人防设计讲究平战结合,既要满足平时的使用功能,也要为战时的人员、设备掩护做保障。在设计顶板时,首先要确定人防荷载,这在规范的相关表格中可以查到。建好模型,输入相关荷载和参数便可

以进行计算。

一般我建两个模型,平时的和战时的,平时主要是裂缝控制(地下室多位于地下水位以下,因此对裂缝要求很严,一般取0.2),按弹性计算,顶板梁亦是如此,裂缝可以适当放宽,取到0.25或0.3。战

时主要是人防荷载控制,按塑性计算,不考虑裂缝。分别计算以后把两者计算结果做比较取大者。

对于核6或6B级的工程,顶板的人防荷载在50~60kN/^2之间,一般我是以一米的覆土为界限,覆土超过一米,基本为平时荷载控制,小于一米的,就要分别考虑两种情况了。

人防顶板的厚度规范要求不小于250mm,如果覆土浅可以采用框架梁(顶板300mm厚),配筋跨中主筋+支座负筋;覆土厚可以做主次梁(顶板一般可取250mm),钢筋双层双向拉通,可以大大节省板钢筋

。板钢筋的直径一般取12mm~18mm之间,间距尽量不大于150mm。钢筋讲究“细而密”,一般用2级钢,因为2级钢延性高。

记得以前做框架梁形式的时候,跨中主筋间距多取200的间距,后来审图有要求,现在多控制在150间距内。除了以上两种形式,还有无梁楼盖,采用混凝土空心管,可以节省净高。

底板设计时,首先要区分单建和附建两种情况,单建地下室要考虑抗浮,适当增加覆土或底板厚度、打抗浮桩或锚杆都可行。附建的地下室一般都有承压桩,底板仅为止水作用。一般无桩地下室(不包

括抗浮桩)底板的人防荷载为50kN/^2,有桩的取25kN/^2。其实我个人认为(仅指普通级别的人防地下室),一般地下室底板底面距地下水位都很深,水压力通常很大,所以底板一般都为平时荷载控制

,在进行战时荷载计算时,完全可以仅按有桩(25)和无桩(50)两种荷载计算,而不必按规范上根据土层和板跨详细的划分人防荷载。底板板厚不小于400mm,对于不设底板梁的

整板基础还要适当加厚

,钢筋间距也要控制在150mm以内。

墙体设计中,人防最主要的是口部设计,建筑上有密闭通道、简洗间、扩散室等等,对于结构则主要是区分外墙、临空墙、单元隔墙和内墙等,在区分的基础上作相应配筋。规范要求人防墙体厚度不小

于250mm。对于外墙,一般为平时控制,为节省钢筋可以分离式配筋。临空墙和隔墙可以根据人防级别作相应计算,要注意区分人防区和非人防区,内墙一般都为构造配筋。

门框墙配筋时,首先要区分是否为第一道门,即直接承受冲击波荷载的防护密闭门,配筋要适当增加。一般我以300mm长度为界限,超过300的,用14或以上的钢筋,150间距,小于300的构造配筋。大于

700的门框墙则要做侧档加强,同时还要设计上档。第一道门以后通常是密闭门或仅为普通门,门框都按构造配筋,不需加强。

在画施工图时,还要注上预埋件的位置,方便施工。人防出入口(楼梯、坡道),首先要区分是战时主要出入口还是次要出入口,主要出入口指的是战时有人员进出的口部,楼梯要适当加强,包括梯板

,休息平台的厚度和梯梁的尺寸,梯板也要双层双向配筋。而次要出入口规范认为是可以被破坏的,则可以按普通楼梯设计。楼梯和坡道还要考虑周边建筑物的距离远近设计防倒塌棚架。战时封堵也是

人防设计中的一项重要内容,对外的封堵一般采用混凝土预制梁或防护密闭钢门,外加堆土和沙包;单元间采用钢板封堵。在顶底板和墙体设计时要考虑战时封堵的位臵,顶板梁最好做到封堵的高度,

配筋要适当加强,底板要设计封堵沟。同时还要标注好各种预埋件的位臵。此外还有风井、防爆波电缆井等,这些在相应的图集中都可以查到。

计算书的内容包括结构的整体计算(顶板、底板、墙柱等)和相关构件计算(外墙、临空墙,门框墙等)、结构总信息等,对于图形文件,也要分别列出平时和战时两种情况下的计算图形。

以上只是自己的一些拙见和个人观点,欢迎大家讨论补充,如有一些不当之处,也恳请大家指正。愿我们这些搞人防的兄弟们工作越来越进步!

贺家栋2011-12-13 09:48 楼主请加入本人的结构设计第二小组187528518。随着经济建设的迅速发展,高层、超高层建筑在全国各大中等城市拔地而起,地下停车库、地下商场等地下建筑物的大量兴建,人防工程建设逐步走向与城市建设相结合的道路。特别在经济发达的地区和城市,繁华的商业地段成为地下空间开发的热点和焦点,其地下空间的利用离不了以防灾救灾为目的的人防工程。本文就人防工程中最常见的低抗力等级人防地下室(核5,常5以下)为例子,进行结构设计经验总结。1 材料人防地下室在有人防荷载参与结构计算过程中,应注意乘以材料强度综合调整系数γ d 。详见GB50038-2005《人民防空地下室设计规范》(以下简称《人防规范》)4.2 条。1.1 混凝土人防地下室选用混凝土的强度等级一般为C30~C35。笔者不建议选用C40 以上的混凝土,原因有二:⑴C40~C55 混凝土中受拉钢筋的最小配筋率为0.3,而C25~C35 混凝土中受拉钢筋的最小配筋率为0.25。由于人防地下室考虑防辐射及密闭防毒作用,墙体及顶板较厚,所以对于低抗力等级的人防地下室,结构设计计算中会出现较多构造钢筋就能满足受力要求的情况。故在抗力等级及平时荷载不大的情况下,采用强度等级小于C40 的混凝土,可降低工程的含钢量,其经济性是显而易见的。⑵人防地下室的墙体及顶底板一般较厚,采用的混凝土强度登记越高,其水化热越大,就越容易开裂,增加混凝土养护难度。1.2 钢筋人防地下室可采用除了经过冷加工处理之类延性差的钢筋作为人防荷载参与计算过程中的受力钢筋《人防规范》4.2.2)。此外,在核爆动荷载作用下,结构构件变形极限已采用允许延性比的控制。且在确定各种件允许延性比时,已考虑了对变形的限制,因而在防空地下室结构设计中,可不考虑结构裂缝开展(《人防规范》4.1.6)。

故对于一些顶板覆土较厚,平时顶板荷载较大,而人防抗力等级较低的人防地下室(即配筋由平时裂缝控制的情况下),在普通钢筋能满足人防荷载按塑性极限分析法计算的要求配筋前提下,可通过增加有粘结力的预应力钢筋来对顶板裂缝进行控制。从而减少因平时荷载作用下的裂缝控制要求所需的多余普通钢筋。2 结构设计选型及计算要点人防地下室在人防荷载参与结构设计计算时,可采用塑性内力重分布分析法(弹塑性构件)计算,可不考虑风荷载及地震荷载作用,对结构变形、裂缝开展以及地基承载力与地基变形可不进行验算,但需要验算基础承载力强度。所以在人防地下室设计过程中,需要就平时和战时两种不同工况下分别计算,取其中最大配筋值。2.1 顶板顶板荷载的取值有两种工况:①顶板静荷载+ 活荷载;②顶板静荷载+ 爆炸等效静荷载。第一种工况作用下,顶板及顶板梁应按平时要求计算(整体建模,考虑风和地震荷载作用,验算最大裂缝等)。第二种工况作用下,顶板及顶板梁主要受竖向荷载控制,因此计算仅取一层计算内力,且按塑性极限分析法计算,跨中弯矩调整系数:1.20 支座弯矩调整系数:0.80,不作活载不利布臵计算,不验算裂缝。最终结果应比较两种工况作用下,取计算结果的最大值。人防地下室顶板厚度取值应注意最小防护厚度(《人防规范》3.2.2),并应采用防水混凝土(《人防规范》3.8.3)。对于多层人防地下室,当上下相邻两楼层被划分为两个防护单元时,其相邻防护单元之间的楼板为防密闭楼板,最小厚度可取200mm。另外应注意人防地下室顶(底)板和墙体均需按《人防规范》4.11.11 条设臵拉结筋。人防地下室顶板一般采用梁板式和无梁楼盖两种结构形式。无梁楼盖整体抗震性能教差,当人防地下室顶板作为上部结构的嵌固部位,或柱网区格内长短跨之比大于1.5,以及顶板标高变化较多时,均不宜选用梁楼盖结构形式。梁板式结构抗震性能较好,属于人防地下室应用最多的结构形式。无梁楼盖相对梁板结构来说,也有一定优势:①造价和梁板结构相差不多,但施工来比梁板结构方便,工期也短些。特别是对于人防地下室,因为人防地下室荷载取值较大,梁面钢筋比较多和密,经常造成施工时因梁面钢筋过密而难以浇筑混凝土及放震动棒。既增加了施工难度,又容易因混凝土形成蜂窝造成安全隐患。②对于同一位臵修建的地下室,决定其造价的关键因素有两个:层高和埋深。例如顶板覆土1.5m,柱跨8m×8m 的核6、常6 级人防地下室,如果顶板选用梁

板结构的话,其梁截面需要0.5m×1.1m左右;而选用无梁楼盖的话,顶板厚仅需要0.5m 即可。两种结构形式的顶板造价是差不多的,但选用无梁楼盖的地下室埋深和层高都比选用梁板结构的减少了0.6m。这就意味着基坑可以少开挖0.6m,外墙计算高度减少0.6m,底板水压力减少了6kN/m2。因此不难看出顶板选用无梁楼盖的人防地下室在经济上具有较明显的优势,所以在条件允许的前提下,人防地下室顶板结构选型应优先选用无梁楼盖结构形式。2.2 墙体人防墙体(包括外墙、临空墙、单元隔墙、密闭隔墙,密闭隔墙不考虑受力计算)主要承受水平向的爆炸荷载作用,计算模型为单向板,下端固端,上端视顶板刚度来定固端或简支。为简化设计,我们一般把顶板厚度≥墙体厚度的条件视为上端为固端进行设计计算,反之为简支。门框墙属于开孔口的临空墙,其计算模型为把孔口四周视为悬臂梁,分别计算。当悬臂梁悬挑长度超过所在孔口边长1/2 时,应在孔口边设臵立柱或横梁。因人防墙体一般都是作为单独构件拿出来计算的,所以在进行结构设计时应特别注意与周边构件的弯矩协调,加强节点构造钢筋,以免因设计控制标准不一致而导致结构的局部先行破坏, 失去整个防护建筑的作用。 2.3 柱子、底板和基础一般情况下,这些构件是由平时工况控制配筋:①柱子的承载力在人防等效静荷载作用下会跟着材料强度提高而提高1.5 倍左右(柱子主要靠混凝土承压);在战时工况下不需要考虑活荷载,而平时工况下,上部建筑每层叠加起来的活荷载甚至比人防等效静荷载更大(活荷载分项系数为1.4,人防等效静荷载分项系数为1.0)。②独立基础底板处于非饱和土时,要先按平时要求进行设计。再在人防等效静荷载作用,材料强度提高的条件下,进行构件承载力强度验算。同时要注意满足《人防规范》4.11 节的构造规定。3 施工方面人防地下室对防护性及密闭性要求很高,施工中要求一次浇筑,不能事后凿洞。施工中不能破坏人防地下室防护密闭性,在对人防钢筋混凝土墙安装模板时,应采用中间加止水片的一次性螺栓安装加固,严禁采用PVC 套管穿越墙体、重复使用螺杆的施工做法。人防地下室的钢筋应联成一个整体,因设止水钢板、穿墙套管及埋设防爆波地漏而割断的钢筋,应点焊在这些构件上。人防地下室因防护密闭性需求,一般不设各种形式的缝(《人防规范》4.11.4),主要通过设臵施工后浇带和混凝土添加剂的形式来替代变形缝及沉降缝。施工后浇带的位臵应根据基础和上部结构布臵的具体情况确定。后浇带应设臵在结构受力较小处,一般在梁、板跨度内的三分之一处,结构弯矩和剪力均较小。平面布臵时要注意后浇带的布臵宜平行于梁,以免梁截断太多,且应避开人防口部墙体及人防门洞,以免墙体上施工冷缝太多及人防门洞预埋角钢截断,可视具体情况沿平面曲折通过。后浇带宽度一般为0.8~1.0m,间距一般为30~50m。在高层建筑与裙房之间设臵后浇带时,后浇带宜处于裙房一侧。在封闭施工后浇带之前,应将后浇带内的杂物清理干净,做好钢筋的除锈工作,并将两侧混凝土凿毛,涂刷界面剂,后浇带混凝土应比两侧混凝土强度等级增大一级,并且采用掺加了微膨胀剂的补偿收缩混凝土浇筑。施工后浇带的封闭时间。一般来讲,对于收缩后浇带,不宜少于两个月,通常认为这时候混凝土的收缩变形已经完成60%以上;对于沉降后浇带, 应等高层建筑先施工、先沉降, 以释放一部分高层与裙房之间的差异沉降;或者根据沉降观测,当高层建筑结构施工到一定高度时,若高层建筑的沉降量较小,预估高层与裙房之间产生的差异沉降量处在控制范围之内时,亦可以提前浇筑后浇带混凝土。

人防工程验收注意事项及规则

人防工程建设质量的监督管理是由人防主管部门负责,一般流程可参阅《人防工程质量监督的流程》,按部就班地说明了“怎么验”。本文是人防办基于人防工程验收规范,结合验收示例,总结的人防工程掩蔽验收检查内容,即详解了“验什么”的重点内容,包括了①底板②侧墙③顶板隐蔽工程施工阶段的注意事项及实例分析,即权威又全面,值得朋友们在工程中参考学习。 一 底板隐蔽检查内容 1、人防专用集水坑的设置 1)人防集水坑大小、定位对照建施口部详图设置,不得漏设,一般在图纸会审阶段就交代清楚了,但工地上还是有漏设现象。 2)平面定位:人防集水坑有时为了躲避独立基础,在征得设计同意后,可在集水坑所在房间内作适当移动,但排水立管不得移动,一般靠墙设置。3)坑底标高容易出问题:如主楼消防前室建筑地坪有抬伸的时候,往往会出现坑底标高高于地漏标高现象,出现“倒流”现象。 4)集水坑钢筋绑扎容易出现错误,坑底底板厚度不够现象较多。

2、人防防爆波地漏的安装及其附属水管的预埋 常见错误: 1)底板地漏成品标高高于建筑完成面标高,不能有效排水。 2)建筑面层为50mm时,地漏没有与底板同步浇注砼,而是预留孔洞后浇。3)地漏标高低于集水坑坑底标高,出现“倒流”。

4)地漏漏设。

集水坑检查要点: 1、地漏数量。 2、有覆土层时,地漏预埋高度影响排水效果。 3、无覆土层时要求地漏到位与底板砼同时浇注,不可预留洞后浇。 4、坑底标高与地漏关系,不能倒流。 3、后浇带位置 后浇带: 1)定义:为防止现浇钢筋混凝土结构由于温度、收缩不均,沉降不均可能产生的有害裂缝,按照设计或施工规范要求,在板(包括基础底板)、墙、梁相应位置留设临时施工缝,将结构暂时划分为若干部分,经过构件内部收缩,在若干时间后再浇捣该施工缝混凝土,将结构连成整体。后浇带是既可解决沉降差又可减少收缩应力的有效措施,故在工程中应用较多。 2)特点:此法为消去收缩应力,但施工水平影响较大,容易出现渗漏。

人防工程竣工验收汇报材料(监理)

空港新天地二期人防工程 竣 工 验 收 监 理 工 作 总 结 湖南建科工程管理有限公司 2017年4月26日

空港新天地人防工程 竣工验收监理工作总结 尊敬的各级领导、各位专家: 今天,由湖南众诚建设工程有限公司施工的空港新天地二期地下室人防工程在此举行竣工验收会议,首先我代表监理项目部对湖南百信嘉房地产开发有限公司、上海鸿图建筑设计股份有限公司、中盐勘察设计院、湖南众诚建设工程有限公司、长沙县人防办、长沙市人防工程质量监督站等,各位领导的光临,表示热烈的欢迎和诚挚的感谢。 下面对该工程的监理情况做如下汇报: 一、工程概况 该工程地下室一层,建筑面积为12219平方米,其中人防建筑面积7449.84平方米。人防层次为地下一层,工程平时用途为车库、设备用房,战时用途为人员掩蔽所,战时划分为二个核甲六级甲等二类。 该工程基础为人工挖孔桩基础,人工挖孔桩砼标号为C30,基础垫层砼标号为C15,基础承台、基础梁砼标号为C30,地下室底板砼标号为C35、P6,地下室顶板、剪力墙及柱砼标号为C40、P6。 二、监理情况简述: 监理项目部依据监理合同,对施工单位资质、施工质量和安全管理体系进行审核,对施工单位组织设计方案进行审查。按确认的图纸、规范和国家强制性条文,经审批的施工组织设计进行监理。在施工过程中,执行国家有关法律法规、规范、工程建设强制性条文、设计文件等。监理工程师严格执行各类报审制度,主要有:开工报审、施组方案报审、图纸会审交底制度、工程报验制度、隐蔽验收制度、建筑材料进场检验制度、见证取样送样制度、旁站监理制度等。监理管理资料较为齐全,对施工现场所发现的各类质量问题,监理均签发监理工程师通知单或监理工作联系单,并监督施工单位按要求、按时限落实整改。 质量控制措施 我项目监理部首先从组织上完善质量保证体系,在实际施工中对照质量标准,道道把关,层层落实。还施以科学的管理和严密的监督,严格地执行操作规范和检验评定标准及有关强制性条文。

最新-人民防空2019年个人年终总结 精品

人民防空2019年个人年终总结 200*年度个人工作总结 回顾一年来的工作,在科室的领导及同志们的帮助下,按照办公室年初制定的年度工作目标分解任务并个人应承担的工作已基本完成,现总结如下。 一、思想政治素质方面。 为使自己时刻保持清醒的头脑,能够自觉地学习邓小平理论,用江泽民同志三个代表的思想指导自己的工作,用自己的实际工作来实践三个代表的重要思想,平时能关心国家大事,廉政自律,注重自身修养的提高,只要有空在不影响工作的前提下,读书、学习,从不教一日闲过。 特别是二○○一年加入民主党派民革四次被评为民革渝中区委年度先进党员,我所带领的联合三支部也三次获得民革渝中区委年度先进支部荣誉称号。 二、在工作作风中,能吃苦耐劳,认真负责。 从不揽功诿过,假公济私,与人争名利。 领导布置的工作总是尽力去做,从不无故推诿。 从1998到200*连续9年因工作原因没有休过公休假,多次放弃外出参观学习,没说一句怨言。 全年主要参与了以下多项工作 1、渝中区战时防空预案修编《工程类》; 2、渝中区战时人防工程应急准备的评估工作《工程类》; 3、渝中区人防工程战时平战转换保障措施的前期准备工作《工程类》; 4、根据国家和市人防办要求,完成了全区部分人防信息采集工作《工程类》; 5、协助办理三个招商引资人防工程竣工验收和工程竣工资料备案等相关工作; 6、拟定了人民防空地下室工程竣工资料备案目录参考和人防工程竣工资料备案目录参考,积极调查走访了十多个在建防空地下室工地,并参加了其中8个工程的防空地下室隐蔽工程、初步和竣工验收,使目前8个在建防空地下室已处于我办有效的监控范围之下; 7、多篇理论研讨文章刊登在重庆人防杂志上,其中《浅议渝中区修编防空袭预案之平战功能转换保障措施的难度及对策》获得年度优秀文章。

人防工程评估报告

建盈国际城D(05-07)人防工程评估报告 工程名称建盈国际城人防工 程 建设单位建盈(扬州)房产开发有限公司 施工单位福建省高远建设工程开发有限公司 设计单位哈尔滨工业大学建筑设计研究院 监理单位江都市同创建设工程监理有限公司

总监理工程师许 捷 一、工程概况: ,建盈国际城D05、D06、D07#楼地下人防工程,该工程位于龙川北路西边,华山路以南,隶属仙女镇唐庄村。由江都市同创建设工程监理有限公司监理,江苏省水利勘测设计研究院引江建筑设计室勘察。地下室建筑面积7432平方,其中人防面积6559平方。层高3.6米。工程自2009年5月29日开工放线,土方工程接近近一个月;基础采用桩基础C30独立承台,C30整板基础300厚,采用C35框架柱剪力墙,9月29日基础砼施工完毕结束,底板后浇带按设计要求于2009年12月份浇筑完毕;顶板露天后浇带及剪力墙后浇带按设计要求于2010年1月8日浇筑完毕。本工程地下室人防工程按平战结合设计,人防抗力等级为甲类核6级,战时功能为二等人员掩蔽部。人防地下室功能布局:由平时作为地下车库,战时转换为4个二等人员防护单元以及密闭通道、扩散室、进风竖井、集气室、进风机房、滤毒室、防毒通道、简易洗消间、扩散室、排风竖井组成。各单元、房间之间,各单元、房间与外界通道均设钢筋混凝土防护密闭门。 二、工程施工情况简述 监理项目部依据监理合同,对施工单位资质施工质量和安全管理体系进行审核,对施工单位组织设计方案进行审

查。按确认的图纸、规范和国家强制性条文,经审批的施工组织进行监理。 (一)质量控制措施 我项目监理部首先从组织上完善质量保证体系,在实际施工中对照质量标准,道道把关,层层落实。还施以科学的管理和严密的监督,严格地执行操作规范和检验评定标准及有关强制性条文。 具体采取措施如下: 1、对工程所有使用的原材料、半成品材料、现场制作的砼抗压试块、砼抗渗试块等,全部实行见证取样、送样。取样员在现场进行原材料取样和试块制作时,全部有监理现场代表在旁见证,并对试样进行监护、送样至质量检测中心。 2、原材料每批进场都按规定及时取样、送质量检测中心进行复试。 (1)钢筋地下室共4批,检验合格,PC32.5散装水泥(海螺),复试结果合格。 (2)砂、石经复试,能满足配制C55~C35砼。 (3)砼采用江都市祥和商品砼有限公司。 (二)工程施工与管理: 在基础施工阶段,我们按照施工合同的要求,审查施工组织设计和专项施工方案,从人员素质、技术交底、原材料、施工工序、自检互检、验收评定、成品保护等方面层层把关,全过程控制,按质按量进行施工。 1、组织精干的项目管理机构,并建立质量保证体系,对我项目监理部人员做到各司其职,职责分明。 2、根据工程实际,对施工组织方案的执行情况进行检查,在实际施工中予以修偏,要求整改等等。 3、钢筋工程质量保证措施: a、按照设计图纸、施工规范标准,检查落实专业技术人员进行翻样,做到尺寸准确,数据一致。b、检查后台钢筋加工班组按照翻样料单、尺寸、计划、顺序进行分批制作,分批堆放,挂标识牌。c、严格按施工规范要求和施工工序进行绑扎、安装。d、钢筋焊接人员持证上岗,地下室柱钢筋连接采用电渣压力焊。严格把好焊接质量关,确保柱钢筋

社区人防工作总结

社区人防工作总结 篇一:人防进蒋湾社区工作总结 人防进蒋湾社区工作总结 根据新时期军事斗争人民防空准备和应对突发事件需要,近期,蒋湾社区在市人防、六合区人防和龙池街道人防办领导下,按照人防工作在社区“进得去、留得住、看得见、用得上、效果好”的目标,积极开展人防进社区试点工作。目前人防工作已在社区做到了“十三个落实”:一是领导班子落实;二是工作站旗帜和牌子落实;三是办公场所落实;四是规章制度和规定落实;五是工作计划落实;六是防空袭预案和防灾预案落实;七是宣传阵地和救援器材落实;八是民防志愿者队伍落实;九是应急救援培训落实;十是应急设备和器材落实;十一是人防工程和应急避难场所标识落实;十二是防空防灾演练落实;十三是各项工作台帐落实。通过试点,进一步增强了社区居民的国防观念和防患意识,提高了防空防灾自救互救技能,促进了社区平安和谐发展。 我们的主要做法是: 一、统一思想认识,增强抓好人防工作进社区的责任感、使命感。市人防和六合区人防办在蒋湾社区开展人防工作进社区试点任务下达后,社区领导高度重视,立即召开二个会:一是党委会,传达学习了市人防和区人防办领导关于在蒋湾社区组织人防工作进社区的指示

要求,并紧紧围绕什么叫人防,人防为什么要进社区,人防进社区要做什么工作,怎么 做,谁来做,什么时间完成进行讨论研究,进一步理清思路,明确任务,抓好工作落实。二是召开全社区党员干部动员大会,党支部书记陈开元在会上亲自动员,阐述人防工作进社区的重要意义和现实意义,宣布了人防进社区的实施计划,并对社区居民提出了具体要求。通过深入学习讨论和思想发动,使大家明确了人防工作进社区是适应现代信息化战争和应对城市突发事件的需要;也是贯彻《人民防空法》第六次全国人防工作会议精神和落实第十二个“五年规划”的实际行动,更是提高社区居民的防空防灾能力,促进社区现代、平安、和谐发展的重大举措。大家纷纷表示,上级人防系统将人防进社区试点任务交给我们,这是对我们的信任,我们一定不能辜负上级对我们的希望,试点工作要做就做最好的,要创就创一流的品质,从而将思想和认识及时统一到上级指示精神上来,凝聚到高标准、高起点地完成目标任务上来,为顺利实施、扎实推进人防工作进社区,提供强有力的思想支撑。 二、建立社区人防工作站,形成有效工作机制。针对这次试点任务时间紧、任务重、标准高、要求严,又是一项全新的工作,没有任何现存经验可以借鉴等特点,蒋湾社区专门建立了永久的集人防指挥、办公、会议、阅览和应急器材为一体的办公室,按国家人防办要求,制做了规范的人防工作站旗和工作服标志。同时,成立了人防工作站,社区党支

人防工程管理服务中心早期人防工程治理招投标书范本

济南市市中区政府采购合同 (公开招标:工程类) 项目名称:济南市市中区人防工程管理服务中心 年度早期人防工程治理(一期)工程项目编号:SZGKCZ-- 申报编号:S 甲方:济南市市中区人防工程管理服务中心 乙方:北京市市政四建设工程有限责任公司 代理机构名称:山东财智招标有限公司 合同生成日期:年月日

合同文件格式 目录 一、合同协议书 二、通用条款 三、专用条款 四、工程质量保修书 五、安全生产合同 六、工程建设廉政协议书 七、大气污染、工地扬尘治理责任承诺书

一、合同协议书 发包人(全称):济南市市中区人防工程管理服务中心 承包人(全称):北京市市政四建设工程有限责任公司 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就济南市市中区人防工程管理服务中心年度早期人防工程治理(一期)工程及有关事项协商一致,共同达成如下协议: 一、工程概况 .工程名称:济南市市中区人防工程管理服务中心年度早期人防工程治理(一期)工程。 .工程地点:济南市市中区。 .资金来源:财政资金。 .工程内容:早期人防工程治理(一期)工程 (详见清单) 二、合同工期 工期总日历天数:天(以甲方开工令为准)。 三、质量标准 合格 四、签约合同价与合同价格形式 .签约合同价为: 人民币(大写)玖拾伍万伍仟肆佰零叁元壹角壹分(¥ .元); 其中: 暂列金额:

岔路街干道加固暂列金额:人民币(大写)贰万陆仟叁佰壹拾捌元贰角叁分(¥ .元)。 中光明街人防洞加固暂列金额:人民币(大写)肆万玖仟伍佰零玖元壹角捌分(¥ .元)。 暂列金额(合计):人民币(大写)柒万伍仟捌佰贰拾柒元肆角壹分(¥.元)。 .合同价格形式:固定综合单价合同。 五、项目经理 承包人项目经理:张兴昕。 六、合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件: ()中标通知书; ()投标函及其附录; ()专用合同条款及其附件; ()通用合同条款; ()技术标准和要求; ()已标价工程量清单或预算书; ()其他合同文件。 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。 七、承诺 .发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约

人防监理工作总结

长兴张家村花园保障性住房(北区)工程 人 防 地 下 室 监 理 工 作 总 结 浙江华东工程咨询有限公司 二零一六年九月 长兴张家村花园保障性住房(北区)工程人防地下室 监理工作总结 一、工程概况:

本工程为平战结合人防工程,位于浙江长兴县,共地下一层,设计人防区域建筑面积8056、6m2,人防建筑面积7873、1 m2,平时为汽车库,停车194辆(含无障碍停车位6个);战时转换为二等人员掩蔽部、人防物资库与人防电站,为乙类附建式人防工程,设计使用年限为50年。本工程划分为2个二等人员掩蔽部,战时可掩蔽2600人,防护级别为乙类常6,防化等级为丙级;1个人防物资库,防护级别为乙类常6,防化等级为丁级;1个人防移动电站,防护级别为乙类常6;工程类型地下一层乙类附建掘开式人防工程,结构形式为现浇混凝土梁、板、柱、剪力墙结构体系,基础采用桩基础,抗震设防烈度为6度。地下室外墙及内部人防墙、框架柱、顶板及顶板梁、人防楼梯均采用C35混

凝土,人防地下室顶板、外墙、底板混凝土施工均采用补偿收缩混凝 土,抗渗等级为P6;钢筋采用Ⅰ级、Ⅱ、Ⅲ级;平时墙体砖:MU10混凝 土实心砌块,水泥砂浆:M7、5,战时砌筑墙体:MU15混凝土实心砌块, 水泥砂浆:M10。 二、项目监理部及监理人员 根据监理合同要求,结合工程特点,本公司及时组建了长兴张家村花园保障性住房(北区)工程项目监理部并提前进驻现场展开监理 工作。按投标时得要求设置监理人员,人员配置合理,办公室按我公司 要求统一布置。项目监理部人员着装整齐,仪容端正。项目部根据工 程特点,安排了各种专业人员。 三、监理合同履行情况 (一)监理范围与监理工作内容 根据委托监理合同,本工程监理范围与监理工作内容:施工阶段全过程监理;内容包括质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、组织协调与安全生产、文明施工监督管理。 (二)监理合同履行 a)监理范围:施工阶段全过程。 b)监理工作内容: (1)质量控制:质量控制就是监理工作得核心,项目监理部根据合同要求并结合工程特点分别编制了《工程监理规划》、《桩基工程监理实施细则》、《基础工程监理实施细则》、《施工旁站监理方案》、《见证取样与送检计划》;明确监理职责、方法与要求,按质量控制得监理职能开展监理工作;项目监理部建立了昼夜值班、旁站监理、见证取样、监理交底等制度;对重要部位如桩基工程、土方开挖及回填、梁柱结点钢筋绑扎、高大支模架、基础结

最新人防结构验收汇报材料

杭政储出『2010』37号地块商业金融业用房工程 人 防 结 构 验 收 汇 报 材 料 浙江泛华工程监理有限公司杭政储出『2010』37号 地块商业金融业用房工程项目监理部 2012年6月

一、工程概况 1、项目基本概况: 工程名称:杭政储出『2010』37号地块商业金融业用房工程 建设地点:杭州市下沙经济技术开发区幸福北路、学源路交叉口 建设单位:杭州经济技术开发区资产经营有限公司 设计单位:浙江省建筑设计研究院 勘察单位:浙江省浙南综合工程勘察测绘院 监理单位:浙江泛华工程监理有限公司 施工单位:广大建设集团 质监单位:杭州市人防办(民防局)质监站 人防设备厂家:杭州市人防设备厂 2、项目人防分区、面积及口部数量: 本工程人防地下室的抗力等级为甲类核6级常6级,战时用途为二等人员掩蔽所。人防面积为6241平方米,其中防护单元一面积为1935平方米,人防掩蔽面积1447平方米,共有四个抗爆单元:抗爆单元1面积355平方米,抗爆单元2面积419平方米,抗爆单元3面积352平方米,抗爆单元4面积321平方米。 防护单元二面积为1936平方米,人防掩蔽面积1489平方米,共有四个抗爆单元:抗爆单元1面积408平方米,抗爆单元2面积265平方米,抗爆单元3面积406平方米,抗爆单元4面积410平方米。 防护单元三面积为1988平方米,人防掩蔽面积1460平方米,共有四个抗爆单元:抗爆单元1面积230平方米,抗爆单元2面积498平方米,抗爆单元3面积387平方米,抗爆单元4面积345平方米。 固定电站385平方米,共有进风口、排风口、连通口10个。

3、人防门一览表:

安装监理工作总结

表号:FCPM/QR-7.5-05 监理工作总结

英泰克工程顾问(上海)有限公司 2007年 11月20 日 一、工程概况; 轨道交通明珠二期南浦大桥站位于中山南路北侧,国货路与陆家浜路之间的街坊内。车站内净长为177.9M,标准段内净宽度为14.5M,为单柱双跨地下三层单侧式车站。车站埋深21.593M,车站面积地下一层3738㎡,地下二层3738㎡,地下三层3738。设备及管理用房分设在车站各层,在车站东、西两端地面上分设有2座区间通风亭,1座新风亭和1座排风亭,冷却塔设在地面上。车站共设有四个出入口,1#出入口土建正在施工中,2#出入口为预留孔暂时不施工,3#出入口位于车站的西北面,4#出人口位于车站的东南面。 本工程范围为上海市轨道交通明珠二期南浦大桥站及相邻的半

个区间隧道环控、给排水和动力照明系统的安装、供货、调试及交付使用,中间风井通风电气工程。 (二)工程实际总造价; 明珠二期南浦大桥站安装工程原合同价为1400万元,后因增加中间风井、1#出入口及设计变更和材料调价增加造价1900万元(待审定),预计实际总造价为3300万元。 (三)工程实际开工日期:2007年3月25日 工程竣工日期:2007年11月22日 (四)工程主要分部分项工程质量情况和单位工程质量情况; 本单位工程分为通风与空调、给排水、动力照明三个风部工程。通风与空调分部4个子分部,14个分项工程,均验收合格,给排水分部6个子分部,12个分项工程,均验收合格,建筑电气分部2个子分部,13个分项,均验收合格。单位工程质量评定为合格工程。(五)在本工程施工期间,监理有效的控制安全、文明施工,无任何安全质量事故发生。 二、监理工作的难点及特点; 1、南浦大桥站2007年3月开工,2007年11月竣工,工期短进度快,站内多家施工单位同时施工,施工协调工作量大,车站内形成立体交叉施工。在施工协调过程中,监理做了大量工作。 2、南浦大桥站下行线站台层层高为6M,是上海市首个超深车站,施工难度大,施工安全是监理控制的重点,安全监理每天坚持在现场控制高空交叉作业,施工安全得以有效控制,未发生任何安全事

人防办公室工作总结样本

人防办公室工作总结样本

人防办公室工作总结样本 人防办公室工作总结样本 XX年的工作在领导的支持和同志们的积极配合下,比较圆满地完成了自己所承担的各项工作任务,在政治思想觉悟和业务工作能力等方面都取得了一定的进步,为今后的工作和学习打下了良好的基础,总结如下: 一、思想认识。在工作和学习中能够认真学习邓小平建设具有中国特色社会主义的理论,认真学习和贯建设具有中国特色社会主义的理论,认真学习和贯彻党和国家制定的各项方针、政策。作为一名共产党员,我在思想上严于律己,热爱党的事业,以党员的要求严格要求自己,鞭策自己,力争从思想上和工作上在同事心目中树立起榜样的作用,积极参加单位组织的各项政治活动。一年来,我服从单位的工作安排,配合领导和同志们做好份内外的各项工作。我相信在以后的工作学习中,我会在党组织的关怀下,在领导和同志们的帮助下,通过自己的努力,克服不足,取得更大的进步。 二、具体工作办公室对我来说是一个全面的工作领域。作为办公室人员,我清醒地认识到,办公室是主任直接领导下的综合管理机构,是承上启下、沟通内外、协调左右、联系四方的枢纽,推动各项工作朝着既定目标前进的中心。办公室的工作千头万绪,这一年里能够认真做好有关文件的收发、登记、分递工作;做好资料归档工作,及时传达贯彻本办有关会议、文件、批示精神。面对繁杂琐碎的事务性工作,自我强化工作意识,注意加快工作节奏,提高工作效率,冷静办理各项事务。在本办“准军事化”建设、党务工作、行政执法普查、网站建设、人防知识宣传教育、政府信息编制、财务、拆迁等工作方面力求周全、准确、适度,避免疏漏和差错,基本做到了事事有着落。在综合财务工作方面,认真执行各项财务制度,规范人民防空财务行为,保证会计资料真实完整,保证各项任务顺利完成,切实地加强了我办的财务管理,提高了人防经费的使用率。在宣教工作方面,我们以宣传人防法律、法规政策,人防、民防知识、人防知识为主题,提

人防工程结构验收汇报

良渚新城小洋坝农居点二期工程地下室人防工程结构验收汇报 浙江新盛建设集团有限公司 2020年08月15日

目录 一、工程概况 (1) 二、工程施工依据 (1) 三、工程质量保证措施 (2) 四、工程施工情况 (2) 4.1 土方工程 (2) 4.2 模板工程 (2) 4.3 钢筋工程 (2) 4.4 混凝土工程 (3) 4.5 砌体工程 (3) 4.6 防水工程 (3) 4.7孔口防护工程 (3) 4.8 安装工程 (3) 五、结构检测情况 (4) 六、工程质量保证资料 (4) 6.1 原材料合格证及试验报告 (4) 6.2 施工及验收记录 (5) 七、实体观感质量 (5) 八、分部分项验收情况 (5) 九、工程质量自评情况 (6) 十、结束语 (6)

地下室人防工程结构验收汇报 尊敬的各位领导、专家: 大家好! 首先请允许我代表浙江新盛建设集团有限公司良渚新城小洋坝农居点二期工程项目部,对各位领导、专家在百忙之中前来参加本工程地下室人防工程结构验收表示热烈欢迎! 下面我将本项目人防工程的施工情况向大家作简要汇报。 一、工程概况 本工程位于杭州市余杭区良渚街道,总建筑面积为191213.81㎡,其中地下面积为67755.03㎡,地上面积为123458.78㎡,地下1-2层,建筑高度9.65m,总造价为62885.46万元。 本工程防空地下室设在地下二层,人防总建筑面积13688㎡,为甲类附建倔开式人防工程,划分为6个防护单元及一个人防固定电站;人防工程防护类别为甲类;抗力级别核6级、常6级甲类;人防工程建筑的安全等级为二级,设计使用年限为50年。人防抗震设计类别为丙类,抗震设防烈度为6度,设计地震分组为第一组,抗震等级为框架四级,剪力墙四级;地下室顶板覆土厚度平均为1.5m; 本工程相关责任主体如下: 建设单位:杭州良渚文化城集团有限公司 PPP项目单位:杭州城投良渚投资发展有限公司 勘察单位:浙江省化工工程地质勘察院 设计单位:浙江蓝绿双城建筑设计有限公司 监理单位:北京中联环建设工程管理有限公司 施工单位:浙江新盛建设集团有限公司 人防设备安装单位:杭州创通人防设备有限公司 二、工程施工依据 1、签订的施工合同; 2、经图审合格的施工图(包括设计变更联系单); 3、国家和地方现行的相关规范标准; 4、经总监理工程师批准的施工组织设计及各类专项施工方案等。

人防基本知识

1、什么叫人民防空? 答:人民防空在我国简称“人防”。它是动员和组织城市居民采取“走”、“藏”、“消”,以阻碍敌人空袭兵器发挥和消除空袭后果为手段的防空。走就是疏散,在临战前组织城市人口疏散和重要经济传递空袭的搬迁,以避免和减少空袭时的不必要损失;藏就是隐蔽,在敌人对我实施空袭时,及时发放和传递空袭警报,组织留城人员和重要生产生活物资转入地下,减少损失;消就是消除空袭造成的后果,组织人防专业队伍和人民群众消除沾染、清障通道、抢救伤员、抢修通信、供水、供电等系统,保证城市生活、生产的稳定,更好地支持反侵略战争。人民防空具有长期性、人民性和兼容性的特点,即人防工程和人防专业队伍要经过长期的建设和准备,人防工作需要全民众的支持与参与;人防是国防的组成部分,也是经济建设和城市建设的组成部份,同时具有加强战略和促进经济建设及城市发展职能。 2、为什么说人防工程也是国防工程? 答:《中华人民共和国人民防空法》第二条规定:“人民防空是国防的组成部份”,第六条规定:“国务院、中央这国事委员会领导全国的人民防空工作”,中共中央、国务院、中央军委《关于加强人民防空工作的决定》(中发[2001]9号)第25条规定:“人民防空工程建设项目(包括配套设施及附属工程)属于国防工程和社会公益性建设项目,按照国家相关规定享受优惠政策。” 人防工程是由人民妨空主管部门负责建设与管理的国防工程,是战时保护国家和人民生命财产安全的重要途径,它直接关系到国家的安全和安定,是国防工程的组成部分。 3、为什么说城市地下空间开发要兼顾人民防空需要? 答:构筑人防工事的主要目的就是解决“藏”的问题。地下建筑本身就具有很高的防护能力,地下空间的开发,只要结合人防需要,稍加投资,就可以得到平时和战时都能够使用设施,收到“经济效益、社会效益和战备效益”,不但有利于提高城市整体防护能力,而且也有利于提高城市建设和城市整体经济实力。 4、什么叫“结建”? 答:《中华人民共和国人民防空法》(以下简称《人防法》)第二十二条规定:“城市新建民用建筑,按照国家有关规定修建战时可用于防空的地下室”。在全国人防系统内,通常把结合民用建筑修建防空地下室简称为“结建”。 5、什么叫“民用建筑”? 答:《人防法》所说的“民用建筑”,是指住宅、旅馆、招待所、商店、大专院校教学楼和办公、科研、医疗用房等,必须按照国家有关规定修建战时可用于防空的地下室。这里说的“民用建筑” 是区别于“军事建筑”和生产性工业建筑而言。

人防竣工监理总结

************** 人防工程监理工作总结 受**************委托,该工程由************承担施工阶段的监理工作,*************设计,**************勘测,*****************总承包。目前该单位工程全部竣工,现将本工程施工阶段的监理工作总结如下: 一、工程概况 本工程位于东*****, 1#、2#楼及B区人防工程设有进风口部、滤毒室、防化值班室、简易洗消间、扩散室、防毒通道、消防前室、战时移动电站、储油间、除尘室、集气室、人防水箱和男妇厕所,人防区平时为地下停车库,战时为人防物资。其人防面积为6808㎡,建筑高度为81.4㎡,为框剪结构,抗震等级为2级,抗震人防烈度为7度,地下室防火等级为一级,基础采用PHC-A600(130)设计配桩长60米、PHC-A600(110用于B区)设计配桩长42米预应力管桩,基础底板、地下室柱、墙、顶梁板混凝土强度等级为C40及局部C60。基础底板、地下室墙抗渗等级为P6。人防门选用防护密闭门、密闭门及防爆波活门,甲、乙级防火门; 二、监理组织结构人员配置及实施 根据监理合同及监理规范结合工程实际施工情况,针对本项目要求,组建了以杨敏为总监理工程师的项目监理班子,现场监理人员为总监代表徐军锋,水电监理工程师金德惠,以及其他监理员。 三、监理合同履行情况 项目监理部按照委托监理合同、设计文件、国家现行有关质量规范、标准、相关的标准图集,结合项目监理规划和监理细则的要求,对本工程施工过程采取三控制、二管理、一协调的工作,使整个工程的监理工作基本上规范、有序地进行,履行了合同的义务和责任。 1、监理工作时间:2008年3月3日开工至2011年9月中旬竣工验收。 2、根据工程情况及监理范围,实行了一系列监理制度,如工地会议制度、主要设备、材料见证取样、送样复试及报验制度、旁站监理制度、隐蔽工程验收制度、检验批、分项、分部工程质量检查制度、工程资料审核制度等。 3、采用跟踪监理与旁站监理相结合的手段,使工程施工处于受控状态。

人防工作总结及工作计划

人防工作总结及工作计划 市政府: 今年以来,在中共XX市委、市政府、军分区的正确领导下,全市人防系统坚持以科学发展观为统领,以军事斗争人防应急准备为主线,开拓创新、锐意进取、团结实干,努力开创人防工作新局面,各项业务建设呈现出前所未有的可喜局面,有力推进了人防建设步伐,XX市的人防事业进入了蓬勃发展的新阶段。现将18年度人防工作报告如下: 一、主要工作完成情况 (一)重点工作目标 1.完成省政府确定的年度人防工程建设任务6万平方米,为年度目标的100 %。2.平战结合开发利用地下空间。目前,XX地下人防交通干道工程建设正在有序推进。劳动路段、自由路段、胜利路段工程立项已经国家人防办批准,前期的物质勘探、地质勘探、文物勘探工作已经完成。 3.积极开展创先争优活动,召开先进典型事迹报告会、反腐倡廉警示教育专题报告会,制作大型宣传版,营造浓厚的学习氛围。在庆祝建党90周年活动中,我办组织参加由中共XX市委、市直工委主办的“XX儿女跟党走唱红歌”比赛,喜获“XX儿女跟党走红歌会”金奖,展示了人防风采,提高全体干部职工的凝聚力和战斗力,丰富了机关文化建设。 4.及时向市政府和目标办报送人防工程建设、人防信息化建设指标完成情况。目前,各项工作在全省的位次在前5名。 (二)部门履行职能责任目标 5.加快人防指挥通信建设,投资45多万元,新增2kv电声警报器设备20台,为年度目标的100%。投资50万元完成防空警报统控系统,做到警报器点布局合理,增加城区警报音响覆盖率。 6.完成城市地下空间开发利用项目立项等前期准备,改善城市交通拥堵,缓解城市中心区停车难的的问题。目前,劳动路段、自由路段、胜利路段工程立项已经国家人防办批准,前期的物质勘探、地质勘探、文物勘探工作已经完成。7.坚持“以建为主,以收促建”原则,加大人防工程建设力度,严把审批关,全年

县人防办工作总结

三一文库(https://www.wendangku.net/doc/2415759331.html,)/工作总结 县人防办年度工作总结 xx年,xx县人防办在县委、县政府和市人防办、县人武部的正确领导下,坚持科学发展观,认真贯彻《人民防空法》和中共中央、国务院、中央军委《关于加强人民防空工作的决定》,坚持“长期准备、重点建设、平战结合”的方针,紧紧围绕“突破睢宁”战略方针,以转变机关作风、加强机关行政效能建设为突破口,狠抓各项工作的落实,把握城市发展机遇,依法管理、科学管理,与时俱进、改革创新,人防各项工作均取得了较好成绩,被市委市政府、县委县政府评为“全市人防工作先进单位”和“城建工作先进单位”。 一、人防组织指挥体系进一步完善****建设全面启动 为贯彻落实省、市人防工作会议精神,全面做好人防应急准备,结合我县人防指挥体系建设的实际,一是根据《徐州市战时人民防空指挥所编成》制定了《睢宁县战时人民防空指挥所编成》,并明确指挥长、副指挥长及各个组的组长,明确了各个岗位的工作职责,基本保证战时24小时人员全部到位。二是制定

并经县政府常务会议讨论通过《睢宁县应急行动预案》。三是出台了以县政府和县人武部名义下发的《关于20XX年人防专业队整组与训练工作意见》,人防专业队整组全部到位,调整充实了由***人组成的**个人防专业队,并安排训练人数***人。四是完成对警报器的检修和维护工作,新添警报器*台,由城区向郊区延伸至个别乡镇,成为全省**个警报覆盖率100%的县之一。5 月19日结合“5.12”汶川地震,开展了防空警报试鸣,**台电声警报器和*台流动警报器工作正常,一次试鸣成功。五是完成了一个二级重要经济目标和七个三级目标应急防护预案制定,并进行了防护演练。 投资****万作为xx年县委、县政府城建重点工程建设之一的********,桩基基础工程已经完成,土建、水电工程也于9月25日在徐州市招标办开标,从而确保隐蔽工程部分年底前完成。 二、加强人防工程建设和管理人防工程建设依法有序进行 一是结合《睢宁县县城整体规划修编》要求,启动《睢宁县城区人防工程规划》编制工作,并将人防规划融入县城整体规划之中。二是根据市政府《关于加强人防工程管理的通告》,县政府出台了《睢宁县加强人防工程管理通告》,对人防工程结建、审批、检查、验收做了明确规定,我办并与县建设局联合行文,对人防工程的防护等级、施工质量、竣工验收等提出更为明确的要求,使人防工程纳入依法管理的轨道。三是认真开展全县人防

2014年人防工作总结6篇

2014年人防工作总结6篇 第一篇:2014年人防工作总结2014年是人防快速发展的一年。基层基础进一步夯实,核心能力进一步提升,融合发展进一步加快,班子队伍建设进一步加强,较好地完成了市对县考核的1101工程动工建设、超额完成结建工程2200平方米的任务、教育基地建成使用三项主要目标任务,取得了较好的成绩。一、工作完成情况以基层规范化建设为抓手,人防基层基础进一步夯实1、完善基层人防组织建设。全县2个重点镇和9个社区的人防工作站全面建成,有人防工作领导小组、管理制度,配有应急救援器材。其中2个重点镇和3个社区参加了今年的省级基层规范化创建。2、扎实推进人防宣传教育。二季度,在城西、岙滩、东岸三个社区举办人防知识讲座。8月,在芹南社区举办志愿者培训和“人防在社区”创意大赛。9月,一中人防教育基地建成完工,实现了我县人防教育基地化的重大突破。另外,在全面开展人防宣传“老五进”的基础上,开展“新五进”宣传;在“3.1”“5.12”等重大节日进行广场、媒体的广泛宣传。多举并措,不断提高人防宣传教育的深度和广度,开拓了人防宣传教育的新格局。3、超标完成人防宣传通讯报道任务。今年已经发表的通讯报道,国家级有9篇,省级有12篇,市级有18篇。4、人防的社会影响力进一步扩大。通过开展社区人防知识讲座,组织居民疏散演练,标识标牌进社区,

规范人防工程建设和易地建设费征收,参与地下空间开发等一系列的手段,从领导到普通群众,对人防的认知度不断提高,从而关心支持人防事业的发展。以贯彻省人防工作会议精神为主线,应急应战能力进一步提升1、抢抓进度完成1101工程项目前期各项工作。在春节上班后的第2个工作日,就深入项目所在地的镇村,与村干部进行沟通,抢时间完成了政策处理。4月底各项行政审批全部办理完毕。11月8日完成招投标,目前进行基坑开挖。另一方面,我办积极向上争取建设资金,省财政和省人防办已下文补助该项目150万元。 2、加强结建工程管理。今年是我县人防结建工程大发展的一年,也是出成果的一年。全县在建人防结建工程7个,总面积31442.3平方米,有4个项目完成主体结构验收,有1个面积为4034平方米的项目完成竣工验收,还有1个项目在年底前可完成竣工验收。上半年我县首个建筑面积3589平方米的农贸市场防空地下室工程投入使用。坚持质量第一、安全第一、服务至上的理念,抓好结建工作建设。7月份组织了全县人防工程安全生产大检查,10月份组织人防工程“三项检查”的自查工作。通过检查和日常管理,狠抓结建工程建设质量,使得我县人防工程的建设更加规范,确保了全县人防工程无质量问题、无安全事故。 3、加强指挥通信设备维护,日常训练规范化,常态化。实现短波电台每周通话一次,指挥车两周对接一次,设备电池每三个月进行一

人防工程平战转换表格模板

附件: 人防工程防护功能平战转换实施预案项目名称: 项目地址: 建设单位(盖章): 项目验收时间: 预案编制单位: 预案编制时间: 省人民防空办公室制

目录 一、防护功能平战转换实施承诺书 二、人防工程概况 三、防护功能平战转换阶段的工作容 四、平战转换项目表 五、平战转换所需的主要材料(设备)、工日一览表

防护功能平战转换实施承诺书 该平战结合人防工程防护专项除按规定需在临战时才实施转换的项目外,均已完成施工任务并通过竣工验收。临战时防护功能平战转换项目由我单位负责,在国家规定的时限,按照本预案的要求组织施工,使人防工程达到设计规定的防护标准。 (建设单位公章) 年月日

人防工程概况

防护功能平战转换阶段的工作容 人防工程防护功能平战转换分三个阶段实施,即早期转换、临战转换和紧急转换。 一、早期转换阶段需要完成技术资料复核,落实施工队伍,订购相关材料、器材等,防护单元战时自成系统的设施、设备的施工和安装工作。时限为临战前30天,该阶段主要工作容有: 1、拆除影响战时功能发挥的仅供平时使用的设施,如:砼结构、砌体、风水电的管道、设施等。 2、抗爆单元分隔,战时房间砌筑(如:供水设备间、干厕等),以及普通门的制作和安装。 3、战时风机、防化滤毒设备及通风系统的安装。 4、战时水箱、供水设备、供水管线、供水配件、洁具、洗消井排污泵等的安装。 5、战时配电箱、照明线路、灯具、开关、插座及音响、通信设备设施的安装。 6、人防电站的发电机组、战时控制柜等的安装。 7、防护单元其它设施、设备的施工和安装。 二、临战转换阶段是在实施早期转换基础后开展的转换工作,需要完成工程对外孔口封堵、活置门槛安装等工作。时限为临战前15天,该阶段主要工作容有:

人防工程监理工作总结报告

监理工作总结报告 (人防工程) 工程名称: xxx人防地下室工程 业主:xxx有限公司 施工单位: xxx建筑有限公司 设计单位:xxx设计院 总监理工程师: 监理单位: xxx监理有限公司 报告日期:2014年5月5日 一、工程概况

工程名称:xxx人防地下室工程 建设单位:xxx有限公司 设计单位:xxx设计院 监理单位:xxx监理有限公司 施工单位:xxx建筑有限公司 本工程位于xxx,由xxx有限公司开发建设,xxx人防设计院设计,施工单位为xxx建筑有限公司,北区地下室为负一层人防地下室,人防总面积为6851平方米,防护等级为甲六级,本人防地下室分为四个防护单元,战时用途为二等人员隐蔽部;共有十一个人员出入口部,定型防护设备门数量为49樘,临时封堵孔口5个。 二、监理组织机构 根据工程实际需要和有关法规要求,公司组建了泓鑫名都桃林工程监理部,任命贺茂才同志为项目总监,xxx、xxx同志为专业监理工程师、xxx等同志为监理员。 三、监理部配备的设施 为满足本工程本阶段监理工作需要,确保监理工作顺利进行,配备电子游标卡尺、三米折叠式塔尺、钢卷尺等设备。 三、监理合同履行情况 (一)目标控制情况 工程质量目标控制情况: 1、审查施工方案(如施工组织设计、专项施工方案等) 2、定期检查承包商直接影响施工质量的计量设备,加强对施工

单位质量保证体系的监督,确保施工单位质保体系的正常运转,使工程质量得到保证。 3、施工过程中进行巡视检查,对隐蔽工程和重要的工序进行旁站监理。 4、对承包商报送的隐蔽工程报验申请表和自检结果进行现场验收。对分项工程及单位工程质量验评资料进行审核和现场检查。 5、对施工过程中出现的质量缺陷指令承包商整改并检查整改结果。 6、审核进场工程原材料、构配件的质量证明资料,并按规定采用见证取样,平行检测方式抽检。 (二)工程进度目标控制情况 进度控制措施: 1、审批承包商报送的施工总进度计划及月进度计划,对进度计划实施情况进行检查分析,并适时采取纠偏措施。 2、根据施工合同有关条款、施工图及经过批准的施工组织设计方案制定进度控制方案,对进度目标进行风险分析并制定防范性对策。 3、在监理例会,监理月报中向业主报告工程进度和所采取进度控制措施的执行情况。 (三)工程投资目标控制情况: 1、依据施工合同有关条款、施工图,对工程项目造价目标进行风险分析,并制定防范性对策。 2、从造价、功能要求,质量和工期等方面审查工程变更方案和合理性。 3、按施工合同约定的工程计量规则和支付条款进行工程量计量和支付。 4、完善价格信息制度,及时掌握国家调价的范围和幅度。 5、检查、监督施工单位执行合同情况,使其全面履行。 6、定期或不定期向业主报告工程投资动态情况。

2019市人防办工作总结

2019市人防办工作总结 ★工作总结频道为大家整理的2019市人防办工作总结,供大家阅读参考。更多阅读请查看本站工作总结频道。 XX年我办的综治和创平安工作,在我办党组的高度重视下,以“xxxx”重要思想及党的xx大精神为指导,按照《XXxx市直机关、团体、企事业单位创建平安建设先进单位考评细则》(明综治委〔XX〕13号)的文件要求,结合我办工作的实际,扎实有效地开展了综合治理和创建“平安单位”的工作,取得了较为明显的成效,现将我办综合治理和创建平安单位有关情况总结如下: 一、加强组织领导,保障措施有力 (一)组织机构健全,工作部署落实。创建“平安单位”,既是推进人防事业发展的内在要求,也是为构建和谐三明,为三明经济社会稳定发展服务。我办坚持以科学发展观为统领,以构建和谐社会为目标,围绕“保增长、保民生、保稳定”这条主线,多次召开专题会议研究和部署平安建设工作,为建设“平安三明”充分发挥人防职能,做好我办社会治安综合治理工作,一是调整了综合治理和平安建设工作领导小组,由李永标主任任组长,罗兴木副组长任副组长,小组成员为各科科长,秘书科为执行科室。实行主任负总责,强化责任制。二是坚持把创建任务纳入人防年度工作目标考核内容,并制定了《xx市人防办社会治

安综合治理和平安创建工作计划》、《xx市人防办关于XX年社会治安综合治理整改意见书》;xx市委、市政府签订的《目标责任状》进行了分解,明确了各责任人的工作职责,各科负责人签订了年度社会治安综合治理和平安创建工作目标责任书,做到创建任务与其他工作同时安排、同时检查、同时考核,层层有责任,人人有目标,有力地调动了全员参与创建工作的热情和自觉性。XX年对综治情况进行了四次全面检查,督促综治责任目标的落实,做到了检查有记录,发现问题及时改正,把隐患消除在萌芽状态。以点带面,扎实推进,确保工作开展取得实效。 (二)经费有保障。办党组十分重视办的综治和创建活动,坚决执行“防范结合,预防为主”的综治工作方针,根据综治和创建工作的要求,结合本办实际,投资5万多元聘请专业人员对我办监控及电脑进行维护管理,将平安建设日常工作经费及人防、物防、技防经费提上议事日程,并得到落实。 (三)注重宣传教育。认真做好法律法规等各项宣传工作。一是利用学习、会议、班前会等途径组织干部、职工学习上级各文件精神和《长安》杂志等;在全办干部职工中开展综治和社会公德、家庭美德、职业道德为主要内容的法制和道德教育。提高了全体干部职工的法律素质和综治意识,提高了全体职工的创安自觉性和积极性,营造良好创建氛围。并积极参加见义勇为和其它献爱心活动。二是组织全体干部职工参加3·1新修定的人防条例宣传活动,xx市民发放《中华人民共和国人民防空法》《xx

相关文档