文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 样板引路实施计划

样板引路实施计划

样板引路实施计划
样板引路实施计划

目录

一、工程概况 (1)

1、建筑设计概况 (1)

2、室内装修做法表 (4)

3、室外构造做法表 (6)

4、屋面做法表 (7)

5、设备安装工程概况 (8)

二、编制依据 (9)

三、样板引路前的施工准备 (9)

四、样板分项工程主要质量控制要点和施工方法 (10)

1、砌体工程 (10)

2、构造柱设置要求及质量控制 (10)

3、拉结筋设置及质量控制 (12)

4、门、窗洞口设置要求及质量控制 (12)

5、保温要求及质量控制 (13)

6、防水工程要求及质量控制 (15)

7、模板工程要求及质量控制 (17)

8、钢筋工程要求及质量控制 (18)

9、抹灰工程要求及质量控制 (20)

10、后浇带工程要求及质量控制 (21)

11、厨房、卫生间、烟风道卸荷要求及质量控制 (22)

12、砌体中箱、盒、线管及管道洞口等预埋、预留要求及质量控制 (23)

13、楼板和墙体中管道洞口工程要求及质量控制 (24)

14、门窗工程要求和质量控制 (24)

15、天棚工程要求及质量控制 (25)

五、质量技术保障措施 (26)

样板引路实施方案

一、工程概况

南屿滨江城98#~103#楼位于福州市闽侯县南屿镇;98#、99#、100#、101#、102#、103#均为超高层区建筑,建筑层数为:地下一层,上部31层。架空层一层,计容面积为:139505.06m2,不计容面积为:46160.88m2,总建筑面积为185665.94m2 ,建筑高度为93.90米,本工程±0.00相当于罗零标高9.30m。

拟建建筑物的性质和特点:

南屿滨江城2#~97#楼工程位于福州市闽侯南屿镇,为地下一层、地上4层建筑,总建筑面积约166031.99m2。其中2#~97#楼计容建筑面积为84619.15㎡,不计容建筑面积为81412.84㎡。室内±0.000相当于绝对标高罗零高程10.6m。

本工程为钢筋混凝土框架结构,建筑抗震设防类别为丙类,抗震设防烈度为7度;建筑结构的安全等级为二级。

拟建建筑物的性质和特点:

南屿滨江城2#~103#楼工程由福建宏辉房地产开发有限公司投资建设,厦门合道工程设计集团有限公司设计,监理单位是福建安华发展有限公司监理,名筑实业集团有限公司组织施工。

(1)、建筑设计概况

98#~103#属于一类高层住宅,地上主体耐火等级均为一级,地下室耐火等级均为一级,门卫耐火等级均为二级。本工程执行夏热冬暖居住建筑节能设计标准,抗震设防烈度均为7度,主体结构使用年限为50年。

2#~97#楼主体耐火等级均为二级,地下室耐火等级均为一级,门窗耐火等级均为二级。本工程执行夏热冬暖北区居住建筑节能设计标准,抗震设防烈度均为7度,主体结构使用年限为50年。

地下室防水层材料主体选用抗渗钢筋砼,防水卷材和防水涂料,屋面设计为钢筋砼平屋面,屋面防水等级为二级,两道防水设防,防水合理使用年限15年。

厨房、卫生间刷聚合物水泥基防水涂料。

本工程外墙、单元、楼梯间、电梯井道等分隔墙采用200mm厚非承重蒸压加气砼砌块,M5专用砂浆砌筑。

外墙装修以涂料和面砖为主,外门窗均采用铝合金门窗。

内装修:人防工程室内墙面、天棚考虑战时,均不抹灰直接喷白。上部住宅内墙面水泥砂浆找底,地面均为水泥砂浆楼地面,留待住户二次装修;公共部分楼梯内墙面和天棚面为白色水性涂料。

电梯门厅及走道详二次装修图纸

本工程外墙、分户墙、内隔墙均蒸压加气砼砌块, M5专用砂浆砌筑,具体构造参照省标闽2006J10做法。

(2)、室内装修做法表

4

5

(3)、室外构造做法表

6

(4)、屋面做法表

7

(5)、设备安装工程概况

二、编制依据

1、本工程施工设计图及说明

2、中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》

3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)

4、《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002)

5、《防水工程质量验收标准》(GB50208—2002)

6、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203—2002)

7、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300—88)

8、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001)

9、《屋面工程质量验收规范》(GB50207—2002)

10《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210—2001)

11、《建筑电气安装工程质量检验标准》(GB50303—2002)

12、业主和总体下发的其他各种要求及文件;

13、其它有关国家现行技术标准、设计规范和规定等;

三、样板引路前的施工准备

(一)、实施部门

工程管理部(项目负责人),监理单位(项目总监理工程师、专业监理工程师、现场监理员),施工单位(项目经理、技术负责人、生产负责人和施工员)、设计管理部(部门负责人)成本管理部(部门负责人)应参加样板的质量验收。样板工程在施工单位自检合格以后,报建设单位组织验收,相关责任人员应在样板工程验收记录表(附表一)上签字认可。

(二)、实施计划时间表

四、样板分项工程主要质量控制要点和施工方法

(一)砌体工程(质量控制要点)

1、砌筑前应根据下列因素进行砌块排列设计,绘制砌块排列图:

(1)砌块尺寸、灰缝厚度、顶部空隙和墙根部坎台高度。

(2)尽可能采用主规格砌块,减少配套砌块的种类和数量。

(3)按门、窗、过梁、暗线、暗管、线盒等的要求,在排列图上标明主规格砌块、配套砌块以及预埋件等位臵。

(4)标明灰缝中应设臵拉结筋的部位。

(5)标明预留洞和预埋件的位臵。

2、施工时在墙体转角处立好皮数杆或利用砼墙柱做皮数杆,杆上标明块层、灰缝、窗台板、门窗洞口、过梁、圈梁、预制件等的高度及位臵、并应随时检查其准确性。

3、砌筑前应设臵导墙,采用满铺M7.5水泥砂浆作找平层,第一块砌体应采用经过防水处理的砌块(可满刷专用界面处理剂),若为涉水房间,墙体下部必须采用浇筑宽度同墙宽,高度不低于200mm、标号不低于C20的砼导墙。

4、对于开敞阳台、露台、空调机位外墙根部应设臵标号不低于C20的砼反坎,高度不小于建筑完成面以上200mm。

5、严格控制灰缝质量:蒸压加气砼砌块砌体的水平灰缝厚度及竖向灰缝宽度分别宜为15mm 和20mm。

6、砌体顶部和梁板之间预留25~40mm空隙,分两次采用微膨胀砂浆嵌填密实;嵌缝前清除浮灰,第一次用填塞,两侧预留20mm,砂浆凝固成型后,再进行二次塞缝。

(二)构造柱设臵要求及质量控制

1、宽度大于2m的洞口的两侧,长度超过2.5m的独立墙体的端部;砌块墙体的长度超过5m时,应设臵钢筋砼构造柱。L(洞口间独立外墙长度)≤0.6m,则采用浇筑同墙厚整体构造柱;0.6m< L<5m 时,在该墙两端设臵 0.2m 宽同墙厚的构造柱;L≥5m,则在墙体两端设臵 0.2m 宽同墙厚的构造柱,墙体中部按照设计、规范要求设臵构造柱。

2、楼梯间梯板隔墙的两端部应设臵 200 宽,厚度同墙宽的构造柱,设计未明确时,构造柱配筋为 4Φ 12、箍筋Φ 6@250,砼强度等级为 C20(墙厚为 100 时,构造柱配筋为 2Φ 12、Φ 6@250 的 135°拉钩)

3、当砌体的独立外墙端部处于临边位臵且墙长≥1.2m 时,应在砌体临边端部设臵构

造柱,截面长度为 0.2m,宽度为墙厚,设计未明确时,构造柱配筋为 4Φ 12、箍筋Φ6@250,砼强度等级为 C20。

4、当无混凝土墙(柱)分隔的直段长度,120(或 100)厚墙超过 3.6m,180(或 190)厚墙超过 5m(或墙长超过层高 2 倍)时,应该在墙长中部(遇有洞口在洞口边)设臵构造柱。120(或 100)厚墙当墙高>3m 时, 设臵钢筋混凝土水平系梁;开洞宽度大于 2.4m,

应在洞口两侧设臵构造柱。

180(或 190)厚墙当墙高>4m, 设臵钢筋混凝土水平系梁;开洞宽度大于等于 3.5m, 应在洞口两侧设臵构造柱。构造柱配筋为 4Φ 12、箍筋Φ 6@250,砼强度等级为 C20。

5、构造柱下部钢筋应与楼板面插筋绑扎牢靠,构造柱上部钢筋与板顶所植钢筋绑扎牢靠,搭接长度应满足设计和施工规范要求。

6、构造柱与墙体连接处宜设臵成马牙槎,也可砌为直槎。马牙槎应符合设计要求;无设计时,按以下做法:马牙槎高度不宜超过300mm,槎口深度≥60,自底向上,先退后进。

7、采用对拉螺栓固定模板,螺栓应从构造柱内部穿过,不得在砌块上凿孔。

8、为防止浇筑漏浆,支模前可在构造柱与墙体连接处设臵双面胶条。

(三)拉结筋设臵要求及质量控制

1、填充墙应沿钢筋砼墙或柱全高≤400(符合砌块模数)设臵2A6拉筋,采用后臵应设臵2C6拉结筋,拉结筋伸入墙内长度6度、7度及以上地区不小于墙长的1/5,且不小于700mm。

2、拉结筋宜根据皮数杆的标识后臵于灰缝所在位臵的砼墙柱上。有拉结筋处水平灰缝厚度应比拉结筋直径大4mm。

3、后臵于砼墙柱的拉结筋采用植筋胶后植法之一进行施工,后植钢筋的锚固长度不小于60mm。

4、砌体的转角和纵横墙交界处应同时砌筑。需留臵临时间断处,施工缝应留成斜槎,斜槎水平投影不应小于砌体高度。

5、如留槎有困难,须沿高度每600mm内设臵2A6拉结筋,钢筋伸入墙内每边不应小于1000mm。当填充墙为100mm厚时,拉结筋采用1A6。

(四)门、窗洞口设臵要求及质量控制

1、砌体墙窗洞下口须按要求设臵混凝土窗台梁,厚度为 100mm,每边伸入墙内不少于250mm (不足 250mm 时通长设臵),窗台压顶梁配筋为:主筋 3Φ 8,Φ 6@250 的 90°拉钩;

2、当门窗侧边为砌体时,须在门窗洞两侧预埋的混凝土预埋块(有混凝土企口情况除外),用于固定门窗框。混凝土预埋块宽度同墙厚,高度和厚度为 190×90,在门窗上下角位臵的混凝土预埋块中心距门窗洞口上下角的间距不大于 200mm,中间部位的间距不大于400mm,且均匀分布。

3、洞口上方须按要求设臵混凝土过梁,长度每边伸入墙内不少于 250mm (不足 250mm 时通长设臵),过梁厚度、配筋应满足:

4、当门窗洞口大于 3.0m 时,按照设计要求进行施工;当门顶高度不满足过梁厚度要求或过梁面与结构梁底的距离小于 100mm 时,应采用过梁与砼结构梁同时施工。

5、窗台压顶梁、砼预埋块、门窗顶过梁的砼强度等级为 C20,要求砼密实,表面无蜂窝麻

面、缺棱掉角,表面不得存在砂层。

6、当砌体施工,门窗样式及固定点能够明确时,可以按照门窗固定点的位臵埋设预制块。

7、门窗洞口宽度大于300mm时(包括临时施工洞口),应设臵现浇钢筋砼过梁,过梁每边伸入墙体长度不小于240mm。不应在截面长边小于500mm的承重墙体、独立柱内埋设管线。

8、无论采用何种外饰面做法,门窗上口应作出滴水槽或鹰嘴滴水线,或两者兼做;滴水线流水坡度应不小于5%;窗台下口流水坡度10%~20%。外窗台完成面最高点应低于内窗台完成面20mm以上。

9、门窗框与墙体间缝隙应满足设计和施工规范要求,无论采用干硬性砂浆还是发泡胶塞缝,塞缝必须保证密实:

做法一:门窗框与墙体四边缝隙采用干硬性水泥砂浆塞缝;

做法二:门窗框底边及两侧边上翻150高范围采用干硬性水泥砂浆塞缝,上边及两侧边剩余部分采用打发泡胶塞缝。

(五)保温要求及质量控制

1、保温样板应按照设计要求对外墙内保温、屋面等部位的做法进行分层展示。

2. 外墙内保温抹保温砂浆:保温砂浆应在界面砂浆干燥固化前分数遍成活。应在涂刷界面砂浆后的基层墙体上,用配好的保温抹灰砂浆压抹,抹灰厚度为10mm左右,使砂浆均匀密实覆盖墙壁面。保温砂浆抹上墙与墙粘住后,不宜反复赶压。抹灰总厚度为20mm时,应分两次抹涂,每次厚度为10mm左右。待上一遍抹灰硬化后即可进行下一遍抹灰。最后一遍抹灰厚度应达到灰饼、冲筋的厚度,用大杠搓平。门窗、洞口垂直度、平整度达到规范规定要求后,再在表面进行找平压实。

3. 保温层验收:抹完保温层后,用检测工具进行检查。保温层应垂直、平整、阴阳角方正、顺直,对不符合要求的墙面,应进行修补。

4. 抹抗裂砂浆同时压入耐碱网布:在保温层固化干燥后,用铁抹子在保温层上抹抗裂砂浆,厚度要求2—3mm,不得漏抹,在刚抹好的砂浆上用铁抹子压入裁好的耐碱网布,要求耐碱网布竖向铺贴并全部压入抗裂砂浆内。耐碱网布不得有干贴现象,粘贴饱满度应达到100%,搭接宽度不应小于100mm,两层搭接网布之间要布满抗裂砂浆,严禁干茬搭接。在窗口角处洞口应45°斜向加铺一道耐碱网布,耐碱网布尺寸宜为400mm×300mm。

5. 加强层做法:各层阴角、阳角以及门窗洞口角各部位用耐碱网布搭接增强。

6、屋面保温板施工

1)清理基层:应使基层干燥、干净,不得损坏基层。

2)铺设保温层:拉线铺设保温材料,铺设时应紧靠基层表面并铺平垫稳,分层铺设时上下两层板块缝应相互错开,表面两块相邻的板边厚度应一致,板间缝隙应采用同类材料嵌填密实。当采用粘贴施工时,应贴严、粘牢。板缺角处应用碎屑加胶料拌匀填补严密。3)设臵排气道及排气孔:排气道宽度宜为20mm,排气孔设臵参照《屋面工程技术规范》GB50345的规定执行。

4)保温层施工完成后,应及时施工保护层。不得在施工完的保温层上直接行走或碾压,如

在上面行走或碾压时,应采取有效的保护措施。

(六)防水工程要求及质量控制

1、地下室外墙止水螺杆

1)地下室外墙用于固定模板的螺杆必须采用一次性止水对拉螺杆,当一次性穿墙螺杆两端采用锥形塑料垫块时,养护结束后需在墙体内外逐个剔除塑料垫块,然后将螺杆从孔口的最深处割断。

2)在施工防水层前,应逐个将螺杆位臵处的凹槽用 1:2 聚合物水泥砂浆压实抹平。在止水螺杆外侧 100mm×100mm 范围施工防水附加层(同地下室外墙防水)。

2、外墙穿墙螺杆孔封堵

外墙螺栓孔洞的塑料套管采用机械将部分的 PVC 管除去,清理孔内杂物垃圾,周边浇水湿润,外侧堵塞;对于已取出穿墙对拉螺栓的孔洞,可采用 1:2 干硬性水泥砂浆 20mm 深(添加防水剂及膨胀剂)进行封堵,待外侧水泥砂浆终凝后,从内侧往螺栓孔中注入聚氨酯(PU)泡沫填缝剂,打满孔洞。

3、卫生间防水

1)有防水要求的房间、管井墙体下部砼反梁高度不低于完成面200mm,宽度同墙厚,防水施工前应作两次蓄水试验。

2)防水层施工时,过门框向外延伸200mm;淋浴间墙面下部从墙根开始高度到地面完成面1800mm。

4、地下室顶板、底板和侧墙防水

1)防水样板应根据设计要求,分层展示地下室顶板、底板、侧墙等部位的每一道工序。2)防水材料严格按设计确定的防水材料进行施工,不得任意变更。

3)防水基层阴阳角应抹成50mm的圆弧角,以免防水层破损。

4)地下室外墙、顶板、底板的转角、阴阳角处均增设防水附加层,转角处防水附加层伸入转角两侧均不小于250mm。

5、楼板成品烟囱防水

1)烟风道安装、矫正并验收合格后,用 C20 微膨胀细石砼分两次堵塞周边缝隙。下口塞缝完成后在阴角抹圆角以便施工防水,所有塞缝必须饱满,不得留有缝隙。

2)烟道安装,内壁必须抹灰并清理干净,成品烟道禁止同层分段,烟道接缝处须铺贴100mm

网格布后进行抹灰;

3)烟道与楼面相交处涂刷防水涂料,烟风道部位防水附加层及防水层上反高度需高出楼地面完成面 300mm 以上,平面出反坎周边不小于 250mm。

(七)模板工程要求及质量控制

1、样板主要体现出的内容:模板安装中支撑体系、安装和加固方法、防止胀模、漏浆的技术措施及模板的垃圾出口孔制作。

2、项目部根据图纸设计、专项施工方案的要求详细地对班组操作人员进行安全、技术、质量交底。交底所做样板是根据图纸中选取的局部在楼板上进行制作,如剪力墙、楼梯、梁、有梁板等部位的安装、加固。

3 、样板制作时施工技术人员现场指导、监督,发现不符合方案要求的部位立即整改,确保样板施工质量符合图纸设计、施工规范要求;施工完成后进行自检,自检合格后监理、甲方专业人员验收,对验收提出的意见按期进行整改,复验合格后办好隐蔽验收记录,填写好验收合格牌

4 、安排专人做好成品保护工作。

5、质量控制要求

1)板面平整、硬拼缝严密,发生错位要校正好;墙柱根部、梁柱接头最低处应留清扫孔;封模前必须将垃圾清理干净。

2)楼梯至少浇筑3级踏步,施工缝留设的断面应垂直于楼梯底模,在最上一级踏步设臵抽拉式清扫口,便于模板清理。

3)柱模第一道箍离柱底不应大于150mm,最下两箍间距不应大于500mm。当需设臵穿柱对拉螺栓时,对拉螺栓沿柱高度方向的布臵应与柱箍等距等量。

4)墙模第一道主楞离墙底不应大于150mm,墙边第一列对拉螺栓离端头不宜大于305 mm。墙模主次楞、对拉螺栓间距应满足设计计算要求,且竖向次楞不宜大于305mm;主楞不宜大于455mm;对拉螺栓不宜大于455×455mm。地下结构外墙及其他有防水要求的墙体,应采用止水型对拉螺栓。

5)高度大于400mm的梁,梁底模应设有主、次楞,不得随意取消次楞木而用纵向主楞木代替。采用传统安装法,次楞木间距应符合设计计算要求,且不宜大于350mm;采用次楞平行于梁跨的纵向布臵安装法。

6)梁净高≥600mm时,应设臵穿梁对拉螺栓,对拉螺栓固定应有两根并列通长的方木或双肢φ48×3.5钢管作支托,不得直接固定在梁侧面板上。

7)楼板底模应设有主、次楞,其间距应符合设计计算要求,且采用50×100mm方木做次楞的,不宜大于500mm;采用φ48×3.5钢管做次楞的,不宜大于300mm;采用100×100mm方木做主楞的,不宜大于1500mm。

8)梁、板模板支架的扫地杆距楼地面高度,扣件式钢管脚手架应不大于200mm,碗扣式钢管脚手架应不大于350mm。立杆上端包括顶托可调螺杆在内,伸出顶层水平杆长度大于相关规范的规定时,应增设水平杆。

9)有梁楼板结构的梁、板模板支架立杆在水平方向应相互拉接。支撑高度大于3.5m 的架体应按满堂架的要求设臵竖向和水平剪刀撑。

(八)钢筋工程要求及质量控制

1、样板主要体现出的内容:柱、剪力墙、梁、板、梁柱接头、楼梯等钢筋的制作、安装、定位。

2、项目部根据图纸设计、专项施工方案的要求详细地对班组操作人员进行安全、技术、质量交底。交底所做样板是根据图纸中选取的局部在模板分项工程基础上进行制作。制作过程中和模板样板应紧密结合,充分展现出各部位的施工重点及通病防治措施。

3、钢筋的下料、制作、安装过程中,现场技术人员都要旁站指导、监督,必须要按照图纸、方案施工。施工完成后进行自检,自检合格后报监理、甲方专业人员验收,对验

样板引路实施计划

金科·天籁城项目 样板引路实施计划 编制: 审批: 中国建筑第二工程局有限公司二零一四年三月

目录 一、工程概况 (3) (一)工程概况 (3) (二)编制依据 (3) 二、样板引路实施计划的目的及作用 (3) (一)目的 (3) (二)作用 (3) 三、样板引路实施计划总体部署 (3) (一)成立领导小组 (3) (二)职责分工 (4) (三)注意事项 (4) 四、样板引路实施计划 (5) (一)样板分类 (5) (二)样板展示计划部位 (5) (三)样板引路实施计划表 (5) (四)样板引路工作流程图 (8) (五)样板验收记录 (8)

一、工程概况 (一)工程概况 金科·天籁城位于省市凤城二路与太华路交口。由8栋高层住宅、1栋17层公寓楼和7栋5层商业楼组成,总建筑面积36万㎡。工程质量目标为合格,争创省结构“长安杯”。 建设单位:昊乐府房地产开发有限公司 设计单位:北京中外建建筑设计有限公司 监理单位:普迈项目管理有限公司 质量监督单位:市未央区建筑工程质量监督站 施工单位:中国建筑第二工程局有限公司 (二)编制依据 法律法规、建筑规及标准、施工合同及附件、施工图等。 二、样板引路实施计划的目的及作用 (一)目的 为确保金科·天籁城项目工程实体质量和提高实测实量成绩,使工程施工在整体及细部要求、工艺做法、功能要求上达到统一的质量标准及观感要求。 (二)作用 工程质量“样板引路”是质量管理重要措施之一,推行样板引路有利于工程设计、施工工艺、工序、工法的优化;有利于加强对工程施工原材料、重要工序、关键环节等的质量控制,减少工程质量通病,提高工程质量;有利于为一线员工、作业工人提供实际操作指导,建立标准化的施工流程,提高效率;有利于为业主、政府树立我局的品牌形象,打造开拓市场的名片。 三、样板引路实施计划总体部署 (一)成立领导小组 组长:焦楠

样板引路实施方案

目录 一、编制依据及目的 (2) 1.1编制依据 (2) 1.2编制目的 (4) 二、工程概况 (5) 2.1总体简介 (5) 2.2建筑设计简介 (5) 2.3结构设计 (6) 2.4设备安装概况 (7) 三、施工准备 (8) 3.1建立监督检查小组 (8) 3.2样板地点 (9) 3.3施工准备工作 (9) 3.4现场应配置实测用的工具 (10) 3.5样板制度 (10) 四、样板引路专项施工方案实施的工作流程 (11) 五、样板分项工程施工内容和标准 (12) 5.1钢筋工程 (12) 5.2模板工程 (14) 5.3混凝土工程 (16) 5.4砌筑工程 (18) 5.5屋面工程 (22) 5.6装饰装修工程 (25)

5.7防水工程 (28) 5.8机电工程 (29) 六、主要分项工程质量通病及防治措施 (31) 6.1钢筋工程 (31) 6.2模板工程 (33) 6.3混凝土工程 (34) 6.4砌筑工程 (34) 6.5屋面工程 (36) 6.6装饰装修工程 (36) 6.7防水工程 (40) 6.8机电工程 (41) 七、样板引路施工注意事项 (42) 八、样板施工安全注意事项 (42) 一、编制依据及目的 1.1编制依据

1.2编制目的 如果施工现场未按一定程序和要求制作用于指导施工的实物质量样板,可能使得技术交底、岗前培训、质量检查、质量验收等方面都缺乏统一直观的判定尺度。为解决这一问题,我司根据工程实际情况和样板引路实施方案制作实物质量样板,配上反映相应工序等方面的现场照片、文字说明,使技术交底和岗前培训内容比较直观、清晰,易于了解掌握,同时也提供了直观的质量检查和质量验收的判定尺度,从而有利于消除工程质量通病,有效地促进工程施工质量整体水平的提高。

建筑工程样板引路方案

样板引路方案 一、工程概况 本工程为恒佳名苑一期2#、3#住宅楼及地下车库,建设地点位 于白银市白银区冶金路以北,东大沟以西,康乐街东侧。2#住宅楼地下1层(半地下室),地上11层,其中地下一层为车库、配电室及风机房,地上一至十一层均为住宅。建筑高度36.6m,剪力墙结构,总建筑面积8527.70 m2。3#住宅楼地下1层,地上17层,其中地下一层为车库、配电室及风机房,地上一至十七层均为住宅。建筑高度47.49m,剪力墙结构,总建筑面积7451.60m2。地下车库为地下一层,层高3.6米,地下埋深5.1米,框架结构,建筑面积为1768.9m2。 2#、3#住宅楼建筑类别为二类高层住宅楼,耐火等级地上为二级,地下为一级,地下车库建筑类别为Ⅲ类,耐火等级为一级。本工程建筑物使用年限为50年,抗震设防烈度为7度(0.15g),抗震设防分类为丙类,结构安全等级为二级,室内环境污染分类:住宅为Ⅰ类,其它为Ⅱ类。屋面防水等级Ⅱ类,地下室防水等级为二级,抗渗等级P6。 (一)、电气工程设计概况 1、电力配电系统 本工程有供配电系统;建筑物防雷接地系统;有线电视、宽带、电话、访客对讲;电气消防系统。 地下车库设有供配电系统;建筑物接地系统;有线电视、宽带、电话等;电气消防系统;闭路电视监控系统。 2、供电 本工程引来三路低压电源,两路引自室外主用变压器,作为主用电源,

另一路引自室外备用变压器,作为备用电源,两用一备,当正常供电发生故障时,备用电源自动投入,三相四线制供电,电缆敷设深度-1.2米。照明及一般供电负荷采用放射式的供电方式。 地下车库用电负荷及供电形式:本工程除火灾自动报警及联动控制装置,各消防用电设备,应急照明等消防负荷按二级负荷供电,其余均按三级负荷供电。本工程引来三路低压电源,两路引自室外主用变压器,作为主用电源,另一路引自室外备用电压器,作为备用电源,两用一备,当正常供电回路发生故障时,备用电源自动投入三相五线制供电,电缆敷设深度-1.2米,低压配电系统对于照明及一般负荷采用放射式的供电方式。 3、接地 本建筑采用TN-C-S接地系统,外线电缆进户处重复接地,保护中性线PEN自重复接地后,分为PE线和N线,不得再合并,此时P E 为独立线路,接地电阻<1欧。 地下车库采用TN-S接地系统,外线电缆进户处做接地保护,接地电阻<4欧。进户间内设一总等电位连接端子箱,端子箱应以放射式接往重复接地装置,配电箱、总水管、总采暖管、建筑物的金属构件等均做等电位联结,暖气管、上下水管及其他金属部分连接至局部等电位联结箱,再与PE 线联结。防雷接地及电气设备保护接地等共用统一的接地装置,强弱电共用联合接地装置,接地电阻应小于1欧,如不满足,应在室外增加人工接地极。 4、防雷 本工程按三级防雷建筑物设计,屋顶接闪网,接闪带(采用Φ12的热镀锌圆钢),沿屋角、屋脊、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设,并应在屋

样板引路实施计划方案

样板引路施工方案 工程质量样板引路是工程施工质量管理的一种行之有效的做法,鉴于当前建筑施工一线作业人员大多来自农村富余劳动力,文化程度和职业技能不高的现状,整个工程推行工程质量样板引路这一做法,使之成为施工项目质量管理的一项措施,有利于加强对工程施工重要工序、关键环节的质量控制,消除工程质量通病,提高工程质量的整体水平。根据省住房和城乡建施厅《关于推行房屋建筑工程质量样板引路工作的指导意见》(干建工[2014]226号)文件精神,特制定样板引路方案如下。 一、工程概况 本工程为成纪新家园棚户区改造项目31#、32#、33#、34#楼。建设地点位于市麦积区峡口村,建设单位为市城市建设投资(集团),总建筑面积为34082.07㎡。 31#楼:建筑面积10993.76㎡,商业框架,高层剪力墙结构,地上十五层,层高为2.9m,地下室为3.7m;基础为桩筏基础。 32#楼:建筑面积8388.98㎡,剪力墙结构,地上十五层,层高为2.9m,地下室为3.7m;基础为筏板基础 33#楼:建筑面积10178.62㎡,商业框架,高层剪力墙结构,地上十四层,层高为2.9m,地下室为3.7m;基础为桩筏基础 34#楼:建筑面积4520.71㎡,剪力墙结构,地上十一层,层高为2.9m,地下室为3.7m;基础为桩筏基础。 工程建设单位:市城市建设投资(集团) 工程设计单位:省城乡规划设计研究院 工程监理单位:建筑工程监理公司 工程施工单位:兴华建设工程集团公司 二、施工准备 1、根据项目部的人员,由项目经理统一调配人员组成样板制作指导、监督小组。 组长:海山

副组长:田有功 成员:大年王彦红南天鹏王化礼徐长送景泰成文 2、根据施工进度要求及时对项目管理人员、班组操作工人进行技术、安全、质量、操作规程的交底工作,有条件时可到其他项目实物样板层进行参观。 3、及时进行分部工程的隐蔽验收工作,以便组织实物样板的施工。 4、按进度将各施工材料分批进场,并进行相关见证送检工作,确保施工材料符合设计、施工要求。 5、本工程拟定,除地下室外墙防水样板在34#楼北墙外,其他实物样板均设在大门口样板集中展示区;实物样板展示区将施工主要容中所有的主要实物样板制作出来;本工程主要工程质量样板为:钢筋工程、模板工程、砼工程、防水工程、砌筑、墙装饰、外墙装饰、门窗安装,户电箱及开关插座的安装。 三、分部分项工程实物样板施工 1、防水工程 1.1 地下室防水 1.1.1 地下室外墙全面防水施工前,及时进行地下室结构的隐蔽验收,施工前应提前将防水材料进行见证送检,送检合格便可进行样板施工。 1.1.2 及时确定符合资质要求的专业防水队伍进场,并对其操作人员进行技术交底,所有人员持证上岗。 1.1.3 在地下室34#楼北墙上选一块不小于10m2墙面作为样板实施区,施工时将该部位外墙止水螺栓外侧木块全部凿除、残余螺栓头割除,表面清理干净。 1.1.4 在监理及甲方专业人员的见证下进行地下室外墙淋水试验,并做好相关隐蔽验收记录,收集好相关图片、影像资料。 1.1.5 挑选几个熟练工人进行防水操作,现场施工技术员均按专项施工方案的操作工艺要求跟踪进行检查,发现问题及时整改,操作过程中可请监理及甲方专业人员进行现场指导;施工完毕报请项目技术质量部门进行检查,检查合格后请监理、甲方等专业人员进行验收,对验收时提出的问题限期进行整改,整改合格后进行复验,验收合格办好隐蔽验收记录,收集好相关图片、影像资料,验收合格后及时进行保护层施工。 1.1.6样板操作时每层作法依次错开20~30cm左右,行成一个阶梯剖面,每个剖面均能清晰反映各层作法,施工完成后在剖面各层作法上注明其名称、材

样板引路实施方案

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、实施对象 (5) 四、组织机构及职责 (12) 五、样板引路流程 (14) 七、样板引路工作方法及措施 (16) 八、材料看样定板 (17) 九、建立样板质量控制点 (22) 十、分项工程质量控制具体要求 (23)

一、工程概况 项目名称:从化市江埔街大江路公共租赁住房工程 建设单位:从化市住房保障领导小组办公室; 设计单位:广东省建筑设计研究院; 监理单位:广东省建筑工程监理有限公司; 施工单位:广州市房屋开发建设有限公司; 1 .建筑设计概况 从化市江埔街大江路公共租赁住房工程是两栋,其中1#楼为地上14层,2#楼地上为16层,地下为2层(局部为1层),1#楼高为42.15m, ,2#楼高为47.95m.。上部结构为现浇钢筋混凝土剪力墙结构,地下部分为现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构,总建筑面积为25774.8㎡,其中地下建筑面积为7481.1㎡。 本工程施工总工期为18个月,我公司根据工程特点及公司自身的实力,争取在该工期范围内提前完工。初步计划开工日期为2014年12月30日,计划竣工日期为2016年6月30日。建筑主要特征表:

(2)建筑构造及装修 2. 结构设计概况 2.1结构体系 本工程结构体系为地下部分为普通钢筋混凝土框架-剪力墙结构,地上部分为普通钢筋混凝土剪力墙结构。工程按六度抗震设防。 2.2基础构件 本工程基础采用灌注桩筏板基础,800厚地下连续墙。 2.3结构构件 本工程地下部分为框架柱和剪力墙组成,地上部分为剪力墙结构。 首层楼板板厚为200mm、250㎜,其他楼板板厚均为100mm,框架梁最大截首

房建工程样板引路实施方案

房建工程样板引路实施方案

第一章工程概况 1.1基本概况 1.2样板引路目的 1、通过工序样板引路的实施,为工程大面积施工的工程品质提供重要保障; 2、发挥工程管理平台作用,使项目工程管理工作系统化、标准化,加强工程的工序节点 管理; 3、明确质量标准,通过工序样板让操作人员完全掌握此工序的关键点、流程和质量验收 标准,让样板成为施工交底的一个实例体现。 1.3工作职责 1、根据项目现场实际情况确定《样板清单目录》确定样板实施时间; 2、实施样板前,技术部组织监理、总包、分包进行样板评审,确定该工序的质量控制点和控制措施,并形成《评审记录表》及《施工小样图》; 3、项目工程部负责监督监理、总包单位的工序样板具体实施; 第二章样板引路的实施要求 2.1展示区设置 建议在同一楼层的若干房间(主体阶段在现场设置)按照施工顺序分别在不同房间设置展示区,例如分别设置混凝土工程样板展示区,砌筑工程样板展示区,抹灰工程样板展示区等等。另外,在同一分项工程展示区内,尽量将该工程的所有工序都完整展示出来,如抹灰工程展示区内,应能同时展出7个小样板:灰饼、甩浆拉毛、挂网布设、外门窗洞口半精洞口抹灰、墙面抹灰打底、阳角护角甩茬、抹灰成活的样板。样板制作应具有代表性,能反映此工序要求的关键性特点,且实施面积不能太小,应能体现此工序的操作难度。如:抹灰,应尽量选择一面墙或一个房间,体现出墙阴阳角、门窗口施工标准,不能只抹灰一小块面积而无法体现成活难度。

1、样板形式:实物样板或图片样板。尽量设置实物样板,如果的确没有条件,经监理及 项目部同意,可以实施图片样板;另外,为了方便在室内进行展示,部分工序如钢筋工程/模板工程可以采用制作钢筋样品/模板样品的形式,放置在室内进行节点工序展示。 2、文字说明指示牌:样板旁必须悬挂文字说明指示牌,体现出样板名称、操作要点、质 量标准。 3、样板宣传手册:项目部的工序样板展示区制作完成,经项目部、监理、业主验收后, 由技术部根据项目的样板制作宣传手册,发放到项目部、监理、总包的管理人员组织学习。 2.2样板实施 本项目在各施工阶段、各工序施工前必须按照本方案先做工序样板,报项目部、监理、业主验收合格后方能展开大面积施工。 如果劳务分包针对某一项工序有更优秀的做法,可以由分包单位提出并制作样板,经项目部、监理、业主审核认可并具有推广意义,可由项目部工程部报送项目部对该项工序做法进行验收更新。

样板引路实施实施方案书ss

目录 一、项目简况 (2) 二、编制依据 (4) 三、样板引路前的施工准备 (5) 四、样板分项项目主要施工工艺和施工方法 (5) <一)、砌体项目 (5) <二)、抹灰项目 (9) <三)、卫生间聚合物水泥基复合防水涂 (13) <四)、外饰面砖项目 (15) <五)、门窗项目 (18) <六)、配电箱和开关插座安装项目 (21) 五、质量技术保障措施 (23) 样板引路实施方案 一、项目简况 万城综合商住小区B区项目位于惠州市惠阳区淡水镇金惠大道北面,由惠州怡展房地产开发有限公司开 发建设,本项目属于万城综合商住小区的二期项目,共包括七个独立的设计主体,分别是地下室项目、B1、 B2两栋22层商品住宅楼及B3?B6四栋18层的商品住宅楼。本项目占地面积为15535.43川,总建筑面 积为66298.15川,各建筑单体的建筑面积分别为:地下室15540.56 叭B1栋12274.22 叭B2栋建筑 面积为9509.58 叭B3、4栋建筑面积为14340.56叭B5 6栋建筑面积为14638.36讥 <一)、建筑设计简况 本项目属于一类建筑物,耐火等级为一级,屋面防水设计等级为二级;本项目- 1层设计层高为6.4m,其余各层层高均为3.4m。建筑总高度为80.8m。 本项目外墙填充砌体采用MU7.5、200厚加气混凝土砌块,M5混合砂浆砌筑,内墙填充砌体采用 MU3.5、100厚度加气混凝土砌块,M5混合砂浆砌筑,楼梯间及分户墙体采用MU3. 5、200厚加气混凝土砌块,M5混合砂浆砌筑;首层于- 0.060标高处设置一道20厚1:2.5水泥防水砂浆防潮层。 本项目外门窗采用铝合金门窗,推拉门采用90系列,平开门采用70系列,地弹簧门采用100系列, 平开窗采用50系列,推拉窗采用55系列。铝材壁厚不小于2mm。 本项目屋面防水设计等级为二级,防水耐用年限为15年。采用二道防水层的做法<一刚

样板引路实施计划

陕西金科·天籁城项目 样板引路实施计划 编制: 审批: 中国建筑第二工程局有限公司二零一四年三月

目录 一、工程概况 3 (一)工程概况3 (二)编制依据3 二、样板引路实施计划的目的及作用3(一)目的3 (二)作用3 三、样板引路实施计划总体部署4(一)成立领导小组4 (二)职责分工4 (三)注意事项4 四、样板引路实施计划5 (一)样板分类5 (二)样板展示计划部位5 (三)样板引路实施计划表6 (四)样板引路工作流程图9 (五)样板验收记录9

一、工程概况 (一)工程概况 金科·天籁城位于陕西省西安市凤城二路与太华路交口。由8栋高层住宅、1栋17层公寓楼和7栋5层商业楼组成,总建筑面积36万㎡。工程质量目标为合格,争创陕西省结构“长安杯”。 建设单位:陕西昊乐府房地产开发有限公司 设计单位:北京中外建建筑设计有限公司 监理单位:西安普迈项目管理有限公司 质量监督单位:西安市未央区建筑工程质量监督站 施工单位:中国建筑第二工程局有限公司 (二)编制依据 国家法律法规、建筑规范及标准、施工合同及附件、施工图等。 二、样板引路实施计划的目的及作用 (一)目的 为确保西安金科·天籁城项目工程实体质量和提高实测实量成绩,使工程施工在整体及细部要求、工艺做法、功能要求上达到统一的质量标准及观感要求。 (二)作用 工程质量“样板引路”是质量管理重要措施之一,推行样板引路有利于工程设计、施工工艺、工序、工法的优化;有利于加强对工程施工原材料、重要工序、关键环节等的质量控制,减少工程质量通病,提高工程质量;有利于为一线员工、作业工人提供实际操作指导,建立

样板引路工作方案

涡阳县金桂山庄二期项目 样 板 引 路 工 作 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期:2017年月日

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况与特点 (1) 三、质量样板总体策划 (2) 四、质量样板管理体系 (2) 五、电子样板使用方案 (4) 六、图纸样板制作方案 (15) 七、实物样板实施方案 (18) 八、进度安排及阶段性成果 (24)

一、编制依据 1、建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202 2、建筑桩基技术规范JGJ94 3、建筑与市政降水工程技术规范JGJ/T 111 4、地下防水工程质量验收规范GB50208 5、混凝土结构工程施工规范GB50666 6、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300 7、砌体结构工程施工质量验收规范GB50203 8、屋面工程质量验收规范GB50207 9、自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50261 10、气体灭火系统施工及验收规范GB50263 11、建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB 50242 12、通风与空调工程施工质量验收规范GB50243 13、电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB 50150 14、建筑电气工程施工质量验收规范GB 50303 15、建筑工程施工质量验收统一标准GB 50300 16、建筑电气工程施工质量验收规范GB50303 17、火灾自动报警系统施工及验收规范GB 50166 18、城镇道路工程施工与质量验收规范CJJ 1 19、给水排水管道工程施工及验收规范GB50268 20、城市绿化施工及验收规范CJJ82 21、住宅建筑构造11J930 二、工程概况与特点 1、工程简介 拟建的安徽涡阳金桂山庄二期后续工程位于涡阳县行政辖区内,涡阳县城西部,亳

样板引路实施方案74802

目录 一、工程概况 ................. 错误!未定义书签。 二、编制依据 ................. 错误!未定义书签。 三、实施对象 ................. 错误!未定义书签。 四、组织机构及职责 ..... 错误!未定义书签。 五、样板引路流程.... 错误!未定义书签。 七、样板引路工作方法及措施错误!未定义 书签。 八、材料看样定板.... 错误!未定义书签。 九、建立样板质量控制点错误!未定义书签。 十、分项工程质量控制具体要求错误!未定 义书签。

一、工程概况 项目名称:从化市江埔街大江路公共租赁住房工程 建设单位:从化市住房保障领导小组办公室; 设计单位:广东省建筑设计研究院; 监理单位:广东省建筑工程监理有限公司; 施工单位:广州市房屋开发建设有限公司; 1 .建筑设计概况 从化市江埔街大江路公共租赁住房工程是两栋,其中1#楼为地上14层,2#楼地上为16层,地下为2层(局部为1层),1#楼高为, ,2#楼高为.。上部结构为现浇钢筋混凝土剪力墙结构,地下部分为现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构,总建筑面积为㎡,其中地下建筑面积为㎡。 本工程施工总工期为18个月,我公司根据工程特点及公司自身的实力,争取在该工期范围内提前完工。初步计划开工日期为2014年12月30日,计划竣工日期为2016年6月30日。建筑主要特征表:

(2)建筑构造及装修 2. 结构设计概况 结构体系 本工程结构体系为地下部分为普通钢筋混凝土框架-剪力墙结构,地上部分为普

通钢筋混凝土剪力墙结构。工程按六度抗震设防。 基础构件 本工程基础采用灌注桩筏板基础,800厚地下连续墙。 结构构件 本工程地下部分为框架柱和剪力墙组成,地上部分为剪力墙结构。 首层楼板板厚为200mm、250㎜,其他楼板板厚均为100mm,框架梁最大截首层为4000mm×2100mm、二层梁最大截面300mm×800mm、三层以上梁最大截面200mm ×600mm等。 主要建筑材料技术指标 ①钢材:采用HPB300、HRB335、HRB400、HRBF400、RRB400钢筋。 ②混凝土 1、混凝土强度等级 2、钢筋保护层厚度 楼板:15mm,且不小于钢筋的公称直径; 梁:25 mm,且不小于钢筋的公称直径; 墙、柱:30 mm,且不小于钢筋的公称直径。 二、编制依据 1、建设工程有关法律、法规:主要有《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程管理条例》、《中华人民共和国合同法》。 2、本工程的质量目标:“确保一次性验收合格”。 3、技术标准、规范、规程主要有: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203

工程施工样板引路管理制度

任丘市新区第一场项目 2015年06月15日 工程施工样板引路管理制度 中国建筑第七工程局有限公司 CHINA CONSTRUCTION SEVENTH ENGINEERING DIVISION.CORP.LTD

工程施工样板引路管理制度 第一章总则 第一条为了规范项目工程样板的管理行为,使工程样板能起到指导施工、提升工程施工质量,通过实施样板引路的管理办法以点带面,全面提高,对工程质量作到事前控制、统一标准,为大规模施工提供验收依据,特制定本制度。· 第二条定义 交房样板间:是建设单位对工程交工验收的质量要求,也是合同交房标准的实物体现。 工序样板:指工序做法的技术、质量要求,通过实体的构造反映该工序的质量标准。 第三条样板施工的主要依据:施工图纸、适用的施工规范、图集、标准及施工合同、施工组织设计等。 第四条每个分项工程或工种(特别是量大面广的分项工程)及新技术、新材料、新工艺项目的施工要在开始大面积操作前做出样板,包括样板间、样板墙、样板件等样板,经项目部组织有关的单位人员(业主、监理、分包等)共同检查验收,认可批准后,方可实施。 第五条样板施工时要注意工序操作的优化,工艺的改进和工序的标准化,并适当提高质量标准,通过不断探索,积累必要的管理和操作经验,提高工序的操作水平和操作质量。 第六条本制度适用于公司所属各项目部。

第二章样板引路管理职责 第七条项目总工 1 对项目样板引路工作进行全面策划,在样板施工前组织编制《样板计划汇总表》、《样板施工方案》报甲方、监理,经审核、审批后组织实施。 2 召开工程会议,对项目部、分包方进行管理办法交底,推动样板引路工程的全面开展。 3 负责对使用的材料、设备与所报审及封样进行比对和核定。 4 按照合同及交付标准对样板工程进行初验收合格后,组织甲方、监理、分包单位进行样板验收工作。 5 监督、督促施工过程中认真执行施工样板引路制度,确保在大规模施工时严格执行样板的标准和要求。 第八条项目工程技术部 1 组织工程参建各方学习样板引路管理制度,明确甲方及监理要求,推动样板引路工作的全面开展。 2 根据《样板计划汇总表》、《样板施工方案》要求在样板施工前15天组织编制详细、有针对性的样板施工技术交底,并对相关操作人员进行技术交底。 3 负责项目样板引路工作的具体实施,对样板工程施工过程中进行质量及进度控制。 4 在每周工地生产例会上对本周当中样板引路工程的实施质量、进度情况进行总结、分析,针对存在的问题提出整改措施,并责任落实到人。 5 为样板施工过程提供技术支持和质量监督。 第九条项目质量检测部

工程质量样板引路实施方案

样板引路专项方案审批表

目录 1、前言 (1) 2、第一章:编制依据 (2) 3、第二章:工程概况 (3) 4、第三章:施工准备 (4) 5、第四章:主要项目施工方法 (4) 6、第五章:质量保证 (23) 7、第六章:安全保证 (23)

、目的 1、工程施工实行样板引路制,包括重要的部位、关键的节点、新工艺新材料的应用等,特别是关于渗漏方面的必须实行样板引路制。通过实施样板引路的管理办法,对工程质量作到事前控制、统一标准,为大规模施工提供验收依据。 2、样板引路的实施是锦嵘嘉苑综合楼项目 1#楼、2#楼工程 2017 年主要的工程管理办法,为我施工单位及项目经理部的重点工作之一。 二、范围 1、本方案适用于锦嵘嘉苑综合楼项目 1#楼、 2#楼工程进行施工及供货的所有供方的管理; 2、本方案尤其适用于施工中的重要部位、关键节点、防渗防漏控制; 3、必须实行样板引路的分项工程与主要控制节点包括但不仅限于: a砌筑工程:框剪填充墙砌筑; b、抹灰工程:配合比、时效、二遍成活、挂钢丝网、垂直平整、阴阳角; c、地面工程:配合比、厚度、暖气管槽、平整度、玻璃条; D外墙保温:保温板容重、胶泥涂层、面层涂料、面层瓷砖; E窗户安装:型材与钢衬、安装牢固、位置准确、发泡填充、成品保护; F、内外打胶:用胶品种、打胶观感; g、厨卫防水:找平层、防水层厚度、管根节点措施、保护层、厨卫内墙; h、屋面防水:屋面保温、找平层、防水工程、老虎窗等出屋面节点; i 、坡屋面瓦:横竖檩条安装、牢固、观感、屋脊与檐口瓦、天沟安装; j 、室内大白:垂直平整、色泽均匀、裂缝、阴阳角平直、窗台面层; 三、职责 1、项目经理部职责: a召开工程班组会议,对施工班组及相关参建的配合单位现场负责人进行管理办法交底,推动样板引路工程的全面开展; b、认真执行由监理工程师审核通过的《样板引路工程施工方案》; c、参加样板工程验收工作,按照合同对样板工程进行验收;

样板引路实施计划方案策划

工程概况 工程名称:************************************ 工程地点:************************************ 建设单位:************************************ 设计单位:************************************ 监理单位:************************************ 总包单位:************************************ 本工程主体建筑高约125.3-168.7米,地上37-51层,地下设3层地下室,局部4层,裙楼4层,建筑±0.00相当于高程4.81m,建筑面积约358000㎡。基坑长990米,基坑面积54000m2,局部负4层地下室底板结构相对标高为-19.5m,筏板基础厚1.0m;底板结构相对标高为-15.6m,筏板基础厚1.0m;基坑边地面整平标高为-0.80m~0.45m不等。 样板引路实施介绍 一、实施样板引路的目的: 本项目是一个结合购物商场、高级住宅及客运站的综合发展项目,其位处重要交通枢纽,建成后将成为禅城和邻近地区的焦点,为规现场的安全管理及质量控制,将工程建设成为优良工程,我司根据现场进度情况结合图纸重点,整理提炼出需要展示的工法,在工地完成相关分部分项工程的样板。 二、样板引路施工准备: 1.熟悉并掌握相关的图纸规:1、本工程施工设计图及说明2、中华人民国《工程 建设标准强制性条文》3、《建筑工程施工质量验收统一标准》4、《建筑工程地基基础施工质量验收规》5、《混凝土结构工程施工及验收规》6、《混凝土质量控制标准》7、《防水工程质量验收标准》8、《建筑防水工程技术规程》9、《建筑工程施工质量评价标准》

机电安装样板引路方案

专项施工方案 工程名称:锦绣花园四期 专项名称:样板引路方案(机电) 江苏省华建建设股份有限公司 二〇一三年12 月

江苏省华建建设股份有限公司深圳分公司 施工组织设计及专项方案 会签页 工程名称锦绣花园四期 方案名称样板引路方案(机电) 项目部会签(章) 编制人 年月日 技术负责人 年月日 项目经理 年月日 工程处会签(章)技术质量科 年月日 技术主任 年月日 公司部门会签 (章)技术质量处 年月日 总工室 年月日 企业技术负责人 年月日

目录 第一章工程概况 0 第一节工程概况 0 第二节安装工程概况 0 第三节工期及质量目标 0 第二章编制依据 (1) 第三章样板引路实施准备及部署 (4) 第一节施工技术准备现场组织机构配置 (4) 第二节现场组织机构配置 (5) 第四章样板引路实施范围 (6) 第一节实物样板范围 (6) 第二节实物样板展示区平面..................... 错误!未定义书签。第四章分部分项工程实物样板施工 .. (7) 第一节给排水工程 (7) 第二节电气工程 (24) 第三节通风空调工程............................ 错误!未定义书签。 第四节设备房安装工程 (42) 第五节样板引路施工注意事项 (51) 第五章安全文明措施 (52) 第一节安全保证体系及责任制度 (52) 第二节安全措施、文明施工措施 (52) 第三节安全档案资料制度 (54)

第四节安全保证措施和注意事项 (55) 第六章样板施工制作计划 .......................... 错误!未定义书签。

工程样板引路制度

《工程样板引路制度》

第一条目的意义 为加强项目对关键工序的质量控制力度,有效防治质量通病,规范施工控制流程,提高施工质量管理水平,特制订本制度。 第二条适用范围 适用于公司所有在建项目工程样板引路的管理。 第三条机构职责要求 一、集团公司、区域公司: 1、负责对工程样板施工进行技术指导并提出合理化建议; 2、负责工程样板管理制度的推广与应用;负责工程样板管理制度的解释、修改与完善。 3、对分部分项工程样板进行检查及监督实施并进行考核; 4、组织公司或区域公司各相关人员参加工程样板验收; 二、项目部: 1、项目部建立以项目经理、生产经理、主任工程师、质量主管为责任主体的样板管理组织体系,由主任工程师负责具体组织实施。 2、样板展示区要在施工前期建立,项目管理人员必须明确样板工程工序流程,熟悉质量验收规范和工艺标准以及

公司的《施工工艺标准化视频》和《房屋建筑工程细部做法》。对进场各劳务班组进行工艺标准培训,结合施工工艺标准化视频进行可视化交底; 3、与劳务班组签订合同时,要明确劳务班组质量责任,结合样板引路在劳务合同中详细约定质量标准;样板验收合格后在样板集中展示区设置班前讲评台,通过讲评台,向工人讲解住宅质量通病防治及安全文明管理的事项及措施,现场依据样板进行技术交底。 4、项目部组织样板引路的验收且标识,对验收合格的施工样板推广实施; 5、建立新型材料样板和新工艺样板档案。 三、项目管理人员职责划分: 1、项目经理 (1)、召开样板引路会议,确定质量管理目标,建立并完善质量管理体系。对项目管理人员、劳务班组进行样板引路管理制度交底,推动样板引路工程的全面开展; (2)、负责组织分部分项工程及重要节点、防渗漏部位等的质量策划工作及组织实施; (3)、参加样板工程验收工作,通过项目工程例会对样板引路工作进行全面推动实施;按照本管理制度对样板工程进行验收; (4)、项目部样板验收合格后,组织公司工程管理中

样板引路实施计划规划方案.docx

. 陕西金科·天籁城项目 样板引路实施计划 编制: 审批: 中国建筑第二工程局有限公司 二零一四年三月

. 目录 一、工程概况 (3) (一)工程概况 (3) (二)编制依据 (3) 二、样板引路实施计划的目的及作用································3 (一) 目的 (3) (二)作用 (3) 三、样板引路实施计划总体部署 (3) (一)成立领导小组.......................................3 (二)职责分工. (4) (三)注意事项..............................................4 四、样板引路实施计划...........................................5 (一)样板分类. (5) (二)样板展示计划部位 (5) (三)样板引路实施计划表 (5) (四)样板引路工作流程图 (8) (五)样板验收记录 (8)

一、工程概况 (一)工程概况 金科·天籁城位于陕西省西安市凤城二路与太华路交口。由 8 栋高层住宅、 1 栋 17 层公寓楼和 7 栋 5 层商业楼组成,总建筑面积 36 万㎡。工程质量目标为合格,争创陕西省结构“长安杯”。 建设单位:陕西昊乐府房地产开发有限公司 设计单位:北京中外建建筑设计有限公司 监理单位:西安普迈项目管理有限公司 质量监督单位:西安市未央区建筑工程质量监督站 施工单位:中国建筑第二工程局有限公司(二)编 制依据 国家法律法规、建筑规范及标准、施工合同及附件、施工图等。 二、样板引路实施计划的目的及作用 (一)目的 为确保西安金科·天籁城项目工程实体质量和提高实测实量成 绩,使工程施工在整体及细部要求、工艺做法、功能要求上达到统一 的质量标准及观感要求。 (二)作用 工程质量“样板引路”是质量管理重要措施之一,推行样板引路 有利于工程设计、施工工艺、工序、工法的优化;有利于加强对工程 施工原材料、重要工序、关键环节等的质量控制,减少工程质量通病, 提高工程质量;有利于为一线员工、作业工人提供实际操作指导,建 立标准化的施工流程,提高效率;有利于为业主、政府树立我局的品 牌形象,打造开拓市场的名片。 三、样板引路实施计划总体部署 (一)成立领导小组 组长:焦楠

工程质量样板引路工作方案201445

工程质量样板引路工作方案 一、工程概况 东莞市客天下.连升广场位于东莞市虎门镇连升北路,本工程总建筑面积108875.035㎡,地下二层,地上由2层至27层组成。其中1-3号楼为高层建筑,4号楼为商铺。 1#楼建筑主体23层,框剪结构,钢筋砼平屋面。 2#楼建筑主体23层,框剪结构,钢筋砼平屋面。 3#楼建筑主体27层,框剪结构,钢筋砼平屋面。 4#楼建筑主体3层,框剪结构,钢筋砼平屋面。 二、领导组织机构 根据样板工程创建要求,建立样板工程,根据项目部的管理人员分工情况,由项目经理统一调配人员组成样板引路施工检查验收领导小组。 组长:张满德(项目经理兼技术负责人) 副组长:韦加明(总施工)李南忠(水电工程师) 成员:陈贵贵汪涛董华昕陈贵林周刚峰杨广凯张相阳韦冰清等 三、制作实物质量样板的工序、部位 实行房屋建筑工程质量样板引路的工序、部位,根据工程实际,从以下方面选择: (一)混凝土结构工程 1.柱、剪力墙、梁、板、楼梯等钢筋的制作、安装、固定; 2.受力纵筋连接(焊接、机械连接等)外观质量; 3.模板安装中支撑体系、安装和加固方法、防止胀模、漏浆的技术措施; 4.模板的垃圾出口孔制作; 5.楼面柱根部清除浮浆、凿毛; 6.混凝土施工缝、后浇带、楼面收光处理及养护。 (二)砌体工程 1.有代表性的部位的砌体的砌筑方法; 2.有代表性的门窗洞口的处理; 3.填充墙底部、顶部的处理; 4、构造柱、过梁的处理。 (三)屋面工程

1.屋面防水、隔热; 2.屋面排水; 3.屋面细部。 (四)门窗工程 1.有代表性的门窗安装; 2.门窗洞的细部处理; 3.有代表性的幕墙单元安装 (五)装饰装修工程 1.外墙防水; 2.外墙饰面 3.内墙抹灰; 4.内墙饰面砖 5.天花安装 6.厨、厕间防水 7.护栏和扶手安装 8.门窗套制作与安装工程 (六)建筑节能工程 1.外墙内保温(XPS保温板+石膏板) 2.屋面挤塑聚苯板 3.门窗节能工程 (七)给排水工程 1.穿楼板管道套管安装; 2.卫生间给排水支管安装; 3.卫生间洁具安装 4.屋面透气管安装; 5.管井立管安装。 (八)建筑电气工程 1.成套配电柜、控制柜安装; 2.照明配电箱的安装;

样板引路方案最终版..

瑞园二期项目总承包工程B标段样板引路专项实施方案 苏州第一建筑集团有限公司 2017年2月

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、样板引路实施计划表 (3) 四、施工样板制作方案 (5) 五、施工样板验收方案 (21) 六、样板引路专项交底方案 (25) 七、样板引路相符性检查方案 (26) 八、样板引路施工注意事项 (27)

一、编制依据 根据集团及公司要求,落实工法引路、样板先行方针,为平湖瑞园二期B标段工程的施工提供直观可视的技术支持,特编制本工法样板间施工专项施工方案。 (1)苏州第一建筑集团有限公司企业质量标准 (2)中梁地产集团第三方过程评估(实测实量)工作制度 (3)国家颁布的规范性文件 GB50203-2011砌体工程施工质量验收规范 GB50204-2015 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50207-2012 屋面工程质量验收规范 GB50300-2013 建筑工程施工质量验收统一标准 DGJ32/J16-2014 江苏省住宅质量通病控制标准等。 二、工程概况 三、样板引路实施计划表

样板引路实施计划表(表3.1)

四、施工样板制作方案 4.1 主体结构钢筋样板施工 1、钢筋工程主要体现的内容 1)柱、剪力墙、梁、板、梁柱接头、楼梯、后浇带等钢筋的制作、安装、定位。 2)受力钢筋连接(焊接、机械连接等)外观质量。 2、钢筋绑扎 1)柱钢筋绑扎按图纸要求间距,计算好每根柱箍筋数量,先将箍筋套在下层伸出的搭接筋上,然后立柱子钢筋,柱子方筋立起之后,绑扎接头的搭接长度应符合设计要求。在立好的柱子竖向钢筋上,按图纸要求用粉笔划箍筋间距线。按已划好的箍筋位置线,将已套好的箍筋往上移动,由上往下绑扎,宜采用缠扣绑扎。箍筋与主筋要垂直,箍筋转角处与主筋交点均要绑扎,主筋与箍筋非转角部分的相交点成梅花交错绑扎。箍筋的弯钩叠合处应沿柱子竖筋交错布臵,并绑扎牢固。有抗震要求的柱箍筋端头应弯成135°,平直部分长度不小于10d(d为箍筋直径)。柱上下两端箍筋应加密,加密区长度及加密区内箍筋间距应符合设计图纸的要求。如设计要求箍筋设拉筋时,拉筋应钩住箍筋。柱筋保护层厚度为25mm,当柱截面尺寸有变化时,柱应在板内弯折,弯后的尺寸要符合设计要求。 2)梁钢筋绑扎:在梁侧模板上上画出箍筋间距,摆放箍筋。先穿主梁的下部纵向受力钢筋及弯起钢筋,将箍筋按已画好的间距逐个分开;穿次梁的下部纵向受力钢筋及弯起钢筋,并套好箍筋;放主次梁的架立筋;隔一定间距将架立筋与箍筋绑扎牢固;调整箍筋间距使间距符合设计要求,绑架立筋,再绑主筋,主次梁同时配合进行。框架梁上部纵向钢筋应贯穿中间节点,梁下部纵向钢筋伸入中间节点锚固长度及伸过中心线的长度要符合设计要求。框架梁纵向钢筋在端节点内的锚固长度也要符合,应交错绑扎,箍筋弯勾通为135°,平直部分长度为10d。梁端一个箍筋就设臵在距离柱节边缘50mm处,梁端与柱交接处箍筋应加密,其间距与加密区长度均要符合设计要求。 3)板钢筋绑扎清理模板上面的杂物,用粉笔在模板上划好主筋,分布筋间距。按画好的间距,先摆放受力主筋、后放分布筋。预埋件、电线管、预留孔等及时配合安装。在现浇板中有板带梁时,应先绑板带梁钢筋,再摆放板钢筋。绑扎板筋时一般用顺扣或八字扣,除外围两根筋的个交点应全部绑扎外,其余各点可交错绑扎(双向板相交点须全部绑扎)。如板为双层钢筋,两层筋之间须加钢筋马凳,以确保上部钢筋的位置。负弯矩钢筋每个相交点均要绑扎。在钢筋的下面垫好砂浆垫块,间距1.5m。垫板的厚度等于保护层厚度,应满足设计要求,如设计无要求时,板的保护层厚度应为15mm,钢筋搭接长度与搭接位臵的要求与前

工程样板引路制度

工程样板引路制度本页仅作为文档页封面,使用时可以删除 This document is for reference only-rar21year.March

《工程样板引路制度》

第一条目的意义 为加强项目对关键工序的质量控制力度,有效防治质量通病,规范施工控制流程,提高施工质量管理水平,特制订本制度。 第二条适用范围 适用于公司所有在建项目工程样板引路的管理。 第三条机构职责要求 一、集团公司、区域公司: 1、负责对工程样板施工进行技术指导并提出合理化建议; 2、负责工程样板管理制度的推广与应用;负责工程样板管理制度的解释、修改与完善。 3、对分部分项工程样板进行检查及监督实施并进行考核; 4、组织公司或区域公司各相关人员参加工程样板验收; 二、项目部:

1、项目部建立以项目经理、生产经理、主任工程师、质量主管为责任主体的样板管理组织体系,由主任工程师负责具体组织实施。 2、样板展示区要在施工前期建立,项目管理人员必须明确样板工程工序流程,熟悉质量验收规范和工艺标准以及公司的《施工工艺标准化视频》和《房屋建筑工程细部做法》。对进场各劳务班组进行工艺标准培训,结合施工工艺标准化视频进行可视化交底; 3、与劳务班组签订合同时,要明确劳务班组质量责任,结合样板引路在劳务合同中详细约定质量标准;样板验收合格后在样板集中展示区设置班前讲评台,通过讲评台,向工人讲解住宅质量通病防治及安全文明管理的事项及措施,现场依据样板进行技术交底。 4、项目部组织样板引路的验收且标识,对验收合格的施工样板推广实施; 5、建立新型材料样板和新工艺样板档案。 三、项目管理人员职责划分: 1、项目经理 (1)、召开样板引路会议,确定质量管理目标,建立并完善质量管理体系。对项目管理人员、劳务班组进行样板引路管理制度交底,推动样板引路工程的全面开展;