额核算、计划统计和预决算的编制工作;负责施工现场平面管理、施工调度及内部协调;负责施工测量、放线,负责机械设备管理和安全管理工作。 质安部:负责工程质量的检查、监督,进行分部分项工程的自检评定,开展全面质量管理和小组的活动。负责做好经常性的安全生产宣传工作,贯彻“安全第一,预防为主”的方针,组织日常的安全生产检查、监督工作,帮助班组消除事故隐患,促进安全生产。 材料部:负责编制材料供应计划,根据施工进度分批组织材料供应:负责材料的发放和物资保管,进行原材的检验、化验、抽检,提供有关材料的技术文件。 行政部:负责政治宣传、职工教育、生活后勤、安全保卫、环境卫生、文明施工及接待工作。 二、施工管理体系 1.质量管理体系 2.安全、文明施工管理体系 3.进度控制体系 4.安全管理防火体系 三、施工阶段划分

1号办公楼施工组织设计任务书

1号办公楼施工组织设计任务书 施工组织设计课程设计任务书 课程名称:施工设计与组织课程设计 英文名称:Building Construction and Organization 设计xx数:1xx 学分:2 适应专业:工程管理专业统招及城市学院12级本科生一、课程设计目的、要求 通过本课程的学习,加深课堂理论知识的理解,掌握施工组织方法、内容和工作程序。通过实际模拟使学生加深对基本原理和方法的理解与运用,培养学生分析问题的能力。二、课程设计内容 (1)前期准备:施工总部署的确定、施工现场布置; (2)施工现场管理:技术准备计划、资源准备计划、文明施工标识、安全网布设;(3)双代号网络图关键路线、关键节点管理:施工总体方案投产控制节点的确定。 三、课程设计进度安排 内容日期 周一周二周三周四周五 周次 第一周前期准备工作分解、主要机械施工平面完成总 (每天8学识xx逻辑关系表、图文件 时)图、劳动力表、xx施工

工作量计算建材需求标示 表、安全管理 双代号网络标示 图 四、使用教材 王全杰主编~《办公大厦1#楼建筑工程图》~重庆大学出版社 五、编制依据 1.参照国家颁布的有关施工规范、规程及行业标准《建筑结构荷载规范》,GB50009-2001,《工程测量规范及条文说明》,GB50026-93,《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T10-95) 《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002) 1 施工组织设计课程设计任务书 《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73-91)《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003)《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2003) 2.我国现行的安全生产、文明施工、环保及消防等有关规定 3.天津市2008年定额标准或北京市2008年定额标准

职业技术学校实训楼工程施工组织设计方案

职业技术学校实训楼工程施工组织设计方案

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、工程特点 四、施工总规划 五、施工准备及平面布置 六、施工机械的选择和布置 七、主要施工方案 八、施工总进度计划 九、新技术的应用 十、主要技术组织措施 十一、各项资源需用量计划 附件: 1、项目管理班子主要成员表 6、塔吊附墙图 2、施工总进度计划 7、人货电梯附墙图 3、施工总平面布置图 8、外挑脚手架示意图 4、平面测量定位线图 9、围护桩平面布置图 5、主要机械设备示意图 10、土方开挖剖面图

1.0编制依据: 1.1 浙江大学设计院设计的温州职业技术学院文科实训楼和理科实训楼工程图纸。 1.2温州职业技术学院文科、理科实训楼工程的招标文件。 1.3 温州职业技术学院文科、理科实训楼工程的答疑书。 1.4 国家和行业颁发的建筑安装工程施工及验收规范。 1. 工程概况: 2.1工程状况: 2.11工程地点:温州市茶山高教园区内。 2.12项目名称:温州职业技术学院新校区文科、理科实训楼工程 2.13项目特征:本项目共有两个工程,文科实训楼和理科实训楼,总建筑面积为18700平方米。其中文科实训楼8900平方米,高为5层,层高 3.9米,现钢筋混凝土框架结构,基础是先张法预应力管桩,φ500,桩长9+9+9+10米的176根,桩长9+9+10+10米的18根;桩长36米;理科实训楼面积9800平方米,高5层,层高 4.5米,金工1层,层高7.8米,基础采用先张法预应力管桩,φ400桩,桩长9+9+9+10米,90根,φ500桩,桩长9+9+9+10米,324根。相关给排水、电气、暖通、消防、智能化布线。 2.14项目属性:公用建筑。 2. 16地质状态: 2.2工程机构及名称:

多层住宅楼工程施工组织设计施工方案

引言 施工组织设计是以整个建设项目为对象,根据初步设计或扩大设计图纸以及其他有关资料和现场施工条件编制,用以指导全工地各项施工准备和施工活动的技术经济文件。 随着经济社会的发展,科学、合理的施工组织设计对于建筑工程活动的作用越来越大。一份合理、科学的施工组织设计关系着整个工程的质量、进度、经济效益等,因此施工组织设计要合理的运用人力、物力、财力等资源并结合工程实际情况和社会现实,以承包合同和设计图纸以及国家相关法律法规为依据,在保证质量和安全的前提下,秉承技术先进、经济合理的原则,使建筑施工活动全过程能够科学化、系统化、规范化,达到工程要求,使各方都能获得最大的利益。 本施工组织设计是多层住宅楼施工组织设计,该设计的编制依据招标文件、设计图纸、各种规范、国家政策及当地法规等。其编制包括:工程概况和特点分析;施工部署和主要工程项目施工方案;施工进度计划;施工资源需求量;施工总平面图;各种施工保证措施等。

第一章编制说明及编制依据 1.1 编制说明 1、本投标施工组织设计严格按照工程招标范围和招标文件对施工组织设计的要求进行编制。 2、根据本项目设计特点、功能要求,现场情况,工期要求,主要工作施工季节,编制原则是“科学、合理、优质、高效”。 3、本施工组织设计凡未注明计量单位均为“mm 1.2 编制依据 1、建设单位提供的《工程地质勘察报告》。 2、建设单位提供的施工图纸。 3、与建设单位所签定的建筑工程施工合同。 4、中华人民共和国四川省南充市人民政府有关建筑工程管理、市政管理、 环境保护等地方性法规及规定。 5、中华人民共和国颁布的现行建筑结构和建筑施工的各类法规、规程、规 范及验评标准。 6、南充市气象资料。 7、根据我项目部多年从事建筑施工的经验以及我项目部现有的施工技术管理水平和机械设备装备能力。 8、现场踏勘情况。 9、按照GB/T19001-2000idtISO9001:(2000)《质量管理和质量保证》系列标准. 10、国家、省、市发布的有关建筑施工、质量、安全文件。 11、所使用规范及验评标准: (1)《工程测量规范》(GB50026-93) (2)《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94) (3)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) (4)《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002)

某住宅楼施工组织设计

某住宅楼施工组织设计

目录 第一章编制依据及说明 (1) 第二章工程概况 (2) 第一节建筑设计特点 (2) 第二节结构设计特点 (2) 第三章现场平面布置 (3) 第一节平面布置原则 (3) 第二节施工现场平面布置图 (3) 第三节施工道路 (3) 第四节材料堆放 (3) 第四章施工方案 (4) 第一节施工准备 (4) 第二节施工现场临时用电 (4) 第三节施工现场临时用水 (5) 第四节施工测量 (5) 第五节沉降观测周期的确定 (6) 第六节主要分项工程的施工方法 (6) 1. 钢筋砼工程 (6) 2. 钢筋工程 (8) 3. 设备安装工程 (9) 4. 装饰工程 (11) 5. 脚手架工程 (11) 6. 砖砌体工程 (12) 7. 模板工程 (13) 8. 屋面工程 (15) 9. 基础工程 (17) 第五章施工组织及施工进度计划 (19) 第一节施工段的划分 (19) 第二节主要工序 (19)

第三节劳动力安排 (19) 第四节施工管理机构和项目经理部的组成 (19) 第五节施工进度计划及措施 (20) 1. 进度计划监督管理 (20) 2. 施工进度计划 (20) 第六节施工协调配合 (21) 第六章质量保证措施 (22) 第一节施工质量把关措施 (22) 第二节施工现场监督检查 (22) 第七章工期保证措施 (24) 第一节建立严格的施工进度计划检查制度 (24) 第二节保证材料及外加工构件的供应 (24) 第三节土建与安装的配合协调工作 (24) 第四节实行资金专款专用 (24) 第八章施工部署 (25) 第一节质量目标 (25) 第二节工期目标 (25) 第三节安全管理目标 (25) 第四节文明工地管理目标 (26) 第五节以科学管理为目标 (26) 第六节抓好施工现场环境建设 (26) 第九章施工技术措施 (28) 第一节采用新技术、新工艺 (28) 第二节建立严格的技术管理体系 (28) 第三节施工过程技术控制 (29) 第四节冬季施工管理措施 (29) 第五节雨季施工管理措施 (31) 第十章机械设备配备情况 (33)

学校实训楼施工组织设计

目录 一、工程概况 (2) 二、施工方案 (3) 三、平面布置 (29) 四、施工进度计划及保证措施 (30) 五、质量保证措施 (37) 六、安全保证措施 (39) 七、文明施工保证措施 (41) 八、季节性施工措施 (42) 九、交通组织措施 (43) 十、施工现场生活配备保证措施 (44) 十一、现场责任卫生区划分说明 (45)

一、工程概况 本工程为郴州职业技术学院投资新建的郴州职业技术学院新校区实训楼东楼工程,位于郴州市苏仙区王仙岭,建设单位为郴州职业技术学院,勘察单位为核工业郴州工程勘察院,设计单位为湖南方圆建筑工程设计事务所,监理单位为湖南环宇工程建设监理咨询有限责任公司,施工单位为湖南雄新建筑有限公司。 本工程建筑面积共计约8197.88 M2,建筑高度为20.00米,结构类型为钢筋混凝土框架结构,现浇钢筋混凝土楼板,采用天然地基基础。建筑物层数为地上5层。建筑物设计使用年限为50年,结构安全等级为二级,地震设防烈度为6度,建筑耐火等级为二级,屋面防水等级为二级。 本工程现浇部分砼等级:垫层C15,基础及基础梁C25;二层以下柱为C30,二层及以上柱为C25;梁、板C25;楼梯及其他构件均为C25,机械加工实训车间大跨度梁柱均为C40。本工程结构采用HPB235、HRB335及HRB400钢筋。 本工程室内地坪以下采用MU10普通烧结砖,M7.5水泥砂浆砌筑;外填充墙采用MU10烧结多孔砖,M7.5混合砂浆砌筑;内填充墙采用MU5混凝土空心砌块,Mb5混合砂浆砌筑;楼梯间填充墙采用MU5混凝土空心砌块,Mb5混合砂浆砌筑。

二、施工方案 一、施工组织管理部署 (一)施工准备 1、熟悉图纸,领会设计意图,认真做好图纸会审工作。 2、提出主要分部工程施工实施方案。 3、提出主要材料、施工机具、成品、半成品等和劳动力安排计划,准备好临时进场设施及其材料,保证施工需要。 (二)施工部署 1、工程管理目标 质量管理目标:确保工程质量达到市优工程标准,争创省优质工程。 安全生产目标: 施工过程中杜绝伤亡、设备、火灾等事故的发生,安全事故率为零。 2、施工管理机构 为了优质、安全、高速、低耗地建好该工程,使该建筑雄伟,更显时代特色,我司对该工程极为重视,将以创一流的管理水平,一流的施工质量,一流的施工速度,通过科学管理,严密组织,精心施工达到工程管理目标。由具有近十年现场丰富实践经验、综合管理能力强,优秀项目经理龙其同志担任该工程的项目经理,同时从公司技术队伍中抽调有中、高级技术职称和实践经验丰富的公司精英担任该工程各岗位管理人员,组成项目经理部施工管理机构,施工管理机构详见框图。

通信机楼工程施工组织设计方案

一、施工组织设计 第一章编制说明及编制依据 第一节编制说明 本工程是由广东移动**公司兴建的通信机楼,主要为各种通信设备机房,位于**市龙岗新技术产业开发区内,西侧靠近长兴南路,南侧与公安消防队相邻,东侧靠着一条小路,北面为小区的商业中心,周围规划是居民住宅区。用地面积3726.7㎡,地上六层,建筑高度28.1米,总建筑面积5941㎡。我公司凭借多年的同类建筑施工经验、雄厚的技术管理力量、经济实力和机械设备拥有量,凭借良好的信誉,无论从施工方案、人员设置、机械配备,或者材料供应、服务等方面都会全力以赴争取中标,如果中标,我们将会把此工程列为我公司的重点工程项目,以全公司为依托、为后盾,优质高速地完成本工程的 1页

施工,交出让用户满意的精品。 我公司在**龙岗移动通信机楼工程施工中,将以优质、高速、安全、文明为施工宗旨,本着对业主高度负责的态度,确定在150天内完成工程的施工。使该工程质量评定等级达到合格标准。在施工中,我公司本着对业主高度负责的态度,将积极与质量监督部门配合,服从建设单位及地盘监理工程师的管理,从严控制工程质量,在保证工程质量的同时认真做好安全文明施工。制定环保措施,控制噪音及杜绝各种声、光、尘污染;制定安全生产措施,建立安全保证体系,确保施工中不发生伤亡事故,创建安全文明工地。同时,在施工中协同建设单位开展“增收节支、开源节流”活动,提出更多合理化建议,力争“少花钱、多办事、办实事”,将建设单位投资的每一分钱落到实处,以达到有效控制投资的 2页

目的,更好更快地交出让业主满意的精品工程。 本《施工组织设计》作为指导施工的技术性文件,编制时对各分部分项工程的工期、质量目标、项目管理机构设置与劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备及周转材料配备、主要技术措施、安全、文明施工及降低成本等诸多因素尽可能做了充分考虑,突出其科学性、适用性及针对性。中标后在施工前还要编制详细的实施性施工组织设计或施工方案、措施及作业指导书,指导工程施工。 在本工程施工中,我们将主要抓住以下几个重点问题: 1、主体结构施工为主线,及时插入装修、给排水、电气、通风空调、消防等分部工程,做好多工程、多任务种的穿插组织管理工作; 2、重点解决建筑物外墙渗漏水的质量通病, 3页

施工组织设计 (1)

北京通州蒙牛乳业二期酸奶车间工程 钢结构工程 施 工 组 织 设 计 北京泛华钢结构工程有限公司东方分公司 二○○五年十二月四日 编制: 审核:

目录第一章:编制目的及依据 第一节:编制目的 第二节:编制依据 第二章:工程概况、特点及施工进度计划 第一节:工程概况 第二节:工程特点 第三节:施工进度计划 第三章:加工制作组织设计 第一节:钢构件制作结构图 第二节:钢构件制作规范 第三节:屋面板的制作 第四节:质量标准及检测手段 第五节:质量保证体系 第六节:安全技术交底 第四章:安装组织设计 第一节:施工准备工作 第二节:施工方法及注意事项 第三节:安全交底 第四节:技术交底 第五节:施工人员计划表 第六节:主要施工机具设备明细表 第五章:施工现场管理 第一节:雨季施工注意事项 第二节:冬季施工注意事项 第三节:安全防护措施 第四节:施工现场临用电安全措施

第五节:环保措施 第六节:环卫管理措施 第七节:施工现场场容管理措施 第八节:体系认证 第九节:项目部组织机构 第六章:施工质量标准及验收条件 第七章:质量、服务承诺 附表: 北京通州蒙牛乳业二期酸奶车间钢结构工程施工进度计划表

第一章 编制目的及依据

第一节编制目的 本施工组织设计编制的目的是为该车间钢结构工程投标阶段,提供较为完整的纲领性技术文件,一旦我公司中标,将在此基础上进行深化,用以指导工程施工与管理,确保优质、高效、安全、文明地完成该工程的建设任务。 第二节编制依据 一、建设单位提供的本工程招标钢结构技术要求文件。 二、建设单位提供的本工程的建筑方案图。 三、国家现行的设计和施工及验收规范。 1、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 2、《钢结构设计规范》GB50017-2003 3、《建筑抗震设计规范》GB50011—2001 4、《钢结构工程施工及验收规范》GB50205—2001 5、《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81—2002 6、《钢结构高强螺栓连接的设计、施工及验收规程》JGJ82—91 7、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 8、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002) 9、《门式钢架轻型房屋钢结构技校规程》(GBCS102:2002) 10、《压型金属板设计施工规程》(YBJ216-88) 11、《钢结构防火涂料应用技术规范》(GBCS24:90) 四、国家现行安全生产、文明施工的规定。 五、执行集团公司国标GB/T19001—2000标准体系的规定 六、我公司现有同类工程的施工经验,技术力量和机械化施工能力。

实训楼施工组织设计

一、施工组织设计 1、工程总述: 1.1工程概况: 本工程为某学校的实训楼,设计单位为永州市建筑设计有限公 司,建设地点位于湖南省吉首市乾州区大道旁。基地北面为已建的 国道209线,西面为建新路,东面为府南路,南面为世纪大道。本 工程一期总建筑面积约1819.m2。 本工程为框架结构,结构安全等级为二级,建筑结构类别为丙 类,建筑抗震设防烈度小于六度,不作抗震设防。建筑场地类别为 Ⅱ类,地基基础设计等级为乙级。屋面防水等级为Ⅱ级,建筑物耐 火等级为二级,设计合理使用年限为50年。 1.2现场施工条件: 施工用水、电路、场地及有关勘探资料等均满足本工程现场施 工条件要求。 1.3建筑概况: 本工程为半地下室,为各栋建筑所共有。地下室作为砌筑抹灰 实习工厂使用。 本工程部分装饰仅做粗装修,其余均待二次装修,其主要装饰 做法如下。 外墙:外墙为面砖和涂料饰面。 内墙及顶棚:混合砂浆另满刮腻子两道。 楼地面:为水泥砂浆楼地面和玻化砖地面。 门窗:主要采用铝合金门窗,防火门。 屋面防水:屋面防水等级为Ⅱ级,合理使用年限为15年,采用刚性防水和防水卷材防水屋面。 1.4结构概况 本工程采用独立柱基础。主体结构采用全现浇钢筋混凝土框架

结构,砼强度等级有C25、C30等砼标号。 1.5水电安装工程 水电安装工程包括给排水、消防、电气安装等工程,具体详见 有关施工图纸和工程量清单。 1.6工程范围 包括土建、装饰、水电安装等,具体内容详见施工图及工程合 同、工程量清单。 1.7承包方式:包工包料。 1.8要求质量标准:合格。 1.9要求工期:工程工期为150天(日历天)。 2、施工总体部署 2.1施工部署的原则 本工程实行项目法管理,积极开发、引进、采用新工艺、新材 料,精心组织、严格施工,优质、高速、安全、低耗地完成工程建 设任务。在项目施工管理过程中,坚持遵守项目管理的基本原则, 以这些基本原则指导项目施工管理的一切工作,使管理效果达到最 佳状态。 2.1.1目标控制原则:即首先确定项目施工管理的总目标,然 后逐层分解落实总目标,以构成项目施工管理的目标体系。 2.1.2分解管理原则:将项目施工管理工作分解到各分部分项 工程中,并把项目施工管理工作划分成多个专业工作事件单元,做 到有的放矢、各个击破、突出重点、抓住矛盾,解决关键问题。 2.1.3统筹协调管理原则:在项目施工管理过程中采用不同的 协调手段合理解决项目施工过程中产生的目标冲突、结构矛盾、行 为冲突、环境矛盾,保持项目施工过程的有机统一,确保项目施工 管理目标的最终实现。 2.1.4优化管理原则:在目标控制原则、分解管理原则、统筹 协调管理原则的基础上,力求以最少的资源投入(包括劳动力、资金、材料、设备等)获得最大的产出效果(包括经济效益、社会效益),确保项目施工管理的整体最优化。

施工组织设计例子(1)

一、编制依据 1.1工程设计施工图纸及总平面图; 1.2对现场和周边环境的调查; 1.3现行国家和浙江省各种相关的施工操作规程、施工规范和施工质量验收标准; 1.4现行国家和浙江省关于建设工程施工安装技术法规和安装技术标准; 1.5国家工期定额和建设单位对本工程提出的施工工期及质量要求; 1.6本公司ISO9002国际质量体系标准,质量手册体系运行程序等; 1.7本公司有关施工技术、施工质量、安全生产技术管理、文明施工、环境保护等文件; 1.8工程规模、工程特点、各节点部位的技术要求、施工要点、类似工程的施工经验及公司的技术力量和机械装备; 1.9公司对本工程确立的施工质量、工期、安全生产、文明施工的管理目标。 二、工程概况 2.1工程地点及地貌 大酒店工程位于,紧靠南龙公路,交通十分便利,三通一平己经完成,场地比较开阔。 2.2建筑形式 本酒店平面几何形状为“角尺”形,东西向长度为40.27米,南北向长度为38.08米;东侧面房为框架结构,西侧面房为混合结构,共计层数为五层。框架部分层高为3.8米,混合结构部分层高为3.2米,室内外高差为0.6米,总高度为89米(室外地坪至檐口标高);建筑面积为7899.78平方米。 2.3工程结构 本工程分为东侧房和西侧房两部份,东侧房为四层框架结构,西侧房为五层混合结构,设计抗震设防烈度为7级,建筑场地类别按三类。 2.3.1地基基础及地下室 基础采用震动沉管灌注桩(桩基施工己有专业施工单位完成)东侧房基础桩下为钢筋混凝土独立桩承台,桩承台之间有钢筋砼地梁连接,西侧房基础为条形有筋桩承台,基础承台及梁下均铺100厚素砼垫层,混凝土强度等级,基础垫层为C10,±0.000以下基础采用C20混凝土,砖基础为MU10标准砖,砂桨为 M7.5水泥砂桨。 2.3.2主体结构 该工程设计为框架填充墙与砖混结构二种结构形式。 (1)框架填充结构混凝土柱梁均采用C30,现浇板采用C25,填充内外墙均采用MU100标准砖,M5.0混合砂桨砌筑,柱与砌体连接处须沿墙高每隔500MM设2Φ6的拉接筋。 (2)混合结构混凝土构造柱,圈梁及现浇梁、板均采用C20砼。砖为MU100标准砖,M7.5混合砂桨 (3)沉降观察点设置:观察点作法参见(省标DBJ-1-90)。 2.4工程装饰 2.4.1屋面工程 (1)所有平屋面做法:20厚1:2.5水泥砂桨粉面且抹光,挤塑保温25厚,高分子卷材一层,20厚1:2.5水泥砂桨找平,高分子涂膜,20厚水泥砂桨找平

1号办公楼施工组织设计任务书

1 号办公楼施工组织设计任务书 施工组织设计课程设计任务书 课程名称: 施工设计与组织课程设计 英文名称:Building Construction and Organization 设计周数:1 周 学分:2 适应专业: 工程管理专业统招及城市学院12级本科生一、课程设计目的、要求通过本课程的学习,加深课堂理论知识的理解,掌握施工组织方法、内容和工作程序。通过实际模拟使学生加深对基本原理和方法的理解与运用,培养学生分析问题的能力。二、课程设计内容 (1) 前期准备: 施工总部署的确定、施工现场布置; (2) 施工现场管理: 技术准备计划、资源准备计划、文明施工标识、安全网布设 (3) 双代号网络图关键路线、关键节点管理: 施工总体方案投产控制节点的确定。 三、课程设计进度安排 内容日期 周一周二周三周四周五 周次 第一周前期准备工作分解、主要机械施工平面完成总 ( 每天8 学识施工图逻辑关系表、图文件 时) 图、劳动力表、文明施工 工作量计算建材需求标示 表、安全管理 双代号网络标示

图 四、使用教材 王全杰主编?《办公大厦1#楼建筑工程图》?重庆大学出版社 五、编制依据 1. 参照国家颁布的有关施工规范、规程及行业标准《建筑结构荷载规 范》,GB50009-2001, 《工程测量规范及条文说明》,GB50026-93, 《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T10-95) 《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002) 1 施工组织设计课程设计任务书 《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73-91) 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88) 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003) 《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2003) 2. 我国现行的安全生产、文明施工、环保及消防等有关规定 3. 天津市2008年定额标准或北京市2008年定额标准 六、课程设计作业、图纸及报告要求和检查措施 1. 课程设计作业: 完成《1#办公楼》施工组织设计报告一份, 具体要求见附录1: 2. 检查措施: 点名

某综合楼施工组织设计

某综合楼施工组织设计 第一章竣工交接服务及义务 第1节工程档案 本工程的工程档案,主要包括能证明工程质量的可靠程度及工程使用、维护有关的一切文件材料,随工程交工一并提交有关单位存档备用;另一部分是施工单位积累的施工技术资料、经济资料和管理资料。 按期提交有关资料供各有关政府部门作审批及安排各有关政府部门对所提供的设备及系统进行验收,并提交所有验收证明。 第2节竣工交接服务及对业主应尽的义务 1、按业主的意愿,积极配合、服从总包在施工总体进度、工程质量方面的要求。服从工程监理单位的有关质量、进度的管理,并积极改进在施工中可能发生的不足之处。定期参加总包召开的工程协调会,解决生产过程中的问题和存在的困难。在施工中的各类业务联系均以书面形式传递。坚决服从和配合总包在施工总体进度、工程质量方面的要求,特别是预留洞、预埋件与安装发生矛盾时,必须征得总包方的同意,方可进行调整。 2、及时提供所有设备及材料的技术资料供业主和总包审批并作为供货依据。 3、工程完工后提供有关系统的调试及运行各工序所需的一切仪器和工具。 4、工程竣工后二十四个月内,提供免费的维修和保养。供热、供冷系

统为2个采暖期、供冷期。 5、在保养期内,免费提供所需的工作人员和材料,作一般性的定期维修保养,同时提供二十四小时的紧急维修服务(工作时2小时,非工作时6小时做出有效回应到现场抢修),保证全套设备的安全、正常运行。 第3节竣工图编制移交 1、在工程竣工开始进入保修期的两个星期内完成竣工图的编制,呈报给业主。 2、保修期满后,经业主、质检部门、施工单位核验合格后,全 部移交业主管理,本工程施工结束。 第二章文明施工及环保措施 1、严格执行和遵守社区各项管理制度,在规定的时间和区域内进行施工。 2、在进场前,由技术质量科环保员对全体施工人员进行入场环保教育。 3、注意施工现场环境卫生,及时清理施工垃圾,要做到活完料净脚下清。 4、尽可能减少现场加工预制数量,风管等大型成品在加工厂加工预制,以减少所带来的噪声。 5、施工所采用的机具在进场前清洗检修,并进行噪声检测,噪声超标的机具不得进入现场。夜间施工严禁使用噪音超标的机具。在施工过程中,对施工机具定期检查,测量噪声,并做好记录。

相关文档
相关文档 最新文档