文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 820操作说明书

820操作说明书

820操作说明书
820操作说明书

DTM820三相电力测量仪

用户手册

珠海大唐电子有限公司

警告

1、本设备只能由专业人员进行操作。

2、不认真按照手册上的说明操作而引起的故障,本公司将不承担任何责任。

危险

1、本设备只能由专业人员进行安装和维护。

2、对本设备进行任何操作前,应隔离电压输入和电源供应,并且短路所有电流互感器的二次绕组。

3、在将本设备通电前,确认设备完整并所用的端子都已连接好。

4、供设备的电源电压范围在设备额定电压范围之内。

目录

一、产品简介 (4)

1.1 产品概述 (4)

1.2 技术参数 (5)

1.3 产品选型....................................错误!未定义书签。

1.4 功能介绍 (6)

二、安装与接线 (11)

2.1 安装 (11)

2.1.1 外型和安装尺寸 (11)

2.1.1 端子定义 (12)

2.2 接线 (13)

三、显示操作 (15)

3.1概述 (15)

3.2按键功能 (15)

3.3数据查询 (16)

3.4本地编程 (17)

3.4.1配置参数的查看 (17)

3.4.2配置参数的修改 (18)

3.4.2.1仪表地址 (19)

3.4.2.2 CT变比 (19)

3.4.2.3测量模式 (20)

3.4.2.4 PT变比 (20)

3.4.2.5串口通讯速率 (20)

3.4.2.6电度清除 (20)

四、通讯协议 (21)

一产品简介

1.1 概述

DTM820三相电量测控仪是一种简单可靠的测控装置,具有数据采集和控制功能。可广泛应用于电力系统、智能楼宇、监控系统、低压配电等自动化领域。

该产品适用于低压和高压系统。

DTM820提供大液晶或高亮度数码管显示,和全方位的测量功能,如电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、有功电度、无功电度等电参数,可以充分满足低压或者高压三相电力网络中电气监控的要求。还具有很强的扩展功能,如监视开关状态的两路开关量输入(或两路脉冲输出)、控制开关动作的两路继电器报警输出(或两路4-20mA模拟量变送输出),以及通过RS485/MODBUS通讯,对仪表进行组网管理。用户可以方便的通过对继电器输出或者模拟量输出进行编程,实现自动控制。

温馨提醒:可以根据客户特殊要求订制产品。

1.2 技术参数

参数指标

精度等级

电压和电流0.2级

电能和功率0.5级

适用系统

低压系统400V以下(三相Y型)

高压系统400V以上(三相Y型和三相△形)

显示数据

电流额定电流输入1A或5A,持续1.2倍,瞬间电流10倍/1秒电压额定电压输入100V或220V,持续1.2倍,电压2倍/1秒扩展功能

开关量交流220V ± 25% 或者直流220V ± 25%

模拟量输出 4 ~20mA直流信号,最大400欧姆负载

继电器输出交流220V/5A,直流30V/5A

工作电源

宽压型交流85V ~265V;直流80V ~300V

功耗小于2VA

绝缘参数

绝缘强度2KV(测试电压为交流有效值)

绝缘电阻≥ 50MΩ

电磁特性

静电抗扰性试验IEC 61000-4-2,Level 3

辐射抗扰性试验IEC 61000-4-3,Level 3

电快速瞬变脉冲群抗扰性试验IEC 61000-4-4,Level 3

浪涌抗扰性试验IEC 61000-4-5,Level 3

传导射频干扰试验EN 55022,Class B

辐射射频干扰试验EN 55022,Class B

工作条件

环境温度-20℃~+70℃

储存温度-30℃~+80℃

相对湿度相对湿度:5%~95%,无凝露

尺寸

盘面开孔尺寸90mm x 90mm

仪表面板尺寸96mm x 96mm

1.3 产品选型

选型指南

订货指南

①继电器输出和模拟量输出不能同时存在

②开关量输入和脉冲输出不能同时存在

1.4 功能介绍

电压

DTM820在测量电压低于300V(相)/520V(线)的时候可以直接接入而不需要外接PT,否则,必须外接PT。当采用外部PT时,应当注意PT的线性度和精度等级,否则会影响仪表的整体测量精度。

DTM820电压测量通道的过载能力一般为额定测量电压的1.2倍。用户在进行设计时应当注意这点,防止内部测量回路出现饱和,造成测量不准确。DTM820额定的最大测量量程为999,999V。

电流

通常情况下,DTM820都必须采用CT才可以进行电流测量。CT的次级额定输出需要符合DTM820的额定电流输入要求。当采用外部CT时,接线时应当防止开路,否则会在初级励磁作用下在次级产生较高电压,造成人员伤亡或设备损坏。

DTM820电流测量通道的过载能力一般为额定测量电流的1.2倍。用户在进行设计时应当注意这点,防止内部测量回路出现饱和,造成测量不准确。DTM820额定的最大测量量程为49,999A。

有功功率

计算三相有功功率Pa,Pb,Pc以及总和,有符号位。

无功功率

计算三相无功功率Qa,Qb,Qc以及总和,有符号位。

功率因数

DTM820可以测量各相功率因数以及总功率因数,测量范围从-1.000 ~+1.000

频率

DTM820工作于不同测量模式时,频率测量的采集通道是不相同的。DTM820是通过A 相电压通道测量频率。

电度

DTM820可以统计相关的功率电度参数,根据功率的方向性,可以分别计算输入电度、输出电度以及净值。

电度采用累加的方式计算,除非用户强制清零,否则自初次上电开始就开始累加,直至计满翻转,重新累加。电度最大值为999,999,999kWh或kVarh。

通过累加有功功率,分别计算出输入有功电度和输出有功电度。

通过累加有功功率,分别计算出输入有功电度和输出有功电度。

用户可以通过本地显示单元,或者通过通讯口在远程进行电度清零。

开关量输入

DTM820提供两路的外部有源节点输入,适用于监测断路器位置信号、刀闸位置信号等状态信息。

继电器输出

DTM820提供了两路继电器输出端口。继电器规格是250Vac/5A,30Vdc/5A。

模拟量输出

DTM820提供了两路模拟量输出端口。模拟量输出4—20mA信号,对应的为二次测值。通过面板或通讯可以修改参数设置

通讯

实际现场中,为了防止信号反射通常会在RS-485网络末端并联上一个大约120欧姆的电阻以进行信号匹配,这点值得用户注意。

二安装与接线

2.1 安装

2.1.1外形和安装尺寸端子定义

2.1.2端子定义

编号代号定义编号代号定义

1 IC- C相电流出线13 RL2/AN

2 继电器输出2/模拟量输出2

2 IC+ C相电流进线14 RL1/AN1 继电器输出1/模拟量输出1

3 IB- B相电流出线15 RLC/ANC 继电器输出/模拟量输出公共端

4 IB+ B相电流进线16 VN 中性线

5 IA- A相电流出线17 VC C相电压

6 IA+ A相电流进线18 NC 空

7 485- 485通讯负端19 VB B相电压

8 485+ 485通讯正端20 NC 空

9 RES 通讯屏蔽地21 VA A相电压

10 L/+ 电源火线/直流电源正端22 S1/P1 开关量输入1/脉冲输出1

11 NC 空23 S2/P2 开关量输入2/脉冲输出2

12 N/- 电源零线/直流电源负端24 SC/PC 开关量输入/脉冲输出公共端

2.2接线

注意:

用户在接线时,应当注意电压、电流的相序对应关系,否则会造成功率计算数据错误;

而且,应当注意CT的同名端接线关系,否则会造成功率计算数据为负值。

DTM820支持多种测量接线模式,以下分别用图示的方法进行说明。

测量电压小于300V(相)/520V(线),三相四线系统,无PT,3CT

测量电压大于300V(相)/520V(线),三相四线系统,3PT,3CT

测量电压小于300V(相)/520V(线),三相三线系统,无PT,3CT

测量电压小于300V(相)/520V(线),三相三线系统,无PT,2CT

测量电压大于300V(相)/520V(线),三相三线系统,2PT,3CT

测量电压大于300V(相)/520V(线),三相三线系统,2PT,2CT

三显示操作

3.1概述

DTM820电力参数测量仪三行高亮度数码显示。

指示灯标识指示电压(U)、电流(A)、有功功率(KW)、无功功率(KVar)、功率因数(PF)、频率(Hz)。

指示灯标识指示开关量1(S1)、开关量2(S2)、继电器1(R1)、继电器2(R2)。

指示灯标识指示通讯(Com).

指示灯标识数值乘以1000(xK).

当第一行数码显示E1时表示有功电度,当第一行数码显示E2时表示无功电度。

3.2按键功能

显示模式按键功能

U:菜单轮选显示或切换到电压显示

I:切换到电流显示

P:切换到功率显示

SET:进入编程模式

在显示模式下长按“SET” 3秒钟进入设置模式,在设置模式下长按“SET” 3秒钟退出设置模式。

编程模式按键功能

:启动光标和确认功能

:有光标,修改配置;无光标时切换参数显示

:有光标,修改配置;无光标时切换参数显示

:出现光标时,光标移动

3.3数据查询

上电时刻初始显示界面是三相电压。

按I键将显示三相电流:

按P键将显示三相功率:

按U键将循环显示:

电压电流有功功率无功功率

功率因数频率有功电度无功电度

3.4就地编程

DTM820的配置参数可以通过显示提示进行修改,但仅限于基本工作参数,更多的功能配置需要通过通讯接口完成配置。

3.4.1配置参数的查看

长按“SET” 3秒钟进入编程界面后,将会显示如下界面。

按上下两个键中任意一个即可查看仪表参数配置,依次为仪表地址、CT变比、测量模式、PT变比、波特率、清除电度。显示依次如下:

仪表有模拟量功能,将还显示模拟量对象参数:依次表示为没有对象(默认)、三相电压、三相电流、零序电流、总有功功率、总无功功率、频率、总功率因数;数字1表示为A相、数字2表示B相、数字3表示C相,数字0表示零序。(模拟量2参数与1通道一致)

仪表有继电器功能,将还显示继电器模式、对象、上限、下限、时间值参数:

继电器模式:本地和远程

继电器对象:无、A相电压、B相电压、C相电压、A相电流、B相电流、C相电流、零序电流;

继电器上限、下限值:

继电器上限值,最高可设定到120%额定值,最低不能低于0(上限值必须大于下限值);

继电器下限值,最低不能低于0(下限值必须小于上限值);

继电器时间值:延时(本地)或复归(远程)时间

3.4.2配置参数的修改

操作举例:

CT变比修改:假设仪表额定输入电流为5A,原CT变比为100(500/5),欲将CT变比更改为200(1000/5),

(1)在数据显示模式下,长按“SET” 3秒钟进入编程界面,

(2)快速按键一次,

(3)快速按键一次,启动光标

(4)快速按键两次,光标左移两位

(5)快速按键一次

(6)快速按键一次,光标消失,保存数据。

(7)快速按键一次,退出编程状态。

接线模式修改:假设仪表原接线模式为三相四线(4Y),欲将接线模式更改为三相三线2CT (3D2C),

(1)在数据显示模式下,长按“SET” 3秒钟进入编程界面,

(2)快速按键两次,

(3)快速按键一次,启动光标

(4)快速按键一次

相关文档