文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑给水排水工程复习题

建筑给水排水工程复习题

建筑给水排水工程复习题
建筑给水排水工程复习题

建筑给排水复习题

1. 从大到小排序①过载流量②始动流量③分界流量④最小流量⑤常用流量

①⑤③④②

2. 镀锌钢管应采用(C)连接方法 A.

焊接 B.承插 C.螺纹 D. 法兰

3. 某五层住宅,层高为 3.0m ,用经验法估算从室外地面算起该给水系统所需的压力为(B)单位:m

A.28kPa

B.240kPa

C.200kPa

D.250kPa

4. 下列哪种管道上不能设阀门(B)

A.进水管

B.溢流管

C.出水管

D.泄水管

5. 当给水管道必须穿过人防地下室时,(D)处理方法是正确的。

A.设防暴阀门

B.设橡胶软管

C.设泄水装置

D.设防水套管

6. 采用分区给水方式的给水系统(B)

A. 不能充分利用外网的水压

B. 有利于充分利用外网的水压

C. 可以降低管网系统的造价

D. 上、下各区之间的管路互不连通,完全独立

7. 截止阀关闭严密,但水流阻力较大,一般用于管径(A)的管段。

A. 不大于50mm

B. 不大于75mm

C. 小于100mm

D. 小于150mm

8. 某城市拟建一座8 层宾馆,地下1 层,地上7 层,其中一层为大厅,层高4.5m,2 ~3 层为客房,层高2.8m ,地下室层高3m ,一层与室外地面高差1m ,室外地面标高为±0.00 室外市政给水管中心标高为-1.5 m ,城市供水保证压力为200KPa, 试选用合理的给水方式。

可采用分区供水法,-1-3 层直接供水或加压备用,4-7 加压供水

9. 建筑给水系统的组成及各部分的作用是什么?

引入管,给水管道,给水附件,配水设备,增压与贮水设备,计量仪表

(1))引入管:从室外给水管网的接管点引至建筑物内的管道,又称进户管。

引入管上还有水表节点。

(2))给水管道:包括干管、立管、支管,用于输送和分配用水。

(3))给水附件:管道系统中调节水量、水压、控制水流方向、改善水质,以

及关断水流,便于管道、仪表和设备检修的各类阀门和设备。

(4))配水设备:生活、生产和消防给水系统管网的终端用水点上的装置即为配

水设施。

(5))增压与贮水设备:包括升压设备和贮水设备。如水泵、水泵-气压罐升

压设备;水箱、贮水池和吸水井等贮水设备。

(6))计量设备:水表,有分户水表和总水表。

10. 说出四种给水方式的基本形式及他们的优缺点是什么?

直接给水方式,设水箱的给水方式,设水泵、水箱、水池联合的给水方式,分区

给水方式。

(1))直接给水方式:优点是能充分利用外网水压,缺点是外网停水内网停水供水安全性低。

(2))设水箱的给水方式:优点是充分利用外网水压、供水可靠性较好,缺点

是设水箱增加了结构荷载。

(3))设水泵、水箱、水池联合的给水方式:优点是供水可靠性好;缺点是设水泵、水箱增加了结构荷载,设水池不能充分利用外网压力能源浪费较大,水泵还有噪声污染。

(4))分区给水方式:优点是一定程度上利用外网水压,因为上区还是用水池、水泵供水所以上区没有充分利用外网水压,下区是外网直接供水能够充分利用外网水压,供水安全性好。

缺点是设水泵、水箱增加了结构荷载,水泵还有噪声污染。

11. 建筑内部给水管道的布置要求?

(1))确保供水安全和良好的水力条件,力求经济合理。

(2))保护管道不受损坏

(3))不影响生产安全和建筑使用

(4))便于安装维修

12. 给水系统的组成及各工程设施的作用是什么?

给水系统由下列工程设施组成:

(1))取水构筑物:用以从选定的水源(包括地表水和地下水)取水。(2))水处理构筑物:是将取水构筑物的来水进行处理,以期符合用户对水质的要求。

(3))泵站:用以将所需水量提升到要求的高度,可分抽取原水的一级泵站、输送清水的二级泵站和设于管网中的增压泵站等。

(4))输水管渠和管网:输水管渠是将原水送至水厂的管渠,管网则是将处理后的水送到给水区的全部管道。

(5))调节构筑物:它包括各种类型的贮水构筑物,例如高地水池、水塔、清水池等,用以调节贮存和调节水量。高地水池和水塔兼有保证水压的作用。

13. 设计城市给水系统时应考虑哪些用水量?

(1))综合生活用水量,即居民生活用水和公共建筑及设施用水;

(2))工业企业生产用水和工作人员生活用水;

(3))消防用水;

(4))浇洒道路和绿地用水;

(5))未预计水量及管网漏失水量

14. 某城市用水人口50 万,求该城市的最高日居民生活用水量和综合生活用水量(取最高日生活用水量定额0.15m 3/d ·人,综合生活用水量定额0.20m 3 /d·人,自来水普及率90 %)。

(1)最高日居民生活用水量:50000 0.15 90 %=6750m 3

(2)最高日居民综合生活用水量:50000 0.2 90 %=9000m 3

15. 某工程市政供水压力是0.25 MPa ,初步估算有市政供水压力可直接供应的层数。

n=(250-120 )/40+2 = 3.25+2 = 5.25 层(取5 层)

16. 有一综合楼共有18 层。1~4 层为商场,总当量数为280 ;5~8 层为办公,总当量数为160 ;9~18 层为宾馆,总当量数为380 。在计算盖楼生活给水设计秒流量时,其公式q g0. 2 N g中a 值应取何值?

a =(280 ×1.5+160 ×1.5+380 ×2.5 )/(280+160+380 )=1.96

17. 已知一栋5 层商场,内设洗手盆(N g=0.50 )20 只,大便器(N g=0.50 )50 只,小便器(N g=0.50 )30 只,拖布盆(N g=1.00 )5 只,a 为1.5 ,该楼由变频水泵供水,试求该变频水泵的流量?

N g=20 ×0.50+50 ×0.50+30 ×0.50+5 ×1.00=55

q g0. 2 N g=0.2 ×1.5 ×55 =2.22 L/s

18. 某高校实验室设置单联化验水龙头15 个,额定流量0.2 L/s ,同时给水百分数为30% ;双联化验水龙头15 个,额定流量0.07 L/s ,同时给水百分数为20% ,试计算管段设计秒流量。

q g q0n

b = 0.2 ×15 ×30%+0.07 ×15 ×20%= 1.11 L/s

19. 住宅楼给水干管上接有 5 条给水立管,每一条立管服务10 户,普通住宅II 型用水定额为250 L/ (人·d),户均人数 3.5 人,每户一厨一卫,每户卫生器具

为洗涤盆1 只(N g=1.0 ),坐便器1 具(N g=0.5 ),洗脸盆 1 具(N g=0.75 ),淋浴器1 只(N g=0.75 ),洗衣机水嘴(N g=1.0 ),用水时间24 h ,小时变化系数

K h = 2.8 ,试求:

(1))最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率;

(2))给水干管的卫生器具给水当量出流概率;

(3))给水干管的给水设计秒流量。

(1)N g=1.0+0.5+0.75+0.75+1.0=4.0

q

0 m

U0

0. 2 N g T k h

3600

100%=3.54% ,查表:

c =0.02374

(2))给水干管的卫生器具给水当量总数:N g=4×10 ×5=200

1

给水干管的卫生器具给水当量出流概率:U c ( N g1)0. 49

100%=9.32% N g

(3))给水干管的给水设计秒流量:q g0. 2 U N g =0.2 ×9.32% ×200=3.73 L/s

20. 有一个商场内的小型公共厕所,厕所内设有两个延时自闭式冲洗阀蹲便器,

一个自闭式冲洗阀小便器,一个感应水嘴洗手盆,试求该厕所给水总管的设计秒流量?

q g0. 2 N g=0.2 ×1.5 ×20. 5 0. 5 0. 5 +1.2= 1.62

21. 某地区有一幢II 类普通住宅楼,最高日生活用水定额取250 L/(人·d),每户按3.5 人计,该楼共有105 户,试求该楼最大小时用水量。

Q d mq

d

=105 ×3.5×250=91875 L/h=91.875 m 3 /h

Q p=Q d/T=91.875/24= 3.828 m 3/h

K h= 2.3~2.8

Q h=Q p×K h= 3.828 ×(2.3~2.8 )=8.80~10.72 m 3/h

22. 其灭火机理是冷却、隔离、窒息三种灭火机理同时存在是(C)

A. 自动喷水灭火

B. 水喷雾灭火

C. 自动喷水-泡沫联用灭火

D. 细水雾灭火

23. 室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时,管道的供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于()m;当采用低压给水系统时,室外消火栓栓口处的水压从室外设计地面算起不应小于()MPa 。(A)

A.10 ;0.1

B.15 ;0.2

C.20 ;0.2

D.15 ;0.1

24. 按我国《高层民用建筑设计防火规范》规定,建筑层数超过()层的住宅和建筑高度大于()m 的其他民用建筑为高层建筑。(B)

A.10 ;50

B.10 ;24

C.8 ;24

D.8 ;32

25. 根据现行《高层民用建筑设计防火规范》,高层建筑防火设计应立足于(A)

A. 自防自救

B.设置完善的报警设备

C. 依赖于消防车救援

D.设置完善的灭火设备

26. 室外消火栓的布置应符合下列要求:其中(C)项是不正确的。

A. 室外消火栓应沿道路设置,道路宽度超过60 m 时,宜在道路两边设置消火栓,并宜靠近十字路口

B. 消火栓的间距不应超120 m ;消火栓距路边不应超 2 m,距房屋外墙不宜小于

5 m

C. 消火栓的间距不应超150 m ;消火栓距路边不应超 3 m,距房屋外墙不宜小于

5 m

D. 室外消火栓的保护半径不应超过150 m ;在市政消火栓保护半径150 m 以内,如消防用水量不超过15 L/s 时,可不设室外消火栓

27. 简述室内消火栓给水系统一般由哪几个部分组成:

室内消火栓给水系统一般由水枪、水带、消火栓、消防水喉、消防管道、消防水池、水箱、增压设备和水源等组成。

28. 简述室内消火栓一般由哪几个部分组成:

室内消火栓一般由消火栓、水带、水枪和有机玻璃门的消火栓箱组成;设置消防水泵的系统,其消火栓应设启动水泵的消防按钮。

29. 简述哪些情况下应设消防水池:

(1))当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不

能满足室内外消防用水量;

(2))不允许消防水泵从室外给水管网直接抽水;

(3))市政给水管道为枝状或只有1 条进水管,且室内外消防用水量之和大于25 L/s (二类居住建筑除外)。

30. 某高层普通住宅消火栓用水量:室外为15 L/s ,室内为20 L/s ,室外给水管网能保证室外消防用水量,市政管网在火灾延续时间内可连续补充的水量为 5 L/s ,无自动喷水灭火系统,火灾延续时间为2h,试求室内消防水池的有效容积?

V f 3. 6(Q f Q L) T x =3.6 ×(20-5) ×2 = 108 m 3

31. 某11 层办公楼,消火栓单排布置,要求有两股水柱到达同层任何位置,消火栓作用半径R=25 m ,层高3.5 m ,建筑物总宽B=36 m ,室内消火栓间距是多

R

2

b

2

25

2

18

2

少?

S 2

17. 35 m

32. 某高度小于 50 m 高级旅馆,市政给水网仅能保证室外消火栓用水量,室内、外消火栓给水系统设计流量为

25 L/s ,自动喷水灭火系统设计流量为

20 L/s ,水

喷雾灭火系统的火灾持续时间按 30 min 计,设计流量为 75 L/s ,试计算消防贮水池容积?

V=V 室内消火栓 +V 喷淋+V 喷雾 = 25×3×3.6+20 ×1×3.6+75 ×0.5×3.6= 477 m 3

33. 应设消防卷盘的建筑为( A )

A. 高层民用建筑的高层旅馆、重要办公楼、一类建筑的商业楼、展览楼、综合楼等,以及高度超过 100 m 的其他高层建筑

B. 多层民用建筑设有空气调节系统的旅馆、办公楼

C. 超过 1500 个座位的剧院

D. 会堂的闷顶内安装有面灯部位的马道处

34. 需设置自动喷水灭火系统的是( D )

A. 大、中型博物馆中的珍品库房

B. 火柴厂的火柴生产联合机部位

C. 中央及省级治安、防灾和网局级及以上的电力等调度指挥中心的通信机房和控制室

D. 建筑面积大于 500 m 2 的地下商店

35. 设有自动喷水灭火设备的场所,当环境温度大于4℃,且不高于70℃,宜采用(A)自动喷水灭火系统。

A. 湿式

B.干式

C.预作用

D.干式或预作用

36. 火灾发生湿式系统喷头动作后,应有下列(B)部件直接连锁自动启动消防供水泵。

A. 配水干管上的水流指示器

B. 湿式报警阀处的压力开关

C. 气压罐上的电接点压力表

D. 消防供水泵出口处的电接点压力表

37. 玻璃球喷头的公称动作温度除在喷头上以具体数字标记外,还用玻璃球的颜

色来进行区分,68 ℃级是(A)

A. 红色

B. 黄色

C.绿色

D.橙色

38. 简述湿式自动喷水灭火系统的喷头选型应符合那些基本规定:

(1))不做吊顶的场所,当配水支管布置在梁下时,应采用直立型喷头;(2))吊顶下布置的喷头,应采用下垂型喷头或吊顶型喷头;

(3))顶板为水平面的轻危险级、中危险级I 级居室和办公室,可采用边墙型喷头;

(4))自动喷水-泡沫联用系统应采用洒水喷头;

(5))易受碰撞的部位,应采用带保护罩的喷头或吊顶型喷头。

39. 试述在自动喷水灭火系统中,设置消防水箱的主要目的是什么?什么情况下

应设消防水箱?消防水箱的供水应满足什么要求?

(1))设置消防水箱的主要目的是:a.利用位差为系统提供准工作状态下所需要

的水压,达到使管道内的充水保持一定压力的目的; b.提供系统启动初期的用水量和水压,在供水泵出现故障的紧急情况下应急供水,确保喷头开放后立即喷水,控制初期火灾和为外援灭火争取时间。

(2))采用临时高压给水系统的自动喷水灭火系统,应设高位消防水箱。

(3))消防水箱的供水,应满足系统最不利点处喷头的最低工作压力和喷水强度。

40. 简述自动喷水灭火系统中水力警铃和压力开关的主要作用:

(1))水力警铃是一个机械装置,当自动喷水系统动作时,流经信号管的水,

通过叶轮驱动铃锤击铃报警。

(2))压力开关一般安装在延迟器与水力警铃之间的信号管道上,当水力警铃报

警时,由于信号管水压升高接通电路而报警,并启动消防泵,电动报警在系统中可作为辅助报警装置,不能代替水力报警装置。

41. 某12 层商住楼,底层商场面积20 ×50=1000 m 2,层高4.5 m ,设置格栅型吊顶,喷头安装标高4.2 m ;2 层及以上为单元式普通住宅,层高3 m,每层面积600 m 2。试求:

(1))湿式自动喷水灭火理论设计流量(安装通透性吊顶);

(2))室内外消火栓系统设计流量;

(3))高位消防水箱的箱底最低标高;

(4))若消防用水总量全部储存于消防水池,其最小有效容积是多少?

(1))由表3-14 可知,底层商场自动喷水灭火系统按中危险I 级设计,设计参数为:喷水强度 6 L/(min ·m2),作用面积160 m 2 。湿式自动喷水灭火理论设计流

量Q s=1.3 ×6×160=1248 L/min=20.8 L/s

(2))室内外消火栓系统设计流量:按《高层民用建筑设计防火规范》

(GB50045-95)(2005 年版)属于二类商住楼。根据表3-20 ,室内消火栓系统设计流量20 L/s ,室外消火栓系统设计流量20 L/s ,火灾持续时间 2 h。

(3)《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)(2005 年版)第7.4.7.2 条规定:高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过

100 m 时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07 MPa 。故高位消防水箱的箱底最低标高H=4.5+3.0 ×11-1.9+7.0=42.6 m

(4)消防水池最小有效容积V=20 ×3.6 ×2+20 ×3.6 ×2+20.8 ×3.6×1=362.88 m 3

42. 某7 层办公楼,最高层喷头安装标高23.70 m (一层地坪高为±0.00 m )。喷头流量特点系数为0.133 ,喷头处压力为0.1 MPa ,设计喷头强度为6L/(min ·m2),作用面积为160 m 2,形状为长方形,长边L 1. 2 F 1. 2 160 15. 2m,短边为10.5 m 。作用面积内喷头数共15 个。试求作用面积内设计秒流量和计算平

均喷水强度:

每个喷头流量:q K 10P 80 10 0. 1 80L / min

作用面积内设计秒流量:Q s nq 15 80 1200L / min 20L/s

理论秒流量系数:Q l F ' q' 15. 2 10. 5 6 16. 0L/s

60 60

计算平均喷水强度:q n q 15 80 7. 5L/(min m )

2

p F 160

43. 下列几类火灾不能采用水喷雾系统进行灭火的是(D)

A. 固体火灾

B. 闪点高于60 ℃的液体火灾

C. 电气火灾

D. 闪点低于28 ℃的液体火灾

44. 下列(A)种泡沫不能用于液下喷射灭火。

A. 蛋白泡沫

B. 氟蛋白泡沫

C. 水成膜泡沫

D. 成膜氟蛋白泡沫

45. 在同一灭火器配置场所,当选用两种或两种以上类型灭火器时,应采用灭火剂相容的灭火器。下列(B)灭火剂是不相容的。

A. 蛋白泡沫与化学泡沫

B. 磷酸铵盐与碳酸氢铵、碳酸氢钾

C. 磷酸铵盐与蛋白泡沫

D. 化学泡沫与磷酸铵盐

46.E 类(带电火灾)火灾场所应选用(C)灭火器。

A. 磷酸铵盐干粉、轻水泡沫、化学泡沫

B. 磷酸铵盐干粉、化学泡沫、卤代烷型

C. 碳酸氢钠干粉、二氧化碳、磷酸铵盐干粉、卤代烷灭火器

D. 磷酸铵盐干粉、轻水泡沫

47. 排水系统设计的最基本要求是(A)

A. 将污废水迅速畅通排至室外

B. 排水噪声低

C. 防止有毒有害气体进入室内

D. 管道布置合理

48. 试述二氧化碳灭火系统对系统设计有哪些基本要求:

(1))全淹没系统二氧化碳灭火剂喷射时间,对于表面火灾不应大于 1 min ;对

于深位火灾不应大于7 min ,并应在前2 min 内达到30% 的浓度;

(2))二氧化碳灭火系统充装的灭火剂:应符合《二氧化碳灭火剂》(GB4396-84 )的要求;

(3))高压储存系统储存环境温度与充装密度应符合相关规定;

(4))喷嘴最小工作压力,高压储存系统为1.4MPa ,低压储存系统为 1.0MPa ;(5))局部应用系统喷射时间一般不小于0.5 min 。对于燃点温度低于沸点温度的

可燃液体火灾,不小于 1.5 min ;

(6))局部应用系统的灭火剂覆盖面积应考虑临界部分或可能蔓延的部位。

49. 简述七氟丙烷物理性能及主要灭火机理:

(1))七氟丙烷商品名称FM-200 ,是一种无色、几乎无味、不导电

的气体,化学分子式CF 3CHFCF 3,分子量为170 ,密度大约

为空气的8 倍。

(2))七氟丙烷的毒性较低,不会破坏大气臭氧层,属于洁净气体灭火器,其

灭火机理为抑制化学链反应。

50. 简述三氟甲烷的物理性能和灭火原理:

(1))三氟甲烷灭火剂无色、微味、低毒、不导电、不污染被保护对象,密度

大约是空气密度的 2.4 倍,在一定压力下呈液态,不含溴和氯,对大气臭氧层

无破坏作用,符合环保要求。

(2))三氟甲烷是一种采用物理和化学方式共同参与灭火的洁净气体灭火剂,能

在火焰的高温中分解产生活性游离基,参与物质燃烧过程中的化学反应,清除维持燃烧所必须的活性游离基OH、H 等,并生成稳定的分子,从而对燃烧反应起抑制作用,使燃烧过程中的连锁反应链中断而灭火。同时,还可提高环境的总热容量使空气达不到助燃的状态,使火没有达到理论热容值而熄灭,但灭火过程主要依靠化学作用。

51. 试述建筑内部排水流动的特点:

因为按非满流设计的排水管道内,污水中含有固体杂物,所以,建筑内部排水系统是水、气、固三种介质的复杂运动。其中,固体物较少,可以简化为水-气两相流。建筑内部排水与室外排水相比,其主要特点是:

(1))水量气压变化幅度大:与室外排水相比,建筑内部排水管网接纳的排水

量少,且不均匀,排水历时短,高峰流量时可能充满整个管道断面,而大部分时

间管道内可能没有水。管内水面和气压不稳定,水气容易掺合。

(2))流速变化剧烈:建筑外部排水管绝大多数为水平管网,有少量跌水,但

深度不大。沿水流方向,管内水流速度递增,但变化很小,水气不易掺合,管内

压稳定。建筑内部横管与立管交替连接,当水流由横管进入立管时,流速急骤增

建筑给水排水工程习题及答案

建筑给水排水工程习题 一、选择 1、当资料不全时,建筑物内的生活用水低位水池有效容积按哪一条计算是正确的?(A) A 按最高日用水量的20%~25%确定 B 按最高日用水量的35%~40%确定 C 按平均日用水量确定 D 按平均日用水量的60%确定 2、在装设备通透性吊顶的场所,喷头应布置在_____;系统的喷水强度应按_____确定。(C) A 吊顶下常规系统设计基本参数1.3倍 B 吊顶下常规系统设计基本参数 C 顶板下常规系统设计基本参数1.3倍 D 顶板下常规系统设计基本参数 3、下列哪一个情况排水系统应设环形通气管?(B) A 连接4个及4个以上卫生器具的横支管。 B 连接4个及4个以上卫生器具的横支管的长度大于12m的排水横支管。 C连接7个及7个以上大便器具的污水横支管。 D 对卫生、噪音要求较高的建筑物内不设环形通气管,仅设器具通气管。 4、给水管网的压力高于配水点允许的最高使用压力是应设减压设施。采用比例式减压阀的减压不宜大于____。(B) A 2 :1 B 3 :1 C 5 :1 D 6 :1 5、某建筑物内的生活给水系统,当卫生器具给水配水处的静水压力超过规定值时,宜采用何种措施?(A) A 减压限流 B 排气阀 C 水泵多功能控制阀 D 水锤吸纳器 6、某中水站利用城市污水处理厂二级处理出水为中水水源是,请回答下列四组中水处理工艺流程中哪组工艺流程合理?(D) A r r r 中水水源格栅间调节池物化、生化深度处理池中水 u u u u u u u u u u r r 中水水源格栅间调节池物化、生化深度处理池消毒池中水 B r r r r u u u u u u u u u u r r C u u r u u r u u r 中水水源格栅间调节池预处理池中水 u u u u u u u u u u r r 中水水源调节池物化、生化深度处理池消毒池中水 D r r r u u u u u u u u u u r r 注:城市污水处理厂二级处理出水水质已达《污水综合排放标准》,只需经调节池后采用生化或物化结合的深度处理,在经消毒即可作中水使用。 7、在设计自动喷水灭火系统时,配水管道的工作压力不应大于____;湿式系统、干式系统的喷水头动作后应由____直接连锁自动启动供水泵。(B) A 1.2 MPa 火灾报警信号 B 1.2 MPa 压力开关 C 0.4 MPa 火灾报警信号 D 0.4 MPa 压力开关 8、请指出正确的水泵吸水管的连接方式。(C) A 吸水管设在虹吸管段 B 吸水管向下坡向水泵 C 异径偏心大小头 D 同心异径管 9、下面关于自动喷水灭火系统管材及连接叙述中,哪一条是正确的?(C) A 系统管道的连接,应采用沟槽式连接件(卡箍),或法兰连接。

给水排水管网系统期末考试复习资料整理(完整版)

给水排水管网系统期末考试复习资料整理(完整版)

2)资源耗费大,电量耗费大 3)供水流程的最后环节,直接承担向用户输 水的任务,对用户龙头出水的水量、水压 及水质的影响至关重要。直饮水的控制环 节. 4)水司最重要的部门,待遇最好的部门 3.给水管网的类型(简答题) 1)按水源数目:单水源给水管网,多水源给水管网 单水源:所有用于水来自于一个清水池 多水源:多个清水池作为水源,大中城市一般为多水源 2)按照连接方式:统一给水管网,分区给水管网 统一:系统中只有一个管网。中国管网之庞大世界第一。 分区:划分为多个区域,各区域 管网具有独立的供水泵 站,不同的水压可降低管 网平均压力,减少爆管和 泵站能量的浪费

3)按照动力方式:重力输水管网,压力输水管网 重力:水源地势高,水依靠自身重力流入用户 压力:清水池的水由泵站加压送出。有时经过多级加压 4)按照布置方式:枝装管网,环状管网 枝装:可靠性差,末端易水质恶化 环状:可靠性高,投资大(可能会考优缺点) 4.给水管网布置的总要求 1)供给用户所需的水量 2)保证用户足够的水压 3)保证不间断供水 4)保障用户饮水安全5.给水管网布置的具体原则(简答题) 1)前瞻性——按照城市规划来布置管网,考 虑给水系统分期建设的可能性,留有充分 的发展余地。 2)安全性——保证管网安全可靠,当局部管 网发生事故时,断水范围应减到可接受的 最小程度 3)全面性——管线遍布在整个给水区内,保证

用户有足够的水量和水压 4)经济性——力求以最短距离敷设管线,以 降低管网造价和供水能量费用;减少拆迁, 少占农田 5)层次性——先确定主干管布置,然后布置一般管线与设施,2~3级 管线综合——协调好与其它管道电缆和道 路等工程的关系 6.给水管网布置的基本形式——环状网和枝装网 枝装网——供水安全性差,末端水质恶化严重,造价低 环状网——供水安全性好,造价高。 1)在城市建设初期采用枝装网,以后逐步连成环状; 2)供水安全性较低的边缘地区工矿企业可采用环状网 7.给水管网布置的具体注意事项(可能有填空题) 1)与城市平面布置图和规划图一致,一般敷设在道路下,应避免在高级路面下通过。 2)干管延伸方向应和二泵站到水池、水塔、

排水工程上册考试题库

排水工程上册题库 一、选择题 1. 雨水管300mn管径(钢筋混凝土管)的最小设计坡度是(C )。 A 、0.001 B 、 0.002 C、 0.003 D 、0.004 2. 倒虹管最小设计流速应大于( B ) m/s。 A、0.8 B 、0.9 C 、1.0 D 、1.2 3. 新建地区的排水系统一般采用( C )。 A、直排式合流制 B 、不完全分流制 C完全分流制 D 、截流式合流制 4. 生活污水设计总变化系数K Z表示(D)。 A、最高日最高时污水量与平均时的污水量比值 B、最高日最高时污水量与最高日平均时的污水量比值 C最高日最高时污水量与平均日最高时的污水量比值 D、最高日最高时污水量与平均日平均时的污水量比值 5. 排水管道跌水水头大于( C )时,应设跌水井。 A、 0.5m B 、 1.0m C、 2.0m D 、 4.0m 6. 当工业废水能产生引起爆炸或火灾的气体时,其管道系统中必须设置( C )。 A、检查井 B、跌水井 C、水封井 D、事故排放口 7. 地下污水管线布置原则中不正确的是( B )。 A. 小管让大管 B. 刚性结构管让柔性结构管 D. 设计管线让已建管线 C. 有压管让无压管

8、雨水口连接管长度不宜超过( C ), 雨水口连接管串联雨水口个数不宜连超过( C )。 A、 15m 4 个 B 、20m 4 个 C、 25m 3 个 D 、30m 5 个 9. 某给排水工程师在设计穿越河道的倒虹管时,采用了下列设计数据,其 中不符合要求的是( C )。 A、倒虹管的管径为400mm B、倒虹管内流速为1.2m/s C倒虹管的管底距规划河底的垂直距离为0.5m D倒虹管的工作管线为两条 10. 各种不同直径的室外排水管道在检查井内的连接,应采取( D )连接方式。 A、水面平接 B、管顶平接 C、管底平接 D A或B 1 1 .排水管道充满度是指( A )。 A、管道内的水深与管径的比值 B、管道直径与水量的比值 C管内水量与管道坡度之比 D 、管道外径与水深之比 12. 污水量的时变化系数是指( A )。 A、最高日最高时污水量与该日平均时污水量的比值 B、最高日污水量与平均日污水量的比值 C最高日最高时污水量与平均日平均时污水量的比值 D最高日污水量与平均日平均时污水量的比值 13. 以下关于排水体制说法不正确的是( C) A、通常情况下选择排水体制时需要考虑的最主要因素是环境保护要

排水工程考试题

排水工程考试题 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

一、填空题 1、为了使计算简便,我国《室外排水设计规范》建议折减系数的采用为:暗管m=2 ,明渠m= 。在陡坡地区,暗管的m=~2 。 [第三章第2节] 2、设计流速是(与设计流量、设计充满度相应的水流平均速度 )。 最小设计流速是保证(管道内不致发生淤积的流速)。 最大设计流速是保证(管道不被冲刷损坏的流速)。 3、管道的衔接方法:主要有(水面平接、管顶平接和管底平接)三种。 (第二章第四节) 4、城市污水总的设计流量是( 居住区生活污水、工业企业生活污水和工业废水 ) 设计流量三部分之和。 5、(1)按照来源的不同,污水可分为(生活污水)、(工业废水)和(降水)3类——第1章第1节 (2)生活污水总变化系数与平均流量间的关系式为Kz=(/)当Q<5L/S 时,Kz=();Q>1000 , Kz=()——第2章第2节 6、定线应遵循的主要原则是:(应尽可能地在管段较短和埋深较小的情况下,让最大局域的污水能自流排出)。(第二章第4节P39-40) 7、水面平接是使( 上游管段终端 )与( 下游管段起端 )在指定的( 设计充满度 )下的水面平接。 8、雨水设计流量 Qs=qΨF ,其中Ψ的含义是(地面径流系数) 9、在排水管道的接口中,水泥砂浆抹带口属于(刚性)接口 10、污水管道的最小设计流速为s,雨水管道、合流管道的最小设计流速为s,明渠的最小设计流速为s。 11、城市污水是指排入城镇污水排水系统的(生活污水)和(工业废水) 12、污水管道水力计算的目的,在于合理的经济的选择管道(断面尺寸)、坡度和(埋深)。 13、雨水管道的最小管径为( 300 mm ),相应的最小坡度为()雨水口连接管最小管径( 200 mm ),最小坡度为(). 14、排水系统的布置形式主要包括:(正交式分布 ,截流式分布 ,平行式分 布 ,分区式分布 ,分散式分布, 环绕式分布)。 15、排水的(收集、输送、处理和排放等设施)一定方式组合成的总体,称为排水系统。(第一章第1节) 16、金属管道的最大设计流速是( 10 )m/s, 非金属的最大设计流速是 ( 5 )m/s。 17、管道平面图应包括(支管)(干管)(主干管)(泵站)(污水厂)(出水口)等的具体位置和资料。 二、名词解释

建筑给水排水工程,期末考试复习必备

一、填空(20分,每空2分) 1. 一个给水当量的流量是0.2 L/S,一个排水当量的流量是0.33L/S。 2.根据用户对水质、水压、水量、水温的要求,并结合外部给水系统情况进行划分,给水系统有三种基本给水系统,为:生活给水系统,生产给水系统,消防给水系。 3. 3.建筑排水系统横支管上宜设清扫口,立管上设检查口等清扫设备。 二、单项选择题(20分,每题2分) 1、6层的住宅建筑用估算的方法计算给水系统所需压力为( C )MPa。 A、0.20 B、0.24 C、0.28 D、0.32 注:120+4*40=280 2.关于建筑内部给水系统计算中最不利配水点的叙述中正确的是(D ) A.整个系统的最高点即为最不利点 B. 整个系统的最远点即为最不利点 C. 整个系统的最高且最远点即为最不利点 D. 决定整个系统所需最大压力的点即为最不利点 3.建筑内部分流制生活排水系统是指(C) A.生活排水与屋面雨水分别排至建筑物外 B. 生活污水与屋面雨水分别排至建筑物外 C. 生活污水与生活废水分别排至建筑物外 D. 生活废水与屋面雨水分别排至建筑物外 4、高层建筑中消火栓给水管道系统(? ),且消火栓给水立管管径应(? )。C A、应独立设置;不小于100mm?? B、可与生活给水管道合用;不小于50mm? C、应独立设置;不小于50mm??? D、可与生活给水管道合用;不小于100mm。 5、请指出正确的水泵吸水管的连接方式。(C ) A 吸水管设在虹吸管段 B 吸水管向下坡向水泵 C 异径偏心大小头 D 同心异径管。 6. 下列情况下应设置环形通气管的是( B ) A.在连接有3个大便器且长度为13的排水横支管上 B.在设有器具通气管时 C.在连接有5个大便器的横支管上

建筑给水排水工程期末复习题

建筑给水排水工程期末复习题 (2013?2014-1学期) 模拟试卷一 ―、填空题(每空1分,共30分) 1.建筑内部给水系统根据用途一般可分为() ()()三类。 2.进水管一般由侧壁距箱顶()mm处接入水箱。 3.自动喷水灭火系统水力计算的方法有()和( )两种。 4.热水供应系统可分为()、()和 ()三类。 5.室内给水施工图一般由设计施工说明、()、 ()、()等四部分组成。 6.给水引入管穿越()、墙体和楼板时,应及时配合土建做好孔 洞及()。 7地下室或地下构筑物外墙有管道穿过时应采取防水措施。对有要求的建筑物,必须采用()。 8、蹲式大便器分为()、()和( ___________ )三种。 9、屋面雨水系统按设计流态可分为()、() 、()。 10自动喷水灭火系统水平敷设的管道应有()坡度,坡向泄水点。 11、室外排水管道多采用()或(),其接口方式有()和()两种形式。 12.建筑物中水水源可取()和()。 四、多项选择题(每小题2分,共20分,将正确的答案的序号填入括号内) 1.截止阀按连接方式分为()。 A.内(外)螺纹截止阀 B.承插连接截止阀 C法兰截止阀 D.卡套式截止阀 2.( )为喷头常闭的自动喷水灭火系统。 A.湿式自动喷水灭火系统 B.干式自动喷水灭火系统 C预作用喷头灭火系统 D.雨淋灭火系统 3.下列说法正确的是()。 A.半容积式水加热器的供热量按设计秒流量计算; B.容积式水加热器的供热量按设计小时耗热量与容积式水加热器的设计小时供热量之差计算; C.快速式水加热器的供热量按设计秒流量计算; D.半即热式水加热器的供热量按设计小时耗热量计算。 4.开水集中制备分散供应系统对管道材质要求较高,常用的管材有 ()。 A.薄壁不锈钢管 B.塑料管 C.薄壁钢管 D.复合管

排水工程考试题

排水工程考试题文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

一、填空题 1、为了使计算简便,我国《室外排水设计规范》建议折减系数的采用为:暗管m=2 ,明渠m=1.2 。在陡坡地区,暗管的m=1.2~2 。 [第三章第2节] 2、设计流速是(与设计流量、设计充满度相应的水流平均速度 )。 最小设计流速是保证(管道内不致发生淤积的流速)。 最大设计流速是保证(管道不被冲刷损坏的流速)。 3、管道的衔接方法:主要有(水面平接、管顶平接和管底平接)三种。 (第二章第四节) 4、城市污水总的设计流量是( 居住区生活污水、工业企业生活污水和工业废水 ) 设计流量三部分之和。 5、(1)按照来源的不同,污水可分为(生活污水)、(工业废水)和(降水)3类 ——第1章第1节 (2)生活污水总变化系数与平均流量间的关系式为Kz=(2.7/ Q0.11)当Q<5L/S时,Kz=(2.3);Q>1000 , Kz=(1.3) ——第2章第2节

6、定线应遵循的主要原则是:(应尽可能地在管段较短和埋深较小的情况下,让最大局域的污水能自流排出)。(第二章第4节 P39-40) 7、水面平接是使( 上游管段终端 )与( 下游管段起端 )在指定的( 设计充满度 )下的水面平接。 8、雨水设计流量 Qs=qΨF ,其中Ψ的含义是(地面径流系数) 9、在排水管道的接口中,水泥砂浆抹带口属于(刚性)接口 10、污水管道的最小设计流速为0.6m/s,雨水管道、合流管道的最小设计流速为0.75m/s,明渠的最小设计流速为0.4m/s。 11、城市污水是指排入城镇污水排水系统的(生活污水)和(工业废水) 12、污水管道水力计算的目的,在于合理的经济的选择管道(断面尺寸)、坡度和(埋深)。 13、雨水管道的最小管径为( 300 mm ),相应的最小坡度为 ( 0.003 )雨水口连接管最小管径( 200 mm ),最小坡度为 ( 0.01 ). 14、排水系统的布置形式主要包括:(正交式分布 ,截流式分布 ,平行式分布 ,分区式分布 ,分散式分布, 环绕式分布)。 15、排水的(收集、输送、处理和排放等设施)一定方式组合成的总体,称为排水系统。 (第一章第1节)

建筑给水排水工程试题及答案

建筑给水排水工 程 一、填空题 1、建筑给水排水系统是将城镇给水管网中 的水引入并满足各类用水对 _水量_、_水质_和_水压_要求 的冷水供应系统。 2、建筑给水系统中给水方式 的基本类型是 ___利用外网水压直接给水方式 ___、___设有增压和贮水设备 的给水方式 ___、 ___分区给水方式 ___和____分质给水方式 ___。 3、室内给水管道 的敷设有 ___明装___和__暗装__两种形式。室外埋地引入管其管顶覆土厚度不宜小于 ___0.7m _____,并 应铺设在冰冻线以下 __0.2m __处。 4、在建筑室内消火栓消防系统,低层与高层建筑 的高度分界线为 ___24____m ;高层与超高层建筑高度分界线为 ___100__m 。 5、室内排水系统 的附件主要是指 检查清扫口;地漏 ,存水弯、隔油具、滤毛器和吸气阀。 6、室内排水通气管系统 的作用主要是 排除臭气、保持气压稳定补充新鲜空气降低噪音。 7、室内热水供应方式,根据是否设置循环管网线,如何设置循环管网可分为全循环、半循环、无循环;根据循环管路长 度不同可分为等程、异程;根据循环动力不同可分为 _自然循环、机械循环。 8、疏水器 的作用是阻汽排水。 9、化粪池是一种具有 结构简单、便于管理、不消耗动力、和造价低等优点。局部处理生活污水 的构筑物。 二、名词解释 1、特性流量:水流通过水表产生 100kpa 水头损失时 的流量值。 2、充实水柱:消火栓水枪喷嘴喷出 的对灭火有效 的射流长度,手提式水枪 的充实水柱规定为:从喷嘴出口起至射流 的水量穿过 38cm 圆圈为止 的一段射流长度。 90% 3、自清流速:不使管道中杂质沉淀 的最小流速。 4、间接加热:是利用热媒通过水加热器把热量传递给冷水,把冷水加热到所需热水温度,而热媒在整个加热过程中与被 加热水不直接接触。 三、判断题 1、消防用水对水质 的要求高,但必须按照建筑设计防火规范保证供应足够 的水量和水压。 2、在水表口径确定中,当用水量均匀时,应按照系统 的设计流量不超过水表 的额定流量来确定水表 的口径。 (×) (√) 3、建筑内给水管道设计秒流量 的确定方法有三种,即平方根法、经验法、概率法。 4、消火栓 的保护半径是指以消火栓为圆心,消火栓水枪喷射 的充实水柱作为半径。 5、建筑内部合流排水是指建筑中两种或两种以上 的污废水合用一套排水管道系统排除( (√) (×) √)

《建筑给排水习题》复习题解

建筑给水排水工程习题 建环系—张永胜 试卷分值比例 1.选择题,20道每题1分,共计20分 2.填空题,10道每题2分,共计20分 3.简答题,5道每题6分,共计30分 4.计算题,3道每题10分,共计30分

第一章建筑给水 一.选择题 1. 按供水用途的不同,建筑给水系统可分为三大类为(D) A 生活饮用水系统、杂用水系统和直饮水系统; B 消火栓给水系统、生活给水系统和商业用水系统; C 消防给水系统、生活饮用水系统和生产工艺用水系统; D 消防给水系统、生活给水系统和生产给水系统。 2.在初步确定给水方式时,对层高不超过 3.5m的民用建筑,给水系统所需的压力可用以下经验法估算:1层为()kPa,2层为()kPa,3层以上每增加1层增加()kPa。答案应为(B) A.100 kPa……140 kPa……40 kPa B.100 kPa……120 kPa……40 kPa C.100 kPa……120 kPa……60 kPa D.40 kPa……140 kPa……60 kPa 3.水表的最大流量是( C) A.选择水表口径的唯一依据 B.水表能长期正常运转的流量 C.水表工作的上限流量 D.水表工作的下限流量 4.在湿热气候条件下或在空气湿度较高的房间内,空气中的水分会凝结成水附着在给水管道表面甚至滴水,针对这种现象,给水管道应做(D)。 A.防腐措施 B. 防漏措施 C. 防振措施 D. 防露措施二.填空题 1.室外给水管网布置的形式有环状、枝状。 2. 管道基本的连接方法有法兰、焊接、承插、螺纹。 3.水表按翼轮构造不同,分为旋翼式、螺翼式 4.给水系统按水平干管的位置不同分为上行下给式、下行上给式、中分式 三.简答题 1.室内给水管道布置的原则? 答:(1)确保供水安全和良好的水力条件,力求经济合理 (2)保护管道不受损坏 (3)不影响生产安全和建筑物的使用 (4)便于安装维修 第二章建筑内部给水系统的计算 一.选择题 1. 请指出正确的水泵吸水管的连接方式。(C) A 吸水管设在虹吸管段 B 吸水管向下坡向水泵 C 异径偏心大小头 D 同心异径管 2.气压给水方式是(D) A.一种高效节能的给水方式

排水工程(上册)课后答案及例题

第二章习题 1、某肉类联合加工厂每天宰杀活牲畜258T ,废水量标准8.2m 3/t 活畜,总变化系数1.8,三班制生产,每班8h,最大职工数860人,其中在高温及污染严重车间工作的职工占总数的40%,使用淋浴人数按85%计,其余60%的职工在一般车间工作,使用淋浴人数按30%计.工厂居住区面积9.5×104 ㎡,人口密度580人/104 ㎡,生活污水量标准160L/人·d,各种污水由管道汇集送至污水处理站,试计算该厂的最大时污水设计流量. 解: 该厂的最大时污水设计流量Q=Q 1 +Q 2 +Q 3 Q 1 =k·n·k z 24×3600 =160×9.5×585×1.824×3600 =18.525L/s Q 2 =A 1 B 1 K 1 +A 2 B 2 K 2 T×3600 +C 1 D 1 +C 2 D 2 3600 =860×60%×25×3.0+860×40%×35×2.58×3600 +860×60%×30%×40+860×40%×85%×60 3600 =2.39+6.59=8.98L/s Q 3 =m·M·k z T×3600 =258×8.2×1.8×103 3600×24 =44.08 L/s Q=Q 1 +Q 2 +Q 3 =18.525+8.98+44.08=72.59 L/s 2、下图为某工厂工业废水干管平面图。图上注明各废水排除口的位置,设计流量以及各设计管段的长度,检查井处的地面标高,排除口1的管底标高为218。9m,其余各排除口 的埋深均不得小于 1.6m 。该地区土壤无冰冻。要求列表进行干管的水力计算,并将计算结果标注在图上。 解:先进行干管的流量计算如下表:

给水排水工程施工复习题

一、选择题 楔形橡胶圈接口为承插式柔性接口(其他形式橡胶圈接口:角唇形、圆形、螺栓压盖形、中缺形。) 承插式刚性接口:麻及其填塞、橡胶圈及其填塞、石棉水泥接口、膨胀水泥砂浆接口、铅接口。 承插式铸铁管刚性接口常用填料为麻—石棉水泥、橡胶圈—石棉水泥、麻—膨胀水泥砂浆、麻—铅等几种。压绳下管法(后蹬施力下管法)适用于直径为400~800mm的管道。 木架下管法适用于900mm以内,长3m一下的管子。 水泵底座与基础之间应加垫铁,每组垫铁控制在三块以内,且把最厚的放在下面,把最薄的放在中间。水泵基础平面尺寸的长和宽应比水泵底座相应尺寸加大100~150mm。 建筑物排出管道与室外采用管顶平接,其水流转角不小于90°,若采用排出管跌水连接且跌落差大于0.3m,其水流转角不受限制。 管道冷煨弯是指在常温下进行钢管弯曲加工的方法,适用于管径不大于150mm的管道。 铅接口灌铅的管口必须干燥。 阀门等给水附件井的井底距承口或法兰盘的下缘的距离不得小于100mm。 阀门等给水附件井的井壁距承口或法兰盘的外缘的距离,当管径≤400mm时,不应小于250mm。 阀门等给水附件井的井壁距承口或法兰盘的外缘的距离,当管径≥500mm时,不应小于350mm。 安装闸阀、球阀、蝶阀、旋塞阀等阀门时不考虑安装方向。 二、对于截止阀、减压阀、止回阀、吸水底阀、疏水阀等,安装时必须使水流方向与阀门标注方向一致。 三、我国生产的承插式铸铁管分砂型浇注管与离心连续浇注管两种。 四、采用手工电弧焊时,为保证焊接质量,应尽量采用平焊。 五、钢管弯管的弯曲半径根据管径和使用场所不同而定,一般采用1.5~4(倍)DN。 六、当地下构筑物埋深较大时,给水管道可从其上部跨越。施工时,应保证给水管管底与构筑物顶之间 高差不小于0.3m;且使给水管顶与地面之间的覆土深度不小于0.7m。 七、填空题 对于室外管道试压分段长度一般采用500~1000m;管线转弯多时可采用300~500m;对湿陷性黄土地区分段长度应取200m。 采用直接顶进法时,为减小前进阻力,在管段可以安装管尖;为了增加管端接触土的面积,使顶进中不易偏斜,也可以在管端安装管帽。 对于钢管常用的连接方法有焊接、螺纹连接、法兰连接、沟槽或卡箍连接。 热水管道应按设计要求安装管道补偿装置,以弥补管道的热胀冷缩。如采用伸缩器,在安装前应对伸缩器进行预拉。 水泵基础二次灌浆法预留孔洞尺寸一般比直底脚螺栓直径大50mm,比弯钩底脚螺栓的弯钩允许最大尺寸大50mm,洞深应比底脚螺栓买入深度大50~100mm。 预应力钢筋混凝土管是将钢筋混凝土管内的钢筋预先施加纵向应力与环向应力后,制成的双向预应力钢筋混凝土管。 采用手工电弧焊,管壁厚度δ<6mm时,采用平口焊接;δ=6~12mm时,采用V形焊接;δ>12mm时,采用X形焊接。 依据电焊条与管子间的相对位置分为平焊、立焊、横焊、仰焊等。焊管时尽量采用平焊。 气焊的操作方法有左向焊法和右向焊法两种。一般宜采用右向焊法。 稳管是排水管道施工中的重要工序,其目的是确保施工中管道稳定在设计规定的空间位置上。通常采用对中与对高作业。 埋地钢管外防腐层可采用石油沥青涂料与环氧煤沥青涂料。 在地震波的作用下,埋地管道产生沿管轴向及垂直轴向的波动变形,其过量变形即引起震害。

建筑给水排水工程期末考试简答题题库

1,从满足各用水点水压的要求的角度,给水系统有哪几种常用的给水方式?他们各自的使用条件是什么? ⑴依靠外网压力的给水方式 ①直接给水方式:适用于给水管网的水量,水压在一天内均能满足用水要求的建筑 ②设水箱的给水方式:室外给水管网供水压力周期不足时采用 ⑵依靠水泵升压的供水方式 ①设水泵的给水方式:室外管网的水压经常不足时采用 ②设水泵、水箱的给水方式:室外给水管网水压低于或经常不满足建筑内给水管网所需的 水压,且室内用水不均匀时采用 ③气压给水方式:室外给水管网压力低于或经常不能满足建筑内给水管网所需水压,室内 用水不均匀,且不适宜设施高位水箱时采用 ④分区给水方式:室外给水管网的压力只能满足建筑下几层供水要求时 2,简述建筑中水原水按水质状况可分为哪几类各自的来源及特点。 ①沐浴排水:有机物和悬浮物浓度都较低,但阴离子洗涤剂的含量可能较高 ②盥洗排水:水质与沐浴排水相近,但悬浮物浓度较高 ③冷却水:水温较高,污染较轻 ④洗衣排水:水质与盥洗排水较近,但洗涤剂含量较高 ⑤厨房排水:有机物浓度、浊度个油脂含量都较高 ⑥冲厕排水:有机物浓度、悬浮物浓度和细菌含量都很高 3,简述全循环、立管循环、干管循环和不循环系统的管道设置及运行特点 ①全循环:是指热水干管,热水立管和热水支管都设置相应的循环管道,保持热水循环。 运行特点:适用于对热水供应要求比较高的建筑中 ②立管循环:是指热水干管和热水立管均设置循环管道,保持热水循环。特点:多用于设 有全日供应热水的建筑和设有定时供应热水的高层建筑中 ③干管循环:是指热水干管设置循环管道,保持热水循环。特点:多用于定时供应热水的 建筑中。 ④不循环:是指在热水管网中不设置任何循环管道。特点:热水供应系统较小,使用要求 不高的定时热水供应系统 4,造成给水系统水质二次污染的原因有哪些? ①管网污染:供水管道老化腐蚀,渗漏等因素 ②回流污染:无防倒流污染措施时,非饮用水或其他液体倒流入生活给水系统 ③贮水过程污染:贮水池,水箱制作材料或防腐涂料选择不当,含有有毒物质,溶于水中 ④微生物污染:水在贮水池,水箱中停留时间过长,余氯耗尽,微生物繁殖使水腐败变质 ⑤设计、施工安装或使用不当造成污染 5,造成高层建筑给水消防系统超压的原因? ①消防水泵试验、检查时,水泵出水量较小,管网压力升高 ②火灾初起,消防泵启动,消防栓或喷头的实际开启放水出流量,远小于按规范要求计算 选定的水泵出流量,水泵扬程升高 ③消防给水系统分区范围偏大,启动消防时,为满足楼层最不利消火栓或喷头所需压力, 则低层消火栓或喷头压力过大 6,建筑雨水排水系统可分为哪几类?各有什么特点? ①按管道内的流态:重力无压流:是指雨水通过自由堰流入管道,在重力作用下附壁流动, 管内压力正常:重力半有压流:管内水气混合,在重力和负压抽吸双重作用下流的; 压力流:管内充满雨水,主要在负压作用下流动

工程建筑给水排水工程试题与答案.docx

建筑给水排水工程 一、填空题 1 、建筑给水排水系统是将城镇给水管网中的水引入并满足各类用水对_水量 _、 _水质 _和 _水压 _要求的冷水供应系统。 2 、建筑给水系统中给水方式的基本类型是___利用外网水压直接给水方式___、 ___设有增压和贮水设备的给水方式___、___分区给水方式 ___和____分质给水方式 ___。 3 、室内给水管道的敷设有___明装 ___和__暗装 __两种形式。室外埋地引入管其管顶覆土厚度不宜小于___0.7m_____,并应铺设在冰冻线以下 __0.2m __ 处。 4 、在建筑室内消火栓消防系统,低层与高层建筑的高度分界线为___24____m ;高层与超高层建筑高度分界线为 ___100__m 。 5 、室内排水系统的附件主要是指检查清扫口;地漏, 存水弯、隔油具、滤毛器和吸气阀。 6 、室内排水通气管系统的作用主要是排除臭气、保持气压稳定补充新鲜空气降低噪音。 7、室内热水供应方式,根据是否设置循环管网线,如何设置循环管网可分为全循环、半循环、无循环;根据循环管路长 度不同可分为等程、异程;根据循环动力不同可分为_自然循环、机械循环。

8 、疏水器的作用是阻汽排水。 9 、化粪池是一种具有结构简单、便于管理、不消耗动力、和造价低等优点。局部处理生活污水的构筑物。 二、名词解释 1 、特性流量:水流通过水表产生100kpa水头损失时的流量值。 2 、充实水柱:消火栓水枪喷嘴喷出的对灭火有效的射流长度,手提式水枪的充实水柱规定为:从喷嘴出口起至射流90%的水量穿过 38cm 圆圈为止的一段射流长度。 3、自清流速:不使管道中杂质沉淀的最小流速。 4、间接加热:是利用热媒通过水加热器把热量传递给冷水,把冷水加热到所需热水温度,而热媒在整个加热过程中与被 加热水不直接接触。 三、判断题 1 、消防用水对水质的要求高,但必须按照建筑设计防火规范保证供应足够的水量和水压。(×) 2 、在水表口径确定中,当用水量均匀时,应按照系统的设计流量不超过水表的额定流量来确定水表的口径。(√) 3 、建筑内给水管道设计秒流量的确定方法有三种,即平方根法、经验法、概率法。(√)

建筑给水排水工程复习题

建筑给排水复习题 1. 从大到小排序①过载流量②始动流量③分界流量④最小流量⑤常用流量 ①⑤③④② 2. 镀锌钢管应采用(C)连接方法 A. 焊接 B.承插 C.螺纹 D. 法兰 3. 某五层住宅,层高为 3.0m ,用经验法估算从室外地面算起该给水系统所需的压力为(B)单位:m A.28kPa B.240kPa C.200kPa D.250kPa 4. 下列哪种管道上不能设阀门(B) A.进水管 B.溢流管 C.出水管 D.泄水管 5. 当给水管道必须穿过人防地下室时,(D)处理方法是正确的。 A.设防暴阀门 B.设橡胶软管 C.设泄水装置 D.设防水套管 6. 采用分区给水方式的给水系统(B) A. 不能充分利用外网的水压 B. 有利于充分利用外网的水压

C. 可以降低管网系统的造价

D. 上、下各区之间的管路互不连通,完全独立 7. 截止阀关闭严密,但水流阻力较大,一般用于管径(A)的管段。 A. 不大于50mm B. 不大于75mm C. 小于100mm D. 小于150mm 8. 某城市拟建一座8 层宾馆,地下1 层,地上7 层,其中一层为大厅,层高4.5m,2 ~3 层为客房,层高2.8m ,地下室层高3m ,一层与室外地面高差1m ,室外地面标高为±0.00 室外市政给水管中心标高为-1.5 m ,城市供水保证压力为200KPa, 试选用合理的给水方式。 可采用分区供水法,-1-3 层直接供水或加压备用,4-7 加压供水 9. 建筑给水系统的组成及各部分的作用是什么? 引入管,给水管道,给水附件,配水设备,增压与贮水设备,计量仪表 (1))引入管:从室外给水管网的接管点引至建筑物内的管道,又称进户管。 引入管上还有水表节点。 (2))给水管道:包括干管、立管、支管,用于输送和分配用水。 (3))给水附件:管道系统中调节水量、水压、控制水流方向、改善水质,以 及关断水流,便于管道、仪表和设备检修的各类阀门和设备。 (4))配水设备:生活、生产和消防给水系统管网的终端用水点上的装置即为配

排水工程上册第四版课后习题答案

2、何为排水系统及排水体制?排水体制分几类,各类的优缺点,选择排水体制的原则是什么? 答:在城市和工业企业中通常有生活污水、工业废水和雨水。这些污水是采用一个管渠系统来排除,或是采用两个或两个以上各自独立的管渠系统来排除。污水的这种不同排除方式所形成的排水系统,称做排水系统的体制(简称排水体制)。排水系统的体制一般分为合流制和分流制两种类型。 从环境保护方面来看,如果采用合流制将城市生活污水、工业废水和雨水全部截流送往污水厂进行处理,然后再排放,从控制和防止水体的污染来看,是较好的;但这时截流主干管尺寸很大,污水厂容量增加很多,建设费用也相应地增高。分流制是将城市污水全部送至污水厂进行处理。但初雨径流未加处理就直接排入水体,对城市水体也会造成污染,有时还很严重,这是它的缺点。 合理地选择排水系统的体制,是将城市和工业企业排水系统规划和设计的重要问题。它不仅从根本上影响排水系统的设计、施工、维护管理,而且对城市和工业企业的规划和环境保护影响深远,同时也影响排水系统工程的总投资和初期建设费用以及维护和管理费用。通常,排水系统体制的选择应满足环境保护的需要,根据当地条件,通过技术经济比较确定。而环境保护应是选择排水体制时所考虑的主要问题。 3、排水系统主要由哪几部分组成,各部分的用途是什么? 答:城市污水包括排入城镇污水管道的生活污水和工业废水。将工业废水排入城市生活污水排水系统,就组成城市污水排水系统。 城市生活污水排水系统由下列几个主要部分组成: 1) 室内污水管道系统及设备。其作用是收集生活污水,并将其排送至室外居住小区污水管道中去。 2) 室外污水管道系统。分布在地面下的依靠重力流输送污水至泵站、污水厂或水体的管道系统统称为室外污水管道系统。 3) 污水泵站及压力管道。污水一般以重力流排除,但往往由于受到地形等条件的限制而发生困难,这时就需要设置泵站。 4) 污水厂。供处理和利用污水、污泥的一系列构筑物及附属构筑物的综合体称污水处理厂。 5) 出水口及事故排出口。污水排入水体的渠道和出口称出水口,它是整个城市污水排水系统的终点设备。 工业废水排水系统,由下列几个主要部分组成: 1) 车间内部管道系统和设备。主要用于收集各生产设备排除的工业废水,并将其排送至车间外部的厂区管道系统中去。 2) 厂区管道系统。敷设在工厂内,用以收集并输送各车间排出的工业废水的管道系统。 3) 污水泵站及压力管道。 4) 废水处理站。是回收和处理废水与污泥的场所。 雨水排水系统的主要组成部分 1) 建筑物的雨水管道系统和设备。主要是收集工业、公共或大型建筑的屋面雨水,并将其排入室外的雨水管渠系统中去。 2) 居住小区或工厂雨水管渠系统。 3) 街道雨水管渠系统。 4) 排洪沟。 5) 出水口。 4.排水系统布置的几种形式各有什么特点?及其适用条件 1、正交式:在地势向水体适当倾斜的地区,各排水流域的干管可以最短距离沿

排水工程复习题.docx

二.论述题. 1.绘出以活性污泥法为二级处理的城市污水处理典型流程图,并说明每个构筑物的功能。 答案:流程(略),各主要处理单元的作用:①格栅:截留人的悬浮物、漂浮物;② 沉砂池:沉降比重较人的无机颗粒;③ 初沉池:沉降部分悬浮物和去除一部分有机物;④ 生物反 应器:通过生物作用去除污水中呈胶体和溶解状态的有机污染物(以BOD或COD表示)0 ⑤二 沉池:泥水分离,使混合液澄清;⑥ 浓缩池:降低污泥中的空隙水,减小污泥体积;⑦消化池:通过厌氧消化或好氧消化使污泥稳定;⑧机械脱水:通过机械脱水设备处理, 进一步减少污泥体积; 2.请论述厌氧消化的机理及其影响因素。 答案:厌氧消化三阶段理论:第一阶段为水解打发酵阶段,是在水解与发酵细菌作用下, 使溶解性大分了冇机物和不溶性冇机物水解为溶解性小分了冇机物(碳水化合物,蛋白质与脂肪水解与发酵转化成单糖、氨基酸、脂肪酸、甘汕及二氧化碳、氢等);笫二阶段为产氢产乙酸阶段,是在产氮产乙酸菌的作用下,把第一阶段的产物转化成氛、二氧化碳和乙酸; 第三阶段为产「卩烷阶段,是通过两组生理上不同的产川烷菌的作用,一组把氢和二氧化碳转化成甲烷;另一组对乙酸脱竣产生甲烷。(2)厌氧消化的影响因素:①温度影响:屮温消化温度区:30-36°C,高温消化温度区:50—53°C。②污泥龄及投配率:甲烷菌的增殖较慢, 对坏境条件的变化敏感,因此,要获得稳定的处理效果,需耍保持较长的污泥龄;投配率是消化池设计的重要参数,投配率过高或过低都会对污泥消化程度和产气率产生影响,城市污水处理中温消化的投配率以5?8%为宜。 ③搅拌和混合:搅拌和混合可以使生、熟污泥充分混合,避免污泥结块,加速消化气释放。④营养1JC/N比:营养由污泥提供,用于合成新细胞,污泥中C/N应为(10-20):1为宜。⑤有毒物质:対污泥有抑制作用主要有重金属离子、S2-等,存在毒阈浓度。⑥酸碱度、PH值:水解与发酵细菌及产氢产乙酸菌对pH的适应范围为6-6. 5,而产甲烷菌为6. 6. -7.5o 3.请作出活性污泥增长曲线与有机污染物降解的关系,并说明每一段的特点。 答案:①适应期:营养物质(有机污染物)非常充分,但微生物体内猶系统不适应环境,木 阶段微生物初期不裂殖,数量不增加;木期后期,微生物开始增殖。②对数增殖期(a —b 段):营养物质(有机污染物)非常充分,微牛物的增殖速度与时间呈直线关系;③减速增荊 期(b-c段):营养物质逐步成为微工物增荊的控制因素,微牛物增荊速度减慢;④内源呼吸 期(c-d段):营养物质近乎耗尽的程度,微生物进行内源呼吸以营生命活动。4?根据产生微气泡的方式,气浮法可分为哪几种方法?加压溶气气浮法的工作原理如何?试绘制一种加压溶气气浮法的工艺流程并指出各单元的功能作用。 答案:工作原理:空气在加压条件卜?溶于水中,在使压力降至常压,把溶解的过饱和空气 以微气泡的形式释出,在气浮池中形成气粒结合体,依靠浮力上升,固液分离。各单元功能如下:①加压泵:供给压力水、提升;②溶气罐:气水充分接触,加速空气溶解;③减压阀:实 现压力锐减,并保持压力恒定(或溶气释放、减压释放);④气浮池:气粒结合,浮渣分离。流程(略)?5?与传统活性污泥法相比较,说明氧化沟具有的特征。 答案:氧化构具有下列各项特征:①构造方面:氧化沟一般呈环形沟渠状,多为椭圆形或圆形,总长可达儿十米,其至百米以上。② 流态特征:流态上,介于完全混合一推流。③工艺特征:可不设初沉池;可考虑不单设二次沉淀池,合建可省去污泥回流装置;BOD 负荷低,类似 延时曝气法,处理水质良好;泥龄长,具有脱N功能;产泥率低,排泥量少。 四.计算题 1.某城市污水处理厂的进水平均流量为10080m3/d,经沉淀后的B0D5为250mg/L,

排水工程(上)测试题

排水试题 一、填空题 1、为了使计算简便,我国《室外排水设计规范》建议折减系数的采用为:暗管m=2,明渠m=1.2。在陡坡地区,暗管的m=1.2~2 2、设计流速是(与设计流量、设计充满度相应的水流平均速度)。 最小设计流速是保证(管道内不致发生淤积的流速)。 最大设计流速是保证(管道不被冲刷损坏的流速)。 3、管道的衔接方法:主要有水面平接、管顶平接和管底平接三种 4、城市污水总的设计流量是(居住区生活污水、工业企业生活污水)和(工业废水)设计流量三部分之和。 5、(1)按照来源的不同,污水可分为(生活污水)、(工业废水)和(降水)3类。 (2)生活污水总变化系数与平均流量间的关系式为Kz=(2.7/Q0.11)当Q<5L/S时, Kz=(2.3);Q>1000 ,Kz=(1.3) 6、定线应遵循的主要原则是:(应尽可能地在管段较短和埋深较小的情况下,让最大局域的污水能自流排出)。 7、水面平接是使(上游管段终端)与(下游管段起端)在指定的(设计充满度)下的水面平接。 8、雨水设计流量Qs=qΨF ,其中Ψ的含义是(地面径流系数) 9、在排水管道的接口中,水泥砂浆抹带口属于(刚性)接口 10、污水管道的最小设计流速为0.6m/s,雨水管道、合流管道的最小设计流速为0.75m/s,明渠的最小设计流速为0.4m/s。 11、城市污水是指排入城镇污水排水系统的生活污水和工业废水 12、污水管道水力计算的目的,在于合理的经济的选择管道(断面尺寸)、坡度和(埋深)。 13、雨水管道的最小管径为(300 mm),相应的最小坡度为(0.003)雨水口连接管最小管径(200 mm),最小坡度为(0.004). 14、排水系统的布置形式主要包括:正交式分布,截流式分布,平行式分布,分区式分布,分散式分布,环绕式分布。 15、排水的(收集、输送、处理和排放等设施)一定方式组合成的总体,称为排水系统。 16、金属管道的最大设计流速是(10)m/s, 非金属的最大设计流速是(5)m/s。 17、管道平面图应包括(支管)(干管)(主干管)(泵站)(污水厂)(出水口)等的具体位置和资料。 18、一般来说干燥土壤中,最大埋深不超过(7—8)m,在多水、流沙、石灰岩地层中,一般不超过(5)m。 二、名词解释 1、污水管道系统的定线:在城镇(地区)总平面图上确定污水管道的位置和走向 2、极限强度理论:在雨水管道的设计中,采用的降雨历时t=汇水面积最远点的雨水流达集流点的集流时间τ0,此时暴雨强度、汇水面积都是相应的极限值,根据公式确定的流量应是最大值。这便是雨水管道设计的极限强度理论。 3、集水时间t:指雨水从汇水面积上最远点流到设计的管道断面所需时间。 4、城市污水:城镇居民生活污水、机关、学校、医院、商业服务机构及各种公共设施排水以及允许排入城镇污水收集系统的工业废水和初期雨水。 5、(1)最小设计流速:保证管道内不致发生淤积的流速。 (2)最小设计坡度:相应于管内流速为最小设计流速时的管道坡度。

排水工程(下)考试复习资料全

1. 生化需氧量BOD 在水温为20度的条件下,由于微生物的生活活动,将有机物氧化为无机物所消耗的溶解氧量。 2. 化学需氧量COD 用强氧化剂,在酸性条件下,将有机物氧化为CO2与H2O所消耗的氧量。 3. 污泥龄曝气池活性污泥总量与每日排放污泥量之比,即活性污泥在曝气池的平均停留时间。 4. 绘图说明有机物耗氧曲线 5. 绘图说明河流的复氧曲线 6. 自由沉降当悬浮物质浓度不高时,在沉淀的过程中,颗粒之间互不碰撞,呈单颗粒状态,各自独立地完成沉底过程。 7. 成层沉降又称区域沉淀,当悬浮物质浓度大于500mg/L时,在沉淀过程中,相邻颗粒之间相互妨碍、干扰,沉速大的颗粒也无法超越沉速小的颗粒,各自保持相对位置不变,并在聚合力的作用下,颗粒群结合成一个整体向下沉淀,与澄清水之间形成清晰的液——固界面,沉淀显示为界面下沉。 8. 沉淀池表面负荷在单位时间通过沉淀池单位表面积的流量。 9. 写出沉淀池表面负荷q0的计算公式 q=Q/A 10. 理想沉淀池的假定条件及去除率分析 (1)污水在池沿水平方向做等速流动,水平流速为v,从入到出口的流动时间为t(2)在流入区,颗粒沿截面AB均匀分布并处于自由沉淀状态,颗粒的水平分速等于水平流速v(3)颗粒沉到池底即认为被去除。 去除率η=u/q,仅决定于表面负荷q及颗粒沉速u,而与沉淀时间无关。 11. 曝气沉砂池的优点平流沉砂池主要缺点是沉砂池中夹杂有15%的有机物,使沉砂的后续处理增加难度,故需配洗砂机,把排砂经清洗后,有机物含量低于10%,称为清洁砂,再外运,曝气沉砂池可克服这一缺点。 12. 初次沉淀池有几种型式平流式沉淀池、普通辐流式沉淀池、向心辐流式沉淀池、竖流式沉淀池、斜板(管)沉淀池 13. 沉淀有几种沉淀类型自由沉淀、絮凝沉淀、区域沉淀(成层沉淀)、压缩 14. 沉砂池的作用去除比重较大的无机颗粒。 15. 绘图解释辐流沉淀池的工作原理,辐流沉淀池的进水和出水特点普通辐流式沉淀池中心进水,周边出水,中心传动排泥。进水管设穿孔挡板,变速水流,中心流速最大,沉下的颗粒也是中心最大,向四周逐渐减小,出水用锯齿堰,堰前设挡板,拦截浮渣。 16. 向心辐流沉淀池的特点向心辐流式沉淀池周边进水,中心出水。流入槽采用环形平底槽,等距设布水孔导流絮凝区的宽度与配水槽等宽,沉淀池的表面负荷可高于普通辐流式2倍,流水槽,可用锯齿堰出水。 17. 竖流沉淀池的特点竖流沉淀池可用圆形或正方形,沉淀区呈圆柱形,污泥斗呈截头倒锥体。污水从中心管自上而下,经反射板折向上流,沉淀水用设在池周的锯齿溢流堰,溢入出水槽。水流速度向上。 18. 浅层沉降原理池长为L,池深为H,水平流速v,颗粒沉速为u,理想状态下L/H=v/u,可见L与v不变时池深H越浅,可被除去的悬浮颗粒也越小。 19. 二次沉淀池里存在几种沉淀类型、为什么自由沉淀、絮凝沉淀、区域沉淀(成层沉淀)、压缩 20. 活性污泥的定义及组成定义:污水经过一段时间的曝气后,水中会产生一种以好氧菌为主体的黄褐色絮凝体,其中含有大量活性微生物,这种污泥就是活性污泥。组成:(1)具有代功能活性的微生物群体(2)微生物源代、自身氧化物的残留物(3)由原污水夹入的难为细菌降解的惰性有机物(4)由污水夹入的无机物质 21. 绘图说明活性污泥增长曲线(1)适应期。微生物细胞各种酶系统对新培养基环境的适应过程,初期微生物不裂殖,数量不增加;后期,细胞开始分裂、增殖。(2)对数增长期。营养物质非常充分,不是微生物增殖的控制因素。增值速度与时间呈直线关系。(3)减速增殖期。微生物大量繁殖,营养物质被大量耗用,营养物质逐步成为微生物增殖的控制因素,微生物增殖速度慢,几乎与细胞衰亡速度相等,微生物活体数达到最高水平,趋于稳定。本期末端,由于微生物增殖数抵不上衰亡数时,曲线开始出现下降趋势。(4)源呼吸期。营养物质继续下降,开始利用体物质进行源代。多数细菌进行自身代二逐步死亡,只有少数细胞继续裂殖,活菌体数大为下降,曲线呈下降趋势。综述,决定微生物活体数量和增殖曲线上升、下降走向的主要因素是周围环境中营养物质的多寡。 22. 说明生物絮体形成机理当曝气池有机营养物质降到一定程度,细菌增殖速度低下或停止,处于源呼吸期或减速增殖期后段,运动性能微弱,动能很低,不能与德华力相抗衡,并且在布朗运动的作用下,菌体相互碰撞,相互结合,形成菌胶团,同时也吸附了微小颗粒和可溶性有机物。 23. 混合液浓度MLSS和MLVSS M L S S即混合液悬浮固体浓度,表示的是在曝气池单位容积混合液所有的活性污泥固体物的总重量MLSS=Ma+Me+Mi+Mii MLVSS即混合液挥发性悬浮固体浓度,表示的是混合液活性污泥中有机性固体物质的浓度。M l s s=m a+m e+m i 24. 污泥沉降比 SV,污泥指数 SVI

相关文档