随着电力系统的发展,发电、输电、变电、配电、调度及用户等六大环节均已离不开电力通信网络的贯穿。通信技术的飞速发展,国家电网公司已经提出构建信息化、自动化、互动化的现代化智能电网目标。为了给智能电网的安全生产和运行监视等提供可靠的技术支撑,先进的通信技术和控制技术是必不可少的,而通信与保护之间接口的稳定性、安全性将直接给智能电网的安全稳定运行带来巨大影响,本文结合了作者在现场实际运行的设备及日常维护运行工作经验,对如何保障通信与保护之间接口的安全稳定运行进行探讨分析,希望能对通信和保护运维人员的技能提高和现场工作有一定的帮助和促进作用。

一、通信接口与保护装置的应用

图1

通信接口在变电站传送保护信号的基本结构形式下图所示。根据图示可以看出:所有的保护信息的接收与传送都是一致的,只是中间所采用的基本通信介质不同罢了,有的直接采用专用光纤接口作为传送介质,有的则是采用电接口复

通信接口在电力继电保护上的应用

【摘要】 随着电网二次技术的发展和需要,电力通信专业和电网保护、自动化等专业的配合问题显得日益重要和突出,本文从技术融合的角度上针对220kV 级以上电压等级变电站内通信专业与保护专业之间的设备接口关系进行了深入论述,以此为技术突破口,探讨了通信与保护之间数据传输接口的技术关键点,从而对保护和通信专业相互之间的技术融合起到一定的促进作用。【关键词】 通信接口 继电保护 复用通道 告警信息

用通道作为传送介质。

1.1通信接口与专用光纤保护装置的应用及分析1.1.1专用光纤保护的接口形式:

专用光纤保护通道使用专用的一对纤芯,备用两芯,这种保护接口形式主要有两种方式,一种是保护设备上直接配置光纤接口,直接与线路光缆相连接,中间没有电接口转换设备;另一种是保护设备上的电接口与一台专门传送保护信息的接口设备相连接,然后保护信号通过保护接口设备与线路光缆相连接,两种保护方式的设备接口数据传输速率一般是2M 或64K。

1.1.2专用光纤保护的通道需求:

目前光纤保护对通道误码的需求为:向量式光纤差动速度较慢、动作灵敏度低,对通道要求也低,约为 10-3-10-5;传输采样值的光纤差动,速度快、动作灵敏度高,对通道要求也高,约为10-7。当前的通信技术可以保证所提供的通道的误码率约为10-9-10-11,因此只要通信设备正常工作,就可以为保护提供符合要求的通道。为保证通信的可靠性,必须进行光器件特性测量和通道裕度的估算,要求保证系统衰减余量不少于6db。

1.1.3保护设备光发送功率的测试:

单模光纤的实际衰耗值在0.3dB/km 左右,接头衰耗为0.2-0.5dB/点,熔接衰耗为0.3dB/点。一般使用光功率计、

光万用表、光误码仪、光衰耗仪等仪器仪表测量光纤通道。光发功率=测量值-接头衰耗*2,常规插件波长为1310nm 的发信功率-16dbm±3dbm。

1.1.4光接收灵敏度测试:

调节光衰耗仪的衰耗值,触发保护装置告警,再调整衰

一个字符分割是不正确的。

机号的5个字符里,纬度数字“1”的投影宽度和其它字符不一样,这导致数字“1”用公式(3.14)得到的值大很多,所以投影相似度和别的字符间的距离不会大于ch _space ,依据此限制情况就能精确的识别数字“1”,达到有效防止这

个“1”被这样错误分割,达到了很不错的分割速度和准确度。

总结:在进行字符分割之前预计出号牌数字和字母的字宽和数字间的距离,再用垂直投影的直方图定出机号第一个字母起始的位置,最后根据预计数值挨着确定分割每一个的机号字母和数字。

参 考 文 献

[1]王云龙.机动车号牌识别系统的算法研究及实现[D]. 电子科技大学 2009

[2]熊哲源,樊晓平,黎燕. 基于数学形态学边缘检测的车牌字符分割算法[J]. 计算机系统应用. 2010(09)[3]赵金凯.车牌定位与识别的研究[D]. 大连理工大学 2012

[4]沈高峰; 马欢; 褚玉晓

. 基于贝叶斯算法的XG-EPON 业务感知机制[J].光通信技术 2014

I nternet Application

互联网+应用

耗值,保持结果中误码值稳定1小时以上,测试光接收灵敏度=发送功率—光衰耗值,一般64K通道的接收灵敏度均为-45dBm,2M通道的接收灵敏度为-35 dBm, 2M的超长距离插件接收灵敏度为-40dBm。对侧光纤发过来的收信功率裕度,应大于6dBm以上,最好在10dBm左右,即光发射功率-光接收灵度-距离(衰耗)-接头数(衰耗)-熔接头个数>6dB.

1.2通信接口与复用通道保护的应用及分析

1.2.1复用保护通道的接口形式

复用保护通道的连接方式比较复杂,种类多,但不论是那种形式的保护接口,其保护接口的传输速率都是2M或64K.一般来说,保护设备与通信设备的连接通过一个保护接口设备MUX来连接,MUX设备主要有两种:一种是2M速率的接口装置,另一种是64K速率的接口装置。这两种保护接口设备与通信设备的连接主要有两种方式,一种是通过通信数字配线架的数字配线端口与光传输设备相连接,然后将保护信号通过光传输设备进行传递。另一种是通过通信音频配线架的音频配线端口与低速的PCM设备接入设备相连接,然后再通过PCM与光传输设备相连接,最后通过光传输设备再把保护信号传递到对方。

1.2.2、复用保护通道的通道需求:

由于复用保护通道中间环节多,时延较长,故障概率较高,因此在进行保护联调之前,最好由通信专业人员先进行通道测试,确保通道切实可用、通道误码率达到标准后再移交给保护专业人员,通信专业人员应检测两端电缆的连接点,如音频配线架端口上的卡线是否牢固,数字通信接头是否有虚焊或连接不牢固等现象,再使用误码仪测试通道,通道测试时间应保持为一小时以上,待测试线路两侧误码均满足标准后,方可通知保护专业人员接入保护装置进行联调工作。

(1)复用保护通道良好的判断:

保护装置在投运之前必须确定复用保护通道是否良好,而要判定复用保护通道良好必须满足以下两个条件:A、保护装置面板上“通道异常灯”为熄灭状态,装置没有出现“通道异常”告警信号,TDGJ(通道告警)接点不闭合。B、“保护状态”→“通道状态”中有关通道状态统计的计数应恒定不变化。

(2)误码对保护的影响:

电流差动保护信号在64K通道传输时,1点电流采样值的传输需要1.667毫秒,对侧电流采样值传送到达本端装置后,对应的电流采样值将进行差动计算,不同的差动元件需要不同的数据窗长度。RCS-900系列差动保护没有对通道误码采取纠错措施,单个误码对不同的差动元件污染不同长度的数据窗。单个通道误码差动保护最少需要退出30ms。电流差动保护信号在2M通道传输时,差动保护将会传送电流采样值和三相电流付氏值。RCS-900系列差动保护即使没有对通道误码采取纠错措施,单个误码对三相电流付氏值的影响限制在当前采样点内。单个误码,对采用三相电流付氏值进行差动计算的分相电流差动元件,只退出0.833ms。

二、保护通道常见故障的判断、分析与处理:

目前,电力系统继电保护装置已普遍采用光纤通道传输,由此带来的“通道异常”告警故障也频繁发生,特别体现在使用复用通道传输时。结合日常现场工作经验和故障统计,分析保护通道告警原因主要体现在以下几点:

2.1尾纤接头接触不良或被污浊

裸露的尾纤头很容易被空气中的灰尘附着,造型纤芯衰耗增加,此时应使用专用的光纤清洁工具进行清洁。在进行光纤连接时,要注意将连接头和砝琅盘上的缺口对齐后旋紧,若未完全对齐,纤芯衰耗可能会增加5-10 dB。

当光纤头不清洁或连接不可靠时,设备即使能收到对侧数据,收信裕度也可能大大降低,一旦系统扰动或通信设备有操作时,很容易导致通道中断或误码越限,产生保护装置通道告警。

2.2通信设备与保护接口设备间的连接问题

在使用64K复用通道保护时,保护接口装置与通信PCM设备之间应使用四芯带屏蔽双绞线连接,不得使用普通的音频线进行连接,四芯带屏蔽双绞线的屏蔽层应可靠一点接地。若从保护接口装置引出的屏蔽双绞线直接接至PCM 设备,应采用凤凰端子拧接,不建议使用RJ45水晶头连接(RJ45水晶头末端接触性不牢固,容易增加误码数),若需要先通过配线架转接,需要保证配线架侧卡线牢固,以防松动脱落。在使用2M复用通道保护时,应注意在2M头制作时防止焊点虚汗、漏焊等情况,以及防止芯线与屏蔽线等短路现象的发生。另外,要特别注意因为2M接头与数配接头接触不良而引起的通道故障,此类故障在实际工作中较为常见。

2.3保护接口装置不接地,通信电源纹波系数高

保护接口装置在安装时其接地不良好或根本没有接地,导致平时能正常工作,而一旦有故障或刀闸操作时,保护装置发通道告警。通信电源一般采用-48V电源,对纹波系数有比较高的要求,一般要求不超出100mv,现场发现电源纹波比较大时,保护接口装置光电转换过程会出现误码。

2.4通信设备故障

保护信号传输经历的设备较多,一旦出现异常告警,中间每个环节均有出现问题的可能,在由于通信设备故障引起的通道故障中,最容易出现问题的就是PCM设备(主要是时钟设置),其次就是传输设备光板问题。一般确认为通信设备出现问题后,可以将通道自环后使用误码仪测试,检测时间应不小于24小时。

三、结束语

随着通信技术的发展,在电力系统中,全网保护通道的全光纤化已经成为一种趋势。在日常工作中,只有了解各种通信接口的基本知识,掌握各种保护通道的传输模式以及通道故障定位分析和处理方法,才能快速有效地处理故障,保证电网的安全稳定运行。

参 考 文 献

[1] 南瑞继保 RCS-900系列超高压线路成套保护装置技术和使用说明书, 2010(s):7-9

[2] 南瑞继保 FOX-40系列继电保护光纤通信接口装置技术和使用说明书,2010(s):5-12

[3] YD/T 1238-2002基于SDH的多业务传送节点技术要求,2002(s):19-23

68

电力通信传输网业务保护方式及调整方式分析

电力通信传输网业务保护方式及调整方式分析 发表时间:2019-09-19T10:24:41.013Z 来源:《电力设备》2019年第8期作者:黄俊明 [导读] 摘要:随着我国的经济不断增长,科学技术越来越发达,我国的电力通信已经成为保障电网安全有效运行的前提,为了达到更好的应用效果,本篇文章主要对电力通信传输网常见的调整方式、保护方式进行仔细分析,并对电力通信传输网提出科学合理化的调整方式建议。 (公诚管理咨询有限公司广东广州 510610) 摘要:随着我国的经济不断增长,科学技术越来越发达,我国的电力通信已经成为保障电网安全有效运行的前提,为了达到更好的应用效果,本篇文章主要对电力通信传输网常见的调整方式、保护方式进行仔细分析,并对电力通信传输网提出科学合理化的调整方式建议。 关键词:电力通信传输网;业务保护;调整方式分析 引言:电力通信传输网作为我国经济发展的重要动力,为了让人们的生活不受外界影响,电力通信在人们的生活中,发挥着重要的作用。目前,我国不断推进产业结构的调整方式,为了使电力通信系统安全平稳运行,确保人们生活的电力通信供应。对此,我们对电力通信传输网常见调整方式进行分析比较,找到其原因,对其开展深入探究。 一、电力通信传输网中常见调整方式的分类 在电力通信中,我们一般将调整方式分为五种。第一种是接地调整方式,主要应用在多相和不单相,而且接地调整方式是电力通信调整方式中常见的一种;第二种是短路调整方式,这种调整方式现象与接地调整方式有些相似,一般情况下分为多相和两相短路调整方式;第三种是断线调整方式,这种调整方式现象的电气性能正常,但在出现调整方式时,会产生多相或者单相断路;第四种是闪络调整方式,这种调整方式现象通常情况下,在低电压区域时正常,如果在高压环境里,会出现突然性的设备击穿现象;第五种是综合类调整方式,这种调整方式现象就是综合了两种以上的调整方式,相对来说,问题也比较多。 二、电力通信光传输网存在的问题 当前,为了使电力通信传输网正常运转,促进电力通信系统的运行管理,在此基础上,我们加强对电力通信的调整方式维修,分别针对几个不同的调整方式进行分析。现将调整方式分析如下: 2.1光缆损坏 在电力通信调整方式中,最重要的是光缆运行,我们要通过光缆运行,判断当前的电力通信系统是否正常运转,在运行过程中,光缆一旦受到外力冲击,会直接损坏光缆,而导致不能正常运转的原因是,在建筑改造和线路工程建设中,会受到一些施工的影响,造成电力通信损坏。如果在电力通信施工过程中,施工人员对电力通信线的操作不当,会导致电力通信线材超过自身的负荷能力,导致电力通信设备性能和抗干扰性能受到严重破坏。 2.2电力通信设备部分老化 当今形势下,随着我国的经济不断增长,电力通信调整方式问题不断增多,由于电力通信长期的使用,并且每天要承受大电压和大电流的运行,导致电力通信在使用一段时间后,产生物理化学变化等一系列反应,而由于化学、物理特性下降,电力通信的撒热功能减少,加剧了电力通信的老化问题,减少了电力通信的使用寿命。 三、对电力通信调整方式的维修策略分析 3.1改进电力通信传输网头制作工艺 在智能化的今天,电力通信传输网的发展少不了制作工艺的支持。以前,人们总是采用传统的制作工艺在电力通信中运用,我们在使用时,会出现以上一些调整方式问题,但通过这些问题的剖析,我们可以清楚地了解,我们要想改进电力通信传输网头的制作工艺,就要从根源上减少电力通信传输网的调整方式发生率。因此,电力通信传输网头是产生调整方式原因的重要因素。 3.2建立健全电力通信传输网敷设施工管理 雷雨天气对电力通信产生不小的影响,它会导致电力通信系统的安全性能低,无法满足人们的日常生活需要,为了避免电力通信在雷雨天断开,发生一系列的调整方式问题,我们在电力通信敷设时,要按规定安装避雷装置,并且针对电力通信中产生的不利影响,我们电力通信传输网的运行维护措施经常巡视,及时有效的解决发生的调整方式问题,在雷电袭击时保护电路。 3.3加强对电力通信调整方式监测工作的重视度 由于目前电力通信一旦发生调整方式,就会对整个电力通信系统造成影响,也会对人们的日常生活造成影响。因此,我们对电力通信的质量要求也在增加,我们必须从意识上重视电力通信传输网调整方式监测工作,为了对电力通信调整方式工作进行有效的管控,我们要在此基础上,不断提高工作效率和工作质量,加强对工作人员的相关培训,提高工作人员的业务水平,从而对电力通信中出现的调整方式,进行及时有效地处理,使我们对电力通信情况进行监督,减少对电力通信系统的破坏,进而提升电力通信系统管理的协调度和效率,保障电力通信系统安全稳定的运行。 3.4做好电力通信传输网基本资料记录 为了更好的解决电力通信传输网中存在的调整方式问题,为了记清每种电力通信传输网的规格、型号、属性,我们要设立专门的档案室,使其在管理上更加有效发挥,只有我们将电力通信传输网的数据进行整合,才能够真正的在管理上提高效率。而且,我们还可以对电力通信中出现的调整方式类型进行统计,进行及时有效地处理,为电力通信传输网的后期调整方式维护提供有效手段,使我们对电力通信系统中的情况进行监督,及时发现问题,从而把电力通信调整方式的问题及时解决,起到重要的维护作用,保障电力通信系统安全稳定的运行。还能有效的对电力通信系统进行监督,保证电力通信系统能够稳定运行。在解决电力通信系统运行中存在的一些调整方式问题,能够及时解决给人们的带来的极大困扰,大大加强电力通信系统的安全性能。 四、电力通信传输网的运行维护措施 4.1加强电力通信传输网线路的曰常巡查 为了确保电力通信传输网线路正常工作,当前形势下,我们要大力加强对电力通信传输网的日常巡视工作,我们在电力通信调整方式的管理中,应该关注每一个系统环节,从细微之处了解电力通信运行中的问题,及时发现解决。要想使其进行安全运行,就要加强对电力

《电力系统继电保护原理》课程作业答案解析

华南理工大学网络教育学院《电力系统继电保护原理》课程作业答案171801 20170910 作业答题注意事项: 1)本作业共含客观题48题(单选20题,判断28题),主观题5题。所有题目答案务必填写在答题页面的答题表格中,填写在 题目中间或下面空白处的答案以0分计。单项选择题填写字 母ABCD之一,判断题大写V字表示正确,大写X表示错误。 其它填写方法将不能正确判别;主观题答案写在答题纸页面内 各题的表格方框内,其内容框大小可自行调节; 2)不要把答案拍摄成图片再贴入本文档,不要修改本文件中答题表格格式,务必将答题文件命名为“[学生姓名][答案].doc”, 用word2003格式存储并上传到网页,谢谢! 3)提交作业答案文件时请删除所有题目,答案文件应仅含个人信息表、客观题答案表和主观题答题表,不含题目; 4)不标注本人姓名的文件名无效,仅将答案拷贝到网页编辑框而没有上传答案word附件的作业,可能会造成批阅速度、格式 正确性上的较大困难,请同学们理解。 作业题目 一、单项选择题(20题) 1、电力系统继电保护的四个基本要求,不包括()。 (A)选择性;(B)速动性;(C)灵敏性;(D)针对性。 2、使用调试最方便的保护是()。 (A)电磁式保护;(B)分立晶体管保护;(C)集成电路保护;(D)微机保护。

3、电力系统中发生概率最大故障是()。 (A)三相短路;(B)两相短路;(C)单相接地故障;(D)两相接地故障。 4、()不属于影响距离保护工作的因素。 (A)短路点过渡电阻;(B)电力系统振荡; (C)电压回路断线;(D)并联电容补偿。 5、目前,()还不能作为纵联保护的通信通道。 (A)公用无线网络通道(wireless network); (B)输电线路载波或高频通道(power line carrier); (C)微波通道(microwave); (D)光纤通道(optical fiber)。 6、可以作为相邻线路的后备保护的纵联差动保护是()。 (A)分相电流纵联差动保护;(B)电流相位比较式纵联保护; (C)方向比较式纵联保护; (D)距离纵联保护; 7、()是后加速保护的优点之一。 (A)能够快速地切除各段线路上发生的瞬时性故障; (B)可能使瞬时性故障米不及发展成为永久性故障,从而提高重合闸的成功率; (C)使用设备少,只需装设一套重合闸装置,简单、经济; (D)第一次是有选择性地切除故障,不会扩大停电范围,特别是在重要的高压电网中一般不允许保护无选择性的动作而后以重合闸来纠正(前加速的方式)。 8、下列方式不属于综合重合闸(简称综重)工作方式的是()。 (A)两相重合闸方式; (B)三相重合闸方式; (C)单相重合闸方式; (D)停用重合闸方式。 9、双侧电源线路的过电流保护加方向元件是为了()。 (A)保证选择性;(B)提高灵敏性;(C)加强可靠性;(D)提高速动性。 10、发电机定子绕组单相接地时,中性点对地电压()。 (A)为零;(B)上升为线电压;(C)上升为相电压;(D)上升为线电压α倍(α表示由中性点到故障点的匝数占全部绕组匝数的百分数)。 11、互感器二次侧应有安全可靠的接地,其作用是()。 A 便于测量时形成回路; B 以防互感器一、二次绕组绝缘破坏时,高电压对二次设备及人身的危害; C 有助于泄放雷电流; D 提高保护设备抗电磁干扰能力。 12、瞬时电流速断保护的动作电流应大于()。

电力系统继电保护考试

1.2继电保护装置在电力系统中所起的作用是什么? 答:继电保护装置就是指能反应电力系统中设备发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置.它的作用包括:1.电力系统正常运行时不动作;2.电力系统部正常运行时发报警信号,通知值班人员处理,使电力系统尽快恢复正常运行;3.电力系统故障时,甄别出发生故障的电力设备,并向故障点与电源点之间、最靠近故障点断路器发出跳闸指令,将故障部分与电网的其他部分隔离。 1.4 依据电力元件正常工作、不正常工作和短路状态下的电气量复制差异,已经构成哪些原理的保护,这些保护单靠保护整定值能求出保护范围内任意点的故障吗? 答:利用流过被保护元件电流幅值的增大,构成了过电流保护;利用短路时电压幅值的降低,构成了低电压保护;利用电压幅值的异常升高,构成了过电压保护;利用测量阻抗的降低和阻抗角的变大,构成了低阻抗保护。 单靠保护增大值不能切除保护范围内任意点的故障,因为当故障发生在本线路末端与下级线路的首端出口时,本线路首端的电气量差别不大。所以,为了保证本线路短路时能快速切除而下级线路短路时不动作,这种单靠整定值得保护只能保护线路的一部分。 1.5依据电力元件两端电气量在正常工作和短路状态下的差异,可以构成哪些原理的保护? 答:利用电力元件两端电流的差别,可以构成电流差动保护;利用电力元件两端电流相位的差别可以构成电流相位差动保护;利两侧功率方向的差别,可以构成纵联方向比较式保护;利用两侧测量阻抗的大小和方向的差别,可以构成纵联距离保护。 1.6 如图1-1所示,线路上装设两组电流互感器,线路保护和母线保护应各接哪组互感器? 答:线路保护应接TA1,母线保护应接TA2。因为母线保护和线路保护的保护区必须重叠,使得任意点的故障都处于保护区内。 线路 TA1TA2 母线 图1-1 电流互感器选用示意图 1.8后备保护的作用是什么?阐述远后备保护和近后备保护的优缺点。 答:后备保护的作用是在主保护因保护装置拒动、保护回路中的其他环节损坏、断路器拒动等原因不能快速切除故障的情况下,迅速启动来切除故障。 远后备保护的优点是:保护范围覆盖所有下级电力元件的主保护范围,它能解决远后备保护范围内所有故障元件由任何原因造成的不能切除问题。 远后备保护的缺点是:(1)当多个电源向该电力元件供电时,需要在所有的电源侧的上级元件处配置远后备保护;(2)动作将切除所有上级电源测的断路器,造成事故扩大;(3)在高压电网中难以满足灵敏度的要求。 近后备保护的优点是:(1)与主保护安装在同一断路器处,在主保护拒动时近后备保护动作;(2)动作时只能切除主保护要跳开的断路器,不造成事故的扩大;(3)在高压电网中能满足灵敏度的要求。 近后备保护的缺点是:变电所直流系统故障时可能与主保护同时失去作用,无法起到“后备”的作用;断路器失灵时无法切除故障,不能起到保护作用。 2.7 如图2-2所示网络,在位置1、2和3处装有电流保护,系统参数为: 115/E ?=,115G X =Ω 、210G X =Ω,310G X =Ω,1260L L km ==,340L km =,50B C L km -=,30C D L km -=,20D E L m -=, 线路阻抗0.4/km Ω,rel K Ⅰ =1.2 、rel K Ⅱ =rel K Ⅲ =1.15 ,.max 300B C I A -=,.max 200C D I A -=, .max 150D E I A -=,ss K =1.5、re K =0.85。试求:

电力系统继电保护基本知识

电力系统继电保护 董双桥 2005年9月

第一部分电力系统继电保护的基本知识 电力系统:由发电电厂中的电气部分,变电站,输配电线路,用电设备等组成的统一体:它包括发电机、变压器、线路、用电设备以及相应的通信,安全自动装置,继电保护,调调自动化设备等。 电力系统运行有如下特点: 1、电能的生产,输送和使用必须同时进行。 2、与生产及人们的生活密切相关。 3、暂态进程非常短,一个正常运行的系统可能在几分钟,甚致几秒钟内瓦解。 电力系统继电保护的作用。 电力系统在运行中,可能由于以下原因,发生故障或不正常工作状态。 1、外部原因:雷击,大风,地震造成的倒杆,绝缘子污秽造成污闪,线路覆冰造成冰闪。 2、内部原因:设备绝缘损坏,老化。 3、系统中运行人员误操作。 电力系统故障的类型: 1、单相接地故障D(1) 2、两相接地故障D(1.1) 3、两相短路故障D(2) 4、三相短路故障D(3) 5 线路断线故障 以上故障单独发生为简单故障。在不同地点同时发生两个或以上称为复故障。 电力系统短路故障的后果: 1、短路电流在短路点引起电弧烧坏电气设备。 2、造成部分地区电压下降。 3、使系统电气设备,通过短路电流造成热效应和电动力。 4、电力系统稳定性被破坏,可能引起振荡,甚至鲜列。 不正常工作状态有:电力系统中电气设备的正常工作遭到破坏,但未发展成故障。 不正常工作状态有: 1)电力设备过负荷,如:发电机,变压器线路过负荷。 2)电力系统过电压。 3)电力系统振荡。

4)电力系统低频,低压。 电力系统事故:电力系统中,故障和不正常工作状态均可能引起系统事故,即系统全部或部分设备正常运行遭到破坏,对用户非计划停电、少送电、电能质量达不到标准(频率,电压,波形)、设备损坏等。 继电保护的作用,就检测电力系统中各电气设备的故障和不正常工作状态的信息,并作相应处理。 继电保护的基本任务: 1)将故障设备从运行系统中切除,保证系统中非故障设备正常运行。 2)发生告警信号通知运行值班人员,系统不正常工作状态已发生或自动调整使系统恢复正常工作状态。 电力系统对继电保护的基本要求(四性) 1)选择性:电力系统故障时,使停电范围最小的切除故障的方式 2)快速性:电力系统故障对设备、人身、系统稳定的影响与故障的持续时间密切相关,故障持续时间越长,设备损坏越严重;对系统影响也越大。因此,要求继电保护快速的切除故障。 电力系统对继电保护快速性的要求与电网的电压等级有关。 35kV及以下保护动作时间工段60-80ms 110kV 工段40-60ms 220kV 高频保护20-40ms 500kV 20-40ms 快速切除故障,可提高重合闸成功率,提高线路的输送容量。 3)灵敏性:继电保护装置在它的保护范围内发生故障和不正常工作状态的反应能力(各种运行方式,最大运行方式,最小运行方式),故障时通人保护装置的故障量与保护装置的整定值之比,称为保护装置的灵敏度。 4)可靠性: ①保护范围内发生故障时,保护装置可靠动作切除故障,不拒动。 ②保护范围外发生故障和正常运行时,保护可靠闭锁,不误动。 在保护四性中:重要的是可靠性,关键是选择性,灵敏性按规程要求,快速性按系统要求。

电力通信及其在智能电网中的应用

电力通信及其在智能电网中的应用 在国内电子信息技术不断发展的技术环境下,其在社会各界的应用范围不断拓展,为社会经济的发展提供了充分的技术保障。依托于市场环境的变革,国内民业、商业及工业的用电量不断增加,给国内电力系统带来了较大的挑战,为进一步提高现有电网系统的信息化水平,必须建设与开发智能电网系统。对此,文章对电力通信及其在智能电网中的应用进行了简要分析,以期能够为智能电网的建设提供一定的理论参考。 标签:电力通信;智能电网;配电;安全 在国内现代化建设步伐不断加快的时代背景之下,各领域用电需求越发不断扩大,且各时段电力负荷也存在较大的差异,这就给电网系统带了更大的负荷。对此,为满足当下社会的用电需求,必须依托于当下的电子信息技术,建立起完善的智能电网系统。而电力通信在智能电网中的运用,不光能够提高现今电网的智能化水平,还能够为其运转的稳定性给以切实的保障,由此加强电力通信技术的应用是必要的。 1 电力通信及智能电网概述 电力通信作为智能电网的关键性成分,能够有效将发送电、配网以及各电力环节进行有效连接,可以为智能电网的稳定运转提供较为精准的通信服务,能够通过数据反馈的方式,经由智能电网调度中心实现对较大区域内电网电力的合理调度,具有较强的经济性与稳定性。可以说电力通信能够为电网系统的市场化发展提供充分的保障,也是提高其信息化水平的关键性技术。电力通信以电力配网为主体服务目标,可以根据由EMS中适时采集的运转数据,借助于SIS的整合处理分析,为调动中心指令的下达提供参数支持,以此进一步保障指令的精准性与有效性。其中SIS的网络拓扑结构如图1所示。 智能电网(Smart Grid)也就是电网系统的智能化,以集成、高速双向通行网络结构为依托,借助传感技术及自动控制技术为依托,能够实现各类电力需求提供决策支持,具有较高的信息化水平。智能电网不仅能够电力需求对其供电过程进行合理调整,最大限度上满足用户的需求,还能够自动检测故障问题,并且能够实现自动修复。在硬件设备产生问题的情况下,也可以实现对故障点的精准定位,同时为操作人员检修工作的开展给以充分的数据支持。 2 国内电力通信发展现状分析 在国内现代化建设进程不断加快的时代环境之下,电力通信技术依然得到了极为广泛的应用,为国内既有电网系统的改建提供了充分的技术支持。国内电力通信在发展历程之中经历了同轴电缆至光纤传送的转变,其交换机制也逐渐发展成为了现今的程序控制方式,通信模式也有了根本性质的转变,集成性与智能化水平不断提升。伴随着国内自动控制技术的发展,电子信息技术已经不断在各个

电力系统继电保护试题以与答案

电力系统继电保护试题以与答案 一、单项选择题 ( 每小题2 分,共30 分。从四个备选答案中,选出一个正确答案,并将正确答案的号码写在题目后面的括号内。 )1.1 电流保护 I 段的灵敏系数通常用保护范围来衡量,其保护范围越长表明保护越( ③ )①可靠②不可靠③灵敏④不灵敏2.限时电流速断保护与相邻线路电流速断保护在定值上和时限上均要配合,若( ③ )不满足要求,则要与相邻线路限时电流速断保护配合。①选择性②速动性③灵敏性④可靠性3.使电流速断保护有最小保护范围的运行方式为系统( ② )①最大运行方式②最小运行方式③正常运行方式④事故运行方式4.在中性点非直接接地电网中的并联线路上发生跨线不同相两点接地短路时,两相星形接线电流保护只切除一个故障点的几率为( ② ) 。①100%②2/3③1/3④ 00①UAB②-UAB③UB④-UC6.电流速断保护定值不能保证( ② ) 时,则电流速断保护要误动作,需要加装方向元件。①速动性②选择性③灵敏性④可靠性7.作为高灵敏度的线路接地保护,零序电流灵敏 I 段保护在非全相运行时需( ④ ) 。①投入运行②有选择性的投入运行③有选择性的退出运行④退出运行8.在给方向阻抗继电器的电流、电压线圈接入电流电

压时,一定要注意不要接错极性,如果接错极性,会发生方向阻抗继电器( ③ ) 的后果。①拒动②误动③正向故障拒动或反向故障误动④损坏9.方向阻抗继电器的最大灵敏角是可以调节的。调节方法是改变电抗变换器DKB( ④ )①原边匝数②副边匝数③原边线圈中的电阻大小④副边线圈中的电阻大小10.距离 II段的动作值应按分支系数Kfz 为最小的运行方式来确定,目的是为了保证保护的(② ) 。①速动性②选择性0③灵敏性④可靠性11.相间短路的阻抗继电器采用接线。例如 I =IU A③UA-UB④ UA12.差动保护只能在被保护元件的内部故障时动作,而不反应外部故障,具有绝对(①) 。①选择性②速动性③灵敏性④可靠性13.对于间接比较的高频保护,要求保护区内故障时保护动作行为不受通道破坏的影响,应该选择的间接比较信号是( ③ ) 。①允许信号②跳闸信号③闭锁信号④任意信号14.相高频保护用 I1+KI2 为操作电流, K=68,主要是考虑( ③ )相位不受两侧电源相位的影响,有利于正确比相。①正序电流②零序电流③负序电流④相电流15.高频保护基本原理是:将线路两端的电气量(电流方向或功率方向)转化为高频信号;以( ③ )

《电力系统继电保护(第2版)》教学课件—11.微机保护基础知识

电力系统 继电保护

第11章 微机保护基 础知识

第11章 微机保护的优点 11.1 电网的距离保护 微机保护的硬件系统 11.2 微机保护的基本算法与数字滤波 11.3 微机保护的软件系统配置 11.4 微机保护的抗干扰措施 11.5

第11章微机保护基础知识 ?本章介绍微机型继电保护装置的组成、特点和工作原理。 ?要特别注意微机保护硬件的组成及保护软件的基本算法;模数转换原理、保护算法的推导及特点。

(1)改善和提高了继电保护的动作特性和性能。 ①用数学方程的数字方法构成保护的测量元件,其动作特性可以得到很大改进,或得到常规保护(模拟式)不易获得的特性。②微机保护的记忆功很强,能更好地实现故障分量保护。③可引进自动控制、新的数学理论和技术。 (2)可以方便地扩充其他辅助功能。 ①能打印故障前后电量波形:故障录波、波形分析。②能打印故障报告:日期、时间、保护动作元件、时间先后、故障类型。③能随时打印运行中的保护定值。④能利用线路故障记录数据进行测距(故障定位)。⑤能通过计算机网络、通信系统实现与厂站监控交换信 息。⑥能远方改变定值或工作模式。

(3)工艺结构条件优越。 ①硬件比较通用,制造容易统一标准。②装置体积小,可减少盘位数量。③功耗低。 (4)可靠性高。 ①数字元件的特性不易受温度变化、电源波动、使用年限的影响,不易受元件更换的影响。②自检能力强,可用软件方法检测主要元件、部件工况以及功能软件本身。 (5)调试维护方便。 微机保护采用了数字逻辑,其自身有完善的自检功能,装置上有故障就会立即报警,因 此,检验和调试非常方便,大大减轻了运行维护的工作量。

华南理工网络-《电力系统继电保护》课堂作业标准答案

华南理工网络-《电力系统继电保护》课堂作业答案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

《系统工程导论》 作业题 一.判断题(正确的写“对”,错误的写“错”) 1.一般系统理论重申亚里士多德的一个观点:系统的功能可以等于系统全部要素功能的总和。 【错】 2.典型故障曲线(浴盆曲线)告诉我们:系统的故障在早期故障期和偶然故障期,其故障率都很小,到损耗故障期,故障率会逐渐升高。 【对】 3.“什么也不干”,维持现状,也是一种方案,称为零方案。 【对】 4.香农把信息定义为两次不确定性之和,即: 信息(量) = 通信前的不确定性+通信后尚存的不确定性。 【错】 5.系统模型,是对于系统的描述、模仿或抽象。它反映系统的物理本质与主要特征。 【对】 6.系统分析一般有七个步骤,根据具体情况,有些步骤可以并行进行,但不能改变顺序。 【错】 二.单项选择题(请将你选择的字母填写在括号内) 1.80年代末,钱学森提出处理开放的复杂巨系统的方法论 是从定性到定量综合集成方法,结合系统学理论和人工智能技术的发 展,又于己于1992年提出了建设从定性到定量综合集成研讨厅体系,进一步发

展了开放的复杂巨系统的系统方法。 2.系统的所谓相关性,包含两重意思:一是系统内部各元素之间存在 着这样那样的联系;二是系统与其环境之间也存在着这样那样的联系。 “联系”又称“关系”,常常是错综复杂的。 3.指标评分法主要有:(1)排队打分法;(2)_专家打分法_;(3)两两 比较法;(4)_体操计分法_:(5)_连环比率法_;(6)_逻辑判断评分法__。 4.对模型进行修正与简化的方法通常有:(1)去除一些变量;(2)合并 一些变量;(3)改变变量的性质;(4)改变变量之间的函数关系;(5)改 变约束。 5.任何一个系统都存在于一定的环境之中,在系统与环境之间 具有物质、能量和信息的交换。 6.系统分析的原则有那些?(1)内部因素与外部因素相结合; (2)微观效果与宏观效果相结合;(3)当前效果与长远效果相结合; (4)定量分析与定性分析相结合。 7.管理对于信息的要求是:(1)准确、(2)及时、(3)适用、(4)经济。 三简答题 1.按钱学森提出的系统新的分类方法,系统如何分类?对每一类系统举一例。 答:1)按照系统规模分为小系统、大系统、巨系统; 2)按照系统结构的复杂程度分为简单系统和复杂系统。 举例:小系统:一个家庭 大系统:一个地级市 巨系统:一个国家。 简单:一个局域网 复杂:因特网。 2.简述系统与环境的关系 答:新系统产生于环境;新系统的约束条件决定于环境;决策的依据来自于环境,试制所需资源来自于环境;最后,系统的品质也只能放在环境中进行评价。

电力系统继电保护原理试题及答案

大学200 -200 学年第( )学期考试试卷 课程代码 3042100 课程名称电力系统继电保护原理考试时间120 分钟 阅卷教师签字: 一、填空题(每空1分,共18分) 1、电力系统发生故障时,继电保护装置应将部分切除,电力系统出现不正常工作 时,继电保护装置一般应。 2、继电保护的可靠性是指保护在应动作时,不应动作时。 3、瞬时电流速断保护的动作电流按大于本线路末端的整定,其 灵敏性通常用 来表示。 4、距离保护是反应的距离,并根据距离的远近确定的—种保护。 5、偏移圆阻抗继电器、方向圆阻抗继电器和全阻抗继电器中,受过 渡电阻的影响最大, 受过渡电阻的影响最小。 6、线路纵差动保护是通过比较被保护线路首末端电流的和的原理实现 的,因此它不反应。 7、在变压器的励磁涌流中,除有大量的直流分量外,还有大量的分量,其 中以为主。 8、目前我国通常采用以下三种方法来防止励磁涌流引起纵差动保护的误动, 即, 和。 二、单项选择题(每题1分,共12分)

1、电力系统最危险的故障是( )。 (A )单相接地 (B )两相短路 (C )三相短路 2、继电保护的灵敏系数sen K 要求( ) 。 (A ) 1sen K < (B )1sen K = (C )1sen K > 3、定时限过电流保护需要考虑返回系数,是为了( )。 (A )提高保护的灵敏性 (B )外部故障切除后保护可靠返回 (C )解决选择性 4、三段式电流保护中,保护范围最小的是( ) (A )瞬时电流速断保护 (B )限时电流速断保护 (C )定时限过电流保护 5、三种圆特性的阻抗继电器中, ( )既能测量故障点的远近,又能判别故障方向 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆阻抗继电器 6、有一整定阻抗为860set Z =∠?Ω的方向圆阻抗继电器,当测量阻抗430m Z =∠?Ω时, 该继电器处于 ( )状态。 (A )动作 (B )不动作 (C )临界动作 7、考虑助增电流的影响,在整定距离保护II 段的动作阻抗时,分支系数应取( )。 (A )大于1,并取可能的最小值 (B )大于1,并取可能的最大值 (C )小于1,并取可能的最小值 8、从减小系统振荡的影响出发,距离保护的测量元件应采用( )。 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆阻抗继电器 9、被保护线路区内短路并伴随通道破坏时,对于相差高频保护( ) (A )能正确动作 (B )可能拒动 (C )可能误动 10、如图1所示的系统中,线路全部配置高频闭锁式方向纵联保护,k 点短路,若A-B 线路通道故障,则保护1、2将( )。 (A )均跳闸 (B )均闭锁 (C )保护1跳闸,保护2 闭锁 图1 11、变压器的电流速断保护与( )保护配合,以反应变压器绕组及变压器电源侧的引出线套管上的各种故障。 (A )过电流 (B )过负荷 (C )瓦斯 12、双绕组变压器纵差动保护两侧电流互感器的变比,应分别按两侧( )选择。 A B C D

电力通信在智能电网中的应用 隋宏

电力通信在智能电网中的应用隋宏 发表时间:2019-01-08T10:37:42.530Z 来源:《电力设备》2018年第24期作者:隋宏 [导读] 摘要:在智能电网时代下,对电力信息通信技术具体应用进行研究有着极为重要的实践意义。 (广州供电局有限公司广东广州 510610) 摘要:在智能电网时代下,对电力信息通信技术具体应用进行研究有着极为重要的实践意义。电力信息通信技术除了可借助信息化和自动化来对传统电网中一些缺陷进行弥补外,还会起到提升数据传输准确度、高效性的作用,故对电力信息通信技术进行深层次研究,促进国家电网相关建设更加完善,进而推动我国智能电网整体朝着稳定、高效的方向发展。 关键词:电力通信技术;智能电网;应用 引言 在智能电网实际建设中,需要确保使电力通信能够起到重要的作用,尤其是在建立灵活高效的智能电网体系的过程中,需要加大电力通信建设工作的力度,使我国电力事业的更好地发展,积极采取更有效的电力通信方法,体现其实际运用中的作用,从而体现出本身的实际应用价值,尤其是在智能电网的具体操作过程中,可以为电力通信的可持续发展奠定坚实的基础。 1 电力通信和智能电网的概念 电力通信是电力系统中的重要组成部分,是电力三大技术支撑之一。电力信息通信是我国电力行业业务的核心,它对配电、变电、送电等环节起到协调和保障的作用。电力通信的工作质量和技术水平决定了电网配备过程中的保障服务性基础。我国对电力通信技术的研究起步较晚,但近年来随着计算机通信应用技术的不断突破也带动了我国电力通信技术的研究和发展。我国电力通信平台有目前技术较为成熟先进,为保障我国电力通信设备之间的信息传输发挥了重要作用。智能电网技术是电网间管理的核心技术,它实现了电网中个体单位之间的有效控制和有机整合。从而让电力供应系统走向智能化、自动化的管理模式。同时也提高了电力运输过程中的安全性降低了运输成本。智能电网技术是计算机技术、通信管理技术、电力管理技术高度结合的一种全新技术。它具备现代化计算机信息传递技术的基本特点。能保障电力供应系统,做出及时、迅速的反映。从而提高了电网系统的管理质量和供电系统的稳定性。 2电力通信的现状分析 现阶段,光纤传输的应用越来越广泛,原有的电力通信网已经逐渐被其替代。移动通信和通信软件的具体应用代表电力通信已经进入步新的发展时期。数字通信技术的不断发展,电网现已经采用程序化的管理模式,可以给电力通信的控制带来很大的便利,使电厂、变电站等部门直接更好地进行通信沟通。由于当前科学技术的快速发展,我国的水利发电、火力发电等都有引进新的技术,电网的布局范围比较大,从而逐渐地满足人们的要求。 伴随电力通信技术的不断发展,加大我国对电力通信投入的力度,从而渐渐地完善电力通信系统,不断合理地完善电网结构,可以促进电网通信智能化的快速发展。电网智能化的好处是能够不断完善电网结构,促进我国电力企业更好地发展与进步。电网智能化是智能电网主要的组成部分,在此过程中占据着重要的地位。电力通信在智能电网中的应用存在着很多的问题,需要不断加强电力通信技术的投入力度,同时提高电力信息技术的安全性,以此更好地促进电网智能化更好地发展下去。 3电力通信在智能电网中的实际运用 3.1分组传送网技术的应用 从本质来说,分组传送网可以看做传统传送技术与现代数据相互结合体,通过现代电力通信技术不断发展与完善,人们对网络服务功能与网络使用体验逐渐提高,传统传送技术相对比较单一,在大量数据面前,网络速度比较迟缓,很难适应人们对网络使用需要,其中分组传送网只要是在IP 网络基础当中逐渐发展起来,它也继承IP 网络延展性,将多功能串口及信息进行保存,使得采取分流方式进行提高数据传输效率。 目前分组传送网技术在智能电网电力通信应用过程当中,主要存在形式为四种,其中具体应用如下:(1)IP 可视化网络管理;主要通过IP 可视化网络进行管理,针对PTN 承载网络实现远程管理、业务端自由发放,可视化业务及批量业务发放,将业务部署效率进行提高,通过可视化故障分析,减少无效警告,直接查找出根源进行解决,与此同时根据工具进行保证网络智能扩缩容,确保网络调整无忧,但从技术角度来看,可视化业务配置具有较大空间,利用该技术进行管理,可以提高对网络安全等级及传输效率提高,帮助网络运行人员进行提供针对性防范措施,从而提高网络性能,进一步为分组传送网提供积极推动作用。(2)分组化为基础,将PTN 组建传输网,实施较高监控,采用刚性管道,实现大量宽带普通数据业务,可以采用统计复用弹性管道,目的是提升电力通信宽带效率,通过打造这种管道,避免管理出现网络拥挤、文件丢失,对于不同等级业务进行带宽保障。(3)SDH 与PTN 结合的分组传送技术,这种技术主要指的是硬管道与软管道相互组合,该技术方式主要有几点优势,有效提高传输速率,降低传输过程当中出现损耗,减少网络延迟等问题,在视频传输过程当中,提升了视频图像清晰度,对于自动化业务进行提升,升级办公自动化,将远程会议、视频监控快速实现,解决设备与传输之间不兼容问题,同时解决系统运行过程当中出现不稳定、操作不方便问题。(4)分组传送网可以保护智能电网电力通信应用,对于通信安全较高,承载业务实现自动化,减少大面积停电。 3.2能源转换技术 在当前能源总量急剧减少背景下,智能电网建设面临着严峻的挑战,融入环保理念已经成为必然选择。传统电网建设会消耗大量的资源和能源,破坏生态环境,而新时期智能电网建设必然朝着环保方向发展,通过科学合理的能源转换技术,降低能源消耗的同时,选择清洁能源作为主要供给源;扩大电力规模的同时,切实提升电能运输效率。纵观当前智能电网能源利用方式来看,包括分布式和可再生式。对分布式进一步细化,可以分为分布式发电和储能两种。分布式储能通过超导储能或蓄电池方式,可以有效提升能源储藏容量;分布式发电则是利用风能和水能清洁能源发电,在满足供电服务需求的同时,还可以有效降低对生态环境的污染和破坏,为社会可持续发展奠定基础。大力开发可再生能源,有助于推动智能电网建设,满足新时期的生态环保需求,对于可再生能源的开发和利用具有深远的意义。 4电力通信网络应用改善建议 4.1电力通信网络需要增强网络安全防护 电力通信技术能够让智能网络向更高效、更便捷、更经济的方向转变,但是由于电力网络分布的范围较大,导致预防网络攻击的能力较弱。同时,因为电力通信技术中的信道编码技术较为落后,想要破解电力通信网络中的数据并不困难,一旦电力通信网络遇到恶意攻

电力通信网建设

电力通信网建设 随着经济进展对电力的需求,电力行业迫切需要实现调度和治理的现代化,当前正在组建的电力通信网做到了集中资金、统一规划,建设一种高起点的、宽带的、综合的通信平台,能完成以下业务的综合接入、高速可靠传输和统一治理: *行政/调度话音业务 *实时数据(调度自动化数据、用户抄表数据等)业务 *计算机治理信息业务 *图像监控业务 *继电保护业务 (1)通信方式的选择。 在电力系统网络中常用的通信方式有光纤通信、电力线载波、音频电缆、扩频微波和无线电数传电台等多种传输方式。 “综合信息网”通信方式的选择必须具有高可靠性、经济性、寻址量大、双向通信、容易操作与维护等特点。 从国内外电网通信建设的趋势来看,基本都在向光纤通信进展,而且当前的光缆在技术和性能上已经非常稳定,采纳光纤传输在技术上已经成熟,是建立大容量、高质量、高速的电力信息网的最佳选择。结合本局实际情况,选择了光纤通信方式,并使光缆尽可能沿着10kV线路同杆架设,以减少工程投资。 (2)网络拓扑结构及系统配置。 根据临海市区在地理位置分布、远动厂所数量、城市配电网自动化进展的需要,以及主要信息流量呈星状的特点,结合杆路分布等具体情况。在市区范围内采纳以临海供电局为中心,简单的环状加射线拓扑

结构。该结构满足网络可靠性前提下,网络建设费用最低。网络拓扑 结构图见图1。 根据这个网络拓扑结构,当前能够把花街变、灵江山变、巾山变、祟 和门变与本局主站联成光纤主环。花园变作为此35kV终端变,且距离 较远,采纳在灵江山变通过光支路接人方式,因为本局与台州局通信 业务较多,且水洋变、红光变落在台州局光纤网上,以通过光支路方 式与台州局主站联接最为经济、简单。环上各接点采纳155MSDH分插 复用设备(ADM)与台州局连接。花园变通过155光分支路连接。 光传输设备配置为:临海局为STM—4(622M)光平台,巾山、祟和门、花街、灵江山、水洋、配置STM—1ADM设备,花园、红光配置STM— 1TM设备;能够选用与台州局所用的设备为同一厂家产品,彼此之间的通信联系采纳光支路对接即可完成。 网络保护:临海局、巾山、祟和门、花街,组成自愈环通道保护方式,最大传输容量业务合计63个2M。另外,临海局对水洋和花街对灵江山这几个地方均可采纳光支路完成。 (3)组网方案。网络应适合调度及行政电话、自动化信息、电力信息 传输的需求,业务包括语音、数据、图像等。其传输速率范围十分宽广,从几Kb/S到几百Mb/S。随着电力体制改革的深入,业务量呈指数增加,而数据业务量则以更高的速度增长,电力通信专网所传输的 IP协议会占越来越大的比例,IPoverATM、IPoverSDH、IPoverWDM等 技术的出现为当前和未来信息网奠定了坚实的基础。根据当前IP技术 进展及应用情况,结合本局在未来几年的实际应用,市区光纤通信网 采纳武汉邮电科学研究暨烽火通信科技股份有限公司研制生产的IBA5 综合宽带接入设备。这是一种具有IPoverSDH功能的SDH设备。是一 种在SDH传输制式下实现宽带接入和窄带接入真正综合的设备。它具 有极大的性能价格优势,完全能够满足县级电网各种业务增长的要求。新晨范文网 (4)各站点到临海局的各种业务接口与数量:

电力系统继电保护试题以及答案

电力系统继电保护试题以及答案 电力系统继电保护试题以及答案 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分 1.过电流继电器的返回系数(B) A.等于0 B.小于1 C.等于1 D.大于1 2.限时电流速断保护的灵敏系数要求(B) A.大于2 B.大于1.3~1.5 C.大于1.2 D.大于0.85 3.在中性点非直接接地电网中,由同一变电所母线引出的并列运行的线路上发生两点异相接地短路,采用不完全星形接线保护的动作情况是(A) A.有机会只切除一条线路B.有机会只切除一条线路 C.100%切除两条故障线路D.不动作即两条故障线路都不切除 4.在双侧电源系统中,采用方向元件是为了提高保护的(D) A.方向性B.可靠性 C.灵敏性D.选择性 5.在中性点直接接地电网中,零序功率方向继电器采用的接线方式是(D) A.90°接线B.3 0、3 0 C.-3 、-3 D.-3 0、3 0 6.正方向出口相间短路,存在动作“死区”的阻抗继电器是(B) A.全阻抗继电器B.方向阻抗继电器 C.偏移特性阻抗继电器D.上抛圆阻抗继电器 7.在中性点直接接地系统中,反应接地短路的阻抗继电器接线方式是(D) A.0°接线B.90°接线 C.3 0、3 0 D.A、A+ 3 0零序补偿电流的接线方式 8.由于过渡电阻的存在,一般情况下使阻抗继电器的(A) A.测量阻抗增大,保护范围减小B.测量阻抗增大,保护范围增大 C.测量阻抗减小,保护范围减小D.测量阻抗减小,保护范围增大 9.在距离保护的Ⅰ、Ⅱ段整定计算中乘以一个小于1的可靠系数,目的是为了保证保护动作的(A) A.选择性B.可靠性 C.灵敏性D.速动性 10.在校验距离Ⅲ段保护远后备灵敏系数时,分支系数取最大值是为了满足保护的(C)

电力系统继电保护B及答案

电力系统继电保护B及 答案 集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

东北农业大学成人教育学院考试题签 电力系统继电保护(B) 一、单项选择题(每小题2分,共30分) 1.电流保护I段的灵敏系数通常用保护范围来衡量,其保护范围越长表明保护越() A.可靠 B.不可靠 C.灵敏 D.不灵敏 2.限时电流速断保护与相邻线路电流速断保护在定值上和时限上均要配合,若()不满足要求,则要与相邻线路限时电流速断保护配合。 A.选择性 B.速动性 C.灵敏性 D.可靠性 3.使电流速断保护有最小保护范围的运行方式为系统() A.最大运行方式 B.最小运行方式 C.正常运行方式 D.事故运行方式 4.在中性点非直接接地电网中的并联线路上发生跨线不同相两点接地短路时,两相星形接线电流保护只切除一个故障点的几率为()。 A.100% B.2/3 C.1/3 D.0 5.按900接线的功率方向继电器,若I J =-Ic,则U J 应为() A.U AB B.-U AB C.U B D.-U C 6.电流速断保护定值不能保证()时,则电流速断保护要误动作,需要加装方向元件。 A.速动性 B.选择性 C.灵敏性 D.可靠性 7.作为高灵敏度的线路接地保护,零序电流灵敏I段保护在非全相运行时需()。 A.投入运行 B.有选择性的投入运行 C.有选择性的退出运行 D.退出运行 8.在给方向阻抗继电器的电流、电压线圈接入电流电压时,一定要注意不要接错极性,如果接错极性,会发生方向阻抗继电器()的后果。 A.拒动 B.误动 C.正向故障拒动或反向故障误动 D.损坏 9.方向阻抗继电器的最大灵敏角是可以调节的。调节方法是改变电抗变换器DKB() A.原边匝数 B.副边匝数 C.原边线圈中的电阻大小 D.副边线圈中的电阻大小 10.距离II段的动作值应按分支系数Kfz为最小的运行方式来确定,目的是为了保证保护的()。 A.速动性 B.选择性 C.灵敏性 D.可靠性 11.相间短路的阻抗继电器采用00接线。例如I J =I B -I A 时,U J =()。 A.U B B.U B -U A C.U A -U B D.U A 12.差动保护只能在被保护元件的内部故障时动作,而不反应外部故障,具有绝对()。 A.选择性 B.速动性 C.灵敏性 D.可靠性 13.对于间接比较的高频保护,要求保护区内故障时保护动作行为不受通道破坏的影响,应该选择的间接比较信号是()。 A.允许信号 B.跳闸信号 C.闭锁信号 D.任意信号 14.相高频保护用I1+KI2为操作电流,K=6?8,主要是考虑()相位不受两侧电源相位的影响,有利于正确比相。 A.正序电流 B.零序电流 C.负序电流 D.相电流 15.高频保护基本原理是:将线路两端的电气量(电流方向或功率方向)转化为高频信号;以()为载波传送通道实现高频信号的传送,完成对两端电气量的比较。

相关文档
相关文档 最新文档