公共建筑节能设计标准(主要强制性条文)GB50189-2005
4.1.2体型系数:
对xx没有具体的要求。
4.2.1杭州气候分区属“夏热冬冷地区”。
*4.2.2围护结构的热工性能应符合表
4.2.
2.4及
4.2.
2.6要求。表4.2.2-4夏热冬冷地区围护结构传热系数和遮阳系数限值围护结构部位传热系数K W/(㎡
·k)屋面≤
0.70
外墙(包括非透明幕墙)≤
1.0
底面接触室外空气的架空或外挑楼板≤
1.0
传热系数K 遮阳系数SC 外窗(包括透明幕墙)
W/(㎡
·k)(东、南、西向/北向)窗墙面积比≤
0.2≤
4.7-单一xx
0.2<窗墙面积比≤
0.3≤
3.5≤
0.55/-向外窗
0.3<窗墙面积比≤
0.4≤
3.0≤
(包括透
0.4<窗墙面积比≤
0.5≤
2.8≤
明幕墙)
0.5<窗墙面积比≤
0.7≤
2.5≤
屋顶透明部分≤
3.0≤
0.40注:
有外遮阳时,遮阳系数=玻璃的遮阳系数×外遮阳的遮阳系数;无外遮阳时,遮阳系数=玻璃的遮阳系数。
表4.2.2-6不同气候区地面和地下室外墙热阻限值
地面≥
1.2xx冷地区
地下室外墙(与土壤接触的墙)≥
1.2注:
周边地面系指距外墙内表面2m以内的地面;
地面热阻系指建筑基础持力层以上各层材料的热阻之和;
地下室外墙热阻系指土壤以内各层材料的热阻之和。
*4.2.4建筑每个朝向的窗(包括透明幕墙)墙面积比均不应大于
0.7。当窗(包括透明幕墙)墙面积比小于
0.40时,玻璃(或其他透明材料)的可见光透射比不应小于
0.4。当不能满足本条文的规定时,必须按本标准第
4.3节的规定进行xx判断。
*4.2.6屋顶透明部分的面积不应大于屋顶总面积的20%,当不能满足本条文的规定时,必须按本标准
4.3节的规定进行xx判断。