文档视界 最新最全的文档下载
当前位置:文档视界 > 2013二级建造师考试建筑工程实务真题答案名师解析

2013二级建造师考试建筑工程实务真题答案名师解析

2013年二级建造师考试建筑工程实务真题答案名师解析

第一大题:单项选择题

1、A【解析】钢筋混凝土板是建筑房屋中典型的受弯构件,其中,钢筋主要分布在构件的

主要受拉位置。对于梁、板,其钢筋分布在构件的下部;而悬挑梁、班,由于其上部承受弯

矩,所以,钢筋应布置在构件的上部。

2、C【解析】水泥的终凝时间是从水泥加水拌合起至水泥砂浆完全失去可塑性并开始产生

强度所需的时间,A中描述的是水泥的初凝时间。水泥的初凝时间均不得短于45min,

B错;碱含量属于选择性指标,水泥中的碱含量高时,如果配置混凝土的骨料具有碱活性,可能产生碱骨料反应,导致混凝土因不均匀膨胀而破坏,

D错。C项是水泥体积安定性的定义。所以本题答案为C。

3、C【解析】梁和板为典型的受弯构件。

4、D【解析】基坑验槽由总监理工程师或建设单位项目负责人组织建设、监理、勘察、设

计及施工单位的项目负责人、技术质量负责人,共同按设计要求和有关规定进行。

5、D【解析】钢筋除锈:一是在冷拉或调直过程中直接除锈,二是可采用机械除锈剂除锈、喷砂除锈和手工除锈等,A错;钢筋调直可采用机械调直和冷拉调直,对于HRB335级,HRB400级和RRB400级钢筋的冷拉伸长率不宜大于1%,B错;钢筋下料切断可采用钢筋切

断机或手动液压切断器进行,钢筋切断口不得有马蹄形或起弯等现象,C

错。所以,答案为D。

6、A【解析】闪光对焊的原理是利用对焊机使两端金属接触,通过低电压的强电流,待金属被加热到一定温度变软后,进行轴向加压顶锻,形成对焊接头。这种焊接方法对可承受轴向力,而连接处受弯能力较差,所以选择A。

7、C【解析】木龙骨吊顶工程的防火、防腐处理是吊顶工程隐蔽工程项目验收的必有环节,所以

A错;吊顶检修口必须设置附加吊杆,B错;安装双层石膏板时,面层板与基层板的接缝应错开,并不得在同一根龙骨上接缝,D错。所以,答案为C

8、A【解析】单位工程施工组织设计由项目负责人主持编制,项目经理部全体管理人员参

加,企业主管部门审核,企业技术负责人或其授权的技术人员审批。

9、A【解析】打桩顺序应先深后浅、先大后小,先长后短。由一侧向单一方向进行;由中间向两个方向进行由中间向四周进行。

10、C【解析】对于梁、拱、壳构件底模拆除时,构件跨度≤8m,达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值百分率为75%,所以,对于C30的混凝土,其抗压强度标准值30MPa≤fcu,k<35MPa。所以,最小强度为30×75%=22.5MP,所以,本题选

C。

11、C【解析】水泥砂浆必须在拌成后3h内使用完毕,挡施工期间最高气温超过30℃时,在拌成后2h内使用完毕。建筑工程申请认证!

12、A【解析】对于单位工程的质量验收,顺序为检验批质量、分项工程质量、分部(子分部)工程质量、单位(子单位)工程质量验收。以上四个顺序是质量验收,即完工后的质量控制。工序质量是在施工生产过程中的质量控制,所以在最前面,答案为A。

13、C【解析】高强度螺栓当天安装的螺栓应在当天终拧完毕,外螺丝扣应为2-3扣,本题选C。

14、D【解析】施工用电回路和设备必须加装两级漏电保护器,总配电箱(配电柜)中应加总漏电保护器,作为初级漏电保护,末级漏电保护器必须装配在开关箱内,选D。

15、B【解析】一级动火作业由项目负责人组织编制防火安全技术方案,填写动火申请表,报企业安全管理部门审查批准后,方可动火。

16、D【解析】现场产生的泥浆、污水未经处理不得直接排入城市排水设施、河流、湖泊、池塘。本题选D。

17、A【解析】建设单位(项目)负责人组织施工(含分包单位)、设计、监理等单位(项目)负责人进行单位(子单位)工程验收。

18、D【解析】检验批是指按同一的生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的,由一定数量样本组成的检验体。它是建筑工程质量验收最小单元。

19、B【解析】分部分项工程实施前,项目经理部的技术负责人应进行安全技术交底,选B。

20、D【解析】预应力混凝土结构中,严禁使用含氯化物的外加剂。第二大题:多项选择题

21、ABDE【解析】砌体结构墙体的构造措施主要包括三个方面:伸缩缝、沉降缝和圈梁;

其中,伸缩缝两侧宜设承重墙体,其基础可不分开,而设有沉降缝的基础必须分开。圈梁可以抵抗基础不均匀沉降引起墙体内产生的拉应力,同时可以增加房屋结构的整体性,防止因振动(包括地震)产生的不利影响。

22、ABD【解析】混凝土的耐久性是一个综合的概念,包括抗渗、抗冻、抗侵蚀、碳化、碱骨料反应及混凝土中的钢筋锈蚀等性能。

23、CE【解析】基坑开挖中,当基坑深度在5m以内,可一次开挖,A错。开挖前,应根据工程结构形式、基坑深度、地质条件、周围环境、施工方法、施工工期和地面荷载等资料,确定基坑开挖方案和地下水控制施工方案,所以B错误。土开挖前先进行测量定位、抄平放线,设置好控制点,C正确。软土基坑地基土质复杂,所以,必须分层开挖,但不一定均衡,可由一侧挖向另一侧,D错误。基坑开挖完成后,应及时清底、验槽,减少暴露时间,防止暴晒和雨水浸刷破坏地基土的原状结构,E正确。所以,选CDE。

24、ADE【解析】优先选用低水化热的矿渣水泥拌制混凝土,并适当使用缓凝减水剂,A正确。在保证混凝土设计强度等级前提下,适当降低水灰比,减少水泥用量,B错;降低混凝土的入模温度,控制混凝土内外的温差(当设计无求时,控制在25℃以内)。如降低拌合水温度(拌合水中加冰屑或用地下水);骨料用水冲洗降温,避免暴晒,C 错;及时对混凝土覆盖保温、保湿材料,D正确;大体积混凝土可采用二次抹面工艺,减少表面收缩裂缝,E正确。

25、ABDE【解析】需要进行专家论证的专项方案:模板工程及支撑体系:①工具式模板工程:包括滑模、爬模、飞模工程;②混凝土模板支撑工程:搭设高度8m及以上;搭设跨度18m及以上,施工总荷载15kN/m2及以上;集中线荷载20kN/m及以上。AB正确。脚手架工程:①搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程。②提升高度150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程。③架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程。C正确,D错误。施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程,E正确。

26、BCDE【解析】基坑开挖完毕后,应由建设单位、设计单位、勘察单位、监理单位、施

工单位等单位现场验槽。

27、CDE【解析】机械设备属于总承包单位的责任,根据规定,必须参加施工现场起重机械设备验收的单位有施工总承包单位、出租单位和安装单位共同进行验收。

28、ABC【解析】直接费包括直接工程费和措施费。其中,直接工程费包括人工费、材料

费和机械使用费,选ABC。

29、BE【解析】重要的建筑和高层建筑需要I I级防水,采用2道防水设防。(P61)

30、CDE【解析】外墙金属窗工程必须进行抗风压性能、空气渗透性能和雨水渗透性能复验,也称“三性检验”第三大题:案例分析题

案例一

参考答案:

1.监理工程师的要求有误(解析:主体结构属于分部工程,分部(子分部)工程验收应由总监理工程师或建设单位项目负责人组织,施工单位技术质量部门负责人只是参与验收人员)。正确做法是“主体结构属于分部工程,分部(子分部)工程验收应由总监理工程师或建设单位项目负责人组织验收”

2.加气混凝土砌块填充墙墙体直接从结构楼面开始砌筑,砌筑完2天后补砌是错的。正确做法是填充墙砌体砌筑前,块材应提前2d浇水湿润;墙底部应砌烧结普通或多孔砖,或普通混凝土小型空心砌块砖或现浇混凝土坎台等,其高度不应小于200mm。填充墙砌至接近梁、板底时,等填充墙砌至完并应至少间隔7d后,再将其补砌挤紧。

3.室内装饰工程工期为12周,共84天,①→②→④→⑧→⑨→⑩

4.索赔14天不成立,但是能索赔7天。因为材料是建设单位负责采购,所以建设单位应该赔偿;F工作后面还有一周的自由时差,所以,只能申请7d的赔偿。

案例二

参考答案:

1.总承包单位需要单独编制的专项施工方案是:塔吊设备的安装与拆卸,自制卸料平台工程;悬挑式脚手架工程(落地式脚手架不需要,因为实验楼22m<24m)。

2.事件二中错误之处有:①缆风绳组数不符合要求;正确做法:缆风绳设置不少于2组。

②仅在通道两侧设置了邻边安全防护设施正确做法:必须设置防护栏杆、挡脚板,并封挂安全立网进行封闭。

③地面进料口仅设置安全防护门

正确做法:对临近的人与物有坠落危险的其他横竖向的洞口,应加盖或加以防护,并固定牢靠,防止移位。

3.错误之处(1)组织验收的时候总承包单位未参加正确做法:电梯工程属于分部工程,施工单位必须参加验收。错误之处(2)电梯安装单位将资料交给建设单位

正确做法:资料应该由分包单位交给承包单位,再由施工单位交给建设单位。错误之处

(3)单位工程质量验收分包单位没有参加,不妥。正确做法:单位工程验收时,电梯安装的分包单位应参加。

4.总承包承诺保修5年不合理,建设单位拒绝接受合理。本工程的保温工程的保修应该是

10年,因为合同中有相关规定,合同中的约定效力大于相关条例规定最低年限要求。

案例三参考答案:

1.安全警示标志有以下几种:警告标志、禁止标志、指令标志和提示标志。后三种安全警示标志同样需要在现场设置。

2.(1)错误之处:设置900mm高的基坑临边防护栏杆不妥。1分

正确做法:防护栏杆应由上、下两道横杆及栏杆柱组成,上杆离地高度为1.0~1.2m,下杆离地高度0.5~0.6m。

(2)错误之处:在紧靠栏杆的地面上堆放了砌块、钢筋等建筑材料改正方法:将以上材料搬离基坑邻边2m以外,且堆置高度应不大于1.5m。桩顶位移发生后,还应采取以下措施:采取加设支撑或锚杆、支护墙背卸土等方法及时处理。如发生深层滑动应及时浇筑垫层,必要时也可加厚垫层,以形成下部水平支撑。

3. 单位工程施工过程中,当其施工条件、总体施工部署、重大设计变更或主要施工方法发生变化时,项目负责人或项目技术负责人应组织相关人员对单位工程施工组织设计进行修改和补充,报送原审核人审核。

4.总承包单位做法合理,根据《民用建筑工程室内环境污染控制规范》,室内装饰工程完成至少7后,工程交付使用前,方可进行室内环境质量验收。室内污染物浓度检测的项目有:游离甲醛、苯、氨、总挥发性有机化合物(TVOC) 和氡

案例四参考答案:

1《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)由以下部分组成:

①施工合同协议书,

②中标通知书;

③投标书及其附件;

④施工合同专用条款;

⑤施工合同通用条款;

⑥标准、规范及有关技术文件;

⑦图纸;

⑧工程量清单;

⑨工程报价单或预算书。

《关于钢筋价格调整的补充协议》归属于专用条款。

2、错误之处:

①建设单位擅自选择分包单位和材料供应单位,属于指定分包,是非法行为。