文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 基于分压器的冲击高压测量技术

基于分压器的冲击高压测量技术

基于分压器的冲击高压测量技术
基于分压器的冲击高压测量技术

基于分压器的冲击高压测量技术

摘要:本文介绍了高压技术的现实意义,并由此提出高压测量的重要性。提出标准规定的冲击高压测量系统的要求,并且着重讲述各类分压器的特性,从而限定基于分压器的冲击高压测量系统的应用范围。

关键词:冲击高压测量电阻分压器电容分压器阻容分压器

随着经济的进一步发展,整个世界对电力的需求越来越高,因此近些年电力的发展的到各国政府相当大的重视。从环境、资源、安全效益等多方面考虑,任何一种发电方式都不可能就地解决用电问题,所以不管哪种发电方式都离不开电力传输。然而为了满足电力激增的需求,在当前条件下提高输电电压等级无疑是最好的方法。因为线路的输送容量P与输送电压的二次方成正比,即P=U2/Z,其中Z为线路波阻抗。输电电压愈来愈高,相应的对高压测量设备的要求也随之提高。而脉冲电压测量技术,经过60年的发展之后,至今仍是科学领域的研究热点,完善测量技术,发展测量设备依然是当前的重要任务。脉冲电压比操作脉冲作用时间短得多,为μs级,比交流及直流电压更短,所以其测量精度比其他电压更难达到。

1■脉冲电压的介绍以及测量方法

无论是雷电冲击电压或操作冲击电压,均为快速变化或较快速变化的一种电压。测量冲击电压的整个测量系统包括其中的电压转换装置和指示、记录及测量仪器必须具有良好的瞬态响应特性。冲击电压的测量包括峰值测量和波形记录两个方面。

IEC60-(1994)和中国国家标准GB/T16927.2-1997把测量系统分为认可的测量系统和标准测量系统两类。一般在实验室采用的是认可的测量系统。标准规定的认可的脉冲电压测量系统的要求是:

(1)测量脉冲全波峰值的总不确定度位±3%范围内。

(2)测量脉冲截波的总不确定度取决于截断时间T c。当0.5μs≤T c<2μs时,总不确定度在±5%范围内;当T c>2μs时,总不确定度在±3%范围内。

(3)测量脉冲波形时间参数(如波前时间、半峰值时间、截断时间)的总不确定度在±10%范围内。

2■介绍基于分压器与示波器的测量技术:

分压器-示波器(或数字记录仪):通过分压器将脉冲高压转换为脉冲低压,将数百万伏的电压转换为示波器可以测量的电压,即数百伏,至多不超过2KV。在采用数字式示波器或数字记录仪时,可立即获得峰值和时间参数值,并可打印出波形。

按分压器的原理可分为三类:电阻分压器、电容分压器、阻容分压器。

2.1■电阻分压器

内部电阻为纯电阻,结构简单,使用方便,测量精度高,稳定性好,被广泛采用。在雷电冲击电压条件下,采用电阻分压器作为转换装置,具有一定的有点:

1)当它采用温度系数小的电阻丝康铜丝或温度系数小而且电阻系数高的卡玛

丝绕成时,它的温度稳定性高,长期稳定性也较高。

2)采用压缩性的电阻分压器结构,它的响应特性有可能做得比较高。

由于具有上述的优点,较多的标准测量系统是由电阻分压器组成的。但它还有一些不足之处:

1)为追求高响应性能,它的阻值不能太高。由于它会对冲击电压发生器造成负

载影响,他的接入会缩短冲击波的半峰值时间。但一般可以调整发生器的波尾电阻来解决。

2)由于工作时电阻会发热,电阻的能量消耗与所加电压的平方值有关。这就造

成了当阻值选为10KΩ~20KΩ时,所加雷电冲击电压不能高于2MV的主要原因。作为标准分压器,阻值应该不大于10KΩ。

同样由于上述原因,电阻电容器难以应用于测量操作冲击电压。

电阻分压器测量瞬态脉冲电压时所产生的误差,与阻值和对地杂散电容的乘积有关,所以应尽量减小对地杂散电容的大小及影响。电阻分压器应尽量减少电感,为此,用卡玛丝或康铜丝正反密绕在一绝缘管上,层间只垫很薄的绝缘纸,然后浸在装有变压器油的绝缘筒中,以缩小分压器的尺寸,减少对地电容,并在其顶端装屏蔽环作补偿其结构见图1

图1带阻尼电阻(550Ω)及屏蔽补偿

电阻分压器测量冲击电压时所产生的误差,与阻值R和对地杂散电容C的乘积有关。所以我们可以改变相应的参数来改进电阻分压器的性能。例如测量高压快脉冲的电阻分压器、具有最佳方波响应的电阻分压器、两种变截面的高压纳秒电阻分压器、小型微妙级200kV脉冲电阻分压器、新型的600kV冲击电阻分压器。

2.2■电容分压器

测量脉冲电压用的电容分压器可分为两种类型。一种分压器的高压臂是由多个高压电容器叠装组成,另一种分压器的高压臂仅有一个电容。前一种分压器多半用绝缘壳的油纸绝缘的脉冲电容器来组装,要求这种电容器的电感比较小,能够经受短路放电。一个高压油纸电容器是由多个元件串并联组装起来的,每个元件不仅有电容,而且有串联的固有电感和接触电阻,还有并联的绝缘电阻,当然每个元件还有对地杂散电容,这种分压器应看做分布参数,故名为分布式电容分压器,如图2所示。后一种分压器的高压臂仅一个电容,常为接近均匀电场中的一对金属电极,它的电极间以空气为介质,是一个集中电容,故名为集中式电容分压器。

图2电容分压器及其对地杂散电容Ce

分布式电容分压器由多台脉冲电容器叠装而成,只有幅值误差而无波形误差。至于幅值误差,只要用一个标准的分压器校订以后是完全可以消除的。但在测量陡波时,由于电容分压器的电容比屏蔽电阻分压器屏蔽环的杂散电容大得多,因而响应时间也大很多。所以对测陡波来讲,电容分压器的响应特性不如屏蔽电阻分压器好。单电容分压器不消耗能量,没有发热的麻烦。对测量波前和半峰值时间较长的波,电容分压器比电阻分压器较为有利。此外电容分压器还可兼作为负荷电容供调节波形之用。

集中式电容分压器的高压臂可采用充压缩气体的标准电容器,这种电容器的电容值很准而且很稳定,介质损耗很小。由于是被屏蔽起来的,电容值不受周围物体的影响。在工频测量中,使用得很成功。但用它来做冲击电容分压器时,出现了一些问题,即出现叠加高频振荡。

2.3■阻容分压器

阻容分压器按照连接方式可分为阻容串联分压器和阻容并联分压器。阻容串联分压器也称阻尼电容分压器,近来高压分压器多做称这种形式,它克服了电容回路的剩余电感,阻止了分压器的振荡,性能优良。而按所加的阻尼大小的不同,可把阻容串联分压器分为高阻尼电容分压器何地阻尼电容分压器两类。高阻尼电容

分压器不能兼作冲击电压发生器的负荷(调波)电容使用,它只供作为测量电压的转换装置之用。低阻尼电容分压器的串联阻尼电阻很小,它的接入不会使试验回路产生标准波发生困难,它可以兼作负荷电容使用,是一种通用分压器。从使用方便来看,它比高阻尼电容分压器优点多;但从响应特性来看,它不如高阻尼电容分压器,因为它还带有震荡。设计上将电阻置于电容器内,每只电阻仅数十欧,总电阻也不过千欧,这是现代用的最广泛的高压分压器(>3MV),它同样可作为工频电压测量,额定电压要降到1/3脉冲电压左右。图3是6MV户外式阻尼电容分压器,其顶部双环为高压电极,起均压作用。

图3 6MV户外式阻尼电容分压器

阻容并联分压器从理论上讲,当电压变化较快时,分压比主要有电容决定,而变化慢时由电阻决定。他的电阻线正反密绕在瓷管上,与每节电容器并联。实践证

明,选取的电阻值不能太小,否则影响发生器的输出负荷,所以一般选得比较大,但太大了作用又显的太小,这样与无电阻的纯电容分压器差不多,为此,实验室在实际试验中已将电阻取消。

3■结论

当冲击电压的峰值超过50kV时,采用分压器与数字存储示波器(或数字记录仪)为主要组件的测量系统,通过分压器将脉冲高压转换为脉冲低压,只要分压器分压比相对稳定,在示波器上可立即获得冲击电压准确的时间参数和峰值。操作简单方便,测量数值准确,性能稳定。

参考文献(参考文献代码详细分析)

[1]梁曦东, 陈昌渔, 周远翔. 高电压工程.北京:清华大学出版社,2003

[2]张仁像著.高电压试验技术[M]清华大学出版社,1982

[3] 张永辉, 常安碧. 一种同轴高压电容分压器的设计[J]高电压技术, 2003, 29( 1) : 37.

[4]刘金亮, 怀武龙. 一种测量脉冲高电压的电容分压器[J]. 强激光与粒子束, 2000,12( 2) :

122- 124.

[5] 李胜利, 李艳. 一种高压ns 脉冲测量的电容分压器[J]. 脉冲功率技术, 2002, 28( 4) : 39.

[6]何小平, 汤俊萍, 孙蓓云, 等. 60 kV 同轴快沿脉冲源研制与调试[ J] . 强激光与粒子束,

2006, 18( 3) : 501-504.

[7] 曾正中. 实用脉冲功率技术引论[ M ] . 西安: 陕西科学技术出版社, 2003.

[8]周璧华,陈彬,石立华.电磁脉冲及其工程防护.北京:国防工业出版社,(2003)

《电子测量技术》实验一范文

实验一数字存储示波器的使用 一、实验目的 1、熟悉数字存储示波器的工作原理; 2、掌握数字存储示波器的使用方法。 二、实验原理 1.数字存储示波器的组成原理 数字示波器将输入信号数字化(时域取样和幅度量化)后,经由D/A转换器再重建波形。数字示波器具有记忆、存贮被观察信号功能,又称为数字存贮示波器。 当处于存储工作模式时,其工作过程一般分为存储和显示两个阶段。在存储工作阶段将模拟信号转换成数字化信号,在逻辑控制电路的控制下依次写入到RAM中。 在显示工作阶段,将数字信号从存储器中读出转换成模拟信号,经垂直放大器放大加到CRT的Y偏转板。同时,CPU的读地址计数脉冲加至D/A转换器,得到一个阶梯波扫描电压,驱动CRT的X偏转板,如图2.1所示。 图2.1 数字存储示波器的组成原理图 2.数字存储示波器的工作方式 (1)数字存储器的功能 随机存储器RAM包括信号数据存储器、参考波形存储器、测量数据存储器和显示缓冲存储器四种。 (2)触发工作方式

1)常态触发 —同模拟示波器基本一样。 2)预置触发 —可观测触发点前后不同段落上的波形。 (3)测量与计算工作方式 数字存储示波器对波形参数的测量分为自动测量和手动测量两种。一般参数的测量为自 动测量,特殊值的测量使用手动光标进行测量。 (4)面板按键操作方式 数字存储示波器的面板按键分为立即执行键和菜单键两种。 3.数字存储示波器的显示方式 (1)存储显示 ——适于一般信号的观测。 (2)抹迹显示 ——适于观测一长串波形中在一定条件下才会发生的瞬态信号。 (3)卷动显示 ——适于观测缓变信号中随机出现的突发信号。 (4)放大显示 ——适于观测信号波形细节。 (5)X —Y 显示 图2.2 数字存储示波器的显示方式 (6)显示的内插 插入技术可以解决点显示中视觉错误的问题。 主要有线性插入和曲线插入两种方式。 4. 实时采样和等效时间采样 在现在为止我们所介绍的波形数字化方法称为实时采样,这时所有的采样点都是按照一个固定的次序来采集的,这个波形采样的次序和采样点在示波器屏幕上出现的次序是相同的,只要一个触发事件就可以启动全部的采样动作。如图2.3所示。 (a) 卷动显示 (b) 放大显示

高压电工模拟题

第二套模拟题 一、判断题 [判断题] 1、交流高压真空接触器利用分闸弹簧的作用力分闸。()分 正确答案:√ [判断题] 2、由于检修工作需要,可将六氟化硫(SF6)断路器打开后,将六氟化硫(SF6)气体排入大气中。()分) 正确答案:× [判断题] 3、额定电压和标定容量均相同的单相高压电容器,接入同一电压等级的电网时,电容器组的结线方式接成三角形和接成星形的补偿效果相同。()正正确答案:× [判断题] 4、正常情况下,高压电容器组的投入或退出运行与系统功率因素无关。()分) 正确答案:× [判断题] 5、如果电缆沟等低洼处积聚的六氟化硫(SF6)气体多了会引起工作人员窒息事故。()分) 正确答案:√ [判断题] 6、RN1型高压熔断器是有填料限流式高压熔断器。()分) 正确答案:√ [判断题] 7、交流高压真空接触器使用手力操动机构合闸。()分) 正确答案:× [判断题] 8、对电力系统进行无功补偿可提高功率因素。()分) 正确答案:√

[判断题] 9、弹簧储能操动机构的加热器只在断路器检修时使用。()分) 正确答案:× [判断题] 10、额定电压为10kV的断路器可用于6kV系统。()分) 正确答案:√ [判断题] 11、在原理图中,各继电器的线圈和触点分开,分别画在它们各自所属的回路中,并且属于同一个继电器或元件的所有部件都注明同样的符号。()分) 正确答案:√ [判断题] 12、低电压保护是高压电动机的主要保护。()分) 正确答案:√ [判断题] 13、时间继电器的延时动合接点是指继电器通足够大的电时瞬时闭合的接点。()分) 正确答案:× [判断题] 14、中小容量的高压电容器组普遍采用电流速断保护或延时电流速断保护作为相间短路保护。()分) 正确答案:√ [判断题] 15、瓦斯保护的主要元件为气体继电器,将它安装在变压器油箱和油枕之间的联接管道中,并要注意使气体继电器上的箭头指向变压器本体一侧。()分) 正确答案:× [判断题] 16、对差动保护来说,变压器两侧的差动CT均应接成星型。()分) 正确答案:× [判断题] 17、电力线路电流速断保护是按躲过本线路末端最大短路电流来整定。()分) 正确答案:√ [判断题] 18、展开图中体现交流电压回路。()分)

一体化高压数字表(分压器)

一体化高压数字表(分压器) 一、概述 一体化高压数字表(分压器)又称高压数字高压表或阻容分压器,客户可根据所测量电压精度要求,来选择不同的准确度。该系列最高准确度分别为:AC:0.5%/DC:0.5%,若需更高准确度,可选择我公司的高精度、高稳定度的交流标准核查器和直流核查器;采用电位屏蔽式高压测量装置,是我公司最新研发的产品,与其他公司同类产品相比,国电西高采用美国进口的填充介质,内部采用多种专利屏蔽技术,使该系列产品有更长的使用寿命和更高的稳定性,在该领域拥有绝大部分的市场占用量和市场美誉度。 二、主要技术指标

三、产品特点 1、采用平衡式等电位屏蔽结构。 2、完全密封的绝缘筒内部采用优质电子元件,而使整个装置具有测试准确、线性好。 3、高精度,高线性度,高稳定度,抗干扰。 4、采用进口填充材料,使结构更小,重量更轻,可靠性更高,内部

局部放电量降到最低。 5、体积小,重量轻,便于携带,为现场工地的检测工作带来极大的便利。 6、内屏蔽抗干扰系统,全方位均压措施,单节或分节结构。 7、分压比比例可定做,便于校验。 8、可选择增加峰值功能。 9、可选配智能高压测量表(可显示交流有效值,峰值√2,峰值系数,平均值、峰峰值等)。 10、可选配屏显电压波形及其频率。 四、使用说明 1、将标准分压器接地端安全接地。 2、将高压线接在均压球上方,用接线螺旋栓将高压线拧紧。 3、将仪表底座上的输入端插入数字高压表测量端,测量直流时将钮子开关切换到“DC”档,测量交流时将钮子开关切换到“AC”档。 4、所测电压为小于20kV 时选择“LOW”档,当超过20kV 时请选择“HIGH”档,从而获取更高精度的测试值。 5、打开“Power”开关,选择合适档位,此时数字高压表上将显示“0.00”或“00.0”,此时即可开始测量。 6、待测试完毕后,切断高压,等标准分压器上读数为“0.00”或“00.0”时方才进入现场(交流试验时,仪表会缓慢回零,但高压电源已经没有电了,故在这种情况下请注意交流和直流试验的区别)。

岩土工程原位测试考试知识点总结

名词解释(6*3=18)+选择题(18*1=18)+判断题(10*1=10)+简答题(34分)+综合题(20分) 1. (室)土工试验:包括土的物理性质指标的测定、土的力学性质指标的测定、土的动力特性试验、粘土矿物分析等等。原位测试:在保持岩土体天然结构、天然含水率以及天然应力状态的条件下,测试岩土体在原有位置的工程性质的测试手段。 2. 原位测试与室土工试验的比较: 原位测试:一、实验对象面:1,测定土体围大,能反映宏观微观结构对土性的影响,代表性好;2,对难以取样的土体仍能实验;3,对实验土层不扰动;4,能给出连续的土性变化剖图;5,土体边界条件不明显。二、应力条件面:1,基本在原位应力条件下进行应力试验;2,应力路径和排水条件不能控制;3,应力条件有局限性三、应变条件:1,应变场不均与;2,应变速率一般大于实际工程条件下的应变速率四、岩土参数:多建立在经验公式上五、实验期:期短,效率高 室试验:一:1,与原位相反;二,排水条件、应力路径、应力条件都可以模拟控制;三、应变场均匀,应变速率可控制;四、可直接测定;五:期长,效率低 1. 载荷试验:在现场用一个刚性承压板逐级加荷,测定天然地基、单桩或复合地基的沉降随荷载的变化,借以确定它们承载能力的试验。浅层平板载荷试验适用于浅层地基土,包括各种填土和含碎的

土;深层平板载荷试验适用于埋深等于或大于3.0m和地下水位以上的地基土;螺旋板载荷试验适用于深层地基或地下水位以下的土层。 2.载荷试验目的:(1)确定地基土的比例界限压力、极限压力,为评定地基上的承载力提供依据(2)确定地基土的变形模量(3)估算地基土的不排水抗剪强度(4)确定地基土的基床系数 3.原理:典型的平板载荷试验p-s曲线分为三个阶段:直线变形阶段:P-S呈线性关系,此线性段的最大压力称为此时的界限P0 。在直线变形阶段,受荷土体中任意点产生的剪应力小于土体的抗剪强度,土的变形主要由土中空隙的压缩而引起,土体变形主要是竖向压缩,并随时间逐渐趋于稳定。剪切变形阶段:当载荷大于P0而小于极限压力Pu,P-S变为曲线关系,且斜率逐渐变大。在剪切变形阶段,P-S曲线的斜率随压力P的增大而增大,土体除了产生竖向压缩变形之外,在承压板的边缘已有小围土体承受的剪应力达到了或超过了土的抗剪强度,并开始向围土体发展。处于该阶段土体的变形由土体的竖向压缩和土粒的剪切应变共同引起的。破坏阶段:当载荷大小大于Pu时,即使荷载维持不变,沉降也会持续或急剧增大,始终达不到稳定标准。在破坏阶段,即使荷载不再增加,承压板仍会不断下沉,土体部开始形成连续的滑动面,在承压板围土体发生隆起及环状或放射状裂隙,此时在滑动土体的剪切面上各点的剪应力均达到或超过土体的抗剪强度。 4.实验技术、步骤:试坑的尺寸及要求:浅层平板载荷试验的试坑宽

电子测量技术与仪器电子版实验报告

《电子测量技术与仪器》 实验报告

实验一仪器使用总论 一、实验目的: 1,通过老师的讲解以及自己的学习了解实验的常规仪器,常用设备,以及耗材; 2,掌握以后做实验所用仪器的功能和使用方法; 3,知道模拟示波器,数字示波器的使用方法以及区别,优缺点; 4,知道以后实验中该注意的事项,该注意的问题,实验室的秩序。 二、实验设备: 模拟示波器,数字示波器, 三、实验内容 1,实验中参观的仪器:模拟示波器,数字示波器,万用表,交流毫伏表。 2,起到的作用: 1)万用表:主要用来测量电阻值、电压、电流,有的可测频率、三极管、温度等。 2)示波器:便于人们研究各种电现象的变化过程,能把肉眼看不到的信号变换成看得 见的图像,还可以利用示波器观察各种不同信号幅度随时间变化的波形图线,测试各种不同的电量。能产生某些特定的周期性时间图形,如正弦波、方波、三角波等,频率可调。 3)交流毫伏表:是用来测量正弦电压的交流电压表,主要用于测量毫伏级以下的豪 伏电压等。 3,模拟示波器、数字示波器的区别: 1),模拟示波器,操作简单,操作都在一个面板上,数字示波器往往要较长处理时间。 2),垂直分辨率高,连续而且无限制,数字示波器一般只有8 位至 10 位。 3),模拟示波器数据更新快,可以每秒捕捉几十万个波形,而数字示波器只能每秒 捕捉几十个波形。 4),模拟示波器可以实施带宽和实时显示,即连续波形和单次波形的带宽相同,而数 字示波器的带宽和取样率密切相关,取样率不高时需借助内插计算,容易出现混淆波形。5),如果某一个事件只发生一次,那么模拟示波器一般是不能应付的,而数字示波器 能够捕捉这种罕见一次性事件,并且长时间的将它显示出来。 4,仪器的使用中的注意事项: 1),共地,保证所有仪器的接地电位相同。 2),函数发生器输出端不能短接,且不能接到带有较高电压的的两端。 3),信号发生器的微调应从零开始增加,毫伏表的档位要适当。 4),用示波器进行测量时,校准旋钮应顺时针旋转到校准位置。 5),所有仪器要轻拿轻放。 6)用电脑做实验时,注意对实验室电脑的爱护,做完实验记得关机。 7)示波器使用时注意接口正确。

岩土工程原位测试方法概括与分析

岩土工程原位测试方法概括与分析 及其应用做一细化并提出合理化建议,具有较强的理论性和实用性。关键词】岩土工程;原位测试;试验方法 正文 1、原位测试方法分类 所谓的原位测试法就是在岩土层原来所处的位置,基本保持的天然结构,天然含水量以及天然应力状态下,测定岩土的工程力学性质指标。原位测试包括静力触探、动力触探、标准贯入试验、十字板剪切、旁压试验、静载试验、扁板侧胀试验、应力铲试验、现场直剪试验、岩体原位应力测试、岩土波速测试等。 1.1 静力触探 静力触探测试简称静探(CPT:static cone penetration test),是把一定规格的圆锥形探头借助机械匀速压人土中,并测定探头阻力等的一种测试方法,实际上是一种准静力触探试验。试验是用机械装置把带有双层管的圆锥形探头压人土中,在地面上用压力表分别量测套筒侧壁与周围土层间的摩阻力(fs)和探头锥尖贯入土层时所受的阻力(qc)。 1.2动力触探 圆锥动力触探试验习惯上称为动力触探试验(DPT:dynamic penetration test)或简称动探,它是利用一定的锤击动能,将一定规格的圆锥形探头打入土中,根据每打入土中一定深度的锤击数(或贯入能量)来判定土的物理力学特性和相关参数的一种原位测试方法。

1.3标准贯入试验 标准贯入试验(SPT:standard penetration test)标准贯入试验习惯上简称为标贯。它使用SPT锤将钻杆底部的对开管式贯入器打入钻孔孔底的土中,取得土样。贯入300mm(1英尺)所需要的锤击数称为N值,其与土体强度有关。 1.4十字板剪切试验 野外十字板剪切试验(FVST:Field Vane Shear Test)习惯上称为十字板剪切试验,是用插入软黏土中的十字板头,以一定得速率旋转,测出土的抵抗力矩,换算地基土不排水抗剪强度的现场试验。 1.5旁压试验 旁压试验(LLT:Lateral Loading Test)是将圆柱形旁压器竖直放入土中,通过旁压器在竖直的孔内加压,使旁压膜膨胀,并由旁压膜将压力传给周围的土体(岩体),使土体(岩体)产生变形直至破坏,通过量测施加的压力和土变形之间的关系,即可得到地基土在水平方向的应力应变关系。旁压试验是利用旁压仪在原位测试不同深度土的变形性质和强度指标的试验方法。 1.6静载试验 静载试验(SLT:Static Load Testing)是指在桩顶部逐级施加竖向压力、竖向上拔力或水平推力,观测桩顶部随时间产生的沉降、上拔位移或水平位移,以确定相应的单桩竖向抗压承载力、单桩竖向抗拔承载力或单桩水平承载力的试验方法。 1.7扁铲侧胀试验

关于建筑工程施工的测量技术实施要点解析

关于建筑工程施工的测量技术实施要点解析 发表时间:2015-09-11T10:45:00.593Z 来源:《工程建设标准化》2015年5月总第198期供稿作者:李广锋[导读] 枣庄市国土资源局薛城分局建筑工程施工测量概述建筑施工测量指的是在建筑工程建设阶段实施的测量工作。李广锋(枣庄市国土资源局薛城分局,山东,枣庄, 277000) 【摘要】测量工作是建筑工程施工的前提,是建筑工程施工质量的有效保障。随着我国建筑行业的发展,加上科技带动下测量技术的更新发展,给建筑工程施工测量技术提出了更好的要求。本文首先对建筑工程测量进行简单的分析,然后分析测量技术在建筑工程中的实施要点,供有关人员参考。 【关键词】建筑工程施工;测量技术;实施要点 随着我国社会经济的快速发展,特别是城市化建设的不断深入,使得建筑行业得到了长足的发展。建筑施工测量是建筑工程质量的前提保障,只有不断的完善测量技术、控制测量质量,建立完善的测量管理体系,才能逐渐提升建筑施工质量,促进建筑事业健康长远的发展。现阶段,我国建筑行业正处于快速发展的新时期,加强对建筑工程施工测量的研究具有十分现实的意义。 1.建筑工程施工测量概述建筑施工测量指的是在建筑工程建设阶段实施的测量工作。具体的工作内容包括施工前的测量放线、施工中的平面以及高程测量、工程竣工后的竣工测量、工程运营阶段建筑物变形测量等等。 测量工作服务于建筑工程施工,其本质就是将施工设计图纸上的设计内容,包括相关高程、平面位置等投射到地面上,并利用放线、打桩等方式为工程施工提供有力的依据。可以说测量工作存在于建筑工程施工的各个阶段,是每一施工阶段的先导。测量工作质量与效率对建筑工程整体的进度、质量有直接的影响。另外,建筑工程施工过程中,由于涉及专业众多,存在交叉施工现象,要求测量工作人员对现场情况充分的了解,事先做好详细的测量方案,并对测量的结果进行检查。 随着建筑施工对测量工作重视程度的提升,特别是在高层建筑施工以及楼层装修施工中,不仅需要进行平面与高程测量,还涉及到面积测量、两点距离测量等。现阶段,主要的建筑工程施工测量工具包括电子经纬仪、自动安平水准仪、激光测距仪、全站仪等等,通过对各种先进测量工具的使用,能够提升测量工作的效率,保证测量工作质量。 在实施建筑工程施工测量工作过程中,需要坚持先整体后局部、从控制到碎部的原则。首先在施工现场建立统一的高程以及平面控制网系统,通过控制网对各个建筑结构物相对位置进行测量,确保各个结构物之间的相对位置准确。同时坚持校验测量原则,避免出现漏测、误测等现象。 2.建筑工程施工测量技术实施要点2.1 做好建筑工程施工测量准备工作为了确保建筑工程施工测量的效果,为建筑工程施工提供有力的依据,需要在测量前做好相应的准备工作。具体准备工作体现在以下几个方面:(1)对工程设计图纸进行熟悉,根据工程施工设计图纸了解工程与相邻结构物之间的相关位置关系,了解建筑结构物的具体规模、施工要求、场地大小等,并对设计图纸中的相关参数进行详细的核对;(2)为了了解工程实际的情况,需要进行施工现场勘查,核查场地中的水准点以及平面控制点;(3)平整施工场地,将场地中的杂物进行清理,为测量工作提供便利;(4)根据施工设计图纸,结合现场勘查的结果,制定详细的测量规划,并将所需的测量工具准备完善。 2.2 定位放线测量技术定位放线使建筑工程施工测量中重要的环节,根据建筑施工测量具体的要求,测量人员应该建立高程控制桩,并做好测量放线工作,同时做好相关的测量记录工作,为工程竣工验收工作提供有力的依据。具体的定位放线过程中,测量人员需要利用自动安平水准仪、光学经纬仪等先进测量工具,测量建筑基础轴线,同时利用打桩的方式做好标识,为工程施工奠定坚实的基础。其中,在放线过程中,根据已经定位的外墙轴线交点桩(角桩),测设出工程建筑结构物各个轴线的中心桩,然后利用中心桩用用白灰撒出基槽开挖边界线。主控轴线定位测量过程中,应该保证引线布置均匀,确保横轴东侧以及纵轴北侧能够投射到围墙上,横轴西侧、纵轴南侧设置定位桩,并做好相关的标示。定位完成后上报相关单位,同时做好对定位标志的保护。 2.3 建筑主体与基础施工测量技术建筑工程施工测量过程中,对基础及主体施工测量是整个测量工作的核心,是建筑工程顺利开展的基础。因此,在实施基础与主体施工测量过程中,具体的测量内容包括建筑周线控制网校测、轴线测量,测量过程中需要注意对经纬仪的使用,同时也需要做好相关技术文件的管理工作。严格控制经纬仪等测量仪器测量准确性,做好校测质量控制。同时,为了确保校测等工作的质量,还必须对测量人员的综合素质进行不断的强化;在技术文件管理环节,应该保证测量现象最少配备两到三个测量人员,便于相关技术参数记录、测量复核等工作的实施。 2.4 建筑工程施工测量质量的控制测量质量是建筑工程施工测量技术应用管理中的重点,同时也是难点。一旦施工测量出现误差,在施工过程中就会将测量误差放大,对建筑工程整体质量造成影响,甚至会引发不可挽回的安全事故。所以,在建筑工程施工测量工作中,需要加强测量质量控制管理,降低测量误差,提高测量的精确性。 一方面,测量人员在实施相关的测量任务时,需要及时进行自我校测,有利于将测量误差控制在源头之上;另一方面,需要做好复测工作,通过一定的计算分析,加上相应的误差处理,保证施工测量质量。 3.建筑工程施工测量中先进测量技术分析随着我国科学技术水平的提升,建筑工程测量技术得到了不断的完善,各种空间测量仪器、地面测量仪器广泛的应用到建筑工程测量中。特别是信息化测量技术、数字化测量技术在工程施工测量中的应用,更加提高了建筑工程施工测量的效率与质量。同时,卫星图像测量技术、GPS 技术、RKT 技术、GIS 技术等的应用,在很大程度上减少了建筑工程测量工作量,为工程施工提供更加准确的数据支持。其中利用静态GPS 测量技术进行短距离定位时,定位精度可以达到毫米级,进行长距离定位这种精度更高。另外,由于全球定位卫星数量多,并且分布均匀,所以利用GPS 静态测量技术能够实现全天候的测量定位,即在任何时间、任何地点都可以实施测量,提供待测点的三维坐标。并且这种测量技术受到天气的影响很小,几乎可以忽略不计。同时,静态GPS 测量技术实施测量过程仅需半小时左右,而动态GPS 技术更短,有时仅需要几秒钟就能获得精确度较高的三维坐标。 4.总结通过上述分析可以看出,建筑工程施工测量对建筑工程质量、效率都具有很大的影响,是建筑工程施工中必不可少的工作环节。 建筑工程施工测量技术应用主要体现在建筑结构物定位、测量放线、基础与主体施工测量等方面,同时需要通过相应的测量质量控制措施,确保施工测量的准确性。随着我国科学技术的不断发展,越来越多先进的测量技术、测量工具应用到建筑工程施工测量中,必将提升施工测量的效率与质量,促进我国建筑工程施工测量技术的发展,满足现代化建筑工程施工要求。

2020年电工作业高压电工操作证考试模拟试题库及答案(完整版)

2020年电工作业高压电工操作证考试模拟试题 库及答案(完整版) 一、选择题 1 补偿电容器组断电后仍有残余电压,若需再次合闸,应在其断电( ) min后进行. A.l B.3 C30 参考答案:B 2.两只额定电压相同的电阻串联接在电路中,其阻值较大的电阻发热( )。 A相同B较大c较小 参考答案:B 3.配电装置中,电气设备的网状遮栏高度不低于( ) m.底部离地不应超过0.1m。 A.1.3 B.1.5 C.1.7 参考答案:C 4 在防雷装置中,具有防雷作用的是( )。 A引下线B避雷针c接地装置 参考答案:B 5. 10kV及以下高压供电用户和低压电用户受电端电压的波动幅度不应超过额定电压的( )。 A.±7%B±5% C.10%参考答案:A 6 箱式变电站所在接地应共用一组接地装置,接地网的接地引线应

不少( )条 A 3 B 2 C 4 参考答案:B 7 FN型中的F表示( ) A户内断路器B负荷开关c户内熔断器 参考答案:B 8 电磁操动机构是利用( )产生的机械操作力矩使开关完成合闸的。 A电磁力B电动力c弹簧力 参考答案:A 9 用电烙铁焊接时,但焊头因氧化而不吃锡时不可( ) A用焊剂B停止C硬烧 参考答案:C 10 下列过程不易产生静电的是( )。 A两丝织物摩擦B液体冲刷金属C固体研膳粉 参考答案:B 11 Ⅱ类设备的防触电保护是采取( )措施。这种设备不采用保护接地的措施,也不依赖于安装条件。A双重绝缘B安全电压c变乐器油绝缘 参考答案:A 12.变压器的分接开关装于( )。 A_次侧B-次侧C任一侧

参考答案:B 13. 10kV变压器台停电检修时应先断开( ) A低压侧总开关B高压侧开关c低压侧各分路开关 参考答案:C 14按照能量守恒定律,变压器绕组电压高的一侧,电流( )。 A小B火C和绕组电压低的一侧一样 参考答案:A 15第二种工作票的有效期最长为( )。 A.2天 B.1天 C 3天 参考答案:B 16电流互感器的额定二次电流一般为( )安培。 A.5 B.l0 C.15 参考答案:A 17电流继电器的文字符号表示为( ) A.K BKM C.KT 参考答案:A 18造成高压电容器组爆炸的主要原因之一是( )。 A内过电压B运行中温度变化C内部发生极简短路 参考符案:C 19梯子分为人字梯和( )。, A靠梯B挂梯C伸梯 参考答案:A

公路水运工程试验检测人员继续教育自测试题岩土工程原位测量技术

公路水运工程试验检测人员继续教育自测试题 岩土工程原位测量技术试题 本试题为本人在个人继续过程中收集的公路水运工程试验检测人员继续教育自测试题的题目及答案,仅为后续继续教育的同志提供方便,如觉得文件不错记得评价、点赞及下载,不建议盗用及外传,谢谢合作。 第1题 重型动力触探落锤质量为()kg A.10 B.28 C.63.5 D.120 答案:C 您的答案:C 题目分数:6 此题得分:6.0 批注: 第2题 轻型动力触探是以探头在土中贯入()的锤击数确定N10值。 A.10cm B.20cm C.30cm D.40cm 答案:C 您的答案:C 题目分数:6 此题得分:6.0 批注: 第3题 《水运工程岩土勘察规范》(JTS133-2013)中规定密实的砂土或硬塑的黏性土可采的承压板面积() A.2500cm2

B.500cm2 C.1000cm2 D.1500cm2 答案:A 您的答案:A 题目分数:6 此题得分:6.0 批注: 第4题 自钻式旁压试验不适用于() A.黏性土 B.软岩 C.粉土 D.砂土 答案:B 您的答案:B 题目分数:6 此题得分:6.0 批注: 第5题 下列方法中不属于原位测试方法的是() A.静力触探 B.动力触探 C.旁压试验 D.击实试验 答案:D 您的答案:D 题目分数:6 此题得分:6.0 批注: 第6题 原位测试的主要方法有()。 A.载荷试验 B.静力触探 C.旁压试验 D.十字板剪切 E.含水量试验 答案:A,B,C,D

您的答案:A,B,C,D 题目分数:8 此题得分:8.0 批注: 第7题 按照落锤能量及探头的规格,动力触探常分为()。 A.轻型 B.中型 C.重型 D.超重型 答案:A,B,C,D 您的答案:A,B,C,D 题目分数:8 此题得分:8.0 批注: 第8题 静力触探试验用途较广,主要用途有()。 A.土层划分 B.土类判别 C.确定地基土的承载力 D.预估单桩承载力及判别沉桩的可能性 E.判别砂土液化可能性 答案:A,B,C,D,E 您的答案:A,B,C,D,E 题目分数:8 此题得分:8.0 批注: 第9题 动力触探设备主要由()三部分组成。 A.圆锥头 B.圆锥筒 C.触探杆 D.穿心锤 答案:A,C,D 您的答案:A,C,D 题目分数:8 此题得分:8.0

桥梁施工测量方法及技术要点

桥梁施工测量方法及技术要点 发表时间:2018-11-30T18:44:23.523Z 来源:《防护工程》2018年第24期作者:程爽 [导读] 测量工作在桥梁建设当中是一项非常重要的任务,它贯彻整个桥梁施工的全过程,按照各项工程对测量技术的要求 程爽 哈尔滨铁道职业技术学院黑龙江哈尔滨 150060 摘要:测量工作在桥梁建设当中是一项非常重要的任务,它贯彻整个桥梁施工的全过程,按照各项工程对测量技术的要求,然后根据工程的需要研究工程测量内容和程序,以及监控手段,确保质量控制,因此本文对桥梁施工测量方法和技术要点进行论述。 关键词:桥梁施工;工程测量;方法;技术要点 1 基础施工测量的方法 明挖基础的施工放样应根据墩、台平面控制点,按设计图纸先测放出墩、台位置控制线,再进行细部放样。明挖基础的高程控制采用水准测量,必要时利用悬吊钢尺,将高程引测至基槽内,并在距槽度1m处稳定的坑壁两侧布设水准点。桩基放样应根据墩、台控制点、用轴线交会法进行定位。施工前应对各桩基分别定出十字控制桩,以便于施工过程中进行检查。沉井下沉过程中的平面位置应用极坐标法或角度交会法进行检测。采用角度交会法测量时交会角应尽量接近60°,同时,必须用三个控制点进行交会。桩基施工过程中的高程控制可采用十字高程桩控制。在水准测量条件不允许的情况下,沉井下沉前的高程测放和在下沉过程中的监控一般采用电磁波三角高程测量。 各施工单位接到设计院所交的桩位坐标数据之后,要进行复核计算,复核无误后,才能进行桩位放样。所复核的桩位数据有错误,请设计院修正。施工测量放样桩位时,只能采取全站仪坐标法,不能采取其他方法,并用极坐标检查。桩基浇筑之后,对桩基中心点要进行观测,点位误差不能超过5cm,桩基顶面高程要观测,然后才能进行承台放样。在承台放样前,要计算承台四角点坐标。在承台测量放样时,首先用全站仪坐标法精确地测量桩基中心点,然后再进行承台四角点坐标放样,用钢尺检查各点位的相对位置是否符合设计要求,并测量承台顶面标高。用全站仪坐标法测定桩位、承台、墩柱和帽梁中心点位时,要求其偏差值为X≤3mm、Y≤3mm、a≤10". 2 桥梁墩、台定位的方法 桥梁墩、台平面定位控制应依据桥区平面控制网,在墩、台的轴线上布设控制点。也可直接用桥区控制点作为墩、台定位的控制点。桥梁墩、台高程控制点一般采用桥区高程控制网上的控制点。桥梁墩、台定位一般采用极坐标等方法,定位后应对墩台实际位置与设计的相关数据进行校核。墩、台定位控制点测设后应绘制平面控制桩定位图,标注点号及与墩台各部位的数据关系。 3 墩、台施工测量的方法 墩、台施工放样采用借线法投测轴线控制线,也可用极坐标方法或角度交会法进行施工放样。墩、台高程控制测量采用附和水准测量方法,高差较大时用钢尺悬吊法配合观测。墩、台垂直度可采用经纬仪、铅直仪或垂线法进行控制。 4 上部结构施工测量的方法 垫石的施工先根据轴线控制点测设梁台中线和墩柱中心点,检查同一梁台的墩柱间距以及与相邻梁台的跨距,符合设计要求后再根据梁台中线和墩柱中心点进行垫石放样。上部结构施工前应根据墩(台)的垫石(支座)中心检查跨度和全长,并复测支座顶面的高程和平整度。桥梁护栏安装前应根据桥梁中线进行放样,分别弹上护栏边线或控制线。沿护栏边线测设高程点,直线段点间距10m测设一点,曲线段点间距2~5m。根据测设的高程点控制护栏顶面的安装标高。桥面铺装前应复测桥梁中线的高程,并在护栏内侧的立面上测设桥面标高控制线。桥梁工程由下部结构进入上部结构施工时,同样采用全站仪坐标法测定各点位。在箱梁(或桥面)施工测量放样时,按纵向每5米设一条横断面,每一条横断面有左、中、右三点的计算坐标值,然后根据每点的坐标数据进行施工测量放样,观测的误差数据为 X≤3mm、Y≤3mm和a≤10"。在进行浇筑混凝土之前,也就是在箱梁模板上扎钢筋之前要进行预压,检查支架和模板是否稳定可靠。在预压开始前,预压期间和预压结束后都要用水准仪进行垂直位移观测,垂直位移同一点的观测较差值不能偏大,否则要进行修正。 5 桥梁工程测量技术要点 5.1 桩基础 根据设计图纸计算各桩位中心点坐标,采用极坐标法准确测量出桩位中心点,桩橛截面尺寸不小于3CM×3CM,在桩面钉铁钉做为标志点。每个中心桩位纵、横轴线方向必须设置4个护桩,便于桩基施工过程中进行检校。每次桩位放样不得少于4个桩位,桩位放样后及时检查各桩位间距离及对角线距离,确认准确无误后以书面技术交底交予现场技术员。 5.2 承台 桩基施工完毕后,在原地面测出高程控制点以指导基坑开挖深度。2、开挖基坑后,及时进行基坑标高及基坑尺寸进行检查。基坑检查无误后,根据设计图纸尺寸采用极座标法测放承台十字中心线或各承台角点控制点。测量完毕后用钢尺检查各点间的距离及对角线距离,确认准确无误后以书面技术交底交予现场技术员。承台模板立模后,及时对承台模板进行检查,根据设计图纸尺寸采用极座标法测放承台十字中心线或各承台角点控制点,用红油漆做标志点在模板上,根据各点拉线检查模板各部位几何尺寸,确认准确无误后再以书面技术交底交予现场技术员。 5.3 墩台身 墩台身放样采用极坐标方法放样,此方法先计算出各墩台桥梁工作线的交点的坐标,用置镜点坐标,再进行坐标反算求得置镜点至各墩台工作线交点的距离和方位角。(1)在控制点上架设全站仪并对中整平,初始化后检查仪器设置:气温、气压、棱镜常数;输入(调入)测站点的三维坐标,量取并输入仪器高,输入(调入)后视点坐标,照准后视点进行后视。如果后视点上有棱镜,输入棱镜高,可以马上测量后视点的坐标和高程并与已知数据检核。(2)瞄准另一控制点,检查方位角或坐标;在另一已知高程点上竖棱镜或尺子检查仪器的视线高。利用仪器自身计算功能进行计算时,记录员也应进行相应的对算以检核输入数据的正确性。(3)在各待定测站点上架设脚架和棱镜,量取、记录并输入棱镜高,测量、记录待定点的坐标和高程。以上步骤为测站点的测量。(4)在测站点上按步骤1安置全站仪,照准另一立镜测站点检查坐标和高程。(5)记录员根据测站点和拟放样点坐标反算出测站点至放样点的距离和方位角。(6)观测员转动仪

全考点.高压电工作业模拟考试试题含答案

高压电工作业模拟考试试题 1、【判断题】金属氧化物避雷器的特点包括动作迅速、无续流、残压低、通流量大等。(√) 2、【判断题】国家规定要求:从事电气作业的电工,必须接受国家规定的机构培训、经考核合格者方可持证上岗。(√) 3、【判断题】为防止跨步电压触电,进入故障点区域人员应穿绝缘鞋。(√) 4、【判断题】线圈中通过的电流越大,在其周围产生磁场就越强。(√) 5、【判断题】变压器异常运行状态主要包括:保护范围外部短路引起的过电流,电动机自起动等原因所引起的过负荷、油浸变压器油箱漏油造成油面降低、轻微匝间短路等。(×) 6、【判断题】电网倒闸操作,必须根据值班调度员的命令执行,未得到调度指令不得擅自进行操作。(√) 7、【判断题】移动电气设备的电源线单相用三芯电缆,三相用四芯电缆。(√) 8、【判断题】常用的辅助安全用具有绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫、绝缘棒等。(×) 9、【判断题】一切调度命令是以值班调度员发布命令时开始,至受令人执行完后报值班调度员后才算全部完成。(√)

10、【判断题】装设剩余电流动作保护器虽然是一种很有效的触电防护措施,但不能作为单独的直接接触触电的防护手段。(√) 11、【判断题】继电保护的可靠性是指发生了属于它该动作的故障,它能可靠动作;而在不该动作时,它能可靠不动。(√) 12、【判断题】用高压验电器验电时应戴绝缘手套,并使用被测设备相应电压等级的验电器。(√) 13、【判断题】在电阻串联的电路中,电路的端电压U等于各串联电阻两端电压的总和。(√) 14、【判断题】铝及钢芯铝绞线在正常情况下运行的最高温度不得超过70℃。(√) 15、【判断题】为了保证电气作业的安全性,新入厂的工作人员只有接受工厂、车间等部门的两级安全教育,才能从事电气作业。(×) 16、【判断题】万用表测量电压时是通过改变并联附加电阻的阻值来改变测量不同电压的量程。(×) 17、【判断题】短路电流通过导体时,会使导体大量发热,温度急剧升高,从而破坏设备绝缘。(√) 18、【判断题】新装电容器组投运前,应检查电容器的额定电压是否与电网电压相符()。(√)

FRC-系列数字分压器使用说明书

交直流分压器 使用说明书 一、概述 FRC系列分压器分为阻容分压式和电阻分压式高压测量装置。主要用于脉冲高压,雷电高压,工频高压的测量。是代替高压静电电压表的首选。具有操作简便,显示直观,精度高、体积小、重量轻等特点,适应于发电厂、变电站、高压电器设备制造厂和高电压试验室等部门作为高电压测量之理想装备。 本分压器通过仪表线与高压测量端相连,可实现远距离清晰读数,使用安全、方便。该系列标准分压器输入阻抗高,线性度好,采用特殊的屏蔽技术,减少高压对示值的影响,从而实现高稳定度,高线性度。 采用进口填充材料,使结构更小,重量更轻,可靠性更高,内部局部放电量降到最低。体积小,重量轻,便于携带,为现场工地的检测工作带来极大的便利。 二、技术参数: 电压等级:AC/DC:300kV 精度: AC:1.5%/DC: 1.0% 接口:BNC接口(示波器接口) 绝缘介质:干式介质材料 环境条件: 温度: -25~40℃ 湿度:<85% 分压比:1000:1 重量:19kg 体积:260*260*1850毫米

三、使用方法 1.将标准分压器接地端安全接地。 2.将高压线接在均压球上方,用接线螺旋栓将高压线拧紧。 3.将仪表底座上的输入端插入分压器测量端,因为是电阻式 分压器,故应将钮子开关切换到“DC”档,(无交流测量功能,钮子开关切换到“AC”档时无效) 4.所测电压为小于200kV时选择“LOW”档,当超过200kV 时请选择“HIGH”档,从而获取更高精度的测试值。 5.打开“Power”开关,选择合适档位,此时分压器上将显 示“00.00”或“000.0”,此时即可开始测量。 6.测试完毕后,首先切断高压,等分压器上读数为“00.00” 或“000.0”时,方才进入现场(测量完毕后应先对被试验品放电,待分压器上的电压为零时才能进入现场)。 7.在测量直流时,若有滤波电容,应先对滤波电容充分放电, 使分压器指示的读数为“0.000”时,才可以做其他的操作。 8.在使用和保养中,均应注意分压器表面的清洁,防止污秽, 仪器应置于干燥处,妥善保管。 9.与示波器接口兼容,若需要显示电压波形,只需要将分压器直接接示波器即可. 四、注意事项 1.使用中,100KV以下分压器周围2米内不得有杂物, (150KV-200KV分压器为3米,300KV分压器为5-6米)仪表与分压器、人员应按照电力行业标准中数字高压表的操作规程来确定距离,我公司建议至少保持在5-6米的安 全操作距离。 坚持轻拿轻放原则,切不可碰撞,挤压等。 2、该分压器应该放在干燥的空气中,使用完毕后应将放回铝合金机箱中,以免受潮。 3、当听到有较明显的放电声音时,说明标准分压器可能受潮了,应该有干燥吹风机至上而下吹1-2分钟。

施工测量控制网技术方案要点

附件2 向家坝水电站 引水发电系统土建及金属结构安装工程(合同编号:XJB/0184) 测量控制网技术方案 项坝目部家局电水七向二零零六年五月九日

向家坝水电站引水发电系统控制网技术方案 一、工程概述 1、1 向家坝水电站引水发电系统工程简介 向家坝水电站是金沙江梯级开发中的最后一个梯级,位于四川省与云南省交界处的金沙江下游河段,坝址左岸下距四川省宜宾县的安边镇4km、宜宾市33km,右岸下距云南省的水富县城1.5km。工程开发任务以发电为主,同时改善航运条件,兼顾防洪、灌溉,并具有拦沙和对溪洛渡水电站进行反调节等综合作用。工程枢纽建筑物主要由混凝土重力挡水坝、左岸坝后厂房、右岸地下引水发电系统及左岸河中垂直升船机等组成。 本标的主要内容为右岸引水发电系统工程、右岸EL288.00m~384.00m坝基开挖与支护工程、排沙洞工程、施工支洞工程、右岸310m 混凝土生产系统工程的设计、建设与运行等。 本合同工程计划于2006年4月1日开工,要求2012年6月303 ,土石方4645075m日全部完工。本合同主要工程量:土石方明挖333,钢筋制安,混凝土填筑230997m1639190m,石方洞挖970531m3。44867m 喷混凝土62030.06t.二、控制网的设计依据 2、1设计依据 2、1、1 、2003年1月9日发布的《水电水利工程施工测量规范》(DL/T5173-2003)。 14 / 2 2、1、2、中国长江三峡工程开发总公司向家坝工程建设部颁发的《向

家坝工程施工测量管理细则》。 2、1、 3、XJB/0184标段有关施工设计图。 2、1、4、施工组织设计 2、1、5、《水利水电工程测量规范》 2、1、6、国家技术监督部门颁发的有关测量规范 三、施工控制网的布设和控制点的埋设 3、1施工控制网的布设 向家坝水电站引水发电系统测量控制网拟在三峡总公司向家坝工程建设部测量中心提供的首级控制网和加密控制网的基础上布设适合于本标段施工的三等加密控制网。共布设:三条附合导线,一条闭合导线,排沙洞附合导线。平面控制按照三等级布设,高程按四等水准测量布设;困难条件下也可以按四等级光电三角高程测距布设。其余工作面可以从此五条主干导线上引支导线进行施工放样,但尽可能附合在主干导线上。 目前本标段的地面施工测量控制网点密度已经基本满足前期施工的需要。考虑到工程质量和以后施工放样的方便,对于引水系统工程中的进水口隧洞部分和厂房系统部分,要在业主提供三角基准网点和水准基准网点的基础上进行加密,加密的控制网的工作基点(永久工作基点)应在进水口和出水口各布设一个单三角,中间用导线连接。采用三等精度,以边角网观测方法进行加密,每个点应进行三维14 / 3 坐标的观测。高程工作基点在进水口和出水口各布设一对。其主要的技术指标如表1-1、表1-2、表1-3和表1-4所示。

[全考点]高压电工模拟测试题库[含答案]

高压电工 1、【判断题】过电压对电气设备和电力系统安全运行危害极大。(√) 2、【判断题】在降压变电所内,为了限制中压和低压配电装置中的短路电流,可采用变压器低压侧分列运行方式。(√) 3、【判断题】绝缘子是用来固定导线,并使导线与杆塔之间保持绝缘状态。(√) 4、【判断题】干式变压器在结构上可分为以固体绝缘包封绕组和不包封绕组。(√) 5、【判断题】配电所运行管理条例中规定两票制度必须严格执行,其所指的两票是倒闸操作票和交接班当值票。(×) 6、【判断题】登杆前要对登高板的板子做冲击载荷试验,确认登高板的性能安全后才能使用。(√) 7、【判断题】单母线分段接线在母线故障或检修时,配电所将全所停电。(×) 8、【判断题】正常情况下,当系统电压偏低时,也可投入高压电容器组。(√) 9、【判断题】变压器的故障可分为油箱内和油箱外两种。(√) 10、【判断题】电力电缆铠装和护套是用来保护电缆防止外力损坏的。(√)

11、【判断题】靠梯与地面的夹角应以约70°为宜。(×) 12、【判断题】某一段时间内负载消耗的电能可以用电度表来测量。(√) 13、【判断题】新装电容器组投运前,应检查放电电阻的阻值和容量是否符合规程要求。(√) 14、【判断题】在开关电器中,利用温度较低的气体吹动电弧是加速电弧熄灭的方法之一。(√) 15、【判断题】长直载流导线周围的磁场,离导线越近,磁场越强,离导线越远,磁场越弱。(√) 16、【判断题】35kV及以下电力线路一般不沿全线装设避雷线。(√) 17、【判断题】为了保证电气作业的安全性,新入厂的工作人员只有接受工厂、车间等部门的两级安全教育,才能从事电气作业。(×) 18、【判断题】只有在完全切断电源后才可用水灭火。(√) 19、【判断题】接地系统的单相触电比不接地系统的单相触电危险性大。(√) 20、【判断题】电力系统过电压分成两大类:外部过电压和内部过电压。(√) 21、【判断题】按变电所在电力系统中的位置、作用及其特点划分,变电所的主要类型有枢纽变电所、区域变电所、地区变电所、配电变电所、用户变电所、地下变电所和无人值班变电所等。(√)

工程施工技术管理要点

工程施工技术管理要点 第一章总则 第一条施工技术管理的基础任务 1、正确贯彻国家各项技术政策和法规,认真执行国家和部颁的现行施工技术规范、铁路工程试验规程和工程质量检验评定标准,严格按照承发包工程合同文件合理有效地进行技术管理工作。 2、进行施工项目的目标控制和施工要素的优化配置,实施动态管理,以充分发挥技术人员和现有资源的作用。 3、组织开展各项技术管理工作,特别是加强基础工作,建立正常的施工生产秩序,促进技术管理的规范化、系统化、制度化,为施工生产提供有效的技术保障。 4、健全技术工作责任制,落实技术职责,确保技术目标的实现。 5、积极开展技术创新、技术进步活动。加强技术交流和技能培训,以提高员工的技术素质。第二条施工技术管理中心环节 1、做好工程开工前的各项技术准备工作。 2、注重施工过程中的组织、协调、控制调整和检查,坚持通过以试验检测数据评定工程质量。 3、组织有关人员及时编写工程技术总结及科研课题、“四新”项目的专题报告和学术论文。 4、定期不定期对技术人员、试验和测量人员进行技术和岗位技能培训。 第三条施工技术管理的体制 1、实行项目、工区以总工领导下的技术岗位管理体系,行使技术管理责任制,建立有效的技术管理体系,集中领导,分工负责。 2、根据工程大小和工程施工方式,组建项目经理部、工区相应的技术管理机构,行使技术管理职责,负责组织施工,实现技术管理目标。 第四条矩阵归口 工程管理部在项目经理部领导下归口统一管理本标段的技术管理工作,并负责制定和实施科学技术管理办法。 第二章施工技术管理工作职责 第五条项目总工程师职责 1、项目总工程师是本项目的最高技术领导,直接对项目经理负责。在本职范围内对技术和质量有权做出决定和处理,并受上级总工程师的业务领导。 2、对项目的施工技术管理工作全面负责,进行技术分工,行使监督检查责任。贯彻执行国家、行业和上级有关技术政策、法规和各项标准。 3、组织技术人员熟悉合同文件,领会设计意图和掌握具体技术细节,参加设计技术交底,主持图纸会审签认,对现场情况进行调查核对,处理与监理、业主之间业务工作关系等施工各项技术相关工作。 4、在项目经理主持下,组织编制实施性施工组织设计、关键部位施工工艺等方案及安全环保技术方案,并在施工前组织有关技术和相关人员进行全面技术交底。 5、督促指导施工技术人员严格按设计图纸、施工规范和操作规程组织施工,负责把关控制。 6、负责研究解决施工过程中的工程技术难题,主持召开各项技术工作会议。 7、领导试验检测、测量放样、计量、质检等工作,负责施工过程中发生重大技术问题时的决策或报告。

相关文档