文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 厂房压缩空气管道安装工程施工方案

厂房压缩空气管道安装工程施工方案

厂房压缩空气管道安装工程施工方案
厂房压缩空气管道安装工程施工方案

XXX厂房压缩空气管道安装工程施工方案

目录

1. 编制说明2

2. 工程内容3

2.1本方案涉及的工作范围3

2.2主要安装工程量3

3. 编制依据3

3.1施工文件及图纸3

3.2引用标准3

4. 施工顺序3

4.1施工先决条件3

4.2施工程序4

4.3详细描述4

4.3.6.6焊缝返修7

5. 施工设备及机具计划11

5.1 施工设备11

5.2 施工机具11

6.施工进度安排12

7.施工劳动力计划12

8.施工技术措施12

8.1管材、管件及在线部件的验收12

8.2安装过程中系统承压部件的质量控制12

8.3母材缺陷的修补及更换13

8.4管道系统清洁度保证13

9.质量标准13

9.1 外观检测13

9.2 检验记录14

10. 安全技术措施14

10.1一般规则14

10.2工具及设备的使用14

10.3高处作业15

10.4焊接作业15

10.5安装作业15

1. 编制说明

本方案适用于XXX厂房压缩空气管道安装的施工。

2.1本方案涉及的工作范围

管道、支架、管道附件及设备、试压、吹扫。

2.2主要安装工程量

见下表:

3. 编制依据

3.1施工文件及图纸

3.2引用标准

GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》

GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》

4. 施工顺序

4.1施工先决条件

——图纸及文件已会审

——材料到位并验收合格,材料/构配件/设备报验单经业主核查符合设计要求——施工设备准备齐全

——人员资格已审核

——现场条件符合安全施工要求

——施工方案已编制完成,经业主审核批准并进行技术交底。

4.3详细描述

4.3.1施工先决条件

详见4.1施工先决条件

4.3.2领料

a.所有钢管在安装前应逐根进行外观检查,复核其外径、壁厚,并核对标记所示的材质是否符合

施工图的要求;

b.对有重皮、裂纹的钢管不得使用;

c.所有管件应逐件进行外观检查,复核其尺寸、材质,结果应符合相应技术条件及施工图的要求。

d.对法兰密封面及密封垫片进行外观检查,不得有影响密封性能的缺陷存在;不锈钢法兰用非金

属垫片时垫片材料的氯离子含量不得超过50ppm。

4.3.3管道、管件清洗

管道清洗分为:安装前管道清洗;安装后与设备连接前清洗。

a.用不锈钢钢丝捆上蘸有丙酮或酒精的白纱布反复擦拭管内壁,直到满足下表规定的检查方法和

准则。

注:A级清洁度:用去离子水冲洗时,在清洗水排出端安装能过滤掉50μm以上杂质的不锈钢滤网,冲洗5~10分钟,目视滤网上或纱布上无异物。

管件应放到盛有溶剂的密闭容器中浸泡20分钟,取出进行干燥,直到没有气味为止。

清洗完毕后的管子、管件用无油压缩空气或氮气吹干,并将两端口封堵,以防管子、管件再度污染。

4.3.4下料、切割

a.管子切割宜采用机械切割;

b.切口表面应平整,不得有裂纹、重皮;毛刺、凹凸、缩口、熔渣、氧化皮、铁屑等予以消除;

c.切口端面倾斜偏差L不应大于管子外径的1%;

d.如采用氧乙炔焰切割碳钢管,切割后应消除热影响区。

4.3.5坡口加工

a.坡口加工采用机械加工方法。

b.坡口加工尺寸详见下图:

4.3.6管道预制、组装及焊缝检验

4.3.6.1管道应尽可能在车间分段预制,以保证管道安装质量;

4.3.6.2管道可分段组装,但组装件应有足够的钢性,以免产生永久变形。管道组件的尺寸偏差(下图)不得超过下列要求:

a.每个方向的总长度L偏差为±5mm;

b.间距N偏差为±3mm;

c.角度α的偏差为2.5mm/m;

d.支管与主管轴线的横向偏差C在±1.5mm范围内;

e.法兰两相邻的螺栓孔应跨中安装,其偏差f在±1mm范围内;

f.法兰面应与管中心线垂直,法兰外径上的垂直偏差e为:DN≤300时,e≤1mm;DN≥300时,

e≤2mm;

g.管道组装件应便于运输和安装,并留有调整活口。组装完毕的管段应将内、外表面清洗干净,

并封闭管口,以防沾污。

4.3.6.3管段预制组装后应及时编号、标识,妥善保存。

4.3.6.4弯管

a.弯管采用冷弯,弯后不需热处理;

b.弯管弯曲半径为管子公称直径的4倍,弯曲度公差不应超过±0.5°,且一般情况下不允许回弯。

特殊情况下可校正一次,但弯曲度不超过5°;

c.逐个进行成品弯管的椭圆度检查,椭圆度不超过8%;

d.弯曲后的壁厚不应小于直管所要求的最小壁厚。

4.3.6.5焊缝检验

(1)外观检查

本工程中压缩空气管道焊缝检查等级为Ⅳ级,焊缝应在焊完后立即去除渣皮、飞溅物,将焊缝表面清理干净,然后进行焊缝外观检查,管子与管子(含弯头)的对接焊缝余高小于3mm。

(2)无损检验

a.本工程压缩空气管道焊缝应进行5%的射线照明检验。

b.其余管道焊缝全部表面着色检查,不得有裂纹、气孔、弧坑和夹渣等缺陷,并不得保留有熔渣与飞溅物。

4.3.6.6焊缝返修

(1)当发现产品焊缝有不允许的缺陷时,应分析其产生的原因,提出改进措施,然后进行补焊。

(2)当焊缝同一部位返修两次时,应制定返修措施并经焊接责任工程师审批后方可进行返修。

(3)返修部位及范围由质检人员确定,采取机械或修磨方法把缺陷清除干净,必要时可采用表面检验确认。

4.3.7阀门检验

阀门应检查开关的灵活性,所有阀门应做强度及严密性试验,试验压力为2.4MPa,密封压力1.8 MPa。试验完毕后填写试验记录。

4.3.8支吊架制作、安装

4.3.8.1支架制作

按照支架详图进行制作、组装。

4.3.8.2支吊架防腐

采用环氧防锈漆进行防腐:两道底漆,一道面漆。颜色符合业主要求。

4.3.8.3支吊架安装

a.管道安装时,应及时进行支吊架的固定和调整工作,支吊架位置应正确,偏差不大于±75mm,

安装应平整牢固,与管子接触应良好。

b.无热位移的管道,其吊杆应垂直安装,有热位移的管道,吊杆应在位移方向,在位移值的1/2

外倾斜安装。两根热位移方向相反或位移值不等的管道除设计有规定外不得使用同一吊杆。c.支吊架的焊接应由合格焊工施焊,并不得有漏焊、欠焊或焊接裂纹等缺陷。管道与支架焊接时,

管子不得有咬边、烧穿等现象。

d.管道安装完毕后,应按设计要求逐个核对支吊架的形式和位置。

4.3.9管道及附件安装

4.3.9.1管道安装

a.管道坡度应符合设计图纸要求;

b.管道的坡度可用支座下的金属垫板来调整,吊架用吊杆螺栓来调整,垫板应与预埋件或钢结构

进行焊接。

c.阀门、法兰及其它连接件的设置和焊接位置应便于检修和在役检查。

d.法兰连接应与管道同心,并应保证螺栓自由穿入。法兰螺栓孔应跨中安装。法兰间应保持平行,

其倾斜度不大于0.5mm。不得用强紧螺栓的方法消除偏斜。

e.法兰连接应使用同一规格螺栓,安装方向应一致。螺栓紧固后应与法兰紧贴,不得有楔缝。其

螺栓孔中心偏差不大于孔径的5%,并保证法兰螺栓自由穿入,螺栓和螺母应涂二硫化钼。需加

垫圈时,每个螺栓不应超过一个。紧固后的螺栓与螺母宜齐平。

f.管子对口时应检查平直度,在距接口中心200mm处测量,允许偏差1mm/m,但全长最大允许

偏差不超过10mm。

g.管子对口后应垫置牢固,避免焊接过程中产生变形,管道连接时,不得用强力对口、加热管子、

加扁垫片或多层垫等方法来消除接口端面的间隙、偏差、错口或不同心等缺陷。

h.管道焊缝位置应符合下列要求:

I.直管段两环缝间距不得小于100mm(DN<150);或不小于200mm(DN≥150);

II.环焊缝距支吊架净距不小于50mm;

III.在管道焊缝上不得开孔。管道上所开孔的边缘离焊缝不得小于100mm。

i.管道上仪表接点的开孔和焊接宜在管道安装之前进行。

j.管道安装工作如有中断,则间断期间应封闭敞开的管口。

k.不锈钢管道安装时,不得用碳钢工具直接敲击。

l.不锈钢管道及碳钢支吊架之间应垫入δ=3mm 的石棉橡胶垫,厚度≥0.5mm,以防止不锈钢管与碳钢直接接触。

4.3.9.2管道安装的允许偏差符合下表的规定:

管道安装的允许偏差

4.3.9.3阀门安装

a.阀门必须试验合格后方可安装。

b.阀门安装前应仔细阅读产品说明书,了解安装技术要求及安装注意事项。

c.阀门安装前应校对阀门型号,并根据介质流向确定其安装方向。

d.阀门的安装应便于操作检查和维修,水平管道上的阀门,其阀杆一般应安装在上半圆范围内。

4.3.10系统水压试验

4.3.10.1系统压力试验先决条件

a.管道系统已安装完毕;

b.管道系统热处理及无损检验已全部合格;

c.管道系统支吊架已安装并与管道固定完毕;

d.不允许参与试验的设备、部件已隔离完毕;

e.参与试验的设备、仪表已校验合格;

4.3.10.2水压试验

a.回路系统安装完成后,将打压泵和回路连接进行水压试验,压缩空气管道试验压力1.6MPa,废

油水管道试验压力为0.6MPa,水压试验用水为洁净水。

b.水压试验充水时,高点应充分排气,试验时应缓慢升压至1.6MPa,稳压10分钟,确认无泄漏后

降至1.07MPa,保压30分钟,进行全面检查,焊缝表面不许有冒汗、渗漏现象,阀门和泵与管道的密封处不得有泄漏现象。

c.水压试验过程中,如有泄漏等,不得带压操作,应缓慢卸压后修理,并重新试压。

4.3.11管道系统清洗

压缩空气管道系统试压完毕后,用压缩空气吹干。

4.3.12管道与设备连接

管道与设备连接前,管道系统必须经QC人员、监理及业主检验合格后,方可允许拆封设备接口进行连接。

4.3.12.1法兰连接

a.管道与动设备连接前,应在自由状态下检查法兰的平行度和同轴度,允许偏差应符合下表的规

定。

法兰平行度和同轴度允许偏差:

b.管道系统与动设备最终连接时,应在联轴节上架设百分表监视设备的位移。

c.管道经试压、吹扫合格后,应对该管道与设备的接口进行复位检验,其偏差值应符合上表的规

定。

4.3.12.2焊接连接

a.连接设备的管道,其固定焊口应远离设备。

b.在无法满足a项时,可采用预留自由管段的方法最终连接。

c.当管子口径较大,且焊接变形量较大时,可预先做试验得到变形的具体数值,以调节管道对口

间隙。

4.3.13清理现场

a.施工现场应做到材料堆放整齐、分类堆放,并不应堆放在人员经常出入的过道,不得妨碍其他

相关专业人员的施工;

b.尽可能不在现场堆放超过3天施工所需的材料及管配件;

c.每天工作结束,应将工机具收拾妥当;废料应及时收集到指定地点;

施工结束,及时对施工过程中产生临时支架的措施予以拆除,对成品进行保护。

5. 施工设备及机具计划

5.1

5.2

6.施工进度安排

按照施工组织设计要求进行进度控制。

7.施工劳动力计划

8.施工技术措施

8.1管材、管件及在线部件的验收

8.1.1QC部对系统成品件的验收及复验

严格按照有关技术要求及QC部相关程序执行成品件的验收及复验。

8.1.2施工班组领料时对成品件的验收

a.施工班组领取的材料必须有QC部认可的合格标签;

b.施工班组在领料中如发现有不符合技术条件的缺陷或有疑问时,应予以拒收,并及时通知

QC部相关人员。

8.2安装过程中系统承压部件的质量控制

8.2.1质保培训及质量意识的建立

a.凡进入项目部的施工人员必须经质保培训并合格后方可上岗作业;

b.施工人员必须具备良好的质量意识。

8.2.2施工方案及质量计划的执行

a.施工人员在施工前必须进行施工技术交底,熟悉施工方案及质量计划,了解施工工序的操

作步骤及质量控制点;

b.严格按照质量计划的设点位置,及时通知QC部相关人员,并按不同的设点情况对工作做

出合适的安排。

8.3母材缺陷的修补及更换

在施工过程中如发现有母材缺陷的情况,应及时通知QC部相关人员及焊接工程师,对缺陷进行评定,以确定处理方案。

8.4管道系统清洁度保证

a.管道预制前,清洁并检查管子及管件的清洁度,经QC人员确认后方可进入下一道工序;

b.管道及管件对口、焊接前检查清洁度,经QC人员确认后方可焊接;

c.管道预制组件必须将敞口用塑料管帽或封胶带封闭;

d.管道连成系统后按要求进行压缩空气吹干,并经QC、监理及业主相关人员确认。

9.质量标准

9.1 外观检测

9.1.1管道安装尺寸允许偏差

详见4.3.9.2

9.1.2承压部件表面缺陷的检查

a.安装过程中承压部件表面不得有裂纹、轧折、离层、结疤、弧坑、划痕等缺陷;

b.如在安装施工过程中发生以上缺陷时,施工人员不得擅自对缺陷进行处理,应及时通知QC

部相关人员对缺陷进行评定;

c.待评定并做出处理方案后,方可对缺陷进行处理。

9.1.3焊缝检查

根据技术要求及QC部相关程序对焊缝进行外观及无损检测。

9.1.4管道清洁度检查

a.检查管道系统组件(管子、管件等)清洁度;

b.检查管道预制、安装工序中的清洁度控制:对口时、焊接前等;

c.检查管道预制组件管口封闭情况;

d.检查已安装完成管道系统敞口封闭情况及管道系统表面清洁度;

e.检查并确认管道系统清洁度。

9.1.5支吊架检查

a.支吊架的制作应符合施工图纸的尺寸要求;

b.支吊架的安装位置应符合施工图纸的要求,偏差不大于±75mm;

c.支吊架的管部和根部应接触良好;

d.不锈钢管道应设有不锈钢保护皮;

9.2 检验记录

—阀门试验记录

—管道系统压力试验记录

—管道系统吹扫及清洗记录

10. 安全技术措施

10.1一般规则

a.所有从事施工安装工作人员,必须认真学习国家对安全生产的一系列法规,提高对安全生产重

要意义的认识;必须认真学习有关的安全技术,必须经过三级安全教育,必须执行安全技术规程。

b.未受过安全技术教育的人,不能直接参加安装工作。

c.对本工作安全技术规程不熟悉的人,不能独立作业。

d.进入施工现场必须听从指挥,必须戴安全帽,扣好帽带,并正确使用个人劳保防护用品。

e.施工现场应整洁,各种设备、材料和废料应按指定地点堆放。

f.在施工现场,应按指定的道路行走,不能从危险地区通过,不能在起吊物件下通过停留,要注

意与运转着的机械保持一定的安全距离。

g.严禁触摸其它装置的设备。

h.严禁将烟火带入厂内。

i.开工前或工作中如发现不安全因素,应及时向工程部报告消除不安全因素后,才能进行工作。j.搬运或吊装材料时,应注意不要与裸露的电线接触,以免发生触电事故。

k.氧气瓶、乙炔瓶、火源之间距离应大于15米,油类及其它易燃易爆物品,应堆放在指定地点,应配有消防措施。

10.2工具及设备的使用

a.各种工具及设备在使用前应进行检查是否破损、漏电、接地。

b.使用电动工具时,不要用手触摸工作头或将工作头紧贴别人。

c.使用电动工具,设备应空载起动。

d.钻孔时禁止戴手套,禁止用手清除钻出的碎屑。

e.使用切割机时,应将材料夹紧,操作平稳。

f.使用角向磨光机,砂轮切割机时应戴眼镜,必要时应戴面罩。

g.使用设备时应按相应的操作规程进行。

10.3高处作业

a.在2米以上均属高处作业,必须经过体格检查和受过一定的训练的合格者才能工作作业,工作

时必须系上安全带。

b.为高空作业搭设的脚手架,必须牢固可靠、脚手架上铺设的跳板必须结实,两端必须绑扎在脚

手架上,脚手架侧面应有拦杆。

c.使用梯子时,竖立的角度不应大于60°和小于35°,梯子上部应当用绳子系在牢固的物体上,

梯子脚应防滑并由专人在下面扶住。

10.4焊接作业

a.焊、割应执行相应的安全规程。

b.焊接、切割工作应远离油品或其它易燃易爆物品30m以上距离。

c.氧气瓶应避免与油脂类接触、或用油污手套开启。

d.氧气瓶、乙炔瓶不能剧烈震动与撞击。

e.乙炔瓶应直立放置使用,不须倒放使用。

f.氧气瓶、乙炔瓶严禁在烈日下爆晒或靠近热源,且瓶体温度不能超过30℃。

g.氧气、乙炔气的减压器、瓶体阀及连接管的连接可靠、严密情况下使用。

h.禁止非工种人员进行焊接、切割操作。

10.5安装作业

a.开工前检查周围环境、劳保用品、工机具是否安全可靠。

b.尽量避免多层交叉作业,若必须多层交叉作业时,应设隔离防护装置。

吊装管子或其它物体时,一定牢固可靠。管子到位后,须马上固定。精品文档word文档可以编辑!谢谢下载!

c.

压缩空气管道施工组织设计

一、工程概况及有关参数 (一)工程概况 本工程为山东福承隆嘉化工有限公司,二甲醚、导热油、压缩空气管道安装工程。 工程地点:沂水庐山工业园 设计单位:潍坊润昌工程设计有限公司 施工单位:江苏兴安建设集团有限公司 工程工期:计划开工日期为2014年5月20日,竣工日期为2014年 7 月 1 日。(二)管道技术参数 1. 管道规格:φ420----------------------38 2. 管道材质:20#钢 3. 压力管道类别:GC2.GC3 二、编制依据 (一) GB50235-2010《工业金属管道工程施工及验收规范》 (二) GB50236-2011《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 (三) GB50316-2000《工业金属管道设计规范》 (四) GB50236-2011《工业管道焊接工程施工规范》 (五) GB50275-2003《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》 (六) HGJ229-1991 《工业设备,管道防腐工程施工及验收规范》 (七) GB7231-2003 《工业管路的基本识别色、识别符号和安全标志》 (八)《压力管道安全管理及监察规定》 (九)中华人民共和国国务院令第393号《建设工程安全生产管理条例》 (十)业主提供的施工图纸、相关要求及施工现场条件 三、管道安装施工及检验 (一)施工准备工作 1. 技术准备 1.1. 开工前须办理好开工告知,经有关部门审批通过后方可施工。 1.2. 了解熟悉图纸、技术资料及有关标准、规范。 1.3. 认真察悉现场编制施工方案,做好深化设计,并做好与设计单位、建设单位的技术 交底工作。 1.4. 准备好必要的焊接工艺卡和焊接工艺评定。 2 施工准备 2.1. 查看现场,依据施工图,检查支架安装部位是否与其它管道交叉“打架”情况,检 查土建基础设施,与施工图的坐标、标高是否一致。 2.2. 准备好安放设备、材料及工具的库房,划出明火作业区。 2.3. 检查准备必备的施工设备,并到现场校通接通电源。 3 管道组成件及支承件的检验 3.1. 管道的组成件和支吊架材料必须有制造厂家的质量证明书,其质量不得低于国家现 行标准的规定。 3.2. 管道的组成件及管道支承件的材质、规格、型号、质量应符合设计文件的规定,并 进行外观检查。

压缩空气管道施工方案

压缩空气管道施工 方案

XXXXXXXXX工程 XXXX 压缩空气管道施工方案 编写人:日期: 审核人:日期: 批准人:日期: XXXXXXXXXX项目经理部 压缩空气管道施工方案

一、编制依据: 1、建设指挥部有关建设管理文件、会议纪要和设计单位提供的施工图设计文件。 2、根据现场勘察情况和前湾港站内运营规定。 3、《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019- 。 4、《工业金属管道设计规范》GB50316- 。 5、《压力管道安全与监察规定》、《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97。 6、《现场设备、工业管道焊接工程与施工验收规范》GB50236-97。 7、《工业设备及管道绝热施工及验收规范》GBJ126。 二、编制范围:

本工程为XXXXX试风设备综合楼室外压缩空气管道设计。 三、工程概括: 1、本工程位于既有1股与新1股之间,施工里程为GLK1+772至GLK2+766范围内,压缩空气管道采用无缝钢管。 2、压缩空气管道及组成件属于压力管道,类别为GC3级,流体类别为D类,设计压力0.8MPa,水压试验为1.2MPa。 3、室外压缩空气管道采用无缝钢管直埋敷设,管道连接采用焊接连接,管道阀门为截断塞门,管道外刷防锈漆两道,银粉一道。埋地管道穿越铁路时需设套管保护,管顶距铁路轨面不小于1.2m。管道外壁与套管两端部的间隙用浸沥青的麻丝填实,再在外端用沥青堵塞。气源由空压机室外部储风缸接引。微控试风设备的试风柜距脱轨器轨边设备20m,埋设管道作加强环氧沥青防腐层,防腐层厚度不小于

6mm。 四、施工方案及工艺 (一)、压缩空气管道系统 自然界的空气经空气压缩机压缩后称为压缩空气。压缩空气是一种重要的动力源。 1、压缩空气站的组成 1)、压缩空气站工艺生产流程 压缩空气的生产流程主要包括空气的过滤、空气的压缩、压缩空气的冷却及油和水分的排除、压缩空气的贮存与输送等。 2)、压缩空气站设备 (1)空气压缩机 在一般的压缩空气站中,最广泛采用的是活塞式空气压缩机。在

压缩空气施工方案设计

2015年4月20日 目录

1工程概况 (1) 2 编制依据 (1) 3施工存在问题及解决措施 (2) 4质量保证体系 (3) 5安全管理及施工安全技术措施 (5)

1工程概况 本工程是天津冶金集团轧三钢铁有限公司发电项目压缩空气管 道与外网总管碰口施工,压缩空气为高速过滤器冲洗用,管道由厂区 压缩空气管网接至循环水泵房的压缩空气储罐中,再由压缩空气罐接 至发电主厂房外面的高速过滤器压缩空气入口,进行高速过滤器冲洗。压缩空气管道工作温度35℃,工作压力0.5Mpa。压缩空气管道 和厂区原有压缩空气主管道碰口时需业主单位配合停气,施工时需在 高架管廊上动火切割管材和管道焊接作业,由于高架管廊存在各种介 质管道,为避免发生安全事故,故需按此方案安全施工。 2 编制依据 2.1本工程设计文件: 由中冶京诚工程技术有限公司设计,甲方提供的施工图,为: 发电主厂房总布置图 292.72A102B02R-DE001 高速过滤器压缩空气管道施工图 292.72A104A11B-WT002 2.2现场的实际情况 高架管廊原有介质管道及动火点详见附图 2.3相关规范 1.《工业金属管道工程施工规范》 GB50235-2010 2.《工业金属管道工程施工质量验收规范》 GB50184-2011 3.《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》 GB50236-2011 4.《压力管道规范工业管道》 GB T20801.1-2006 5.《建筑设计防火规范》 GB 50016-2006

3施工存在问题及解决措施 3.1存在问题 如附图所示,压缩空气管道由发电厂房接至高架管廊,需在管廊上和厂区原有空气管道碰口,施工前需业主配合停气,管道安装时使用氧气乙炔割刀切割管道,使用电弧焊焊接,高架管廊上原有介质管道繁多,若原有管道上有漏气点或阀门开关不严实,易发生安全事故。 3.2相关措施 3.2.1人员配备 为保证此工程安全可靠的施工,设置以下人员: 技术员1名负责全面技术、质量管理 安全员1名负责现场施工安全 施工工长1名负责现场施工安排及人员内部调整管工1名管道对口、安装 焊工1名管道焊接 普工1名辅助工作 3.2.2施工措施 1.施工前办理好动火手续及其他准备工作 2.施工前对施工人员进行施工方案的技术交底和安全交底,并组织全体施工人员熟悉掌握动火方案以及相关规范。 3.现场安全专职人员对技术交底、安全交底进行监督,并在施工时全程跟踪,在现场掌握施工动态,全程监督。 4.动火施工前对管廊上施工区域原有管道进行漏气检查,若发现有漏气等情况不得施工。 5.施工时现场准备好灭火器等相关消防灭火设备,动火区域内实行烟火管制。 6.施工时准备好煤气泄漏报警仪,一旦发现有漏气情况,立刻停止施工,并对现场焊渣等进行清理。

(完整版)压缩空气管道施工方案

一、工程概况及有关参数 一)工程概况 ************************ ************************* ************************* 工程开、 竣工日期: 计划开工日期为 **** 年 月 总工期为 天。 二)管道技术参数 1. 压缩空气管道 1.1. 管道规格:^ 159 X 4.5 1.2. 管道编号:A0601 ―^ 159 X 4.5— 1.0A1 1.3. 工作压力: 0.7Mpa 1.4. 工作温度:常温 1.5. 设计压力: 0.8Mpa 1.6. 设计温度:常温 1.7. 强度试验压力: 1.2Mpa 1.8. 试验介质:水 1.9. 管道材质: 20#钢 1.10. 压力管道类别:GC2 — 4 、编制依据 一) GB50235-97 《工业金属管道工程施工及验收规范》 二) GB50236-98 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 三) GB50316-2000 《工业金属管道设计规范》 四) GB50231 《机械设备安装工程施工及验收规范》 五) GB50275 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》 六) GB50093 《工业自动化仪表工程施工及验收规范》 七) GB7231-2003 《工业管路的基本识别色、识别符号和安全标志》 八) 劳部发( 1996)140号 《压力管道安全管理及监察规定》及解析 九) 中华人民共和国国务院令第 393 号 《建设工程安全生产管理条例》 十) 业主提供的施工图纸、相关要求及施工现场条件 三、管道安装施工及检验 (一) 施工准备工作 1. 技术准备 1.1. 开工前须办理好开工告知,经有关部门审批通过后方可施工。 1. 2. 了解熟悉图纸、技术资料及有关标准、规范。 1.3. 认真察悉现场编制施工方案,做好深化设计,并做好与设计单位、建设单位的技术 交底工作。 1.4. 准备好必要的焊接工艺卡和焊接工艺评定。 本工程为 ************ 公司, ******************** 项目,压缩空气管道安装工程。 工程地点: 设计单位: 施工单位: 日,竣工日期为 **** 年 月 日

压缩空气管道施工方案

XXXXXXXXX工程 XXXX 压缩空气管道施工方案 编写人:日期: 审核人:日期: 批准人:日期: XXXXXXXXXX项目经理部 压缩空气管道施工方案 一、编制依据: 1、建设指挥部有关建设管理文件、会议纪要和设计单位提供的施工图设计文件。 2、根据现场勘察情况和前湾港站内运营规定。 3、《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003。 4、《工业金属管道设计规范》GB50316-2000。 5、《压力管道安全与监察规定》、《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97。 6、《现场设备、工业管道焊接工程与施工验收规范》GB50236-97。 7、《工业设备及管道绝热施工及验收规范》GBJ126。 二、编制范围: 本工程为XXXXX试风设备综合楼室外压缩空气管道设计。 三、工程概括: 1、本工程位于既有1股与新1股之间,施工里程为GLK1+772至GLK2+766范围内,

压缩空气管道采用无缝钢管。 2、压缩空气管道及组成件属于压力管道,类别为GC3级,流体类别为D类,设计压力,水压试验为。 3、室外压缩空气管道采用无缝钢管直埋敷设,管道连接采用焊接连接,管道阀门为截断塞门,管道外刷防锈漆两道,银粉一道。埋地管道穿越铁路时需设套管保护,管顶距铁路轨面不小于。管道外壁与套管两端部的间隙用浸沥青的麻丝填实,再在外端用沥青堵塞。气源由空压机室外部储风缸接引。微控试风设备的试风柜距脱轨器轨边设备20m,埋设管道作加强环氧沥青防腐层,防腐层厚度不小于6mm。在大型压缩空气站中,较多采用离心式或轴流式空气压缩机。 (2)空气过滤器 (3)后冷却器 (4)贮气罐

厂房压缩空气管道安装工程施工方案

XXX厂房压缩空气管道安装工程施工方案 目录 1. 编制说明 (2)

2. 工程内容 (3) 2.1 本方案涉及的工作范围 (3) 2.2 主要安装工程量 (3) 3. 编制依据 (3) 3.1 施工文件及图纸 (3) 3.2 引用标准 (3) 4. 施工顺序 (3) 4.1 施工先决条件 (3) 4.2 施工程序 (4) 4.3 详细描述 (4) 4.3.6.6 焊缝返修 (7) 5. 施工设备及机具计划 (11) 5.1 施工设备 (11) 5.2 施工机具 (12) 6.施工进度安排 (12) 7.施工劳动力计划 (12) 8.施工技术措施 (12) 8.1 管材、管件及在线部件的验收 (12) 8.2 安装过程中系统承压部件的质量控制 (12) 8.3 母材缺陷的修补及更换 (13) 8.4 管道系统清洁度保证 (13) 9.质量标准 (13) 9.1 外观检测 (13) 9.2 检验记录 (14) 10. 安全技术措施 (14) 10.1 一般规则 (14) 10.2 工具及设备的使用 (15) 10.3 高处作业 (15) 10.4 焊接作业 (15) 10.5 安装作业 (15) 1. 编制说明 本方案适用于XXX 厂房压缩空气管道安装的施工。

2.1 本方案涉及的工作范围 管道、支架、管道附件及设备、试压、吹扫。 2.2 主要安装工程量 见下表: 序号名称规格、型号材质单位数量备注 1 不锈钢管φ57×3.5 06Cr19Ni10 米80 2 不锈钢管φ45× 3 06Cr19Ni10 米350 3 不锈钢管φ38×3 06Cr19Ni10 米10 4 不锈钢管φ25×2. 5 06Cr19Ni10 米300 5 不锈钢管φ18×2 06Cr19Ni10 米230 6 不锈钢管φ14×2 06Cr19Ni10 米160 7 无缝钢管φ25×2.5 20# 米30 废油水管道 8 减压阀DN15 个 1 9 安全阀A21H-16P DN15 个 1 10 软管接头DN15 个24 11 压缩空气末端装置DN32 个 1 12 DN15 个 3 13 DN10 个33 14 法兰球阀Q41F-16 DN50 个11 15 内螺纹球阀Q11F-16 DN32 个 1 16 DN20 个 1 17 DN15 个27 18 DN10 个33 3. 编制依据 3.1 施工文件及图纸 3.2 引用标准 GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》 GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 4. 施工顺序 4.1 施工先决条件 ——图纸及文件已会审 ——材料到位并验收合格,材料/构配件/设备报验单经业主核查符合设计要求 ——施工设备准备齐全 ——人员资格已审核 ——现场条件符合安全施工要求 ——施工方案已编制完成,经业主审核批准并进行技术交底。

压缩空气施工工程方案

沙钢润忠电炉项目水处理工程压缩空气安装 施工方案

时间:编制: 时间:批准: 1 / 11 压缩空气管道施工方案 一.工程概况: 润忠电炉项目水处理工程是在原电炉水处理系统基础上进行的 技改项目。在设计上受原有建筑物影响,距离电炉等用户端比较远,干管部分近米,因此管道集中布置在管廊上。压缩空气管道两根分别布置在管廊底层的水管道上。高空作业危险性高,操作困难,施工难度较大。 二.施工人员和机具: 施工工期及范围 施工工期从年月日到年月日。 工程质量 安装执行现行国家安装的相关标准,工程质量合格。

工程特点 该系统属于压力管道,必须由具有专业基础和资格认证的高素质技术工人施工,是保证工程质量的关键。 项目施工管理机构 项目经理部 技术部物资部施管部) (技术、质量、安全 管道脱脂队管道施工队主要施工机械设

管道的安装:三.该项目压缩空气管道分为一般压缩空气管道和纯净压缩空气管 道。一般压缩空气管道一般规定) 管道安装前要先除锈刷防锈漆。以下管道使用机械切割机。) 大口径管道用氧气乙炔焰进行切割,走向应合理,排列整齐、美观,横平竖直,减少交叉、拐弯,) 管道间应有适当的间隔距离。平行排列的管道,对口接头、法兰、管卡等配件要错开,以便于拆装、检修及维护。向上应沿气流方向,5M,气动系统的支管从主管引出长度超出) 倾斜,其坡度为。纯净压缩空气管道施工规定纯净压缩空气管道除执行一般管道施工规定外,在管道内部处理上还应执行脱脂程序。管道除锈采取喷砂处理,要求除锈彻底均匀,但不应过度,避)

免管道内部出现凹坑麻面及划伤。管道除锈后吹扫干净,采用封口灌装四氯化碳溶液滚动脱脂处) 理。管道脱脂完成后,吹扫干净晾干后用塑料封口密闭后待用。) 管道脱脂结果应得到业主和相关部门认可。) 管材、管件及阀门检验管子、管件、阀门必须具有出厂合格证,有关指标应符合现行国家标准或行业标准。管材、管件、阀门在使用前应对其材质、规格、型号逐个检查,凡不符合设计要求者不得使用。管材、管件、阀门应进行外观检查,不得有裂纹、缩孔、夹渣、粘砂、重皮等缺陷。试验时阀门应给水管线阀门应逐个进行倍工作压力的强度试验,3 / 11 开启,时间不少于,以壳体填料无渗漏为合格。严密性试验以工作压力进行,试验时阀门应关闭,密封面不得有泄漏,合格后方可使用。管子切割下料 根据管子的大小、材质不同,选择手工、机械、火焰切割三种方式,但不得用电焊代替切割,切割的管口应平整,内壁毛刺应及时清除,凡对焊的焊口,应用坡口机或手工坡口,一般选用型坡口,角度60℃,管子下料尺寸应按实测尺寸进行,两条闭合管段,应复测确定下料尺寸。 管子焊接 管子焊接要由有合格证的焊工按照规定的工艺进行,工序间有交接手续,焊条、焊剂应按说明书规定进行烘干,管子、管件的组对、点焊、焊接应保证焊接区域不受恶劣环境条件(风、雨、雪)的影响,焊条材质应与管材保持一致,管道附件在焊接时应有最大限度的保护,应

压缩空气系统安装工程施工方案

压缩空气系统安装工程施工方案 二0XX 年X 月 目录 一、编制说明 二、工程概况 三、施工部署 四、施工准备工作 五、材料采购及检验 六、工程施工方案 一、编制说明 本施工组织方案是根据《XXXX所热防护材料研制生产厂房压缩空 气管道安装工程招标文件》,结合我们以往同类工程施工积累的经验的基础上编制而成的。在编制过程中,我们力求做到:方案内容全面,有针对性,重点难点突出,经济合理,技术先进,措施得力,工期、质量、安全、文明施工等目标明确。 本工程位于沈阳发动机设计研究所试验基地之内,工程项目涉及不锈钢管道安装、管道保温等专业和技术工种,采用目前先进的施工工艺、设备和完善的管理方法,发挥公司特长,在计划工期内理顺各专业、各工种之间的纵横关系,使各专业、各工种在最短的时间内尽快进入各自角色,并实现相互间的默契与配合。在施工中,除保证施工质量和进度外,还应重视施工安全及环境保护,并根据所制定的施工进度计划合理安排各种材料设备的入场,协调预制与安装的工序衔接,提高施工生产效率和场地的使用率,对于施工中所产生的边角料

垃圾等要及时外运,运输过程中要做好各种防护措施保护周围的环境 卫生。我们将结合公司多年工程施工的经验,有决心、有信心并有实力完成这个质量、进度双达标的优质工程。 二、工程概况 2.1、工程简介: 工程名称:压缩空气管道安装工程 工程地点:XXXX所热防护材料研制生产厂房 施工单位:XX建设工程有限公司 2.2工程特点 本工程为管道安装主要特点如下: 221本系统工程中?219 X8管道设计压力5Mpa,系统密封性要 求高,确保管线焊接质量以及搞好试压、气密工作是本工程的施工重点之一。 2.2.2管道为不锈钢材质,采用氩弧焊工艺施工。 2.2.3管道预制深度可加大,既保证了焊接效率和质量又有利于保证安全。 2.2.4在安装过程中与土建施工存在交叉作业等。 2.2.5合理安装施工程序,有效组织各专业施工队的作业。 2.3编制依据 《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-2010 《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-2011 《管道及设备保温》98R418 《室内管道支架及吊架》05R417-1 《压力表安装图》01R405 《温度仪表安装图》01R406

压缩空气管道系统施工方案

压缩空气管道系统施工方案 一、编制依据: 1、《压力管道安全管理与监察规定》及解析<劳部发(1996)140号> 2、《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231 3、《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235 4、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236 5、《建设工程安全生产管理条例》第393号 6、由业主提供的施工图纸及相关要求。 7、国家有关的法律、法规、规定和制度,本单位相关工程施工经验及综合实力。 8、施工现场条件。 二、工程概况: 本工程为5JPH空气管道安装工程。 三、主要工程量:

四、组织机构、施工部署: 1、本工程在项目经理的直接领导下,建立了相应的组织机构,统一指挥施工的全过程,直至达到100%的质量合格目标。 2、质量目标:保证工程质量全部合格。 工期目标:按合同工期完成全部建设施工任务。 现场管理目标:严格施工现场管理,杜绝重大安全事故,不发生火灾。 3、劳动力安排 五、施工准备 1、图纸准备:为了更好的进行施工,施工前要求各施工人员认真熟悉图纸,掌握施工的难点和重点。 2、技术准备:土建施工过程中,要求土建专业按图纸预留孔洞,技术人员要到现场核实尺寸,

避免返工。 3、材料准备: 3.1 管材:压缩空气系统采用无缝钢管,并酸洗镀锌法兰连接,管材不得弯曲、锈蚀、无飞刺、重皮及凹凸不平现象,施工前应用钢刷对无缝钢管进行除锈,并在现场码放整齐。 3.2 管件:要求表面平整、无角度不标准缺陷。并在现场码放整齐。 3.3阀门:铸造规矩,无毛刺、裂纹,开关灵活严密,丝扣无损伤,直度和角度正确,强度符合要求,手轮无损伤。施工前应进行试压。 3.4其它材料:型钢、管卡子、螺栓、螺母、衬垫、垫圈、电气焊条等,选用符合标准要求。 4、主要机具: 4.1机具:吊车、钢丝绳、倒链、砂轮锯、套丝机、电焊机、气焊机。 4.2工具:管钳,压力案,台虎钳,气焊工具,手锯,活板子。 4.3其它:水平尺,钢卷尺,线坠,小线等。 5、作业条件: 5.1位于地沟内的干管安装,应在清理好地沟,安装好支架未盖沟盖板前 5.2架空的干管安装,应做好吊架后进行安装。 六、主要施工方法: 施工顺序:①施工准备→②设备就位→③清理管道→④压缩空气管道预制,管道焊接→⑤压缩空气管道法兰安装→⑥附属装置安装→⑦压缩空气管道管道刷漆图色→⑧试压清扫冲洗→⑨调试验收

【建筑工程管理】工程空压机安装施工方案

?工程空压机安装、压缩空气管道系统施工方案一、 编制依据: 1、《压力管道安全管理与监察规定》及解析<劳部发(1996)140号> 2、《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231 3、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275 4、《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235 5、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236 6、《工业设备及管道绝热工程工程施工及验收规范》GB50264 7、《工业自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093 8、《建设工程安全生产管理条例》中华人民共和国国务院令第393号 9、由业主提供的施工图纸及相关要求。 10、国家有关的法律、法规、规定和制度,本单位相关工程施工经验及综合实力。 11、施工现场条件。 二、工程概况: 本工程为***液压产品生产基地压缩空气系统工程。包括空压机、冷冻干燥装置、压缩空气储罐的安装、压缩空气管道、冷却水管道、污水管道。该工程主要位于105号建筑二层和地下管沟内。105号建筑二层内安装有四台空压机,两台冷冻干燥装置,一台压缩空气储罐。由空压机产生的压缩空气汇集后经过冷冻干燥装置再穿过前后过滤器,从管道送出返到105号建筑一层,穿过105建筑一层后在南侧返到地下管沟,地下管沟内设有支架,经过地下管沟到101号建筑管道竖井,与德国的Mapress管道法兰连接,并在地下管沟南侧设有102号建筑的预留管,并用

法兰盲板封死,压缩空气管道采用无缝钢管并酸洗热镀锌用法兰连接。管中心距本 层地面3.5米。 空压机冷却用冷却水系统,此系统从105号建筑二层的北楼梯间旁预留洞上 来后分别送往压缩机冷却,冷却后沿管道返回一层到冷却塔,该系统采用无缝钢管 焊接,管中心距本层地面3.5米。 污水系统:由各个空压机、冷冻干燥装置产生的污水汇集后管道沿地平敷设排 在地漏里。该系统采用无缝钢管焊接。 三、 主要工程量 序号名称规格数量单位材质备注 压缩空气系统 1 变径DN200*100 1 个 2 无缝钢管D219*6 205 米20 3 无缝钢管D108* 4 28 米20 4 盲板DN200 5 个 PN1.6MPa 5 90度弯头DN100 14 个 6 90度弯头DN200 13 个 7 45度弯头DN200 1 个 DTD371F-16P DN200 8 不锈钢碟阀 6 个 PN1.6MPa 9 气体过滤器 4 个

压缩空气施工方案

压缩空气施工方案 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

2015年4月20日 目录

1工程概况 本工程是天津冶金集团轧三钢铁有限公司发电项目压缩空气管道与外网总管碰口施工,压缩空气为高速过滤器冲洗用,管道由厂区压缩空气管网接至循环水泵房的压缩空气储罐中,再由压缩空气罐接至发电主厂房外面的高速过滤器压缩空气入口,进行高速过滤器冲洗。压缩空气管道工作温度35℃,工作压力0.5Mpa。压缩空气管道和厂区原有压缩空气主管道碰口时需业主单位配合停气,施工时需在高架管廊上动火切割管材和管道焊接作业,由于高架管廊存在各种介质管道,为避免发生安全事故,故需按此方案安全施工。 2 编制依据 2.1本工程设计文件: 由中冶京诚工程技术有限公司设计,甲方提供的施工图,为: 发电主厂房总布置图 292.72A102B02R-DE001 高速过滤器压缩空气管道施工图 292.72A104A11B-WT002 2.2现场的实际情况 高架管廊原有介质管道及动火点详见附图 2.3相关规范 1.《工业金属管道工程施工规范》 GB50235-2010 2.《工业金属管道工程施工质量验收规范》 GB50184-2011 3.《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》 GB50236-2011 4.《压力管道规范工业管道》 GB T20801.1-2006 5.《建筑设计防火规范》 GB 50016-2006

3施工存在问题及解决措施 3.1存在问题 如附图所示,压缩空气管道由发电厂房接至高架管廊,需在管廊上和厂区原有空气管道碰口,施工前需业主配合停气,管道安装时使用氧气乙炔割刀切割管道,使用电弧焊焊接,高架管廊上原有介质管道繁多,若原有管道上有漏气点或阀门开关不严实,易发生安全事故。 3.2相关措施 为保证此工程安全可靠的施工,设置以下人员: 1.施工前办理好动火手续及其他准备工作 2.施工前对施工人员进行施工方案的技术交底和安全交底,并组织全体施工人员熟悉掌握动火方案以及相关规范。 7.施工完成后对管道及管件的焊接质量、阀门的螺栓紧固等进行全面检查。

工程空压机安装、压缩空气管道系统施工方案

一、编制依据: 1、《压力管道安全管理与监察规定》及解析<劳部发(1996)140号> 2、《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-98 3、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-98 4、《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 5、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 6、《工业设备及管道绝热工程工程施工及验收规范》GB50264-97 7、《工业自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093-2002 8、《建设工程安全生产管理条例》中华人民共和国国务院令第393号 9、由业主提供的施工图纸及相关要求。 10、国家有关的法律、法规、规定和制度,本单位相关工程施工经验 及综合实力。 11、施工现场条件。 二、工程概况: 本工程为伊犁钢铁有限责任公司炼钢厂空压站设备安装工程。包括离心式空压机、组合微热吸附式干燥机、卧式储气罐、排气消音器、自洁式空气过滤器、后冷却器的安装、压缩空气管道、冷却水管道、污水管道安装。该工程主要设备管道室内布置。室内设计有六套空压机基础,预留3套空压机,安装3台离心式空压机,3台组合微热吸附式干燥机,室外布置一台压缩空气储罐(3m3)。由空压机产生的压缩空气汇集后经过冷冻干燥装置再穿过前后过滤器,从管道送至室外储罐,空压机进口管道采用不锈钢钢管焊接。出口压力空气管道材质20#钢无缝管,室内管道布置在管道沟里,室外架空敷设空压机用厂区循环水冷却,此系统从厂区循环水管分别送往压缩机冷却,冷却后沿管道返回到冷却塔,该系统采用螺旋管,室内管道布置在管道沟里,室外为地下直埋敷设。 污水系统:由各个空压机、冷冻干燥装置产生的污水汇集后管道沿管道沟敷设,接至室外排水管道。该系统采用焊接钢管焊接。

厂房节能专项施工方案

节能专项施工方案 工程名称: ***人参厂 建设单位: ***有限公司 负责人: 监理单位: ***监理公司 总监签字: 施工单位: ***有限公司 项目经理: 编制人: 编制时间:2011年7月10日 一、工程概况

本工程位于***新兴工业区,厂房部分为单层局部二层钢框架结构,建筑面积为㎡,污水站等 辅助性房屋为单层框架结构,建筑面积共为㎡。 二、编制依据: 《中华人民共和国建筑法》(第91号) 《中华人民共和国节约能源法》(第90号) 《中华人民共和国可再生能源法》(第33号) 《建筑工程质量管理条例》(第297号) 《民用建筑节能管理》(第76号) 《外墙保温工程技术规程》(JGJ144-2004) 《民用建筑节能管理规定》(第8号)吉建办2004 《吉林省建筑领域推广应用新技术实施细则》(第22号) 《聚苯乙烯板外墙外保温工程施工及验收规程》(DB22/T278-2005) 三、节能施工控制点 1.外墙保温:采用250mm厚钢筋混凝土地梁、辅助性房屋采用煤矸石多空砖,外贴100mm厚聚 苯乙烯保温板。 2.外门窗:窗为塑钢单框中空玻璃门窗。 3.屋面保温:屋面采用80厚聚苯乙烯保温板(容重不小于30㎏/m3)。 4.其他:使用周转次数多的模板木材,加强节水、空调、电的宣传和实施措施。 四、主要施工方案(措施) 施工前进行技术交底,并组织职工到附近类似工地观摩施工工艺及样板工作,主要参加人员 为:项目技术、质量负责人,分包现场负责人,班组长及所有关系工序操作工。时间、地点另行安 排通知。 (一)外墙工程 1)施工条件 1、施工现场应做到通水通电,并保持工作环境的清洁。 2、外墙、外门窗口、屋面排水及雨水管预埋件施工及验收完毕。 3、操作地点环境温度和基底温度不低于5℃、风力不大于5级,雨雪天及冬季施工要采取保护措施。 2)聚苯板的粘帖 1、根据图纸的要求,首先沿着外墙散水的标高弹好散水水平线;需设置系统的变形缝处,则应在

压缩空气管道施工方案讲解

重庆钢铁(集团)有限责任公司 重钢环保搬迁烧结工程 介质管道施 编写: 审核: 批准: 北京国电富通科技发展有限公司重钢项目经理部 2009 年12 月30

、工程概述 、工程特点 、工程量统计 四、施工部署 五、施工步骤 六、质量控制措施 七、安全管理、文明施工及环境保护

.工程概述: 重钢环保搬迁项目烧结工程压缩空气管道安装系指: 烧结气力输送压缩空气管道安装。 通过现场勘察、分析,本工程具有以下特点 1、本工程工期紧,任务重。由于关门工期己确定,本工程所安装的卷管较多,还需 要在现场进行制 作。在短时间内完成卷管的制作和安装,对施工组织是个严峻的考验。 2、现场施工环境困难。由于管道全部安装于室外管道支架上,吊车无法安装到位, 水平运输机具无法安放,需人工进行二次拖拽,人机降效严重。 3 、本工程施工区域集中但运输不便,施工道路场地泥泞,对人员的组织和调配以及 机具的进驻也极为不利。 4 、本工程作业面狭窄,交叉施工单位多,据此,为了科学组织管理,合理安排,特 编制本施工方案用于指导烧结压缩空气管道施工作业。 二.编制依据: 本工程依据建筑专业施工组织设计、《压缩空气管道施工图》(图号CQGG-JG-O 及 以下国家现行有关规范和规定编制本施工方案: 《钢结构工程施工及验收规范》 GB50205-2001 《建筑钢结构焊接规程》JGJ81-2002 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 GB8923 《脱脂工程施工及验收规范》 HGJ20202 《工业企业煤气安全规程》 GB6222 《现场设备、工业管道工程焊接施工及验收规范》 GB50236 《工业金属管道工程施工及验收规范》 GB50235 《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》 GB50212-2002 压缩空气管道施工作 皆导书

压缩空气管道施工方案

压缩空气管道安装工程施工方案 编制: 审核: 批准: 山东天成安装工程有限公司二0一三年九月

目录 一、编制说明 二、工程概况 三、施工规范及标准 四、施工准备工作 五、材料采购及检验 六、工程施工方案 七、施工进度计划及保证措施 八、各项资源投入量计划 九、质量保证体系及保证措施 十、安全保证体系及保证措施 十一、施工平面和临时设施计划 十二、服务

一、编制说明 本施工组织方案是根据《国家重型汽车工程技术研究中心试验基地建设项目压缩空气管道安装工程招标文件》,结合我们以往同类工程施工积累的经验的基础上编制而成的。在编制过程中,我们力求做到:方案内容全面,有针对性,重点难点突出,经济合理,技术先进,措施得力,工期、质量、安全、文明施工等目标明确。 本工程位于国家重型汽车工程技术研究中心试验基地之内,工程项目涉及无缝钢管道安装等专业和技术工种,采用目前先进的施工工艺、设备和完善的管理方法,发挥公司特长,在计划工期内理顺各专业、各工种之间的纵横关系,使各专业、各工种在最短的时间内尽快进入各自角色,并实现相互间的默契与配合。在施工中,除保证施工质量和进度外,还应重视施工安全及环境保护,并根据所制定的施工进度计划合理安排各种材料设备的入场,协调预制与安装的工序衔接,提高施工生产效率和场地的使用率,对于施工中所产生的边角料垃圾等要及时外运,运输过程中要做好各种防护措施保护周围的环境卫生。我们将结合公司多年工程施工的经验,有决心、有信心并有实力完成这个质量、进度双达标的优质工程。 二、工程概况 2.1、工程简介: 工程名称:压缩空气管道安装工程 工程地点:国家重型汽车工程技术研究中心一期三标段 设计单位:中国重汽集团设计研究院有限公司

压缩空气管道施工方案72782

XXXXXXXXX工程 XXXX 压缩空气管道施工方案 编写人:日期: 审核人:日期: 批准人:日期: XXXXXXXXXX项目经理部 压缩空气管道施工方案 一、编制依据: 1、建设指挥部有关建设管理文件、会议纪要和设计单位提供的施工图设

计文件。 2、压缩空气管道及组成件属于压力管道,类别为GC3级,流体类别为D 类,设计压力0.8MPa,水压试验为1.2MPa。 、室外压缩空气管道采用无缝钢管直埋敷设,管道连接采用焊接连接,管道阀门3. 为截断塞门,管道外刷防锈漆两道,银粉一道。埋地管道穿越铁路时需设套管保护,管顶距铁路轨面不小于1.2m。管道外壁与套管两端部的间隙用浸沥青的麻丝填实,再在外端用沥青堵塞。气源由空压机室外部储风缸接引。微控试风设备的试风柜距脱轨器轨边设备20m,埋设管道作加强环氧沥青防腐层,防腐层厚度不小于6mm。

四、施工方案及工艺 (一)、压缩空气管道系统自然界的空气经空气压缩机压缩后称为压缩空气。 (2)空气过滤器 (3)后冷却器 (4)贮气罐 活塞式压缩机都配备有贮气罐,目的是减弱压缩机排气的周期性脉动,稳定管网压力,同时可进一步分离空气中的油和水分。 贮气罐分立式和卧式两种,通常立式的用得较多,其高度为直径的2~3倍,容积约为压缩机每分钟生产能力换算成压缩后气体的体积。. (5)油水分离器 油水分离器的作用是分离压缩空气中的油和水分,使压缩空气得到初步净化。油水分离器常用的有环形回转式、撞击折回式和离心旋转式三种结构形式。

压缩空气系统安装工程施工方案

压缩空气系统安装工程施工方案 二0XX年X月 目录 一、编制说明 二、工程概况 三、施工部署 四、施工准备工作 五、材料采购及检验 六、工程施工方案 一、编制说明 本施工组织方案是根据《XXXX所热防护材料研制生产厂房压缩空气管道安装工程招标文件》,结合我们以往同类工程施工积累的经验的基础上编制而成的。垃圾等要及时外运,运输过程中要做好各种防护措施保护周围的环境卫生。我们将结合公司多年工程施工的经验,有决心、有信心并有实力完成这个质量、进度双达标的优质工程。 二、工程概况 2.1、工程简介: 工程名称:压缩空气管道安装工程 工程地点:XXXX所热防护材料研制生产厂房 施工单位:XX建设工程有限公司 2.2工程特点 本工程为管道安装主要特点如下: 2.2.1本系统工程中φ219×8管道设计压力5Mpa,系统密封性要求高,确保管线焊接质量以及搞好试压、气密工作是本工程的施工重点之一。 2.2.2管道为不锈钢材质,采用氩弧焊工艺施工。 2.2.3管道预制深度可加大,既保证了焊接效率和质量又有利于保证安全。 2.2.4在安装过程中与土建施工存在交叉作业等。 2.2.5合理安装施工程序,有效组织各专业施工队的作业。 2.3编制依据 《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-2010 《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-2011 《管道及设备保温》98R418 《室内管道支架及吊架》05R417-1 《压力表安装图》01R405

压缩空气管道工程施工方案

压缩空气管道工程 施工方案

 二、编制范围: 本工程为 XXXXX试风设备综合楼室外压缩空气管道设计。 三、工程概括: 1、本工程位于既有 1股与新 1股之间,施工里程为 GLK1+772至GLK2+766范围内,压缩空气管道采用无缝钢管。 2、压缩空气管道及组成件属于压力管道,类别为G C3级,流体类别为 D类,设计压力0.8MPa,水压试验为 1.2MPa。 3、室外压缩空气管道采用无缝钢管直埋敷设,管道连接采用焊接连接,管道阀门 为截断塞门,管道外刷防锈漆两道,银粉一道。埋地管道穿越铁路时需设套管保护, 管顶距铁路轨面不小于 1.2m。管道外壁与套管两端部的间隙用浸沥青的麻丝填实,再 在外端用沥青堵塞。气源由空压机室外部储风缸接引。微控试风设备的试风柜距脱轨器 轨边设备 20m,埋设管道作加强环氧沥青防腐层,防腐层厚度不小于6mm。

四、施工方案及工艺 (一)、压缩空气管道系统 自然界的空气经空气压缩机压缩后称为压缩空气。压缩空气是一种重要的动力源。 1、压缩空气站的组成 1)、压缩空气站工艺生产流程 压缩空气的生产流程主要包括空气的过滤、空气的压缩、压缩空气的冷却及油和 水分的排除、压缩空气的贮存与输送等。 2)、压缩空气站设备 (1))空气压缩机 在一般的压缩空气站中,最广泛采用的是活塞式空气压缩机。在大型压缩空气站 中,较多采用离心式或轴流式空气压缩机。 (2))空气过滤器 (3))后冷却器 (4))贮气罐 活塞式压缩机都配备有贮气罐,目的是减弱压缩机排气的周期性脉动,稳定管网 压力,同时可进一步分离空气中的油和水分。 贮气罐分立式和卧式两种,通常立式的用得较多,其高度为直径的2~3倍,容积约为压缩机每分钟生产能力换算成压缩后气体的体积。 (5))油水分离器 油水分离器的作用是分离压缩空气中的油和水分,使压缩空气得到初步净化。油 水分离器常用的有环形回转式、撞击折回式和离心旋转式三种结构形式。 (6 )空气干燥器

压缩空气施工方案

2015年4月20日 目录 1工程概况 (1) 2 编制依据 (1) 3施工存在问题及解决措施 (2) 4质量保证体系 (3) 5安全管理及施工安全技术措施 (5)

 2 编制依据 2.1本工程设计文件: 由中冶京诚工程技术有限公司设计,甲方提供的施工图,为: 发电主厂房总布置图292.72A102B02R-DE001 高速过滤器压缩空气管道施工图292.72A104A11B-WT002 2.2现场的实际情况 高架管廊原有介质管道及动火点详见附图 2.3相关规 1.《工业金属管道工程施工规》GB50235-2010 2.《工业金属管道工程施工质量验收规》GB50184-2011 3.《现场设备、工业管道焊接工程施工规》GB50236-2011 4.《压力管道规工业管道》GB T20801.1-2006 5.《建筑设计防火规》GB 50016-2006

3施工存在问题及解决措施 3.1存在问题 如附图所示,压缩空气管道由发电厂房接至高架管廊,需在管廊上和厂区原有空气管道碰口,施工前需业主配合停气,管道安装时使用氧气乙炔割刀切割管道,使用电弧焊焊接,高架管廊上原有介质管道繁多,若原有管道上有漏气点或阀门开关不严实,易发生安全事故。 3.2相关措施 3.2.1人员配备 3.2.2施工措施 1.施工前办理好动火手续及其他准备工作 2.施工前对施工人员进行施工方案的技术交底和安全交底,并组织全体施工人员熟悉掌握动火方案以及相关规。 3.现场安全专职人员对技术交底、安全交底进行监督,并在施工时全程跟踪,在现场掌握施工动态,全程监督。 4.动火施工前对管廊上施工区域原有管道进行漏气检查,若发现有漏气等情况不得施工。 5.施工时现场准备好灭火器等相关消防灭火设备,动火区域实行烟火管制。 6.施工时准备好煤气泄漏报警仪,一旦发现有漏气情况,立刻停止施工,并对现场焊渣等进行清理。

相关文档