文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 220kV线路工程架线施工方案

220kV线路工程架线施工方案

220kV线路工程架线施工方案
220kV线路工程架线施工方案

批准:年月日安全审核:年月日质量审核:年月日技术审核:年月日编写:年月日

目录

1编制说明 0

2工程概述 (1)

2.2变电所进出线情况 (2)

2.2.3导、地线型号 (3)

3工程主要设计技术特性及相关规定 (3)

4架线施工 (8)

6紧线划印 (26)

7附件安装 (33)

8质量措施 (38)

9安全措施与环境保护 (41)

10主要工器具表(按一个施工组配置) (45)

11导、地线液压工艺 (51)

12光缆展放补充措施 (52)

13 跨越措施 (52)

1编制说明

1.1编制依据

《110kV~500kV架空送电线路施工及验收规范》(GB 50233-2005)

《超高压架空输电线路张力架线施工工艺导则》(SDJJS2-87)

《110kV~500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程》(DL/T5168-2002);

《架空送电线路导线及避雷线液压施工工艺规程》(DL/T5285-2013)

《电力建设安全工作规程第2部分:架空电力线路》(DL/5009.2—2013)

《放线滑轮基本要求、检验规定及测试方法》(DL/T 685)

《输电线路施工机具设计、试验基本要求》(DL/T875)

《跨越电力线路架线施工规程》(DL/T5106)

《工程建设强制性条文》(电力部分2011版)

《电力建设工程施工技术管理导则》(国家电网工[2003]153号)

《输变电工程建设标准强制性条文实施实施指南》(2013版)

1.2架线方式

本工程双分裂导线张力架线方式为一牵二,即用一台牵引机和一台2线张力机组合,通过一牵二走板和三轮放线滑车,一次展放一相2根子导线。

1.3计划工期

架线施工计划工期为2015年5月15日至2015年06月25日。

2工程概述

2.1工程简述

本工程为官滩变-安澜变220kV线路工程(以下简称“220kV官安线”),线路始于220kV官滩变东侧220kV构架北起#1、#3间隔,止于220kV安澜变北侧220kV构架东起#4、#5间隔。终勘路径总长度为17.564km,其中双回角钢塔架设段约0.544 km,220/110kV混压四回路角钢塔架设段约17.019 km,本期220kV部分双侧挂线,110kV部分不挂线,本期共用铁塔57基,其中双回路终端2基,220/110kV混压四回路角钢塔55基;本工程新建转角塔17基,直线塔40基。

本工程路径示意简图如下:

2.2 变电所进出线情况

2.2.1官滩变电站出线情况

220kV 官滩变为规划建设变电站,根据电气一次专业提供的资料,220kV 官滩变出线间隔排列如下:

C

B A

C B A

东(出线方向)

西

本工程线路从官滩变东侧220kV 架空间隔北起#1、#3间隔采用双回路终端角钢塔向东

出线,本期双侧挂线,官滩变220kV 出线相序为从线路侧面对出线构架从左至右A 、B 、C 。

2.2.2安澜变电站出线情况

220kV 安澜变由江苏省电力设计院设计,该变电站业已投运,根据我公司电气一次专

业提供的资料,安澜变北侧220kV 出线间隔排列如下:

C B A C B A

北(出线方向)

本工程220kV 线路从官滩变北侧220kV 构架东起#4、#5间隔采用双回路终端塔向北出线,安澜变

220kV出线相序为从线路侧面对出线构架从左至右A、B、C。

2.2.3导、地线型号

本工程导线采用2×JL1/LHA1-210/220铝合金芯高导电率铝绞线,每相采用双分裂垂直布置。地线采用2根60芯OPGW复合光缆;进线档分流地线采用JLB40-150铝包钢绞线。全线地线均逐塔接地。

3工程主要设计技术特性及相关规定

导线、分流地线、OPGW符合光缆地线主要参数见下表:

注:导、地线新线系数均取0.95。

3.1绝缘配合

导线悬垂串及跳线串绝缘子采用FXBW-220/120合成绝缘子,TX1跳线加装重锤,合成绝缘子结构高度2470mm,最小公称爬电距离6600mm;耐张串采用双联16片U160BP/155D瓷质绝缘子,进线档采用双联16片U70BP/146D瓷质绝缘子。进线档地线安装U70CN间隙绝缘子。

3.2导线、地线、光缆、绝缘子金具串代号

3.3耐张串调整补偿

本工程双分裂导线为垂直布置,导地线耐张串内外角及直线塔悬垂双串无需调整补偿。

3.4耐张塔绝缘子串倒挂

耐张塔绝缘子串无需倒挂,官滩变、安澜变进线档构架侧绝缘子串倒挂情况:导线仅CII相绝缘子串需倒挂(面向大号右上相),其余相均不需倒挂,构架侧地线绝缘子均需倒挂,详见导地线进线档架线表。

3.5导地线不允许接头档及双挂点杆号

本工程不允许接头档:T5-T6、T6-T7、T13-T14、T14-T15、T19-T20、T22-T23、T28-T29、T40-T41、T44-T45、T49-T50.

双挂点杆号:所有直线塔都采用双串悬垂金具双挂点。

3.6相序布置

全线导地线相序布置示意图详见电气施工图纸S2013.007S-D03-15,全线光缆相序布置示意图详见电气施工图纸S2013.007S-D04-08。

3.7弧垂控制档

弧垂不得有正误差的耐张段:所有跨越公路、110kV的观测档。

3.8交叉跨越情况

3.9架线工艺相关规定

3.9.1 悬垂线夹的铝包带应缠绕紧密,其缠绕方向应与外层线股的绞制方向一致,铝包带可露出夹口,但不应超过10mm,其端头应回夹于线夹内压住。

3.9.2 本工程导线防震锤采用节能防滑型防震锤加预绞式护线条联合防震,大小头防震锤安装时一律大头朝塔,小头朝线束侧。预绞式护线条型号为FYH-210/220型。导地线防震锤安装位置及安装数量详见“杆塔明细表、防震锤安装示意图”。光缆防震锤安装位置及数量详见“光缆架设明细表、光缆防震锤安装示意图”。

3.9.3 螺栓和销钉除有固定的穿向外,其余的穿向规定如下:

对于金具上所有的闭口销子

金具上所有的闭口销子直径必须与孔径相配合,且弹力适度。销子应斜度向下45°

为宜。

对于单跳线串双悬垂串:

从塔身连接处至绝缘子下端,顺线路方向一律朝向大号方向穿。横线路方向由内向外穿(朝塔外)。垂直方向由上向下穿。

对于耐张串:

从塔身连接处至绝缘子最下端,水平方向碗头挂板碗口及螺栓能对穿的对穿,不能对穿的螺栓由内向外穿(朝塔外)。垂直方向由上向下穿。

对于耐张跳线:

子导线引流板螺栓由内向外穿(朝塔外),跳线间隔棒螺栓由上向下穿。

对于绝缘子碗口朝向:

耐张串瓷瓶碗口R销一律朝下,W销一律朝上。单跳线串双悬垂串绝缘子碗口使用W弹簧销子时,绝缘子大口均朝线路后方。使用R弹簧销子时,大口均朝线路前方。

4架线施工

4.1工序交接

张力架线施工应满足下列条件:

1)基础回土完好,基础混凝土强度已达到设计强度的100%。

2)牵张段内的铁塔已组立完毕,并已通过中间验收合格,允许转序施工。

3)铁塔无缺件,螺栓紧固符合要求。

4)铁塔位移和塔位标高符合设计要求。

5)挂点金具与铁塔挂点配套,挂点铁已安装。

6)接地装置已安装完毕。

4.2架线施工程序

架线施工流程图

4.3牵张场选择

4.3.1 牵张场选择的原则

1)放线段长度宜控制在3~5km,且不宜超过20个放线滑车。

2)符合相关规程要求和必要的交通运输条件。

3)基本符合必要的牵张设备和绳线盘布置要求。

4)导引绳、牵引绳、导线出线既符合相关角度要求,又确保满足对电力线、公路等跨越物的距离。

5)张力场导线出线尽可能不设转向,牵引场导引绳、牵引绳必要时可采取转向措施。

6)张力场尽量布置在海拔高处,牵引场尽量布置在海拨低处,以降低最大牵引力和提高架线效率。

4.3.2 牵张场选定

经过详细的现场调查、复核调整及校验计算,该工程全线分为四个牵张段,官滩变构架-T02#、T57#-安澜构架、采用人工放线,其牵张场地选定见下表。

牵张场布置汇总表

4.4架线施工流程

4.4.1 导引绳展放工序流程

Ф6迪尼玛绳→Ф10迪尼玛绳→Ф14迪尼玛绳→Ф13导引钢丝绳→Ф18导引钢丝绳→Ф24牵引钢丝绳→双分裂导线。

4.4.2 牵张机配置

1)牵引场

施工人员进行技术交底。

4)根据选定的牵张场段绘编全线布线图,布线图中要对放线段的段长、塔号、塔型、档距、转角方向和度数、导线布线码单、余线长、接头位置、交叉跨越、沿线监护点等标注清楚。

5)特殊工种、主要工器具报监理、业主审查。

6)安全施工作业票、施工记录表格准备齐全。

4.7线路通道清理

1)架线施工前对沿线的交叉跨越等障碍物进行详细调查,凡是设计规定需要拆除的建筑物、构筑物必须拆除,对影响放线的树木进行砍伐,按规定要迁移的电力线、通信线则及时迁移。

2)跨越等级公路及通航河流,应事先与公路、航道部门达成协议。跨越公路时,按照《电力建设安全工作规程第2部分:架空电力线路》(DL 5009.2-2004)的规定搭设跨越架,对于机动车辆很少的乡村便道,可不搭设跨越架,但架线施工期间,要派专人看守监护。

3)跨越架根据被跨越物具体情况,可采用毛竹跨越架或带电跨越网。

4)跨越电力线路时,首先考虑停电跨越架线。

①跨越110kV及以上电力线,应停电落线,并搭设较低跨越架,尽可能降低电力线的高度;

②跨越35kV及以下等级电力线,实行停电落线或搭架跨越;

③若不能停电跨越架线时,跨越35kV及以上电力线时采取停电跨越的架线施工方法(若建设分公司有其他要求,项目部及时编制措施);

④对于35kV以下电力线则采取搭设毛竹跨越架进行不停电跨越施工;

⑤施工期间,所有停电线路,在确认停电,并在被跨越电力线路的两侧挂好工作接地线后,方可工作。具体详见该工程《跨越电力线路架线施工措施》。

5)跨越等级通信线时,应遵照安全规程的要求搭设跨越架。对Ⅲ级以下通信线和农村广播线,在征得用户的同意后,采取落线或临时断开。

6)需停电施工的低压线、三级以下通讯线、农村广播线,由施工队负责与用户联系,不得任意开断或降线。落线或临时断开处理时要做好原始记录,并做好防护工作,施工完毕后通知用户并给予恢复。

4.8跨越架搭设

1)张力架线中跨越架的几何尺寸,应满足规范要求。

2)跨越架与被跨越体之间的最小安全距离见下表。

跨越架与被跨越物的最小安全距离

3)在考虑最大风偏的情况下,跨越架(网)与带电体应保持的最小安全距离见下表。

跨越架对电力线路的最小安全距离

4)跨越架应搭设稳固,较高的跨越架应分层打好落地拉线,跨越架顶部全部用尼龙绳绑扎牢固,并采取保护导线的措施。

5)拆除毛竹跨越架时,对绑扎毛竹用的铁丝进行集中回收,避免遗留伤及到人、畜。

4.9直线塔绝缘子串及放线滑车的悬挂

4.9.1 放线滑车悬挂说明

1)直线塔悬垂串悬挂方式

从上至下为:横担挂点+①挂板(UB-10)+②球头挂环(QP-10)+③合成绝缘子+④碗头挂板(W1-10)+⑤UB挂板(UB-10T)+⑥三轮放线滑车。

2)耐张转角塔放线滑车的悬挂方式

①转角塔转角度数超过10度时,顺线路方向每相挂2只滑车,与挂线板上施工用孔相连。

②转角塔滑车的悬挂方式:顺线路方向在导线挂线板施工孔+U-30+φ24×1m拉棒

+U-30+三轮放线滑车。两滑车在线路前进方向用角钢连接架连接,连接架另行加工,长度略小于横担宽度。在U-30与横担主材间用φ15×1m钢丝绳套做好保险。

③转角塔转角度数超过10度时,顺线路方向每相挂2只滑车,与挂线板上施工用孔相连。

⑤放线时转角塔的滑车应采取预偏措施(在滑车底部连接一根钢丝绳,通过转向滑车引至地面与链条葫芦连接),滑车如碰横担,应用方木将滑车与横担隔离,防止导线受损。

⑥本工程放线滑车槽底直径为660mm、916mm,额定工作载荷共有两种,分别为120kN、150kN,各100个。耐张转角塔、直线转角塔、垂直档距超过800m且挂单个放线滑车的直线塔及牵引机、张力机出口首基直线塔悬挂150kN放线滑车。

⑦下列铁塔必须挂双放线滑车,双滑车间用支撑杆间隔,见下表。

挂双放线滑车塔位汇总表

4.9.2 耐张临时拉线设置

本工程需对牵张段两端的耐张塔设置临时拉线,导线临时拉线每相采用2根GJ-100钢绞线,一端为耐张钢锚,一端为UT线夹(可调式)。地线临时拉线采用φ16钢丝绳(或GJ70钢绞线)。临时拉线对地夹角不宜大于45度,并与地锚坑马道相一致。

4.9.3 牵张机进出口首基塔位放线滑车悬挂

为保证牵、张机进出口与邻塔悬挂点的高差角不大于15°,牵、张机进出口首基塔位放线滑车的悬挂可采取低挂措施。

5张力放线施工

5.1张力放线施工综述

1)导地线张力放线,采用耐张塔直通放过,耐张塔紧线及耐张塔平衡挂线的施工工艺。

2)OPGW光缆采用小牵小张进行张力放线,OPGW光缆的牵张段长度与光缆盘长一致。

3)导线的架设采用一牵二的架线方式,在牵引场布置一台大牵引机,在张力场布置一台二线张力机,一次牵引二根导线。

4)导线及普通地线连接采用液压连接方式。

5.2牵张场布置

5.2.1 牵张场布置说明

1)牵、张机宜布置在线路中心线上。在顺线路方向,两场中的主机位置均应使两侧施工段中两基邻塔的放线悬垂角接近相等,且均不超过铁塔的设计条件,当地势平坦时,均应设置在与邻塔相距150m左右处。

2)大、中、小牵、张机就位后,用道木将机身垫平、支稳,并用地锚和链条葫芦将机身固定。每台大牵、张机不少于4个锚固点,小牵、张机不于2个锚固点。

3)在大张力机后约15米处,分别布置4个导线盘架,使导线的出线方向垂直于线盘中心轴,导线盘起吊采用25吨吊车。

4)牵、张两场中的锚线位置应设置在两场主机前方要锚的那一相导线的下方,其顺线路方向的理想位置是放线过程中这一段导线的最低点处,以便进行锚线和松锚作业。按规定,牵张机进出口与邻塔悬挂点的高差角不得大于15°。

5)张力场中的小牵引机和牵引场中的小张力机是一对同时工作的机械,用于牵放牵引绳;为防止因牵引绳与导线发生交叉磨线,应按放线作业顺序将两机布置在最后才展放的那一相导线的同侧。

6)放线顺序:先放上横担外相,然后放上横担内侧,最后放中横担外侧,左右回路交叉放。

7)牵张场平面布置简图见下图,布场应严格控制土地占用面积,尽量减少青苗损失。

5.2.2 牵引场转向布场

受地形限制,牵引场选场困难而无法解决时,可通过转向滑车转向布场。转向滑车可设一个或几个,但张力场不宜转向布场。牵引场转向布场应注意如下各点:1)每一个转向滑车的荷载均不得超过所用滑车的允许承载能力。各转向滑车荷载应均衡,即转向角度应相等。

2)靠近邻塔的最后一个转向滑车应接近线路中心线。

3)靠近牵引机的第一个转向滑车应使牵引机受力方向正确,应使滑车与主牵引机之间牵引绳垂直于卷扬轮或导线轮的主轴。

4)转向滑车应使用允许大荷载、连续高速运转的大轮径、大轮槽专用滑车,每个转向滑车均应可靠锚定。转向滑车轮槽材料与通过材料相匹配。

5)转向滑车的个数根据转向角度、放线张力和转向滑车的允许承载能力经计算确定。当转向滑车使用个数大于1时,应将两个滑车的转向角度布置成基本相等,以期每个滑车荷载接近,各滑车均匀承担转向荷载。转向滑车的包络角不宜大于60°。

6)为了避免和减少在展放导引绳及牵引绳时拖地甚至压入地面以下,必须在牵引机与终端转向滑车之间根据需要在各转向滑车间设置装有滑车的支点滑车架。

7)转向滑车围成的区域及其外侧为危险区,不得放置其他设备材料,工作人员不应进入,牵引机转向布场示意图如下图。

牵引机转向布场示意图

架线工程施工方案

附件3: 海南天利科昌江25MWp光伏农业项目35kV 送出工程 架线工程施工方案 工程编号:HNDL2014-05-004 编制人:何旭 单位:信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 日期:二〇一四年十月

目录 第一章说明 0 第二章工程概况 0 第三章工程施工及劳动力组织 0 第四章放线施工 (7) 第五章架线施工技术要点 (13) 第六章架线工程质量保证措施 (21)

第一章说明 1.1 编写适应范围 本作业指导书适用于110KV输变电工程导地线架设工程。 1.2 本作业指导书执行的规范标准 1)《110~500kV架空电力线路施工及验收规范》(GB50233—2005) 2)《电力建设安全工作规程》(架空电力线路部分) 3)《电力建设安全健康与环境保护管理规定》 第二章工程概况 本工程新建35kV天利科光伏电厂——十月田35kV变电站段单回线路; 沿新建35kV线路架设一根OPGW光缆; 线路长度:单回路7.65km。 杆塔型式及数量:新建单回路杆塔30基,其中铁塔29基,门型杆1基(直线塔25基、转角、终端塔5基)。 第三章工程施工及劳动力组织 3.1 技术准备: 1.开工前由技术负责人组织技术、施工人员进行现场调查,合理选择牵张场,确定具体的牵张场布置方案。 2.由技术负责人组织技术、安全、施工人员进行重点交叉跨越测量,确定施工

方案、编制特殊跨越施工方案。 3.由技术负责人组织编制、发放架线工程作业指导书、各区段布置方案、安全和质量保证措施、附件安装图等技术资料。 4.由专职安全员和质检员对全体施工人员进行安全、质量培训,并考试。 5.对全体施工人员进行安全技术交底,保证施工方案和安全、质量保证措施的落实。 3.2 人员组织: 1.按照架线施工流程要求,投入架线准备队、放线队、紧线附件队,各队施工任务及劳动力组织如下: 架线准备队人员组织及施工任务 紧线、附件队人员组织及施工任务

10KV架空线路工程施工方案设计

唐铁路丰南南站10KV配电所外部电源工程施工组织方案 第一节工程概况 1.1工程名称:唐铁路丰南南站10KV配电所外部电源工程 1.2工程地点:丰南 1.3主要工程容: 1.3.1柳树圈220KV变电站至丰南南10KV配电所架空及电缆电源线路1条,黄各庄110KV变电站至丰南南10KV配电所架空及电缆电源线路1条,以及2条线路的电力试验。 1.3.2丰南南10KV配电所电源线路的引入接口施工及送电前试验。 1.3.3完成丰南南10KV配电所电源进线的供用电及送电手续办理。 1.3.4完成丰南电力公司要求的相关流程手续办理,按地方要求办理完成各种规划的相关手续。 1.3.5负责协助甲方完成线路施工的青补及征占地工作及相关手续的办理。 1.4承包容及方式:本工程包含供用电手续办理、包含线路设计、定测及线路施工、包含除甲供料(架空导线、高压电缆)外的其它所有材料设备供给及电气试验,包含工程验收及开通送电等。 1.5工程性质:新建至铁路10千伏及以下外电源工程,按供电段和丰南电力公司要求进行线路和设备安装施工,并按供电段和丰南电力公司要求进行线路和设备试验,并提供供电段和丰南电力公司认

可的试验报告。 第二节施工期限 2.1 丰南南10KV配电所外电源开工日期2015年6月5日;竣工日期2015年6月30日。到期如乙方不能按期送电甲方将采取临时送电措施,临时送电发生的费用全部从乙方的施工费用中扣除。 2.2双电源供电线路的送电时间根据前期商量可将其中一条线路放宽时间于2015年7月30日前送电。 2.3由于甲方原因造成的工期延误,正常工期可依次顺延。 第三节设计依据和规 1.1设计依据: 1.1.1中铁建电气化局集团第三工程唐铁路项目经理部的设计委托。 1.1.2国网冀北市供电公司批复的供电答复单 1.2设计所依据的主要规程、规: 1.2.1《城市电力电缆线路设计技术规定》(DL/T5221-2005) 1.2.2《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》(DL/T5220-2005)1.2.3《66kV及以下架空电力线路设计规》(GB50061-2010) 1.2.4《电力工程地下金属构筑物防腐技术导则》(DL/T5394-2007)1.2.5《电力工程电缆设计规》(GB50217-2007) 1.2.6《电缆防火标准》(中国大唐集团公司) 1.2.7《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规》(GB50168-2006)1.2.8《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》(DL/T5154-2002)1.2.9华北电力集团公司《冀北地区城市中低压配电网规划技术原则》

10kV及以下架空线路的导线架设施工方案

10kV及以下架空线路的导线架设施工方案(转贴) 架空线路的导线架设 1 范围 本工艺标准适用于10kV及以下架空配电线路的导线架设安装工程。 2 施工准备 2.1 材料要求: 2.1.1 所采用的器材、材料应符合同家现行技术标准的规定,并应有产品合 格证。 2.1.2 导线: 2.1.2.1 导线不应有松股、交叉、折叠、断裂及破损等缺陷,裸铝绞线不应 有严重腐蚀现象。 2.1.2.2 不应有严重腐蚀现象。 2.1.2.3 绝缘导线表而应平整,光滑、色泽均匀,绝缘层厚度应符合规定。 绝缘层应挤包紧密,且易剥离、绝缘线端部应有密封措施。 2.1.2.4 导线最小截面应符合表3-76所示数值。 导线最小截面(mm2)表3- 76 10kV 居民区非居民区 铝绞线钢芯铝绞线铜绞线35 25 16 25 16~25 16 16~25 16~25 直径3.2~4. 0mm 2.1.3 悬式绝缘子、蝶式绝缘子 2.1. 3.1 瓷件与铁件组合无歪斜现象、且结合紧密、铁件镀锌良好。 2.1. 3.2 瓷釉光滑,无裂纹、缺釉、斑点、烧痕、气泡或瓷釉烧坏等缺陷。 2.1. 3.3 弹簧销、垫的弹力适宜。 2.1. 3.4 高压绝缘子的交流耐压试验结果必须符合施工规范的规定。 2.1.4 绑线:裸导线的绑线应选用与导线同金属的单股线,直径不应小于2.0 mm,绝缘导线应选用绝缘绑线。 2.1.5 耐张线夹、并沟线夹、钳压管、铝带 2.1.5.1 表面应光洁、无裂纹、毛刺、飞边、砂眼、气泡等缺陷。 2.1.5.2 线夹转动灵活,与导线接触面符合要求。 2.1.5.3 碗头挂板、平行挂板、直角挂板、U型挂环、球失挂环、拉板、连扳、 曲型垫等。 2.1.5.4 表面应光洁、无裂纹、毛刺、飞边、砂眼、气泡等缺陷。 2.1.5.5 应热镀锌,镀锌良好,镀锌层无剥落,锈蚀现象。 2.1.6 螺栓: 2.1.6.1 螺栓表面不应有裂纹、砂眼、锌皮剥落及锈蚀现象。 2.1.6.2 螺杆与螺母的配合应良好,加大尺寸的内螺纹与有镀层的外螺纹配 合,其公差应符合现行国家标准《普通螺纹直径1~300mm公差》的粗牙三级标准。 2.1.6.3 螺栓宜有防松装置,防松装置弹力应适宜,厚度应符合规定。

架线施工总方案

A-05架线施工方案报审表(H)★ (控制类型:H,检查方式:R) 表号:A-05 工程名称:大唐云南永善大坪子风电场110kV送出线路工程编号: 本表(含附件)一式份,由承包项目部填报,监理项目部存份,承包单位存份。

扎佐东(扎佐)牵引变220千伏线路工程 架线施工方案 批准: 审核: 编制: 贵州天毅企业有限责任公司 扎佐东(扎佐)牵引变220千伏线路工程项目部 2017年2月

目录 一、工程概述 (1) 二、架线施工准备 (2) 三、张力放线 (5) 四、导线紧线 (13) 五、耐张塔平衡挂线 (19) 六、附件安装 (20) 七、OPGW光缆架设 (22) 八、质量要求 (26) 九、安全技术措施 (28)

一、工程概述 1、工程名称:110kV大坪子风电场送出线路。 2、线路起迄点:起于110kV大坪子风电场升压站,迄于110kV万和变。 3、路径长度:新建线路全长17.778km,曲折系数1.3。 4、架设方式:除110kV万和变出线终端为双回路塔外,其余均为单回路架设。 5、地形系数:线路沿线海拔在1600m~3150m之间,地形丘陵占25%,一般山地占60%,高山占15%。 6、设计气象条件:全线划分为4个冰区,即:10mm、20mm、30mm、40mm冰区。10mm、20mm冰区基本风速按25m/s设计, 30mm、40mm冰区按27m/s设计。其中10mm冰区线路长度1.826km,20mm冰区线路长度0.814km,30mm冰区线路长度6.542km,40mm冰区线路长度 8.596km。 7、中性点接地方式:直接接地。 8导线型号:10mm、20mm冰区导线型号为:JL/G1A-240/40-26/7型钢芯铝绞线(长度2.64km);30mm、40mm冰区导线型号为: JLHA1/G1A-290/45-26/7型钢芯铝合金绞线(长度15.138km)。 9、地线型号:两根地线均为24芯OPGW光缆。10mm、20mm冰区地线型号为:OPGW-24B1-80(长度2.64km); 30mm、40mm冰区地线型号为:OPGW-24B1-120(长度15.138km)。

10kV以下架空线路工程施工工艺

10kV 以下架空线路工程施工工艺 电力系统是由不同电压等级的电力线路组成的一个发电、输电、配电、用电的整体,即有发电厂、输电网、配电网和电力用户组成的整体,是将一次能源转换成电能并输送和分配到用户的一个统一系统。输电网和配电网统称为电网,是电力系统的重要组成部分。发电厂将一次能源转换成电能,经过电网将电能输送和分配到电力用户的用户设备,从而完成电能从生产到使用的整个过程。如图2-1电力系统采用架空线路形式示意图。将1kv 以上称为高压,1kv 以下称为低压。电力系统还包括保证其安全可靠运行的继电保护装置、安全自动装置、电镀自动化系统和电力通信等相应的辅助系统(一般称为二次系统)。 输电网是电力系统中最高电压等级的电网,指架设在升压变电所与一次降压变电所之间的线路,专门用于输送电能,是电力系统中的主要网络(简称主网),在一个现代电力系统中既有超高压交流输电,又有超高压直流输电。这种输电系统通常称为交、直流混合输电系统。 配电网是从一次降压变电所至各用户之间的10kV 及以下线路,它将电能从枢纽变电站直接分配到用户区或用户,它的作用是将电力分配到配电变电站后再向用户供电,也有一部分电力不经配电变电站,直接分配到大用户,由大用户的配电装 置进行配电。 在电力系统中,电网按电压等级的高低分层,按负荷密度的地域分区。不同容量的发电厂和用户应分别接入不同电压等级的电网。大容量主力电网应接入主网,较大容量的电厂应接入较高压的电网,容量较小的可接入较低电压的电网。 电力系统的出现,使高效、无污染、使用方便、易于调控的电能得到广泛应用,推动了社会生产各个领域的变化,开创了电力时代,发生了第二次技术革命。电力系统的规模和技术水准已成为一个国家经济发展水平的标志之一。 一般来说,将电力电线路分为室外和室内两种形式。其中,架空线路、电缆线路属于室外施工形式;线槽、瓷瓶、瓷夹、线 管等属于室内施工形式。 2.1 10kV 以下架空线路基础知识 本章主要介绍10kV 以下架空线路工程识图,架空线路结构组成,架空线路常用材料规格以及架空线路安装工艺流程,架空线路施工质量标准,架空线路预算的编制方法。首先了解架空线路图的识读。 升压变电所 一次降压变电所 二次降压变电所 用户 高压输电线路 110--500kv 高压配电线路 10--35kv 低压输配电线路 0.23--0.4kv 图2-1 电力系统采用架空线路形式示意图

架线及附件安装专项施工方案

1---------------------------------------------------------精 品 文档--------------------------------------------------------------------- *************************************线路 专项施工方案 ****************************公司 二O 一二年十二月

一、架线工程 1、跨越架架设 危险点:砸伤、坠落、触电 安全措施: 1、施工前,应编制跨越架施工措施。 2、跨越施工前应进行专门的技术交底,使施工人员完全明了跨越架的技术参数和搭设要求等。 3、搭设跨越架,用料外观检查应无腐烂、横裂等缺陷。 4、如果需要封顶时,竹杆的长度不得小于跨距的1.1倍,封顶用的竹杆不得接续。 5、搭设跨越电力线的跨越架必须用干燥竹杆。 6、架体上的工作人员必须备有工具袋,严禁不用时放置在跨越架上。 7、上下传递物件必须用尼龙绳吊运,严禁抛掷。 8、搭设好的跨越架应设立防护区,挂警告牌,并派人现场看守。 9、遇到雨天及5级以上大风应暂停工作。 10、带电跨越施工用的绝缘工具,使用前应进行机械强度试验和电气试验。 11、携带公司规定的药箱,并配齐规定药物。 12、冬天野外作业须预防冻伤。 2、绝缘子串组装 危险点:割伤、挤伤、砸伤、扎伤 安全措施: 1、搬运绝缘子过程中,要做到轻拿轻放,避免绝缘子碎裂,造成施工人员手脚割伤。 2---------------------------------------------------------精品文档---------------------------------------------------------------------

跨越道路和10kV线路跨越架专项施工方案

500kV加林至国安送电线路工程第二标段改造段跨越架施工方案 批准: 审核: 编写: 珠海电力建设工程有限公司 500kV加林至国安送电线路工程第二标段项目部 2014年04月22日

一、工程概况 (一)、工程建设规模和范围 改造段(归属珠海2段):将国桂线进线间隔调整至国安站西侧预留间隔, 进线段改造范围如下: (1)新建线路规模:本工程新建线路起点为国安站西侧构架,终点为N4塔。新建线路长0.73 km,利用旧导地线调整弧垂2.867km。新建铁塔4基,其中耐张塔3基,直线塔1基。每相导线型号为4×JL/LB1A-630/45型铝包钢芯铝绞线,普通地线型号为JLB40-120型铝包钢绞线。根据电力通信规划要求,本工程全线需架设1根48芯OPGW光缆(纤芯类型为32芯G.652+16芯G.655)。 (2)拆除旧线规模:本工程拆除国桂线#53塔~#55塔0.445km线路段,每相导线型号为4×JL/LB1A-630/45型铝包钢芯铝绞线,普通地线型号为JLB40-120型铝包钢绞线,另一根地线为OPGW光缆。拆除的铁塔型号及数量见下表: 本工程的建设单位是广东电网公司珠海供电局,设计单位为中国能源建设集团广东省电力设计研究院,监理单位为广东创成建设监理咨询有限公司,施 工单位为珠海电力建设工程有限公司。 (二)、跨越S272省道和10kV线路基本情况 500kV加林至国安送电线路工程第二标段改造段需要搭设跨越架如下:改造段N2~N3档,跨越三处,第一处是跨越S272省道(S272省道跨越处为双向2车道,路宽约10m),第二处是10kV新乡线、赤坝线213#-215#杆,第三处是苗圃大棚。拆除段国桂线54#塔~55#塔档跨越S272省道和10kV新乡线、

220kV线路工程架线施工方案

批准:年月日安全审核:年月日质量审核:年月日技术审核:年月日编写:年月日

目录 1编制说明 0 2工程概述 (1) 2.2变电所进出线情况 (2) 2.2.3导、地线型号 (3) 3工程主要设计技术特性及相关规定 (3) 4架线施工 (8) 6紧线划印 (26) 7附件安装 (33) 8质量措施 (38) 9安全措施与环境保护 (41) 10主要工器具表(按一个施工组配置) (45) 11导、地线液压工艺 (51) 12光缆展放补充措施 (52) 13 跨越措施 (52)

1编制说明 1.1编制依据 《110kV~500kV架空送电线路施工及验收规范》(GB 50233-2005) 《超高压架空输电线路张力架线施工工艺导则》(SDJJS2-87) 《110kV~500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程》(DL/T5168-2002); 《架空送电线路导线及避雷线液压施工工艺规程》(DL/T5285-2013) 《电力建设安全工作规程第2部分:架空电力线路》(DL/5009.2—2013) 《放线滑轮基本要求、检验规定及测试方法》(DL/T 685) 《输电线路施工机具设计、试验基本要求》(DL/T875) 《跨越电力线路架线施工规程》(DL/T5106) 《工程建设强制性条文》(电力部分2011版) 《电力建设工程施工技术管理导则》(国家电网工[2003]153号) 《输变电工程建设标准强制性条文实施实施指南》(2013版) 1.2架线方式 本工程双分裂导线张力架线方式为一牵二,即用一台牵引机和一台2线张力机组合,通过一牵二走板和三轮放线滑车,一次展放一相2根子导线。 1.3计划工期 架线施工计划工期为2015年5月15日至2015年06月25日。

高挡墙专项施工方案

G321三都万家山至羊甲段公路改扩建工程 高 墙 挡 土 专 项 施 工 方 案 编制: 复核: 审核: 四川三一工程建设(集团)有限公司 G321三都万家山至羊甲公路改扩建工程项目部 二〇一四年三月

挡土墙施工方案 一、编制依据 1.设计资料 路基挡土墙设计图,图号S3-23 填方路基衡重式挡土墙结构设计图,图号S3-23 路基防护设计图,图号S3-23 路基防护工程数量表,图号S3-22 2.标准和规范 GBJ-2002-83《地基与基础工程施工及验收规范》 GB50203-98《砌体工程施工及验收规范》 GB50026-93《工程测量规范》 JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》 二、工程概况及主要工程数量 1.工程概况 本合同段线路起点桩号K0+000,终点桩号K8+772.873,路线全长8.773km。 本项目区域地处云贵高原南部,由于都柳江及其支流深切,项目区内总的地势趋势为北高,南部稍低,地形地貌较为复杂,路线起于三都县万家山,经苗农场,岩寨,交梨乡,莫家寨,新街,倒马坎,营盘寨,在杨勇关与羊甲至普安火车站二级公路平交连接。本项目主要出露岩性为厚层细晶白云岩、泥质灰岩、粉砂岩、粘土页岩等。路基开挖石方只能作为路基填料。砌筑石料需至指定或已有的砂石料场开采或购买,通过已有公路或便道运输。本项目沿线无天然砂砾,筑路用砂均为石料机制砂。 本项目设置1个块片石、碎石、砂料场(详见《沿线筑路材料料场表》),可开采出石料块片石、碎石、砂。所选料场石料质量较好,强度均能满足构造物对石料的要求。较陡的山体雄伟,够深谷低,受主体切割严重,设计采用衡重式挡土墙,其它地段设置仰斜式路肩墙。 (1)本标段根据地质条件和填高度采取了衬砌拱骨架植草、挡土墙、护

110kV线路工程人工架线施工方案

. 方案编号: XXX110kV线路工程人工架线施工方案

准:批 :审核 :写编 公司或项目部XXX XXXXXX年月专业资料word . 施工方案签名页

专业资料word

. 1 编制依据

说明:本方案适用于110kV及以下电压等级的线路工程,220kV线路孤立档参照使用。 2 工程概况 2.1 XXX线路工程起自XXX变电站,终至XXX变电站,线路长度XXkm,使用杆塔XX基。工期:XXXX年XX月XX日开工,竣工时间:XXXX年XX 月XX日。 2.2 本工程导线采用XXX钢芯铝绞线。地线采用XXX镀锌钢绞线/铝包钢绞线/OPGW光缆。采用人工架线施工方法,按每个耐段作为放紧线施工段。架线施工时间为XXXX年XX月XX日~XXXX年XX月XX日。 2.3 为使本工程架线施工任务安全按期完成,特编制本人工架线施工方案。 3 施工组织措施 3.1 施工组织结构 工作负责人:XXX :XXX 专业资料word . 技术负责人:XXX :XXX 安全负责人:XXX :XXX

工作班人员:X个班组,技工XX人,辅助工XX人,共XX人(包括放线准备 人员、导地线展放人员、紧线人员、附件安装人员,压接人员) 职责: 工作负责人:全面负责组织、指挥工作班人员安全开展架线施工的各项工作,完成本工程架线施工任务。 技术负责人:负责对本项工作提出技术方案并交底,协助工作负责人的工作,解决现场技术问题,检查督促各项施工技术措施的落实。 安全负责人:负责对施工现场的安全教育和监督,督促各项安全措施的落实,及时制止违反安规等规章制度的行为和现象。 施工人员:服从工作负责人的指挥,正确佩戴和使用劳保防护用品,按照施工工艺标准、遵守安全操作规程按时完成工作负责人所安排的工作任务。 3.2 施工组织分工 第一组:放线准备 组长:XXX 组员:XXX、XXX等XX人 负责搭设跨越架、悬挂瓷瓶及放线滑车、布置耐塔临时拉线、紧线地锚埋设等准备工作。 第二组:放紧线、压接 组长:XXX 组员:XXX、XXX等XX人 负责展放导引绳/牵引绳、展放导地线、压接导地线、紧线挂线等放紧线工作。第三组:附件安装 组长:XXX 组员:XXX、XXX等XX人 负责导地线悬垂线夹、防振锤、间隔棒、跳线等附件安装工作。 4 施工技术措施 4.1 保证安全的技术措施 专业资料word . 4.1.1 工作地点:XXX线路。

35KV架线专项工程施工组织设计方案

目录 一、工程概况 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2工程概况 (1) 1.3施工组织机构与质安监督管理办法 (2) 1.3.1施工阶段设置施工领导小组 (2) 1.3.2指导与监督 (3) 二、施工方法 (4) 2.1导地线展放 (4) 2.1.1器材检验 (4) 2.1.2放线前准备 (9) 2.1.3放紧线施工 (15) 2.1.4操作杆塔挂线 (21) 2.2 OPGW光缆的架设施工措施 (25) 2.2.1 OPGW 光缆的展放施工方法及措施 (25) 2.2.2 OPGW 光缆紧线及附件安装 (27) 2.2.3光缆展放施工质量、安全保证措施 (31)

大唐新能源龙感湖风电场工程 35KV线路架线工程施工方案 一、工程概况 1.1编制依据 1、《电力建设工程施工技术管理制度》(GB/T50326-2001)。 2、《110~500KV架空送电线路施工及验收规》(GB50233-2005) 3、《跨越电力线路架线施工规程》(DL/T5106-1999)。 4、《电网建设安全健康与环境管理办法实施细则》(中国南方电网计[2004]27号)。 5、《电力建设安全工作规程(架空电力线路部分)》DL5009·2-94 6、《大唐龙感湖风电工程施工组织设计》 7、现行国家(或部)颁发的规、规程和标准 8、施工现场的具体环境、气候、地质、水文实际情况。 1.2工程概况 本工程总长26.495km,其中单回路15.727km,同塔双回10.768km。本工程导线采用LGJ-240/30钢芯铝绞线,地线采用一根24芯G.652 OPGW,OPGW随每基电缆下线塔接入风机后上塔。 导线是电源的输送通道,避雷线是导线与杆塔的保护设备。为了保证供电的可靠与安全,导地线的架设是一项只能做好不能做坏的工作。因此,本工序必须按照设计要求和《110~500KV架空送电线路施工及验收规》(GB50233-2005)精心组织施工,严格做到质量的优良

kV线路工程人工架线施工方案

XXX110kV线路工程 人工架线施工方案 公司或项目部XXX月XX年XXXX. 施工方案签名页 线路工程项目名称XXX110kV人工架线施工方案作业内容施工单位总工程师或专业副总工日月年批准程师 日月审核年施工单位技术部门主任或副主任 日写项目总工(技术负责人)月年编 1、方案应有施工单位技术部门组织本单位技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核 下列情况可以可由项目技术员编制施工方案经项目总1 编制依据 序号标准号引用标准、规程、规范及资料名称 1GB 50233-2014《110kV~750kV架空输电线路施工及验收规范》

说明:本方案适用于110kV及以下电压等级的线路工程,220kV线路孤立档参照使用。 2 工程概况 2.1 XXX线路工程起自XXX变电站,终至XXX变电站,线路长度XXkm,使用杆塔XX基。工期:XXXX年XX月XX日开工,竣工时间:XXXX年XX 月XX日。 2.2 本工程导线采用XXX钢芯铝绞线。地线采用XXX镀锌钢绞线/铝包钢绞线/OPGW光缆。采用人工架线施工方法,按每个耐张段作为放紧线施工段。架线施工时间为XXXX年XX月XX日~XXXX年XX月XX日。 2.3 为使本工程架线施工任务安全按期完成,特编制本人工架线施工方案。 3 施工组织措施 3.1 施工组织结构

工作负责人:XXX 电话:XXX 技术负责人:XXX 电话:XXX 安全负责人:XXX 电话:XXX 工作班人员:X个班组,技工XX人,辅助工XX人,共XX人(包括放线准备人员、导地线展放人员、紧线人员、附件安装人员,压接人员) 职责: 工作负责人:全面负责组织、指挥工作班人员安全开展架线施工的各项工作,完成本工程架线施工任务。 技术负责人:负责对本项工作提出技术方案并交底,协助工作负责人的工作,解决现场技术问题,检查督促各项施工技术措施的落实。 安全负责人:负责对施工现场的安全教育和监督,督促各项安全措施的落实,及时制止违反安规等规章制度的行为和现象。 施工人员:服从工作负责人的指挥,正确佩戴和使用劳保防护用品,按照施工工艺标准、遵守安全操作规程按时完成工作负责人所安排的工作任务。 3.2 施工组织分工 第一组:放线准备 组长:XXX 组员:XXX、XXX等XX人 负责搭设跨越架、悬挂瓷瓶及放线滑车、布置耐张塔临时拉线、紧线地锚埋设等准备工作。 第二组:放紧线、压接 组长:XXX

35kv架空线路施工方案技术标

××35kv架空线路施工方案技术标 目录 概况 施工前准备 施工程序流程图 施工方法 质量与安全 一.概况 ××是利用荆炼可油液化气中的丙烯为主要原料建设年产一万吨聚丙烯装置. ××35kv输电线路是××的主要电源线路,线路由××地开关站经 宝塔山到××35kv变电所,全程约8km,设计投资47万元. ××35kv输电线路工程包括改线工程和新建线路工程两部分。改线工程将原荆宝一、二回从热电厂出线侧5#杆至××建设区10#杆拆除,新架设一条双回路共杆线路,绕过化工厂区再接上荆宝一、二回线路。新建线路工程由××35千伏变电所(待建)建设一线路顺荆宝一、二回线路走向至××地开关站。 本工程线路全长8公里,其中双回路1.5公里,全线路共杆基42基, 其中铁塔7基(改线工程4基,新建工程3基),焊接凝土杆35基,包括转角耐张龙门杆17基,直线杆18基。 全线路工程的完成,需拆除原有35千伏线路约3.9公里,包括改线工程将原荆宝一、二回路从5#杆约1.2公里,新建工程在6#杆处无法跨越炼至荆州水泥厂35千伏线路,需将其路拆除1.5公里。本工程地形复杂高差大,施工条件较差,全线路通过深草山地弹高山松林,最大地形高差50米以上,通过松林0.5公里,山坡草地1.5公里,全线路经过跨越高低压线路十多处,铁路公路4处,河流、水塘2处。 二,施工前的准备 施工前技术人员向施工班组作技术交底,组织学习施工图,施工验收规范和质量标准,介绍施工程序、施工方法和安全技术措施,使施工班组在施工前掌握施工要求,保证施工顺利正常进行。施工人员在施工前要熟悉施工现场,施工线路、地形条件,作到心中有数。施工前根据需要的工具和材料进行认真检查,必符合质量和安全要求,铁塔在施工组立前,先进行予组装,检查合格后再运施工现场。 三,施工程序流程图(见附图) 四, 施工方法 1.原材料及器材检验 架空电力线路使用的线材,不得有松股.交叉.断裂及破损;不应有严重腐蚀等现象.钢绞线.镀锌铁线表面的镀锌层应良好,无锈蚀.绝缘线表面应平整.光滑.色泽均匀. 由黑色金属制造的附件和紧固件,除地脚罗栓外,应用热镀锌制品. 各种连接罗栓的防松装置弹力应适宜,厚度应符合规定. 金属附件及罗栓表面不应有裂纹.砂眼.锌皮脱落及锈蚀等现象.罗栓与罗母配合应良好. 金具组装配合应良好,表面光洁.无毛刺.飞边.砂眼.气泡..镀锌良好无锈蚀.线夹转动灵活.与导线接触面符合要求. 瓷件与铁件徂合无歪斜.瓷釉光滑.无裂纹.缺釉.烧痕.气泡等缺陷.弹簧销.弹簧垫的弹力适宜. 环形钢筋砼电杆表面光洁平整.无露筋.跑浆现象.杆身无纵向裂纹.横向裂纹的宽度不应超过0.1mm.弯曲不应超过杆长的1/1000. 底盘.卡盘.拉线盘不应有蜂窝.露筋.裂纹等缺陷其强度应符合设计要求. 2.分坑测量

架线施工方案

35kVXXXT接XX线线路(工程) 线路架设施工方案 批准: 审核: 编制: XXXXXX有限公司 2012年03月 35kVXXXT接XX线线路架设施工方案 目录 一、编写依据及适用范围 二、架线工程概况 三、工程施工及劳动力组织 四、架线施工技术要点 五、架线工程质量保证措施 六、架线工程安全保证措施及要求 1.说明 1.1 编写适应范围 本作业指导书适用于35kVXXXXXT接XXXX线线路工程导地线架设。 1.2 本作业指导书执行的规范标准 1.《35~110kV架空电力线路施工及验收规范》(GB50233—2005)2.《电力建设安全工作规程》(架空电力线路部分) 3.《电力建设安全健康与环境保护管理规定》 2.架线工程概况 2.1施工内容 1 工作范围及主要工作量

导线采用钢芯铝绞线,其型号为JL/G1A-120/25。地线为JGX-35稀土锌铝合金镀层钢绞线。 1.导线JL/G1A-120/25 2.地线 JGX-35 2.3 导地线塑性伸长处理 导线和地线的塑性伸长对弧垂的影响采用降温法补偿.架设JL/G1A-120/25导线时按降低温度25℃补偿塑性伸长,架设JGX-35地线时按降温10℃补偿 2.4 气象区及污秽区划分 本施工段全部桩号处于Ⅱ级气象区。 2.5地线运行方式 全线架设2根避雷线做为直击雷保护,并逐基装设人工接地装置。 3、工程施工及劳动力组织: 3.1 技术准备: 1.开工前由技术负责人组织技术、施工人员进行现场调查,合理选择牵张场,确定具体的牵张场布置方案。 2.由技术负责人组织技术、安全、施工人员进行重点交叉跨越测量,确定施工方案、编制特殊跨越施工方案。 3.由技术负责人组织编制、发放架线工程作业指导书、各区段布置方案、安全和质量保证措施、附件安装图等技术资料。 4.由专职安全员和质检员对全体施工人员进行安全、质量培训,并考试。 5.对全体施工人员进行安全技术交底,保证施工方案和安全、质量保证措施的落实。

架线施工方案

35kVXXXT接XX线线路(工程)线路架设施工方案 批准: 审核: 编制: XXXXXX有限公司 2012年03月

35kVXXXT接XX线线路架设施工方案 目录 一、编写依据及适用范围 二、架线工程概况 三、工程施工及劳动力组织 四、架线施工技术要点 五、架线工程质量保证措施 六、架线工程安全保证措施及要求

1.说明 1.1 编写适应范围 本作业指导书适用于35kVXXXXXT接XXXX线线路工程导地线架设。 1.2 本作业指导书执行的规范标准 1.《35~110kV架空电力线路施工及验收规范》(GB50233—2005) 2.《电力建设安全工作规程》(架空电力线路部分) 3.《电力建设安全健康与环境保护管理规定》 2.架线工程概况 2.1施工内容 1 工作范围及主要工作量 导线采用钢芯铝绞线,其型号为JL/G1A-120/25。地线为JGX-35稀土锌铝合金镀层钢绞线。 1.导线JL/G1A-120/25 2.地线 JGX-35 2.3 导地线塑性伸长处理 导线和地线的塑性伸长对弧垂的影响采用降温法补偿.架设JL/G1A-120/25导线时按降低温度25℃补偿塑性伸长,架设JGX-35地线时按降温10℃补偿 2.4 气象区及污秽区划分 本施工段全部桩号处于Ⅱ级气象区。 2.5地线运行方式 全线架设2根避雷线做为直击雷保护,并逐基装设人工接地装置。 3、工程施工及劳动力组织: 3.1 技术准备: 1.开工前由技术负责人组织技术、施工人员进行现场调查,合理选择牵张场,

确定具体的牵张场布置方案。 2.由技术负责人组织技术、安全、施工人员进行重点交叉跨越测量,确定施工方案、编制特殊跨越施工方案。 3.由技术负责人组织编制、发放架线工程作业指导书、各区段布置方案、安全和质量保证措施、附件安装图等技术资料。 4.由专职安全员和质检员对全体施工人员进行安全、质量培训,并考试。5.对全体施工人员进行安全技术交底,保证施工方案和安全、质量保证措施的落实。 3.2 人员组织: 1.按照架线施工流程要求,投入架线准备队、放线队、紧线附件队,各队施工任务及劳动力组织如下: 架线准备队人员组织及施工任务 紧线、附件队人员组织及施工任务

线路工程穿越电力线施工方案张力放线

线路工程穿越电力线施工方案张力放线 公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

方案编号: XXX线路工程 穿越XXX电力线施工方案(张力放 线) XXXXX公司或项目部 XXXX年XX月

有效版本。

本方案针对张力放线穿越施工进行编制,当采用人力放线穿越施工时,可以依据本典型方案进行修订。 2 工程概况 2.1 xxx线路工程(以下简称本工程)起自xxx变电站,经xxx,止于xxx变电站,线路全长xxxkm。共xxx基杆塔。工程施工工期为xxxx年xx月xx日至xxxx年xx月xx日。 2.2架线施工范围:本次导地线穿越放线区段为#xxx~#xxx塔,放线段长度为xxxm。三相导线采用xxxxx钢芯铝绞线,地线采用xxxx钢包钢绞线。其中耐张转角塔xxx基,直线塔xxx基。张力场设置在#xxxx,牵引场设置#xxxx。 2.3为使本次穿越电力线的运行安全和保证架线施工安全,特编制本穿越施工方案。 3 施工组织措施 3.1 施工组织结构 工作负责人:xxxxx 电话:xxxxxxx 技术负责人:xxxxx 电话:xxxxxxx 安全负责人:xxxxx 电话:xxxxxxx 工作班人员:技工xxx人,辅助工xxx人,共xxx人。 职责: 工作负责人:负责组织、指挥工作班人员安全开展各项工作,完成本工程项目。 技术负责人:负责对本项工作提出技术方案并协助工作负责人解决技术问题。 安全负责人:负责对现场的安全情况进行监督,及时制止违反安规等规章制度的行为和现象。 施工人员:服从工作负责人的指挥,按照施工工艺标准按时完成工作负责人所安排的工作。 4 施工技术措施 4.1保证安全的技术措施

架空线路拉线施工方案

架空线路拉线施工方案 编制人:****** 审核人:****** 审批人:****** *************有限公司 *************项目部 ****年**月**日

目录 1、编制依据 (1) 2、施工准备 (1) 2.1、材料要求 (1) 2.2、主要机具 (2) 2.3、作业条件 (2) 3、操作工艺 (2) 3.1、工艺流程 (2) 3.2、拉线下料 (2) 3.3、拉线组合制作 (2) 3.4、拉线安装 (3) 4、质量标准 (4) 5、成品保护 (5) 6、注意事项 (5)

本方案适用于10kV及以下架空配电线路的拉线安装工程。 1、编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 2、施工准备 2.1、材料要求 2.1.1所采用的器材、材料应符合国家现行技术标准的规定,并应有产品合格证。 2.1.2钢绞线: 2.1.2.1不应有松股、交叉、折叠、断裂及破损等缺陷。 2.1.2.2镀锌良好,无锈蚀现象。 2.1.2.3最小截面不应小于25m㎡。 2.1.2.4应符合国家或部颁的现行技术标准,并有合格证件。 2.1.3镀锌铁丝: 2.1. 3.1不应有死弯、断裂及破损等缺陷。 2.1. 3.2镀锌良好,不应锈蚀。 2.1. 3.3拉线上线用的铁丝直径不应小于 4.0mm,缠绕用的铁丝直径不应小于3.2mm。 2.1.4拉线棒: 2.1.4.1不应有死弯、断裂、砂眼、气泡等缺陷。 2.1.4.2镀锌良好,不应锈蚀。 2.1.4.3最小直径不应小于16mm。 2.1.4.4应符合国家或部颁的现行技术标准,并有合格证件。 2.1.5混凝土拉线盘。 2.1.5.1预制混凝土拉线盘表面不应有蜂窝、露筋、裂缝等缺陷,强度应满足设计要求。 2.1.5.2应符合国家或部颁的现行技术标准,并有合格证件。 2.1.6拉线绝缘子 2.1.6.1瓷釉光滑,无裂纹、缺釉、斑点、烧痕、,气泡或瓷釉坏等缺陷。 2.1.6.2高压绝缘子的交流耐压试验结果必须符合施工规范规定。 2.1.6.3应符合国家或部颁的现行技术标准,并有合格证件。 2.1.7拉线抱箍、UT型线夹、楔形线夹、花篮螺栓、双拉线联板、平行挂板、U形挂板、心形环、钢线卡、钢套管等。

架线工程施工方案.

附件3: 海南天利科昌江25MW光伏农业项目35kV 送出工程 架线工程施工方案 工程编号:HNDL2014-05-004 编制人:何旭 单位:信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 日期:二?一四年十月

目录 第一章说明 (1) 第二章工程概况 (1) 第三章工程施工及劳动力组织 (1) 第四章放线施工 (8) 第五章架线施工技术要点 (14) 第六章架线工程质量保证措施 (22)

第一章说明 1.1 编写适应范围 本作业指导书适用于110KV 输变电工程导地线架设工程。 1.2 本作业指导书执行的规范标准 1)《110~500kV 架空电力线路施工及验收规范》(GB50233—2005) 2)《电力建设安全工作规程》(架空电力线路部分) 3)《电力建设安全健康与环境保护管理规定》 第二章工程概况 本工程新建35kV 天利科光伏电厂——十月田35kV 变电站段单回线路;沿新建35kV 线路架设一根OPGW 光缆; 线路长度:单回路7.65km。 杆塔型式及数量:新建单回路杆塔30 基,其中铁塔29 基,门型杆1 基(直线塔25基、转角、终端塔5 基)。 第三章工程施工及劳动力组织 3.1 技术准备: 1. 开工前由技术负责人组织技术、施工人员进行现场调查,合理选择牵张场,确定具体的牵张场布置方案。 2. 由技术负责人组织技术、安全、施工人员进行重点交叉跨越测量,确定施工

方案、编制特殊跨越施工方案。 3?由技术负责人组织编制、发放架线工程作业指导书、各区段布置方案、安全和质量保证措施、附件安装图等技术资料。 4 ?由专职安全员和质检员对全体施工人员进行安全、质量培训,并考试。 5 ?对全体施工人员进行安全技术交底,保证施工方案和安全、质量保证措施的落实。 3. 2人员组织: 1 ?按照架线施工流程要求,投入架线准备队、放线队、紧线附件队,各队施工任务及劳动力组织如下: 架线准备队人员组织及施工任务 紧线、附件队人员组织及施工任务

220kV线路工程架线施工方案

年 月曰 年 月曰 年 月曰 年 月曰 年 月曰 目录 1 ................................... 编制说明 1 2 ................................... 工程概述 2 3........................................................ 工程主要设计技术特性及相关 规定 (3) 4 ................................... 架线施工 8 6 ................................... 紧线划印 23 7 ................................... 附件安装 30 8 ................................... 质量措施 34 批 准: 安全审核: 质量审核: 技术审核:

9 安全措施与环境保护 (36) 10 主要工器具表(按一个施工组配置). (40) 11 导、地线液压工艺 (47) 12 光缆展放补充措施 (47) 13 跨越措施 (52)

1 编制说明 1.1 编制依据 《110kV?500kV架空送电线路施工及验收规范》(GB 50233-2005) 《超高压架空输电线路张力架线施工工艺导则》( SDJJS2-87) 《110kV?500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程》(DL/T5168-2002); 《架空送电线路导线及避雷线液压施工工艺规程》 (DL/T5285-2013) 《电力建设安全工作规程第2 部分:架空电力线路》(DL/5009.2 —2013) 《放线滑轮基本要求、检验规定及测试方法》(DL/T 685) 《输电线路施工机具设计、试验基本要求》(DL/T875) 《跨越电力线路架线施工规程》(DL/T5106) 《工程建设强制性条文》(电力部分2011 版) 《电力建设工程施工技术管理导则》 (国家电网工[2003]153 号) 《输变电工程建设标准强制性条文实施实施指南》 (2013版) 1.2 架线方式 本工程双分裂导线张力架线方式为一牵二,即用一台牵引机和一台2线张力机组合,通过一牵二走板和三轮放线滑车,一次展放一相2 根子导线。 1.3 计划工期 架线施工计划工期为2015 年5 月15 日至2015 年06 月25 日。

架线专项施工方案DOC

左贡县35千伏及以下农网升级改造工程 (左贡Ⅱ标段) 架线工程施工方案 四川洲桥水电工程有限公司 左贡县35千伏及以下农网升级改造工程施工(Ⅱ标段)项目部 二O一五年三月

批准:年月日(主管领导) 审核:年月日(部门管理) 编写:年月日

架线工程专项施工方案 第一章工程概况 1、工程概况 本工程线路起于田妥35KV变电站,止于坝中35KV变电站,线路全长22.749km,其中:田坝站及坝中站采用电缆出线,电缆长度0.08km,其余为单回架空线路。全线共使用杆塔90基,其中单回路直线双杆14基,单回路直线单杆2基,单回路直线塔51基,单回路转角及终端塔23基。全线路海拔在3980---4200之间,线路沿线以河谷平地及丘陵山地为主,基础采用了掏挖式基础和板式基础。本工程导线采用JL/G1A-120/20型钢芯铝绞线。 本工程建设管理单位:国网西藏昌都地区电力有限公司 本工程设计单位:湖南送变电勘察设计有限公司 本工程监理单位:四川赛德工程监理有限责任公司 2.编制依据 1、业主提供的招标文件和答疑文件,投标文件、施工总设计; 2、电力建设工程施工技术管理制度(GB/T50326-2001)》; 3、《66千伏架空电力线路工程质量及评定规程(DL/T5168-2002)》; 4、《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法》; 5、《国家电网公司输变电工程优质工程评选办法》; 6、《跨越电力线路架线施工规程(DL/T5106-1999)》; 7、《左贡35kV及升级改造工程施工组织设计》; 8、线路经过地区的调查资料及地方法规等; 9、国家颁布的有关法律、法规及其它相关规范。; 10、中国水利水电第五工程局有限公司质量、职业健康安全管理体系程序文件; 11、我公司曾经施工的多条35kV及以上电压等级线路的施工方案、施工经验。 12、《国家电网27项管理制度相关管理文件》 第二章架线施工方法 1.架线施工方法

相关文档
相关文档 最新文档