文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 空调通风工程施工招标文件1

空调通风工程施工招标文件1

空调通风工程施工招标文件1
空调通风工程施工招标文件1

SS花园商业项目

空调通风工程施工招标文件

前附表

目录

1. 第一部分综合说明

2. 第二部分投标须知

一、总则

二、招标文件

三、投标文件的编制

四、有关技术要求及说明

3. 第三部分评标定标方法及程序4.第四部分合同主要条款

5. 第五部分附件

第一部分综合说明

SS花园商业项目空调通风供货及安装工程分三个标段,采用邀请招标的方式,选择合理报价、满足工期要求、产品质量好、实力强、信誉好、具有机电设备安装工程专业承包三级及以上资质的独立法人参加投标。

一、编制依据:本招标文件依据《中华人民共和国招标投标法》及本工程特点编制。

二、工程概况:

1.工程名称:见前附表

2.工程地址:见前附表

3.建设性质:新建

4.项目概况:SS花园商业项目为集公寓、办公、酒店、餐饮、会议等为一体的综合建筑,分为A、B、C、D、E、F、G六个单体建筑和地下车库,总体规划建筑面积约为60787.46 平方米,其中地上41416.77平方米,地下19370.69平方米。结构类型为框剪结构,A、E栋为地上三层,功能为超市和KTV以及餐饮;B 、C、D栋为地上两层,分别为茶楼、咖啡、酒吧。F栋一、二层为销售中心和银行,二层以上为SOHO办公;G栋一、二层为足疗、美容美发、美体,二层以上为酒店式公寓。室内空调系统F、G栋二层以上为分体空调,一、二层为全直流变频多联机系统,其余A、B、C、D、E为风冷模块机组+风机盘管系统;室内采暖系统F栋为散热器,G栋一、二层为散热器,二层以上为地板辐射采暖,其余A、B、C、D、E为与空调系统共用风机盘管系统,F、G栋门厅为地板辐射采暖。地下车库设有通风和排烟系统。

三、工程内容:

1.总要求:完成SS花园商业项目空调通风系统的供货(包括各种设备、管道、管线、辅材等所有材料)及安装调试。本工程要配合自控系统、消防系统的施工,并做好与精装修单位的配合。

2.招标范围:本次招标为图纸范围内(具体内容及安装参见高尔夫花园商业项目施工图、装修标准及精装修图纸)各系统相关材料设备的采购、安装施工、调试、承担相应的验收费用及维护服务。具体如下:

2.1、第一标段包括A、B、C、D、E栋、F栋地下一层的风冷热泵空调系统(空调水管道范围为采暖管道热计量表后冬夏切换阀门以后的部分);第二标段包括F、G栋1、2层的全直流变频多联机系统和G栋三层及以上的分体空调(个别房间为一拖二)。第三标段包括A-6#楼的正压送风系统,地下排烟系统;商业地下车库送排风系统,防排烟系统;F、G栋送排风系统,正压送风系统,厨房排烟系统;A、B、C、D、E送排风系统,厨房排烟系统(厨房排烟系统不

包括排烟罩;卫生间排气扇系统不在本次招标范围内,由高装单位负责;消防防排烟系统的消防联动部分由消防施工单位负责)。

2.2、精装修部分的空调施工到位,包括与装修单位配合安装的风口(提供风口尺寸,由装修单位开洞)、控制面板;毛坯部分风口不装,只在风管上预留接软管或风口的接口。

2.3、设备控制面板安装到位,毛坯部分如没有隔墙,采用角钢吊架固定面板。

3.招标内容包括上述招标范围内的原材料及设备供应、施工安装、系统调试、验收、试运行、交付使用。

4.与招标范围内各系统相关的预留、预埋不属于本次招标范围,这些内容由土建施工单位根据图纸内容预留完成,但中标单位应在进场前检查留洞及穿墙楼板的预留套管的位臵、尺寸是否正确。否则,由此引起的施工过程中新增预留、预埋及孔洞开凿等的相关费用由中标单位负责。因设计变更或装修要求造成已经施工完成的孔洞预留变更,由中标单位与建设单位或装修单位协调解决。

5.中标方必须配合精装单位的设计及施工,配合精装造成的额外材料费用,可由发包方承担。

6.第一标段中标方负责牵头完成机电综合设计及管理。机电综合由中标单位负责牵头组织编制,有异议时,甲方有最终裁决权。提供经几方及甲方共同确认的综合设计图八份(可以是白图)。相关单位包含但不限于:消防、强电、弱电、给排水、装修等单位,在进场后两周内完成所有机电综合图。

7.第一标段品牌:A、B、C、D、E栋、F栋地下一层空调主机为风冷模块冷热水机组,末端为风机盘管(A、E栋新风机组不在本次招标范围内),指定品牌为天加、盾安、贝莱特;

第二标段品牌:G、F栋一、二层为全直流变频多联机系统,指定品牌为格力、美的、海尔;G、F栋二层以上为分体空调,其中F栋二层以上不在本次招标范围内,指定品牌为格力、美的、海尔。

第三标段品牌:消防用排烟(补风)风机,加压送风机、普通送排风机均采用北京新安特风机厂或北京风机二厂的产品;油烟净化器采用北京金科兴业环保有限公司的产品。

投标方应从以上品牌中任选一种品牌进行报价。中标单位需提供该品牌的授权委托书。

8.其他相关说明

投标人的工作内容包括但不限于:按照招标文件和设计图纸规定范围要求,完成招标范围内系统的设备配臵、原材料及设备的采购、制造加工、组合装配、性能测试、运输搬运、现场安装和调试、有效可靠的试运行、竣工验收。

第二部分投标须知

一总则

1.合格的投标人必须同时具备的以下条件

1.1在中华人民共和国注册,具有法人资格。

1.2近三年具有同类空调系统工程项目的业绩。

1.3 具有完善的质量保证体系。

1.4不接受联合体投标。

1.5所有投标单位需经严格的资质预审,符合项目要求的投标单位才有资格参加项目投标.

1.5.1资格预审申请文件包括以下内容(按以下顺序装订):

1.5.1.1法定代表人或其授权代表签名(章)并加盖公章的资格预审申请书;

1.5.1.2法定代表人证明书及法定代表人签名(章)并加盖公章的参加本项目投标的法人授权书(如果不是法定代表人亲自签署资格预审文件,则须提交法定代表人授权书);

1.5.1.3企业法人营业执照及相关资料;

1.5.1.4银行或资信评级机构出具的资信证明(复印件);

1.5.1.5公司生产能力、技术力量等介绍材料;

1.5.1.6近三年来的类似工程业绩及证明材料(包括各项目内容、各合同金额、买方联系人姓名、电话)。投标人在近三年内,在北京或天津地区至少有三个规模不低于本项目的类似项目建设的成功案例,并且项目至少已开通试运行,提供合同复印件,并作详细的说明介绍。

1.5.2上述资格预审申请文件正本一份,副本一份,并由法定代表人或其授权代表页签。

1.5.3招标人将对资格预审申请文件进行审查,只有通过资格预审的申请人方可参加投标。所有通过资格预审的申请人全部为正式投标人。

2.投标人资格(投标人应具备并提供如下资料):

2.1企业营业执照副本(年检记录齐全);

2.2法定代表人身份证明、授权委托书及委托人身份证明。

3. 投标费用

3.1投标人应承担投标书编制与递交所涉及的一切费用,无论能否中标,招标单位对上述费用均不负任何责任。

3.2投标人在领取招标文件时需交纳500元资料费,不论中标与否,招标手续费不予退还;投标人在领取招标文件时需交纳50000元投标保证金(现金、支票或转账),若投标单位没有中标,投标保证金在投标结果产生后30日内退还(无息),若投标单位中标,投标保证金自动转为履约保证金。若出现以下

情况,投标保证金没收:(1)投标单位未按本招标文件截止日期投交投标文件。(2)中标人未按规定时间签署合同或提前退标。(3)在评标过程中发现有明显串标现象的相关投标人的投标保证金不予退还,招标人有权解释。

4.现场考察及答疑

投标人应对工程现场和周围环境进行踏勘、考察,以获取有关编制投标书和签署工程合同所需的各项资料,踏勘和考察现场的费用由投标人自行承担。

5.招标文件及附件是编制投标书的主要依据,与施工合同具有同等的法律效力。由于投标单位对招标文件的任何误解和忽略,导致投标失误或中标后发生任何风险,其责任自负。

6、中标单位与招标单位分别签订设备供货合同和施工安装合同。

二招标文件

1.招标文件内容

1.1招标文件包括:本项目综合说明、投标须知、投标书的编制要求及招标评标定标办法。

12.招标文件的修正

1.2.1在投标截止日期之前,招标单位可以用《补遗通知》的方式修改招标文件。

1.2.2据此发生的《补遗通知》将构成招标文件的一部分,该补遗通知将以书面方式发给所有购买招标文件的投标人,《补遗通知》作为招标文件的组成部分,对投标单位起同样法律作用。

1.2.3为了给投标人合理的时间,使之在编制投标书时把补遗内容考虑进去,招标单位可以按照投标须知规定的时间酌情延长投标截止日期,此期限的延长在补遗通知中说明,并通知所有招标人。

1.3 投标人获取招标文件后,应仔细检查招标文件的所有内容,如有残缺

等问题应在获得招标文件3日内向招标人提出,否则,由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等,若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料,或投标文件没有对招标文件做出实质性响应,其风险由投标人自行承担,并根据有关条款规定,该投标有可能被拒绝。

三投标文件的编制

1.投标书的语言

与投标有关的所有文字均应使用汉语。

2.投标书的编制依据

本招标文件、国家现行工程规范、招标文件补遗通知、答疑纪要等。

3.投标书的编制要求

投标书编制时,技术标和商务标分开编制。其中商务标分三个标段分别报价。

4.投标书的组成

投标人的投标书包括但不限于:综合说明、技术标、商务标、投标单位对招标文件及合同主要条款的确认和附件五部分组成。

5.技术标内容

技术标由详细施工组织方案、主要产品技术性能分析、工期、质量、投标单位产品特点、售后服务等方面组成,投标单位根据自身企业特点对供货、施工组织方案及售后服务要详细说明。

5.1工期

投标书中承诺的安装期能满足招标文件规定的工期要求,并在进度计划方案中有确保工期的措施。

5.2质量

投标书中承诺的质量等级标准能达到或超过招标文件中规定的质量等级标准,并有确保达到相应等级标准的措施。

5.3项目经理、主要技术负责人的简历、技术职称复印件及拟在施工现场其它管理人员的职务、性别、年龄、职称、工作履历一览表,并承诺与用于本工程现场管理人员相一致,否则招标方有权要求中标方赔偿损失及变更中标单位;

5.4 用于本工程的设备售后服务及备品备件维护承诺。

5.4.1用于本工程的设备及配件,在售后服务维修时应按类别分类列出其单价。

6.商务标

6.1商务标内容

6.1.1本工程为交钥匙工程,明确投标报价所包含的施工范围及主要工作内容,包括工程试运行、测试、调试的所有设备、材料及相关费用(根据厂家自身情况,编制用量及报价明细,均包含在投标报价以内)

6.1.2投标单位本项目技术代表业绩(附派驻该工程施工现场的施工单位项目班子组成一览表(格式见附表7);

6.1.3质量保证措施(明确用于施工现场劳动力工种分类、人员数量及施工机械用量计划表);

6.1.4 系统设备、主材用量及报价明细表(格式见附表8)

6.2投标报价及商务要求

6.2.1投标报价为本招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现,并根据招标文件的要求和该项目的功能特点进行设计,在此基础上进行报价,三个标段分别报价。

6.2.2 投标报价方式:预算报价,总价包干。

6.2.3投标报价的计价依据及方法:

6.2.3.1招标人提供的招标技术文件和投标人的施工方案。

6.2.3.2工程现场的实际情况、投标人的施工实力、施工工期。

6.2.3.3与其他施工单位的交叉施工、配合因素。

6.2.3.4报价依据现行河北省建筑安装工程预算定额2008版及其配套取费文件和其他合法有效文件。

6.2.3.5投标人的投标设备与主材单价应充分考虑施工期间各类材料的市场风险、政策性调整等因素,中标后不作调整。

6.2.4投标报价编制要求:投标人应按照招标人提供的表格样式逐项填写,不够时自行填补。投标人所报价格为交付使用的价格,一切少报、漏报项目引起的责任由投标人自行承担。

6.2.5 报价计算必须准确无误,如单价与总价不符,以总价为准:如大与小写不符,以大写为准。

6.2.6 投标人应严格按照报价表格的格式认真填写《投标报价一览表》和各系统分项价格明细表。

投标文件中的每一项单价及合价只允许有一个报价,选择性的报价将不被接受。投标人的合理低报价有利于中标,但不保证最低价中标。

7.投标有效期

在原定投标有效期满之前,如果出现特殊情况,需延长投标有效期限,经招标方决定,可以延长。

8.投标文件中的份数和签署

8.1投标单位按招标文件要求的规定,编制投标文件“正本”一份,“副本”两份,并明确标明“投标文件正本”和“投标文件副本”。投标文件正本

和副本如有不一致之处,以正本为准。

8.2投标文件正本和副本须加盖法人单位公章和法人代表印签。除法人代表签字外,其余文字、图表、数字等必须用微机打印。

9.投标文件的递交

9.1投标文件的密封与标志

9.1.1投标单位应将投标文件的技术标和商务标分开密封在档案袋内递交(如有电子版投标文件,注明投标企业名称后单独密封),封套应保证其密封性并应加盖法人单位公章和法人代表印签作骑缝章。

9.1.2封套包装上注明“廊坊新奥艾力枫社高尔夫花园商业项目空调通风工程施工”。

9.2投标人应按本须知前附表中所规定的地点,于截止时间前提交投标文件。

20.有下列情况之一者,投标书视为无效(废标)。

10.1投标书未盖法人单位公章和法人代表印签及未按规定密封的。

10.2投标书未按规定格式填写、内容不全,字迹模糊,难以辩认或未按规定打印,未按规定提交投标书的。

10.3投标书逾期送达。

10.4投标文件对招标文件提出要求和条件款未做出实质性响应的。

10.5违反招标文件规定的。

四、技术要求及说明

1.工程技术执行标准

投标人的材料、设备及施工安装应严格执行国际、国家、行业及河北省的现行相关规范或标准,而且必须在投标文件中列出所使用的规范、标准。若在施工期间,有新的国家和本地标准出台,应满足新的标准。

所提供的产品须符合以下标准:

《通风与空调工程施工验收规范》GB50243-2002

《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

《建筑工程技术资料管理规程》DB13(J)35-2002

《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97

《设备、管道及绝热层涂色》GB7231-2003

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

《建筑设计防火规范》GB50016-2006

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》GB/T50312-2000

设计图纸中的技术要求及安装标准图集。

如为国外产品或合资产品还应满足有关国家标准。

以上所给标准为最低限度要求的标准。若投标单位的企业标准高于国家规范标准,投标单位应在投标文件中注明,并附企业标准。

2. 投标方必须列表写明所提供的空调机组和风机盘管生产地、品牌、生产厂,以及该厂家的生产许可证、产地证明、各种安全和质量检查证明等文件。

3.投标方应在标书中对产品及备件分列单价,并对招标书作出响应。

4.设备技术要求

4.1设备运行条件

夏季空调冷冻水参数:7/12℃,温差5℃

冬季空调热水参数:60/50℃,温差10℃

4.2具体技术要求

4.2.1风冷模块冷热水机组

(1)机组采用高效换热器,采用先进、特殊的户外型结构设计及系统

匹配。机组可直接安装于屋顶或室外其它地方,无需另设机房。

(2)机组均设有温度保护开关,过载继电器、高低压安全开关,干燥过滤器,防冻开关及延时启动等保护装臵,确保主机安全、可靠。所有制冷配件及阀件均采用国际产名牌产品,全面提升机组的运行可靠性。

(3)模块化结构的设计,使机组可以以标准的模块单元进行生产和运输。在安装现场组合成完整的机组。

(4)风冷式冷水热泵机组,每个制冷系统都是彼此独立,互为备用。任何一个制冷回路发生异常情况都不会影响其他制冷回路的正常运行,电脑会在某一回路发生故障时,发出指令由其他备用状态的回路接替故障回路的运行,机组的制冷、制热量保持相对稳定。

(5机组壳体防腐防锈,以适应户外恶劣气候条件,确保机组在使用寿命周期内具有良好的外观质量。

(6)超低噪音

(7)控制先进,质量稳定,性能可靠

(8)采用先进的微电脑控制技术,全中文人机显示界面,操作界面友好。用户随时了解机组运行情况。

(9)自动化程度高,功能齐全,能实现机组启停程序管理、定时控制、水泵管理、全用户实现的机组的集中监控和远程监控。

(10)机组安装灵活,既可现场控制也可远程控制;维护管理,方便快捷。

4.2.2直流变频多联机

(1)机组采用直流变频多联机,冷媒采用环保冷媒。

(2)所投标产品(含组合机组各组合单元)必须符合国家的法律、法规及相应的标准及规范。投标型号空调设备通过国家节能认证(开标时提供原件

以备检查)。

(3)设备的运行环境温度范围及室内温度控制精度:

夏季制冷运行环境温度范围为 20℃— 45℃

冬季制热运行环境温度范围为 -15℃— 15℃

室内温度精度控制在设定温度的±1.0℃之间

(4)冷媒管长度极限尺寸必须满足相关标准和设计要求。

(5)管路系统安装简便,配管尺寸经济、合理,布管优化且有扩展余量。(投标人须提出安装方案、安装工艺,详细的施工组织设计,室内外机安装保证牢固,且不影响建筑物其他功能)

(6)室外机性能要求:室外机具有良好的防尘、防雨、防腐和安全防护性能;室外机单元为热泵式机组,噪音不大于60dB(A)。(机组应有隔振装臵,维修方便,运行中有良好的润滑保障,并且运转过程中不得出现异常声响和振动,且有夜间静音运行模式);压缩机需要带减震装臵,维修方便;在运行中,有良好的润滑保障,工作电源为交流380V,50Hz,三相五线制;变冷媒流量压缩机,应具有较好排、回油特性;室外机有故障自检功能;机组的重要元器件均有自我保护功能;机组的综合制冷性能系数IPLV以高值为优选原则(开标时提供第三方权威机构检测报告原件);室外机组换热器采用电子膨胀阀调节,可以根据用户负荷要求控制冷媒流量。机组能效标识为二级以上。

(7)室内机性能要求:室内机耗电量低,以节电产品为优;所有室内机需采用220V三速电机;室内机应配备钣金回风箱;室内机节流部件内臵,便于检查检修;室内机应具备多种型号及冷量范围,以满足室内设计布局(室内机需配臵初效过滤器);铜管的壁厚必须严格遵守技术规范;空调室内机采用超薄型,机身厚度必须小于300MM。室内机最大风压不小于40Pa。最大风速下室内机噪音不大于40dB(A)。

(8)室外机安装根据现场情况增设槽钢基础(H)150-200mm,根据设备运行要求对机组合理固定并匹配减震装臵。

(9)机组控制部分的关键零部件均为进口品牌,以保证机组运行稳定。关键部件采用原装进口部件数量多者优先。

(10)空调机组采用线控方式,液晶显示。

(11)冷媒管最大管长、室内机与室外机高差及室内机高差要符合设计规定并满足机组要求。

4.2.3 组合式空调机组、新风机组

(1)风机段:风机出口与箱体采用符合有关消防规范要求的软连接,风机轴承采用进口轴承。送风出口带手动调节阀。

(2)换热段(冷却或加热盘管):盘管采用紫铜管,双波纹翅片(带亲水膜),盘管应安装在有导管的支架上,便于安装与维护。根据风速设臵挡水板。

(3)过滤段:过滤器需便于更换、拆洗。

(4)回风段:组合式空调机组的回风段需配带手动新风阀和回风阀。

4.2.4.风机盘管

(1)风机盘叶轮采用整体冲制工艺,一次成型。

(2)盘管采用紫铜管和双波纹翅片,高点设排气阀,盘管凝结水排放流畅。

(3)风机盘管应有良好的隔垫措施,箱体表面无结露现象。

(4)风机盘管各档转速均能正常启动和运转。

(5)风机盘管的实测风量、冷量不得小于额定的95%。投标方所报风机盘管冷量必须达到或高于招标文件要求,新风机组、组合式空调器冷量、风量、余压必须全部达到或高于招标文件要求。

4.2.5 组合式空调机组、新风机组、风机盘管其技术要求、安全要求及材

料、零部件应符合有关国家规范、行业标准的规定。隔热材料应具有无异味、不吸湿的特性,并符合有关建筑防火规范的要求。

4.3冷热水循环泵

冷热水循环泵选用国产名牌进行报价。

4.4所有消防用排烟(补风)风机,加压送风机、普通送排风机均采用北京新安特风机厂或北京风机二厂的产品。产品性能优良,具有国家相关部门检测报告。

4.5油烟净化器要求产品性能达到国家环境保护排放标准(GWPB-2000)《饮食业油烟排放标准》的要求。净化原理为机械过滤+静电沉积吸附,外壳采用冷轧钢板、内外表面磷化、喷塑处理,耐腐蚀;钢板厚度为1.0mm以上钢板;净化芯体材料采用硬质铝合金铝板无盲区电场或铯钨合金丝;净化芯体的厚度为电离区100MM,集尘区150mm;油烟去除率为0.1微米以上颗粒,效率97%以上;具有开门自动漏电保护开门,关门自动复位功能;电空箱采用专用电源控制芯片,火花抑制系统,有效防止火灾隐患。

4.6 通风阀部件采用国产名牌。

4.7对本项目其它材料的具体要求:

4.7.1.风管材质要求:空调系统送回风管,新风排风管材质均采用镀锌铁

皮,采用供板法兰或角钢法兰连接,其厚度应符合GB50243-2002要求或图纸具体要求。

4.7.2.水系统管材要求:空调系统冷凝水管材质、管径符合图纸要求,空

调系统供回水管凡管径≥DN50采用无缝钢管焊接和法兰连接,凡管径<DN50采用国标热镀锌钢管螺纹连接。

4.7.3.水系统所有软接头均采用不锈钢金属软接头。

4.7.4.水系统所有控制阀门(平衡阀、电动两通阀除外)凡管径≤DN50采

用铜球阀,凡管径>DN50采用闸阀或截止阀。

4.7.

5.所有保温材料均为难燃橡塑,氧指数>32,保温厚度满足图纸要求。

4.7.6.风机盘管进水管均加装铜制过滤器。

4.7.7.所有组合式空调器、新风机组进出水管最高点均加装DN20自动放气阀及控制铜球阀。

4.7.8.G栋、F栋(一、二层及公共走道)等配合装修的风口为静电喷涂铝合金风口,回风口带过滤网,便于拆卸。A、B、C、D、E栋为毛坯房,风口不在招标范围内,只预留与风口的接口。

4.7.9.所有放气阀均选用进口品牌,以保证使用效果。

4.7.10.所有与外墙或窗连接的新风进口以及排风口均采用喷塑防雨百叶风口(颜色依甲方要求)。

4.76.11.中央空调楼宇自控部分不属于本次招标范围之内。

4.7.12.所有卫生间排气扇系统不再本次招标范围之内。

4.7.13.凡与本系统有关的配电项目(强电),含所有投标设备的控制箱、柜、开关以及配管配线均由本次招标中标单位完成,精装或总包强电施工单位只提供电源接入点。本次招标所有设备报价均含控制箱、柜,其功能必须满足使用或与其他专业联动的功能,电气元件选用施耐德、西门子或ABB产品。

4.8试验要求

性能试验方法按JB/T9066-1999相关标准进行。

风机性能试验:风量、风压、电气、漏风率及噪声;

盘管性能试验:气密试验、耐压试验。

4.9所有测试工作都必须由经过产品制造商认证的工程师参与进行,测试时应采用符合相应精度要求的仪表,测试工作所需的仪器仪表、工具、材料均由中标方负责。

空调通风与采暖工程施工方案

空调通风与采暖工程施工方案 第一章编制依据及工程概况 1.编制说明 1.1编制依据 1、施工总承包招标文件。 2、暖通施工图纸”。 1.3工程相关的规范、图集 1、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012 2、《供热计量技术规程》JGJ173-2009 3、《建筑设计防火规范》GB50016-2006 4、《民用建筑热工设计规范》GB50176-93 5、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 6、《山西省公共建筑节能设计标准》DBJ04-241-2006 7、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 8、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 9、图集07K304《空调机房设计与安装》 10、图集K103-1~2《建筑防排烟系统设计和设备附件选用与安装》 11、图集05R103《热交换站工程设计施工图集》 12、华北标图集91SB系列(2005年) 2.工程概况 2.1工程概述 1、工程名称: 2、工程地点: 3、建筑概况: 第二章施工部署及准备 3.施工队伍部署和任务划分 3.1施工队伍部署 项目部根据需要配置足够的施工队伍,分别配置电气安装作业队伍、给排水安装作业队伍、通风安装作业队伍。

3.2任务划分 根据本工程的实际布置情况和各专业的不同,本着有利于施工管理、有利于施工流程加快施工进度的原则,拟将整个合同段施工划分为三个施工阶段:一是预留预埋施工阶段;二是管道安装(水管、风管)施工阶段;三是设备安装、调试施工阶段。 4.施工安排流程和计划进度 4.1流程安排 根据本工程的设计特点、地理位置、工期计划、材料运输等各方方面原因综合考虑,本着科学高效的原则,作出相应的施工流程安排。 下图为施工流程图:

某暖通招投标文件

XXXXXX暖通空调一期工程 招标文件 招标人:(盖章)日期:年月日

目录 第一部分投标人须知前附表及投标人须知 一、总则 二、招标文件 三、投标报价说明 四、投标文件的编制 五、投标文件的递交 六、付款条件 七、开标与评标 八、授予合同 第二部分建设工程技术部分 第三部分投标文件的组成(格式) 一、投标函 二、商务标相应说明 三、法定代表人资格证明书 四、授权委托书(原件) 五、投标报价表及工程量清单

第一章投标须知及投标须知前附表 投标须知前附表

投标须知 一、总则 1.工程说明 1.1工程概况 1.1.1工程位于: 1.1.2项目情况: 1.2 工程综合说明 1.2.1 工程名称: 1.2.2 承包人式:包工包料 1.2.3 招标围:xxxxxxxx暖通空调一期工程,包括空调系统、通风及防排烟系统等,具体施工容详见发包人所发施工图纸。图纸围各系统相关材料设备的采购、安装施工、调试、承担相应的检测费及验收费用及维护服务。与招标围各系统相关的预留、预埋不属于本次招标围,这些容由土建施工单位根据图纸容预留完成,但中标单位应在进场前检查留洞及穿墙楼板的预留套管的位置、尺寸是否正确。否则,由此引起的施工过程中新增预留、预埋及洞开凿等的相关费用由中标单位负责。因设计变更或装修要求造成已经施工完成的洞预留变更,由中标单位与建设单位或装修单位协调解决。 1.2.4工程容:完成xxxxx暖通空调一期工程系统的设备供货(包括各种设备、管道、阀门、电线、辅材等所有材料)及安装调试。本工程要配合智能化系统的安装及调试、消防系统的施工及消防调试,并做好与精装修单位的配合。 1.2.5 要求质量标准:合格。必须按照现行相关标准规和施工图纸要求执行。 1.2.6工期:开工令颁发之日起155 天安装完毕并通过政府各项验收工作,取得竣工验收合格证。暂定开工日期为年月日。若因施工原因造成工程延期,延期在30天每延期一天支付违约贰仟元/天,延期在30天后每延期一天支付违约金壹万元/天,提

空调系统招标文件(技术要求)

商业一期空调系统招标技术要求 本工程的基本技术要求必须符合中华人民共和国现行有效版本的标准规范、法规和本合同文件内规定的其它标准工程规范、施工图纸及有关说明。若业主于设计说明中提出比现存规范较高之要求,承包单位应视作已包括较高的要求在承包金额内。 一、工程基本概况: 项目名称: 世界名牌折扣店华南旗舰中心现代服务产业区商业一期空调工程 项目地址: 广东省佛山市三水区芦苞镇独树岗村 质量标准: 符合国家、广东省、佛山市现行的建筑安装工程设计、施工和验收规 范、规程、质量评定标准及设计图纸要求,达到合格标准。 安全文明施工标准: 零安全事故,达到广东省或佛山市安全文明工地要求。 工期要求: 工期:60天,暂定2010年8月1日开工(实际开工日期以甲方或监理工 程师发出的书面开工通知为准);以上工期的时间均为日历天,此工期 请考虑法定节假日、恶劣天气、政府及职能部门检查等因素对工程施工 的影响以及设计变更等造成工程量增加等的影响。 二、招标范围 经甲方确认的《世界名牌折扣店华南旗舰中心现代服务产业区商业一期空调系统施工图》中的所有内容。包括且不限于以下项目: (1)空调室内外主机(由业主方集中采购供货)、冷媒、冷媒管、冷凝水管、

风管、风口(通风空调系统部分非标风口按装修图要求订做)的采购安装; (2)冷媒管、风管、凝水管保温的采购安装; (3)空调配电系统的采购安装,从配电箱下端出线开始都由空调安装单位进行采购和安装; (4)空调系统穿墙或楼板的套管以及孔洞的开洞和封堵; (5)空调系统的调试、验收。 以上施工必须配合协调好相关交叉专业的施工,如需用到土建施工方提供的施工用水、施工用电、脚手架、已有的垂直、水平运输设施和安全防护设施等,应考虑一定的施工配合费。 三、具体技术要求 1、空调系统的设计、施工、验收应满足以下规范及标准的要求; (1)、《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-2005 (2)、《采暖通风与空气调节设计规范》 GB50019-2005 (3)、《公共建筑节能设计标准》 GB50189-2005 (4)、《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2002 (5)、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 (6)、《机械设备安装工程施工及验收规范》 GB50231-98 (7)、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-98 2、空调系统冷媒管 (1)、空调系统冷媒管采用铜管,焊接连接; (2)、冷媒配管的保温采用不燃橡塑复合隔热管材 (3)、不燃橡塑复合隔热管材要求:导热系数≤0.035W/m.K(0°C时),湿阻因子≥4500),氧指数≥34,真空吸水率≤5%,燃烧性能为GB8624 难燃B1级(需有国家防火建筑材料质量监督,检验中心NFTC认

多联机空调招标技术文件

广发银行大厦写字楼项目多联机加新风系统设备采购安装一、项目概况: 广发银行大厦写字楼项目6-17楼区域内的多联机和新风换气机设备的采购和安装工程。 二、招标内容: 本次招标的是多联机、新风、排风、冷凝水排水系统项目由投标人自行对各系统进行设计图纸,根据图纸所需一拖多多联机空调(包括计量系统)、新风及换气机所需全部设备、材料,并运抵买方工地现场,投标人应完成室内、外机间的铜管及机组所必需的电气、控制和计量设备等连接及铜管外保温、保护层的施工、调试,直至验收合格,交付买方使用。 三、合格投标人: 1、投标人应是多联机和新风换气机制造商或制造商委托的代理商,且代理商必须提供其参与本项目投标的法人授权委托书,具有注册资本人民币 500万元 (含500万元)以上; 2、应具有独立的法人资格及年检有效的营业执照且提供完整的2015年度财务审计报告复 印件;3、有效的“税务登记证”复印件;4、投标品牌要求为进口品牌,同一品牌只允许一个投标人参与投标。5、本项目接受联合体投标。 四、空调设备技术规格要求、品牌及说明 1、室内、外设计计算参数(以下机组参数均为该工况下的数据)1.1室外气象参数

1.1.1冬季通风计算干球温度:11°C; 1.1.2冬季空调计算干球温度:4°C 1.1.3冬季空调计算相对湿度:71% 1.1.4夏季通风计算干球温度:32°C 1.1.5夏季空调计算干球温度:34.3°C 2.1.6夏季空调计算湿球温度:25.9°C 1.1.7夏季空调日平均计算干球温度:29°C 1.1.8室外风速:冬季 1.7m/s ;夏季 1.5m/s 1.1.9大气压力:冬季 981.3hPa ;夏季 967.6hPa 1.2室内设计参数

空调通风工程施工招标文件1

SS花园商业项目 空调通风工程施工招标文件

前附表

目录 1. 第一部分综合说明 2. 第二部分投标须知 一、总则 二、招标文件 三、投标文件的编制 四、有关技术要求及说明 3. 第三部分评标定标方法及程序4.第四部分合同主要条款

5. 第五部分附件 第一部分综合说明 SS花园商业项目空调通风供货及安装工程分三个标段,采用邀请招标的方式,选择合理报价、满足工期要求、产品质量好、实力强、信誉好、具有机电设备安装工程专业承包三级及以上资质的独立法人参加投标。 一、编制依据:本招标文件依据《中华人民共和国招标投标法》及本工程特点编制。 二、工程概况: 1.工程名称:见前附表 2.工程地址:见前附表 3.建设性质:新建

4.项目概况:SS花园商业项目为集公寓、办公、酒店、餐饮、会议等为一体的综合建筑,分为A、B、C、D、E、F、G六个单体建筑和地下车库,总体规划建筑面积约为60787.46 平方米,其中地上41416.77平方米,地下19370.69平方米。结构类型为框剪结构,A、E栋为地上三层,功能为超市和KTV以及餐饮;B 、C、D栋为地上两层,分别为茶楼、咖啡、酒吧。F栋一、二层为销售中心和银行,二层以上为SOHO办公;G栋一、二层为足疗、美容美发、美体,二层以上为酒店式公寓。室内空调系统F、G栋二层以上为分体空调,一、二层为全直流变频多联机系统,其余A、B、C、D、E为风冷模块机组+风机盘管系统;室内采暖系统F栋为散热器,G栋一、二层为散热器,二层以上为地板辐射采暖,其余A、B、C、D、E为与空调系统共用风机盘管系统,F、G栋门厅为地板辐射采暖。地下车库设有通风和排烟系统。 三、工程内容: 1.总要求:完成SS花园商业项目空调通风系统的供货(包括各种设备、管道、管线、辅材等所有材料)及安装调试。本工程要配合自控系统、消防系统的施工,并做好与精装修单位的配合。 2.招标范围:本次招标为图纸范围内(具体内容及安装参见高尔夫花园商业项目施工图、装修标准及精装修图纸)各系统相关材料设备的采购、安装施工、调试、承担相应的验收费用及维护服务。具体如下: 2.1、第一标段包括A、B、C、D、E栋、F栋地下一层的风冷热泵空调系统(空调水管道范围为采暖管道热计量表后冬夏切换阀门以后的部分);第二标段包括F、G栋1、2层的全直流变频多联机系统和G栋三层及以上的分体空调(个别房间为一拖二)。第三标段包括A-6#楼的正压送风系统,地下排烟系统;商业地下车库送排风系统,防排烟系统;F、G栋送排风系统,正压送风系统,厨房排烟系统;A、B、C、D、E送排风系统,厨房排烟系统(厨房排烟系统不

空调设备及安装服务采购招标文件

投标邀请书 我司就大金空调设备及安装服务进行公开采购,现邀请符合条件的供应商前来参加投标。 1、采购编号: 2、采购项目名称、数量及服务:详见“大金空调设备及安装服务采购一览表” 3、交货期限:其中设备15 天到达工地,安装工期 5 天,隐蔽工程 3 天内完成。 4递交投标文件截止时间:2007年12月24 日下午17:30时(北京时间), 投标文件的送达日期以招标人实际收到的日期为准,不符合《采购文件》的规定或逾期收到的投标文件恕不接受。 5、由相关人员亲自送达的投标文件应当密封,凡密封袋上有接缝处均需贴封条,加盖法人公 章和法定代表人印章,否则招标人有权拒绝接收。 6、开标时间:2007年12月 25 日上午9:30时(北京时间) 7、递交招标文件地点: 8、采购单位联系人:联系电话: 9、凡对本次采购提出询问,请在递交招标文件截止时间3日前与我公司联系(技术方面的询问请以信函或传真的形式)。

一. 供应商的工作范围 1、供应商必须能提供中所选择的合同号中的全部设备、材料、工具及设备之间的控制线路的采购和安装,及设备本身的控制线路的采购和安装。 2、谈判供应商拟提供设备须为全新未使用的且经国家有关管理部门认证并检验合格的产 品。设备及其辅助装置的铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示, 应能够准确无误地表示设备的型号、规格、制造商等内容。 3、要求供应商提供的其它伴随服务(或义务) 3.1 供货 供应商必须能按照合同的规定,准时提供设备、配件、材料及工具,并负责所供设备、 配件、材料及工具的包装、运输及安装。 成交供应商在成交后应立即组织有关技术人员到安装现场勘察,及时提供细化的空调安 装施工图,经采购单位审核通过后实施安装。确保所有货物能符合现场安装要求,满足项目 使用需要。 3.2 验收 ①验收标准:生产厂家的产品说明书、合格证书及技术资料等;国家现行规范;当地监督管 理部门要求的安全规范;采购文件的规定,进口部件应提供海关验关复印件。 ②验收程序:货物验收分出厂检验、货到初步验收、安装后试运行前验收、最终验收四个阶 段。验收费用均由成交供应商承担。 a.出厂检验:供应商在货物出厂前,应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面 检验,供应商应随同货物提供出厂检验报告、产品质量合格证。 b.货到初步验收:货物到达交货地点后,由采购单位会同有关部门进行基本质量和数量的验 收(但不作为最终合格的保证)。该验收应达到合同规定的要求。 c.安装后试运行前验收(在安装过程中应按照国家验收规范要求进行隐蔽工程的验收): 设备安装完毕进行试运行前,由采购单位、成交供应商、监理方及相关检测机构进行试运行前的验 收,验收合格后交付采购单位使用,并进入试运行期。 d.最终验收:设备安装完毕由采购单位、成交供应商、监理方及相关检测机构共同与大楼的 配套项目进行整体的最终验收。双方按规定的标准要求进行最终验收及办理相关结算手续。 3.3 安装 a.货物由成交供应商按照合同约定的具体数量、地点及时间运送到安装现场,及时进行安装, 并负责货物的调试工作,经验收合格后,交付采购单位使用。 b.在安装过程中,如有对大楼墙体进行打孔、挖洞等破坏性工作,安装单位应报采购单位及

通风空调招标文件-定稿

壹中心项目 商业及酒店通风空调工程 招标文件 招标人:永垹置业 2016年1月

目录 第一章投标须知 (1) 一、总则 (3) 二、招标文件说明 (3) 三、投标文件的编写 (4) 四、投标文件的递交 (7) 五、开标和评标 (7) 六、授予合同 (9) 第二章合同书格式 (11) 第三章附件-投标文件格式 (26) 附件1 承诺书 (26) 附件2 法定代表人明书 (27) 附件3 法人授权委托书 (28) 附件4 投标保证金证明 (29) 附件5 项目主要管理和技术人员简历表 (29) 第四章技术要求 (31) 一、本工程适用的标准、规、必须符合的技术质量标准: (31) 二、制冷机组 (32) 三、真空热水锅炉 (37) 四、冷却塔 (44) 五、空气处理机组要求 (46) 六、风机盘管机组技术要求 (47) 七、水泵技术要求 (49) 八、管道配件及阀门 (52) 九、通风管道、散流器、调风器和格栅通风口 (55) 十、水系统管道 (57) 十一、中央空调计费系统技术要求 (59) 十二、设备房降噪要求 (64)

一、总则 1 适用围 1.1本招标文件仅适用于本次邀请招标所叙述工程的材料采购、安装、调试及缺陷处理及后期服务。 2 定义 2.1“招标人”系指永垹置业。 2.2“投标人”系指响应招标人要求,向招标人提交投标文件的制造商或供应商。 2.3“材料设备”系指投标人按招标文件规定,须向招标人提供的设备、附件、材料、仪器或仪表、备品配件、工具、软件、手册及其他有关技术资料和材料。 2.4“服务”系指招标文件规定投标人须承担的系统集成、安装、检验、调试、技术支持、校准、培训、售后服务以及其他类似的义务。 3 投标人合格条件与要求 3.1凡符合报名要求、在中华人民国注册、具有独立法人地位、有能力承担本工程的合资企业均可参加投标。 3.2投标人必须向招标人购买招标文件,未向招标人购买招标文件的潜在投标人均无资格参加本次投标。 3.3投标人应遵守《中华人民国招标投标法》及其他有关的中国法律和法规。 4 投标费用 4.l投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用,无论投标过程中的做法和结果如何,招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。 二、招标文件说明 5 招标文件的构成 5.1招标文件用以阐明所需提供的材料设备及服务、招标投标程序和合同条件。招标文件包括: (l)投标须知 (2)合同条款 (3)附件:投标文件格式 5.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式条款和规要求等。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。招标人有权拒绝没有对招标文件要求做出实质性响应的投标,没有对招标文件要求做出实质性响应的投标按废标处理。 6 招标文件的澄清 6.1任何要求对招标文件澄清的投标人,均应以书面形式(包括电报、传真)通知招标人。招标人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复,并在其认为必要时,将不标明查询来源的书面答复寄送给每个购买招标文件的投标人。 7 招标文件的修改 7.1在投标截止期前3个日历天,无论出于何种原因,招标人可主动地或在解答投标人要求澄清的问题时对招标文件进行修改。 7.2招标文件的修改将以书面形式通知所有招标文件的收受人,投标人在收到该通知后应立即以书

空调招标技术要求

空调招标技术要求 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】

附件1:技术标准与要求 1.技术规范 1.1.适用于本工程的国家、地方或行业规范 除非合同文件另有约定,本工程适用国家现行规范、规程和标准,以及本市 或行业规范、规程和标准。包括设计图纸和其他设计文件中的有关文字说 明,新技术、新工艺和新材料相应使用说明或操作说明等内容,以及国外同 类标准的内容等。 构成合同文件的任何内容与国家现行规范、规程和标准之间出现矛盾,乙方 应书面要求甲方予以澄清,除非甲方有特别指令,乙方应按照其中要求最严 格的标准执行。材料、施工工艺和本工程都应依照本技术标准和要求以及国 家现行规范、规程和标准的最新版本执行。 1.2.适用于本工程的特殊技术规范如下: 2. 2.1.设计参数及优化设计 2.1.1.设备需满足设计图纸相关设计参数要求:。 2.1.2.乙方应根据甲方提供的图纸资料、技术要求及有关规范和规定,对本项目空 调系统进行二次设计、选用适当的型号,以确保符合甲方的使用要求。并提

供满足招标文件和施工图纸所要求的空调设备表、用电负荷表、主要设备材料表等施工设计资料。 2.1. 3.本空调系统为冷、暖系统,夏季制冷、冬季供暖。乙方应根据平面图、制冷 量要求并结合各自产品的特点进行系统深化设计。 2.2.安装、调试及试运行 2.2.1.乙方应按甲方通知的日期到现场进行安装、调试。合同签订后乙方的项目代 表,负责协调乙方在工程全过程的各项工作,如图纸确认、包装、发运、现场安装、调试验收等。 2.2.2.合同签订后15日内,结合施工图、精装修图设计进行中央空调系统深化设 计,并将深化设计图纸报工程主体设计院审批确认,并汇入设计院图纸,作为设计的一部分,图纸须盖有设计院图签。 2.2. 3.安装开始前,所有有关图纸及技术协议必须提供完整,并经甲方确认。机组 的安装应严格按批准的图纸进行施工。如有疑问或变更,须经甲方同意。 2.2.4.安装工程的安全技术、环境保护等应按国家及扬州江都市有关现行规定及甲 方、监理的要求执行。乙方须服从甲方、监理等有关方面的指挥监督。 2.2.5.安装过程中应严格执行安全保护及消防安全的有关规定。充分考虑到施工及 使用人员的安全因素,预防各种意外事故发生。应避免出现尖锐顶角、毛刺、开口等问题。材料应具有阻燃性能、低烟无毒。 2.2.6.安装所使用的各种主要材料、设备、成品或半成品应有出厂合格证或质量鉴 定文件;如为进口产品,还应提供报关、清关资料和商检证明文件、原产地证明。 2.2.7.安装前应做好开箱检验的各种准备工作,通知甲方、监理参加,并做好 2.2.8.乙方应负责在现场对设备进行调试和试运行,以检验其设计制作操作性和功能 等方面的情况。 2.2.9.系统安装完毕,应在甲方工程师、监理的监督下进行试运行前的测试,以证明 其可以进行试运行。 2.3.验收 2.3.1.最终验收将在系统安装调试完毕后,按国家标准及招标文件要求或双方经协商 认可的标准进行。应交由权威主管部门进行检验,甲方、监理单位等将参加检验。

建筑工程招标书完整版

建筑工程招标书完整版 我单位XX楼新建工程,按照已办理招标申请,并报经省(市)招标办批准,决定采用公开招标方式,择优选定施工单位,现将本工程的招标事宜及有关要求说明如下: 1.工程概况 1.1工程名称:XX楼建筑工程 1.2建设地点:XX市和平路XX号 1.3计划批准机关:XX市计委文号X计基[200X]XX号 1.4勘测单位: 市建筑设计院,,级别甲级 1.5设计单位: 市建筑设计院,级别甲级 1.6招标代理单位: 市建设工程招标代理中心,级别乙级. 1.7资金来源:自筹,已到位资金15万元 1.8建筑面积:300平方米 1.9工程结构概况 本工程类别为四类土建,安装工程,结构形式为框架,砖混,层数为三层.总高度7.2米,基础形式为钢筋混凝土独立基础,钢筋混凝土条形基础。 1.10工程建筑概况:外墙:水泥砂浆面上刷墙漆;窗:铝合金推拉(平开)窗;内墙:混合砂浆上刷外墙涂料;门:一层外门为防盗门,其他为榉木板门;屋面防水:刚性与柔性防水结合。 1.11工程主要使用功能:商住楼。 1.12施工图设计及设计资料:施工图设计资料齐全。 1.13施工现场四通一平情况(包括地理、气象、地形、地质、水文、水源、供电、物源、通讯、交通运输及可供利用的旧建筑物等情况) 1.14采用新技术、新材料、新设备和特定材料设备,以及对防水、防腐、防污染、地下、水下特殊工程施工的要求。(无) 1.15大中型工业、公共建设项目用电线路、管道和设备安装工程,高中楼 A4大小 \ 自由编辑 \ 最新最热 \ 标准模板 装饰装修工程,另列工程量清单;(无) 2.招投标有关事宜

2.1招标范围 本工程招标范围为下列①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑩项中的第②③项内容。 ①大型土石方工程, ②基础施工 ③土建工程 ④给排水、电气安装工程 ⑤设备安装工程 ⑥装饰工程(系指二次装修工程) ⑦采暖、通风、电视、电话、除尘工程 ⑧附属建筑物工程 ⑨构筑物工程 ⑩拆迁、四通一平工程。 2.2承包方式 本工程按中标造价,以包工包料的方式进行承包。 中标单位不得将工程倒手转包,否则取消该单位对该工程的中标资格,由建设单位报经省(市)招标办批准后从未中标单位中选定一单位承包。 2.3投标报价: 各投标单位根据工程情况、建筑市场行情,以及各施工企业自身承受能力报出工程量清单综合单价和投标总价。 工程量清单数量按《建设工程工程量清单计价规范》规定编制; 工程量清单工、料、机计价参考X市建设造价主管部门发布的市场材料价格信息和市场调查价格信息; 工程量清单计费参考X省公布的建设工程取费率,各企业报价按自身实力确定。 2.4工期与质量要求 2.4.1工期要求:本工程要求在某些方面00X年X月X日开工,总工期按建设部《全国统一建筑安装工程工期定额》编制确定。要求投标单位按定额工期适当提前的原则自行确定投标工期,并具体明确投标工期日历天数。 2.4.2质量要求:中标单位应按国家规定的施工规范和质量验收标准施工,工程质量必须符合工程设计和现行施工及验收规范的要求,工程竣工时必须达到优良工程质量标准;为了达到目的优良工程标准,中标单位必须委派Ⅱ级以上项目经理任项目负责人,工程师以上人员任技术负责人(或具有5-8年以上施工经验的人员或助理工程师任技术负责人,具有5-8年以上施工经历的人员(或类似具备工程施工经历的人)任施工员。 2.5投标须知 2.5.1关于投标书的编制与投送 2.5.1.1标书必须具备下列内容;投标书一式三份,商务标一正本二副本,技术标不分正副本。 (1)封面:包括招标项目名称、投标单位名称、法宝代表姓名、填报日期。 (2)投标书目录 (3)投标书汇总表,加盖单位和法人代表印鉴 (4)投标书综合说明:包括:①投标书编制依据;②投标报价依据,优惠条件及各项费用计算说明;③本单位基本情况(包括企业资质等级、职工人数、经济技术、管理人员、资产资金、技术设备、施工经历、近两年工程质量、安

中央空调招标招标文件

招标文件 招标编号: 招标工程:空调工程工程地点: 招标单位:(盖章)单位地点: 二○一六年二月十八日编制

招标文件目录 第一部分:投标邀请函…………………………………………………………………………………………第二部分:招标文件…………………………………………………………………………………………… 一、投标须知……………………………………………………………………………………………… 1.1投标须知明细表………………………………………………………………………………… 1.2招标文件………………………………………………………………………………………… 1.3投标文件的编制………………………………………………………………………………… 1.4投标文件的提交………………………………………………………………………………… 1.5开标…………………………………………………………………………………………… 1.6评标…………………………………………………………………………………………… 1.7合同的授予……………………………………………………………………………………… 1.8工程招标其他说明……………………………………………………………………………… 二、合同条款…………………………………………………………………………………………… 三、工程建设标准……………………………………………………………………………………… 四、附件资料…………………………………………………………………………………………… 4.1《投标函》……………………………………………………………………………………… 4.2报价汇总表……………………………………………………………………………………… 4.3空调设备材料品牌表…………………………………………………………………………… 4.4平面图电子档一份………………………………………………………………………

暖通空调工程技术标投标文件(完整版可直接用)

目录 一、施工组织设计 (6) 工程概况 (6) 编制依据 (7) (一) 现场组织管理机构 (9) 第一节、现场组织管理机构的构成 (9) 第二节、项目管理人员职责和权限 (10) (二) 施工方案与技术措施 (16) 第一节、施工策划与部署 (16) 第二节、工程重点、难点及应对措施 (46) 第三节、施工方案与技术措施 (53) 第四节、施工平面布置 (185) 第五节、资料、信息管理措施 (189) (三) 质量管理体系与保证措施 (200) 第一节、质量目标与承诺 (200) 第二节、质量管理体系 (200) 第三节、质量因素控制 (203) 第四节、质量保证措施 (205) 第五节、质量检验及不合格品的控制 (207) 第六节、质量控制点 (213) 第七节、创优策划 (215) 第八节、创优工程具体措施 (219) 第九节、技术培训措施和承诺 (231) (四) 安全和绿色施工保障措施 (237) 第一节、安全施工措施 (237) 第二节、绿色施工保障措施 (253) 第三节、临时用电安全施工方案 (265) (五) 工程进度计划与保证措施 (277) 第一节、总体进度计划 (277) 第二节、施工进度控制的组织及措施 (278) 第三节、施工进度控制的合同措施 (283) 第四节、进度计划的管理控制程序 (284) 第五节、影响工程进度计划的不利因素分析 (287) 第六节、进度计划的制定与实施 (289) 第七节、进度计划的纠偏与调整 (291)

第八节、施工进度计划保证措施 (293) 第九节、劳动力资源部署和保证措施 (299) (六) 成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺 (304) 第一节、成品保护方案和管理措施 (304) 第二节、工程保修和承诺 (313) (七) 与招标人、设计单位、监理单位配合的承诺 (314) 第一节、与招标人的配合方案及承诺 (314) 第三节、与设计单位的配合方案及承诺 (315) 第二节、与监理单位的配合方案及承诺 (317) (八) 紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施 (320) 第一节、应急预案的组织机构 (320) 第二节、发生潜在事故的物质和场所 (320) 第三节、发生潜在事故的原因及预防措施 (321) 第四节、可能发生事故现场应配备的器材 (321) 第五节、紧急预案及信息传递 (321) 第六节、各种紧急事项的紧急预案 (323) 附表一:拟投入本工程的主要施工设备表 (328) 附表二:拟配备本工程的试验和检测仪器设备表 (330) 附表三:劳动力计划表 (333) 附表四:计划开、竣工日期和施工进度网络图 (334) 附表五:施工总平面图 (336) 附表六:临时用地表 (340) 三、拟分包工程情况表(无) (341)

通风空调招标文件定稿

通风空调招标文件定稿 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

壹中心项目 商业及酒店通风空调工程 招标文件 招标人:成都永垹置业有限公司 2016年1月 目录

一、总则 1 适用范围 本招标文件仅适用于本次邀请招标所叙述工程的材料采购、安装、调试及缺陷处理及后期服务。 2 定义 “招标人”系指成都永垹置业有限公司。 “投标人”系指响应招标人要求,向招标人提交投标文件的制造商或供应商。 “材料设备”系指投标人按招标文件规定,须向招标人提供的设备、附件、材料、仪器或仪表、备品配件、工具、软件、手册及其他有关技术资料和材料。 “服务”系指招标文件规定投标人须承担的系统集成、安装、检验、调试、技术支持、校准、培训、售后服务以及其他类似的义务。 3 投标人合格条件与要求 凡符合报名要求、在中华人民共和国注册、具有独立法人地位、有能力承担本工程的合资企业均可参加投标。 投标人必须向招标人购买招标文件,未向招标人购买招标文件的潜在投标人均无资格参加本次投标。 投标人应遵守《中华人民共和国招标投标法》及其他有关的中国法律和法规。 4 投标费用 投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用,无论投标过程中的做法和结果如何,招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。 二、招标文件说明 5 招标文件的构成 招标文件用以阐明所需提供的材料设备及服务、招标投标程序和合同条件。招标文件包括: (l)投标须知 (2)合同条款 (3)附件:投标文件格式 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求等。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。招标人有权拒绝没有对招标文件要求做出实质性响应的投标,没有对招标文件要求做出实质性响应的投标按废标处理。 6 招标文件的澄清 任何要求对招标文件澄清的投标人,均应以书面形式(包括电报、传真)通知招标人。招标人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复,并在其认为必要时,将不标明查询来源的书面答复寄送给每个购买招标文件的投标人。

酒店空调招标文件

沂源大酒店及友和大酒店 空调工程 招标书 招标单位:沂源大酒店 招标日期:2016年1月日

沂源大酒店及友和大酒店 招标邀请函 贵公司: 沂源大酒店及友和大酒店计划对本单位制冷、制暖、生活热水项目进行招标。为引进优势供应商资源,建立长期战略性合作关系,诚邀贵公司参加投标。 我公司定于2016年月日上午9:00,在沂源大酒店举行招标会议。投标需带招标文件(正、副本各一份)、相关资质证明以及投标保证金20000元(现金贰万元)。中标单位保证金转为质量保证金,供货完成无质量问题退还,未中标单位当场退还。 1、投标地点:沂源大酒店三楼北海厅 2、投标报名截止时间:2016年月日上午11:00 (传真或邮件告知) 3、开标时间:2016年月日上午9:00 4、开标地点:沂源大酒店三楼北海厅 5、凡与本次招标项目有关的事宜请按下述地址联系: 沂源大酒店有限公司 地址:邮编:256100 联系人: 技术咨询: 联系电话(传真):邮箱号: 备注:招标时间如有变动,另行通知。

投标报价须知 一、投标书的构成: (1)资质文件(供应商需提供以下资质,但不限于): A、法人证明或法人授权委托书; B、营业执照; C、税务登记证; D、机构代码证; E、有关资质证明。 (2)授权委托书 (3)报价书; (4)投标承诺函; (5)供应商产品的业绩。 二、投标书的递交方式要求: (1)投标文件密封包装。 (2)封面应体现招标单位,投标人单位、地址、联系方式等资料。 三、供应商的选定: (1)、公司招标领导小组按照“公正、公平、公开”的原则,依据供应商的报价、质量、服务等和评审小组考察掌握的情况综合确定。 (2)、本次招标如发现有串标及违背招标原则的现象,我公司有权取消本次招标项目。 四、供应商投标前到财务管理部,缴纳现金2万元投标保证金。否则无权参加投标。 五、报价要求: 1、为方便计算和比较,请投标公司分别报设备价和施工费并按招标公司提供的报价表报价。 2、施工费:根据实际发生的工程量按实际收方数量结算,套用《山东省安装工程消耗量定额(淄博08价目表)》及其结算办法;按I类工程取费;定额工日

劳务招标文件

劳务招标文件

北京市建设工程劳务分包招标文件 工程名称:酒仙桥路北侧人行地下通道 招标人(盖章):临沂市天恒建设有限公司 经办人:聂雷联系电话: 发出时间:年 07 月 18 日

招标文件 我公司在“酒仙桥路北侧人行地下通道”项目中标并与业主签订了工程承包合同,为顺利完成工程建设并保证工程质量,更好的节约成本,我公司采取招标方式进行工程劳务的施工任务。 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容,按照招标文件的要求在规定时间提供有效的投标文件,否则,投标将被拒绝。 一、招标工程概况 1、招标单位:临沂市天恒建设有限公司 2、工程名称: 酒仙桥路北侧人行地下通道 3、工程地点: 北京市朝阳区酒仙桥798艺术区 4、专业/结构类型: 暗挖、主体结构 二、招标工作安排及标书说明 1、本次招标采取邀请招标方式,受邀单位自行考察施工现场。 2、对于标书中存在的问题,可于投标文件递交截止日期之前与我单位招标办公室电话联系,我单位将给予解释。截止答疑时间7月22日。 3、投标文件用A4纸打印并胶装成册,纸质版施工方案1份,投标报价1份,电子版一份。 4、投标书报送地点为我公司工程管理部 5、标书报送截止时间:年 07 月 21 日 14 时 30 分,在截止时间后送达的投标文件不予接受。 6、招标联系电话:联系人:杨奉勤

三、工程概况 1、本工程位于酒仙桥路电子城二街现况天桥处,该地区人流密集,采用人行地下通道形式过街,拟建人行地下通道下横穿酒仙桥大街主干道,拟建场地酒仙桥大街交通流量大、地下管线密集。通道为钢筋混凝土结构,并设有自动扶梯和垂直电梯。 2、本工程施工时共设置三座施工竖井(内含无障碍垂直升降梯井两座),井位均在道路东西侧的非机动车道及步道方砖上,周边地形复杂,地下管线,地上构筑物众多,因此主要采用浅埋暗挖法施工。 (1)主通道总长:46.5米,暗挖主通道采用复合衬砌结构型式,断面为直墙、圆拱、厚平底板结构,净宽8.0m,起拱线高 2.8m,矢高0.8m,净高3.6m; (2)结构初期支护为格栅喷射混凝土结构(网构钢架+钢筋网+喷射混凝土C25+I字临时钢支撑),厚度为0.3m; (3)二次衬砌为模筑钢筋混凝土结构,厚度0.60m,混凝土强度为C30,两层衬砌之间设10mm厚EVA防水层。 (4)东北、西北侧出入口均为梯道,长度均为:34.7米,坡度:1:2。其中暗挖段梯道均为17.8米,结构净宽4.6米,净高3.4米,明开段梯道均为16.9米。 3、计划工期: 计划开工日期: -07-23 (暂定) 计划竣工日期: -09-30 (暂定) 4、本工程项目本次招标范围为主体结构工程,(不含装饰装修工

通风空调工程施工方案

通风空调工程施工方案 、通风系统管道支吊架安装 ( )、风管支、吊架位置应准确,方向一致,吊杆要求垂直,不得有扭曲现象,悬吊的风管与部件应设置防止摆动的固定点。 ( )、玻璃钢风管长度超过 时,应加固定支架不得少于一个,玻璃钢风管长度超过 时应按设计要求加伸缩节。 ( )、主风管吊架距支管之间的距离应不小于 。 ( )、空调风管吊装管道与支吊架间应加隔热木拖。 ( )、支吊架槽钢头及角钢的朝向,同一区域内应该只有两个朝向(横向和纵向)。且风管支吊架间距应统一,均匀,弯头两端均应加设支吊架。 ( )、吊杆距横担的端头 ;吊杆距风管外边(保温风管指保温层外边) 。 ( )、安装期间,吊杆外留 ;安装、保温、打压等工作进行完,通过报验后,对吊杆进行切割,吊杆在螺帽外留 扣。( )、吊杆刷漆应均匀,颜色一致。风管安装完后,补刷一遍防锈漆。( )、风管弯头处、三通处、阀门处、必须加吊架、管道长度超过 ,防晃支架不得少于一个。 、风管制作安装 ( )、施工流程

( )、材料要求 ①、板材:板材不得有波浪形缺陷、弯曲变形、凹凸不平的现象。 ②、型钢:无弯曲、变形现象。 ( )、主要机具 ①、机具:联合冲剪机、剪板机、螺旋卷管、折方机、按扣式咬口折边机、电动剪刀等。 ②、工具:工作台、台虎钳、电动剪、气焊、气割工具、管钳、手锤、手锯、活动板手、电锤等。 ③、其它:钢卷尺、水准仪、水平尺、线附、石笔、小线等。 ( )、风管制作工艺 ①、画出加工草图:依据施工图纸绘制; ②、无法兰连接矩形风管制作:对于风管大边长在 之间的矩形铁皮风管,选材应按照设计要求。 ③、焊接风管的制作:选择板材为 厚的冷轧钢板; ( )、风管安装流程 ①、风管安装前,先对安装好的支、吊、托架进一步检查其位置是否正确,是否牢固可靠。 ②、根据施工方案确定的吊装方法(整体吊装或一节一节吊装),按照先干管后支管的安装顺序进行吊装。

某房地产建筑工程项目消防工程招标文件

木业博物馆 消防暖通 招标文件 招标单位:XXXXX有限公司 (盖章) 2016年月日

第一章投标须知 一、总则: (一)项目概况: 1、建设规模:XXXXXX有限公司木业博物馆为地下二层,建筑面积为10348平方米,地上15层,建筑面积为22633平方米。总建筑面积为32981m2,南侧为15层商业办公楼,北侧为4层木业博物馆。建筑类别为民用建筑,设计使用年限为50年,建筑防火等级为一级,抗震设防烈度为六度,结构类型为框架-核心筒结构,屋面防水等级为Ⅰ级。 2、工程地点: 3、建筑设计单位: 4、工程质量监督: 5、监理单位: 6、土建总包单位: (二)招标范围及内容: 1、招标范围:施工图范围内的全部消防系统及暖通工程;主要包括但并不限于:①室内自动喷淋系统、室内消火栓给水系统、消防广播系统、防排烟系统、人防通风系统【投标单位需在投标时提供相关价格(作为评定商务标的一部分),现场实际施工情况,以招标人指令单形式确定】、防火卷帘、气体灭火系统、自动探测报警系统及联动系统、消防部分预埋套管及安装、本工程消防验收、施工资料归档以及施工图和工程量清单提供的其它消防系统的采供安装和调试。②含施工图纸未明确或需变更的部分、与图纸一起提供的图纸会审文件、设计变更回复、修改图、建筑工程消防设计审核意见书、答疑文件以及有关文件等所涉及的消防工程部分。 2、招标内容: 2.1工程范围内的设备材料采购保管、产品抽查检测、施工安装、系统集成联动调试、系统的(即竣工验收前)第三方检测、竣工图纸的绘制、确保一次性通过消防部门的验收; 2.2甲供材料及设备的场内运输、设备就位、安装、设备及器件的相关检测和设备单机调试及联动调试等。

实验室系统招投标文件.docx

. 实验室装备采购及安装项目 技术文件 一.通风空调及自动控制系统 1.1通风空调变风量控制系统参考标准: 1)甲方提供的有关文件和设计图要求 2)实验室通风控制系统应符合但不限于以下标准和规范的要求: 《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 《低压配电设计规范》GB50054-1995 ; 《环境空气质量标准》(GB3095-1996) 《采暖通风和空气调节设计规范》(GBJ50019-2003) 《排风柜》( JB/T6412-1999 ) 《实验室变风量排风柜》JGT 222-2007 ASHRAE 110-1995:美国供暖制冷及空调工程师学会 BS EN14175 Part3 Part4:欧盟BS EN实验室控制标准 1.2 实验室变风量通风空调系统技术要求 1) 实验室通风空调系统设计总则: 确保通风柜对实验中有害物质的防护——安全的面风速控制,控制面风速0.4~0.6m/s 。响应时间1s,面风速偏差≤±20%,噪声≤ 60dB(A)

. 确保房间压力——气流组织从办公、内走道到产生危险物质的实验房间。 房间最小换气次数——适当的换气量控制,化学实验室换气次数不小于8 次 / 小时,无人时换气次数可减少为4-6 次 / 小时 为实验室提供提供安全的工作环境,并满足一定的舒适性要求 化学实验室监控气流控制系统的集中监视要求 2) 局部排风控制要求 A) 通风柜面风速控制要求: 采用位移与面风速调节系统,调节窗动作时,由位移传感器 1 秒内迅速调节变风量阀至设定位置,调节窗稳定后,然后转为面风速微调以控制面风速扰流,实测面风速值。 每台通风柜配置一套国际进口品牌VAV控制系统。该控制系统保证通风柜调节门在任意位置下通风 柜面风速在 1.5 秒内迅速稳定到设定值,一般为0.5m/s 。该系统包括一个面风速传感器、一个调 节窗位移传感器,一个防腐UPVC材质变风量蝶阀、一个LCD显示控制面板、一个电源保护模块。 系统应具有以下功能特性: 自动调节以恒定不同状态下的安全面风速设定要求。 支持实测面风速并数字显示面风速值。 输出当前流量,支持房间流量准确控制。 支持显示当前变风量阀门状态以提醒用户通风柜使用状态。 支持无人值守时自动切换至低风速状态。 不安全的条件下,声音及显示报警。 通风柜需按国际标准保证安全最低排风量。 支持夜间工作模式。 支持就地键盘操作及功能显示屏。 支持意外紧急排放功能键。 支持 Modbus等标准协议,可与专用监视软件直接连接,并通过转接能与自控系统对接。 其他应具备的要求: 变风量控制系统,包括传感器、控制器、控制模块、阀门调节机构、专用监控软件等均应采用 同一厂家同一品牌产品,以保持控制完整性以及维护可靠性。不允许厂家之外的供应商更换及 组合系统内产品。投标人需提供系统完整性及可靠性承诺书。 变风量控制需采用进口国际知名品牌产品,投标商需提供厂家出具的投标授权函。 通风柜面风速传感器及位移传感器应可适用于大多数施工条件以及建筑标准,以及适应不同 标准、规格、厂家的通风柜结构。同时应能够合理代表通风柜的平均面风速。

相关文档