文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 导线架设施工技术交底

导线架设施工技术交底

导线架设施工技术交底

技术交底记录

记录编号:

工程项目唐河龙山40MW风电场升压站35KV集电线路送电路工程导、

地线架设施工交底地点项目部

交底负责人刘建设交底日期2015年05月30日交底对象施工队施工负责人、现场负责人

交底内容

一、工作内容:导线架设

二、施工工期:2015年05月30日--2015年06月30日

三、技术要求:

1、施工顺序:展放导(地)线——展(地)线连接——紧线和附件安装。

2、根据现场调查和放、紧线措施,进行合理布线;

3、重要的交叉跨越如公路及电力线等,应与有关部门联系,做好安全措施。

4、根据紧、放线措施,做好临时拉线。

5、将悬垂绝缘子串及放线滑轮安装在杆塔上。按照布线要求,将导线和避雷线运到指定地点。

6、布线时布线裕度取1.5%。

7、在耐张塔打好临时拉线,临时拉线对地夹角一般宜小于45度,或按设计要求安装。

8、临时拉线的上端应在紧靠挂线点之主材上或临时拉线挂线板上。

9、同一杆塔应用同一型号的放线滑轮以使滑轮轮面同高,便于观测弧垂。10、展放导线和避雷线的滑轮应使用铝滚轮。11、紧线观测弧垂已确定,弧垂观测人员就位,弧垂观测误差应不大于-2.5%,正误差最大数值不应大于50mm。12、紧线时,一边收紧导线一边观测弧垂,待弧垂将达到规定值时,指挥人员通知牵引设备的操作人员,慢慢进行牵引收紧导线,以便于观测弧垂。13、耐张段长度大于300m时过牵引长度为200mm。

14、耐张长度为100-300m时,过牵引长度不宜超过耐张长度的0.5%。15、紧线弧垂在挂线后应随即在该观测档检查,其允许偏差为正负2.5%。16、导线或避雷线各相间的弧垂应力求一致,其相间弧垂的相对偏差为30mm。悬垂线夹安装后,绝缘子串应垂直于地面,最大偏差值为垂直位置的位移不应超过5度,且最大偏移值不应超过20mm。17、绝缘子上串、导线及避雷线上的各种金具上的螺栓、穿钉及弹簧销子除有固定的穿向外,其余应穿向统一,并应验收规范之规定。18、铝包带应缠绕紧密,其缠绕方向应与外层铝股的绞制方向一致。19、防振锤应与地面垂直,其安装距离偏差不应大于正负30mm。20、引流线应与地面垂直,其对杆塔的电气距离必须符合设计标准。

四、施工必须严格遵照国标GBJ233--2005《35—500KV架空电力线路施工及验收规范》的有关规定。

五、附:《35KV集电线路工程架线作业指导书》

参与交底人员签名:

填写说明:1、“交底对象”栏应写明接受交底的对象在项目中所属的施工部门;

2、“交底内容”栏应写明交底的具体内容;

3、“签名”栏应为本人签名。