多功能电力仪表

感您选择本公司多功能电力仪表,为了翻遍您选购和安全、正确、高效的使用本仪表,请仔细阅读本说明书并在使用时务必注意以下几点。

注意CAUTION:

◆该装置必须有专业人员安装与检修。

◆在对高装置进行任何外部接线操作前、必须切断输入信号和电源。

◆始终使用合适的电压检测装置来确定仪表各部有无电压。

◆提供给装置的参数需在额定围。

下述情况会导致装置损坏或装置工作的异常:

◆辅助电源电压超过额定围

◆配电系统频率超过额定围

◆电流或电压输入极性不正确

◆带电拔通信插头

◆未按要求连接端子连线

目录

一、用户手册 (2)

1、概述 (2)

2、技术参数 (2)

3、编程和使用 (4)

3.1测量显示 (4)

3.2编程操作 (6)

4、数字通讯 (10)

4.1通讯报文举例 (12)

4.2 MODBUS地址信息表 (13)

5、功能输出 (14)

二、接线图 (15)

HUD120(116×116接线图) (15)

HUD96(94×94接线图) (16)

三、常见问题及解决方法 (17)

一、用户手册

1、概述

多功能电力仪表是一种具有可编程测量、显示、数字通讯和电能脉冲变送输出等功能的多功能电力仪表,能够完成电量测量、电能计量、数据显示、采集及传输,可广泛应用变电站自动化,配电自动化智能建筑、企业部的电能测量、管理、考核。测量精度为0.5级、实

1)辅助电源:

功能电力仪表具备通用的(AC/DC)电源输入接口,若不作特殊声明,提供的是AC/DC 85~270V电源接口的标准产品,保证所提供的电源使用于该系列的产品,以防止损坏产品。(DC供电时“1”为正,“2”为负)

注:采用交流供电时,建议在火线一侧安装1A保险丝

电力品质较差时,建议在电源回路安装浪涌抑制器防止雷击,以及快速脉冲群抑制器。

2)输入信号:

多功能电力仪表采用了每个测量通道单独采集的计算方式,保证了使用时安全一致对称,其具有多种接线方式。适用于不同的负载形式。

注:具体接线及仪表参数(脉冲常数等)见仪表所带接线图。

A、电压输入:输入电压应不高于产品的额定输入电压(100V或400V),若无注明,出厂为AC 0~500V、高于500V应考虑使用PT,在电压输入端须安装1A保险丝。

B、电流输入:标准额定输入电流为5A,大于5A的情况应使用外部CT。如果使用的CT 上连有其他仪表,接线应采用串接方式,去除产品的电流输入连线之前,一定要先断开CT 一次回路或者短接二次回路。建议使用接线排,不要直接接CT,以便拆装。

C、要确保输入电压、电流相对应,顺序一致,方向一致;否则会出现功率和电能的数值和符号错误!!!

D、仪表输入网络的配置根据系统的CT个数决定,在2个CT的情况下,选择三相三线、两元件方式;在2个CT的情况下,选择三相四线三元件方式。仪表接线、仪表编程中设置的输入网络NET应该同所测量负载的接线方式一致,不然会导致仪表测量的电压或功率不正确。其中在三相三线中,电压测量和显示的为线电压;而在三相四线中,电压测量和显示的为电网的相电压。

3、编程和使用

3.1 测量显示:多功能电力仪表可测量电网中的电力参数有:Ua、Ub、Uc(相电压);Uab、Ubc、Uca(线电压);Ia、Ib、Ic(电流);Ps(总有功功率);Qs(总无功功率);PFs(总功率因素);FR(频率)以及有功电能;无功电能。所有的测量电量参数全部保存仪表部的电量信息表中,通过仪表的数字通讯接口可访问采集这些数据。而对于不同的型号的仪表,其显示容和方式却可能不一致,参考具体的型号仪表说明。所有的电量参数的计算方法采用如下公式的数字化得离散方法,具体为:

其中P>0,累计的有功电能亮是有功电能吸收;

P<0,累计的有功电能是有功电能释放;

Q>0,累计的无功电能是无功电能感性;

Q<0,累计的无功电能是无功电能感性。

可设置DISP控制字用来编程设置通常状态下显示容,DISP=1(三相电压),2(三相电流),3(有功功率、无功功率、功率因数),4(频率),5(有功电能信息),6(无功电能信

页面容说明

DISP=1 分别显示电压Ua、Ub、Uc(三

相四线)和Uab、Ubc、Uca(三

相三线)左图中Ua=326.7V、

Ub=326.7V、Uc=326.6V,K灯

亮时表示KV。

三相三线接线仪表显示线电压

三相四线接线仪表显示相电压DISP=2 显示三相电流Ia,Ib,Ic单位

为A。左图中Ia=18.77A、

Ib=18.76A、Ic=18.78A。K灯

亮时表示KA。

DISP=3 显示有功功率(W)、无功功率

(var)、功率因数PF。

左图中P=1645W、Q=951var、

PF=0.5

K灯亮时表示KW或Kvar。

DISP=4

显示频率(Hz)

左图中频率为:50Hz

DISP=5 显示正有功电能,第二排数码

管是高4位,第三排是低4位,

形成一个8位值。左图表示有

功电能值为:369587.28KWh。

按键:可切换显示正有功

电能和负有功电能。

uH--:正有功电能

uH__:负有功电能

DISP=6 显示正无功电能值,第二排数

码管是高4位,第三排是低4

位,形成一个8位值。左图表

示有功电能值为:

7321.45Kvarh。

按键:可切换显示正无功

电能和负无功电能。

uAh--:正无功电能

uAh__:负无功电能

3.2 编程操作:在编程操作下,仪表提供了:设置(SET)、输入(INPT)、通讯(CONN)更改密码(CODE)四大类输入设置菜单项目,LED显示的分层菜单结构管理方式:第1排LED 显示第1层菜单信息:第2排LED显示第2层菜单信息,第3排LED提供第3层菜单信息。

键盘的编程操作采用四个按键的操作方式,即左右移动键“←”“→”、菜单进入或上回退键“Menu”、选择确定键“”来完成上述功能的所有操作。

:在仪表测量显示的情况下,按该键盘进入编程模式,仪表提示密码(CODE)初始

为0001;“Menu”另一个作用是在编程操作过程中,起上腿作用。例如,在编程模式INPT-I.SCL-5下按“Menu”,仪表会显示INPT-I.SCL。

:切换移动键,实现菜单项目的切换或者数字量的增加或减少。例如,在菜

单项目INPT-r.U-0001下按“→”会变成“0002”。

:选择后确认,并返回到上次菜单。在编程方式退回到测量模式的情况下,仪表会提示“SAVE-YES”,选择“Menu”表示不保存退出,选择“”保存退出。菜单的组织结

构如下:

用户可根据实际情况选择适当的编程设置参数。

第一层第二层第三层描述

密码(CODE)密码数据(0~9999)当输入的密码正确时才可以

进入编程。默认密码:0001。

系统设置SET 显示

DISP

0~6选择显示项目分别为自动和

显示项目

亮度

B.LED

1~15 调整数码管亮度,“1”为最暗,

“15”为最亮。

清电能

CLR.E

确认后,电能清零

信号输入INPT 网络

NET

N.3.4和N.3.3 选择测量信号的输入网络

电压围

U.SCL

400V和100V 选择测量电压信号的量程

电流围

I.SCL

5A和1A 选择测量电流信号的量程

电压变比

r.U

1~9999 设置电压信号变比=1次刻度

/2次刻度,例:10KV/100V=100 电流变比

r.I

1~9999 设置电流信号变比=1次刻度

/2次刻度,例:200A/5A=40

通讯参数CONN 地址

SN

1~127 仪表地址围1~127

通讯速率

BAUD

4800~9600 波特率4800、9600

协议

PROT

字通讯和字节通讯字通讯是两字节通讯

更改密码CODE OLD 0~9999 当前密码

N-1 0~9999 要更改的新密码(一次)N-2 0~9999 要更改的新密码(二次)

字符面板显示文字说明字符面板显示文字说明code 密码sn 仪表地址set 设置baud 波特率disp 显示data 数据格式b.LED 数码管亮度protocol 格式选择clr.e 电能清零word 字通讯

in.pt 输入byte 字节通讯net 网络+wh 正有功电能n.3.3 三相三线网络+varh 正无功电能

n.3.4 三相四线网络Save

yes 是否存盘,按回车键表示存盘退出,按“Menu”键直接退出,编程无效

u.scl 电压围

r.u 电压倍率r.l 电流倍率

i.scl 电流围conn 通讯

-wh 负有功电能-varh 负无功电能

使用要求:所有的仪表在第一次使用的时候,请检查仪表的参数同所在配电系统中需要的参数的一致性。例如,对于AC380V、200A/5A的线路中需要配置 AC380V、200A/5A 的多功能电力仪表。用户也可以根据实际需要对仪表重新进行编程设置。同样一个表,对于400A/5A 的线路中。只需要将CT变比“T.I”修改为80就可以了。在一般情况下,仪表后面的标签中都标注了仪表的类型参数和出厂设置参数。

在正确配置仪表后,按照实际的要求对仪表进行正确的接线,对辅助电源、输入信号和输出信号按说明书操作说明中进行。

编程举例:设仪表信号输入网络为三相四线,电压变比为60。(假设仪表开始为三相三线,电压变比为1)

4、数字通讯

多功能电力仪表提供串行异步半双工RS485通讯接口,采用MODBUS-RTU通信协议,各种数据信息均可在通讯线路上传送。在一条路上可以同时连接多达64个网络电力仪表,每个网络电力仪表均可以设定其通讯地址(Address NO.)和波特率,通讯连接应使用带有铜网的屏蔽双绞线,线径不小于0.5mm2。布线时应使用通信线远离强电电缆或其他强电场环境,组网时推荐采用型网络的连接方式。不建议采用星形或其他的连接方式。

MODBUS/RTU通讯协议:MODBUS协议在一根通讯线采用主从应答方式的通讯连接方式。首先,主计算机的信号寻址到一台唯一地址的终端设备(从机),然后,终端设备发出的应答信号以相反的方向传输给主机,即在一根单独的通讯线上信号沿着相反的两个方向传输所有的通讯数据流(半双工的工作模式)。

MODBUS协议只允许在主机(PC,PLC,变频器等)和终端设备之间通讯,而不允许独立的终端设备之间的数据交换,这样各终端设备不会在它们初始化时占据通讯线路,而仅限于响应到达本机的查询信号。

主机查询:查询消息帧包括设备地址码、功能码、数据信息码、校验码。地址码表明要选中的从机设备功能代码告之被选中的从设备要执行何种功能,例如功能代码03或04是要求从设备读寄存器并返回它们的容;数据段包含了从设备要执行功能的其他附加信息,如在读命令中,数据段的附加信息有从何寄存器开始读的寄存器数量;校验码用来检验一帧信息的正确性,为从设备提供了一种验证消息容是否正确的方法,它采用CRC16的校准规则。

从机响应:如果从设备产生一正常的回应,在回应消息中有从机地址码、功能代码、数据信息码和CRC16校验码。数据信息码包括了设备收集的数据:如寄存器值或状态。如果有错误发生,我们约定是从机不进行响应。

传输方式是指一个数据帧一系列独立的数据结构以及用于传输数据的有限规则,下面定义了与MODBUS-RTU协议方式相兼容的传输方式。每个字节的位:1个起始位、8个数据位(奇偶校验位)、1个停止位(有奇偶校验位时)或2个停止位(无奇偶校验位时)。

地址码功能码数据码校验码

1个BYTE 1个BYTE 1个BYTE 2个BYTE

的系统中只使用1~247,其他地址保留。这些位标明了用户指定的终端设备的地址,该设备将接收来自与之相连的主机数据。每个终端设备的地址必须是唯一的,仅仅被寻址到的终端会相应包含了该地址的查询,当终端发送回一个响应,响应中的从机地址数据告诉了主机那台终端与之进行通信。

功能码告诉了被寻址到的终端执行何种功能。下表列出多功能电力仪表所支持的功能

地址码意义行为

03/04 读寄存器获得一个或多个寄存器的当前二进制值

08 电能清零将所操作的仪表的电能数据清零

16 写预置寄存器设定二进制值到相关的寄存器中

数据码包含了终端执行特定功能所需要的数据或者终端响应查询时采集到的数据。这些

数据的容可能是数据、参考地址或者设置值。例如:功能域码告诉终端读取一个寄存器,数据域侧需要反映从哪个寄存器开始及读取多少个数据,而从机数据码回送容则包含了数据长度和相应的数据。

校验码错误校验(CRC )域占用两个字节,包含了一个16位的二进制值。CRC 值由传输设备计算出来,然后附加到数据帧上,接收设备在接收数据时重新计算CRC 值,然后与接收到的CRC 域中的值进行比较。如果这两个值不相等,就发生了错误。

生成一个CRC 得流程为:

1) 预置一个16位寄存器为FFFFH(16进制,全1),称之为CRC 寄存器。 2) 把数据帧中的第一个字节的8位于CRC 寄存器中的低字节进行异或运算,结果存回CRC

寄存器。

3) 将CRC 寄存器向右移一位,最高位填以0,最低位移出并检测。 4) 上一步中被移出的那一位如果为0:重复第三步(下一次移位):为1;将CRC 寄存器与

一个预设的固定值(0A00AH )进行异或运算。

5) 重复第三步和第四步直到8次移位。这样处理完了一个完整的八位。 6) 重复第二步到第五步来处理下一个八位,直到所有的字节处理结束。 7) 最终CRC 寄存器的值就是CRC 的值。

4.1 通讯报文举例:读数据(功能码:03/04):这个功能可使用户获得终端设备采集、记录的数据,以及系统参数。主机一次请求采集的数据没有限制,但不能超出定义的地址围。下面的例子是从终端设备地址为12(0CH )的从机上,读取3个数据Ia,Ib,Ic(数据帧中数据每个地址占用2个字,Ia 的字地址为(12H )开始,数据长度为6(06H )个字。)字通讯方式。

响应数据帧(从机) 表明:Ia=43556680H (213.4A )、Ib=43203040H (160.1A )、Ic=42DDCC80H (110.8A )。 预置数据(功能码:16):此功能允许用户改变多个寄存器的容(需要强调的是所写入的数据为可写属性参数。个数不超过地址围,下面的例子是写入电流变比为400A/5A=80通讯方式。)。

预置数据帧(主机) 响应数据帧(从机)

,表明数据已写入

4.2 MODBUS地址信息表:

仪表LED的显示为电能的一次

侧,可直接抄写电能数据,不

用转化。

54,55 WPP 正向有功电能108、109、110、111 一次侧电能参数,采用

IEEE-754数据格式的浮点型

数据,单位Wh,在输入信号作

用下,一次侧电能数据×变比

值(应考虑变比值)。

56,57 WPN 负向有功电能112、113、114、115

58,59 WQP 正向无功电能116、117、118、119

60,61 WQN 负向无功电能120、121、122、123

控制字部分

参数意义

通讯控制字

TXKBIT7654;3210作

用:波特率和数据格式

数据格式BIT5 BIT4 01-0.8.2

通讯速率BIT1 BIT0

10-9.6K

11-4.8K

输入控制字

SRSBIT7654;3210作

用:输入网络和量程

输入网络 BIT7 0-三相四线 1-三相三线

电压量程 BIT6 0-400V 1-100V

电流量程 BIT1 0-5A 1-1A

义如下:

符号位:SIGN=0为正,SIGN=1为负。

指数部分:E=指数部分-126。

尾数部分:M=尾数部分补上最高位为1。

数据结果:REAL=SIGN×2E×M/(256×65536)。

例如:主机读电能数据,从地址表上可以知道电能(正有功吸收)地址为:(字节方式,兼容旧标准)92(005CH)长度为4(0004H)

主机:01H 04H 00 5CH 00 04H31 D8H

从机:01 04H 04H 50 80 00 00H E8H 6CH 其中50 80 00 00为有功电度(吸收)数据,E8H 6CH为CRC16的低位和高位。

其大小:SIGN(符号位=0,正),指数EX=A1H-126=35,尾数:08 00 00H

结果:235×80 00 00H/100 00 00H=17179869184KWh=17179869KWh。

5、功能输出

电能计量和脉冲输出:多功能电力仪表提供有功/无功电能计量,2路电能脉冲输出功能和RS485的数字接口来完成电能数据的显示和远传。仪表3排12位LED实现有功电能(正向)、无功电能(感性)1次侧数据的显示,下图1中表示正向有功电能数据=369587.28kwh (度):集电级开路的光耦继电器的电能脉冲(电阻信号)实现有功电能(正向)和无功电能(反向)远传,采用远程计算机终端、PIE、DI开关采集模块,采集仪表的脉冲总数来实

现电能积累计量。采用输出方式的输出还是电能的精度检验的方式(国家计量规程:标准的脉冲误差比较方法)。

1)电气特性:集电极开路电压VCC≤48V、电流Iz≤50mA。

2)脉冲常数:3200imp/KWH。其意义:当仪表累计1KWH时脉冲输出个数为3200个,需要

强调的是1kwh为电能的2次侧电能数据,在PT、CT的情况下,相对的N个脉冲数据对应1次侧电能为:1KWH×电压变比PT×电流变比CT。

3)应用举例:PLC终端使用脉冲计数装置,假定在一段时间采集脉冲个数为N个,仪表输

入为:10KV/100V、400A/5A,则该时间段仪表电能累积为:N/3200×100×80度电能(下图2中无功电能正向,值为7321.45度无功电能)。

图1 图2

二、接线图

外形尺寸(116*116*75)开孔尺寸(111*111)

HUD96(

外形94×94×75mm 开孔91×91mm 接线图)

三相四线 电流经CT 输入 电压直接输入

三相四线 电流经CT 输入 电压经PT 输入

三相三线 电流经CT 输入 电压直接输入 三相三线 电流经CT 输入 电压经PT 输入

外形尺寸(94*94*75)开孔尺寸(91*91)

三相四线电流经CT输入电压直接输入三相四线电流经CT输入电压经PT输入

三相三线电流经CT输入电压直接输入三相三线电流经CT输入电压经PT输入

三、常见问题及解决方法

1、关于通讯

1.1 仪表没有回送数据

答:首先确保仪表的通讯设置信息如从机地址、波特率、校验方式等与上位机要求一致:如果现场多块仪表通讯都没有数据回送,检验现场通讯总线的连接是否准确可靠,RS485转换器是否正常。如果只有单块或者少数仪表通讯异常,也要检查相应的通讯线,可以修改变换异常和正常仪表从机的地址来测试,排除或确认上位机软件仪表故障。

1.2、仪表回送数据不准确

答:多功能电力仪表的通讯开放给客户的数据有一次电网float型数据和二次电网int/ long型数据。请仔细阅读通讯地址表中关于数据存放地址和存放格式的说明,并确保按照相应的数据格式转换。推荐客户去经销商要下载MODBUS-RTU通讯协议测试软件MODSCAN,该软件遵循标准的MODBUS-RTU通讯协议,并且数据可以按照整型、浮点型、16进制等格式显示,能够直接与仪表显示数据比。

2、关于U、I、P等测量不准确

答:首先需要确保正确的电压和电流信号已经连接到仪表上,可以使用万用表来测量电压信号,必要的时候使用钳形表来测量电流信号。其次确保信号线的连接是正确的,比如电流信号的同名端(也就是进线端),以及各相的相序是否出错。多功能电力仪表可以观察功率界面显示,只有在反向送电情况下有功电能数据有不对现象,一般使用情况下有功电能数据正常。如果有功电能符号为负,有可能电流进出线接错,当然相序接错也会导致功率显示异常。另外需要注意的是仪表显示的电量为一次电网值,如果表设置的电压电流互感器的倍率与实际使用互感器倍率不一致,也会导致仪表电量显示不准确。表电压电流的量程出厂不容许修改。接线网络可以按照现场实际接法修改,但编程菜单中接线方式的设置应与实际接线方式一致,否则也将导致错误的测量显示信息。

3、关于电能走字不准确

答:仪表的电能累加是基于对功率的测量,先观测仪表的功率值与实际负荷是否相符。多功能电力仪表支持双向电能计量,在接线错误和总有功功率为负的情况下,电能会累加到反向有功电能,正向有功电能不累加。在现场使用最多出现的问题是电流互感器进线和出线接反。多功能电力仪表均可以看到分相的带符号的有功功率,若功率为负则有可能是接线错。另外相序接错也会引起仪表电能走字异常。

4、仪表不亮

答:确保适合的辅助电源(AC/DC85-270V)已经加到仪表的辅助电源端子,超过规定围的辅助电源电压可能会损坏仪表,并且不能恢复。可以使用万用表来测量辅助电源的电压值,如果电源电压正常,仪表无任何显示,可以考虑断电重新上电,若仪表还不能正常显示的话,请联系本公司技术服务部。

XDS-1B倒置生物显微镜使用说明书(重庆光电仪器有限公司)

ISO9001国际质量体系认证 ISO14001环境体系认证 从眼前做起 XDS-1系列倒置生物显微镜 使用说明书 医疗器械生产企业许可证编号:渝食药监械生产许20060009号 医疗器械注册号:渝食药监械(准)字2011第2220106号 产品标准:YZB/ 渝0048-2007;GB/T2985-2008 在您使用XDS-1系列倒置生物显微镜之前,请您仔细地阅读本使用说明书。它可以指导您正确使用,免除错误操作造成仪器 损坏,同时帮您获得最佳观察效果。

XDS-1系列倒置生物显微镜 使 用 说 明 书 申明:此说明书中内容,如产品因技术改进发生变更,恕不预告,敬请客户谅解! 从 眼 前 做 起 地 址:重庆市北碚区歇马镇沪渝村82号 电 话:(023)67959666 68287856 传 真:(023)68283256 网 址:http//:https://www.wendangku.net/doc/2d17931403.html, 邮 编:400712 生产地址:重庆北碚歇马(重庆光学仪器厂) 请珍惜您周围的环境,杜绝可以避免的污染,在产品开箱安装以后, 请将产品包装废弃物分类妥善处置。衷心感谢您的合作!

1. 用途 XDS系列实验室倒置生物显微镜配备有特殊设计的长工作距离平场消色差物镜、长工作距离聚光镜和相衬装置,采用倒置式结构,因而特别适合于附着在培养皿底或悬浮在培养基中的活体观察,是细胞培养、组织培养及微生物研究的必备仪器,在水质鉴定、食品检验、化学反应沉淀物和晶体结构分析等工作中亦可发挥巨大作用,可广泛应用于生物医学、环境保护、工农业生产、教学、科研等诸多行业和部门。 2.规格 2.1 物镜 标记类别放大倍数数值孔径 (N.A.) 工作距 离 (mm) 盖玻片厚 度 (mm) 备注 LWD PLAN 10/0.25 LWD PLAN 25/0.40 LWD PLAN 40/0.60 长距平场消色差 10? 25? 40? 0.25 0.40 0.60 7.9 5 3 1.5 LWD PLAN ph 10/0.25 LWD PLAN ph 25/0.40 LWD PLAN ph 40/0.60 长距平场消色差负相 衬 10? 25? 40? 0.25 0.40 0.60 7.9 5 3 1.5 绿色标志 2.2 目镜 标记类别放大倍数焦距(mm) 视场直径 (mm) 附注 WF10?广角目镜10?25 φ20 (图一)XDS-1B型外形图(图二)XDS-1A型外形图

多功能电力仪表使用说明书

多功能电力仪表使用手册 使用手册 USER MANUAL

目录 一、多功能电力仪表使用手册 (2) 1、概述 (2) 2、技术参数 (2) 3、编程和使用 (3) 测量显示 (3) 编程操作 (5) 4、通迅 (10) 通迅报文举例 (11) MODBUS地址信息表 (11) 5、功能输出 (13) 二、多功能三相电压、三相电流、有功电度、无功电度表 使用手册 (14) 1、概述 (14) 2、使用 (14) 三、多功能有功电度、无功电度使用手册 (16) 4、概述 (16) 5、使用 (16) 四、多功能三相电流、有功电度表使用手册 (18) 1、概述 (18) 2、使用 (18) 五、接线图 (19) 120*120接线图 (20) 96*96接线图 (21) 80*80接线图 (22) 72*72接线图 (23)

六、常见问题及解决方法: (24) 1 多功能电力仪表--使用手册 一、概述 多功能电力仪表是一种具有可编程测量、显示、数字通讯和电能脉冲输出等功能的多功能电力仪表,能够完成电量测量、电能计量、数据显示、采集及传输,可广泛应用变电站自动化,配电自动化、智能建筑、企业内部的电能测量、管理、考核。测量精度为级、实现LED 现场显示和远程RS-485数字接口通讯,采用MODBUS-RTU通讯协议。 二、技术参数

2 1)辅助电源: 多功能电力仪表具备通用的(AC/DC)电源输入接口,若不作特殊声明,提供的是

AC/DC85~270V电源接口的标准产品,保证所提供的电源适用于该系列的产品,以防 止损坏产品。 注:采用交流供电时,建议在火线一侧安装1A保险丝 电力品质较差时,建议在电源回路安装浪涌抑制器防止雷击,以及快速脉冲群 抑制器。 2)输入信号: 多功能电力仪表采用了每个测量通道单独采集的计算方式,保证了使用时完全 一致对称,其具有多种接线方式。适用于不同的负载形式。 注:具体接线及仪表参数(脉冲常数等)见仪表所带接线图。 说明: A、电压输入:输入电压应不高于产品的额定输入电压(100V或400V),若无注明,出厂为AC0~500V、高于500V应考虑使用PT,在电压输入端须安装1A保险丝。 B、电流输入:标准额定输入电流为5A,大于5A的情况应使用外部CT。如果使用的CT上连有其它仪表,接线应采用串接方式,去除产品的电流输入连线之前,一定要先断开CT一次回路或者短接二次回路。建议使用接线排,不要直接接CT,以便拆装。 C、要确保输入电压、电流相对应,顺序一致,方向一致;否则会出现功率和电能的数值和符号错误!!! D、仪表输入网络的配置根据系统的CT个数决定,在2个CT的情况下,选择三相三线两元件方式;在3个CT的情况下,选择三相四线三元件方式。仪表接线、仪表编程中设置的输入网络NET应该同所测量负载的接线方式一致,不然会导致仪表测量的电压或功率不正确。其中在三相三线中,电压测量和显示的为线电压;而在三相四线中,电压测量和显示为电网的相电压 三、编程和使用 1、测量显示:多功能电力仪表可测量电网中的电力参数有:Ua、Ub、Uc、(相 电压);Uab、Ubc、Uca(线电压)Ia、Ib、Ic(电流);Ps(总有功功率);Qs(总无 功功率);PFs(总功率因素);Ss(总视在功率);FR(频率)以及有功电能、无功电

多功能仪表使用说明

★★★配套意大利ZAPI控制器★★★MDI仪表说明书 合肥钦力电子有限公司

1 特性 1.1 特点 1.MDI多功能数字仪表适用于所有装有ZAPI电控器的各种形式的电动车辆。2.MDI多功能数字仪表的信号取自斩波器,而不是电瓶,这样不同电压等级的车辆也可用同一仪表。 3.电瓶的放电状态由微处理器进行一定的换算模拟获得。该换算考虑了制动及起动等大电流情况对电瓶的影响。 4.用MDI数字式手持单元,可以选择100种不同放电曲线。 5.MDI多功能数字仪表是一个以微处理器为基础的系统。对电瓶放电状态测量是高精度的,具有很高的可靠性和灵敏度。同时MDI多功能数字仪表还可以显示工作小时和电控系统故障。 6.MDI多功能数字仪表有三个内部功能。 ●显示放电状态。 ●工作小时。 ●显示电控系统故障。 7.MDI多功能数字仪表不直接连到电瓶,而仅与斩波器相连。与传统显示仪表相比,MDI多功能数字仪表无需复杂接线,也节省了安装时间。 1.2 显示功能说明。 1.2.a 发光二极管显示功能 MDI多功能数字仪表用发光二极管显示电瓶放电状态。 MDI多功能数字仪表有五个发光二极管,一红四绿,表示电瓶的放电状态。充足电时,四个绿色发光二极管全亮。随着电瓶不断放电,四个绿灯随电瓶剩余电量的减少逐步并按一定顺序熄灭,直至电瓶欠压,红灯亮,表示电瓶开始欠压。 1.2.b 液晶显示功能 小时计: 在MDI多功能数字仪表中部装有液晶显示器,它可以用来显示 1.工作小时(以实际方式显示工作时间,例如30小时显示为”H 30”或”L 30”) 2.系统故障,MDI多功能数字仪表显示故障状态时是以相应的代码表示,故障发生时,红色发光二极管将闪烁,以引起注意。 3.软件版本:电锁刚闭合时,MDI多功能数字仪表显示EPROM中的软件版本,即EP××。 4.其它信息,MDI多功能数字仪表上有三种图案,分别告知司机下列信息:“L”图案: 表示车辆处在“软”方式工作状态,在这种状态下,最大速度和加速度都被减小了。 “H”图案: 表示车辆处在“硬”方式工作状态,在这种状态下,最大速度正常输出。

国产仪器简要使用说明书

国产仪器简要使用说明书 中国科学院地质与地球物理研究所 地震台阵探测实验室 2005-3

国产仪器简要使用说明书 DAS24-3A部分 一仪器各组成部分: 地震计(摆)、采集器(DAS)、硬盘、GPS、各种连线、分线盒(接线盒)、电瓶、充电器。 二连线说明: (-)各单元连接状况: 1 以DAS为中心: 电源线:(黑线或花线)接自分线盒12V记录器电源输出端。 数据线:(黑色线)由16芯插口,接至分线盒。 GPS线:(黑色线,一般较细),由GPS口,接至GPS。 硬盘线:(一般较粗):由硬盘口,接至硬盘。 COMM线(串并口线):是笔记本同采集器的通信线。由DAS的串并口,接至笔 记本。 2 以硬盘为中心: 硬盘线:(一般较粗):由硬盘,接至DAS硬盘口。 3 以地震计为中心: 与分线盒连线:由地震计,接至分线盒。 4 以分线盒为中心: 数据线:由记录器口,接至DAS。 摆线:由拾震器口,接至地震计顶部。 记录器电源线:由记录器电源+12V口,接至DAS。 GPS电源线:由GPS电源+6V口,接至GPS。 电源输入线:由电源输入口,使用红色充电器时接至电瓶,使用兰色充电器时 接至充电器的输出端。 5 以充电器为核心: 输入线:接220电源。 输出线:接电瓶。 使用兰色充电器时,“电瓶”端接至电瓶,“仪器电源”端接至分线盒。 6 以电瓶为中心: (1)电源输入线(充电器或太阳能控制器的输出线)。 (2)电源输出线接至分线盒电源输入(使用红色充电器时)。 此外还有一个,接计算机的串并口线,是笔记本同采集器的通信线。由DAS的串并口接至笔记本。 (二)如何连接线: 按上述的各单元连接状况,把各单元正确连接起来,参见“国产宽频带地震仪连线示意图”。 **注意:当装仪器时,先连接其他的线,等检查无误后,最后,先连

120多功能网络电力仪表使用说明书

LCD显示型多功能(网络)电力仪表 一.概述 多功能(网络)电力仪表,是针对电力系统、工矿企业、公用设施、智能大厦的电力监控需求而设计的。它能高精度的测量所有常用的电力参数,如三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、频率、功率因数、四象限电能等;采用可视度高的LED来显示仪表测量参数和电网系统的运行信息,仪表面板带有四个编程按键,用户可现场方便的实现显示切换、仪表参数编程设置,具有很强的灵活性。 多功能(网络)电力仪表有多种扩展功能模块可供选择:RS485的数字接口可实现仪表组网通讯功能;2路电能脉冲输出和4路模拟量(0~20mA/4~20mA)输出功能可实现电能和电量的变送输出功能;4路开关量输入和4路开关量输出功能可实现本地或远程的开关信号监测和控制输出功能(“遥信”和“遥控”功能),可组合实现多个电量参数报警及自动控制功能。仅网络电力仪表Z系列型号中才有开关量输入输出功能和变送输出功能。 多功能电力仪表不带开关量输入输出和变送输出功能,485配置中其相关参数也不起作用。 网络电力仪表通用所有485配置参数和菜单。 二.产品特点

重量0.6kg 三.安装与接线 1.安装尺寸: 2.安装方法: 1).在固定的配电柜上,选择合适的地方开一个108×108(mm)的安装孔。 2).取出仪表,松开定位螺丝,取下固定夹。 3).将仪表安装插入配电柜的仪表孔中。 4).插入仪表的固定夹,固定定位螺丝。 3.端子接线: 1).辅助电源:仪表具备通用的(AC/DC)开关电源输入接口,若不作特殊声明,提供的是220V(AC /DC)或110V(AC/DC)电源接口的标准产品,仪表极限的工作电源电压为AC/DC:80-265V,请保证所提供的电源适用于该系列产品,以防止损坏产品。 A.采用交流电源建议在火线一侧安装1A的保险丝。 B.对于电力品质较差的地区中,建议在电源回路安装浪涌抑制器防止雷击,以及快速脉冲群抑制器。 2).输入信号:产品采用了每个测量通道单独采集的计算方式,保证了使用时完全一致、对称,其 具有多种接线方式,适用于不同的负载形式。 注:具体接线及仪表参数(脉冲常数等)见仪表所带接线图。 说明: A.电压输入:输入电压应不高于产品的额定输入电压(100V或400V),否则应考虑使用PT,在电压输入端须安装1A保险丝。 B.电流输入:标准额定输入电流为5A,大于5A的情况应使用外部CT。如果使用的CT

HGY系列仪表使用说明手册

HGY系列仪表使用说明 HGY系列仪表使用较简单,测量时直接读数即可,如需重新标定, 则根据中文界面提示可完全独立进行操作。需要注意的是,电极为消耗品,因此随着使用时间增加,灵敏性和准确性都有所降低,即使重新标定仪表的准确性也不能维持如新表一样准确稳定,因此现场如需要非常精确的测量,定期(如 1 年左右)更换电极也是必须的步骤。 面对每种仪表进行简单的分析: HGY2018型在线PH计 仪表开机之后进入主界面,包括历史数据、硬件测试、参数设定和标定仪器四个子菜单,等待 1 分钟之后自动进入测量界面,在测量界面按ESC退出键又退出到主界面。(若仪表开机和测量界面液晶显示不清晰,打开仪表前面板,调节线路板左上角电位器RP2 ( 1 0K),使液晶显示清晰即可) 1.历史数据:选择历史数据后按OK确认键后进入有查询数据和查询标定两个下级子菜单 1 )查询数据:可查询仪表以往存储的数据 选中查询数据,按右键+确认键,进入新的菜单,此菜单包括初始化密码、初始化数据、初始化标定,可以将密码设置为出厂密码、清除历史数据和标定结果。 2)查询标定:查询以往的标定结果 2.硬件测试:选择硬件测试后按0K确认键后进入有上、下限报警和电流输出三个下级子菜单 1)上、下限报警:测试上、下限报警继电器是否可以正常打开 2)电流输出:可强制输出4?20mA,用万用表直流电流档量取电流值(电路板右下角有接线端子,左边第一个接红表笔,第二个接黑表笔),如果有偏差调节端子左侧的两个电位器,靠左的电位器调节4mA靠右的电位器20mA。

3.参数设定:选择参数设定后按OK确认键后,要求输入密码, 要么是9999,要么就是仪表型号2018,进入所有参数都已设定好, 客户不要更改, 其中电极参数为标定的结果自动存入到此的, 当更换已标定好的电极时此参数可人工输入。 4.标定仪器:选择标定仪器后按OK确认键后进入选择两点标定, 之后按中文菜单操作即可,不再做详细解释。 标液浓度的选择:仪表采用两点标定,标液PH值有、、三种, 根据被测水样情况选择标液PH值。若水样显酸性,选择、两种标液, 若水样显碱性,选择、两种标液。 标定结果的判断:25C时PH二的标液理论mV值为,PH二的标液理论mV 值为,PH二的标液理论mV值为-129mV。标定时可以此为依据,但需要根据电极实际使用情况确定,标定结果中的S>即可认定标定结果合理。

多功能网络仪表说明书

多功能网络电力仪 表 产品说明书 版本号 V4.01

概述 本产品是针对电力系统、工矿企来、公用设施、智能大厦的电力监控需求而设计的。它可以高精度的测量所有的常用电力参数;采用可视度的LED来显示仪表测量参数和电网系统运行信息,仪表面板带有编程按键。 用户可以现场方便地实现显示切换、参数设置、使用灵活方便。可以直接代替常规电力变送器等辅助单元,作为一种先进的智能化数字化电网前端采集元件,广泛应用于各种控制系统、变电自动化系统、配电自动化系统中,具有安装方便、接线简单、维护方便、工程量小等特点,能够完成业界不同PLC、工业控制计算机通讯软件组网。 功能配置表

1)辅助电源: 本产品具备通用的(AC/DC)电源输入接口,若不作特殊声明,提供的是AC/DC80-265V电源接口的标准产品,请保证所提供的电源适用于该系列的产品,以防止损坏产品。(DC供电时“ L”为正,“N”为负) 注:采用交流供电时,建仪在火线一侧安装1A 保险丝。电力品质较差时,建议在电源回路安装浪涌抑制防止雷击,以及快速脉冲群抑制器. 2 )输入信号:它采用了每个测量通道单独采集的计算方式,保证了使用时完全一致对称,其具有多种接线方式。适用于不同的负载形式。 说明:A、电压输入:输入电压应不高于产品的额定输入电压(100V或400V), 否则应考虑使用PT,在电压输入端须安装1A保险丝。 B 、电流输入:标准额定输入电流为5A,大于5A的情况应使用外部CT。如果使用的CT上连有其它仪表,接线应采用串接方式,去除产品的电流输入连线之前,一定要先断开CT一次回路或者短接二次回路。 C 、要确保输入电压、电流相对应,顺序一致,进线和出线方向一致;否则会出现数值和符号错误!(功率和电能) D 、仪表输入网络的配置根据系统的CT个数决定,在2个CT的情况下,选择三相三线两元件方式;在3 个CT的情况下,选择三相四线三元件方式。仪表接线、仪表编程中设置的输入网络NET应该同所测量负载的接线方式一致,不然会导致仪表测量的电压或功率不正确。其中在三相三线中,电压测量和显示的为线电压;而在三相四线中,电压测量和显示为电网的相电压 二、编程和使用 1 、测量显示:本产品可测量电网中的电力参数有:Ua、Ub、Uc、(相电压);Uab、Ubc、Uca(线电压)Ia 、Ib 、Ic (电流);Ps(总有功功率);Qs(总无功功率);PFs(总功率因素);FR(频率)以及有功电能;无功电能。所有的测量电量参数全部保存仪表内部的电量信息表中,通过仪表的数字通讯接口可访问采集这些数据。而对于不同的型号的仪表,其显示内容和方式却可能不一致,请参考具体的说明。所有的电量参数的计算方法采用如下公式的数字化的离散方法,具体为; 其中P>0,累计的有功电能量是有功电能吸收,P<0,累计的有功电能是有

多功能仪表使用说明书

多功能电力监测仪表 使用手册 U S E R M A N U A L

目 录 安全须知 (1) 一、产品说明 (2) 1.1概述 (2) 1.2选型 (2) 1.3测量 (3) 1.4需量 (4) 1.5电能计量 (4) 1.6电能脉冲 (5) 1.7开关量输入 (6) 1.8继电器输出 (6) 1.9模拟量输出 (7) 1.10通信 (7) 1.11电能质量 (7) 二、安装与接线 (8) 2.1安装尺寸 (8) 2.2外形尺寸 (9) 2.3安装 (9) 2.4接线 (9) 三、操作......................................... (11) 3.1仪表面板.......................................... .11 3.2显示 (12) 3.3显示界面总览 (14) 四、设置 (15) 4.1查看系统参数 (15) 4.2进入和退出编程状态 (15) 4.3设置菜单总览 (15) 4.4设置菜单说明 (19) 4.5通信设置 (21) 4.6输入信号设置 (22) 4.7报警项目表........................................ .23 4.8变送和需量项目表 (24)

五、常见问题及解决办法 (24) 5.1通信 (24) 5.2测量不准确 (25) 5.3电能不准确 (25) 5.4仪表不亮 (26) 5.5其它异常情况 (26) 六、技术规格 (26) 七、通信说明附录 (27)

一、安全须知 该装置必须由专业人员进行安装,由于不按照本手册操作而导致的故障,制造商将不承担责任。请您在使用装置前仔细阅读本手册,并在使用时务必注意以下几点: ◆该装置必须由专业人员进行安装与检修 ◆在对该装置进行任何内部或外部操作前,必须切断电源和输入信号 ◆始终使用合适的电压检测装置来确定仪表各部位无电压 ◆提供给该装置的电参数须在额定范围内 下述情况会导致装置损坏或装置工作的异常 ◆辅助电源电压超范围 ◆配电系统频率超范围 ◆电流或电压输入极性不正确 ◆未按要求接线

GVS系列使用说明书

GVS系列 影像座标测量仪用户手册

目录 前言 (2) 1.仪器规格及技术参数 (3) 1.1影像测量仪具体规格及参数 (3) 1.2仪器所需电脑推荐配置 (3) 2.仪器工作原理及结构 (3) 2.1工作原理 (4) 2.2仪器总体结构 (4) 3.仪器安装 (6) 3.1仪器使用环境 (7) 3.2仪器的安装方法 (7) 4.仪器的使用方法 (7) 5.仪器的维护和保养 (7) 6.仪器成套性 (8) 7.售后服务 (8) 8.常见问题 (10)

前言 GV系列影像座标测量仪是集光学、精密机械、电子、计算机于一体的精密高效测量仪器。它是一种由高分辨率CCD彩色摄像机、连续变倍物镜、电脑、精密光学尺、高精度工作台与测量软件等组成的高精度、高效率的视频测绘系统。以二维测量为主,也可作为三维视频测量系统,可轻易实现测量、检验、校准、逆向工程等目的,被广泛应用于各种行业。如:电子元件、精密模具、刀具、弹簧、导电橡胶、油封止阀、照相机零件、脚踏车零件、汽车零件、PCB加工等,也可用于教学、科研、产品研发等领域。

1.仪器的规格及技术参数 附件:随机配送防尘罩一个、电脑及工作桌为选配

2. 仪器工作原理及结构 2.1 工作原理: 影像座标测量仪是通过连续变倍物镜、彩色CCD,通过轮廓透射光或表面光照明将被测工件放大后成像在显示器上的影像放大测量系统。利用专业测量软件对精密光学尺传输的数据和实时影像画面进行图像数据处理,由操作者使用鼠标或键盘在电脑上进行快速描边、标注测量。 2.2 GVS系列仪器总体结构(如图一所示) 图一 GVS系列影像式测量仪 2.2.1 影像式测量仪主要有支撑部分、视频部分、工作台部分及照明部分。 2.2.2 支撑部分包括铸铁底座(4)、立柱(10),机台机架(2); 2.2.3 视频部分包括Z轴升降组,镜头(8),CCD,上灯(7)通过手动调节控制面板(如 图二所示)调节灯光的开关或亮暗,通过旋转Z轴手轮组(11)使Z轴升降组升 降调焦至清淅,可实现对不同高度工件的测量;

PMC-43M多功能电力仪表

简介 多功能电力仪表用于配电系统的连续监视与控制。可测量双回路三相电流、功率、电能和需量,以及一路母线三相电压。具备4路数字量输入(DI),1路24V直流辅助电源输出。所有数据都可以通过RS485通信口用Modbus?-RTU协议读出。双回路多功能表将精确测量、智能化多功能和简单人机界面结合在一起。多功能电力仪表,节省盘面空间,占用通信资源少,降低配电监控系统和能源管理系统的造价,用户在实现配电自动化和能源管理的同时节省大量投资。 应用领域|JingYinYaDa ■能源管理系统 ■工业自动化 ■小区电力监控 ■变电站自动化 ■配电网自动化 ■智能建筑 雅达电子2015最新款产品图

面板显示: 安装方法 1).在固定的配电柜上,选择合适的地方开一个开孔尺寸的安装 孔。 2).取出仪表,松开定位螺丝,取下固定夹。 3).将仪表安装插入配电柜的仪表孔中。

4).插入仪表的固定夹,固定定位螺丝。 注:L-N为辅助电源请按仪表外壳接线图正确接线! 产品名称仪表接线图数显表说明书仪表开孔尺寸 多功能测控仪表仪表接线图数显表说明书开孔:91*91 智能电力监控仪表仪表接线图数显表说明书开孔:76*76 综合电力监控仪仪表接线图数显表说明书开孔:67*67 三相网络电力仪表仪表接线图数显表说明书开孔:45*45 三相网络电力仪表仪表接线图数显表说明书开孔:91*45 多功能谐波表仪表接线图数显表说明书开孔:111*111 三相智能数字仪表仪表接线图数显表说明书 江阴雅达电子单相智能数字仪表仪表接线图数显表说明书 输入信号产品采用了每个测量通道单独采集的计算方式,保证了使用时完全一致、对称,其具有多种接线方式,适用于不同的负载形式。 接线图完整版|Dimensions 辅助电源 江阴雅达多功能电力仪表具备通用的(AC/DC)开关电源输入接

ACR230ELH多功能网络仪表

ACR230ELH多功能谐波仪表 ACR230ELH多功能谐波仪表是上海安科瑞电气股份有限公司自主研发生产的产品,该网络仪表针对电力系统、工矿企业、公共设施、智能大厦的电力监控需求而设计的。它具有全面的三相交流电量测量、复费率电能计量、四象限电能计量、谐波分析、电网质量分析、遥信输入、遥控输出以及网络通讯等功能,其中ACR230ELH/ACR330ELH同时还具有电网波形实时跟踪显示和SOE事件记录功能,主要用于对电网供电质量的综合监控诊断及电能管理。 多功能网络仪表国外知名品牌有溯高美DIRIS A20,国内知名品牌有上海安科瑞ACR220ELH、ACR230ELH、ACR320ELH、ACR330ELH,江苏斯菲尔PD194-E4,珠海派诺PMAC503,深圳中电电力PMC-530A,美国电气控制QP650,华通测控PDM-803HE等。 下面以上海安科瑞ACR230ELH产品为例,介绍ACR230ELH多功能网络仪表的功能及技术参数。 ACR230ELH多功能网络仪表 LCD显示、全电参量测量(U、I、P、Q、PF、F、S);四象限电能计量、最大需量、复费率电能统计;THDu,THDi、2-31次各次谐波分量;电压波峰系数、电话波形因子、电流K系数、电压与电流不平衡度计算;电网电压电流正、负、零序分量(含负序电流)测量;4DI+2DO;RS485通讯接口、Modbus协议或DL/T645规约。 适用环境 ●工作温度:-10℃~+45℃ ●储存温度:-25℃~+70℃ ●相对湿度:≤95%不结露 ●海拔高度:≤2500m 电磁兼容 ●静电抗干扰实验Ⅲ级(IEC61000-4-2) ●辐射抗干扰试验Ⅲ级(IEC61000-4-3)

96120多功能仪表说明书

多功能电力仪表 感您选择本公司多功能电力仪表,为了翻遍您选购和安全、正确、高效的使用本仪表,请仔细阅读本说明书并在使用时务必注意以下几点。 注意CAUTION: ◆该装置必须有专业人员安装与检修。 ◆在对高装置进行任何外部接线操作前、必须切断输入信号和电源。 ◆始终使用合适的电压检测装置来确定仪表各部有无电压。 ◆提供给装置的参数需在额定围。 下述情况会导致装置损坏或装置工作的异常: ◆辅助电源电压超过额定围 ◆配电系统频率超过额定围 ◆电流或电压输入极性不正确 ◆带电拔通信插头 ◆未按要求连接端子连线

目录 一、用户手册 (2) 1、概述 (2) 2、技术参数 (2) 3、编程和使用 (4) 3.1测量显示 (4) 3.2编程操作 (6) 4、数字通讯 (10) 4.1通讯报文举例 (12) 4.2 MODBUS地址信息表 (13) 5、功能输出 (14) 二、接线图 (15) HUD120(116×116接线图) (15) HUD96(94×94接线图) (16) 三、常见问题及解决方法 (17)

一、用户手册 1、概述 多功能电力仪表是一种具有可编程测量、显示、数字通讯和电能脉冲变送输出等功能的多功能电力仪表,能够完成电量测量、电能计量、数据显示、采集及传输,可广泛应用变电站自动化,配电自动化智能建筑、企业部的电能测量、管理、考核。测量精度为0.5级、实 1)辅助电源: 功能电力仪表具备通用的(AC/DC)电源输入接口,若不作特殊声明,提供的是AC/DC 85~270V电源接口的标准产品,保证所提供的电源使用于该系列的产品,以防止损坏产品。(DC供电时“1”为正,“2”为负) 注:采用交流供电时,建议在火线一侧安装1A保险丝 电力品质较差时,建议在电源回路安装浪涌抑制器防止雷击,以及快速脉冲群抑制器。

减肥仪器微波射频仪使用说明书

微波射频仪 北京鸿缘润医学科技有限公司 尊敬的用户: 为了您更好了解和正确使用微波射频仪,请您仔细阅读本说明,并注意保存。 目录 一、【操作步骤】 二、【操作说明】 三、【操作建议】 四、【操作流程】 五、【操作手法】 六、【注意事项及禁忌症】 七、【技术优势】 八、【疗程后的维护建议】 产品介绍 Products Introduction 微波射频仪-采用了一个电容耦合电极来传送无线电波能量,提高真皮层及皮下组织3-5毫米的温度,促进细胞的代谢,增强血液循环,并增强胶原组织的伸展。在2450Mhz的高频率下,这个电场每秒钟变换极性24.5亿次。为了回复电极的快速变换,皮肤内的电荷离子在同样的频率下会变换方向。高频电波进入皮下组织使皮下组织的自然电阻运动产生热能,当温度达到摄氏45度至65度零介点,胶原质产生立即性收缩的同时,刺激真皮层分泌更多的新的胶原质来填补收缩和流失的胶原质的空缺,从而再次托起皮肤的支架,恢复皮肤弹性。 当射频能量作用于眼袋部位,利用射频电波能量直接穿透表皮到达皮下1.2-3.6mm处,以每秒钟24.5亿次的震荡使细胞加速运动.这种“内生热”效应会加大细胞间的引力作用,紧缩肌肉和细胞.加速脂肪细胞的运动将细胞内的脂肪液化分解,将多余的水份及毒素通过淋巴管排出体外,恢复肌肉和细胞的紧张度,从而收缩拖垂的脂肪达到彻底消除眼袋及眼睑浮肿和鱼尾纹.

射频电波直达皮肤深层脂肪层,更新排列脂肪结构,并且深度的溶解顽固脂肪,缩小脂肪团的体积,脂肪团内溶物----(甘油三酯)吸收射频热能后迅速分解为游离脂肪酸,异化为二氧化碳和水。溶解的脂肪经淋巴、肠道被排出体外,从而达到明显的瘦身效果。 技术参数 仪器配件组成:电源线、地线、探头、说明书 微波射频美容系统 微波射频美容作为美容行业的第三代科研成果:是一种革命性的先进“祛眼袋、祛皱、嫩肤、塑形”的技术,无须开刀和填充,利用真皮层及皮下组织加热的原理,使自身的胶原蛋白分裂和繁殖,有效的支撑起皮肤、填平皱纹,祛铅,祛汞。让青春倒流不是梦,是一种可以轻松帮您解决以前电波拉皮所遗留下的种种疑难问题,是目前除手术外最安全、最舒适的方法。 一、操作步骤: 1、准备阶段:A、必须使用蒸馏水或者纯净水、加水量以溢水孔出水为准,7-10天换一次水。 B、操作时仪器的进水口、溢水口的堵头去除,严禁在有热源处进行操作。 连接好仪器的电源及各种配件,面板上的液晶显示为熄灭状态,检查无误后,进入工作状态。 2、治疗阶段:先打开机箱后面“电源”总开关,此时液晶板显示:时间TIM为“30”,功率Energy 为“20”,此为状态正常,请顾客平躺在床,准备接收治疗。 二、操作说明: 1. 打开电源总开关,此时液晶界面进入初始状态。 2. 先打开机箱后用手指轻触ENTER键进入工作界面。 3. 点击时间设置键调节工作时间,初始状态时间显示为“30”。 4. 点击能量设置键调节射频输出强度,初始状态能量显示为“20”。 5. 点击模式键可以选择射频波型,从左到右依次是:脉冲波. 三角波.锯齿 波. 直波。 6. 点击键可以选择脸部或者眼部治疗部位。手指轻触此键,面版上方显示LINE A 代表治疗部位为脸部;显示LINE B代表部位为眼部。

PMC-630C多功能仪表

多功能电力仪表 产品简介|江阴雅达电子 多功能电力仪表用于配电系统的连续监视与控制。可测量双回路三相电流、功率、电能和需量,以及一路母线三相电压。具备4路数字量输入(DI),1路24V直流辅助电源输出。所有数据都可以通过RS485通信口用Modbus?-RTU协议读出。双回路多功能表将精确测量、智能化多功能和简单人机界面结合在一起。多功能电力仪表,节省盘面空间,占用通信资源少,降低配电监控系统和能源管理系统的造价,用户在实现配电自动化和能源管理的同时节省大量投资。 应用领域|JingYinYaDa ■能源管理系统 ■工业自动化 ■小区电力监控 ■变电站自动化 ■配电网自动化 ■智能建筑 雅达电子2015最新款产品图

面板显示: 安装方法 1).在固定的配电柜上,选择合适的地方开一个开孔尺寸的安装孔。

2).取出仪表,松开定位螺丝,取下固定夹。 3).将仪表安装插入配电柜的仪表孔中。 4).插入仪表的固定夹,固定定位螺丝。 注:L-N为辅助电源请按仪表外壳接线图正确接线! 产品名称仪表接线图数显表说明书仪表开孔尺寸 多功能测控仪表仪表接线图数显表说明书开孔:91*91 智能电力监控仪表仪表接线图数显表说明书开孔:76*76 综合电力监控仪仪表接线图数显表说明书开孔:67*67 三相网络电力仪表仪表接线图数显表说明书开孔:45*45 三相网络电力仪表仪表接线图数显表说明书开孔:91*45 多功能谐波表仪表接线图数显表说明书开孔:111*111 三相智能数字仪表仪表接线图数显表说明书 江阴雅达电子单相智能数字仪表仪表接线图数显表说明书 输入信号产品采用了每个测量通道单独采集的计算方式,保证了使用时完全一致、对称,其具有多种接线方式,适用于不同的负载形式。 接线图完整版|Dimensions

seko仪表说明书

Measuring and Control Instruments
innovation > technology > future

Measuring and control instruments, Probes and Accessories Measuring and control instruments, Probes and Accessories
kontrol 20 pH/Redox and conductivity controllers
pH/Redox Conductivity kontrol PR20 kontrol CD20
3
kontrol 40
pH/Redox and conductivity controllers
pH/Redox Conductivity kontrol PR40 kontrol CD40
4
kontrol 500
pH/Redox, chlorine, conductivity, oxygen and turbidity controllers
pH/Redox Chlorine Conductivity Oxygen Turbidity kontrol kontrol kontrol kontrol kontrol PR500 CL500 CD500 OX500 TB500
6
Assembled Panels
Panels for measuring and setting pH value, Redox potential (ORP) and Chlorine concentration
pH, Redox and Chlorine Chlorine pH and Redox pH and Chlorine kontrol kontrol kontrol kontrol PRC CL PR PC
8
photometer systems Probes
Free and total Chlorine multi-parameter control unit with photometric method, pH, Redox and Temperature 10 pH, Redox and Conductivity Oxygen and Turbidity (for 500 series)
Oxysens - Turby Sensor
12 14 15 16 18
Potentiostatic Chlorine probes (for 500 series)
CL-Sensor
Accessories
pH, Redox and Conductivity probe holder Cables, buffer solutions and probe accessories
2
water treatment division > measuring and control instuments

仪器使用说明书讲解

蓄电池智能活化仪仪器使用说明书

目录 使用注意事项、阅读提示 (3) 一、概述 (4) 1.1用途 (4) 1.2功能 (4) 1.3特点 (4) 1.4工作原理 (4) 1.5技术指标 (5) 1.6主要部件 (5) 1.7操作面板说明 (6) 1.8连接 (6) 二、功能及操作步骤 (7) 2.1电池充电 (7) 2.2 电池放电 (8) 2.3电池活化 (8) 2.3.1活化设置界面 (9) 2.3.2活化执行过程 (9) 2.4 内阻测量 (9) 2.5数据管理 (10) 2.5.1 数据查看 (11) 2.5.2 转存U盘 (11) 2.5.3 数据删除 (11) 2.5.4 格式化 (11) 2.6系统管理 (11) 2.6.1 时间设置 (11) 2.6.2 参数校准 (12) 2.6.3 系统更新 (13) 2.6.4 语言选择 (14) 2.6.5 版本信息 (14) 三、日常维护 (15) 四、常见问题解答及使用技巧 (15)

使用注意事项、阅读提示 使用注意事项 本说明书用于指导用户对该仪器进行操作。 ?操作者必须具有电工以上资职。 ?操作者在使用中应格外注意人员、设备的安全。 ?该仪器属于精密测试设备,在使用过程中应轻拿轻放,切勿乱扔乱摔,其结果轻者会导致外壳变形,重者会导致内部元件出现故障,影响正常使用。 ?避免喷溅液体到智能放电监测仪表面,以免进入系统造成永久伤害,可燃性气体可能引起爆炸。 为了您的安全,在操作该仪器前,请先阅读完本说明书中的全部内容。测量人员应熟悉所测试系统的特点。采取正确的测试步骤,以免造成自身及工作区域其他人的伤害和检测设备的损坏,这一点是非常重要的。 我们假定操作者在使用本测试仪之前,已经对电池、充电系统和设备起动有了一个全面的了解。在使用本测试仪前,请务必参考并遵守相关的安全注意事项,及被测试设备制造商提供的测试步骤。 安全信息安全信息用来避免发生人员伤亡和设备损害。 阅读、理解并遵守本说明书中的安全信息及说明,安全信息包括: 危险!表示非常紧急的危险情形,如果不设法避免,将可能导致严重的人员伤亡。 警告!表示潜在的危险情形,如果不设法避免,将可能导致严重的人员伤亡。 注意!表示潜在的危险情形,如果不设法避免,将可能导致一般的人员伤害。 重要!表示潜在的危险情形,如果不设法避免,将可能导致测试设备的损坏。 重要安全指引 警告! 爆炸危险!电池产生的气体极易爆炸。 ●阅读、理解并遵守所有与测试仪、电池、及电池附近任何其它设备的指引。 ●禁止吸烟、点火柴,禁止将金属工具放在电池附近或在电池附近制造火花。 ●使用测试仪前应将接线端清理干净。清理时注意保护眼睛、鼻子和嘴巴。可用苏打和水来中和酸性以降低空 气的腐蚀性。 ●不要将测试仪放在雨雪中或潮湿的环境中。 ●不要让电池气体或硫酸接触测试仪的壳体。 ●千万不要对冻结的电池进行充电、测试,或施加载荷。执行以上操作前应先将电池解冻,并暖和到室温。对 冻结的电池进行充电、或试图对其进行测试,将引起电池爆炸并导致人员受伤。 ●在进行测试前应确认所有测试接头都是按照指引进行连接的。 ●确保两个电池夹与电池连接牢固。 电池爆炸可导致人员伤亡。 警告! 防止烧伤 电池短路产生的电流足以熔化各种饰物,并使其焊接在金属上。在电池附近工作时要将各种饰物取下。 短路将导致人员受伤。

YD2020多功能电力仪表

YD2020多功能电力仪表 产品简介|Description 多功能电力仪表用于配电系统的连续监视与控制。可测量双回路三相电流、功率、电能和需量,以及一路母线三相电压。具备4路数字量输入(DI),1路24V直流辅助电源输出。所有数据都可以通过RS485通信口用Modbus?-RTU协议读出。双回路多功能表将精确测量、智能化多功能和简单人机界面结合在一起。多功能电力仪表,节省盘面空间,占用通信资源少,降低配电监控系统和能源管理系统的造价,用户在实现配电自动化和能源管理的同时节省大量投资。 应用领域|Applications ■能源管理系统 ■工业自动化 ■小区电力监控 ■变电站自动化 ■配电网自动化 ■智能建筑 雅达电子2015最新款产品图

高亮度LED显示 3相测量值直观显示 I/O状态显示 通讯: MODBUS-RTU通讯协议RS-485接口 其它特征:

96X96小型尺寸 雅达仪表外形尺寸:96*48------开孔尺寸:(91*45) 雅达仪表外形尺寸:48*48------开孔尺寸:(45*45) 雅达仪表外形尺寸:72*72------开孔尺寸:(67*67) 雅达仪表外形尺寸:80*80------开孔尺寸:(76*76) 雅达仪表外形尺寸:96*96------开孔尺寸:(91*91) 雅达仪表外形尺寸:120*120------开孔尺寸:(111*111) 面板安装 安装方法 1).在固定的配电柜上,选择合适的地方开一个开孔尺寸的安装孔。 2).取出仪表,松开定位螺丝,取下固定夹。 3).将仪表安装插入配电柜的仪表孔中。 4).插入仪表的固定夹,固定定位螺丝。 注:L-N为辅助电源请按仪表外壳接线图正确接线! 接线图完整版|Dimensions

UT33B使用说明书

UT33B/C/D使用说明书 一.概述 UT33系列DMM是一种功能齐全,性能稳定,结构新颖,安全可靠的小型手持式3 1/2位数字万用表。可用于测量交直流电压、直流电流、电阻、温度、二极管正向压降及电路通断等,是广大用户随身携带的理想维修工具。本使用说明书包括有关的安全信息和警告提示等,请 仔细阅读有关内容,并严格遵守所有的警告和注意事项。 二.开箱检查 打开包装箱,取出仪表,请仔细检查下列附件是否缺少或损坏: 1.使用说明书一本 2.表笔一副 3.温度探头(仅用于UT33C)一个 4.保护套一个 5.保用证一张 如发现有任何一个项缺少或损坏,请立即与您的供应商联系。 三.安全操作准则 请注意警告标识及警告字句。警告表示对使用者构成危险、对仪表或被测设备可能造成损坏的情况或行动。UT33系列仪表严格遵循GB4793.1电子测量仪器安全要求以及安全标准IEC61010进行设计和生产,符合双重绝缘、过电压标准(CATⅠ600V、CATⅡ300V)和污染等级2 的安全标准。请遵循本手册的使用说明使用仪表,否则仪表所提供的保护功能可能会削弱或失去。 1. 使用前应检查表笔绝缘层应完好,无破损及断线。如发现表笔线或仪表壳体的绝缘已明显损坏, 或者您认为仪表已无法正常工作,请勿再使用仪表。 2. 在使用表笔时,您的手指必须放在表笔手指保护环之后。 3. 不要在仪表终端及接地之间施加500V以上的电压,以防电击和损坏仪表。 4. 被测电压高于直流60V和交流42Vrms的场合,应小心谨慎,防止触电。 5. 仪表后盖没有盖好前,严禁使用仪表,否则有电击的危险。 6. 被测信号不允许超过规定的极限值,以防电击和损坏仪表。 7. 严禁量程开关在测量中改变档位,以防损坏仪表。 8. 不允许使用电流测试端子或在电流档去测试电压。 9. 必须用同类标称规格快速反应保险丝更换已坏保险丝。 10.请勿随意改变仪表内部接线,以免损坏仪表和危及安全。 当LCD上显示符号时,应及时更换电池,以确保测量精度。 12.不要在高温,高湿和强电磁场环境中使用仪表,尤其不要在潮湿环境中存放仪表, 受潮后仪表性能可能变劣。 13.维护保养请使用湿布和温和的清洁剂清洁仪表外壳,不要使用研磨剂或溶剂。

相关文档
相关文档 最新文档