文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水利水电工程13-5.1.45

水利水电工程13-5.1.45

水利水电工程13-5.1.45
水利水电工程13-5.1.45

湖北水利水电职业技术学院

教师授课教案

课程名称:水利水电工程施工技术200 年至200 年第学期第13 次课授课班级:03级水工编制日期:年月日

四、混凝土浇筑

(一)铺料

开始浇筑前,要在岩面或老混凝土面上,先铺一层2~3cm厚的水泥砂浆(接缝砂浆)以保证新混凝土与基岩或老混凝上结合良好。砂浆的水灰比应较混凝土水灰比减少0.03~0.05。混凝土的浇筑,应按一定厚度、次序、方向分层推进。

铺料厚度应根据拌和能力、运输距离、浇筑速度、气温及振捣器的性能等因素确定。一般情况下,浇筑层的允许最大厚度不应超过表5-8规定的数值,如采用低流态混凝土及大型强力振捣设备时,其浇筑层厚度

应根据试验确定。

表5-8 混凝土浇筑层的允许最大铺料厚度

项次振捣器类别或结构类型浇筑层的允许最大铺料厚度

1 插入式电动硬轴振捣器振捣器工作长度的0.8倍软轴振捣器振捣器工作长度的1.25倍

2 表面式在无筋或单层钢筋结构中250mm 在双层钢筋结构中120mm

混凝土入仓时,应尽量使混凝土按先低后高进行,并注意分料,不要过分集中。要求:

(1)仓内有低塘或料面,应按先低后高进行卸料,以免泌水集中带走灰浆。

(2)由迎水面至背水面把泌水赶至背水面部分,然后处理集中的泌水。

(3)根据混凝土强度等级分区,先高强度后低强度进行下料,以防止减少高强度区的断面。

(4)要适应结构物待点。如浇筑块内有廊道、钢管或埋件的仓位,卸料必须两侧平起,廊道、钢管两侧的混凝土高差不得超过铺料的层厚(一般30~50cm)。

常用的铺料方法有以下三种:

1、平层浇筑法

平层浇筑法是混凝土按水平层连续地逐层铺填,第一层浇完后再浇第二层,依次类推直至达到设计高度,如图5-17(a)。

平层浇筑法,因浇筑层之间的接触面积大(等于整个仓面面积),应注意防止出现冷缝(即铺填上层混凝土时,下层混凝土已经初凝)。为了避免产生冷缝,仓面面积A和浇筑层厚度h必须满足

Ah≤KQ(t2-t1)

式中 A一浇筑仓面最大水平面积,m2;

h一浇筑厚度,取决于振捣器的工作深度,一般为0.3~0.5m;

K一时间延误系数,可取0.8~0.85;

Q一混凝土浇筑的实际生产能力,m3/h;

t2一混凝土初凝时间,h;

t1一混凝土运输、浇筑所占时间,h。

平层铺料法实际应用较多,有以下特点:

(1)铺料的接头明显,混凝土便于振捣,不易漏振;

(2)平层铺料法能较好地保持老混凝土面的清洁,保证新老混凝土之间的结合质量;

(3)适用于不同坍落度的混凝土;

(4)适用于有廊道、竖井、钢管等结构的混凝土。

2、斜层浇筑法

当浇筑仓面面积较大,而混凝土拌和、运输能力有限时,采用平层浇筑法容易产生冷缝时,可用斜层浇筑法和台阶浇筑法。

斜层浇筑法是在浇筑仓面,从一端向另一端推进,推进中及时覆盖,以免发生冷缝。斜层坡度不超过1O。,否则在平仓振捣时易使砂浆流动,骨料分离,下层已捣实的混凝土也可能产生错动。如图5-17(b)。浇筑块高度一般限制在1.5m左右。当浇筑块较薄,且对混凝土采取预冷措施时,斜层浇筑法是较常见的方法,因浇筑过程中混凝土冷量损失较小。

3、台阶浇筑法

台阶浇筑法是从块体短边一端向另一端铺料,边前进、边加高,逐步向前推进并形成明显的台阶,直至把整个仓位浇到收仓高程。浇筑坝体迎水面仓位时,应顺坝轴线方向铺料。如图5-17(c)。

施工要求如下:

(1)浇筑块的台阶层数以3~5层为宜,层数过多,易使下层混凝土错动,并使浇筑仓内平仓振捣机械上下频率调动,容易造成漏振。

(2)浇筑过程中,要求台阶层次分明。铺料厚度一般为0.3~0.5m,台阶宽度应大于1.Om,长度应大于2~3m,坡度不大于1:2。

(3)水平施工缝只能逐步覆盖,必须注意保持老混凝土面的湿润和清洁。接缝砂浆在老混凝土面上边摊铺边浇混凝土。

(4)平仓振捣时注意防止混凝土分离和漏振。

(5)在浇筑中如因机械和停电等故障而中止工作时,要做好停仓准备,即必须在混凝土初凝前,把接头处混凝土振捣密实。

应该指出,不管采用上述何种铺筑方法,浇筑时相邻两层混凝土的间歇时间不允许超过混凝土铺料允许间隔时间。混凝土允许间隔时间是指自混凝土拌和机出料口到初凝前覆盖上层混凝土为止的这一段时间,它与气温、太阳幅射、风速、混凝土入仓温度、水泥品种、掺外加剂品种等条件有关,如表5-9。

表5-9 混凝土浇筑允许间隔时间(min)

混凝土浇筑时的气温(℃)

允许间隔时间

普通硅酸盐水泥矿渣硅酸盐水泥及火山灰质硅酸盐水泥

20~30 90 120

10~20 135 180

5~10 195

注:本表数值未考虑外加剂、混合料及其他特殊施工措施的影响

(二)平仓

平仓是把卸入仓内成堆的混凝土摊平到要求的均匀厚度。平仓不好会造成离析,使骨料架空,严重影响混凝土质量。

1、人工平仓

人工平仓用铁锹,平仓距离不超过3m。只适用以下场合:

(1)在靠近模板和钢筋较密的地方,用人工平仓,使石子分布均匀。

(2)水平止水、止浆片底部要用人工送料填满,严禁料罐直接下料,以免止水、止浆片卷曲和底部混凝土架空。

(3)门槽、机组预埋件等空间狭小的二期混凝土。

(4)各种预埋件、观测设备周围用人工平仓,防止位移和损坏。

2、振捣器平仓

振捣器平仓时应将振捣器斜插入混凝土料堆下部,使混凝土向操作者位置移动,然后一次一次地插向

料堆上部,直至混凝土摊平到规定的厚度为止。如将振捣器垂直插入料堆顶部,平仓工效固然较高,但易造成粗骨料沿锥体四周下滑,砂浆则集中在中间形成砂浆窝,影响混凝土匀质性。经过振动摊平的混凝土表面可能已经泛出砂浆,但内部并未完全捣实,切不可将平仓和振捣合二为一,影响浇筑质量。

(三)振捣

振捣是振动捣实的简称,它是保证混凝土浇筑质量的关键工序。振捣的目的是尽可能减少混凝土中的空隙,以清除混凝土内部的孔洞,并使混凝土与模板、钢筋及埋件紧密结合,从而保证混凝土的最大密实度,提高混凝土质量。

当结构钢筋较密,振捣器难于施工,或混凝土内有预埋件、观测设备,周围混凝土振捣力不宜过大时采用人工振捣。人工振捣要求混凝土拌合物坍落度大于5cm,铺料层厚度小于2Ocm。人工振捣工具有捣固锤、捣固杆和捣固铲(如图5-18)。捣固锤主要用来捣固混凝土的表面;捣固铲用于插边,使砂浆与模板靠紧,防止表面出现麻面;捣固杆用于钢筋稠密的混凝土中,以使钢筋被水泥砂浆包裹,增加混凝土与钢筋之间的握裹力。人工振捣工效低,混凝土质量不易保证。

混凝土振捣主要采用振捣器进行,振捣器产生小振幅、高频率的振动,使混凝土在其振动的作用下,内摩擦力和粘结力大大降低,使干稠的混凝土获得了流动性,在重力的作用下骨料互相滑动而紧密排列,空隙由砂浆所填满,空气被排出,从而使混凝土密实,并填满模板内部空间,且与钢筋紧密结合。

1、混凝土振捣器

混凝土振捣器的分类如表5-10、表5-11、图5-19。

表5-10 混凝土振捣器分类

序号分类法名称说明

1 按振动频率分

低频振捣器

中频振捣器

高频振捣器

频率为2000~5000r/min

频率为5000~8000r/min

频率为8000~20000r/min

2 按动力来源分

电动式振捣器

风动式振捣器

内燃机式振捣器适用于无电源工地

3 按传振方式分

插入式振捣器

外部振捣器

振动台

又称内部振捣器

表5-11 混凝土振捣器的型号

类组型特性代号代号含义

混凝土振动器

Z(振)

内部振动式

N(内) P(偏)

D(电)

ZN

ZPN

ZDN

电动软轴行星插入式混凝土振动器

电动软轴偏心插入式混凝土振动器

电机内装插入式混凝土振动器

外部振动式

(外)

B(平)F(附)D(单)J(架) ZB

ZF

ZFD

ZJ

平板式混凝土振动器

附着式混凝土振动器

单向振动附着式混凝土振动器

台架式混凝土振动器

混凝土振动台ZT 混凝土振动台

(1)插入式振捣器

根据使用的动力不同,插入式振捣器有电动式、风动式和内燃机式三类。内燃机式仅用于无电源的场合。风动式因其能耗较大、不经济,同时风压和负载变化时会使振动频率显著改变,因而影响混凝土振捣密实质量,逐渐被淘汰。因此一般工程均采用电动式振捣器。电动插入式振捣器又分为三种,如表5-12。

表5-12 电动插入式振捣器

序号名称构造适用范围

1 串激式振捣器串激式电机拖动,直径18~50mm小型构件

2 软轴振捣器有偏心式、外滚道行星式、内滚道行星式振捣棒直径25~100mm

除薄板以外各种混凝土

工程

3 硬轴振捣器直联式,振捣棒直径80~133mm大体积混凝土

1)插入式振捣器的工作原理

按振捣器的激振原理,插入式振捣器可分为偏心式和行星式两种。

偏心式的激振原理如图5-20(a)所示。利用装有偏心块的转轴(也有将偏心块与转轴做成一体的)作高速旋转时所产生的离心力迫使振捣棒产生剧烈振动。偏心块每转动一周,振捣棒随之振动一次。一般单相或三相异步电动机的转速受电源频率限制只能达到3000r/min,如插入式振捣器的振动频率要求达到5000r/min以上时,则当电机功率小于500W尚可采用串激式单相高速电机,而当功率为1kW甚至更大时,应由变频机组供电,即提供频率较大的电源。

行星式振捣器是一种高频振动器,振动频率在10000r/min以上,如图5-20(b)。

行星振动机构又分为外滚道式和内滚道式,如图5-21。它的壳体1内,装入由传动轴带动旋转的滚锥3,滚锥沿固定的滚道4滚动而产生振动。当电机通过传动轴2带动滚锥轴5转动时,滚锥3除了本身自转外,还绕着轨道“公转”。当滚道与滚锥的直径越接近,这“公转”的次数也就越高,即振动频率越高,如图5-22。由于公转是靠摩擦产生的,而滚锥与滚道之间会发生打滑,操作时启动振动器可能由于滚锥未接触滚道,所以不能产生公转,这时只需轻轻将振捣棒向坚硬物体上敲击一下,使两者接触,便可产生高速的公转。

2)软轴插入式振捣器

①软轴行星式振捣器

图5-23为软轴行星式振捣器结构图,由可更换的振动棒头1、软轴2、防逆装置(单向离合器)3及电机4等组成。电机安装在可360°回转的回转支座7上,机壳上部装有电机开关6和把手5,在浇筑现场可单人携带,并可搁置在浇筑部位附近手持软轴进行振捣操作。

振捣棒是振捣器的工作装置,其外壳由棒头和棒壳体通过螺纹联成一体。壳体上部有内螺纹,与软轴的套管接头密闭衔接。带有滚轴的转轴的上端支承在专用的轴向大游隙球轴承或球面调心轴承中,端头以螺纹与软轴联接,另一端悬空。圆锥形滚道与棒壳紧配,压装在与转轴滚锥相对的部位。

②软轴偏心式振捣器

图5-24为软轴偏心式振捣器,由电机、增速器、软管、软轴和振捣棒等部件组成。软轴偏心式振捣器的电机定子、转子和增速器安装在铝合金机壳内,机壳装在回转底盘上,机体可随振动方向旋转。软轴偏心式振捣器一般配装一台两极交流异步电动机,转速只有2860r/min。为了提高振动机构内偏心振动子的振动频率,一般在电动机转子轴端至弹簧软轴连接处安装一个增速机构。

③串激式软轴振捣器

串激式软轴振捣器是采用串激式电机为动力的高频偏心软轴插入式振捣器,其特点是交直流两用,体积小,重量轻,转速高,同时电机外形小巧并采用双重绝缘,使用安全可靠,无需单向离合器。它由电机、软轴软管组件、振捣棒等组成,如图5-25。电机通过短软轴直接与振捣棒的偏心式振动子相连。当电机旋转时,经软轴驱动偏心振动子高速旋转,使振捣棒产生高频振动。

3)硬轴插入式振捣器

硬轴插入式振捣器也称电动直联插入式振捣器,它将驱动电机与振捣棒联成一体,或将其直接装入振捣棒壳体内,使电机直接驱动振动子,振动子可以做成偏心式或行星式。硬轴插入式振捣器一般适用于大体积混凝土,因其骨料粒径较大,坍落度较小,需要的振动频率较低而振幅较大,所以一般多采用偏心式。

棒径80mm以上的硬轴振捣器,目前都采用变频机组供电,目的是把浇筑现场三相交流电源的频率由50Hz,提高到100、125、150甚至200Hz,使振捣器内的三相异步电动机的转速相应地提高到6000、7500、9000甚至12000r/min;同时将电压降至48V,如遇漏电不致引起触电事故。1台变频机组可同时给2~3台振捣器供电。变频机组与振捣器之间用电缆连接。电缆长度可达25m,浇筑时变频机组不需经常移动。图5-26为目前使用较多的Z2D-130型硬轴振捣器的结构图。振捣棒壳体由端塞1、中间壳体8和尾盖13三部分通过螺纹连接成一体,棒壳上部内壁嵌装电动机定子9,电动机转子轴的下端固定套装着偏心轴5,偏心轴的两端用轴承4支承在棒壳内壁上,棒壳尾盖上端接有连接管18,管上部设有减振器14,用来减弱手柄15的振动。电机定子线圈的引出线通过接线盖12与引出电缆16联接,引出电缆则穿过连接管引出,并与变频机组相接。

变频机组是硬轴插入式振捣器的电源设备。由安装在同一轴上的电动机和低压异步发电机组成。变频电源,一方面驱动电动机旋转,另一方面通过保险丝、电源线、碳刷及滑环接入发电机转子激磁,使发电机输出高频率的低压电源,供振捣器使用。

偏心式振捣器的偏心轴所产生的离心力,通过轴承传递给壳体。轴承所受荷载既大,转速又高,在振捣大粒径骨料混凝土时,还要承受大石子给予很大的反向冲击力,因此轴承的使用寿命很短(以净运转时间计算,一般只有50~100h),并成为振捣器的薄弱环节。而轴承一旦损坏,如未能及时发现并更换,还会引起电动机转子与定子内孔碰擦,线圈短路烧毁。因此硬轴振捣器应注意日常维护。

(2)外部式振捣器

外部式振捣器包括附着式、平板(梁)式及振动台三种类型,如表5-13。

表5-13 外部振捣器

序号名称适用范围

1 平板式振捣器混凝土表面及板面

2 梁式振捣器混凝土路面

附着式振捣器和平板(梁)式振捣器的振捣作用都是由混凝土表面传入的,其区别仅在于附着式振捣器本身无振板,用螺栓或夹具固定在混凝土结构的模板上进行振捣,模板就是它的振板;而平板(梁)式振捣器则自带振板,可直接放置在混凝土表面进行振捣。

1)附着式振捣器

附着式振捣器由电机、偏心块式振动子组合而成,外形如同一台电动机,如图5-27。机壳一般采用铸

铝或铸铁制成,有的为便于散热,在机壳上铸有环状或条状凸肋形散热翼。附着式振捣器是在一个三相二极电动机转子轴的两个伸出端上各装有一个圆盘形偏心块,振捣器的两端用端盖封闭。端盖与轴承座机壳用三只长螺栓紧固,以便维修。外壳上有四个地脚螺钉孔,使用时用地脚螺栓将振捣器固定在模板或平板上进行作业。

附着式振捣器的偏心振动子安装在电机转子轴的两端,由轴承支承。电机转动带动偏心振动子运动,由于偏心力矩作用,振捣器在运转中产生振动力进行振捣密实作业。

2)平板(梁)式振捣器

平板(梁)式振捣器有两种型式,一是在上述附着式振捣器底座上用螺栓紧固一块木板或钢板(梁),通过附着式振捣器所产生的激振力传递给振板,迫使振板振动而振实混凝土,如图5-28;另一类是定型的平板(梁)式振捣器,振板为钢制槽形(梁形)振板,上有把手,便于边振捣、边拖行,更适用于大面积的振捣作业,如图5-29。

上述外部式振捣器空载振动频率在2800~2850r/min之间,由于振捣频率低,混凝土拌合物中的气泡和水分不易逸出,振捣效果不佳。近年来已开始采用变频机组供电的附着式和平板式振捣器,振捣频率可达9000~12000r/min,振捣效果较好。

(3)振动台

混凝土振动台,又称台式振捣器。它是一种使混凝土拌合物振动成型的机械。其机架一般支承在弹簧上,机架下装有激振器,机架上安置成型制品的钢模板,模板内装有混凝土拌合物。在激振器的作用下,机架连同模板及混合料一起振动,使混凝土拌合物密实成型,如图5-30。

2、振捣器的使用

(1)插入式振捣器的使用

1)振捣器使用前的检查

①电机接线是否正确,电压是否稳定,外壳接地是否完好,工作中亦应随时检查。

②电缆外皮有无破损或漏电现象。

③振捣棒连接是否牢固和有无破损,传动部分两端及电机壳上的螺栓是否拧紧,软轴接头是否接好。

④检查电机的绝缘是否良好,电机定子绕组绝缘不小于0.5mΩ。如绝缘电阻低于0.5mΩ,应进行干燥处理。有条件时,可采用红外线干燥炉、喷灯等进行烘烤,但烘烤温度不宜高于100℃;也可采用短路电流法,即将转子制动,在定子线圈内通入电压为额定值10%~15%的电源,使其线圈发热,慢慢干燥。

2)接通电源,进行试运转

①电机的旋转方向应为顺时针方向(从风罩端看),并与机壳上的红色箭头标示方向一致。

②当软轴传动与电机结合紧固后,电机启动时如发现软轴不转动或转动速度不稳定,单向离合器中发出“嗒嗒”响的声音,则说明电机旋转方向反了,应立即切断电源,将三相进线中的任意两线交换位置。

③电机运转正确时振捣棒应发出“呜、呜……”的叫声,振动稳定而有力。如果振捣棒有“哗、哗…”声而不振动,这是由于启动振捣棒后滚锥未接触滚道,滚锥不能产生公转而振动,这时只需轻轻将振捣棒向坚硬物体上敲动一下,使两者接触,即可正常振动。

3)振捣器的操作

振捣在平仓之后立即进行,此时混凝土流动性好,振捣容易,捣实质量好。振捣器的选用,对于素混凝土或钢筋稀疏的部位,宜用大直径的振捣棒;坍落度小的干硬性混凝土,宜选用高频和振幅较大的振捣器。振捣作业路线保持一致,并顺序依次进行,以防漏振。振捣棒尽可能垂直地插入混凝土中。如振捣棒较长或把手位置较高,垂直插入感到操作不便时,也可略带倾斜,但与水平面夹角不宜小于45°,且每次倾斜方向应保持一致,否则下部混凝土将会发生漏振。这时作用轴线应平行,如不平行也会出现漏振点(如图5-31)

振捣棒应快插、慢拔。插入过慢,上部混凝土先捣实,就会阻止下部混凝土中的空气和多余的水分向上逸出;拔得过快,周围混凝土来不及填铺振捣棒留下的孔洞,将在每一层混凝土的上半部留下只有砂浆而无骨料的砂浆柱,影响混凝土的强度。为使上下层混凝土振捣密实均匀,可将振捣棒上下抽动,抽动幅度为5~10cm。振捣棒的插入深度,在振捣第一层混凝土时,以振捣器头部不碰到基岩或老混凝土面,但相距不超过5cm为宜;振捣上层混凝土时,则应插入下层混凝土5cm左右,使上下两层结合良好。在斜坡上浇筑混凝土时,振捣棒仍应垂直插入,并且应先振低处,再振高处,否则在振捣低处的混凝土时,已捣实的高处混凝土会自行向下流动,致使密实性受到破坏。软轴振捣棒插入深度为棒长的3/4,过深软轴和振捣棒结合处容易损坏。

振捣棒在每一孔位的振捣时间,以混凝土不再显著下沉,水分和气泡不再逸出并开始泛浆为准。振捣时间和混凝土坍落度、石子类型及最大粒径、振捣器的性能等因素有关,一般为20~30s。振捣时间过长,不但降低工效,且使砂浆上浮过多,石子集中下部,混凝土产生离析,严重时,整个浇筑层呈“千层饼”状态。

振捣器的插入间距控制在振捣器有效作用半径的1.5倍以内,实际操作时也可根据振捣后在混凝土表面留下的圆形泛浆区域能否在正方形排列(直线行列移动)的4个振捣孔径的中点〔图5-32(a)中的A、B、C、D点〕,或三角形排列(交错行列移动)的3个振捣孔位的中点〔图5-32(b)中的A、B、C、D、E、F点〕相互衔接来判断。在模板边、预埋件周围、布置有钢筋的部位以及两罐(或两车)混凝土卸料的交界处,宜适当减少插入间距,以加强振捣,但不宜小于振捣棒有效作用半径的1/2,并注意不能触及钢筋、模板及预埋件。

为提高工效,振捣棒插入孔位尽可能呈三角形分布。据计算,三角形分布较正方形分布工效可提高30%,此外,将几个振捣器排成一排,同时插入混凝土中进行振捣。这时两台振捣器之间的混凝土可同时接收到这两台振捣器传来的振动,振捣时间可因此缩短,振动作用半径也即加大。

振捣时出现砂浆窝时应将砂浆铲出,用脚或振捣棒从旁边将混凝土压送至该处填补,不可将别处石子移来(重新出现砂浆窝)。如出现石子窝,按同样方法将松散石子铲出同样填补。振捣中发现泌水现象时,应经常保持仓面平整,使泌水自动流向集水地点,并用人工掏除。泌水未引走或掏除前,不得继续铺料、振捣。集水地点不能固定在一处,应逐层变换掏水位置,以防弱点集中在一处。也不得在模板上开洞引水自流或将泌水表层砂浆排出仓外。

振捣器的电缆线应注意保护,不要被混凝土压住。万一压住时,不要硬拉,可用振捣棒振动其附近的混凝土,使其液化,然后将电缆线慢慢拔出。

软轴式振捣器的软轴不应弯曲过大,弯曲半径一般不宜小于50cm,也不能多于两弯,电动直联偏心式振捣器因内装电动机,较易发热,主要依靠棒壳周围混凝土进行冷却,不要让它在空气中连续空载运转。

工作时,一旦发现有软轴保护套管橡胶开裂、电缆线表皮损伤、振捣棒声响不正常或频率下降等现象时,应立即停机处理或送修拆检。

(2)外部式振捣器的使用

1)外部式振捣器使用前的准备工作

①振捣器安装时,底板的安装螺孔位置应正确,否则底脚螺栓将扭斜,并使机壳受到不正常的应力,影响使用寿命。底脚螺栓的螺帽必须紧固,防止松动,且要求四只螺栓的紧固程度保持一致。

②如插入式振捣器一样检查电机、电源等内容。

③在松软的平地上进行试运转,进一步检查电气部分和机械部分运转情况。

2)外部式振捣器的操作

①操作人员应穿绝缘胶鞋、戴绝缘手套,以防触电。

②平板式振捣器要保持拉绳干燥和绝缘,移动和转向时,应蹬踏平板两端,不得蹬踏电机。操作时可通过倒顺开关控制电机的旋转方向,使振捣器的电机旋转方向正转或反转从而使振捣器自动地向前或向后移动。沿铺料路线逐行进行振捣,两行之间要搭接5cm左右,以防漏振。

振捣时间仍以混凝土拌合物停止下沉、表面平整,往上返浆且已达到均匀状态并充满模壳时,表明已振实,可转移作业面。时间一般为30s左右。在转移作业面时,要注意电缆线勿被模板、钢筋露头等挂住,防止拉断或造成触电事故。

振捣混凝土时,一般横向和竖向各振捣一遍即可,第一遍主要是密实,第二遍是使表面平整,其中第二遍是在已振捣密实的混凝土面上快速拖行。

③附着式振捣器安装时应保证转轴水平或垂直,如图5-33。在一个模板上安装多台附着式振捣器同时进行作业时,各振捣器频率必须保持一致,相对安装的振捣器的位置应错开。振捣器所装置的构件模板,要坚固牢靠,构件的面积应与振捣器的额定振动板面积相适应。

3)混凝土振动台是一种强力振动成型机械装置,必须安装在牢固的基础上,地脚螺栓应有足够的强度并拧紧。在振捣作业中,必须安置牢固可靠的模板锁紧夹具,以保证模板和混凝土与台面一起振动。

五、混凝土的养护

混凝土浇筑完毕后,在一个相当长的时间内,应保持其适当的温度和足够的湿度,以造成混凝土良好的硬化条件,这就是混凝土的养护工作。混凝土表面水分不断蒸发,如不设法防止水分损失,水化作用未能充分进行,混凝土的强度将受到影响,还可能产生干缩裂缝。因此混凝土养护的目的,一是创造有利条件,使水泥充分水化,加速混凝土的硬化;二是防止混凝土成型后因曝晒、风吹、干燥等自然因素影响,出现不正常的收缩、裂缝等现象。

混凝土的养护方法分为自然养护和热养护两类,如表5-14。养护时间取决于当地气温、水泥品种和结构物的重要性,如表5-15。

表5-14 混凝土的养护

类别名称说明

自然养护洒水(喷雾)养护在混凝土面不断洒水(喷雾),保持其表面湿润

覆盖浇水养护在混凝土面覆盏湿麻袋、草袋、湿砂、锯末等,不断洒水保持其表面湿润围水养护四周围成土埂,将水蓄在混凝土表面

铺膜养护在混凝土表面铺上薄膜,阻止水分蒸发

喷膜养护在混凝土表面喷上薄膜,阻止水分蒸发

热养护蒸汽养护利用热蒸气对混凝土进行湿热养护

热水(热油)养护将水或油加热,将构件搁置在其上养护

电热养护对模板加热或微波加热养护

太阳能养护利用各种罩、窑、集热箱等封闭装置对构件进行养护

表5-15 混凝土养护时间(d)

水泥种类养护时间

硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥14

火山灰质硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、硅酸盐大坝水泥21

注:重要部位和利用后期强度的混凝土,养护时间不少于28 d。夏季和冬季施工的混凝土,以及有温度控制要求混凝土养护时间按设计要求进行

水利工程有限公司安全操作规程

水利工程有限公司 安全操作规程 一、各生产部门、工程项目部必须严格执行安全操作规程,不得违章指挥和违章作业:对违章作业的指令有权拒绝,井有责任制止他人违章作业;在作业时应做到; (一)作业时:要着装清洁、合体并适合作业特点的工作服,不得裸身或穿背心作业,要穿适合工作特点的工作鞋作业,不得穿凉鞋、拖鞋、塑料底鞋、光底鞋等。 (二)在使用电动工具前,使用人必须事前对该工具进行安全检查,确保电动工具完好不漏电,并得到该项目工作直接负责人同意后才能使用。 (三)每天工作完后,作业人员对作业现场必须进行安全检查,对可能产生安全隐患的地方进行醒目的标识。 (四)不得随意撤出脚手架等设施. (五)不得随意接电源,必须在指定的电源供应点接电,接电时必须先检查接电设施的安全性。 (六)施工时产生的垃圾必须当天下班之前清理完毕,并将垃圾放入指定的区域。 (七)进入施工现场必须戴安生帽。 (八)在高空作业时必须系好安全带,并且应防止安装工具和材料等物体的坠落性进行检查,认定合格后才能使用。 (十)在高空作业的,必须在施工面的区域地面上设置醒

目的标示,禁止人员通过。 二、施工现场临时的用电安全防护应符合以下规定: (一)施工现场临时用电要总体规划,实行三相五线,三级配电二级、保护制度,编制临时用电的施工组织设计,经验收合格后方可使用。 (二)在建工程外恻边缘(含脚手架)与外电架空线路的 边线之向必须保持最小安全操作距离(线路电压在1KV 以下时为4m,线路电压在1—1Okv 时为6m;线路电压在35 一llOkv时为8m 等)否则,必须采取防护措施。增设屏障、遮栏或保护网,并悬挂醒目的警告标志牌。 (三)当加工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备应根据当地的要求作保护接零,或作保护接地。不得一部分设备作保护接零,另一部分设备作保护接地。作防雷接地的电气设备,必须同时作重复接地。 (四)配电箱,开关箱应装设在干燥、通风及常温场所,开关箱应采用“一机一闸一箱一漏电保护”的原则。在一般的施工场所,应选择漏电动作电流不大于30mA,额定漏电动作时间小于0.1s 的漏电保护器:在潮湿或危险性大的场合应选择漏电动作电流不大于15mA 的漏电保护器,以确保操作人员的安全。 (五)必须使用标准配电箱,箱体应做保护(三相五线制作保护接零或三相四线制作保护接地)。对移动式配电箱、

水利安全操作规程

电工岗安全操作规程 1、电工必须经有关部门培训考试合格后持证上岗。 2、认真遵守电业安全规程,按规定设计、安装、维护、检修高低压线路及一切用电设备,搞好接地接零保护,确保用电安全。 3、高空作业时必须戴好安全帽,系好安全带,严禁带电作业 4、加强安全检查,防止电气火灾和触电事故发生。 5、电气工具和保险装臵按规定时间进行测试检查,保证性能可靠,运行良好。 6、特殊作业场所,必须采用国家规定的安全电压。 7线路上禁止带负荷接电或断电。严禁约时停送电。 8、在停电的电气设备上工作,应采用必要的安全技术措施,如挂警告牌、装接地线等以防意外事故的发生。 9、发现有人触电,立即切断电源,进行现场急救。电气设备着火应立即将有关电源切断,使用“1211”灭火器灭火。

焊工岗安全操作规程 (一)电焊 1、电(气)焊工必须经有关部门培训考试合格后持证上岗。 2、焊接场地,禁止存放易燃易爆物品,应备有消防器材。保证足够的照明和良好的通风。 3、电焊机使用前,应检查电焊机外壳绝缘是否良好,工作完毕检查现场,灭绝火种,切断电源。 4、工作前,必须穿戴好防护用品,操作时(包括打渣)工作人员必须戴好防护眼镜或面罩。仰面焊接应扣紧衣领,扎紧袖口,戴好防火帽。 5、对受压容器、密闭容器、各类油桶、管道、沾有可燃气体和溶液的工件进行操作时,必须事先进行检查,并经冲除掉有毒、有害、易燃、易爆物质,解除容器及管道压力,消除容器封闭状态(敝开口、旋开盖),再进工作。 6、在焊接、切割密闭空心工作时,必须留有出气孔,在容器内焊接,外面必须设人监护,并有良好通风设施,照明电压应采用12V。禁止在喷过油漆或其它涂料的容器内焊接。 7、电焊机接地零线及电焊工作用线都不准搭在易燃、易爆的物品上,也不准确接在管道和机床设备上。工作用线应绝缘良好,机壳接地必须符合安全规定。 8、在有易燃、易爆物的车间、场所或煤气管道附近焊

水利水电工程安全操作规程大全

水利水电工程安全操作规程大全

水利水电安全操作规程大全 一、各工种安全操作规程?1 (二)电焊工安全操作规程 (2) (三)起重工安全操作规程4? (四)架子工安全操作规程 (5) (五)爆破工安全操作规程6? (六)信号工安全操作规程7? (七)司炉工安全操作规程 (9) (八)钢筋工安全操作规程 (11) (九)木工安全操作规程.............................................. 12 (十)混凝土工安全操作规程13? (十一)试验工安全操作规程14? (十二)装吊工安全操作规程 (14) (十三)测量工安全操作规程16? (十四)砌筑工安全操作规程 (16) (十五)潜孔钻工安全操作规程 (18) (十六)锚喷工安全操作规程21? (十七)钻探灌浆工安全操作规程 (23) 二、机械设备安全操作规程............................................. 26 (一)混凝土搅拌输送车安全操作规程26? (二)压路机安全操作规程 (27) (三)平地机安全操作规程 (28) (四)推土机安全操作规程............................................. 29 (五)挖掘机安全操作规程 (32) (六)装载机安全操作规程 (34) (七)油槽汽车安全操作规程35? (八)自卸汽车安全操作规程35? (九)冲击钻机安全操作规程37? (十)旋挖钻机安全操作规程37? (十一)回转式钻机安全操作规程 (39) (十二)汽车式起重机安全操作规程40? (十三)地质钻机安全操作规程 (41) (十四)架桥机安全操作规程............................................ 45 (十五)运梁车安全操作规程47? (十六)悬臂模板安全操作规程50? (十七)提梁机安全操作规程52? (十八)衬砌台车安全操作规程54? (十九)注浆泵操作安全操作规程 (55) (二十)移动模架操作规程.............................................. 58 三、小型机具安全操作规程63?

水利水电工程常用表格

- 施工监理工作常用表格 1.表格说明 1.1表格可分为以下两种类型: 1.1.1承包人用表。以CB××表示。 1.1.2监理机构用表。以JL××表示。 1.2表头应采用如下格式: 注1:“CB11”-表格类型及序号。 注2:“工程放样报验单”-表格名称。 注3:“承包[ ]放样号”-表格编号。其中:①“承包”:指该表以承包人为填表人,当填表人为监理机构时,即以“监理”代之。②当监理工程范围包括两个以上承包人时,为区分不同承包人的用表,“承包”可用其简称表示。③[ ]:年份,[2003]表示2003年的表格。④

“放样”:表格的使用性质,即用于“放样”工作。⑤“号”:一般为3位数的流水号。 如承包人简称为“华安”,则2003年承包人向监理机构报送的第3次放样报表可表示为: 2.表格使用说明 2.1监理机构可根据施工项目的规模和复杂程度,采用其中的部分或全部表格;如果表格种类不能满足工程实际需要时,可按照表格的设计原则另行增加。 2.2各表格脚注中所列单位和份数为基本单位和最少份数,工作中应根据具体情况和要求具体指定各类表格的报送单位和份数。 2.3相关单位都应明确文件的签收人。 2.4“CB01施工技术方案申报表”可用于承包人向监理机构申报关于施工组织设计、施工措施计划、工程测量施测计划和方案、施工工法、工程放样计划、专项试验计划和方案等。 2.5承包人的施工质量检验月汇总表、工程事故月报表除作为施工月报附表外,还应按有关要求另行单独填报。 2.6表格底部注明的“设代机构”是代表工程设计单位在施工现场的机构,如设计代表、设代组、设代处等。 3.施工监理工作常用表格目录 3.1承包人用表目录

水利工程施工作业人员安全技术操作规程(73个)

XXXXXXXXX 公司 施工作业人员安全技术操作规程

XXXX 年XX 月XX 日

1 金属结构及机电设备安装1.1电焊工 ............. 1.2 金属结构制造工(铆 工) 1.3金属结构安装工……1.4水轮机安装工 ...... 1.5水轮发电机安装工…1.6调速机安装工………1.7卷线安装工…………… 1.8电气安装工…………… 1.9管 路安装工…………… 1.10热处理工…………… 1.11 金属防腐工…………… 2 监测及实验…………… 2.1测工…………………… 2.2金属材料试验工……2.3 混凝土材料试验工…… 2.4电气试验工…………… 2.5化验工………………… 2.6无损探伤工…………… 3 主要辅助工种…………3.1施工机械修理工……… 3.2汽车修理工…………… 3.3木工…………………… 3.4架子工………………… 3.5油漆工………………… 3.6钳工…………………… 3.7车工…………………… 3.8刨工…………………… 3.9铣工…………………… 3.10潜水工…………………… 3.11石工……………………… 4 混凝土工程……………… 4.1支模工………………… 4.2钢筋工………………… 4.3混凝土工(含清基工)4.4混凝土泵工…………… 4.5拌合楼运转工………… 4.6塔(顶)带机运转工… 4.7混凝土喷射工………… 4.8沥青工………………… 9 9 10 11 11 11 13 13 14 14 17 20 21 22 23 24 25 26 26 26 27 30 33 34 35 36 37

水利工程安全操作规程汇总

开挖工安全操作规程 1、开挖人员到达工作面时,应首先检查工作面是否处于安全状态,并检查支护是否牢固,顶板和两帮是否稳定,如有松动的石、土块或裂缝应先予以清除或支护。 2、施工前应检查风钻、辅助零件及风水管的安全情况,发现问题及时处理。 3、开挖时,操作人员必须相互配合,并保持必要的安全操作距离。 4、不管残眼中有无炸药、雷管,严禁在残眼中钻眼。 5、严禁打眼与装药平行作业、风钻打设干眼,开机时应遵循先开水、后开风的原则。 6、风钻钻眼时,必须将支架安置稳妥。风钻卡钻时应用板钳松动拔出,不可敲打,未关风前不得拆除钻杆。 7、在工作面不和拆卸、修理风钻。 8、两工作面接近贯通时,两端应加强联系,统一指挥。

电焊工安操作规程 1、电焊机外壳必须接地良好,其电源的装拆应由电工进行。焊接时,操作人员必须戴手套,穿绝缘鞋。 2、电焊机要设单独的开关,开关应放在防雨的闸箱内,拉合时应戴手套侧向操作。 3、焊钳与把线必须绝缘良好,连接牢固,更换焊条应戴手套潮湿地点工作,应站在绝缘胶板上或木板上。 4、严禁在带压力的窗口或管道上施焊,焊接带电的设备必须先切断电源。 5、焊接存易燃、易爆有毒物品的容器或管道必须清除干净,并将所有孔口打开。 6、在密闭金属容器内施焊时,容器必须可靠接地,通风良好,并应有人监护,严禁向容器内输入氧气。 7、焊接预热件时,应有石棉布或挂板等隔热措施。 8、把线、地线禁止与钢丝绳接触,更不得用钢丝绳或机电设备代替零线。所有地线接头,必须连接牢固。 9、清除焊渣,采用电弧气刨清根部时,应戴防护眼镜或面罩,防止铁渣飞溅伤人。 10、多台焊机在一起集中施焊时,焊接平台或焊件必须接地,应有隔光板。 11、雷雨时,停止露天焊接作业。 12、施焊周围有易燃、易爆物时清除、覆盖、隔离。 13、工作结束,应切断电源,检查操作地点,确认无起火危险后,方可离去。

水利水电工程各种安全操作规程汇编

安全操作规程汇编目录 一、各工种安全操作规程 (1) (二)电焊工安全操作规程 (2) (三)起重工安全操作规程 (4) (四)架子工安全操作规程 (5) (五)爆破工安全操作规程 (6) (六)信号工安全操作规程 (8) (七)司炉工安全操作规程 (9) (八)钢筋工安全操作规程 (11) (九)木工安全操作规程 (12) (十)混凝土工安全操作规程 (13) (十一)试验工安全操作规程 (14) (十二)装吊工安全操作规程 (14) (十三)测量工安全操作规程 (16) (十四)砌筑工安全操作规程 (17) (十五)潜孔钻工安全操作规程 (18) (十六)锚喷工安全操作规程 (21) (十七)钻探灌浆工安全操作规程 (23) 二、机械设备安全操作规程 (26) (一)混凝土搅拌输送车安全操作规程 (27) (二)压路机安全操作规程 (27) (三)平地机安全操作规程 (28) (四)推土机安全操作规程 (29) (五)挖掘机安全操作规程 (32) (六)装载机安全操作规程 (34) (七)油槽汽车安全操作规程 (35) (八)自卸汽车安全操作规程 (36) (九)冲击钻机安全操作规程 (37) (十)旋挖钻机安全操作规程 (38) (十一)回转式钻机安全操作规程 (39) (十二)汽车式起重机安全操作规程 (40) (十三)地质钻机安全操作规程 (41) (十四)架桥机安全操作规程 (45) (十五)运梁车安全操作规程 (48) (十六)悬臂模板安全操作规程 (50) (十七)提梁机安全操作规程 (52) (十八)衬砌台车安全操作规程 (54) (十九)注浆泵操作安全操作规程 (55)

水利水电工程施工作业人员安全操作规程word

水利水电工程施工作业人员安全操作规程 水利部2007年11月26日以SL401-2007发布自2008年2月26日起实施 1 总则 1.0.1 为了贯彻执行国家“安全第一、预防为主”的安全生产方针,并进行综合治理,坚持“以人为本”的安全理念,规范水利水电工程施工现场作业人员的安全、文明施工行为,以控制各类事故的发生,确保施工人员的安全、健康,确保安全生产,特制订本标准。 1.0.2 本标准以《中华人民共和国安全生产法》、国务院颁布的《建设工程安全生产管理条例》等一系列国家安全生产的法律法规为依据,并遵照水利水电工程施工现行安全技术规程及相关施工机械设备运行、保养规程的要求进行编制。 1.0.3 本标准规定了参加水利水电工程施工作业人员安全、文明施工的行为规范。 1.0.4 本标准适用于大中型水利水电工程施工现场作业人员安全技术管理、安全防护与安全、文明施工,小型水利水电工程可参照执行。 1.0.5 参加水利水电工程施工的作业人员应熟悉掌握本专业工程的安全技术要求,严格遵守本工种的安全操作规程,并应熟悉、掌握和遵守配合作业的相关工种的安全操作规程。 1.0.6 施工班组应坚持执行工前安全会、工中巡回检查和工后安全小结的每日“三工活动”和每周一次的“安全日”活动。 1.0.7 新参加水利水电工程施工的作业人员以及转岗的作业人员,作业前,施工企业应进行不少于一周的学习培训,考试合格后,方可进入现场作业。 1.0.8 施工企业应坚持定期培训、教育制度,施工作业人员应每年进行一次本专业安全技术和本标准的学习、培训和考核,考核不合格者不应上岗。 1.0.9 本标准的引用标准主要有下列标准:《放射卫生防护基本标准》(GB4792) 《起重吊运指挥信号》(GB5082) 《起重机安全规程》(GB5144) 《特种作业人员安全技术考核管理规则》(GB5306) 《爆破安全规程》(GB6722) 《热喷涂操作安全》(GB11375) 《大爆破安全规程》(GB13349) 《水利水电工程施工通用安全技术规程》(SL398) 《水利水电工程土建施工安全技术规程》(SL399) 《水利水电工程金属结构与机电设备安装安全技术规程》(SL400)

水利水电工程全套资料表格

附录E施工监理工作常用表格 E.1表格说明 E.1.1表格可分为以下两种类型: 1承包人用表。以CB××表示。 2监理机构用表。以JL××表示。 注1:“CB11”——表格类型及序号。 注2:“工程放样报验单”——表格名称。 注3:“承包[]放样号”——表格编号。其中:①“承包”:指该表以承包人为填表人,当填表人为监理机构时,即以“监理”代之。②当监理工程范围包括两个以上承包人时,为区分不同承包人的用表,“承包”可用其简称表示。③[]:年份,[2003]表示2003年的表格。④“放样”:表格的使用性质,即用于“放样”工作。⑤“号”:一般为3位数的流水号。 E.2表格使用说明 E.2.1 监理机构可根据施工项目的规模和复杂程度,采用其中的部分或全部表格;如果表格种类不能满足工程实际需要时,可按照表格的设计原则另行增加。 E.2.2 各表格脚注中所列单位和份数为基本单位和最少份数,工作中应根据具体情况和要求具体指定各类表格的报送单位和份数。 E.2.3 相关单位都应明确文件的签收入。 E.2.4“CB01施工技术方案申报表”可用于承包人向监理机构申报关于施工组织设计、施工措施计划、工程测量施测计划和方案、施工工法、工程放样计划、专项试验计划和方案等。 E.2.5 承包人的施工质量检验月汇总表、工程事故月报表除作为施工月报附表外,还应按有关要求另行单独填报。 E.2.6 表格底部注明的“设代机构”是代表工程设计单位在施工现场的机构,如设计代表、设代组、设代处等。

E.3施工监理工作常用表格目录E.3.1承包人用表目录

E.3.2监理机构用表目录

E.4施工监理工作常用表格

供水安全操作规程

管道工安全操作规程 1、工作前必须穿戴好规定的防护用品,根据工作内容,准备好使用的工具等(必要时准备好照明设施如行灯、应急电缆等)。遵守有关安全法规和制度。 2、应掌握全社区供水、供热设备的性能和上、下水管线及热网管道的分布情况,特别是要熟悉地下管线的位置。要经常巡回检查,使之处于良好状态。 3、负责全社区上、下水管道,热网管道及控制阀门的维修和改造 4、加强对管道系统的维护、保养。 5、不允许一人单独在沟、井及容器内作业,必须有二人以上,其中一人在外面负责.监护。 6、在有压力的管道上抢修时,,应先进行减压,正在运行的管道原则上不允许进行检修工作;若更换较大阀门时,要做好安全防护措施,必须由两人以上一起安装,防止碰伤。 7、定期检查管道上法兰及管道焊缝状况,发现缺陷及时处理。法兰盘结合面不应有创伤、凹坑等。 8、对腐蚀严重的管子及出现裂纹、砂眼,应更换新管或补焊,以消除不安全隐患。 9、工作完毕,要清点人数,整理工具,打扫现场,做到文明生产。

深井潜水泵拆装安全技术规程 一、安全措施 1、检查钢丝绳是否有断丝现象,起吊绳断丝超过五丝应立即停止工作进行更换,绳环严禁有断丝现象(井口人负责)。 2、稳车安装牢固,制动操作系统灵敏(稳车司机负责)。 3、稳车司机要严密监视井口起吊状态,有异常现象要听从指挥人员的指挥,做到一人开车,一人监车。 4、拉电缆、管子人员要随着管子的上升、下降缓慢提起或放下电缆、管子,提升过程中电缆要盘好,钢管摆放整齐。 5、拆装水管人员要注意以下几点: (1)扳手、工具要牢固绑好,严禁掉入井中,井口周围杂物打扫干净; (2)拆装螺栓要拆一条,放置于离井口至少一米以外,严禁螺栓掉入井中; (3)拆管子时,每次都要把夹板螺栓上紧,绳环卡入槽中,拆装时钢绳不能有松弛现象。 6、所有工作人员度必须配带安全帽,穿工作服、防滑鞋。 7、钢管拉出井口在回绳时,稳车司机严密监视钢丝绳有无松弛现象,防止绳环脱钩,听从井口人员口令。 8、在起吊中,工作人员要离开井架,撤出到井架以外,每位工作人员要做到自主保安,听从现场指挥的指挥。

水利水电工程主要验收表格

水利水电工程 表0.1 工程项目施工质量评定表

表0.1工程项目施工质量评定表 填表说明 填表时必须遵守“填表基本规定”,并符合以下要求。 1.工程项目名称:按批准的初步设计报告的项目名称填写。 2.工程等级:填写本工程项目等别、规模及主要建筑物级别。 3.建设地点:填写枢纽工程建设的具体地名,如省、县、乡。 4.主要工程量:填写2~3项数量最大及次大的工程量。有混凝土(包括钢筋混凝土)量、土石方填筑方量、砌石方量等主要项目时必须填写。 5.项目法人(建设单位):填写全称。 6.设计、施工、监理等单位名称应填写与项目法人签定合同时所用的全称。若一个工程项目是由多个施工(或多个设计、监理)单位承担任务时,表中只需填出承担主要任务的单位全称,并附

页列出全部承担任务单位全称及各单位所完成的单位工程名称。若工程项目由一个施工单位总包、几个单位分包完成,表中只填总包单位全称,并附页列出分包单位全称及所完成的单位工程名称。 7.开工日期:填写主体工程开工的年份(4位数)及月份。 竣工日期:填写批准设计规定的内容全部完工的年(4位数)及月份。 8.评定日期:填写工程项目质量等级评定的实际日期。 9.主要建筑物单位工程:主要建筑物指失事后将造成下游灾害或严重影响工程效益的建筑物,如堤坝、泄水建筑物、输水建筑物、电站厂房及泵站等。 10.本表在工程项目批准设计规定的内容已全部完成,各单位工程已进行施工质量等级评定后,由项目总监填写,并进行工程项目质量评定,监理单位负责人签字加盖公章,若工程项目由多个监理单位监理时,各监理单位项目总监负责统计本单位监理的单位工程质量评定结果(含单元工程、分部工程质量统计)及主要工程量统计交项目法人。再由项目法人委托一个主要监理单位的项目总监汇总各单位统计资料,填写工程项目质量评定表,并签字、盖本监理单位公章。再交项目法人评定,项目法人的法定代表人签字,并盖公章,报质量监督机构核定质量等级,质量监督项目站长或质量监督机构委派的该项目负责人签字,并加盖公章。 11.工程项目施工质量评定标准。 (1)合格标准:单位工程质量全部合格;工程施工期及试运行期,各单位工程观测资料分析结果均符合国家和行业技术标准以及合同约定的标准要求。 (2)优良标准:单位工程质量全部合格,其中70%以上单位工程质量优良等级,且主要单位工程质量全部优良;工程施工期及试运行期,各单位工程观测资料分析结果符合国家和行业技术标准以及合同约定的标准要求。 水利水电工程 表0.2 单位工程施工质量评定表

水利工程安全操作规程完整

北京市房山区琉璃河湿地公园项目

施工作业人员安全操作规程 编制人:__________________ 审批人:__________________

北京东方园林生态股份有限公司琉璃河湿地公园项目部 二O—六年三月

WORD格式整理版 目录 安全操作规程 (1) 一、各工种安全操作规程 (1) (一)电工安全操作规程1 (二)电焊工安全操作规程1 (三)起重工安全操作规程3 (四)架子工安全操作规程4 (五)爆破工安全操作规程4 (六)信号工安全操作规程5 (七)司炉工安全操作规程6 (八)钢筋工安全操作规程7 (九)木工安全操作规程8 (十)混凝土工安全操作规程 (9) (十一)试验工安全操作规程 (9) (十二)装吊工安全操作规程 (10)

(十四)砌筑工安全操作规程 (11) (十五)潜孔钻工安全操作规程 (12) (十六)锚喷工安全操作规程 (14) 二、机械设备安全操作规程 (17) (二)压路机安全操作规程18 (三)平地机安全操作规程19 (四)推土机安全操作规程19 (五)........................................ 挖掘机安全操作规程 21 (六)........................................ 装载机安全操作规程 22 (七)油槽汽车安全操作规程23 (八)自卸汽车安全操作规程24 (九)冲击钻机安全操作规程24 (十)旋挖钻机安全操作规程 (25) (十一)回转式钻机安全操作规程 (25) (十二)汽车式起重机安全操作规程 (26)

水利工程安全操作规程

水利工程安全操作规程 1.1 安全生产是党和国家保护劳动者的一项重要政策,是社会主义企业管理的基本原则之一。安全生产管理坚持“安全第一、预防为主”的方针。为提高生产效益,确保工程质量、安全施工,特制订本规程。 1.2 本规程按照“中华人民共和国安全生产法”规定的有关精神,参照水电部SD267-88《水利水电建筑安装安全技术工作规程》的有关标准另结合适用于本工地的各个施工面土建工程施工情况编制而成。凡在本工地的工作人员,均应认真执行本规程中的各项规定。 1.3 对本规程一贯遵守、不发生事故或对此有改进者应给予表扬或奖励;对执行不严或违反者给予批评或处分。 1.4 本规程有未尽事宜,可根据具体情况修订或增删,但修订权属本工地项目部。 1.5 本规程自公布之日起执行。 第二章、施工中的一般要求 2.1 凡进入施工现场人员都要按规定穿戴好必要的安全防护用具,严禁穿拖鞋、高跟鞋或赤膊上班,不准酒后上班,不准带无关人员进入施工现场,不准玩火、烤火和打闹嘻戏。2.2 施工人员上班前要检查工作面的交通通道和各种设施、管道线路、机具等是否符合安全要求,检查合格后方可开始工作。 2.3 严禁施工人员在铁路、公路、洞口或山坡下等不安全地区停留和休息。 2.4 全体施工人员必须严格遵守岗位责任制和交接班制度,并熟知本职工种的安全技术操作规程。在生产中应坚守工作岗位。 2.5 未经领导许可不得任意将自己的工作交给别人,更不得随意操作别人的机械设备。 2.6 起重机工作的人员,禁止任何人站在吊运物品上或者在吊杆上面停留和行走。吊装物件悬空时驾驶不可离开操作岗位。 2.7 挖掘机工作时,任何人不得进入挖掘机的危险半径以内。 2.8 严禁搭乘未经有关部门批准的各型现场施工运输车辆。 2.9 爆破作业必须统一指挥,统一信号、划定安全警戒区,并明确安全警戒人员,在装药、

水利水电工程安全操作规范汇编

水 利 水 电 工 程 安 全 操 作 规 程 大 全 水利水电安全操作规程大全 一、各工种安全操作规程 (1) (二)电焊工安全操作规程 (2)

(四)架子工安全操作规程 (5) (五)爆破工安全操作规程 (6) (六)信号工安全操作规程 (7) (七)司炉工安全操作规程 (9) (八)钢筋工安全操作规程 (11) (九)木工安全操作规程 (12) (十)混凝土工安全操作规程 (13) (十一)试验工安全操作规程 (14) (十二)装吊工安全操作规程 (14) (十三)测量工安全操作规程 (16) (十四)砌筑工安全操作规程 (16) (十五)潜孔钻工安全操作规程 (18) (十六)锚喷工安全操作规程 (21) (十七)钻探灌浆工安全操作规程 (23) 二、机械设备安全操作规程 (26) (一)混凝土搅拌输送车安全操作规程 (26) (二)压路机安全操作规程 (27) (三)平地机安全操作规程 (28)

(五)挖掘机安全操作规程 (32) (六)装载机安全操作规程 (34) (七)油槽汽车安全操作规程 (35) (八)自卸汽车安全操作规程 (35) (九)冲击钻机安全操作规程 (37) (十)旋挖钻机安全操作规程 (37) (十一)回转式钻机安全操作规程 (39) (十二)汽车式起重机安全操作规程 (40) (十三)地质钻机安全操作规程 (41) (十四)架桥机安全操作规程 (45) (十五)运梁车安全操作规程 (47) (十六)悬臂模板安全操作规程 (50) (十七)提梁机安全操作规程 (52) (十八)衬砌台车安全操作规程 (54) (十九)注浆泵操作安全操作规程 (55) (二十)移动模架操作规程 (58) 三、小型机具安全操作规程 (63) (一)钢筋调直切断机安全操作规程 (63)

水利工程(水电站)全套安全生产操作规程

水电站安全生产体系 安全生产操作规程 编号:Q/WSS-001-2020 2020-2021版 编制: 审核: 批准: 受控状态: 发布日期:2020-02-16 实施日期:2020-05-16 XX水利

目录 第1章作业安全 (3) 1.1 特种(设备)作业人员管理制度 (3) 1.2 警示标志和安全防护管理制度 (6) 1.3 水电站电气操作工作制度 (8) 1.4 水电站安全工器具管理管理制度 (10) 1.5 水电站防误闭锁装置管理制度 (11) 1.6 水电站施工安全管理制度 (12) 1.7 交通安全管理办法 (13) 1.8 变更管理制度 (16) 1.8.1 附表1:变更申请表 (19) 1.8.2 附表2:变更验收表 (20) 1.9 三违管理制度 (23) 1.9.1 附表1:三违人员记录 (28) 1.10 重大危险作业、重大安全技术措施审批制度 (30) 1.11 设备(设施工具)操作规程 (32) 1.12 工作岗位规程 (69) 第2章水电站安全操作规程 (80) 2.1 总则 (80) 2.2 高压设备工作的基本要求 (82) 2.3 保证安全的组织措施 (90) 2.4 保证安全的技术措施 (99) 2.5 线路作业时水电站和发电厂的安全措施 (105) 2.6 带电作业 (106) 2.7 在六氟化硫电气设备上的工作 (124) 2.8 在停电的低压配电装置和低压导线上的工作 (126) 2.9 二次系统上的工作 (126) 2.10 电气试验 (130) 2.11 电力电缆工作 (134) 2.12 一般安全措施 (138) 2.13 水电站倒闸操作票格式 (140) 2.14 水电站工作票格式 (141) 2.15 电力电缆工作票格式 (147) 2.16 水电站第二种工作票格式 (153) 2.17 水电站带电作业工作票格式 (159) 2.18 水电站事故应急抢修单格式 (162) 2.19 标示牌式样 (165) 2.20 绝缘安全工器具试验项目、周期和要求 (169) 2.21 带电作业高架绝缘斗臂车电气试验标准表 (175) 2.22 登高工器具试验标准表 (179)

水处理安全操作规程

水处理安全操作规程 一、开车程序及检查注意事项: 1、使进水管道水压保证在0.3—0.4Mpa,保证有一定的水压反洗过滤器。 2、系统管道如果有水压,先冲洗多介质过滤器,直到过滤器出水无色度,水中无小的颗粒为止。 3、将精密过滤器清洗干净后安装后装填精密滤芯,然后用干净的水冲洗,直到出水的SDI<5为止。 4、冲洗反渗透主机,将膜壳内部清洗干净后才能装反渗透元件,保证每只膜元件连接紧密,无渗漏现象。膜元件装填完毕后,先进行低压冲洗(不开启高压泵),压力在0.2—0.3Mpa即可,冲洗大约2—3小时,观察出水电导稳定后,才能开启高压泵,此时浓排电磁阀应处于打开状态,大约冲洗半个小时,观察出水电导稳定后关闭浓排电磁阀,调节浓排调节阀,使回收率在60—65%即可,运行一段时间观察出水电导是否合格。 5、反渗透出水合格后,将除盐水箱充满水。 6、将钠离子再生,测量硬度<0.01mmol/L才能向除氧器内部供水。 7、锅炉、软化水的化验周期,应根据钠离子交换器软化水量的多少,原水的质量,软化器的交换容量而定。根据电站的具体情况,每一个班至少化验一至二次,即一台软化器供一台锅炉用水时,每班

至少化验一次,如一台软化器供两台锅炉时,每班至少化验两次。在钠离子交换器运行正常时,软化水的总硬度应为零,当钠离子交换器处理后的软水出现硬度时,就不能按正常化验周期进行化验,而应每隔30分钟化验一次,直到软化水总硬度接近0.04毫克当量/升,更换钠离子交换器为此。其中锅炉水的PH值的化验只需每天化验一次。 8、主机控制方式 ①、外控启动:当主令开关开启,RO反渗透控制器自检,确认水箱水位。如果水箱液位位于下限,依次打开高压泵、计量泵、进水电动调节阀及浓排电磁阀完成开机。反之水箱液位位于上限,依次关闭高压泵、计量泵、进水电动调节阀及浓排电磁阀,自动完成关机状态。 ②、运行保护:系统启动或运行中发生供水不足(压力低于低压开关设定值)或高压泵超压(压力大于高压开关设定值)大于5秒钟,系统会保护停机,RO反渗透控制器面板指示灯作状态记忆,反渗透程序控制器间隔1分钟进行试启动,两次试启动不成功,指示灯保持记忆,等待人工处理后重新上电启动;如果小于5秒钟,反渗透控制器给予忽略,指示灯只作短时记忆指示。 ③、膜冲洗(大流量浓水排放):初次上电开机,系统浓排电磁阀打开,执行90秒钟膜冲洗,运行中每次开停冲洗60秒钟,连续运行3小时或待机3小时,休眠程序自动介入一次大流量浓水排放。 ④、水位控制:除盐水箱水位检测,安装上下两个检测开关方式,实现依液位控制开关机。

水利水电工程安全操作规程大全(doc 86页)

安全性 □对信息系统安全性的威胁 任一系统,不管它是手工的还是采用计算机的,都有其弱点。所以不但在信息系统这一级而且在计算中心这一级(如果适用,也包括远程设备)都要审定并提出安全性的问题。靠识别系统的弱点来减少侵犯安全性的危险,以及采取必要的预防措施来提供满意的安全水平,这是用户和信息服务管理部门可做得到的。 管理部门应该特别努力地去发现那些由计算机罪犯对计算中心和信息系统的安全所造成的威胁。白领阶层的犯罪行为是客观存在的,而且存在于某些最不可能被发觉的地方。这是老练的罪犯所从事的需要专门技术的犯罪行为,而且这种犯罪行为之多比我们想象的还要普遍。 多数公司所存在的犯罪行为是从来不会被发觉的。关于利用计算机进行犯罪的任何统计资料仅仅反映了那些公开报道的犯罪行为。系统开发审查、工作审查和应用审查都能用来使这种威胁减到最小。 □计算中心的安全性 计算中心在下列方面存在弱点: 1.硬件。如果硬件失效,则系统也就失效。硬件出现一定的故障是无法避免的,但是预防性维护和提供物质上的安全预防措施,来防止未经批准人员使用机器可使这种硬件失效的威胁减到最小。 2.软件。软件能够被修改,因而可能损害公司的利益。严密地控制软件和软件资料将减少任何越权修改软件的可能性。但是,信息服务管理人员必须认识到由内部工作人员进行修改软件的可能性。银行的程序员可能通过修改程序,从自己的帐户中取款时漏记帐或者把别的帐户中的少量存款存到自己的帐户上,这已经是众所周知的了。其它行业里的另外一些大胆的程序员同样会挖空心思去作案。 3.文件和数据库。公司数据库是信息资源管理的原始材料。在某些情况下,这些文件和数据库可以说是公司的命根子。例如,有多少公司能经受得起丢失他们的收帐文件呢?大多数机构都具有后备措施,这些后备措施可以保证,如果正在工作的公司数据库被破坏,则能重新激活该数据库,使其继续工作。某些文件具有一定的价值并能出售。例如,政治运动的损助者名单被认为是有价值的,所以它可能被偷走,而且以后还能被出售。 4.数据通信。只要存在数据通信网络,就会对信息系统的安全性造成威胁。有知识的罪犯可能从远处接通系统,并为个人的利益使用该系统。偷用一个精心设计的系统不是件容易的事,但存在这种可能性。目前已发现许多罪犯利用数据通信设备的系统去作案。 5.人员。用户和信息服务管理人员同样要更加注意那些租用灵敏的信息系统工作的人。某个非常无能的人也能像一个本来不诚实的人一样破坏系统。 □信息系统的安全性 信息系统的安全性可分为物质安全和逻辑安全。物质安全指的是硬件、设施、磁带、以及其它能够被利用、被盗窃或者可能被破坏的东西的安全。逻辑安全是嵌入在软件内部的。一旦有人使用系统,该软件只允许对系统进行特许存取和特许处理。 物质安全是通过门上加锁、采用防火保险箱、出入标记、警报系统以及其它的普通安全

水利水电工程资料表格.doc

水利工程质量检验评定表 序号表号分项工程名称备注 1 表砂料质量评定表 2 表混凝土砌体单元工程质量评定表 3 表垫层工程单元工程质量评定表 4 表粗骨料质量评定表 5 表混凝土拌和质量评定表 6 表混凝土拌和物质量评定表 7 表混凝土拌和质量评定表 8 表软基和岸坡开挖单元工程质量评定表 9 表混凝土预制构件安装单元工程质量评定表 10 表混凝土单元工程质量评定表 11 表基础面或混凝土施工缝处理工序质量评定表 12 表混凝土模板工序质量评定表 13 表混凝土钢筋工序质量评定表 14 表混凝土止水、伸缩缝和排水管工序质量评定表 15 表混凝土浇筑工序质量评定表 16 渠表土渠开挖单元工程质量评定表 17 渠表填方单元工程质量评定表 18 渠表浆砌石单元工程质量评定表 19 渠表浆砌石层面处理工序质量评定表 20 渠表浆砌石砌筑工序质量评定表 21 渠表明渠砌石衬砌砌筑工序质量评定表 22 渠表明渠混凝土衬砌(现浇)单元工程质量评定表 23 渠表明渠混砼压顶单元工程质量评定表

24浆砌石勾缝工序质量评定表 25隐蔽工程验收记录 26 高程测量记录表 27 定位放线记录 水利水电工程

表砂料质量评定表 单位工程名称单元工程量 分部工程名称生产单位 产地检验日期年月日项 质量标准检验结果 保证项目 次 天然砂泥团不允许 1 含量 天然砂中含砌筑用砂小于 5%,其中粘土小于2%,防渗体等用砂:小于 3%,其 2 泥量 中粘土小于 1%云母含量小于 2% 3 有机质含量浅于标准色 4 项 质量标准检验结果质量等级 基本项目 次合格优良人工砂中石 6%~ 12 % 1 粉含量 2 3 4 5 坚固性小于 10% 密度大于 m 3 轻物质含量小于 1% 硫化物及硫 酸盐含量,折小于1% 合成 SO3 评定意见质量等级 保证项目全部符合质量标准;基本项目各项测点合 格率为%~% 建设(监理) 施工单位 单位 年月日年月日注:每生产 500m3抽查一组,每组应检测 3 点。 新疆水利水电工程质量监督中心站监制 水利水电工程

水利水电工程主要验收表格模板

水利水电工程表0.1 工程项目施工质量评定表

表0.1 工程项目施工质量评定表 填表说明 填表时必须遵守“填表基本规定”,并符合以下要求。 1. 工程项目名称:按批准的初步设计报告的项目名称填写。 2. 工程等级:填写本工程项目等别、规模及主要建筑物级别。 3. 建设地点:填写枢纽工程建设的具体地名,如省、县、乡。 4. 主要工程量:填写2?3项数量最大及次大的工程量。有混凝土(包括钢筋混凝土)量、土石方填筑方量、砌石方量等主要项目时必须填写。 5. 项目法人(建设单位):填写全称。 6. 设计、施工、监理等单位名称应填写与项目法人签定合同时所用的全称。若一个工程项目是由多个施工(或多个设计、监理)单位承担任务时,表中只需填出承担主要任务的单位全称,并附页列出全部承担任务单位全称及各单位所完成的单位工程名称。若工程项目由一个施工单位总包、几个单位分包完成,表中只填总包单位全称,并附页列出分包单位全称及所完成的单位工程名称。 7. 开工日期:填写主体工程开工的年份(4位数)及月份。 竣工日期:填写批准设计规定的容全部完工的年(4位数)及月份。 8. 评定日期:填写工程项目质量等级评定的实际日期。 9. 主要建筑物单位工程:主要建筑物指失事后将造成下游灾害或严重影响工程效益的建筑物,如堤坝、泄水建筑物、输水建筑物、电站厂房及泵站等。 10. 本表在工程项目批准设计规定的容已全部完成,各单位工程已进行施工质量等级评定后,由 项目总监填写,并进行工程项目质量评定,监理单位负责人签字加盖公章,若工程项目由多个监理单位监理时,各监理单位项目总监负责统计本单位监理的单位工程质量评定结果(含单元工程、分部 工程质量统计)及主要工程量统计交项目法人。再由项目法人委托一个主要监理单位的项目总监汇总各单位统计资料,填写工程项目质量评定表,并签字、盖本监理单位公章。再交项目法人评定,项目法人的法定代表人签字,并盖公章,报质量监督机构核定质量等级,质量监督项目站长或质量监督机构委派的该项目负责人签字,并加盖公章。 11. 工程项目施工质量评定标准。 (1)合格标准:单位工程质量全部合格;工程施工期及试运行期,各单位工程观测资料分析结果均符合国家和行业技术标准以及合同约定的标准要求。 (2)优良标准:单位工程质量全部合格,其中70%以上单位工程质量优良等级,且主要单位工程质量 全部优良;工程施工期及试运行期,各单位工程观测资料分析结果符合国家和行业技术标准以及合同约定的标准要求。

水利工程安全操作规程

水利工程安全操作规程 对本工程施工,将投入施工的各类主要机械设备和各主要工种,对照国家安全强制性标准,制定详细的操作规程,并将此规程打印悬挂,对操作人员进行书面安全交底,专门机械专人管理,保证责任到人,措施到位,其主要机械及工种的安全操作规程如下: 一、瓦工水石工安全操作规程 1、应遵守项目部各种安全生产规章制度,牢固树立“安全第一、预防为主”的思想。 2、操作时应严格按照工序作业步骤进行,并坚决按“三不伤害”的基本安全原则工作。 3、操作完毕应随时将多余的材料及用具清理干净,不准滞留在作业面上。 4、进入施工现场必须戴好安全帽,作业工具放入工具袋内,上岗操作时不准饮酒,不准戏耍。 二、木工安全操作规程 1、应遵守施工现场安全生产的有关规定,做好个人的自身防护,上班前不准饮酒,不准在木工房抽烟或动用明火。 2、自己使用的工具使用前必须认真检查,登高作业时应将工具放入工具袋内并系好安全带。 3、木工机械应专人使用,传动部分应有保护装置,确认机械完好才能操作,发现有不正常情况应立即停机检查。 4、立拆模应按顺序进行,不准釜底抽薪或临空抛弃,模板上铁钉要随拆随敲弯或拔掉。 三、机电工安全操作规程 1、机电工应遵守施工现场的安全规定,上班前不准饮酒,集中思想认真操作,操作时不准打闹,而且必须穿戴好必要的绝缘防护用品。 2、操作前在电气设备未查明是否有电时应视为有电,事先检查电源、线路,并禁止带电操作。 3、所有电气设备金属外壳必须按规定接地、接零,金属架上不准固定架设电源线。

4、电气开关控制箱柜应保持清洁,有门有锁,有防雨设施,并标明非电工人员不准操作的标志。 5、临时用电应安装触电保安器,做到一机一闸一保险,保安器要有测试记录,发现失灵及时检修。 6、电气开关应按规定使用不同负荷的保险丝,不准用铜丝、铝丝代替。 7、架设临时电时,不准随意送电,电源开关处挂有“有人操作,禁止合闸”的警告标志。 8、必须增强自身的技术素质和责任心,机电设备使用时,必须认真严格按操作规程进行。 四、土方施工安全操作规程 1、土方在开挖前应注意周围是否有坍塌软土层和高层建筑物或地下管道,发现时应及时采取有效措施。 2、土方开挖区应按顺序开挖,分层并按规定的坡比开挖,不准从下部掏空,运土时应注意道路防滑和其他障碍物。 3、1.5m以下土方人工开挖时应支好挡土板,打好斜撑后才能开挖。 4、做好基坑的排水工作。 五、柴油发电机安全操作规程 1、发电机组安装时地脚螺栓要安装牢固,传动部分必须要有保护装置。 2、开机前要事先检查输出电源线路与电网断离,检查机房内是否有不安全因素存在。 3、发电结束后,拉断自发电输出闸刀,接通大电网,机房内并留有人员值班。 4、机房外必须挂有“非工作人员不得入内”警告牌,机房内禁止明火或吸烟。 六、搅拌机安全操作规程 1、搅拌机包括凝土拌和机、砂浆拌和机,操作前应事先检查基座是否稳固,传动部分是否有防护装置,操作时是否灵活。 2、操作前应先试机,看旋转方向是否正确,进料口、出料口的高度是否适中,水泵是否完好,完全合格后方可操作。 3、操作运行过程中不准用木棒或手臂伸进拌筒内清理残留物。

相关文档
相关文档 最新文档