文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 国网常规变电站智能化改造工程应用方案

国网常规变电站智能化改造工程应用方案

国网常规变电站智能化改造工程应用方案
国网常规变电站智能化改造工程应用方案

常规变电站智能化改造工程应用方案

——国网版

版本历史

目次

1范围 (3)

2规范性引用文件 (3)

3改造原则 (3)

4改造目标 (3)

5改造方案1: (3)

6改造方案2: (5)

7常规互感器就地数字化 (5)

8互感器分步改造方案 (6)

9智能终端分步改造方案 (6)

10其他 (7)

常规变电站智能化改造工程应用方案——国网版

1范围

本方案适用于110(66)kV及以上电压等级变电站阶段性智能化改造。对于变电站所有设备全部更换的整体智能化改造等同于新建变电站,按相关智能变电站设计规范执行。

2规范性引用文件

Q/GDW Z414-2010变电站智能化改造技术规范

Q/GDW 383-2009 智能变电站导则

Q/GDW 441-2010智能变电站继电保护技术规范

Q/GDW 393-2009 110(66)kV~220kV智能变电站设计规范

Q/GDW 394-2009 330kV~750kV智能变电站设计规范

Q/GDW Z 410-2010 高压设备智能化技术导则

Q/GDW Z414-2010 变电站智能化改造技术规范

3改造原则

安全可靠、经济实用、标准先行、因地制宜

4改造目标

通过改造,实现一次主设备状态监测,信息建模标准化,信息传输网络化,高级功能和辅助系统智能化。

4.1一次设备智能化改造

1)对变电站关键的一次设备(断路器、变压器)增设状态检测功能单元,完成一次设备状态的综合分析评价,其结果通过DL/T860服务上传,与相关系统实现信息互动。

2)在运的常规互感器不宜进行数字化采样改造。

4.2二次系统智能化改造

1)现阶段保护应采用直采直跳的方式,不进行网络化改造。但是,至少在1个线路间隔或变压器及其相关的开关间隔应用智能组件。智能组件:由若干智能电子装置集合组成,承担宿主设备的测量、控制和监测等基本功能;还可承担相关计量、保护等功能。可包括测量、控制、状态监测、计量、保护等全部或部分装置。

2)全站实现通信协议标准化,取消协议转换设备。如果站内直流、所用电等辅助系统现阶段标准建模有困难,可暂时采用协议转换器,将来完全可以标准化建模时,取消协议转换。

3)站控层功能,根据需求增加高级应用,可对外提供统一的网络服务接口,支持信息一体化平台应用要求,满足《电力二次系统安全防护总体方案》和《变电站二次系统安全防护方案》的要求。4)高级应用和辅助设备智能化技术要求相间附录。

5改造方案1:

5.1内容

1)间隔改造时一次设备仅增设状态监测功能单元,不做其他改造。要求状态监测单元完成对一次设备的综合分析评价,并可通过61850上传结果。

2)过程层不做改动,依然采用电缆只采直跳方式。通过更换装置或更换插件实现,要求新间隔层设备支持原有规约和IEC61850规约,通过软件可选择其一。

3)逐步改造间隔层设备,站控层设备暂不更改,按原系统运行。待间隔层设备改造完毕,更换站控层系统(远动、监控、交换机)。实现全站61850通信及高级应用。站控层系统改造之前,不能实现任何高级应用。

改造中

新改二次设备

原二次设备

改造后

6改造方案2:

6.1内容

1)间隔改造时一次设备增设状态监测功能单元。要求状态监测单元完成对一次设备的综合分析评价,并可通过61850上传结果。

2)站控层系统(监控系统、远动系统、交换机)智能化升级,采用一体化平台,增加智能检测、状态监测、顺控等高级应用;要求站控层系统需要兼容原有规约及IEC61850。

3)过程层不做改动,依然采用电缆只采直跳方式。通过更换装置或更换插件实现,要求新间隔层设备支持原有规约和IEC61850规约,通过软件可选择其一。

4)逐步改造间隔层设备,随着改造的进行,高级应用也配套实现。通过更换装置或更换插件实现。

改造中Array原二次设备

新改二次设备

改造后

常规变电站智能化改造后,全站结构示意图

站控层设备

站控层交换机

间隔层设备

7常规互感器就地数字化

1)间隔层设备采用智能化设备需要采集SV数据时,可配置接入电缆模拟量的合并单元。合并单元配置按Q/GDW_441-2010《智能变电站继电保护技术规范》执行。

2)合并单元可就地安装或组屏安装。

(1)当就地安装时,需要配置户外柜。当互感器智能化改造后,按Q/GDW441规定,新合并单

元需要与保护设备组屏。

(2)当组屏安装时,与保护装置共同组屏,当互感器改造时,仅需对合并单元进行替换。

8

互感器分步改造方案

互感器分步改造需要考虑跨间隔装置的问题,例如:主变保护、母线保护(含失灵)。

1)难点:装置同时支持电缆采样和以太网采样比较困难,主要是硬件困难(模拟量输入和点对点光口共存)。所以不考虑装置同时支持这两种采样方式的情况。建议分步改造时遵循如下原则,以

母线保护为例:

(1)第一步:间隔保护实现智能化,母线保护不改采用常规模拟量输入。采用常规互感器就地

数字化方案。

常规CT

电缆

母线保护

常规CT

电缆

电缆

常规CT

间隔合并单元

9-2其它保护

(2)第二步:母线保护更改成智能化保护。

间隔合并单元

常规CT

9-2

母线保护

间隔合并单元

常规CT

9-2

间隔合并单元

9-2

常规CT

(3)第三部:进行电子式互感器改造和合并单元改造。

间隔合并单元

常规CT

9-2

母线保护

间隔合并单元

常规CT

9-2

间隔合并单元

电子式CT

9-2

9

智能终端分步改造方案

当部分间隔内配置智能终端,部分间隔配置传统智能终端时,采用智能终端分步改造方案。 智能终端分步改造需要考虑跨间隔装置的问题,例如:母线保护(含失灵)。

按Q/GDW441规定,智能终端需要独立组屏,置于户外柜。分步改造时,智能终端需要同时具备GOOSE 接口和电缆开关量输出。以母线保护为例:

1)智能终端通过GOOSE 与间隔保护通信,通过接点输出信号至常规母线保护。

智能终端A

智能终端B

线路保护母线保护线路保护

母线保护

GOOSE

GOOSE

电缆

电缆

跳合

电缆

2)各间隔完成智能终端改造后,改造母线保护,此时智能终端与所有保护之间采用GOOSE 通信。

智能终端A

智能终端B 线路保护母线保护

GOOSE

电缆

电缆

跳合

电缆

线路保护母线保护

GOOSE

10 其他

数字化变电站增加了过程层设备,合并单元、智能终端、过程层交换机等设备。站内的直流系统容量足够的裕度。

变电站标准化管理条例

甘肃省电力公司变电站标准化管理条例 (试行) 甘肃省电力公司 目录

1总则 (3) 2运行班站的建设 (3) 3运行管理 (5) 4技术资料管理 (8) 5文明生产 (15) 6安全运行指标 (16) 7培训及评比验收 (17) 1总则

1.1变电站是电网的重要组成部分,为了适应现代化管理的要求,提高有人值班变电站的运行水平,使运行管理工作标准化,特制定本条例。 1.2供电局、电业(力)局根据本条例结合实际情况制定各局的“有人值班变电站标准化管理条例实施细则”。 1.3各供电局、电业(力)局生产技术部门的变电运行管理人员负责变电站标准化管理工作。 1.4各级有关领导和专职技术人员以及变电运行人员要熟悉本条例,并认真执行。 1.5本条例适用于本局范围内110kV及以上有人值班变电站的标准化管理。110kV以下有人值班变电站亦可参照本条例执行,无人值班变电站的管理按《甘肃省电力公司无人值班变电站管理规范》执行。解释权归甘肃省电力公司。 2运行班站的建设 2. 1 220kV及以上变电站一般实行四班三运转的值班方式,但连续值班时间一般不得超过12小时。配备站长1~2名;工程技术人员1~2名;每值3~6名。 2.2 110kV及以下的变电站,运行组织和值班方式由各供电局、电业(力)局自定,报省公司生产技术部备案。 2.3变电站站长必须由政治思想好、责任心强、熟悉变电运行业务、熟悉设备、有较丰富的运行经验、有较强组织领导能力的同志担任。2.4新建变电站,在变电站开工前配好站长,带电前一个月按规定

配齐运行人员,运行人员必须熟悉本变电站的设备、图纸和运行要求,做好变电站的各项生产准备工作。各类人员均应进行上岗前的培训;并经考核合格。 2.5变电站应根据实际可能,设立专职或兼职的五大员(安全消防员、政治宣传员、培训员、资料工具员、考勤员)。 2.6各供电局、电业(力)局应制定变电站现场值班制度以及各级人员的岗位责任制。 2.7全体运行人员必须认真学习党的方针政策,不断提高政治思想水平。自觉遵守国家法律和局纪、局规;服从领导,成为有理想、有道德、守纪律、有文化的建设社会主义四化的工作人员。 2.8站内应定期组织学习政治时事,定期召开民主生活会,开展批评与自我批评,搞好团结,把变电站建成团结、紧张、严肃、活泼的集体。 2.9经常开展敬岗爱业的教育活动,教育全站人员认识变电运行工作责任之重大,热爱本职工作。 2.10积极配合基建、检修人员搞好工作。给基建和检修人员提供生活上的便利。 2.11当班值班人员应穿戴统一的工作服、鞋、帽;衣着整齐,并佩戴值班标志。当值期间不得进行与值班无关的工作及活动。 3运行管理 3.1站长必须根据设备运行状态、全站人员情况与上级要求,编制年、月、周、日固定工作安排、编制年、季、月安全生产工作计划,

变电站标准化管理制度

目 录 一、总则 二、管理标准 (一)安全管理 1、安全活动制度 2、防止误操作制度 3、防止小动物管理制度 4、消防安全制度 5、“两票”管理制度(二)运行管理 1、岗位责任制 2、交接班制度 3、巡视检查制度 4、运行分析制度 5、岗位培训制度 (三)、设备管理 1、设备缺陷管理制度

2、设备切换与维护制度 3、设备验收与投运制度 三、工作标准 (一)、安全工作标准

(二)、运行工作标准 1、值班工作标准 2、交接班工作标准 3、巡视检查工作标准 4、记录薄填写标准 5、岗位培训标准 6、文明生产标准 (三)、设备标准 1、设备管理标准 2、设备标志标准 3、设备定级标准 四、附录 1、变电站电气操作票和工作票制度 2、运行分析记录表 3、一般缺陷发现记录流程表

一、总则 1、变电站标准化管理是加强供电企业生产管理的基础工作之一。为了全面提高变电运行管理水平,实现规范化、标准化、科学化管理,达到安全、经济、高效、文明生产的目的,特制订本条例。 2、本条例根据部、网局颁发的有关制度、规程(条例),结合巨石变电站实际情况,在广泛调查研究的基础上,经过反复酝酿,对年颁发的《变电站标准化管理》进行了修订,完善了各项运行工作的管理标准和工作标准。 3、本条例适用于巨石集团所属变电站(开闭所)。各单位有关生产领导、专业技术人员和变电运行人员应熟悉本条例并认真执行。 二、管理标准 (一)安全管理 一、安全活动制度 变电站运行人员应认真贯彻“安全第一、预防为主” 的方针,工作中严格遵守《电业安全工作规程》,积极开展反事故斗争,做好防范措施。为了强化安全工作和安全教育,变电站站长应每月主持召开一次安全日活动会(变电站每月工作会议)。 1、安全日活动内容: CD学习上级有关安全生产的方针、政策、文件、规定、事故通报、快报等。 ②学习各单位安全生产经验。 ③对人身、设备安全情况和本站或本班的安全工作进行总结分析,找出存在问题,提出下周(或今后)安全工作整改措施。 C4 检查落实安全整改措施。 C5 有针对性地进行反事故演习活动。 C6 每次安全日活动,参加人应亲自签名。学习内容,讨论情况和制定的措施等应简明扼要地记录。 二、防止电气误操作装置管理制度为做好防止电气误操作装置(以下简称“防误装置” )的运行、维护和检修管理工作,制定防误装置管理制度: 做好防误装置的日常运行、维护检修是保证变电站运行操作的保障,要求变电值班员遵守如下规定:

500kV常规变电站智能化改造技术 赵勇

500kV常规变电站智能化改造技术赵勇 发表时间:2018-03-13T15:35:18.777Z 来源:《电力设备》2017年第30期作者:赵勇 [导读] 摘要:近些年来,我国的科技技术已经得到了非常快速的发展,同时许多科技技术也逐渐的应用于国家的电力系统之中,随着智能化电网技术的不断发展以及改进,目前的智能化变电系统已经受到了各国的重视,取得了比较不错的成果。 (国网山西省电力公司太原供电公司山西太原 030012) 摘要:近些年来,我国的科技技术已经得到了非常快速的发展,同时许多科技技术也逐渐的应用于国家的电力系统之中,随着智能化电网技术的不断发展以及改进,目前的智能化变电系统已经受到了各国的重视,取得了比较不错的成果。如今在我国,已经建成并且投入使用的智能化变电站的运行情况普遍比较良好,但是目前在智能变电站中的研究采取的都是智能化的变电站,而对于普通变电站的改造方面却没有行动,对于常规变电站的改造工作的有关技术比较缺乏。同时,目前很多时候在进行常规变电站改造的过程中都需要进行全面的停电,这就为用户的用电带来巨大的影响,尤其是一些电网系统比较薄弱的地区,很大程度上加大了电网的负荷,增加了危险系数。本文就500kV常规变电站的智能化改造技术进行了简要的研究。 关键词:常规变电站;智能化改造;技术 如今随着智能化系统的逐渐成熟以及问世,智能化技术已经逐渐的深入到了我们的生活之中,同时智能化系统可以很好的加快人们的工作效率,提高工作的优势,所以智能化技术已经成为了目前的变电站的主要发展趋势。常规的变电站的工作效率比较低下,同时信息的传递工作也是不够完善,而智能变电站很好的实现了数字通信以及信息技术的全面使用,将设备以及有关的功能结合一体,很好的实现信息的共享。但是常规变电站进行改造的过程中需要进行停电,所以改造的时候就要注意电力停运来进行改造,制定合理的改造方案以及改造计划,进而保证改造工作的顺利进行。 1.智能化变电站的发展现状 如今智能化技术正处于逐渐的发展阶段,很多技术还不是十分的成熟,很多理论与实际的问题还需要逐渐的去接解决,但是由于智能化技术的优越性,智能化变电站的发挥在那将会是一个定数,智能化变电站可以很好的实现信息共享化、通信彼岸准化以及状态可视化等特点,从而逐渐的将传统的变电站进行取代,加大了变电站的工作效率。 2.常规变电站智能化改造现状 智能化变电站具有信息共享以及信息通讯等非常高的优势,所以其直接决定了智能化变电站未来的发展方向。所以在进行常规的变电站的改造中,要对变电站进行全方面进行改造,合理的保证相关技术的过渡,从而实现改造工作的顺利进行。 2.1常规变电站与智能变电站之间的对比 首先是设备之间的互操作性。主要指的就是变电站之中的各种智能设备在统一个网络通信上进行相互访问,合理的实现信息的共享与交流,同时完成相关的控制工作。同时这些设备还具有互换的特点,也就是说,在进行更换元件的时候不需要更改其他的元件。但是目前由于很多的常规变电站的相关功能及接口等没有形成一个合理的标准,所以就导致了设备之间的互操作性能比较差,因此在常规的变电站中很难实现互换的功能。但是智能变电站可以很好的实现这个功能,为不同的设备提供了一个合理可靠的工作平台。其次就是信息共享性之间的差异。常规的变电站在进行信息的采集的时候都是相关的线缆直接与设备进行连接,之后提供相应的标准进行监测以及使用。在进行数据共享的时候就要增加额外的线缆,这样不仅会增加工作的复杂性,同时在进行不同的采集单元信息采集的时候也会很难实现信息共享,进而影响工作的效率。而智能变电站的应用就可以很好的解决这一问题,智能化技术可以很好的将网络通信技术进行应用,将相关的模块中的数据进行统一的规划整理建模,同时通过相关的终端设备进行数据的传输,进而直接实现数据的共享。 2.2常规变电站智能化改造的几种模式 如今我国的智能化的电网改造工作仍旧处于初级的阶段,常规变电站改造为智能化变电站是一项巨大的工程,所以目前我国大多数的变电站仍旧是常规变电站,所以在进行改造的过程中,应该紧紧的将变电站的实际工作情况以及技术水平结合在一起,合理的制定改造方案。同时在进行全面的改造过程中,由于很多设备都属于比较精密的高科技设备,所以需要相关的部门投入大量的改造资金,尤其一些常规变电站的运行时间不是时很长,所以直接进行改造会造成巨大的浪费。所以在改造的过程中应该充分的考虑到每一个条件,将设备进行合理的使用,在保证改造工程正常进行的同时,还要降低成本,减少资金的不必要流失。目前,在我国主要有几种基本的改造方案可以进行参考实行。第一种就是全站的异地重建,这种方案主要就是选择合适的位置建立全新的智能变电站,在建成使用的过程中逐渐的将常规的变电站进行推出运行。但是这样的情况下会花费大量的资金,造成很大的浪费。第二种就是原站的基础上进行建设。在进行建造的过程中将变电站停止运行,之后将设备进行拆除,在原址进行重建。这种情况的缺点就是会很大程度上影响附近用户的用电情况。第三种就是逐个进行改造。相比于其他几种方案来说,这种方案的成本比较低,但是风险比较大,因为逐个停止工作势必会存在一些风险,同时两种不同的设备在同一种环境下工作也很有可能会出现不兼容的情况,有一定的风险。 2.3通信系统以及保护装置的改造 智能变电站可以很好的实现信息通信,保证工作的严谨性,同时,智能技术可以很好的将相关的数据上传到云端,在上传的过程中也不会受到影响。在改造的过程中,具有两套完整的信息通道,也就是说,改造过程中可保证工作的顺利进行,同时还能传递有关的数据。改造完成后的设备可以很好的推进工作的进行,将信息通过智能系统进行上传,最后上传到调度终端,从而很好的实现工作的婚礼进行。在进行保护装置的改造过程中,应该按照相应的计划进行逐一的停电改造,同时还要根据相关工作的重要性进行一定顺序的改造,保证工作的顺利进行,同时面对突发状况也能及时的进行解决。 2.4监控系统的改造 在进行监控系统的改造时,要注意区域的合理分配,将监控系统与智能系统进行合理的连接。首先先将外围的监控系统进行改造,之后进行调试,选择最合适的效果之后再进行逐一的改造,进而达到做好的工作状态,同时还能保证安全。 3.总结 500KV常规变电站的改造工作很好的实现了电网的智能化与信息化,将数据的处理以及信息交流、信息共享等技术很好的结合在一起,实现了智能变电站的基本科技化目标,很好的促进了我国电力事业的发展,同时又减少了资源的浪费,优化了运行的效率,进而保证

变电站综自设备改造工程施工方案

忠路35kV变电站综自设备改造及主变增容 工程施工方案 工程概况 忠路35kV变电站于2002年10月建成投运,变电容量1×2000kVA,变电站综自采用深圳振华CDD-2000B系统。经过近十年连续运行,变电站多套微机保护装置损坏,监控系统、远动系统基本瘫痪,安全隐患突出,加之近期主变严重过载,影响忠路供区安全可靠供电。为保证该站安全稳定运行,公司决定改造变电站综合自动化系统1套,更换S11-4000/35型变压器1台,为优化改造施工作业方案,减少停电施工作业时间,确保改造施工作业安全、施工进度和作业质量,现根据3月26日根据现场勘察情况,制定本方案。 二、施工任务 (一)变电站综自设备改造 (1)35/10kV双卷变压器微机保护装置1套。 (2)10-35kV线路微机保护及测控装置11套(35kV线路保护装置3套,10kV线路保护装置8套),集中组屏。 (3)综合测控装置1套 (4)24路小电流选线装置1套 (5)变电站后台监控系统1套 (6)远动系统1套 (7)更换蓄电池18只12V100AH 2、主变增容规模 退出目前运行主变,将建南变电站S9-4000/35主变安装至忠路变电站现有主变位置。 3、全站一次设备防腐及水泥杆架加固补强 4、微机防误系统改造 全站增加网络微机防误系统一套。 (三)工程安装范围 1、35kV出线间隔3个(35KV户外真空开关3台)、35kV母线TV间隔1个及相应间隔保护自动装置。 2、10kV出线间隔6个(10KV户外真空开关6台)、10kV母线TV间隔1个(10kV母线TV 一台)及相应间隔保护自动装置。 3、35kV主变间隔1个(主变1台、35kV户外真空开关1台、10kV户外真空开关1台)及主变保护自动装置。 (四)工程特点 1、本工程属改造工程,时间紧、任务重,点多面广,涉及部门多,人员复杂,必须合理安排,紧密配合。 2、施工现场与出线构架带电部位隔离,所有35kV线路继续运行,10kV忠后线、忠镇线继续运行,确保文斗、玉河变电站及忠路集镇供电。 3、35kV、10kV线路改线必须停电才能完成,应办理好停电申请经调度批准,停电计划必须统筹安排。 三、工作任务 (一)设备安装、调整 1、拆除原2000kVA主变一台,新安装调整4000kVA主变一台。 2、拆除原主变保护屏一面,原35kV、10kV线路保护屏各一面。

变电所综合自动化控制改造方案

郑宏刘砦(新密)煤业有限公司 变电所综合自动化控制改造方案 一、变电所综合自动化实施原因 煤矿井上、井下生产过程复杂,环境恶劣,自然灾害多,严重影响生产和人身安全。煤矿井上、井下重要岗位监控系统的实施,对安全生产、调度指挥、科学决策提供了直观、可靠的手段。 为提高劳动生产率,确保各生产岗位及各变电所高效、可靠运转,提高矿井的生产能力和现代化管理水平,特设计变电所综合自动化系统。现有变电所缺点:①安全性、可靠性不高。传统的变电所大多采用常规的设备,尤其是二次设备中的继电保护和自动装置、远控装置等。②电能质量可控性不高。各工矿企业对保证供电质量的要求越来越高。衡量电能质量的主要指标是频率和电压,目前还应考虑谐波问题。③实时计算和控制性不高。供电系统要做到优质、安全、经济运行,必须及时掌握系统的运行工况,才能采取一系列的自动控制和调节手段。现有的变电所不能满足向调度中心及时提供运行参数的要求;一次系统的实际运行工况,由于远控功能不全,一些遥测、遥信无法实时送到调度中心;而且参数采集不齐,不准确,因此没法进行实时控制,不利于供电系统的安全、经济运行。④维护工作量大。常规的继电保护装置和自动装置多为电磁型或晶体管型,接线复杂且其工作点易受环境温度的影响,因此其整定值必须定期停电检验,每年校验保护定值的工作量相当大。 二、实现变电所综合自动化的目的 根据我矿企业生产供电的特点和管理模式精心设计,是以计算机数字通讯技术为基础的远程分布式监测、监控系统。实现矿高低压供电系统的远程监测、监控,实现地面监控中心对井下高低压供电设备的遥测、遥调和遥控,并可生成相关的供电生产记录和管理统计报表。可使井下高低压供电管理实现无人值

无人值班变电站标准化管理规定(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 无人值班变电站标准化管理规定(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-2698-32 无人值班变电站标准化管理规定(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1.指标管理 1.1不发生人身轻伤及一类以上障碍; 1.2控制二类障碍和人员违章行为; 1.3不发生火灾事故; 1.4两票合格率100%; 1.5设备五防闭锁装置投运率100%; 1.6设备完好率达到100%、设备一类占有率达到95%; 1.7断路器无油化率100%; 1.8严重、危急缺陷消除率100%; 1.9继电保护及自动装置投入率100%; 1.10继电保护装置正确动作率100%; 1.11 110kV或220kV母线电压合格率大于98%;

1.12母线月度电能不平衡率330、220kV不大于±1%,110kV及以下不大于±2%; 1.13无功装置、有载调压装置处于完善状态,可用率应为100%。 2、安全管理要求 2.1安全目标管理 2.1.1集控站(监控中心)每年应根据公司和工区安全管理目标,结合所辖各变电站的实际情况和本年度设备检修、操作计划,有针对性地编制、上报本站的安全管理目标。 2.1.2安全管理目标应结合所辖各变电站的设备、人员和工作实际,提出实现安全管理目标的组织、技术措施。 2.1.3按期对年度安全管理目标的完成情况进行小结和分析,对存在的问题提出改进措施。 2.2安全活动管理 2.2.1集控站(监控中心)安全活动每月应组织全站人员至少进行1次;根据倒班方式,每周进行一

变电所视频监控方案

变电所视频监控系统设计方案 二○一八年七月

设计人员名单

目录 1 总论 (2) 1.1 概述 (2) 1.2 现状及改造必要性 (2) 1.3 设计原则 (3) 2 改造内容及改造方案 (4) 2.1 改造内容 (4) 2.2 改造方案 (4) 2.3主要设备或备件、材料清单 (8) 3 改造效果 (11) 4 验收标准 (11) 5 能源介质供应 (11) 6 安全 (12) 7 环保 (12) 8 消防 (12) 9 投资估算 (13) 10 进度安排 (13) 10.1 进度说明 (13) 10.2 进度计划表 (13) 11 需说明的问题 (14)

1 总论 1.1 概述 1.1.1 项目发生单位 项目名称: 项目发生单位: 1.1.2 设计依据 (1)此设计方案根据电气室无人监控优化改进的具体需求,软件开发人员现场进行实地调研以及用户提供的相关资料为设计依据; 1.2 现状及改造必要性 宝钢股份厂区受钢铁产能过剩和宏观经济影响,近些年,宝钢生产协力承包范围逐年扩大,而协力费用每年大幅度缩减,随着人工成本逐年攀升,给水电工程项目部成本造成了较大压力。为了响应公司降本增效号召,降低业务运营成本,提高自动化管理水平,水电工程项目部将采取有针对性的措施。 水电工程项目部承揽的《能环部大临供电供水生产协力项目》业务,目前,有5座变电站安排人员24小时值班,每个变电站8人,采取四班三运转值班模式。近几年,随着部分人员流失,水电工程项目部已不再另行招聘人员,通过内部调级消化保状态。目前,该项目通过遥信、遥测、遥控智能化改造,从有人值班到无人值班管理模式转换,达到减员增效的目标。

《智能变电站运行管理规范》(最新版)

《智能变电站运行管理规范》(最新版) 为进一步规范电网智能化变电站运行管理工作,保证智能设备安全可靠运行,本规范结合国家电网公司及相关网、省电力公司相关管理标准及现场运行实际,参考各省的《智能变电站运行管理规范》,完成现《智能变电站运行管理规范(最新版)》,供各单位参考和借鉴。 目录 1 总则 2 引用标准 3 术语 4 管理职责 4.1 管理部门职责 4.2 运检单位职责 5 运行管理 5.1 巡视管理 5.2 定期切换、试验制度 5.3 倒闸操作管理 5.4 防误管理 5.5 异常及事故处理 6 设备管理 6.1 设备分界 6.2 验收管理 6.3 缺陷管理 6.4 台账管理 7 智能系统管理 7.1 站端自动化系统 7.2 设备状态监测系统 7.3 智能辅助系统 8 资料管理 8.1 管理要求 8.2 应具备的规程 8.3 应具备的图纸资料 9 培训管理 9.1 管理要求 9.2 培训内容及要求 1 总则 1.1 为规范智能变电站设备生产管理,促进智能变电站运行管理水平的提高,保证智能变电站设备的安全、稳定和可靠运行,特制定本规范。 1.2 本规范依据国家和电力行业的有关法规、规程、制度,智能变电站技术标准、规范等,并结合智能变电站变电运行管理的实际而制定。 1.3 本规范对智能变电站设备的管理职责、运行管理、设备管理、智能系统管理、资料管理和培训管理等六个方面的工作内容提出了规范化要求。 1.4 本规范适用于江苏省电力公司系统内的智能变电站的运行管理。常规变电站中的智能设

备的运行管理参照执行。 1.5 本规范如与上级颁发的规程、制度等相抵触时,按上级有关规定执行。 2 引用标准 Q/GDW 383-2010《智能变电站技术导则》 Q/GDW 393-2010《110(66)kV~220kV 智能变电站设计规范》 Q/GDW394 《330kV~750kV 智能变电站设计规范》 Q/GDW 410-2010《高压设备智能化技术导则》及编制说明 Q/GDW 424-2010《电子式电流互感器技术规范》及编制说明 Q/GDW 425-2010《电子式电压互感器技术规范》及编制说明 Q/GDW 426-2010《智能变电站合并单元技术规范》及编制说明 Q/GDW 427-2010《智能变电站测控单元技术规范》及编制说明 Q/GDW 428-2010《智能变电站智能终端技术规范》及编制说明 Q/GDW 429-2010《智能变电站网络交换机技术规范》及编制说明 Q/GDW 430-2010《智能变电站智能控制柜技术规范》及编制说明 Q/GDW 431-2010《智能变电站自动化系统现场调试导则》及编制说明 Q/GDW 441-2010《智能变电站继电保护技术规范》 Q/GDW580 《智能变电站改造工程验收规范(试行)》 Q/GDWZ414 《变电站智能化改造技术规范》 Q/GDW640 《110(66)千伏变电站智能化改造工程标准化设计规范》 Q/GDW6411 《220kV 千伏变电站智能化改造工程标准化设计规范》 Q/GDW642 《330kV 及以上330~750 千伏变电站智能化改造工程标准化设计规范》 Q/GDW750-2012 《智能变电站运行管理规范》 国家电网安监[2006]904 号《国家电网公司防止电气误操作安全管理规定》 国家电网生[2008]1261 号《无人值守变电站管理规范(试行)》 国家电网科[2009]574 《无人值守变电站及监控中心技术导则》 国家电网安监[2009]664 号国家电网公司《电力安全工作规程(变电部分)》 国家电网生[2006]512 号《变电站运行管理规范》 国家电网生[2008]1256 号《输变电设备在线监测系统管理规范(试行)》 3 术语 3.1 智能变电站 采用先进、可靠、集成、低碳、环保的智能设备,以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化为基本要求,自动完成信息采集、测量、控制、保护、计量和监测等基本功能,并可根据需要支持电网实时自动控制、智能调节、在线分析决策、协同互动等高级功能的变电站。 3.2 智能电子设备 包含一个或多个处理器,可以接收来自外部源的数据,或向外部发送数据,或进行控制的装置,例如:电子多功能仪表、数字保护、控制器等,为具有一个或多个特定环境中特定逻辑接点行为且受制于其接口的装置。 3.3 智能组件 由若干智能电子装置集合组成,承担主设备的测量、控制和监测等基本功能;在满足相关标准要求时,智能组件还可承担相关计量、保护等功能。 可包括测量、控制、状态监测、计量、保护等全部或部分装置。 3.4 智能终端 一种智能组件,与一次设备采用电缆连接,与保护、测控等二次设备采用光纤连接,实现对

35KV某变电站综合自动化改造工程施工组织设计

35kV金熊变电站综合自动化改造工程施工设计方案

说明 一、本施工方案一式六份,分别送潜江供电公司生技部、安监部、调度、输变电工区,另一份放在施工现场,一份本单位存档。 二、施工方案经过上级审批通过后,必须严格按计划执行,各类施工必须按计划时间开工及在计划工期内完成。 三、施工方案中的各类施工,如涉及到需要办理停电第一种工作票时必须按规定报票。 四、较大型的施工项目,如需有关部门人员到施工现场的,应事先告知。 五、在施工过程中如需申请中间验收的应及时通知相关部门人员组织中间验收,并妥善保管中间验收结论。 六、工程完工后申请竣工验收,经验收合格后,办理竣工报告及移交相关资料等。

编制/日期:审核/日期:会审/日期:

批准/日期: 1 概况:为了进一步保护证电网的安全运行,提高供电可靠性,根据上级的工作安排,我们对35kV金熊变电站进行综自改造。具体内容为: 1.1 新增屏位基础及屏底电缆沟施工,室外电缆沟改造。 1.2 后台安装调试。 1.3 更换35KV主变保护测控屏、公用柜屏、直流屏、交流屏。1.4 新增35KV线路保护测控屏、远动屏、不间断电源柜。 1.5 更换10KV所属馈线保护装置8套及CT 9组,更换10VPT。

1.6 更换室外端子箱为不锈钢端子箱,新增检修端子箱。 1.7 更换相应的二次电缆。 1.8 室外电缆沟改造。 1.9更换站变为S11-100/35型。 1.10执行反措:屏柜接地铜排环状连接接地、CT二次N级在端子箱接地、PT二次N级引至保护屏接地、等等。 为了安全、优质、按时地完成此项工程,特编制本方案。 2组织措施: 2.1 工作负责人:xxx。 负责该项工程施工的组织、协调,根据工程进度调整工作计划和组织验收施工质量,保证工程进度和工程质量。督促全体工作人员认真执行安全措施,确保安全生产。 2.2 现场负责人:别必举。 负责该项工程施工的组织、协调。工作负责人不在现场的时候,履行工作负责人职责。 2.3 现场安全负责人:王卫华。 职责:督促全体施工人员认真贯彻执行国家颁布的安全法规,及企业制定的安全规章制度;深入现场每道工序,掌握安全重点部位的情况,检查各种防护措施,纠正违章指挥,违章作业,并建立违章作业登记;参加项目经理组织的定期安全检查,查出的问题要督促在限期内整改完成;发现危险及危害职工生命安全的重大安全隐患,有权力制止作业,并组织施工人员撤离危险区域;负责检查现场所做的安全措施是否符合实际,并做好危险点的分析与控制。 2.4 一次工作负责人:田刚。

(整理)变电站环境综合改造工程施工方案.

220千伏周家岭变电站 门禁安装工程施工方案编制:襄樊展延电子科技有限公司运行管理科审核: 安全保卫科审核: 施工方责任人签字: 批准:

襄樊展延电子科技有限公司二○一一年八月五日

220千伏周家岭变电站门禁安装工程施工方案 一、编制依据、说明 根据有关标准及图纸,我们编制了本施工方案,作为220千伏周家岭变电站环境综合改造工程施工的初步方案。 1、编制依据 (1) 现行工程建设施工标准、规程、规范和验评标准 (2) 《电力建设安全施工管理规定》 (3) 荆州供电公司变电中心220KV周家岭变电站环境综合改造计划及施工图纸。 2、编制说明 (1)本施工方案是依据上述资料和我们建设同类型变电站的经验编制的,如有与本工程实际情况不一致的地方,我们将随时对施工方案进行修改和补充,以达到切实指导施工的目的。(2)本施工方案作为220千伏周家岭变电站场境综合改造工程施工方案,与我们编制的其它相关文件一起组成完整的施工方案。 二、工程概况与工程量 1、工程概况 220kV周家岭变环境整治工程是由全站围墙、道路及部分下水、主控综合楼及高压室、设备区电缆沟(不含通讯沟)、巡视道及设备基础、全站绿化等六个项目组成。 (1)围墙改造工程包括:站内围墙改为塑料分格清水墙,临街围墙加高至2.3米后,墙面喷涂石头漆;新建生活楼部分围墙等项目。详细见围墙改造工程施工方案。 (2)道路改造工程包括:拆除全部道路缘石;新建全站道路;原道路雨水井改为道路两侧草坪。详细见道路改造工程及雨水井改造工程施工方案。 (3)主控综合楼及高压室改造工程包括:主控综合楼及10kV高压室外墙贴瓷砖;主控综合楼钢屋顶拆除,墙面、地面、天棚、强弱电改造;门窗更换及给排水施工等项目。详细见主控综合楼及高压室改造工程施工方案。 (4)电缆沟改造工程包括:全站电缆沟压顶、盖板更换、电缆整理、托架刷防腐漆、砖砌防火墙改为防火包等项目。详细见电缆沟改造工程工程施工方案。

标准化变电站设备及安全标识设计规范

公共设备及安全标识 1 总体要求 1.1 公共设备及安全标识应清晰醒目、规范统一、安装可靠、便于维护,适应使用环境要求。 1.2 标志牌标高可视现场情况自行确定,但对于同一变电站/同类设备(设施)的标志牌标高应统一。 1.3 标志牌规格、尺寸、安装位置可视现场情况进行调整,但对于同一变电站、同类设备(设施)的标志牌规格、尺寸及安装位置应统一。 1.4 标志牌应采用坚固耐用的材料制作,并满足安全要求。对于照明条件差的场所,标志牌宜用荧光材料制作。 1.5 低压配电屏( 箱)、二次设备屏等有触电危险或易造成短路的作业场所悬挂的标志牌应使用绝缘材料制作。 1.6 除特殊要求外,安全标志牌、设备标志牌宜采用工业级反光材料制作。 1.7 涂刷类标志材料应选用耐用、不褪色的涂料或油漆。各类标线应采用道路线漆涂刷。 1.8 所有矩形标志牌应保证边缘光滑,无毛刺,无尖角。 1.9 标志牌应设在与安全有关场所的醒目位置,便于进入变电站的人们看到,并有足够的时间来注意它所表达的内容。环境信息标志宜设在有关场所的入口处和醒目处;局部环境信息应设在所涉及的相应危险地点或设备(部件)的醒目处。 1.10 标志牌不宜设在可移动的物体上,以免标志牌随母体物体相应移动,影响认读。标志牌前不得放置妨碍认读的障碍物。 1.11 标志牌的固定方式分附着式、悬挂式和柱式。附着式和悬挂式的固定应稳固不倾斜,柱式的标志牌和支架应联接牢固。临时标志牌应采取防止脱落、移位措施。 1.12 标志牌应定期检查,如发现破损、变形、褪色等不符合要求时,应及时修整或更换。修整或更换时,应有临时的标志替换,以避免发生意外伤害。 2 安全标识 2.1 一般规定 2.1.1 变电站设置的安全标志包括禁止标志、警告标志、指令标志、提示标志四种基本类型。 2.1.2 多个标志在一起设置时,应按照警告、禁止、指令、提示类型的顺序,先左后右、先上后下地排列,且应避免出现相互矛盾、重复的现象。也可以根据实际,使用多重标志。 2.1.3 各设备间入口、门上,应根据内部设备、电压等级等具体情况,在醒目位置按配置规范设置相应的安全标志牌,具体要求参照“附录”。 2.2 禁止标志及设置规范 2.2.1 禁止标志牌的基本型式是一长方形衬底牌,上方是禁止标志(带斜杠的圆边框),下方是文字辅助标志(矩形边框)。图形上、中、下间隙,左、右间隙相等。 2.2.2 禁止标志牌长方形衬底色为白色,带斜杠的圆边框为红色(M100,Y100),标志符号为黑色(K100),辅助标志为红底白字、黑体字,字号根据标志牌尺寸、字数调整。禁止标志牌的制图标准图2.1,参数如表2.1,可根据现场情况采用甲、乙、丙、丁或戊规格。 图 2.1 禁止标志牌的制图标准

500kV常规变电站二次设备智能化改造

500kV常规变电站二次设备智能化改造 发表时间:2019-09-18T10:40:54.383Z 来源:《电力设备》2019年第7期作者:朱贺程晨 [导读] 摘要:随着我国人们生活水平的逐渐提高,我国耗电量越来越高,为了保障人们用电的安全性和稳定性,电力企业需要加强对电力系统及相关设施的改进。 (国网山东省电力公司检修公司山东省济南市 250000;国网山东省电力公司检修公司山东省济南市 250000) 摘要:随着我国人们生活水平的逐渐提高,我国耗电量越来越高,为了保障人们用电的安全性和稳定性,电力企业需要加强对电力系统及相关设施的改进。而常规变电站智能化改造作为智能电网建设的重要部分,其改造技术成功与否将直接影响变电站的安全稳定运行水平。本文从工程实施的角度对常规变电站二次设备智能化改造提出建议,并针对工程实施中可能遇到的问题提出解决方法,保证常规变电站二次设备智能化改造能够安全可靠完成。 关键词:常规变电站;二次设备;智能化 一、变电站智能化改造 智能变电站是指采用先进、可靠、集成、低碳、环保的智能设备,以信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化等基本要求为基本要求,自动完成信息采集、测量、控制、保护、测量和监控计量和监测等基本功能,可根据需要支持电网的实时自动控制、智能调节和在线分析决策、协同互动等高级功能的变电站。 (一)改造原则 (1)标准先行原则 应按照公司智能电网建设的统一部署和智能变电站技术功能要求,在统一标准后推进,并在试点工作中及时对相关标准进行更新和完善。 (2)经济实用原则 应结合变电站重要程度、设备型式、运行环境、场地布置等实际情况,从充分发挥资产使用效率和效益角度出发,以提高生产管理效率和电网运营效益为目标,务求经济、实用。 (3)安全可靠原则 应严格遵循公司安全生产运行相关规程规定的要求,不得因智能化改造使变电站的安全可靠水平下降。 (4)因地制宜原则 应在总体技术框架下,因网因地制宜,制定有针对性、切实可行的的实施方案。 (二)改造内容 通过改造,实现一次主设备状态监测,信息建模标准化,高级功能和辅助系统智能化。一次系统改造方面,对变电站关键一次设备增设状态监测功能单元,完成一次设备状态的综合分析评价,分析结果宜通过符合DL/T860《变电站通信网络和系统》标准的服务上传,与相关系统实现信息互动。二次系统改造方面,现阶段保护采用直采直跳方式,全站实现通信协议标准化,站控层功能应进一步完善,根据需求增加智能高级应用。 二、常规变电站二次设备智能化改造的关键技术 常规变电站二次设备智能化改造包含继电保护装置智能化改造技术和监控系统智能化改造技术。 (一)继电保护 常规变电站站内保护装置与监控系统进行通信时,通过保护故障信息子站进行转发。而改造后的智能化变电站,其每套保护装置作为一个IED模型,直接通过MMS网络与监控系统进行通信。因此,改造过程中将涉及以下问题: (1)常规变电站内涉及保护厂商以及装置型号众多,可能包括南瑞继保、国电南自、许继、北京四方、深圳南瑞、ABB、SEL保护等,各个厂家对61850规约中自定义部分理解不尽相同,因此应组织各厂商在改造前进行通信联调测试,防止在改造过程出现通信中断问题。在进行IED模型编辑时,应注意其保护装置型号、程序版本,这将直接决定保护改造能否成功。 (2)南瑞继保保护装置进行改造时,除关注其保护版本号外,应关注其保护管理号(管理号在省内保护版本统计中不统计,易忽视),若管理号较小(一般小于15000),将不支持61850通信,必须进行升级。 (3)对于运行时间较长的变电站,其部分保护装置即使升级后仍不支持61850规约。此时,需要增加一个61850网关,将其装置信息通过61850网关进行规约转换,进而接入MMS网络,与监控系统、故障信息子站进行通信。 (二)监控系统智能化改造 监控系统作为运行值班人员操作、监视的技术支撑平台,其在智能化变电站中将占据更加重要的地位,所有的继电保护装置、测控装置信息直接传送至监控系统(包含软报文信息)。 (1)监控系统选择 为了保证在改造过程能够安全可靠的监视变电站运行工况,不降低变电站的安全稳定运行水平,其监控系统应能够同时支持IEC60870-5-103和IEC61850规约,使未改造的保护装置、测控装置仍能够按照IEC60870-5-103规约与监控系统通信,而改造完成的继电保护装置、测控装置、故障录波装置可以实现IEC61850规约与监控系统通信。因此,所选用的监控系统应能够同时支持两种规约,并且分别通过103网络、MMS网络接入服务器。 (2)网络流量控制 在变电站进行改造前期,由于所接入的61850设备数量较少,MMS网络内网络流量较小,不会影响遥信、遥测等数据信息传送速度,随着改造进行,当61850设备增多时,其设备发送报文量大增,将导致出现网络堵塞现象,为此,改造时,应控制以下两项:①对保护IED 模型进行修改,将其数据循环上送周期时间适当延长,这样将减少保护发送的报文。②对交换机网口进行镜像处理,将无用的报文进行滤除。 (3)逻辑闭锁 在智能化改造中,将出现部分测控装置无法采集到相关闸刀位置信号,因而刀闸被逻辑闭锁,从而无法遥控。以500kVⅠ母测控、5011

25-110kV变电站环境整治技术规范书

110kV XX变电站环境整治 技术规范书 工程项目:变电站环境综合整治(XX变)

目 1总则 2工程概况 3工程整治要求 4施工工艺标准 附件一差异表 附件二投标人需要说明的其他问题

1总则 1.1本规范书适用于110kVXX变电站建筑物及生产环境施工整治,它提出110kVXX变电站建筑物及生产环境施工整治规模、工艺等方面的技术要求。供方可提供高质量的产品和附件来满足规范书中设计及工艺的标准要求。1.2本规范书提出的是最低限度的要求,并未对一切技术细节 作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.3供方应以书面形式对本规范书的条款逐条做出详细应答,确认对本规范书要求的满足和差异,对偏差部分应列出偏差表作详细描述。 1.4本规范书所使用的标准如与供方所执行的标准有偏差时,按高标准执行。 1.5本规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6本规范书未尽事宜,由需供双方协商确定。 1.7标准 本规范书提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,对国家有关的强制性标准,必须满足其要求。 供方在执行本规范书所列标准有矛盾时,按较高标准执 行。

2工程概况(广西电网公司变电站室环境综合整治桂电生【2009】15号文) 2.1铲除主控楼外墙砖后对墙面抹灰及刷乳胶漆 2.2拆除旧楼一栋,平整场地后补种草皮 2.3更换主控室侧门为防火门(注:所更换的门由甲方提供材料、安装,乙方负责修补。) 2.4主控楼排水管更换 2.5主控楼旁排水沟修整 2.6 更换主控室窗帘 3 工程整治要求 3.1主控楼外墙面 主控楼外墙面粘贴釉面全部凿开,全部进行处理为涂料形式。 3.2拆除旧楼一栋,平整场地 拆除在门卫后旧楼一栋,并平整场地。 3.3铺设草皮 在拆除旧楼后的地面铺1公分厚沙子平整场地后种植玉龙草草皮。 3.4主控室侧门

如何对变电站进行智能化升级改造

变电站升级和自动化改造方案 智能变电站——是指采用先进、可靠、集成、低碳、环保的智能设备,以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化为基本要求,自动完成信息采集、测量、控制、保护、计量和监测等基本功能,并可根据需要支持电网实时自动控制、智能调节、在线分析决策、协同互动等高级功能,实现与相邻变电站、电网调度等互动的变电站。相比普通变电站,智能站有以下优势: ●节能、环保、结构紧凑。 ●应用电子式互感器解决传统互感器固有问题 ●提高自动化水平、消除大量安全隐患。 ●光缆取代二次电缆。 ●不同设备间可实现无缝连接。 ●设备集成,降低投资 ●提高设备管理水平 ●提高运行效率和水平 变电所综合自动化管理系统为分布式结构,监控后台布置在监控中心,前置工控机、前置服务器、串口服务器、各种通讯设备等采用集中组屏,布置配电室,前置屏与后台监控系统采用光纤网络连接,便于值班人员进行监控管理,我们将所有保护、仪表及变压器温控等设备(带RS485接口)接入现在有自动化系统,保证整个变电站电力监控自动化系统的数据完整。 本系统为多层分布式系统结构,站中前置机系统是通过串口服务器进行通讯端口的转换,并将采集所有数据通过网络上传至后台系统中,利用服务器系统接收的数据和信息来监视各变电站的运行状况,进行数据的分析和存储,参数设置和修改,报表打印和执行遥控、操作票生成等操作命令。系统完成整个变电站的数据和信息的收集整理,通过一定的接口和规约可与BA系统或者动态模拟屏通信或原有系统通讯。变电所监控系统与变电所内就地的每个开关柜上分设的综合保护测控装置及各种智能仪表等其他设备等一起组成变电所综合自动化系统,可快速实行对变电所的连续监视与控制。 对原有开关柜进行改造接线,将所有后台值班所需要的信息量全部接入保护设备或电仪表,这些设备再通过RS485接口用通讯线将信息上传到前置服务器系统。 变电站中所有的数据都通过专线以及安全的VPN通道上送到云中心。

2021年变电站智能化改造施工方案

2021年变电站智能化改造施工方案 职能变电站具有调整电压、连接网络与传递电能等功能,在现代电网智能发展中具有较大开发应用价值。在110kV传统变电站智能化改造施工过程中,可能会因为技术不成熟、施工方案问题或者布局不合理等因素影响而出现质量问题,导致改造工程运行安全与稳定性受到影响。110kV传统变电站分布范围比较广泛,不同区域之间改造要求、标准与技术水平等存在一定差异性。在110kV传统变电站智能化改造施工方案设计方面,必须对一切可能因素进行考虑,确保施工方案具备可行性。 1110kV传统变电站智能化改造要求 在110kV传统变电站智能化改造过程中,必须遵循重点反事故措施与全寿命周期理念等,避免智能化改造施工过程中出现安全事故,智能变电站使用寿命受到影响。传统变电站电缆控制、信息传递比较复杂,在实际应用过程中可能会受到外界环境干扰,导致传输数据失真或者不全等,这对供电企业管理人员电力信息采集可能会造成影响。在110kV传统变电站智能化改造方面,需要尽可能的对外部装置、电缆控制等进行简化处理,尽量减少电磁等外界因素干扰,确保电缆传输稳定,不会影响到智能变电站信息传递质量。在110kV 传统变电站智能化改造施工方案设置方面,设计人员必须遵循相关国家标准,严格按照规定要求对电源、供电回路与电力负荷等相关参数设备进行设计。110kV传统变电站智能化改造目的便是为了促进智能电网发展,为广大居民用电提供更加优质的便利服务[1]。因此在

110kV传统变电站智能化改造施工过程中,必须重视先进理念、设备与技术开发应用,通过智能化改造手段提高变电站运维管理效率。例如在站控层运维管理控制方面,供电企业可以采用一体化信息平台进行控制,利用先进设备与分析仪器提高数据管理水平。 2改造施工方案研究 2.1开关柜改造方案。开关柜是110kV传统变电站智能化改造施工中的一部分,主要有辅助开关、真空断路器、微机保护装置与操作回路附件等。传统变电站开关柜驱动方式相对复杂,导致系统运行过程中容易出现故障问题。因此,在变电站智能化改造施工方案设计过程中需要对开关柜驱动方式进行优化,提供系统运行质量安全。在开关柜电动驱动方式设计方面,可以通过自主驱动形成闭锁关系,提高开关柜驱动实用效果。与传统开关柜驱动方式相比,电动驱动方式能够减少系统故障风险。实际人员可以通过机械零件或者链条传递设置实现电动驱动,并在机构中预设手动驱动。当变电站系统运行过程中出现故障问题时,可以通过管理人员干预确保系统安全。在开关柜活门改造施工方案设计过程中,可以通过自锁定设置进行活门开关控制,通过开关柜电动驱动方式进行活门关闭与开启,不再对弹簧复位产生依赖。另外,设计人员需要将开关柜活门自重控制在5kg内,确保活门不会出现下坠现象。在大电流开关柜改造施工方案设计方面,可以设置温度监测装置,利用无线测温技术测量发热点温度。设计人员需要将温度传感器设置在触头附近,通过传感器进行温度测试,然后由接收器进行信息接收、发送,通过显示器显示出处理后的数据信

相关文档
相关文档 最新文档