第一部分:木制品

一、基础装修材料验收标准

基础材料须按照图纸标明品牌及规格,达到防火并且需通过商场验收。二、形象墙及木龙骨隔墙验收标准

,、表面平顺,无下坠感或悬挑现象。板材平直方正,无缺楞掉角缺陷。外观接

缝顺直,宽窄一致。

,、检查所用材料的品种、规格、颜色及基层构造、固定方法是否符合设计要求。

,、石膏板、高密度板与龙骨连接紧密,表面平整,不得有污染、折裂、缺棱掉

角、锤伤等缺陷,接缝应均匀一致,石膏板不得有脱层、纸面不得有气

泡。 ,、吊架安装垂直、平齐;日光灯管为29色灯管暗藏。

三、试衣镜验收标准

,、面规格、颜色、必须符合设计要求。无气泡、水印、波浪、无色差、目测影像不变形。

,、镜面镶贴必须牢固,施工后的表面不能出现歪斜,缺棱掉角和裂逢。

,、打玻璃胶平直,不起疙瘩。

,、木线条收边颜色要一致,正面碰角须45度角。

四、木地板安装要求

1、材质应符合住户要求及现行产品标准。

2、地板安装(粘结)应牢固、无声响、无松动。

3、木地板应刨平磨光、无创痕刨茬等现象。

4、安装尺寸偏差表面平整度允许偏差1.00mm,缝隙宽度允许偏差小于

1.00mm。

,、踢脚板、压条安装后水平方向平直,通常高度不大于+3.00mm,表面光滑、接缝严密,出墙厚度一致。

,、护墙板面板与踢脚板压条连处无缝隙。

五、木制道具验收标准

,、饰面平滑、规格、颜色、必须符合设计要求。(附形象手册)

,、木饰面与乳胶漆墙面相接时,接口与接缝表面光滑,棱角棱边及弧面弧线挺

直、轮廓分明,不得有斜弯和扭曲。

木制品验收表格(附下表)

验收人签名项目名实测结果判定结果称店铺负责人工程监理

原材料

形象墙

试衣镜木制品

木地板

木道具第二部分:顶面天花

一、天花吊顶材料

,、料选择为厚度8MM厚纸面石膏板。

,、使用经过检测符合GB9775-88标准的一等品。

,、在材质合格的基础上,检查板材花纹、颜色是否符合设计要求。二、吊顶天花检验标准和质量要求

1、顶面平顺,无下坠感或悬挑现象。板材平直方正,无缺楞掉角缺陷。外观接缝

顺直,宽窄一致,不得有错缝。

2、检查吊顶所用材料的品种、规格、颜色及基层构造、固定方法是否符合设计要

求。

3、石膏板与龙骨连接紧密,表面平整,不得有污染、折裂、缺棱掉角、锤伤等缺

陷,接缝应均匀一致,石膏板不得有脱层、纸面不得有气泡。 4、顶石膏板工程质量的允许偏差应符合下表规定。

,、龙骨安装在主龙骨上,进行固定。通常两条次龙骨的中心线的间距为

400mm,

次龙骨的安装,一般是按预先弹好的位置,由一端依次安装到另一端(凹凸结合加40mm铁钉连接)。有高低层次,则先装高跨部分,后装低跨部分。 ,、在灯具位置、检修孔、空调口等吊顶上的设置应预留安装位置,将封边的横撑龙骨安装好并且加固,防止检修人员的承重力度。

,、U型主龙骨跨度不大于1000mm,次龙骨分布跨度不大于400mm 三、旧天花修补验收标准

1、检查吊顶所用材料的品种、规格、颜色及基层构造、固定方法是否符合设计要

求。与原有天花是否有差异。

2、石膏板与龙骨连接紧密,表面平整,不得有污染、折裂、缺棱掉角、锤伤等缺

陷,接缝应均匀一致,石膏板不得有脱层、纸面不得有气泡。 ,、螺丝帽应涂刷防锈漆,并用石膏腻子灰抹平。

项项目纸面检验方法

1 表面平整 3mm 用2M靠尺和楔形塞尺检查观感平整

2 接缝平直 3mm

拉5M线检查,不足5M拉通线检查 3 压条平直 3mm

4 接缝高低 1mm 用直尺和楔形塞尺检查

5 压条间距 2~3mm 用尺检查

天花验收表格(附下表)

验收人签名项目名称实测结果判定结果

店铺负责人工程监理

基础材料

天花吊顶吊顶天花

天花修补

第四部分:油漆

一、基础表面批灰标准

1 、腻子与基层结合坚实牢固,不其壳,无粉化及裂纹。

2、做清水漆时应做到木纹清晰,棕眼刮平,颜色基本一致,无刷纹,在一米线

外检测。

3、流坠、皱皮、透底大面无,小面明显处无。

4、漏刷、脱皮、斑纹、泛锈。

5、表面平整光滑。

6、装饰线分色线偏差不大于2mm. 注意事项:木门窗、扇上帽头顶面及下帽面

底面不得漏刷,阴阳角整齐,顺直。

二、油漆涂刷

,、所有内墙水溶性涂料满足JG/T423-91及Q/QAEY02-1996的规定。 ,、涂料工程应待涂层完全干燥后,方可进行验收。

,、验收时,检查所用的材料品种、颜色应符合设计和选定的样品要求。 ,、涂刷作业时,不得有透底、接槎明显、刷纹明显、颜色不一致;沾污地面、灯具、五金挂件、玻璃等已完工的工程。

,、施涂薄涂料表面的质量,应符合下表的规定。刷第一遍乳胶漆:涂刷顺序是由顶板

开始,再到墙柱面,应先上后下,从一边开始

,、向另一边推行。涂刷工具要干净、无杂物、不脱毛,涂刷时应顺刷,相应衔接要好。

乳胶漆干燥后,复补腻子,待其干燥后用砂纸磨光,打扫浮尘。

,、刷第二、三遍:操作要求同第一遍。涂刷注意均匀,不得露底,表面光洁,平滑。

涂料作业质量的允许偏差表:

项次项目检验方法

掉粉、起皮不允许 1

漏刷、透底不允许 2

反碱、咬色不允许 3

喷点、刷纹 1M正视喷点均匀、刷纹通顺 4

流坠、疙瘩、溅沫不允许 5

颜色、砂眼颜色一致,无砂眼 6

装饰线、分色线平直(拉5M检查,不足5M拉通线检查) 偏差不大于2M 7 油漆验收表格(附下表)

验收人签字序质量要求验收结果店铺负责号工程监理人

抹灰表面洁净,平整,线角顺直,无裂纹,1 空鼓,脱层,粘接牢固

清水漆木纹清晰,棕眼刮平,无钉眼外露,2 表面平整光滑,均匀一致(

混水漆无透底,流坠,皱皮,漏刷,脱皮,3 刷纹及颜色基本一致(

乳胶漆表面洁净平整,无掉粉,起皮,漏刷 4

乳胶漆无明显色差,返色,刷纹,流坠泛锈5 现象(

墙纸表面清洁,粘贴牢固,平整,无漏贴,6 脱层,空鼓,气泡

墙纸花纹图案吻合恰当,各幅拼接横平竖直( 7

墙纸与顶角线,踢脚板拼接紧密无缝隙,转8 角处棱角分明,阴角处无接缝( 表面平整度?4.0MM、立面平整度?5.0MM、

阴阳角垂直度?4.0MM、阴阳角方正度?9

4.0MM、壁纸边垂直度?4.0MM

第五部分:地面

一、检验标准和质量要求:

1、饰面的品种、规格、颜色和图案必须符合设计要求。

2、饰面镶贴必须牢固,无歪斜、缺棱掉角和裂缝等缺陷。

3、饰面砖表面平整、洁净,色泽协调,无变色、泛碱、污痕和明显的光泽受

损处。

4、饰面砖接缝填嵌密实、平直、宽窄均匀、颜色一致。

5、突出物周围的砖用整砖套割吻合、边缘整齐;

6、磁砖饰面工程质量允许偏差符合下表的规定

允许偏差(MM)

项次项目检查方法

面砖

表面平整用2M靠尺和楔形塞尺检查 1 2

接缝平直拉5M线检查,不足5M 2 2

接缝高低用直尺和楔形塞尺检查 3 0.5

接缝宽度用尺检查 4 0.5

地面验收表格(附下表)

验收人签字序质量要求验收结果号店铺负责人工程监理

地砖粘贴牢固,平整,无错贴,1 缝隙均匀,砖面无裂痕

2 砖面无空鼓,脱落,掉角

有排水要求的地面有坡度,无积3 水和渗漏现象

地面做防水,涂刷均匀,地面无4 渗漏

表面平整度?2.0MM、接缝高低

差?1.0MM、缝隙宽度?5 1.0MM、空鼓面积大于总数的

,,或有脱落现象即为不合格

第六部分:电路

一、所有线路布置电线须使用国家合格产品,按照实际电量需要采用截面对等的多股铜芯电线;

铺设线路做到接头无松动/绝缘。必须按照商场用电规定验收,保证线路独立,不可随意串

联线路。线路铺设完毕有商场工程部统一验收,电线开关按照个当地商场指定品牌选用。二、灯具采用国家合格品牌,优先按照ZOLLE形象手册上指定灯具品牌,若商场有特殊要求,可

根据要求进行适当调整,调整前必须经过设计师同意。嵌入式灯具开空位置要与灯具尺寸吻

合,暗用日光灯具安装应隐藏到位,接头处保证绝缘。具体验收标准依照图纸电路图,灯具

安装完毕后根据效果图对比光源效果,检查店铺灯具亮度。

电路验收表(附下表)

验收人签字序质量要求验收结果号店铺负责人工程监理吊顶类电器配管无固定在吊顶龙骨上,1 无导线外露现象(要用软管接到灯位(

暗盒安装牢固端正;线盒内导线留长不2 ??15cm

3 电器开关接头间距不小于?15cm

4 设计高度的开关,插座,其高度不?5mm

5 嵌入式灯具孔位误差不?5mm

6 分组线路电线截面?2.5?

7 对照效果图目测光源效果

注:以上内容需验收人认真填写,验收时如发现装修施工单位没有按上述标准完成装修,或有遗漏

都被视为未合格工程,我司将延期验收。施工单位应在当天迅速维修处理,避免耽误我司正常

开业。在后期验收完毕后应将图片发回企划部统一审核效果。

店面装修设计及验收标准

店面装修设计及验收标准为了海比家居店面装修统一化、模块化,能使店面装修高效、快捷、有序的进行,提高店面装修设计师的工作效率,达到预期的店面效果,以下为店面装修设计及验收标准: 1、店面装修平面布局图(均为CAD 图纸)自初次测量后,根据当地市场调研情况,以及结合经销点店面负责人意见,店面面积为200m2以下及200m2的店面3 个工作 日内出店面装修平面布局图,200m2以上店面5个工作日内出店面装 修平面布局图,交接经销点店面负责人至平面布局图确认期间允许修改图纸2 次,图纸修改2 次以后如还需修改则按每个店面每修改1次收取300.00元工时费(由公司统一收取)。 2、店面装修施工方案(均为CAD 图纸)店面装修施工方案包括:平面 布局图、墙体定位图、地面铺装图、顶面布置图、灯具布置图、强弱电布置图、店面门头方案(门头效果图由平面策划部配合)、局部立面图以及特殊情况说明。 自店面装修平面布局图完全确认起(确认时间超过当日 12:00,贝S按次日算起),店面面积为200m2以下及200m2的店面5个工作日内出店面装修施工方案,200m2以上店面7个工作日内出店 面装修施工方案,交接经销点店面负责人至装修施工方案确认期间允许修改图纸1 次,图纸修改1次以后如还需修改则按每个店面每修 改1 次收取500.00元工时费(由公司统一收取)。装修施工图于施工队动工之日起不允许修改(如出现特殊情况,影响正常施工进度,

需修改施工方案时,必须与项目负责协调,并取得项目负责人同意,便可以施工实际情况修改图纸),如未经项目负责人允许,私自修改装修方案,出现不能通过店面验收以及公司不予装修返点的情况,项目负责人概不负责。 3、店面装修施工及质量把关因样柜生产需一定周期,以确保后期样柜顺 利下单生产,店面装修施工队必需是正规装修单位;店面装修实际尺寸与图纸尺寸误差不超过20mm;装修所用材料达国家质检局检测标准以及消防安全标准;展厅设计的企业LOGO ,由海比家居有限公司 提供设计方案不得私自修改。严格按照店面装修施工图进行施工,否则作为公司不予装修返点考核条件之一。 4、店面样柜店面上样需结合当地市场需求以及消费实力情况而定,样柜 设计需在店面装修进度达到复尺标准期间完成,以保证复尺后及时 下单生产。 5、店面装修验收标准 1)门头: A 、门头外墙:800*800 黑镜 B、发光字:精品不锈钢发光字(白色,具体尺寸按门头大 小而定) C、门头小字:水晶字(橙色、白色) D、海比卷草花:雪弗板雕花(白色) E、包边不锈钢:玫瑰金色不锈钢 2)地面铺装材料:

商铺装修综合验收单(自检)

商户名称

验收注意要点 外观及土建验收检查项: 1、装修工程是否严格按照设计图纸及审图意见施工; 2、现场与设计图纸的吻合性及还原度偏差; 3、隔墙是否有做土梁、厨房区域隔墙必须砌实墙砌筑到顶 4、冷媒井及排烟井是否按规范接驳, 5、公共区设施、承重等安全结构是否被破坏 6、厨房污水排放口独立隔油过滤装置(或隔油池)接入商场排污管道并进行试验,确保隔油效果良好,是否接错和布置合理。 7、厨房地面防水是否按标准施工;并通过48小时闭水试验; 水电、设备验收检查项: 1、厨房是否安装一级油烟净化器后,方可接入商场的排油烟管道,安装是否规范。 2、配电箱电缆安装到位,送电前,要进行绝缘测试,确保送电稳定运行,电线的零线与接地线不得混用,插座回路必须过漏保开关。 3、供送正式水时应测试,对给排水管进行给排水试验,确保给排水通畅,水压是否可以满足使用,水表安装位置要确保便于抄表,不允许安装在吊顶上方; 4、各类风机盘管、空调口、消防排烟口防火阀应保留相应的上人检修口(50CMX50CM),便于维修。 5、空调、风机盘管应全部开启测试,出风、回风风速正常,无异响,无冷凝滴水发生 6、强排烟风机与补风风机联锁启动、风机运行正常、无异响,风量满足厨房设计排烟量; 7、空调管道线路布置是否按商场要求,接入冷媒井,内外机安装是否安全规范。 消防验收检查项 1、机电、通风、消防设施的规范安装及使用功能完好情况; 2、厨房传菜口直接面对营业区,可在传菜口区域设置防火门; 3、商铺有涉及餐饮的严禁燃气,厨房区域应有事故排烟口; 4、商户自行安装的厨房灶具上方按消防规定,要安装油烟罩灭火装置并确保正常,并便于清洗。 5、排烟风机与补风风机必须采用互锁控制,同时开启或关闭;排油烟风管应为不锈钢材质 6、应急照明、疏散指示灯的安装应按照消防要求的规定进行设置; 7、消防栓纳入商铺装修风格的,应确保开门顺畅、方便取用箱内消防器材,且开门能达到90度。 8、消防喷淋头、温感、烟感、手动报警装置是否有安装到位并符合消防相关规定(不得封堵遮拦),无吊顶区域为直立式喷头;有吊顶区域为下垂式喷头,禁止未经许可擅自改动消防设施。 福建宜润商业物业管理有限公司霞浦分公司 2015年10月20日

装修工程验收表格模板.doc

工程验收表 工程名称:装饰装修工程工程编号: 建筑名称 施工单位 呼伦贝尔爱窝家居装饰工程有限公司 序号分部工程名称施工单位自评建设单位评定1 2 3 参加验收单位施工单位 企业技术负责人: (签章) 年月日勘察设计 项目负责人: (签章) 年月日监理单位 总监理工程师: (签章) 年月日建设单位 项目负责人: (签章) 年月日 注:表格内容要求用碳素墨水填写。

(子单位)工程观感质量检查记录 工程名称交换空间装饰装修工程施工单位贵州交换空间装饰工程有限公司 序号项目抽查质量状况 质量评价 好一般差 1 建 筑 与 结 构室外墙面√O √√O O √√O √√ 2 变形缝O O O √O √O O √O √ 3 水落管、屋面√√O O √O √√O √√ 4 室内墙面O √√O √O √√√O √ 5 室内顶棚√√O √O √√O O √√ 6 室内地面O √O √√√O √√O √ 7 楼梯、踏步、护栏O √O O √O O O √O √ 8 门窗O O √O √O O O O √√ 1 给 排 水 采 暖管道接口、坡度、支架√√O O √O √O √√√ 2 卫生器具、支架、阀门O √O O √O O O O √√ 3 检查口、扫除口、地漏O O √O √O O √O O √ 4 散热器、支架/ / / / / / / / / / 1 建 筑 电 气配电箱、盘、板、接线盒√√O O √O √√O √√ 2 设备器具、开关、插座O √O O √O √O O O √ 3 防雷、接地√O √√O O √√√O √ 1 通 风 与 空 调风管、支架/ / / / / / / / / / 2 风口、风阀/ / / / / / / / / / 3 风机、空调设备/ / / / / / / / / / 4 阀门、支架/ / / / / / / / / / 5 水泵、冷却塔/ / / / / / / / / / 6 绝热/ / / / / / / / / / 1 电 梯运行、平层、开关门/ / / / / / / / / / 2 层门、信号系统/ / / / / / / / / / 3 机房/ / / / / / / / / / 1 智 能 建 筑机房设备安装及布局/ / / / / / / / / / 2 现场设备安装/ / / / / / / / / / 观感质量综合评价:好 检查结论 本工程观感质量经检查符合设计要求和 施工规范规定。 施工单位 项目经理:年月日 本工程观感质量经核查符合设计要求和 施工规范规定。 总监理工程师: (建设单位项目负责人)年月日

星级酒店装修验收标准

酒店装修验收标准 一、给排水验收标准 给水部分 1、给水管道有合格证和质量检验报告 2、室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均 为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。 3、给水系统交付使用前必须进行通水试验并做好记录。 4、室内直埋给水管道(塑料管道和复合管道除外)应做防腐处理。埋地管道防腐层材质和结构应符合设计 要求。 5、给水出墙预留口尺寸位置要符合设计要求 排水部分 1、隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层 地面高度。 2、生活污水塑料管道的坡度必须符合设计要求或下表要求 生活污水塑料管道的坡度 3、排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节。如设计无要求时,伸缩节间距不得大于4m。高层建 筑中明设排水塑料管道应按设计要求设置阻火圈或防火套管。 4、排水主立管及水平干管管道均应做通球试验,通球球径不小于排水管道管径的2/3,通球率必须达 到100%。 5、排水管口预留位置和尺寸符合设计要求。 二、防水验收标准 1、防水材料有合格证和质量检验报告 2、防水材料的选择符合设计要求或市场上成熟的产品 3、防水施工完毕后做蓄水试验:地漏周围挡高100mm,用球塞(或棉球)把地漏堵严密,蓄水最浅水 位为50mm,蓄水时间为48h。 4、检查所有防水区域保证100%合格。 5、检查合格做好防护工作,防止2次破坏 三、隐蔽工程验收标准 轻型龙骨隔墙

1、隔墙所用龙骨配件材料的品种、规格、性能应符合设计要求。 2、隔墙边框龙骨与基体结构连接牢固,并应平整、垂直、位置正确。 3、隔墙中龙骨间距和构迁连接方法应符合设计要求。门窗洞口等部位加强龙骨应安装牢固、位置正确。 4、骨架内填充材料的设置应符合设计要求。 5、饰面材料材质、品种、规格、等应符合设计要求。饰面材料接缝应按其施工工艺标准进行板缝防裂处 理。 轻钢龙骨吊顶 1、吊顶标高、尺寸、起拱和造型应符合设计要求。 2、饰面材料材质、品种、规格、图案和颜色应符合设计要求。 3、暗龙骨吊顶工程的吊杆、龙骨和饰面材料的安装必须牢固。 4、吊杆、龙骨的材质、规格、安装间距及连接方式应符合设计要求。金属吊杆、龙骨应经过表面防腐处 理;木吊杆、龙骨应进行防腐、防火处理。 5、石膏板的接缝应按其施工工艺标准进行板缝防裂处理。 6、木龙骨需刷防火涂料3遍。 四、基层腻子验收标准 1、主要材料符合设计要求。 2、基层表面无油污、尘土、油渍,表面光滑 3、各抹灰层之间粘结牢固,抹灰层无脱落、空鼓裂缝 五、电线铺设验收标准 1、电线、电缆有合格证和质量检验报告。 2、电线、电缆选型符合设计要求或国家规定。 3、电线、电缆铺设点位符合设计要求。 4、电线、电缆主线中间不应有接头如必须接头的需做过锡处理。 5、电线、电缆套管选择符合设计要求,并由合格证和质量检验报告,套管连接必须可靠。 6、电源底盒预埋点位和尺寸符合设计要求,同一水平底盒无特殊要求必须高度一致。 7、房间到层箱电线头需标注房间号,后期压线时必须按照房间顺序。 六、石材干挂验收标准 1、大理石、花岗石面层所用板块的品种、质量应符合设计要求。 2、大理石、花岗石板材孔槽的数量、位置和尺寸应符合设计要求。 3、安装工程的预埋件(或后置埋件)、连接件的数量、规格、位置、连接方法和防腐处理必须符合设计要 求。后置埋件的现场拉拔强度必须符合设计要求。

店铺工程竣工验收标准

店铺验收标准 一、目的 为了加强店铺装修管理,保证装饰装修工程质量和安全,维护笕尚公司店铺总体形象,根据GB50210《建筑装饰装修工程质量验收规范》、《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95)、《电气装置安装工程施工及验收规范》(GB50257-97;GB50259-96)等国家现行的法律、法规,并结合笕尚店铺的实际情况,制定本验收标准。 二、基础装修材料验收标准 基础材料须按照图纸和预算表标明的品牌及规格,达到现行国家标准和消防防火要求,并且通过商场验收。 三、天花吊顶验收标准 1、料选择为60mm主龙骨、50mm副龙骨和厚度9.5MM厚纸面石膏板。 2、使用经过检测符合现行最新国家标准的一等品 3、顶面平顺,无下坠感或悬挑现象。板材平直方正,无缺楞掉角缺陷。外观接缝顺直,宽窄一致。 4、石膏板与龙骨连接紧密,表面平整,不得有污染、折裂、缺棱掉角、锤伤等缺陷,接缝应均匀一致,石膏板不得有水渍、脱层、纸面不得有气泡。 5、主龙骨跨度不大于1000mm,副龙骨分布跨度不大于400mm 6、龙骨安装在主龙骨上,进行固定。通常两条副龙骨的中心线的间距为400mm,副龙骨的安装,一般是按预先弹好的位置,由一端依次安装到另一端(凹凸结合加40mm铁钉连接)。有高低层次,则先装高跨部分,后装低跨部分。 7、在灯具位置、检修孔、空调口等吊顶上的设置应预留安装位置,将封边的横撑龙骨安装好并且加固,防止检修人员的承重力度。 8、螺丝帽应涂刷防锈漆,并用石膏腻子灰抹平。 9、顶石膏板工程质量的允许偏差应符合下表规定。

四、轻钢龙骨隔墙验收标准 1、料选择为75mm主龙骨、38#穿心龙骨和厚度12MM厚纸面石膏板。 2、使用经过检测符合现行最新国家标准的一等品 3、隔墙边框龙骨与基体结构连接牢固,并应平整、垂直、位置正确。 4、隔墙主龙骨横跨间距不得大于400mm,穿心龙骨不得大于1100mm。 5、门洞等部位两侧要装加强龙骨(天地骨与竖骨对扣),安装牢固位置准确。 6、阳角位需安装金属护角条,接缝按一般板接缝处理。 7、石膏板宜竖向铺设,石膏板用自攻螺钉固定。沿石膏板周边螺钉间距不应大于200mm, 中间部分螺钉间距不应大于300mm,螺钉与板边缘的距离应为10~16mm。 8、石膏板需使用整板,如需对接时,应紧靠,但不得强压就位。 9、螺丝帽应涂刷防锈漆,并用石膏腻子灰抹平。 五、地板地砖验收标准 1、地板验收标准 ①材质应符合设计要求和现行产品标准。 ②地板安装应牢固、无声响、无松动、无变形、无翘曲。 ③安装尺寸偏差表面平整度允许偏差3mm,缝隙宽度允许偏差小于1mm。 2、地砖验收标准 ①材质应符合设计要求和现行产品标准。 ②地砖铺设必须牢固,无歪斜、空鼓、缺棱掉角、裂缝等缺陷,空鼓率不得大于5%。 ③砖面表面平整、洁净,色泽协调,无变色、泛碱、污痕和明显的光泽受损处。 ④饰面砖接缝填嵌密实、平直、宽窄均匀、颜色一致。

店面装修验收标准

店面装修工程质量验收标准 为了提高装修质量,统一装修标准,保证店面经营活动的顺利进行,帮助公司更好更快的向前发展,特制订本标准。 一、工程质量验收基本规定 1、工程采用的主要材料、半成品、成品、建筑配件、器具和设备应进行现场验收。所有装修材料都必须现场提取样品,粘贴标签存档备查。(板材不小于0.1平方米,线形材料不小于0.1米) 2、各工序应按施工技术标准进行质量控制,每道工序完成后,应进行检查。 3、相关各专业各工种之间,应进行交接检验,并形成记录。未经建筑单位技术负责人检查认可,不得进行下道工序施工。 4、工程质量的验收均在施工单位自行检查评定合格的基础上进行。 5、隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收。 6、工程的观感质量应由验收人员通过现场检查,并应共同确认。 7、当工程质量不符和要求时,应按下列规定进行处理: (1)、经返工重做或更换器具、设备的应重新进行验收。 (2)、经返修或加固处理的分项、分部工程,虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求,可按技术处理方案和协商文件进行验收。 (3)、通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的工程,严禁验收。 (4)、单位工程完工后,施工单位应自行组织有关人员进行验收评定,并向建设单位提交工程验收报告。 8、工程尾款三万元于验收合格后方可进行拨付。 9、工程交付后,若因质量问题造成公司经营中断或经济损失的(如:漏水等)除要求施工单位尽快维修外,还要对施工单位进行经济处罚。

二、迎宾门部分 1、迎宾大门采用肯德基专用铝合金标准门,颜色为标准大红色,门框尺寸为1998mm×2158mm×102mm门扇尺寸为950mm×2100mm×46 mm×2,要求型材厚度1.5 mm以上。 2、主框和副框的安装必须牢固,固定点间距应小于500mm,门扇必须安装稳定,并应开关灵活,关闭严密,无倒翘。 3、表面应洁净、平整、光滑、色泽一致,装饰面应无污染、划痕、碰伤。 4、门框与墙体之间的缝隙应填嵌饱满,室外宜用耐侯密封胶密封。 密封胶表面应光滑、顺直,无裂纹。 5、橡胶密封条或毛毡密封条应安装完好、牢固,接头严密。 1 三、吊顶部分 1、吊顶所用龙骨、配件、面板的品种、规格、性能应符合要求。 2、顶棚安装的标准线,其水平允许偏差±5毫米。吊点间距为 900~1200mm。 3、吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm,当大于300 mm时,应增加吊杆。当吊杆长度大于1.5m时,应设置反支撑。当吊杆与设备相遇时,应调整并增设吊杆。 4、龙骨架构各连接点必须牢固,拼缝严密无松动,安全可靠。吊顶工程的预埋件、钢筋吊杆和型钢吊杆应进行防锈处理。 5、罩面板与龙骨连接必须紧密、牢固。设备口、灯具位置的设置必须按板块分格对称,布局合理,并做加固处理。开口边缘整齐,护口严密不露缝。 6、施工结束后,吊顶表面应平整、起拱准确、颜色一致,洁净、无污染,无返锈、麻点、锤印,自攻螺丝排列均匀,无外露钉帽、无开裂。接缝位于龙

商业店铺装修验收标准 TCBL

商业店铺装修验收标准 为加强商铺装修管理,保证商铺装饰装修工程质量和安全,维护总体形象及公共安全和公众利益,根据《住宅室内装饰装修管理办法》(2002年建设部第110号令)、GB50327《住宅装饰装修工程施工规范》、GB50210《建筑装饰装修工程质量验收规范》、《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95)、《高层民用建筑防火设计规范》(GB50045-95)以及《电气装置安装工程施工及验收规范》(GB50257-97;GB50259-96)等法律、法规,结合本的实际情况,制定本验收标准。 验收总则:因各商铺的功能不同,其装修设计、装修风格、装修效果也亦有所不同,验收时应重点审查店面的装饰效果是否符合装修前申报的审图批复要求,防止商铺装修效果偏离规范或各行其是,造成商场整体风格的改变。其次是竣工后的各工程系统设施是否符合规范要求(或符合强制性规定要求),防止隐患事故的发生。 一、空调、通风: 1.冷冻水系统设施安装要严格使用国标的管材及配件,并提供管材及配件的合格证明,施 工前应有商管公司工程人员进行材料检验。 2.店铺内空调冷冻水系统管道施工完成后(在与主系统管网接驳前)须进行管道冲洗及封 闭打压试验,试验压力为以上并观测10分钟,压力降不应大于,无渗漏后再继续保压24小时。管道冲洗及打压试验应有完整的记录,试验合格并经商管公司工程人员确认后方可与主管网系统接驳。 3.风管、冷冻水管、进出水阀门处应单独安装支架固定,支架安装要规范,不能随意固定 或搭接在消防管道、空调冷冻水主管、电线槽、电缆桥架等设施上。 4.直通厚度应大于3mm以上,且应作直线连接。对冷冻水管道每间隔2.5m及管道拐弯、 分支处安装吊架,且每台风机盘管或风柜的阀门处应有单独吊架固定。 5.冷冻水管、风管、回风室及风口的连接处应严密无渗漏,不可用胶水或其他代替密封材 料。风机盘管风速、噪音需达到规范要求(风速为2.0m/s,噪音不超过40dB)。风机盘管与风管、回风管与回风口的连接处保温应严密无破损,不允许有漏风现象。 6.厨房排油烟管的接驳应合理、密封、无泄漏。大型餐饮厨房应设置油烟处理装置。开启 排油烟风机后厨房室内应为负压状态。

店铺装修验收表

店铺装修验收表 第一部分:木制品 一、基础装修材料验收标准 基础材料须按照图纸标明品牌及规格,达到防火并且需通过商场验收。二、形象墙及木龙骨隔墙验收标准 ,、表面平顺,无下坠感或悬挑现象。板材平直方正,无缺楞掉角缺陷。外观接 缝顺直,宽窄一致。 ,、检查所用材料的品种、规格、颜色及基层构造、固定方法是否符合设计要求。 ,、石膏板、高密度板与龙骨连接紧密,表面平整,不得有污染、折裂、缺棱掉 角、锤伤等缺陷,接缝应均匀一致,石膏板不得有脱层、纸面不得有气 泡。 ,、吊架安装垂直、平齐;日光灯管为29色灯管暗藏。 三、试衣镜验收标准 ,、面规格、颜色、必须符合设计要求。无气泡、水印、波浪、无色差、目测影像不变形。 ,、镜面镶贴必须牢固,施工后的表面不能出现歪斜,缺棱掉角和裂逢。 ,、打玻璃胶平直,不起疙瘩。 ,、木线条收边颜色要一致,正面碰角须45度角。 四、木地板安装要求 1、材质应符合住户要求及现行产品标准。 2、地板安装(粘结)应牢固、无声响、无松动。

3、木地板应刨平磨光、无创痕刨茬等现象。 4、安装尺寸偏差表面平整度允许偏差1.00mm,缝隙宽度允许偏差小于 1.00mm。 ,、踢脚板、压条安装后水平方向平直,通常高度不大于+3.00mm,表面光滑、接缝严密,出墙厚度一致。 ,、护墙板面板与踢脚板压条连处无缝隙。 五、木制道具验收标准 ,、饰面平滑、规格、颜色、必须符合设计要求。(附形象手册) ,、木饰面与乳胶漆墙面相接时,接口与接缝表面光滑,棱角棱边及弧面弧线挺 直、轮廓分明,不得有斜弯和扭曲。 木制品验收表格(附下表) 验收人签名项目名实测结果判定结果称店铺负责人工程监理 原材料 形象墙 试衣镜木制品 木地板 木道具第二部分:顶面天花 一、天花吊顶材料 ,、料选择为厚度8MM厚纸面石膏板。 ,、使用经过检测符合GB9775-88标准的一等品。 ,、在材质合格的基础上,检查板材花纹、颜色是否符合设计要求。二、吊顶天花检验标准和质量要求

装饰装修工程竣工验收表格大全

目录 目录 (1) 工程概况表 (8) 施工现场管理检查记录 (9) 装修部分 (10) 砖砌体报验申请表 (11) 砖砌体工程检验批质量验收记录表 (12) 一般抹灰报验申请表 (13) 一般抹灰工程检验批质量验收记录表 (14) 防锈漆喷涂报验申请表 (15) 防锈涂料涂装工程检验批质量验收记录表 (16) 钢结构桁架制作(安装)焊接报验申请表 (17) 钢结构制作(安装)焊接工程检验批质量验收记录表 (18) 钢结构桁架零件、部件加工报验申请表 (19) 钢结构零、部件加工工程检验批质量验收记录表 (20) 骨架隔墙报验申请表 (21) 隐蔽工程验收记录表 (22) 骨架隔墙工程检验批质量验收记录表 (23) 暗龙骨吊顶报验申请表 (24) 隐蔽工程验收记录表 (25) 暗龙骨吊顶工程检验批质量验收记录表 (26) 地面找平层报验申请表 (27) 找平层检验批质量验收记录表 (28) 防火涂料涂装工程报验申请表 (29) 隐蔽工程验收记录 (30) 防火涂料涂装工程检验批质量验收记录表 (31) 防腐涂料涂装工程报验申请表 (32) 隐蔽工程验收记录 (33) 防腐涂料涂装工程检验批质量验收记录表 (34) 门窗套制作与安装报验申请表 (35) 门窗套制作与安装工程检验批质量验收记录表 (36) 窗帘盒和窗台板制作与安装报验申请表 (37)

涂料防水层报验申请表 (39) 防水工程试水检查记录 (40) 隐蔽工程验收记录 (41) 涂料防水层检验批质量验收记录表 (42) 卷材防水层报验申请表 (43) 防水工程试水检查记录 (44) 隐蔽工程验收记录 (45) 卷材防水层检验批质量验收记录表 (46) 大理石和花岗石面层报验申请表 (47) 大理石和花岗石面层检验批质量验收记录表 (48) 马赛克面层报验申请表 (49) 马赛克面层检验批质量验收记录表 (50) 基层清理报验申请表 (51) 隐蔽工程检查验收表 (52) 饰面板安装报验申请表 (53) 隐蔽工程验收记录 (54) 饰面板安装工程检验批质量验收记录表 (55) 装饰抹灰工程报验申请表 (57) 装饰抹灰工程检验批质量验收记录表 (58) 木门窗制作报验申请表 (59) 木门窗制作工程检验批质量验收记录表 (60) 木门窗安装报验申请表 (61) 隐蔽工程验收记录 (62) 木门窗安装工程检验批质量验收记录表 (65) 门窗玻璃安装报验申请表 (65) 门窗玻璃安装工程检验批质量验收记录表 (66) 溶剂型涂料涂饰报验申请表 (67) 溶剂型涂料涂饰工程检验批质量验收记录表 (68) 美术涂料涂饰报验申请表 (70) 美术涂料涂饰工程检验批质量验收记录表 (71) 水性涂料涂饰报验申请表 (72) 水性涂料涂饰工程检验批质量验收记录表 (73)

商业店铺装修验收标准

姐弟俩店铺装修验收标准 为加强商铺装修管理,保证商铺装饰装修工程质量和安全,维护姐弟俩公司总体形象及公共安全和公众利益,根据《住宅室内装饰装修管理办法》(2002年建设部第110号令)、GB50327《住宅装饰装修工程施工规范》、GB50210《建筑装饰装修工程质量验收规范》、《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95)以及《电气装置安装工程施工及验收规范》(GB50257-97;GB50259-96)等法律、法规,结合本地实际情况,制定本验收标准。 验收总则:因各商铺的位置、结构不同,其装修设计、装修效果也亦有所不同,验收时应重点审查店面的装饰效果是否符合装修前申报的审图批复要求,防止商铺装修效果偏离规范,造成整体风格的改变。其次是竣工后的各工程系统设施是否符合规范要求(或符合强制性规定要求),防止隐患事故的发生。 一、空调、通风: 1.冷冻水系统设施安装要严格使用国标的管材及配件,并提供管材及配件的合格证明,施工前应有商管公司工程人员进行材料检验。 2.店铺内空调冷冻水系统管道施工完成后(在与主系统管网接驳前)须进行管道冲洗及封闭打压试验,试验压力为1.35MPa以上并观测10分钟,压力降不应大于0.02MPa,无渗漏后再继续保压24小时。管道冲洗及打压试验应有完整的记录,试验合格并经商管公司工程人员确认后方可与主管网系统接驳。

3.风管、冷冻水管、进出水阀门处应单独安装支架固定,支架安装要规范,不能随意固定或搭接在消防管道、空调冷冻水主管、电线槽、电缆桥架等设施上。 4.直通厚度应大于3mm以上,且应作直线连接。对冷冻水管道每间隔2.5m及管道拐弯、分支处安装吊架,且每台风机盘管或风柜的阀门处应有单独吊架固定。 5.冷冻水管、风管、回风室及风口的连接处应严密无渗漏,不可用胶水或其他代替密封材料。风机盘管风速、噪音需达到规范要求(风速为2.0m/s,噪音不超过40dB)。风机盘管与风管、回风管与回风口的连接处保温应严密无破损,不允许有漏风现象。 6.厨房排油烟管的接驳应合理、密封、无泄漏。大型餐饮厨房应设置油烟处理装置。开启排油烟风机后厨房室内应为负压状态。 7.封闭及格栅吊顶的天花在风机盘管位置应预留600×600mm的检修口。 8.冷凝水接水盘干净无杂物,水平走向的冷凝水排水管要有3%以上的坡度保持排水顺畅。 9.空调温控器应安装在使用区域内,手动阀门及电动阀门动作灵活,能正常控制。 10.空调出、回风管应采用风阻小的镀锌铁皮或新型阻燃材料;如确需使用软管的,软管接驳长度不允许超过1.5m。 11.空调出风口与回风口的距离应不小于1.5m。 12.风柜式机组的吊装应有减震措施,且出风、回风管道应安装

店面装修设计及验收标准

店面装修设计及验收标准 为了海比家居店面装修统一化、模块化,能使店面装修高效、快捷、有序的进行,提高店面装修设计师的工作效率,达到预期的店面效果,以下为店面装修设计及验收标准: 1、店面装修平面布局图(均为CAD图纸) 自初次测量后,根据当地市场调研情况,以及结合经销点店面负责人意见,店面面积为200m2以下及200m2 的店面3个工作 日内出店面装修平面布局图,200m2以上店面5个工作日内出 店面装修平面布局图,交接经销点店面负责人至平面布局图确 认期间允许修改图纸2次,图纸修改2次以后如还需修改则按 每个店面每修改1次收取元工时费(由公司统一收 取)。 店面装修施工方案(均为CAD图纸) 店面装修施工方案包括:平面布局图、墙体定位图、地面铺装图、顶面布置图、灯具布置图、强弱电布置图、店面门头方案(门头效果图由平面策划部配合)、局部立面图以及特殊情况说明。 自店面装修平面布局图完全确认起(确认时间超过当日12:00,则按次日算起),店面面积为200m2以下及200m2 的店面5个工作日内出店面装修施工方案,200m2以上店面7个工作日内出店面装修施工方案,交接经销点店面负责人至装修施工方案确认期间允许修改图纸1次,图纸修改1次以后如还需修改则按每个店面每修改1次收取元工时费(由公司统一收取)。装修施工图于施工队动工之日起不允

许修改(如出现特殊情况,影响正常施工进度,需修改施工方案时,必须与项目负责协调,并取得项目负责人同意,便可以施工实际情况修改图纸),如未经项目负责人允许,私自修改装修方案,出现不能通过店面验收以及公司不予装修返点的情况,项目负责人概不负责。店面装修施工及质量把关 因样柜生产需一定周期,以确保后期样柜顺利下单生产,店面装修施工队必需是正规装修单位;店面装修实际尺寸与图纸尺寸误差不超过20mm;装修所用材料达国家质检局检测标准以及消防安全标准;展厅设计的企业LOGO,由海比家居有限公司提供设计方案不得私自修改。严格按照店面装修施工图进行施工,否则作为公司不予装修返点考核条件之一。 店面样柜 店面上样需结合当地市场需求以及消费实力情况而定,样柜设计需在店面装修进度达到复尺标准期间完成,以保证复尺后及时下单生产。店面装修验收标准 门头: 门头外墙:800*800黑镜 发光字:精品不锈钢发光字(白色,具体尺寸按门头大小而定) 门头小字:水晶字(橙色、白色) 海比卷草花:雪弗板雕花(白色) 包边不锈钢:玫瑰金色不锈钢 地面铺装材料:

商业店铺装修验收标准TCBL样本

商业店铺装修验收标准 为加强商铺装修管理, 保证商铺装饰装修工程质量和安全, 维护总体形象及公共安全和公众利益, 根据《住宅室内装饰装修管理办法》( 建设部第110号令) 、 GB50327《住宅装饰装修工程施工规范》、 GB50210《建筑装饰装修工程质量验收规范》、《建筑内部装修设计防火规范》( GB50222-95) 、《高层民用建筑防火设计规范》( GB50045-95) 以及《电气装置安装工程施工及验收规范》( GB50257-97; GB50259-96) 等法律、法规, 结合本的实际情况, 制定本验收标准。 验收总则: 因各商铺的功能不同, 其装修设计、装修风格、装修效果也亦有所不同, 验收时应重点审查店面的装饰效果是否符合装修前申报的审图批复要求, 防止商铺装修效果偏离规范或各行其是, 造成商场整体风格的改变。其次是竣工后的各工程系统设施是否符合规范要求( 或符合强制性规定要求) , 防止隐患事故的发生。 一、空调、通风: 1.冷冻水系统设施安装要严格使用国标的管材及配件, 并提供管 材及配件的合格证明, 施工前应有商管公司工程人员进行材料检验。 2.店铺内空调冷冻水系统管道施工完成后( 在与主系统管网接驳 前) 须进行管道冲洗及封闭打压试验, 试验压力为1.35MPa以

上并观测10分钟, 压力降不应大于0.02MPa, 无渗漏后再继续保压24小时。管道冲洗及打压试验应有完整的记录, 试验合格并经商管公司工程人员确认后方可与主管网系统接驳。 3.风管、冷冻水管、进出水阀门处应单独安装支架固定, 支架 安装要规范, 不能随意固定或搭接在消防管道、空调冷冻水主管、电线槽、电缆桥架等设施上。 4.直通厚度应大于3mm以上,且应作直线连接。对冷冻水管道每间 隔2.5m及管道拐弯、分支处安装吊架, 且每台风机盘管或风柜的阀门处应有单独吊架固定。 5.冷冻水管、风管、回风室及风口的连接处应严密无渗漏, 不 可用胶水或其它代替密封材料。风机盘管风速、噪音需达到规范要求( 风速为2.0m/s, 噪音不超过40dB) 。风机盘管与风管、回风管与回风口的连接处保温应严密无破损, 不允许有漏风现象。 6.厨房排油烟管的接驳应合理、密封、无泄漏。大型餐饮厨房 应设置油烟处理装置。开启排油烟风机后厨房室内应为负压状态。 7.封闭及格栅吊顶的天花在风机盘管位置应预留600×600mm的检 修口。 8.冷凝水接水盘干净无杂物, 水平走向的冷凝水排水管要有3%以 上的坡度保持排水顺畅。冷凝水立管的顶部, 应设计通向大气的透气管。设计和布置冷凝水管路时, 必须认真考虑定期冲洗的可能性, 并应设计安排必要的设施。

装修验收表格

北辰星座20幢1-301室内装饰装修工程竣工验收单 验收:号

附表2 装修工程验收标准 本装修工程验收标准根据中华人民共和国《室内装饰设计规范》《室内装饰装修工程施工规范》《建筑装饰装修工程质量验收规范》及国家相关强制性条文等有关规定制定。本标准共分十二部分: 一.电改造工程验收标准 1、同一房间同一类型的开关、插座高度一致,相邻面板间的间距一致,安装牢固、盖板端正、位置合理、表面清洁。 2、所有房间灯具使用正常。 3、所有房间电源及空调插座使用正常。 4、所有房间电话、音响、电视、网络线可正常使用。 (此部分视实际施工步骤分阶段实施验收) 5、提供本次装修线路改造的竣工图,标明导线规格及线路走向。

6、所有安装的电器设备(如排气扇、感应设备等)使用正常。 (此部分视实际施工步骤分阶段实施验收) 7、检查各设备接地装置是否严格按要求进行接地。 二.水改造工程验收标准 1、所有龙头使用方便、滤网清洁干净。 2、排水件安装牢固平稳、无损伤、使用方便、排水通畅。 3、水池及水管应打压测试,无泄漏现象。 三.室外墙砖(石材)工程验收标准 1、表面洁净,不得有划痕,色泽均匀,图案清晰,接缝均匀,板块无裂纹、缺棱掉角等现象; 2、墙砖(石材)粘贴时,平整度用2M靠尺检查;平整度≤2㎜,相邻间缝隙宽度≤2㎜,平直度≤3㎜,接缝高低差≤1㎜。 3、墙砖(石材)粘贴时必须牢固,无歪斜。空鼓控制在总数的5%,单片空鼓面积不超过10%。 4、墙砖(石材)粘贴阴阳角必须用角尺检查成90度,砖粘贴阳角必须45°碰角,碰角严密,缝隙贯通。 5、墙砖(石材)切开关插座位置时,位置必须准确,保证开关面板装好后缝隙严缝。 6、墙砖(石材)的管道出口位掏孔处理,掏孔处应严密。 7、墙砖(石材)镶贴时,与门洞的交口应平整,缝隙顺直均匀。

商业店铺装修验收标准(TCBL)

商业店铺装修验收标准(TCBL)

商业店铺装修验收标准 为加强商铺装修管理,保证商铺装饰装修工程质量和安全,维护总体形象及公共安全和公众利益,根据《住宅室内装饰装修管理办法》(2002年建设部第110号令)、GB50327《住宅装饰装修工程施工规范》、GB50210《建筑装饰装修工程质量验收规范》、《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95)、《高层民用建筑防火设计规范》(GB50045-95)以及《电气装置安装工程施工及验收规范》(GB50257-97;GB50259-96)等法律、法规,结合本的实际情况,制定本验收标准。 验收总则:因各商铺的功能不同,其装修设计、装修风格、装修效果也亦有所不同,验收时应重点审查店面的装饰效果是否符合装修前申报的审图批复要求,防止商铺装修效果偏离规范或各行其是,造成商场整体风格的改变。其次是竣工后的各工程系统设施是否符合规范要求(或符合强制性规定要求),防止隐患事故的发生。 一、空调、通风:

1.冷冻水系统设施安装要严格使用国标的管材及配件,并提供管材及配件的合格证明,施工前应有商管公司工程人员进行材料检验。 2.店铺内空调冷冻水系统管道施工完成后(在与主系统管网接驳前)须进行管道冲洗及封闭打压试验,试验压力为 1.35MPa以上并观测10分钟,压力降不应大于0.02MPa,无渗漏后再继续保压24小时。管道冲洗及打压试验应有完整的记录,试验合格并经商管公司工程人员确认后方可与主管网系统接驳。 3.风管、冷冻水管、进出水阀门处应单独安装支架固定,支架安装要规范,不能随意固定或搭接在消防管道、空调冷冻水主管、电线槽、电缆桥架等设施上。 4.直通厚度应大于3mm以上,且应作直线连接。对冷冻水管道每间隔2.5m及管道拐弯、分支处安装吊架,且每台风机盘管或风柜的阀门处应有单独吊架固定。 5.冷冻水管、风管、回风室及风口的连接处应严密无渗漏,不可用胶水或其他代替密封材料。风机盘管风速、噪音需达到规范要求(风速为 2.0m/s,噪音不超过40dB)。风机盘

店铺装修验收流程

店铺装修流程 1.测量店铺平面图,交接水、电表。 2.上报总公司出施工图,修订好装修日期和完工期,上报市容、城管、房管、环 卫、消防等办装修手续。 3.拆除店内不需要的构造,如:吊顶、地面砖、门头等,时间看店铺大小,一般 在二到三天。 4.购买地砖、地插、水泥、沙等,泥工进场,地面开始施工。 5.购买石膏板、木工板腻、轻钢龙骨、钉子、螺丝等进入店铺(注:等泥工铺完 地砖)木工进入施工。 6.架好龙骨,采购空调,预留空调内外机的位置,采购电线、线管、电话线、音 响线等。 7.石膏板铺好后开孔留灯洞、喇叭架好电线、音响、空调等线的位置。 8.等店铺内试衣间、沿边、引导带、厨窗等木工做完,采购石膏粉、白胶、腻子 粉、纱纸等。 9.采购铝塑板、万能胶、不锈钢、有机板、九厘板进入施工现场,木工开始做门 头。 10.采购风幕机、电脑、传真机、功放、喇叭,安排仓库发放货架、灯具、报装电 话和宽带。 11.漆工完工后,安装灯具、货架、音响、主形象标志、门头标志、仓库发货。 12.打扫卫生,安排导购员,陈列、试衣镜、清点货品。 13.测量喷绘尺寸,和店长进行交接。 店铺装修验收流程 1.泥工在铺完地砖后查看地砖接缝,四个角的水平度是否平整、无空、起翘。 2.检查电线是否套PVL管,无祼露,接头是否都用电工胶布缠好,灯具分区,分 档控制。 3.检查仓库货架是否牢固,合理安排放货品的空间与数量。 4.检查铝塑板粘贴是否牢固,平整,接缝处有无余胶。 5.检查漆工刮瓷是否平整,沙纸打磨是否光滑,乳胶漆是否有流痕。 6.检查卖场货架是否安装牢固,不锈钢是否安装到位、无空、起翘。 7.安装完灯具后的天花板的修补是否到位,无破损。 8.和店长交接,查看是否还有改进的地方。

店铺装修验收表

店铺装修验收表 第一部分:木制品 一、基础装修材料验收标准 基础材料须按照图纸标明品牌及规格,达到防火并且需通过商场验收。 二、形象墙及木龙骨隔墙验收标准 1、表面平顺,无下坠感或悬挑现象。板材平直方正,无缺楞掉角缺陷。外观接缝顺直,宽窄一致。 2、检查所用材料的品种、规格、颜色及基层构造、固定方法是否符合设计要求。 3、石膏板、高密度板与龙骨连接紧密,表面平整,不得有污染、折裂、缺棱掉角、锤伤等缺陷,接缝应均匀一致,石膏板不得有脱层、纸面不得有气泡。 4、吊架安装垂直、平齐;日光灯管为29色灯管暗藏。 三、试衣镜验收标准 1、面规格、颜色、必须符合设计要求。无气泡、水印、波浪、无色差、目测影像不变形。 2、镜面镶贴必须牢固,施工后的表面不能出现歪斜,缺棱掉角和裂逢。 3、打玻璃胶平直,不起疙瘩。 4、木线条收边颜色要一致,正面碰角须45度角。 四、木地板安装要求 1、材质应符合住户要求及现行产品标准。 2、地板安装(粘结)应牢固、无声响、无松动。 3、木地板应刨平磨光、无创痕刨茬等现象。 4、安装尺寸偏差表面平整度允许偏差1.00mm,缝隙宽度允许偏差小于1.00mm。

5、踢脚板、压条安装后水平方向平直,通常高度不大于+3.00mm,表面光滑、接缝严密,出墙厚度一致。 6、护墙板面板与踢脚板压条连处无缝隙。 五、木制道具验收标准 1、饰面平滑、规格、颜色、必须符合设计要求。(附形象手册) 2、木饰面与乳胶漆墙面相接时,接口与接缝表面光滑,棱角棱边及弧面弧线挺直、轮廓分明,不得有斜弯和扭曲。 木制品验收表格(附下表) 第二部分:顶面天花 一、天花吊顶材料 1、料选择为厚度8MM厚纸面石膏板。 2、使用经过检测符合GB9775-88标准的一等品。

商铺二装要求及验收标准

商铺二装要求及验收标准 一、施工要求及标准 1、进入商业区实施电气安装的人员,必须具备相关证件(电工证)。 2、店铺内配电箱的总开关额定容量应小于强电间内对应的上级开关一个等级。总开关不允许采用漏电开关,每个回路必须单独控制,一个回路控制灯数不宜超过10盏,插座不宜超过6 个(插座回路开关必须采用漏电保护开关)。 3、店铺内装修必须按物业要求使用国家标准一类的各种阻燃电线电缆(铜芯线缆),根据用电功率选择不小于1.5平方以上的BV导线。各相线、零线、地线的颜色不得使用同一种颜色,必须符合国家规定线色,即保护地线(PE线)应是黄绿相间色,零线用淡蓝色,相线用:A相—黄色、B相—绿色、C相—红色。 4、线路接头必须装入接线盒并用锡锅镀锡,用黄蜡绸绝缘包好,再用绝缘胶布包裹。接线盒与接线管连接的管口必须做绝缘及防划伤橡胶保护口,金属接线盒应有可靠接地,盒内保持清洁无杂物,三孔插座必须是左零右火、上地,二孔插座必须是左零右火。 5、天花上照明灯具的变压器、整流器等必须选用安全性能达到国家行业标准的产品,并提供材料合格证明。不得在天花上随意摆放,变压器及整流器等须做好防火隔热处理,塑料外壳的变压器和整流器必须摆放在铁壳内,做好接地措施,灯具(尤其是石英灯)与电源线连接处必须采用瓷套接线柱,所有线路必须穿金属或PVC阻燃管(国标认证CCC标志),防止过热产生意外。

6、吊顶内的线管固定在专用吊杆上,吊杆安装距离符合规范,管路外壳应有可靠接地,严禁绑扎在空调及消防管道上。线管要做到整齐,尽量避免线管之间交叉,天花内金属软管布置长度不得超过0.8米,且两端套有保护口,接地可靠。 7、店铺内线路不得裸漏,1m以上必须穿硬管,1m以下必须穿金属蛇皮软管或黄腊管,插座选用“泰力、公牛”等品牌插座。 8、施工用电:禁止私拉乱扯电线、电源,临时用电必须经现场的物业专职电工同意,统一安排。施工单位必须自行配备具有漏电保护开关电源箱,并根据负荷匹配适当长度的电缆,电缆中间不允许有接头。电动工具必须符合安全规定,电源插座须用正规插头接电,不得用短线头接电,否则一次罚款100---1000元。 9、临时用电拖线及电线接头处不能靠近可燃、易燃物品(木屑、包装纸盒、汽油、酒精、油漆、烯料等)应至少保证1.5m以上的安全距离。 10、施工人员不得穿拖鞋进场,空中作业要有保护装置。 11、施工场地需要电焊和切割东西时,必须将场地清理干净,并配备灭火器。电焊工必须持证上岗,违者罚款200---2000元。 12、所有的装饰涂料、油漆等都应是环保材料并提供相关资料证明。天花上的装饰应使用A级以上防火材料,严禁使用木质材料装饰,少量的易燃装饰材料必须经过防火处理且有涂刷记录,天花封顶前有隐蔽工程验收记录。

酒店装修验收标准验收标准

酒店装修验收标准验收标准 一、给排水验收标准给水部分 1、给水管道有合格证和质量检验报告 2、室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。 3、给水系统交付使用前必须进行通水试验并做好记录。 4、室内直埋给水管道(塑料管道和复合管道除外)应做防腐处理。埋地管道防腐层材质和结构应符合设计要求。 5、给水出墙预留口尺寸位置要符合设计要求 排水部分 1)隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。 2)生活污水塑料管道的坡度必须符合设计要求或下表要求 3)排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节。如设计无要求时,伸缩节间距不得大于4m。高层建筑中明设排水塑料管道应按设计要求设置阻火圈或防火套管。 4)排水主立管及水平干管管道均应做通球试验,通球球径不小于排水管道管径的2/3,通球率必须达到100%。 5)排水管口预留位置和尺寸符合设计要求. 二、防水验收标准 1、防水材料有合格证和质量检验报告 2、防水材料的选择符合设计要求或市场上成熟的产品 3、防水施工完毕后做蓄水试验:地漏周围挡高100mm,用球塞(或棉球)把地漏堵严密,蓄水最浅水位为50mm,蓄水时间为48h。 4、检查所有防水区域保证100%合格。 5、检查合格做好防护工作,防止2次破坏。 三、隐蔽工程验收标准 轻型龙骨隔墙 1、隔墙所用龙骨配件材料的品种、规格、性能应符合设计要求。

2、隔墙边框龙骨与基体结构连接牢固,并应平整、垂直、位置正确。 3、隔墙中龙骨间距和构迁连接方法应符合设计要求。门窗洞口等部位加强龙骨应安装牢固、位置正确。 4、骨架内填充材料的设置应符合设计要求。 5、饰面材料材质、品种、规格、等应符合设计要求。饰面材料接缝应按其施工工艺标准进行板缝防裂处理。 轻钢龙骨吊顶 1、吊顶标高、尺寸、起拱和造型应符合设计要求。 2、饰面材料材质、品种、规格、图案和颜色应符合设计要求。 3、暗龙骨吊顶工程的吊杆、龙骨和饰面材料的安装必须牢固。 4、吊杆、龙骨的材质、规格、安装间距及连接方式应符合设计要求。金属吊杆、龙骨应经过表面防腐处理;木吊杆、龙骨应进行防腐、防火处理。 5、石膏板的接缝应按其施工工艺标准进行板缝防裂处理。 6、木龙骨需刷防火涂料3遍。 四、基层腻子验收标准 1、主要材料符合设计要求。 2、基层表面无油污、尘土、油渍,表面光滑 3、各抹灰层之间粘结牢固,抹灰层无脱落、空鼓裂缝 五、电线铺设验收标准 1、电线、电缆有合格证和质量检验报告。 2、电线、电缆选型符合设计要求或国家规定。 3、电线、电缆铺设点位符合设计要求。 4、电线、电缆主线中间不应有接头如必须接头的需做过锡处理。 5、电线、电缆套管选择符合设计要求,并由合格证和质量检验报告,套管连接必须可靠。 6、电源底盒预埋点位和尺寸符合设计要求,同一水平底盒无特殊要求必须高度一致。 7、房间到层箱电线头需标注房间号,后期压线时必须按照房间顺序。 六、石材干挂验收标准 1、大理石、花岗石面层所用板块的品种、质量应符合设计要求。 2、大理石、花岗石板材孔槽的数量、位置和尺寸应符合设计要求。 3、安装工程的预埋件(或后置埋件)、连接件的数量、规格、位置、连接方法和防腐处理必须符合设计要求。后置埋件的现场拉拔强度必须符合设计要求。 4、大理石、花岗石板材表面应平整、洁净、色泽一致、无裂痕和缺损。石材表面应无泛碱等污染。 5、大理石、花岗石板材嵌缝应密实、平直,宽度和深度应符合设计要求,嵌填材料色泽应一致。 6、安装允许偏差