前言

前言

1.版本说明

1.1硬件版本:V1.0

1.2软件版本:V1.1

1.3通讯发码表:《300系列保护装置通讯发码表》(WLD[K]-JF-01-301-2004)

2.型号说明

MCPR-310Hb-3X型电容器保护具有A、B、C三相电流输入;MCPR-310Hb-2X型电容器保护具有A、C两相电流输入。

3.引用标准

《静态继电保护及安全自动装置通用技术条件》 DL 478-2001

MCPR-310Hb-3X型微机电容器保护装置用户手册 WLD[K]-JY-03-423-2003

1.产品说明

MCPR-310Hb-3X型微机电容器保护装置主要用于35KV及以下电压等级的电容器综合保护和测控。该装置的特点:采用高档16位单片机作控制器,计算速度快,保护功能齐全,动作可靠。具有掉电记忆芯片存储保护定值;具有掉电实时时钟;可准确记录8次保护动作信息;具有完善自检功能。采用汉化液晶显示,通过键盘对各项菜单进行操作,操作简便,显示直观。该装置带有高速的CAN、RS485通讯接口,所有保护动作信息可通过CAN网或RS485通讯网上传到后台计算机监控系统。装置完成保护功能的同时把远动三遥功能集成于机箱内,保护、测量电流分别从不同CT引入,所有的保护动作信息、遥信、遥测、遥控均可通过通讯网实现。装置内配有完善的操作箱功能,可直接对断路器进行操作。该装置为插件式结构,体积小,接线简单,防震、防电磁干扰能力强,可组屏或直接安装于开关柜,是变电站自动化系统的理想设备。

2.功能描述

2.1电流速断保护

A、B、C相保护电流中任何一相的幅值大于整定值并达到整定延时保护动作于跳闸和信号。

2.2过电流保护

原理同速断。

2.3零序电流保护

零序电流幅值大于整定值并达到整定延时保护动作于跳闸和信号。不投入时,仅动作于信号。

2.4过压保护

当三个线电压取最大值超过过电压整定值并达到整定延时时保护动作于跳闸和信号。

2.5欠压保护

取三个线电压中的最小值。在断路器闭合的状态下,当此电压值低于低电压整定值且欠流,并达到整定延时时,保护动作于跳闸和信号。

2.6不平衡电流保护(此功能无效)

当不平衡电流超过不平衡电流整定值并达到整定延时时保护动作于跳闸和信号。

2.7不平衡电压保护

当由PT测量到的不平衡电压超过不平衡电压整定值并达到整定延时时保护动作于跳闸和信号。

2.8故障录波

记录保护三相电流、三相电压、零序电流,故障前2个周波、故障后30个周波的数据。

2.9积分电度

由软件实时地将无功功率累积成无功电度。

3.工作原理

本装置首先通过电流互感器、电压互感器将保护电流、测量电流、零序电流、不平衡电流、三相电压、不平衡电压输入至信号调理电路转换成对应的电压信号,然后将电压信号送至模数转换电路,由CPU读入各通道数据进行运算、处理,并与各参数整定值比较以判断电容器是否发生故障,若有故障发生,则控制相应出口继电器动作,并在显示屏上显示保护动作信息,同时将保护动作信息写入掉电记忆芯片以供查询。

4.装置描述

4.1显示

正常运行情况下,循环交替显示保护IA1、IB1、IC1,测量IA2、IB2、IC2电流、Uab、Ubc、Uca 电压、无功功率Q。在“查看”菜单项里可监视各种实时电参数。屏幕最下一行显示提示信息:定值区号、通讯地址、各个键的状态(是否有效)。

4.2键盘

装置面板上共有8个键: 、 、 、 、确认、取消、信号复归、复位。

键:菜单选择,光标上移。

键:菜单选择,光标下移。

键:菜单选择,光标左移。

键:菜单选择,光标右移。

“确认”键:菜单确认,数据确认。

“取消”键:取消操作,返回上级菜单。

“信号复归”键:复归信号继电器,将故障显示画面恢复到正常显示画面。

“复位”键:装置复位。

4.3信号灯

装置面板上共有信号灯5只,分别为:电源、通讯、告警信号、保护动作、装置故障。当保护通讯正常时,“通讯”灯应该闪烁;当“装置故障”灯点亮时,说明保护装置自检发现出错。

4.4通讯接口

背板串口为RS485或CAN

5.定值清单

6.校验方法

6.1校验准备

6.1.1通电前检查

外接线正确,外观没损坏,插件接触良好。

6.1.2上电检查

合上保护电源,液晶屏幕循环显示保护电流IA1、IB1、IC1,测量电流IA2、IB2、IC2;电压Uab、Ubc、Uca;无功功率Q。

6.1.3装置自检

在“自检”菜单项里,对装置进行自检,自检清单及说明如下:

6.1.4检查开入

在“开入”菜单项里,对开入回路进行检查,开入清单及说明如下:

6.1.5检查开出

在“开出”菜单项里,对开出回路进行检查,开出清单及说明如下:

6.1.6模拟量的监测及调节

在“查看”菜单项里,对模拟量进行监测,通过调节CT板上的电位器来调节显示值。测量电流以1倍额定调准,保护电流以2倍额定调准;电压监视以60V调准;零序电流以1.00A 调准。“查看”清单及说明如下:

注:Hb-2型无B相保护和测量电流。

6.1.7实时时钟的设置

装置内部设有掉电实时时钟,可通过通讯网实现远方校时,也可在“时钟”菜单里实现就地校时。

6.1.8故障报告的查询

装置按先进先出的原则保存8次详细的事故记录,“报告”菜单就是为用户查询事故记录而设置的,当按下确认键后,则按时间从后到前的顺序显示事故记录,即第一条信息为最后一次发生的事件,这样可方便事故后的查询。按下移键则显示上一次事故记录,连续按下移键,则可依次显示8次事故记录。

6.1.9口令的设置

口令菜单用于修改进入整定、口令、开出子菜单的口令。初始的口令由厂家提供,万能口令为“1000”。

6.2保护功能校验

6.2.1速断保护定值校验

按图6-1接好线,将速断电流保护投入。

图 6-1

按下表进行整定,测量动作电流值,记入表6-1,速断动作时,测量78-79端子应导通,同时端子29-30、34-35、39-40、41-42应分别导通。

6.2.2过流保护定值校验

按图6-1接好线,将过流保护投入。

按下表进行整定,测量动作电流值,记入表6-2。过流保护动作时,测量78-79端子应导通,同时端子29-30、34-35、39-40、41-42应分别导通。

6.2.3 零序电流保护定值校验

按图6-2接好线,将零序电流保护投入。

图 6-2

按下表进行整定,测量动作电流值,记入表6-3。零序保护动作时,测量78-79端子应导通,同时端子29-30、29-32、34-35

、34-37、39-40、41-42应分别导通。

6.2.4 不平衡电流保护定值校验(此功能无效)

图 6-3

按图6-3接好线,将不平衡电流保护投入。按下表进行整定,测量动作电流值,记入表6-4,不平衡电流保护动作时,测量78-79端子应导通,同时29-30端子和34-35端子均导通。

6.2.5 过电压保护定值校验

按图6-4接好线,将A 、B 、C 三相电压接入,把过电压保护投入。按表6-5进行整定,测量动作

IP

IP ’

电压值,记入表6-5,过电压保护动作时,测量78-79端子应导通,同时29-30端子和34-35端子均导通。

6.2.6 低电压保护定值校验

按图6-4接好线,将A 、B 、C 三相电压接入,低电压保护投入,闭合断路器。 按下表进行整定,测量动作电压值,记入表6-6,低电压保护动作时,测量78-79端子应导通,同时29-30端子和34-35端子均导通。 6.2.7 不平衡电压保护定值校验

按图6-5接好线,将不平衡电压保护投入。按表6-7进行整定,测量动作电压值,记入表中,不平衡电压保护动作时,测量78-79端子应导通,同时29-30端子和34-35端子均导通。

图 6-5

UA

UB UC UA ’(UB ’、UC ’)

UP

UP’

图 6-4

6.2.8故障录波功能校验

故障启动录波:给保护电流、电压、零序电流加入故障量,并有保护动作跳闸。通过后台监控系统查看上传的录波数据和相应的波形。

远方启动录波:给保护电流、电压、零序电流加入相应电量,通过后台监控系统下达远方启动录波的命令,并查看上传的录波数据和相应的波形。

6.2.9积分电度功能校验

通过后台监控系统下达电度设置命令,将装置积分电度值清零;给装置加入测量电流、电压,查看无功电度的累积情况。

6.2.10断电校验

拉掉保护电源,测量75-76端子应导通;拉掉控制电源,测量73-74端子应导通。

6.3测控功能校验

6.3.1遥测

测量电流验证:在端子7-8、9-10及11-12上分别加测量电流,不仅能在就地观察到测量电流Ia、Ib、Ic,而且该电流的对应量值可通过通讯网传至后台。

测量电压验证:在端子13-14,15-16,17-18上加电压,不仅能在就地观察到线电压Uab、Ubc、Uca,而且该电压的对应量值可通过通讯网传至后台。

无功功率验证:加入测量电流和三相电压,不仅能在就地观察到无功功率,而且功率的对应量值可通过通讯网传至后台。

6.3.2遥信

将52号端子分别与53、54、55、56、57、58、59、60号端子短接,“开入”菜单中相应开入量应由分变为合。并能通过通讯网络将变位信息传至后台。

6.3.3遥控

当保护通讯收到正确的遥跳命令后,端子82、83应导通;当收到正确的遥合命令后,端子84、85应导通。

7.产品维护

根据自检结果,可更换相应芯片。如果仍然不能恢复正常,请联系生产厂家处理。

8.注意事项

8.1本装置内部的操作回路只能采用直流电源供电,禁止交流供电

...........................。

8.2在做装置校验及联动试验时,不要长时间通入大电流,或将大电流通入零序

.................................CT..。

8.3禁止带电插接

................................。

......各功能板,确认装置电源开关处于关闭位置才可插拔,否则可能损坏装置

MCPR-310Hb-3X型微机电容器保护装置用户手册 WLD[K]-JY-03-423-2003

附录一装置端子图Array

附图1 MCPR-310Hb-3X型微机电容器保护装置端子图

附录二操作回路介绍

传统操作回路一般采用电流启动,电压保持回路实现电气防跳,需根据断路器跳合闸回路的电流选择防跳继电器,通用性较差,况且对于断路器跳合闸电流较小的断路器(如德国AEG公司的10KV断路器,跳合闸电流不大于0.2A)往往很难实现。为简化接线,便于定型设计,提高产品的通用性,我们推出了如附图 2所示的新型操作回路。

附图 2中,KK仍为传统的KK开关,ZK为转换开关,用于就地与远方控制转换,通过ZK开关将遥合允许和遥跳允许回路接通,即装置的84端子和82端子直接接于+KM时,手动合闸和手动跳闸回路中的ZK开关处于断开位置,手动合闸和手动跳闸不起作用。反之,通过ZK开关将遥合允许和遥

注:虚线框为保护装置内部回路,本公司产品凡标注带“防跳回路”的装置均按此操作回路设计。

无论就地控制还是远方控制,出现跳跃现象的前提是装置的63端子与+KM始终连通。当手动或遥控合闸后,这时若有短路故障,保护将动作跳开断路器,尽管装置的63端子与+KM连通,但合闸回路被TBJ1断开,所以不会再次合闸,从而有效地防止发生断路器跳跃现象。

附录三外型尺寸及安装开孔图

附图3 结构外型尺寸图附图4 结构安装开孔图

S690U系列微机综合保护装置校验规程(参考Word)

PS690U系列微机综合保护装置校验规程 一、总则 1.1 本检验规程适用于PS690U系列微机型保护的全部检验以及部分检验的内 容。 1.2本检验规程需经设备维修部电气试验专业点检员编制,设备维修部检修专工、生产设备技术部责工审核后由生产厂长或总工批准后方可使用。 1.3检验前,工作负责人必须组织工作人员学习本规程,要求熟悉和理解本规程。 1.4保护设备主要参数: CT二次额定电流Ie : 5A;交流电压:100V, 50Hz;直流电压:220V。 1.5 本装置检验周期为: 全部检验:每6年进行1次; 部分检验:每3年进行1次。 二、概述 PS690U系列综合保护测控装置是国电南京自动化股份有限公司生产的,是一种集保护、测量、计量、控制、通讯于一体的高性能微机综合保护测控装置。本规程规定了PSM692U型电动机微机综合保护,PST692U型低压变压器微机综合保护,PSM691U型电动机微机差动保护,PST691U型低压变压器差动微机保护。 三、引用文件、标准 3.1 继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定 3.2设备制造厂的使用说明书和技术说明书 3.3 电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点 3.4继电保护和自动装置技术规程GB/T 14285—2006 3.5微机继电保护装置运行管理规程DL/T 587—1996 3.6 继电保护及电网安全自动装置检验规程DLT995-2006 3.7 电力系统继电保护及安全自动装置运行评价规程DL/T 623—1997 3.8 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规定NDGJ 8-89 四、试验设备及接线的基本要求 4.1 试验仪器应检验合格,其精度不低于0.5级。 4.2 试验回路接线原则,应使加入保护装置的电气量与实际情况相符。应具备对保护装置的整组试验的条件。 4.3试验设备:继电保护测试仪。 五、试验条件和要求注意事项 5.1交、直流试验电源质量和接线方式等要求参照《继电保护及电网安全自动装置检验规程》有关规定执行。 5.2 试验时如无特殊说明,所加直流电源均为额定值。 5.3 加入装置的的试验电压和电流均指从就地开关柜二次端子上加入。 5.4 试验前应检查屏柜及装置接线端子是否有螺丝松动。 5.5 试验中,一般不要插拨装置插件, 不触摸插件电路, 需插拨时, 必须关闭电源。 5.6 使用的试验仪器必须与屏柜可靠接地。 5.7 为保证检验质量,对所有特性试验中的每一点,应重复试验三次,其中每次试验的数据与整定值的误差要求<5%,保护逻辑符合设计要求。

电力电容器保护原理解释

常见电力电容器保护类型: 电容器保护 1 保护熔丝 现代电容器组的每台电容器上都装有单独的熔丝保护,这种熔丝结构简单,安装方便,只要配合得当,就能够迅速将故障电容器切除,避免电容器的油箱发生爆炸,使附近的电容器免遭波及损坏。此外,保护熔丝还有明显的标志,动作以后很容易发现,运行人员根据标志便可容易地查出故障的电容器,以便更换。 2 过电流保护(电流取自线路TA) 过电流保护的任务,主要是保护电容器引线上的相间短路故障或在电容器组过负荷运行时使开关跳闸。电容器过负荷的原因,一是运行电压高于电容器的额定电压,另一种情况是谐波引起的过电流。 为避免合闸涌流引起保护的误动作,过电流保护应有一定的时限,一般将时限整定到0.5s以上就可躲过涌流的影响。 3 不平衡电压保护(电压取自放电TV二次侧所构成的开口三角型) 电容器发生故障后,将引起电容器组三相电容不平衡。电容器组的各种主保护方式都是从这个基本点出发来确定的。 根据这个原理,国内外采用的继电保护方式很多,大致可以分为不平衡电压和不平衡电流保护两种。这两种保护,都是利用故障电容器被切除后,因电容值不平衡而产生的电压和电流不平衡来启动继电器。这些保护方式各有优缺点,我们可以根据需要选择。 单星形接线的电容器组目前国内广泛采用开口三角电压保护。 对于没有放电电阻的电容器,将放电线圈的一次侧与电容器并联,二次侧接成开口三角形,在开口处连接一只低整定值的电压继电器,在正常运行时,三相电压平衡,开口处电压为零,当电容器因故障被切除后,即出现差电压U0,保护采集到差电压后即动作掉闸。 4 不平衡电流保护 这种保护方式是利用故障相容抗变化后,电流变化与正常相电流间形成差电流,来启动过电流继电器,以达到保护电容器组的目的。常见的不平衡电流保护的方式有以下两种: 4.1 双星形中性点间不平衡电流保护 保护所用的低变比TA串接于双星型接线的两组电流器的中性线上,在正常情况下,三相阻抗平衡,中性点间电压差为零,没有电流流过中性线。如果某一台或几台电容器发生故障,故障相的电压下降,中性点出现电压,中性线有不平衡电流I0流过,保护采集到不平衡电流后即动作掉闸。

MLPR-10H3-w型微机线路保护装置用户手册

MLPR-310Hb-3X型微机线路保护装置 用户手册 文件编号:WLD[K]-JY-01-313-2005 2005年 https://www.wendangku.net/doc/2615857221.html, MLPR-10H3-w型微机线路保护装置 用户手册 文件编号:WLD[K]-JY-01-312-2004 2005年6月

前言

前言 前言 1.版本说明 1.1硬件版本:V1.0 1.2软件版本:V1.1 1.3通讯发码表:《300系列保护装置通讯发码表》(WLD[K]-JF-01-301-2004) 2.型号说明 MLPR-10H3-w型线路保护具有A、B、C三相电流输入;MLPR-10H3-w型线路保护具有A、C两相电流输入。 3.引用标准 《静态继电保护及安全自动装置通用技术条件》 DL 478-2001

MLPR-310Hb-3(2)型微机线路保护装置用户手册 WLD[K]-JY-01-312-2004 1.产品说明 MLPR-10H3-w型微机线路保护测控装置主要用于35KV及以下电压等级的线路的综合保护和测控。该装置的特点:采用高档16位单片机作控制器,计算速度快,保护功能齐全,动作可靠。具有掉电记忆芯片存储保护定值;具有掉电实时时钟;可准确记录8次保护动作信息;具有完善自检功能。采用汉化液晶显示,通过键盘对各项菜单进行操作,操作简便,显示直观。该装置带有高速的CAN、RS485通讯接口,所有保护动作信息可通过CAN网或RS485通讯网上传到后台计算机监控系统。装置完成保护功能的同时把远动三遥功能集成于机箱内,保护、测量电流分别从不同CT引入,所有的保护动作信息、遥信、遥测、遥控均可通过通讯网实现。装置内配有完善的操作箱功能,可直接对断路器进行操作。该装置为插件式结构,体积小,接线简单,防震、防电磁干扰能力强,可组屏或直接安装于开关柜,是变电站自动化系统的理想设备。 2.功能描述 2.1电流速断保护 A、B、C相保护电流中任何一相的幅值大于整定值并达到整定延时保护动作于跳闸和信号,可选方向元件闭锁和复合电压闭锁。 2.2限时速断保护 原理同速断。 2.3过电流保护 原理同速断。 2.4复合电压闭锁元件 采用低电压和负序电压闭锁,以提高电流保护的灵敏度。当系统发生三相对称短路时,系统电压会降低;当发生不对称短路时,会产生负序电压。 2.5过负荷保护 A、B、C相保护电流中任何一相的幅值大于整定值并达到整定延时保护动作于信号。 2.6零序保护及小电流接地选线 可采用零序电压闭锁的零序电流保护,可带零序方向。 采用分散式接地选线,由各出线保护装置和后台系统组成。当某一出线接地后,后台根据上传信息可在画面上指出是哪一条出线接地,此功能适用于中性点不接地系统。 2.7低周减载 当系统的频率下降到低周频率定值以下时,低周元件启动进行判别。为防止系统发生 负荷反馈等引起装置误动,采用欠流、欠压闭锁功能。 2.8重合闸

谈谈电力电容器保护技术

Value Engineering 0引言 电力电容器是城市电力系统的重要组成部分,广泛应用与电力系统和电工设备之中,在均压、稳压、降低线路系统损耗以及提高电力系统功率因数等方面有良好的表现性能,因而在工厂、居民区、市政设施、交通设施等电力系统的配电系统中都有着巨大的作用。另一方面,电容器又是非常容易受损,对安装于维护有着较高要求的电力设备,其回路中若存在任何细微的非正常接触,均可能激发高频振荡电弧,同时电力系统在运行过程中电流与电压均会对电力电容器产生不同程度的影响,因而电力电容器的保护对于其自身功效和寿命的稳定乃至整个电力系统的正常运行有着十分重要的意义,而关于电力电容器的保护技术,我们大致也可以从电流与电压两个方面切入进行分析。 1电流保护 电容器组的电流保护主要包含了过电流保护和电流速断保护两个方面,装设过电流保护的目的主要是保护电容器组的引线、套管的短路故障,也可作为电容器组内部故障的后备保护。过电流保护接在电容器组断路器回路电流互感器二次侧。通常非为速断和过流两段,速断段的动作电流按在最小运行方式下引线相间短路,保护灵敏度大于2来整定。 当电容器组引接母线、电流互感器、放电电压互感器、串联电抗器等回路发生相间短路,或者电容器组本身内部元件全部或者部分被击穿形成相间短路时,电容器系统内部会产生很大的短路电流,为了防止此种情况对电力电容器造成不可逆转性破坏,应该在系统内装设速断和过电流(定时限或者反时限)保护。 “电流速断保护的动作电流按在最小运行方式下引线相间短路[1]”,起保护灵敏度大于2来整定,利用动作时带有0.1~0.2s 的延时来躲过电容器的充电涌流,进而对电力电容系统进行保护,其通常以在三相电容器端在最小运行方式下发生两相短路时,保护具有足够灵敏度来整定动作电流为标准。 除速断保护之外,电容器的过电流保护是速断保护的后备,同时兼做电容器组的过负荷保护,其动作电流应该考虑以下三点: ①电容器组的电容有±10%的偏差,使负荷电流增大;②电容器长期工作环境电流为额定电流的1.3倍;③合闸涌流冲击下不发生误动。 另一方面,电容器过电流保护最好采用反时限特性,并与电容器的过电保护相配合,建议两段电流保护均采用三相式接线以获得较高的灵敏度。 2低电压保护 在电力电容器正常运行的过程中若发生突然断电或者失去电压,可能对电容器系统造成两种不良后续反应,进而对电容器系统 造成破坏。例如,当“电力系统断电后供电恢复,电容器若未能及时 切除,则可能造成变压器带电容器合闸,产生谐振过电压,从而造成 变压器或者电容器的损坏[2] ”。除此之外,电路系统在停电后恢复供电的初期,变压器还未完全带负荷运行,母线电压较高,这也可能引起电容器产生过电压,所以从种种情况来看,电力电容器应该装设低电压保护。 一般情况下,电力电容器低电压保护的动作电压可以取值为Uop=(0.5~0.6)Un/n bv 其中,Un 表示系统额定电压,n bv 表示电压互感器变比。当Uop 取值在0.5Un/n b 及以下时,互感器二次一相熔丝熔断也不会使低电压保护误动作,为避免同级电压出现短路时低电压保护误切电容机组,应以时限躲过。 3过电压保护 “过电压保护是通过电压继电器来反映外部工频电压升高的,电压继电器可以接在放电线圈或放电用电压互感器的二次侧。在同一母线上同时接有几组电容器时,电压继电器也可以接在母线电压互感器二次侧,几组电容器共用一套过电压保护[3]”。对系统产生的过电压,只考虑对称过电压,要求电容器的过电压保护返回系数不低于0.98。目前在我国的电力系统中已经广泛采用微机保护技术,其返回系数基本都能符合这一要求。过电压元件的整定范围为1.1~1.3倍额定电压,同时动作时间应小于电容器允许的过电压时间。 按照我国国标的强制规范,电容器工频过电压以及其相应的允许运行时间如表1所示。 4不平衡保护技术 在一组电容器中,由于故障切除或者一部分电容器发生短路后,剩余的电容器承受的电压大小和电容器组的接线方式、每组并联的台数、串联的段数等因素有关。内过电压保护的接线方式很多,砖石内过电压保护的目的是防止电容器组中因个别电容器故障切除后,健全电容器上的电压查过额定电压的1.1倍,如不及时处理这一情况并断开电容器组,就会造成其他电容器的损坏,对系统产生进一步的危害。 在一组电容器的各串联段上装设电压互感器,可以监视电容器两端出现的工频过电压,但这通常需要多台电压互感器和电压继电 —————————————————————— —作者简介:张磊(1978-),男,河南信阳人,技师。 谈谈电力电容器保护技术 Talking about the Power Capacitor Protection Technology 张磊Zhang Lei (河南省信阳市供电公司变电检修部,信阳464000) (Henan Province Xinyang City Power Supply Company Substation Maintenance Department , Xinyang 464000,China )摘要:电力电容器组均压、稳压、降低线路系统损耗以及提高电力系统功率因数等方面有良好的表现性能,但同时又容易受到来自电流和电 压等方面的损害,因而电力电容器的保护对于其自身功效和寿命的稳定乃至整个电力系统的正常运行有着十分重要的意义,本文就将从电流、 电压、不平衡保护等方面对电力电容器保护技术进行分析。 Abstract:Power capacitors have good performance in equalizing pressure,voltage regulation,reducing line losses and improving power factor of power system and other factors,however,they are vulnerable to be damaged by the current and voltage.So the protection of the power capacitor has a very important sense for the stability of its effectiveness and life as well as the normal operation of the entire power system.This paper makes analysis on the power capacitor protection technology from the current,voltage,unbalance protection and other aspects. 关键词:电力电容器;过电压;不平衡保护Key words:power capacitors ;over-voltage ;unbalance protection 中图分类号:F407.61 文献标识码:A 文章编号:1006-4311(2012)01-0025-02 注:表中所示过电压1.15U 、1.2U 、1.3U 及其相应的运行时间,在电容器的寿命期间总共不超过2000次,其中若干次过电压实在电容器内部温度低于零度但未低于温度下限时发生. 表1电容器工频过电压与相应允许运行时间表 工频过电压值 最大允许运行时间 备注 1.1U 长期运行长期运行过电压的最高值不应超过1.1U 1.15U 1.2U 1.3U 30min 5min 1min 系统电压调整与波动轻负荷时电压升高 ·25·

NGP-700环网柜微机保护测控装置使用说明书资料

NGP-700 环网柜保护测控装置 技 术 说 明 书 V2.0 南京国品自动化设备有限公司

目录 一、概述 (1) 1.1.产品适用范围 (1) 1.2.产品特点 (1) 1.3.产品功能配置 (1) 二、主要参数和技术指标 (3) 2.1.工作电源 (3) 2.2.交流电流输入 (3) 2.3.交流电压输入 (3) 2.4.开关量输入 (3) 2.5.接点输出 (3) 2.6.模拟量输出(选配) (3) 2.7.通讯接口 (4) 2.8.环境 (4) 2.9.型式试验 (4) 2.10.保护功能性能指标 (4) 2.11.测控功能性能指标 (5) 2.12.采用的国际和国家标准 (5) 三、保护控制器外观及安装 (6) 3.1.安装 (6) 3.2.面板功能介绍 (7) 四、主要功能 (8) 4.1.保护功能 (8) 4.2.定值清单 (10) 4.3.测控功能 (11) 4.4.工程接线示意图 (11) 4.5.保护压板说明 (12) NGP-700压板清单 (12) 五、功能参数整定 (13) 5.1.各保护功能整定 (13) 5.2.系统时钟设置 (13) 5.3.CAN网络设置 (13) 5.4.RS-485网络设置(MODBU网) (13) 七、检测及试验 (14) 7.1.硬件测试 (14)

7.2.保护功能试验 (14) 八、面板控制器功能设置及信息查看 (16) 8.1.菜单概述 (16) 8.2.刻度信息查看 (17) 8.3.开入查看 (18) 8.4.开出检测 (19) 8.5.压板投退 (19) 8.6.定值整定及查看 (20) 8.7.参数设定 (22) 8.8.版本信息 (29) 8.9.事故记录 (30)

电力系统微机综合保护装置用途

微机综合保护装置用途 微机型保护装置是用于测量、控制、保护、通讯一体化的一种经济型保护;针对配网终端高压配电室量身定做,以三段式无方向电流保护为核心,配备电网参数的监视及采集功能,可省掉传统的电流表、电压表、功率表、频率表、电度表等,并可通过通讯口将测量数据及保护信息远传上位机,方便实现配网自动化;装置根据配网供电的特性在装置内集成了备用电源自投装置功能,可灵活实现进线备投及母分备投功能。 保护类型:定时限/反时限保护、后加速保护、过负荷保护、负序电流保护、零序电流保护、单相接地选线保护、过电压保护、低电压保护、失压保护、负序电压保护、风冷控制保护、零序电压保护、低周减载保护、低压解列保护、重合闸保护、备自投保护、过热保护、逆功率保护、启动时间过长保护、非电量保护等。 监控系统适用范围:变电站综合自动化系统、配电室综合自动化系统、泵站综合自动化系统、水电站综合自动化系统、工业/工厂自动化系统。 微机保护与测控装置采用了国际先进的DSP和表面贴装技术及灵活的现场总线(CAN)技术,满足变电站不同电压等级的要求,实现了变电站的协调化、数字式及智能化。此系列产品可完成变电站

的保护、测量、控制、调节、信号、故障录波、电度采集、小电流接地选线、低周减载等功能,使产品的技术要求、功能、内部接线更加规范化。产品采用分布式微机保护测控装置,可集中组屏或分散安装,也可根据用户需要任意改变配置,以满足不同方案要求。 微机保护装置适用于110KV及以下电压等级的保护、监控及测量,可用于线路、变压器、电容器、电动机、母线PT检测、备用电源自投回路及主变保护、控制与监视。单元化的设计使其不但能方便地配备于一次设备,也可以集中组屏、集中控制。规范的现场总线接口支持多个节点协调工作,实现系统级管理和综合信息共适用范围 随着科学技术手段的进步,和对适用环境更高要求,微机保护功能性也越趋完善。通用型微机综合保护装置可作为35KV及以下电压等级的不接地系统、小电阻接地系统、消弧线圈接地系统、直接接地系统的各类各类电器设备和线路的保护及测控,也可作为部分66KV、110KV电压等级中系统的电压电流的保护及测控其它自动控制系统。 随着技术进步和市场的需求,我公司对微机保护装置的硬件和软件进行了升级,推出了微机保护装置。CPU采用美国德州仪器的DSP数字中央处理器,具有先进内核结构、高速运算能力和实时信号处理等优良特性新型保护装置已通过测试及检验,开始投入批量生产

微机型继电保护装置的抗干扰措施

编号:SM-ZD-39953 微机型继电保护装置的抗 干扰措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

微机型继电保护装置的抗干扰措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 近年来,微机型继电保护装置在电力系统中得到了广泛的运用。和常规保护相比,微机保护具有先进的原理及结构,安装调试简单,运行维护方便,保护动作迅速灵敏可靠,能自动记录故障信息等显著的优点。但是在现场运行过程中,如果运行环境差,抗干扰措施落实不当,则很容易受到外界环境的干扰,造成保护不正常,甚至发生保护误动作,严重威胁到电网的安全运行。 1 常见二次回路干扰的种类及传播途径 一般情况下,由于系统内发生接地故障、倒闸操作或者雷击等原因都将产生较强的电磁干扰。干扰电压主要是通过交流电压、电流回路,信号及控制回路的电缆进入保护二次设备,使装置的“读程序”或者“写程序”出错,导致CPU 执行非预定的指令,或者使微机保护进入死循环。常见的干扰有以下几种:

许继WXJ系列微机保护测控装置说明书

许继集团.郑州许继自动化研究所 公司简介 Co mpa ny Profile 许继集团有限公司是国家电网公司直属产业单位,是中国电力装备行业的大型骨干和龙头企业,产品覆盖发电、输电、变电、配电、用电等电力系统各个环节,横跨一二次、高中压、交直流装备领域,国内综合配套能力最强、最具竞争力的电力装备制造商及系统解决方案提供商。核心主导业务是智能变配电、智能供用电、电动汽车充换电及驱动控制、直流输电及电力电子、新能源并网及发电、工业及军工智能供用电、轨道交通智能牵引供用电等电力装备的制造和系统解决方案的提供。 举世闻名的三峡工程、秦山核电站、西电东送、南水北调、奥运鸟巢工程,均有许继提供的优良设备。在这些世界级重大科研项目开发和重大工程设备制造的同时,许继集团荣获了多项世界第一。不但为加快我国重大装备国产化进程、推动国家能源战略实施、提升电力行业的整体运行水平做出了重要贡献,而且为人类电力建设历史增添了辉煌的一笔。 郑州许继自动化研究所专业从事电力智能化电气、电力自动化系统、微机综合保护测控装置的研发、制造、工程设计和技术服务。产品及软件适用于变电站、水电站、发电厂、工业控制、电力调度等。以电力二次设备保护、电力运行控制、远程监控调度的系列自动化系统工程广泛应用在电力、水利、冶金、石油、化工、纺织、造纸、机械、交通、环境工程等领域。公司严格贯彻质量管理体系(ISO9001)、环境管理体系(ISO14001)和职业健康安全管理体系(OHSAS18001)标准,经济效益与社会效益并举,管理体系成熟,理念先进,思维超前。

目录 Contents WXJ-800S系列微机保护测控装置 概述 产品分类 产品特点 技术参数 主要功能及技术参数 装置原理和结构 人机接口 外形及安装尺寸 WXJ-831S线路保护测控装置 WXJ-806S电容器保护测控装置 WXJ-809S配电变(站用变)保护测控装置 WXJ-813S异步电动机保护测控装置 WXJ-802S备用电源自动投切装置 WXJ-843S PT切换装置 WXJ-800系列微机保护测控装置 概述 产品分类 产品特点 技术参数 主要功能及技术参数 装置原理和结构 人机接口 外形及安装尺寸 WXJ-831线路保护测控装置 WXJ-801变压器差动保护测控装置 WXJ-803变压器高压侧保护测控装置 WXJ-805变压器低压侧保护测控装置 WXJ-806电容器保护测控装置 WXJ-807发电机(发变组)差动保护测控装置WXJ-808发电机(发变组)后备保护测控装置WXJ-809配电变(站用变)保护测控装置 WXJ-810频率电压保护测控装置 WXJ-813异步电动机保护测控装置 WXJ-843 PT切换装置 WXJ-802备用电源自动投切装置

微机型继电保护装置的抗干扰措施(新编版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 微机型继电保护装置的抗干扰 措施(新编版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

微机型继电保护装置的抗干扰措施(新编 版) 近年来,微机型继电保护装置在电力系统中得到了广泛的运用。和常规保护相比,微机保护具有先进的原理及结构,安装调试简单,运行维护方便,保护动作迅速灵敏可靠,能自动记录故障信息等显著的优点。但是在现场运行过程中,如果运行环境差,抗干扰措施落实不当,则很容易受到外界环境的干扰,造成保护不正常,甚至发生保护误动作,严重威胁到电网的安全运行。 1常见二次回路干扰的种类及传播途径 一般情况下,由于系统内发生接地故障、倒闸操作或者雷击等原因都将产生较强的电磁干扰。干扰电压主要是通过交流电压、电流回路,信号及控制回路的电缆进入保护二次设备,使装置的“读程序”或者“写程序”出错,导致CPU执行非预定的指令,或者使

微机保护进入死循环。常见的干扰有以下几种: (1)变电站内发生单相或者多相接地故障时,强大的故障电流沿着接地点进入变电站的地网,使得地网上任意不同的两点之间产生很高的地电位差。这种干扰通常称之为50Hz工频干扰。 (2)当操作变电站内的开关设备,比如高压隔离开关切合带电母线时,将在二次回路上引起高频干扰。干扰电压通过母线、电容器等设备进入地网,产生频率为50Hz~1MHz不等的高频振荡,在二次回路上引起较强的高频干扰。 (3)每当进入雨季,发生雷击时,由于电与磁的耦合,也会在高压导线和大地之间感应出干扰电压,称之为雷电干扰。 (4)当断开接触器或者继电器的线圈时,会产生宽频谱的干扰波,其干扰频率甚至可达到50MHz。另外,在高压区使用对讲机、移动电话等通讯工具,也将产生高频电磁场干扰。 2抗干扰措施的实施情况 抗干扰的最基本措施就是防止干扰进入弱电系统。一方面是通过改进装置的硬件部分,增加其抗干扰能力;另一方面可以从外部

继电保护中电容器保护常用保护原理

继电保护中电容器保护常用保护原理 电力电容器组不平衡保护综述 科技日益进步,经济持续发展,用户用电对电能的要求也日益升高。不单是对电能数量的需求不断增长,其对电压质量要求也越来越高,电容器保护测控装置不单要有足够的电能,还要有稳定的电能——即电压、频率、波形需符合要求,才能保证用户的用电设备持续保持最好的工作性能,从而保证工效效率。其中,电压质量是很重要的一个方面,不单对用户生产、生活、工作有重大影响,对整个电网的安全稳定经济运行也有着至关重要的作用。 与电压质量息息相关的就是无功电源,无功不足,会使得系统的电压幅值降低,对整个电网来说,电压过低可能引起电压崩溃,进而使系统瓦解,造成负荷大幅流失;对单个元件而言,电压的降低可能使其无法运行在最佳工况,同时造成电能损耗增大,甚至可能损坏设备,同时输电线路在同等条件下,电压越低传输的电能就越小。因此,必须保证无功电源的供应。同时,为了确保电网经济运行与用户的用电正常,又必须减小无功功率的流动,因此,无功补偿的基本原则是就地补偿。即在变电站及用户负荷处,将一定量的电容器串联、并联在一起,形成电容组,使其达到一定的容量、满足一定的电压要求,补偿系统无功、调节该节点电压。 1电容器组接线方式的决定因素 电容器通常是将若干元件封装在一铁壳内,构成电容器单元,再

由各单元先并后联,封装在铁箱内组成的。 当电容器组所接入电网的电压等级、容量要求确定以后,接线方式的选择则关系到了电容器组的安全性、可靠性以及经济性。决定接线方式的主要因素包括以下几个方面。 1.1受耐爆容量限制 电容器组在运行过程中,若其中某个电容器击穿短路,这个电容器将承受来自其自身及其他并联10KV电容器保护组的放电。为防止故障元件受放电能量过大冲击,导致电容元件爆炸,必须限制同一串联段上的并联台数,即有所谓的最大并联台数问题。可以通过减少并联数与增大串联段数的方法,来降低冲击故障电容器的放电能量。 1.2接线方式与设备不配套的限制 20世纪90年代末至21世纪初,由于工艺上的改进,使电力电容器的介质,结构发生改变,普遍采用了全膜电容器。电容器的容量越来越大,因此派生出了很多新的结构与接线方式。同时,在一段时间内,由于缺乏较高的 66kV电压等级的放电线圈,致使其66KV电容器保护测控装置选择及相应接线方式的应用受到限制,因此使相关接线方式适用范围受到了限制。由于这种不配套的限制,导致该时期电容器运行故障明显上升。经过阵痛之后,对配套设备的研究也跟上技术的研发进度,因此,这种限制现在基本消除。 1.3与应用的场合有关 在电力企业中,多采用星形接法,在工矿企业变电所中多采用三

NR_610微机保护测控装置V2.01说明书

用户必读 感您使用中国?南宏电力科技生产的NR-610微机综合保护装置。在安装和使用本列产品前,请您注意以下提示: ?在您收到产品后,请核对与您所订购的型号、规格是否相符,产品的额定工作电压、额定电流是否符合使用要求; ?请检查产品是否存在损伤,所配套的说明书、出厂检验报告、合格证、接线端子台及安装附件是否齐全; ?在安装、调试前请仔细阅读本说明书,并按照说明书的相关描述进行测试、安装和操作; ?该产品由电子器件构成,为防止装置损坏,严禁私自拆卸装置插件及带电插拔外部接线端子; ?请使用合格的测试仪器和设备对装置进行试验和检测; ?该产品在测试和使用时,接地端子(E03)及外壳要可靠接地; ?产品安装完毕后,请仔细检查接线,确定正确后方可通电调试,以免造成产品的损坏; ?本产品出厂时的密码是:0000,此密码可在“定值整定→系统设置”菜单中修改,修改后请注意保存,以免遗失; ?不可在产品运行状态下进行传动试验或修改保护定值的操作; ?定值整定时要“先整定定值,后投入保护功能”以免造成误动作。

目录 一概述............................................................................... - 1 -1.1适用围.. (1) 1.2装置功能配置 (1) 二、技术参数 .......................................................................... - 4 - 2.1工作环境条件 (4) 2.2额定电气参数 (5) 2.3主要技术指标 (5) 三、保护动作原理 ...................................................................... - 8 - 四、结构和开孔尺寸 ................................................................... - 12 - 五、背板接线端子定义.................................................................. - 14 - 六、操作指南 ......................................................................... - 15 - 6.1面板说明 (15) 6.2主菜单 (17) 6.3采样数据 (17) 6.4定值整定 (20) 6.5时钟 (20)

2021版电力电容器的维护与运行管理

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 2021版电力电容器的维护与运行 管理

2021版电力电容器的维护与运行管理导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 电力电容器是一种静止的无功补偿设备。它的主要作用是向电力系统提供无功功率,提高功率因数。采用就地无功补偿,可以减少输电线路输送电流,起到减少线路能量损耗和压降,改善电能质量和提高设备利用率的重要作用。现将电力电容器的维护和运行管理中一些问题,作一简介,供参考。 1电力电容器的保护 (1)电容器组应采用适当保护措施,如采用平衡或差动继电保护或采用瞬时作用过电流继电保护,对于3.15kV及以上的电容器,必须在每个电容器上装置单独的熔断器,熔断器的额定电流应按熔丝的特性和接通时的涌流来选定,一般为1.5倍电容器的额定电流为宜,以防止电容器油箱爆炸。 (2)除上述指出的保护形式外,在必要时还可以作下面的几种保护: ①如果电压升高是经常及长时间的,需采取措施使电压升高不超

微机型继电保护装置的抗干扰措施

微机型继电保护装置的抗干扰措施 点击:19 添加时间: 2007-8-2 16:47:25 近年来,微机型继电保护装置在电力系统中得到了广泛的运用。和常规保护相比,微机保护具有先进的原理及结构,安装调试简单,运行维护方便,保护动作迅速灵敏可靠,能自动记录故障信息等显著的优点。但是在现场运行过程中,如果运行环境差,抗干扰措施落实不当,则很容易受到外界环境的干扰,造成保护不正常,甚至发生保护误动作,严重威胁到电网的安全运行。 1 常见二次回路干扰的种类及传播途径 一般情况下,由于系统内发生接地故障、倒闸操作或者雷击等原因都将产生较强的电磁干扰。干扰电压主要是通过交流电压、电流回路,信号及控制回路的电缆进入保护二次设备,使装置的“读程序”或者“写程序”出错,导致CPU执行非预定的指令,或者使微机保护进入死循环。常见的干扰有以下几种: (1) 变电站内发生单相或者多相接地故障时,强大的故障电流沿着接地点进入变电站的地网,使得地网上任意不同的两点之间产生很高的地电位差。这种干扰通常称之为50 Hz工频干扰。 (2) 当操作变电站内的开关设备,比如高压隔离开关切合带电母线时,将在二次回路上引起高频干扰。干扰电压通过母线、电容器等设备进入地网,产生频率为50 Hz~1 MHz不等的高频振荡, 在二次回路上引起较强的高频干扰。 (3) 每当进入雨季,发生雷击时,由于电与磁的耦合,也会在高压导线和大地之间感应出干扰电压,称之为雷电干扰。 (4) 当断开接触器或者继电器的线圈时,会产生宽频谱的干扰波,其干扰频率甚至可达到50 MHz。另外,在高压区使用对讲机、移动电话等通讯工具,也将产生高频电磁场干扰。 2 抗干扰措施的实施情况 抗干扰的最基本措施就是防止干扰进入弱电系统。一方面是通过改进装置的硬件部分,增加其抗干扰能力;另一方面可以从外部环境着手,通过各种屏蔽、隔离措施,切断干扰的传播途径。 根据省公司的“反措”要求,淮北供电局对集成电路保护采取了沿电缆沟铺设截面为100 mm2接地铜排的措施,这为微机保护的反措提供了条件。并针对上述干扰问题,按“电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施”的要求,采取了以下几种抗干扰措施。 2.1 对微机保护硬件采取相应的抗干扰措施 目前生产厂家在产品的研制过程中采取了各种优异的抗干扰措施,比如采用VFC数据采集系统,使模拟系统和数字系统在电气上完全隔离,大大增强了装置硬件的抗干扰能力。以WXB-11型微机保 护为例,装置硬件采取的抗干扰措施有: (1) CPU插件的总线不出芯片; (2) 模拟量的输入通道加光耦; (3) 所有的开入、开出加光隔; (4) 引入装置的电源加滤波措施; (5) 增加对RAM、EPROM的自检功能; (6) 装置背板的走线采用抗干扰措施。 2.2 保护屏的接地措施 微机保护屏内所有的隔离变压器一、二次绕组间应当有良好的屏蔽层,并可靠接地。微机保护装置的箱体必须经试验确定可靠接地;将保护屏底部的漆、铁锈等清除干净以后,将保护屏和底部槽钢用焊接或者螺栓固定的方式可靠连接。微机保护屏之间用不小于50 mm2的多股铜芯线将其底部的接 地小铜排相串连,而后接于截面不小于100 mm2的接地铜排上,再将接地铜排和主控室电缆层的接地网可靠连接。

电力电容器保护原理解释

电力电容器保护原理解 释 文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

常见电力电容器保护类型: 电容器保护 1 保护熔丝 现代电容器组的每台电容器上都装有单独的熔丝保护,这种熔丝结构简单,安装方便,只要配合得当,就能够迅速将故障电容器切除,避免电容器的油箱发生爆炸,使附近的电容器免遭波及损坏。此外,保护熔丝还有明显的标志,动作以后很容易发现,运行人员根据标志便可容易地查出故障的电容器,以便更换。 2 过电流保护 (电流取自线路TA) 过电流保护的任务,主要是保护电容器引线上的相间短路故障或在电容器组过负荷运行时使开关跳闸。电容器过负荷的原因,一是运行电压高于电容器的额定电压,另一种情况是谐波引起的过电流。 为避免合闸涌流引起保护的误动作,过电流保护应有一定的时限,一般将时限整定到0.5s以上就可躲过涌流的影响。 3 不平衡电压保护 (电压取自放电TV二次侧所构成的开口三角型) 电容器发生故障后,将引起电容器组三相电容不平衡。电容器组的各种主保护方式都是从这个基本点出发来确定的。 根据这个原理,国内外采用的继电保护方式很多,大致可以分为不平衡电压和不平衡电流保护两种。这两种保护,都是利用故障电容器被切

除后,因电容值不平衡而产生的电压和电流不平衡来启动继电器。这些保护方式各有优缺点,我们可以根据需要选择。 单星形接线的电容器组目前国内广泛采用开口三角电压保护。 对于没有放电电阻的电容器,将放电线圈的一次侧与电容器并联,二次侧接成开口三角形,在开口处连接一只低整定值的电压继电器,在正常运行时,三相电压平衡,开口处电压为零,当电容器因故障被切除后,即出现差电压U0,保护采集到差电压后即动作掉闸。 4 不平衡电流保护 这种保护方式是利用故障相容抗变化后,电流变化与正常相电流间形成差电流,来启动过电流继电器,以达到保护电容器组的目的。常见的不平衡电流保护的方式有以下两种: 4.1 双星形中性点间不平衡电流保护 保护所用的低变比TA串接于双星型接线的两组电流器的中性线上,在正常情况下,三相阻抗平衡,中性点间电压差为零,没有电流流过中性线。如果某一台或几台电容器发生故障,故障相的电压下降,中性点出现电压,中性线有不平衡电流I0流过,保护采集到不平衡电流后即动作掉闸。

nr-610微机保护测控装置v2.01说明书

用户必读 感谢您使用中国?南宏电力科技有限公司生产的NR-610微机综合保护装置。在安装和使用本列产品前,请您注意以下提示: 在您收到产品后,请核对与您所订购的型号、规格是否相符,产品的额定工作电压、额定电流是否符合使用要求; 请检查产品是否存在损伤,所配套的说明书、出厂检验报告、合格证、接线端子台及安装附件是否齐全; 在安装、调试前请仔细阅读本说明书,并按照说明书的相关描述进行测试、安装和操作; 该产品由电子器件构成,为防止装置损坏,严禁私自拆卸装置插件及带电插拔外部接线端子; 请使用合格的测试仪器和设备对装置进行试验和检测; 该产品在测试和使用时,接地端子(E03)及外壳要可靠接地; 产品安装完毕后,请仔细检查接线,确定正确后方可通电调试,以免造成产品的损坏; 本产品出厂时的密码是:0000,此密码可在“定值整定→系统设置”菜单中修改,修改后请注意保存,以免遗失; 不可在产品运行状态下进行传动试验或修改保护定值的操作; 定值整定时要“先整定定值,后投入保护功能”以免造成误动作。

目录 一概述.................................................................... 错误!未定义书签。 适用范围.................................................................. 错误!未定义书签。 装置功能配置.............................................................. 错误!未定义书签。 二、技术参数 ............................................................... 错误!未定义书签。 工作环境条件.............................................................. 错误!未定义书签。 额定电气参数.............................................................. 错误!未定义书签。 主要技术指标.............................................................. 错误!未定义书签。 三、保护动作原理 ........................................................... 错误!未定义书签。 四、结构和开孔尺寸 ......................................................... 错误!未定义书签。 五、背板接线端子定义........................................................ 错误!未定义书签。 六、操作指南 ............................................................... 错误!未定义书签。 面板说明................................................................... 错误!未定义书签。 主菜单..................................................................... 错误!未定义书签。 采样数据................................................................... 错误!未定义书签。 定值整定................................................................... 错误!未定义书签。 时钟....................................................................... 错误!未定义书签。