文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 工业现场报警器

工业现场报警器

工业现场报警器
工业现场报警器

等级:

课程设计

课程名称单片机原理与应用课程设计

课题名称工业现场报警器

专业测控技术与仪器

班级1301

学号

姓名

指导老师

2016年3月10日

电气信息学院

课程设计任务书

课题名称工业现场报警器

姓名专业测控技术与仪器班级学号

指导老师

课程设计时间2016年2月29日-2016年3月11日(1、2周)教研室意见意见:审核人:

一、任务及要求

利用单片机为核心设计一个工业现场报警器系统,要求为检测现场有害气体在规定的范围内,超标则报警,具体功能要求如下:

1.检测现场有害气体在规定的范围内。

2.8路输入信号,可检测8种有害气体,超标则闪光响铃报警,处于安全范围保持正常状态不变。

3.检测电路有自检功能。

系统设计要求:

1.确定系统设计方案;

2.进行系统的硬件设计;

3.完成必要的参数计算与元器件选择;

4.完成应用程序设计;

5.进行部分单元电路及应用程序的调试;

二、进度安排

设计时间为两周

第一周

星期一、上午:布置课题任务,讲课及课题介绍

下午:借阅有关资料,总体方案讨论

星期二、确定总体设计方案

星期三、硬件模块方案设计

星期四、软件模块方案设计

星期五、各硬件模块设计

第二周

星期一、各硬件模块设计

星期二、各软件模块设计

星期三、各软件模块设计

星期四、写说明书

星期五、上午:写说明书,整理资料

下午:交设计资料,答辩

三、参考资料

1、教材《单片微型计算机技术》刘国荣编机械工业出版社

2、《单片微型计算机原理、应用及接口技术》张迎新编国防工业出版社

3、《单片机实用系统设计技术》房小翠编国防工业出版社

4、《单片机应用系统设计》何立民编北航出版社

5、《单片机原理及接口技术曹琳琳编国防科技大学出版社

目录

第 1 章绪论...................... . . . . 1

1.1 概述........................... . 1 1.2 设计要求及义....................... . 1 第 2 章总方案论证与设计..................2

2.1 总体设计方案........................ 2 2.2 设计要求. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 第 3 章系统硬件设计 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

3.1 总体设计方案. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3.2 系统组成. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3.3 ADC0808 的简要介绍..................... 4 3.4 显示模块. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3.5 工业现场报警器电路图. ................... 6 第 4 章系统的软件设计.................... 9

4.1 自检程序设计........................10 4.2 气体检测程序设计...................... 10 4.3 注意事项........................ . . 11 第 5 章系统仿真及其调试.. . . ............... 12

5.1 软件测试................... .......12 结论...............................13 参考文献...........................14 附录 1 程序...........................15 附录 2 仿真结果图.......................22

第 1 章绪论

气体报警器就是气体泄露检测报警仪器。当工业环境中可燃或有毒气体泄露时,当气体报警器检测到气体浓度达到爆炸或中毒报警器设置的临界点时,报警器就会发出报警信号,以提醒工作采取安全措施,并驱动排风、切断、喷淋系统,防止发生爆炸、火灾、中毒事故,从而保障安全生产。

1.1 概述

随着科学技术的发展,单片机作为嵌入式微控制器在工业测控系统,智能仪器和家用电器中得到广泛应用。在实时检测和自动控制的单片机应用系统中单片机往往是作为一个核心部件来使用。工业现场报警系统的基本要求是能够在无人监控的情况下自动进行工作,可以检测有害的气体;在气体达到一定的浓度时报警器报警,对超过极限值的浓度都有相应的灯闪动和蜂鸣器来报警。只要当专业人员来检修时按下手动开关来关闭蜂鸣器,但是指示灯却是只要当浓度下降到安全范围内时才会停止工作。这样工人们就能更加清楚身边的环境,能及时的排除工作中的隐患可以让人们更安心工作。

1.2 设计要求及意义

工业现场报警器在日常生活及工业领域中应用相当广泛,气体报警器由报警控制器和探测器组成,控制器可放置于值班室内,主要对各监测点进行控制,探测器安装于气体最易泄露的地点,其核心部件为内置的气体传感器,传感器检测空气中气体的浓度。探测器将传感器检测到的气体浓度转换成电信号,通过线缆传输到控制器,气体浓度越高,电信号越强,当气体浓度达到或超过报警控制器设置的报警点时,报警器发出报警信号,并可启动电磁阀、排气扇等外联设备,自动排除隐患。本次课程设计对我有以下意义:

1 通过这次课程设计,加深对单片机理论方面的理解。

2 掌握单片机的内部模块的应用,如片内外存储器、A/D 转换器等。

3 了解和掌握单片机应用系统的软硬件设计过程、方法及实现,为以后设计和实现单片器应用系统打下良好基础。

4 通过简单课题的设计练习,了解必须提交的工程文件,也达到巩固、充实和综合运用所学知识解决实际问题的目的。

第2 章总体方案论证与设计

2.1 总体设计方案

本设计的硬件部分由四大模块电路构成,分别是:传感器模块电路、单片机控制模块电路、显示模块电路、报警模块电路。控制模块外围,设计有系统的复位模块电路和振荡电路,使系统更稳定,更实用,更方便。

控制模块主要利用了 AT89C51单片机作为整个报警器的控制系统。传感器部分用电位器替代,改变电位器产生电平信号输出,经过单片机处理,实现传感器信号的判断、延时、显示、报警等功能。该系统用于集中检测报警,能对受控制的多个点进行实时检测,当检测到一个或多个点有报警信号时,能用声和数码显示出报警地点,实现了智能报警控制。

我们知道只有在气体达到一定的浓度时才会对人体产生影响,但是对于气体浓度的检测却是不能用直接的方式来检测,故我们可以把气体的浓度转化为对电压高低的检测。设置一定的电压为极限电压,超过这个电压表示有害气体的浓度已经能够危害到工人的身体。这样通过蜂鸣器的提示能够让专家及时赶到解决这些问题,从而提高了工厂的安全系数。

只要每种有害气体的浓度的极限值都能够通过 LED 显示屏来直观大表达出来,对超过极限值的浓度都有相应的灯闪动和蜂鸣器来报警。只要当专业人员来检修时按下手动开关来关闭蜂鸣器,但是指示灯却是只要当浓度下降到安全范围内时才会停止工作。

2.2 设计要求

利用单片机为核心设计一个工业现场报警器系统,要求为检测现场有害气体在规定的范围内,超标则报警。

本系统要求:

1)检测现场有害气体在规定的范围内。

2)路输入信号,可检测 8 种有害气体,超标则闪光响铃报警,处于安全范围保持正 8 常状态不变。

3)检测电路有自检功能。

第 3 章 系统硬件设计

3.1 总体设计方案

由于系统要求实现 8 路有害气体监测,考虑到一般的传感器产生模拟电压信号, 因此系统中使用 ADC0808作为电压信号的采样芯片。MCU 选取 ATMEL 公司的 89C51 单片机。显示部分选择 8 个指示灯,一旦气体超标就会发光。报警部分使用一个蜂鸣 器,通过向其发送一定频率的脉冲使之产生人耳能够听到的声音。在仿真时,使用八个可调电阻,其滑动触点与 ADC0808的8路模拟信号输入端相连,以模拟监测8种不同气的传感器。 硬件设计方案框图如图:3-1

3-1 方案框图 3.2 系统组成

报警器自检程序就是让 8 个指示灯点亮一次,可以采用移位寄存的方法来实现, 通过观察 8 个指示灯来确定指示灯是否完好。用延时程序让蜂鸣器响三声。这样整个 自检程序就结束了。

通过模拟电平来限制气体浓度的最大值,在正常情况下,8 种气体的浓度低于安 全浓度以下。为此,我们设计了 8 个可变电阻来调节电平的变化,电平的变化可以看 成是 8 种气体通过传感器的电平变化。当电平低于设定的电平时,单片机通过报警程 序中的检验程序后,由于没有达到报警条件,不执行报警,也就是说此时报警器不蜂鸣,8个指示灯也都不亮。当电平高于预设的安全电平

电位器 采样信号

数模转换

C51单片机

蜂鸣器

指示灯

显示器

时,单片机通过报警程序的检验程序后,由于达到了报警条件,立即执行报警,也就是说此时报警器蜂鸣,相应的指示灯点亮。

当报警后,我们通过开关检验程序判断报警声音停止手动开关是否按下,当检验到有电平按下时,要执行关断蜂鸣器的程序,这里我们可以通过一个中断程序来实现。当检验没有电平按下时,就继续保持原状。

完成以上程序后,我们设置一个浓度检验程序,即通过电平的高低来判断是否终止亮相应的指示灯,这里我们也可以采用一个中断程序来实现。当检测到电平低于预设的安全电平时,启动中断程序,停止亮灯。当监测到电平高于预设安全电平时,不启动中断程序。同时设置启动中断程序时,返回监测电平的变化,至此,整个工业现场报警器程序完毕。

3.3 ADC0808 的简要介绍

ADC0808 有 8 路模拟量的输入端口,本次设计只要用其中一个,8 路模拟开关无需进行切换选通。ADC0808 的 8 路模拟输入 8 路数字输出的逐次逼近法 A/D 器件。其主要技术指标和特性为:

(1).分辨率为 8 位。

(2).转换时间取决于芯片时钟频率。本次单元电路仿真采用 640KHZ 的时钟方波信号。

(3).单一电源+5V。模拟输入电压范围单极性 0-5V,双极性± 5V 或± 10V。本次课程设计由于只有一个模拟输入量,且电压变化都为正值,故采用单极性电源接法。

(4).启动转换控制方式为脉冲式(正脉冲),上升沿使内部所有寄存器清“0”,下降沿使 A/D 转换开始。

主要管脚说明:

CLK:为时钟信号输入端,决定 A/D 转换的速度,转换一次为 64 各时钟周期。

ALE:地址锁存允许信号,高电平有效。当此信号有效时,A、B、C 三位地址信号被锁存,译码选通对应模拟通道。

START:为启动转换信号,正脉冲有效。此信号通常与系统信号相连,控制 A\D 转换器的启动。

EOC:转换结束信号,高电平有效,表示一次 A\D 转换已完成。可作为中断触发信号,也可用程序查询的方法检测转换是否结束。

OE:输出允许信号,高电平有效,可与系统读选通信号相连。当计算机发出此信号时,ADC0808 的三态门被打开,此时可通过数据线读到正确的转换结果。

START CLK EOC IN7~IN0 8 路模拟开关控制与时序比较器 SAR 三存态输缓出冲器锁 D7~D0 ADDA ADDB ADDC ALE 地址锁存与译码树状开关电阻网络 Vcc GND REF(+) REF(-)OE 图 3-3DC0808 的逻辑结构及引脚功能

3.4显示模块

该系统采用1602液晶显示模块,可以显示16×2字符,内部包含ASCII码标准字库,便于写入显示。

1602ALCM接口说明

写指令:输入:RS=L,RW=L,D0~D7=指令码,E=H 输出:无

写数据:输入:RS=H,RW=L,D0~D7=数据,E=H 输出:无

1602A LCM初始化

初始化过程:

1.延时15ms

2.写指令38H(不检测忙信号)

3.延时5ms

4.写指令38H(不检测忙信号)

5.延时5ms

6.写指令38H(不检测忙信号)

7.(以后每次写命令,读/写数据操作之前需检测忙信号)

8.写指令38H;显示模式设置写指令

9.08H;显示关闭

10.写指令01H;显示清屏

11.写指令06H;显示光标移动设置

12.写指令0CH;显示开及光标设置

3.5工业现场报警器电路图设计

1.主电路设计

主电路也就是报警器的核心,我们的工业现场报警器进行正常工作时,就是通过此电路来进行控制其他电路的工作。工业现场报警器的自检以及气体浓度检测报警,以及以后的控制都是通过AT89C51单片机来控制的,它是整个电路的主体。电路图如图3-2:

3-2 主电路图

2.蜂鸣器电路设计

我们把蜂鸣器设计成通过 P2.0 输出,通过 P2.0来输出报警声音,蜂鸣器电路设计如图3-3:

3-3 蜂鸣器电路设计图

3.电平输入设计

因为要输入电平,也就是要模拟传感器输入的气体浓度检测信号,我们要用电平的变化来模拟,电平的输入我们通过 ADC0808 输入端后,输出端接

AT89C51 单片机的 P1 口的 8 个端口,这里我们只需要 8 个可调电阻就可以实现具体电路图如下图3-4:

3-4 电位器接线图

输入端IN1-IN8 分别经过ADC0808 的IN0-1N7,之后ADC0808 的OUT1-OUT8 接 AT89C51 的 P0 口的 8 个端口。

4.相应的指示灯设计

我们通过 P1 口直接输出来控制灯的显示,8 个灯分别用共阳极的二级管接通,有低电平信号指示灯就会发光。某一种气体超标时,其对应的指示灯就发光8 种气体的电路图如图3-5:

3-5 LED灯接线图

5.显示器设计

该系统采用1602液晶显示模块,可以显示16×2字符,内部包含ASCII码标准字库,便于写入显示。当有气体浓度超标时,显示器显示超标气体浓度,若有两个或多个气体浓度超标时显示器依次循环显示超标气体浓度,当气体浓度降下来小于设定值时则不再显示。如图3-6:

3-6 显示器图

第四章系统软件设计

流程图有着重大意义,因为我们通过流程图可以直观的看出程序执行的顺序,我们通过程序流程图可以更加清晰地了解程序的执行情况,因此我们画出程序流程图4-1:

开始

系统初始化

气体浓度取

数模信号转

换及处理

NO

气体浓度

超标

报警装置

报警

返回

4-1 系统设计流程图

一个应用系统,要完成各项功能,首先必须有较完善的硬件作保证。同时还必须得到相应设计合理的软件的支持,尤其是微机应用高速发展的今天,许多由硬件完成的工作,都可通过软件编程而代替。甚至有些必须采用很复杂的硬件电路才能完成的工作,用软件编程有时会变得很简单。

4.1 自检程序的设计

我们设计工业现场报警器的自检程序,其中包括两个方面:一方面是指示灯依次点亮一次,这里我们可以采取移位寄存的方法实现。另一方面是利用延时程序来使蜂鸣器响 1 声。用 P1 口直接输出 8 个指示灯。

void test()

{

char i;

for(i=0;i<8;i++)

{

P3=td[i];

delay(800);

P37=0;

for(i=0;i<3;i++)

{

alarm();

delay(1500);

}

}

}

4.2 气体检测程序设计

首先,我们预设一个安全电平,同时用 P1 口实时显示电平高低,当检测到电平高于预设值时,启动报警程序,其中包括相应的指示灯点亮,还有蜂鸣器报警。当报警后,我们通过开关检验程序判断报警声音停止手动开关是否按下,此开关通过 P2.3 进行输入。当检验到有电平按下时,要执行关断蜂鸣器的程序,这里我们可以通过一个中断程序来实现。当检验没有电平按下时,就继续保持原状。此后,我们设置一个电平判断程序。当检测到电平低于预设的安全电平时,启动中断程序,停止亮灯。当监测到电平高于预设安全电平时,不启动中断程序。同时设置启动中断程序时,返回监测电平的变化,至此,整个工业现场报警器程序完毕。

void main()

{

//test(); // 自检;

P3=0xff;

TimeInitial(); // 定时器初始化

lcd_init(); // 1602初始化

EA=1;

EX0=1;

while(1)

{

lcd_wcom(0x01);

adc(); // 启动AD转换;

check(); // 检查是否超标;

cancel=0;

while(flag==1)

{

P32=1;

display();// 显示超过指标的信息;

P3=td[number-1];

P37=0;

if(cancel==0) // 判断停止报警按键是否按下

{

alarm(); // 报警音

delay(1000);

}

P3=0x0f|td[number-1];

adc(); // 启动AD转换

check(); // 检查是否超标

}

P37=1;

//write_str(0x80,ok);

cancel=0;

}

}

4.3 注意事项

在采集 8 路模拟信号时,由于存在先后的顺序,即检测到高危险气体时则会给出高危险气体对应的报警信号。同时也可以在出现地危险气体超标时,发生高危险气体超标,则会优先警告有高危险气体。如此便符合实际意义,维修人员可以根据报警提示,抢先修理安全隐患最大的故障。

该系统无需设置,将检测不通气体的传感器接至 ADC0808的8个模拟信号输入端即可。如需检查蜂鸣器,指示灯是否良好,断电重启即可进入自检程序。

第5章系统调试与测试结果分析

5.1 软件调试

本设计主要是用 proteus 软件绘图以及伟福软件进行编程仿真的。调试步骤由两个部分组成:首先,确定程序中错误的确切性质和位置;然后对程序代码进行分析,确定问题的原因,并设法改正这个错误。具体地说由以下步骤组成:

1.从错误的外部表现入手,确定程序中出错的位置;

2.分析有关程序代码,找出错误的内在原因;

3.修改程序代码,排除这个错误;

4.重复进行暴露了这个错误的原始测试以及某些回归测试,以确保该错误确实被排除且没有引入新的错误;

总结

在上学期的单片机课程设计中,在收获知识的同时,还收获了阅历,收获了成熟,在此过程中,我们通过查找一些关于单片机的资料,以及不懈的努力,不仅培养了独立思考、动手操作的能力,在各种其它能力上也都有了提高。更重要的是,在老师的指导课上,我们学会了很多学习的方法。而这是日后最实用的,真的是受益匪浅。要面对社会的挑战,只有不断的学习、实践,再学习、再实践。这对于我们的将来也有很大的帮助。不管有多苦,我想我们都能变苦为乐,找寻有趣的事情,发现其中珍贵的事情。通过此次设计,在查找资料的同时也了解了许多课外知识,开拓了视野,认识了将来电气、电子等方面的发展方向,使自己在专业知识方面和动手能力方面有了质的飞跃。特别是在软件调试部分,一定要细心和沉得住气,因为在这个部分中,很难说可以运行调试一次就成功的,经过多次的调试与修改才能出结果,其中所学到的知识真是太深刻了。单片机课程设计是我作为一名即将完成大三学业的学生一次重要的作业,这既是对这个学期所学关于单片机知识的全面总结和综合应用,又为今后走向社会的实际操作应用铸就了一个良好开端,这个设计是我对所学知识理论的检验与总结,能够培养和提高设计者独立分析和解决问题的能力。与队友的合作是一件快乐的事情,只有彼此都付出,彼此都努力维护才能将作品做的更加完美。而团队合作也是当今社会所提倡的。由于时间的紧缺和许多课业考试的繁忙,并没有做到最好,在单片机这门课的学习中,不仅锻炼能力,而且可以学到很多东西,在与老师和同学的交流过程中,互动学习,将知识融会贯通。由于时间的紧缺,希望老师可以包容我们在设计上的不足。通过这次的课程设计,理论加上实践,我掌握了89C51单片机的基本工作原理和基本编程方法,熟悉了 A/D 转换器 ADC0808 的功能和使用方法,还可以根据需要对单片机进行扩展。在此过程中我还熟悉了单片机的软硬件开发环境,提高了综合演练单片机的编程能力,并且亲身体验了单片机的开发成果。此次课程设计之后,我对单片机知识点了解了更多,脑海中能把一个个分离的知识模块联系成整体,让后对其进行分析与比较。在单片机课程中的部分知识学会了融会贯通,也让我深刻认识到“学以致用”的重要性。两周的课程设计结束了,在此我想对我的指导老师表达我衷心的谢意。在他们两个耐心的指导下,使我从这次课程设计取得丰富的理论知识和设计经验。这次设计过程中也得到了其他老师的指导和帮助,在此一并表示衷心的感谢。

参考文献

6、教材《单片微型计算机技术》刘国荣编机械工业出版社

7、《单片微型计算机原理、应用及接口技术》张迎新编国防工业出版社

8、《单片机实用系统设计技术》房小翠编国防工业出版社

9、《单片机应用系统设计》何立民编北航出版社

10、《单片机原理及接口技术曹琳琳编国防科技大学出版社

附录1:

#include

#define uchar unsigned char

#define uint unsigned int

unsigned char dispbuf[5];

unsigned char getdata[8]; // 存储八路模数转换后的结果;

unsigned int temp;

unsigned int temp1;

unsigned char count;

unsigned char d=0;

char cancel=0;

uchar number;

uchar code warn[]={125,125,125,125,125,125,125,125}; // 设定各个有害气体的指标;

uchar code td[]={0x04,0x14,0x24,0x34,0x44,0x54,0x64,0x74};// 通道先择数组;

uchar code *gas[]={"CO ","NO ","NO2 ","SO2 ", "SO3 ","CH4 ","C6H6 ","HCHO "}; // 有害气体名称;

uchar code ok[]={"Everything is OK"};

sbit ST=P3^0;

sbit OE=P3^1;

sbit EOC=P2^3;

sbit CLK=P3^3;

sbit P32=P3^2;

sbit P34=P3^4;

sbit P35=P3^5;

sbit P36=P3^6;

sbit P37=P3^7;

sbit rs=P2^0; //1602的数据/指令选择控制线

sbit rw=P2^2; //1602的读写控制线

sbit en=P2^1; //1602的使能控制线

sbit P23=P2^3;

sbit BEEP=P2^7;

sbit P17=P1^7;

char flag=0; // 检测到指标高于设定值是flag=1;

//数码管显示器//

void delay1(uint z) //延时函数

{

uint x,y;

for(x=z;x>0;x--)

for(y=122;y>0;y--);

}

void lcd_wcom(uchar com) //1602写命令函数

防盗选择监控好还是报警器好

防盗选择监控好还是报警器好呢?各有各的优缺点,在做选择的是还是要根据个人的需求去选择,适合自己的才是最好的,下面详细的为大家介绍一下。 1、产品组成及原理,家庭防盗报警系统主要由报警主机、探测器和电脑、手机等接警设备构成,探测器主要有门磁、被动红外探测器、主动红外探测器、紧急按钮、烟感/火警探头、易燃气体探头等,这,这些探测器主要用来探测现场状况并发送报警信号到报警主机。报警主机的功能是现场发出报警声或者通过电话或网络报警到用户手机、电脑等终端设备。 2、产品的选择,在选择产品前可先判断家庭那些位置是可能被小偷闯入的,根据闯入位置的情况选择探测器数量和种类,比如门选择门磁,窗户选择幕帘红外等。而家庭报警主机的选择往往要根据预算和家庭情况来选择如果家里有网络家庭报警器可以选择网络视频报警器,如果家里有电话机可以选择电话线报警器等。 监控的作用是,如果家里被盗,可以查看录像,看看是什么人。所以,只能在事后起作用,而且小偷发现的话,可以带帽子或者头套。报警的作用呢,可以及时的吓走小偷。但是以上两个设备必须有一个前提条件就是,不能让小偷事

先就破坏掉,影响正常工作。 我们在装修的时候,都会注意家庭防盗系统的打造。不同家庭对于防盗系统的需求都不太一样,大家应该根据自己的时间需求进行选择。下面就向大家介绍一下家庭防盗系统作用及打造方法。家庭监控系统是家庭技术防范的一种,利用网络技术将安装在家内的视频、音频、报警等监控系统连接起来,通过中控电脑的处理将有用信息保存并发送到其他数据终端,如手机,笔记本,110报警中心,液晶屏、监视器等。用户要在远程通过无线网络查看视频监控系统内的数据,也就是监控的画面,需要做的是要把拍摄的视频和音频通向网络。 防盗产品五花八门,进口的、国产的、室内的、室外的、主动的、被动的、红外的、微波的、广角的、幕帘的、对射的、感应的等。其实,您只需对部分防盗设备的功能及作用作简单的了解,然后按照下面的步骤确定您的家庭防盗系统方案及产品。 第一步:首先确定您将在家庭防盗报警系统上的基本花费,以方便选择设备类型和家庭防盗方式;

可燃气体报警器,气体泄漏报警器

可燃气体报警器 可燃气体报警器也叫气体泄露检测报警仪器。当工业环境中可燃或有毒气体泄露时,当气体报警器检测到气体浓度达到爆炸或中毒报警器设置的临界点时,可燃气体报警器就会发出报警信号,以提醒工作采取安全措施,并驱动排风、切断、喷淋系统,防止发生爆炸、火灾、中毒事故,从而保障安全生产. 工作原理可燃气体探测器有催化型、红外光学型两种类型。催化型是利用难熔金属铂丝加热后的电阻变化来测定可燃气体浓度。当可燃气体进入探测器时,在铂丝表面引起氧化反应(无焰燃烧),其产生的热量使铂丝的温度升高,而铂丝的电阻率便发生变化。红外光学型是利用红外传感器通过红外线光源的吸收原理来检测现场环境的碳氢类可燃气体! 『可燃气体报警器用途』主要用于检测空气中的可燃气体,常见的如氢气(H2)、甲烷(CH4)、乙烷(C2H6)、丙烷(C3H8)、丁烷(C4H10)、乙烯(C2H4)、丙烯(C3H6)、丁烯(C4H8)、乙炔(C2H2)、丙炔(C3H4)、丁炔(C4H6)、磷化氢等。 『可燃气体报警器分类』按照使用环境可以分为工业用气体报警器和家用燃气报警器,按自身形态可分为固定式可燃气体报警器和便携式可燃气体报警器。按检测气体种类可分单一型和多种型可燃气体浓度响应的探测器。工业用固定式可燃气体报警器由报警控制器和探测器组成,控制器可放置于值班室内,主要对各监测点进行控制,探测器安装于可燃气体最易泄露的地点,其核心部件为内置的可燃气体

传感器,传感器检测空气中气体的浓度。探测器将传感器检测到的气体浓度转换成电信号,通过线缆传输到控制器,气体浓度越高,电信号越强,当气体浓度达到或超过报警控制器设置的报警点时,报警器发出报警信号,并可启动电磁阀、排气扇等外联设备,自动排除隐患。 便携式可燃气体报警器为手持式,工作人员可随身携带,检测不同地点的可燃气体浓度,便携式气体检测仪集控制器,探测器于一体,小巧灵活。与固定式气体报警器相比主要区别是便携式气体检测仪不能外联其他设备。家用可燃气体报警器也可以叫做燃气报警器,主要用于检测家庭煤气泄漏,防止煤气中毒和煤气爆炸事故的发生。

基于单片机火灾报警器设计摘要

基于单片机的火灾报警器设计 火灾作为一种发生频率高、破坏性强的灾害,受到人们的大力重视。随着经济和城市建设的快速发展,城市高层、地下建筑以及大型综合性建筑日益增多,火灾隐患也大大增加,火灾的数量及其造成的损失呈逐年上升趋势。火灾自动报警系统,作为火灾的先期预报、火灾的及时扑灭、保障人身和财产安全,起到了不可替代的作用。随着传感器技术、无线通信技术、集成电路和微电子技术日臻完善,火灾自动报警系统迎来了良好的发展契机,其智能化程度也越来越高。 系统用AT89C51单片机作为核心,其容量大、数据处理速度快、适合运行较为复杂的算法;采用高灵敏度的温度传感器LM94022与烟雾传感器NIS-09C作为探测器。报警系统将传感器输出的电信号经放大滤波处理后送入ADC0809转换,得到的数字信号由单片机进行处理分析,判断是否发生火灾。火灾自动报警系统通过对传感器采集火情信息,采用多传感器信息融合技术,使用智能识别算法实现对火灾的监测。当报警器监测到火情信息后, 立即产生声光报警信号。系统具有声光报警、故障自诊断等功能,系统的结构简单、性能稳定,使用方便,智能化程度高。由于采用了感温和感烟探测器相结合探测方法,比使用单一的探测器能更加准确报警、降低了误报率。 关键词:火灾自动报警系统,温度探测器,烟雾探测器,AT89C51

The Fire Alarm System Based on Single Chip Design Abstract As one kind of high-frequency, highly destructive disasters,people pays great attention to fire. Along with the rapid development of the economy and urban construction, urban high-rise and underground constructions, as well as the large-scale and comprehensive constructions are increasing, and the Potential danger of fire is also greatly increased. The number of fires and the loss was caused by upward trend year after year. The automatic fire alarm systems (FAS), a previous forecast, fire exterminate, guarantee personal and property security, have played an irreplaceable role. As technology of the sensor,the wireless communication,the integration circuit and the micro-electronics gradually progresses, the FAS meets an excellent opportunity, its intelligent degree becomes higher and higher. System uses AT89C51 as the core, because of its large capacity, data processing speed, suitable for operation more complex algorithms. System uses sing high sensitivity of the temperature sensor LM94022 and smoke sensor NIS - 09C as detectors. Alarm system will send sensor output signal after filtering processing enlargement to ADC0809 conversion. The single-chip microcomputer analysis the digital signal processed, and it determine whether fires. FAS collect fire information through sensors, using multi-sensor information fusion technology, and use intelligent identification algorithm for fire monitoring. When the alarm monitors the fire information, it produces sound-light alarm signal immediately. System has the acousto-optic alarm, fault diagnosis system. The system has simple structure and stable performance, and it is easy to use and intelligent. In this paper, it uses the method of combining temperature detector and smoke detector to detect, and can be a more accurate report than using a single detector, while reduced the false rate. Key words:Automatic fire alarm system,Temperature detectors,Smoke detectors ,AT89C51

监控报警系统维保方案

1、维保概述 **部队安防系统定点维修采购项目的基本情况如下: 1)项目信息:安防系统定点维修采购。 2)地址:****。 3)项目范围:包含我部三个营区监控系统和红外微波探测报警系统的日常 保养,故障维修,预防性维修,增设个别终端点位等。 我公司依照国家《安全防范工程程序与要求》GA/T70—2004、《建筑电气设计技术规程》JGJ/T16-2008、《安全防范工程技术规范》GB50348-2004等文件规定的内容,结合用户的设备实际和管理要求,以使整个维保工作系统化、规范化、档案化,使整个系统正常运行,以达到用户实际使用要求。 2、维保服务内容 在维保合同签订之后我方将需要对现场进行详细检查,严格执行甲方的要求。每季度对安防系统进行一次维护保养,包括线路检修、设备除尘等,建立维护日志,五一、十一、元旦、春节以及重大活动前必须进行一次维护,日常维护保养服务内容如下: 1)摄像机:设备安装检查,防尘罩除尘,镜头清洁,云台动作检查,达到 设备安装牢固,端子连接牢靠,镜头清晰,云台动作灵活,摄像机变焦 变倍正常,视频信号稳定无干扰。(室外球机还要求每年至少一次的防 雷测试,立杆支架等防水防锈处理) 2)视频矩阵:清洁灰尘,工作状态检查,确保云台操作灵活,画面切换、 轮巡正常,各输入输出通道信号正常。 3)硬盘录像机:清洁表面灰尘,工作状态检查,录像检查,达到表面无明 显灰尘,硬盘在工作中的无杂音、排风扇运行正常,硬盘中的数据包无 丢失,录像功能及回放正常。 4)电视墙屏幕:清洁表面灰尘,检查色彩亮度,达到屏幕表面无灰尘,无 偏色,调整色彩和亮度,确保信号传输正常。 5)电脑:主机箱内外清洁,达到表面无明显灰尘、主机工作正常。

工业现场报警器

等级: 课程设计 课程名称单片机原理与应用课程设计 课题名称工业现场报警器 专业测控技术与仪器 班级1301 学号 姓名 指导老师 2016年3月10日

电气信息学院 课程设计任务书 课题名称工业现场报警器 姓名专业测控技术与仪器班级学号 指导老师 课程设计时间2016年2月29日-2016年3月11日(1、2周)教研室意见意见:审核人: 一、任务及要求 利用单片机为核心设计一个工业现场报警器系统,要求为检测现场有害气体在规定的范围内,超标则报警,具体功能要求如下: 1.检测现场有害气体在规定的范围内。 2.8路输入信号,可检测8种有害气体,超标则闪光响铃报警,处于安全范围保持正常状态不变。 3.检测电路有自检功能。 系统设计要求: 1.确定系统设计方案; 2.进行系统的硬件设计; 3.完成必要的参数计算与元器件选择; 4.完成应用程序设计; 5.进行部分单元电路及应用程序的调试;

二、进度安排 设计时间为两周 第一周 星期一、上午:布置课题任务,讲课及课题介绍 下午:借阅有关资料,总体方案讨论 星期二、确定总体设计方案 星期三、硬件模块方案设计 星期四、软件模块方案设计 星期五、各硬件模块设计 第二周 星期一、各硬件模块设计 星期二、各软件模块设计 星期三、各软件模块设计 星期四、写说明书 星期五、上午:写说明书,整理资料 下午:交设计资料,答辩 三、参考资料 1、教材《单片微型计算机技术》刘国荣编机械工业出版社 2、《单片微型计算机原理、应用及接口技术》张迎新编国防工业出版社 3、《单片机实用系统设计技术》房小翠编国防工业出版社 4、《单片机应用系统设计》何立民编北航出版社 5、《单片机原理及接口技术曹琳琳编国防科技大学出版社

可燃气体报警器的设计与制作

可燃气体报警器的设计与制作 林瑜静于思佳朱鑫垚 (大庆师范学院机电工程学院一四级自动化一班) 摘要:设计了一种可燃气体报警器,介绍了报警器的工作原理及其软、硬件的设计。该 报警器以性能、参数稳定的气体传感器为探测器,采用 89C51 单片机进行控制,能根据可 燃气体检测浓度进行声光报警,并控制相应设备进行工作,实现安全保护。 关键词: 51 单片机;气体检测传感器;探测报警器; 该报警器具有下述功能: (1)当被检测区域的可燃浓度达到报警设定值时报警器应能发出声、光报警信号。 (2)报警器在传感元件断路或短路时应发出报警信号,有明显区别的声、光故障信号。 (3)报警器应对声、光报警装置设置手动自检功能。 (4)对于有输出控制功能的报警器,当报警器发出报警信号时,应能启动输出控制功能。 (5)报警器的供电电压必须非常稳定,否则,将会影响报警的正常工作。 1 硬件设计 1.1 系统的结构分析 该系统组成如图1所示。它由传感器检测电路、A/D转换部分、单片机、数码管显示部分和声光报警部分等组成[1]。检测电路把泄漏气体浓度的变化转变成电信号,根据气体浓度和电压信号之间的对应关系,再对该模拟信号进行分析处理,并通过A/D转换变为数字信号输入单片机,最后由单片机驱动LED数码管显示和信号显示灯及蜂鸣器完成报警过程。当泄漏气体的浓度达到一定值时,可以启动通风换气设备进行排气,同时通过电磁阀将气体管道关闭,并可以通过RS-485总线与上位机进行通信(将实时数据发送给上位机用户)。当泄漏气体的浓度降低到安全点后,关闭通风换气设备,停止报警,将气体管道打开,达到安全保护的目的。 图1 报警器系统框图 1.2 可燃气体检测电路 1.2.1 气敏传感器(探头) 选用的气敏传感器型号为MC-112,它是一种催化燃烧式传感器。这种传感器主要用于检测可燃性气体,它是由4只感应电阻构成惠斯登检测桥路。当含有可燃性的混合气体扩散到检测元件上时,在气敏元件表面有一层催化剂,催化剂迅速与可燃性气体进行无焰燃烧,并产生热量。温度使感应电阻阻值发生变化,打破电桥平衡,产生微小的电压差信号,此信号与可燃气体浓度是成正比的,从而达到检测可燃气体浓度的目的。 1.2.2 气体检测电路的设计

气体报警器控制器详细操作流程

气体报警器控制器详细操作流程气体报警器和控制器安装完毕后,检查电源线及各接线端子连线准确无误,报警、控制性能灵敏可靠后,可投入使用。 一、上电预热状态 开机液晶屏全部显示,电源/运行指示灯亮,系统进入预热状态如图6-1,大约一分钟后,系统预热完毕,进入正常监控状态,如图6-2-1. 上电预热全屏显示 <图6-1>

系统正常监控状态 <图6-2-1> 二、监控状态 在此状态,系统响应按键输入;系统监控状态分为:正常监控状态、浓度报警状态、故障报警状态。 1.正常监控状态: 在本状态下,系统主电工作,电源灯亮、运行灯闪烁、图标全亮,日历时钟、探测路号正常显示,气体浓度值数字、光柱同步显示,如图6-2-1。 2.浓度报警状态 当检测现场有气体泄漏时,液晶屏幕上对应气体报警器的浓度值开始变化,当浓度达到低限报警设定值时,控制器会发出浓度低报音,

面板上的报警灯亮,启动对应的低报联动装置(如:排风扇);当浓度达到高限报警设定值时,控制器会发出浓度高报音,启动对应的高报联动装置(如:电磁阀);报警状态锁定,按“消音”键可清除报警声音。报警时,液晶屏幕上能够实时地显示首报部位、报警总数、气体浓度及报警状态(低报或高报),如图6-2-2所示。报警后系统自动记录报警信息以备查询。 低报→高报→低报 系统浓度报警状态 <图6-2-2> 当事故解除后,通过《复位操作》解除报警锁定,系统回到正常监测画面。 3.故障报警状态 (1)通讯故障

当控制器与气体报警器之间的信号线或电源线正极开路时,对应屏幕上显示故障类型01,同时系统故障灯亮、故障声音响。如图 6-2-3-1-1 通讯故障报警状态01 <图6-2-3-1-1> 当控制器和气体报警器之间的电源线正极与信号线短路或电源线负极开路时,对应液晶屏幕上显示故障类型2,同时系统故障灯亮、故障声音响。如图6-2-3-1-2

监控及报警系统方案

监控及报警系统方案 一、概述: 感谢贵单位给我公司做山东烟台留学人员创业园区电视监控系统方案的机会,我公司本着诚信可靠、科学的态度,充分考虑贵方的要求,利用国际上先进的技术、成熟的产品和我们丰富的设计与施工经验,为贵方提供最佳的设计方案、优质的工程和周到的服务。 山东烟台留学人员创业园区是集科研、学术交流、展览、商务办公等一体的智能化园区,建立完善的闭路电视监控系统、防盗报警系统、巡更系统、出入口控制系统,对于园区内的人员和设备起着十分重要的安全保障作用。根据本办公大楼的功能组成机构及业主要求的总体目标和原则,我公司结合国际保安电视监控系统的先进技术,依据国家相关的标准和规范设计了一套智能化、立体型公共安全管理自动化系统,该系统由闭路电视监控系统、防盗报警系统、巡更系统、出入口控制系统,计算机中央管理系统组成。 本方案中闭路电视监控系统所采用的主要设备是由美国著名的CCTV生产厂商—威康(VICON)公司的产品,威康公司的产品性能可靠,外形美观大方,具有很高的性能价格比。 二、方案设计说明 设计依据: 《民用闭路电视监视系统工程技术规范》GB50198-94 《智能建筑设计标准》 EBD-03095 《安全防范工程程序与要求》GA/T75-94 《中华人民共和国公共安全行业标准》GA/T70-94 GA/T75-94 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92 《电气装置安装工程施工及验收规范》BGJ232.90,92 《电视系统视频指标》 CCTR RECOMMENDATION 472-3 《电气指标标准》 ELA-422 ELA-485 三、方案设计: 1。闭路电视监控系统 1-1系统设计指导思想及设计目标:

单片机工业现场报警器 (2)

湖南工程学院 课程设计 课程名称单片机原理与应用 课题名称单片机工业现场报警器 专业电气工程及其自动化 班级电气1105 学号201101010501 姓名肖亚克 指导教师肖峰 2014 年7 月4 日

湖南工程学院 课程设计任务书 课程名称单片机原理与应用 课题单片机工业现场报警器 专业班级电气工程1105 学生姓名肖亚克 学号201101010501 指导老师肖峰 审批 任务书下达日期2014 年 6 月23 日任务完成日期2014 年7 月 4 日

目录 第1章绪论..................................................1 1.1 概述....................................................1 1.2设计要求及意义..........................................1 第2章总方案论证与设计....................................3 2.1总体设计方案.............................................3 2.2设计要求...............................................4 第3章系统硬件设计........................................5 3.1总体设计方案...........................................5 3.2系统组成............................................5 3.3 ADC0808的简要介绍......................................6 3.4工业现场报警器电路图...................................7 第4章系统的软件设计.......................................11 4.1自检程序设计............................................11 4.2气体检测程序设计.......................................13 4.3 注意事项.............................................14 第5章系统调试与测试结果分析...............................15 5.1软件测试 (15) 5.2硬件测试 (15) 结论........................................................16 参考文献....................................................18 附录1程序..................................................19 附录2 仿真果图............................................27

可燃气体报警器详解

可燃气体报警器详解 可燃气体报警器也称气体泄露检测报警仪器。当工业环境、日常生活环境(如使用天然气的厨房)中可燃性气体发生泄露时,气体报警器检测到的可燃性气体浓度达到报警器设置的报警值时,可燃气体报警器就会发出声、光报警信号,以提醒采取人员疏散、强制排风、关停设备等安全措施。且气体报警器可联动相关的联动设备如在工厂生产、储运中发生泄露,可以驱动排风、切断电源、喷淋等系统,防止发生爆炸、火灾、中毒事故,从而保障安全生产。经常用在化工厂,石油,燃气站,钢铁厂等使用或者产生可燃性气体的场所。可燃气体报警器即气体泄露检测报警器,是区域安全监视器中的一种预防性报警器。当工业环境中可燃或有毒气体泄露时,当气体报警器检测到气体浓度达到爆炸下限或上限的临界点时,可燃气体报警器就会发出报警信号,以提醒工作人员采取安全措施,并驱动排风、切断、喷淋系统,防止发生爆炸、火灾、中毒事故,从而保障安全生产.可燃气体报警器,主要用于检测空气中的可燃气体,常见的如氢气(H2)、甲烷(CH4)、乙烷(C2H6)、丙烷(C3H8)、丁烷(C4H10)、乙烯(C2H4)、丙烯(C3H6)、丁烯(C4H8)、乙炔(C2H2)、丙炔(C3H4)、丁炔(C4H6)、磷化氢等。按照使用环境可以分为工业用气体报警器和家用燃气报警器,按自身形态可分为固定式可燃气体报警器和便携式可燃气体报警器。按根据工作原理分别为传感器原理报警器,红外线探测报警器,高能量回收报警器。目前大多数使用的是传感器式报警器,高能量回收报警器由于成本太高,目前仍在开发研究中。工业用固定式可燃气体报警器由报警控制器和探测器组成,控制器可放置于值班室内,主要对各监测点进行控制,探测器安装于可燃气体最易泄露的地点,其核心部件为内置的可燃气体传感器,传感器检测空气中气体的浓度。探测器将传感器检测到的气体浓度转换成电信号,通过线缆传输到控制器,气体浓度越高,电信号越强,当气体浓度达到或超过报警控制器设置的报警点时,报警器发出报警信号,并可启动电磁阀、排气扇等外联设备,自动排除隐患。便携式可燃气体报警器为手持式,工作人员可随身携带,检测不同地点的可燃气体浓度,便携式气体检测仪集控制器,探测器于一体,小巧灵活。与固定式气体报警器相比主要区别是便携式气体检测仪不能外联其他设备。家用可燃气体报警器也可以叫做燃气报警器,主要用于检测家庭煤气泄漏,防止煤气中毒和煤气爆炸事故的发生。 济南市长清计算机应用公司提示您,正确选择报警器的使用,可以为您的日常工作生活提供一个强有力的保证。

可燃气体报警器设置操作规程

可燃气体报警器设置操作规程 1、上电预热三分钟 (1)开机自检,屏幕及指示灯全亮一秒钟,锋鸣器短鸣两下,进入预热状态; (2)预热时绿灯亮,数字从C180递减到C000,进入正常监控状态; (3)光柱顶端数字显示本机量程。 2、输入密码,进入功能选择状态,把拨码1、2打到“ON”的位置设定年、月、日,首先进入年份设定状态,年份值闪烁显示,此时可通过按“上下键”来设定年份值,然后按“确定键”存储改变值;同时系统进入月份值设定状态(月份、日期设定同上);设定完毕后,把拨码1、2打到“OFF”的位置,系统返回功能选择状态。 3、输入密码,进入功能选择状态,把拨码4打到“ON”的位置设定时间,首先进入小时设定状态,小时值闪烁显示,此时可通过按“上下键”来设定小时值,然后按“确定键”存储改变值;同时系统进入分钟设定状态(同上);设定完毕后,把拨码4打到“OFF”的位置,系统返回功能选择状态。 4、输入密码,进入功能选择状态,把拨码1打到“ON”的位置设定报警上、下限,首先进入低限报警点的设置状态,报警点设定图标亮,其余图标灭,数字部分显示原设置的低限报警值,此时可通过按“上下键”可改变低限报警阀值,然后按“确定键”存储改变值;

随后系统进入高限报警点设置状态,报警点设定图标亮,其余图标灭,数字部分显示原设置的高限报警值,此时可通过按“上下键”可改变高限报警值,然后按“确定键”存储改变值;设定完毕后,把拨码1打到“OFF”的位置,系统返回功能选择状态。 5、进入监控状态 (1)正常情况下(不报警、不报故障),时间显示实时时间,数字部分显示气体浓度值,光柱对应显示,4~20mA电流对应输出。 (2)正常情况下,按“消声/自检”键3秒,进入自检状态;3 秒无动作背光灭,有按键操作、系统有故障,报警进背光自动点亮。 (3)报警状态:当浓度值大于或等于低段报警值时,系统发出低段报警声、光信号,系统低段报警输出,报警状态锁定;当浓度值大于或等于高段报警值时,系统发出高段报警声、光信号,系统高段报警输出;按“消声/自检”键可消除声音报警,然后按“确定键”退出报警状态,系统进入下一次自检。

基于单片机的火灾报警器设计与实现

编号: 设计说明书 题目:基于单片机的火灾报警器设计与实现学院:桂林电子科技大学职业技术学院专业:电子信息工程技术 学生姓名: 学号: 指导教师:周光祥 职称:讲师 2015 年 6 月日

摘要 火灾自动报警系统(Fire Alarm System,简称FAS系统)是人们为了早期发现通报火灾,并及时采取有效措施,控制和扑灭火灾,而设置在建筑物中或其它场所的一种自动消防设施,是人们同火灾作斗争的有力工具。 本次设计以AT89C51单片机,MQ-2烟雾传感器和DS18B20温度传感器为核心设计的火灾报警器可实现报警故障自诊断、报警设置、实时温度显示及与温度报警值设定等功能。是一种结构简单、电路简单、而且易懂、性能稳定、使用方便、价格低廉、智能化的烟雾报警器,具有非常高的实用价值。 关键词:AT89C51;温度传感器;烟雾传感器;火灾报警器;四位共阴数码管;

目录 引言 (1) 1 系统概述 (2) 1.1选题背景 (2) 1.2 设计要求 (2) 2 设计原理 (2) 2.1 硬件部分 (2) 2.2 软件部分 (3) 3 硬件电路设计与分析 (3) 3.1 硬件框架图 (3) 3.2 单片机最小系统 (4) 3.2.1 STC89C52芯片介绍 (4) 3.2.2 时钟电路 (4) 3.2.3 复位电路 (5) 3.3 四位数码管 (6) 3.3.1 数码管的介绍 (6) 3.3.2 四位数码管共阳和共阴的区分 (7) 3.3.3数码管的驱动方式 (8) 3.4 74HC573芯片介绍 (8) 3.5 温度传感器DS18B20模块 (9) 3.6 烟雾传感器MQ-2模块 (9) 4 软件设计与分析 (10) 4.1 程序主流程图: (10) 4.2 初始化定时器程序 (11) 4.3 四位共阴数码管的动态显示程序 (11) 5 系统调试 (12) 5.1 硬件调试 (12) 5.1.1 最小系统调试 (12) 5.1.2 四位数码管调试 (12) 5.2 软件调试 (12) 5.3 脱机运行调试 (12) 6 总结 (13) 谢辞 (14) 附录1:火灾报警器原理图: (15) 附录2:火灾报警器PCB图: (15) 附录3:火灾报警器程序 (16)

远程监控与防盗报警系统方案

远程监控与探测防盗报警系统方案 一、前言 监控与防盗报警系统采用摄像机和各种感应器给家庭提供全面防护,可以在家中无人的时候,自动监视所有的入侵行为。在发生情况时,电子防盗系统可以在现场发出警告。并且可以通过监控系统记录下所有的情况,作为证据保存。 二、需求描述 通过手机APP可以轻松查看住宅周围和入户门的实时视频和历史录像。 1、在家可通过手机、平板、电脑在室内清楚的监控到室外的动静。 2、在外可通过手机或互联网监控到家里的情况。 通过手机APP可以实时接收已布防区域的异常信息;只要有人企图从已经布防的地方进入时,声光报警器就会立刻报警; 三、设计目标 在室内安装硬盘录像机(用于存储监控录像),实现多路监控画面可保存,可回放,能够方便地选择显示模式。 在室内每层安装一套报警主机,可对各路报警信号进行处理,发现异常时声光报警器立刻发出声音和光。 住宅四周和入户门采用高清红外摄像机。 对重要出入口、窗户安装红外幕帘探测器;客厅、卧室和卫生间放置紧急按钮。 系统能够常年连续地稳定运行,保证监控报警系统的实时性和可靠性要求; 用户界面友好,易于操作和维护; 系统具有良好的兼容性、扩充性和升级能力;

四、设计原则 1、可靠性 本着器材先进、可靠的原则,选择器材和设备,力求做到技术先进,安全可靠防范严密,做到万无一失。各配套设备的性能和技术要求应协调一致,所有的器材应符合国家标准和行业规范。 2、可操作性 系统设计应满足安全防范和安全管理的动态监控、实时报警的基本要求,并符合现场条件下运行可靠,同时又兼顾操作简便,维护方便。 3、扩充性 考虑节约资金的同时,并考虑建设和技术的发展,要有一定的灵活性和扩展能力,在相当长的时间内保持设备、系统具有一定的先进性。 4、经济性 在满足安全防范级别要求的前提下,确保系统稳定可靠、性能良好,并考虑系统先进性的同时,按需选择系统和设备,做到合理、实用,降低成本从而达到极高的性价比,降低安全管理的运营成本。

CO报警器

深圳市圣凯安科技有限公司 https://www.wendangku.net/doc/2d2326893.html, NE Sensor 一氧化碳CO气体报警器 产品描述 一氧化碳CO气体报警器适用于各种工业环境和特殊环境中的一氧化碳CO 浓度连续在线检测,仪器采用进口电化学传感器和微控制器技术,具有信号稳定, 精度高、重复性好等优点,防爆接线方式适用于各种危险场所。仪器兼容各种控 制报警器、PLC、DCS等控制系统,可以实现远程监视,远程控制,远程报警, 计算机数据存储、分析等功能。 特点

?现场气体浓度液晶显示; ?高精度、长寿命的电化学、红外进口传感器; ?强大的软件设置支持,满足客户1.0000-99999之间的任意量程和所有气体检测需求; ?可通过控制器或遥控器,免开盖对探测器进行报警点调整、零点调整和目标点标定; ?适用于几十种气体检测,可选择显示几十种常见气体名称; ?气体单位名称PPM、%LEL、%VOL,可任意设定; ?程序运算采用了三位浮点数技术,保证了运算的精度; ?在全量程范围内任意设置上、下限报警点; ?RS485总线通讯,布线简单方便; ?4~20mA电流输出信号,可校正、全隔离,产品抗干扰能力强; ?2组常开无源触点输出,用于控制风机或电磁阀的交流接触器; ?精巧的电源设计、精湛的防雷设计、纯SMT元件贴片工艺,使得产品性能稳定;?巧妙的结构设计,探测器接线免上螺丝,安装极为简便; 产品名称一氧化碳CO报警器CO/NE-301 检测气体一氧化碳CO 检测原理电化学原理 检测范围0-200ppm、0-500ppm、0-1000ppm、0-2000ppm、0-10000ppm、0-40000ppm 分辨率0.15ppm、1ppm、2ppm、4ppm、5ppm、10ppm 检测方式扩散式、泵吸式可选 显示方式液晶显示 输出信号用户可根据实际要求而定,最远可传输2000米(单芯1mm2屏蔽电缆) ①两线制4-20mA电流信号输出(三线制可选) ②RS-485数字信号输出,配合RS232转接卡可在电脑上存储

可燃气体报警器安装规范

为保障石油化工企业的生产安全和/或人身安全,检测泄漏的可燃气体或有毒气体的浓度并及时报警以预防火灾与爆炸和/或人身事故的发生,特制定本规范. 详细说明 为保障石油化工企业的生产安全和/或人身安全,检测泄漏的可燃气体或有毒气体的浓度并及时报警以预防火灾与爆炸和/或人身事故的发生,特制定本规范. 本规范适用于石油化工企业泄漏的可燃气体和有毒气体的检测报警设计. 执行本规范时,尚应符合现行有关强制性标准规范的规定. 2 术语,符号 术语 可燃气体combustible gas 本规范中的可燃气体系指气体的爆炸下限浓度(V%)为10%以下或爆炸上限与下限之差大于20%的甲类气体或液化烃,甲B,乙A类可燃液体气化后形成的可燃气体或其中含有少量有毒气体. 有毒气体toxic gas 本规范中的有毒气体系指硫化氢,氰化氢,氯气,一氧化碳,丙烯腈,环氧乙烷,氯乙烯. 最高容许浓度allowable maximum concentration 系指车间空气中有害物质的最高容许浓度,即工人工作地点空气中有害物质所不应超过的数值.此数值亦称上限量. 符号 LEL可燃气体爆炸下限浓度(V%)值. TLV车间空气中有害物质的最高允许浓度值. 3 一般规定 生产或使用可燃气体的工艺装置和储运设施(包括甲类气体和液化烃,甲B类液体的储罐区,装卸设施,灌装站等,下同)的2区内及附加2区内,应按本规范设置

可燃气体检测报警仪. 生产或使用有毒气体的工艺装置和储运设施的区域内,应按本规范设置有毒气体检测报警仪. 1 可燃气体或其中含有毒气体,一旦泄漏,可燃气体可能达到25%LEL,但有毒气 体不能达到最高容许浓度时,应设置可燃气体检测报警仪; 2 有毒气体或其中含有可燃气体,一旦泄漏,有毒气体可能达到最高容许浓度,但可燃气体不能达到25%LEL时,应设置有毒气体检测报警仪; 3 既属可燃气体又属有毒气体,只设有毒气体检测报警仪; 4 可燃气体与有毒气体同时存在的场所,应同时设置可燃气体和有毒气体检测报警仪. 注:2区及附加2区的划分见《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058. 可燃气体和有毒气体检测报警,应为一级报警或二级报警.常规的检测报警,宜为一级报警.当工艺需要采取联锁保护系统时,应采用一级报警和二级报警.在二级报警的同时,输出接点信号供联锁保护系统使用. 工艺有特殊需要或在正常运行时人员不得进入的危险场所,应对可燃气体和/或有毒气体释放源进行连续检测,指示,报警,并对报警进行记录或打印. 报警信号应发送至工艺装置,储运设施等操作人员常驻的控制室或操作室. 可燃气体检测报警仪必须经国家指定机构及授权检验单位的计量器具制造认证,防爆性能认证和消防认证.有毒气体检测报警仪必须经国家指定机构及授权检验单位的计量器具制造认证.防爆型有毒气体检测报警仪还应经国家指定机构及授权检验单位的防爆性能认证. 凡使用可燃气体和有毒气体检测报警仪的企业,应配备必要的标定设备和标准气体. 检测器宜布置在可燃气体或有毒气体释放源的最小频率风向的上风侧. 可燃气体检测器的有效覆盖水平平面半径,室内宜为;室外宜为15m.在有效覆 盖面积内,可设一台检测器. 有毒气体检测器与释放源的距离,室外不宜大于2m,室内不宜大于1m.

基于单片机智能火灾报警系统毕业设计

基于单片机的智能火灾报警系统 前言 目前,随着电子产品在人类生活中的使用越来越广泛,由此引起的火灾也越来越多,在我们生活得四周到处潜伏着火灾隐患。为了避免火灾以及减少火灾造成的损失,我们必须按照“隐患险于明火,防患胜于救灾,责任重于泰山”的概念设计和完善火灾自动报警系统,将火灾消灭在萌芽状态,最大限度地减少社会财富的损失。 本系统可安装在各防火单位,它负责不断地向所监视的现场发车巡检信号,监视现场的温度、浓度等,并不断反馈给报警控制器,控制器将接到的信号与内存的正常整定值比较、判断确定火灾。当发生火灾时,可实现声光报警、故障自诊断、浓度显示、报警限设置、延时报警及与上位机串口通信等,是一种结构简单、性能稳定、使用方便、价格低廉、智能化的烟雾传感器,具有一定的实用价值。 1 基于单片机的智能火灾报警系统介绍 1.1 选题背景及意义 火灾是可燃物在时间或空间上失去控制的燃烧所造成的灾害,是威胁公众安全和社会发展的主要灾害之一。火,在给人类带来文明进步、光明和温暖的同时也在其失去控制之时给人类造成了巨大的灾难。据统计,我国70年代火灾平均损失不到2.5亿元,80年代火灾平均损失接近3.2亿元。进入90年代,特别是1993年以来,火灾造成的直接损失上升到年均十几亿元,年均死亡2000多人。 严峻的事实证明,随着社会和经济的发展,社会财富日益增加,火灾给人类、社会和自然造成的危害范围不断扩大,它不仅毁坏物质财产,造成社会秩序的混乱,还直接威胁生命安全,给人们的心灵造成极大的伤害。残酷的现实让人们逐渐认识到监控预警和消防工作的重要性,良好的监控系统和及时的报警机制可以大大降低人员的上网,为社会减少不必要的损失。 随着电子产品在人类生活中的使用越来越广泛,由此引起的火灾也越来越多,在我们生活的四周到处潜伏着火灾隐患。智能化火灾报警系统已并非传统意义上的简单的报警设备,而是融入了计算机技术、电子技术、自动控制技术、传感器的应用等各领域知识。伴随着科学技术的不断进步,火灾报警系统必将得到更快的发展。 1.2设计要求

(完整word版)安防监控报警系统设计方案

安防监控报警系统设计方案 (草案稿) 一、小区保安监控系统 小区的保安监控系统是一个综合完整的安全防范系统重要的组成部分,是系统的第一道防线。周界报警系统的目的是为了阻止入侵的发生,当入侵发生时,提供早期报警。为警力的快速反应赢得时间,并留下有效的证据。 保安监控系统共分二部分:周界探测报警系统和闭路监控系统。 周界探测报警系统配置:在整个小区边界设置主动式红外对射探测器。这样只要有人翻越围墙,安装在围墙上的对射探测器便能立刻触发,监控中心发出警报声,值班人员马上发现目标。 闭路电视监控系统:在小区的出入口设置摄像机,以便能清晰的观察进出小区的人流及物流。在小区的靠近河流和小学的围墙区域增加摄像点,以弥补红外对射报警系统的防护盲区。所有摄像机信号进入数字录象监控主机,在显示器上分割所有摄像机图像画面,也可根据需要单画面放大显示,以便观察。 二、楼宇可视对讲管理系统 根据多家物业管理公司的建议,并综合考虑小区楼宇对讲的实际需求,我们对本小区的设计及规划如下。 别墅、排屋采用别墅型门口机和室内机,公寓为普通型。访客在进入大楼或小区之前,可首先和住户取得联系,如无人应答就没必要进入大楼或小区,确保内部安全。主人通过室内机屏幕即可看到来客,倍添安全感。所有住户可通过管理中心联网(在小区保安室设立管理

中心),管理中心可呼叫任一住户,住户亦可呼叫管理中心。管理中心可监视、监听所有来访客人,并自动纪录数个呼叫信息。一套功能完善、质量可靠的楼宇可视对讲系统在带给用户安全感的同时,也带来了通讯上的便利,同时成为物业管理的好帮手。 三、室内安防报警系统 小区和住宅的安全是智能小区首要解决的问题。长期以来,人们在家居安全防盗、防抢问题上,经常采用的解决方案是安装防盗门、防撬锁和防入寝钢窗;防煤气泄露、防火灾以及遇险紧急求助问题上几乎没有任何措施。在这样的条件下,遇险时无法逃生和求救,以及遇难后无人知晓事件。在科技高速发展的今天,利用科技手段和有效的物业管理,彻底改变从单一封闭、被动型安全防范模式向多元化、综合化电控化、网络化以及主动报警处理模式发展。 一、室内安防设计 1、报警主机:可编程报警控制主机。采用最先进的微处理技术作为控制核心,集成度高,可靠性好,可用数字通讯方式和报警中心相连,支持多种通讯格式。系统能自检,并把运行情况报告中心。具有“看门狗”功能,防止死机。具有自动检测电话线功能,防剪线。 2、幕帘式探头装在玻璃窗内。该探头的特点:灵敏度高,稳定性强,且误报率低;只对从室外向室内移动的物体报警,不对从室内向室外移动或者在室内活动的物体报警,方便业主在房内休息、生活。与门磁共用,效果更好。 3、烟感探头。该探头为消防安防装置,若房中因火灾发生的烟雾浓度达到一定系数时,便立刻报警。 4、煤气探头。若室内煤气发生泄露,当煤气在爆炸极限的1/4以下时,便立即报警。

过氧化氢气体报警器

地 址:深圳市龙华新区大浪下岭排新工业区14栋4楼 官 网:https://www.wendangku.net/doc/2d2326893.html, 过氧化氢气体报警器

地 址:深圳市龙华新区大浪下岭排新工业区14栋4楼 官 网:https://www.wendangku.net/doc/2d2326893.html, 量程选择图表 公司简介: 深圳市东日瀛能科技有限公司是专业研发、生产、销售工业可燃气体及有害气体检测设备的高新科技企业,是专业从事国际传感器应用硬件、软件及相关系统的应用设计、服务和销售服务的专业系统配套方案提供商。深圳市东日瀛能科技有限公司的产品现已广泛应用于矿用安全、汽车电子、航海航空、动力机车、医疗器械、通信设备、电力控制、石油化工、大气环保、水质监测等行业,已成为多家国际知名品牌公司在中国的优秀合作伙伴。 在科学技术飞速发展的时代、用先进的技术实力来武装自己。提高企业竞争实力,为用户带去稳定、可靠、安全的数字化智能产品。帮助客户提高实现安全生产、时时保障用户利益。公司用先进的技术和先进的生产工艺,通过现代化生产加工设备,提供给用户高质量,高可靠、功能强,安装调试使用方便的优质产品。 深圳市东日瀛能科技有限公司与其它公司的气体监测设备相比具有应用广泛、使用寿命长、灵敏度高、稳定性好、适合气体多、性价比高、维护成本低、可在线分析等等一系列优点。电子自动化产业的迅速发展与进步促使气体监测技术、特别是集成智能气体监测技术日

地 址:深圳市龙华新区大浪下岭排新工业区14栋4楼 官 网:https://www.wendangku.net/doc/2d2326893.html, 趋活跃发展,近年来随着半导体技术的迅猛发展,深圳市东日瀛能科技有限公司正和高等院校在大力开展有关集成智能气体监测设备的研制,国内一些著名的高校和研究所以及公司也积极跟进,集成数字化气体监测设备技术取得了令人瞩目的发展。 “让客户第二次购买”是我们的经营理念!带着这种意志,我们将竭诚为您服务!我们有团结创新的精神、精湛严谨的技术、物廉价美的产品、热情周到的服务。我们注重每一个细节,珍惜每一个机会。不辜负广大客户的信赖和支持。我司真诚希望能与您携手合作、共创辉煌! 产品简介: 本产品是一款采用模块化设计,具有智能化传感器检测技术,固定安装方式的可燃有害气体报警器,仪器采用世界知名品牌的传感器,传感器性能稳定、准确度高、线性好;仪器抗干扰能力强,使用寿命长。 本产品一般安装在气体容易泄露的现场环境里,把现场所检测到的气体浓度值转换为对应的模拟电流信号、标准模拟电压信号、标准数字信号、频率信号、无线信号等,从而将对应数据传输到DCS 、PLC 、报警控制主机等各类控制系统,达到统一控制,安全防护的目的。仪器带有两组继电器,可以控制风机,电磁阀,和声光报警器等外部设备。 本产品在使用现场无需开盖,即可用遥控器操作仪器,进行设置、调零和标定等操作,方便安全。固定式气体报警器可换装多种检测原理的传感器,检测气体种类多达500种以上不同的气体,可广泛应用于冶金、石油、石化、化工、轻工、焦化、市政、煤气、制药、污水处理及许多特殊行业和领域,具有安装简单、维护方便、校正容易等特点。 功能特性: 带温度补偿:可完美实现不同温度环境下对气体浓度的补偿; 连续监测:可二十四小时连续监测环境中或管道中气体浓度; 自动校正:有全软件自动校准功能,零点标定功能,使气体监测更精准; 安装维护方便:有即插即用国际标准智能化传感器,现场维护非常方便; 红外遥控器操作:有独特的红外遥控功能,可非开盖设置参数、维护仪器; 高精度:采用世界顶尖级传感器和微控制集成技术,响应快速,测量精准; 兼容性强:可兼容各种控制报警器、PLC 、DCS 等控制系统,实现远程监视; 两个继电器输出:可输出一个或两个开关量信号,可驱动排风扇或电磁阀等外部设备; 本安型电路及防爆外壳设计:有防爆设计,快速,可信,稳定;防爆等级为H2O2d ⅡCT6 。 注意事项: 气体检测报警器要定期清理,避免灰尘杂质堵塞透气孔使传感器灵敏度下降。 当气体检测报警器使用快到期限时需要更换传感器,更换传感器后应对产品重新进行标定。 气体检测报警器是专业产品,气体检测报警器的使用及维修、标定应由具有相应资格的专人负责。

相关文档