文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 纯化水系统URS03

纯化水系统URS03

纯化水系统URS03
纯化水系统URS03

陕西XXXXXXXXXX有限公司

纯化水系统用户需求标准(URS)

目录

1、综述

2、法规标准

3、技术要求

3.1、生产工艺对纯化水质量的要求

3.2、生产工艺对纯化水用量的要求

3.3、原水质量

4、设备要求

4.1、原水预处理

4.2、反渗透过滤

4.3、去离子处理

4.4、消毒杀菌装臵

4.5、纯水罐与管路分配系统

5、在线检测和自动控制系统

6、服务要求

6.1、出厂验收

6.2、安装设计

6.3、调试运行

7、用户沟通

1、综述

范围:本URS适用于原料生产车间纯化水制备系统(预处理、反渗透、除离子)、控制系统、纯化水工艺管道。

责任:需方对本URS编制的质量负责,供方严格按照URS所明确的法规标准,技术要求,服务要求,提供相关设备设施服务。

2、法规标准要求

2.1、2010版《药品生产质量管理规范》制药用水的要求:

第九十六条制药用水应当适合其用途,并符合《中华人民共和国药典》的质量标准及相关要求。制药用水至少应当采用饮用水。

第九十七条水处理设备及其输送系统的设计、安装、运行和维护应当确保制药用水达到设定的质量标准。水处理设备的运行不得超出其设计能力。

第九十八条纯化水、注射用水储罐和输送管道所用材料应当无毒、耐腐蚀;储罐的通气口应当安装不脱落纤维的疏水性除菌滤器;管道的设计和安装应当避免死角、盲管。

第九十九条纯化水、注射用水的制备、贮存和分配应当能够防止微生物的滋生。纯化水可采用循环,注射用水可采用70℃以上保温循环。

第一百条应当对制药用水及原水的水质进行定期监测,并有相应的记录。第一百零一条应当按照操作规程对纯化水、注射用水管道进行清洗消毒,并有相关记录。发现制药用水微生物污染达到警戒限度、纠偏限度时应当按照操作规程处理。

2.2、2010版《药品生产质量管理规范》附录2 原料药对纯化水的要求:

第十一条非无菌原料药精制工艺用水至少应当符合纯化水的质量标准。

2.3、2010版《中国药典》二部对制药用水及纯化水的要求:

附录ⅩⅥ制药用水

纯化水质量标准

附录ⅧS 制药用水电导率测定法纯化水

表一温度和电导率的限度(纯化水)

3、技术要求

3.1、生产工艺对纯化水质量的要求

陕西XXXXXX有限公司XX厂生产的主要产品为非无菌原料药,按照2010版《药品生产质量管理规范》附录2原料药第是十一条的要求,工艺用水符合纯化水质量要求,并满足每个产品的工艺要求。对纯化水标准、警戒限度、纠偏限度提出以下要求:

纯化水质量标准

警戒限度

纠偏限度(行动线)

3.2、生产工艺对纯化水量的要求

陕西XXXXXXXXXX有限公司XXX厂设计总体规划及生产工艺要求

3.3、原水质量

水源:深井水

原水硬度:278mg/100ml

原水消毒:不消毒(无氯)

原水质量:测试符饮用水标准

原水预处理:深井水泵入沉淀池,经沉淀后送入厂内各单位。

4、设备要求

4.1、原水预处理

原水缓冲储罐: 不小于1立方米

多介质过滤器: 处理量3m3/h,SDI ≤5.0;功能:过滤、反洗。

流速:10-20m/h。

活性炭过滤器:处理量3m3/h,

功能:吸附异味,脱色,除去胶质体和除去余氯。

质量要求:铁离子:≤0.1mg/L;游离氯不得检出;锰:≤0.05mg/L;功能:吸附过滤、反洗。

流速:10-20m/h。

软化树脂:处理量3m3/h,

技术要求:软化硬度不超过17mg/L;功能:软化处理、再生、反洗。总溶解性固体量TDS≤1000mg/L;

流速:10-20m/h。

多介质过滤器:处理流量2.5m3/h,过滤精度5μm;SDI ≤5.0

流量:10-20m/h。

4.2、反渗透过滤

处理形式:双级反渗透除盐过滤。

纯水产量:1t/h(不少于16L/min),纯水电导率≤5.1μS〃cm-1

除盐率:≥99.0%

4.3、去离子处理

处理方法:混床树脂或抛光树脂。

处理量:不少于1t/h,

电导率:进水电导率≤5.1μS〃cm-1 ,出水电导率≤2.0μS〃cm-1 流速:20-40m/h。

4.4、精密过滤器:处理量3-5m3/h

过滤精度:0.22μm。

4.5、消毒杀菌装臵

管路系统及纯化水消毒:

消毒方式:臭氧消毒;

消毒浓度:纯化水中臭氧消毒浓度≥0.3mg/L,

消毒时间:不少于10min;

臭氧消解方式:紫外线分解;

日常纯化水消毒:

消毒方式:紫外线消毒;

紫外线照射剂量:≥30mj/cm2

4.6、纯水罐与管路分配系统

纯化水罐

容积:不小于1m3

材质:304或316L不锈钢;

粗糙度:内外表面抛光,粗糙度小于0.5μm,无死角。

进出口配臵:纯化水进口、出口、排水口、回水口(配清洗球)。

外设配臵:呼吸器,0.2μm过滤器;液位计。

纯化水分配管路系统

系统数量:1套,闭环回路。。

管道流速:最低流速≥0.9m/S,正常设计流速1.5-2.5m/S。

管道材质:304不锈钢或316L不锈钢;

管道粗糙度:内外抛光,粗糙度小于0.5μm。

管道死水点:分配支管或盲管最大长度≤6D。

施工焊接:纯化水管道焊接为氩弧内外保护焊接,外部焊接点抛光处理,管道内部焊缝应当平滑,无碳化和气泡。

用水点设臵及取样点:

5、在线检测和自动控制系统

5.1、在线监测:

保安过滤器压力表:用于判断保安过滤器的过滤阻力。

一级高压泵压力表: 用于监测一级反渗过滤器的工作性能。

二级高压泵压力表:用于监测一级反渗过滤器的工作性能。

一级浓水流量计:用于控制浓水排水量。

纯水流量计:用于控制纯水产出量。

二级浓水流量计:用于控制纯水质量和制水工艺平衡。

反渗透出水电导率仪:用于监控反渗透出水质量。

纯水电导率仪:用于监控纯化水制备质量。

5.2、自动控制系统:

原水罐高低水位自动控制:用于控制原水罐高低水位,当达到最低水位时,应当自动停运纯水制备系统。

多介质过滤器控制:能设臵自动或手动反洗操作,利用制水前或制水停止时进行反洗。

活性炭过滤器控制:能设臵自动或手动反洗操作,利用制水前或制水停止时进行反洗。

软化树脂过滤控制器:能设臵自动软化水、再生及反洗操作,也可设臵根据处理水量进行再生和反洗操作。

联机一键启动控制:能够联机一键启动纯化水制备设备,自动判定原水箱水位,当水位低于限度值时自动停机。

手动控制部分:臭氧消毒、纯化水泵、紫外线消毒均为手动操作控制。

6、服务要求

6.1、出厂验收

要求:纯化水制备设备供应方,在完成设备组装,再给需方发货前,需要需方进行验收。

验收人员:需方验收人员由项目工程师及采购人员组成。

验收内容:设备规格、材质、数量、主要材料供应商。

验收确认:需方验收小组,在与供方方案及合同要求内容,与设备实物对照确认后,通知供方发货。

6.2、安装设计

需方职责:提供场地图纸、给排水及供电线路接口,供供方安装设计;需方根据双方确认的施工图纸,提前安装好排水管及排水管沟,给水管道和供电线路。

供方职责:供方根据需方提供的安装场地图纸,设计设备安装及管路安装方案,并与需方沟通后确认安装方案;制水间的设备及管道安装由供方负责,需方配合。纯化水管路系统由需方另外组织施工队安装。

6.3、调试运行

职责:设备安装完成后,设备及管路系统的清洁和钝化由设备供应方及施工方承担,需方参与,并确认达到预定目标;设备的调试以供方为主,需方为辅;管路系统的调试以需方为主,施工方为辅进行。设备及系统的验证由需方负责。

目标:纯化水的制备调试运行,应当达到需方的预定标准(警戒线度内的标准)。纯化水系统的调试运行,要达到所有用水点的纯水质量达到预定标准,且能连续稳定运行。

员工培训:纯化水设备供方负责操作员工的培训,能达到独立正常操作。

7、用户沟通

7.1、纯化水供应方在接到需方的URS后,根据标准规范及需方的要求,编制纯化水制备设备方案,并报送需方;项目设计单位在接到需方的URS后,拿出初步设计方案,

7.2、需方认真研究供方编制的纯化水制备方案和设计单位的纯化水管路设计方案,提出看法和意见。并与设备供应方及设计单位协商沟通,双方达成一致意见。

7.3、项目在实施过程中,需方与设备供应商、设计单位及施工单位随时保持良好沟通,协商解决出现的各种问题。

纯化水系统管理规程

文件内容: 一. 目的: (2) 二. 适用范围: (2) 三. 职责: (2) 四.定义 (2) 五. 内容:............................................................................................................................ * 1 ................................................................................................................................................. * 2 ................................................................................................................................................. * 3 ................................................................................................................................................. * 4 ................................................................................................................................................. * 六. 附录:........................................................................................................ . * 七. 变更记载及原因:.. .......................................................................................................颁发部门:质量保证部 分发清单: ■生产技术部■质量保证部■质量控制部■工程部■固体车间■人事行政部□计划财务部■注册研发部■营销部■提取车间

物业给排水系统管理知识资料

物业给排水系统管理知识 资料 RUSER redacted on the night of December 17,2020

2016年04月

浙江绿城物业给排水系统管理 目的:为了规范给排水系统设施的检查保养工作,确保给排水设备、设施各项性能完好。 设施适用范围:适用于公司管辖范围内给排水系统的操作及管理。 职责:1、小区维修组主管负责给排水系统的运行管理。 2、给排水维修工具体负责给排水设施设备的操作。 3、物业经理负责审核给排水本身设施设备维修保养年度计划,并检查该计划的执行情况。 4、工程部主管负责组织制定给排水设施设备维修保养年度计划,并组织日常检查、定期养护工作的实施。 5、特殊情况发生时,服务中心负责向有关用户通知停水的情况。 责任人:小区维修组和给排水维修工。 具体工作内容:1?启动水泵(潜水泵)前的检查 2 检查水泵(潜水泵)进、出水闸阀是否已打开,否则应拧开闸阀。 3 排除水泵机组真空筒里面的空气(如有)。 4 检查电压表、信号灯指示情况以及管网水压情况。 5 手盘水泵轴转动三圈,应灵活无阻滞。 6启动水泵(潜水泵)

7 合上水泵(潜水泵)控制柜(箱)电源开关,将转换开关置于“手动” 位置。 8 按下启动按钮,水泵(潜水泵)启动注意观察启动电流及运转电流。 9 如果一次不能启动成功,可以再试启动两次,每次应间隔3分钟。如果 3次未启动成功,则应停下来查找原因,排除故障后才能再启动。 10 启动成功后,让其运转5分钟。观察运转电流,听有无异常声响,闻有 无异常气味,检查漏水是否严重。 11 确认一切正常后,按下水泵(潜水泵)“停止”按钮,水泵(潜水泵)停 止。 12 将转换开关置于“自动”位置,水泵(潜水泵)自动启动并运行。 13停止水泵(潜水泵) 14 将转换开关置于停止位置,水泵(潜水泵)停止运行。

纯化水处理系统管理规程

目的:为满足生产需要并符合GMP规范要求,确保为生产提供性能稳定、质量合格的纯化水,便于设备动力部管理,特制定纯化水处理系统管理规程。 范围:适用于纯化水处理系统的管理。 职责:设备动力管理部有资格的技术人员负责编写; 设备动力部主管、质量管理部负责审核,设备动力部经理批准; 设备动力部及其它相关部门的实施人员执行。 内容: 1概述 纯化水为经过蒸馏法、离子交换法、反渗透法或其他适宜方法制备的制药用水。其质量应符合《中国药典》2010年版二部规定,纯化水不应含有任何附加剂。 本公司处理系统原水为深井水,制备用于中药制剂洁净区,针对公司原水水质及产品工艺的要求,采用T/H二级反渗透水处理系统,用于制备纯化水。 2 工艺流程图 3 纯化水系统的基本要求 纯化水的预处理设备可根据原水水质情况配备。包括机械过滤器、活性碳过滤器、软水器、曝气装置等; 对贮罐的基本要求 3.2.1 采用符合GMP标准要求的不锈钢材质,内壁电抛光并作钝化处理。

3.2.2 贮水罐的通气口上安装不脱落纤维的疏水性除菌过滤器(呼吸器),并可以加热消毒。 3.2.3 阀门的材质、结构应符合GMP标准要求。 对管路及分配系统的基本要求 3.3.1 管路材质应无毒、耐腐蚀,符合GMP要求。 3.3.2 阀门材质结构符合GMP要求,采用卫生级接头连接。 3.3.3 管道采用热熔式氩弧焊连接,或者采用卫生级接头分段连接。 3.3.4 管道有一定的倾斜度,可采取缩小管径等方式增加压力。 3.3.5 管道采取循环布置,回水流入贮罐,各用水点采用串联连接。 对纯化水输送泵的基本要求 3.4.1 泵的材质及输送方式应符合GMP要求。 3.4.2 卫生级接头做连接件,不能使用螺纹连接。 3.4.3 纯化水泵采用自身冷却。 3.4.4 水泵的扬程、流量符合工艺设计要求。 紫外灯应选用254nm波长,定期更换。应有运行积累时间、更换等记录。 4 纯化水系统应制定确认及验证的条件、周期及内容。 5 日常使用 纯化水必须进行日常监测,填写记录。 5.1.1 监测频率:操作工两个小时监测一次。 5.1.2 采样位置:设备尾端(储罐)、总送水口、总回水口取样。 5.1.3 监测项目:酸碱度、电导率、铵盐的项目。 取样监测 5.2.1 取样频率:取样周期连续三周,设备尾端(储罐)、总送水口、总回水口每天取样,各使用点每周轮流取样一次。 5.2.2 重新取样:由于取样、检验等因素,有时会出现个别点水质不合格的现象,这时必须考虑重新取样化验。 5.2.3 在不合格的使用点再取1次样,重新化验不合格的指标。

给排水系统管理程序

给排水系统管理程序 1. 目的 通过对物业区域内给排水系统实施有效管理,以使给排水系统正常工作,从而保障各管理区域内供水、排水系统畅通,为业户提供良好的生活和工作环境。 2. 范围本程序适用于广州新世界物业管理有限公司所辖物业区域内的给、排水系统的管理。 3. 职责 3.1 工程部负责给排水系统的维护保养计划的制定,经审核批准后报管理处备案。 3.2 工程部负责市政供水总阀后所有阀门、管线、供水泵及天面和水池等设备设施 运行管理和维护保养工作;负责污水井、化粪池及排污管网等设施的维护保养工作。 3.3 物业管理处负责监控督导清洁分包商对水池的清洗消毒及各污水井和化粪池的 清理工作。 3.4 物业管理处负责对给排水系统的管理进行检查监督。 4. 工作内容 4.1 供水系统 4.1.1 水池的清洗和消毒按国家生活饮用水标准实施水池的清洗和消毒。清洗工作 完成后,各单位与清洁分包商共同填写《水池清洗验收表》。具体实施参照《二次供水管理规程》执行 4.1.2 生活供水系统采用变频设备供水的,当自动控制失灵或检修时,由工程部负责

手动操作供水。对给排水设备的操作具体按《给排水设备设施操作规程》执行。 4.1.3 日常的供水管理由工程部负责,具体按《给排水设备设施运行管理规程》执行将水泵的运行情况记录于《二次生活给水泵运行记录》上 4.1.4 工程部领班定期对供水设施巡检,并在《系统设备(设施)巡查记录表》上作记录 4.1.5 供水设备设施的维护保养按设备设施维修保养计划实施,结果记录于《设备 设施维修保养记录》中。 4.1.6 供水设备设施发生故障造成停水时,应立即按《紧急停水处理程序》进行处理。 由工程部领班组织维修技术人员维修,如一时无法修复的,应通知部门主管派员协助抢修或寻求外部支持。维修完成后在《设备设施维修保养记录表》上作详细记录。 4.1.7 保证管理区域住宅供水管道系统、输水管道畅通,管道配件齐全,供水设施完好。 4.1.8 物业区域内住宅供水管道系统的各类阀门要保证启动灵活,无锈蚀和滴漏。 各类阀门的启动工作由工程部指定专人负责管理,未经同意,任何人不准私自开启或关闭阀门。 4.1.9 消火栓、喷淋给水主干管上的阀门不得随意启闭,因工作需要临时关闭时, 应做好应急措施,以防万一。 4.1.10 对顾客提出户内供水故障的处理,按《安装及有偿服务管理程序》执行。4.1.11 计划性停水,工程部应提前24 小时以《内部通启》通知客户服务部,客户

纯化水系统管理规程

1.目Array的:建立 一个纯 化水系 统的管 理规程。 2.范 围:车间 纯化水 设施及 纯化水。 3.职 责:工程设备部,纯水操作工、质量管理科检验员应对本管理规程的实施负责。 依据:《药品生产质量管理规范(2010年修订)》 4.内容: 4.1纯化水设备的购买。 4.1.1纯水设备的购买须遵循本厂工装技术科关于设备选型与购置的管理规程。 4.1.2在选择生产厂家时宜选用有较多设计、制造经验和良好声誉的厂家。 4.2纯水设施的安装与使用。 4.2.1纯水设施的设计与安装。 4.2.1.1在纯水设施中与水接触的罐、管、管接头、阀、泵的材质应使用物理和化学性质稳定的无毒耐腐蚀的材料,如304、316、316L不锈钢。 4.2.1.2管道的设计应避免死角、盲管,横向管道要有一定角度防止可能产生的残水积存。 4.2.2纯水设施的使用。 4.2.2.1纯水设备的操作员必须经过培训其操作水平能充分发挥设备的性能。 4.2.2.2 操作员须按操作规程和清洁规程对设备进行操作和定期清洁消毒。 4.2.2.3纯水设施应保持封闭和循环,车间不得储存纯化水,且纯水箱内的纯化水储存时间不得超过24小时。超时没有人使用时,则应放掉这箱水,重新制备。 4.2.2.4当因停工放假设备停运超过两日时,每隔两天应运行设备两小时以上并做好运行记录,以使设备处于动态运行和监控状态,保证水质合格。 4.2.2.5操作员须填写运行记录。 4.3纯化水的标准(执行中国药典2010版)。 4.3.1性状为无色澄清液体,无臭无味;

4.3.2微生物限度:细菌、霉菌和酵母菌总数每一毫升不得超过100个。 4.3.3电导率:在线测量,20℃时电导率值不大于4.3μS/cm。 4.3.4其他纯化水检测项目按照《中国药典2010版》执行。 4.4纯化水的使用。 4.4.1车间纯水站的纯化水用于生产车间洁净区的与药品直接接触的设备、容器的最后清洗。 4.4.2车间使用者不得储存纯水。 4.4.3因故不能取到纯水时的处理。 4.4.3.1先依有关清洁规程清洁设备、容器,只是暂不用纯水进行最后一遍的清洗,待故障排除后再按清洁规程进行一次清洁。 4.4.3.2 如较长时间无法取到纯水,则应先依有关清洁规程清洁设备、容器,只是暂不用纯水进行最后一遍的清洗,在设备、容器使用前用75%酒精对与药品接触的部位消毒。 4.5纯化水的检测 4.5.1纯水操作人员每随时进行在线监测,并记录仪表数据如电导率、流量、压力等。 4.5.2检测总回水处的PH值和电导率,PH值范围在5.0~7.0。 4.5.3质量检验科每三个月对纯水进行全项检测和细菌检测,将检测结论交纯水站检测人员作为设备运行的参考。出口品种提前一个月按出口国的要求(检测周期、检测项目、检测方法等)进行检验。 4.6异常情况的处理 4.6.1系统显示屏数据和检验科全项检测数据如有不合格指标,水站应暂停供水,查找原因。 4.6.2如遇本厂不能修复的故障应立即报告技术工装科请生产厂家来维修。 4.6.3严格按清洁规程对系统进行清洁,微生物细菌、霉菌和酵母菌总数警界线60个/ml,纠偏限度80个/ml。如有异常趋势时可请专业公司对系统进行彻底清洗和灭菌一次。 4.6.4纯化水电导率合格范围如下: 温度与电导率的限度(纯

物业给排水系统管理知识

2016年04月

 具体工作内容:1 启动水泵(潜水泵)前的检查 2 检查水泵(潜水泵)进、出水闸阀是否已打开,否则应拧开闸阀。 3 排除水泵机组真空筒里面的空气(如有)。 4 检查电压表、信号灯指示情况以及管网水压情况。 5 手盘水泵轴转动三圈,应灵活无阻滞。 6 启动水泵(潜水泵) 7 合上水泵(潜水泵)控制柜(箱)电源开关,将转换开关置于“手动” 位置。 8 按下启动按钮,水泵(潜水泵)启动注意观察启动电流及运转电流。 9 如果一次不能启动成功,可以再试启动两次,每次应间隔3分钟。如果

3次未启动成功,则应停下来查找原因,排除故障后才能再启动。 10 启动成功后,让其运转5分钟。观察运转电流,听有无异常声响,闻有无异常气味,检查漏水是否严重。 11 确认一切正常后,按下水泵(潜水泵)“停止”按钮,水泵(潜水泵)停止。 12 将转换开关置于“自动”位置,水泵(潜水泵)自动启动并运行。 13 停止水泵(潜水泵) 14 将转换开关置于停止位置,水泵(潜水泵)停止运行。 15 拉下水泵(潜水泵)控制柜(箱)电源开关(如有需要)。 16 检查有无不正常情况,如有则及时处理。 17 巡视检查 18 维修组应每天巡视二次小区内的水泵房,每天巡视一次小区内主要供排水管道。 19 巡视监控内容 巡视监控内容如下: a) 水泵房有无异常声响或大的振动; b) 电机、控制柜有无异常气味; c) 电机温升是否正常(应不烫手),变频器散热通道是否顺畅; d) 电压表、电流表、压力表指示是否在额定范围内,是否满足供水压力要

纯化水系统操作及维护规程

主管部门:编制人:审核人:批准人:设备部 ??????分发部门设备部、质量部、生产部生效日期?? 1目的 建立纯化水系统操作及维护规程,确保设备正常运行,用水符合纯化水标准。 2范围 本规程适用于纯化水系统的日常操作及维护。 3职责 3.1生产部负责纯化水的制备和清洗消毒工作。 3.2设备部负责维护、更换耗品。 4程序 4.1每次制水作业前清洁要求 4.1.1在每次制水前对该设备进行清洁,使设备达到干净、整洁。 4.1.2每次制出的去纯化水保存时间不超过六天,如超过时间,开启制水设备前必须将原设备内及贮水灌 内存水清空。 4.2开机 4.2.1打开控制柜内的空气开关。 4.2.2打开原水箱的进水阀门,原水开始流入原水箱。 4.2.3向右切换“手动/自动”至自动位置。 4.2.4向右切换“增压泵”开关至自动位置,增压泵开始工作,水从原水箱抽到石英砂过滤器和活性炭过滤 器,先进性预处理清洗。等清洗完毕后等到欠水指示灯熄灭后立即依次向右切换“加药泵”、“一级泵”、“二级泵”和“输送泵”开关至自动模式,然后调节控制阀把纯水流量调节到额定状态,设备开始制水,纯水流量与废水流量请参照流量计。 4.2.5观察制水设备上的电导率仪,其出水电导率应低于2us /cm。 4.3关机 4.3.1操作结束后,首先依次关闭“加药泵”、“一级泵”、“二级泵”和“输送泵”,再立即关闭增压泵,最后向 左切换“手动/自动”至手动位置,关闭控制柜内的空气开关。 4.3.2关闭原水箱的进水阀门。 4.4预处理清洗 4.4.1打开增压泵,把石英砂灌控制阀凸出的小点对准FAST RINSE(正冲),对石英砂灌进行正冲洗,冲 洗10-15分钟后,将凸出的小点对准BACK WASH(反冲),对石英砂罐进行反冲洗,冲洗10-15分钟,继续达到正冲状态,反复冲洗,直至罐体出的冲洗水变清澈(可用透明的一次性杯子或者玻璃

给排水系统管理制度最新

1.目的 为规范给排水系统日常运行管理,特制订本制度。

2.适用范围 适用于工程部日常管理制度。 3.职责 3.1工程部值班人员按要求巡查及填写相关表格; 3.2工程部经理/工程部主管/领班每周必须进行不少于一次抽查; 3.3工程部负责人每月必须进行不少于一次抽查。 4.工作程序 4.1隔油间、污水提升间管理规定 4.1.1隔油、污水提升间间必须指定专业责任人进行日常的管理和维护工作,责任人必须熟悉机房内所有设备的运行状况;值班人员按照《隔油池巡查表》、《污水提升间巡查表》进行设备设施巡查; 4.1.2机房内所进行的装修、设备维保、设备改造等,责任人必须进行全程跟踪并参与验收工作;当责任人因休长假(3天及以上)等原因不能全程跟进时,上报工程部经理,由工程部经理另行安排相关人员跟进; 4.1.3机房内的地面、墙面、设备等清洁卫生由相关机房责任人负责,工程部经理或主管对设备机房卫生进行抽查; 4.1.4机房的门锁应保持完好,房内无人时应上锁,并关闭没必要开启的照明灯具、空调等用电设备;水泵房钥匙用专柜保管,每班进行交接; 4.1.5任何人当工作需要进入水泵房时,必须严格按照相关的设备操作规程以及行业安全操作规范进行操作和设备维护;当外来工作人员进入水泵作业时,负责跟进的工程值班人员必须进行登记,写明进出时间、工作内容等信息; 4.1.6禁止无关人员进入水泵房及水箱房,禁止任何人在机房内吸烟、追逐打闹或从事与工作无关的活动; 4.1.7禁止在水泵房及水箱房内睡觉和用餐,检查机房内的防四害措施是否完善,发现有老鼠、蟑螂等要采取有效措施防止进入; 4.1.8机房必须保持通风完好,温度不超过35℃,无(渗)漏水、漏油、漏气现象,消防设施、照明灯具、标识、防护设施完好,各类工器具、物品按规定位置摆放整齐,不允许在机房内堆放任何杂物; 4.1.9机房及水箱房内的排水沟等设施不应有积水、垃圾或其它杂物;

纯化水处理系统管理规程精选文档

纯化水处理系统管理规 程精选文档 TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-

物业给排水系统管理知识资料修订稿

物业给排水系统管理知 识资料 Coca-cola standardization office【ZZ5AB-ZZSYT-ZZ2C-ZZ682T-ZZT18】

2016年04月

纯化水系统运行管理规程 一、目的:制订纯化水系统运行管理规程,规范系统运行监控、维护及使用管理。 二、范围:本规程适用于公司制剂车间纯化水系统的运行管理。 三、职责:生产技术部、产品质量部、工程设备部、纯化水操作工及纯化水检验员对本规程的实施负责。 四、定义: 4.1饮用水:是指以天然水经净化处理所得并由当地市政供水管网集中供给作为纯化水制备原水的生活用水,其质量标准应符合现行中华人民共和国国家标准《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)的有关要求; 4.2纯化水:是指以饮用水为原水经二级反渗透法制得的制药工艺用水,其质量标准应符合现行《中国药典》2010年版二部纯化水项下的有关规定。 五、内容: 5.1 纯化水设备的选型与购买管理: 5.1.1 纯水设备的购买须遵循本公司关于设备选型与购置的管理规程执行。 5.1.2 在选择生产厂家时宜选用有较多设计、制造经验和良好声誉的厂家。 5.2 纯化水设备的设计与安装: 5.2.1 纯水设备、管道的设计应避免死角、盲管,横向管道要有一定角度防止可能产生的残水积存,储罐的通气口应安装不脱落纤维的疏水性除菌滤器。 5.2.2 在纯水设备中与水接触的所有储罐、管道、管接头、阀、泵的材质应使用物理和化学性质稳定的无毒耐腐蚀的材料,如304、316、316L不锈钢。 5.2.3 纯化水设备及其输送系统的设计、安装、运行和维护应确保制纯化水达到其设定的质量标准,设备的运行产能不得超出其设计能力。 5.2.4 纯化水的制备、贮存和分配应采用循环方式或其他有效方式能防止微生物的滋生。 5.3 纯化水系统设备的清洁和使用: 5.3.1纯化水设备的操作人员,必须经过培训考核合格后才能上岗,其操作应能充分发挥制水设备的性能和产能。 5.3.2 纯化水岗位操作人须按标准操作规程和清洁消毒规程,对系统设备进行操作和定期的清洁、清洗和消毒,并有相关记录。发现纯化水微生物污染达到警戒限度、纠偏限度时,应按相关操作规程予以处理。 5.3.3对纯化水的储存和输送分配应保持封闭和循环,各用水车间不得自行储存纯化水,且纯化水箱内的纯化水储存时间不得超过24小时。超时没有能使用完时,则应放掉这箱水重新制备。

物业公司给排水系统管理规定

物业公司给排水系统管 理规定 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

物业公司给排水系统管理办法 以下是XX公司的给排水系统管理办法,供读者参考。 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第1章总则 第1条目的 为了规范给排水系统设施的检查保养工作,确保给排水设备、设施各项性能完好,特制定本办法。 第2条适用范围 本办法适用于物业辖区内给排水设备、设施(含消防供水机组)的维修保养。 第3条管理职责与分工 1.物业经理负责审核给排水身背设施维修保养年度计划,并检查该计划的 执行情况。 2.工程部主管负责组织制定费排水设备设施维修保养年度计划,并组织日 常检查、定期养护工作的实施。 3.特殊情况发生时服务中心负责向有关用户通知停水的情况。 第1章给排水系统日常检查 第4条工程部值班人员每日对给排水系统进行认真的巡视检查,每两个小时巡视一次小区内水泵房(包括机房、水池,水箱),每周巡视一次小区内主供水管上闸阀以及道路上沙井、雨水井。 第5条巡视检查内容如下。

1.泵房有无异常声响或大的震动。 2.电机、控制柜有无异常气味。 3.电机温升是否正常(应不烫手),变频器散热通道是否顺畅。 4.电压表、电流表指示是否正常,控制柜上的信号灯显示是否正确,控制 柜内各元器件是否工作正常。 5.机械水压表与PC上显示的压力是否满足供水压力要求。 6.水池、水箱是否正常。 7.闸阀、法兰连接处是否漏水,水泵是否漏水成线。 8.主供水管上闸阀的井盖、井群是否完好,闸阍是否漏水,标识是否清 晰。 9.止回阀、浮球阀、液位控制器是否运行正常。 10.临时接驳用水情况。 11.雨水井、沉沙井、排水井是否有堵塞现象。 第6条工程部值班人员在巡视监控过程中发现给排水设备设施有不正常情况时,应及时采取措施加以解决;处理不了问题,应及时详细地汇报给工程部经理,请求协助解决。 第3章给排水系统定期保养 第7条每年的12月15日之前,由工程部制订下一年的给排水设备设施维修保养年度计划并上报物业经理审批。 1.制订给排水设备设施维修保养年度计划的依据。 (1)给排水设备设施的使用频度。 (2)给排水设备设施运行状况(故障隐患)。

反渗透法纯化水系统管理规程

1.目的 规范反渗透纯化水系统的管理。 2.适用范围 本规程适用于公司反渗透法纯化水系统的管理。 3.职责 纯化水系统操作人员:严格执行该管理规程,出现异常情况及时上报QA现场监控员和设备管理员,并采取相应措施。 设备管理员:监督检查该管理规程的执行情况,检查记录是否完整,检查系统各设备的运行情况,出现问题及时处理。 4.内容 4.1.纯化水系统正式启用前应按制订的确认方案进行确认合格。确认后未经批准不得随意对系统进行 变更。 4.2.日常操作与维护保养执行制订的《反渗透纯化水系统使用、维护与检修SOP》。 4.3.操作过程中及时填写《反渗透法纯化水系统设备运行记录》,按《制药用水管理规程》中的规定完 成水质过程监测并记录。每班记录一次紫外灯累计运行时间。 4.5.安全管理 4.5.1.反渗透法纯化水系统操作运行中应按反渗透法纯化水系统中有关规定及安全注意事项执行,杜绝 违章操作,保证安全运行。 4.5.2.所有电器部分(电机、电磁阀、配电箱、操作屏)严禁用水冲洗和用湿手操作。 4.5.3.遵守各设备运行中的额定参数、警告说明。严禁超压、超流量运行,防止损坏RO膜件及相关控制 系统。 4.5.4.对自动运行系统的运行参数设定,必须有QA现场监控员及设备室设备管理员许可。一经设定,任 何人不得随意更改或调整。 4.5.5.所有控制器不得在温、湿度较高的环境中工作,操作间应保持通风顺畅,所有系统设备均应在常

温下工作。 4.5.6.对于系统的满水、低水位控制装置及清洗装置,正常运行时每月定期进行一次性能试验,停运五 天以上启用前也要求作性能试验,以保证系统可靠。 4.5.7.系统中高压泵出水后的设备、管道在安装、维修时应注意其材质、性能、使用寿命、工作环境均 应符合系统要求,不得存有安全隐患。 4.5.8.系统出现设备管道超压、泄漏、爆破等故障时,立即关闭电源。待查明原因修复后,方可投入运 行。 4.5.9.纯化水系统使用紫外杀菌灯(运行时,每天以24小时计),更换周期为2000小时,或当紫外线强 度(使用中的强度)低于70μW/cm2(40W)时,应及时更换。空气过滤器滤芯寿命为两年,时间达到时必须更换。如出现异常情况也应及时更换。 4.5.10.认真填写各项记录,作好设备日常运行分析和维护保养,消除事故隐患,杜绝事故发生,真正做 到运行的安全可靠。 4.6.交接班 接班人员应提前15分钟到工作地点,检查系统设备的运行情况及卫生状况,确认无误后方可接班。

纯化水制水操作规程教学教材

纯化水系统工艺操作规程 1、总则 确保纯化水系统正确安全操作,为生产提供性能稳定,质量合格的纯化水。制水工序的操作人员和设备管理人员要遵守本操作规程。 2、内容 2.1. 纯化水系统工艺流程图 原水→原水泵→砂碳过滤→软水机→ RO系统 ↓ 纯水箱←精密过滤器←混床系统←中间水箱 2.2. 纯化水制造原理 原水箱中的水经过砂碳过滤处理后除去水中的杂志、余氯、胶体和悬浮物。再经过软 化机组初步将水中的钙、镁等离子除去后进入过滤水箱,再经过保安过滤器和反渗透 系统脱盐处理进入RO水箱,然后经混床去离子处理产生的纯化水进入纯水箱。 2.3. 工艺说明 2.3.1前处理系统设备包括: 原水→原水箱→原水泵→砂碳过滤器→软水机组 a.多介质过滤器: 多介质过滤器是内装两种或以上过滤介质,其主要作用是除去粒度大的杂质,当水 通过颗粒物料滤床后可以除去水中的悬浮物和胶体杂质,这是有效净化水质的主要 处理过程。 b.活性碳过滤器: 活性碳过滤器主要用来吸收原水中的游离氯,以避免在水处理系统中RO膜受到 游离氯的氧化。 c.软水机组: 通过软水机组内的离子交换树脂去除水中的钙、镁离子,降低水的硬度,防止反渗透膜表面由于钙、镁盐结垢,延长反渗透膜的使用寿命。 2.3.2 RO系统 5μm保安过滤器→ RO反渗透→中间水箱 本装置包含保安过滤系统、反渗透高压泵及反渗透脱盐装置。 a.由5μm保安过滤器用以截留水中5μm以上的颗粒,胶体、悬浮物,以保护反渗透 膜,确保RO系统的正常运行。 b.反渗透好比水处理系统的“心脏”,对提高和稳定出水水质起着关键的作用。RO 膜的孔径只有 3 ×10-10m,是离子级的分离设备,分离对象是溶液中的离子和大分子量的 有机物。

给排水系统管理

第四部分给排水系统管理 目的:给排水设备、设施保持性能稳定,运行正常。 适用范围:给排水设备、设施的操作。 一、安全用水、供水管理制度 1. 凡属公司范围内的供水系统(即自来水公司向本公司供水总表以内的)一律由工程部门管理; 2. 租户不得随意更改公司供水管道; 3. 有以下现象的均属偷水行为,将按下列规定处理: 3.1 私自装表接水或绕表接水者,除当场停用,按最大流量和使用时间加倍追计水费外, 还要赔偿公司损失; 3.2 私自启动水表的封印影响准确计量,除按用水量和使用时间加倍追计水费外,赔偿 公司所损失的部分; 3.3 私自启用水表的,不管停用时间长短,除按用水量和使用时间加倍追计水费外,赔 偿公司所损失的部分; 3.4 租户违反安全用水规定,拒绝管理公司机电维修人员检查,不采纳安全用水意见及 措施而造成事故,影响供水系统或对其他租户造成损失的,按实际情况赔偿损失。 二、公司节水、用电措施 1. 严格按照节水办所批复的用水量用水,不超标用水; 2. 在各洗手间、茶水间张贴节水标语,加强租户节水意识; 3. 每天抄录总水表读数,发现读数异常增大,马上追查原因; 4. 做好下水池、天台凉水塔、膨胀水箱的防漏措施。 三、物业维修部停水、限水管理制度 1. 所有的停水、限水审批权限为物业维修部主管以上; 2. 收到政府工程部门有关停水通知或决定需停、限水应立即报告总经理(店长),至少提前24小时书面通知受影响租户、专柜; 3. 物业维修部主管应安排足够的人员处理停、限水工作;

4. 停水前应将地下水池注满; 5. 停水期间工程人员应两小时巡视一次地下水池水位,发现水位过低应关闭水泵以免水泵吸空,并立即通过紧急广播通知受影响的租户、专柜; 6. 当值人员应将停、限水情况记录在当值日志上。 四、给排水设备(设施)操作规程 1. 生活水泵操作规程 1.1 检查控制柜电压表是否指示正常位置; 1.2 检查水池水位是否正常; 1.3 检查水池液压进水阀是否正常; 1.4 检查水泵进出口阀门是否处于开合状态; 1.5 仔细阅读交班记录; 1.6 泵组选择开关每日轮换一次; 1.7 将恒压泵开关打向自动(AUTO)位置,将主泵开关打向自动(AUTO)位置; 1.8 观察电流是否正常,泵体是否有异声; 1.9 待压力升至设定压力时,将其余副泵开关打向自动(AUTO)位置; 1.10 每次开启主泵时应排气; 1.11 严禁乱动其他开关和按钮。 2. 污水泵操作规程 2.1 控制箱上转换开关拨到"手动"位置; 2.2 按控制箱上"启动"钮,开启水泵排水; 2.3 按控制箱上"停止"钮,水泵停止排水; 2.4 将水泵控制箱上转换开关拨到"自动"位置,水泵进入自动运行状态。 五、给排水系统运行管理规定 1. 经常保持水泵房通风换气,环境卫生清洁; 2. 每班检查水池的水位是否正常,水池盖、检查门必须锁好,无关人员不得借用钥匙; 3. 每班检查泵房供电是否正常,所有阀门应处于开启或关闭的正常位置; 4. 每班将转换开关转到"手动"位置,用手动试验主泵和备用泵运转是否正常,然后将转换开关转回"自动"位置; 5. 定期检查水泵、电机的紧固螺丝有无松动、轴承润滑油情况是否良好等; 6. 进行维修保养时,必须先切断电源,并挂上"有人工作,严禁合闸"的告示牌; 7. 发现有异常情况或自动失灵等,立即报告物业维修部主管,并留在现场观察; 8. 每班对泵房进行检查后,在机管泵房巡视签到卡签名并认真填写机管系统巡视表。 六、给排水系统维修保养规程 1. 给排水系统的日常维修保养由维修班技工负责; 2. 物业维修部主管每年12月份负责制订和监督实施下年度的系统保养计划; 3. 维修及保养过程如要停、限水,需提前知会受影响租户、专柜; 4. 根据设备特点重点做好润滑、除尘工作; 5. 供水泵故障时马上停止故障泵,开启备用泵,以保证公司供水; 6. 污水泵故障时应马上采取措施,降低集水井水位; 7. 所有系统的维修保养工作结束后应填写水泵房设备检查表、潜水泵设备检查表,消防泵房设备检查表;

纯化水系统操作规程

文件目录 一.目的: (3) 二.范围: (3) 三.职责: (3) 四.工艺流程图: (4) 五.术语及定义: (5) 六.系统说明: (6) 七.系统操作: (7) 八.系统监控: (8) 九.注意事项: (9) 十.附表: (11) 十一.变更记载及原因: (12)

文本编号 一.目的: 建立纯化水系统操作规程,确保纯化水系统正确操作,为生产提供性能稳定、质量合格的纯化水。 二.范围: 本标准适用于广宁制药厂原料药、食品添加剂生产所用15T/H纯化水系统操作规定。 三.职责: 1、纯化水系统操作人员:按本规程要求,负责对纯化水系统进行正确操作、规定监控和纠偏,并及时报告异常情况。 2、纯化水系统维护人员:按本规程要求,负责配合操作人员对系统必要的维护和保养。 3、工段长、车间主任:确保本规程的正确实施,并实行监督管理。 四.工艺流程图: 五.术语和定义: 1、纯化水:本品为蒸馏法、离子交换法、反渗透法或其它适宜的方法制得供药用的水,不含任何附加剂。本纯化水是用二级反渗透法制备。 2、反渗透膜:用特定的高分子材料制成的,具有选择性半透性能的薄膜。它能够在外加压力作用下,使水溶液中水和某些组分选择性透过,从而达到纯化或浓缩、分离的目的。 3、反渗透:在膜的原水一侧施加比溶液渗透压高的外界压力,只允许溶液中水和某些组分选择性透过,其他物质不能透过而被截留在膜表面的过程。 4、电导率:电阻率为某一温度下(一般为25℃)边长为一厘米的立方体水柱的相对两侧

文本编号 面间的电阻值,其单位为欧姆·厘米。电导率为电阻率的倒数,单位为西门子/厘米(us/cm),理论的纯水应无任何杂质离子,不导电,电阻率为18.24欧姆·厘米,电导率为0.054 us/cm。 5、脱盐率:表明设备除盐能力的指数,一般通过电导率测定计算。电导率测定是用电导率仪测定原水电导和渗透水电导率,根据下列公式计算,保留三位数字。 脱盐率%=(原水电导率us/cm-渗透水电导率us/cm)÷原水电导率us/cm×100% 6、渗透水:经设备处理后所得的含盐量较低的水。在一级反渗透中的渗透水称为一级淡水,二级反渗透中的渗透水称为二级淡水或纯化水。 7、浓缩水:经设备处理后的含盐量被浓缩的水。在一级反渗透中的浓缩水称为一级浓水,二级反渗透中的浓缩水称为二级浓水。 8、水回收率:表明设备对进水利用能力的指数。水回收率可用进水流量、渗透水流量、浓缩水流量进行计算。 水回收率%=渗透水流量m3/h÷(渗透水流量m3/h+浓缩水流量m3/h)×100% 9、流量(LMP):流量单位,为每分钟流过多少L,单位为L/分钟。一二级反渗透的浓水和淡水都安装LMP流量计。 10、产水量:指水温为25℃的进水在规定的运行压力下,单位时间内经反渗透水处理装置处理后所得含盐量较低的水的体积,单位为m3/h。 11、级:在反渗透水处理装置中,反渗透膜组件按淡水的流程串联的阶数,表示对水利用反渗透膜进行重复脱盐的次数。 12、膜通量:指单位面积反渗透膜在单位时间内透过的水量,单位为L/m2.h。 六.系统说明: 1、系统描述: 1.1广宁制药厂纯化水系统为襄樊净远水处理设备有限公司生产的JIIRO-15二级反渗透制水系统,纯水产水量15m3/h。由原水预处理单元、一二级反渗透单元、清洗/消毒单元、纯水输送单元构成。 1.2预处理单元是由原水箱、原水泵、絮凝剂加药装置、多介质过滤器、活性碳过滤器、阻垢剂加药装置、5um保安过滤器组成,是为一级反渗透单元提供符合要求的进水。其功能如下: 1.2.1将符合饮用水标准的原水利用絮凝剂和原水中悬浮杂质、胶体物质、颗粒和大分子有机物絮凝结合后沉降,通过多介质过滤器截留,以除去水中的悬浮杂质和泥沙、胶体等大颗粒不溶性物质。 1.2.2经过多介质过滤的水再通过活性炭过滤器的活性炭吸附作用,以除去水中的有机物、微生物、游离氯、铁、色度等,以防止水中的氧化性物质(游离氯、铁)对反渗透

工程部给排水系统运行维护管理规程细节要求

工程部给排水系统运行维护管理规程细节要求 工程部给排水系统运行维护管理规程及细节要求 1.0目的 制定给排水系统管理制度并实施,确保各物业管理小区给排水系统的正常运行。 2.0适用范围 适用于管理处所管理的所有给排水系统的设备设施。 3.0职责 3.1工程主管全面负责给排水系统监督管理; 3.2工程领班负责本区域内给排水设施巡视工作的组织与管理; 3.3水工在维修领班的领导下对辖区内的各类供水设施的运行、保养和维修实施具体管理。 4.0程序内容 4.1水工在领班的领导下,对辖区内的各类供水设施的运行、保养和维修实施具体管理。 4.1.1悉辖区内自来水网络走向,进水总水阀,水表的位置,数量,自来水供水处的站名,联系电话,进水管径,阀门尺寸,并会正常地操作。 4.1.2严格遵守公司制定的水泵设备的运行、维修、保养制度、做到每周检查一次,小修不过夜,中修三天内处理完毕,及时率100%。 4.1.3熟悉消防设施的配置、位置,并能正确使用消防设备。

a)对水泵房、控制箱等设备每月清洁一次,每年刷新一次,并及时检修、更换各类水泵泵头,阀门;保持设备的整洁,完好率要达100%;每月按时抄表一次。 b)发生停水或其他事故应及时与供水部门联系,迅速查明原因,并采取应急措施。 c)坚守岗位,按时上下班,认真交接班,做好各类记录,保管好资料,工具。 d)积极处理业主投诉,一般投诉24小时内解决。 d)开展便民服务,并按公司规定价收取有偿服务费。 f)做好下水管道维护、疏通、化粪池的清理,雨水井的检查等工作。 g)完成管理处主任交办的其他任务。 4.2给排水系统运行操作规程 4.2.1常保持水泵房通风换气,环境卫生清洁。 4.2.2每班检查泵房供电是否正常,机控柜有无异常,所有的阀门应处于开启或关闭的状态。 4.2.3检查水泵工作有无异常声响或大的振动,轴承的润滑情况是否良好。 4.2.4电机温度是否正常(应不烫手),变频器散热通道是否畅通。 4.2.5电压表、电流指示是否正常,控制柜上信号灯显示是否正确,控制柜内各原器件是否工作正常。 4.2.6机械水压表与PC上显示的压力是否大致相符,是否满足供水压力要求。 4.2.7每班检查水池、水箱水位是否正常,相关连的主供水管上的闸阀状况。

相关文档