文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2019年最新污水提升泵站施工方案

2019年最新污水提升泵站施工方案

2019年最新污水提升泵站施工方案
2019年最新污水提升泵站施工方案

污水提升泵站施工方案

一、编制依据

1、施工图纸;

2、工程勘察报告;

3、《给水排水管道工程施工及验收规范》

4、《工业金属管道工程施工及验收规范》

5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》

二、工程概况

1、该污水提升泵站为地埋式泵站,设有2台潜污泵,一用一备,单台流量50m3/h,扬程H=12.5m。

2、工期要求:2个月(拟自2012年2月15日至2012年4月15日)。

3、质量要求:合格。

4、本工程基础持力层选用②层粘土层,地基承载力特征值fak=220kpa。

三、施工流程

准备工作→基坑开挖→基坑降水→垫层浇筑→泵房底板浇筑(至15.500高程,墙浇30cm,内置钢板止水)→一次墙体浇筑(15.500~18.000,钢套管预埋)→土方填筑(至18.000)→水泵基础及格栅基础混凝土浇筑→二次墙体(18.000~20.550,钢套管预埋)及15cm梁板浇筑→土方填筑(至18.85)→出水控制间混凝土浇筑。

四、施工准备

1、技术准备

1.1、熟悉和审查施工图纸;

1.2、准备与本工程有关的规范、图集;

1.3、测量人员根据建设单位提供的水准高程及坐标位置,做好工程控制网桩的测量定位,同时做好定位桩的闭合复测工作,并做好标识加以保护.

2、现场准备

按设计范围及泵站外地面高程进行场地平整。施工用水、用电参见胜利东路施工组织设计。

五、主要项目施工方法

5.1测量方案

1、编制依据

(1)施工图纸及招标文件。

(2)《工程测量规范》GB50026-2007。

2、人员组织

测量放样控制是贯穿工程施工全过程的关键的工作,为此项目部成立专门测量小组,根据工程各部位特点由专职测量队员实施,并及时做好有关工程记录。人员配备:测量员2人。

3、测量器具配备表

表5—1 测量器具配备表

4、测量内容及要求

工程开工前根据业主或监理人提供的平面控制网点及水准网点,按照三角网及导线网测量的要求,建立供施工使用的平面控制网及采用四等水准测量建立的高程控制网。测量控制网报经监理人审核后,作为以后施工测量放线的依据。

5、控制桩布设

为防止差错,作为施工过程中控制中心线桩及水准点等测量重要标点,必须至少设置二组可供相互检查核对,并作测量和检查核对记录,布置的控制桩均稳固可靠,并保留至工程结束。

5.2基坑施工

1、基坑开挖与回填

(1)基坑开挖

①本污水泵站的地址在园区公园的软质驳岸的坡上,18.000以上都杂填土,先大开挖进行挖除后场地平整。由于基坑底高程14.700,先开挖到16.700高程设置一个平台,可采用挖掘机一次开挖到设计高程,在坡中间设置1米宽平台。

②预留20cm保护层,再由人工进行修坡及开挖到设计高程,按照规范要求边坡控制在1:0.67,中间设1m工作平台。如果土质差,含水量高,开挖深,1:0.67边坡满足不了施工需要,调整坡比报监理确认后实施。

③开挖断面形式

为了保证管道施工的方便和边坡的稳定安全,在基坑上预留一工作平台,平台的宽度为1米。该段土质属粘性土类,坡顶有土方运输自卸车、管材运输车等施工机械动载,开挖的放坡采用1:0.67。

说明:基坑底宽度 = c + 2a + 2b

a —排水沟宽度40cm,

b —工作面宽度 60cm,

c —结构宽度

5.7m。

④开挖至设计高程后由建设单位会同设计、勘察、施工、监理单位共同验槽;若发现土质与勘察报告不符或有其它异常,由建设单位会同上述单位研究处理措施。

⑤槽底原状地基土不得扰动,不得受水浸泡。

(2)土方填筑

①经检验合格,并经业主、监理、质监部门验收后就可以回填基坑土方。回填前,混凝土强度应达到设计要求。

②回填土料应符合设计要求,泵站结构外围1米内采用打夯机进行夯实。

③泵站周围回填应对称进行,不得漏夯,两侧高差不得超过30 CM。

④回填土方时,如果基坑内有因降雨、地下渗水或施工用水造成的积水应先排除,并清除表面被水浸泡过的软弱土层。

⑤填筑前要对土质、铺土厚度、压实机具进行综合试验,测定相关压实参数,作为施工质量控制的依据。填筑过程中由专业人员按试验参数对回填土进行控制,并及时取样试验检测,确保回填质量。

⑥回填土的含水量,按土类和采用的压实机具控制在最佳含水率±2%范围内。如果回填所用的土料含水量过大,在报请监理同意后,在土料中加入适当的生石灰以改善土料的质量。

⑦严格控制铺土厚度,不得超厚。人工夯实每层不超过20㎝,土块粒径不大于5㎝,机械压实每层不超过30㎝,土块粒径不大于8㎝,每层压实后经监理单位验收合格后方可铺筑上层土料。

⑧禁止坑壁取土回填。

5.3基坑降排水

基坑降水配合是确保基坑施工安全和基坑施工质量的重要措施之一。本工程拟采用地表明沟、平台盲沟排水以及基坑底部积水坑相结

合的做法,抽排基坑积水。

基坑底板施工降水,在底部沿外径1200布设三个固定集水井,采用长0.6m、内径φ300预制混凝土管筒(壁厚60)作滤水管,3台50QW15-15-2.2潜污水泵将水抽出基坑外排。此三个集水井配合降水至第一次基坑回填土前。基坑排水平面见下图示:

5.4、钢筋工程

①钢筋的原材料控制

所有进场钢筋必须有合格证,现场试验员、监理代表共同进行抽样,并送试验室检验合格后,方可用于工程,同时本工程中使用的焊接钢筋也必须有合格的试验报告。表面有损伤、油渍、带有颗粒片状的锈纹钢筋不得使用。

②钢筋的制作

施工钢筋的制作均在施工现场加工,加工完毕后,分类成捆,挂牌堆放,运至施工绑扎地点。

现场技术人员和专业工长根据设计图纸,绘出钢筋加工图、计算钢筋加工长度、数量、填写配料单,同时要对班组操作人员进行详细的书面技术交底,工人在配料时施工管理人员要跟班作业。

钢筋加工时,钢筋的形状正确,平面上没有翘曲,不平现象,箍筋末端应做成135ο弯钩,弯钩的平直部分长度不应小于箍筋直径的10倍。在钢筋弯曲点处不得有裂纹。

钢筋在制作过程中,应该先对焊后下料,这样既可以保证加工钢筋时的质量,又可以节约钢材。

钢筋弯曲成型后的允许偏差为全长:±10mm;弯曲钢筋起弯点位移:±20mm;弯曲钢筋的弯起高度:±5mm。

钢筋加工完毕后,要分类成捆堆放,每捆挂上牌号,注明钢筋规格、数量、长度、使用部位等。绑扎时,便于取料,提高工效。

所有钢筋,在地面制作,采用人工运至基坑。按图纸及施工规范要求绑扎、安装、成型。钢筋搭接,应考虑浇筑混凝土的次数,钢筋保护层按图纸设计进行留置。保护层垫块采用高标号水泥砂浆,按不同部位使用厚度预制;

③梁钢筋绑扎

箍筋弯钩的叠合处,在梁中应交错绑扎,有抗震要求的结构,箍筋弯钩为135ο。

搭接长度的末端与钢筋弯曲处的距离,不得小于钢筋直径的10

倍。接头不宜位于构件最大弯矩处。受拉区域内Ⅰ级钢筋绑扎接头的末端应做弯钧(Ⅱ、Ⅲ级钢筋可不做弯钧),搭接处应在中心和两端扎牢。

焊接头、闪光对焊位置应相互错开,在受力钢筋直径35倍区段范围内(且不小于500mm),有绑扎接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积为受拉区不得超过25%,受压区不得超过50%。

底板钢筋按梅花形设置φ16@1000钢筋马凳,控制上、下排钢筋的间距;墙筋设置φ10@600梅花形对拉筋,内外钢筋垫块间距不大于1.5m/只,并与内外钢筋扎牢,以防混凝土浇捣过程中移位。

5.5模板工程

①泵房墙体分二部分安装,第一部分:底板上30cm至 18.000m标高;第二部分:18.000m~20.550m标高;

②泵房是圆形结构,采用18厚厚木胶板组拼,内铺2厚的木皮,保证浇筑后的混凝土表面平整。按内、外直径尺寸放样加工,竖楞、横楞均采用方木固定,钢管脚手架配套使用支撑;M12@600梅花形对拉螺栓固定(中间焊接50×50止水片);

③模板安装好后,必须按要求进行校模,合格后方可进行下道工序的

施工。

600

600600600

定型墙模板18夹板5.6、混凝土工程

①泵房底板、侧壁、梁及平台面板混凝土采用泵送入模,注意预埋套管周围混凝土的密实;

②混凝土浇筑过程中,派专人负责看管模板和钢筋,发现有涨模、位移等情况时及时处理,以保证混凝土的结构尺寸及外观;

③泵房部分混凝土按模板分段(次)留置施工缝。施工缝采用凹式榫接,凹榫宽度200mm,深120mm,在浇筑混凝土前,施工缝表面要凿除松动的混凝土和石子,清洗后均匀浇筑5cm 厚与墙体混凝土配比的无石子砂浆,不得遗漏。在放置止水钢板的施工缝,控制好混凝土浇筑高程,大于钢板1/2高度,超过部分打毛清理干净。

④底板混凝土采用插入式振动棒和平板振动器结合捣实,墙、梁混凝土采用插入式振动棒捣实。振动棒要快插慢拔,每次移动间距不大于振动棒作用半径的1.5倍;平板振动器的移动间距,保证振动器的平

板能够覆盖已振实部分的边缘;

⑤每班(次)制作28d强度试块及作为拆模依据的备用试块。每次浇筑后,派专人对混凝土进行养护,根据不同的气候采取相应的措施。5.7脚手架工程

泵房底板混凝土完成后,开始搭设满堂脚手架。采用φ50钢管、扣件式结构,分多层搭设,层高控制在1.5m~1.8m,脚手架与结构混凝土墙面间距约0.5m。

5.8机电设备安装工程

设备安装施工在泵房土建工程主体完成后。各种预埋件、进、出水管道口等,在土建施工的同时完成。安装前,复核土建施工的设备基础尺寸,测定并标记安装基准线及标高点。各种设备、线路安装,必须严格按照国家现行相关规范标准施工。安装完毕后,先进行人工动作调试,然后进行自动化整体调试。调试运行正常后,交付甲方试运行一周,最后办理竣工验收移交。

六、技术管理措施

1、测量管理措施

①在建设单位的主持下,工程师和专职测量人员会同勘察、设计单位现场做好交接桩手续,并及时组织进行复验。

②测量人员及时妥善保护好各种标桩,认真复测并报技术科测量班复验,定期巡视保护情况。

③测量放线遵循"先整体后局部"的原则,整体测量放线先放控制标桩点,经检查无误后,再放管线、井位控制标桩。

④坚持测量复核、步步有校核的原则,定位测量、标高测量、施工跟踪测量及所有测量内业计算资料,必须两人复核。

⑤使用有检定证书的测量仪器,测量人员必须熟悉和掌握并严格遵守施工测量操作规程,精密仪器雨天、烈日下测量应打伞以防误差。

2、施工试验管理措施

①在项目部设专职试验员,以加强施工试验管理工作。对所进场的施工材料,进行取样复试,及时收集原材料成品、半成品的合格证、检验报告等出厂质量证明文件,做好各种试块、试件和材料的复验工作,并将试验资料及时交资料员整理。

②各种原材料取样及时且准确,用于承重结构的混凝土试块、钢筋和连接接头试件等必须按规定作见证取样。

③各种试验资料及时收集整理,做好各种试验台账。

3、施工资料管理措施

①设专职资料员负责收发图纸、技术文件等,并建立相应台账。工程所有技术、质量、测量、材料检验试验,专业管理人员必须相互配合,按要求进行资料的收集整理。在收集整理过程中,要及时发现资料中的问题,发现问题及时解决。

②收集的资料要妥善保存,防止丢失和损坏,并随时整理,建立目录组卷,做到和施工进度同步到位。

③试验人员逐项填写试块、试件、材料等物资进场报验表,取样时应认真负责并及时送验。对做试块(件)和整理资料人员每月进行考核。

4、技术节约措施

①钢筋、模板加工前坚持放样制度,减少返工。

②钢筋现场加工充分利用下脚料。

③合理划分流水段,加快施工进度,减少各项费用支出。

5、其他技术管理措施

①技术人员熟悉图纸及施工质量验收规范,掌握工程各细部的做法。

②做好技术交底,并把交底内容传达到班组,现场跟班检查,使之贯彻执行。

③按图纸编制材料使用计划,加强计量工作的管理。

七、施工质量管理措施

1、质量目标

①质量目标为:各分部分项工程一次交验合格率100%,整体工程竣工验收合格。

2、质量管理控制措施

①成立质量管理体系,由项目经理、主任工程师、质量科长、施工员、施工班组的专职质检员组成,质量管理体系对工程分部(子分部)、分项工序有否决权。

②加强人的控制,发挥"人的因素第一"的主导作用,把人的控制作为全过程控制的重点。对项目管理人员,根据职责分工,必须尽职尽责,做好本职工作,同时搞好团结协作,对不称职的管理人员及时调整;对施工队伍严格施工资质审查,并进行考核上岗施工。在编制施工计划时,全面考虑各种因素对工程质量的影响和人与任务的平衡,防止造成人为事故。

③加强施工生产和进度安排的控制:会同技术人员合理安排施工进度,在进度和质量发生矛盾时,进度服从于质量,合理安排劳动力,科学地进行施工调度,加强施工机具、设备管理,保证施工生产的需要。

④加强施工材料的质量控制:原材料、成品、半成品的采购必须认真执行《采购工作程序》,建立合格供应商名册,并对供应商进行评价。凡采购到现场的材料,材料人员必须依据采购文件资料中规定的质量和申请计划进行验证,严把质量、数量、品种、规格验收关,必要时请有关技术、质检人员参加。

⑤严格检查制度,所有施工过程都要按规定认真进行检验,末达到标准要求必须返工,验收合格后才能转入下道工序。

⑥自检:操作工人在施工中按检验批质量验收进行自我检查,并由施工队专职质检员进行复核,合格后填写自检单报质检员,保证本班组完成的检验批达到质量

目标的要求,为下道工序创造良好的条件。

⑦专检:在自检满足要求的基础上,项目专业质检员会同有关专业技术人员进行复查,合格后报项目监理部验收。检查中要严格标准,一切用数据说话,确保分项、检验批工程质量。

⑧交接检:各分项、检验批或上道工序经专检合格满足要求后,组织上下工序专业技术负责人进行交接验收,并办理交接验收手续。

3、质量技术控制措施

①钢筋:把好原材料试验关,确保钢筋性能符合设计要求,不合格者一律清退。钢筋品种、规格、型号和搭接长度、锚固长度、接头位置符

合规范和设计要求,防止钢筋位移,确保保护层厚度。混凝土浇筑前重新对钢筋进行复查,浇筑期间设专人监督,防止下灰和振捣破坏钢筋,并在混凝土初凝前进行调整复位。

②模板:施工中考虑模板材料及早拆功能两大因素,本工程泵墙体内外采用定型模板,隔墙采用胶合板模板,竖楞、横楞均采用方木固定,钢管脚手架配套使用支撑,M12@600梅花形对拉。螺栓固定采用钢管脚手架

③混凝土:在合模前设专人对模板的清理进行验收,符合要求后涂刷隔离剂,并保证均匀不遗漏。混凝土浇筑时保证下灰均匀一致,每层混凝土浇筑高度不超过振动棒有效长度的1.25倍,且振捣时插人下一层混凝土中5Omm,以保证上下层时间间隔在初凝前进行。振动要做到“快插慢拔”,防止混凝土发生分层离析现象和振动棒抽出时造成的空洞。

④钢管焊接、防腐:管口打磨,并具备300~400坡口。分层焊接把焊缝填满,进行外观检查及超声波无损探伤检验。管道外壁采用CX-ES-1型输水管防腐底漆两道、CX-ES-2型防腐面漆一布一油。按相关规定要求进行厚度和绝缘检查。

⑤管道安装:施工全过程测量跟踪服务,严格控制管线走向及标高。质检人员全数检查各接口及接入(出)井口的严密性。

⑥回填土:回填前清除所有杂物,泵房结构物周围1米范围内采用人工回填,均匀上升,虚铺30cm,分层回填夯实。并且跟踪进行取样试验。

八、现场管理措施

1、安全防护措施

①建立健全安全组织机构并配备合格的安全员,制定各项安全管理措施,确保达到“市文明安全工地”的标准。

②施工人员进入现场时必须进行三级安全教育,教育率达到100%。电工、电气焊工等特种作业人员必须经过专业培训,取得合格的证件后方允许操作,持证上岗率达到100%。

③土方开挖要探明地下管网,防止发生意外事故,开挖过程中要有专人监视基坑边的情况变化,防止发生塌方伤人。

④泵房基坑四周用钢管围护,立杆间距3.0m,下埋8OOmm,水平杆设三道分别为扫地杆、腰杆、上杆、护栏高1·5m刷红、白双色油漆标志,夜间挂红灯示警。人员及材料上下设壹个固定阶梯,并用钢管搭设安全扶手。

2、临时用电管理措施

①加强施工用电管理,对施工人员进行安全用电教育。

②现场各种电气设备未经检查合格不准使用,使用中的电气设备应保持正常的工作状,严禁带故障运行。

③露天使用的电气设备搭设防雨罩,凡被雨淋、水淹的电气设备应进行必要的干燥处理,经检测绝缘合格后方可使用。

④配电箱必须坚固、完整、严密并加锁,箱门上涂红色危险标志,箱内不能有杂物并编号。

⑤移动式落地配电箱的地面应平整,防止水淹、土埋,配电箱附近不准堆放杂物。

⑥施工现场的照明线路的敷设除护套线外,分开设置或穿管敷设,办公室照明灯设开关控制,工棚、场地分路控制,灯泡距地面2.5m。

⑦凡使用或操作电动机械专业人员,必须进行安全用电的技术教育,了解电气常识,懂得其性能,正确掌握操作方法。

3、消防保卫管理措施

①施工现场必须坚持"预防为主,防消结合"的工作方针,认真贯彻《中华人民共和国消防法》和当地人民政府、消防局、公司对消防工作的指示精神,逐级落实防火责任制,利用多种形式对职工进行广泛的宣传教育,做到人人重视消防工作。

②现场严禁支搭易燃建筑,高压线下不准堆放任何易燃物品,施工使用的乙炔、氧气瓶必须分别入库存放,且有安全距离。

③现场架设的照明线路,安装各种电器设备,必须由正式电工操作。

④消防保卫工作必须纳入生产管理议事日程,,要与生产同计划、同布置、同落实、同评比。

⑤现场消防保卫人员有权制止一切违反规定的行为,对违反治安消防规定的人员,保卫干部有权给予批评教育和处罚,直至停止施工。

⑥参加施工的所有人员,人场前都要进行“四防”教育,学习现场的各项规章制度和国家法规,使每个施工人员做到制度明确,安全生产、文明施工。

⑦对现场的要害部位及成品保护工作,坚持谁主管、谁负责、谁施工、谁负责的原则,把责任落实到人。

⑧对现场重点部位(如配电室、卷扬机、仓库等)要配备责任心强、技术熟练的人员操作和管理,建立健全岗位责任制和交接班制度,认真做好交接班记录。

⑨建立健全消防保卫档案,搞好资料积累工作,对现场发生的事故和各种隐患都要认真整理、备查。

⑩主动与当地保卫部门取得联系,共同做好治安保卫工作。对现场处理不了的有关治安问题,要及时向上级有关部门请示报告。

4、文明建设管理措施

①在工地宿舍外墙书写反映集团意识、企业精神、时代风貌的标志标语。

②现场内设阅报栏,劳动竞赛栏、黑板报及时反映工地内外各类动态。

③与住地居民、兄弟单位员工搞好团结,开展文明共建活动,做到施工不扰民,争取周围群众的理解和支持。

5、材料管理措施

①建立健全材料管理制度,认真执行材料验收,确保进场材料质量满足工程需要。

②按照蚌埠市文明现场管理要求合理、规范地设置施工现场平面图,严格执行企业质量管理体系内部标准。

③加强材料计量管理工作,对进场材料严格验收,减少材料短缺亏量。

④施工现场细料存放于库房内,库房地面必须进行防渗漏处理。

⑤凡是进入现场的各种材料都必须认真按照现场平面布置图所指定的材料存放区域存放整齐,做到仓库、现场材料存放不紊乱,品种、规格不混串。

⑥坚持"干什么、管什么"的原则,划分责任区域,包干到岗、责任到人,确保市级文明施工现场目标的实现。

6、机械管理措施

①建立健全机械设备管理制度相关台账,各种资料齐全、数据准确。

②中小型机械,如:搅拌机、木工机械、钢筋机械、卷扬机等,在现场内安装、使用时必须搭设防雨的专用操作棚。

③搅拌机的设置及安装符合规定,料斗行程限位,启动装置、离合器、制动、保险链(销)等安全装置齐全、灵敏、可靠。维修保养、清理时,先切断电源,并设专人监护。

④打夯机使用前定向开关做绝缘电阻测试,使用中操作人员使用防

护用品,操作手柄采取可靠的绝缘措施。

⑤氧气、乙炔瓶的存放处悬挂明显标志和警告牌,有防晒措施,使用时两瓶的工作间距处不小于5m,两瓶与施焊点等间距不小于lOm。

⑥木工圆锯的盘及转动部位防护罩和分料器,凡长度小于5Ocm,厚度大于锯盘半径的木料,严禁使用圆锯。

⑦钢筋加工机械(切断机、弯曲机)正确使用,不准超过机械性能允许范围加工或切断材料,各种防护装置齐全可靠,检修和移动时先切断电源。

⑧各种机械设备的操作处悬挂操作规程牌、警告和负责人牌,落实定人、定机、定岗位责任的“三定”制度。

7、工期保证措施

①技术人员认真阅读图纸,制定出合理有效的施工方案,保证各工序在符合设计及施工质量验收规范的前提下进行,避免返工、返修现象出现,以免影响工期。

②在每道工序之前,技术人员根据图纸及时上报材料计划,保证在工序施

工之前材料提前进场,杜绝因材料供应原因影响施工正常进行。

③正确进行施工部署,工序衔接紧奏,劳动力安排合理,避免出现窝工现象。

④根据施工总计划制定月计划和周施工计划,比较形象进度计划与施工完成计划,并及时做出调整,从而保证总体进度计划的实现。

⑤质检人员在工序施工中严格把关,细致检查,将一切质量隐患消灭在萌芽中,防止出现事后返工现象。

一体化提升泵站施工方案

一体化提升泵站施工方案 工程名称: 宜宾县工业园区高捷园污水处理厂配套管网(一期)建设单位: 宜宾开源建设投资有限公司 监理单位: 四川省城市建设工程监理有限公司 施工单位: 四川鲁工建设工程有限公司 编制人: 审核人: 二O—六年七月二十日

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、主要施工方法及施工工艺 (2) 1、工艺流程图: (2) 2、泵坑开挖 (3) 3、垫层和水泥底板 (3) 4、泵站的放置和吊装 (5) 5、安装井筒 (7) 6、管道接口连接 (9) 7、回填 (9) 8、液位计安装 (11) 9、水泵安装 (11) 10、粉碎性格栅机安装 (11) 四、质量保证措施 (12) 五、工期保证措施 (13) 六、安全措施 (15) 七、环保措施 (16) 、编制依据 1、施工图纸; 2、工程勘察报告; 3、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB502068-2008

4、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008 5、《泵站施工规范》SL234-1999 6、《水利水电工程施工测量规范》SL52-93 7、《水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范》SL47-94 8、《泵站安装及验收规范》SL 317-2004 9、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 (GB50236-98) 二、工程概况 1 、该污水提升泵站内设置潜污泵:Q=160m3/h,H=20m,N=15kW^ 3台, 2 用1备;粉碎性格栅:B=0.8m,e=20mm,N=3.7KW,台。进水管管中心标高为293.3m, 停泵液位为291.00m,第一台泵启泵液位292.5m,第二台泵启泵液位293.36m.溢流管管径为DN600管中心标高为296.26m。 2 、工期要求:2个月(拟自2016年9月15日至2016年11月13日)。 3 、质量要求:合格。 4 、本工程基础持力层选用中风化砂岩,地基承载力特征值fak >560kpa。

一体化污水泵站施工方案

崇明体育中心训练基地项目 预制式一体化污水提升泵站安装 施 工 方 案

2016年10月9日 第一节、工程概况 本项目位于上海市崇明区体育中心训练基地内,项目范围为预制式一体化提升泵站的设备采购及配套的土建施工。 预制式一体化污水泵站为成套供应产品,泵站主体由井筒、潜水泵、提升链、管道、阀门、提篮格栅、液位传感器、控制系统、通风系统、泵站进出水口系统等部件组成,并承担运输、安装、运行前整体调试和售后服务。所有部件在工厂内整体装配调试完成后整体交付至现场。 泵站设计流量320m3/h、设计扬程12m,地面绝对标高,出水管管径200mm,水泵参数Q=120m3/d,H=12m,功率=17Kw/台,水泵台数和运行方式4台(3用1备) 第二节、主要项目的施工方法 一、施工程序 根据泵站工程的施工特点,结合现场实际施工条件,为加强现场施工管理, 确保工程顺利进行,我们拟按以下程序进行,精心组织专业施工队伍进行泵站的 土建和设备安装施工。 预降水—→基坑围护—→基坑挖土—→底板施工—→回填—→平整场地 二、工期及进度计划 1、泵房基础测量定位、开挖样槽需用2个工作日; 2、预降水需用7个工作日; 3、拉森桩进厂打桩施工需用2个工作日; 4、井内挖土、支撑加固5个工作日; 5、底板制作2个工作日;

6、设备安装、调试3个工作日; 7、平整场地1个工作日; 8、竣工验收、队伍退场3个工作日。 在工期计划和安排中,合理搭配工序、有效配置资源,根据实际需要既可进行流水作业,也可进行交叉作业。既要保证质量也要确保人员安全。 三、施工技术方案 (一)、施工准备 1、生产准备 平整好施工区域场地,布置搭建料场、工棚、看守房等现场临用设施,做好工作区域、基坑、料场、路口的封闭及围护,设置明显的警示、警告牌、夜间警示灯等安全警示标志(牌),做到安全先行、确保文明施工。 2、技术准备 在公司总工程师的主持下,组织施工技术人员,质量管理人员熟悉图纸,结合有关施工规范和技术操作规程,在充分了解施工图纸和设计意图的基础上,编制详尽的施工技术专项方案并呈报公司技术负责人,经审核后报监理部门审批。 3、材料、设备准备 根据图纸中构筑物、设备的设计尺寸及数量表,编制详尽的材料计划表,和设备采购计划。并将材料、设备购置费预算按月报公司经营部。 (二)、预降水 本工程预降水采用轻型井点降水, 1、施工操作工艺 (1).井点布置根据基坑平面形状与大小、地质和水文情况、工程性质、

污水泵站专项施工方案---专家论证

施工组织设计(方案)审批表 年月日 浙建监A2 。

施工组织设计(专项方案)报审表 工程名称:椒江区(洪家、东山、栅浦)一二级污水管线及泵站工程(沙王污水泵站施工总

本表一式三份,建设单位、监理单位、承包单位各存一份。 、 椒江区(洪家、东山、栅浦)一二级污水管线及泵站工程(沙王污水泵站施工总承包) 泵 池 沉 井 施 、 工 组 织 设 计 编制:

审核: 审批: ` 浙江恒越建设工程有限公司 二0一三年二月二十八日 目录 第一章、编制依据 (1) 第二章、工程概况 (2) 设计概况 (2) : 各方主体概况 (4) 第三章、施工条件及特点分析 (5) 、施工现场条件 (5) 、工程特点分析 (5) 第四章、人员及设备组织 (6) 、组织机构设置 (6) 、劳动力安排计划 (6) 机械设备计划 (7) - 第五章、现场施工总平面布置 (8) 、总平面布置位置安排 (8) 、施工用水方案 (9)

第六章、主要施工方案及技术措施 (15) 、测量控制方案 (15) 、水泥搅拌桩施工方案 (16) 、沉井制作施工方案 (18) } 、泵池沉井分节高度确定 (19) 、顶管施工方案 (19) 、模板工程技术措施 (30) 、钢筋制作安装 (31) 、预留孔施工方案 (32) 、混凝土施工方案 (32) 、沉井挖土下沉 (35) 、沉井下沉监测方案 (38) ; 、下沉到位后沉井封底 (38) 、沉井防偏斜、超沉、底涌措施 (39) 、水池满水管道闭水试验方案 (39) 、附房围墙砌体工程施工方案 (40) 、建筑装修工程施工方案.…………………………………………………….,,,,,.42 、脚手架工程施工方案 (46) 、安装工程施工方案 (48) 、绿化工程施工方案 (58) ~

桂林市八里街工业园区三号园区污水提升泵站工程施工组织设计方案

桂林市八里街工业园区三号园区污水提升泵站工程施工组织设计 第一章总体概述 第一节总体概况 1、编制依据 1.1、国家现行建筑安装工程施工及验收规范、规程、建筑工程预算定额及建筑施工手册。 1.2、本施工组织设计是根据建设单位发给的本工程设计图纸、图纸答疑。 1.3、本公司《程序文件》及《质量手册》。 1.4、本公司第三层次文件《施工组织设计编制与贯彻执行办法》。 2、编制原则 2.1、坚持质量第一,用户至上的宗旨,严格按照GB/T19001-2000—ISO9001:2000国际标准要求进行施工管理,切实贯彻执行国家施工及验收规范、操作规程和制度,确保工程质量和安全。 2.2、严格执行基建程序,发挥我公司技术优势,利用先进的施工技术,科学管理,加快施工进度,确保业主投资尽快产生效益。 2.3、充分发挥我公司整体实力,大量使用先进的机械设备,减轻劳动强度,提高劳动生产率,加快施工进度。 2.4、加强工程进度的科学性、计划性的管理,合理安排机械、材料、劳动力的进退场,确保现场文明整洁。 2.5、遵循国家及市政府有关环保文件精神,采取有效措施,减少环境污染,降低噪音。 2.6、严格遵守国家及市政府有关消防要求,做好消防工作。 3、本工程采用的技术规范 3.1、施工期间,我公司将认真贯彻执行现行建筑施工规范要求。对分项、分部及单位工程的质量评定严格按《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)进行,确保工程合格。 3.2、应用于本工程的土建施工主要技术规范: 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 《建筑地基础基础设计规范》(GB50007-2011) 《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001) 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002) 《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)

污水泵站工程施工组织设计方案

东营西郊服务区W1污水泵站工程 施 工 组 织 设 计 金茂建设集团 第三分公司

东营西郊服务区W1污水泵站工程施工组织设计 编制人: 年月日审核人: 年月日监理单位代表:(公章) 年月日 建设单位代表:(公章) 年月日

目录第一章开竣工日期 第二章工程质量等级 第三章施工方案 第一节施工方案措施 第二节工期计划、工期保证措施 第三节工序衔接措施 第四节冬、雨季施工技术保证措施 第五节现场总平面布置图 第六节机械、设备安排计划 第七节主要管理人员及劳动力安排 第八节质量、安全、环保保证体系

第一章计划开竣工日期 计划本工程开工日期为:2014年3月10日,竣工日期为2014年5月15日,总工期日75历天。 第二章工程质量等级 本工程质量标准为合格。

第三章施工方案 第一节施工方案措施 一、土建施工 1.施工准备 1.1技术准备 1)组织公司有关技术人员熟悉设计图纸,参加技术交底,进一步明确施工技术要求和质量标准,提出有利于施工或更合理的建议。 2)组织现场管理人员进一步勘察现场、学习熟悉图纸、向施工班组进行施工技术、验收标准交底。 3)和业主办理好交桩手续,在现场建立符合精度要求的高程控制网和平面控制网,设置临时水准点和轴线控制桩。 4)编制分部、分项工程施工方案,划分施工任务,明确施工质量目标。 5)进一步深化施工技术方案,使方案更可行,更具有操作性,更节省成本,提高功效。 6)进一步制定施工工序,编制出详细的施工进度计划,以满足总进度规定的节点工期,确保关键工序安排达到总进度工期的要求。 2.施工物资和机械设备准备 2.1 施工物资准备 1)施工用常规物资,如搭建临设用各种建材,临时办公室、办公椅、各类施工工具,测量定位仪器、消防器材等,均提前3天进场,合理分类,派专人看护。 2)施工用建筑材料视施工阶段进展情况,计划材料进场,并均保证

一体化污水泵站施工组织设计

一体化污水泵站施工方案 工程名称:团结西路污水临时排放工程 建设单位:宁浦房地产开发责任有限公司 施工单位:嘉盛建设集团有限公司 编制人: 审核人: 二○一八年十一月

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、主要施工方法及施工工艺 (2) 1、工艺流程图: (2) 2、基坑围护 (2) 3、泵坑开挖 (4) 4、垫层和混凝土底板 (4) 5、泵站的放置和吊装 (6) 6、安装井筒 (9) 7、管道接口连接 (10) 8、回填 (10) 9、液位计安装 (12) 10、水泵安装 (12) 11、粉碎性格栅机安装 (13) 四、质量保证措施 (13) 五、工期保证措施 (15) 六、安全措施 (17) 七、环保措施 (19)

一、编制依据 1、施工图纸; 2、《给水排水管道工程施工及验收规》GB502068-2008 3、《给水排水构筑物工程施工及验收规》GB50141-2008 4、《泵站施工规》SL234-1999 5、《市政排水管道工程及附属设施》(06MS201) 6、《泵站安装及验收规》SL 317-2004 7、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规》(GB50236-98) 二、工程概况 1、本工程为巩固3、4、6号地块临时污水排放施工图,其中3、4号地块污水接入原团结西路d400现状污水管,设计在浦云路西侧新增一体化污水泵站,将污水提升后,通过DN250压力管道过浦云路,接入团结西路下游d400污水管。在团结西路下游污水管道新增一体化泵站,将污水抽排至芝麻河东侧现状d51500污水主管,过河管道采用DN300钢管。 2、工期要求:18天(拟自2018年11月12日至2018年11月30日)。 3、质量要求:合格。

体化污水提升泵站施工方案及注意事项

一体化污水提升泵站施工方案及注意事项 一体化污水提升泵站安装前,必须预先准备好基坑开挖施工及支护方案,地质条件需符合一体化污水提升泵站安装要求,现场需具备安装一体化污水提升泵站所需的工具设备和电源。? 一体化污水提升泵站泵坑开挖方案:按设计要求开挖,开挖时必须密切关注基坑安全,坑底必须是无积水的,如有水需进行排水措施,采取合适的基坑维护方案,防止坍塌。坑底要挖平夯实。 通常挖掘计划的制定必须指派结构工程师。? 水泥基础方案:水泥基础必须按照图纸要求施工,水泥底板平面必须是水平的,预埋件一定要先于泵站放置,预埋地脚螺丝在一圈内一定要均匀分布,数量达到4个以上。? 泵站罐体安装? 一体化污水提升泵站泵站的安装施工需考虑现场的施工条件。? 罐体验收检查? 1、检查是否有运输损坏。? 2、发货清单是否符合定货清单? 3、配件位置和尺寸? 4、检查和拧紧所有螺栓,以防运输时发生松动。? 5、其他设备?

运输和起吊? 一体化污水提升泵站泵站罐体运输必须水平放置,而且必须有固定和防护措施。 在安装和起吊至垂直位置之前,必须去掉罐体运输时固定的连接附件。? 在施工区域,客户必须自行提供起吊设施。? 罐体的运输及起吊请严格按照以下步骤:? 用吊带水平移动泵站,将泵站移动至地面。此时禁止使用吊耳,禁止使用钢丝绳或链条来提升罐体,用吊带把罐体从水平位置起吊到竖直位置。竖直起吊的时候,使用吊耳,并且要把重量均匀分配到所有吊耳上。? 安装管路前,必须检查并确保泵站内所有连接处已经紧固(运输途中会松动)进出口管按如下项检查, 1、管路和密封圈必须清洁? 2、进出水管必须通过补偿器对准连接? 3、密封条件(确保密封严实)? 4、对准管(无压力)? 5、对称均匀紧固? 其它附件? 其他附件,比如通风管是散装提供和发货的,在现场进行安装。? 安装常见的错误?

污水泵站施工方案1

目录 第一章工程概况 (1) 一、工程项目综合概述 (1) 二、工程特点 (1) 第二章确保工程质量保证体系及技术组织措施 (1) 一、项目质量目标 (1) 二、工程质量保证体系 (2) (一)施工质量管理体系 (2) (二)施工质量控制体系 (2) (三)施工质量控制手段 (5) 三、工程质量组织保证措施 (9) 四、主要分部分项工程质量的技术保证措施 (10) (一)工程检测试验手段及措施 (10) (二)原材料质量保证措施 (11) (三)对隐蔽工程的质量保证措施 (12) (四)测量工程 (12) (五)土方工程 (13) (六)沉井工程 (14) (七)电气工程 (18) (八)管道工程 (19) (九)泵房及附属工程 (21) (十)设备安装工程 (24) (十一)各专业及设备电气安装施工配合管理措施 (25) 第三章施工组织部署、确保安全生产文明施工技术组织措施;突发事件应急措施 (28) 一、施工组织部署 (28) (一)施工阶段部署 (28) (二)项目施工管理机构 (29) (三)施工总平面布置 (30) 二、确保安全生产、文明施工的措施组织措施 (31) (一)确保安全生产的技术组织措施 (31) (二)确保文明施工的技术组织措施 (35) 三、突发事件应急措施 (36) (一)应急准备 (36) (二)突发事件应急措施 (37) 第四章投标工期,施工网络进度总体规划,施工顺序流程,形象进度控制及确保工期技术保证及管理的组织措施等 (38) 一、投标工期 (38) 二、施工网络进度总体规划 (38) 三、施工顺序流程 (39) 四、形象进度控制 (39) 五、确保工期技术保证及管理的组织措施等 (40) (一)工期保证体系 (40) 第五章工程投入的施工机械设备情况、主要施工机械进场计划 (43) 一、工程投入的施工机械设备情况 (43)

排水泵站施工方案(完)

天津市滨海新区北大港农场2014年高标准 基本农田整理项目 天津市津协建筑安装工程有限公司

二零一六年二月十五日 排水泵站施工方案 工程概况 一、施工排水 泵站所在干渠平均上口 20m ,深4m ,坡比1:2,施工期水深2.5m 。施工排水 主要为泵站配套涵闸进出口浆砌石护坡,施工时需沿河提修筑横向围堰2道,与河提相连,形成封闭基坑,排除基坑明水,保证干场施工作业。 围堰釆用土围堰,设计水深2.5m ,堰高3.0m ,堰顶宽度3m ,坡比为1:1。挡 水围堰搭建完成后,釆用7.5KW 离心泵排出基坑内积水。 ^ 300 ^ 泵站围堰断面图 2〉土方开挖 泵站工程基槽土方开挖从上到下分层分段依次进行,釆用1m 3挖掘机挖土,就 近堆放两侧,用于回填。基坑的基底、边坡适当留有保护层,一般25-30㎝,然后 釆用人工挖至设计高程。 3〉土方回填 土方回填釆用74kw 推土机铺料,蛙夯夯实。土方回填土料质量应符合筑提土 料要求,土方回填按照设计规定的压实度标准进行控制。回填从最低处开始,按水 平分层逐层填筑,一般铺土厚度控制在15?20㎝,土块限制粒径不超过10㎝。 二、排水沟清淤施工 排水沟清淤施工釆用分段填筑围堰,排除清淤河道内积水,进而形成河道全线 同时干场清淤的施工方案。工程临时性建筑物只需填筑土围堰。 围堰 本工程每500m 设1个围堰,干沟及支沟水深2.5m ,围堰考虑安全超高 0.5m ,堰顶

宽度3m,围堰填筑坡比结合水上水下综合考虑为1:1.5。 围堰填筑所需临时土方,从项目区外取土,釆用1m3挖掘机挖取,装8T自卸汽车运输至现场,平均运距3KW;围堰填筑施工釆用74KW拖拉机碾压,蛙夯朴夯;清淤完毕后,围堰拆除釆用1m3挖掘机挖除,装8T自卸汽车运输3KW弃回取土场内。 2〉施工排水 施工排水为渠道内围堰填筑闭气后的初期排水。初期排水是主体工程形成干场作业的前提施工条件。施工初期排水考虑釆用釆用7.5kw离心泵排排除,积水可排入附近渠道。 3〉排水沟清淤施工 清淤工程线路较长,工程量大,渠道釆用泵排并充分晾槽后,同时施工。清淤施工釆用1m3挖掘机开挖,倒运二次,单侧出土,1m3挖掘机装8T自卸汽车运输至弃土场弃掉。项目工程清淤土方均运至项目区西侧空地,运距根据具体交通情况平均确定均为3kw。 施工期间,应严格按照相关施工规范施工,避免或减少淤泥沿途洒落。渠道清淤断面应严格按照施工图纸进行施工,清淤土方应及时弃运至弃土场。清淤过程中,如出现裂缝和滑动迹象时,应立即暂停施工和釆取应急抢救措施。 三、施工组织部署 1、施工组织管理 1.1组织机构 为确保本工程各项目标的完成,设项目部组织机构,项目部领导班子由项目经理、三总师、及副经理组成,主管技术、质量、生产、安全、经营、成本和行政管理工作,并负责对工程的领导、指挥、协调、决策等重大事宜。。 2、质量目标 3、施工现场安全管理目标 确保北京市市级文明安全工地。 4、施工计划和施工管理措施 根据本工程特点,将整体工期目标进行二次分解,确定几个在工程中起到关健作用的阶段工期控制目标。再以每个阶段工期控制目标反推工期,以此确定每个分项工程的最晚开始日期。根据各分阶段、分项目的工期目标,设定出详细的网络计划。在网络计划中结合机械、人力、材料等各种资源,重点确保各阶段需完成的工期目标。在实际施工中,严格以网络计划为指导,切实推进分项计划的进展,最终保证总工期目标的实现。 5、施工工期计划安排 包括合同及计划工期 施工进度计划网络图和施工进度计划表。 关键部位阶段工期计划: 6、施工顺序

污水提升泵站施工方案(详细)

污水提升泵站施工方案 一、编制依据 1、施工图纸; 2、工程勘察报告; 3、《给水排水管道工程施工及验收规范》 4、《工业金属管道工程施工及验收规范》 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 二、工程概况 1、该污水提升泵站为地埋式泵站,设有2台潜污泵,一用一备,单台流量50米3/h,扬程H=12.5米. 2、工期要求:2个月(拟自2012年2月15日至2012年4月15日). 3、质量要求:合格. 4、本工程基础持力层选用②层粘土层,地基承载力特征值fak=220kpa. 三、施工流程 准备工作→基坑开挖→基坑降水→垫层浇筑→泵房底板浇筑(至15.500高程,墙浇30厘米,内置钢板止水)→一次墙体浇筑(15.500~18.000,钢套管预埋)→土方填筑(至18.000)→水泵基础及格栅基础混凝土浇筑→二次墙体(18.000~20.550,钢套管预埋)及15厘米梁板浇筑→土方填筑(至18.85)→出水控制间混凝土浇筑. 四、施工准备

1、技术准备 1.1、熟悉和审查施工图纸; 1.2、准备与本工程有关的规范、图集; 1.3、测量人员根据建设单位提供的水准高程及坐标位置,做好工程控制网桩的测量定位,同时做好定位桩的闭合复测工作,并做好标识加以保护. 2、现场准备 按设计范围及泵站外地面高程进行场地平整.施工用水、用电参见胜利东路施工组织设计. 五、主要项目施工方法 5.1测量方案 1、编制依据 (1)施工图纸及招标文件. (2)《工程测量规范》GB50026-2007. 2、人员组织 测量放样控制是贯穿工程施工全过程的关键的工作,为此项目部成立专门测量小组,根据工程各部位特点由专职测量队员实施,并及时做好有关工程记录.人员配备:测量员2人. 3、测量器具配备表 表5—1 测量器具配备表

污水提升泵站混凝土施工方案

污水提升泵站混凝土施工方案

目录 1、编制依据 (3) 1.1编制目的 (3) 1.2编制依据 (3) 2、工程概况 (3) 3、施工重难点 (4) 4、施工部署 (5) 4.1工期要求 (5) 4.2施工安排原则 (5) 4.3施工流水段划分 (5) 5、施工准备 (6) 5.1施工人员组织 (6) 5.2材料、机具准备 (7) 5.3技术准备 (7) 5.4混凝土供应方式及技术要求 (7) 6、主要施工工艺和方法 (9) 6.1工艺流程 (9) 6.2混凝土浇筑前的要求 (10) 6.3混凝土运输 (10) 6.4浇筑方式 (10) 6.5浇筑顺序 (11) 6.6浇筑 (12) 6.7混凝土养护 (13) 7、质量要求 (14) 7.1混凝土浇筑前质量保证措施 (14) 7.2混凝土现浇质量验收标准 (14) 8、混凝土质量通病及预防技术措施 (16) 9、安全、消防、环保措施 (18) 9.1安全要求 (18) 9.2消防措施 (18) 9.3环境保护措施 (19)

1、编制依据 1.1编制目的 混凝土工程质量是主体结构内在质量中的最关键要素,为有效控制混凝土施工中搅拌、运输、浇筑、振捣、养护各环节,确保混凝土密实、表面平整光滑、线条顺直,色泽一致,感观精美,使混凝土工程质量达到规范、设计质量要求,特编制本方案。 1.2编制依据 (1)施工图纸 (2)施工组织总设计 (3)主要规范、规程 1)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 2)《混凝土结构工程施工规范》(GB_50666-2011) 3)《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-2002 4)《混凝土泵送技术规程》GB50203-2002 5)《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2003 6)《混凝土质量控制标准》GB50164-92 其他相关规范、规程及标准 2、工程概况 4#污水提升泵站位于阳逻开发区柴泊大桥以南、领港城以北、平江路以东,为阳逻开发区2015年度建设计划中的续建项目。 本项目占地红线面积约1626.86平方米。本工程主要是修建一座设备运行为1.0m3/s的中途污水提升泵站。 本工程全部采用预拌混凝土。预拌混凝土供应商将选用资信等级高且具有相应生产规模、技术实力和具有可靠质量保证能力且能提供良好服务的混凝土供应商二家,选二备一,保证混凝土连续浇筑。根据施工现场拟浇筑混凝土部位特点、天气状况及施工方法,在合同中明确混凝土初凝时间落实供货速度、运输方式及其他技术、安全、环保要求。 场内构筑物统计表

污水泵站工程施工组织设计

目录 第一章概述 第二章施工准备 第三章场地总平面图 第四章施工总进度计划及单项工程进度 第五章安全、方明施工及环保措施 第六章劳动力、主要材料及施工机构配置计划 第七章施工管理网络及人员配备 第八章冬雨季施工措施 第九章沉井施工方案 第十章泵方、附房及围墙施工技术方案 第十一章水、电、设备安装工程施工技术方案 第十二章道路工程施工技术方案及质量保证措施 第十三章给排水工程施工技术方案及质量保证措施第十四章质量保证措施 第十五章维修及售后服务

第一章概述 第一节、工程概述 本工程为宁xx东部新城福庆路污水泵站工程,泵站的远期能力为500L/S。本工程地处福庆路与惊驾东二路交叉口东北侧,占地面积1178平方米。工程造价约421万元,本工程由泵房、附房、电气、给水、排水及室外附属等组成,其中泵房及附房基础为钢筋砼基础,上部结构为一层砖混结构,本工程建筑结构安全等级为二级,砌体施工质量控制等级为B级,地基基础设计等级为乙级(泵站)、丙级(附房),按抗震设防类别属于(小型)乙类建筑,场地类别为Ⅱ类(泵站)、Ⅲ类(附房),地震设防烈度为6度,地下工程的防水等级为三级。水泵采用四台300WB900-18-75型,自动控制,辅助用房由发电机间、配电间、值班室及生活用房组成。合同工期为150日历天,质量要求达到一次性验收合格标准。 第二节、施工组织设计编制依据 1、《施工图纸》、《招标文件》、补遗书及工程量清单; 2、现场施工环境,包括地形、地貌及水文气象特征; 3、现场踏勘中收集到的资料; 4、我公司现有的泵站施工方面的施工队伍、施工经验、专业人才、机械设备及施工能力。 5、相关法律法规、规程、规范及行业标准: ⑴工程建设标准强制性条文:城市建设部分 ⑵《给水排水构筑物施工及验收规范》GBJ141-90 ⑶《水泥混凝土路面施工及验收规范》GBJ92-86 ⑷《建筑地基基础施工质量》GB50202-2002

某污水泵房施工组织设计方案

施工组织设计

第一章 编制依据 11..11 本本施施组组的的编编制制依依据据 1.1.1 招标文件及图纸资料 ?、《某区B5路污水泵房工程招标文件》; ?、《某开发区(某大桥)污水管网工程工程设计图》。 1.1.2 应遵循的国家及有关部门的技术规范和标准图 1、《市政排水管渠工程质量评定标准》(CJJ3-90); 3、《给水排水构筑物施工及验收规范》; 5、《市政管渠工程质量评定标准》(CJJ3-90); 6、《市政道路工程质量检验评定标准》(CJJ1-90); 8、《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204—92); 9、《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301—88); 11、《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》(GB50259—96); 12、《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ202—83); 13、《砌体工程施工及验收规范》(GB50203—98); 14、《建筑电气安装工程质量检验评定标准》(GBJ303—88); 16、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》(GB50231); 18、《混凝土及预制混凝土构件质量控制规程 (CECS40:92); 19、《建筑工程冬期施工规程》 (JGJ104-97); 20、《埋地聚乙烯排水管管道工程技术规程》 (CECS164:2004); 11..22 编编制制原原则则 ?、遵循招标文件条款的原则,在编制施工组织设计文字说明及附图表中,严格按照招标文件的规定做到统一标准,规范编制。 ?、遵循设计文件和规范投标的原则,在编写主要项目施工方法中严格按照设计要求,执行现行施工规范和验收标准,正确组织施工,确保工程的质量、进度。 ?、实事求是,一切从实际出发的原则,在制定施工方案中,根据自身施工能力,施工经验,技术水平,坚持科学组织,合理安排,均衡生产,平行作业,尽量平衡施工高峰,确保高速度、高质量、高效完成本项目的施工任务。

给排水泵房施工组织设计方案

给排水泵房施工方案 一、水泵房设备安装流程 图10.7.1 水泵房设备安装流程图 二、垫铁的安装 1. 垫铁组布置的原则为:在地脚螺栓两侧各放置一组,应尽量使垫铁靠近地脚螺栓,当地脚螺栓间距小于300 毫米时,可在各地脚螺栓的同一侧放置一组垫铁。对于带锚板的地脚螺栓两侧的垫铁组,应放置在预留孔的两侧。相邻两垫铁组的间距,可根据泵的重量、底座的结构型式以及负荷分布等具体情况而定,一般为500 毫米左右。 2.垫铁表面平整,无氧化皮、飞边等。斜垫铁斜度一般为1/20~1/10,对于重心较高或振动较大的泵采用1/20 的斜度为宜。 3. 斜垫铁应配对使用,与平垫铁组成垫铁组时,一般不超过四层,薄垫铁应放在斜垫铁与厚平垫铁之间。垫铁组的高度一般为30~70 毫米。 4.放置垫铁前应铲出垫铁窝,垫铁直接放置在基础上,与基础接触应均匀,其接触面积应不小于50%。平垫铁顶面水平度的允许偏差为2毫米/米,各垫铁组顶面的标高应与泵底面实际安装标高相符。 5. 泵找平后,垫铁组应露出底座10~30毫米。地脚螺栓两侧的垫铁组,每块垫铁伸入泵底座底面的长度,均应超过地脚螺栓,且应保证泵的底座受力均衡。若泵底座的底面与垫铁接触宽度不够时,垫铁组放置的位置应保证底座坐落在垫

铁组承压面的中部。 6. 配对斜垫铁的搭接长度应不小于全长的3/4 ,其相互间的偏斜角不大于3°。 7. 泵用垫铁找平、找正后,用0.25或0.5公斤重的手锤敲击检查垫铁组的松紧程度,应无松动现象。用0.05毫米的塞尺检查,垫铁之间及垫铁与底座底面之间的间隙,在垫铁同一断面处从两侧塞入的长度总和,不得超过垫铁长(宽)度的1/3 。检查合格后应随即用电焊在垫铁组的两侧进行层间点焊固定,垫铁与泵底座之间不得焊接。 图10.7.2 垫铁安装示意图 三、地脚螺栓的安装 1. 放置在预留孔中的地脚螺栓,应符合下列要求: (1)地脚螺栓的光杆部份应无油污或氧化皮,螺纹部份涂油脂。 (2)螺栓应垂直无歪斜。 (3)地脚螺栓不应碰孔底,螺栓上的任一部位离孔壁的距离不得小于15毫米。 (4)拧紧螺母后,螺栓必须露出螺母螺栓直径的1/3~2/3。 (5)螺母与垫圈、垫圈与底座间的接触均应良好。 2. 拧紧地脚螺栓应在预留孔内的混凝土达到设计强度75 %以上时进行。 3. 放置带锚板的地脚螺栓,应符合下列要求:

污水提升泵站施工组织设计

污水提升泵站施工案 一、编制依据 1、施工图纸; 2、工程勘察报告; 3、《给水排水管道工程施工及验收规》 4、《工业金属管道工程施工及验收规》 5、《混凝土结构工程施工质量验收规》 二、工程概况 1、该污水提升泵站为地埋式泵站,设有2台潜污泵,一用一备,单台流量50m3/h,扬程H=12.5m。 2、工期要求:2个月(拟自2012年2月15日至2012年4月15日)。 3、质量要求:合格。 4、本工程基础持力层选用②层粘土层,地基承载力特征值fak=220kpa。 三、施工流程 准备工作→基坑开挖→基坑降水→垫层浇筑→泵房底板浇筑(至15.500高程,墙浇30cm,置钢板止水)→一次墙体浇筑(15.500~18.000,钢套管预埋)→土填筑(至18.000)→水泵基础及格栅基础混凝土浇筑→二次墙体(18.000~20.550,钢套管预埋)及15cm 梁板浇筑→土填筑(至18.85)→出水控制间混凝土浇筑。

四、施工准备 1、技术准备 1.1、熟悉和审查施工图纸; 1.2、准备与本工程有关的规、图集; 1.3、测量人员根据建设单位提供的水准高程及坐标位置,做好工程控制网桩的测量定位,同时做好定位桩的闭合复测工作,并做好标识加以保护. 2、现场准备 按设计围及泵站外地面高程进行场地平整。施工用水、用电参见胜利东路施工组织设计。 五、主要项目施工法 5.1测量案 1、编制依据 (1)施工图纸及招标文件。 (2)《工程测量规》GB50026-2007。 2、人员组织 测量放样控制是贯穿工程施工全过程的关键的工作,为此项目部成立专门测量小组,根据工程各部位特点由专职测量队员实施,并及时做好有关工程记录。人员配备:测量员2人。 3、测量器具配备表 表5—1 测量器具配备表 名称规格型号数量精度备注

污水泵站施工方案

污 水 泵 站 工 程 施工方案2019年月日

目录 第一章、工程概况及合同概况 (1) 第二章、主要项目的施工方法 (8) 第三章、各项保证措施 (5) 第四章、工程施工用机械设备和人员安排 (2) 第五章、施工组织机构建立 (2) 第六章、施工进度计划 (1)

第一章、工程概况及合同概况 一、工程概况 本工程为预制式污水处理泵站,设备采购及配套的土建施工。预制式污水泵站为成套供应产品,泵站主体由井筒、潜水泵、提升链、管道、阀门、泵站进出水口系统等部件组成。 泵站设计流量xxL/s、设计扬程m,地面绝对标高m,出水管管径mm,水泵参数Q=400m3/h,H=10m,功率=18.5Kw/台,水泵台数和运行方式:2台(交替运行,轮值工作) 二、合同概况开工日期:2019年月日;完工日期:2019年月日。 质量目标:符合《城镇给排水技术规范》、《给排水管道工程施工及验收规范》和《一体化预制泵站应用技术规程》的要求。一体化泵站规、内部构造及自控设备符合图纸设计 第二章、主要项目的施工方法 一、施工程序 根据泵站工程的施工特点,结合现场实际施工条件,为加强现场施工管理,确保工程顺利进行,我们拟按以下程序进行,精心组织专业施工队伍进行泵站的土建和设备安装施工。 工程定位及场地清理→降方开挖→基坑围护→基坑挖土→底板施工→预制泵站及管线安装→回填→平整场地→泵房安装

二、工期及进度计划 在工期计划和安排中,合理搭配工序、有效配置资源,根据实际需要既可进行流水作业,也可进行交叉作业。既要保证质量也要确保人员安全。 三、施工技术方案 (一)、施工准备 1、生产准备 平整好施工区域场地,布置搭建料场、工棚、看守房等现场临用设施,做好工作区域、基坑、料场、路口的封闭及围护,设置明显的警示、警告牌、夜间警示灯等安全警示标志(牌),做到安全先行、确保文明施工。 2、技术准备 在公司总工程师的主持下,组织施工技术人员,质量管理人员熟悉图纸,结合有关施工规范和技术操作规程,在充分了解施工图纸和设计意图的基础上,编制详尽的施工技术专项方案并呈报公司技术负责人,经审核后报监理部门审批。 3、材料、设备准备 根据图纸中构筑物、设备的设计尺寸及数量表,编制详尽的材料计划表,和设备采购计划。并将材料、设备购置费预算按月报公司经营部。 4、原有泵站污水处理 因施工需求现将原有污水泵站中污水外排处理

【JZ】污水提升泵站专项方案

污水提升泵站施工组织技术指导文件 一、编制依据 、施工图纸。 、工程勘察报告。 、《给水排水管道工程施工及验收规范》 、《工业金属管道工程施工及验收规范》 、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 二、工程概况 、该污水提升泵站为地埋式泵站,设有台潜污泵,一用一备,单台流量50m3,扬程12.5m。 、工期要求:个月(拟自年月5日至年月5日)。 、质量要求:合格。 、本工程基础持力层选用②层粘土层,地基承载力特征值。 三、施工进程安排 准备工作→基坑开挖→基坑降水→垫层浇筑→泵房底板浇筑(至高程,墙浇30cm,内置钢板止水)→一次墙体浇筑(~,钢套管预埋)→土方填筑(至)→水泵基础及格栅基础混凝土浇筑→二次墙体(~,钢套管预埋)及15cm梁板浇筑→土方填筑(至)→出水控制间混凝土浇筑。 四、施工准备 、技术准备 、熟悉和审查施工图纸。

、准备与本工程有关的规范、图集。 、测量人员根据甲方提供的水准高程及坐标位置,做好工程控制网桩的测量定位,同时做好定位桩的闭合复测工作,并做好标识加以保护. 、现场准备 按设计范围及泵站外地面高程进行场地平整。施工用水、用电参见胜利东路施工组织设计。 五、主要项目施工方法 测量技术指导文件 、编制依据 ()施工图纸及招标文件。 ()《工程测量规范》。 、人员组织 测量放样控制是贯穿工程施工全过程的关键的工作,为此工程部成立专门测量小组,根据工程各部位特点由专职测量队员实施,并及时做好有关工程记录。人员配备:测量员人。 、测量器具配备表 表—测量器具配备表

、测量内容及要求 工程开工前根据业主或监理人提供的平面控制网点及水准网点,按照三角网及导线网测量的要求,建立供施工使用的平面控制网及采用四等水准测量建立的高程控制网。测量控制网报经监理人审核后,作为以后施工测量放线的依据。 、控制桩布设 为防止差错,作为项目建设周期中控制中心线桩及水准点等测量重要标点,必须至少设置二组可供相互检查核对,并作测量和检查核对记录,布置的控制桩均稳固可靠,并保留至工程结束。 基坑施工 、基坑开挖与回填 ()基坑开挖 ①本污水泵站的地址在园区公园的软质驳岸的坡上,以上都杂填土,先大开挖进行挖除后场地平整。由于基坑底高程,先开挖到高程设置一个平台,可采用挖掘机一次开挖到设计高程,在坡中间设置米宽平台。 ②预留20cm保护层,再由人工进行修坡及开挖到设计高程,按照规范要求边坡控制在:,中间设1m工作平台。如果土质差,含水量高,开挖深,:边坡满足不了施工需要,调整坡比报监理确认后实施。

污水泵站泵室清淤施工方案【最新版】

污水泵站泵室清淤施工方案 污水的流动带来大量的污物、污泥及其它杂质流入污水泵室内,造成污物淤积严重,影响污水泵的正常运行。为了确保污水管道畅通流入泵室,使得污水泵正常有序的工作,组织半年一次的泵室清淤工作。清淤方案如下:一、施工前的人员组织清淤人员组织共9人,进入施工现场戴好安全帽,下井人员戴好安全带和其他防护用具。 1、指挥:1人,领导负责现场组织人员分工、调配、施工安全; 2、安全员:1人,负责硫化氢有毒有害气体的井下现场测试及下井作业人员的安全监护; 3、行车起重:1人,负责行车起吊作业; 4、井下作业:3人,负责井下污物、污泥的清理、装载,1人下井作业1小时后上来休息,3人轮转工作; 5、污物装袋清运:2人; 6、现场电工:1人,负责现场临时用电接线及安全用电监护;

7、工作中必须听从指挥,有序工作,做到井然有序。 二、施工前的清淤器具、设备准备: 1、泵室排空污水,并备移动潜水泵1台,泵室抽水时备用。 2、现场施工围栏:用红白带标示工作区域。 3、安全绳60米、通风机1台,下井前必须通风20分钟以上,并进行硫化氢检测,合格后方可下井作业。 4、起吊污物的行车起重机现场安装经指挥验收合格后方可投入使用。 5、装载工具:铁锹3把。 6、临时用电:三相拖线盘1个,单相照明灯2盏,单相拖线盘1个,现场电工检查安全后方可使用。 三、作业前的安全教育、安全验收合格后方可作业 1、施工前开会布置工作任务,明确作业中的安全注意事项。

2、检查、戴好安全帽、安全带及其它劳防用品。 3、检测井下作业环境的有毒有害气体浓度,并加强通风。 4、检查用电设备的安全运行情况。 5、检查红白带标示划分的工作区域合理后方可作业。 四、作业中的安全防护 1、下井作业人员需要有专人进行监护,监护人员不得擅离职守。 2、起吊作业须专人负责,并有专人现场指挥,确保安全。 3、监护人员专职监护,不得从事其他工作。 五、清淤工作结束后的现场清理 1、清点人数是否到齐。 2、清点器材设备是否有遗漏缺少。

污水处理进水泵房方案

信阳市污水处理工程粗格栅及进水泵房深基坑降水开挖支护工程施工方案 信阳市污水处理工程粗格栅及进水泵房深基坑开挖降水支护 施工方案 河南五建建设集团有限公司 2012年10月21日工程

目 第一章工程概况 第二章编制依据及编制说明 第三章施工组织机构及管理目标第四章施工部署 第五章施工准备(含物资计划、人力计划、设备计划) 第六章施工进度计划 第七章主要工程的施工方法及施工技术措施 第八章基坑边坡监测、应急预案、安全防护措施 第一章工程概况 1、工程概况: 进水泵房位处厂区的西北侧,占地面积为306m,南侧距浉河800m,北侧距厂区内围墙、 排污水河14m紧邻南侧有规划拟建的细格栅及曝气沉砂池构筑物,东西两侧距规划拟建的构筑物分别为26m和16m进水泵房为格栅段、过渡段及泵房段,格栅段、过渡段埋深9.1m、泵房段埋深11.8m。基坑呈T型布局,基础底板加上作业场地面积分别为19mX13.3m 8.6mX13.2m钢筋混凝土基础底板穿越中砂层深度5.9m。 2、水文地质条件: 查河南日胜工程勘察有限公司提供的“信阳市污水处理二期工程岩土工程勘察报告”本处地表以下6m厚为粉质粘土,6m以下为中砂层、烁砂层。地下水位为地表以下4m粉质粘土含水层渗透系数 2.2E-6cm/s砂烁含水层渗透系数1.0E-1cm/s,其他水文参数不详。深基坑可采用管井降水。 3、工程特点: a、基坑开挖深度11.9m,作业面狭小,施工深度大。但周围环境简单,场地比较空旷,无地下管线、管道等,适合机械大开挖。 b、穿越砂层厚度大,砂层含水量丰富,降水难度大。 故本基坑为典型的深基坑降水土方开挖工程,基坑流沙降水及坑壁支护施工难度较大,为污水处理工程施工的难点。 第二章编制依据 1. 本工程施工合同。

一体化提升泵站施工方案(DOC)

一体化提升泵站施工方案工程名称:宜宾县工业园区高捷园污水处理厂配套管网(一期)建设单位:宜宾开源建设投资有限公司 监理单位:四川省城市建设工程监理有限公司 施工单位:四川鲁工建设工程有限公司 编制 人: 审核 人: 二○一六年七月二十日 目录 一、编制依据 1 二、工程概况 1 三、主要施工方法及施工工艺 2 1、工艺流程图: 2 2、泵坑开挖 2

3、垫层和水泥底板 3 4、泵站的放置和吊装 4 5、安装井筒 7 6、管道接口连接 9 7、回填 9 8、液位计安装 11 9、水泵安装 11 10、粉碎性格栅机安装 12 四、质量保证措施 12 五、工期保证措施 13 六、安全措施 15 七、环保措施 17 一、编制依据 1、施工图纸; 2、工程勘察报告;

3、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB502068-2008 4、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008 5、《泵站施工规范》SL234-1999 6、《水利水电工程施工测量规范》SL52-93 7、《水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范》SL47-94 8、《泵站安装及验收规范》SL 317-2004 9、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236-98) 二、工程概况 1、该污水提升泵站内设置潜污泵:Q=160m3/h,H=20m,N=15kw,共3台,2用1备;粉碎性格栅:B=0.8m,e=20mm,N=3.7KW,1台。进水管管中心标高为293.3m,停泵液位为291.00m,第一台泵启泵液位292.5m,第二台泵启泵液位293.36m.溢流管管径为DN600,管中心标高为296.26m。 2、工期要求:2个月(拟自2016年9月15日至2016年11月13日)。 3、质量要求:合格。 4、本工程基础持力层选用中风化砂岩,地基承载力特征值fa k≥560kpa。 三、主要施工方法及施工工艺

相关文档